1.给水

1.1通用

①给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;

②卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。

③入户给水压力大于0.35MPa应减压;

1.2住宅

①住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa(套内≧0.2 MPa);

②入户给水压力不应大于0.35MPa。

③住宅入户管公称直径不宜小于20mm。

1.3其他

①水厂(清水池)最高日用水量×10-20%;

②小区贮水池(宜分容积相等两格)容积:最高日用水量的15-20%;

③低位水箱容积:最高日用水量的20-25%;净距:无管道0.7m,有管道1.0m,管外壁通道0.6m,箱顶与建筑本体板底0.8m。

④高位水箱:高位水箱夜间城镇管网进水:用水人数及最高用水定额确定。水泵联动提升水箱:≥最大时用水量*50%。

⑤水箱水位确定:

⑥水泵机组的布置间距:

检修:水泵或机组四周有不小于≦0.7m的通道。配电柜和控制柜前方通道≦1.5m。

⑦给水额定当量(流量=当量/5)

大便器自闭式冲洗阀 6.0、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机 1.0、淋浴器、洗脸盆、洗手盆0.75、冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀0.5。

⑧阀门及其它

(a)给水支管加阀门:3个及以上配水点。

(b)配水管道成环形:多于3个淋浴器。

⑨热水

①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。

③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。

④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐(热水循环回水管)。

2 排水

2.1 排水额定当量(流量=当量/3)

大便器自闭式冲洗阀3.6、医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、浴盆3.0、洗衣机1.5、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、洗脸盆0.75、淋浴器0.45、洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3。

2.2排水横支管与立管管底的垂直距离

2.3 附件设置

①排水支管设清扫口:

2个及以上大便器(铸铁管)、

3个及以上卫生器具(铸铁管);

4个及以上大便器(塑料管)。

排水立管及排出管上的清扫口最大间距

排水横管上直线管段清扫口或检查口最大间距

②设环形通气管:

(a)连接4个及以上卫生器具且支管长度大于12m的排水横支管。(b)连接6个及以上大便器的排水横支管。

③设专用通气立管或特殊配件单立管:

(a)别墅、多层公寓、高级住宅和公共建筑、

(b)10层及以上的的高层建筑。

(c)当通气管长度>50m,管径与排水立管相同。

④其他参数

无通气的排水横支管的排水能力

淋浴器地漏管径

小区室外生活排水管道最小管径、设计坡度及充满度

建筑物内排水铸铁管的最小坡度和最大设计充满度

建筑物内排水铸铁管的最小坡度、通用坡度和最大设计充满度

备注:粘接、熔接的塑料排水管标准坡度为0.026,上表为胶圈密封连接排水横管坡度。

3.消防

3.1基本参数

①消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);

②消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);

③消火栓口大于0.5MPa应减压;

④消火栓口静压不应大于1.0MPa;

⑤喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;

⑥喷淋报警阀组喷头高差宜≧50m;

⑦喷淋配水管入口压力宜≧0.40MPa。

3.2 设置场所

3.2.1 多层建筑需设室内消火栓:

①建筑占地面积大于300 m2的厂房(仓库)。

②体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑、档案馆建筑等。

③特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等。

④超过5层或体积超过1万m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。

⑤超过7层的住宅,确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65室内消火栓,立管直径不小于65mm。(住宅应按GB50368-2005第9.1. 6条备注进行层数折算:即-注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。 2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。)

3.2.2 多层民用建筑需设自动喷水:

①建筑面积超过500m2的可燃物品的地下库房、地下商店。

②特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。

③任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部。

④设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公

楼等。(走道、办公室、餐厅、商店、库房、无楼层服务员的客房)。(原因:可燃物较多,火灾容易沿着空调管道蔓延扩大)

⑤歌舞、娱乐、放映、游艺等公共娱乐场所(设在地下、半地下、4层及以上或者设在1、2、3层且任一层建筑面积超过300m2)。(游泳场所除外)

⑥藏书量超过50万册的图书馆。

⑦特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统。

3.2.3 多层民用建筑需设雨淋:

①特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部。

②建筑面积≥400m2的演播室,建筑面积≥500m2的电影摄影棚。

3.2.4 高层民用建筑需设自动喷水:

①建筑面积不超过100米的一类高层建筑及其裙房(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅户内、不宜用水扑救的部位)。

②二类高层公共建筑(公共活动用房,走道,办公室,旅馆的客房,自动扶梯的底部,可燃物品库房)。

③歌舞、娱乐、放映、游艺场所,空调机房,公共餐厅,公共厨房,经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室。

④35层及以上的住宅建筑(按《住宅建筑规范》GB 50368—2005第9.6.2条)

3.2.5 汽车库可不设消防给水(满足之一):

①耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;

②Ⅳ类修车库;

③停车数不超过5辆的停车场。

3.2.6 汽车库需设自动喷水(中危险Ⅱ级):

①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库(停车数量>300、151~300、51~150)。

②停车数超过10辆的地下汽车库。

③Ⅰ类修车库(修车位>15)。

④机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车

库。

3.2.7 人防工程需设自动喷水:

①建筑面积大于1000m2的人防工程。

②歌舞、娱乐、游艺、放映场所。

③建筑面积大于500m2的地下商店。

3.3 保护距离

①室外消火栓保护半径(沿消防通道距离)150m,设置间距120m。

②室内消火栓最大行进距离22.5m,最大保护半径28~32m,一般取值为:30m (最好保守一点),另外,车库室内消火栓的保护半径不应超过25米

③室内消火栓保护半径计算

(a)常用消火栓栓口SN65,水枪为d19,水带25m麻织或衬胶水带

R=k*Ld+Ls

式中R—消火栓保护半径(米)

k—水带弯曲折减系数,宜取0.8~0.9(复杂线路取0.8,大空间取0.9,应按实际可通行的路线确定)

Ld—水龙带长度(米),kLd =(0.8~0.9)×25=20~22.5m

Ls —水枪充实水柱长度在平面上的投影长度(米)

