1、工程概况
本工程为吉林大学中心校区基础园区图书信息综合楼等基础设施(一期)北大门、停车场工程北大门采用成孔灌注桩作为地基,桩承台基础,现浇基础梁、板;混凝土强度等级为C30。木质门及金属门结合,断桥铝玻璃窗、外墙面刷涂料及贴外墙砖、地砖楼面、天棚吊顶、瓦屋面,室内墙面刮大白。
2、施工准备
2.1、技术准备
在整个北大门施工前,组织相关的技术人员学习图纸和各道工序施工工艺,分析施工重点、难点以及施工质量等有关的技术。以保证在施工时每位技术人员、施工员以及施工作业人员对各道工序的施工要点熟悉、了解其施工中的控制点。
施工技术准备的主要内容,可以归纳为以下几个方面,其具体内容是:
1)根据施工组织设计以及施工方案对现场技术人员、施工班组、施工工人实施三级技术交底。
2)提供各道工序施工的设备进场计划。
3)深化设计图纸,了解设计意图,分析施工方案及施工工艺。
4)提供主要材料计划,为物资备料做准备。
2.2、施工进度计划
按照业主要求,本工程计划工期:2016年 7月11日—2016年 8月20日
2.3、主要设备计划
主要施工机械一览表
3、劳动力计划:
1、根据本工程的特点,我公司将选派富有工程施工经验的精干人员组成项目经理部。
2、劳动力安排:
为加强各施工阶段劳动力平衡调度,合理组织施工,特殊工种必需持证上岗。在施工中根据工程进度随时调配各工种插入,以确保工程按计划顺利进行。
4、方案选择
4.1土方开挖及回填
北大门及大门基槽开挖采用挖斗为1立方的反铲挖掘机开挖,为不扰动原状土,槽底预留200mm 厚土层人工清底。开挖宽带按基础宽度每边加宽500mm并按1:1坡度进行放坡;为防止基坑附近堆载过大,挖出的土采用8T自卸车运至距离开挖地点20m处堆放,保证基槽两边3m范围无堆土。土方回填采用分层夯实回填,分层厚度300mm。
4.2垫层施工
垫层模板采用60*90木方当侧模,并用Φ10钢筋打入土内进行固定,垫层砼采用现场搅拌,搅拌机安装在离电源和水源比较近的地方,用手推车运输到浇注地点,平板振动器振捣。
4.3桩承台及基础施工
模板:桩承台基础施工模板采用18mm厚木胶合板,60*90木方背楞,Φ48钢管打入土内加固,柱、梁模板采用18mm厚木胶合板,60*90木方背楞,Φ48钢管柱箍,梁采用常规的扣件式钢管支撑加固,采取梁柱整浇的方法一次完成。
砼:桩承台基础及梁柱板采用商品砼运输至浇注地点,人工倒运入摸,插入式振动棒振捣密实。
钢筋:钢筋采取现场制作,用运输车运到现场绑扎,高度小于2m的柱主筋四面用Φ12的钢筋斜撑固定,高度大于2m的柱钢筋绑扎时采用钢管斜撑固定,在基础模板上口必需用钢管按照柱位置四面夹固,保证柱钢筋位置正确。
砼养护:采用浇水自然养护,每天浇水养护不少于3次,保持砼表面湿润。
4.4砌体结构施工
北大门大门砌体砂浆采用现场拌制,考虑北大门施工工作面不长,在南面及北面水源接口处各设置砂浆搅拌机拌制砂浆,用手推车运输至各施工地点,砖提前一天充分湿润。
4.5外墙面砖施工
外墙面砖采用通体砖,施工前做出样板,经甲方认可后方可大面积施工。
4.6北大门施工
施工前样品必需经业主选定确认,经业主审批后实施。
4.7水电安装施工
水电安装由专业队伍施工,施工过程加强配合结构工程施工的预留工作的控制。
5、施工工艺
5.1、土方开挖
1、工艺流程:
基槽放线分段均匀下挖修边和清底
2、开挖基坑(槽)时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。
3、采用反铲挖土机开挖基槽(坑)时,其施工方法为:
端头挖土法:挖土机从基坑(槽)的端头以倒退行驶的方法进行开挖,向两侧甩土。
4、挖土机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)或管沟深度的1/2。
5.开挖基坑(槽)和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。暂留土层:挖土机用反铲挖土时留土厚度为20cm。
6、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。
7、修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。
8、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。
5.2、土方回填
1、工艺流程
清理基底→检验土质→填土、分层铺土、耙平→夯实密实→检验密实度→修整找平验收。
2、素土回填
1)回填时选一个单元段做样板,经监理检查合格后方可大面积施工。
2)回填土的分层厚度为300mm,分层用打夯机夯实,每层夯实4遍,压实系数>0.94。
3)回填土夯实后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,应及时铲平,凡低于允许偏差的地方应补上夯实。
5.3、桩承台、基础、梁施工
1、垫层施工
待土方开挖人工清理干净后,不可过分晾槽,防止雨水泡槽,经有关各方验收并签字齐全后,放线,检查无误后方可支模板加固抄平,标高桩顶面恰好为垫层上平。
2、钢筋砼基础施工
钢筋:熟悉施工图及图纸会审、变更,认真计算料表,经审核无误后方可下料制作。
1)基础施工应提前在垫层上弹钢筋位置线,单层网片,先排底部短向主筋,再排上部长向分布筋,边绑边按线调直,网片必须每点绑扎。绑扎好后,按所弹柱子边线安放柱钢筋,底部四角焊斜向支撑与网片连接,柱钢筋骨架要在基础上口用短钢管水平四面固定两道,柱脚四面用钢筋斜顶在模板上,防止柱插筋轴线偏移,上口绑一道定位箍筋,所有纵筋均点焊,防止单根偏位。
2)北大门地梁纵向筋采用每跨单独锚固,地梁纵向钢筋接头采用焊接,上部接头必须位于梁跨中1/3范围内,底部钢筋接头位于跨中1/3以外,至少错开50%。梁钢筋采用模外绑扎,通长料多人抬运,对号入座,注意地梁与框架柱之间锚固,端柱锚固长度不够加竖向弯折。
模板:采用18㎜厚多层木胶合板,按图示尺寸配板。
3)基础周边模板立在垫层上,照准基础边线,紧靠模板木方外边打Φ48.5架管入土600㎜以上,拉线固定模板,用木方顶在基坑壁上。
4)地梁配模注意木方接头错开50%,且用2M长木方搭接加固,底模用窄胶合板背木方钉成,贴双面海绵粘胶带,必须侧包底模,架管@600㎜夹紧,上口加Φ12@800㎜钢筋撑子,保证截面尺寸。
5)砼浇筑:砼运送至浇注地点采取人工倒运入模,每个流水段由后向前倒退施工,保证路线越来越短。由中间向四周下料,先柱周围,再四边铺开,分层浇捣。用插入式振动器振实,振捣上层时,棒应插入下层砼内5cm,以消除冷缝,振捣时要一棒接一棒、插点均匀、快插慢拔。与模板接触面及柱心要仔细振捣,防止漏振、胀模及钢筋偏位,保证砼内实外光。砼浇筑完成后,钢筋工立及对柱插筋进行复核校正,以免插筋偏位。
6)压面:砼浇筑后,按抄平标志及时找平,多去少补,先用木抹子压下石子,搓毛面,再用铁抹子
收光,至少三遍,最后必须在初凝前压光,不准加素浆。及时清除插筋内的松散石子和插筋上粘附的砂浆,及时复核轴线,发现偏移在初凝前校正。
7)砼养护:混凝土浇注完成12小时后,开始浇水自然养护,减少混凝土表面的热扩散和温度梯度,保持砼表面水分,防止产生表面裂缝。
3、屋面混凝土浇筑
1)模板施工
模板支模应按编制好的模板支撑施工方案施工,否则会引起梁板砼下沉、漏浆等现象,使砼梁板出现蜂窝、麻面、露筋,甚至开裂等问题。为保证支撑和模板的质量,计算支撑的间距,模板最好采用新的胶合板,使用旧模板时应把模板表面清理干净,防止粘模引起砼蜂窝、麻面、露筋等现象;模板拼缝要严密,由于点振法施工振动棒直接振动模板,模板拼缝不严密,会出现漏浆等现象,造成严重的质量问题。砼施工前应把模板浇湿,模板内不得有积水。浇湿模板有两个作用:一是预防粘模,引起砼蜂窝、麻面、露筋等问题;二是预防模板板底砼过快失水,降低水泥的水化进程,使砼强度达不到设计要求,降低砼的耐久性,造成板底的裂缝提前产生。
2)梁板钢筋施工
(1)为了避免在浇捣混凝土过程中板面钢筋下陷,保证板筋的有效高度,在双层钢筋网之间应增设有效的支撑马凳筋,支撑马凳筋不小于φ10,间距不大于 1000mm×1000mm,,同一方向上的支撑不少于 2 道,且距板筋末端不大于 150mm。
(2)钢筋相互间应满扎牢固,以防止浇捣混凝土时,因碰撞、振动使绑扣松散,钢筋移位,造成露筋。
(3)绑扎钢筋时,应按设计规定留足保护层。底部钢筋的保护层用花岗岩碎片做垫块,将钢筋垫起,严禁以钢筋垫钢筋或将钢筋用铁钉、铁丝直接固定在模板上。
3)砼的浇筑
本工程混凝土使用泵送混凝土。板浇筑采用点振法施工,点振法就是用振动棒垂直于模板面对屋面砼进行振捣的一种施工方法。主要优点:一是振动面积小,能一步振动到位,可提高砼的密实性;二是振捣所需的时间短,每点振动时间约10秒左右,减少了砼流失。砼就位后,用铲子初步进行整平,然后再用进行点振,点振时振动棒要垂直模板面,并接触模板面,使模板产生微振,这样可以使砂浆落模板面上,振点密度按钢筋的间距,每隔一间隔振一个点,尽量不要碰到钢筋,以免钢筋移位。点振后用铲子进行一次修平,停歇1~2个小时后(混凝土初凝之前)再用平板振动器从下往上振一次,有效地避免了砼板底出现蜂窝、麻面露筋等现象。梁混凝土浇筑与上述施工方法类似,结合通常做法
