1问题提出

坎市35kV变电所在设备检修竣工后,对10kV母线充电倒闸操作,有时出现“TV断线”及母线接地信号,但经停运检查后发现TV器高压熔丝有时确有熔断,有时无熔断及母线设备又无接地的假象。

2现象分析

(1)10kV母线TV断线信号取自于主变10kV侧复合电压过流保护的负序电压继电器出口,当电压互感器熔丝熔断时,三相电压不平衡出现负序电压分量,当负序电压达到继电器整定动作值时(一般为5~7V),继电器动作发出“断线”信号。

(2)10kV母线接地信号取自于TV二次侧开口三角形绕组两端所接零序电压继电器,当三相电压不平衡且电压差值达到继电器整定动作值时,发出“母线接地”信号。因此,在母线充电倒闸操作过程中,由于以下原因会出现TV熔丝熔断(或未熔断但有信号)及母线接地故障的假象:

a.在倒闸操作过程中,由于变电所内带电设备三相对地电容量不等且相差很大,从而引起三相电压不平衡,出现零序电压和负序电压并达到继电器整定动作值而发生信号的假象。

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则示范文本

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信线路施工及维护项目安全管理实施 细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章施工及维护作业 第一条机房内作业注意事项 1、严禁烟火。确须动火,必须征得机房管理人员同 意,划定区域并妥善采取隔离及消防措施后方可进行。 2、禁止将工具、材料搭靠或放置在设备上。 3、严禁踩踏、移动、碰撞其他已有的缆线及设备。确 须对障碍线路进行测试时,应经专业人员反复确认无误 后,方可将软线插头从设备上拔出。 4、对机房方向测试时,应确认该纤芯已与设备断开, 否则可能造成设备或仪表烧毁,但应经专业人员反复确认 无误后,方可将软线插头从设备上拔出。

5、严防任何金属屑、金属丝、金属片或其他金属物落入设备缝隙,造成设备短路。 6、禁止使用设备机架上电源。 7、保持机房清洁卫生,及时将工作垃圾清理干净并放入指定位置。 8、离开机房前,必须清理作业现场,切断施工电源,检查火源及其他不安全因素,确认安全后才能离开工作现场,必要时告知随工人员或机房值班人员。 第二条管道内施工注意事项 1、先将井盖打开通风,确认已经没有有毒气体后方可下井施工。 2、严禁踏踩、碰撞、弯折井内装置及光、电缆,下井时应用梯子辅助。 3、人井周围应作警示标志,并有专人巡查。 4、确须动刀、动锯截断梅花管、子管或光、电缆,或

通信工程安全生产操作规程

安全管理制度 目的 为了全面落实公司对安全生产的各项要求,进一步统一和规范施工人员在施工生产过程中的安全生产行为,实现安全生产管理的精确化,提升现场管理水平,维护我公司的良好形象,根据有关法律法规的要求和公司安全生产管理制度的规定,特制订本制度。 1 劳动防护用品的穿戴与使用 1.1统一着装 施工人员在工作期间应按规定穿公司统一配发的工作服,不允许个别人标新立异,搞特殊化。 1.2 工作鞋的穿着 施工人员在工作期间应按规定穿着符合GB12011-2000《电绝缘鞋通用技术条件》的绝缘鞋。特别是设备操作涉电人员、登高人员和线路施工人员,必须穿着耐5KV电压的软底绝缘胶鞋。不允许穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋进入施工现场。客户有进入机房穿鞋套要求时,应按客户规定执行。 1.3 防护手套的使用 线路施工人员、登高作业人员和从事物体搬运工作的人员以及在严寒冰冻气候下的施工人员,在工作期间应当按规定佩戴防护手套(布质或纱质手套)或防寒手套。 1.4 安全帽的使用 从事线路施工人员、室外设备安装人员和维护登高、上杆抢修人员,在施工期间应按规定正确佩戴符合GB2811-1989标准的盔式、复合衬、塑料安全帽。安全帽应当有厂名、厂址、型号、生产日期、合

格证和安监证。佩戴安全帽时,帽衬与帽壳内顶应保持25-50MM空间,扣好下颏,戴正安全帽。 施工班组长应经常检查施工人员的安全帽是否完好,当发现损坏时,应及时更换,以保持安全帽符合规定要求。 1.5 安全带的使用 登高作业人员在上杆、登塔等高处作业时,必须正确佩戴符安全带,安全带的带体上应有合格证等标志。安全带的使用要求是:安全带应做垂直悬挂,高挂低用,必须挂在牢固的闭合的构件上;当做水平位置悬挂使用时,注意防止摆动和碰撞;不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在不牢固物上;使用频繁的安全带,要经常进行外观检查,发现异常时,应立即更换新的安全带。 2.6 独杆塔保险扣的使用 移动基站独杆塔须配备独杆塔保险扣时,应使用独杆塔专用保险扣。保险扣不用时,应妥善保管和保养。 2.7 电焊面罩的使用 使用电焊机烧焊时,应配备和使用电焊面罩,以防电焊弧光灼伤眼睛。 2工器具使用 2.1梯子的使用。 使用竹梯时,竹梯应牢固可靠,高度适宜。竹梯下部应绑扎防滑和绝缘橡皮,并不得破损。竹梯应当用红白相间的油漆涂刷,作为安全警示。使用时,立梯角度以75度正负5度为宜。当梯子靠在吊线时,梯子上端至少应高出吊线50厘米。施工人员在梯子上操作时,需要有人扶梯,防止竹梯摇晃、打滑;上下梯子不能携带笨重的工具和器材。使用铝合金绝缘人字梯和专用凳子时,铝合金人字梯应坚固可靠,高度适宜。使用时,两梯夹角应保持40度正负5度,应锁扣