(b)当出口流量为5L/S时,充实水柱长度为11.3m,栓口水压约为0.20MPa。

楼层层高按3.0m,最大Ls =11.0m,故,最大保护半径R=(20~22.5)+11.0=31.0~33.5m 楼层层高按4.0m,最大Ls =10.7m,故,最大保护半径R=(20~22.5)+10.7=30.7~33.2m 消火栓最大保护半径的一般取值为:30m (最好保守一点)

④A类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级15m,中危险级20m,轻危险级25m。

B类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级9m,中危险级12m,轻危险级15m。

3.4其它

①喷淋玻璃球喷头:

(a)直立型ZSTZ,下垂型ZSTX,吊顶型ZSTD,边墙直立型ZSTZB,边墙水平型ZSTSB流量系数K=80 (DN15),K=115(DN20), K=160(DN25),

K=200(DN32),选用原则:一般为环境温度+30。

(b)57℃,橙;68℃,红;79℃,黄;93℃,绿;141℃,蓝。

(c)中危险级场所配水管控制的标准喷头数:

注:不能套用GB50084-2001表8.0.7,还应按规范第8.0.5条考虑压力均衡(才不会出现配水管网前后压力差过大,导致喷头出流量偏差过大)DN25,1个;DN32,2个;DN40,3~4个;DN50,5~6个;DN70,7~9个;DN80,10~12个;DN100,13~16个。

②气体灭火系统防护区要求

(a)七氟丙烷、IG541、气溶胶:管网灭火系统,面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;预制灭火系统,面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。(b)一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。一个防护区设置的预制灭火装置,其数量不宜超过10台,并应能同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。

③超细干粉灭火装置防护区要求

(a)预制灭火装置,面积不宜大于500m²,且容积不宜大于2000m³。(b)一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。

4 其它

4.1给水限制流速:

4.2 设置距离

4.2.1 构筑物

①室外消火栓:≧120m(距路边≧2m,距外墙≦5m)。

②雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。

③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。

④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m。

⑤洒水栓:不宜大于80m。

⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个

⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m

⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m

⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:

给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15;

给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15;

给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;

污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;

污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;

雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m。

4.2.2 附件

①伸缩器:立管30 m,横管50 m。疏水器:30-50 m。

②铸铁排水立管上的检查口间距:不大于10m。

③塑料排水管伸缩节最大间距:立管为4m,横管为2m。

4.3 管道坡度

①给水管,0.002-0.005;

②喷淋管,充水管道≥0.002,不充水管道≥0.004。

③热水管、蒸汽管、燃气管:0.003;

④室内排水管见排水部分(排水通气管0.010):

⑤室外排水管及雨水管(接户及支管满足排水部分)

最小管径与相应设计坡度

4.4 水头损失

①局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):

生活给水,20%; 自动喷水,20%; 消火栓,10%。

②主要配件水头损失:

住宅入户水表1m,总水表3m(校核消防工况5m),管道过滤器1m,倒流防止

器3~5m、湿式报警阀4m、水流指示器2m、雨淋阀7m,止回阀2m。

4.5 管道试验压力

①工作压力≤1.0MPa的室内、外给水、中水、消火栓系统,以及室外热水系统:工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

②工作压力≤1.0MPa的室内热水系统及蒸汽、热水采暖系统:系统顶点的工作压力加0.1MPa,并不小于0.3MPa(顶点压力)。热交换器:工作压力的1.5倍。

③自动喷水系统:工作压力≤1.0MPa时,为工作压力的1.5倍,并不小于1.4MPa;工作压力>1.0MPa时,为工作压力加0.4MPa。

④阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

4.6 其它

①塑料管代号:

聚丁烯,PB;交联聚乙烯,PEX;改型聚丙烯,PPR;铝塑复合管,PAP;玻璃钢管,FRP;高密度聚乙烯,HDPE;低塑聚氯乙烯,UPVC;氯化聚氯乙烯,CPVC;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,ABS(工程塑料)。

②常用单位换算

①热量:1cal(卡)=0.001大卡=4.186J(焦耳);1大卡=1 Kcal(卡)

②耗热量:1万大卡/小时=1.16千瓦;1W(瓦)=1J/S=3.6KJ/h

③压力:1bar=1kg/cm2;=100KPa=0.1MPa=10mH2O;1Mpa=100mH2O

④面积:1ha(公顷)=10000 m2(平方米)=15亩,1亩=666.67 m2(平方米)。

4.7 常用卫生器具安装图集

①坐便器冲洗水箱:09S304-72

②洗脸盆:普通冷热水09S304-41、液压脚踏单冷水09S304-61、液压脚踏冷热水09S304-60

③冲洗阀蹲便器:普通自闭式冲洗阀09S304-87、液压脚踏冲洗阀09S304-89或90。

④冲洗水箱蹲便器:普通冲洗水箱09S304-83(二台阶)或84(一台阶)、液压脚踏冲洗水箱09S304-86(一台阶)

⑤小便器:普通自闭式冲洗阀挂式09S304-99、液压脚踏冲洗阀挂式09S304-101

或102或103、液压脚踏冲洗阀立式09S304-104

⑥淋浴器:普通冷热水09S304-128、液压脚踏单管09S304-137或138、液压脚踏双管09S304-132。

⑦浴盆:冷热水混合09S304-117

⑧洗涤盆:普通单冷水09S304-7 、液压脚踏单管09S304-10

⑨厨房水池:普通单冷水09S304-30(单)、32(双)、液压脚踏单管09S304-34 ⑩盥洗槽09S304-26

4.8 其它需参考的专业设计规范

部分特殊建筑室内消防设计除应按“高规和低规”外,还应依据的规范:

①汽车库、修车库、停车场:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

②人防工程:《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

③石油化工:《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)

④加油站、加气站:《汽车石油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006年版)

⑤体育建筑:《体育建筑设计规范》JGJ31-2003

⑥剧场建筑:《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000

⑦档案馆建筑:《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000

⑧图书馆建筑:《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99

⑨广播电视建筑:《广播电视建筑设计防火规范》(GY 5067-2003)

