明挖、挖井基础基坑开挖技术交底

1.施工工艺流程

施工准备(场地平整)→放样定位→基坑开挖→基坑排水→施工防护(坑壁加固、支撑)→基底处理。

3.1施工准备

1)采用挖掘机对场地进行整平,做为后序施工的平台;

2)做好拆迁障碍物工作,保证施工现场供水、电及道路畅通;

3)将基坑周边以外影响基坑施工及危及人身安全的杂物乱石清除,注意周边岩石的松动情况,防止局部坍塌;

4)依据设计图提供的勘探资料,结合现场情况,制定施工方案,确定支护方案、弃土位置和防排水措施。

3.2放样定位

1)依据设计图纸,利用全站仪准确放出基础中心点及边线的定位点,并撒白灰明显标示出基坑开挖平面轮廓线。其基坑底面尺寸应根据设计施工图纸的基础平面尺寸而定。

2)利用水平仪测定原地面高程。

3.3基坑开挖

开挖作业方式以机械作业为主,采用挖掘机垂直开挖配自卸汽车运输作业辅以人工清槽,对不能用挖掘机开挖的岩石部分采用风镐辅以弱爆破开挖。爆破施工以浅孔薄层剥离及小台阶法为主,利用小装药量、小抵抗线和小炮眼间距进行剥离控制爆破,力求岩石原地龟裂松动,避免石块的扬弃。浅孔爆破施工每次钻孔深为2~3.5m。起爆网路采用非电微差分段并联起爆网路,降低爆破振动,确保临近建筑物安全。每个炮孔的实际装药量由现场验收的炮孔位置、方向、深度等实际量测结果经计算确定;药量调整必须由爆破技术人员同意后方可进行,不能擅自增减药量。

3.4基坑排水

基坑开挖若遇有较大渗水时,采取下列措施:

1)每层开挖深度不大于0.5m;

2)配备足够水泵抽水,保证基坑在灌注混凝土前无积水,抽水能力要达到渗水量的1.5~2.0倍。基坑排出的水利用水管远引。

3.5开挖防护

1)护壁

护壁要从基坑开挖的原地面起一直做到基坑底部。详见钢筋混凝土护壁施工技术交底。

2)本桥部分基坑坑壁处于陡坡上,在施工开挖过程中必须随时清除坑壁上松动石块。为了确保施工时石块不会掉落到基坑中,确保施工人员安全,必须在陡坡坑壁侧安装防护网,且防护网上下两端头必须固定牢固。

3.6基底处理

在挖到设计高程后,在灌注混凝土前对基底做适当处理:未风化的岩层先将岩面上的松碎石块、淤泥、苔癣等清除,凿出新鲜岩面,表面清洗干净;倾斜岩层将岩面凿平,或凿成台阶;易风化的岩层,将风化的表面岩层凿除。

处理完毕,打上十字中心线,请现场监理工程验收基底平面位置、尺寸大小、基底高程、基底处理及排水情况;并请设计院地质专家到现场检查地基承载力,验收合格后方可浇筑基础混凝土。3.7质量要求

基坑轴线偏差、基坑尺寸和基底高程允许偏差见下表:

4注意事项

1)基底要避免超挖,用挖掘机挖至坑底时,要预留不小于30cm 的底层,用人工挖至设计标高;

2)基坑开挖尽量避开雨季施工,不宜间断,达到设计高程经验收合格后立即浇筑基础混凝土;

3)坑壁缘边要留有护道,同时坑壁旁2m范围内不得堆积重载;4)弃土要及时运出,不得妨碍施工;

5) 坑面、坑底排水系统要保持良好。

钢筋混凝土护壁施工技术交底

1.施工准备

1)所需钢筋、模板及支撑等材料配备到位,搅拌站试验人员填开混凝土配合比。

2)现场机电设备经试运转均确认正常。

3)现场施工人员均已到位。

2.技术标准

护壁壁厚20cm(即要求基坑开挖时每边需按设计基础尺寸放宽20cm),设置间距20×20cm的φ12钢筋网一层,采用C20混凝土。

3.工艺流程

1)钢筋布置

钢筋根据护壁高度下料,钢筋网采用绑扎。

钢筋网布置详见下图(正立面图):

2)模板安装

模板采用1cm厚竹胶板,φ50钢管支撑。拼模时注意接缝,两块模板间用建筑专用双面胶带塞缝,不得出现漏浆缝。

3)浇筑混凝土

①采用一次连续浇筑成型。

②混凝土入模后及时振捣。

③当护壁混凝土达到一定强度(按承受土的侧压力计算)后方可拆除模板,一般在常温情况下约24小时就可以拆除模板。

4.注意事项

1)护壁要从基坑开挖的原地面起一直做到基坑底部。

2)每次立护壁模板高度根据基坑地质情况等现场实际情况决定。3)护壁混凝土起着护壁和防水双重作用,要注意捣实。

基础混凝土施工技术交底

1.编制依据

1)新建铁路张家口至集宁一次复线施工图纸XXX桥;

2)《铁路桥涵施工规范》(TB10203-2002);

3)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003);

4)《铁路混凝土与砌体工程施工规范》(TB10210—2001);5)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》

(TB10424-2003);

6)《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)。

3. 施工准备→浇筑混凝土→施工养护。

3.1施工准备

1)施工现场用红白相间的钢栏杆围护基坑四周;

2)施工现场供电、道路畅通,罐车运输道路畅通,各种机械、器材到位;

3)浇筑混凝土前,对干燥的非黏性土基面,用水润湿;对未风化的岩石,用水冲洗,但表面不得积水。

3.2浇筑混凝土

本桥混凝土由工区搅拌站提供,用罐车运输至施工现场。

3.2.1运输搅拌

罐车在运输拌制好的混凝土时,以2~4r/min的转速搅动,卸料前以常速再次搅拌,混凝土在运输过程中不应发现离析、漏浆、

严重泌水及坍落度损失过多现象。当运至浇筑地点,发生离析现象时,在浇筑前进行二次搅拌,且不得再次加水。

3.2.2浇筑

1)混凝土应一次浇筑完毕;

2)混凝土浇筑要连续进行,不得随意留置施工缝;

3)浇筑混凝土时,需分层进行。混凝土最大摊铺厚度不得大于40cm。

4)自高处向基坑内倾泻混凝土时,为防止混凝土离析,采取下列措施:

a.从高处直接倾泻时,混凝土自由倾落高度不得超过2m;

b.当倾落高度超过2m时,通过溜槽辅助下落;

c.溜槽口距混凝土浇筑面的高度不得超过1m。

5)在浇筑混凝土过程中或浇筑完成时,如混凝土表面沁水较多,须在不扰动已浇筑混凝土的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应查明原因,采取措施减少沁水。