通信管道、线路施工安全注意事项及风险防范

一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避免二次伤害 1、风险说明 井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度。 2、事故后果 人员中毒造成人员伤亡。 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。 3)下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。

2)下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。 3)在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。 4)作业发现有身体不适的立即停止作业。 5)发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二次伤害。 5、应急措施 1)人工鼓风,向施工环境补充新鲜空气,降低毒气浓度。 2)将出现轻微中毒症状的人员转移到通风环境。 3)将出现中度及以上中毒症状的人员送医院急救,并在送救过程施行人工呼吸等急救手段。 6、注意事项

1)作业前,提前打开人井通风。 2)确认有有害气体的浓度。 3)使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害气体的浓度,便于人员下井作业。 4)在井下或其他封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机等方式做好通风工作。 二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外。 1、风险说明 1)管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。

2)管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。 2、事故后果 1)人员伤亡 2)交通事故 3)损坏通信设施 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。 3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志。 4、防范措施

通信施工安全措施示范文本

通信施工安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、建立岗位责任制,实行目标管理。 2、加强安全教育,提高全员安全意识。开工前将根据 各项工程的施工特点编制安全措施及各项作业安全细则, 同时,做到施工安全技术交底,狠抓事故苗头,把安全事 故消灭在萌芽状态。认真实施标准化作业,搞好文明施 工。施工中严肃施工纪律和劳动纪律,杜绝违章指挥与违 章操作,保证施工现场安全防护设施的投入,使安全生产 建立在科学的管理、先进的技术、可靠的防护设施上,做 到文明施工,有条不紊。 3、工前应对沿途环境进行调查,对危及人身安全的 因素,应有预防措施。施工前进行详尽的现场调查,了解 通信光缆、电缆回线运用及径路情况,如径路走向、与铁

路的距离、埋深等。 4、碍或危及列车安全运行的地段施工,应事先与车站等有关部门联系,申请要点和安装临时防护电话,并派防护人员进行现场值班。 5、封闭点的机械化施工中,必须按铁路局调度命令进行施工。命令结束前,必须到指定车站,并由施工负责人到车站消点。施工人员撤离施工区段前,应确认、检查线路情况,确保线路畅通,保行车安全。 6、在靠近铁路线施工使工,必须符合下列情况: (1)应听从指挥,注意防护人员所发信号,及时躲让列车; (2)不得改变铁路设施原有状态; (3)不得在铁路建筑限界以内的地方坐卧休息; (4)不得钻车、扒车、跳车及从车底下传递工具。 7、在开挖电缆沟时必须有专人负责,既要对地下缆线

通信施工安全注意事项汇集

通信线路施工维护安全技术 通信施工维护安全技术概论 通信线路是传输各种信息及信息联络的重要设施,是构成通信网的组成部分,它具有点多线长、布局成网、分散维护、集中使用的特点。通信线路施工和维护是通信生产流程的重要环节,通信线路施工和维护是电信企业安全生产高危岗位管理主要对象之一。从线路施工、维护过程中由于在管理、技术上的缺陷造成的高坠、触电和物体打击等事故的案例分析中可以看出,违章指挥、违章作业和违反劳动违纪是发生此类事故的根本,如果说抓住违章违纪,也就抓住了登高事故发生的主要矛盾,而抓住违章违纪的有效途径便是开展登高作业人员安全培训。 一、通信线路施工维护的基本任务和特点 通信线路施工和维护的基本任务:布设和维护通信的高空架设光(电)缆、直埋设光(电)缆、附设管道设光(电)缆、附设墙壁设光(电)缆等;线路施工维护器材的运输与装卸;杆坑、缆沟和地下管道的挖掘及杆塔架设;使用登高工具在高空进行接续、封焊作业;安装无线天线等。 通信线路施工和维护点多、面广和流动性大、分散作业的特点,施工维护作业中危险性大,工作条件差、不安全因素多,预防难度大。加之施工中使用大量民工,这些人缺乏必要的安全知识和自我保护意识,违章作业比较重,导致事故频发。同时通信线路施工和维护还具有规定的登高作业的特殊性。

