文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅建筑外墙保温体系的施工工艺

住宅建筑外墙保温体系的施工工艺

住宅建筑外墙保温体系的施工工艺
住宅建筑外墙保温体系的施工工艺

住宅建筑外墙保温体系的施工工艺

摘要:建筑行业作为资金、科技、能源的高度相关和高度集中的行业,对新型节能技术有着应用和不断完善的需要,建筑施工中对建筑外墙的保温和节能处理是建筑行业顺应节能理念和科学发展

的必然技术和措施。本文作者结合多年来的工作经验,对住宅建筑外墙保温体系的施工工艺进行了研究,具有重要的参考意义。

关键词:建筑节能;外墙保温;施工质量

1 保温技术概述

外墙外保温就是指在建筑外墙的外侧增加保温层,建造保温隔热系统。这个系统不但可以用在新建的墙体,也可以用于已经有建筑外墙改造墙体。三十多年实践证明,外墙外保温配方科学合理,材料选用得当,施工质量、技术严格控制规范,就能在建筑节能领域应用保持足够的安全性、可靠性、经济性。总的来说,外墙外保温系统不但对墙体起到保护作用,还能高效的阻断冷、热桥问题。所以,不管是在节能效果,还是在节能机理方面,都具有很大的优势。目前,外墙保温技术在我国节能标准和技术政策的带动下迅速发展,国内提高了外墙保温技术研究开发的工作,出现了采用不同做法、不同材料的外墙保温技术,并且在很多省市的诸多工程项目中得到了应用,同时还在不断地解决空鼓、裂缝等质量的问题。虽然取得了一定的发展,但是基于目前我国的外墙保温水平,还是远低于很多发达国家的,单位建筑面积能耗仍然是发达国家的3 到5 倍。所以,全面地、动态地、系统地探讨外墙保温技术在我国建筑

外墙保温施工工艺

————装饰工程有限公司 HT不燃型轻质(保温板) 外 墙 保 温 系 统 施 工 方 案 山东~~工程有限公司 2012-10-05

施工方案 一、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 1.3 GB 8624-2006 建筑材料及制品燃烧性能分级 1.4 GB/T 8811-2008 硬质泡沫塑料尺寸稳定性测试方法 1.5GB/T 10294-2008 绝缘材料稳态热阻及有关特性的测定 1.6JC/T 841-2007 耐碱玻璃纤维网布 1.7JC/T 5641-2008 纤维增强硅酸钙板 二、工程概况 工程名称:~~县人民医院外装——(外墙HT轻型)保温工程。 工程概况:本工程位于~~县新人民医院,功能为~~县人民医院公用医疗建筑用房,主楼地下一层,地上十七层;附综合门诊楼地上四层;地下车库一层,全为框架剪力墙结构。 三、技术说明 本施工方案为公司工程科专业技术人员编制的外墙HT保温工程专项施工方案,本施工方案只使用与~~县人民医院新院区,HT型轻质保温板系统工程。 四、原材料要求 4.1~~县人民医院外墙保温采用的是由山东汇特环保科技有限公司,规格为600mm*300mm*45mm厚HT型不燃外墙保温板,配比砂浆为山东新大地工贸有限公司供应的专用膨胀聚苯板保温砂浆,符合GB/T1596-2005中的相关要求。 4.2 HT不燃型轻质保温板质量要求 4.2.1外观质量

HT不燃型轻质保温板外观质量符合表1的要求。 HT不燃型轻质保温板外观质量要求 4.2.2尺寸偏差 HT不燃型轻质保温板的尺寸偏差应符合表2的规定。 表4HT不燃型轻质保温板尺寸允许偏差 4.2.3外墙保温系统技术性能指标,符合表3的要求。

外墙真石漆施工工艺完整流程

外墙真石漆施工工艺完整流程 真石漆属于个性化、定制化的产品,需求不同,对应的产品组合体系,以及施工工艺、人工费用也不同。真石漆的关键性指标:耐候性、耐水性、附着力是比较关键的。能到这种标准的真石漆价格一般在4—8元/公斤。具体的要根据用量和厂家详谈的。真石漆根据品牌不同每升大概在10或20元不等一般5升可以刷40平米一遍,可以根据自己房间面积来计算具体花费外墙涂料主要有腻子类、丙烯酸墙面漆、外墙氟碳漆、真石漆等,真石漆工艺是由高性能树脂乳液、各种天然彩砂和多种助剂配置而成的厚浆型质感类涂料,经过喷涂或抹涂施工形成类似天然石材装饰效果的一种涂装工艺。由基层找平层、封闭底漆、真石漆、罩光清漆组成。通过不同的颜色搭配可以呈现不同的装饰效果,用于高档建筑的外墙装饰。 按正规施工: 典型工序 清扫墙面――填补缝隙――遮盖保护――喷、刷或辊涂底层涂料――墙面分格――喷涂主层涂料――喷涂、或辊涂罩面涂料 基底 本工艺适用于不泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、木质胶合板、石膏板、旧涂层基层. 基底检查验收 基层抹灰达到中级抹灰要求(参见涂料施工规范)

