文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 结构设计计算书模板

结构设计计算书模板

结构设计计算书模板
结构设计计算书模板

题目:大佳香海鲜酒楼设计系别:土木工程系

专业:土木工程专业

毕业年份: 2012届毕业生姓名:郑产业

学号: 0608101214

指导老师:薛雷副教授

摘要

本工程为福州一个拟建的海鲜酒楼,按功能将建筑分为四层,建筑面积一共为3615.9平方米,楼房标高为15.6米。

本工程结构设计采用多层钢筋混凝土框架结构,基本步骤为:结构计算简图的确定;荷载计算;内力分析;内力组合;梁、柱截面配筋、板的设计、楼梯的设计、基础的设计以及结构施工图的绘制等。其中,内力计算考虑以下四种荷载作用,即恒荷载、活荷载、风荷载以及地震作用;柱、板的设计采用弹性理论;梁的设计采用塑性理论;楼梯选用梁式楼梯;基础选用柱下独立基础。在进行截面抗震设计时,遵循了强剪弱弯,强柱弱梁,强节点弱构件的设计原则,且满足构造要求。

本设计从建筑到结构是一个较为完整的设计过程,通过毕业设计复习和巩固了以前所学知识,把主要课程联系成一个完整的体系,并运用于设计中。

关键词:混凝土框架结构;建筑设计;结构设计

Abstract

This engineering for a proposed of a sea food boite in Fuzhou,according to the functions of the building is divided into four,A total construction area of 3615.9 square meters, 15.6 meters for the building elevation.

The design of engineering structures using multi-storey reinforced concrete frame structure, the basic steps: the determination of the structure of the calculation diagram; load calculation; internal force analysis; combination of internal forces; beams, reinforced concrete column cross section, board design, the design of the staircases, basic design and structural mapping, such as construction. Among them, the internal force calculation to consider the following four types of loads, namely, Constant load, live load, wind load and seismic action; column, the design uses a flexible plate theory; beam design uses plastic theory; staircase staircase selection plate; the basis of selection of cross section foundation. Seismic design in cross section, following a strong bent weak shear, the weak beam strong column, strong node of the design principles of weak components and structures to meet the requirements.

From construction to the design of the structure is a more complete design process, through design review and consolidation of graduates of the previous knowledge, to link the main course into a complete system and application design; The Graduation Project has trained me independent design of the basic ability to work after graduating from a solid foundation.

Keywords: frame structure; architectural design; structure design

目录

1. 工程概况 (6)

1.1设计资料 (6)

1.1.1 气象资料 (6)

1.1.2 地质条件 (6)

1.1.3 地基土指标 (6)

1.1.4 地震设防烈度 (6)

1.1.5 抗震等级 (7)

1.1.6 设计地震分组 (7)

1.2材料 (7)

2. 结构布置 (8)

2.1结构平面布置图 (8)

2.2构件截面尺寸计算 (8)

2.2.1 梁截面 (8)

2.2.2 板厚度 (9)

2.2.3 柱截面 (9)

3. 荷载计算 (9)

3.1楼板荷载计算 (9)

3.1.1 楼面均布恒载 (9)

3.1.2 屋面均布恒载 (9)

3.1.3 楼屋面活载 (9)

3.2墙体荷载计算 (10)

4. 结构分析与计算 (11)

4.1设计参数 (11)

4.1.1 基本情况 (11)

4.1.2 结构标准层 (11)

4.1.3 荷载标准层 (11)

4.2本工程结构计算与分析 (11)

4.3裂缝宽度 (10)

4.4各层柱轴压比 (11)

4.5底层柱底内力 (11)

5. 构件设计 (13)

5.1各层楼板配筋计算 (13)

5.2各层梁柱配筋计算 (13)

6. 楼梯设计 (14)

6.1楼梯布置 (14)

6.1.1 设计资料 (14)

6.1.2 结构布置图 (14)

6.2楼梯配筋计算 (15)

6.3PKPM建模时楼梯荷载的输入 (15)

6.3.1 楼梯间荷载输入 (15)

7. 基础设计 (17)

7.1设计资料 (17)

7.2单桩竖向承载力特征值计算 (17)

7.2.1 相关资料 (17)

7.2.2 计算结果 (17)

7.3桩数的确定 (18)

7.3.1 确定桩数和桩的布置 (18)

7.3.2 确定桩距 (18)

7.4承台的选用 (18)

7.5桩和承台的布置图 (19)

7.6基础拉梁设计 (19)

附录1:建筑结构总信息 (20)

附录2:周期、地震力与振型输出文件 (31)

附录3:结构位移输出文件 (41)

附录4:楼梯计算结果文件 (53)

附录5:JCCAD计算结果文件 (65)

参考文献 (77)

结语 (77)

致谢 (79)

1. 工程概况

本项目建于福州市,为4层钢筋混凝土框架结构体系,总建筑面积约为3615.9m 2;一、三层高为4.2m ,二、四层高为3.6m,平面尺寸为27.7m341.0m 。采用承台桩基础,室内地坪为±0.000m,室外内高差0.45m 。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g ,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅱ类;修正后的基本风压为0.72

m /kN ,地面粗糙度为C 类。

框架梁、柱、楼面和屋面板均为现浇。框架梁端弯矩调幅系数取为0.85,结构重要性系数为1.0。 1.1 设计资料

1.1.1 气象资料

基本风压(50年)W 。=0.70kN/ m2

不考虑雪荷载。

年降水量约为250mm 。

1.1.2 地质条件

建筑场地地形平坦。自上而下分层如下:

第一层杂填土, 厚度1.0m;

第二层为淤泥,软塑性状态,厚度6.5m, qsa=6kpa;

第三层为粉质粘土, 厚度10.0m , qsa=40kpa,qpa=1800kpa

第三层为中风化硬质岩: 极限端阻力qp=8000kPa ,厚度37.5m 。

不考虑地下水。

1.1.3 地基土指标

第一层杂填土:压缩模量:10MPa;重度:20kN/ m3 ;摩擦角:15度;粘聚力:0.00 KPa ,厚度1.00m 。

第二层为淤泥:压缩模量:2MPa;重度:16kN/ m3 ;摩擦角:0度;粘聚力:5.00 KPa ,极限侧阻力qs=6kPa,厚度6.5m 。

第三层为粉质粘土:压缩模量:10MPa;重度:18kN/ m3 ;摩擦角:5度;粘聚力:10.00 KPa,极限侧阻力qs=40kPa, 极限端阻力qp=1800kPa ,厚度10m 。

第四层为中风化硬质岩: 极限端阻力qp=8000kPa ,厚度37.5m 。

1.1.4 地震设防烈度

7度

1.1.5 抗震等级

三级

1.1.6 设计地震分组

场地为II类,抗震分组为第二组,查《抗规》5.1.4条可得:Tg(s)=0.40s,αmax=0.08

1.2 材料

板混凝土采用C30,底筋采用HRB300,面筋采用HRB300。

柱混凝土采用C35,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB300。

梁混凝土采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB300。

基础混凝土采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB300。

2. 结构布置

2.1 结构平面布置

标准层结构平面布置如下图所示。

图1 标准层一结构平面布置简图

上图不清晰

图2 标准层二结构平面布置简图

框架梁柱现浇,屋面及楼面采用100mm厚现浇钢筋混凝土。

2.2 构件截面尺寸计算

2.2.1 梁截面

L1: h= (1/12~1/8)39000=750~1125 取h=800mm b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)3800=267~400 取b=350mm