二、通信线路施工维护现场作业安全管理的基本任务 在通信线路施工和线路维护作业过程中的安全生产管理就是要研究作业人员在线路施工和线路维护中各种事故发生的机理、原因、规律、特点和防护措施;研究按作业规来评价线路施工和线路维护作业的安全性和解决在作业中的安全问题。同时还要研究线路施工和线路维护作业中应采取的有效安全技术措施;研究并推广先进的线路施工维护作业安全技术,提高安全作业水平;制定并贯彻安全技术标准和安全操作规程;建立并执行各种安全管理制度;开展有关线路施工和线路维护作业人员安全意识和线路施工和线路维护作业安全知识教育工作;分析事故实例,开展事故预知预警活动,从中找出事故原因和规律,制订防措施,在施工维护中减少事故发生。 三、线路施工维护作业人员安全行为教育与培训 施工维护作业人员持证上岗要求 1、线路施工维护作业人员在独立上岗作业前,必须经市级以上安全生产监督管理局审查认可,并取得培训资格的培训单位进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。 2、线路施工维护作业人员的安全技术培训考核标准和基本培训教材,由省公司按《特种作业人员安全技术培训考核标准》所编写。 3、线路施工维作业人员经安全技术培训后,必须进行考核。经考核合格取得操作证者,准独立作业。

通信施工安全承诺书

通信施工安全承诺书 为了确保工程顺利实施,做到安全文明施工,保证工程质量,特郑重做出以下承诺: 1、遵守相关安全规定,按照甲方委托的监理单位提出的《质量验收标准》施工; 2、施工前组织施工人员学习有关安全方面的法律法规,施工期间做好安全防护措施,严防安全责任事故的发生,因施工不当引发的通信、交通、人身等安全事故,由我公司负责承担; 3、爱护施工场所的各种设施,不得损坏其它道路设施,如有损坏,由我公司负责赔偿;施工范围超出道路线并由此引起的纠纷或赔偿等费用,由我公司负责; 4、施工期间由我单位负责人或现场管理人员在现场督促施工; 5、施工材料堆放,不得占用消防通道及公共场所,施工垃圾、废料自行清理运走,安装完毕后好现场; 6、积极配合道路管理部门及监理单位做好安全检查。 承诺单位:联系人:时间:xx年月日 通信机房施工作业安全协议书 甲方: 乙方: 工程项目: 根据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国电信条例》相关条款的规定,为确保双方利益,明确双方权利与责任,规范

通信机房施工作业程序,提高建设、施工单位施工作业安全意识,确保珠海市电信分公司通信网络的安全畅通,经甲、乙双方协商,签订本安全协议书。 第一条适用范围 一、本安全协议书所称施工作业是指在通信机房内进行的所有施工作业。 二、本安全协议书所指的安全是指:人身安全、电信设备(网络)安全、防火防盗安全等。 第二条双方责任与权利 一、甲方责任与权利 1、甲方是本协议安全生产的监督管理部门,有责任和权利制止、纠正、处理任何乙方的违章、违规行为。 2、甲方不直接参与乙方的安全生产管理,对乙方生产施工过程中所造成的任何安全事故,甲方不承担任何责任。甲方有义务和责任配合乙方对事故的调查工作。 3、甲方有权拒绝乙方进入甲方认定的要害部门。 4、甲方有权对乙方给甲方造成的任何损失要求赔偿和追究相关责任。 5、在工程实施过程中,应本着实事求是的原则,甲方不得无故要求乙方停止施工。 二、乙方的责任与权利 1、乙方施工作业人员应严格执行机房作业须知。

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A47334 通信线路施工及维护项目安全管理 实施细则标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

通信线路施工及维护项目安全管理 实施细则标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一章施工及维护作业 第一条机房内作业注意事项 1、严禁烟火。确须动火,必须征得机房管理人员同意,划定区域并妥善采取隔离及消防措施后方可进行。 2、禁止将工具、材料搭靠或放置在设备上。 3、严禁踩踏、移动、碰撞其他已有的缆线及设备。确须对障碍线路进行测试时,应经专业人员反复确认无误后,方可将软线插头从设备上拔出。 4、对机房方向测试时,应确认该纤芯已与设备

通信施工安全操作规程

通信施工安全生产操作规程 山东省邮电工程有限公司 二○○九年八月

前言 为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持“以人为本”的理念,加强公司安全生产的管理,提高施工安全生产管理水平,防止和减少安全生产事故的发生,避免造成各类通信故障,保障通信施工人员的生命和财产安全,特编订《通信施工施工安全操作规程》。 本规程是依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)及相关法律法规、行业标准和规定,并结合当前通信行业大量新技术、新设备、新工艺的广泛运用、施工生产环境的变化以及我公司多年来在通信线路、设备安装施工中取得的经验、教训编制而成。 本规程适用于通信线路、设备安装、移动通信施工等有关工种。 凡从事通信施工和器材储运的相关人员及管理人员,均应熟悉并严格执行本规程。 本规程在编制过程中,凡未涉及到的内容,请参照原邮电部一九八O年颁布的《电信线路安全技术操作规程》、设备安装和移动通信施工等有关安全管理规定执行。 各单位在学习和实践过程中有何意见,望及时提出,以便修订完善。