3.2.3振捣

1)混凝土浇筑过程中,要随时对混凝土进行振捣并使其均匀密实。

2)振捣采用振动棒垂直点振。振动棒移动间距不得大于其作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内深度控制在5-10cm。振动棒要快插慢收,每一振捣时间延续20-30s,以混凝土不再沉落,不出现气泡,表面呈浮浆为度。

3)混凝土振捣过程中,避免重复振捣,防止过振、漏振。

3.2.4顶面处理

混凝土浇筑完成后,及时修整、抹平混凝土顶面,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。抹面时严禁洒水,并防止过度操作影响表面混凝土的质量。

3.3施工养护

1)在混凝土浇筑完毕后要对混凝土进行保水潮湿养护。因XXX 桥基础所采用胶凝材料中掺有矿物掺和料,水胶比为0.40(<0.45),且内蒙兴和天气干燥(RH<50%),有风,有阳光直射,具体养护时间要根据日平均气温确定,见下表:

2)当环境温度低于5℃时禁止洒水;

3)混凝土强度达到1.2MPa以前,不得在其上踩踏或安装模板。

3.4施工缝处理

将基础表面墩台身位置处表面混凝土浮浆凿除至露出新鲜的粗

骨料,并用清水将混凝土表面冲洗干净;同时将墩、台身的预埋接茬钢筋表面铁锈、杂物清除干净。

4.质量检验

基础外形尺寸偏差及检验方法见下表:

5.注意事项

1)配备足够罐车,保证混凝土浇筑的连续性。

2)在相对湿度较小、风速较大的环境条件下,要采取场地洒水、挡风等措施,或在此时避免浇筑。

钻孔桩施工技术交底

钻孔桩施工工艺详见下图:

1.施工准备

1.1桩位放样

首先清除杂物,用挖掘机平整钻孔桩位及周边场地,再用全站仪放出桩位,并设护桩。

1.2护筒埋设

护筒采用δ=5mm厚钢板制作,高2m,护筒内径1.7m。桩位放样完成后用挖掘机开挖,埋设护筒,开挖宽度2.5m。护筒顶面高出地面0.5m,护筒埋设时由护桩校核护筒位置,并严格控制护筒垂直度,顶面位置允许偏差5cm,垂直度允许偏差1%。护筒安放就位后回填粘土并夯实填平。

1.3钻机立位

护筒埋设结束后将钻机就位,钻机摆放平稳,钻机底座全部用枕木支垫,钻机摆放就位后对机具及机座稳固性等进行全面检查,用水平尺检查钻机摆放是否水平,在钻锥下悬挂垂球,并利用交叉护桩检查钻机摆放是否正确。钻头中心与护筒顶面中心偏差不得大于5cm。根据15#墩基础地质情况,采用实心冲击钻。

1.4泥浆制备

采用红土造浆。泥浆比重控制在1.1~1.3,新制泥浆含砂率不大于4%,胶体率不小于95%,黏度为19~28s。

2.钻孔

1)钻进时,起、落钻头速度宜均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。孔内出土,不得堆积在钻孔周围。

2)刚开始采用小冲程开孔,使初成孔坚实、竖直、圆顺,能起导向作用,并防止孔口坍塌。钻进深度超过钻头全高加冲程后,方可进行正常的冲击。下面坚硬岩层采用中、大冲程,松散地层采用中、小冲程。

3)钻进过程中,必须勤松绳、少量松绳,不得打空锤;勤抽渣,使钻头经常冲击新鲜地层。

4)为防止冲击振动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已浇筑混凝土的凝固,需待邻孔砼浇筑完毕,并达到2.5MPa抗压强度后方可开钻。

5)采用跳跃式施工。相邻桩位不得同时开钻。

3.清孔

钻孔达到设计深度后,采用自制检孔器(用圆钢筋制作,高度为直径的4~6倍,外径与钻头直径相同)对成孔进行检查,符合要求后,立即进行清孔。在清孔排渣时,必须保持孔内水头,防止坍孔,不得用加深孔底深度的办法代替清孔。浇筑水下混凝土前柱桩沉渣厚度不得大于10cm。

4.钢筋笼制作与入孔就位

钢筋笼在钢筋棚集中加工,成品后运至施工现场。入孔就位利用吊车整体吊放入桩孔中。为防止钢筋笼起吊安装变形,采取80㎜槽钢加固钢筋笼起吊。为防止钢筋笼上浮(或下坠),钢筋笼上端焊接4根直径Ф20的钢筋吊环固定在施工平台上。

5.灌注设备的安装

1)导管长度应根据孔深、操作平台高度等因素决定。导管内壁应光滑圆顺,内径一致,直径采用20~30㎝。

2)导管使用前必须试拼、试压,不得漏水,并编号及自下而上标示尺度。

3)导管下口与孔底应留25~40cm距离。

4)导管顶部与储料斗相连处安装活门。

5)导管在桩孔内要居中摆放。

6)每个孔桩所安装的导管节数、长度尺寸应有明确记录。

7)导管安装完毕后,测定泥浆系统,沉渣,不合格必须进行二次清孔,采用高压水泵向导管里注水,水从底口向上翻腾,翻动沉淀物,然后立即浇注混凝土。

6.水下混凝土的灌注

1)根据桩径、桩孔深度、导管距孔底的间距、导管的埋置深度及导管内混凝土的高度等因素,计算首批混凝土储备量。(计算见附注)

2)首批混凝土用砍球法泄放。泄放后,球从底部随相当数量的泥浆溢出孔口,导管下口被埋于混凝土中,若导管不漏水,说明情况正常。届时探测混凝土面高度,推算导管下端埋入混凝土中的深度一米以上,并做好记录。

3)继续灌注混凝土,直到导管下端埋入混凝土的深度达到4~5m时提升导管,每次拆除导管应保证导管下端被埋置深度不小于1m,拆除导管前其下端被埋置深度不大于6m。

4)导管提升时,应保持轴线竖直和位置居中,稳步提升。如发现卡挂钢筋骨架现象,可移动导管使其脱开钢筋骨架后移到孔中再继续提升。

5)灌注过程中,应随时探测孔内混凝土面高度,计算导管埋置深度,正确指挥导管的提升与拆除。

6)在灌注结束时,由于导管内混凝土柱高度减小,超压力降低,而导管外的泥浆稠度增加,比重增大,会出现混凝土顶升困难的现象。这时可往孔内注水稀释泥浆。

7)为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌一定的高度,以便灌注结束清除此段混凝土后,即能显露出合格的混凝土。增加的高度一般为1m,以确保灌注桩长度和质量达到设计要求。8)水下混凝土灌注过程中,结合探测工作,做好施工记录,水下混凝土灌注后,做好原始记录存档,并填写汇总表。

