文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 橡胶止水带

橡胶止水带

如果进行橡胶止水带的进场检验与组批、抽样

检验批每批橡胶止水带为5000米,不足5000米的按5000米检验。每批逐一进行规格尺寸检验和外观质量检验,并在上述检验合格的样品中随机抽取足够的试样,进行物理力学性能检验。橡胶止水带的检验项目每批止水带运到施工现场时,进行进场检验,检验项目包括尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、热空气老化、金属粘接强度等项目。橡胶止水带的判定规则橡胶止水带规格尺寸、外观质量及物理力学性能各项检验指标全部符合技术要求,则为合格品。若物理力学性能有一项指标不符合技术要求,应另取双倍试样进行该项复试,复试结果仍不合格,则该批产品为不合格。对止水带的标志、包装、运输、贮存止水带应用不得影响其质量的适宜物品进行包装。每一包装应有合格证,并注明产品名称、产品标记、商标、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。止水带在运输与贮存时,应注意勿使包装损坏,放置于通风、干燥处,并应避免阳光直射,禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触,且隔离热源;应保存于室内,并不得重压。在遵守7.3规定的条件下,自生产日期起一年内产品性能应符合本技术条件的规定。

对橡胶止水带进行性能检测与试验:对于止水带进行低温弯折试验试样尺寸:橡胶止水带长度120mm×50mm,试验数量:2个进行止水带性能试验仪器低温箱的温度调节范围0~-40℃,误差±2℃,且能使试样在被操作过程中保持恒定温度。弯折板由金属平板、转轴和调距螺丝组成,平板间距可任意调节。对于橡胶止水带的试验步骤将橡胶止水带的试样弯曲1800,使50mm宽的边缘重合、齐平,并固定至保证其在试验中不发生错位。将弯折仪上下平板距离调节为防水板厚度的3倍。将弯折板上平板翻开,将厚度相同的两块试样平放在下平板上,重合的一边朝向转轴,且距离转轴20mm。在设定温度下将弯折仪与试件一起放入低温箱中,到达规定温度后,在此温度下保持1h,之后迅速压下上平板,达到所调间距位置,保持1s后将试样取出。待恢复到室温后观察弯折处是否断裂,或用8倍放大镜观察试件弯折处受拉面有无裂纹。以两个试样均无裂纹为合格。对于止水带的100%伸长率老化试验用夹具将5个哑铃形试止水带样预拉伸100%,放在老化箱里,80℃条件下保持168h,取出后室温停放4h,用8倍放大镜观察试样,5个试样均无裂纹判定为合格。对橡胶止水带检验规则检验分类检验批橡胶止水带每批为5000米,不足5000米的按5000米检验。每批逐一进行规格尺寸检验和外观质量检验,并在上述检验合格的样品中随机抽取足够的试样,进行物理力学性能检验。橡胶止水带的检验项目应逐批对止水带的尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、热空气老化、金属粘接强度等项目进行出厂检验。型式检验本技术条件所列的全部技术指标项目为型式检验项目,通常在下列情况之一时应进行型式检验。a)新产品的试制定型鉴定;b) 产品的结构、设计、工艺、材料、生产设备、管理等方面有重大改变;

c) 转产、转厂、停产后复产;d) 合同规定或用户提出要求;e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异;f) 国家质量监督检验机构提出进行该项试验的要求。在正常情况下,臭氧老化应为每年至少一次检验,其余各项为每半年进行一次检验。

问文侠 16:50:25

橡胶止水带的试验方法及止水带外观质量橡胶止水带的试验方法橡胶止水带尺寸测定规格尺寸用量具测量,厚度精确到0.05mm,宽度精确到1mm;其中厚度测量取制品上的任意1m作为样品(有接头的必须包括一个接头),然后自其两端

起在制品的设计工作面的对称部位取四点进行测量,取其平均值。对于橡胶止水带的外观质量在自然光线下距产品0.5m用肉眼观察,其数值用精度为0.02mm 的卡尺测量。止水带物理力学性能测定,从经规格尺寸检验合格的制品上裁取试验所需的足够长度试样,按GB/T 2941的规定制备试样,并在标准状态下静置24h后,按表7、表8的要求进行试验。硬度试验按GB/T 531的规定进行。对于橡胶止水带拉伸强度、扯断伸长率试验按GB/T 528的规定进行,橡胶止水带及钢边止水带用II型哑铃试样,拉伸速度500±50 mm/min,初始标距20mm;塑料止水带用I型哑铃试样,拉伸速度250±50mm/min,初始标距25mm。压缩永久变形试验按GB/T 7759的规定进行,采用B型试样,压缩率为25%。撕裂强度试验按GB/T 529 中的规定进行,采用无割口直角形试样,止水带拉伸速度

