文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网试题__及答案

南方电网试题__及答案

南方电网试题__及答案
南方电网试题__及答案

继电保护(共32小题)

一、填空题

1. 两台变压器间定相是为了核定_____相位_______是否一致。

2. 两相短路电流)2(k I 与三相短路电流)3(k I 之比值为_______)3()2(23k k I I

______。 3. 在短路故障发生后经过大约半个周期的时间,将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为 冲击电流___,它是短路电流周期分量''I 的倍。

4. 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的概率为___1/6____。

5. BCH-2型差动继电器的短路线圈'K W 和''K W 用来躲过__励磁涌流和不平衡电流的非

周期分量_。

6. 继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于_____10%____。

7. 高频阻波器所起的作用是 阻止高频电流向变电站母线分流 。

8. 差动继电器中的中间速饱和变流器的作用是有效地躲过不平衡电流中_周期分量__的影响,使保护装置动作电流的整定值 不受影响___,提高了保护的实效性。

9. 在进行继电保护试验时,试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的__5%__。

10.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上 加装3次谐波滤过器 。

二、选择题

1. 输电线路BC 两相金属性短路时,短路电流BC I (A )

(A )滞后于BC 相间电压一个线路阻抗角;(B )滞后于B 相电压一个线路阻抗角;(C )滞后于C 相电压一个线路阻抗角; (D )超前BC 相间电压一个线路阻抗角。

2. 相当于负序分量的高次谐波是(C )谐波。

(A )3n 次;(B )3n +1次;(C )3n -1次;(D )以上都是。(其中n 为正整数)

3. 某输电线路,当发生BC 两相短路时(不计负荷电流),故障处的边界条件是(C )。

(A )0=A I &,0==C B U U &&; (B )0=A

U &,0==C B I I &&; (C )0=A I &,C B I I &&-=,C B U U &&=; (D )0=A

I &,C B I I &&= 4. 在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压(B )

(A )距故障点越远就越高; (B )距故障点越近就越高;

(C )与距离无关; (D )距离故障点越近就越低。

5. 过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应(A )

(A )各种相间短路;(B )单相接地短路;(C )断线故障;(D )两相接地短路

6. 单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B )

(A )需与保护配合;

(B )故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间;(C )防止多次重合;

(D )装置的固有动作时间

7. 当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C )

(A )立即动作;(B )延时动作;(C )不应动作;(D )不一定

8.当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是(A )

(A)电流保护范围变小,电压保护范围变大;

(B)电流保护范围变小,电压保护范围不变;

(C)电流保护范围变大,电压保护范围变小;

(D)电流保护范围不变,电压保护范围变大

9.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应(B )

(A)只一台变压器中性点直接接地;(B)每条母线有一台变压器中性点直接接地;(C)三台及以上变压器均直接接地;(D)三台及以上变压器均不接地

10.超高压输电线路单相跳闸熄弧较慢是由于( C)

(A)短路电流小;(B)单相跳闸时间长;

(C)潜供电流影响;(D)断路器熄弧能力差

11.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是(A )

(A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度有时大,有时小

12.停用备用电源自投装置时应(B )。

(A)先停交流,后停直流;(B)先停直流,后停交流;

(C)交直流同时停;(D)与停用顺序无关

13.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是(A )

(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;

(B)无功功率出力增加;

(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;

(D)转子电流增加,致使转子绕组过电流。

14.发电机定时限励磁回路过负荷保护,作用于(B)

(A)全停;(B)发信号;(C)解列灭磁;(D)解列

15.在正常运行时确认03U 回路是否完好,其中(C )是正确的

(A )可以用电压表检测03U 回路是否有不平衡电压的方法判断03U 回路是否完好;

(B )可以用电压表检测03U 回路是否有不平衡电压的方法判断03U 回路是否完好,但必须使用高内阻的电压表;

(C )不能以检测03U 回路是否有不平衡电压的方法判断03U 回路是否完好,必须认真检查03U 回路接线以判断;

(D )可以从S 端子取电压检测03U 回路是否完好

16.在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是(A )

(A )正序分量;(B )负序分量;(C )零序分量;(D )所有分量都有影响。

17.电流互感器的相位误差,一般规定不应超过(C )

(A )?3;(B )?5;;(C )?7;;(D )?9;

18.在电压回路中,当电压互感器负荷最大时保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的(B )

(A )2%;(B )3%;(C )4%;(D )5%

19.接入电压互感器开口三角形电压的电压回路断相闭锁装置,在电压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置(B )。

(A )动作;(B )不动作;(C )多数情况会误动;(D )动作情况与电压大小有关

20.单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是(C )

(A )使保护范围伸长; (B )使保护范围缩短;

(C )保护范围不变; (D )不受过渡电阻影响

三、问答题

1.简述发电机中性点接地方式的相关影响因素并列出发电机常用的接地方式。

答:发电机中性点接地方式与定子单相接地故障电流的大小、定子绕组过电压、定子接地保护型式有关。发电机中性点通常采用非直接接地方式,具体有三种:(1)中性点不接地方式;(2)中性点经消弧线圈接地;(3)中性点经高阻接地。

2.简述对启动断路器失灵保护的要求有哪些

答:由于断路器失灵保护动作切除的元件范围大,影响面广,因此,为了提高其可靠性,只有在同时具备下列条件时才允许动作:

(1)故障设备的保护装置能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;

(2)在保护范围内故障持续存在,即由快速复归相电流继电器组成的检查故障电流的鉴别元件动作而不返回。

一般不考虑由变压器保护启动断路器失灵保护,如需变压器保护启动断路器失灵保护时,必须有相电流元件或其他判别故障存在的元件来闭锁,且不允许瓦斯等非电气量保护动作启动失灵保护。

发电机变压器组的电气量保护应启动失灵保护,但要与故障未切除的鉴别元件采用双重化构成的回路方式。

电力系统分析(共18小题)

一、填空题

1.电能生产的主要特点是生产,传输(分配),消费在同一时间进行(实现)。

对电力系统运行的基本要求是安全,优质,经济和符合环保要求。

2.输电线采用分裂导线相当于增加自几何均距 , 因而能减少电感, 增加电容。

3.试写出由a、b、c坐标系到d、q、0坐标系的派克(Park)变换矩阵

P= ??????

