文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 晋宁县二街片区生活污水处理厂施工组织设计(改)

晋宁县二街片区生活污水处理厂施工组织设计(改)

晋宁县二街片区生活污水处理厂施工组织设计(改)
晋宁县二街片区生活污水处理厂施工组织设计(改)

晋宁县工业园区二街片区生活污水处理厂工程

施工组织设计

工程名称:晋宁县工业园区二街片区生活污水处理厂建设工程建设单位:云南循环经济投资有限公司

编制单位:广东开平建安集团有限公司

编制:

审核:

编制日期:2011年1月7日

目录

1、工程概况

2、编制依据

3、施工组织机构

4、施工准备

5、施工技术方案及施工程序

6、确保工程质量的技术措施

7、确保安全生产的技术措施

8、确保文明施工的技术组织措施

9、确保工期的技术组织措施

10、冬、雨季施工保证措施

11、劳动力安排和材料投入及其措施

12、拟投入本工程的主要施工机械设备情况及主要施工机械进场计划

13、附图

1、工程概况

1.1工程名称:晋宁县工业园区二街片区生活污水处理厂建设工程

1.2工程地点:晋宁县工业园区二街片区

1.3建设单位:云南循环经济投资有限公司

1.4设计单位:北控中科成环保集团有限公司

1.5建筑概况:

晋宁县工业园区二街片区生活污水处理厂建设工程位于晋宁县工业园区二街片区,本项目用地14.98亩,项目建筑面积2546平方米,包括:生产管理综合楼、鼓风机房及变配电室、脱水机房、综合池、过滤消毒池、细格栅及旋流沉砂池、粗格栅及进水泵站、室外工程等。

其中生产管理综合楼,建筑面积:1091.88㎡,建筑层数:地上3层,建筑高度:10.8m;鼓风机房及变配电室:建筑面积:157.2㎡,建筑层数:地上1层,建筑高度:6.3m;脱水机房:建筑面积:146㎡,建筑层数:地上1层,建筑高度:7.2m。

本工程结构形式为框架结构,使用年限50年,抗震设防烈度8度,建筑的耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级。

楼地面:陶瓷地砖块料楼地面、水泥砂浆地面、木质防静电活动地板。

墙体:非承重的外围护墙采用250厚加气混凝土砌块,用Mb7.5砂浆砌筑;建筑物的内隔墙采用240、250厚加气混凝土砌块,Mb7.5砂浆砌筑;内外墙体±0.00以下应用烧结实心砖(非粘土类)砌筑。

踢脚板:水泥混凝土踢脚线、陶瓷块料踢脚线。

内墙面:砖墙面一般抹灰、内墙面喷刷涂料、块料墙面。

顶棚:砼天棚抹灰、白色乳胶漆、铝合金条形板吊顶。

门窗:钢大门、丙级防火门、防火隔声门、甲级防火密闭门、塑钢平开门、塑钢推拉窗、钢百叶窗、塑钢上悬窗、塑钢固

定窗、电动伸缩门、门联窗、塑钢平开门、平开夹板门、百叶夹板门。

外墙面:砖墙面一般抹灰、外墙喷刷涂料、灰色饰面砖、蘑菇石勒脚。

屋面:屋面防水等级Ⅱ级。

瓦屋面:灰色块瓦装饰檐→1:3水泥砂浆卧瓦层,内配Φ6@500*500钢筋网→涂抹防水层→15厚1:3水泥砂浆找平层。

瓦屋面: 1:3水泥砂浆卧瓦层→3厚高聚物改性沥青防水涂膜→35厚c20细石混凝土→50厚挤塑聚苯板。

1.6结构概况:

本工程结构形式为框架结构,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,建筑抗震设防类别乙类,抗震设防烈度为8度,框架抗震等级为三级,场地类别为Ⅱ类。

基础:

本工程地基基础设计等级为丙级,基础形式为钢筋砼独立基础、钢筋砼设备基础。

钢筋为:Ⅰ级(HPB235)、Ⅱ级(HRB335)。

1.7水电安装概况:

本工程水电安装工程主要包括:给排水系统、电气照明系统、防雷及接地系统。

A、给排水系统:

管材:给水主管(至水表前的管道)均采用AGR(PVC-HI)管及其管配件,分户水表后给水管道采用压力不低于0.6MPa的给水聚丙烯管(PP-R)及配件,热熔连接;排水管采用硬聚氯乙烯(PVC-U)管及管件,承插连接。

B、电气照明系统:

1、本工程的设备电源均来自变配电室的低压配电柜。

2、所有用电设备的金属外壳均须可靠接地,接地电阻小于4

欧姆。

3、电缆桥架采用C型系列槽式桥架,桥架沿走道板边缘安装,桥架中间应有隔板,以便分开电力电缆和控制电缆。

4、电缆桥架装置应可靠接地,每段桥架的端部用16m㎡铜线连

接。

5、所有用电设备的金属外壳均须可靠接地,接地电阻小于4

欧姆。

C、防雷及接地系统:

1、本建筑按三类防雷建筑物设置防雷保护措施。

2、屋顶避雷带有8处利用钢筋混凝土柱内主钢筋作为防雷引下线至接地装置,在被利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ16的圆钢或6036的扁钢,此导体伸向室外距墙体3.0m处,此导体可作为接地电阻和当整个建筑物的接地电阻达不到规定要求时给补打人工接地体创造条件。

3、室外连接线及接地极埋深为0.8m。接地连接线为φ12的圆钢或5035的扁钢,接地极为φ5032500钢管。

4、本建筑物采用总等电位连接,其总等电位连接线必须与楼内所有导电部分相互连接。

5、屋顶预埋1234扁钢支架,支架上焊接φ8圆钢避雷带作为接闪器并与柱内主钢筋焊接。

6、避雷支架、接地连接线及所有外露金属构件均应进行防腐处理,屋面上所有金属构配件及设备均应与避雷带可靠连接。

1.8道路工程:

车行道:40厚中(细)粒式沥青混凝土面层,碾压平整→60厚粗粒式沥青混凝土→180厚水泥稳定碎石(次大门对应道路),150厚水泥稳定碎石(主干道)→150厚12%石灰土→150厚10%石灰土→路基土夯实(压实度不小于0.95)。

人行道:50~60厚混凝土路面砖,缝宽5~10,石灰粗砂灌缝,撒水封缝→30厚1:3干硬性水泥砂浆或中砂→200厚12%石灰土或级配砂石分两步夯实→路基土夯实(压实度不小于0.95)。

1.9管道工程:

管道基础:钢管采用90°砂石基础;钢筋混凝土管采用120°混凝土基础;塑料管材采用150mm厚的砂垫层基础。

防腐:直接埋入混凝土中的钢管、钢制管件及钢制件:要求表面除锈后部做任何处理直接埋入混凝土中;

埋地钢管及钢制管件:采用环氧煤沥青加强防腐,防腐结构层为:底漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆。

安装:钢筋混凝土管道接口方式采用预制混凝土套环沥青砂接口;

塑料管的连接方式可根据产品要求或推荐的连接方式安装,一般为承插式粘接和电热熔焊,连接阀门等个别地方采用法兰连接,塑料管与其他管材连接时可采用法兰连接;

钢管采用焊接接口,焊缝不得有裂纹、烧穿、焊瘤和较严重的夹渣、气孔等缺陷出现。

2、编制依据

2.1 根据北控中科成环保集团有限公司设计的晋宁县工业园区二街片区生活污水处理厂建设工程的所有施工图纸。

2.2 本工的招标文件、图纸答疑等;

2.3 施工图集:《西南地区建筑标准设计通用图集》(合订本);

2.4 根据我公司对本工程编制的商务投标书;

2.5 根据我公司对本工程的现场实地踏勘情况;

2.6 国家现行工程建设标准、施工规程规范、验收标准、技术规范。

3、施工组织机构

3.1施工组织体系

3.1.1任务划分

根据本工程特点,施工时将施工项目分为土建施工队、安装施工队、道路施工队、综合施工队,安装施工队根据工程安排又

分成三个作业分队,分别是管道安装、电气安装和设备安装施工队。施工任务划分见表3.1.1。

任务划分表表3.1.1

3.1.2组织机构

鉴于各专业施工队伍多,土建、安装交叉施工繁杂,为便于统一指挥,成立工程项目经理部,我公司将依据投标书的计划,按《项目法》组建项目经理部,设项目经理一人,施工现场负责人(项目副经理)1人,技术负责人(项目总工程师)1人。