9)在水下混凝土灌注过程中,每根桩至少做抗压试件2组。7.质量标准

1)钻孔的孔径和孔深不小于设计要求,倾斜度≤1%孔深,孔位偏差不应大于10cm。

2)沉渣厚度符合设计规定。柱桩:不得大于10cm。

3)泥浆比重按要求严格控制,分别在成孔后测一次,钢筋笼就位后测一次,浇注第一盘混凝土时对流出的泥浆再测一次。

4)所用钢筋骨架的原材料、焊接工艺等检验要求应符合规定。

5)每根桩留置标养试件两组,同标段、同一配合比每5000m3留置电通量试件1组,混凝土强度符合设计要求。

6)无断层或夹层。

7)桩身顶端的高程,应以清理上层浮浆后的新鲜混凝土面为准。桩顶深入承台的长度应符合规范要求,柱顶伸入10cm,钢筋伸入80cm,并张开为喇叭型。

8)桩头凿除预留部分后无残余松散和薄弱混凝土层。

8.施工注意事项

1)必须等待邻孔混凝土浇筑完毕,并达到2.5MPa抗压强度后方可开钻。

2)钻孔过程中因故停钻时,孔口应加护盖。有钻杆的钻机应将钻头提离孔底5m以上。

3)冲击钻吊钻的钢丝绳必须选用软性、优质、无死弯或无断丝的,且安全系数不应小于1.2。钢丝绳与钻头的联结必须牢固,以防施工时掉钻。

4)出现流沙现象后,应增大泥浆比重,提高孔内压力或用黏土做成大泥块或泥砖投下。

5)出现缩孔时,可提高孔内泥浆面或加大泥浆比重采用上下反复扫孔的方法,恢复孔径。

6)水下混凝土的坍落度应采用18~22cm;水下混凝土封底,必须有隔水栓,隔水栓具有良好的隔水性并能顺利排出。

7)水下混凝土应连续灌注,不得中途停顿。并尽可能缩短拆除导管的间隔时间。当导管内混凝土不满时,应徐徐地灌入,防止在导管内造成高压空气囊。

8)在混凝土灌注过程中,应设专人经常测量导管埋入深度,并做好记录。

9)在混凝土灌注过程中,应经常保持井孔水头,防止塌孔。并将孔内溢出的泥浆引流至适当的地点处理,防止污染环境及河流。附注

例:混凝土初存最小容量为1.9m3,按下式计算得:

V=3.14×[D2(H+h+0.5t)+d2(0.5L-H-h-0.5t)]/4=1.9 式中:

V=1.9 混凝土初存量,单位m3;

d=0.3 导管内径,单位m;

D=1.25 成孔桩径,单位m;

L=8 桩孔深度,单位m;

H=1 导管埋入混凝土深度,单位m;

h=0.35 灌注前测得的导管下口距孔底高度,单位m;

t=0.1 灌注混凝土前孔底沉渣厚度,单位m。

桥梁上综合接地系统技术交底

1.明挖、挖井基础

本桥明挖、挖井基础按以下方式接地:

在基底底面设一层钢筋网做为水平接地极,水平接地极钢筋网格约为1m×1m;在四周设置四根垂直接地钢筋;垂直接地钢筋在基顶顶面处用连接钢筋环接,并用墩身中的二根结构钢筋引至墩帽处的接地端子;在每个桥墩垂直于线路方向的二个侧面,距地

面-200mm处,各设一个不锈钢接地端子,供测试和拴接附加接地极之用。详见图1。

3.注意事项

1)在摆放接地钢筋前必须将基底清理干净,并用清水润湿,但不得有积水;

2)水平接地极钢筋网格,垂直接地钢筋的外缘距混凝土表面不得大于70mm;

3)钢筋与钢筋间以及钢筋与钢架间采用焊接工艺,必须保证各焊接点的可靠焊接。

桩基承台施工技术交底

1.承台基坑开挖

1)在钻孔桩施工完毕后,先由测量技术人员放出承台十字线和承台四角边桩位置线,然后根据现场地面标高和承台底设计标高及地质情况,确定开挖坡度及范围。采用机械开挖,在挖至距离承台底20㎝处时,再由人工挖至桩底标高。

2)根据现场地质情况及开挖深度,确定开挖坡度及支护方式,基坑开挖底部尺寸每边增宽0.6m。基底开挖到设计标高后,人

墩身施工安全技术交底(总)

脚手架 1.脚手架的钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹现象的严禁使用,钢管上 严禁钻孔。 2.脚手架的扣件应有出厂合格证明,有脆裂、变形、滑丝现象的严禁使用。 3.脚手板应选用5cm厚的杉木或松木板,宽度20-30cm为宜,作业层脚手 板应满铺、铺稳,不得有探头板。 4.脚手架应经过设计检算,编制施工方案,施工时严格按方案施工。 5.搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作 人员入内。 6.严禁在未夯实的回填土上搭设脚手架。立杆应垂直平稳的放在金属底座 或垫木上,立杆、水平杆接头应错开,扣件用拧紧螺栓,禁止用其它材料绑扎。 7.不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并 报主管部门批准。 8.搭设脚手架的材料应一致,严禁钢质、木质或竹质材料混搭。 9.脚手架应设梯步供施工人员上下,严禁攀爬脚手架。 10.暴雨台风前后,应对脚手架、揽风绳等设施进行检查,发现问题及时修复加固。 11.脚手架拆除时,应设专人防护,禁止行人进入作业区。 12.脚手架拆除应自上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。 13.拆除脚手架过程中,拆卸的所有材料应向下传递至地面,严禁向下抛扔。

高空作业 1.凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不得从事高空作业及登高架设作业。所有作业人员必须按规定正确佩戴安全防护用品。 2.采取有效防暑降温措施,杜绝因中暑而导致的其它安全事故,高处作业人员若出现头晕、恶心现象,应立即撤出工作区休息治疗。 3.作业平通道不得堆放材料,保证通道畅通。 4.高空作业严禁重叠作业。 5.操作工具应随时放入工具袋内,传递物件要安全可靠,严禁抛掷。 6.气候恶劣(六级及其以上强风、大雨、雷电、大雪、浓雾等)及夜间无足够照明时,严禁进行高处作业。 7.在高处作业时,必须设置牢固完备的安全防护设施,按要求安设防护栏杆、安全网和作业平台。 8.作业层应设防护栏杆,高度应为120cm,周边设密目网,下设平挂式尼龙安全网。对于安全网内的落物,应及时清理。 9.高处作业使用的各种机电设备和索道、缆风绳、地笼等设施,应指定专人负责,定期和在大风、大雨、大雪、雷击后进行检查维修。 10.作业区内临时照明线路应按规定安装,场内架设电线应绝缘良好,悬持高度及线间距必须符合有关安全规定,临时线路必须用绝缘物支撑。 作业人员要求: 患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、抑郁症等人员不准从事高空作业;进入施工现场人员要正确佩戴安全帽,作业时戴好劳保手套;2米及以上高空作业要佩戴安全带,安全带“高挂抵用”;不准穿雨鞋、硬底鞋进行高空作业;工作期间不许饮酒;在作业过程中严格按照“三不伤害”原则,严守操作规程,杜绝违章施工。