????????+-+-212121)120sin()120sin(sin )120cos()120cos(cos 32οοοοαααααα 4.输电线的零序阻抗比正序阻抗 大 。平行架设双回线路时,输电线的零

序等值阻抗 增大_____ 。有架空地线使输电线的零序等值阻抗 _减小___ 。

5. 试写出以下电抗的表达式:

同步电抗Xd= ad a X X +σ 暂态电抗X ’d= ad f ad f a X X X X X ++

σσσ 次暂态电抗X ’’d= D f ad a X 1X 1X 11X σσσ+++ 6.无阻尼绕组同步电机突然短路时,转子绕组包含有 基频 分量, 倍频 分量和

直流 分量。

7.某三相三柱式双绕组变压器若原边通以零序电流,则副边将 不 产生零序电

势(流)。

8.正序等效定则可以统一表示为: Ifa(1) (n)= )()(1)(n n X X j E m ?∑∑

+& )n (m 是比

例系数,视短路种类而定;)(n X ? 附加电抗,视短路类型而定。

9. 在电力系统潮流计算中, 电力系统的节点一般可分为_PQ_节点;__PV_节点

和__平衡__节点。

10.电力系统频率的调整分为 ____一次调频__和__二次调频__。

二、判断题

1. 在标么制计算中,星形电路的线电压与相电压存在3倍的关系,三相功率等

于3倍的单相功率(Y )

2.电力网中发生三相对称短路后,短路处的短路电流标么值与短路功率标么值

相当(Y )

3.变压器的正序阻抗和负序阻抗相同,输电线路的正序阻抗和负序阻抗则不相

同( N)

4.系统发生不对称故障后,故障点处正序电压较低,但负序和零序电压最高(Y )

5.节点阻抗矩阵则只能用支路追加法形成(N)

三、简答题

1. 我国电力网的额定电压等级有哪些与之对应的平均额定电压是什么

答:3-,6-,10-,15-,35-37,110-115,220-230,330-345,500-525

2. 试述电力网络降低电压损耗的主要措施。

答:1、提高用户的功率因数,减少线路输送的无功功率。

2、改善网络中的功率分布

3、合理地确定电力网的运行电压水平

4、组织变压器的经济运行

5、对原有电网进行技术改造

另外,调整用户的负荷曲线,提高最小负荷率,使形状系数接近于1。

3. 简述对称分量法在电力系统故障分析中的应用。

答:对称分量法分析计算的主要思路是:3当电力系统k点发生不对称故障时,相当于在k点接上三相阻抗不对称的故障电路。这时整个电力系统由两部分性质不同的电路组成,一部分是未发生故障前原来的三相阻抗对称的系统,另一部分就是三相阻抗不对称的故障电路。由于在应用对称分量法时,只有在三相阻抗相等的条件下才可以建立各序的独立序网络,因此可在k点把这两部分电路分开处理。对原来三相对称的系统,从k点看去可以得到三个相互独立的对称分量序网

和序网方程(基本方程)。从k 点看故障电路可以得到三个故障条件(边界条件),

也就是对称分量之间的关系方程式(边界条件方程),联解这六个方程式,就可

以求出故障处的对称分量电压和电流。

高电压技术(共20小题)

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分),请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. 电晕放电是一种 【A 】

A. 自持放电

B. 非自持放电

C. 电弧放电

D.均匀场中放电

2. 我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为 【C 】

A. s μ2.1

B. s μ5.1

C. s μ6.2

D. s μ10

3.局部放电测量时常用到的一个重要参数是视在电荷量,通常它的单位为 【 B 】

A. C μ

B.pC

C.nC

D. C

4. 下列仪器中,不能用来测量直流高压的是 【 B 】

A. 高阻微安表

B. 电容分压器

C. 电阻分压器

D. 静电电压表

5. 两个不同波阻抗Z 1和Z 2的长线相连于A 点,当直角电流波长从Z 2上入射,传递至A

点时将发生折射与反射.则电流的反射系数βi 为 【 A 】 A. 2112Z Z Z Z +- B. 2121Z Z Z Z +- C. 2112Z Z Z + D. 2

122Z Z Z + 6. 接地装置的构成为 【 C 】

A.接地体

B.接地线

C.接地体和接地线

D.引下线

7. 雷击线路附近大地时,当线路高10m ,雷击点距线路100m ,雷电流幅值40KA ,线路上感应雷过电压最大值U G 约为 【 C 】

A .25Kv B. 50Kv D. 200Kv

8. 在一定温度下,均匀电场气隙的击穿电压是以下哪个参数的函数 【B 】

A. 气体密度

B. 板间距离

C. 气体密度与板间距离的乘积

D. 气体压力

9. 测量介质损失角正切tg δ不能发现以下哪种缺陷 【D 】

A.受潮

B.穿透性导电通道

C.绝缘油脏污、劣化等

D. 个别绝缘弱点

10. 汤森的自持放电条件可以用公式表示为 【 C 】

A.(1)1s e αγ-≤

B. (1)1s e αγ-<

C.(1)1s e αγ-≥

D. (1)1s e αγ->

二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共15分)

1. 按照外界能量来源的不同,游离可分为碰撞游离、 光游离 、热游离和表面游离

等不同形式。

2. 变压器油做工频耐压试验时的加压时间通常为 1min 。

3. 在两无限长线路Z1、Z3中间接入一有限长线段Z2,当有一无限长直角波入侵时,

线段Z2的存在 Z3上波的波形, 其稳态值。

4 约是光速3*108m/s 。

5. 用平衡电桥法测量试品的tg δ时,若试品一极接地,则只能采用反接线接法,

调节元件将处在 高 电位。

6. 在平板电容的极板中间插入平行的两层介质,在t=0 时刻加直流电压,初时介质上的电压按照 电容 分压,稳态时电压按照 电阻 分压。

7. 已知单位长度导线的电容和电感分别为C 0和L 0,则波在导线上的传播速度υ=

001

C L

8. 电气设备绝缘试验可分为两大类: 破坏性实验 和 非破坏性实验 。

9. 雷击杆塔次数与雷击线路次数的比值称为 击杆率 。 10. 发电厂和变电所对直击雷的防护一般采用 直击雷的防护 或 入侵波的防护。

电气工程(共42小题)

一、填空题

1火力发电厂的能量转换过程是:__燃料的化学能____->__热能_->___机械能_____->__电能_____。

2在现代大型机组中,一般都从汽轮机的某些中间级抽出做过功的部分蒸气,用以加热给水(叫作___回热循环__),或把做过一段功的蒸气从汽轮机某一中间级全部抽出,送到锅炉的再热器中加热后再引入汽轮机的以后几级中继续做功(叫作__再热循环___)。

