文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10.中国南方电网调度运行操作管理规定(2017年版)

10.中国南方电网调度运行操作管理规定(2017年版)

10.中国南方电网调度运行操作管理规定(2017年版)
10.中国南方电网调度运行操作管理规定(2017年版)

南方电网调〔2017〕1号附件

中国南方电网调度运行操作管理规定

中国南方电网有限责任公司

2017年3月

批准:江毅

审定:许超英

审核:刘映尚

初审:唐卓尧杨俊权高孟平侯君编写:辛阔程哲孙雁斌王坚丁晓兵陈宏山翁振星张蔷

目录

1 总则 (1)

2 术语和定义 (2)

3 一般原则 (6)

4 操作模式 (10)

5 操作命令 (13)

6 操作管理 (16)

7 设备状态定义、操作命令及说明 (23)

7.1 刀闸(隔离开关)、地刀(接地刀闸、接地隔离开关) (23)

7.2 开关(断路器) (23)

7.3 母线 (26)

7.4 变压器 (31)

7.5 高抗 (34)

7.6 线路 (35)

7.7 低压电容器、低压电抗器、交流滤波器 (42)

7.8 倒母线操作 (46)

7.9 串补 (47)

7.10 电压互感器 (50)

7.11 继电保护 (51)

7.12 安自装置 (57)

8 附则 (59)

附录一调度操作命令票典型流程 (60)

附录二调度预令票典型流程 (63)

附录三调度操作命令票、许可操作书面命令格式 (65)

附录四调度操作命令票(预令票)不合格、不规范标准 (68)

附录五南方电网500kV线路保护及辅助保护调度命名原则 (70)

附录六交流线路停复电操作流程 (72)

附录七典型设备调度操作命令示例 (74)

1总则

1.1为规范南方电网调度运行操作,加强南方电网调度运行操作管理,保障南方电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网调度管理规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》等有关规程和规定,特制定本规定。

1.2南方电网各调度、生产运行单位以及并入南方电网的各发电单位均应遵守本规定。本规定1-5章适用于南方电网各级电力调度机构调度运行操作。6-7章适用于南方电网500kV交流系统的调度运行操作和南网总调直接调管的220kV交流系统的调度运行操作。各省(区)中调可依据本规定自行制定其调管范围内220kV交流系统的调度运行操作规定。

2术语和定义

2.1调度管理

2.1.1调度管辖范围:电网调度机构行使调度指挥权的范围,包括直接调度的设备和有直接调度业务联系的调度机构及运行维护、值班单位。

2.1.2运行值班员:电厂、变电站、换流站、监控中心、集控中心、巡维中心等单位负责接受并执行调度命令的运行值班人员。

2.1.3调度命令:电网调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调度管辖运行值班员发布有关运行和操作的命令。

(1)综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟定的调度命令。(2)单项令:是指由值班调度员下达的单一操作命令。单项令适用于:

a)断合开关、拉合刀闸、拉合地刀的单一操作。

b)串补运行状态和旁路状态的相互转换。

c)单套保护装置、安全自动装置的投退。

d)发电机组启停、解并列及有功、无功功率调整。

(3)逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。

2.2设备状态

2.2.1一次设备状态:交流一次设备的状态一般分为运行、热备用、冷备用及检修四种。

(1)运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。

(2)热备用:是指该设备已具备运行条件,设备继电保护及自动装置满足带电要求,断路器的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。

(3)冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

(4)检修:是指连接该设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备各侧已接地的状态。

2.2.2继电保护装置的状态

(1)投入状态:装置正常运行、功能及出口正常投入。

(2)退出状态:装置全部功能或出口退出。

2.2.3继电保护装置功能的状态

(1)投入状态:装置正常运行,××功能及出口正常投入。

(2)退出状态:装置正常运行,××功能或相应功能出口退出。

2.2.4安全自动装置的状态

(1)投入状态:装置正常运行,功能及出口正常投入。

(2)退出状态:装置全部功能及出口退出的状态。

(3)投信号状态:指安全自动装置正常运行,装置出口退出,对外通信通道正常时的状态。即安全自动装置不具备就地和远方出口动作功能,但具备收信发信功能。

2.2.5安全自动装置功能的状态

(1)投入状态:装置正常运行,××功能及出口正常投入。

(2)退出状态:装置正常运行,××功能或相应出口退出。

2.3操作常用术语

2.3.1合上:是指各种开关、刀闸、地刀通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。

2.3.2断开:是指各种开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

2.3.3拉开:是指各种刀闸、地刀通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。

2.3.4合环:是指将线路、变压器或开关串构成的网络闭合运行的操作。

2.3.5同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。

2.3.6解环:是指将线路、变压器或开关串构成的闭合网络开断运行的操作。

2.3.7并列:将两个独立运行的电网连接为一个电网运行,或发电机、调相机与电网连接为一个部分运行的操作。

2.3.8解列:通过人工操作或保护及自动装置动作断开开关,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的操作。2.3.9充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。

3一般原则

3.1南方电网设备的运行操作应根据调度管辖范围的划分,实行统一调度,分级管理。各级调度机构值班调度员对其调度管辖范围内的设备发布调度命令,并对其正确性负责。特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布操作命令,但事后应及时通知下级调度机构的值班调度员。

3.2下级调度机构的操作对上级调度机构所管辖设备运行或电网安全有影响时,必须得到上级调度机构值班调度员许可后方可进行。上级调度机构的操作对下级调度管辖系统有影响时,上级调度机构值班调度员应提前通知有关下级调度机构值班人员。

3.3运行值班员接受上级调度机构值班调度员的调度命令,并对执行调度命令的正确性负责。

3.4运行值班员在接受调度命令时,如认为该调度命令不正确,应立即向发布该调度命令的值班调度员报告,当发布该调度命令的值班调度员重复该命令时,受令人必须迅速执行。如执行该命令确危及人身、设备安全时,受令人应拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正命令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位主管领导。

3.5运行值班员在遇有危及人身、设备安全的紧急情况时,可根据现场规程规定先行处理,处理后应立即报告值班调度员。

3.6倒闸操作时应使用《中国南方电网调度术语》及本规定所规定的标准调度术语,设备冠以电压等级、双重名称(设备名称及编号)。

调控中心、监控中心、集控中心的监控人员执行操作任务时,设备冠以厂站名称、电压等级、双重名称(设备名称及编号)。

3.7以下操作可不填写调度操作命令票,但应填写书面形式命令或记录:

3.7.1事故紧急处理;

3.7.2程序操作;

3.7.3单一操作;

3.7.4许可操作;

3.7.5涉及到设备启动、调试的操作,经同级调度机构或厂局分管运行负责人批准,可用启动方案代替操作票进行操作,但在启动方案操作步骤内容的空白处,应完整准确记录涉及的发令人、操作人和操作时间。