施工技术交底包括的内容(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工技术交底包括的内容(通用 版)

施工技术交底包括的内容(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (1)施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行技术交底的内容应包括以下几个主要方面:1)工程概况和各项技术经济指标和要求;2)主要施工方法,关键性的施工技术及实施中存在的间题;3)特殊工程都位的技术处理细节及其注意事项;4)新技术、新工艺、新材料、新结构施工技术要求与实施方案及注意事项;5)施工组织设计网络计划、进度要求、施工部暑、施工机械、劳动力安排与组织;6)总包与分包单位之间互相协作配合关系及其有关问题的处理。7)施工质量标准和安全技术;尽量采用本单位所推行的工法等标准化作业。 (2)施工队技术负责人向单位工程负责人、质量检查员、安全员技术交底的内容包括以下几个方面:1)工程情况和当地地形、地貌、工程地质及各项技术经济指标;2)设计因纸的具体要求、做法及其施工难度;3)施工组织设计或施工方案的具体要求及其实施步骤与方法;4)施工中具体做法,采用什么工艺标准和本企业哪几项工法;关键都

墩柱施工安全技术交底书

安全技术交底书 编号:aqjd- 施工单位及标段湖南炎汝高速公路 第十合同段 安全技术 交底日期 年月日 第 一 联 交 底 人 留 存 分项工程名称施工临时用电安全技术交底地点 安全技术交底内容 交底内容: 一.电工要求: 1.电工必须经过有关部门专业及安全技术培训,经过考试合格,发给特殊工种操作证,持证上岗。 2.电工必须掌握电气安全基本知识和所有设备的性能。 3.安装、拆除或维修临时用电,必须由电工完成。 4.电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 5.上岗操作前按要求必须佩戴好个人防护用品和用具。 6.电工必须懂得触电急救常识和电气灭火常识。 7.按规定定期每月一次对用电线路机械设备进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修巡视记录。 二.供电线路: 1.架空线路必须架设在专用的电杆上,严禁架设在树上,广告牌或脚手架上等不稳固的地方。

2.架空线路最小截面应满足机械强度要求,铝线》16m㎡,铜线》10m ㎡。(均为塑料绝缘线),电线架设高度为4m,跨越公路过往车辆为5米以上,以线低垂线为准。 3.电杆间距最大不超过35m(可视电线截面的大小而缩小其间距),线 间距不小于0.3m,上下横担间距为0.6m。 4.电杆及埋设,电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其尾径不小于13cm,埋设深度为杆长的1/10加0.6m。 5.起止杆,中转杆必须采用8#铁丝双股或Φ6钢筋做拉线,拉线与电杆的夹角应在45度与60度之间,地锚深度采用钢管打入地下不少于1.5m。 6.室内照明配线采用PVC管穿管,距地面不低于2.5m,宜使用拉线开关,(距地面大于1.8m),盒式开关距地面高度为1.3m。 三.配电柜(盘)配电箱及末级电箱设置要求: 1.总配电柜和分配电箱实行分级配电,室内配电安装应符合以下规定: ①配电柜与操作面通道宽度不小于1.5m。 ②配电室的灭火棚距地面不低于3m。 ③配电室的门应向外开,做到:防雨,防火,防浸泡,防潮,防小动物进入,通风良好。 ④配电柜应按规定装设,应有分路装置,电流表,电压表。 ⑤线路维修时,应挂停电标志“有人作业禁止全闸”,停送电必须由专人负责。 ⑥配电柜内的配电线路开关应标明用途,控制回路。 2.分配电箱,动力与照明应分开设置,工作零线和保护零线分开设置。第一联 交底人留存

墩身施工技术交底

墩台身施工技术交底 1、工程概况 齐济(黄河前)特大桥施工里程 DIK404+811.67-DIK408+385.74,包括石方台,1#-109# 墩,总计110个墩台。简支梁墩身采用双线圆端形实体桥墩。 连续梁,墩身采用连续梁双线圆端形桥墩。 55#-58#为32m+48m+32支架法现浇连续梁, 墩身采用圆端形实体桥墩。98#墩为双线圆端形实体双固墩,均为陆上墩,采用大块模板, 耐久性混凝土浇筑。 2、工艺流程 3、施工方法 3.1模板安装、拆除作业 3.1.1模板制造 (1)墩身模板按照墩身尺寸用钢模板分节组拼而成, 模板间采用螺栓连接;钢模外 楞为整体式 桁架,桁架端头设置拉杆,墩身内部无拉杆,由外侧桁架提供刚度。 (2)模板准备:首先按照设计图纸进行模板配置,然后对模板进行组合、 整理后用 机械抛 光,清理干净(用手摸完后无黑迹)后刷色拉油,涂刷时保证油层均匀(不要过 厚)、不流淌、不漏涂。抛光要做到抛出钢模板的本色,表面光洁、平整(平整度不大于 3 mm ,且模板边角必须顺直、平整、洁净。挑选模板要检查模板肋齐全、板眼一致,分 堆码放,便于控制并用于同一部位,有利于控制组合钢模板拼缝的严密度和平整度。 (3)模板加工精度 ①模板安装允许偏差 a 表面平整度:3mm 交底级别:四级 技术交底书 编号: 主送单位 施工图号 通桥(2009) 4201-1 施工部位 发送日期 2014年 月 日 22#-24#墩为 48m+80m+48