L2: h=(1/12~1/8)38000=667~800 取h=600mm b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)3600=200~300 取b=350mm

L3: h=(1/12~1/8)34000=333~500 取h=500mm b=(1/3~1/2)H=(1/3~1/2)3500=167~250 取b=250mm

2.2.2 板厚度

双向板:板厚=(1/30~1/40)34800=120~160 取h=120mm

2.2.3 柱截面

根据抗震设防烈度、结构形式、房屋高度,本工程确定抗震等级为三级,轴压比限值为0.9,据此计算柱截面尺寸。

缺。。。。。。。

3. 荷载计算

3.1 楼板荷载计算

3.1.1 楼面均布恒载

二毡三油防水层 0.35 kN/ m2 冷底子有热玛蹄脂 0.05 kN/ m2 20mm厚1:2水泥砂浆找平0.02 320=0.4 kN/ m2 100~140厚(2%坡度)膨胀珍珠岩(0.1+0.14)37/2=0.84 kN/ m2 120mm厚现浇钢筋混凝土楼板

15mm厚纸筋石灰抹底 0.015316=0.24 kN/ m2共计 1.88 kN/ m2

建模时取2.0 kN/ m2输入3.1.2 屋面均布恒载

平屋面(露台)

40mm厚C20细石混凝土保护层 0.04325=1.0 10mm厚低标号砂浆隔离层 0.1 3mm厚改性沥青防水材料 0.1 20mm厚1:2水泥砂浆找平层 0.02320=0.4 45mm厚矿棉板隔热层 0.04534=0.2 1:6水泥焦渣找坡,最薄处30mm厚、最厚处260mm ,取中间值取2.0 钢筋混凝土结构层

顶棚 0.4

恒载标准值:4.2 kN/ m2 3.1.3 楼屋面活载

楼屋面活载根据《荷规》GB5009-2012 选取。

3.2 墙体荷载计算

外墙:190厚混凝土多孔砖。取200厚计算,容重12.5 kN /m3,水泥砂浆取

20 kN /m3.(考虑0.5的饰面砖荷载)

12.530.2+2030.0232+0.5=3.8 kN /m2

内墙:190(90)厚混凝土多孔砖:取200(100)厚计算,容重10 kN /m3,水泥砂浆取20 kN /m3

1030.2+2030.0232+0.5=3.3 kN /m2

1030.1+2030.0232+0.5=2.3 kN /m2

有门窗时墙荷载折减系数取0.8。

PKPM梁上荷载输入时,将上述荷载乘以墙净高得到的线荷载加载在梁上。

3.3 各层荷载布置

见附图1~4。

4. 结构分析与计算

这里加入对PKPM软件的介绍和应用描述。

4.1 分析与设计参数

4.1.1基本情况

本工程1~4层的结构层高分别为:5.2m(从基础顶面算起,包括地下部分1m)、3.6m、4.2m、3.6m。各层梁、柱的布置及尺寸见结构平面布置图所示,各层板厚取120mm,其中卫生间下沉30 mm。次梁均作为主梁输入。

4.1.2 结构标准层

结构布置相同(即构件布置相同,包括次梁、楼板的输入也要求相同),并且相邻的楼层可以定义为一个结构标准层。结构标准层的定义次序遵守建筑楼层从下到上的次序。

本工程结构标准层为四个:结构标准层1、结构标准层2、结构标准层3、结构标准层4、结构标准层5、结构标准层6。

4.1.3 荷载标准层

荷载布置相同并且相邻的楼层定义为一个荷载标准层。输入的荷载是荷载代表值,荷载分项系数由程序考虑,单位为2

kN。一般荷载不同的楼层定义为

m

/

不同的荷载标准层。

本工程结构标准层为四个:荷载标准层1、荷载标准层2、荷载标准层3、荷载标准层4、荷载标准层5、荷载标准层6。

4.2 本工程结构计算与分析

通过PMCAD主菜单1、2形成的平面数据文件中可获得的荷载信息有:活荷载是否计算信息;各荷载标准层中均布楼面恒荷载和均布活荷载信息。PMCAD 主菜单3的主要功能是对均布楼面荷载局部修正和输入非楼面传来的梁间荷载等,然后程序对楼面荷载做传导计算,例如从楼板到次梁,再从次梁到主梁或承重墙的传导计算;计算框架梁自重,再对用户人机交互输入的梁间荷载等归类整理,从而形成整栋建筑荷载数据库。本工程PKPM设计参数详见附录1-3。

4.3 裂缝宽度验算

裂缝宽度验算时,要求各框架梁按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度不大于裂缝宽度限值。弯矩采用正常使用极限状态下的荷载效应组合值。

《混凝土规范》第3.4.5条规定板的裂缝宽度限值为0.30mm。

4.3.1 屋面裂缝宽度

屋面最大裂缝在③轴3A轴附近产生。计算结果如下

连续梁WKL2第1跨裂缝计算书

按《混凝土规范GB50010-2010》第7.1节规定计算。

左支座处上表面裂缝计算:

弯矩准永久组合Mk = 171.3 kN3m.不考虑轴力作用.

实配钢筋: 3B25,As = 1472.6 mm3mm, Es = 200000 N/(mm3mm), deq =

25.00 mm.

c = 20 mm, h0 = 557.5 mm, b = 300 mm, Ate = 90000.0 mm3mm.

ρte = 0.016, σsk = 239.8 N/(mm3mm), ftk = 2.01 N/(mm3mm), ψ=

0.768.

裂缝宽度ω = 0.280 mm < 0.300 mm,满足限值要求.