目录 第一章通信线路施工安全操作规程 第一节现场作业 1.1 一般安全须知………………………………………………………………… 1.2 现场安全……………………………………………………………………… 1.3 工作场地的标志……………………………………………………………… 1.4 车辆行驶……………………………………………………………………… 1.5 砍伐树木……………………………………………………………………… 1.6 消防设备……………………………………………………………… 1.7 野外作业……………………………………………………………………1.8 其他注意事项………………………………………………………………. 第二节工具和仪表的使用 2.1 一般安全规定…………………………………………………………………. 2.2梯、高凳……………………………………………………………………… 2.3保安带(绳)及上杆工具…………………………………………………… 2.4滑车及绳索…………………………………………………………………… 2.5喷灯…………………………………………………………………………… 2.6电气用具和焊接用具………………………………………………………… 2.7射钉枪………………………………………………………………………… 2.8机械施工用具………………………………………………………………… 2.9仪表…………………………………………………………………………… 2.10化学用品………………………………………………………………………第三节器材储运………………………………………………………………….. 3.1 一般安全规定…………………………………………………………………. 3.2 杆材…………………………………………………………………………… 3.3 光(电)缆…………………………………………………………………… 3.4 化学品和危险品………………………………………………………………第四节架空线路…………………………………………………………………. 4.1 勘测…………………………………………………………………………… 4.2 打洞……………………………………………………………………………

通信施工各专业安全技术交底

通信施工各专业安全技术交底 作业基本要求 1、杜绝“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)现象。 2、员工上岗前必须接受安全教育和培训。 3、特种作业必须持有特种作业操作证。 4、克服侥幸心理、麻痹心理、冒险心理、惰性心理和逞强心理。 5、做到“四不伤害”(我不伤害自己,我不伤害他人,我不被他人伤害,我保护他人不受伤害) 主要危险因素 触电;高空坠落;中毒或窒息;交通肇事;物体打击。 预防措施 1、触电预防措施:使用前检查防护设备和电线(缆)是否带电;注意高压电的安全距离;不踩踏、不乱拖电线(缆),不触碰外电线路。 2、高处坠落与物体打击预防措施:做好劳动防护用品穿戴;做好施工警示;不违章攀爬、作业和高空抛物。 3、中毒或窒息预防措施:下井前应检测管道内是否存在有毒有害气体;通风后方可下井作业。 4、交通肇事预防措施:不强行超车、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不驾驶故障车辆;不得人货混载、超载超速。 劳动防护 1、进入作业现场,必须“两穿一戴”,即穿工作服,工作鞋,戴安全帽。

2、安全帽正确佩戴的方法:帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙;必须系紧下颚带。 3、安全带正确使用的方法:应高挂低用;不准打结和挂在连接环上使用。 事故应急措施 急救注意事项:1、拨打120;2、仔细观察受伤原因;3、现场急救;4、不要给失去知觉的患者吃喝任何东西。 触电现场急救:切断总电源;脱离电源;心肺复苏;包扎伤口;速送医院。 交通现场急救:正确判断伤情和受伤部位;注意正确的搬动伤员方法,保护脊柱和骨折肢体;按先救命后救伤的原则;迅速止血,包扎伤口,固定骨折;尽快转送医院。 火灾现场急救:立即脱离险境;就地打滚灭火;冷却受伤部位;消毒敷料;口渴严重时可饮盐水;迅速转送医院。 中毒现场急救:不能盲目下井;查明原因,强制通风;采取防护措施后方能下井救人。

通信电源机房施工安全注意事项

工作行为规范系列 通信电源机房施工安全注 意事项 (标准、完整、实用、可修改)

FS-QG-75757 编 号: 通信电源机房施工安全注意事项Communi cati on power supply room con struct ion safety precauti ons 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、所有进机房施工人员必须进行机房施工安全培训,认真学习《通信电源机房安全施工注意事项》,着装整齐,办理移动公司《机房准入证》,交纳安全施工押金,佩戴该公司工作证,做好出入机房登记。 2、机房施工人员入机房必须戴鞋套,施工过程中的各种 工具、材料、设备必须放置指定地点并摆放整齐,所有借用 物品用完必须及时归还到位。 3、机房内禁止食用任何食品,禁止将水洒在设备和地板 上,与工程无关的物品严禁带入施工现场。 4、机房内严禁吸烟,需使用电气焊等设备作业时,必须提出申请,经中心同意后,在防火措施到位的情况下,方可施工。 5、机房内施工要有防尘措施,严防施工粉尘进入在用设备周围,