4)养护
混凝土在浇筑完成后,应在12小时内加以浇水养护,保持混凝土表面湿润,对混凝土养护时间不少于7天。
5.4、砌体施工
1、砌砖工程砌筑前应设置皮数杆,并应根据设计要求,砖的规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部分。
砌砖工程施工质量控制按A级执行。即现场质保体系制度健全,并严格执行,监理代表经常到现场检查监督,施工单位予以很好配合,砂浆试块按规定制作,强度满足验收规定,离散性小,采用机械拌合砂浆按重量严格控制配合,砌筑的操作工人,全部4级工以上,其中6级工以上不少于20%。
砂浆用砂采用中砂,且不得含有草根等杂物,使用前过筛,含泥量不得超过5%。
a砖浇水:砖在砌筑前一天浇水湿润,以水浸入砖四边1.5cm为宜,不得干砖上墙。
b组砌方案采用一顺一丁,砌砖采用一铲灰,一块砖,一挤揉的“三一”砌砖法,外墙拉通线,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm ,但不应小于8mm,也不应大于12mm,砂浆应在3h内用完,不得使用过夜砂浆,砖墙的砂浆饱满度不低于85%。
c纵横墙转角处应同时砌筑,无法同时砌筑时纵横墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于槎子高度的2/3,若留直槎可留阳槎并予埋拉结筋,沿墙高每50cm予埋Φ6钢筋2根,每边入墙不得小于100cm,末端应有90弯勾。
d构造柱部位砌成马牙槎,每个马牙槎沿高度方向为五皮砖,马牙槎应先退后进,沿墙高每50cm 设置2根Φ6水平拉结筋,每边伸入墙内不得小于0.7m。
5.5、粉刷施工
1)工艺流程
基层清理、修补、堵孔洞→浇水湿润基层→掉线→抹灰饼、冲筋→做阳角→抹底层灰→养护→抹面层→养护。
2) 操作工艺
(1)基层处理、修补、堵孔洞结构施工时墙面上的孔洞、架眼应提前用微膨胀砼堵塞严实,将柱、圈梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1∶3水泥砂浆水泥砂浆分层补衬平
(2)吊垂直、抹灰饼:根据粉刷层厚度在阳角吊垂线,以一个阳角垂线按面砖模数尺寸确定另一个阳角或阴角粉刷厚度,以此法确定各阴阳角和窗口粉刷厚度。并按阴阳角灰饼加密中间灰饼。最后在
阳角冲筋,阴角做灰饼。等大面积粉刷完成后,弹出水平线确定水平线条、窗上下口粉刷厚度。吊线打点经验收后方可进行大面积粉刷。
(3)抹底层灰:掉线打点经验收后就可抹灰,抹第一道约5~7 mm厚底灰时要用力压,不得漏抹,使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层抹灰与冲筋一平,再用大木杠或大靠尺板垂直水平刮找一遍,并用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否抹平整,阴阳角是否方整洁,并用2m长标尺板检查墙面平整度和垂直度。
(4)抹罩面灰:底子灰约有七成干时,即可抹罩面灰,抹灰之前应先将墙面洇湿,两遍成活,控制厚度不大于30mm,随抹随压光。待其表面无明水时,按要求进行竖直顺纹拉毛,并要求色泽一致。如局部粉刷厚度超过30mm应加钢丝网进行加固处理。
(5)抹灰的施工程序:从上往下打底,应注意在抹面层灰以前,应先检查底层砂浆有无空、裂缝现象,如有空裂,应剔凿返修后再抹面层灰;另外应注意底层砂浆上的尘土、污垢等应先清净,浇水湿润后,方可进行面层抹灰。
6、养护:水泥砂浆抹灰层应及时喷水养护不少于5天。
5.6、涂料施工
1 工艺流程:基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍涂料→施涂第二遍涂料
2 基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。
3 修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,找平厚度大于8mm的应用1:2水泥砂浆找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。
4 刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的配合比为重量比,用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液∶白水泥∶水=1∶5∶1。如用成品外墙专用腻子更佳。具体操作
方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮
一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。干燥后用1号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用1号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。
5 施涂第一遍涂料:施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。涂料一般用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。涂料使用前
应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。
6 施涂第二遍涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。
5.7、面砖施工
5.7.1材料要求
1、外墙面砖采用通体砖。
2、粘贴前对砖进行挑选,凡外观歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不匀的应剔除。
3、不同颜色的面砖要分别堆放,同号的面砖用套板分大、中、小三类,再根据面砖的数量分别使用在不同部位。
4、面砖粘贴和勾缝采用“汉高赛力特”提供的专用面砖粘接剂和勾缝剂,要求必须有产品合格证、使用说明书和相关材质证明文件。
5.7.2机具
切割机、砂浆机、检查尺、小推车、铁抹子、勾缝钢筋、海绵抹布等
5.7.3 作业条件
1、基体表面上的杂质、油污应清除干净,光滑的基层要凿毛或刷粘结层。
2、抹粉刷层要浇水湿润养护,特别是夏季要浇足,否则粉刷层的砂浆会疏松脱壳。
3、当基层或基体的偏差较大时,粉刷层应分遍进行,若一次抹得太厚,砂浆易于开裂,且粉刷层施工完后,应连续浇水养护不少7 天。
4、涂抹应平整,表面要粗糙,平整可减少粘结砂浆的厚薄不匀,粗糙可增加砂浆的粘结力。
5.7.4施工工艺
1、按设计要求挑选规格、颜色一致的面砖,面砖使用前在清水中浸泡2—3h后阴干备用。
2、根据设计要求,统一弹线分格、排砖,建筑物四角掉大线,确定面砖粘贴厚度,横拉通线,竖吊垂直线;排砖:横向按照面砖模数从阳角向阴角排砖,横竖缝均为5mm,大面面积均错缝横贴,外窗洞口周边也为错缝横贴向内包进100mm,阳角窗口都是整砖,如有非整砖,应放在阴角处且非正砖不得小于1/2砖长,竖向排砖将第四层室内建筑50线引至外墙面水平交圈,按照楼层层高考虑分隔缝排出每层分隔缝位置(分隔缝宽20mm,位于窗台下的线条上口位置),并在底子灰上弹上垂直线和水平线。横向不是整砖的面砖时,要用合金钢钻和砂轮切割整齐。按整块分格,可采取调整砖缝大小解决,但缝宽应控制在4-6mm之间。
3、外墙面砖粘贴排缝采用离缝5mm,分格缝采用凹缝宽20mm凹进面砖2mm,用专业勾缝剂勾缝。
4、凡阳角部位都应整砖,采取整砖对角粘贴法(即45度坡口碰角)。
5、突出墙面的如窗台、腰线阳角及滴水线排砖方法,需注意的是正面面砖要往下突出3mm左右,窗口上下要留有流水坡度一般为20%,即20mm坡度。
6、用面砖做标点,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直。
7、粘贴时,采用外墙专用粘贴剂。在面砖背后满铺粘结砂浆,粘贴后,用小铲把轻轻敲击,使之与基层粘结牢固,并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后,须将砖上口灰刮平,每日下班前须清理干净。
8、在与抹灰交接的门窗套、窗正墙、柱子等处应先抹好底子灰,然后粘结面砖。罩面灰可在面砖粘贴后进行。面砖与抹灰交接处做法可按设计要求处理。