3.8除调度规程和本规定明确可自行操作的情况外,任何单位和个人不得擅自改变调度管辖设备的状态、运行参数及定值。调度管辖设备须得到相应调度机构值班调度员调度命令或许可后才能进行操作。

3.9操作过程中如有临时变更,应按实际情况重新填写操作票后方可继续操作。受令人若有疑问,应及时向发令人报告,不得擅自更改操作票及操作顺序。

3.10正常情况下,应尽可能避免在交接班期间进行操作。如在交接班期间必须进行操作时,应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。

3.11一、二次设备操作前,值班调度员和待接收调度命令的运行值

班员应相互核实一、二次设备状态。

3.12一次设备送电操作前,值班调度员应核实现场工作任务已结束,作业人员已全部撤离,现场所有临时措施已拆除,现场自行操作的接地刀闸已全部拉开,该设备的保护装置已正常投入,具备送电条件。

3.13值班调度员在操作前根据操作任务需要可发布操作预令。

3.13.1运行值班员接受操作预令后,应根据操作预令要求编制好现场电气操作票。

3.13.2操作预令不具备操作效力,现场操作仍应以值班调度员正式下达操作命令为准。严禁根据操作预令进行操作。

3.14操作过程中发生异常或故障,运行值班员应根据现场规程处置并尽快汇报值班调度员。

3.15任何情况下都严禁“约时”停、送电;严禁“约时”开始或结束检修工作,严禁“约时”投、退重合闸。

3.16进行保护、安全自动装置操作时应使用其调度命名。

3.17除值班调度员明确要求外,任何安全自动装置、保护的操作涉及到相关具体压板、把手、控制字修改等方面时,由运行值班员按定值单和有关规程规定要求操作。现场运行规程中应明确安全自动装置、保护的压板、把手、控制字修改等的具体操作要求和操作细则。

3.18与上级调度机构值班调度员进行调度业务联系的各级调度机构及运行单位值班人员必须通过调度机构组织的认证培训和受令资格考核,并取得受令资格。各级调度机构及运行单位值班人员受令资格管理依据相关规定执行。

3.19集控中心、监控中心属于发电厂或变电站的异地值班单位,未经调度机构同意不得自行操作、控制调度管辖范围的任何设备。3.20对于监控中心、集控中心、调控中心所控厂站的设备操作,值班调度员向监控人员下达调度操作命令,监控人员与现场运行人员配合完成操作任务,值班调度员也可根据电网运行需要直接向现场运行人员下达调度操作命令。

4操作模式

4.1根据调管范围的划分,南方电网调度操作模式可分为直接操作、委托操作、配合操作、许可操作。

4.1.1直接操作:值班调度员直接向运行值班员发布调度操作命令的操作方式。

4.1.2委托操作:调度机构将其调管设备的操作权委托其它调度机构的操作方式。

4.1.3配合操作:不同调度机构为完成同一操作任务,根据一定的逻辑关系配合操作各自调管设备的操作方式。

4.1.4许可操作:值班调度员对下级值班调度员或运行值班员提出的操作申请予以许可(同意)。

4.2直接操作

4.2.1正常情况下,各级调度对其调管范围内设备采用直接操作模式。

4.3委托操作

4.3.1同一厂站内的设备,分属不同调度机构调管,经相关方值班调度员协商后,可采取委托操作方式将其中一方调管设备委托另一方值班调度员操作。

4.3.2委托操作前,相关方值班调度员应明确委托操作范围、操作对象目标状态及有关注意事项,并由委托方值班调度员通知相关运行单位值班人员。

4.3.3委托操作期间,如委托范围内设备发生异常,原则上由受委托方值班调度员负责处理。

4.3.4委托操作完成后,受委托方值班调度员应及时通报委托方值班调度员,委托方值班调度员应向现场核实并记录清楚。

4.3.5委托关系有效性仅限于操作过程。委托操作完成后,委托方值班调度员应及时通知受委托方值班调度员及相关运行单位值班人员委托关系结束。

4.4配合操作

4.4.1线路两侧设备由不同调度调管,且相关方调度在线路对侧厂站无调管权时,应采用配合操作。

4.4.2配合操作前,相关方值班调度员应协商一致,明确操作任务、内容、顺序及异常处理等有关事项。操作期间,相关方值班调度员应及时相互通报操作情况。

4.5许可操作

4.5.1仅涉及一个厂站且不会改变线路状态的操作可以采用许可操作模式。

4.5.2许可操作由运行值班员向值班调度员发起申请,申请时需明确设备操作前后的状态,经值班调度员许可后操作。

4.5.3许可操作申请方式分为书面形式申请以及口头申请。

4.5.4书面形式申请必须填写许可操作书面命令,口头申请无需填写许可操作书面命令但必须做好记录。以下许可操作可采用口头申请:(1)厂(站)变压器中性点接地方式的调整;

(2)厂(站)变压器分接头的调整;

(3)电压互感器的操作;

(4)无功补偿装置、换流站小组交流滤波器的操作;

(5)一次调频、AGC、PSS、AVC等控制功能的投退操作;

(6)继电保护定值更改;

(7)线路重合闸的投退操作。

4.5.5一次与二次设备许可操作书面命令应相互独立、分别申请。

5操作命令

5.1调度操作命令分为综合令、单项令和逐项令,逐项令中可包含综合令。

5.2值班调度员在发布调度操作命令前应先交待操作目的和任务。

5.3对于只涉及一个受令主体的操作才能使用综合令。

5.3.1值班调度员可以直接给运行值班员下达综合令操作的设备有:变压器、母线、开关、高压电抗器、低压电抗器、低压电容器、交流滤波器、串补、电压互感器、继电保护及安全自动装置。

5.3.2交流线路操作时,线路单侧状态改变可使用线路单侧综合令,线路单侧综合令不允许使用跨状态令,只能使用运行?热备用、热备用?冷备用、冷备用?检修的状态转换操作。

5.3.3交流线路两侧厂(站)属同一调控中心、监控中心(集控中心)控制,且两侧设备由同一调度机构调管时,值班调度员可向调控中心、监控中心(集控中心)的监控员下达线路综合令。

5.3.4上级调度机构可将线路操作权下放(委托)给下级调度机构,操作权下放的线路两侧站内值班员必须具备同一下级调度机构的受令资格。对操作权下放(委托)线路的停、送电操作,上级值班调度员可对下级值班调度员下达线路综合令。

5.3.5值班调度员下达线路综合令时,需明确操作任务、操作目的、操作对象(线路、线路高抗、串补、站内间隔开关)的起始和终结状态、线路的解合环点和充电端等要求。

5.4对于一个操作任务,凡涉及两个及以上厂站共同配合,有两个及以上受令主体,并按一定逻辑关系才能进行的操作,应使用逐项令。

5.5调度操作命令应根据操作要求选用调度逐项操作命令票、调度综合操作命令票、许可操作书面命令。未填写调度操作命令票和书面命令的操作,应做好操作记录。

5.6调度操作命令票、操作预令票的操作任务及操作步骤经监护人审核,值班负责人批准,由填票人、审核人(监护人)和值班负责人共同签名后方可生效。

5.7许可操作书面命令可由现场运行值班员根据操作任务填写,经申请人、调度审核人、调度值班负责人共同签名后方可生效。也可由值班调度员根据运行需要填写,经填写人、调度值班负责人共同签名后生效。