要点 平整度清洁含碱率含水率孔洞眼 工具 基底处理:油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸 涂装工具:滚筒、毛刷砂壁状涂料专用喷枪空压机 保护:薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服辅助设备:手提式电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包 基层要求 因砂壁状材料较厚(2――5mm左右),并将基底完全遮盖,一般基底的小缺陷也 被掩盖.所以我们在处理基层时只要将孔洞和裂缝修补好即可. 施工技术措施: 外墙喷真石漆施工 基面处理:表层需平整、坚实、清洁、干燥.新建的墙体基面必须养护28天.检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面:平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2). 基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

外墙保温施工工艺完整版本

外墙保温施工工艺 1.1工艺流程 找平层—基层清理—吊垂直,套方,弹控制线,贴饼,冲筋,做口—粘贴保温板—抹抗裂砂浆—压入钢网—打膨胀舒乐钉—抹抹面砂浆—饰面层 1.2施工要点 1.2.1基层处理 墙面应清理干净,清洗油渍,清扫浮灰等;墙面松动部分应采取措施加固.墙表面凹凸≥5mm时应予以剔除或填补. 1.2.2保温层施工 (1)保温层粘结材料的配制: 严格按照规定的配合比和操作程序进行保温层材料的配制,确保粘结效果. (2)保温层粘贴: 在已清理好的砼墙面和砖墙面上直接用已拌制好的保温粘结材料,采用框点法粘贴聚苯板.注意平整度控制,并确保保温层与墙体的粘结要达到密实,严禁有虚粘,脱落的现象,粘贴面积不得小于苯板面积的40%.保温层成形时要保证其平整度和垂直度达到验收规程标准,粘帖好后须静置24小时后,方可进行下一道工序. 在所有门,窗,洞的四角处苯板不得拼接,须用整块的苯板进行切割成型,且板缝距角不小于200㎜. 在所有阴阳角处,必须采用错缝粘贴的方法,用线锤,靠尺控制其垂直

度,并用角尺检查. (3)聚苯板固定: 用塑料膨胀锚栓固定聚苯板,锚固点平均㎡/7个,有效锚固深度不小于50㎜. 1.2.3镀锌钢丝网 钢片网的铺贴应从上往下进行,先将顶端用膨胀舒乐钉将其固定,保证钢片网平直的贴于保温层面上然后从上往下逐排用膨胀钉将钢网固定,固定后的钢网应牢固,紧密贴在保温层上.钢片网应根据结构尺寸裁剪四角网分段进行铺贴,四角网的长度最长不应超过3m,为使边角施工质量得到保证,将边角处的四角网施工前预先折成直角.在裁剪网丝过程中不得将网形成死折,在铺贴过程形成网兜,网张开后应顺方向依次平整铺贴.网与网之间的搭接长度均应大于40mm,绑扎点的间距不应大于300mm,局部不平整的部位可临时做U型卡子调整直到平整为止,四角网不宜固定过死,留有一定的空隙,便于四角网包裹在抗裂砂浆中. 阴阳角,窗口,女儿墙,沉降缝等钢丝网收头处应使钢丝岗固定在主体结构上. 1.2.4抗裂砂浆的施工 搅拌均匀的抗裂砂浆按传统水泥砂浆施工方法在保温层上压抹,使之平整密实,收光压实后将钢网压入抗裂砂浆中,压好后的钢网应尽量靠近抗裂砂浆的外缘,以露纹不见色为最佳. 抗裂砂浆的总厚度控制在3-5mm,不宜过厚.表面不宜过于平整和光滑,应有一定的粗糙度,以

外墙涂料工程施工方案

外墙涂料工程施工方案 第一章工程概况 1.1、概述 本工程为天津市武清区保利·上河雅苑17#楼33层商品房外墙涂料工程,主体框架剪力墙结构。外墙装饰为1~5层为干挂劈岩石饰面,西单元6层~29层大面、东单元6~23层大面为仿砖弹性质感涂料,西单元29层至顶层大面、东单元23层至顶层大面为弹性质感涂料,面积约20000m2,采用吊篮施工。涂料品牌采用杜克,色样分别为:大面仿砖7176,大线脚以上7175,砖缝TR107,大线脚TT2466,小线角TT1928。(均以现场样板为准) 1.2、工程相关单位名称 建设单位:保利(天津)房地产开发有限公司 监理单位:天津建工建筑工程监理有限公司 设计单位:中建(北京)国际设计顾问有限公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 分包单位:武汉市海岛装饰工程有限公司 1.3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》﹙GB50300—2001﹚ 《建筑装饰装修工程质量验收规范》﹙GB50201—2001﹚