9、分隔条在粘贴前应充分浸泡,以防膨胀变形。在粘贴面砖次日(或当天)取出,起分格条时要轻巧,避免碰动面砖,不能上下撬动。在面砖粘贴完成一定流水段后,立即用1:1水泥砂浆勾第一道缝,或用与面砖同色的彩色水泥砂浆勾凹缝,凹进深度为2mm。
10、整个工程完工后,应加强养护。应用面砖清洁剂或清水刷洗表面,并随时用水冲洗干净。
5.8、楼地面工程
1、室内地砖面层铺设:
(l)、材料
地砖应符合相应的国家或企业标准。
水泥采用35号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
砂采用中砂或粗砂,含泥量不大于3%。
(2)、工艺流程:(卫生间的施工增加防水层和泛水的工序)
基层处理→找面层标高、弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板
(3)、施工要点
1)、基层处理:将混凝土基层上的杂物清理干净,并用錾子剔掉楼地面超高、墙面超平部分及砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。
2)、找面层标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层面层标高,并弹在墙上。
3)、抹找平层砂浆:
①洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。
②摹绘饼和标筋:从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高(面层标高减去砖厚及粘结层的厚度),抹灰饼间距1.5m,灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,然后从房间一侧开始抹标筋(又叫冲筋)。有地漏的房间,应由四周向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于20mm。
③装档(即在标筋间装铺水泥砂浆):清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆(水灰比为0.4~
0.5)粘结层,要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高,用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆(配合比为1:3~1:4)铺装在标筋之间,用木抹子摊平、拍实,小木杠刮平,再用木抹子抹平,使铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度,同时检查其标高和泛水坡度是否正确,24h后浇水养护。
④弹铺砖控制线:当找平层砂浆抗压强度达到1.2Mpa时,开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5-10mm。
在房间分中,从纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排在两墙边处,尺寸不小于整砖边长的1/2。根据以确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵横控制线(每隔四块砖弹一根控制线)。
⑤铺砖:为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2~3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退者操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是:a铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。
b找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。
c结合层的厚度:如采用水泥砂浆铺设时应为20~30mm,采用沥青胶结料铺设时应为2~5mm。采用胶粘剂铺设时应为2~3mm。
d结合层组合材料拌合:采用沥青胶结材料和胶粘接时,除了按出厂说明书操作外还应经试验室确定配合比,拌合要均匀,不得有灰团,一次拌合不得太多,并在要求的时间内用完。如使用水泥砂浆结合层时,配合比宜为1:5(水泥:砂)干硬性砂浆。亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。
e铺砌时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上砖上愣高出水平线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮拍实,顺序从内退着往外砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实,与地漏相接处,用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,
应采取分段、分部位铺砌。
⑥拔缝、修整:铺完2~3行,应随时拉线检查缝格德平直度,如超出规定应立即修整;将缝拔直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。
⑦勾缝、擦缝:面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作,并应采用用品种、同强度等级、同颜色的水泥。宽缝一般在8mm以上,采用勾缝。若纵横缝为干挤缝,或小于3mm者,应用擦缝。
a勾缝:用1:1水泥细砂浆勾缝,勾缝用砂应用窗纱过筛,要求缝内外砂浆密实、平整、光滑,勾好后要求呈圆弧形,凹进面砖外表面2~3mm。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。
b擦缝:若纵横缝为干挤缝,或小于3mm者,应用擦缝。
4)、质量标准
(1)、主控项目:
1)面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。
2)面层与下一层的结合(粘结)应牢固,无空鼓。
(2)、一般项目
1)砖面层的表面应洁净、图案清晰、色泽一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。
2)面层相邻处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
3)踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。
4)楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;防滑条顺直。
5)面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水,无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
6、断桥铝窗、门施工
(1)工艺流程
弹线找规矩——门窗洞口处理——防腐处理及埋设连接件——门窗就位临时固定——门的固定——门窗扇安装——门口四周堵缝、密封嵌缝——安装五金配件——清理。
(2)操作工艺
1)在最顶层找出门口边线,用线坠将门边线下引。在门窗口处划标记线,对不直的口边及时处理。门窗口水平位置以楼层+50cm水平线为准。
2)根据外墙大样图确定门窗在墙厚方向安装位置。
3)防腐及埋设连接件
○1门窗框两侧防腐按设计要求。如设计无要求,可涂刷防腐材料或粘塑料薄膜保护,避免水泥浆与铝合金表面接触,腐蚀断桥铝窗。
○2断桥铝窗安装时如采用连接铁件固定时,宜选用不锈钢件,普通铁件须经防腐处理方可使用。4)门窗按位置线放好,吊直找正,无问题后用木楔临时固定。
5)填塞门窗框与墙体缝隙
断桥铝窗固定以后,应及时处理门框与墙体缝隙。若设计未规定填塞材料,可用矿棉或玻璃毡条分层填塞缝隙,也可用聚氨酯发泡密封胶填充。外表面留5~8mm深槽口填嵌缝膏。
6)门窗扇安装
推拉门窗扇安装时,先将外扇插入上滑道外槽内,自然下落于对应的滑道内,再用同样的方法安装内扇。平开门扇安装,先把合页按要求位置固定在铝合金门框上,然后将门扇嵌入框内临时固定。调整合适后,再将门窗扇固定在合页上。保证上下两个合页在同一轴线上。
7)清理
断桥铝窗交工前,将型材表面塑料胶纸撕掉。对于门窗框、扇上污染物应用浓度1%~5%的中性洗涤剂清洗。严禁用酸、碱性制剂清洗,严禁用钢刷、开刀清理。
7、水电安装施工
1.电力安装工程工艺
(1)结构施工期间,在详细核对系统图纸后,电力管路暗埋要密切配合土建施工,施工中注意管路的保护措施,钢制管路敷设应注意管口等部位的加工毛刺祛除,避免配线施工中线路破损,要求所有框架内接线盒必须临时填实封闭,并做好固定标示工作。