b模板的侧向弯曲:L/1500mm c两模板内侧宽度:+10mm,-5mm d相邻两模板错台1mm ②焊接

钢结构制作与安装工程的连接,必须保证结构的正确结构位置,连接部位有足够的强度和稳定性。 4)连接组装 缝隙(mm): ± 1.5 (4)模板安装完毕后,检查一遍拉杆、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密, 自检合格后报检验。 (5)模板拆除:拆模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时方可进行,大体积混凝土模板拆除应在养护期后进行。拆模应遵循“先搭后拆、后搭先拆” 的原则,从上到下的顺序进行,拆除时不可整片拆下。模板、脚手管及扣件拆除完成后及时清理、分类码放整齐,退回周转库。 (6)模板施工注意事项: 垫层施工一定要平,控制在-10?+5mn之间,若平整度不够,支模以前要用砂浆找平模板底脚。 为防止模板缝漏浆,在模板底脚用水泥砂浆封堵,模板拼缝间夹双面胶(粘双面胶 定要平直),严禁在没有对拉螺栓的部位用带眼的模板。 模板在安装前必须进行机械抛光,抛光后清理干净,用手摸完无黑迹。 在混凝土浇筑前,用空压机吹干净模板内灰尘,对于模板上所粘灰尘,用棉布擦干净。 模板的加工精度要严格检查,确保基础的外形尺寸。模板接缝螺栓要上满,并设置足够的外撑,保证模板的整体稳定性。 3.1.2钢筋制作、安装作业 (1)原材料的技术要求 钢筋外观:无裂纹、重皮、气孔、氧化、铁皮锈、死弯及油污等。 钢筋进场前应由厂家提供出厂质量证明书和试验报告单。进场后钢筋应分批(每批不超过60t )抽样复验。第一次抽样一组试件,各试验合格,该批钢材视为合格。第一 次抽样不合格,应加倍抽样试验,全部合格者该批钢材视为合格,若任一项不合格该批钢筋不合格。 钢筋应存放在干燥地点,最低点离地面不小于20cm按照批号分堆存放,并挂上标识。不得沾污油脂酸碱盐等有害物质。 (2)钢筋加工及安装 墩身钢筋分两段进行加工及安装,墩帽部分钢筋必须在安装完空心墩内模后进行安装(如果是空心墩)。在进行钢筋绑扎前,必须先安装双排钢管架,且必须安装“十”剪刀撑,以确保施工安全性,方便施工。外观鉴定:钢筋表面有明显的锈蚀、油污、焊渣时,外观质量为不合格。

桥梁墩柱安全技术交底(新版)

桥梁墩柱安全技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0210

桥梁墩柱安全技术交底(新版) 交底内容: 1、建立健全各项安全制度,坚持班前安全讲话制,落实安全生产责任制,现场设置专职安全员,项目部坚持安全定期检查和不定期抽检制度。 2、桥梁墩柱施工的脚手架的搭设方案需经过监理工程师的批准,每隔5m应设置45度斜向剪力撑,每个桥墩灌注砼前顶部应设置不小于3m2的作业平台,四周搭设防护栏杆,挂设安全网。 3、工地现场使用的模板、脚手架、木材等周转材料应码放整齐,保持施工现场整洁文明。 4、施工现场人员必须佩戴安全帽,高空作业人员必须佩戴安全带。 5、模板的吊装需专人指挥,吊装作业时闲杂人员应撤离现场。

6、墩柱、系梁施工完成后,对于四周的建筑垃圾应及时清理,运至弃土场。 7、拆模时严防因时间控制不当或操作粗犷造成结构物缺棱掉角。 8、桥梁墩柱在施工过程中应设置临时标识牌,标识牌大小为0.3m×0.5m,白底黑字,包括墩台编号、墩高、结构类型、砼标号、施工班组等内容。 9、每个墩台施工完毕后,应及时编墩、台号。将其标注在左、右幅外侧墩柱、台身上,具体要求如下: 1)编号路线里程增长方向分别沿左、右幅从起点桥台、墩柱到终点桥台按数字从0、1、2、3…进行编号; 2)墩柱、台身上编号外圆圈直径为40cm,中文字体为印刷黑体,规格为10×15cm,采用红色油漆标注于距底梁3米处。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

墩身脚手架搭设施工技术交底

中铁十局龙烟铁路ZQ-Ⅲ标段项目经理部三分部 技术交底记录

1―横向扫地杆;2―纵向扫地杆 图3-1 纵、横向扫地杆构造 (3)立杆接长采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: ①立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于50cm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3; ②搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转和扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于10cm。 3、3 纵向水平杆 (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定: ①纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于50cm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。(详见图3-2 纵向水平杆对接接头布置) ②搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于10cm。 ③纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 3.4 横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于15cm。

(a)接头不在同步内(立面);(b)接头不在同跨内(平面) 1―立杆;2―纵向水平杆;3―横向水平杆 图3-2 纵向水平杆对接接头布置 (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 (3)横向水平杆两端应用直角扣件固定在立杆上。 3、5 脚手板的设置 (1)作业层脚手板应铺满、铺稳,距离墩柱外轮廓12~15 cm; (2)本工程采用木脚手板,每块脚手板至少设置在三根横向水平杆上。如木板长度有限,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取13~15cm,两块脚手板外伸长度的和不应大于30cm;脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于20cm,其伸出横向水平杆的长度不应小于10cm。 3、6 剪刀撑 (1)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表3-1的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间; 剪刀撑跨越立杆的最多根数表3-1 (2)脚手架四周外侧立面均设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15cm。 4、脚手架搭设 沿着墩身外侧采用Φ48*3.5mm钢管搭设双排架。根据墩柱高度对脚手架搭设布置不同,墩身高度小于10m的墩柱,立杆距模板边0.5m,立杆纵向间距为0.6m,横向间距为1.2m,横杆上下步距均为1.2m墩身高度大于10m的墩柱,立杆距离模板边为0.8m,立杆横纵间距均为1.2m,横杆上下步距为1.2m,最下一排扫地杆距离地面20cm,在操作架外围设剪刀撑,剪刀撑角度为45°,剪刀撑采用搭接接长,搭接长度不得小于1m,搭接处采用至少3个扣件进行连接。 墩身小于10m的梯步采用钢管直接搭设满铺木板的办法。墩身高于10m沿着操作架内侧搭设环形梯步,梯步采用长木板制作,木板上钉防滑木条,梯步宽度0.6m。梯步倾角不大于35°,梯步两侧设两层钢管栏杆,第一层距离踏板高度为0.2m,第二层距离踏板高度为1.2m,沿着栏杆外侧采用细目网围护,梯步在转角处设休息平台。 墩柱小于10m脚手架搭设图。

桥墩施工安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 桥墩施工安全技术交底(最新版)

桥墩施工安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1、模板 模板进场后,要组织相关人员进行验收、试拼装。 ①、模板安装前进行验收,尺寸是否符合结构设计,有无质量缺陷。安装拆除是否可行方便,节点连接是否合理,并制定安装拆除方案。 ②、墩身模板安装应按设计和施工说明循序拼装,模板及其支架必须采取有效的防倾覆临时固定措施。 ③、安装作业高度超过两米时必须搭设脚手架平台,不得站在下层模板上安装上层模板,中途停歇应将已就位的模板固定牢固。 ④、模板安装时上下应有人接应,严禁抛掷,且不得将支架搭在模板上,也不得将模板与支架或操作平台联成一体。 ⑤、已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值,已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。 ⑥、垂直吊运模板时应设专人指挥,统一信号,密切配合,吊运