4.3.2 各层板裂缝图(见附图)

见附图1~4,满足要求。

4.4 各层柱轴压比

见附图1~4,满足要求。

4.5 底层柱底内力

计算结果如下:

The coordinates of Combined force (Mx=0 and My=0)

Xod Yod Sum of Axial Load Case

79.328 -0.124 -78900.4 Vxmax

79.299 0.053 -78739.8 Vymax

79.570 -0.075 -56886.0 Nmin

79.247 -0.109 -87286.2 Nmax

79.214 0.028 -78853.5 Mxmax

79.165 -0.121 -78153.5 Mymax

79.275 -0.131 -80647.7 D+L

内力组合结果如图1。

5. 构件设计

本工程中梁板的混凝土强度采用C30,柱的混凝土强度采用C35。

5.1 各层楼板配筋计算

执行PMCAD“画结构平面施工图”菜单,绘制混凝土结构楼板施工图。

各层楼板的配筋图、挠度图、裂缝图见图5-1~5-12所示。

5.2 各层梁柱配筋计算

执行“梁柱施工图”菜单,绘制混凝土结构梁柱施工图。本工程梁柱施工图均采用平面注写方式进行表示。

为了减少出图量,将能合并的梁柱进行归并。梁归并的原则是:

Ⅰ几何条件相同(跨数、跨度、截面形状与尺寸)

Ⅱ钢筋等级相同

Ⅲ对应截面配筋面积偏差在归并系数之内。本设计采用归并系数为0.20 5.3 各层梁挠度图(见附图)

《混凝土规范》第3.4.3条规定梁的挠度限值。由梁的计算结果可看出,所有梁的挠度均满足要求。本工程的最大挠度28.1mm< l=8000/300=29.3mm,可见挠度较大。可考虑加大截面尺寸或起拱。

/

300

6 .楼梯设计

6.1 楼梯布置

6.1.1 设计资料

本工程一、三层层高4.200m,二、四层层高3.600m。根据使用及防火要求,分别在建筑东北、西北角设置两把楼梯,均为双跑楼梯,一、三层楼梯规格为(13+12级@2703168);二、四层楼梯规格为(12+12级@2703150)。采用现浇板式楼梯。

6.1.2 结构布置图

6.2 楼梯配筋计算

详见附录4

6.3 PKPM建模时楼梯荷载的输入

PKPM建模时,楼梯板设置为全房间开洞,设置与楼层在同一平面的TL,将导荷方式修改为对边导荷。

6.3.1 楼梯间荷载输入

梯段板的恒荷载:角度32°,斜板厚120mm

水磨石面层:(0.168+0.27)30.65/0.27=1.1 (0.15+0.27)30.65/0.27=1.0 三角形踏步: 0.5+0.2730.168325/0.27=2.1 0.5+0.2730.153

25/0.27=1.9

混凝土斜板: 0.12325/0.84=3.6 0.12325/0.84=3.6 板底抹灰: 0.02320/0.84=0.5 0.02320/0.84=0.5

_______________________________________________________________________________

板式楼梯1:恒荷载 7.3 kN/m活荷载 3.5 kN/m

板式楼梯2:恒荷载 7.0 kN/m活荷载 3.5 kN/m

_______________________________________________________________________________ 平台板恒荷载计算:板厚120mm

水磨石面层: 0.65

120mm 厚混凝土板 0.12325=3.0

板底抹灰: 0.02320=0.4

_______________________________________________________________________________

小计:4.1 kN/m

平台板:恒载4.1 kN/m

活载:3.5kN/m _______________________________________________________________________________

平台梁输入的荷载:

板式楼梯1

平台板传来: (4.1+3.5)31.4/2=5.3 kN/m

梯段板传来:(7.3+3.5)33.24/2=17.5 kN/m

小计:22.8 kN/m _______________________________________________________________________________

平台板传来: (4.1+3.5)31.4/2=5.3 kN/m

梯段板传来:(7.0+3.5)32.97/2=15.6 kN/m

小计:20.9 kN/m 梯柱集中荷载:0.230.232.2325=2.2 kN

7. 基础设计

7.1. 设计资料

桩身资料:混凝土为C35,直径为500mm,壁厚100mm,

地基土指标:

第一层杂填土:压缩模量:10MPa;重度:20kN/ m3 ;摩擦角:15度;粘聚力:0.00 KPa,厚度1.00m。

第二层为淤泥:压缩模量:2MPa;重度:16kN/ m3 ;摩擦角:0度;粘聚力:5.00 KPa,极限侧阻力qs=6kPa,厚度6.5m。

第三层为粉质粘土:压缩模量:10MPa;重度:18kN/ m3 ;摩擦角:5度;粘聚力:10.00 KPa,极限侧阻力qs=40kPa, 极限端阻力qp=1800kPa,厚度10m。

第四层为中风化硬质岩: 极限端阻力qp=8000kPa,厚度37.5m。

7.2. 单桩竖向承载力特征值计算

7.2.1相关资料

土质参数:

土层名称 qsik qpk

填土 0 0

淤泥 6 0

粘性土 40 1800

中风化花岗岩 0 8000

钻孔参数:

(1)、ZK-1 孔口标高Hd=0.00m

土层名称层底深度土层层厚

填土 1.00 1.00

淤泥 7.50 6.50

粘性土 17.50 10.00

中风化花岗岩 55.00 37.50

设计时执行的规范:

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)以下简称桩基规范

7.2.2 计算结果:

γs、γp ------ 分别为桩侧阻抗力分项系数、桩端阻抗力分项系数;

Ht ------------ 桩顶面标高(M);

d ------------- 桩身直径(mm);

7.631370902.872861.1=+=+?

=R G F n u 、L ---------- 分别为桩身周长、桩身长度(M );

Ap ------------ 桩端面积(M

Lc ------------ 桩全断面进入持力层深度Lc (M );

V ------------- 桩身体积(M

Gk ------------ 桩身自重标准值(kN );

Qsk 、Qpk ------ 单桩总极限侧阻力标准值、总极限端阻力标准值(kN ); Quk 、R -------- 单桩竖向极限承载力标准值、竖向承载力设计值(kN );

预制桩 γs =γp =1.65

桩顶面标高Ht =-1.00 d =φ500

u =1.571 Ap =0.196

桩端持力层:中风化花岗岩 Lc =2.0d =1.00

单桩竖向极限承载力标准值可按下式计算:

Quk = Qsk + Qpk = u × ∑qsik × li + qpk × Ap (桩基规范 5.2.8) 单桩竖向承载力设计值可按下式计算:

R = Qsk / γs + Qpk / γp (桩基规范 5.2.2-1) 钻孔编号 L V Gk Qsk Qpk Quk R

ZK -1 17.5 3.44 86 690 1571 2260 1370

【MorGain 结构快速设计程序 V2004.15.1162.0】 Date :2008-05-14 10:07:04 ______________________________https://www.wendangku.net/doc/8f3648512.html,___________________________

7.3 桩数的确定

7.3.1 确桩数和桩的布置:

初步假定承台的尺寸为1.531.5m 承台底面埋深取2m

上部结构传来垂直荷载: N=87286.2 kN

承台和土自重: G=23(1.531.5)320=90 Kn

取 n=64根。 实际设置80根桩

7.3.2 桩距的确定:

取 S=3*500mm=1500mm

7.4承台的选用

本工程中,按需求,分别设置了单桩承台,两桩承台,三桩承台,四桩承

台。其中:

单桩承台选用:平面尺寸为1500*1500mm的锥形承台

两桩承台选用:平面尺寸为1500*3000mm的锥形承台

三桩承台选用:三角形承台

两桩承台选用:平面尺寸为3000*3000mm的锥形承台

7.5桩和承台的布置图

在桩数和承台满足承载力条件下,合理的布置桩和承台,如下图

7.6 基础拉梁设计

基础拉梁采取和标准层相同的方法建模,在此基础上,将所有楼板采用全房间开洞的方式。在加载荷载后,程序自动计算内力和配筋,最后输出施工图。基础拉梁平面布置如下

建筑结构设计

65 建筑结构设计分析 张亚超 魏强 西安骊山建筑规划设计院 摘 要:本文主要介绍建筑结构的基本内容,然后针对目前建筑结构设计当中墨守成规的现象,提倡采用概念设 计思想来促进结构工程师的创造性,推动结构设计的发展,对建筑结构设计常见问题做了分析,为以后的设计提供参考。 关键词:建筑;结构设计;方法;概念设计 而建筑结构设计优化方法的应用则既能满足建筑美观、造型优美的要求,又能使房屋结构安全、经济、合理,成为实质意义上的“经济适用”房。 1 结构设计的基本内容 1.1 屋顶(面)结构图 当建筑是坡屋面时,结构的处理方式有两种:梁板式及折板式。梁板式适用于建筑平面不规整,板跨度较大,屋面坡度及屋脊线转折复杂的坡屋面。反之,则适用折板式。两种形式的板均为偏心受拉构件。板配筋时应有部分或全部的板负筋拉通以抵抗拉力。板厚基于构造需要一般不宜小于 120 厚。此外梁板的折角处钢筋的布置应有大样示意图。至于坡屋面板的平面画法, 建议采用剖面示意图加大样详图的表示方法(实践证明此方法便于施工人员正确理解图纸)。1.2 结构平面图 在绘制结构平面布置图前有个问题需要说明一下, 就是要不要输入结构软件进行建模的问题。当建筑地处抗震设防烈度为 6 度区时,根据建筑抗震设计规范,是可以不用进行截面抗震验算的但应符合有关的抗震措施要求。那么对于砌体结构来讲如果时间不是很充足的话应该可以不用在软件中建模的,直接设计即可,但要注意受压和局部受压的问题。必要时进行人工复核。对于局部受压的防御措施是要按规定对梁下设梁垫以及设置构造柱等措施。如果时间不是很紧张的话建议还是输入建模较好, 有一个便利就是可以利用软件来进行荷载导算。另外,当建筑地处抗震设防烈度为 7 度及以上时我的观点是必须要输入软件建模计算的, 绘制结构平面图时如果没有建模的话就可以直接在建筑的条件图上来绘制结构图了, 这一步必不可少的是删除建筑图中对结构来讲没有用的部分,简单快捷的方法是利用软件的图层功能,直接冻结相关的层。然后再建立新的结构图层:圈梁层、构造柱层、梁层、文字层、板钢筋层等等。这样做的目的是提高绘图效率, 方便在不同结构平面图间的拷贝移动和删除。1.3 楼梯 楼梯梯板要注意挠度的控制, 梯梁要注意的是梁下净高要满足建筑的要求, 梯梁的位置尽量使上下楼层的位置统一。局部不合适处可以采用折板楼梯。折板楼梯钢筋在内折角处要断开分别锚固防止局部的应力集中。阁楼层处的楼梯由于有 分户墙的存在要设置抬墙梁。注意梁下的净空要求, 并要注意梯板宽度的问题。首段梯板的基础应注意基础的沉降问题, 必要时应设梯梁。1.4 基础 基础要注意混凝土的标号选择应符合结构耐久性的要求。基础的配筋应满足最小配筋率的要求(施工图审查中心重点审查部位)。条基交接部位的钢筋设置应有详图或选用标准图。条基交叉处的基底面积不可重复利用,应注意调整基础宽度。局部墙体中有局部的较大荷载时也要调整基础的宽度(因软件计算的是墙下的平均轴力)。基础图中的构造柱,当定位不明确时应给予准确定位。 2 概念设计 所谓的概念设计一般指不经数值计算, 尤其在一些难以做出精确理性分析或在规范中难以规定的问题中, 依据整体结构体系与分体系之间的力学关系、结构破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的基本设计原则和设计思想, 从整体的角度来确定建筑结构的总体布置和抗震细部措施的宏观控制。运用概念性近似估算方法, 可以在建筑设计的方案阶段迅速、有效地对结构体系进行构思、比较与选择,易于手算。所得方案往往概念清晰、定性正确,避免后期设计阶段一些不必要的繁琐运算,具有较好的经济可靠性能,同时,也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 概念设计的重要性:概念设计是展现先进设计思想的关键,一个结构工程师的主要任务就是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计,并能有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系。一般认为,概念设计做得好的结构工程师,随着他的不懈追求,其结构概念将随他的年龄与实践的增长而越来越丰富,设计成果也越来越创新、完善。遗憾的是,随着社会分工的细化,大部分结构工程师只会依赖规范、设计手册、计算机程序做习惯性传统设计,缺乏创新,更不愿(不敢)创新,有的甚至拒绝对新技术、新工艺的采纳(害怕承担创新的责任)。大部分工程师在一体化计算机结构程序设计全面应用的今天,对计算机结果的明显不合理、甚至错误不能及时发现。 3 建筑结构设计常见问题 (下转第67页)

建筑结构设计计算书

第一部分建筑设计说明 1.1.总平面设计 本设计为一幢7层宾馆,首层层高为 4.5m,二至七层层高均为3.6m,考虑通风和采光要求,采用了南北朝向。设计室内外高差为 0.45m,设置了3级台阶作为室内外的连接。 1.2.平面设计 本宾馆由客房及其他辅助用房组成。设计时力求功能分区明确,布局合理,联系紧密,尽量做到符合现代化宾馆的要求。 (1)使用部分设计 1.客房:客房是本设计的主体,占据了本设计绝大部分的建筑面积。考虑到保证有足够的采光和较好的通风要求,故将宾馆南北朝向,东西布置。 2.门厅:门厅是建筑物主要出入口的内外过渡,人流分散的交通枢纽,对于宾馆而言,门厅要给人一种开阔的感觉,给人舒适的第一感觉,因此,门厅设计的好坏关系到整幢建筑的形象。 (2)交通联系部分设计 走廊连接各个客房、楼梯和门厅各部分,以解决房屋中水平联系和疏散问题。过道的宽度应符合人流畅通和建筑防火的要求,本设计中走廊宽度为2.4m。 楼梯是建筑中各层间的垂直联系部分,是楼层人流疏散必经通道。本方案中设有三部双跑楼梯以满足需求。 为满足疏散和防火要求,本宾馆设置了两部电梯。 (3)平面组合设计 该宾馆采用内廊式,由于本建筑的特殊功能,各个客房与服务台都需要有必要的联系。 1.3.立面设计 本方案立面设计充分考虑了宾馆对采光的要求,立面布置了很多

推拉式玻璃窗,样式新颖。通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。 在装饰方面采用乳白色的外墙,窗框为银白色铝合金,色彩搭配和谐,给人一种亲切和谐放松自由的感觉,一改过去的沉闷和死板,使旅客可以轻松自在的在宾馆休息与生活。 1.4.剖面设计 根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。 屋面排水采用有组织内排水,排水坡度为2%,结构找坡。 为了符合规范要求,本设计中采用了两部电梯,满足各分区消防和交通联系的要求。 1.5.建筑设计的体会 本建筑在设计的过程中注意到总平面布置的合理性、交通联系的方便,达到人流疏散和防火的要求,对房间的布置及使用面积的确定,达到舒适、方便。立面的造型及周围的环境做到相互协调;整个建筑满足各方面的需求。使人,建筑和环境进行完美的结合。 本次建筑设计使我们把所学到的知识运用到其中,并通过翻阅大量的资料及在老师的指导下,设计中所遇到的问题得到一一解决。这次设计让我受益匪浅,既巩固了我们的专业知识,又积累了很多的经验。