⑩银行金库、银行业务库:《银行金库行业标准》JR/T0003-2000

○11医院:《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院洁净手术室建设标准》

给排水设计实习周记

篇一:给排水工程技术专业毕业实习周记范文原创全套 给排水工程技术专业毕业实习周记全套 (本人在给排水工程技术专业相关岗位3个月的实习,十二篇周记, 总结一篇,全部原创,共6500字,欢迎下载参考) 姓名:杜宗飞 学号:2011090118 专业:给排水工程技术专业 班级:给排水工程技术专业01班指导教师:赵晓明 第1周 作为给排水工程技术专业的大学生,我很荣幸能够进入给排水工程技术专业相关的岗位实习。相信每个人都有第一天上班的经历,也会对第一天上班有着深刻的感受及体会。尤其是从未有过工作经历的职场大学们。 头几天实习,心情自然是激动而又紧张的,激动是觉得自己终于有机会进入职场工作,紧张是因为要面对一个完全陌生的职场环境。刚开始,岗位实习不用做太多的工作,基本都是在熟悉新工作的环境,单位内部文化,以及工作中日常所需要知道的一些事物等。对于这个职位的一切还很陌生,但是学会快速适应陌生的环境,是一种锻炼自我的过程,是我第一件要学的技能。这次实习为以后步入职场打下基础。第一周领导让我和办公室的其他职员相互认识了一下,并给我分配了一个师父,我以后在这里的实习遇到的问题和困难都可以找他帮忙。 一周的时间很快就过去了,原以为实习的日子会比较枯燥的,不过老实说第一周的实习还是比较轻松愉快的,嘿嘿,俗话说万事开头难,我已经迈出了第一步了,在接下去的日子里我会继续努力的。生活并不简单,我们要勇往直前!再苦再累,我也要坚持下去,只要坚持着,总会有微笑的一天。虽然第一周的实习没什么事情,比较轻松,但我并不放松,依然会本着积极乐观的态度,努力进取,以最大的热情融入实习生活中。 虽然第一周的实习没什么事情,比较轻松,但我并不放松,依然会本着积极乐观的态度,努力进取,以最大的热情融入实习生活中。 第2周 过一周的实习,对自己岗位的运作流程也有了一些了解,虽然我是读是给排水工程技术专业,但和实习岗位实践有些脱节,这周一直是在给我们培训那些业务的理论知识,感觉又回到了学校上课的时候。虽然我对业务还没有那么熟悉,也会有很多的不懂,但是我慢慢学会了如何去处理一些事情。在工作地过程中明白了主动的重要性,在你可以选择的时候,就要把主动权握在自己手中。有时候遇到工作过程中的棘手问题,心里会特别的憋屈,但是过会也就好了,我想只要积极学习积极办事,做好自己份内事,不懂就问,多做少说就会有意想不到的收获,只有自己想不到没有做不到。 第二周实习快结束了,来这里有一段时间了,虽然同事们都很好,工作也轻松,对工作的环境有一定的了解,但真正在这里生活了,还是会觉得有些不适应。与当初想象中的职场状态似乎有些差距,我相信我会适应职场生活。 第3周 不知不觉进入了实习的第三周,生活还在慢慢的适应,每天按部就班的工作。除了学习岗位相关的业务知识,我还加强大学给排水工程技术专业相关知识与自己岗位相结合,努力让给排水工程技术专业相关知识应用到实际工作中。实习不想在学校,很多工作遇到的很多问题都只能自己钻研,不过好在有很多资料可以查,大学里学习的给排水工程技术专业相关知识能够帮上忙,也不枉大学的学习。不懂时就查查资料,也培养了自学能力,同时了解许多相关的知识,一举多得。 经过2个多星期的正式实习工作,我已经慢慢适应这样的作息和工作方式了。以前在学校的时候,有时候偷懒或者身体不适,就会请假或者逃课,老师也会很理解很包容我们这群他眼里的“没长大的孩子”。但是现在开始上班,同事中没有人再会把我们当成孩子,也不会像老师那样宠溺和包容我们。不管是谁,迟到都是会受到领导的批评。所以每天早上都不敢偷懒,准

给排水概论论文(新)

给水排水工程概论 课程论文 论文题目:浅谈给水排水工程的建筑 设计 学院:土建学院 专业:给水排水 学号:0908070016 姓名:杨秀领

论给排水工程的建筑设计 简介:随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计已除了要求有合理、先进的工艺流程,能生产出高质量的水,还需要整个厂区有一个整洁优美的环境和赏心悦目的建筑形态。这就必须对给排水工程的原有设计方法和程序思路有一个较大的改变,应把设计的全过程看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,以确保设计出一个优秀工程来。 关键字:给排水工程建筑设计 一、问题的来源 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结

果必然不能全方位地满足业主的各方面要求,更不能满足日趋重要的环境要求。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们必须在设计的观念上要有一个较大的革新,或者说必须有一个新的认识才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,即良好的功能和良好的建筑形象的高度统一。良好的功能可为生产和管理人员创造舒适安全和整洁优美的环境,从而提高劳动生产率;而良好的建筑形象也是一种功能,这种功能不光是物质上的还有精神上的。 水厂建筑的特点:一是工业建筑范畴,但不能忽略其美观;二是建筑物匍伏于地,尺度不大,并且形式单调均一分散、变化不大;三是构筑物所占比重特大,表现在体量闷沉、笨重,而且一般布置在厂区平面显眼的中心位置;四是污水处理厂气味重而难闻;五是为使水厂的环境更加接近自然,需有大面积的绿化。因此,水厂的建筑设计的意义倒并不完全在于如何做好工艺(这是很重要的),如何画出一张美丽的图画,而在于其理想的目标能得以实现,完美的构思能得以表达,合理的功能能得以兑现,以及优雅的环境能得以体现。为了达到这个目的,水厂的建筑设计首先应该在确实掌握丰富的信息、详实的资料的条件下,在加强内部工种联系的前提下,在正确的设计原则指导下和正确的方式组织下,有步骤、有计划地应用现代化的科学方法和先进的技术手段