《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚ 《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》﹙DB/JT01—57—2001﹚ 《外墙涂料工程应用技术规程》﹙DB/TJ8—504—2000﹚ 《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚ 《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—99﹚ 《建筑机械使用安全技术规范》﹙JGJ33—2001﹚ 本工程施工图纸和招标文件 第二章施工部署及项目组织管理 2.1、施工准备 2.1.1、材料准备 A 根据本工程的涂料性质、颜色(根据甲方要求),结合实际面积与现场施工条件材料分批进场。 B 材料进场后,即时向甲方及监理方报告,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。 C工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 D所用的腻子、底漆与面漆相配套进场。 2.1.2、施工机具、工具

外墙保温施工工艺及标准

外墙保温施工工艺及标准 一、施工工艺: 1.工艺流程: 施工准备→墙面基层处理,砌体抹灰找平→穿墙孔洞封堵→挤塑板(隔离带)粘贴→铺设钢丝网片并用锚固件固定→抹抗裂砂浆→养护验收 二、施工条件: 1.基层墙体的挠度应

开始保温板的粘贴,此外还应弹出外墙造型、线条标高线和防火隔离带的具体位置。并检查验收。 4.挂基准线:在建筑物外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基准线。施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。 5.粘贴挤塑板 (1)配制粘接砂浆:专用聚合物粘贴砂浆应按配合比混合后,用搅拌机充分搅拌均匀。 (2)挤塑板的粘贴应从下往上进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度,并在各层挂水平控制线。粘贴保温板应由大面处向拐角处进行粘贴。 (3)挤塑板粘贴时板缝应挤紧密实,当板间缝隙大于5mm 时,须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差过大的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 (4)按照事先排好的尺寸切割保温板,严禁随意拼粘。拐角处沿建筑物全高顺直、完整。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm 。 (5)保温板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温板与墙体粘接处的沾灰面积应在95%以上,以保证保温板与墙体粘结牢固。并不定时对沾灰率进行抽查,不合格处一律拆除。 (6)粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后要及时清理挤出的胶粘砂浆。并随时用靠尺检查平整度和垂直度。

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案.doc

聚氨酯复合板外墙外保温系统施工方案一、编制依据 1、建筑设计图纸及相关外墙保温的设计变更 2、《外墙外保温工程技术规程》JCJ144-2004 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001) 二、工程概况 汇杰新城07地块为南京栖霞区华电北路丁家庄保障房项目工程。共有1幢25F和6栋33F的高层住宅、2幢商业用房及地下一层车库,住宅楼为一层地下室。总建筑面积186762.63㎡,其中住宅面积约16万平方米,车库地下室1.9万平方米,商铺2016平方米。外墙采用20mm厚硬泡聚氨酯复合板,窗框四周采用防水砂浆填塞。 三、保温体系特点 粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系通过锚固件和胶粘剂将预制硬泡聚氨酯复合板固定在墙体,满覆抗碱网格布,外罩抹面胶浆,施工完成后形成一个有机整体,有效地避免了外墙保温开裂的通病。粘贴双面水泥基聚氨酯复合板保温体系做如下图所示: 砂浆粘结层水泥基聚氨酯复合板外墙外保温系统构造层次图防裂砂浆压耐碱网格布装饰面层基层墙

体 20mm水泥砂浆找平层 图1 外墙保温系统层次图 四、施工前的准备工作 1、技术准备 组织有关人员查看现场、熟悉图纸,明确设计要求。组织编制详细的、针对性强的技术交底,并逐级进行安全和技术交底。 2、施工材料 (1)双面水泥基聚氨酯复合板 双面水泥基聚氨酯复合板技术参数

(2)耐碱纤维网格布、粘结砂浆和罩面砂浆 3、施工工具 (1)设备类: ①电动吊篮 ②手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min,搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,开关箱、插头、插座、防水电线、对讲机等。 (2)工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子 4、施工准备 (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事

1外墙保温施工工艺

外墙保温一、基本构造 二、主要材料及技术要求 1、聚苯板 2、水泥砂浆

3、耐碱性玻纤网 4、锚固件 三、施工准备 1、施工条件 (1)、外墙保温施工,应在结构、外门窗及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工及验收完毕后进行。外墙基面达到规范验收要求。 (2)、操作环境温度不低于5℃,风力不大于5级。 (3)、雨天不能施工。 2、材料准备 1)要在库内或者棚内存放,注意通风、防潮、严禁雨淋。 2)复合胶存放温度不得低于5℃,聚苯板的存放时间要满足42天的