组织机构本着科学、高效、合理的原则,选配具有敬业精神、施工经验丰富的工程技术、经济、材料等各类管理人员组成项目经理部,全权负责现场各个方面的工作。在施工过程中实施项目法管理,做到统一计划协调、统一组织指挥、统一物资供应、统一资金收付、统一对外联络等五个统一。施工组织机构图详见图3.1.2。

施工组织机构图

3.2项目经理部主要管理人员详见下表

施工项目经理部主要管理人员表

3.3施工目标规划

3.3.1质量目标

施工中严格按GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》进行分项分部单位工程的质量检验和评定,接受业主、监理工程师和质量监督站的监督检查,工程质量评定结果达到合格率100%,工程交工一次性验收合格。

3.3.2工期目标

工程总工期:2011年1月1日~2010年6月27日,共180日历天。工程控制节点如下:

(1)2011年1月1日~4月3日,完成综合池;

(2)2011年1月7日~2011年4月7日,完成粗格栅及进水泵房

(3)2011年2月16日~2011年4月25日,完成细格栅及旋流沉砂池;

(4)2011年1月11日~2011年3月10日,完成鼓风机房结构及初装修工程;

(5)2011年1月12日~2011年3月18日,完成脱水机房结构及初装修工程;

(6)2011年1月1日~2011年4月7日,完成生产管理楼结构及初装修工程;

(7)2011年2月26日~2011年4月4日,完成消毒池结构及附属工作

(8)2011年3月10日~2011年5月20日,完成各建构筑物的设备安装工作

(9)2011年4月20日~2011年5月25日,完成厂区管网工程

(10)2011年4月25日~2011年5月30日,完成设备电气、仪表安装工程

(11)2011年5月1日~2011年6月5日,完成相应的附属工程,包括厂区道路、绿化、等工程;

(12)2011年6月27日~2011年6月27日,工程总体验收并移交。

3.3.3安全生产目标

工程施工贯彻“安全第一,预防为主”的方针,施工过程中杜绝重大人身伤亡事故,重轻伤负伤率控制在0.5‰和3‰以下。

4、施工准备

施工准备应在保证正常施工前提下,统一规划,精简节约,临正结合,尽量利用已有的场地条件和地界内用地,并注意环境保护。

4.1 施工技术准备

4.1.1图纸会审、交底

1、会审

组织施工员等有关施工人员详细查看,熟悉施工图纸,充分了解设计意图及对工程的要求,认真核对结构、建筑、道路等各种图纸的节点、尺寸和相互关系,以满足设计要求保证施工质量。

2、交底

在充分了解施工图纸和设计意图的基础上,由建设单位主持,组织设计单位向施工单位进行图纸交底,进一步理解、完善、深化施工图纸及解决有关图纸问题,明确设计补充图出图计划和内容,与业主、监理、设计单位达成一致意见,并由施工单位负责交底会议内容整理成文,经各方签证认可后,由建设单位印发至各有关单位,此交底纪要作为设计文件的组成部分。

4.1.2工程控制轴线和水准点标高的复核与接收

本工程的轴线、水准点标高须引测至施工现场,根据业主提供的水准点及轴线控制点、规划红线图对整个建筑的平面位置进行定位、复核,直至达到总平面布置图中的位置要求后确定此现场的轴线坐标桩和水准点标高,并采取保护措施加以保护。然后对各建筑物进行轴线放样,确

定±0.000标高,把放样的结果绘制成定位图交业主、监理、设计三方共同认可签证后方有效。

4.2 现场准备

1、为了更好地便于管理和外单位处理好协调关系,进场后在本工程施工区域,根据本工程标化工地要求,进行全封闭施工管理。

2、确定施工场地区域后,绘制施工现场平面布置图,合理安排施工现场职工住宅、材料堆场、加工场、机械设备安装位置、临时排水、供水、供电系统等设施的平面布置,根据标化要求,生活区与生产区分开布置,一次到位。

3、做好施工运输出入道路,按照文明施工要求做好地坪砼硬化,根据现场布置搭设临时用房、材料加工棚、机械防雨棚等。

4、施工用电:根据业主提供的供电情况,现场配备变压器,根据我公司的施工情况安排本施工区域的用电设施如下:

?、在施工现场有利于变压器引出线路和施工比较方便引出线路的地方设置一个总配电箱,控制本工程的总用量由该总箱安装电度表计量,此箱配备的另件必须满足本工程总用量的能力。

?、在各机械设备处配备分箱,做到一机一闸一保险。从总箱引出的线路埋设地下暗沟,防止电缆损伤后漏电。做到安全用电和标化要求。

5、施工用水:施工现场业主已提供水源,施工用水通过支管接取到施工现场。

4.3机具设备准备

进场后,立即组织土方施工机具进场开挖基础土石方,其余施工机械将按进度计划分批进场。为保证工程能按期完成,工程施工采用机械化程度较高的施工机械设备,提高机械化施工水平,配备强有力的机修班子,以提高机械设备的完好率和利用率,确保机械化作业正常运行。

在提高机械化作业的同时我们大量投入精密测量仪器和试验检测仪器,以提高我们对施工质量的控制水平,所有设备在进场前须进行技术检测,检测通过才能用于施工,并在施工过程中,定期与不定期相结合的对设备进行保养和检测,以确保工程测量仪器和检测设备的精确性。

拟进场的机械设备,详见机械设备投入表。

4.4计划材料准备

进场后,我们将根据设计施工图纸进行木工翻样和钢筋翻样工作,根据翻样出来的各种材料清单,选派专职材料员会同业主选择质量稳定的大厂钢筋、水泥等原材料供应商,并列出原材料到货计划,有条不紊地组织采购工作。同时也按照施工组织设计的施工工序,列出周转材料的进场计划,按时到货,以确保工程顺利施工。

4.5工程技术人员和劳动力准备

我们先派遣有关人员进驻工地进行施工总平面工作安排,主要施工管理人员将全部到位,工人将分批按进度部位要求进场,技术工、操作工都按设置的要求进行分批就位。以工作质量来保证施工工期和工程质量。

5、施工技术方案及施工程序

5.1工程概述

本工程为新建晋宁县工业园区二街片区生活污水处理厂工程,工程内容包括:生产管理综合楼、鼓风机房及变配电室、脱水机房、综合池、过滤消毒池、细格栅及旋流沉砂池、粗格栅及进水泵站、室外工程等。

5.1.1主体土建工程的施工方案、施工方法

5.1.1.1基坑排降水

本工程建构筑物基坑开挖均较深,构造物拟采用集水井排水。即将雨水与地下水通过排水沟汇集到集水井中排除,确保整个施工过程中基坑不积水。

在基坑开挖过程中同时在基坑内四周挖设排水沟和集水井并安装抽水泵,排水沟尺寸为b3h=300mm3300mm,每20~30m设一集水井,排水沟与集水井连接,将排水沟内的水引到集水井中,挖土顺序为从排水沟和集水井处逐渐向远处挖掘,使基坑开挖面始终不被水浸泡。排水沟与集水井

相应随着分层开挖也相应开挖,即当挖掘面接近排水沟底时,同时加深排水沟,直到基坑底达到设计标高为止。排水沟与集水井要经常疏通,集水井需要经常清除井底积泥,保护必要的存水深度以维护水泵的正常工作。基坑挖设到位,完善的排水系统也即成型。5.1.1.2基坑开挖

(1)基坑开挖

基坑采取挖掘机开挖,弃土运至指定的地方进行堆放。考虑回填用土,开挖前由放线人员放测出来构建筑物的开挖外边线。开挖时对各类开挖工作的地点和范围等情况进行现场记录,以便详实反映开挖情况,并将记录提交给项目监理一份。如果基槽地基土与地质资料不符时,按照监理工程师的指示继续开挖,直到开挖到设计规定土质条件的标高后,再按照图纸所示的要求回填。在业主、监理、设计、勘察单位验完槽后及时进行下道工序施工,