500±50 mm/min,塑料止水带拉伸速度250±50mm/min。脆性温度试验按

GB/T 15256 的规定进行。耐碱水试验按GB/T1690的规定进行。臭氧老化试验按GB/T 7762 的规定进行。热空气老化试验按GB/T 3512 的规定进行。橡胶与金属粘合试验,参照GB/T 12830规定。对于橡胶止水带的橡胶与金属的粘合试验采用成品取样,如图5所示,试样宽度B为20±1mm,橡胶与钢板粘合的长度L 为产品的实际尺寸.钢边止水带的橡胶的物理力学性能应符合表7的规定,钢边材料应采用热镀锌钢板,材料性能应符合GB/T2518的规定。止水带接头部位的拉伸强度指标不得低于表7、表8本体材料的性能。

塑料止水带的物理力学性能指标:

序号

项目

技术指标

EVA

ECB

1

拉伸强度(MPa)≥

16

16

2

扯断伸长率(%)≥

600

600

3

撕裂强度(kN/m)≥

60

60

4

低温弯折性(℃)≤

-40

-40

5

热空气老化(80℃×168h)

100%伸长率外观

无裂纹

拉伸强度保持率(%)≥

80

80

扯断伸长率保持率(%)≥

70

70

6

耐碱性Ca(OH)2

饱和溶液×168h

拉伸强度保持率(%)≥

80

80

扯断伸长率保持率(%)≥

90

90

问文侠 16:51:26

橡胶止水带的物理力学性能详细介绍:

序号项目 B型 S型

1 硬度(邵尔A)度60±560±5

2 拉伸强度(MPa)≥ 15 12

3 扯断伸长率(%)≥ 450 450

4 压缩永久变形(%)70℃×24h≤ 30 30

23℃×168h≤ 20 20

5 撕裂强度(kN/m)≥ 30 25

6 脆性温度(℃)≤-45 -45

7 热空气

老化70℃×168h硬度变化(邵尔A)度≤+6 +6

拉伸强度(MPa)≥ 12 10

扯断伸长率(%)≥ 400 400

8 耐

水氢氧化钙饱和溶液23℃×168h硬度变化(邵尔A)度≤+6 +6

拉伸强度(MPa)≥ 12 10

扯断伸长率(%)≥ 400 400

9 臭氧老化50pphm:20%,,40℃,48h 无龟裂无龟裂

10* 橡胶与金属粘合 R型破坏

止水带的尺寸偏差与止水带产品外观质量要求止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。塑料止水带外观颜色应为材料本色,不得添加颜料和填料,特殊要求除外。对于橡胶止水带的具体的外观质量要求应符合下表规定。止水带的尺寸偏差的范围如下:

厚度B,mm

宽度L

%

(背贴式止水带)

凸高H,mm

中心孔

偏心

4≤B≤6

6

10

20

35

极限

偏差

0~+1

0~+1.3

0~+2

±3

0~+2.5

0~+3

不超过孔厚度1/3

橡胶止水带产品外观质量要求

编号

缺陷类型

工作面

1

气泡

直径不大于1mm的气泡,每米不允许超过3处2

杂质

面积不大于4mm2的杂质,每米不得超过3处3

凹痕

不允许有

橡胶止水带产品型号表

文档收集于互联网,已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持. 1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑. 橡胶止水带产品型号 型号 产品断面示意图 型号 产品断面示意图 651型 280-(7-12) 290-(8-12) 300-(8-15) 310-(8-15) 350-(8-12) 400-(10-20) 450-(10-20) 500-(10=20) 657型 250-(10-15) 280-(10-20) 300-(10-20) 350-(10-20) 652 280-(7-14) 300-(8-15) 310-(10-15) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 322 322-6 653 230-(6-10) 280-(6-10) 300-(10--15) 659 290-(10-15) 300-(12-15) 350-(12-20) 400-(12-200) 654 350-(8-20)) 400-((10-20) 450-(10-20) 660 300-(6-10) 350-(10-15) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 655 290-(10-14) 300-(10-15) 320-(10-18) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 661 350-(10-18) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 656 295-(15-18) 300-(15-20) 400-(15-20) 662 350-(8-12) 400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20)