陈化期。 四、施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或者两组同向流水作业,即单组粘贴保温板自上到下施工,抹灰自上到下施工:双组粘贴保温板和抹灰均自上而下施工,流水间隔12h以上。施工程序如下: 2、施工要点 (1)基面处理 施工前对外墙进行打磨清理,彻底清除墙面上的混凝土残渣、灰尘等,对于外墙丝杆洞进行封堵,并涂上5-10mm防水油膏。 (2)墙面测量及弹线、挂线 1)在阴阳角和墙面适当部位固定钢丝以测量垂直基面误差,做好

标记并记录:在每一层墙面上合适的部位拉通长水平线以测定平整度误差,做好标记并记录。 2)依照基准线弹出水平和垂直伸缩缝分割线 3)挂控制线,墙面全高度固定垂直钢丝,每层板挂水平线。(3)粘贴安装聚苯板 1)配置胶粘剂,配比为干混料:胶=4:1,用电动搅拌器搅拌均匀,一次的配置量以60分钟内用完为宜。 2)粘翻包(包边)网格布。聚苯板安装到墙面的上、下、左、右顶点(包括伸缩缝、门窗洞口、阳台栏板等)处时要预贴翻包网格布。布宽为保温板厚+200mm,长度根据该处具体情况确定。 3)涂抹胶粘剂。聚苯板通常规格为900mm×600mm。(宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm)在板边缘抹宽50mm、高10mm的胶粘剂,板中间呈梅花点布置,间距不大于200mm,直径不大于100mm,粘结面积≥板面积的40%(当饰面为涂料时,粘结面积率不小于40%,饰面为面砖时,粘结面积率不小于50%)。板上口留50mm宽的排气口。板在阳角处要留马牙槎,伸出部分的聚苯板不抹胶粘剂,宽度略大于聚苯板厚度。 4)粘结聚苯板。粘板时应轻 柔均匀挤压板面,随时检查平 整度。每粘完一块板,将相邻 板面拍平,及时清理板边缘挤 出的胶粘剂:聚苯板应挤紧、

外墙涂料施工工艺流程

外墙涂料施工工艺流程公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆:

第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下: ⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子:

外墙外保温板粘贴施工工艺

外墙外保温板粘贴施工工艺 A、一般规定: 1、外墙外保温板粘贴系统由保温层、薄抹面层和饰面构成。保温板用胶粘剂固定在基层上,薄抹面层中满铺玻纤网。 2、所用的保温板材料应成捆平放,液态胶存放温度不低于0℃,避免阳光高温暴晒。干混料存放时注意防雨、防潮和保质期。 3、保温板宽度不宜大于1200mm,高度不宜大于600mm。 B、外墙外保温板粘贴施工 1、工艺流程:清理基层→涂刷界面剂→粘贴保温板→涂刷界面剂→纤维增强层→抗裂砂浆薄抹面层→饰面涂层。 2、清除墙体基层表面油污、浮灰等污染物,对凸起、空鼓和疏松部位进行剔除、找平修补。基体表面应均匀涂刷界面剂,根据产品要求的间隔时间进行保温板施工。 3、保温板施工前应按设计要求绘制排板图,确定异型板的规格和数量,并在基层上用墨线弹出板块位置图。 4、保温板粘贴方式有点框法和条粘法。施工时,应根据产品说明书要求进行,涂胶粘剂面积不得小于保温板面积的40%。

5、保温板抹完胶浆后,应立即将保温板平贴在基层墙体上滑动就位,粘贴时应轻柔、均匀挤压,用不小于2m靠尺压平,保证保温板平整。保温板拼缝应严密、无粘接剂,若缝隙大于2MM,应采用同种材料填缝。 6、锚栓安装应至少在粘贴保温板24h后进行,锚栓进入结构层深度不小于50mm,端头低于保温板外表面2mm,安装完毕立即用抹灰胶浆将其抹盖。 7、在铺设玻纤网格布前,应再次检查保温板粘贴质量,对不符合要求的部位应修补或返工。 8、建筑物首层及2m以下墙体,应增设一层加强玻纤网格布,并先于标准玻纤网格布采用对接埋设,对接缝离墙体转角处不小于200mm。 9、薄抹灰抗裂砂浆的施工按建筑装饰装修相应的工艺进行。 施工工艺 1、施工程序 根据工程进度及现场情况,可分单组双向或者两组同向流水作业,即单组粘贴保温板自上到下施工,抹灰自上到下施工:双组粘贴保温板和抹灰均自上而下施工,流水间隔12h以上。施工程序如下: 2、施工要点