建筑设计基础期末考试复习题及参考答案-专升本

《建筑设计基础》复习题 一、选择题 1、建筑物之间的距离主要依据()的要求确定。 A.防火安全 B.地区降雨量 C.地区日照条件 D.水文地质条件 2、建筑立面的虚实对比,通常是由()来体现的。 A.建筑色彩的统一变化 B.门窗的排列组合与墙面的对比 C.装饰材料的颜色变化 D.形体凹凸的光影变化 3、一般走道均为双向人流,一股人流宽()mm 左右。 A.550 B.600 C.700 D.500 4、套间式组合一般适用于()建筑类型。 A.住宅、学校 B.火车站、体育馆 C.展览馆、陈列馆 D.幼儿园、住宅 5、民用建筑物的走道宜有直接采光,解决采光最有效的方式是()。 A.利用走道两侧门上亮采光 B. 利用楼梯间、门厅、过厅采光 及走廊端部开窗采光 C.走道两侧墙上开高窗采光 D. 用灯具照明 6、大厅式组合一般适用于()建筑类型。 A. 医院、办公楼、中小学 B. 剧院、电影院、体育馆 C. 火车站、浴室、百货商店 D. 医院、展览馆、图书馆 7、建筑立面的重点处理常采用()手法。 A. 韵律 B. 均衡 C. 统一 D. 对比 8、对于大多数建筑物来说,()经常起着主导设计的作用。 A.建筑功能 B.建筑技术 C.建筑形象 D.经济 9、民用建筑中,窗子面积的大小主要取决于()的要求。 A.室内采光 B.室内通风 C.室内保温 D.立面装饰 10、大厅式组合一般适用于()建筑类型。 A医院、中小学、办公楼 B.火车站、浴室、百货商店C.剧院、电影院、体育馆 二、名词解释 1、开间 2、大厅式组合 3、高层建筑

4、耐火极限 三、简答题 1、简述建筑单体测绘的内容。 2、建筑平面组合主要应满足哪些方面的要求? 3、在民用建筑设计中,确定矩形平面房间的开间和进深尺寸应考虑哪些要求? 4、确定民用建筑中门的位置应考虑哪些问题? 四、论述题 1、在进行平面组合时,如何处理建筑各部分之间的主次关系、内外关系以及联系与分隔? 2、如何按功能要求进行建筑平面组合?

注册给排水基础历年考试知识点总结

注册给排水基础历年考试知识点总结

注册给排水专业知识总结 水分析化学 1、绝对误差=测定值-真值 2、回收率是表示分析方法的准确度。 3、耗用标准液的体积=滴定管的读数误差/要求滴定的相对误差 4、突跃范围 5、连续滴定水样碱度时,若V(甲基橙)大于V(酚酞),则碱度的组成必为HCO3—、CO3—2 1、采样器:玻璃采样瓶:测含油类或有机物类, 塑料采样瓶:测金属离子、硼、硅、氟类 2、水样的保存一般采用冷藏(-5~2℃) 3、保护剂: 测氨氮、硝酸盐氮、化学需氧量的水样中加入HgCl2,以抑制生物的氧化分解。 测定酚的水样,适量加入CuSO4 ,可抑制苯酚菌的分解活动。 测定金属离子,加入HNO3以调节PH值1~2,可防止水解沉淀,以及被器壁吸附;测COD和脂肪的水样需酸化保存。 加入氧化还原剂。 3 、水样的预处理:过滤、浓缩、蒸馏、消解 4、准确度:测量值与真实值的差值。 误差分为:绝对误差=测量值-真实值 绝对误差 相对误差= 100% 真实值

13、乘除运算时,取决于相对误差最大的数据计。 14、四舍六入五留双 15、测定自来水中Ca 、Mg 离子时,常用的指示剂是(铬黑T ) 16、分光光度法选择测定波长的主要依据是() 17、沉淀滴定的指示剂是(铬酸钾),称为莫尔法。 18、佛尓哈德法(银量法)中指示剂是(硫酸铁铵或叫铁铵钒) 19、四种酸的强弱顺序是(HCLO 4>H 2SO 4>HCL>HNO 3) 20、指示剂变色 甲基红(PH4.6~6.2),红——黄,变色点5.2 酚酞(PH8.0~9.8),无色——红色,变色点9.1 甲基橙(PH3.1~4.4),红——黄,变色点3.46 21、滴定突跃大小与滴定剂和被滴定物的浓度有关,浓度增加(减少)一个数量级,则滴定突跃增大(缩小)两个PH 单位。 22、1mg/L=1x10-6 =1ppm 1ug/L=1x10-9 =1ppb 23、酸效应系数公式: Y 总代表EDTA 总浓度 Y 代表Y 4-的平衡浓度 24、高锰酸钾在强碱性溶液中的还原产物是(MnO 42-) 在酸性溶液中,高锰酸钾标准溶液与草酸钠反应产物为(Mn 2+) 25、记住电极电位的公式 ] [][Y Y 总∧= αred CIn ox CIn n red In ox In ,,lg 0592.0,/,' + θ??=

给排水设计指导书

给水排水管道工程课程设计指导书 河南城建学院市政与环境工程学院 给水排水教研室 2014.5

给水排水管道工程课程设计指导书 一、课程设计的目的和性质 给水排水管道课程设计的目的是:学生在完成《给水排水管道》课程讲授的理论基础上,通过课程设计进行综合训练,使学生进一步巩固和掌握所学的理论基础知识和设计计算方法;通过课程设计培养学生使用专业设计手册、专业规范的能力,基本掌握室外给水排水工程设计过程、初步树立工程设计的技术经济观点。 通过课程设计,学生掌握室外给水排水管道的设计方法,能够独立完成室外给水、排水管网的布置和设计计算,并绘制出管道设计平面图和局部管道断面图。 二、城镇排水工程课程设计步骤 1.城镇给水管网设计的一般步骤 (1)了解和熟悉城镇概况,合理确定给水管网系统; (2)进行输水管(渠)布置和给水管网布置; (3)进行管网的水力计算和设计校核,绘制管网平差计算结果示意图; (4)绘制给水工程系统总体布置图等图纸。 2.城镇污水管网设计一般步骤 (1)了解和熟悉城镇概况,合理确定排水体制; (2)进行污水管道布置和定线,确定泵站及污水处理厂位置; (3)进行污水管网的水力计算; (4)绘制污水管网系统平面图和污水主干管纵断面图。 三、设计要点及说明 1.城镇给水系统 1)城镇给水系统的确定 根据城市规划,水源条件,地形,用户对水量、水质和水压的要求,确定给水系统形式。确定给水系统时,一般应考虑采用统一给水系统;应考虑用户的水质、水压要求不同,地形起伏变化,天然障碍物分隔等因素,采用分质、分压、分区配水,各区之间可以串联、并联或串、并联结合;应考虑配水管网适当的可靠度。有条件的应采取多水源配水,环状与枝状相结合配水,城市中心地带常采用环状网,边缘地带采用树状网。 根据城市功能分区,街道位置,用户对水量、水压和水质的要求,合理确定