橡胶止水带规格、型号、用途等详细介绍

橡胶止水带产品型号

什么是橡胶止水带 橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。 橡胶止水带价格 您在浏览我们的网站,可能您正在寻找橡胶止水带的价格信息,在您了解价格信息之前,您可能要先了解下都有哪些因素影响着橡胶止水带的价格,下边我就给您简要介绍下影响止水带价格的几个因素:1、橡胶止水带的型号规格,由于不同型号规格的止水带使用的原材料用量不同,所以价格不同。2、橡胶止水带的技术标准, 橡胶止水带分类 根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带) 、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带) 。 橡胶止水带型号规格 橡胶止水带常用的规格有300×6,300×8,300×10,350×8,400×10mm等,常用型号为中埋式651型。 止水带的设计及选用 止水带的选择 a、应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定: a、一般情况下多选择天然橡胶止水带; b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带; c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带; d、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑止水带的防霉性,其等级应达到2级及2级以上; e、当使用温度为:-25℃~60℃时选用氯丁橡胶止水带 -35℃~60℃时选用天然橡胶止水带 -40℃~60℃时选用三元乙丙橡胶止水带 f、当遇有应与防水板等材料焊接时,宜选用与其同分子的合成树脂型止水带(EVA、PE、ECB、HDPE、PVC)。 橡胶止水带物理机械性能 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000生产的,尺寸公差技术要求一律执行国家标准。如用户有特殊要求,可按用户要求制造。 产品在运输及存放时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。勿与影响橡胶质量的物质相接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10℃~+30℃,相对湿度在40%--80%,并应保持清洁。 止水带外观质量要求

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

橡胶止水带规格、型号、用途等详细介绍

橡胶止水带产品型号 型号产品断面示意图型号产品断面示意图 651型 280-(7-12) 290-(8-12) 300-(8-15) 310-(8-15) 350-(8-12) 400-(10-20) 450-(10-20) 500-(10=20) 657型250-(10-15) 280-(10-20) 300-(10-20) 350-(10-20) 652 280-(7-14) 300-(8-15) 310-(10-15) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 322 322-6 653 230-(6-10) 280-(6-10) 300-(10--15) 659 290-(10-15) 300-(12-15) 350-(12-20) 400-(12-200) 654 350-(8-20)) 400-((10-20) 450-(10-20) 660 300-(6-10) 350-(10-15) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 655 290-(10-14) 300-(10-15) 320-(10-18) 350-(10-20) 400-(10-20) 450-(10-20) 661 350-(10-18) 400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) 656 295-(15-18) 300-(15-20) 400-(15-20) 662 350-(8-12) 400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20)

什么是橡胶止水带 橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用

橡胶止水带规格型用途等详细介绍

橡胶止水带规格型用途 等详细介绍 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

橡胶止水带产品型号

什么是橡胶止水带 橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂剂及填充剂,经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。 橡胶止水带价格 您在浏览我们的网站,可能您正在寻找橡胶止水带的价格信息,在您了解价格信息之前,您可能要先了解下都有哪些因素影响着橡胶止水带的价格,下边我就给您简要介绍下影响止水带价格的几个因素:1、橡胶止水带的型号规格,由于不同型号规格的止水带使用的原材料用量不同,所以价格不同。2、橡胶止水带的技术标准,橡胶止水带分类 根据使用情况又可分类为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带) 、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带,是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带,又称外贴式止水带或背贴式止水带) 。 橡胶止水带型号规格 橡胶止水带常用的规格有300×6,300×8,300×10,350×8,400×10mm等,常用型号为中埋式651型。 止水带的设计及选用 止水带的选择 a、应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。 止水带材质的选择可按照下列规定: a、一般情况下多选择天然橡胶止水带;

橡胶止水带施工方法图解详细

橡胶止水带施工方法(图解) 图1橡胶止水带剖面示意 1 橡胶止水带物理性能 设计要求橡胶止水带必须达到以下物理性能指标:拉伸强度≥18MPa,抗撕裂强度≥35kn/M,硬度(邵氏A)60°±5°,扯断伸长率≥450%,定伸永久变形≤20%,压缩永久变形≤35%,脆性温度≤-45℃,热空气老化(70℃×72h),硬度变化≤+8°,拉伸强度变化率(降低)≤10%,伸长变化率(降低)≤20%。 2 橡胶止水带的接头处理 **工程中,根据不同的使用部位,同规格橡胶止水带的接头见图2(a)~(e),还有两种规格橡胶止水带变截面接头,见图2(f)内墙竖向止水带搭接作法及图2(g)外墙竖向止水带搭接作法。为保证质量,复杂的异形接头如环形橡胶止水带尽量在加工中完成,各种接头均由厂家派人指导现场接头。 图2橡胶止水带接头 现场接头采用冷接,即将需连接的橡胶止水带两端削成互为匹配的橡胶止水带接头,接头端表面挫毛后用橡胶清洁剂清洗、晾干,刷胶粘贴橡胶板(双面)而成。其接头工艺如下: (1)按照图纸要求的角度裁剪,裁剪端面要平直,不得斜歪;