若因雨天或其他原因造成基坑泡水,或因人为扰动基槽土,需要人工超挖松散的土及回填碎石砂、碎石土、碎石砂土、中粗砂或C10混凝土。

所有构筑物和建筑物均放坡开挖,放坡系数为1:0.3。开挖过程中密切注意邻近见构筑物的基础安全稳定。

(2)基坑支护

开工进场后对现场进行进一步勘察和实测,针对不同构筑物的具体情况制定各基坑支护专项方案,报监理工程师批准后实施。

(3)基坑回填

建筑物基础完工和构筑物满水试验后进行基坑的回填。基础及场区

回填的土料应符合要求,分层夯实,并定点取样,测量夯实系数。回填构筑物时,紧靠池壁和建筑物基础附近不得有大块建筑垃圾等,以防回填不密实。池壁周围和建筑物基础附近的回填不采用重型机械进行碾压,防止损坏池壁、基础,采用人工进行夯实,回填料满足设计和规范要求。

0.5m以内的回填料不含公称直径粒径50mm以上的砾石、卵石、岩石碎片或其他类似物质。除非有另外要求,回填料粒径不超过75mm,不含建筑垃圾、有机物和其他不适合材料,并且按照规定的压实方法和压实密度进行压实,回填要考虑一定的沉降量,回填高度超出设计地面标高一定量。

如果场内土方不够回填用,则应从经监理工程师批准的取土场取合适的土回填。除非另有要求,回填料分层均匀回填,每层厚度不超过150mm,使用必要的压实方法和压实机械进行压实,以达到规定的压实度并回填至设计标高。每层回填料压实后,要进行密实度测试以检验是否达到设计要求。回填料中不能含有淤泥、有机物、草根等杂质。回填土土质应经过检测,能满足设计、规范要求的方可用作回填,否则应清除。

(4)土方调配

在基坑开挖时合理考虑回填土的需用量和场地的堆土能力,尽量将土方堆在基坑附近以便回填用土。但是要确保堆土与基坑边有一定的距离,保证基坑边坡的稳定,并在工程施工过程中土堆不能滑坡使土塌陷进入基坑。场地内确实无法满足堆土需要时,则将土方堆置在指定的堆土场以供回填用。堆土时尽量将土堆在一起并且距离厂区的距离尽量短。

施工机械的选择:

本工程土方机械选用1m3液压反铲挖掘机,自卸汽车运土,深度大于4m的基坑分层开挖,基坑一边留出斜道以供机械进入,如施工面较狭窄,小于自卸半径,影响挖掘机操作,则可采用人工挖掘,较深时采用垂直运输机械吊运土方。

质量要求:

允许偏差:标高20mm

长度和宽度:-0~+20 mm

边坡:根据土质情况确定。

5.1.1.3模板工程

1、概述

本工程模板工程量较大,模板工程质量的好坏直接影响砼外观质量,进而影响到整体工程质量。为了有效控制模板工程质量,必须从模板本身质量和模板支设质量两方面进行控制。另外,为了有效保证工期目标的实现,必须从模板数量上加以保证,以利模板合理周转。

根据我单位在其它类似工程的施工经验,在本工程中我们拟用木模、高强度复膜竹胶模(244031220mm)等经业主代表、监理许可的模板。由于工期紧,工程量最大的事故池配1/2套模板周转,其余构筑物模板根据工程需要配置。

模板固定用止水螺栓、“3”型扣件及钢架管加固成一个整体。止水螺栓安装如下:

2、底板模板支设

各构筑物底板砼四周侧模用木模板,底板上500mm 池外壁与底板砼同时浇筑。此处模板采用吊模法进行支设。

3、模板结构

大块模板均采用高强度复膜竹胶模,内(横)楞2Ф4833.5钢管间距407mm ,外(竖)楞2Ф4833.5钢管间距610mm ,内外壁模板对称设置,对拉螺栓采用M12尼龙顶帽专用止水钢拉件,拉条中点焊一块有效直径不小于50mm 的钢板以防止水沿拉条流淌,该拉条与钢板间的焊缝密合。每侧双螺帽,双面型扣件(小号)呈6103407mm 分布。

池壁模板安装要点:

采用有对拉螺栓的模板结构,可不设内外模板支撑架,只需搭设浇筑砼的操作架,但操作架不得与模板结构相联,以防模板变型。

4、池顶梁板以及局部异形结构采用木模板(跨度超过 4.0m 的梁,模板支护应预留起拱高度,起拱高度1‰~3‰,且支撑牢固)。

5、模板的拆除

及时拆除模板,将有利于模板周转和加快工程进度,拆模要2-φ16钢筋13

5-φ16钢筋3-30×30×30硬橡胶垫1-120×120×3止水钢板654

24-30×30×2.3硬橡胶垫6-螺母

掌握时机,使砼达到必要的强度。

拆模施工要点:除按照《砼结构工程施工及验收规范》中“模板拆除”规定要求外,应注意下列各点:

①拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料、脚手架、模板及时运走、整理。

②拆模程序一般应是后支的先拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

③拆除跨度较大的梁下支柱,应先从跨中开始,分别拆向两端。

④拼装模板要加强保护,拆除后逐块传递下来,不得抛掷,拆下后,即清理干净,板面涂油。

6、质量要求

①模板及其支撑结构的材料、质量,符合规范规定和设计要求。与

混凝土接触面清理干净并刷隔离剂。

②模板及支撑有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉与变形,模板的内侧面要平整,接缝严密,不得漏浆。

③模板安装后仔细检查各部构件是否牢固,在浇筑砼过程中要经常检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

④现浇整体式结构模板安装的允许偏差,参见下表。

现浇整体式结构模板安装的允许偏差表

⑤预留结构的允许偏差见下表。

预留结构的允许偏差

⑥固定在模板上的预埋件和预留洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确。

⑦在浇灌砼前,重点检查下列内容:

a.扣件规格与对拉螺栓、钢楞的配套和紧固情况。

b.斜撑、支柱的数量和着力点。

c.各种预埋件和预留孔洞的规格尺寸、数量、位置及固定情况。

d.模板结构的整体稳定性。

7、安全技术措施

①进入施工现场人员必须戴好安全帽。

②经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。

③工作前先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳

链系挂在身上,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。

④安装与拆除5m以上模板,搭设脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。

⑤高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先制定切实的安全措施。

⑥遇六级以上的大风时,暂停室外的高空作业,雪霜雨后先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。

⑦二人抬运模板时互相配合、协同工作。传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱扔。模板装拆时,上下有人接应,严禁从高处掷下。高空拆模时,应有专人指挥,并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围拦,暂停人员过往。

⑧不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

⑨支模过程中,如需中途停歇,将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因扶空、踏空而坠落。

⑩模板上有预留洞者,在安装后将洞口盖好。砼板上的预留洞,在模板拆除后随即将洞口盖好。拆除模板一般用长撬棍。人不许站在正在拆除的模板上。在拆除模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,防止模板突然全部掉落伤人。

5.1.1.4钢筋工程

1、概述

本标段钢筋工程量较大。钢筋采用在钢筋棚中集中制作,现场绑扎,钢筋接头Ф14以下采用绑扎接头,Ф14以上采用焊接接头。

2、一般要求

①所有钢筋进场前有出厂合格证和试验报告,钢筋表面和每捆(盘)钢筋均有标志。

②入场后的钢筋按批号及直径分批抽样检验,内容包括查对标志、外观检查、力学性能试验,合格后方可使用。

③钢筋进场后码放整齐,并使用标牌加以标识。

④钢筋加工过程中,如发现脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常,对该批钢筋进行化学成分检验分析或其它专项检验。

⑤复试报告不合格的钢筋加倍取样,加倍取样的报告中,只要有一项不合格,该批钢筋不能用于工程。

⑥钢筋制作需在车间按图放大样,并做好钢筋下料技术交底。

⑦钢筋半成品要做好标识,做好成品保护,防止钢筋变形、油污和误用。

⑧钢筋保持清洁并应无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、油脂、泥土、油漆。

⑨所有钢筋堆在模板或混凝土的支承上。离地面至少有150mm 的净空,并以足够的支撑防止钢筋变形。

3、钢筋加工

①Ⅰ级钢筋制作180°弯钩,圆弧内径不小于2.5d(d为钢筋直径),平直长度不小于3d;Ⅱ级钢筋制作90°弯钩,弯曲直径不小于4d;弯起钢筋中间弯折处弯曲直径不小于5d。

②受力钢筋最小锚固长度及最小搭接长度严格按照施工规范和设计图纸要求施工。

③钢筋的焊接

焊条和焊剂必须有合格证,并在焊接前试焊,合格后方可施焊,焊工必须持证上岗。

为了降低钢筋损耗,在统筹合理进行钢筋下料基础上,对直径大于等于14mm的钢筋接头采用闪光对焊。

④钢筋接头的设置

墙柱中Ф≥14的钢筋均采用焊接接头,同一截面(钢筋直径的35D,且不小于500mm)内,接头数量不超过钢筋总根数的50%,且不得有两个接头,柱箍筋加密区内不宜设置焊接接头,若柱的