(2)施工拆模完成后,应立即清查全部接线盒,进行钢丝穿设,并作好标志记录。结构内防雷接地钢筋焊接必须严格检查测试。配线施工要求导线敷设应便于检查、更换、维修,中间连接和分支连接必须采用熔焊、线夹,接线柱和搪锡。导线管内不得有接头和扭结,穿线完成后必须做线路绝缘测试,并作好记录,自检合格后,报监理检查通过后,方可进行隐蔽或下部施工。顶棚内线路要求合理排布,避免同其它专业管线干扰或饶结。线路不得有明线裸露,接线盒至终端设备接线必须加设符合规范的软保护管。
(3)设备安装必须严格按照设计及规范进行,且密切配合装饰施工,杜绝不必要的返工。
2.给排水工程工艺
(1)结构施工期间,在详细审核系统图后,作套管的预埋,套管必须设置止水板,楼面套管必须高
于地面30mm。
(2)管路安装应在砌筑工程完成时同步完成,安装用管路必须有材质证明,安装前应刷防锈漆,管内杂物应清除,管路采用部分预制,大量采用分点分系统直接安装的方法,安装所用支、吊、托架的加工制作,必须安装统一加工制作,符合设计及规范要求,下料、打孔不得采用气割。管路安装应作到平直,并符合设计坡度、标高。安装完成的管理应暂行封闭避免污染堵塞。凡隐蔽部分管路必须做验收记录。水压实验的标准,按照设计及规范要求自检合格后,报监理检查通过后,方可进行隐蔽或下部施工。
(3)设备安装必须严格按照设计及规范进行,且密切配合装饰施工,杜绝不必要的返工。
围墙施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目场区平面图、围墙图纸及相关图集。 2、主要规范、规程 工程测量规范(GB50026-1993) 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 在挖深范围内,土质和地形情况如下: 自然地面挖深0.5m以内为人工耕填土,大部分由碎石土及亚粘土组成,分布均匀。 挖0.5m以下为连砂石层,可作围墙持力层。 4、工程概况 新疆国经鸽业有限公司乌什县肉鸽标准化养殖示范基地建设项目围墙招标,包括围墙基础、围墙砌筑、围墙砼柱及防盗网安装预留角铁。工程位于阿克苏地区乌什县伊麻木镇玉斯屯克和田村1大队。 开工日期: 2016年 9 月 26 日,竣工日期: 2016年 10 月
25日 ,总工期30日历天。 砌体围墙总长度约2千米(具体以实测为主),墙体构造以图集为主要依据。围墙砌筑高度2米,墙体采用MU7.5粘土多孔砖、M5.0水泥砂浆砌筑,每3.6M砌筑500mm×370mm砖垛,墙面为抹灰刷涂料;基础为500mm宽 C35自拌混凝土,基础埋深0.80m;现浇C25钢筋混凝土压顶,同时为安装防盗网预留40mm*40mm角钢预埋,压顶表面抹1:2水泥砂浆。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。 二、施工准备 1、技术准备: (1)、首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)、通过图纸会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)、根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)、了解基础混凝土强度等级,施工缝构造要求。
一、总体概况 1、项目概况 1、1、工程名称:济宁市任城区安全生产监督管理局济北高新技术产业园公共消防站围墙大门工程 1、2、编制目得、宗旨 编制得指导思想就是:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠得前提下,保质、保量、保工期。 1、3、编制依据 本工程施工组织设计编制依据就是国家现行规范、规程、标准;GB/T190012000质量标准;业主提供得施工图。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司施工能力、技术装备状况制定得。 1、4、本工程采用规范标准 《工程测量规范》 GB5002693 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB502092002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB502022002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB502042002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB503032002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB503002001 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ332001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB502032002 1、5、工程概况 1、5、1概况 本工程济北高新技术产业园公共消防站围墙大门工程,位于济北高新技术产业园内,围墙有砼垫层、机制砖基础。基础部分采用C15基础垫层与土0、00米以下采用M7、5水泥砂浆砌筑。土0、00以上采用M7、5水泥混合砂浆砌筑水泥砂制砖。墙面水泥砂浆抹灰,外贴墙面瓷砖,部分为铁艺围墙。 1、5、1、、1工程建设地点:济北高新技术产业园内 1、5、1、、2现场施工条件:
交通便利,施工用水用电满足施工要求,具备开工条件 1、5、2质量、工期要求: 要求质量:合格。 要求工期:2017年6月1开工,2017年6月15竣工,工期日历天数为 15天。 1、5、3施工范围 土建:墙面水泥砂浆抹灰外贴墙面瓷砖 铁艺围护:按图纸完成 电气:按图纸完成。 1、6、总体施工部署 1、6、1总体指导思想 对本工程我公司将选派优秀得施工管理与技术人员,组织精干得项目部,选择有同类工程施工经验得施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流得质量、一流得速度、一流得技术、一流得管理与服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 1、6、2施工部署原则 1、6、 2、1认真执行工程建设程序 1、6、 2、2遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先地下后地上得施工原则。 1、6、 2、3采用科学得网络技术,合理组织人力、物力。 1、6、 2、4采用先进得施工技术与科学得管理方法,优质高效完成施工任务。 1、6、 2、5采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。 1、6、3施工部署 1、6、3、1施工相关工程经验,在满足要求得前提下进行部署。首先在工程上遵循先地下后地上、先深后浅、先工期长得工序后工期短得工序原则,统筹组织施工。其次,结合工程特点、工程平面布置等因素。 施工准备阶段其主要任务就是调查、了解、熟悉工程内容、合同与设计
兰坪县资源整合整体迁建项目营盘中小学迁建工程(中学) 关于高边坡上方围墙施工 安全专项施工方案 批准: 审核: 编制: 施工单位:昆明二建建设(集团)有限公司 兰坪县营盘中小学迁建工程项目部(中学) 日期:2018年04月22日
目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、现场存在的危险事项 (3) 四、针对现场存在的危险事项采取的相应措施 (4)
一、编制依据 1. 兰坪县资源整合整体迁建项目营盘中小学迁建工程总平面图,围墙布置图,围墙详图。 2. 现场场内周边环境情况。 3. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011 二、工程概况 兰坪县资源整合整体迁建项目云盘中小学迁建工程(中学),设计单位,江苏省建工设计研究有限公司,项目位置,云南省怒江州兰坪县营盘镇沧东村,中学总建筑面积:23761.43m2,工程竣工时间2018年8月30日。施工单位为昆明二建建设(集团)有限公司,工程主要施工任务:保证中学教师周转房栋侧高边坡上正式围墙施工过程的安全。见下图:蓝色粗实线位置为村民原小道,围墙沿用地红线向内2m位置。 三、现场施工存在的危险事项;