5.8调度自动化系统厂站电气接线图、一次设备状态必须与现场一致,值班调度员应对照调度自动化系统厂站接线图及一次设备状态填写、审核操作票。

5.9调度操作命令下达分为电话发令和专业信息系统发令两种方式。

5.9.1调度操作命令下达原则上必须使用调度专用的录音电话或具备声音提醒功能的专业信息系统。

5.9.2使用电话发令方式时,下令前必须互报单位及姓名,全程录音。

5.9.3使用专业信息系统发令方式时,发令人员、受令人员必须通过专用数字认证系统、密码等确认身份,发令过程必须可靠存档。

5.9.4110kV及以上电压等级设备操作使用的调度发令信息系统应部署在生产控制大区的非控制区(安全二区),应优先采用基于加密通信的C/S(Client/Server)架构,或采用基于HTTPS的B/S (Browser/Server)架构,所有主机必须进行安全加固,系统必须通过电力监控系统安全防护测评及公安部要求的等级保护测评。

5.9.5操作配网设备的调度发令信息系统可以部署在生产控制大区的管理信息大区(安全三区),安全防护要求参照二区调度发令系统实施。

5.9.6通过专业信息系统下达的调度命令,运行值班员应在15分钟内对命令进行确认回复。

5.9.7使用专业信息系统发令时,出现下列任一情况,运行值班员须立即暂停或终止相关操作,并使用调度电话向值班调度员汇报:(1)调度命令内容与现场设备状态及操作要求不符;

(2)对操作目的、内容、步骤存在疑问;

(3)突发事故、电网异常或相关设备故障可能影响操作;

(4)专业信息系统运行异常;

(5)认为需要立即汇报调度员的其它信息。

6操作管理

6.1一次设备(线路除外)转冷备用状态后,除与带电系统作为明显断开点的刀闸外,停电范围内一次设备由运行值班员根据现场规程自行负责设备操作和安全管理。一次设备(线路除外)复电前运行值班员应将设备恢复至停电时的调度命令状态,并汇报值班调度员。

6.2线路操作

6.2.1值班调度员许可线路检修工作开工前应确认线路各侧有可靠接地点。未经值班调度员许可,运行值班员不得自行操作线路地刀。

6.2.2装有多把地刀的线路转检修状态时,应合上该线路的所有地刀。

6.2.3线路检修期间因工作需要拉开线路地刀时,运行值班员应自行在线路侧装设临时接地线后,向值班调度员申请拉开线路地刀,确保线路始终可靠接地。

6.2.4线路检修期间因工作需要装设或拆除临时接地线,但不改变一次设备状态时,运行值班员可自行操作。

6.2.5线路停电操作必须按照断开开关→拉开线路侧刀闸→拉开母线侧刀闸的顺序依次操作。某一侧由双开关供电的线路(3/2、4/3、角型等开关结线方式),停电操作应先断开重合闸后合开关,后断开重合闸先合开关。送电操作按相反的顺序进行。

6.2.6线路各侧有明显或可判断的断开点后,才允许合上线路地刀和装设接地线。

6.2.7带有串补的线路操作停电前,应先将线路所有串补转为隔离状态或接地状态,串补旁路刀闸在合位。

6.2.8线路融冰作业组织模式,应采用工作组指挥模式或调度员指挥模式。

(1)工作组指挥模式:是指将覆冰线路停电后,将线路两侧调度管辖的厂站接地刀闸(临时接地线)、融冰装置网侧断路器及相关接地刀闸的调度操作权,移交给融冰工作组自行负责并开展融冰作业。(2)调度员指挥模式:是指值班调度员根据现场融冰作业过程需要,具体负责指挥调度管辖范围设备的所有操作,包括线路停复电、融冰装置投切、接地刀闸(临时接地线)等安全措施的操作。现场侧由融冰工作负责人负责协调和开展具体融冰作业。

6.3一般情况下,交流母线为3/2或4/3开关接线方式的,设备送电时,应先合母线侧开关、后合中间开关;设备停电时,应先断开中间开关,后断开母线侧开关。

6.4一般情况下,变压器送电时,应先合电源侧(或高压侧)开关,后合负荷侧(或低压侧)开关。停电时操作顺序相反。若500kV变压器220kV侧有电源,必要时也可先从220kV侧充电或500kV侧解列。

6.5一般情况下,双母线并列运行,运行设备倒母线时,应退出母联开关操作电源,母线刀闸按“先合后拉”的原则进行;热备用设备倒母线时,应先将设备操作到冷备用状态,再操作到另外一组母线热备用。根据需要,运行设备倒母线也可以采用冷倒操作,先将设备操作到冷备用状态,再操作到另外一组母线运行。

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程

中国南方电网调度自动化系统主站运行规程 1 适用范围 1.1 本规程适用于中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作。 2 总则 2.1 为规范中国南方电网各级调度自动化系统主站的运行维护工作,确保调度自动化系统安全、稳定、可靠和不间断运行,特制定本规程。 2.2 调度自动化系统主站指能量管理系统(EMS)、电能计量系统(TMR)、及其它调度工作相关的自动化系统主站的软、硬件设备,包括机房监控、电源、空调等辅助系统。各级自动化部门应结合具体情况明确运行维护范围。 2.3 本规程根据《中国南方电网调度自动化管理暂行规定》及国家有关调度自动化专业的规程、规定制定。 2.4 各级调度自动化系统主站的投运、监视、维护、检验、变更、故障处理、评价、退出等工作必须遵照本规程,制订相应的实施细则并贯彻执行。 2.5 调度自动化系统主站的运行维护工作应制度化、规范化。各级调度自动化部门应建立并执行以下制度: a) 新设备投运制度; b) 运行值班制度; c) “两票三制”制度; d) 设备缺陷制度; e) 故障预案制度; f) 备品备件制度; g) 资料管理制度; h) 仪器、仪表及工具管理制度。 3 新设备投运 3.1 新设备(功能)投运前必须通过验收和试运行,明确设备的运行维护责任。 3.2 新投运设备(功能)不得影响已投运设备(功能)的稳定运行。 3.3 新投运设备应具备运行维护所需的完整技术资料,设备及联接电缆标识清晰。 3.4 新投运设备应建立相应的设备台帐,指定专责人员对设备的运行进行连续的跟踪管理。 4 监视与维护 4.1 运行值班人员按照相关运行值班制度的要求,对主站软、硬件设备的运行进行日常监视。 4.2 各级调度自动化系统主站的日常监视工作至少包括: a) 监视主站系统软、硬件的各项指标,发现问题须及时诊断处理,或通知专责人员跟进,做好记录。 b) 定期核对信息,提高数据的可靠性和准确性。 c) 定期检查系统日志文件、进程和磁盘空间。 d) 对现场工作票的内容、实施条件和安全措施进行审核,办理许可手续。 e) 监视辅助系统的运行工况,及时处理故障,不因辅助系统问题影响调度自动化系统运行。 f) 建立调度自动化系统主站运行日志,加强统计分析,汇总编入自动化月报。 4.3 专责维护人员负责组织实施系统软、硬件的定期维护和故障处理工作,确保设备安全稳定运行。设备定期维护按相应技术规范要求进行,维护内容及时写入运行日志,汇总编入自动化月报。 4.4 各级调度自动化系统的维护工作至少还包括: a) 根据系统情况定期或不定期对系统进行备份,妥善保管备份介质。

[整理]中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定.