施工过程中产生的垃圾、金属细丝应随时集中存放在专用容器内, 严禁随地摆放、散落地面造成设备故障。 6、施工工具绝缘良好,扳手手柄必须有绝缘护套。移动电动工具、电子仪表配置齐全,绝缘可靠。 7、熟悉并时刻牢记施工现场的各项施工及管理规定,严格做到事前操作有请示,事后有汇报(尤其是动电源设备)。任何电路开关、支路配电箱,统一由电力室值班人员断开、 闭合,其它任何人不得擅自开关操作。 &施工人员严格遵守机房安全施工规定,严禁坐卧蓄电 池组,踩踏地面走线扣板、蓄电池架,设备上严禁放置任何材料和工具。施工期间损坏机房内设备或设施的,应做出修复和赔偿。 9、施工期间,如发现有对机房电源设备产生威胁的操作时,任何值班人员都有权叫停。 10、每日施工完毕,做好卫生处理及安全检查,并将所有物品及设施恢复到原来状态,垃圾和杂物倒至指定地点。剩余施工材料摆放整齐,保持机房干净整洁,经电力值班人员检查确认后方可离开电源机 房。 XXX分公司网络部设备维护中心

通信夏季施工安全注意事项

管理制度参考范本通信夏季施工安全注意事项 撰写人:__________________ 部门:__________________ 时间:__________________

目前正值夏季高温、汛期、雷雨、大雾天气阶段,易出安全事故。为切实加强夏季安全施工,确保人员和财产安全,预防和控制事故的 发生。我项目部特制定安全措施,具体内容如下: 一、高温天气施工安全管理措施 1、加大宣传力度,对工人进行防暑降温知识宣传教育,了解中暑 症状并能够采取相应措施。 2、合理安排劳动时间。1)、夏季施工应早晚天气凉爽时多干活,中午高温时多休息。避开午间炎热和强烈的太阳辐射。2)、严格控制 加班加点时间。3)、保证工人有充足的休息和睡眠时间。休息时间严 禁打闹、嬉戏。 3、携带足够冷盐开水,以补充施工人员肌体损失的水分和盐分。 4、向施工人员发放藿香正气水、人丹、风油精防暑药品,一旦发 现中暑者应立即抢救。 二、暴雨、大雾天气安全管理措施 1、加强教育培训,使人员了解暴雨的危害和易发生的危险以及应 对措施。 2、每天收听、收看天气预报。做到提前了解天气情况,积极采取 措施进行应对。 3、突遇雷雨、大风天气应立即停止作业,撤离到安全地带,尤其 是在野外和山岗上作业时。 4、若车辆正在公路行驶,应降低车辆行驶速度,开启雨刮器。如 雨过大应停车避雨,在停车时要注意观察地形、避开易滑坡路段,选

择地势较高位置,防止水淹;还应选择远离树木、高压电线等较高物体,防止雷击。 三、暴雨、雾天车辆安全管理 1、经常检查车辆刹车、灯光、胎压等,杜绝病车上路。 2、汽车驾驶员要严格遵守交通法规、不违章驾驶,确保行车安全。 3、严禁酒后驾驶、疲劳驾驶,驾驶车辆时严禁接、打电话。 4、雨天行车要保持足够安全距离。 注意观察雨中的行人和骑车者,由于行人头戴雨帽,致使视线、 听觉都受到限制,要预防其突然转向或滑倒。遇到大暴雨或特大暴雨,刮水器的作用不能满足能见度要求时,不要冒险行驶,应选择安全地 点停车,并打开示宽灯,待雨小或雨停时再继续行驶。雨中跟车、超车、会车时,与车辆及道路边缘适当加大安全距离。久雨天气或大雨 中行车,要防范路基出现疏松、坍塌等情况,尽量选择道路中间坚实 的路面行驶。行车过程中遇到积水路面时首先要观察。一是观察水的 深度,漫过车轴就不宜继续行驶。在入漫水区前,要注意与前面车辆 保持较大车距,对不熟悉的路面,沿着前车走过的路线行驶,以免水 中遇到障碍。入水要使用低速挡,平稳供油,用较慢的速度匀速前进,在水中不要停车。车辆行驶出漫水路面后,不能马上高速行驶,要在 行驶中多次踩试刹车,走走停停,通过磨擦使刹车片干燥,确认刹车 有效后方可正常行驶。 5、雾天行车要提前做好警示。 雾天行车要提前做好警示雾天在公路上行驶时,由于能见度降低,突然停车或突然加速都很危险,往往会引发群车追尾的重大交通事故。雾天行车,应及时打开防雾灯和近光灯,降低速度,严格遵守靠右侧

通信工程冬季施工安全生产注意事项

通信工程冬季施工安全生产注意事项 一、防人身伤害、防坠落、防滑事故 1、冬季施工时,加强劳动保护,施工人员配戴手套、穿胶底鞋,增加防滑措施,严禁穿硬底鞋。 2、进工地施工必须戴安全帽,防寒帽子不能代替安全帽; 3、露天作业要配齐防寒用品,在架上施工要慎防“探头板”踩空,高空作业要悬系安全带,在高度超过1.5米马凳上,要一人操作一人监护; 4、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,必须系好安全带; 5、4级以上大风禁止塔吊安装、顶升作业,6级以上大风禁止吊装作业和高空作业; 6、在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应设防滑隔垫。检查吊物钢丝绳有无破损,U型卡是否锁紧,吊钩保险是否有效; 7、因冬季材料脆性大、易滑,所以吊拉起重大吨位货物工具要留有更大的安全系数以充分保证安全; 8、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工。 二、防火灾、防中毒事故 1、要防止火灾,消防设施及器材应做到齐全、完好和能用,机房(基站)内不得堆放易燃易爆物品; 2、安全员要定期对施工现场供电、防火进行检查,防止通信、火灾事故和盗窃事情; 3、严禁在工地动明火取暖,特别是施工现场,一经发现,将予以重罚; 三、防网络安全事故 1、机房内施工严禁使用高热灯具(如太阳灯等)做临时照明,严禁使用电热水器、电炉等非施工用电热器具; 2、冬期施工温度低,施工人员关节不灵活,衣物较多,行动不方便,安装设备、布防线缆时,应注意设备和现网安全,杜绝因施工引起现网业务中断事故;