由于时间紧,任务重,现场围墙基础土方开挖采用60型挖掘机操作,而此处为山地,山势陡峭,此处土方开挖存在危险事项有:○1土方开挖过程中土石方滚落的危险;○2挖掘机施工操作安全性;○3施工区域下方华能供水管安全;○4后续施工过程中施工人员安全、材料安全;○5施工过程中下方村民道路安全;○6食堂东侧围墙边紧邻高压电(630v)变压器相关施工操作安全;食堂后面部分相对平缓些,挖掘机由食堂后面路口进入, 四、针对危险事项采取的相应安全措施 1、为防止施工操作过程中土体及石块滚落,防止土体及石头滚落,在现场做三道防护,分别为: ○1第一道:在围墙基础边多放出500mm宽的距离,此500宽距离使用人工进行开挖,将多余土方进行转移至安全地带;使用2.5米?50钢管垂直打入地面1200mm,间距900mm,大横杆位置第一道:自地面上200mm为扫地杆,第二道距扫地杆600mm位置设置水平杆,第三道距地1200mm位置设置水平杆,搭设完成后在东面挂设底网,第二道使用密目网沿横向对折后用双股铁丝绑扎与架体上,最后用整层板以1200mm 为高水平挂设以架体上,层板钻6孔用双股铁丝固定。靠西面设置斜撑2.5米钢管,间距0.9米,斜撑下脚使用1500mm长钢管垂直打入土体外露400mm,用于固定斜撑,同时用1000mm管将护栏立杆及支撑杆水平连接使护栏与斜撑形成三角形,更利于稳定。 ○2第二道护栏:在华能主供水管上侧200mm距离设置第二道护栏,在华能主供水管上方出700mm宽的距离,撒出开挖边线,人工挖出500mm宽度作为施工通道,同步使用1500mm长20圆钢筋在华能供水主管下方200mm位置打入土体1000mm,在上侧500mm高层板条铺设后,将开挖出来的土方进行填充将华能主供水管填埋形成保护,剩余土方用人工转移至安全地带;之后再华能主供水管上方200mm位置,使用2.5米?50钢管垂直打入地面1200mm,间距900mm,大横杆位置第一道:自地面上200mm为扫地杆,第二道距扫地杆600mm位置设置水平杆,第三道距地1200mm位置设置水平
沈丘县豫东金丝猴食品有限公司新厂区围墙 竣 工 资 料 河南省广厦建设工程有限公司 2010年10月
第一章工程概况 1、工程位置及主要内容 沈丘县豫东金丝猴食品有限公司新厂区围墙工程主要工作内容为:砌砖围墙、1:3水泥砂 浆抹面、铁艺栏杆安装。 本工程工作内容围绕工业厂区做围墙及大门。 2、工程数量表:总长度为1800m。结构形式:基础采用不等高大放脚形式:两层625mm宽126mm厚,一层500mm宽62.5mm厚,两层370mm宽126mm厚;上部围墙为240宽1.3m 高,另外在围墙上方每隔6.4m处留置1砖柱,柱高为1.7m,柱截面尺寸为240*240,其中 6.4m处安装铁艺栏杆。 第二章项目经理部组成 1、施工管理机构组建 根据我单位以往项目法管理的施工经验,结合本工程的特点考虑工程分布等因素,成立河南 省广厦建设工程有限公司沈丘县豫东金丝猴食品有限公司新厂区项目部。本项目部有专业施工 队及加强项目部施工管理人员。 项目部编制为:项目经理一人,项目负责一人,安装技术员一人。 项目部下设一个铁艺围墙施工队。 项目部由项目经理全面负责,各部门分工协作,进行工程施工的安全、质量、进度、经营等 全方位的管理与协调,确保优质安全、高效地完成施工任务,达到业主满意。 第三章施工布暑及总平面图 1、施工队伍布置 根据本标段工程分布情况,结合项目部下属施工队伍特点,将项目部及施工队布置如下:项目经理部建有生活房和专用厨房,安排施工队及管理人员进驻,砼搅拌站和料场就近设置。 第四章施工组织计划及措施 1、施工准备 1.1四通一平
因工程位于我县轻工业聚集区内,故施工中的水、电均由业主指定接入点接入施工现场。 为保证工程进度,防止临时停电或供电不足、不便等原因,我部备用1台75kw发电机,作为施工第二电源。 施工道路较为便利,利用既有公路做为运输主干线。 通信设施:由于工期短,故采用手机同各施工队联系,项目部设有程控电话、传真机,以便与业主及监理单位联系。 施工分部分项工程的场地,可根据施工进度做局部范围内平整。施工驻地、施工场地平整要与排水防护相结合,统筹考虑。 1.2技术准备 施工前,应作好熟悉、审查设计图纸及测量人员复测等工作。 1.2.1、熟悉、审核设计图纸及有关资料,作好技术交底。 (1)项目总工首先组织技术人员、技工全面熟悉工程图纸,并会审图纸,彻底弄清设计意图和要求,发现图纸中的问题,要作好详细记录,并提出自己的处理及改进意见,上报有关部门。 (2)项目总工在充分熟悉、审查设计图纸的基础上,向建设单位提出召开“图纸会审、技术交底”会议。 (3)在“图纸会审、技术交底”会上,项目总工要将自己在图纸会审过程中发现的问题、矛盾、改进及处理意见和建议向建设单位作以汇报,请建设单位给以答复,并作好记录。 (4)项目总工在开完“图纸会审,技术交底”会议后,要将纪要的精神及时传达给本单位的技术人员和技工,结合设计图纸,制订工艺过程和操作程序,再将工艺过程和操作程序进行技术 交底至工人班组。 1.2.2、编制施工预算 施工预算是以单位工程为对象,根据施工图纸和施工定额等资料编制的计划性文件,是控制工料消耗和施工成本支出的依据。也是对班组下达任务单,实行限额领料及班组核算的依据。 是促进工程成本降低,以及提高施工管理水平的一个重要手段。因此,项目部经济师在工程开 工前,要认真作好此项工作。 1.2.3、交接桩、复核和施工测量 建设单位组织交接桩时,参加接桩人员应点清沿线所设的所有桩志,包括中线桩、基线桩、水准点以及重要的标志保护桩等,并做好记录,尔后进行复核,发现问题及时提出处理。除此 之外还应作好下列工作:
文件编号:GD/FS-4386 (解决方案范本系列) 场地围墙、工地大门安全文明施工措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________
场地围墙、工地大门安全文明施工 措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 因为施工单位进场时建设单位已经将工地围墙施工完成,围墙没有帽沿和线条方面的美观造型,因此我们只有对现有围墙进行改造,以达到围墙景观化的要求。 首先检查围墙的施工质量,修补部分破损的部位,拆除违规张贴的广告、标语,围墙内外全部全部抹灰,用白色或者绿色、蓝色涂料粉刷一新,做到内外分色,线条醒目。确保工地围墙稳固,安全,给人以稳重、清爽、美观的美好的视觉享受,在绵阳市民心中树立四川希望华西建设工程总承包有限公司良好的形象。
围墙上部按规定5m间距,设置围墙景观灯,围墙上的电源管线一律穿入白PVC套管,固定在围墙的顶端,整齐划一,灯光的控制设施引入专用控制箱。 临安昌围墙外部上书标语“ESSE爱喜.嘉年华工程由四川希望华西建设工程总承包有限公司承建”。 工地大门上方用钢结构做成拱形灯箱,上设“希望华西”标志,灯光的造型要与街道周围灯光效果相协调,给人的视觉效果要典雅、美观、大方。大门两边的门柱上,各设一盏球形灯,左右门柱上书“高高兴兴上班,平平安安回家” 工地围墙周边的落实专人每天进行清洁卫生的清扫,实行“三包”责任制,保持施工现场与周边结合部位的整洁环境,标化领导小组定期对落实情况进行检查。
围墙、电力塔基、地面硬化 施 工 方 案 编制: 审核: 公司 年月日
砖砌围墙施工方案 本方案根据施工图纸和我公司人员现场踏勘而制定 一、设计施工 1、围墙采用砖砌毛石基础,墙厚240mm,高2.0m,总长约m (以业主代表现场收方为准)。两侧采用1 : 2水泥砂浆抹面。 2、沿围墙纵向每4m设置360×120mm砖壁柱。 3、围墙长度超过32米(实土地基)或12米(填土地基)时,应设置沉 降缝或伸缩缝(可合在一起设置),缝宽25mm,缝处设双壁柱。 4、围墙基槽采用机械开挖,挖至基底设计标高以上200mm处,以 下用人工清槽,基槽宽700mm,深700mm。基础采用100mm厚C15砼垫层,M7.5浆砌毛石基础。 5、由于东侧围墙外有山坡,为防止雨水直接冲刷围墙,在东墙外 m处设置排水明沟,明沟外山坡做浆砌石或砼护坡(见图4)6、砖墙基础±0.000m标高以下部分采用毛石基础,±0.000m标高 处设防潮层,用1:2水泥砂浆,内掺5%防水剂25mm厚; 7、围墙采用MU10红砖,砖墙砌筑采用M7.5水泥砂浆,砂浆饱满 度不得小于80% 。 二、质量要求: 1、轴线位移偏差≤5mm(每100m); 2、平整度偏差≤5mm; 3、垂直度偏差≤10mm; 4、墙顶水平偏差≤10mm; 5、墙身截面尺寸偏差-5mm~+8mm。
图1围墙平面图 图2 围墙内、外立面图 图3 围墙剖面图
图4 排水沟剖面图 三、施工工艺要点 1、在围墙基础施工过程中,对轴线控制桩应经常进行复测,以防桩 位移影响围墙施工定位。 2、围墙基础基槽开挖时,至基底设计标高,留200mm土层人工清 底、修坡,基槽挖好后,要防止雨水及地下水浸泡,开挖完成后应立即对基坑进行垫层及基础施工。 3、回填土分层铺摊和夯实,采用振动打夯机,每层铺土厚度为 300mm,每层至少夯打三遍,要求一夯压半夯;在气候干燥时须加速回填,如遇雨天,回填土应做含水率测定,采取翻晒、晾干 或参入干土等措施。 4、围墙砌筑要点: ①砌筑前应对MU10红砖充分吸水,砌筑应使用“一块砖、一铲 灰、一揉挤”的砌筑方法; ②砂浆采用现场机械搅拌,搅拌时间不少于2分钟。