外墙外保温系统-施工方案

目录 第一部分现场的情况 (2) 第二部分外墙外保温系统外饰面理论部分 (4) 一瓷砖粘接剂和填缝剂泛碱的的原因及防治措施 (4) 1. 泛碱的形成过程 (4) 2. 泛碱主要机理 (5) 3. 泛碱产生的原因及预防措施 (5) 二、外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容 (7) 1. 外墙外保温系统外饰面层粘贴面砖技术主要的内容: (7) 2. 外墙外保温系统外饰面粘贴面砖技术的加固措施 (7) 3. 四角网的工艺技术 (8) 第三部分施工方案 (10) 1. 工艺原理 (10) 2. 施工工艺流程: (10) 3. 粘接剂和填缝剂配制: (10) 4 饰面瓷砖施工 (10) 5. 成品保护措施 (12) 6. 其他注意事项 (12) 第四部分保证质量的措施总集 (13) 第五部分小结 (14)

建筑外墙饰面砖(文化砖)粘贴的分析报告 摘要:外墙外保温体系是一个系统工程,应采用逐层渐变,柔性释放应力,构造设计应满足无空腔的技术要求。用面砖做建筑物外饰面,装饰效果美、耐污染性能好、使用过程中维护费用低,是人们喜爱的饰面形式。即使是直接在结构墙体上粘贴饰面砖,经过一段时间使用后,部分面砖空鼓、脱落的情况也不少见。当外保温材料与基层墙体之间没有空腔,外保温材料粘接强度比较高且进行了必须的加固措施(镀锌四角网增强结构),外保温材料面层荷载允许超过40kg/m2时可以粘贴面砖,但必须严格施工操作。才可以保证外墙饰面砖与外墙保温材料和基层墙体成为一个整体,不会脱落。 关键词:外墙外保温,吸水率。单位面积载荷,面层荷载不应大于60kg/m2 第一部分现场的情况 橡树湾工程现场情况主要是:外墙外饰面砖勾逢整体出现了非常严重的泛碱现象;轻敲击或挤压有空腔现象; 我公司实验人员现场勘察与实测、实验立项、实验数据整理如下: 一、外墙外保温体系:楼层,5层;基层 + 挤塑板 +抹面砂浆+粘贴文化砖; 二、实测文化砖的实验数据: 1、吸水率9.8%(普通瓷砖的吸水率为0.5%); 2、密度为1.26g/cm3; 3、饰面砖长:28cm,宽:6cm,厚:1.5cm。 三、我司实验立项后做了一系列实验。实测数据——最近联合做了一批瓷砖拉拔试验: 表一:玻纤网结构的瓷砖拉拔试验结果:

外墙涂料施工工艺流程图

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆: 第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下:

⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子: 如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。 刮腻子时的施工技术: ①、掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②、为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺【最新版】

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺 随着建筑事业的飞速发展,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大,目前已达30%左右,大力发展节能型建筑已成为共识,随着对建筑节能要求的不断提高,建筑物外维护结构的保温技术也在不断的提高,也在致力进步,尤其是外墙外保温技术得到了飞速的发展。 保温板、薄抹灰、外墙外保温施工技术作为其主要代表,已经广泛应用于建筑工程中。为了规范保温板、薄抹灰、外墙外保温工程的技术要求,施工工艺、试验以及验收方法,保证外墙外保温工程质量,北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量监督局联合发布了《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584-2013。 本文以模塑聚苯保温板薄抹灰外墙外保温为例,对外墙外保温施工工艺进行了详细示范:以便于施工技术人员、操作人员学习和掌握。 外保温系统的基本介绍 保温板、薄抹灰、外保温系统主要由粘结层、保温层、辅助联接件、底层、增强材料、面层饰面层等组成,保温板、薄抹灰、外墙外保温有严格的技术要求,其性能要求可以概括为6个方面,分别为:保温有效、联结可靠、防火安全、使用耐久、防水透气、外表美观。

外保温工程在使用合格系统材料的基础上,还需要专业的队伍,按照严格的施工工艺施工,才能做出高质量的外保温产品,本文以模塑聚苯板为例,对保温板、薄抹灰、外墙外保温施工工艺进行详细示范。 外保温系统主要施工工艺有:施工准备、基面处理、放线、安装起步托架、配制胶粘剂、粘贴翻包玻纤网、粘贴保温板、安装防火隔离带、保温板修整、安装锚栓、配制抹面胶浆、特殊节点处理、抹底层抹面胶浆铺设玻纤网、抹面层抹面胶浆、外饰面作业。 外保温系统施工工艺详解 一、施工准备 保温板进场后,应远离火源,保温板宜在库或棚内存放,注意通风防潮,严禁雨淋。如露天存放,应采用不燃材料完全覆盖,标注好材料名称,准备好其他材料,也应妥善保管。外保温系统要求所有材料应具有很好的相容性,从而使外保温构造有机结合成一个整体,因此,外保温材料应系统配套供应,由一个供应商对系统产品质量负全责。