3、在公路边施工时,尽量多设安全生产标志牌和标语,将标示牌用反光带串联起来,市区夜间施工还需设防雾灯示警,并安排人员配合交通部门疏导交通; 4、钢管焊接前,均应进行试焊,试焊合格后方可进行正式焊接,对焊钢管时,为防止温差过大,影响焊接质量,焊完的接头应采取保护措施,下雪时应用适当物品覆盖,焊后未冷却的接头严禁碰触冰雪; 5、加强施工质量监控,接头处不得有横向裂纹,当有一个接头不符合要求时,应对该批接头进行检查,剔出不合格品,重焊后,再进行二次验收,施焊在有挡风结构内施工,当温度低于-20摄氏度时,不再继续施工。 四、防交通安全事故 1、加强对工程用车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故; 2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶; 3、遇严重冰雪天气,车辆行进中应保持行车距离,防止尾追事故的发生。 五、冬季取暖防火 1.冬季施工宿舍内采用燃煤取暖应防止住宿施工人员一氧化碳中毒,宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风漏斗,通风漏斗尺寸:长不小于50cm、下口宽不小于30cm、上口宽不小于5cm,每间设置的通风漏斗至少不少于3处。 2.每日熄灯前设专人封火,燃煤采暖设施严禁敞口,应将炉盘、炉盖扣严;如炉盘、炉盖不能完全扣盖严密的,应用黄土泥将其抹严,以防煤气渗漏。 3.取暖设施排烟管道安装,每节管道承口应朝介质流通方向安装,接口处并用胶带封好;排烟管道出口探出房檐不得少于50cm,立管不得少于2.0m,水平管距房屋顶棚不得少于50cm,其朝向也不得朝向冬季季风吹来的东北方向。 4.排烟管道上面不得烘晾衣物等易燃物品,取暖设施附近不得堆放易燃、易爆、易挥发的有毒物质。 5.封火时清出的没有燃尽的燃煤应清出室外,并用清水将未燃尽燃煤熄灭。 6.进行安全教育杜绝烫伤、煤气中毒等事件发生,并进行突发事件发生的医疗抢救、紧急处理教育。 7.宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、

通信管道线路施工安全注意事项及风险防范

通信管道线路施工安全注意事项及风 险防范

一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避免二次伤害 1、风险说明 井下或其它封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度。 2、事故后果 人员中毒造成人员伤亡。 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。 3)下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。 2)下井前或进入其它封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。 3)在井下或其它封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。 4)作业发现有身体不适的立即停止作业。 5)发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二次伤害。 5、应急措施 1)人工鼓风,向施工环境补充新鲜空气,降低毒气浓度。 2)将出现轻微中毒症状的人员转移到通风环境。

3)将出现中度及以上中毒症状的人员送医院急救,并在送救过程施行人工呼吸等急救手段。 6、注意事项 1)作业前,提前打开人井通风。 2)确认有有害气体的浓度。 3)使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害气体的浓度,便于人员下井作业。 4)在井下或其它封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机等方式做好通风工作。

二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外。 1、风险说明 1)管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。 2)管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。 2、事故后果 1)人员伤亡 2)交通事故 3)损坏通信设施 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。 3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。 2)井下作业井口留人值守。 3)施工前检查安全警示措施是否到位。 4)井口附近不要放置重物。