------------- Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 电气操作票管理规定

目次 1总则 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4职责 (2) 5管理内容与方法 (3) 6附则 (4) 附录 (4)

中国南方电网有限责任公司电气操作票管理规定 1总则 1.1为规范操作票的填写和执行,使操作票在电气操作中起到保人身、设备和电网安全的作用,结合南方电网公司实际,特制定本规定。 1.2本规定适用于南方电网公司系统各分子公司、地市供电局及县区供电企业变电、配电操作票的管理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 中华人民共和国电力法 中华人民共和国安全生产法 GB 26860-2011电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) GB 26859-2011电力安全工作规程(电力线路部分) GB 26861-2011电力安全工作规程(高压试验室部分) DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG 1 0006中国南方电网有限责任公司电气操作导则 3术语和定义 3.1操作票 是指进行电气操作的书面依据,包括变电、配电操作票。 3.2一个操作任务 指⑴将一种电气运行方式改变为另一种运行方式;⑵将一台电气设备(或一条线路)由一种状态改变为另一种状态;⑶一系列相互关联、并按一定顺序进行的操作。

南方电网开工报告表格DOC

风电项目 工程用表及编号规定 1.目的 为了规范工程管理和施工技术文件,施工过程中统一使用各种用表及表格编号,使本工程相关资料具有可追溯性和唯一性,及时快捷处理各种工程问题。特2.适用范围 本工程工程用表及编号规定参照《电力工程建设工程监理规范》(2009版),同时结合本项目风电工程建设的具体特点编写制订,适用于风电项目。 3.表格类型: 具体分为两类: A类表由承包商填表,B类表由监理工程师填表,C类表由设计单位填表,D类表为通用表,由使用方填写。 4.编号与规定 4.1由填报公司(单位)按公司(单位)代码、项目名称、专业代号和流水号编排,表号不可更改,编号模式如下: ××××-××××-××-××× 流水号 专业代号 项目名称 公司代码 4.2公司代码 公司代码原则上以各公司(单位)名称的拼音缩写代码组成,如果承包单位没有缩写代码,必须与业主、监理部商议确定,一经确定不得更改,举例如下: 公司名称公司代码 HYZX GSSJ 4.3项目名称 项目名称按项目所在地及工作性的拼音缩写代码组成,一经确定不得更改,举例如下: 项目名称项目代码

风电场工程SSFD 4.3专业代号 专业名称代号专业名称代号专业名称代号 综合ZH 风机FJ 环保HB 电气DQ 焊接HJ 安全AQ 土建TJ 暖通NT 安装AZ 管道GD 消防XF 调试TS 技经JJ 物资WZ 4.4 B、C、D 类表格编号规则:“表号”为“表B-2” 不可更改,“编 号”中要填写单位代码、填报单位、填报表格类别、和流水号。如由项目监理部下发的《监理通知单》,按以下方式排列: HNYY—SSFD—JLTZ—001 5.文件资料的处理: 原则上在每个单位文件资料协调处理的时间一般不应超过24小时,特殊情况下不超过72小时(施工作业指导书提前一周报审,施工组织设计提前10天报审)。 6.文件资料的传递 6.1文件资料的传递应严格按要求提供数量,禁止使用复印件。 6.2文件资料的传递周期,一般应在工程文件送达第一接收点起算48小时(作业指导书及施工组织设计除外)内完成。 6.3工程文件传递过程由各单位资料员统一签字收发,各部门的签署意见应按各负其责、同步解决落实的原则实施。 7.文件资料的归档份数 7.1文件的归档份数按各单位要求留存份数为基础,(如业主或施工单位要求施工过程中文件留存一份原件,那么监理单位要求上报文件数量为3份). 7.2施工过程留存文件禁止使用复印件。 电力建设工程监理基本表式目录

南方电网基建〔2015〕56号附件:中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式(2015年版)

中国南方电网有限责任公司企业标准 中国南方电网有限责任公司基建工程监理 工作典型表式 (2015 年版) 2015- 12 - 01 发布2015-12 -01 实施中国南方电网有限责任公司发布

目录 表A.0.1-1 总监理工程师变更报审表★ (5) 表A.0.2 工程开工令★ (7) 表A.0.3 监理通知单★ (9) 表A.0.4 监理报告★ (11) 表A.0.5 工程暂停令★ (13) 表A.0.6 旁站记录★ (15) 表A.0.7 工程复工令★ (17) 表A.0.8 工程款支付证书★ (19) 表A.0.9 质量缺陷通知单★ (21) B 类表承包单位(项目部)用表 (23) 表B.0.2 工程开工报审表★ (25) 表B.0.2-1 分部/分项工程开工报审表 (27) 表B.0.3 工程复工报审表★ (29) 表B.0.4分包单位资格报审表★ (31) 表B.0.5施工控制测量成果报验表★ (33) 表B.0.6工程设备/材料/构配件报审表★ (35) 表B.0.7 _报审/报验表★ (37) 表B.0.8分部/单位工程报验表 (51) 表B.0.9 监理通知回复单★ (53) 表B.0.10工程启动(竣工)验收报审表★ (55) 表B.0.11工程款支付报审表★ (57) 表B.0.12施工进度计划报审表★ (59) 表B.0.13 费用索赔报审表 (61) 表B.0.14工程临时/最终延期报审表 (63) 表B.0.15试验/供货单位资质报审表★ (65) 表B.0.16人员资格报审表★ (67) 表B.0.17主要施工机械/工器具/安全用具报审表★ (69) 表B.0.18主要测量计量器具/试验设备检验报审表★ (71) 表B.0.19施工质量验收及评定项目划分报审表★ (73) 表B.0.20安全文明施工措施费使用情况报审表★ (75) 表B.0.21见证取样送检记录表★ (77) 表B.0.22试品/试件试验报告报审表★ (79) 表B.0.22-1施工生产性试验评审表 (81) 表B.0.23 交付交接验收报验表 (83) 表B.0.24调试/交接试验报告报审表 (85) 表B.0.25工程质量验评记录汇总报审表 (87) 表B.0.26设计变更通知单★ (89) 表B.0.27 工程量签证单★ (91) 表B.0.28质量缺陷整改回复单★ (93) 表B.0.29工程材料核销报审表 (95) C 类表各方通用表 (96) 表C.0.2 设计变更联系单★ (98) 表C.0.3 索赔意向通知书★ (100) 表C.0.4 交底记录表★ (102)