3目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压力堆____核电厂和_____沸水___核电厂。

4对一次设备和系统的运行状态进行__监测___、__控制__、_监视__和_保护__的设备,称为二次设备。

5高压直流输电工程的接地电阻很小,一般在欧左右。

6导体的正常最高允许温度,一般不超过 +70℃__;导体通过短路电流时,短时最高允许温度可高于正常最高允许温度,对硬铝及铝锰合金可取__200℃___,硬铜可取___300℃___。

7有汇流母线的接线形式可概括地分为___单母线接线___和__双母线接线_两大类;无汇流母线的接线形式主要有_桥形接线_、_角形接线___和___单元接线____。

8电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有_自然风冷却____、_强迫风冷却_____、_强迫油循环水冷却___、__强迫油循环风冷却______、_强迫油循环导向冷却____。

9厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程

度,按其重要性可分为:__Ⅰ类厂用负荷___、___Ⅱ类厂用负荷___、____Ⅲ类厂用负荷_、____事故保安负荷__、__不间断供电负荷__。

10厂用电系统中运行的电动机,当突然断开电源或厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为___惰行___。

11电弧中发生游离的同时,还进行着使带电质点减少的___复合____和_扩散_的去游离过程。

12断路器开断三相电路时,___首先开断相___的恢复电压为最大。所以,断口电弧的熄灭,关键在于__首先开断相_____。

13防电气误操作事故的五防是指___误拉合隔离开关____、___带接地线合闸__、__带电合接地开关_、____误拉合断路器_____、___误入带电间隔___.

14发电厂的控制方式分为____主控制室方式_____和机炉电集中控制方式____。

变电站的控制方式按有无值班员分为_值班员控制方式__、调度中心或综合自动化站控制中心远方遥控方式。

15为防止断路器多次合、跳闸,断路器应装设_电气防跳__或_机械防跳_装置。

二、单项选择题

1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( B)。

A.内桥接线

B.单母线带旁路接线

C.双母线接线

D.单母线分段接线

2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。

A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

C.并且两者的设备数量一样

D.但双母线接线具有更大的运行灵活性

3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。

及以下~300MW

以下及以下

4两台变压器并联运行时,必须绝对满足的条件是变压器的( B )。

A.型号相同B.联接组标号相同C.变比相等到D.短路电压相等

5输电线路送电的正确操作顺序为( C )

A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关

B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关

C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器

D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器

6我国目前生产的电动机额定功率与额定电压关系较大,当额定电压为6kV时,电动机的最小额定功率为( C )

A.300Kv B.75kV C.200kV D.1000kV

7在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C )

A.额定电压 B.二次负荷

C.机械负荷 D.动稳定

8维持电弧稳定燃烧的因素是( C )

A碰撞游离 B高电场发射

C热游离

9交流电弧过零后不再燃烧的条件是( C )

A工频电源电压小于燃弧电压 B 电弧电压小于熄弧电压

C 恢复电压小于介质强度

10断路器燃弧的时间是( B )

A 断路器接到分闸命令至电弧熄灭的时间;

B断路器接到分闸命令至触头分离的时间;

C 断路器触头刚分离至电弧熄灭的时间;

11低压电气利用近阴极效应原理灭弧的灭弧栅使用的(C )

A 铁磁性金属材料 B非铁磁性金属材料

C灭弧和绝缘性能良好的绝缘材料

12电流互感器采用匝数补偿法可以减少( A )

A电流误差 B角误差 C电流误差和角误差

13电压互感器高压侧熔断器的作用是( C )

A保护过负荷 B 保护内部故障 C 既保护过负荷又保护内部故障

14灯光监视的断路器控制回路发生自动分闸的灯光信号是( B )

A 红灯闪光

B 绿灯闪光 C红灯、绿灯都闪光

15断路器的主触头在闭合状态,断路器的常闭辅助接点处于( C )

A 闭合 B断开 C要有具体的电路才能够确定)

三、名词解释

1发电机自励磁:发电机自励磁:当发电机以额定转速合闸于空载线路时,由于发电机电压加于线路容抗上,电容电流的助磁作用使发电机电压不断升高。当发电机和线路的参数满足一定的条件时,会出现发电机电压超过额定电压很高的情况,这就是所谓发电机自励磁现象。

2 潜供电流:当故障电路两侧开关断开后,故障点电弧并不马上熄灭,其原因有:1、由于导线间存在分布电容,会从健全相对故障相感应出静电耦合电压。2、健全相的负荷电流通过导线间的互感影响,在故障相感应出电磁感应电压。这样,在故障相叠加有这两个电压之和(称为二次恢复电压),在这个电压作用下,经相对地电容可使故障点维持几十安的接地电流,称为潜供电流。

3 近阴极效应:电流过零瞬间,介质强度突然出现升高的现象。

近阴极效应:在电弧过零之前,弧隙充满着电子和正离子,当电流过零后,弧隙的电极极性发生改变,弧隙中的电子立即向新阳极运动,而比电子质量大一千多倍的正离子则基本未动,从而在新阴极附近呈现正离子层空间。其电导很低,显示出一定的介质强度,约在~1us的短暂时间内有150~250V起始介质强度。

4 最小安全净距:最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿。

分为A、B、C、D、E五类。

5 明备用、暗备用:备用电源有明备用和暗备用两种方式。明备用方式,正如前面所述,设置专用的备用变压器(或线路),经常处于备用状态(停运),当工作电

源因故断开时,由备用电源自动投入装置进行切换接通,代替工作电源,承担全部厂用负荷。暗备用方式,不设专门的备用变压器(或线路),而将每台工作变压器容量增大,相互备用,当其中任一台厂用工作变压器退出运行时,该台工作变压器所承担负荷由另一台厂用工作变压器供电。这种备用方式,正常工作时,每台变压器只在半载下运行,投资较大,运行费用高。

四、简答题

1、什么是电气主接线

答:电气主接线是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。

2、简述抽水蓄能电厂在电力系统中的作用。

答:调峰,填谷,备用,调频,调相

3、并联高压电抗器在电网中的作用有哪些

答:1、限制工频高压升高(超高压长距离输电的容升效应)

2、降低操作过电压

3、消除发电机带长线出现自励磁

4、避免长距离输送无功功率并降低线损

5、限制潜供电流,有利于单相自动重合闸。

4、简述限制短路电流的方法有哪些

答:1、装设限流电抗器。

2、采用低压分裂绕组变压器。

3、采用不同的主接线形式和运行方式。

5、发电机中性点一般采用什么接地方式其作用是什么并分别列出发电厂高压厂用电系统的中性点接地方式和低压厂用电系统的中性点接地方式。

答:发电机中性点是高电阻接地,用来限制电容电流。发电机中性点为高电阻接地系统,目的是限制发电机电压系统发生弧光接地时所产生的过电压,使之不超过额定电压的倍,以保证发电机及其他设备的绝缘不被击穿。