酚醛板外墙外保温系统施工方案

保 温 施 工 方 案 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3)

三、保温体系特点 (3) 四、项目组织管理机构 (4) 4.1现场布置 (4) 4.1.1施工现场平面布置及说明 (4) 4.1.2施工临时用水、用电布置及说明 (5) 4.2施工进度计划及劳动力安排 (5) 4.3工期保证措施 (5) 4.4劳动力数量计划 (6) 4.4.1劳动力计划表 (6) 五、施工准备 (6) 1、技术准备 (6) 4、施工准备 (6) (1)与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 (6) (2)落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 (7) (3)检查吊篮,不得有任何安全隐患。 (7) (4)检查施工用水、电的情况。 (7) 5、施工条件 (7) (1)施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 (7) (2)要施工的外墙窗户副框已安装完成。 (7) (3)聚氨酯复合板已完成进场验收和复检,且符合设计要求。 (7) (4)不合格基层已处理完毕 (7) 六、施工工艺 (7) 1、施工工艺流程 (7) 2、施工要点 (8) (1)基层墙面处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐。 (8) (2)弹控制线定位方法 (8) (3)配制聚合物水泥胶粘剂 (8) (4)粘贴酚醛板 (8) 七、质量验收标准 (15) 八、安全文明目标及保证措施 (17) 8.1吊篮工程: (17) 8.2 安全保证措施 (17)

外墙保温施工工艺流程全

3#楼外墙保温施工工艺流程 一、整体施工安排: 因本工程外墙线条造型及凹凸关系均非常多,本工程粘贴苯板三次成活,即第一遍成活厚度为窗套平面高度,粘贴后施工一布二涂。第二遍在第一次成活面上根据分格尺寸放线并弹出施工线。而后进行第二遍施工,第二遍施工各种线条凹槽留设按图纸尺寸成活,粘贴完成后一布二涂施工。第三遍外表面刮抹面胶浆一遍。窗台所有压盖加丙纶防水一道。 二、详细流程: 外墙外保温施工工艺流程-第一步:贴翻包网 1、各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。 2、翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定, 粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约 100mm左右,甩出部分应保持清洁。 外墙外保温施工工艺流程-第二步:保温板的粘贴 1、贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。 2、保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整,

3、保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错 缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。 4、门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。 外墙外保温施工工艺流程-第三步:打磨 1、保温板粘贴完成后,通常情况下,24小时后即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正,第二遍粘贴成活的凹槽部位用靠尺做标尺,将凹槽两侧打磨平直。 2、检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m 范围内控制在2mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内,检查阴阳角是否垂直方正,门窗洞口是否垂直方正。外墙外保温施工工艺流程-第四步:铺贴网格布 1、上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。 2、将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。 3、贴网应自上而下,垂直铺贴,网格布搭接不小于100mm。 4、非凹槽阳角部位加阳角条(窗套阳角、线条阳角) 5、第二遍粘贴网格布凹槽之间平面部位粘网格布凹槽之间内侧用自粘网,保证自粘网与平面网格布搭接大于60mm。 中国第四冶金建设有限责任公司 日期:2014年9月16日