中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定

中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定

附件 中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定 1适用范围 1.1本规定适用于南方电网各级调度自动化主站系统和发电厂、变电站( 集控站) 调度自动化设备的运行缺陷管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款经过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单( 不包括勘误的内容) 或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本规定。 DL/T 1040-电网运行准则 DL/T 516-电力调度自动化系统运行管理规程 Q/CSG 2 1003-中国南方电网电力调度管理规程 Q/CSG 1 0701—输变电设备缺陷管理标准 CSG/MS 0406-中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程 Q/CSG MS0809- 中国南方电网调度自动化管理规定 3术语和定义

下列术语和定义适用于本规定。 3.1调度自动化系统 调度自动化系统指经通信通道连接的主站端和厂站端自动化设备, 以及在其上运行的各类软件。包括能量管理系统( EMS) 、电能量计量系统( TMR) 、广域相量测量系统( WAMS) 、调度管理信息系统( DMIS) 、水调自动化系统、二次系统网络信息安全防护设备、机房电源及相关辅助系统、厂站端自动化系统、相量测量装置( PMU) 等。 3.2运行缺陷 运行缺陷是指调度自动化系统运行中发生的异常或存在的隐患。这些异常或隐患将导致电网运行信息中断或错误, 调度自动化系统可靠性、稳定性下降, 设备性能、响应时间、调节速度和数据精度不满足设计或使用要求等。 运行缺陷按其影响的程度依次分为三类: 紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 3.3紧急缺陷 紧急缺陷指直接威胁调度自动化系统安全运行, 随时可能造成电网/设备事故、电网/设备障碍或误调、误控电网运行设备, 需立即处理的异常或隐患。 3.4重大缺陷 重大缺陷指严重威胁调度自动化系统安全但尚能坚持运行, 不及时处理有可能造成电网/设备事故、电网/设备障碍或误调、误控电

中国南方电网调度运行操作管理规定

中国南方电网调度运行操作管理规定 中国南方电网有限责任公司 2016年9月

目录 1总则 (1) 2术语和定义 (2) 3一般原则 (5) 4操作模式 (9) 5操作命令 (12) 6操作管理 (15) 7设备状态定义、操作命令及说明 (21) 7.1 刀闸(隔离开关)、接地刀闸(接地隔离开关) (21) 7.2 开关(断路器) (21) 7.3 母线 (23) 7.4 变压器 (28) 7.5 高抗 (32) 7.6 线路 (32) 7.7 低压电容器、低压电抗器、交流滤波器 (39) 7.8 倒母线操作 (44) 7.9 串补 (45) 7.10 电压互感器 (47) 7.11 继电保护 (48) 7.12 安自装置 (54) 8附则 (57) 附录一调度操作命令票典型流程 (58) 附录二调度预令票典型流程 (62) 附录三调度操作命令票、调度操作书面命令格式 (64) 附录四调度操作命令票(预令票)不合格、不规范标准 (67) 附录六交流线路停复电操作流程 (70) 附录七典型设备调度操作命令示例 (72)

1总则 1.1为规范南方电网调度运行操作,加强南方电网调度运行操作管理,保障南方电网安全、稳定运行,根据《中国南方电网调度管理规定》、《中国南方电网电力安全工作规程》等有关规程和规定,特制定本规定。 1.2南方电网各调度、生产运行单位以及并入南方电网的各发电单位均应遵守本规定。本规定1-5章适用于南方电网各级电力调度机构调度运行操作工作。6-7章适用于南方电网500kV交流系统的调度运行操作和南网总调直接调管的220kV交流系统的调度运行操作。各省(区)中调可依据本规定自行制定其调管范围内220kV交流系统的调度运行操作规定。

电网调度自动化运行规定

附件 中国南方电网 调度自动化运行规定 (征求意见稿) 中国南方电网系统运行部 (中国南方电网电力调度控制中心) 2011年4月

前言 为贯彻落实公司安全生产体系化、规范化、指标化总体目标,完善调度自动化专业标准体系,规范南方电网调度自动化一体化运行,制定本规定。 本规定由南方电网系统运行部(南方电网电力调度控制中心)提出并归口。 本规定由南方电网系统运行部(南方电网电力调度控制中心)负责解释。 本规定主要起草单位:南方电网系统运行部(南方电网电力调度控制中心)。 本规定参与起草单位:广东电网电力调度控制中心、广西电网电力调度控制中心、云南电力调度控制中心、贵州电网公司电力调度控制中心、海南电网电力调度控制中心。 本规定主要起草人员: 本规定首次发布时间:2010年9月,修订时间:2011年6月。

目录

中国南方电网调度自动化运行规定 (2011年版) 1范围 本规定明确了南方电网调度自动化运行工作的组织体系、职责分工。规范了调度自动化值班管理、维护管理、检验管理、检修管理、信息管理、应用管理、运行分析、缺陷处理、反措管理、设备停退用管理、应急处置、运行协调、运行环境、运行资料、技术支持的内容和要求。 本规定适用于南方电网,与南方电网运行有关的电网调度机构和发电、输电、变电、供电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站),以及在中国南方电网从事调度自动化科研、设计、施工、制造等单位,均应遵守本规定。 各单位原则上不再编制管理规定,可根据本单位实际编制符合本规定的实施细则。 本规定未涉及的运行内容,参照国家、电力行业、南方电网公司的有关标准和规定执行。2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国电力法 电力安全生产监管办法(国家电力监管委员会2号令) DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 1040 电网运行准则 DL/T 516 电力调度自动化系统运行管理规程 DL/T 410 电工测量变送器运行管理规程 DL/T 630交流采样远动终端技术条件 DL/T 5003 电力系统调度自动化设计技术规程 CSG/MS 0406 中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程 Q/CSG 2 1003-2008 中国南方电网电力调度管理规程 Q/CSG MS0809-2005 中国南方电网调度自动化管理规定

中国南方电网2016年配网表格模板

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号: 致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