1、高压厂用电系统中性点接地方式

中性点不接地方式、中性点经高电阻接地方式、中性点经消弧线圈接地方式。

2、低压厂用电系统中性点接地方式

中性点经高电阻接地方式、中性点直接接地方式。

6、为何电流互感器在运行时二次绕组严禁开路

答:二次绕组开路时,励磁电动势骤增,铁心中磁通波形呈现严重饱和的平顶波,因此二次绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,危及工作人员的安

全和仪表、继电器的绝缘。由于磁感应强度骤增,会引起铁心和绕组过热。此外,在铁心中会产生剩磁,使互感器准确级下降。

7、现代高压开关中,广泛采用哪几种灭弧方法

答:1、利用灭弧介质

2、采用特殊金属材料作灭弧触头

3、利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却而复合。

4、采用多断口熄弧

5、提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时,使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。

南方电网超高压公司2007年继电保护竞赛考试试题2007超高压普考试题一共20分) 1. 电流互感器是一个内阻很大的电压源,严禁其二次开路。

2. 线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易误动,但不易拒动。

3. 阻抗保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围阻抗保护就不会因系统振荡而误动。(√)地电流系统中,线路上发生正向接地故障时,在保护安装处流过该线路的3I0比母线3U0的相0°。(×)长线路充电时,末端电压会降低。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压

降。

6. 平行线路之间的零序互感,对线路零序电流的幅值有影响,对零序电流与系无影响。

7. 系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是

8. 大电流接地系统单相接地时,故障点及各支路的正、负、零序电流一定相等

9. 电流互感器因二次负载大,误差超过10%时,可将两组同级别、同型号、同变串联,以降低电流互感器负载。(电力系统中有接地故障时将出现零序电流。

1. 被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压Uab将等于零。

2. 继电保护装置的跳闸出口接点,必须在开关确实跳开后才能返回,否则,该毁。

3. 复用2M光纤电流差动保护应投入通道自愈环。

(×)14. 允许式保护信号采用光纤通道传输时,其光纤接口装置(如FOX-4进行展宽。

15. 谐波制动的变压器差动保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差度。

16. 为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时CT二次回路的环流,所有

须在开关场就地接地。

7. 断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸。

8. 反时限电流保护,当故障电流大时,保护的动作时限短,故障电流小时,保长。

(√)19. TA采用减极性标注的概念是:一次侧电流从极性端通入,二次侧电

20. 电缆中的备用芯两端接地的方法可作为微机型保护抗干扰措施。

二、单项选择题(每题1分,共10分) 1. 在大电流接地系统护安装点的3U0和3I0之间的相位角取决于( C ) A、该点到故障点的B、该点正方向到零序网络中性点之间的零序阻抗角;C、该点之间的零序阻抗角; 2. 电压互感器二次回路( A )A、只允许一点地 B、可以有两点接地 3. 保护动作至发出器连灭弧60ms,重合闸时间继电器整定秒,开关合闸时间100ms,从事故发生至故障相恢复电A、秒 B、秒 C、秒 4. 对采用单相重合闸的线路,当线路发生永久性单相接闸的动作顺序为( B )。A、三相跳闸不重合B、选跳故障相,延时重合单相,后加闸,延时重合三相,后加速跳三相D、选跳故障相,延时重合单相,后加速再跳故障相

路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是( A ) A、缓慢的;

快速变化;C、缓慢的且与振荡周期有关 6. 在操作箱中,关于断路器位置是( B )。A、 TWJ在跳闸回路中,HWJ在合闸回路中B、 TWJ在合闸回路中,HWJ WJ、HWJ均在跳闸回路中D、 TWJ、HWJ均在合闸回路中7. 变电站直流系统处V线路断路器处于合闸位置,控制回路正常带电,该线路纵联方向保护处于退出运行状态,利测量该保护装置跳闸出口压板的对地电位,正确的状态应该是( B )A、压板上口对下口对地为0V左右B、压板上口对地电压为-110V左右,下口对地为0V左右

电压为+110V左右,下口对地为-110V左右8. 经控制室N600连通的几组电压控制室将N600接地,其中用于取得同期电压的线路电压抽取装置的二次( C )在开关场另行B、宜 C、不得 D、可以9. 保护装置的停用状态是指( C )。 A、

护装置工作电源退出 C、保护装置工作电源和出口压板都退出的状态10. 运进行什么工作时,重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行(C) A、轻瓦斯性点不接地运行时 C、进行注油和滤油时

三、填空题(每空1分,共10分) 1. 按“检验条例”的

分为新安装装置的验收检验、运行装置的定期检验和补充检验

按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在__ _上__方,接到断路器的回路。 3. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:电流互感器的__个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在____控制室___保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为20倍额定电流时,变比误差不超向交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电简答题(每题5分,共25分) 1. 继电保护设备的试验可分为回路试验简述其中的回路试验部分的特点和要求。(至少列出5点要求)答:(1)

性线分别引入保护室,并在保护室N600小母线处一点接地(2) 检查CT

(3) 控制电缆屏蔽层二端在保护室和升压站接地(4) 高频同

站二端接地,且并联100平方毫米铜棒(5) 检查两套主保护直流电源相系,直流电源分别来自不同的直流电源分路(6) 断路器操作电源同断路互独立(7) 必须在保护屏端子排上通入交流电压、电流模拟故障量进行动人工短接点方式进行试验(8) 模拟通入80%UN直流电压进行直流回路装置及断路器跳、合闸【至少答对5点,1点得1分】 2. 为什么交电缆?答:交直流回路都是独立系统。直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响了交、直流两个系统。平常也容易互相直流回路的绝缘电阻。所以交直流回路不能共用一条电缆。 3. 微机保

几种什么叫重合闸后加速?答:微机保护重合闸一般有两种起动方式:一种是由保路器位置接点起动。当线路发生故障后,保护有选择的动作切除故障,重合闸进行一重合于永久故障时,保护装置即不带时限无选择地动作断开断路器。这种方式称为重合4. 简述3/2断路器接线的断路器失灵保护的配置原则和动作过程。答:护按断路器为单元设置。断路器失灵保护失灵动作后应先瞬时作用于本相断路器的两再经一短延时跳该拒动断路器三相及相邻断路器。靠近两母线侧的断路器失灵保护应跳路器及中间断路器,并远跳线路对侧断路器(跳开相邻变压器各侧开关)。中间断路器两母线保护的断路器跳闸,并远跳线路对侧断路器(跳开相邻变压器各侧开关)。