郭家坝至昌河坝二标段施工组织设计

第一章概述 第一节编制依据、原则及范围 1.编制依据 1.1发包人发售的招标文件; 1.2发包人提供的招标文件补充通知; 1.3我单位踏勘工地现场,参加标前会所详尽了解的工程现场情况和资料; 1.4水利部、电力工业部和国家颁布的现行水利水电工程设计规范、施工技术规范、施工安全规则、工程施工质量评定标准、规程和相关定额等; 1.5我单位拥有的科技成果、机械设备状况、施工技术和管理水平以及多年来在工程施工实践中积累的经验。 2.编制原则 2.1在认真、全面、系统地阅读招标文件、技术规范和设计文件等的基础上深刻领会和贯彻发包人对投标人的各项要求。 2.2贯彻执行各项技术标准、设计要求和技术规范、执行发包人对本项目的各项指令,按照“项目法”管理要求和ISO9001:2008质量体系程序对项目实施全面管理和控制。 2.3保证重点、统筹安排,确保工期的严肃性。施工安排尽可能组织平行、流水作业,合理安排施工顺序,保持均衡生产。 2.4科学合理配置机械设备,全面提高机械化程度,充分发挥设备配置生产能力,大幅度提高生产率和施工进度。 2.5推行新技术、新工艺;实行规范化、标准化作业,以一流的管理创优质名牌,确保创优规划和质量目标的实现。 2.6科学布置现场,合理安排工序,注意环境保护,推行文明施工,确保安全生产。 2.7合理投入,节约材料,控制成本,节约投资。 第二节工程概况 1.工程概况

西汉水位于秦岭和太白山之间,属长江流域,系嘉陵江一级支流。西汉水有南北二源,南源发源于寨子山,源海拔高程1920m,北源发源于长板梁,源地海拔高程2020m,于天水市秦城区西南七十多公里的天水镇汇合始称西汉水,横跨天水、西和、礼县、武都、康县、陕西略阳县,自东北向西南流经天水镇、盐官镇、礼县,于顺利峡折转向南经江口、龙林桥、茅坝、药木院与陕西略阳县两河口汇入嘉陵江。 西和县位于甘肃省东南部,陇南市北部,地处长江流域嘉陵江水系西汉水上游。东连徽县、成县,东北接天水市,南邻武都、康县,西北依礼县。隶属陇南市管辖。地理位置东经105°03′— 105°18′,北纬33°37′—34°13′,东西宽47公里,南北长66公里,全县总面积1861平方公里,现有耕地面积105.4万亩。工程区地处西和县南部。 本标段为第二标段:新建堤防2.874公里。其中左岸1.829公里,右岸0.982公里。 2.水文气象和工程地质资料 2.1水文气象 工程区位于甘肃省西和县境内,该地区地处陇南山地北部的岷峨山了东麓,东北属黄土梁、峁沟壑区。圸西部属岷峨山地,山大沟深,由于各地海拔相关较大,气候也有明显的差异变化。 工程治理段的气候特性以西和县气象局的观测资料为代表。根据西和县气象局资料统计,年平均气温8.4℃,最高气温在7月份,月平均19.8℃;最低为1月份,极端最高气温33.5℃(出现于1966年6月19日),极端最低气温-24.6℃(出现于1975年12月15日);多年均降雨量为550mm,主汛期6~9月份降雨量为435.05mm,占全年的79.1%,年平均蒸发量为1262.55mm,干旱指数1.49,无霜期为152天,最大风速15m/s,最大积雪深度10cm,最大冻土深度42mm。 2.2工程地质 工程区位于南秦岭山脉西段,宏观地貌为中山区,山区海拔一般在1500~2000之间,相对高差,一般在500~1000m,之间。区内山体陡峭,沟壑纵横,基岩出露,植被覆盖率小于20%。 西汉水是嘉陵江的较大支流,省内流经天水、礼县、西和、成县、康县,于陕西省略阳汇入嘉陵江。工程区西汉水流向基本为北西—南东,受区域地质及支沟控制,河流左右摆动,河道蜿蜒曲折,河谷形态基本为“U”型,两岸阶地不发育,主要为Ⅰ级阶地,在两岸呈不对称分布,以凸岸较为发育,阶面相对宽展,平缓;Ⅱ级阶地仅零星分

老城区改造施工组织设计

老城区改造施工组 织设计

目录 第一章 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分; 第二章 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; 第三章 施工进度计划和各阶段进度的保证措施; 第四章 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施; 第五章 安全文明施工及环境保护措施; 第六章 劳动力、机械设备和材料投入计划;

第一章编制依据、范围及原则、质量方针与目标、安全目标 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 第一节编制依据 1、无锡市梁溪区住房和城乡建设局发布梁溪区(庄前、锡航新村等)旧住宅整治改造项目的市政、环卫工程(五标段)建设项目施工招标文件。 2、国家现行有关市政工程施工及验收规范、规程、标准以及省市对市政工程施工管理的有关规定。 3、现场初步踏勘所了解的有关情况和经过调查所掌握的有关资料信息。 4、其它相关的施工技术规范及质量评定标准。 5、我司的综合施工能力、机械设备装备情况、技术力量和多年参加市政工程施工所具有的丰富施工经验。 6、我公司有关质量、安全、文明施工的规定。

第二节编制范围及原则 一、编制范围 新都区宝光大道南段改造工程建设项目二标段包括的工程内容为: 1、道路工程:路基、沥青砼路面、人行道等。 2、拆除工程:拆除道路基层(水稳、砂砾石)及水泥混凝土路面等。 3、环卫工程:化粪池加高等。 二、编制原则 1、本施工组织设计严格遵循招标文件规定的内容和设计要求,编制的标前施工组织设计。 2、在仔细考察工程实地,认真研究招标文件和有关规定的基础上,充分地分析了本工程施工特点和设计文件,认识本工程组织施工的难度。我单位将根据多年来在市政工程施工中积累的经验,认真做好施工组织方案和交通转换方案,安排好各阶段工序、控制好关键部位工期,采取强有力的有效措施。在施工期间保证交通畅通,以及车辆、行人和生命财产安全,周围建筑物、地下及地上管线的正常使用及安全。 3、我单位将科学合理的组织施工,同时考虑各专业统一规划,同步施工又要避免交叉作业造成相互影响,体现我司强大的施工力量。

观鸟台施工组织设计技术标投标版

观鸟台施工组织设计技 术标投标版 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

施工组织设计 1 编制依据 编制原则 本施工组织设计是以贯彻执行国家有关基本建设的各项方针、政策、工程建设标准强制性条文及ISO9001:2008《质量管理体系标准》,遵守国家和石河子地区的法律、法规为基础,以满足建筑工程施工质量验收统一标准为原则,运用科学的管理手段,文明施工,安全生产。 实行安全生产与文明施工同步,工程建设与绿色环保兼顾,形成文明、绿色、合理的施工现场。 根据本工程设计特点,结合施工现场实际情况,合理规划现场,本工程平面按变形缝分段,主体立面分层,组织有节奏、有计划的施工,运用统计技术,充分作好人、财、物的平衡调配,最大限度地利用机械化施工,降低劳动强度,加快施工进度,运用计算机辅助施工项目,实现对质量、进度、成本的控制。 施工前充分做好技术准备工作,积极采用“四新”技术,优化施工方案,选择优质建筑材料,精心组织施工,充分展示设计风格。 编制依据 石河子市天鹅湖观鸟台建设项目施工图纸 工程应用的主要规范、规程

2 工程概况工程主要情况

结构概况如下表: 建筑电气设计概况: 变配电系统: 本工程采用10KV市电网供电。本工程高压电源进线采用2×(YJV-3×70- SC100)由室外埋地引入至高压配电柜,由高压配电柜配出三路干线到三台 1000KVA干式变压器为低压配电系统提供电源。由变压器配出的线路采用高强封闭母线配线,电源电压为220/380V交流三相五线制配电。向各楼层供电点供电的干线,采用分区树干式配电,较大容量动力负荷及重要负荷采用放射式供电。消防负荷等一级负荷均采用双电源供电,末端切换。在低压柜设置自动无功补偿装置,功率因数由补偿到,电容器中串联电抗器以抑制谐波。 导线选择: 干线采用低烟无卤交联聚乙烯阻燃电缆。支线采用聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃电线。消防设备供电采用低烟无卤交联聚乙烯耐火电缆。 照明系统: 安全出口灯、疏散标志灯、应急照明灯均带蓄电池,应急时间不少于30分钟。所有灯具均带一根PE线,型号规格同相线。 3 施工部署 工程管理目标 进度管理目标 总工期目标:2016年08月30日开工,2016年10月30日竣工。