目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工现场组织机构 (3) 4、施工总体部署 (3) 5、主要项目施工方案 (4) 6、施工工期及施工进度计划 (7) 7、危险点分析及预控措施 (7) 8、质量目标、质量保障要点和技术组织措施 (10) 9、安全文明施工管理和环境保护 (11)
1、工程概况 大门围墙建筑占地面积为34.7m2,变电站所在地基本风压为0.4KPa,抗震设防烈度为7度,地下水位较深,对建筑不会造成影响。 2、编制依据 2.1《输变电工程安全文明施工管理实施细则》 2.2建筑工程施工质量验收规范 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、施工现场组织机构 本工程将采取项目法施工,项目部设项目经理和项目总工,下设一部一室,分别是工程技术部和综合办公室;工程技术部主要负责工程施工、质量、安全和文明施工管理,
综合办公室负责经营、物资和后勤管理工作。 4、施工前期准备 4.1施工准备工作主要完成施工队伍和机械设备进场,生产、生活临建租用,施工便道,水、电管线架设。 4.2施工前针对该工程的新设备新工艺组织各有关部门进行学习。施工组技术员必须预先熟悉施工图,项目总工施工前必须审核图纸,发现问题应及时通知设计单位和监理,并对施工人员进行技术交底。 5、主要项目施工方案 5.1测量放样 根据南平闽延电力勘察设计有限公司所提供的座标点,根据现场实际情况引出围墙区域4个点,分别是:1 (A= 159.00 B=185.60);2(A= 100 B=185.6);3(A= 100 B=100);4(A= 159.00 B=100.00);再根据以上座标利用经纬仪与50m钢卷尺定出各轴线,引至外围的龙门板上。 5.2基槽开挖 5.2.1施工准备 5.2.1.1作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 5.2.1.2地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时排水沟。 5.2.1.3要根据设计图纸及地质部门提供的地质资料及所选择的持力层埋置深度来确定开挖方式。 5.2.1.4土方开挖夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。 施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 5.2.2操作工艺 5.2.2.1放样、撒灰:根据《建阳芹口110kV变电站工程岩土工程勘察报告》基底持力层的大概深度及《基础施工图》确定进行满堂开挖,以便在开挖过程中加以控制。 5.2.2.2开挖基槽的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;基槽开挖采用小型挖掘机械配合人工修底,保留100 mm土层用人工修底,且不得超挖。基础持力层必须落在实土上。 5.2.2.3基槽底排水措施:沿基槽底周边用人工开挖排水沟,并在基槽底边角用人工进行开挖集水坑,以保证基槽在下雨时不会被雨水浸泡。 5.2.2.4基槽边坡,在开挖过程和敞露期间应防止塌陷,必要时加以保护。在挖方上侧
厂区围墙工程施工方案 1. 施工顺序 土方开挖→砼垫层→基础施工→墙体砌筑→抹灰工程→土方回填→装饰工程→拆架→清理交工。 其中穿插进行脚手架的搭设、拆除,水电等工程的施工。 2. 施工测量 平面测量控制:在施工厂区围墙前应首先根据业主、监理提供的全厂控制网建立好本工程的控制网,并交付业主及监理验收,施工时从控制网引测。 高程控制:施工前根据业主、监理提供的全厂控制网建立本工程的高程控制点,作为本工程高程控制依据。 土方工程 1. 挖土设备: 土方用反铲挖掘机开挖,现场配备大反铲挖掘机2台,进行场地土方及基槽的开挖。土方的运输用4辆自卸汽车,全部弃土均运至监理指定的弃土区。 2. 土方开挖: 土方开挖前,应将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。墙体的位置必须用石灰粉放好尺寸线,且经过检验合格后方可进行开挖。开挖图见附图一。 土方开挖时必须密切配合测量放线,严格控制标高、几何尺寸,
严防超挖、少挖现象。机械开挖时,坑壁、坑底均应留出200~300mm 土层由人工修整。 若地基土为软弱土时,将基槽开挖至老土层为止,此段基槽开挖过深时,应对基槽适当放坡,避免滑坡,考虑到雨季来临,我方采取在基槽底部设300×300排水沟,并每20m设立一个1000×1000集水坑。 对夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 基础开挖到设计深度,经核定符合设计要求后,再用人工清底,不得扰动基地基础清底完毕后,及时组织地堪、建设单位、设计院、质检等部门验收,合格后立即进行砼垫层施工。土方工程不宜在雨天进行。 基础垫层施工及土方回填 1. 基础垫层施工 基坑开挖完毕后,要通知地质人员及设计人员现场验槽后方能施工基础垫层。 砼垫层施工:控制好垫层面标高、找平,施工完毕垫层后,应对其进行养护。 2. 土方回填 土方回填应分层压实,每层厚度控制在300厚,回填前应将基坑内所有杂物清理干净。每回填完一层应通知实验人员取样做压实度实验。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. xxx工程 围墙及大门施工方案 xxx有限公司 xxx工程施工项目部 xxx年xxx月xxx日
签审页 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 目录 1 第一章:编制说明 (4) 2 第二章:工程情况简介 (4) 3 第三章:工艺做法图纸说明 (5) 4 第四章:施工前准备 (5) 5 第五章:施工测量 (6) 6 第六章:粉喷桩施工 (6) 7 第七章:土方开挖回填 (9) 8 第八章:褥垫层施工 (10) 9 第九章:钢筋工程 (12) 10 第十章:模板工程 (13) 11 第十一章:混凝土工程 (15) 12 第十二章:预埋件工程 (17) 13 第十三章:装配式围墙 (20)
第一章编制说明 编制目的: 为使xxx围墙及大门施工做到有据可依,使每个工序都处于受控状态,为科学合理指导围墙及大门施工而编制本施工方案。 适用范围: 本施工方案适用于xxx工程围墙及大门工程施工。 编制依据: 1. xxx公司xxx工程的设计说明及施工图纸 2.《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)190-2015 3.《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2015 4.《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量〔2010〕19 号 5.《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015 6.《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2015 7.《建筑工程施工质量验收统—标准》GB 50300-2013 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 10.《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 11.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 12.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010 13.《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2011 14.《电动平开、推拉围墙大门》JG/T 155-2014 15.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 16.《xxx工程项目管理规划》 17.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 18.《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 19.《输变电工程建设标准强制性条文管理规程》Q/GDW 248-2015 20. 《110kV~1000kV 变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程Q/GDW 1183-2012》 第二章工程情况简介 xxx工程为户外型变电站,建筑物占地面积707.5m2,本工程场区设计标高相当于绝对高程27.50m,建筑物±0.000标高为27.95m,室内外高差0.45m。根据xxx工程的设计