大学生结构设计大赛计算书模板

枣庄学院第一届结构设计大赛第九组作品设计计算书 学校名称:枣庄学院 专业名称:土木工程专业 学生姓名:蒋文忠吴少波杨广晓黎斌邵淑营 指导教师:高志飞张秀丽 二〇一四年五月

理论分析计算书目录 一、设计说明 (3) 1、方案构思 (3) 2、结构选型 (4) 3、结构特色 (4) 二、方案设计 (5) 1、设计基本假定 (5) 2、模型结构图 (5) 3、节点详图 (5) 4、主要构件材料表及结构预计重量 (5) 三、结构设计计算 (6) 1、静力分析 (6) 2、内力分析 (6) 3、承载力及位移计算 (7) 四、结构分析总结 (8)

一、设计说明 根据竞赛规则要求,我们从模型制作的材料抗压特性,冲击荷载形式和静力加载大小要求等方面出发,结合节省材料,经济美观,承载力强等特点,采用比赛提供的木材细杆和木板,502胶水味粘结剂精心设计制作了结构模型。 1、方案构思 模型主要承受竖直静荷载,竖直静荷载较容易满足。 (1)本结构主要构思是想利用腹杆的轴力来抵抗荷载的作用 (2)设计的总原则是:尽可能的利用竖向支撑的腹杆来提高柱子的承载力而在柱子之间辅以细杆来稳定结构,并利用木材的抗拉性能,及抗压性能来抵抗荷载的作 2、结构选型 由于梯形具有较强的稳定性,而且在平面上容易找平,我们选择梯形为主体结构框架,桁架受力均匀简单,仅受轴力,便于木材性能的发挥。 2.1结构外形 结构上平面为跨度为900mm的等边三角形,内部采用空间桁架结构加强稳定性。 2.2材料截面选择

主体下弦杆截面为四根8*6的杆件粘接而成,两边的两个侧杆截面为5*3的杆件,保证抗压的同时减轻材料的质量。上弦杆为截面为四个5*3的杆件,两侧腹杆为两个截面8*6的杆件,中间三个腹杆为截面5*3的杆件。 2.3节点设计 主体框架结构相交的节点由于杆的倾斜在加静载时会引起较大的剪力,在连接时用小木片填充密实,再用水平短木条相连使木条在下面顶住节点上部斜梁,在加载处节点贴上薄木片来增大接触面积,从而来增大节点强度,从而在结构受力计算时一些节点模拟成刚节点。 3、结构特色 这个结构是在我们制作结构对结构进行试验的多次循环反复而后的出来的结构,它凝聚了所有的试验所得的经验。 它的优点: (1)从结构的外形上看,我们选择梯形作为主体形状,受力均匀,加载方便,上宽下窄,形状渐随着高度逐渐变化,有活力。 (2)根据结构力学求解器软件建立的模型分析,可得出结构位移最大点,针对这一情况,我们改造出变截面柱,成为我们结构一大特色。 (3)斜梁相交时,用胶水加固,这大大提高了斜梁的稳定性和强度。 (4)结构有效的节约了材料,采用合适的杆加固,经济适用。 (5)结构模仿实际工程,采用腰梁,增强抗震性和稳定性。 (6)根据结构力学求解器软件建立的模型分析结果,我们加强顶部和支座强度。

厌氧塔设计计算书

1.厌氧塔的设计计算 1.1反应器结构尺寸设计计算 (1) 反应器的有效容积 设计容积负荷为)//(0.53 d m kgCOD N v = 进出水COD 浓度)/(20000L mg C = ,E=0.70 V= 3 084000 .570 .0203000m N E QC v =??= ,取为84003 m 式中Q ——设计处理流量d m /3 C 0——进出水CO D 浓度kgCOD/3 m E ——去除率 N V ——容积负荷 (2) 反应器的形状和尺寸。 工程设计反应器3座,横截面积为圆形。 1) 反应器有效高为m h 0.17=则 横截面积:)(4950 .1784002 m h V S =有效 == 单池面积:)(1653 4952 m n S S i == = 2) 单池从布水均匀性和经济性考虑,高、直径比在1.2:1以下较合适。 设直径m D 15=,则高182.1*152.1*===m D h ,设计中取m h 18= 单池截面积:)(6.1765 .714.3)2 ( *14.32 2 2' m h D S i =?== 设计反应器总高m H 18=,其中超高1.0m 单池总容积:)(3000)0.10.18(6.176'3 ' m H S V i i =-?=?= 单个反应器实际尺寸:m m H D 1815?=?φ 反应器总池面积:)(8.52936.1762 ' m n S S i =?=?= 反应器总容积:)(900033000'3 m n V V i =?=?=

(3) 水力停留时间(HRT )及水力负荷(r V )v N h Q V t HRT 72243000 9000=?== )]./([24.03 6.1762430002 3h m m S Q V r =??= = 根据参考文献,对于颗粒污泥,水力负荷)./(9.01.02 3 h m m V r -=故符合要求。 1.7.2 三相分离器构造设计计算 (1) 沉淀区设计 根据一般设计要求,水流在沉淀室内表面负荷率)./(7.02 3 ' h m m q <沉淀室底部进水口表面负荷一般小于2.0)./(2 3 h m m 。 本工程设计中,与短边平行,沿长边每池布置8个集气罩,构成7个分离单元,则每池设置7个三项分离器。 三项分离器长度:)(16' m b l == 每个单元宽度:)(57.27 187 ' m l b == = 沉淀区的沉淀面积即为反应器的水平面积即2882m 沉淀区表面负荷率:)./(0.20.1)./(39.0288 58.1142 323h m m h m m S Q i -<== (2) 回流缝设计 设上下三角形集气罩斜面水平夹角α为55°,取m h 4.13= )(98.055 tan 4.1tan . 31m h b === α )(04.198.020.32 12m b b b =?-=-= 式中:b —单元三项分离器宽度,m ; 1b —下三角形集气罩底的宽度,m ; 2b —相邻两个下三角形集气罩之间的水平距离(即污泥回流缝之 一),m ; 3h —下三角形集气罩的垂直高度,m ;