通信线路施工安全管理细则

通信线路施工安全管理细则 第一部分总则 一、为切实保障员工的生命安全和身体健康,加强通信线路施工安全管理,防止和减少通信线路施工中安全事故发生,根据国家安全生产有关法律法规、劳动保护相关规定,特制定本细则。 二、全体员工必须严格遵守安全生产有关法律法规,加强和完善线路施工安全生产管理,确保通信线路施工安全。 三、加强对通信线路施工的安全检查、监督与指导,认真履行安全生产管理职责;经常开展通信线路施工安全宣传教育,营造安全生产氛围,不断提高员工的安全修养,强化员工的自我保护意识和防范事故的综合能力。 四、加强对外来通信线路施工企业的安全管理,认真审查施工企业的施工资质和参与项目施工人员的上岗资格,检查施工企业的安全制度和必要的安全设施配备情况。参与本公司通信工程项目施工的各施工企业必须将以上材料向建设单位备案,签订施工合同时,必须签订专门的安全生产责任书,明确各自的责任,做到各司其职。工程项目严禁非法转包。 五、加强通信线路设计管理,按规范要求,保证通信线路与电力线等“三线”的安全隔距,设计时应充分考虑通信线路施工安全,特殊地段应提出可行的安全方案,所有与通信线路交越或临近的电力线等必须在施工图纸上明确标注。各通信线路施工单位在施工前,必须对所施工的线路环境进行勘测与调查,掌握第一手安全资料,开工前必须制定针对性的详实的安全方案和措施,无安全方案和措施不得开工。各通信线路施工单位必须按工程设计和施工规程操作要求进行,不得擅自更改工程设计。 六、通信线路施工作业人员都应进行安全生产知识培训,取得“操作证”,方能在通信线路上施工作业,并每项两年复审。 七、从事通信线路施工作业人员应定期(最长不超过三年)进行身体检查,对患有心脏病、癫痫病、高血压、严重贫血,高度近视、患有传染

通信管道线路现场施工安全注意事项及风险防范

一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避 1、风险说明 井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验2、事故后果 人员中毒造成人员伤亡。 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。 3)下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。 2)下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用3)在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通4)作业发现有身体不适的立即停止作业。 5)发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二5、应急措施 1)人工鼓风,向施工环境补充新鲜空气,降低毒气浓度。 2)将出现轻微中毒症状的人员转移到通风环境。 3)将出现中度及以上中毒症状的人员送医院急救,并在送手段。 6、注意事项 1)作业前,提前打开人井通风。 2)确认有有害气体的浓度。 3)使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害作业。 4)在井下或其他封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机

二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外。 1、风险说明 1)管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。 2)管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。 2、事故后果 1)人员伤亡 2)交通事故 3)损坏通信设施 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。 3)高速公路上施工必须在前进方向 300米开始设置警示标志。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。 2)井下作业井口留人值守。 3)施工前检查安全警示措施是否到位。 4)井口附近不要放置重物。 5)夜间设置警示闪烁灯或红灯。 5、应急措施 1)现场急救或打 120送伤员到医院救治。 2)保护现场,拨打 110和报告上级。 6、注意事项 1)施工区域按规定设置安全警示标志。高速公路上作业前300米开始设置警示标志和专人负责指挥交通。 2)设置作业区和和警示标志。 3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志,在施工的人井现场周边 设置足够的安全警示牌或者留人守候。 4)设置作业区和和警示标志。

通信施工安全措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2547 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 通信施工安全措施正式 样本

通信施工安全措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、建立岗位责任制,实行目标管理。 2、加强安全教育,提高全员安全意识。开工前 将根据各项工程的施工特点编制安全措施及各项作业 安全细则,同时,做到施工安全技术交底,狠抓事故 苗头,把安全事故消灭在萌芽状态。认真实施标准化 作业,搞好文明施工。施工中严肃施工纪律和劳动纪 律,杜绝违章指挥与违章操作,保证施工现场安全防 护设施的投入,使安全生产建立在科学的管理、先进 的技术、可靠的防护设施上,做到文明施工,有条不 紊。 3、工前应对沿途环境进行调查,对危及人身安

全的因素,应有预防措施。施工前进行详尽的现场调查,了解通信光缆、电缆回线运用及径路情况,如径路走向、与铁路的距离、埋深等。 4、碍或危及列车安全运行的地段施工,应事先与车站等有关部门联系,申请要点和安装临时防护电话,并派防护人员进行现场值班。 5、封闭点的机械化施工中,必须按铁路局调度命令进行施工。命令结束前,必须到指定车站,并由施工负责人到车站消点。施工人员撤离施工区段前,应确认、检查线路情况,确保线路畅通,保行车安全。 6、在靠近铁路线施工使工,必须符合下列情况: (1)应听从指挥,注意防护人员所发信号,及时躲让列车;

通信夏季施工安全注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A99736 通信夏季施工安全注意事项标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

通信夏季施工安全注意事项标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 目前正值夏季高温、汛期、雷雨、大雾天气阶段,易出安全事故。为切实加强夏季安全施工,确保人员和财产安全,预防和控制事故的发生。我项目部特制定安全措施,具体内容如下: 一、高温天气施工安全管理措施 1、加大宣传力度,对工人进行防暑降温知识宣传教育,了解中暑症状并能够采取相应措施。 2、合理安排劳动时间。1)、夏季施工应早晚天气凉爽时多干活,中午高温时多休息。避开午间炎热和强烈的太阳辐射。2)、严格控制加班加点时