2008版中国南方电网电力调度管理规程

中国南方电网电力调度管理规程 中国南方电网有限责任公司 2008年2月 批准:祁达才 审定:许超英 审核:汪际锋 初审:刘启宏杨晋柏张弥 编写:郑耀东张昆曾勇刚赵曼勇杨俊权李矛王成祥目录 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (2) 3 调度系统及调度管辖范围 (2) 4 调度管理规则 (8) 4.1 一般规则 (8) 4.2 调度 (10) 4.3 运行方式 (13) 4.4 继电保护 (15) 4.5 电力通信 (16) 4.6 调度自动化 (18) 4.7 调度纪律 (19) 5 运行方式管理 (20) 6 频率及省(区)间联络线管理 (22) 7 无功电压管理 (23) 8 运行操作管理 (25) 8.1 解并列操作 (25) 8.2 解合环操作 (25) 8.3 线路操作 (26) 8.4 变压器操作 (26) 8.5 母线操作 (27) 8.6 开关操作 (27) 8.7 刀闸操作 (28) 8.8 零起升压 (28) 8.9 AGC操作 (28) 9 事故处理 (29) 9.1 线路事故 (29) 9.2 发电机事故 (31) 9.3 变压器事故 (32) 9.4 母线事故 (33) 9.5 开关事故 (34) 9.6 高抗事故 (35) 9.7 系统振荡 (35) 9.8 联络中断应急处理 (37) 9.9 继电保护跳闸信息汇报 (38) 10 稳定管理 (38)

11 检修管理 (39) 12 备用管理 (46) 13 直流及串补运行管理 (47) 14 新设备投运管理 (49) 15 安全自动装置管理 (51) 16 继电保护管理 (53) 17 电力通信管理 (59) 18 调度自动化管理 (62) 19 水库调度管理 (65) 20 调度信息管理 (67) 21 附则 (71) 附录A 总调调度管辖的设备明细 (72) 附录B 南方电网500kV设备调度命名及编号准则 (79) 附录C 调度术语 (84) 附录D 继电保护跳闸信息汇报规范 (109) 1 总则 1.1 为加强和规范电力调度管理,保障电网安全、优质、经济运行,根据国家有关法律、法规,制定本规程。 1.2 南方电网是指由广东、广西、贵州、云南、海南五省(区)区域内的发电、输电、变电、配电、用电等一次设备以及为保障其运行所需的继电保护、安全自动装置、电力通信、调度自动化、电力市场技术支持系统等二次设备构成的统一整体。 1.3 本规程所称电力调度,是指电力调度机构对所辖电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。包括调度、运行方式、继电保护、电力通信、调度自动化等专业管理工作。 1.4 南方电网实行统一调度、分级管理。任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。 1.5 电力调度机构坚持公开、公平、公正调度,接受国家电力监管机构的依法监管。1.6 本规程是南方电网调度管理的最高准则。南方电网内各生产运行单位制定的规程、规定均不得与本规程相抵触。 1.7 本规程1~4适用于南方电网各级电力调度机构和所有调度管理工作。5~20适用于总调直接进行的调度管理工作,并用于指导其他调度机构相关工作。规范性附录B、C适用于全网。 1.8 与南方电网运行有关的各电力调度机构和发电、输电、变电、用电等单位(包括南方电网区域外接入并接受南方电网相应调度机构调度的发电厂、变电站)应遵守本规程。非调度系统人员凡涉及南方电网调度运行有关工作的也应遵守本规程。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,鼓励使用本规程的相关单位及个人研究是否可使用这些文件的最新版本。凡未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 中华人民共和国电力法 电网调度管理条例 电力监管条例

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告

2018中国南方电网电力调度控制中心校园招聘公告 一、简介 中国南方电网电力调度控制中心(简称南方总调)隶属中国南方电网有限责任公司,代表公司在南方电网运行中行使调度权,是南方电网运行的最高调度指挥机构,是南方电网调度、运行方式、发电调度、水库调度、继电保护、电网安全自动装置、电网调度自动化、电力通信的管理职能部门。调管区域覆盖5个省(自治区),供电人口超过2亿,供电负荷超过1.5亿千瓦。下设十处一室,分别是调度处、方式处、发电调度处、水调处、继电保护处、通信处、自动化处、技术经济处、办公室、党建人事处、网络安全处。 南网总调拥有多名资深技术专家,以及众多博士、硕士研究生学历人员,是一个年青、奋发、富于进取精神的团队。 二、招聘需求 岗位:调度生产运行相关岗位若干。 三、报名条件 属于国家招生计划范围内的,国内全日制普通高等院校2017年应届毕业生,或国家教育主管部门承认的国外相关院校2017年应届毕业生; 1.电气类:本科阶段及研究生阶段均为电气工程类相关专业。 2.计算机类:本科阶段为计算机或电气类专业,研究生阶段为计算机类相关专业。 3.通信类:本科阶段为计算机或通信类专业,研究生阶段为通信类相关专业。 同时,根据回避原则,应聘者有夫(妻)、直系血亲(包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女)、三代以内旁系血亲(包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女)或近姻亲(包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁

系血亲的配偶)在南方电网公司总部及挂靠机构、临时机构工作的,不可参与 应聘。 四、招聘安排 1.简历投递:11月11日前 2.笔试及面试:待定 五、报名方式 志愿加入我公司的毕业生,必须通过南方电网公司员工招聘平台(https://www.wendangku.net/doc/8314279501.html,)填报简历和志愿、上传有关材料。毕业生应保证所填信息完整、准确、真实。【2018中国南方电网有限责任公司校园招聘报名入口】 六、注意事项 1.南网总调将在笔试及面试前3个工作日,以电话/短信形式向通过资格 审查的毕业生通知具体考试信息,为保证及时收到考试相关信息、通知,请毕业生保持通讯畅通。如联系方式等重要信息发生变更时,请及时在招聘网站更新。 2.笔试题主要考察电力系统相关专业知识,面试为非结构性面试,主要考察面试者的专业知识水平、表达沟通能力、分析判断能力、学习能力。应试的毕业生必须遵守考试纪律,凡发生或出现抄袭、作弊、替考等考场违纪行为的,将取消应聘资格。 3.毕业生对个人填报的应聘信息的真实性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,公司将取消毕业生的应聘资格。 4.考生笔试时需携带二代身份证原件;面试时,需携带二代身份证、学生证、毕业生就业推荐表(加盖学校公章)、英语等级证、计算机等级证等原件、相关资格证书、获奖证书、学术成果原件;研究生需携带本科及以上学历的毕 业证、学位证原件。 原标题:中国南方电网电力调度控制中心2018年校园招聘公告

中国南方电网电力调度管理规程(印发版)

南方电网调〔2017〕2 号附件

中国南方电网电力调度管理规程 中国南方电网有限责任公司

批准:江毅 审定:许超英 审核:刘映尚 咼孟平唐卓尧张昆杨俊权初 审: 编 写:李翔范展滔辛阔黄韬 黄河徐光虎马骞和识之 卢伟辉唐红兵李崇浩张弛 郑茂然徐键杨志敏胡荣 郑志千陶文伟陈刚 目录 1 总则 (1) 2规范性引用文件. (1) 3 电力调度机构职责及管辖范围 (2) 4调度管理规则. (5) 4.1一般规则 (5) 4.2调度运行 (6)