居住小区二标段施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概述与总平面布置 第一节工程概况 第二节工程治理目标 第三节施工现场总平面布置 第三章施工组织及施工进度打算安排第一节施工流水段的划分 第二节施工工期进度打算安排 第三节劳动力安排 第四节项目治理 第五节要紧周转材料打算 第四章施工部署 第五章土建施工方案 第一节工程施工测量方案 第二节基础施工方案 第三节主体工程施工方案及技术措施第四节砖砌体工程 第五节屋面工程 第六节脚手架工程

第七节装饰工程 第八节楼地面工程 第九节门窗制作安装工程 第十节外墙外保温施工 第十一节安装工程施工方案 第六章质量保证措施 第七章工期保证措施 第八章机械设备供应打算 第九章工程安全保证措施 第一节安全治理目标 第二节安全治理网络图 第三节安全治理制度 第四节确定安全治理难点 第五节工地机电安全措施 第六节临边作业安全防护 第七节消防治理 第八节塔式起重机安全技术措施第十章文明施工治理措施 第十一章施工技术措施 第一节雨季施工措施 第二节冬季施工措施 第三节技术档案治理

第四节保证质量的技术措施 第五节使用新技术新工艺的可行性 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程回访保修 附件一:施工进度打算网络图 附件二:施工总平面布置图 第一章编制依据

1.1编制讲明 1.1.1本施工组织设计严格按照工程施工合同的要求进行编写,在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排方面统一部署的原则下进行合理安排。 1.1.2本施工组织设计的编制、召集了工程施工、具有丰富治理及施工经验的人员,在认真研究图纸、明确工程特点、充分了解施工环境,准确把握业要紧求的前提下,成立编制小组,集思广益、博采众长、力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.1.4本施工组织设计凡未注明计量单位的均为“mm”。 1.2编制依据 1.2.1依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、爱护环境等一系列的具体化要求; 1.2.2本工程技术的编制是依照施工图纸的要求,结合在实施施工过程的具体情况,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量治理条例》、《国家现行建筑工程质量验收规范》、《建筑安装工程质量验收统一标准》、《工程建设标准强制性条文》、《贵阳市建设工地文明治理规定》等以及依照政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件。 1.2.3依照本工程设计特点、功能要求、本着对业主资金合理利用、对工程质量终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 1.2.4按本公司质量文件保证体系文件第三层次文件《施工组织设计编制指导书》。 1.2.5基础土方施工及基础砼、钢筋砼施工是依照规范GB50202-2002和GB50204-2002有关规定进行编制。 1.2.6主体结构施工、砖砌体和钢筋砼、钢筋制安、模板安装及拆

老旧小区改造项目施工组织设计

徐州市铜山区老旧小区 综合整治工程三标段 施工组织设计方案 江苏省建筑工程集团有限公司 2017年10月1日

施工方案审批表

第一章编制说明 1、编制依据 依据中国建筑标准设计研究院的改造施工图 2、编制原则 严格遵守国家、地方的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准;坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 第二章工程概况 1、工程概况简介: 工程名称:徐州市铜山区老旧小区综合整治工程三标段 工程地点:徐州市铜山区 设计单位:苏州立诚建筑设计院有限公司 本工程为了居民停车方便,休闲娱乐方便服务,为小区居民提供更好的生活环境,对小区进行地面、路面、花园、道板砖、外墙涂料、屋面渗水等部分工程设施进行改造。 第三章施工部署 1、项目组织机构及项目管理模式 我们施工组织的指导思想是以质量为中心,立工程质量保证

体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理及专业工程技术管理人员。积极推广应用新技术、新设备、新工艺。项目部将成为一支充满活力、具有多专业、全面管理能力的领导班子。见项目管理组织机构图: 安全部门主要负责人: 组长—李文(负责协调工作) 副组长—李家彪(技术总部署)

安全员—胡传明(现场施工总指挥) 2、项目管理模式: 本公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本项目,形成以项目经理负责制为核心,以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容,以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。 为规范本项目管理工作,项目部严格执行集团颁发的《质量手册》、《管理制度》,同时现场场区管理严格遵守西安市施工现场标准化管理的有关规定。 2、实施目标 工期目标: 为使本工程早日竣工,为业主提供服务,项目部应在人员组织、施工工艺、材料供应等方面进行精心布置。 确保合格,争创优质工程 现场管理目标: 为保持施工现场周围清洁的环境,我们将设专人打扫清洁等措施,做到物流有序、施工顺畅文明施工。确保现场管理达到文明施工样板现场。 安全目标: 完善安全措施,提高安全意识,杜绝死亡和重伤事故发生,工伤频率控制在2﹪以下。 服务目标: 服务周到、业主满意、重视建议、信守合同,认真协调与有

投标施工组织设计

×××丰台区 ×××××××A-C地块×××#室内精装修分包工程施工组织设计 投标单位:××××××× 二〇一一年八月

目录 一、项目管理组织框架图、主要管理人员 (2) 1、项目管理组织框架图 (2) 2、项目经理部主要管理人员配备 (2) 3、总承包管理理念 (7) 二、材料、劳务、机械等主要资源保障体系。 (8) 1、劳务需用计划及保障体系 (8) 2、材料、设备采购及管理保障体系 (9) 三、临时用水及用电量计划 (10) 1、现场临时用电计划 (10) 2、现场临时用水计划 (11) 四、成品保护 (11) 1、成品保护组织管理 (11) 2、成品保护管理办法 (11) 3、成品保护措施 (11)

一、项目管理组织框架图、主要管理人员 1、项目管理组织框架图 为确保优质、高效的完成本工程施工任务,我公司将组建一个充满活力、具有现代管理知识和类似工程施工经验、专业配套、具备全面管理能力的项目经理部进驻现场。并由项目经理、项目副经理和技术经理组成项目部核心领导班子,调集素质高、有丰富施工经验和管理经验、责任心强的施工技术管理人员组成各级质量保证体系,以完善项目经理部的人员配备,并明确岗位责任,以确保该工程施工任务的顺利完成。 项目经理部组织机构框架图如下: 2、项目经理部主要管理人员配备 2.1项目经理部管理人员配备表

2.2项目经理部主要管理人员履历

2.3项目经理部主要管理人员职责 项目部人员定岗定编制度,明确项目部管理人员及各部门的职责,充分体现项目经理部的管理职能、监控职能,从而提高项目经理部管理水平。 2.3.1项目经理的职责 ·是企业法人在项目上的授权代理人,履行授权管理的职责,贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,对项目施工的全过程及业主负责。 ·是项目安全、质量及工程成本的第一责任人。 ·工程竣工后接受上级部门的审计。 ·执行企业的各项规章制度,签定和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保项目目标实现。 ·负责全面履行施工合同及项目发生的所有合同。 ·确定项目经理部岗位人员组成,并明确岗位职责。 ·领导建立适应项目管理需要的各项规章制度。 ·领导组织编制施工组织设计、进度计划、质量计划、成本控制计划。 ·负责与业主、监理、质量监督等相关部门的总体协调与沟通。 ·负责项目的行政管理及业务培训工作。 ·负责领导竣工验收及备案工作,负责组织竣工后的工程结算工作。 ·负责项目各类费用的最终审核及结算工作。 2.3.2项目副经理的职责 ·是施工现场管理工作的领导者、组织者、指挥者。对项目合同工期履约负领导责任。 ·做好生产要素的综合平衡工作,编制施工进度总控制计划,资源配套需用计划,阶段性施工计划。 ·审核资源需用计划,协调资源及时进场。 ·下达阶段性施工作业计划,并对计划的执行情况进行监督检查。 ·负责编制生产施工工序流程并组织实施。 ·组织实施施工组织设计、施工技术方案并进行监督检查。

施工组织设计(技术标)