外墙平涂涂料施工工艺流程

1.施工工艺 (1)外墙涂装工程的基底应该干燥、其含水率≤10%,PH≤10。相对温度湿度≤85%的条件下方可施工。基层不应有开裂、掉粉、起砂、起壳、空鼓、剥离、石灰爆裂点等缺陷。 (2)专业外墙腻子;满刮腻子一遍、找平腻子一遍,基层砂纸打磨平整,养护7天以上至含水率、碱性达标,选购油漆就选邦韵漆。 (3)涂装工程的基底必须清洁,无尘土、油污、溅浆等污染物。若发现有上述附着物,应用铲刀,钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去,再用高压水冲洗干净,干透后方可进行涂装。墙面处理后应该尽快施工,以免重新污染。 (4)涂料工程的基底不得出现泛碱发花,若基底出现泛碱发花时,应使用5%草酸水溶液刷洗,再用清水冲洗干净。 (5)底漆施工,采用滚涂施工时,使用短毛滚筒,使用前除去松脱的滚毛并用溶剂浸润。涂饰时应采用均匀,同向平行的湿涂覆盖。同一面应一次涂饰完成。滚涂时滚筒应避免粘过多油漆,应使用均料板,避免发生流挂。漆膜待干透后方可涂饰下一层。 (6)面漆施工,先以不超过100微米湿膜的厚度使用普通滚筒先涂第一道漆,之后在采用花纹滚筒施涂第二遍。采用滚涂施工时,先使用花纹滚筒,使用前除去松脱的滚毛并用清水加少量清洁剂浸润,使用时洗净、甩干。涂饰时应采用均匀、同向、平行的涂湿覆盖。同一面应一次涂饰完成。滚涂时滚筒应避免粘过多油漆,漆膜待干透后方可涂饰下一层。 2、工艺流程墙面基层处理→满刮腻子一遍→找平腻子一遍→基层砂纸打磨→刷底漆→刷弹性面漆二遍→局部修补 (1)基层处理及满刮腻子 1)人员进场后,用铲刀、砂纸等对基层的灰尘、浮砂,凹凸、庇点、堆痕进行清理、修补,如墙面出现非空鼓产生的细微裂缝,即采用补缝胶嵌实,同时做好相关设施的防污染保结工作。 2)使用腻子加入清水搅拌均匀调节至合适的施工黏度后即可批刮,批刮用专用的刮铁板或油漆刀批刮,直至基层平整。混合后的腻子在25℃可供2小时使用,超过时间回引起固化而报废,表干60min/25℃。批刮下道腻子时间间隔至少12小时以上,上底漆前要养护5—7天,达到最佳强度后用砂纸打磨平整。 3)质量要求:平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、角平整、顺直。

外墙外保温系统(施工工艺)

外墙外保温系统 一、术语和定义 置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称 XPS保温板)、水泥基聚合物粘结砂浆和必要时使用的锚拴、水泥基聚合物抹面砂浆和耐碱玻纤网格布及终饰面材料等组成的系统产品。即基层墙体、粘结层、保温层、固定连接件、增强层、保护层、饰面层。 二、执行标准及参考图集: 1、执行标准:JG 149—2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》、JGJ 144—2004《外墙外保温工程技术规程》 2、参考图集:陕西省外墙外保温构造图集DBJT24-31-2005(居住建筑)。 三、施工工艺流程: 1、外墙外保温施工前应对基层墙体进行验收符合下列外墙基层要求: ○1基层墙体的处理:建筑物外墙是钢筋混凝土墙时,应对墙体基层表面油污、灰尘、松落物进行清理,并用砼界面剂进行处理。 ○2建筑物外墙是混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料为围护墙时,基层墙体的附着力应符合下列计算要求:

F=B?S≥0.20N/mm2 其中,F—基层墙体附着力(N/ mm2) B—实测基层墙体与所用胶粘剂的拉伸粘结强度(N/ mm2) S—粘结面积率(%) ○3建筑墙体采用混凝土砌块、粉煤灰加气块或粘土空心砖的材料做外墙围护时,在墙体砌筑时应预留预埋件,便于外墙外保温系统中锚固件的安装。 ○4基层墙体不平时用1:3的水泥砂浆找平。进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合下表的规定: 工程做法项目允许偏差(mm) 砌体工程墙面 垂直度每层 5 2m托线板检查 全高≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m直尺或楔形塞尺检查 混凝土 工程墙面 垂直度层间≤5m 8 经纬仪或吊线检查 >5m 10 全高 H/1000且≤30m 表面平整 2m长度 5 2m直尺或楔形塞尺检查

外墙外保温系统施工方案cl

保温装饰板(真空绝热板单面复合金属面板) 外墙外保温系统 施 工 方 案

保温装饰板(真空绝热板单面复合金属面板)外墙外保温系统施工方案 一:工程概况; 工程名称:真空绝热装饰一体化板外墙保温系统示范工程 工程地点:安徽省合肥市创新大道与大别山路东南侧 建设单位:中科院合肥物质科学研究院应用技术研究所先进材料技术与工程研究中心 二.施工方案编制依据: 1.《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 2.《安徽省居住建筑节能设计标准》(DB34/1466) 3.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4.《安徽省公共建筑节能设计标准》(DB34/1467) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176) 6. 相关设计图要求 三、系统简介 1、产品介绍 金属饰面真空绝热保温装饰板保温系统是置于建筑物外墙外侧,由粘结砂浆、单面复合金属面板的真空绝热板、建筑密封胶、锚固件等组成的建筑保温构造总称。 外墙外保温系统构造层次示意(由内至外)

