文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 盖梁支架受力计算

盖梁支架受力计算

盖梁支架受力计算

(预埋钢棒上安工字钢横梁法)

一、概况

汨罗江特大桥盖梁除悬浇主墩及28#过渡墩盖梁另外计算外,最重盖梁为

40mT梁盖梁,其尺寸为15.9m(长)×2.3m(宽)×2.1m(高),若经计算该盖

梁支架满足要求,则其他盖梁支架均满足要求。

针对该工程特点设计便易操作的盖梁支架系统。混凝土及模板系统的恒载、

施工操作的活荷载通过型钢直接传递给牛腿,牛腿递给墩柱及桩基础。

二、设计计算依据

(1)《路桥施工计算手册》

(2)《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》

(3)《机械设计手册》

三、支架模板的选用

盖梁模板:

1.1、侧模:采用组合钢模拼装。

1.2、底模:方正部分用组合钢模拼装。

1.3、横梁:采用[14#a槽钢,间距40cm。

1.4、主梁:采用I45a工字钢。

1.5、楔块:采用木楔。

1.6、穿心钢棒:采用45号钢,直径10cm。长度每边外露30cm.

四、计算方法

1、总荷载计算

盖梁砼荷载F1:体积71.85立方米,比重2.6吨/立方米,自重:195.9吨,

合F1=185.9*10=1859KN

模板重量F2:盖梁两侧各设置一根I45a工字钢作为施工主梁,长18米(工

字钢荷载),q1=80.4×10×18×2/1000=28.94 KN;主梁上铺设[ 14a槽钢,每

根长3.0米,间距为40cm,墩柱外侧各设置8根,两墩柱之间设置19根。

q2=(19+8×2)×3.0×14.53×10/1000=15.26KN(铺设槽钢的荷载);

盖梁支架受力计算