光纤分相电流差动保护差流达到一定值时会发“长期有差流”的告警信号,(1)此时什么(2)若此时相邻线路发生故障,在未采取措施时会发生什么情况?答:(1)原因通常有以下几种:①保护通道收发路径不同;②定值整定出错;③二次回路存在寄动保护不具备地址码功能,线路两侧接错线;⑤差动保护至少一侧未起动。【至少答对分】(2)相邻线路故障,若保护启动并达到定值,将误动出口。【2分】五、析(共35分) 1. 某35kV电抗器额定容量45MVar,额定电压33kV,保护出计算过程,小数点后保留两位数字)【7分】(1)计算该电抗器额定电若电流速断保护按6倍额定电流整定,给出定值的二次值;该电抗器引线故障最小短路此定值能否满足引线故障灵敏度不低于的要求?答:(1)

【2分】(2)定值二次值:IDZ=【2分】保灵敏度值:I≤ ==>【2分】该定值满足灵求。【1分】 2.

CT配置如下,图中存在几处死区指出每处死区的形成原因。【10分】答:【

3. (1)为什么在大接地电流系统中零序电流的数值和分布与变压的关系(2)请结合下图中a、b、c三种不同的接线形式,简述K点单相接地时各图向情况。【10分】答:接地点处零序电压的数值最大,在零序电压的作用下,零序中性点、大地、故障点形成零序回路,因此零序电流的数值和分布与变压器中性点是否

与电源的数目没有关系。图a所示的系统中只有变压器T1的中性点直接接地,当k 由于变压器T2中性点不接地,所以零序电流只流经T1而不流经T2。T1的△侧绕组中只在△侧绕组中环流而不能流向△侧的引出线。图b中变压器T1、T2的中性点都直单相接地时,零序电流经由T1、T2两条路径形成回路。图c中变压器T1和T2的三T2的低压侧k点发生单相接地时,不仅T2低压侧线路有零序电流,而且T1与T2之间

4. 故障分析:【8分】某500kV线路主一保护为LFP-901D,主二保

该线路一侧故障录波器所录波形,图B为主一保护装置打印报告,请根据以上波形并回路先后发生了几次故障,每次故障的故障相分别是哪一相(2)故障过程中主一保护哪障中保护出口方式及是否启动重合闸(已知该线采用单相重合闸,重合闸时间为)(3一次故障持续时间约为多少答:(1)

C相【1分】,后A相【1分】(2)第一次故障高频零序方向、高频变单跳,起动重合闸【1分】;第二次高频变化量方向【1分】,非全相再故障,保护三跳(3) 70ms【1分

电力安规试题及答案

一、单项选择题:

1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:( A )

A、高压配电室

B、控制室

C、检修班组办公室

D、非生产

区域

2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,

均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”

均应用强制性的装置:( D )

A、防止带负荷拉(合)隔离开关

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程 1 适用范围 1.1 本规程适用于中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作。 2 总则 2.1 为规范中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作,确保调度自动化系统安全、稳定、可靠和不间断运行,特制定本规程。 2.2 调度自动化系统主站指能量管理系统(EMS)、电能计量系统(TMR)、及其它调度工作相关的自动化系统主站的软、硬件设备,包括机房监控、电源、空调等辅助系统。各级自动化部门应结合具体情况明确运行维护范围。 2.3 本规程根据《中国南方电网调度自动化管理暂行规定》及国家有关调度自动化专业的规程、规定制定。 2.4 各级调度自动化系统主站的投运、监视、维护、检验、变更、故障处理、评价、退出等工作必须遵照本规程,制订相应的实施细则并贯彻执行。 2.5 调度自动化系统主站的运行维护工作应制度化、规范化。各级调度自动化部门应建立并执行以下制度: a) 新设备投运制度; b) 运行值班制度; c) “两票三制”制度; d) 设备缺陷制度; e) 故障预案制度; f) 备品备件制度; g) 资料管理制度; h) 仪器、仪表及工具管理制度。 3 新设备投运 3.1 新设备(功能)投运前必须通过验收和试运行,明确设备的运行维护责任。 3.2 新投运设备(功能)不得影响已投运设备(功能)的稳定运行。 3.3 新投运设备应具备运行维护所需的完整技术资料,设备及联接电缆标识清晰。 3.4 新投运设备应建立相应的设备台帐,指定专责人员对设备的运行进行连续的跟踪管理。 4 监视与维护 4.1 运行值班人员按照相关运行值班制度的要求,对主站软、硬件设备的运行进行日常监视。 4.2 各级调度自动化系统主站的日常监视工作至少包括: a) 监视主站系统软、硬件的各项指标,发现问题须及时诊断处理,或通知专责人员跟进,做好记录。 b) 定期核对信息,提高数据的可靠性和准确性。 c) 定期检查系统日志文件、进程和磁盘空间。 d) 对现场工作票的内容、实施条件和安全措施进行审核,办理许可手续。 e) 监视辅助系统的运行工况,及时处理故障,不因辅助系统问题影响调度自动化系统运行。 f) 建立调度自动化系统主站运行日志,加强统计分析,汇总编入自动化月报。 4.3 专责维护人员负责组织实施系统软、硬件的定期维护和故障处理工作,确保设备安全稳定运行。设备定期维护按相应技术规范要求进行,维护内容及时写入运行日志,汇总编入自动化月报。 4.4 各级调度自动化系统的维护工作至少还包括: a) 根据系统情况定期或不定期对系统进行备份,妥善保管备份介质。

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)复习题库.