4.3运行方式 (8) 4.4水库调度 (10) 4.5风力发电与光伏发电 (12) 4.6电力监控系统网络安全 (12) 4.7继电保护 (13) 4.8电力通信 (14) 4.9调度自动化 (15) 4.10备调管理 (16) 4.11调度纪律 (16) 5运行方式管理. (17) 6电网运行安全风险管理. (19) 6.1一般要求 (19) 6.2风险辨识与评估 (19) 6.3风险发布 (19) 6.4风险控制 (20) 6.5风险解除与延期 (20) 7 频率及省(区)间联络线管理 (20) 8无功电压管理. (22) 9运行操作管理. (23) 9.1解并列操作 (23) 9.2解合环操作 (23) 9.3线路操作 (23) 9.4变压器操作 (24) 9.5母线操作 (24) 9.6开关操作 (24) 9.7刀闸操作 (24) 9.8零起升压 (25) 9.9无功补偿设备操作 (25) 9.10保护装置操作 (25) 9.11一次调频、AGC、PSS、AVC操作 (26) 9.12机组开停机操作 (26) 9.13直流操作 (26) 9.14串补操作 (27) 9.15SVC、STATCO操M作 (27) 10事故处理 (27) 10.1基本原则 (27) 10.2系统振荡 (28)

南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范

附件 南方电网调度自动化系统不间断电源配置规范 1适用范围 1.1本规范适用于南方电网范围内新建、扩建及技改的地调及以上电网调度自动化主站系统、110kV~500kV各电压等级的发电厂、变电站自动化系统的不间断电源的配置、功能、性能、安装等方面的要求,是设计和使用不间断电源的技术依据。县级调度自动化主站系统UPS 配置要求可根据实际情况参照执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T14715-93信息技术设备用不间断电源通用技术条件 DL/T1074-2007电力用直流和交流一体化不间断电源设备 GB/T17626.2-2006电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.8-2006电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GBJ54-83低压配电装置及线路设计规范 GBJ232-83电气装置安装工程及验收规范 GB50054-95低压配电设计规范 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T5044-2004电力工程直流系统设计技术规程 GB/T19638.2-2005固定型阀控密封式铅酸蓄电池 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB/T13384-1992机电产品包装通用的技术条件 Q/CSG10011-2005中国南方电网220kV~500kV变电站电气技术导则

南方电网配网表格模板

表施工组织设计/专项施工方案报审表★ 工程名称:编号:致:(监理项目部) 我方已完成工程施工组织设计/专项施工方案的 编制和审 批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 承包单位(盖章): 项目经理(签字): 日期: 审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 审核意见: 监理项目部(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 日期: 建设单位(业主项目部)审批意见: 建设单位(业主项目部)(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 本表(含附件)一式份,监理项目 部存 份,建设单位(业主项目 部)存 份,承包单位 存 份。 35

填写说明及要求 1、施工组织设计应由承包单位项目经理组织编制,公司职能部门审核,公司技术负责人批准。文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章。 2、有分包单位的,专业分包单位编制的施工组织设计或专项施工方案均应由承包单位按照规定完成相关审批手续后,报监理项目部审核。 3、施工组织设计、专项施工方案编审批页必须加盖公司章。报审表可加盖公司章或经公司授权的公章。 4、施工组织设计审查要点: 1)编审程序应符合相关规定; 2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求; 3)资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要; 4)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文; 5)施工总平面布置应科学合理。 5、专项施工方案特指住建部(建质[2009]87 号文)及国家能源局《关于开展电力建设工程落实施工方案专项行动的通知》(国能综安全[2015]163 号文)中规定的专项施工方案(如基坑支护与降水,土方开挖,高支模,起重吊装,拆除/爆破,脚手架工程等)以及其他有特殊要求的施工方案(如大跨越/穿越、带电跨越/穿越、跨铁路、跨公路等)。其中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案由承包单位负责组织召开专家论证会并提交论证报告。 6、对于抽水蓄能工程中有特殊要求或应监理要求的施工方案也应使用该表格报审,如特大断面洞室开挖,岩壁梁开挖及浇筑,斜(竖)井开挖,大型起重设备作业,特种模板,堵头混凝土等。 7、专项施工方案审查要点: 1)方案编制、审核、批准程序是否符合要求; 2)方案措施是否可行,是否能满足工程需求以及规范要求; 3)安全技术措施应符合工程建设标准强制性条文。

中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理相关规定

附件 中国南方电网调度自动化系统运行缺陷管理规定 1适用范围 1.1本规定适用于南方电网各级调度自动化主站系统和发电厂、变电站(集控站)调度 自动化设备的运行缺陷管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 DL/T 1040-2007 电网运行准则 DL/T 516-2006 电力调度自动化系统运行管理规程 Q/CSG 2 1003-2008 中国南方电网电力调度管理规程 Q/CSG 1 0701—2007 输变电设备缺陷管理标准 CSG/MS 0406-2005 中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程 Q/CSG MS0809-2005 中国南方电网调度自动化管理规定 3术语和定义 下列术语和定义适用于本规定。 3.1调度自动化系统 调度自动化系统指经通信通道连接的主站端和厂站端自动化设备,以及在其上运行的各类软件。包括能量管理系统(EMS)、电能量计量系统(TMR)、广域相量测量系统(WAMS)、调度管理信息系统(DMIS)、水调自动化系统、二次系统网络信息安全防护设备、机房电源及相关辅助系统、厂站端自动化系统、相量测量装置(PMU)等。 3.2运行缺陷 运行缺陷是指调度自动化系统运行中发生的异常或存在的隐患。这些异常或隐患将导致电

网运行信息中断或错误,调度自动化系统可靠性、稳定性下降,设备性能、响应时间、调节速度和数据精度不满足设计或使用要求等。 运行缺陷按其影响的程度依次分为三类:紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 3.3紧急缺陷 紧急缺陷指直接威胁调度自动化系统安全运行,随时可能造成电网/设备事故、电网/设备障碍或误调、误控电网运行设备,需立即处理的异常或隐患。 3.4重大缺陷 重大缺陷指严重威胁调度自动化系统安全但尚能坚持运行,不及时处理有可能造成电网/设备事故、电网/设备障碍或误调、误控电网运行设备的异常或隐患。 3.5一般缺陷 一般缺陷指对调度自动化系统安全运行有影响但尚能坚持运行,短期内不会劣化为紧急缺陷、重大缺陷的异常或隐患。 3.6电网运行信息 电网运行信息指: 3.6.1电网监视和控制信息,包括遥测、遥信、遥控、遥调信息; 3.6.2发电计划、控制极限等电网运行方式定值; 3.6.3电网调度管理信息; 3.6.4其它反映电网或调度自动化系统运行状态的信息。 3.7运行单位 运行单位指各级调度机构,及其它负责调度自动化主站系统运行维护的单位,以及超高压局、供电局(公司)、发电厂等负责调度自动化厂站设备运行维护的单位。 3.8现场运行人员 现场运行人员指负责调度自动化系统厂站设备运行监视的现场值班人员。 3.9现场维护人员 现场维护人员指负责调度自动化系统厂站设备维护与缺陷处理的自动化专业人员。 3.10调度机构自动化值班员(运行专责) 调度机构自动化值班员(运行专责)指负责调度自动化主站系统运行监视的值班人员或运行专责。 4职责分工