金属饰面保温装饰板标准尺寸:长度600mm ,宽度400mm ,厚度不小于10mm 。其他规格尺寸按设计要求定做。如下图 2、产品特点: 金属饰面真空绝热保温装饰板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果优秀并且长期,热桥作用少,节能保温效果好,比传统节能保温材料有着更多、更优的保温隔热功能。金属饰面真空绝热一体化板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分,通过粘铆方式相互配合,并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下,形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。 3、产品用途 适用于高端写字楼、医院、宾馆办公楼等各类公共建筑和高档公寓、住宅的外墙保温装饰。

外墙涂料施工工艺

立邦真石漆效果施工技术方案 立邦涂料(成都)有限公司 2014年6月

目录 1、外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—立邦真石漆涂装体系 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系 1.3外墙仿花岗岩—立邦岩彩水性陶石涂料 2、产品体系特点 3、涂装前对底材的要求 3.1外墙外保温底材 3.2水泥砂浆底材 3.3节点处理 4、涂料施工作业条件 4.1基层质量要求 4.2环境要求 5、涂装工艺流程 5.1施工工艺 5.2基层表面处理 5.3批刮外墙腻子 5.4打磨及养护 5.5底涂涂装 5.6分格处理 5.7石漆涂装(真石漆、岩片漆) 5.8揭美纹纸、修补处理 5.9描分格线 5.10技术要求 5.11清漆涂装 5.12完工清理 5.13涂装质量要求 5.14石漆常见问题及预防 5、岩彩漆的涂装 7、施工注意事项 8、文明施工 8.1施工管理制度 8.2现场环境管理制度 8.3项目管理制度 8.4成品管理制度 8.5雨天施工管理制度 9、工程质量与安全管理措施 9.1施工前准备 9.2工程质量基本要求 9.3工程质量监控 9.4施工环境管理制度 10、确保工期措施

工程名称六盘水市时代·蝴蝶湾外墙 施工单位六盘水蓝天美装饰有限公司分项工程名称 技术提要时代·蝴蝶湾外墙真石漆、岩片漆、岩彩漆涂装技术方案 1.外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—真石漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QB-317真石漆 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QB-317真石漆 1 ~1.70 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 真石漆耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 ~3 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 岩片陶石涂料耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。

外墙外保温施工方案(最新)

东郡一品外墙外保温施工方案 一、编制依据: 1、《聚塑板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《外墙外保温构造图集》2005J12 4、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 二、施工准备: 1、装饰工程施工外架整改完毕,并经各方验收确认通过。 2、砼外墙螺栓孔洞堵洞完成,砖砌外墙部分已粉刷完毕,并经验收,符合贴外墙保温板要求。 3、外墙保温主材及附材已进场,材料送检合格且资质质量证明文件准确、齐全。 4、施工人员进场,并进行技术、安全交底教育。 三、施工工艺方法: (一)、基层处理: 1、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂及风化物等影响粘贴强度得材料。 2、为增加保温板与基层得粘结力,应在砼墙面刷界面砂浆—道。 (二)聚合物粘结砂浆(简称粘结砂浆): 1、将配制得粘结砂浆静置5分钟,再搅拌即可使用,配制好得粘结砂浆宜在l小时内用完。 2、粘结砂浆得配置只许加入净水,不得加入其它添加物(剂)。 3、现场配比粘贴用胶粘剂、胶粘砂浆时,应按照产品使用说明书严格计量,并在规定时间内使用,不得二次加水拌合。 (三)安装保温板 1、聚塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。粘贴上墙得保温板长边不得大于600mm,两个大面应喷刷专用界面剂。

2、聚塑板得粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角得顺直度而非垂直度),并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内得铺贴由下向上进行。 3、粘贴聚塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1、5mm。当板间缝隙大于2mm时,须用聚塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1、5mm得部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4、按照事先排好得尺寸,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5、聚塑板满粘于外墙,用抹子在每块聚塑板周边涂50mm宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm,粘贴面积应大于80%;注意在聚塑板得侧面留设50mm×5mm 宽得槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间得空气溢出。 6、保温板粘贴必须采用满粘法。胶粘剂应满铺在保温板粘贴面上,并使用专用锯齿镘刀沿保温板得长度方向将胶粘剂均匀刮出齿状粘胶条,厚度不应小于10mm。 涂好聚合物砂浆得聚塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。粘贴时不允许采用使板左右、上下错动得方式调整预粘贴板与已贴板间得平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目得就是防止由于聚塑板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间得缝隙内。 7、聚塑板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出得聚合物砂浆;若因聚塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。 8、聚塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆得覆盖面积约占板面得30%~50%。 9、在门窗洞口部位得聚塑板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,其门窗洞口切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其她接缝距洞口四边应大于200mm。 10、为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁聚塑板与钢副框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡沫塑料棒并打密封

相关文档