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款 (2016年版)复习题库 一、单选题(每题只有一个正确答案,共10题)。 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ01 1、违章现象:未办理开工/复工报告擅自施工,或停工令执行不到位。出现以下( )行为扣2分。 ①施工单位未提交工程开工报审表,或未经审核批准擅自施工; ②复工前未提交复工申请,并经审批; ③开工/复工前不具备施工条件或未经检查验收合格擅自施工; ④停工令执行不到位。 A.①\② B.①\③ C.①\②\③ D.①\②\③\④ 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ02 2、违章现象:承包商或分包商主要管理人员现场管理、服务缺位;承包商管理人员与投标组织架构不一致且未履行变更手续;分包商现场负责人与报审架构不一致且未履行变更手续;承包商未及时、准确在基建信息系统中录入数据。③、施工单位、分包单位现场()、安全员、质检员,监理单位现场监理工程师现场缺位,每人扣0.2分,累计扣至1分为止。 A.技术负责人 B.材料员

C.资料员 D.项目经理 答案:A 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ07 3、违章现象:违反以下一款或若干条款的,扣12分:(★) ①出现转包行为;②出现违法分包行为;③出现挂靠行为。 ()连带扣分。 A.发包商和监理单位 B.分包商 C.监理单位 D.发包商和分包商 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ08 4、违章现象:承包商使用未在中国南方电网有限责任公司登记建档的分包商。()持有的资质与从事的专业施工要求不符,扣3分(同时扣罚分包商和发包方)。(★) A.发包方 B.分包商 B.C.承包商 D.劳务队伍 答案:B 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ11 5、违章现象:监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应;特种作业人员未持证上岗;作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。施工单位( )未持有相应资格证书

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网调度运行操作管理规定

中国南方电网调度运行操作管理规定 中国南方电网有限责任公司 2016年9月

目录 1总则 (1) 2术语和定义 (2) 3一般原则 (5) 4操作模式 (9) 5操作命令 (12) 6操作管理 (15) 7设备状态定义、操作命令及说明 (21) 7.1 刀闸(隔离开关)、接地刀闸(接地隔离开关) (21) 7.2 开关(断路器) (21) 7.3 母线 (23) 7.4 变压器 (28) 7.5 高抗 (32) 7.6 线路 (32) 7.7 低压电容器、低压电抗器、交流滤波器 (39) 7.8 倒母线操作 (44) 7.9 串补 (45) 7.10 电压互感器 (47) 7.11 继电保护 (48) 7.12 安自装置 (54) 8附则 (57) 附录一调度操作命令票典型流程 (58) 附录二调度预令票典型流程 (62) 附录三调度操作命令票、调度操作书面命令格式 (64) 附录四调度操作命令票(预令票)不合格、不规范标准 (67) 附录六交流线路停复电操作流程 (70) 附录七典型设备调度操作命令示例 (72)

1总则 1.1为规范南方电网调度运行操作,加强南方电网调度运行操作管理,保障南方电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网调度管理规定》、《中国南方电网电力安全工作规程》等有关规程和规定,特制定本规定。 1.2南方电网各调度、生产运行单位以及并入南方电网的各发电单位均应遵守本规定。本规定1-5章适用于南方电网各级电力调度机构调度运行操作工作。6-7章适用于南方电网500kV交流系统的调度运行操作和南网总调直接调管的220kV交流系统的调度运行操作。各省(区)中调可依据本规定自行制定其调管范围内220kV交流系统的调度运行操作规定。

南方电网面试题及参考答案.doc

南方电网面试题及参考答案 南方电网面试题及参考答案(一) 1、电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? [ 5分] 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。 2、什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5分] 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。 3、电力系统的调频方式有几种?特点如何? 答:电力系统的调频方式分为一次调频和二次调频。 (1) 一次调频是指由发电机组调速系统的频率特性所固有的能力,随频率变化而自动进行频率调整。其特点是频率调整速度快,便调整量随发电机组不同而不同,且调整量有限,值班调度员难以控制。 (2) 二次调频是指当电力系统负荷电出力发生较大变化时,一次调频不能恢复频率至规定范围时采用的调频方式。二次调频分为手动调频及自动调频。 1) 手动调频。在调频厂,由运行人员根据系统频率的变动

来调节发电机的出力,使频率保持在规定范围内。手动调频的特点是反映速度慢,在调整幅度较大时,往往不能满足频率质量的要求,同时值班人员操作频繁,劳动强度大。 2) 自动调频。这是现代电力系统采用的调频方式,自动调频是通过装在发电厂和调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力,保持系统频率在较小的范围内波动。自动调频是电力系统调度自动化的组成部分,它具有完成调频、系统间联络线交换功率控制和经济调度等综合功能。 4、什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端? 答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端: (1) 易造成系统热稳定破坏。如果在主要的负荷中心,用高低电磁网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线稳定电流的问题。 (2) 易造成系统稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联系阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络 南方电网面试题及参考答案(二) 1.变压器并列运行的条件是? 2.南方电网新型电网技术指的是? 远距离、大容量、超高压输电,交直流混合运行,顶尖的输变电技术 3.南方电网公司的宗旨,战略目标,使命,生命线,主题形象,安全理念,服务理念分别是什么? 公司宗旨:对中央负责,为五省区服务。

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

南方电网题库-历年真题、笔试考题

南方电网题库、历年真题、笔试考题 2018南方电网招聘时,笔试是一道坎,报考南方电网除了参照考试大纲外还需要反复做题查缺补漏,考试题库至关重要,今天中公电网招聘网分享一些南方电网的考题。1、两个电阻串联,21:RR=1:2,总电压为60V,则1U的大小为()。 A.10V B.20V C.30V 2、已知接成Y形的三个电阻都是30Ω,则等效Δ形的三个电阻阻值为() A.全是10Ω B.两个30Ω一个90Ω C.全是90 Ω3、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指()A.负载电阻增大 B.负载电阻减 小 C.电源输出的电流增大4、温度升高后,在纯净的半导体中()A、自由电子和空穴数目增多,且增量相同B、空穴增多,自由电子数目不变C、自由电子增多,空穴不变D、自由电子和数目都不变5、如果PN结反向电压的数值增大(小于击穿电压),则()A、阻当层不变,反向电流基本不变B、阻当层变厚,反向电流基本不变C、阻当层变窄,反向电流增大D、阻当层变厚,反向电流减小6、在放大电压信号时,通常希望放大电路的输入电阻和输出电阻分别位()A、输入电阻小,输出电阻大B、输入电阻小,输出电阻小C、输入电阻大,输出电阻小D、输入电阻大,输出电阻大小7、某放大电路在负载开路时的输出电压为4V,接入3KΩ的负载电阻后输出电压降为3V,

这说明放大电路的输出电阻为()A、10KΩ B、2K ΩC、1KΩD、0.5KΩ8、在负载反馈放大电路中,当要求放大电路的输入阻抗大,输出阻抗小,应选用的反馈类型()。A、串联电压反馈B、串联电流负反馈C、并联电压负反馈D、并联电流负反馈9、理想运放的两个重要结论是()。A、虚地与反向B、虚短与虚地C、虚短与虚断D、断路与短路10、用一个截止频率为ω1的低通滤波器和用一个截止频率为ω2的高通滤波器,构成一个带通滤波器,应当使()。A、二者串联,并且ω1>ω2B、二者并联,并且ω1>ω2C、二者并联,ω1<ω2D、二者串联,ω1<ω2答案: 1、B 2、C 3、C 4、A 5、B 6、C 7、C 8、A 9、C10、A