(2)削掉强力筋,在削掉强力筋部位,用电动砂轮或气动砂轮打毛,打毛的部位要全面,不得遗漏; (3)打毛后用汽油或橡胶清洁剂刷洗,待汽油或橡胶清洁剂干燥后涂刷胶浆,胶浆涂刷要均匀; (4)待干燥后按图纸要求拼接,在拼接处先用211胶皮粘贴,并用滚筒压实,不得有气泡; (5)用211胶皮包贴接缝处橡胶止水带,包贴后用滚筒压实,排除气泡; (6)检查外观突起不明显的气泡,但允许胶片表面存在轻微的不平整。 3 橡胶止水带的设置 橡胶止水带浇筑于混凝土截面中并伸入相邻的混凝土内,形成一个嵌入混凝土中横穿接缝或施工缝的隔断,阻止水分从施工缝的一面进入另一面。楼板缝橡胶止水带的设置见图3(a)、3(b),墙缝橡胶止水带的设置见图3(c),洞口橡胶止水带的设置见图3(d)。 图3 橡胶止水带设管埋置示意图 4 橡胶止水带 的安装与施工橡胶止水带的安装见图4。 图4橡胶止水带安装简图(1)使用

橡胶止水带基本知识

止水带 一、止水带的作用及适用范围: 止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效的紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇注,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。 止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程,如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。 二、止水带的分类: 1、按使用原材料1)橡胶2)PVC塑料。(包括天然橡胶和合成橡胶两种)3)橡塑。 2、按形状分;1)BWI型系列。2)BWU型系列。3)BWP型闸门水封。4)BWV型闸门水封。 3、按加工方法:1)普通型2)遇水膨胀橡胶型。3)自粘型。 三、橡胶止水带的材料性能: 橡胶止水带的尺寸公差、技术要求、试验方法、检验规则符合中华人民共和国国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料第二部分止水带》的全部要求。 四、橡胶、橡塑止水带规格型号及主要尺寸表: BWI系列止水带 型号规格 A B C 备注 BW-1 300*6*R15 300 15 6 俗称651型 BW-2 300*8*R16 300 16 8 BW-3 300*10*R18 300 18 10 BWI1 280*6*R14 280 14 6 俗称652型 350*10*R21 350 21 10 俗称654型 250*10*R20 250 20 10 俗称655型 300*15*R30 300 30 15 俗称656型 BWI1 250*12*R20 250 20 12 俗称658型 500*10*R15 500 15 10 俗称659型

橡胶止水带的粘接办法

+ 技术参数 橡胶止水带的粘接办法 橡胶止水带接口的连接方法如下:通常采用冷粘法也有热熔连接方式。不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净。现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm,宽度与止水带宽度相等,各磨出250mm 毛面)。另准备好封口胶片,规格为厚1mm,宽150~200mm ,长度比止水胶带断面长100mm ,并将粘贴面磨毛。连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净。用氯丁胶粘剂刷2~3 遍,每次干燥时间约为10min (以手触胶粘剂稍有黏性为宜)。先将一侧止水带粘于胶板之上,再将另一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上。然后用木块沿止水带凹槽用木锤击打,使其粘牢。凸出部位用手辊压,使其粘紧。对接口不严处,用 密封胶腻子填实,最后在胶片与止水带接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实。 由于橡胶止水带纵横交接处,在混凝土垫层上沿纵横止水带外侧向外扩展各200mm,其间粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片(粘贴于垫层之上,要牢固)。然后将横向止水带两边沿45°角断开,并与纵向止水带拼接严密。最后用401 防水胶将止水带与防水卷材或橡胶片粘贴牢固,并在接口处刷氯丁胶粘 剂,将接口包实。 近年来,国内的高层在建筑物中,也都在安装橡胶止水带进行防水处理,并且技术已经非常普遍,并且得到了广泛的应用,主要是因为建筑物地底下水位较高,同时为了加快施工进度(一般安装橡胶止水带的时间是两个月),使地下室顶板施工完成后尽快进行基坑的回填,故对地下室底板及外墙的橡胶止水带均采取了超前止水措施。做法大样是参照上海现代院的橡胶止水带做法的。所谓超前是指构件与水面之间或之前的防水方案,橡胶止水带超前止水的方法很多,一般是局 部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。 其中遇水膨胀止水带是一种采用特殊工艺生产的橡胶止水带产品,它采用具有高粘特性的橡胶材料,贴附在橡胶止水带的止水区域。增强了止水带与构筑物的结合紧密度,提高了止水、防水能力。各种止水带系列产品在进行安装时的方法: 1、橡胶止水带在进行安装时应平整,表面的浮皮、锈污、油渍均应清除干净。如有砂眼、钉孔、裂纹应予焊补。如果现场接长宜用搭接焊。搭接长度应不小于 20mm,且应双面焊接(包括“鼻子”部分)。经试验能够保证质量亦可采用对接焊接,但均不得采用手工电弧焊。 2、如果是钢边橡胶止水带采用焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。在工厂加工的接头应抽查,抽查数量不少于接头总数的20%。在现场焊接的接头, 应逐个进行外观和渗透检查合格。 3、止水带在安装应准确、牢固,其鼻子中心线与接缝中心线偏差±5㎜。定位后应在鼻子空腔内满填塑性材料。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙稀(PVC) 或橡胶止水带。 4、橡胶止水带连接宜采用硫化热粘接;PVC止水带的连接,按厂家要求进行,可采用热粘接(搭接长度不小于10㎝)。接头应逐个进行检查,不得有气泡、 夹渣或假焊。止水带的接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的75%。 5、如果橡胶止水带与PVC止水带接头,宜采用螺栓栓接法(俗称塑料包紫铜),栓接长度不宜小于35㎝。止水带安装应由模板夹紧定位,支撑牢固。水平止水片(带)上或下50㎝范围内不宜设置水平施工缝。如无法避免,应采取措施把止水片(带)埋入或留出。橡胶止水带采用的防水方案,橡胶止水带超前止水的 方法很多。 需要注意的是,地下室部分的施工组织设计审查应有设计单位参加,以便在基坑开挖、垫层浇筑前,就确定一个完整的超前止水的实施方案。否则,施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求,会影响整个止水方案的完整性与合理性。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中,直至回填土完成。主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时应结合地下室平面排水系统的设计,在底板后浇带附近设置集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的最后清理。不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室外。由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45 倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时,橡胶止水带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。 橡胶止水带止水带的施工应符合下列规定:橡胶止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工,但高层建筑的橡胶止水带应在结构顶板浇筑混凝土14d 后进