建筑结构设计计算题

模块三钢筋混凝土受弯构件计算能力训练(课题1-7)习题答案二、计算题 1.已知梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C25,fc =mm2,, 钢筋采用HRB335,截面弯矩设计值M=。环境类别为一类。求:受拉钢筋截面面积。 解:采用单排布筋 将已知数值代入公式及 得 16510= 两式联立得:x=186mm A= 验算 x=186mm<= 所以选用325 A=1473mm2 2.已知一单跨简支板,计算跨度l=,承受均布荷载q k=3KN/m2(不包括板的自重),如图所示;混凝土等级C30,;钢筋等级采用HPB235钢筋,即Ⅰ级钢筋,。可变荷载分项系数γQ=,永久荷载分项系数γG=,环境类别为一级,钢筋混凝土重度为25KN/m3。 求:板厚及受拉钢筋截面面积As 解:取板宽b=1000mm的板条作为计算单元;设板厚为80mm,则板自重g k=25×=m2,跨中处最大弯矩设计值: 第2题图1 由表知,环境类别为一级,混凝土强度C30时,板的混凝土保护层最小厚度为15mm,故设=20mm,故h0=80-20=60mm ,fc=,ft=,

fy=210,= 查表知, 第2题图2 选用φ8@140,As=359mm2(实际配筋与计算配筋相差小于5%),排列见图,垂直于受力钢筋放置φ6@250的分布钢筋。 验算适用条件: ⑴ ⑵ 3.已知梁的截面尺寸为b×h=250mm×450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm的HRB335钢筋,即Ⅱ级钢筋,,As=804mm2;混凝土强度等级为C40,;承受的弯矩M=。环境类别为一类。 验算此梁截面是否安全。 解:fc=mm2,ft= N/mm2,fy=300 N/mm2。由表知,环境类别为一类的混凝土保护层最小厚度为25mm,故设a=35mm,h0=450-35=415mm 则 4.已知梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C40,,钢筋采用HRB335,即Ⅱ级钢筋,,截面弯矩设计值M=。环境类别为一类。 求:所需受压和受拉钢筋截面面积 解:fc=mm2,fy’=fy=300N/mm2,α1=,β1=。假定受拉钢筋放两排,设a=60mm,则h0=h-a=500-60=440mm 这就说明,如果设计成单筋矩形截面,将会出现超筋情况。若不能加大截面尺寸,又不能提高混凝土等级,则应设计成双筋矩形截面。 取

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

结构设计大赛计算书

黑龙江省大学生结构设计 大赛 作品名称:塔吊 参赛队员: 指导老师:

目录 一.设计说明书 (3) 1.方案构思 (3) 2.结构选型 (4) 二.方案设计 (4) 1.CAD三维图 (4) 2.实体结构 (5) 3.节点祥图 (8) 三.计算书 (8) 1. 结构分析 (8) (1)结构周期 (9) (2)结构九模态 (11) 2.节点分析 (11) 3.位移计算 (11) (1)位移表 (11) (2)位移图 (12) 4.轴力图、弯矩图 (13) (1)轴力图 (13) (2)弯矩图 (14) 5. 结构计算假定、各单元性能参数和模型材料 (15) 四. 结构分析总结 (15) 五. 结语 (16)

一. 设计说明书 现代结构讲究结构和美学相适应,在满足结构功能的通时体现建筑美,同时也传递一种精神,一种理念。这是本作品设计的源泉,打破传统塔吊的结构型式,体现了力与美的完美结合。 图1. 塔吊 1. 方案构思 形象是结构内在品质物化的外在形态,是表现结构内涵和个性的形式和语言系统。为使我们的结构能给人留下特别的印象,考虑从各种技术手段上来表现结构形象。塔吊在我们建筑施工领域是不可却少的一部分,当下的塔吊种类也相对单一,所以设计出一个既美观又实用而且质量轻便的塔吊是一个重要的工作。此次比赛我们致力于设计出一个最合理,质量最轻,且无多余联系的塔吊体系。同时也希望能够在未来的生产生活中有很大的促进作用。

我们的结构采用两个三角形对插在一起撑起一个整体,塔身共8根主承重杆件,整个结构外观简洁、新颖。 2. 结构选型 从材料力学中我们学到,结构会受到拉、压、弯、剪、扭共四个力。从力学可分析,三角形是最稳定的结构,我们的结构采用两个三角形,利用三角斜撑的稳定性,结构上部荷载就可逐层分解到下部支架,受力均匀,从而使整个结构稳定。考虑到比赛中模型先后受到侧向荷载和竖向荷载,其中以侧向荷载为主要控制荷载,模型结构选择了框架和撑杆构成的体系,框架结构主要承受竖向荷载,撑杆主要承受侧向荷载,从而保证结构具有足够的侧向刚度,控制其侧向位移在规定范围内。 二.方案设计 1.CAD三维图 图2. 俯视图

框架结构设计计算书

结构设计计算书 一.设计概况 1.建设项目名称:星海国际花园住宅楼(B 栋) 2.建设地点:****某地 3.设计资料: 3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表面为平均厚度0.5m 左右的杂填土,以下为1.0m 左右的淤泥质粘土,承载力的特征值为80 kN/m 2 ,再下面为较厚的 垂直及水平分布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m 2 ,可作为天然地基持力层。 地下水位距地表最低为-0.8m,对建筑物基础无影响。 3.2.气象资料: 全年主导风向:偏南风 夏季主导风向:东南风 冬季主导风向:北偏西风 常年降雨量为:1283.70mm 基本风压为:0.36kN/m 2 (B 类场地) 基本雪压为:0.20kN/m 2 3.3.抗震设防要求:七度二级设防 3.4.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高31.45m 。 二.结构计算书 1.结构布置方案及结构选型 1.1.结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图。 1.2.主要构件选型及尺寸初步估算 1.2.1. 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm ,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 1.2.2. 梁﹑柱截面尺寸估算 (1) 主要承重框架: 因为梁的跨度较接近(4500mm ﹑4200mm ),可取跨度较大者进行计算. 取L=4500mm h=(1/8~1/12)L=562.5mm~375mm 取h=450mm. 447.94504260>==h l n ==h b )3 1~21(225mm~150mm 取b=250mm 满足b>200mm 且b 500/2=250mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×450mm (2) 次要承重框架: 取L=3900mm h=(1/12~1/15)L=325mm~260mm 取h=400mm 415.74003660>==h l n ==h b )3 1~21(200mm~133mm 取b=250mm 故次要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×400mm (3)楼面连续梁

建筑结构设计试题及答案

建筑结构设计 一、选择题(每小题1分,共20分) 1、单层厂房下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的( )。 A 、两端,与上柱柱间支撑相对应的柱间 B 、中间,与屋盖横向支撑对应的柱间 C 、两端,与屋盖支撑横向水平支撑对应的柱间 D 、中间,与上柱柱间支撑相对应的柱间 2、在一般单阶柱的厂房中,柱的( )截面为内力组合的控制截面。 A 、上柱底部、下柱的底部与顶部 B 、上柱顶部、下柱的顶部与底部 C 、上柱顶部与底部、下柱的底部 D 、上柱顶部与底部、下柱顶部与底部 3、单层厂房柱牛腿的弯压破坏多发生在( )情况下。 A 、0.751.0 C 无论何时 q γ=1.4 D 作用在挡土墙上q γ=1.4 12、与b ξξ≤意义相同的表达式为()