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

2008版中国南方电网电力调度管理规程

中国南方电网电力调度管理规程 中国南方电网有限责任公司 2008年2月 批准:祁达才 审定:许超英 审核:汪际锋 初审:刘启宏杨晋柏张弥 编写:郑耀东张昆曾勇刚赵曼勇杨俊权李矛王成祥目录 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (2) 3 调度系统及调度管辖范围 (2) 4 调度管理规则 (8) 4.1 一般规则 (8) 4.2 调度 (10) 4.3 运行方式 (13) 4.4 继电保护 (15) 4.5 电力通信 (16) 4.6 调度自动化 (18) 4.7 调度纪律 (19) 5 运行方式管理 (20) 6 频率及省(区)间联络线管理 (22) 7 无功电压管理 (23) 8 运行操作管理 (25) 8.1 解并列操作 (25) 8.2 解合环操作 (25) 8.3 线路操作 (26) 8.4 变压器操作 (26) 8.5 母线操作 (27) 8.6 开关操作 (27) 8.7 刀闸操作 (28) 8.8 零起升压 (28) 8.9 AGC操作 (28) 9 事故处理 (29) 9.1 线路事故 (29) 9.2 发电机事故 (31) 9.3 变压器事故 (32) 9.4 母线事故 (33) 9.5 开关事故 (34) 9.6 高抗事故 (35) 9.7 系统振荡 (35) 9.8 联络中断应急处理 (37) 9.9 继电保护跳闸信息汇报 (38) 10 稳定管理 (38)

11 检修管理 (39) 12 备用管理 (46) 13 直流及串补运行管理 (47) 14 新设备投运管理 (49) 15 安全自动装置管理 (51) 16 继电保护管理 (53) 17 电力通信管理 (59) 18 调度自动化管理 (62) 19 水库调度管理 (65) 20 调度信息管理 (67) 21 附则 (71) 附录A 总调调度管辖的设备明细 (72) 附录B 南方电网500kV设备调度命名及编号准则 (79) 附录C 调度术语 (84) 附录D 继电保护跳闸信息汇报规范 (109) 1 总则 1.1 为加强和规范电力调度管理,保障电网安全、优质、经济运行,根据国家有关法律、法规,制定本规程。 1.2 南方电网是指由广东、广西、贵州、云南、海南五省(区)区域内的发电、输电、变电、配电、用电等一次设备以及为保障其运行所需的继电保护、安全自动装置、电力通信、调度自动化、电力市场技术支持系统等二次设备构成的统一整体。 1.3 本规程所称电力调度,是指电力调度机构对所辖电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。包括调度、运行方式、继电保护、电力通信、调度自动化等专业管理工作。 1.4 南方电网实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。 1.5 电力调度机构坚持公开、公平、公正调度,接受国家电力监管机构的依法监管。1.6 本规程是南方电网调度管理的最高准则。南方电网内各生产运行单位制定的规程、规定均不得与本规程相抵触。 1.7 本规程1~4适用于南方电网各级电力调度机构和所有调度管理工作。5~20适用于总调直接进行的调度管理工作,并用于指导其他调度机构相关工作。规范性附录B、C适用于全网。 1.8 与南方电网运行有关的各电力调度机构和发电、输电、变电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站)应遵守本规程。非调度系统人员凡涉及南方电网调度运行有关工作的也应遵守本规程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,鼓励使用本规程的相关单位及个人研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 中华人民共和国电力法 电网调度管理条例 电力监管条例

广东南方电网试题库[包括选择、填空、判断、名词解释、简答]

一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分 称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状 态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告 一、简介 中国南方电网电力调度控制中心(简称南方总调)隶属中国南方电网有限责任公司,代表公司在南方电网运行中行使调度权,是南方电网运行的最高调度指挥机构,是南方电网调度、运行方式、发电调度、水库调度、继电保护、电网安全自动装置、电网调度自动化、电力通信的管理职能部门。调管区域覆盖5个省(自治区),供电人口超过2亿,供电负荷超过1.5亿千瓦。下设十处一室,分别是调度处、方式处、发电调度处、水调处、继电保护处、通信处、自动化处、技术经济处、办公室、党建人事处、网络安全处。 南网总调拥有多名资深技术专家,以及众多博士、硕士研究生学历人员,是一个年青、奋发、富于进取精神的团队。 二、招聘需求 岗位:调度生产运行相关岗位若干。 三、报名条件 属于国家招生计划范围内的,国内全日制普通高等院校2017年应届毕业生,或国家教育主管部门承认的国外相关院校2017年应届毕业生; 1.电气类:本科阶段及研究生阶段均为电气工程类相关专业。 2.计算机类:本科阶段为计算机或电气类专业,研究生阶段为计算机类相关专业。 3.通信类:本科阶段为计算机或通信类专业,研究生阶段为通信类相关专业。 同时,根据回避原则,应聘者有夫(妻)、直系血亲(包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女)、三代以内旁系血亲(包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女)或近姻亲(包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁

系血亲的配偶)在南方电网公司总部及挂靠机构、临时机构工作的,不可参与 应聘。 四、招聘安排 1.简历投递:11月11日前 2.笔试及面试:待定 五、报名方式 志愿加入我公司的毕业生,必须通过南方电网公司员工招聘平台(https://www.wendangku.net/doc/803420385.html,)填报简历和志愿、上传有关材料。毕业生应保证所填信息完整、准确、真实。【2018中国南方电网有限责任公司校园招聘报名入口】 六、注意事项 1.南网总调将在笔试及面试前3个工作日,以电话/短信形式向通过资格 审查的毕业生通知具体考试信息,为保证及时收到考试相关信息、通知,请毕业生保持通讯畅通。如联系方式等重要信息发生变更时,请及时在招聘网站更新。 2.笔试题主要考察电力系统相关专业知识,面试为非结构性面试,主要考察面试者的专业知识水平、表达沟通能力、分析判断能力、学习能力。应试的毕业生必须遵守考试纪律,凡发生或出现抄袭、作弊、替考等考场违纪行为的,将取消应聘资格。 3.毕业生对个人填报的应聘信息的真实性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,公司将取消毕业生的应聘资格。 4.考生笔试时需携带二代身份证原件;面试时,需携带二代身份证、学生证、毕业生就业推荐表(加盖学校公章)、英语等级证、计算机等级证等原件、相关资格证书、获奖证书、学术成果原件;研究生需携带本科及以上学历的毕 业证、学位证原件。 原标题:中国南方电网电力调度控制中心2018年校园招聘公告