施工组织设计

目录 1、编制说明及依据 2、工程概况 3、施工总体部署及施工总平面布置图 4、主要施工方案和技术措施 5、施工工期、施工进度计划及保证措施 6、工程质量保证措施 7、安全生产、文明施工及保证措施 附图: 1、拟投入的主要施工机械设备表 2、劳动力计划表 3、计划开、竣工日期和施工进度网络图 4、施工总平面图 5、临时用地表

1.编制说明及依据 1.1编制说明 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目建设单位为重庆定普工贸汽车有限公司,根据有关资料及该工程特点,结合我公司同类工程施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。本设计重点阐述工程施工组织、施工部署及平面布置、施工进度、主要分部分项工程施工方案、施工人员机具使用计划以及保证工期、质量、安全文明施工的技术措施等管理措施。 1.2编制依据 1.2.1重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工招标文件。1.2.2重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目施工图纸。 1.2.3我公司的员工管理手册、企业标准、企业工法。 1.2.4重庆当地的各项施工规范和图集。 2.工程概况 重庆定普工贸有限公司汽车配件生产线项目总建筑面积24083.26m2,主要结构形式钢结构,钢筋混凝土框架结构。 联合厂房由生产车间和生产辅房构成,生产车间为地上三层框架结构,生产辅房为地上四层框架结构,建筑总高度为25.200m。门卫为地上一层框架结构,建筑高度 4.100m。公厕为地上一层框架结构,建筑高度 3.000m。采用旋挖钻孔灌注桩基础,墙面分别由浅灰色复合成品岩棉板、灰白色铝塑板、面砖和干挂米黄色黄岗岩组成。3.施工总体部署及施工总平面布置图

杭甬2标安全施工组织设计

新建杭州至宁波铁路客运专线2标段安全施工组织设计 编制单位:中铁十七局集团有限公司 杭甬铁路客运专线工程指挥部 二〇〇九年.九月

目录 一、编制依据及编制指导思想 (3) 1、编制依据 (3) 2、编制指导思想 (3) 二、工程概况 (3) 三、安全施工重难点分析 (4) 四、安全防护设施具体布置 (6) 1、完善、改造和维护安全防护设备、设施的布置。 (6) 1.1 “四口”“五临边”等防护、防滑设施 (6) 1.2 施工场地安全围挡设施 (13) 1.3 施工场地供配电及用电安全防护设施 (13) 1.4 各类机电设备安全装置 (17) 1.5 起重机械、提升设备上的各种保护及保险装置 (17) 1.6 穿越村镇、公路、河流、地下管线施工增设防护、隔离设施 (18) 1.7 各种安全警示、警告标志牌 (25) 1.8、安全防护通讯设备 (25) 1.9、其他安全防护设备、设施 (26) 2、应急救援器材、设备和现场作业人员的安全防护物品 (26) 2.1 各种应急救援器材、设备 (26) 2.2 作业人员的安全防护用品 (27) 3、安全检测、检查、评估、演练、培训等 (27) 3.1、特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检测 (27) 3.2、其他 (28) 五、附件 (29) 附件1 杭甬2标安全设施投入数量一览表 (29)

新建杭州至宁波铁路客运专线2标段 安全施工组织设计 一、编制依据及编制指导思想 1、编制依据 1.1、铁四院编制的新建铁路沪杭甬客运专线杭甬段设计文件和图纸; 1.2、施工合同文件 1.3、《铁路工程施工安全技术规程》TB10401.1-2003。 1.4、《铁路工程施工安全技术规程》TB10401.2-2003。 1.5、《铁路工程技术施工手册》。 1.6、铁道部关于执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关问题的通知》(铁建设[2007]139号)。 1.7、《上海铁路局建设工程营业线施工安全管理实施细则》(上路局83号)。 1.8、现行的国家有关方针政策,以及国家和铁道部有关规范、验标及施工指南等。 1.9、进场后现场调查收集的相关资料。 2、编制指导思想 2.1 “安全第一,预防为主”,确保施工安全投入,做到安全事故防患于未然。 2.2 国家和铁道部有关规定,明确安全生产的资金使用项目及使用范围,实行安全生产费用专款专用。 2.2 “三同时”制度,安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 二、工程概况 新建铁路杭州至宁波客运专线工程HYZQ-2段起讫里程为DK65+704~DK120+453.27,其中DK74+484.63~DK75+500、DK99+499.07~DK99+500为短链。正线长度53.733km,

金凤区老旧小区改造项目施工组织设计二标段之欧阳光明创编

目录 欧阳光明(2021.03.07) 第一章、编制依据及原则 第二章、工程概况 第三章、施工目标 第四章、施工准备 第五章、主要施工方案 第六章、质量管理组织控制体系 第七章、安全生产保证措施 第八章、文明施工质量管理措施 第九章、工程进度措保证施 第十章、雨期施工措施 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五;施工总平面图 附表六:临时用地表 第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工

招标文件。 1.2金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段施工图纸及清单。 1.3金凤区2016年老旧小区改造项目施工一标段招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范项目的招标文件。 国家、宁夏回族自治区有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 GB50003-2011砌体结构设计规范 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50207-2012屋面工程质量验收规范 GB50208-2011地下防水工程质量验收规范 GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准 GB50326-2006建筑工程项目管理规范 GB50345-2012屋面工程技术规范 GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范 GB50656-2011施工企业安全生产管理规范 GB50666-2011混凝土结构工程施工规范 GB50668-2011节能建筑评价标准 JGJ107-2010钢筋机械连接通用技术规程 JGJ132-2009居住建筑节能检验标准 JGJ151-2008建筑门窗 21JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范JGJ188-2009施工现场临时建筑物技术规范 JGJ196-2010建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程 3、银川市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制。 5、编制原则 以设计图纸及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制出经济科学、切实可行的施工方案,做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进、科学。 6、编制目的

消防工程技术标施工组织设计

正本 南京一期消防工程 投标文件 (技术标) 投标人:【】 日期:【2016-01-19】

1、项目管理机构组成表 项目管理机构组成表 一、项 目 组 织 机 构 图 门卫 保安 员 仓 管 员 预 算员 资料员 材 料员 安全员 质检员 水工组组长-电工组组长 项目经理 技术负责人 项目副经理 施 工员 基层工人

职责分工如下表: 项目部组织机构职责分工明细表序号职务职责与权限 1 项目经理全面负责工程项目的合同履约、质量、成本、工期及安全等工作 2 技术负责人负责本专业技术交底、技术指导 3 项目副经理负责现场施工管理、进度及工序安排 4 质检员负责工程质量检查 5 安全员负责工程安全文明施工 6 资料员负责工程技术资料收集、整理、存档和日常行政事务 7 材料员负责现场设备材料的管理、搬运、储存、标识和防护 8 库房管理员负责设备材料建帐、保管及入库手续 9 预算员负责成本、预算、决算和签证等 表3.2.2 项目经理简历表 姓名性别男年龄54 职务项目经理职称助工学历大专参加工作时间1982 从事项目经理年限15 项目经理业绩(主要针对业绩评分内容填写) 建设单位项目名称工程规 模 开、竣工 日期 中标价 其它情 况 江苏凤凰置业有限 公司南京凤凰和熙 B苑消防工程 205000m 2 2011-201 2 3840000 扬子石化-巴斯夫(中国)有限公司二期报警与喷 淋工程 880000m 2 2012-201 3 5893000 中共江苏省委党校室外消火栓及 报警系统工程24100m22014-201 4 725600 江苏雨润置业有限 公司淮安星雨华府 消防工程 620000m 2 2014-201 5 2646200

牧原食品股份有限公司2场2标段施工组织设计讲解

目录 第一章编制说明 第二章工程实施目标 第三章工程概况 第四章主要施工方法 第五章劳动力计划 第六章主要施工机械设备计划 第七章确保工程质量的技术组织措施 第八章确保工程安全生产的技术组织措施 第九章确保工程工期的技术组织措施 第十章施工现场环境污染的防冶措施 第十一章雨季、冬季、农忙期间施工组织措施第十二章施工总进度计划 第十三章施工现场平面布置图