散装模板时必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊。五级风以上应停止吊运作业。 ⑦、模板拆除:混凝土达到规定强度后方能拆除模板;拆除模板应依据设计规定的顺序和方法进行,无规定时可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板及支架的顺序进行;拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故;拆除时下方不能有人,防止砸伤;模板拆除不能硬撬,导致大片散落;用吊车拆模时应待模板松动并栓牢方可移除,不得硬拉硬拽。 2、墩身平台 ①、墩身施工平台实行全封闭安全防护措施,平台顶四周的栏杆高度不小于1.2m,栏杆间用多道钢筋连起。栏杆及整个平台吊架外侧满挂密目安全网。 ②、在墩下通道处设置安全防护棚,保证施工车辆和人员的安全。 ③、平台上堆放设备材料要均匀对称,防止平台偏斜和倾覆。 ④、为防止大风对高墩墩身施工的影响,采取抗风措施。 ⑤、为防止桥墩产生偏压现象,影响桥墩安全,桥下不得随意弃碴。 3、钢筋安装

(完整版)墩身施工安全技术交底(总)

1. 脚手架的钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹现象的严禁使用,钢管上严禁钻孔。 2. 脚手架的扣件应有出厂合格证明,有脆裂、变形、滑丝现象的严禁使用。 3. 脚手板应选用5cm厚的杉木或松木板,宽度20-30cm为宜,作业层脚手板应满铺、铺稳,不得有探头板。 4. 脚手架应经过设计检算,编制施工方案,施工时严格按方案施工。 5. 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 6. 严禁在未夯实的回填土上搭设脚手架。立杆应垂直平稳的放在金属底座或垫木上,立杆、水平杆接头应错开,扣件用拧紧螺栓,禁止用其它材料绑扎。 7. 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。 8. 搭设脚手架的材料应一致,严禁钢质、木质或竹质材料混搭。 9. 脚手架应设梯步供施工人员上下,严禁攀爬脚手架。 10. 暴雨台风前后,应对脚手架、揽风绳等设施进行检查,发现问题及时修复加固。 11. 脚手架拆除时,应设专人防护,禁止行人进入作业区。 12. 脚手架拆除应自上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。 13. 拆除脚手架过程中,拆卸的所有材料应向下传递至地面,严禁向下抛扔。

1. 凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病的人员不得从事高空作业及登高架设作业。所有作业人员必须按规定正确佩戴安全防护用品。 2. 采取有效防暑降温措施,杜绝因中暑而导致的其它安全事故,高处作业人员若出现头晕、恶心现象,应立即撤出工作区休息治疗。 3. 作业平通道不得堆放材料,保证通道畅通。 4. 高空作业严禁重叠作业。 5. 操作工具应随时放入工具袋内,传递物件要安全可靠,严禁抛掷。 6. 气候恶劣(六级及其以上强风、大雨、雷电、大雪、浓雾等)及夜间无足够照明时,严禁进行高处作业。 7. 在高处作业时,必须设置牢固完备的安全防护设施,按要求安设防护栏杆、安全网和作业平台。 8?作业层应设防护栏杆,高度应为120cm周边设密目网,下设平挂式尼龙安全网。对于安全网内的落物,应及时清理。 9. 高处作业使用的各种机电设备和索道、缆风绳、地笼等设施,应指定专人负责,定期和在大风、大雨、大雪、雷击后进行检查维修。 10. 作业区内临时照明线路应按规定安装,场内架设电线应绝缘良好,悬持高度及线间距必须符合有关安全规定,临时线路必须用绝缘物支撑。 作业人员要求:患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、抑郁症等人员不准从事高空作业;进入施工现场人员要正确佩戴安全帽,作业时戴好劳保手套;2 米及以上高空作业要佩戴安全带,安全带“高挂抵用”;不准穿雨鞋、硬底鞋进行高空作业;工作期间不许饮酒;在作业过程中严格按照“三不伤害”原则,严守操作规程,杜绝违章施工。

建筑施工技术交底大全(住建局版)

本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除! 精 品 文 档

目录 一、技术交底卡说明 (6) 1、土方开挖、回填技术交底卡 (7) 2、排桩墙支护工程技术交底卡: (10) 3、降水与排水工程技术交底卡: (12) 4、地下连续墙工程(地基基础工程)技术交底卡: (13) 5.灰土地基工程技术交底卡: (16) 6、砂和砂石地基技术交底卡: (17) 7.土工合成材料地基技术交底卡: (18) 8.预压地基和塑料排水带技术交底卡 (19) 9.钢及混凝土支撑系统技术交底卡: (20) 10.灰土地基技术交底卡 (21) 11.砂和砂石地基技术交底卡 (22) 12.高压喷射注浆地基技术交底卡 (23) 13.水泥土搅拌桩地基技术交底卡 (24) 14.钢筋混凝土预制桩技术交底卡 (26) 15.盾构法隧道技术交底 (30) 16.渗排水、盲沟排水技术交底卡 (31) 17.隧道、坑道排水技术交底卡 (32) 18.模板安装(含预制构件)工程技术交底卡 (33) 19.模板拆除工程技术交底卡 (35) 20.钢筋原材料与制做技术交底卡 (37) 21.混凝土施工技术交底卡 (45) 22.结构尺寸偏差技术交底卡 (48) 23.砖砌体工程技术交底卡 (52) 24.混凝土小型空心砌块砌体工程技术交底卡 (55) 25.石砌体工程技术交底卡 (56)

28.隔离层检验技术交底卡 (63) 29.水泥混凝土整体面层工程技术交底 (65) 30.水泥砂浆面层技术交底卡 (67) 31.水磨石面层技术交底卡 (69) 32.砖面层工程技术交底卡 (71) 33.大理石面层和花岗石面层技术交底卡 (72) 34.预制板块面层技术交底卡 (74) 35.料石面层技术交底卡 (75) 36.一般抹灰工程技术交底卡 (76) 37.装饰抹灰工程技术交底卡 (78) 38.清水砌体勾缝工程技术交底卡 (80) 39.门窗分项工程技术交底卡 (81) 39.1木门窗安装分项工程技术交底 (81) 39.2金属门窗安装工程技术交底 (83) 39.3塑料门窗安装工程技术交底 (85) 39.4特种门安装工程技术交底 (87) 39.5门窗玻璃安装工程技术交底 (90) 39.6门窗套制作与安装工程技术交底 (92) 40.吊顶工程技术交底卡 (93) 40.1暗龙骨吊顶工程技术交底 (93) 40.2明龙骨吊顶工程技术交底 (95) 41.隔墙分项工程技术交底卡 (97) 41.1板材隔墙分项工程技术交底 (97) 41.2骨架隔墙工程技术交底 (99) 41.3活动隔墙工程技术交底 (101) 41.4玻璃隔墙工程技术交底 (103) 42.饰面板安装工程技术交底卡 (105)

墩身预埋件施工技术交底解析

新建铁路北京至沈阳客运专线 施工技术交底纪要 JSTJ-7 标段 工程项目:墩身预埋件施工 编号: 记录者:(签字) 交底者:(签字) 技术负责:(签字) 技术部门:(盖章) 日期: 单位:中铁十六局集团第二工程有限公司京沈客专二工区