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

南方电网简介

南方电网简介 一、中国南方电网基本介绍 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南 方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成 立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资 委履行出资人职责,目前公司的股权结构为广东 省38.4%,中国人寿32%,国务院国资委(国 新公司代持)26.4%,海南省3.2%。公司经营 范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投 资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的 输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责 电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和 对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心(公司党校、干部学院)、招标服务中心4家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司;员工总数31.2万人。

南方电网覆盖五省区、紧密联接港澳,并与周边国家和地区多点相连。供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人,供电客户6700万户。2012年全网统调最高负荷1.2亿千瓦,全社会用电量8396亿千瓦时。 南方电网东西跨度近2000公里,网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,截至2013年9月底,全网总装机容量2.14亿千瓦(其中火电11337万千瓦、水电89 24万千瓦、核电612万千瓦,各占53.1%、41.8%、2.9%)。2012年底全网非化石能源装机容量占总装机的44%,发电量占总发电量的38%,均高于全国28%和21%的平均水平。南方电网交直流混合运行,远距离、大容量、超高压输电,安全稳定特性复杂,驾驭难度大,科技含量高;公司确定了电网安全稳定与控制技术、电网经济运行技术、设备集成应用技术是南方电网的三大核心技术,并在这些方面取得了一批国际先进、拥有自主知识产权的科研成果,其中“高压直流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实践”荣获2011年国家科技进步奖一等奖,标志着南方电网在超高压输电领域处于世界领先地位。南方电网是西电东送规模最大、社会综合效益最好、发展后劲最强的电网。目前西电东送已经形成“八交六直”(500千伏天广四回,贵广交流四回;±500千伏天广直流、三广直流各一回,贵广直流两回;±800千伏云广特高压直流一回;±800千伏糯扎渡电站送电广东直流输电工程一回)14条500千伏及以上大通道,每条都在1000公里及以上,最大输送能力超过2500万千瓦。 南方电网是国内率先“走出去”的电网。作为国务院确定的大湄公河次区域电力合作中方执行单位,公司与越南、缅甸、老挝等大湄公河次区域国家广泛开展了电力交易。与港澳地区开展电力合作,目前通过广东电网向香港的送电量占其用电量近五成,向澳门供电占其用电量近九成。 公司成立以来生产经营主要情况 2012年是公司成立十周年。十年来,售电量从2161亿千瓦时增长到7010亿千瓦时,年均增长12.5%;主营业务收入从1290亿元增长到4192亿元,年均增长13.9%;西电东送电量从267亿千瓦时增长到1243亿千瓦时,年均增长20%;资产总额从2312亿元增长到555 6亿元,增长了1.4倍;实现利税2712亿元。累计完成电网建设投资5241亿元,是建国以来到2002年总投资的3倍多。全网110千伏及以上变电容量从1.8亿千伏安增长到7亿千伏安,线路长度从6.5万公里增长到18万公里,分别增长了近3倍和2倍。2012年公司EVA30.5亿元,年底资产负债率65.7%。公司连续七年获得国资委经营业绩考核A级,荣获国资委第三任期业绩优秀企业奖、科技创新企业奖和节能减排优秀企业奖。公司连续九年入围全球500强企业,2013年列第134位。 2013年1-9月,公司完成售电量5509亿千瓦时,同比增长6.2%;西电东送电量945亿千瓦时,增长1.5%。固定资产投资527亿元;主营业务收入3299亿元,同比增长6.7%;利润总额89.2亿元,EVA 36.5亿元;9月底资产总额5884亿元,所有者权益1981亿元,资产负债率66.3%。

南方电网公司校园社会招聘考试笔试真题模拟试卷

南方电网公司校园社会招聘考试笔试真题试卷

南方电网公司招聘考试笔试真题复习资料考试范围: 南方电网采取按照专业归类划分,然后根据专业大类统考的方式,规定同一专业大类内的各专业统考内容一致,即综合能力测试+专业知识;还有部分考 生属于不考专业知识的,只考综合能力能力测试,这部分考生的专业属于其它 专业类别。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料能够到“考萝林资料 网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 其它不同懂的建议大家到“考萝林资料网”进行免费咨询了解! 专业类别划分(南网不分学历考试):电气类、计算机类、通信类、财会类、金融类、管理类、市场营销、其它专业类。 二、应聘基本条件 应聘人员应具备的基本条件如下: (一)属于国家招生计划范围内的全日制普通高等院校应届大专及以上学历毕业生,或国家教育主管部门承认的国(境)外相关院校毕业生,不包括定向委培毕业生; (二)遵守国家法律法规,具有良好的思想品质和道德素质; (三)有一定的语言、文字表示能力,专业基础知识扎实,动手实践能力强,具备较强的学习能力、创新能力和适应能力; (四)身体健康,具有所应聘岗位履职的身体条件,根据电力行业工作作业的特点和要求,色盲、色弱者不予录用。

三、应聘注意事项 1、应聘者须经过公司招聘系统填报简历、申请志愿和上传有关材料(如成绩单、学籍认证报告、应聘者推荐表、学历学位证书、相关技术及技能等级证书等扫描件),并保证所填信息真实、完整、准确。凡必填的相关信息必须填写,不得漏填。 2、应聘者对个人填报的应聘信息的真实性、准确性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,将取消应聘者的应聘资格。 3、应聘者最多可选择公司所属的3家分子公司申请志愿,每个分子公司可选择的所属单位数量及岗位数量参见各分子公司校园招聘公告要求。应聘单位和岗位志愿一经申请,不能修改,请务必慎重填报。 4、为保证及时收到招聘环节的相关信息、通知,请应聘者及时登录公司招聘系统阅读查看,并确认回复。同时,请保持手机和邮箱的畅通。 四、招聘流程 (一)投递简历 应聘毕业生登陆南方电网员工招聘网站,按流程填报简历并直接在系统中投递。 (二)简历筛选 公司对应聘毕业生简历进行筛选,确定参加测试人员名单。 (三)笔试和体能测试 (四)简历复核 公司组织简历复核,有关应聘人员现场提交招聘报名表、成绩单、就业推荐表(学校盖公章)、相关证书(全国大学英语四、六级考试成绩单、计算机等级考试证书等)、学籍验证报告,且在有效期内)、个人简历、就业协议书等,具体时间、地点、参加审核人员、需提交材料及有关要求另行通知。 (五)面试 南方电网招聘考试历年考试真题精选: 【技巧点拨】掌握词语的搭配范围是需要考生在平时的复习过程中多多积累的,一方面要将约

相关文档
相关文档 最新文档