第一章编制说明 根据现行招投标法、谈判文件、施工图纸、本标段育肥舍的工程特点以及甲方提供的相关文件等为依据编制本投标文件;我公司将该该工程作为公司的重点工程,并拟派综合素质好、经验丰富的建造师为项目经理全权负责该工程的施工和生产,对本项目的工期、质量、安全、成本、文明施工、材料供应等综合效益行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,确保本工程达到合格工程。项目经理部将根据ISO9001质量体系,按公司颁布程序文件和质量手册规定内容以及业主的指令规范项目的管理工作。根据国家现行工程预算定额、工程特点、社会效应等因素对本工程进行综合报价,我们在考虑施工方案时,充分分析了工程的主要特点和要求,并对现场进行了认真的勘察,针对本工程的主要特征,并根据该地区的地质水文资料和现场情况,我们以实事求是的科学态度,编写本施工组织设计。 一、编制目的 编写本施工组织设计是为本工程提供完整的纲领性文件。用以指导项目部所承建的工程施工全过程,为满足业主的要求,我们将以精良的设备、雄厚的技术力量和精湛的施工工艺,并通过本项目的成本、质量、工期、安全、文明控制等,来圆满完成杞县牧原农牧有限公司杞县二场二标段,顺利地交予业主使用,体现优质、高速、诚实、信用的企业精神。 二、编制依据 1、杞县牧原农牧有限公司杞县二场二标段谈判文件。 2、本公司《质量手册》、《程序文件》。 3、施工现场的现状以及施工图图纸。 4、建设部、省、市推广应用新技术和限制、淘汰产品文件。 5、与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准、规范及有关国家政策、法规技术新成果。

新宾二标段施工组织设计

新宾县中小河流治理重点县综合整治工程(第二标段) 施工组织设计 第一章编制说明第二章工程概况第三章施工临时设施第四章施工安全措施第五章环境保护和水土保持第六章施工导流和排水工程施工第七章土石方明挖 第八章土石方填筑工程 第九章质量管理体系与措施第十章工程进度与措施第十一章资源配置计划第十二章项目管理机构 附录一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟投入本标段的试验和检验仪器设备表附表三:拟投入本标段的劳动 力计划表 附表四:施工进度计划 附表五:施工进度计划 附表六:施工总平面布置图附录七:施工占地计划表

第一章编制说明 1.1编制总说明 非常荣幸有机会参加新宾县中小河流治理重点县综合整治工程(第二标段)的投标。我公司完全接受本工程招标文件提出的有关质量、进度、安全、文明施工及保修期的各项要求,并落实各项方案和措施,与本工程建设单位、设计院、监理公司共同协作建设本工程的施工,为本工程早日建成投入使用做出我们应有的一份贡献。 收到招标文件后,我公司立即组织各方面的管理及技术人员认真学习和研究了招标文件、有关设计图纸资料及答疑会纪要文件,并多次对现场进行踏勘。分析了各种影响施工的因素。在积极响应招标文件各项要求的前提下,结合我公司的施工经验,认真进行了施工组织设计的编制,力争做到设计方案科学合理、利于操作;施工方案组织严谨、管理科学。我们有充分的信心,保证以高质量、如期完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 如果我公司有幸中标,一定全力以赴,做好施工前期准备和施工现场总体规划布置。我们将充分发挥我公司在河道整治工程等方面的施工技术方面的优势,建立完善的管理组织机构,落实严格的责任制,实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量、安全文明及社会信誉的预期目标。 我们完全接受招标文件提出的质量和技术要求,并按国家、地方及行业规定的质量质量标准进行施工。本工程质量确保达到合格且满足设计及使用功能。 我们将本着质量控制标准高于验收标准的原则,精心施工、精心管理,并服从监理工程师及业主代表的各项具体要求。在本工程的施工中实行质量目标管理体系,质量职责层层分解,落实到人。 我公司将严格按照有关水利工程施工现场标准化管理的规定组织施工,争取创建安全、文明施工标准化工地,配备足够警卫人员和安全员,以确保安全无伤亡事故,无重大设备事故、管线事故。 我公司具有适用于本工程施工的各类型机械、设备,完全能满足和确保本工程施工进度和质量要求。 若我公司中标承建本工程,将尽早创造条件开工,在施工过程中,综合灵活采用流水作业、平行作业、交叉作业等组织方法,尽可能地缩短工期,确保本项目在我们承诺的2014年6月30日前全面竣工。

老旧小区改造施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、项目管理机构 四、施工部署 五、拟投入本标段的主要施工设备表 七、劳动力计划表 八、计划开、竣工日期和施工进度网络图 九、施工总平面图 十、关键部位施工方法及技术措施 十一、确保工程质量的技术措施 十二、安全生产管理体系及保证安全生产措施十三、文明施工管理体系及保证文明施工措施十四、季节性施工技术措施

一、编制依据 1. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: a)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210 —2001) b)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300 —2001) c)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) d)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002) e)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) f)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) g)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB503325—2001) h)《人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580—2001) i)《内墙涂料中有害物质限量》(GB18582—2001) j)《溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581—2001) k)《胶粘剂中有害物质限量》(GB18583—2001) l)《建筑材料放射性核素限量》(GB6566—2001) q) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) r)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 及“装饰材料有害物质限量标准”等国家强制性标准和招标书规定的相关标 准。 2 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》; 3 有关安全生产、文明施工的规定; 4 公司ISO—9001贯标文件,《质量手册》; 5 公司编制的《质量验收评定的企业标准》; 6 公司编制的《建筑工程施工工艺标准》; 7 集团总公司和本公司制定的行业与企业标准化现场管理的有关规定和细则; 8 公司从事类似施工所积累的专业施工经验。

技术标(施工组织设计)

第一部分编制说明 第一章《技术标》编制说明 本《XXX市XXX房地产开发有限公司XXX名苑住宅小区住宅楼工程技术标》 是指导XXX市XXX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程施工的纲领 性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械 设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全 生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程 技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全 部施工任务的重要经济技术文件。是根据贵单位提供的《施工招标文件》、《建 筑工程施工质量验收统一标准》,结合我公司的ISO9001-2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准及 这些年来本企业的实际工作和成熟做法而编制的。 本技术标内容充实完善,对重要分部、分项的施工组织与设计做了充分考虑和按排,具有一定的可操作性,明确了工程施工过程中计划和操作工艺以及控制范围,对工程施工过程中的质量、安全、技术以及技术资料管理做了明确规定,尤其是对新技术、新工艺、新材料、新做法的应用做了详尽的设计及说明。总之,从为业主、用户着想的前题下,认真组织、工序把关、严密施工,消除隐患,向业主、用户交一个满意的产品。 因水平有限,标书中的缺点及不足之处,恳请各位专家、评委指正,以促进我们的工作质量进一步提高。 XXXX年XX月XX日

第二章编制依据 本技术标是根据XX市XX房地产开发有限公司XX名苑住宅小区住宅楼工程招标文件、施工图以及相关的现行国家有关规范、标 准和规程。结合ISO9000质量体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001 -2001职业健康安全管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。现行本市有关建设标准、规程、安全管理体系、质量要求和现场文明施工管理文件。施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验,结合我公司实际情况并参照以下规范和标准而编制的。 1、建筑工程施工质量验收统一标准; GB50300-2001 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; GB50202-2002 3、砌体工程施工质量验收规范; GB50203-2002 4、混凝土结构工程施工质量验收规范; GB50204-2002 5、钢结构工程施工及验收规范; GB50205-1995 6、屋面工程质量验收规范; GB50207-2002 7、地下防水工程质量验收规范; GB50208-2002 8、建筑地面工程施工质量验收规范; GB50209-2002 9、建筑装饰装修工程质量验收规范; GB50210-2001 10、民用建筑工程室内环境污染控制规范; GB50325-2001 11、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范; GB50242-2002 12、建筑电气工程施工质量验收规范; GB50303-2002 13、通风与空调工程施工及验收规范; GB50243-97 14、建筑基坑支护技术规程; JGJ120-99 15、建筑桩基技术规程; JGJ94-94 16、建筑地基处理技术规范; JGJ79-91 17、玻璃幕墙工程技术规范; JGJ102-96 18、建筑工程冬期施工规程; JGJ104-97 19、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程; CJJ/T29-98

技术标施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 第一部分、工程概况 第二部分、主要施工方法 第三部分、拟投入的主要物资计划 第四部分、拟投入的主要施工机械、设备计划 第五部分、劳动力安排计划 第六部分、确保工程质量的技术组织措施 第七部分、确保安全生产的技术组织措施 第八部分、确保工期的技术组织措施 第九部分、确保文明施工的技术组织措施 第十部分、施工总平面布置图 第十一部分、其他措施