复地翠堤苑小区围墙改造工程 砖 砌 围 墙 施 工 方 案 上海福凡建筑装饰工程有限公司 2016年4月21日
目录 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (5) 第三章施工方法 (7) 第四章质量标准 (8) 第五章质量通病及防范 (9) 第六章安全措施 (10)
第一章编制依据 1、施工图纸 复地翠堤苑小区围墙改造工程总平面图、围墙图纸。 2、主要规范、规程 工程测量规范 地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验统一标准(GB50300-2001) 3、土质和地形情况 持力层名称:黄土状粉土 4、工程概况 围墙基础为砖基础,厚240mm、宽3000mm、高2500mm,基础按实际自然地势分阶找平,墙身高3米。围墙总长1020米,每隔3米设490*490方柱一个,柱顶高出墙身240mm。围墙采用水泥砂砖、M5水泥沙浆砌筑。 5、工程特点 由于工期紧、土质及地形情况等特点,组织施工时,合理选择施工机械,精心安排工作面,采用多班次、平面交叉流水作业,做到充分利用空间和时间,做好各工序的配合,连续作业,确保按时按质完成。
第二章施工准备 1、技术准备: (1)首先熟悉了解设计图纸及会审记录、工程洽商、变更等文件。掌握围墙砌筑工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,以及墙体轴线、标高、构造形式等内容情况。 (2)通过商议会审,如有问题应及时与设计方联系,并得到确认。 (3)根据现场条件,完成工程测量控制点的定位、移交、复核工作。 (4)完成进场原材料的见证取样、复检,混凝土及砌筑砂浆的试配工作。 (5)根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。 (6)施工前组织施工人员进行安全、技术、质量、环境交底工作。 2、材料准备: (1)根据设计要求将砌体所选用材料提前进场,并做好检验、复试工作,同时应符合有关验收标准及施工要求。 (2)对进场的材料进行数量及外观质量的验收工作,并按施工要求进行分类堆放。 (3)对进场模板、方条进行加工。 (4)混凝土、砂浆强度等级必须符合设计要求。 水泥:采用32.5级或42.5级普通硅酸盐水泥。 砂:采用中砂不得含有有害物质,抹灰用混合砂浆M5.0,各项指标符合规范和设计要求。 水:使用自来水。 (5)砖的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规格一致。 3、机械准备:
围墙专项施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
围墙施工方案 第一章编制说明 一、编制目的、宗旨 本施工方案是***工程需要编制的。编制的指导思想:编制时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。 二、编制依据 本工程施工组织设计编制依据是国家现行规范、规程、标准;GB/T19001-2000质量标准;业主提供的施工图。并结合以往施工同类工程特点、经验材料,我公司施工能力、技术装备状况制定的。 三、本工程采用规范标准 《工程测量规范》 GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 《建设工程施工现场供用电安装规范》 GB50194-93 第二章工程概况 一、概况 本工程设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡。其中围墙共计1243米,围墙及基础采用MU10页岩砖,M5水泥砂浆砌筑,垫层采用150厚3:7灰土。围墙高度,基础大放
脚最宽处为600mm,墙体为240mm,压顶以下、原地面以上180mm高墙体采用1:1水泥砂浆勾缝,围墙柱墩6m/跨,柱墩尺寸为600*600mm,跨中为铁艺栏杆,栏杆高度为,每跨围墙底部留流水孔一个,每柱墩上安装圆形灯罩一个。砖砌围墙柱墩为亮灰色涂料,地上墙体及压顶为深灰色涂料,铁艺栏杆为黑色喷漆。 二、建设地点:天津市宝坻区塑料制品工业园广阔路与福礼路交口 三、现场施工条件:交通便利,施工用水用电满足施工要求,具备开工条件 四、质量、工期要求: 质量要求:符合国家验收规范要求 工期要求:2015年9月5日-9月20日,共计16日。 第三章总体施工部署 一、总体指导思想 对本工程我公司将选派优秀的施工管理和技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。 二、施工部署原则 (1)认真执行工程建设程序 (2)遵循施工工艺及施工规范,合理安排施工程序,遵循先地下后地上的施工原则。 (3)采用科学的网络技术,合理组织人力、物力。 (4)采用先进的施工技术和科学的管理方法,优质高效完成施工任务。 (5)采取有力措施,提高施工机械化水平,合理储备物资,确保工程需要。三、施工部署
目录 一、工程基本概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程施工管理目标规划 (2) 四、工程施工管理组织机构设置 (3) 五、施工方法 (3) 六、工程施工的各项措施 (7) 七、主要材料、机械设备、劳动力的安排计划 (11) 八、施工进度计划 (12) 九、施工平面布置图(见附图二) (13) 十、样板工程 (13)
贵州盘江矿山机械有限公司厂区围墙工程施工方案 一、工程基本概况 1、工程名称:贵州盘江矿山机械有限公司厂区围墙工程 2、建设单位:贵州盘江矿山机械有限公司 3、监理单位:贵州正业工程技术投资有限公司 4、工程地点:贵州盘县红果镇两河工业园区 围墙长约2121m,围墙高度2.1m。围墙基础为M7.5水泥砂浆砌筑毛石基础,毛石强度为MU30,毛石基础宽500mm,高800mm。每隔30m设置一道伸缩缝,在标高变化处设置变形缝,缝宽30mm。 主体为300mm高砖墙体、2100mm高砖柱及成品铁艺栅栏组成,砖砌体采用M7.5水泥砂浆砌筑MU15粉煤灰砖。 砖墙、砖柱面做法:1、6厚1:2.5水泥砂浆结合层一道,2、10厚1:3水泥砂浆找平,3、贴面砖。 二、编制依据 1、建设单位下发的施工图纸。 2、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 三、工程施工管理目标规划 1、工程施工质量目标:工程执行新版GB50202-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业标准:工程竣工验收一次合格率100%;工程合同覆约率100%;工程施工质量验收执行相关专业标准:检验批质量验收合格,分项工程质量验收合格,分部工程质量验收合格,单位工程质量验收合格。 2、工程施工工期目标:总工期71天。 3、工程施工经营目标:严格遵照建设方认可的设计文件施工,并积极向建设方提出各种优化建议,避免或减少不必要的工程变更发生。 4、工程施工安全目标:杜绝重伤及重伤以上事故,减少轻伤事故。 5、工程施工环境目标:杜绝水污染,固体废弃物、噪声、大气污染控制在场界内。
围墙及大门单位工程施工方案 一、工程概况 本工程项目围墙采用砖砌,长146.00米。围墙结构伸缩缝宽20,缝内填充聚乙烯挤塑板,外面采用油膏嵌凹缝,变形缝线条平整、无裂缝,设置位置同围墙基础。每隔24米设置一道。 二、编制依据 1.本施工方案根据现场实际情况和特殊的地质条件编制。 2.相关设计图纸。 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》等。 4.国家现行相关的规范和规定。 5.同兴35千伏变电站新建工程施工组织设计(项目管理实施规划)。 三、编制原则 本施工方案是在为创优良工程,立足信誉、保证质量和工期的前提下编制的。 1、严格按照工期和质量的要求,合理安排施工进度,并充分考虑气候、季节对施工的影响,在工期安排上尽可能提前完成。 2、选择施工方法,合理安排施工程序和顺序,科学组织,均衡生产,做到布局合理,分区分段,全面展开,平行流水作业。 3、在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用,积极采用新技术、