交底记录 工程名称桥梁工程分部(分项)工程墩身 交底项目墩身预埋件施工图纸名称、图号 京沈施桥-187 桥通-13、-22、-26 交底记录: 一、墩身预埋件及预留孔施工 预埋件及预留孔施工是墩身施工的一个重要组成部分,施工墩身模板时应对墩身预埋件进行正确的预埋,以保证后续施工的正常进行。 1、吊篮预埋件安装:墩身施工时在顶帽对应位置预埋吊篮U型螺栓。每个墩身预埋U型螺栓数量为22个,U型螺栓预埋要求位置一定要准确,U型螺栓一定要垂直于顶帽侧面预埋,上下保证在同一水平面。U型螺栓外露长度要相等,同一个U型螺栓上下两个外露丝头必须保证在一个垂直面上,以保证后续施工的墩身吊篮的垂直度。预埋U型螺栓时,若U型螺栓与墩帽钢筋相抵触时,可适当移动顶帽钢筋的位置。直线部分每侧布置六个U型螺栓,间距1.06m,圆端部分每30°设置一处预埋U型螺栓,每侧设置5个,共10个。 2、U型螺栓的预埋具体位置详见京沈桥通-13,所有钢构件必须符合《铁路钢桥保护涂装》第V套防腐涂装体系。 吊篮U型螺栓预埋侧面图

吊篮U型螺栓预埋立面图U型螺栓大样图

2、支座锚栓预留孔:墩身施工时在支撑垫石顶对应位置预留支座锚栓孔,一个支座做4个预留孔(预留孔位置及规格详见TJQZ-8306)。锚栓孔施工时采用预埋直径140mm的硬质PVC管进行预留。预埋PVC管时,如与垫石钢筋相抵触,可适当移动垫石钢筋位置,但严禁将钢筋截断。支座锚栓孔预留深度不小于45cm。预埋PVC管时应将下端用胶带密封,防止进入混凝土,堵塞预留孔。锚栓孔预留时一定要保证其位置的正确性,其中心及对角线偏差不得大于1cm,并严格控制预留孔的垂直度。 3、检查梯下端固定角钢预埋:墩身施工时需在墩顶预埋检查梯角钢,以用于固定墩顶(设置在固定支座的梁端)检查梯。预埋N2角钢型号为∠63×63×6mm,长度32.5cm,预埋进顶帽内20cm。预埋时一定要保证角钢相对于顶帽位置的正确性,且保证角钢与顶帽相互垂直。(预埋位置详见京沈桥通-13双线圆端形实体桥墩附属设施施工设计图) 检查梯预埋角钢立面及侧面图

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组示例 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作 (19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底内容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时, 注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底内容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地方,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地方、地沟、管道、锅炉内施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。 5、更换场地移动焊把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 6、工作结束,切断电源检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础施工项目:平板振捣器 交底项目:安全操作 交底内容: 1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后,方可开机使用。 2、振捣器单设开关箱电源,箱与实际工作点不得超过3m,应专看护电源箱,看护人员集中,

墩柱施工技术交底

柞水至山阳高速公路工程 LJ-4合同段 (K12+754~K16+820) 桥墩施工技术交底 编制: 交底人: 被交底人: 中铁四局集团有限公司 柞山高速公路LJ-4合同段项目经理部 2016年8月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 1、施工工艺 2、施工方法 三、质量保证措施

交底内容:李砭村特大桥(左、右线)、罗庄大桥(左线)、正沟大桥(左、右线)、龙头湾大桥、茨沟大桥(左、右线)墩柱施工。 一、工程概况 1、 ZK15+049.00李砭村特大桥(左线):起点桩号为ZK14+378.66,终点桩号为ZK15+707.5,桥梁全长1317.5m,上部结构采用预应力砼箱梁:2*(4*40)+2*(3*40)+4*(3*30)+2*(4*30)+(3*40)+30m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为桩接盖梁桥台,桩基础。全桥共有桥墩54个。 K15+054.00李砭村特大桥(右线):起点桩号为K14+400,终点桩号为K15+708,桥梁全长1308.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:(4*40)+3*(3*40)+6*(3*30)+2*(3*40)m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为桩接盖梁桥台,桩基础。全桥共有全桥共有桥墩 72个。 2、ZK13+220.00罗庄大桥(左线):起点桩号为ZK13+155,终点桩号为ZK13+285,桥梁全长130.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:6*20m;下部构造为圆柱式桥墩,桥台为重力式桥台,扩大基础。全桥共有全桥共有桥墩10个。 3、ZK13+615.00正沟大桥(左线):起点桩号为ZK13+460,终点桩号为ZK13+768,桥梁全长308.0m,上部结构采用预应力砼箱梁:3*20+3*(4*20)m;下部构造为圆柱式桥墩,桩基础,桥台为重力式桥台及桩接盖梁桥台。全桥共有全桥共有桥墩28个。

墩柱 系梁 盖梁施工安全技术交底

墩柱、系梁、盖梁安全技术交底 为了贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,确保施工人员的人身安全,特制定以下安全措施: 一、钢筋加工与连接安全措施 1、纵向主筋连接方式为直螺纹套筒连接,连接方式严格遵循相关技术规范要求。 钢筋下料:采用切割机进行切断作业,防止断头出现不规则变形。 2、钢筋直螺纹连接:本工程钢筋接头采用钢筋直螺纹连接套筒,连接套筒采用标准型和活连接型,前者适用于一般情况下钢筋连接,后者适用于钢筋不能转动而连接钢筋的场合。 3、加工丝头的牙形、螺纹必须与连接套的牙形、螺距一致,有效丝扣段内的秃牙部分累计长度小于一扣周长的1/2,并用相应的环规和丝头卡板检测合格。 4、滚轧钢筋直螺纹时,应采用水溶性切削润滑液,不得用机油作切削润滑液或不加润滑液滚轧丝头。已检验合格的丝头应加以保护;钢筋一端丝头应戴上保护帽,另一端拧上连接套,并按规格分类堆放整齐待用。 5、钢筋连接时,钢筋的规格和连接套的规格应一致,并确保丝头和连接套的丝扣干净、无损。被连接的两钢筋端面应处于连接套的中间位置,偏差不大于1P(P为螺距),并用工作扳手拧紧,使两钢筋端面顶紧。 6、接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以每不大于500个为一个验收批进行检验与验收,每批抽检3个接头,要求钢筋接头质量必须全部合格;并随机抽取同规格接头数的10%进行外观检查,钢筋与连接套规格一致,接头外露完整丝扣不大于1扣。 二、钢筋绑扎 1、墩柱钢筋笼采用钢筋加工场加工成型,吊车吊装就位,塑料垫块保护层按梅花形布置,间距为50cm。墩柱钢筋笼与桩基钢筋笼采用焊接连接,搭接长度为80cm。墩柱钢筋