通信施工安全注意事项汇集电子教案

通信施工安全注意事 项汇集

通信线路施工维护安全技术 通信施工维护安全技术概论 通信线路是传输各种信息及信息联络的重要设施,是构成通信网的组成部分,它具有点多线长、布局成网、分散维护、集中使用的特点。通信线路施工和维护是通信生产流程的重要环节,通信线路施工和维护是电信企业安全生产高危岗位管理主要对象之一。从线路施工、维护过程中由于在管理、技术上的缺陷造成的高坠、触电和物体打击等事故的案例分析中可以看出,违章指挥、违章作业和违反劳动违纪是发生此类事故的根本,如果说抓住违章违纪,也就抓住了登高事故发生的主要矛盾,而抓住违章违纪的有效途径便是开展登高作业人员安全培训。 一、通信线路施工维护的基本任务和特点 二、通信线路施工和维护的基本任务:布设和维护通信的高空架设光(电)缆、直埋设光(电)缆、附设管道设光(电)缆、附设墙壁设光(电)缆等;线路施工维护器材的运输与装卸;杆坑、缆沟和地下管道的挖掘及杆塔架设;使用登高工具在高空进行接续、封焊作业;安装无线天线等。 通信线路施工和维护点多、面广和流动性大、分散作业的特点,施工维护作业中危险性大,工作条件差、不安全因素多,预防难度大。加之施工中使用大量民工,这些人缺乏必要的安全知识和自我保护意识,违章作业比较严重,导致事故频发。同时通信线路施工和维护还具有国家规定的登高作业的特殊性。

二、通信线路施工维护现场作业安全管理的基本任务 在通信线路施工和线路维护作业过程中的安全生产管理就是要研究作业人员在线路施工和线路维护中各种事故发生的机理、原因、规律、特点和防护措施;研究按作业规范来评价线路施工和线路维护作业的安全性和解决在作业中的安全问题。同时还要研究线路施工和线路维护作业中应采取的有效安全技术措施;研究并推广先进的线路施工维护作业安全技术,提高安全作业水平;制定并贯彻安全技术标准和安全操作规程;建立并执行各种安全管理制度;开展有关线路施工和线路维护作业人员安全意识和线路施工和线路维护作业安全知识教育工作;分析事故实例,开展事故预知预警活动,从中找出事故原因和规律,制订防范措施,在施工维护中减少事故发生。 三、线路施工维护作业人员安全行为教育与培训 施工维护作业人员持证上岗要求 1、线路施工维护作业人员在独立上岗作业前,必须经市级以上安全生产监督管理局审查认可,并取得培训资格的培训单位进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。 2、线路施工维护作业人员的安全技术培训考核标准和基本培训教材,由省公司按国家《特种作业人员安全技术培训考核标准》所编写。 3、线路施工维作业人员经安全技术培训后,必须进行考核。经考核合格

通信工程施工安全操作规程

通信施工安全操作规程 xxxxxxxxx有限公司 二○一一年六月

前言 为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持“以人为本”的理念,加强公司安全生产的管理,提高施工安全生产管理水平,防止和减少安全生产事故的发生,避免造成各类通信故障,保障通信施工人员的生命和财产安全,特编订《通信施工安全操作规程》。 本规程是依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)及相关法律法规、行业标准和规定,并结合当前通信行业大量新技术、新设备、新工艺的广泛运用、施工生产环境的变化以及我公司多年来在通信线路施工中取得的经验、教训编制而成。 本规程适用于通信管道、线路施工等有关工种。 凡从事通信施工和器材储运的相关人员及管理人员,均应熟悉并严格执行本规程。 本规程在编制过程中,凡未涉及到的内容,请参照原邮电部一九八O 年颁布的《电信线路安全技术操作规程》和移动通信施工等有关安全管理规定执行。 各部门在学习和实践过程中有何意见,望及时提出,以便修订完善。

目录 第一章管线施工安全操作规程 (1) 第一节现场作业 (1) 1.1一般安全须知 (1) 1.2现场安全 (1) 1.3作业场地标志 (1) 1.4车辆行驶 (2) 1.5砍伐树木 (3) 1.6消防设备 (3) 1.7野外工作 (4) 1.8用电安全及其他注意事项 (4) 第二节工具和仪表的使用 (5) 2.1一般安全规定 (5) 2.2梯、高凳 (6) 2.3保安带(绳)及上杆工具 (7) 2.4滑车及绳索 (8) 2.5喷灯 (8) 2.6电气用具和切割、焊接用具 (8) 2.7射钉枪 (9) 2.8机械施工用具 (10) 2.9仪表 (12) 第三节器材储运 (13) 3.1一般安全规定 (13) 3.2杆材 (14) 3.3光(电)缆 (14) 第四节架空线路(光、电缆) (15) 4.1勘测 (15) 4.2打洞 (15) 4.3立杆、拆杆、换杆 (16) 4.4 登高 (16) 4.5一般架设及拆除 (17) 4.6在供电线及高压输电线附近工作 (18) 第五节光(电)缆施工 (19) 5.1地下室内工作 (19) 5.2启闭人孔盖 (19) 5.3人孔内工作 (19) 5.4地下光(电)缆 (20) 5.5埋式光(电)缆 (21) 第六节管道工程 (22) 6.1一般安全要求 (22) 6.2测量 (23) 6.3土方作业 (23) 6.4砖砌体 (25) 第二章仓库、办公区域及施工住宿安全管理办法 (25)

相关文档
相关文档 最新文档