橡胶止水带规范gb18173

橡胶止水带: 橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料,经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。 橡胶止水带规范gb18173: 外贴式橡胶止水带: 外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。 分类: 从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面,在施工过程中往往要求与防水板进行焊

接密封,所以在这种情况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带(如EVA防水板选择EVA外贴式止水带),另外外贴式止水带使用之后,在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。 规格: 外贴式止水带价格—外贴式止水带规格、常用规格、300*8 350*8 400*8,该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为 -45℃-+60℃。当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。 作用与原理: 外贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等问题,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。在橡胶止水带安装时,如果发现混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。

中埋式橡胶钢边橡胶止水带施工技术交底

技术交底书 技术交底内容: 1、技术交底范围 交底内容:中埋式橡胶/钢边橡胶止水带施工技术交底 交底范围:底板、侧墙、顶板变形缝为中埋式橡胶/钢边橡胶止水带。 工程数量:中埋式橡胶/钢边橡胶止水带3000m。 2、设计情况 钢边橡胶止水带变形缝为钢边橡胶止水带必须为中孔型。变形缝用中孔型钢边橡胶止水带宽度均为35cm,橡胶厚度10mm,钢板为镀锌钢板,厚度1mm。 3、开始施工的条件及施工准备工作 (1)认真熟悉图纸,对图纸中的疑问都已提出并解决。认真熟悉技术交底及设

竖向中埋式橡胶/钢 20m/天 边橡胶止水带安装 5、施工工艺 5.1工艺流程 施工准备变形缝处钢筋绑扎完成中埋式橡胶/钢边橡胶止水带铺设 验收 5.2施工要点 5.2.1变形缝钢筋处理 (1)底板、顶板钢筋绑扎前根据变形缝位置确定钢筋加工尺寸。 (2)底板、侧墙变形缝端头钢筋安装如图所示; 5.1.2 中埋式橡胶/钢边橡胶止水带铺设 (1)水平变形缝中埋式橡胶/钢边橡胶止水带搭接长度不少于100mm,竖向变形缝中埋式橡胶/钢边橡胶止水带搭接长度不小于150mm。 (2)根据施工缝长度确定中埋式橡胶/钢边橡胶止水带下料长度,安装前先用打

磨机将端头搭接区域打磨平整光洁,确保搭接是止水带紧贴。 (3)中埋式橡胶/钢边橡胶止水带安装时必须顺直、标高一致。 (4)中埋式橡胶/钢边橡胶止水带连接时搭接区域单面涂刷401胶水,再将卡扣固定止水带两端,再使用电钻将自攻螺丝对钢边固定连接,连接必须牢固,四周涂刷聚氨酯密封胶。 图一:底板与侧墙转角构造图 图二:顶板与侧墙构造图 (5)浇筑和振捣混凝土时,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正。避免中埋式橡胶/钢边橡胶止水带出现过大的蛇行和倒伏。必须充分振捣,保证止水带与混凝土咬合密实,这是止水带发挥止水作用的关键。振捣时严禁振捣棒触及止水带。 6、质量标准