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

长安大学2016年度结构设计大赛赛题-竹质塔结构

长安大学2016年大学生结构设计竞赛赛题 竹质塔结构模型设计、制作与测试 1.竞赛模型 设计能够承受一定的竖向荷载和水平地震作用的竹质塔结构模型,具体结构形式不限,可为四根、六根或八根柱组成的框架式空间结构,也可为其他结构。模型包括小振动台系统、上部塔结构模型和塔顶铁块三个部分,铁块通过热熔胶固定于塔顶,塔结构模型由参赛选手制作,并通过螺栓和竹质底板固定于振动台上,图1给出了一示意性结构图。 图1 模型立面示意图(单位:mm) 2. 模型要求 2.1 几何尺寸要求: (1) 底板:塔结构模型用胶水固定于模型底板上,底板为330mm×330mm×

8mm的木板(如图2所示),底板用螺栓固定于振动台上。 (2) 模型大小:模型总高度应为900mm,允许误差为±3mm。总高度为模型底板顶面至塔顶(模型顶面)上表面的垂直距离,但不包括塔顶铁块的高度。模型顶面为平面,应满足安全放置铁块的要求。模型底面尺寸不得超过220mm×220mm的正方形平面,塔顶不得小于150mm×150mm的正方形平面,即整个模型需放置于该正方形平面范围内,可为等截面结构也可为变截面结构,模型底面外轮廓与底板边缘应有足够的距离以保证螺栓能顺利紧固。模型的主要受力构件应合理布置,整体结构应体现“创新、轻巧、美观、实用”的原则。 图2模型底板示意图(单位:mm) 2.2 模型及附加铁块安装要求: (1)利用热熔胶将附加铁块固定在塔顶上,可在顶层设置固定铁块辅助装置,但辅助装置和铁块不能超出塔顶范围且不能直接跟柱接触。 (2) 提供的铁块为底边150mm高50mm的长方体,重量约为8.83 kg。 3. 加载设备介绍

结构设计原理课程设计计算书演示教学

一、 设计目的与要求 (1) 掌握钢筋混凝土简支梁正截面和斜截面承载力的计算方法 (2) 并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法 (3) 了解并熟悉现梁的有关构造要求 (4) 掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能 二、 设计题目 装配式钢筋混凝土简支梁设计 三、 设计资料 T 型截面梁的尺寸如图所示,梁体采用C 25混凝土,主筋采用HRB 400级钢筋,箍筋采用R 235级钢筋。简支梁计算跨径L 0=24M 和均布荷载设计值=40KN/M 。 跨中截面:M dm =18×q 2b l =18 ×42×242=3024KN ·M m d V =0 L/4截面:M dl =332×q 2b l =332 ×48×202=1800KN ·M 支点截面:M d0=0 0d V =12 q l b =504KN 四、 设计内容 (1) 确定纵向受拉钢筋数量及腹筋设计。 (2) 全梁承载能力图校核。 (3) 绘制梁截面配筋图。 (4) 计算书:要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 五、 准备基本数据 由查表得: C25混凝土抗压强度设计值f cd =11.5MPa,轴心抗拉强度设计值f td =1.23MPa 。 混凝土弹性模量E c =2.80×104 MPa 。 HRB 400级钢筋抗拉强度设计值f Sd =330MPa, 抗压强度设计值f 'Sd =330MPa 。 R 235级钢筋抗拉强度设计值f Sd =195MPa, 抗压强度设计值f 'Sd =195MPa 。 六、 跨中正截面钢筋设计

1、 确定T 型截面梁受压翼板的有效宽度/ f b 由图所示的T 型截面梁受压翼板的宽度尺寸为其等效的平均厚度/ f h =140802 =110mm / 1f b =13L 0=13 ×24000=8000 / 2f b =1580mm(相临两主梁轴线间距离) / 3f b =b +2b h +12/ f h =200+12×110=1520mm 受压翼板的有效高度为: / f b =M in (/ 1f b ,/ 2f b ,/ 3f b )=1520mm ,绘制T 型梁的计算截面如图所示 2、 钢筋数量计算 查附表得受压高度界限系数ξb =0.56 (1) 确定截面有效高度 设a s =120mm ,则h 0=h -a s =1300-120=1180mm (2)判断截面类型 f cd / f b /f h (h 0-/ 2f h )=11.5×1520×110×(1180-1102 )=2163.15 KN <3024KN ·M 属于第Ⅱ类T 型梁截面 (3) 确定受压区高度X 由公式r 0M d = f cd b x (h 0-2 x )+ f cd (/f b -b)/f h (h 0-/2f h )得 1.0×3024×106=11.5×200X ×(1180- 2x )+11.5×(1520-200)×110×(1180- 1102) 即:X 2-2360X+9960652.174=0 解得X=550.45 mm <ξb h 0=0.56×1180=660.8 mm 且X>/f h =110mm (4) 求受拉钢筋面积A s 由公式f cd b x+ f cd (/f b -b)/f h =f Sd A s 得 A s =/ fcd bx+ fcd ( -b) fsd f b

建筑结构设计期末试题

四 川 大 学 期 末 考 试 试 题 (2005 ——2006 学年第 1 学期) 课程号: 课序号:0 课程名称:建筑结构设计 任课教师: 成绩: 适用专业年级:土木02级 学生人数:130 印题份数:140 学号: 姓名: 311n λ??+ ?i q H ,

∑, F

(2006 —2007 学年第一学期) 课程号:课序号:0 课程名称:建筑结构设计任课教师:贾正甫成绩: 适用专业年级:03土木工程学生人数:90 印题份数:95 学号:姓名: 注:1试题字迹务必清晰,书写工整。本题共 1 页,本页为第 1 页 2 题间不留空,一般应题卷分开教务处试题编号: 3务必用A4纸打印

(2006 —2007 学年第一学期) 课程号:课序号:0 课程名称:建筑结构设计任课教师:贾正甫成绩: 适用专业年级:03土木工程学生人数:90 印题份数:95 学号:姓名: 注:1试题字迹务必清晰,书写工整。本题共 1 页,本页为第 1 页 2 题间不留空,一般应题卷分开教务处试题编号: 3务必用A4纸打印

(2006 —2007 学年第一学期) 课程号:课序号:0 课程名称:建筑结构设计任课教师:贾正甫成绩: 适用专业年级:03土木工程学生人数:90 印题份数:95 学号:姓名: 注:1试题字迹务必清晰,书写工整。本题共 1 页,本页为第 1 页 2 题间不留空,一般应题卷分开教务处试题编号: 3务必用A4纸打印

(2006—2007 学年第二学期) 课程号:课序号:0 课程名称:建筑结构设计任课教师:成绩: 适用专业年级:04土木工程学生人数:175 印题份数:200 学号:姓名: 2 题间不留空,一般应题卷分开教务处试题编号: 3务必用A4纸打印