新材料、新工艺、新设备。 四、工期安排 在不受天气和外界阻力影响的情况下,计划工期15天。 五、质量方针、质量目标及质量的管理 1)、质量方针 规范施工,建优质工程;诚信履约,让用户满意;持续改进,创行业一流。2)、质量目标 分部工程合格率100%;分项工程合格率100%;单位工程优良率100%;一次验收合格率100%;观感得分率≥90% 3)、建立质量管理组织机构 建立项目经理质量负责制。在项目经理的领导下由项目副经理、总工程师、质检负责人和有关部门负责人参与组成的经理部质量管理领导小组,领导和组织实施本项目质量管理、兑现本项目质量目标;经理部工程技术部和质监部负责范围内工程质量管理的实施。 4)、建立健全质量保证制度 (1)、实行质量一票否决制。发现不符合施工技术要求,不能满足设计意图的施工方法和操作,令其停止作业,并要求其查找原因,提出改进措施,整改后继续施工。 (2)、加强基层(施工作业队、班、组)施工质量控制,坚持实行“自检、互检和交接
围墙施工方案范本 三一重工围墙工程施工方案 第一章工程概况 第一节建筑概况 本工程为三一重工围墙新建工程,其中有砖砌铁艺围墙1979m,彩钢板临时围墙1538m。砖砌铁艺围墙采用100厚碎石垫层,300厚C20混凝土地梁上部设240*240围梁,间距6m设砖柱,砖底圈梁490*490,顶设720*720混凝土盖板,柱间设铸铁围栏内嵌三一标志,外立面贴米白色文化石,每隔36m设变形缝一道,(在侧面)内填沥青麻丝。彩钢板临时围墙采用300*300*300 C20混凝土柱墩,48*3.5焊管立柱背设斜撑间距3m,50*3角钢内衬,0.325单层彩钢板封面。施工方为上海汇发建筑安装工程有限公司,监理单位为湖南兴湘建设监理咨询有限公司。 第二章施工计划 1、确定先施工砖砌铁艺围墙后施工彩钢板临时围墙:前面的单元分项施工结束后,立刻展开下一个施工单元,并清理建筑垃圾,立即组织车辆将垃圾外运出厂区,后面紧跟技术人员放线抄平,定位墙身,砌体工程紧随其后。 2、结构施工:钢筋集中加工,原位绑扎,模板采用竹胶板模板,木支撑。混凝土现场搅拌,翻斗车运送至现场进行浇筑。 3、时间计划:施工工期为60天。 第三章施工准备 1、测量放线,依据原有围墙的轴线位置及标高,确定本工程的位置。 2、组织学习、熟悉施工图纸、领会设计意图,做好设计交底和图纸会审工作。 3、对施工技术人员和操作工人组织培训学习,进行分级交底。 4、编制施工进度控制实施细则,分解工程进度控制目标,明确各自职责,确保工期。 5、编制工程质量实施细则,确定质量控制点,分解施工质量目标,建立施工质量保证体系,对特殊部位如测量放线等编制作业指导书。 第四章主要项目施工方法及技术措施 一、基础工程 1、施工工艺 场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。 ①其中:土方开挖工序如下: 定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。
*****育苗工场围墙、大门项目 施工方案 17
*****建筑工程有限公司二○○九年二月二十八日 17
目录 1. 编制依据 2. 工程概况 3. 施工准备 4. 主要施工方法 5. 施工进度计划(待定) 6. 质量目标及计划(附表一) 7. 质量保证措施 8. 安全措施 17
1. 编制依据 1.1.育苗工场围墙、大门施工图纸 1.2.相关施工及验收规范 2. 工程概况 . 位于*****烟涧育苗工场的围墙、大门,场地平整,具备施工条件。 3. 施工准备 3.1. 施工前应与建设单位取得联系,对施工现场进行封路,并应解决施工现场水电的供应及交通道路的畅通。 3.2. 测量部门应根据设计文件,复测平面和高程控制桩,,控制桩的测量精度应符合国家有关标准规范的规定。 3.3. 施工前对路面砼进行配比试验。 4. 主要施工方法 4.1. 基础处理 处理基层尽量做到就地取材,若仍需填方,就采用三七灰土进行回填。 4.2.工程施工部署 根据建设单位招标文件要求,结合本工程的具体情况,我公司经过认真研究,决定选调我公司主力施工队伍,调配良好的机械设备,采用切实可行的先进施工工艺,以严肃认真的态度,采取严格的科学组织管理手段,密切与建设单位合作,在确保施工质量的前提下,快速,优质,安全地按期完成施工任务。 根据本工程的实际情况,现作如下部署: 1、我公司如中标,在三日内迅速调集主要管理人员、施工机械和劳动力进入工地,形成施工能力,同时做好施工准备工作,并根据工程需要和施工现场情况,合理安排必须的施工生产、生活设施,做好施工现场平面布置,布置好水电管线路,满足工程施工需要。 17
围墙施工方案(围墙,施工方案) 第一篇:围墙施工方案110kv瓜渚变电所围墙基础施工方案 围墙基础施工方案 一、工程概况 110kv瓜渚变电所围墙采用装配式围墙。总长度272米,高2.5米,基础钢柱中间为毛石挡土墙,钢柱采用独立柱基基础。本工程毛石挡土墙深度2.0米,在挡土墙-0.2米标高位置设圈梁,上口宽度0.56米,毛石挡土墙总长度230米,本挡土墙为重力式挡土墙,设计砂浆标号为m10。c15素砼条基, 钢筋砼独立基础采用c25砼钢筋采用二级钢,100厚c10砼垫层。 二、编制依据 本施工方案根据以所下列内容编制: 江苏省电力设计研究院设计图纸[b3981s-t03]及图纸会审纪要。 国家建筑工程局1998年颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》。江苏省建工局颁发的《建筑安装工程技术操作规范》。 工程测量规范(gb50026-93)。 土方工程施工及验收规范(gb50202-2014) 混凝土结构工程施工质量验收规范(gb50204-2014)。 混凝土质量控制标准(gb50164-92)。 建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-2014)。 建设工程项目管理规范(gb/t50326-2014)。
建筑施工安全检查评分标准(jgj59-99)。 建筑机械使用安全技术规程(jgj33-86)。 建筑安全生产常用手册。 建筑施工手册1999年版 砌体工程施工质量验收规范(gb50203-2014)。 三、定位放线 根据图纸上标注的坐标点用全站仪确定该所区的各角落的控制点;并根据地形的实际标高,确定挡土墙的具体做法,并根据图纸按比例确定基础的宽度。 四、施工工序 基础由南向北逐步施工,毛石挡土墙和独立基础交叉施工。 五、施工准备 根据图纸位和现场沟溏位置,确定围墙基础型式的具体施工位置,且在江苏精享裕建工有限公司- 1 - 图纸上预先标注出来;做好原材料检测及各种级配,依据标准准备好毛石, 毛石选择的标准:石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹;同时准备好350型混凝土搅拌机一台, 混凝土运输用的翻斗车,6m振动棒施工机械。 施工道路的准备,在沿围墙内的规划道路,把路基做好,并采用15t 以上压路机压实。 六、施工要求及质量标准 1.挖土工程
施工围挡及围墙改造专项施工方案
目录 一、编制前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工围墙布置规划 (4) 四、施工围墙标准 (5) 六、施工大门标准 (5) 七、西侧围墙改造方案 (7) 八、施工注意事项 (10) 九、现场西侧围墙影像 (11)
一、编制前言 我项目场地北侧、西侧及南侧为成熟的老旧居民生活小区及办公用房,且与我项目仅一墙之隔。本工程设计基坑开挖后基坑周边上部空间至四周围墙边仅为2米左右。西侧红砖围墙由于年久失修存在风化现象,且当时修建后未进行抹面处理,现砖缝灰浆已经大面积脱落漏缝。原有围墙为相邻小区的共用墙和砖砌旧屋,墙体结构稳定性较差且高度过高,已经出现倾斜现象很不稳定,存在较大安全隐患。 我项目在进行开工条件验收现场勘验时,安监部门已经明确提出,我项目西侧居民围墙必须进行改造加固并编制专项方案审批;围墙变形观测设置专门观测点位;项目实施过程中将该侧围墙列入危险源清单进行监控。 二、工程概况 本工程位于成都市高新区南二环外侧神仙树北路与二环高架交叉口位置,场地周边北侧西侧及南侧为已成熟的老旧居民生活区及办公用房。经交接坐标定位点复核确定,东侧临神仙树北路现有围墙未设置在用地红线上,
该侧红线位置在围墙外 2.5米左右。本项目规划用地与现有场地围墙合围区域不符。 本工程施工场地极其狭小,北临元通社区地下室轮廓线距用地红线仅有5米;南侧紧邻四川电信公司地下室轮廓线距用地红线也仅有5米;西侧相邻2层红砖居民用房、南侧接神仙树北路市政道路本建筑下室轮廓线距用地红线距离为5-6米。在考虑基坑护臂工程设计开挖线距地下室轮廓线 1.3米,护壁桩设计为 1.2米直径,场地四周可用空间仅为5-1.3-1.2=2.5米左右。 三、施工围墙布置规划 3.1 布置目的 (1)实行封闭式施工,防止外来闲杂人员进入施工现场而带来安全隐患。 (2)实行门卫实行出入登记制度,加强进出人员登记管理,实行现场内人员的动态管理。 (3)防止施工现场材料、设备等失窃事件发生。 (4)满足成都市标化施工需要,能够减少施工噪音及扬尘污染。 (5)满足工程周边的市容市貌保持整洁、协调要求。 (6)满足集团公司形象、业主企业形象需要。 3.2 布置定位 经现场勘查交接坐标定位点复核确定,东侧临神仙树北路现有围墙未设