13中埋式及背贴式橡胶止水带施工作业指导书

中埋式及背贴式橡胶止水带施工技术交底 1、适用条件、范围 本技术交底适用于荆垭隧道左右洞,变形缝是隧道防排水的薄弱环节,环向施工缝(拱墙、仰拱)从外至内分别设置防水板,外贴式止水带及中埋式止水带等多重防水措施。 2、施工缝、变形缝防水 (1)施工缝、变形缝处理 拱墙、仰拱环向施工缝处设外贴式橡胶止水带及中埋式止水带(施工缝采用中埋式橡胶止水带,变形缝采用中埋式钢边止水带)。 (2)复合式止水带施工缝防水构造形式 复合式止水带由外贴式橡胶止水带及中埋式橡胶止水带组成,常见的复合式止水带施工缝防水构造形式如下图: 衬砌挡头板及止水带设置图 3、止水带施工 3.1施工工艺流程

中埋式止水带施工包括钻钢筋孔、固定钢筋卡、固定止水带等环节其施工工艺流程如下所示。 3.2施工方法及步骤 在施工缝位置(二次衬砌挡头板处),先施工外贴式止水带,施工完毕后,施工定型模板及固定中埋式止水带,固定定型模板后施工混凝土。 3.3止水带施工控制要点 (1)、衬砌施工缝止水带符合设计要求。 (2)、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。 (3)、止水带埋设位置应准确,其中心应与变形缝重合。 (4)、施工时不得损伤止水带。 (5)、固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 (6)、止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。 (7)、止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。如确需接头,应满足以下要求(如图): 止水带常用接头形式 (8)、橡胶止水带接头必须粘接良好,不应采用不加处理的“搭接”。 (9)、止水带粘接前应做好接头表面的清刷与打毛,接头处选在衬砌结构应力较小的部位,搭接长度不得小于30cm 。 (10)、设置止水带接头时,应尽量避开容易形成壁后积水的部位,宜留设 安装外贴式止水带 安装定型模板 固定中埋止水 灌注混凝土 下一环止水带定位 拆挡头板

橡胶止水带施工方案

橡胶止水带施工方案 一、工程概况: 亲水家园四期B区地下防水比较重要,施工缝比较多而且还是最薄弱的环节,应当高度重视。为了达到防水效果,在施工缝处设置中埋式橡胶止水带。 二、人员配置: 2人固定拉紧止水带,2人用φ8钢筋、14号铁丝绑扎止水带。 三、工具及材料: 橡胶止水带、钢筋、铁丝、电焊机 四、施工工艺: 1.先把橡胶止水带两端固定拉紧,然后用两根φ8钢筋,14号铁丝把橡胶止水带最外 边的那条止水条固定,以便于跟筏板、剪力墙中的钢筋固定,中埋式止水带(片)在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带(片)的转角半径应不大于200mm,在绑扎橡胶止水带过程中,一定注意不能破坏橡胶止水带,否则无法达到止水效果。 2.在筏板、剪力墙中预埋φ16的钢筋,每500㎜预埋1根,以便于固定橡胶止水带。 当木工把模板支起一面时,把橡胶止水带固定到筏板、剪力墙中,橡胶止水带一定拉紧,否则起不到止水作用。防水施工前必须保证变形缝和后浇带设置位置必须在结构受力较小处,施工缝、后浇带构造和部位必须符合设计要求,防水材料应满足强度、延伸性、耐久性和耐酸性的要求。止水带(片)在施工安装中要保证完好无损,止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合,安装牢固,确保固定措施牢固有效。 3.在砼施工到止水带处应有专人看护。

地下结构物、变形缝防水施工 一、1.应考虑变形缝的沉降、伸缩。。。。。。。。。可变性。 2.保证在变态中的密闭性。 3.全地下应为环形,半地下为U形(应高出地面150㎜)。 二、止水带: 1.施工前应严格检查止水带的完好性(无任何损伤) 2.止水带的耐久性与构造物相适应。 3.止水带无论是埋入式或铺贴,要保证与结构物牢固结合。 4.止水带在拐角处要做成直径150㎜的大圆角。 三、止水带 北京橡胶六厂(350×20)北京市广内南线阁41号365090

橡胶止水带施工与安装方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果橡胶止水带被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力。故在施工中要格外注1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们瑞达恒基防水材料厂生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:背贴式橡胶止水带的施工与安装方法。

注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时,止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素:如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小,接触介质。使用的环境条件,构筑物表面装修的要求,混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材,密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水,有足够的变形能力,与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。