给排水科学和工程概论城市水工程概论复习题集

009给排水工程专业《城市水工程概论》复习题 (☆)重点 1、地球上水的循环的分类有哪些? 水的自然循环和社会循环 2、什么是水体的自净能力?(☆) 一般天然水体都是一个生态系统,对排入的废弃物有一定的净化能力,称为水体的自净能力。 3、水的社会循环的工程设施主要有哪些?(☆) 1.水资源的保护与利用 2.取水工程 3.水泵站 4.给水处理厂 5.调贮构筑物 6.输、配水系统 7.建筑水工程 8.工业水工程 9.污水排水工程 10.污水处理厂 11.雨水排水系统 12.城区防洪 13.农业水工程 4、水工业的特点有哪些?

1.知识经济时代的水工业有着高新技术化的鲜明特点。 水工业也开始了由土木型向设备型的转变,从而反映了水工业的产业化和市场化的方向。 2.水工业的另一显著特点是管理的科学化 5、什么是“水资源”? ?第一种:可资利用或有可能被利用的水源,具有足够的数量和可用的质量,并能在某一地点为满足某种用途而可被利用。 ?第二种:地球表层可供人类利用的水,包括水量(质量)、水域和水能资源。 ?第三种:世界水资源包括地球上所有的天然水的总量。 ?广义的水资源:是指地球上所有的水。 ?狭义的水资源:是指在目前的社会条件下可被人类直接开发与利用的水。 6、水资源的特征有哪些?(☆) (1)流动性与溶解性 (2)再生性与有限性 (3)时空分布上的不均匀性 (4)社会性与商品性 7、水的自然循环中,什么是大循环?什么是小循环?(☆) 从海洋蒸发出来的水蒸气,被气流带到陆地上空,凝结为雨、雪、雹等落到地面,一部分被蒸发返回大气,其余部分成为地面径流或地下径流等,最终回归海洋。这种海洋和陆地之间水的往复运动过程,称为水的大循环。

建筑设计基础作业

建筑设计基础作业 指示书 建筑表达(一) 作业一线条练习 一、教学要求: 1、 2、熟悉各种绘图工具的使用方法; 练习各种规格的直线、园弧线画法及线条的各种连接。 二、内容: 按附图标注的尺寸绘制墨线图,但附图上的尺寸线及辅助线不必绘制。 三、进度: 讲课2学时,绘制底稿上墨线6学时完成正图(尺规及徒手绘制各1张)。 四、图纸要求: 用500mm×360mm白卡纸、硫酸纸墨线绘制,要求: 1、准确:各种线条间距、长短、粗细、形状、规格、启止和交接等要求准确。 2、清晰:墨线线条均匀光洁、粗细分等明确、接头圆滑。 五、参考书目:《建筑初步》 作业二建筑抄绘 一、教学要求:

1、了解建筑图平、立、剖面的形成及其表达方法和图例的正确运用; 2、了解各种线条与字体以及建筑环境表现方式在建筑方案设计图中的运用。 二、内容: 绘制指定的建筑方案设计图(同济工会俱乐部)。 三、进度: 讲课2学时,绘制铅笔底稿上墨线10学时。四、图纸要求: 用400mm×550mm铅画纸或白卡纸墨线绘制,要求: 1、尺寸精确、线条清晰、粗细得当; 2、环境布置恰当、构图美观、不喧宾夺主,平立面图相互对应,表现细致; 3、字体大小恰当,清晰工整。 五、参考书目:《建筑初步》 作业三建筑测绘 一、教学要求: 通过实际建筑物的测绘,进一步了解建筑物平、立、剖面的表达方法,提高墨线制图、字体和环境表现的质量。 二、内容: 对指定的建筑物进行实测并绘制成图。 平面图1:100(包括周围环境) 立面图1:100(二至三个) 剖面图1:100(一个) 三、进度:

讲课2学时,测量、绘制徒手铅笔草稿图4学时,画墨线正图6学时完成。 四、图纸要求: 用500mm×360mm铅画纸或白卡纸墨线绘制,要求: 1、建筑物平、立、剖面表达正确; 2、环境表现细致、尺寸适宜、构图美观; 3、墨线清晰、准确,图面整洁均衡。五、参考书目:《建筑初步》作业四渲染练习(课外) 一、教学要求: 初步掌握裱纸和渲染的方法和步骤,对色彩三要素色相、明度和彩度的知识 有所了解。 二、内容: 按附图的渲染格式尺寸进行裱纸、平涂、退晕和分格退晕的练习。 三、进度: 讲课2学时,裱纸、调色和渲染6学时完成。 四、图纸要求: 用500mm×360mm水彩纸采用单色水彩渲染,要求: 1、平涂:均匀无疵; 2、分格退晕:近看每格颜色均匀,远看有退晕感; 3、接色退晕:深淡区别明显,中间无深淡突变。五、参考书目:《建筑初步》

最全注册给排水工程师基础的考试提纲经典版.doc

注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试基础考试大纲 1 高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 2 普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 3 普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算 3.3周期表 周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓

建筑设计基础--答案-

《建筑设计基础》复习资料 第一部分基础知识 1.徒手画的特点是:P170 2.法国巴黎圣母院采用了一种叫飞券结构和骨架劵 3.结构是建筑的骨架,结构的坚固程度直接影响建筑物的—安全和寿命P17 4.角梁分为两层:下面称为老角梁,上面为—仔角梁 5.建筑形态要素是:比例尺度均衡韵律对比等P23 6.把各个开间左右延续,上下叠合,使建筑显得完美和谐,富于韵律感,人们把这种处理手法称为7.西方古建筑中最高的建筑是 8.流水别墅的设计者是赖特 9.明清时期的彩画多做在檐下及室内的梁、枋、斗拱和天花与柱头上 10.形的基本要素分为概念要素和视觉要素 11.宿舍楼,教室楼就空间的组织形式而言属于—并列关系 12.在制定古典建筑各部分和各种构件的大小尺寸时,度量的基本单位是—母度 13.由天然的火山灰,砂石和石灰构成的混凝土的发明人是古罗马人 14.古代常用的框架材料是中国木材西方石材 15.古代建筑物的平面形式一般都是长方形,度量长度的一面称为面阔,短的一面称为进深 16.中式传统建筑的屋顶不包括(包含硬山悬山庑殿歇山重檐庑殿卷棚单坡圆攒尖等等)17.雅典的卫城它的建筑群组是由山门和什么共同组成---三个神庙 18.希腊的柱式包括多立克柱式爱奥尼柱式科林斯柱式 19.苏式彩画又称“园林彩画”起源于南方园林 20.正殿前左右对立着的称为配殿或厢房 21.意大利建筑师帕拉蒂奥是哪个时期的著名建筑师意大利文艺复兴时期 22.在建筑结构发展的过程中人类最早采用的两种结构形式是柱、梁板和拱券结构 23.属于人文环境的是 24.对于建筑而言,其主要目的考虑的是(使用功能) 25.建筑设计的方案构思采用 26.法国巴黎圣母院的建造技术采用了飞券结构和骨架劵 27.中国古代建筑体系除了在我国各民族各地区广为流传外,历史上还影响到日本朝鲜东南亚的一些国家 28.巴塞罗那世界博览会的设计者是...巴塞罗那博览会德国馆,西班牙(1929 年)建筑师:密斯凡德罗29.建筑施工包括:施工技术与施工组织

注册给排水基础考试

一、考试特点及复习建议 1、基础考试的特点 注册公用设备工程师(给排水)基础考试就是闭卷考试,主要考查大学中的基础课,按照考试大纲的安排,上午考试为公共基础部分,包括11个科目,120道题,每题1分,共120分;下午考试为专业基础部分,包括7个科目,60道题,每题2分共120分;上、下午共240分,合格线历年都为132分。题型均为4选1的单选题,平均每题时间就是上午2分钟,下午4分钟,试题特点偏重理论的理解,不要求复杂的推导与计算,主要检验考生的基本概念与基本知识。基础考试涉及到的科目多(共计18个科目)因此复习面广,但备考时间有限,大部分考友准备基础考试都就是从报完名后开始复习(6月中旬到9月初)约两个半月。近些年全国参加给排水基础考试每年约为20000人,其中大部分为大学毕业1~2年的考生,考试通过率约为30%,因其考试内容与考试形式的特点,考友毕业时间越长,越难通过基础考试! 2、基础考试复习建议 端正态度,安心备考 由于基础考试的特点,考友在复习前,应对考试大纲有详细的了解,明确考试的内容与范围,以便合理的制订自己的复习计划。复习时一定要紧扣“考试大纲”的内容,将全面复习与突出重点相结合。着重对“考试大纲”要求掌握的基本概念、基本理论、基本方法、计算公式与步骤,以及基本知识的应用等内容有系统、有条理地重点掌握,明白其中原理与关系及分析问题的方法,同时注意灵活运用所学过的知识,掌握一些解选择题的技巧,例如代入法、极限法、排除法等等。 有所放弃,扬长避短 注册公用设备工程师(给排水)基础考试上、下午试卷共计240分,上、下午不分段计算成绩,这几年的及格线都就是55%,也就就是说,上、下午试卷总分达到132分就可以通过。因此考友备考时应注意扬长避短。从道理上讲,自己较弱的科目更应该努力复习,但毕竟时间与精力有限,考试就是通过性考试,而非选拔性考试,只要能通过及格线即可,所以将有限的时间与精力都用到“刀刃上”也就就是性价比最高的科目上,通过基础考试的机率就大大增加,例如2009年新增加的“信号与信息技术”,据了解非信息专业的考生大多未学过,短时间内要掌握好比较困难,而该科目总共有6道题,6分,只占总分的2、5%,也就就是说,即使“信号与信息技术”1分未得,其她科目还有234分,从234分钟考132分就是完全可以做到的。因此考友可以根据考试分科题量、分数分配与自己的具体情况,计划自己的复习重点与主要得分科目。当然一些主要得分科目就是绝对不能放松的,如“高等数学”24题(上午段)24分,“水文与水文地质”12题(下午段)24分,“水泵与水泵站”12题(下午段)24分;水力学10题(下午段)20分,流体力学8题(上午段)8分(内容基本重叠)都就是不能放松的;其她科目则可根据掌握情况有所侧重,争取在自己过去学过的课程中多得分。 有的放矢,事半功倍 复习方法的把握上,现阶段最好的复习材料无疑就就是历年真题,历年真题就就是最好的复习材料,也就是我们揣测命题老师命题方向与命题思路的依据,对于大家来说历年真题最好要做上2遍,当然这种做真题不就是机械性的做,死背答案的形式,自己只有掌握住了解题方法才能更好的适应命题老师思路的转变。做题的时间大家可以分科目的做,比如数学全部按年份做一遍,物理全部按年份做一遍,诸如此类,做完以后您就会发现哪些您已经掌握了,哪些您还不会,不会的题目自己

给排水复习整理

第一章给水排水系统概述 1、我国水环境概况 1、占有量仅占世界人均占有量的1/4 2、时空地域分布不均匀 3、各地区江河水系遭受污染 4、污水处理能力未能跟上 导致结果: 1、影响居民的生活与健康 2、制约国民经济的发展 2、给水排水系统的任务及组成 1、任务 (1)给水系统:满足需要的水质、水量和水压 (2)排水系统:排出废水的收集、输送和处理 2、组成 (1)水源取水系统:水质及水量要求 (2)给水处理系统:达到国家生活饮用水标准 a. 2007年7月1日,新修订的《生活饮用水卫生标准》正式实施。 卫生指标:35→106项 42项常规指标和64项非常规指标 b.常规处理:反应、絮凝、沉淀、过滤和消毒 c.深化处理:在常规前加生物处理及常规后加生物活性碳过滤和膜技术处理 (3)给水管网系统:加压输送、输配水系统 加压输送:1层为10mH2O,2层为12mH2O ,以后每加一层为4mH2O;