结构设计大赛(桥梁)计算书

桥梁结构设计理论方案作品名称蔚然水岸 参赛学院建筑工程学院 参赛队员吕远、李丽平、李怡潇、赵培龙 专业名称土木工程 一、方案构思 1、设计思路 对于这次的设计,我们分别考虑了斜拉桥、拱桥、梁式桥和桁架桥的设计方案。斜拉桥可以看作是小跨径的公路桥,且对刚度有较高的要求,所以斜拉桥对材料的要求比较高,对于用桐木强度比不上其他样式的桥来得结实;拱桥最大主应力沿拱桥曲面而作用,而沿拱桥垂直方向最小主应力为零,可以很好的控制桥梁竖直方向的位移,但锁提供的支座条件较弱,且不提供水平力,显然也不是一个好的选择;梁式桥有较好的承载弯矩的能力,也可以较好的控制使用中的变形,但桥梁的稳定性是个很大的问题,控制不了桥梁的扭转变形,因此,我们也放弃了制作梁式桥的想法;而桁架桥具有比较好的刚度,腹杆即可承拉亦可承压,同时也可以较好的控制位移用料较省,所以,相比之下我们最后选择了桁架桥。 2、制作处理

(1)、截杆 裁杆是模型制作的第一步。经过试验我们发现,截杆时应该根据不同的杆件,采用不同的截断方法。对于质地较硬的杆应该用工具刀不断切磋,如同锯开;而对于较软的杆应该直接用刀刃用力按下,不宜用刀口前后切磋,易造成截面破损。 (2)、端部加工 端部加工是连接的是关键所在。为了能很好地使杆件彼此连接,我们根据不同的连接形式,对连接处进行处理,例如,切出一个斜口,增大连接的接触面积;刻出一个小槽,类似榫卯连接等。 (3)拼接 拼接是本模型制作的最大难点。由于是杆件截面较小,接触面积不够,乳胶干燥较慢等原因,连接是较为困难的。我们采取了很多措施加以控制,如用铁夹子对连接处加强压、用蜡线进行绑扎固定等。对于拱圈的制作,则预先将杆件置于水中浸泡并加上预应力使其不断弯曲,并按照先前划定的拱形不断调整,直至达到理想形状。 在拱脚处处理时,先粘结一个小的木块,让后用铁夹子施加很大的压力,保证连接能足够牢固。 乳胶粘接时要不断用电吹风间断性地吹风,使其尽快形成粘接力,达到强度的70%(基本固定)后即可让其自行风干。 (4)风干 模型制作完成后,再次用吹风机间断性地吹粘接处,基本稳定后,让其自然风干。 (5)修饰

结构计算书

结构计算书 工程名称:蒲家沟垃圾填埋场抽排系统建设工程 工程规模:小型 工程编号:15H054C 2016年03月

资质名称 资质等级 证书编号 _____________________________________________________________________ 建筑行业(建筑工程) 甲 级 A150000624 市政行业(给水工程、排水工程) 甲 级 A150000624 市政行业(环境卫生工程) 甲 级 A150000624 风景园林工程设计 乙 级 A250000621 市政行业(城镇燃气工程) 乙 级 A250000621 市政行业(道路、桥隧) 乙 级 A250000621 工程咨询 甲 级 工咨甲12820070020 市政公用工程(给排水)咨询 甲 级 工咨甲12820070020 古建筑维修保护设计 乙 级 渝0102SJ004 近现代重要史迹及代表性建筑修缮设计 乙 级 渝0102SJ004 压力管道 GB1级,GC2级 TS1850014-2018 工程名称: 蒲家沟垃圾填埋场抽排系统建设工程 工程编号: 15H054C 日 期: 2016.03 设计主持人: 刘国涛 高级工程师 计 算 人: 甘 民 工程师 校 对 人: 陈永庆 工程师 审 核 人: 李立仁 高级工程师

目录 一、荷载计算 二、采用软件 三、水池计算结果四.砌体计算附图

一、荷载计算 1.楼面荷载 屋面恒载4KN 不上人屋面活载0.5KN 二、采用软件 本工程水池设计软件采用理正结构设计软件,砌体结构设计采用PKPM 设计软件。 三、水池计算结果 矩形水池设计(JSC-1) 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002), 本文简称《给排水结构规范》 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138-2002), 本文简称《水池结构规程》钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 1 基本资料(一) 1.1 几何信息 水池类型: 有顶盖半地上 长度L=9.600m, 宽度B=6.000m, 高度H=4.900m, 底板底标高=-4.900m 池底厚h3=300mm, 池壁厚t1=300mm, 池顶板厚h1=300mm,底板外挑长度 t2=200mm 注:地面标高为±0.000。 (平面图) (剖面图) 1.2 土水信息 土天然重度18.00 kN/m3 , 土饱和重度20.00kN/m3, 土内摩擦角30度 地基承载力特征值fak=150.0kPa, 宽度修正系数ηb=0.00, 埋深修正系数ηd=1.00

混凝土结构设计计算题

四、计算题(本大题共5小题,每小题6分,共30分) 39.某两层三跨框架的计算简图如题39图所示。各柱线刚度均为1.0×104·m,边柱侧移刚度修正系数为α=0.6,中柱侧移刚度修正系数为α=0.7。试用D值法计算柱的B端弯矩。(提示:底层反弯点高度比为0.65) 题39图 39.两跨等高排架结构计算简图如题39图所示。排架总高13.1m,上柱高3.9m,q1=1.5/m, q2=0.75/m,A、B、C三柱抗侧刚度之比为1∶1.7∶1。试用剪力分配法求A柱的上柱下端截面的弯矩值。 (提示:柱顶不动铰支座反力11,C11=0.34) 40.三层两跨框架的计算简图如题40图所示。各柱线刚度均为 1.0×104·m,边柱侧移刚度修正系数为0.6,中柱侧移 刚度修正系数为0.7。试计算该框架由梁柱弯曲变形引起的 顶点侧移值。 (未注明单位:) 四、计算题(本大题共5小题,每小题6分,共30分) 36.单层厂房排架结构如图a所示。已知15.0,q1=0.8/m,q2=0.4/m。试用剪力分配法计算各柱的柱顶剪力。 (提示:支反力系数C11=0.3,见图b(1);图b(2)、b(3)中的△u1=2△u2)

题36图 37.某两层三跨框架如图所示,括号内数字为各杆相对线刚度。试用反弯点法求杆的杆端弯矩,并画出该杆的弯矩图。 题37图 38.某单层厂房排架结构及风荷载体型系数如图所示。基本风压w 0=0.35/m 2,柱顶标高+12.00m ,室外天然地坪标高-0.30m ,排架间距6.0m 。求作用在排架柱A 及柱B 上的均布风荷载设计值及。 (提示:距离地面10m 处,z μ=1.0;距离地面15m 处,z μ=1.14;其他高度z μ按内插法取值。) 题38图 四、计算题(本大题共5小题,每小题6分,共30分) 36.排架计算简图如题36图所示,A 柱与B 柱的形状和 尺寸相同。 =84·m , =40·m ,8。 试用剪力分配法求B 柱的弯矩图。 (提示:柱顶不动铰支座反力37.1C ,C H M 33=)

相关文档