中埋式橡胶止水带施工方案

XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 3.1 施工组织管理机构设置 (3) 3.2 施工步骤 (3) 3.3 施工目标 (3) 3.4 各项目部主要岗位职责 (3) 3.5 施工区段划分 (4) 3.6 材料组织 (5) 3.7 劳动力组织 (6) 四、施工准备 (6) 五、施工工艺及方法 (7) 5.1、施工顺序 (7) 5.1、钢边橡胶止水带的连接 (8) 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 (8) 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 (9) 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺 (9) 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 (9) 5.2.2、操作要点及技术要求 (9) 5.2.3、侧墙钢边橡胶止水带安装工艺流程 (10) 5.2.4、操作要点及技术要求 (10) 5.2.5、顶板钢边橡胶止水带安装工艺流程 (10) 5.2.5、操作要点及技术要求 (10)

六、质量标准 (11) 七、成品保护 (12) 八、质量保证措施 (12) 九、安全文明施工保证措施 (12) 十、安装附图 (13)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2013) 2、《地下建筑防水构造》(10J301) 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 4、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2011) 5、《给排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程CECS 117:2000》 6、XX地下中心城市综合管廊施工图纸 二、工程概况 本工程为“三横四纵”干线综合管廊、海棠路等14条支线综合管廊,其中干线综合管廊30.9公里,支线综合管廊35.75公里工程合同范围内的防水工程。本项目三舱干线结构。本项目构筑物设计使用年限为100年,地下防水设计等级标准为一级;综合管廊每隔小于30m设置一道变形缝。 变形缝设置在底板、顶板和侧壁。具体详见《变形缝构造图》。变形缝采用钢边橡胶止水带止水,规格:CB450×10-30,即止水带宽450mm,厚10mm,变形缝宽30mm。 底板变形缝

止水钢板和橡胶止水带

止水钢板、橡胶止水带原来是这个样子的 处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚3mm厚。 止水钢板成品

一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长者6米长,一般为三米好运输。 止水钢板成型

止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。 止水钢板转角处丁字形 止水钢板转角处7型

止水钢板柱节点箍筋 ? 1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。 ? ? 2、止水钢板位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计无要求,止水钢板位置 应为所在结构部位截面的中间位置,埋深应为止水钢板宽度的中间值,止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。 ? ? 3、止水钢板规格符合要求(一般为3㎜厚止水钢板、宽度不小于300㎜、折边 30-50㎜),两块止水钢板的搭接不应少于50mm,具是双面满焊。 ? ? 4、加固措施应得当、牢固,焊接必须是满焊,焊缝饱满不得漏焊。 ? ?

5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。 ? 止水钢板搭接长度连接操作要求: 搭接长度没有具体规定,但是对搭接接头或者对接接头处钢板必须进行全焊,止水钢板搭接长度,在国家规范上没有具体规定,只是要求对接或搭接处必须满焊。因为止水钢板搭接长度的作用,就是保证在混凝土接槎处不出现渗漏的一种附加措施。对于有防水要求的建筑,国家规定应该在地下部分至少是二级防水的要求,正常的防水设计中,已经有的措施中,已经有至少两道防水的技术措施了,再设置的附加措施就是再设置一道防水措施。只要能保证不出现渗漏就可以了。 ? 1.先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根 水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边; ? ? 2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭 接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊; ? 止水钢板两种防水方式: ? 止水钢板主动性防水 ? 重视落实防水功能质量要求,止水钢板防水功能是建筑工程质量要求最基本的功能之一,只有从设计开始就重视它,才能从根本上杜绝建筑工程或构筑物渗漏问题,优良的建筑工程应做到主动性防水,因为止水钢板防水技术是一门综合性、应用性很强的技术科学,提高建筑工程的防水质量,必须从整个止水钢板防水体系出发,既要研究止水钢板防水体系内的每个环节,又要研究这些环节之间的关联性,只有这样,才能解决工程整个止水钢板防水体系的问题,止水钢板整体防水是工程达到优良标准的必备条件之一。 ? 止水钢板被动性防水 被动性防水即从工程开始思想上就缺乏对止水钢板防水重要性的认识,使止水钢板防水工程造价偏低,投入资金少,追求所谓的“质优价廉”,材料上质量低劣或使用假冒产品,甚至没有预算,设计上忽略或一带而过,造成工程渗漏

橡胶止水带规范gb18173

橡胶止水带规范gb18173 图表中,B代表变形缝用止水带,S代表施工缝用止水带;沉管隧道接头缝用止水带,用J表示;可卸式止水带,用JX表示; 另:压缩式止水带,用JY表示;普通止水带,用P表示;复合止水带,用F表示; 1)与钢边复合的止水带,用G 表示; 2)与遇水膨胀橡胶复合的止水带,用FP表示;