输配水系统:水量、水质和水压 (4)排水管网系统:废水的收集、输送和处理 (5)污水处理系统:物理、化学和生物等方法 (6)排放和重复利用系统:近海排放和回用 第二章给水管网系统的组成、类型及管网布置原则 1、给水管网系统的组成 取水:管井、取水头部、取水构筑物; 能够获得足够的水量; 净水:反应池、沉淀池、滤池; 保证水量、去除影响使用的杂质; 加压:深井泵站、一泵站、二泵站、中途泵站; 保证水量、提供适当的压力; 输送:输水管、配水管网、明渠; 形成水流通道,维持合理的流速; 调节:清水池、水塔、高地水池、屋顶水箱; 调节取水、净水与用水之间的数量差异, 储备事故及消防用水。 2、配水网的布置形式:树状及环状管网 树状网:呈树枝向供水区延伸 特点:管线长度最短、构造简单、投资较省、安全可靠性差;适用于中小城市和小型工况企业 环状网:管线连接成环状,当任一管段损坏,可以关闭附近的阀门,进行检修,不影响供水 特点:管线长度长、造价高、减轻水锤现象的产生、供水安全性较高

建筑设计基础复习题

《建筑设计基础》复习题 一、单项选择题 1、大厅式组合一般适用于()建筑类型。 A. 医院、办公楼、中小学 B. 剧院、电影院、体育馆 C. 火车站、浴室、百货商店 D. 医院、展览馆、图书馆 2、建筑立面的重点处理常采用()手法。 A. 韵律 B. 均衡 C. 统一 D. 对比 3、对于大多数建筑物来说,()经常起着主导设计的作用。 A.建筑功能 B.建筑技术 C.建筑形象 D.经济 4、民用建筑中,窗子面积的大小主要取决于()的要求。 A.室内采光 B.室内通风 C.室内保温 D.立面装饰 5、大厅式组合一般适用于()建筑类型。 A医院、中小学、办公楼 B.火车站、浴室、百货商店C.剧院、电影院、体育馆 6、建筑物之间的距离主要依据()的要求确定。 A.防火安全 B.地区降雨量 C.地区日照条件 D.水文地质条件 7、建筑立面的虚实对比,通常是由()来体现的。 A.建筑色彩的统一变化 B.门窗的排列组合与墙面的对比 C.装饰材料的颜色变化 D.形体凹凸的光影变化 8、一般走道均为双向人流,一股人流宽()mm 左右。 A.550 B.600 C.700 D.500 9、套间式组合一般适用于()建筑类型。 A.住宅、学校 B.火车站、体育馆 C.展览馆、陈列馆 D.幼儿园、住宅 10、民用建筑物的走道宜有直接采光,解决采光最有效的方式是()。 A.利用走道两侧门上亮采光 B. 利用楼梯间、门厅、过厅采光

及走廊端部开窗采光 C.走道两侧墙上开高窗采光 D. 用灯具照明 11、房间的剖面形状主要是根据()要求确定的。 A.使用功能 B.物质技术 C.经济条件 D.空间的艺术效果 12、大厅式组合不适用于()。 A.火车站 B.影剧院 C.展览馆 D.体育馆 13、一般房间门的洞口宽度最小为()mm,厨房、厕所等辅助房间门洞的宽最小为()mm。 A.1000 B.900 C.700 D.600 14、单元式组合不适用于()。 A.住宅 B.学校 C.展览馆 D.幼儿园 15.建筑外部形象包括()及()两个部分。 A.统一 B.体型 C.变化 D.立面 16、民用建筑包括居住建筑和公共建筑,其中()属于居住建筑。 A. 托儿所 B. 宾馆 C. 公寓 D. 疗养院 17、建筑立面中的()可作为尺度标准,建筑整体和局部通过与它相比较,可获得一定的尺度感。 A.台阶 B.窗 C.雨篷 D.窗间墙 18、在建筑设计中,对于大型的比较复杂的工程,一般采用()设计阶段。 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 19、下列建筑物的交通部分称为建筑物中的交通枢纽。( ) A.走廊、过道 B.楼梯 C.电梯 D.门厅、过厅 20、一般民用建筑中的生活、学习或工作用房、窗台的高度为( )。 A.900mm B.600mm C.1500mm D.1200mm 21、在建筑设计阶段中,初步设计阶段是() A.依据 B.基础 C.核心 D.草案

注册给排水基础考试真题

2010年度全国勘察设计注册工程师 执业资格考试试卷 基础考试 (上) 单项选择题(共120题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1. 设直线方程为,则该直线: A 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k +- B 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k --+ C 过点(1,2,-3),方向向量为23i j k -+ D 过点(1,-2,3),方向向量为23i j k --+ 2. 设都是非零向量,若,则 A B //αβ且//αγ C //()αβγ-

D //()αβγ- 3. 设221 ()1 x x e f x e -=+,则 A ()f x 为偶函数,值域为(-1,1) B ()f x 为奇函数,值域为(,0) C ()f x 为奇函数,值域为(,1) D ()f x 为奇函数,值域为(,) 4. 下列命题正确的是: A 分段函数必存在间断点 B 单调有界函数无第二类间断点 C 在开区间内连续,则在该区间内必取得最大值和最小值 D 在闭区间上有间断点的函数一定有界 5. 设函数22 ,1()1,1 x f x x ax b x ?≤? =+??+>?可导,则必有: A a=1,b=2 B a=-1,b=2 C a=1,b=0 D a=-1,b=0 6. 求极限F 时,下列各种解法中正确的是: A 用洛必达法则后,求得极限为0 B 因为0 1limsin x x →不存在,所以上述极限不存在 C 原式01 lim sin 0sin x x x x x →== D 因为不能少洛必达法则,故极限不存在 7. 下列各点中为二元函数332339z x y x y x =--+-的极值点的是:

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

建筑设计基础复习资料要点复习进程

1、建筑具有长、宽、高三个方向的尺寸。 2、建筑结构的分类一般有那两种分法? ①按材料分为: 砌体结构混凝土结构钢结构混合结构(钢结构和混凝土结构)木结构。 ②按结构受力特征分为: 框架结构、剪力墙结构、框剪结构、筒体结构、框筒结构、筒中筒结构、束筒结构。 3、房屋的集中形成了街道、村镇和城市。 4、建筑既满足人们的物质需要,又满足了人们的精神需要。它既是一种技术产品。又是一种艺术创作。 5、建筑的功能:①人体活动尺度的要求②人的生理要求③使用过程和特点的要求 (工业建筑中不是取决于人的活动,而是取决于设备的数量和大小;设备的要求比人的生理要求更严格——冷冻车间,纺织厂湿度;使用过程以产品的工艺流程来确定) 6、影响建筑的因素: ①社会生产方式的变化使建筑不断发展——中世纪的教堂曾经是当时居民的生活中心,是城镇的标志和象征。 ②社会思想意识民族文化特征——民族或地区的文化特征都是在长期的社会发展中形成的,在一定的历史条件下,建筑和雕刻、绘画等常常形成艺术上的统一风格。

③地区自然条件的影响——建筑与周围自然环境的结合,造成了丰富多彩的地方特色,即使在同一个国家或民族内,处于市区和处于水乡的建筑也会表现出不同的风貌。 承重墙体系-------既起承重作用又起分隔作用。 7、柱、梁板和拱券结构是人类最早采用的两种结构形式。 8、建筑美观基本原则: ①比例:建筑的各种大小、高矮、长短、宽窄、厚薄、深浅等的比较关系。 ②尺度:建筑与人体间的大小关系和建筑各部分之间的大小关系,而形成的一种大小感。③对比:对比的反义词是调和,调和也可以看成是极微弱的对比。在艺术处理中常常用形状、色彩等的过渡和呼应来减弱对比的程度。调和的东西容易使人感到统一和完美,但处理不当会使人感到单调和呆板。 ④韵律:有规律的排列和重复的变化,犹如乐曲中的节奏,给人一种明显的韵律感。⑤均衡:建筑的前后左右各部分之间的关系,要给人安定、平衡和完整的感觉。 ⑥稳定:建筑物的上下关系在造型上所产生的一定艺术效果。 9、建筑空间:建筑的空间组织是建筑功能的集中体现。古典建筑倾向于造型艺术,近代建筑强调建筑是空间的艺术。 10、建筑空间与建筑功能:建筑空间是建筑功能的集中体现。建筑的功能要求以及人在建筑中的活动方式,决定着建筑空间的大小、形状、数量及其组织形式。 ①空间的大小和形状:平面形状决定着空间长、宽两个向量;一般建筑空间的剖面以矩形为主,剖面的高度直接影响楼层的高度。

最新注册给排水专业基础考试真题(纯考题)

2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,

建筑设计基础试题(附有答案)

2010-2011学年第一学期《建筑设计基础》期末试卷 班级学号姓名成绩一、选择题(本大题共25小题) 1.公共建筑空间一般由三个主要部分组成,下列哪项不在其中()。 A.使用空间 B.辅助空间 C.过渡空间 D.交通空间 2.下列()项有误。 A.10层以上的住宅为高层 B.住宅超过100米时为超高层 C.公共建筑超过24米时为高层 D.公共建筑超过100米时为超高层 3.在居住建筑中,使用最广泛的木门是()。 A.推拉门 B.弹簧门 C.转门 D.平开门 4.供残疾人使用的坡道设计规定,下列哪一项是错误的()。 A.宽度不应小于0.9m B.坡道两侧应设扶手 C.坡度不应大于1/8 D.休息平台的水平长度不应小于1.5m 5.户内通往起居室、卧室的过道净宽不应小于()。 A.0.9 B. 1. 0 C 1.2 D 1.1 6.“尺度”的含义是() A.要素的真实尺寸的大小 B.人感觉上要素的尺寸的大小 C.要素给人感觉上的大小印象与其真实大小的关系 D.要素给人感觉上各部分尺寸大小的关系 7.可持续能源的基本特征是() A.不间断、高效、无污染 B.可重复利用、经济、寿命长 C.清洁、安全、永久性 D.清洁、廉价、稳定性 8.纪念性建筑和特别重要的建筑的使用年限() A.20 B.50 C.100 D.200 9.以下柱式中哪一个不是古希腊时期创造的() A.塔斯干式 B.多立克式 C.科林斯式 D.爱奥尼式 10.车流量较大的基地,其连接城市道路的出入口位置距大中城市主干道交叉口的距离自道路红线交点量起不应小于() A.60m B.70m C.80m D.90m 11.消防车道的宽度B和道路上空遇有障碍物时的净高H分别应符合()A.B≥3.5 H≥3.5 B.B≥4 H≥4 C.B≥3.5 H≥4 D.B≥4 H≥3.5 12.以下哪些属于低层住宅的有点() a,适应性强 b,结构简单 c,利于通风采光 d,节约投资 A.a,b,c B.b,c C.a,b,d D.a,c,d 13.下述何为点式住宅的突出优点()

注册公用设备工程师基础考试大纲给排水专业

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 注册公用设备工程师(给排水专业)基础考试大纲 分科题量、时间、分数分配说明 上午段: 高等数学24题流体力学12题普通物理12题计算机应用基础10题普通化学12题电工电子技术12题理论力学13题工程经济10题材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 水文学和水文地质12题水处理微生物学10题水力学8题水泵及水泵站12题水分析化学l0题工程测量5题职业法规3题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 满分为240分,132分合格。 1高等数学 1.1空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5常微分方程 常系数线性方程可降阶方程一阶线性方程可分离变量方程 1.6概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分折 1.7向量分析 1.8线性代数 行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 2普通物理 2.1热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应 2.3光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯一菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 3普通化学

相关文档
相关文档 最新文档