墩身施工安全防护技术交底

杭甬客运专线工程 安全技术交底书 工程名称:杭甬铁路客运专线施工合同段:HYZQ-2编号:

3、安装作业高度超过两米时必须搭设脚手架平台,不得站在下层模板上安装上层模板,中途停歇应将已就位的模板固定牢固。 4、模板安装时上下应有人接应,严禁抛掷,且不得将支架搭在模板上,也不得将模板与支架或操作平台联成一体。 5、已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值,已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。 6、垂直吊运模板时应设专人指挥,统一信号,密切配合,吊运散装模板时必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊。五级风以上应停止吊运作业。 7、模板拆除:混凝土达到规定强度后方能拆除模板;拆除模板应依据设计规定的顺序和方法进行,无规定时可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板及支架的顺序进行;拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故;拆除时下方不能有人,防止砸伤;模板拆除不能硬撬,导致大片散落;用吊车拆模时应待模板松动并栓牢方可移除,不得硬拉硬拽。 五、钢筋工程安全规定 ①钢筋使用前要除锈,操作工要着工作服,将袖口扎紧,带好口罩、手套和防护眼镜,防止锈粉侵入呼吸道、眼睛,酸洗除锈时要防止酸液溅到衣服和皮肤上模造成烧伤。 ②钢筋加工时,操作前必须认真检查机具(调直机、弯曲机、切断机、鐓头机、电焊机等)是否良好,卷扬机拉直钢筋时应选好场地并设置标志禁止非操作人员进入,地锚、夹具、平衡设备是否安全可靠。 ③电焊机使用时应检查电器设备、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电现象;多台弧焊机集中使用时应分别接在三相电源三相负载平衡,分别接地,不得串联;不得在负载时调节电流及极性开关。 ④电焊操作人员操作电焊设备时,严禁穿带化纤和丝绸服装,要穿戴电焊工作服、手套、脚罩和防护面罩;严禁非电焊工作人员进入作业区,防止伤害眼睛。 ⑤气焊时要求使用合格的氧气、乙炔设备,严禁自制氧气、乙炔设备;氧气瓶和乙炔瓶要分开存放,并要立放;氧气瓶要绝对禁油,严禁氧气瓶在油类品附近存放,并防猛烈撞击;露天作业时,氧气瓶不要放在阳光下暴晒,防止爆炸;气焊作业区严禁存入易燃物品;气焊工焊接操作要配带防护眼罩。 ⑥钢筋骨架绑扎时,要确保临时支撑牢固,防止失稳。 六、模板安装规定 ①模板安装前要审查设计审批手续是否齐全,组织相关人员验收和试拼装。 ②模板及其支架必须采取有效的防倾覆临时固定措施。 ③安装作业高度超过两米时必须搭设脚手架平台,不得站在下层模板上安装上层模板,中途停歇应将已就位的模板固定牢固。 ④模板安装时严禁抛掷,且不得将支架搭在模板上,也不得将模板与支架或操作平台联成一体。 ⑤模板拆除:混凝土达到规定强度后方能拆除模板;拆除模板按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板及支架的顺序进行;拆除的模板必须随拆随清理,以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故;拆除时下方不能有人,防止砸伤;模板拆除不能硬撬,导致大片散落。 ⑥模板吊装要有专人指挥,并对钢丝绳、吊钩进行安全检查。起吊过程中,吊臂及模板下方不可站人,拆除的模板要放到坚硬的水平地面,不准侧放,防止侧滑和倾倒伤人。

建筑工程技术交底记录大全[整套]

目录 防水混凝土施工 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 灰土地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 砂石地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 钢筋混凝土预制桩打桩 -------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泥浆护壁回转钻孔灌注桩------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 螺旋钻孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 人工成孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 49 - 桩承台 ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 59 - 设备基础----------------------------------------------------------------------------------------------- - 70 - 素混凝土基础------------------------------------------------------------------------------------------ - 77 - 炉渣垫层施工------------------------------------------------------------------------------------------ - 82 - 混凝土垫层施工 --------------------------------------------------------------------------------------- - 88 - 陶粒混凝土垫层施工----------------------------------------------------------------------------------- - 93 - 细石混凝土地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 99 - 陶粒混凝土垫层施工--------------------------------------------------------------------------------- - 105 - 水泥砂浆地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 111 - 现制水磨石地面施工--------------------------------------------------------------------------------- - 118 - 陶瓷锦砖地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 128 - 塑料板地面施工 ------------------------------------------------------------------------------------- - 136 - 活动地板施工---------------------------------------------------------------------------------------- - 144 -

墩身盖梁脚手架施工技术交底

技术交底书 编号:技交--

交底内容:墩身、盖梁脚手架施工 1材料要求 1?脚手架个公共杆件均采用外径48mm壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能符合国家现行规范《碳素结构钢》GB700中 Q235A钢的规定,用于立杆,大横杆、剪刀撑的钢管长度为4-6m。使用的钢管不得有弯曲、变形、开裂等缺陷,并涂刷防腐漆,不合格的钢管决不允许使用。 2.扣减使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣减锻铸铁的技术性能符合 《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,并使用的扣减要全部经行检查,不得有气|孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣减与钢管的贴合面要求平整,保证与钢管 扣紧的接触良好,扣减夹紧钢管时,开口处的最小距离不得大于5mr p扣减的活动 部位转动灵活,旋转扣减的两旋转面间隙要小于1mm扣件螺栓的拧紧力矩达 600N*M时扣件不得破坏。 3?作业平台上的脚手板(平台铺板)采用5cm后落叶松木板满铺,木板宽度为30cm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂的模板不得使用。 2、地基处理 六峰渭河大桥设计为地系梁,施工脚手架无法全部坐落在坚实的混凝土面上,因此,在搭设墩柱脚手架前,必须先行回填地系梁基坑至地系梁顶标高处,压实整平。保证脚手架基础稳定、牢固。且立杆底部须设置钢底座,在钢底座上设置立杆,之后按照设计的立杆间距放线定位,铺设模板要平稳,不得悬空,木板两端须用铁丝绑扎固定在脚手架上。脚手架 基础四周要提前做好防排水措施,防止雨水冲刷浸泡基础造成安全隐患。 3、支架搭设 |墩身:支架采用钢管支架,从处理好的地基上开始搭设,支架总体尺寸为 3.7m*3.7m。立杆横桥向间距为(0.8m+1.05m+0.8m+1.05m纵桥向间距为 (0.8m+1.05m+0.8m+1.05m立杆高度须超过墩模板顶面1m以上。最里侧立杆距离墩柱20cm;纵杆、横杆间距1.5m,设置扫地杆。剪刀撑采用①48x 3.5mm钢管,四面各设置一