3)与帘布复合的止水带,用FL表示附:有的工程要求拉伸强度为15MP,为GB 18173-2000标准,如客户需要标准高于2014标准,可延续按照2000标准生产。 各种橡胶止水带(钢边止水带,外贴止水带,中埋止水带,可卸止水带、U型止水带、且型止水带、单组份聚氨酯密封胶,双组份聚硫密封胶,无砟轨道专用聚氨酯密封胶,丁基腻子止水带,丁基钢板腻子止水带,地铁用挡水条,遇水膨胀胶圈,管廊用ST止水条,弹性密封垫,高铁轨下弹性缓冲垫层,聚乙烯闭孔泡沫板,遇水膨胀止水条,GB自粘性止水条、遇水膨胀止水环,一次性注浆管,可重复性注浆管、SR塑性填料、GB柔性填料,三元乙丙防渗盖板,聚氯乙烯胶泥等各种施工缝用防水材料。 橡胶止水环橡胶止水环是针对穿过结构物施工缝,裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀,造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门橡胶止水环研制的制式遇水膨胀止水新产品。 在传统的混凝橡胶止水环土墙体模板支设中,对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件,由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁,从而丧失了橡胶止水环防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题,目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚,80mm*80mm的钢止水板。这

橡胶止水带规范gb18173

国家标准橡胶止水带GB18173.2-2014技术规范 1.我公司生产的橡胶止水带是按照GB18173.2-2014标准生产的,尺寸公差应按该标准执行。如果用户有特殊要求,可以根据用户要求制造。 2.橡胶止水型号按类别进行分类和编号,方便设计参考和用户订购。 3,我公司可根据用户要求生产各种形状,尺寸的橡胶止水带。此外,我们还可以为不同的项目和不同的零件准备十字形,T形,倾斜形以及内外角形产品,可适用于任何设计要求。 橡胶止水带和橡胶止水带以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料制成,并与各种添加剂和填料混合,然后通过塑化,混合和压制成型。桥型,山型,P型,U型,Z型,B型,T型,H型,E型,Q型等种类繁多,规格可分为埋胶止水带和回水胶-根据使用情况附上橡胶止水带。 橡胶止水带和橡胶止水带以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料制成,与各种添加剂和填料混合,并通过塑化,混合和压制而成。桥型,山型,P型,U型,Z型,B型,T型,H型,E型,Q型等品种规格多。根据用途可分为埋入式橡胶止水带和后附式橡胶止水带。该防

水材料具有良好的弹性,耐磨性,耐老化性和抗撕裂性,变形适应性强,防水性能好,适用温度范围为-45℃-+ 60℃。如果温度超过70℃,并且橡胶止水带被有机溶剂(例如油)强烈氧化或腐蚀,则不应使用橡胶止水带。 橡胶止水带包括数十种型号和数百种规格。它广泛用于污水处理厂,自来水厂,水坝和水电站的地下混凝土伸缩缝。所有产品均采用国家标准GB18173。2-2000标准中,尺寸公差应按国家标准执行。如果用户有特殊要求,可以根据用户要求制造。橡胶止水带按分类编号,以方便设计参考和用户订购。可以根据用户要求生产各种形状和尺寸的橡胶止水带。 此外,可以为不同的项目和不同的零件准备十字形,T形,斜坡形以及内外角形产品,可以适用于任何设计要求。运输橡胶止水带时,请避免阳光直射,并与热源,油和有害溶剂接触。成品应笔直平整放置,而不增加压力。最好将存储位置保持在-10- + 30,相对湿度保持在40%-80%。

多规格 中埋式钢边止水带与外贴式止水带图集

多规格中埋式钢边止水带与外贴式橡胶止水带 钢边止水带采用镀锌为原料,生产的钢边橡胶复合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能,即一方面可以延长途径,延缓渗水速度,另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性,使止水带能承受较大的拉力和扭力,从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象,提高止水效果。

橡胶止水带型号分:中埋橡胶止水带,CB橡胶止水带,CP橡胶止水带,外贴橡胶止水带,EB橡胶止水带,EP橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,钢边橡胶止水带,钢板止水带等等多种型号。 橡胶止水带规格:300*8,300*6,300*10,350*8,350*10,350*10,400*6,400*8,400*10等等多种规格。

遇水膨胀橡胶止水带是在普通型橡胶止水带的基础上,将防水线改为遇水膨胀橡胶制成,遇水后能自行膨胀,使其与混凝土接触更紧密,止水效果更佳;伸缩孔外壁为平面,模板夹制时接触面大,不易脱位;在安装区增设了安装孔或增设带安装孔的镀锌钢板,这样便于与相邻钢筋固定,施工方便,定位安装牢靠。 橡胶止水带适用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体基础工程,如地下设施、隧道涵洞、地铁、船坞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。 中埋式橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

外贴式止水带又称背贴式止水带或外置式止水带,是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应 混凝土伸缩变形的能力。