第一部分、工程概况 一、总体设想及方案针对性 根据淮西湖公园项目(含厕所、咖啡屋、码头服务中心、问讯处及景观和附属工程)一期工程的招标文件,作为本工程的投标方,我公司通过认真研究和分析招标文件,独立编制了该工程的施工组织设计。本施工组织设计涵盖了招标文件中所包括的全部工程内容,着重阐述了我公司对整个工程的质量、工期等工作进行统一管理的设想,以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。 为在将来的施工过程中,使本施工组织设计能切实指导施工,为树精品工程服务,编制之前,我公司数次对施工现场进行了详尽的踏勘,组织相关人员学习国家、安徽省的相关法律、法规,充分了解该地区的地方特点、市场行情,熟悉工程图纸,研读招标文件,掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责;并根据我公司的实力结合本工程的特点,有针对性的编制了本施工组织设计。 根据本工程的特点,结合本工程的施工难点,并充分考虑到本工程的社会重要性,在本施工组织设计方案中,重点介绍了主要分项工程施工方案,在管理方面,详细阐述施工组织保证体系,劳动力、机械的配备,以及工期、质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施。 我公司承诺将派出具有同类工程丰富经验的项目经理和技术负责人常驻现场;所有施工管理人员持证上岗,并且在施工过程中,公司将对他们

施工组织设计标

目录 一、总体概述 (2) 二、施工进度计划和进度保证措施及违约责任承诺 (6) 三、劳动力和材料投入计划及保证措施 (11) 四、机械设备投入计划及检测设备 (14) 五、施工平面布置和临时设施布置 (15) 六、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (17) 七、安全文明措施 (26) 八、质量保证与承诺 (31) 九、雨期施工措施 (39) 十、降低成本措施 (40) 十一、减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (41) 十二、附表 (42) 一、总体概述 1.1、工程概况 南水北调中线工程湖北省丹江口库区“移土培肥”及配套坡改梯工程丹江口市移土培肥项目(结合2万亩低丘岗地)由湖北省国土资源厅批准建设,资金来源于新增建设用地有偿使用费。项目区建设规模为231.69公顷,预计总投资为3000万元。 1.2、编制依据

(1南水北调中线工程湖北省丹江口库区“移土培肥”及配套坡改梯工程丹江口市移土培肥项目(结合2万亩低丘岗地)招标文件。 (2)国家和地区的有关法律、法规、政策、规范和标准。 (3)现场踏勘调查所获得的有关资料。 (4)我单位的管理水平、劳力、设备、技术能力以及施工经验。 1.3、编制原则 (1)严格遵守有关标准所规定的工程施工工期、招标法条款的各项要求,根据工程的特点,在工期安排上尽可能提前完成。 (2)坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。 (3)合理安排工程项目的施工程序,做到布局合理,突出重点,全面展开,采取平行与流水作业相结合的方式;正确选用施工方法,科学组织,均衡生产。各项目工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 (4)调和配合,根据施工具体情况,适当调整施工中各个工序的施工安排并采取相应措施。 (5)结合现场实际情况,因时因地制宜,尽量利用原有设施或就近已有的设施,减少各种临时工程。 (6)坚持自始至终对施工现场全过程严密监控,以科学的方法实行动态管理,并按动静结合的原则,精心进行施工场地规划布置,节约施工临时占地。严格组织、精心管理,文明施工,创标准化施工现场。 (7)坚决贯彻“百年大计、质量第一”的质量方针,建立健全质量保证体系。 (8)建立健全安全生产保证体系,制定安全生产保证措施和防护措施,坚持标准化作业,确保安全生产。实现“消灭重伤以上人身伤亡事故,消灭一切机械设备重大损失事故,消灭交通责任运输重大事故,消灭等级火灾事故,创

(完整版)老旧小区改造施工组织设计

项目实施方案 二、项目部署及现场平面布置 场地布置是工程建设的关键之一,其计划布置的好坏,直接影响工程建设的进度,从长期的工程实践中总结的经验教训。 1、我们对场地布置的原则如下: (1)尽量使用建设单位提供的红线征地范围,减少临时租地。 (2)根据施工的先后次序,利用已完工程作未完工程的临时施工场地。 (3)不妨碍施工测量放线,保障运输道路通畅。 (4)依实际地形布置场地,减少建场费用。 (5)各工程的作业不产生干扰。 (6)尽量集中便于管理。 (7)符合环境保护法规、条例,满足使用、安全、卫生。 2、施工总平面图布置情况 (1)道路 施工时只需适当修建纵向施工便道,即可保证施工材料运输和施工机械的进出需要。 (2)生活设施 主要是满足工作人员住宿,饮食及日常生活方面的需要。

(3)供水设施 生产、生活用水均从当地水利网接入。 (4)供电设备 生产、生活用电沿线供电网络已形成,路线沿线为照明用电线路,施工地段大型机械设备用电考虑自发电。工地现场常设一台 50KW 的发电机备用,以满足供电短缺或出现故障时急用,使得施工不得以因电力供应而中断,确保施工工期。 (5)加工车间 各种加工车间,应以方便使用、安全防火、运输费用最少、不影响建筑安装工程施工的正常进行为原则;一般应将加工厂集中布置在同一个地区,且多处于工地边缘。应与相应的仓库或材料堆场布置在同一区域。 (6)设备及仓库主要用于机械设备以及其它材料的储存。 (7)临时设施 用于施工现场的主要机具、主要材料的存放的临时设施。 (8)现场办公主要用于施工现场管理人员办公的需要,以及施工人员安全文明施工教育的场地。 (9)门卫 现场主要出入口处设门卫室。重要材料堆放场地面进行硬化处理特殊材料要入库保存,并做好防腐、防锈等保护措施。 三、施工方法及主要技术措施 (一)墙面喷刷涂料施工方案 1、乳胶漆涂装技术的特点 内墙面一般很粗糙,在乳胶漆涂装之前,需要反复多次地进行处理,首先是用灰泥找平,接着是不止一次地满批腻子,且在每遍之后进行打磨并局部找平,所用的腻子为水性。外墙乳胶漆涂装之前遇到的基材主要是混凝土,乳胶漆的流平性远较工业涂料差,因而,待每涂装一道干燥后要进行打磨找平,然后再涂装下一道。虽然乳胶漆可以采用刷、滚和喷涂等方法涂装,但大部分还是采用长绒辊筒和刷涂相结合的方法涂装。在涂装外用乳胶漆时,需特别注意天气情况,乳胶漆在干燥成膜前必须避免雨淋、冰冻强气流的侵袭和高浓度尘埃的沾污。

中海城2标段施工组织设计

沈阳市于洪区 中海城项目三期02D地块二标段总承包工程施工组织设计 建设单位:沈阳中海新海汇置业有限公司 投标单位:大连博源建设集团有限公司

2012年2月23日 目录 前言 (3) 第一章、指导思想与实施目标 (3) 第二章、编制说明及编制依据 (5) 第三章、工程概况及特点 (9) 第四章、总平面布置 (18) 第五章、施工机械设备及进场计划 (24) 第六章、工程主要项目施工方案及及技术措施 (25) 第七章、施工进度保证措施及承诺 (172) 第八章质量目标、质量保证体系、技术措施及承诺 (173) 第九章施工质量通病防治措施 (189) 第十章、安全、消防、保卫管理及承诺 (199) 第十一章季节性施工措施 (206) 第十二章环境保护、文明施工及承诺 (208) 第十三章工程交付、服务及保修 (217)

第十四章应急措施 (226) 第十五章总包对分包的管理措施 (227) 附图:施工平面布置图 (180) 附表:施工进度计划表 (181)

前言 我公司在认真阅读沈阳市于洪区中海城项目三期02D地块总承包工程招标文件和对本工程现场实地勘察的基础上,组织了本次工程的投标工作。 本施工组织设计是大连博源建设集团有限公司对沈阳市于洪区中海城项目三期02D地块总承包工程的投标文件之一,它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署。若我们有幸中标,我们将遵循国家的技术管理标准的有关规定,以及我公司的质量、安全、环境体系文件,在图纸会审后,按照施工组织设计所确定的原则,编制详细的施工作业指导书,用以指导工程的施工管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成建设任务。 第一章、指导思想与实施目标 第一节、指导思想 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以质量为中心,按照GB/T28001-ISO9001《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织科学管理,优质高速地完成本工程的施工任务,顺利实现对建设单位的承诺。 第二节、实施目标 一、质量目标 严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》(GB50300-2001)对工程施工中的所有材料、设备和施工质量进行验评,精心组织施工,争创沈阳市优质工程。

相关文档