南方电网调度术语

中国南方电网调度术语 第一章总则 为规范南方电网调度运行工作,保障电网的安全运行,特制定本调度术语。 本调度术语适用于南方电网交流部分。直流输电系统的调度术语参见相应直流输电系统调度管理规程。南方电网各级调度机构、生产运行单位的有关人员在生产运行和业务联系中均应使用本调度术语。 本调度术语自颁布之日起执行,修订和解释权属中国南方电力调度通信中心。 第二章电网主要设备名称 1、一次设备 1.1 机 汽轮、水轮(包括抽水蓄能)、燃气轮、风力等各种发电机组的简称 1.2 炉 锅炉 1.3 调相机 专门用于发无功功率的调整电压的发电机组 1.4 变 变压器 1.4.1 主变 发电厂(站)、变电所(站)的主变压器 1.4.2 联变 发电厂(站)不同电压等级母线间联络变压器(限于发电厂中不带发电机只起联络不同电压母线作用的变压器) 1.4.3 厂(站、所)用变 发电厂(站)、变电站(所)厂(站、所)用变压器 1.4.3.1 厂用变 接于发电机出口的供厂用电源的变压器 1.4.3.2 高备变 接于高压母线的厂用备用变压器 1.5 母 母线 1.5.1 旁母 旁路母线 1.6 刀闸(隔离开关) 各种形式的隔离开关的统称 1.6.1 母线刀闸 母线侧隔离开关 1.6.2 线路刀闸 线路侧隔离开关 1.6.3 变压器刀闸

变压器侧隔离开关 1.6.4 发电机刀闸 发电机侧隔离开关 1.6.5 地刀 接地隔离开关 1.7 开关(断路器) 空气、多油、少油、六氟化硫等各种类型断路器的统称1.7.1 出线开关 线路出口断路器 1.7.2 母联开关 母线联络断路器 1.7.3 旁路开关 主母线与旁路母线的联络断路器 1.7.4 分段开关 母线分段断路器 1.8 线 输电线路 1.8.1 架空地线 线路架空避雷线 1.9 电缆 电力电缆 1.10 避雷器 避雷器 1.11 CT 电流互感器(按英语字母读音) 1.12 PT 电感式电压互感器(按英语字母读音) 1.13 CVT 电容式电压互感器(按英语字母读音) 1.14 中性点接地电阻 变压器、线路并联电抗器中性点接地电阻器 1.15 消弧线圈 消弧线圈 1.16 静补 并联无功静止补偿器 1.17 电容器 通常指并联补偿电容器 1.18 串补 线路串联电容无功补偿装置 1.19 串联电抗器 线路串联电抗器 1.20 并联电抗器 并联电抗器(包括A、B、C三相及中性电抗器) 1.20.1 高抗

南方电网公司低压费控计量表箱技术规范

低压费控计量表箱技术规范 南方电网公司市场营销部 2015年11月

目录

1.范围 本标准规定了中国南方电网有限责任公司范围内额定电压为交流380V及以下低压费控计量表

箱(以下简称计量表箱)使用条件、功能要求、使用性要求、试验要求等。 本标准适用于公司系统计量表箱的招标、订货、检验、验收和安装使用。凡本标准中未述及,但在有关国家、电力行业或IEC等标准中做了规定的条文,应按相应标准执行。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T —2012电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T -2008 塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验 GB/T 9341-2008 塑料弯曲性能的测定 GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T -2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T -2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T -2008 电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求 GB/T 20641-2006 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T 23641 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料 GB -2005 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器 GB 50254 电气安装工程低压电器施工及验收规范 GB/T 25293 电工电子设备机柜机械门锁 GB -2013 低压成套开关设备和控制设备 GB -2006 低压成套开关设备和控制设备第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备----- 配电板的特殊要求 GB -2008 低压成套开关设备和控制设备第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求 HG/T 2503 聚碳酸酯树脂 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司单相费控电能表技术规范 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司三相费控电能表技术规范

南方电网并网调度管理规定

南方电网并网调度管理 规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中国南方电网有限责任公司 南方电网并网调度管理规定 (征求意见稿) 中国南方电网电力调度通信中心发布

目录前言

为保障中国南方电网安全、稳定、优质、经济运行,维护电力投资者、经营者和电力使用者的合法权益,规范发电厂、电网和电力用户并网或联网的调度管理程序,促进电网协调发展,根据国家有关法律、法规,结合南方电网的实际情况制定本规定。 本规定由中国南方电网电力调度通信中心提出。 本规定主要起草人:尹志强、孙斌、林成、严奉军、单克、黄文伟、陈锐、张旭本规定主要审定人: 本规定批准人: 本规定首次发布。

1.总则 为保障中国南方电网安全、稳定、优质、经济运行,维护电力投资者、经营者和电力使用者的合法权益,规范发电厂、电网和电力用户并网或联网的调度管理程序,促进电网协调发展,根据国家有关法律、法规,结合南方电网的实际情况制定本规定。 南方调度机构分为总调、中调、地调、县调四级,各级调度机构按照统一调度、分级管理的原则,负责调度管辖范围内的电力系统并(联)网调度管理工作。 2.适用范围 本规定适用于所有接入南方电网的新(改、扩)建发输变电工程、输变电工程、主网直供用户所属设备、独立电网的并网调度管理工作。 3.规范性引用文件 《中华人民共和国电力法》 《中华人民共和国合同法》 《电网调度管理条例》 《电力供应与使用条例》 《电网运行准则》 《电网运行规则》 《发电厂并网运行管理规定》 《并网调度协议》 《中国南方电网电力调度管理规程》 4.术语和定义 并网 发电厂(机组)与电网之间或电力用户的用电设备与电网之间的物理联结。

中国南方电网调度自动化管理规定

中国南方电网调度自动化管理规定 1总则 1.1 电网调度自动化系统是指直接为电力调度服务的数据采集与监控系统,包括在此系统运行的应用软件。调度自动化系统由调度端主站、厂站端子站、传输通道以及相关设备组成。 1.2 调度自动化系统是确保电网安全、优质、经济运行,提高电网调度管理水平的重要手段。为使调度自动化系统安全、稳定、可靠地运行,根据《中国南方电网调度管理规定》及国家有关调度自动化专业规程、规定,特制定本规定。 1.3 本规定适用于南方电网,与南方电网运行有关的各电网调度机构和发、输、变、供电单位以及在南方电网从事电网调度自动化的科研、设计、施工、制造等单位,均应遵守本规定。 2 管理机构与职责划分 2.1 管理机构 2.1.1 南方电网调度自动化专业遵循统一调度、分级管理、下级服从上级的原则。 2.1.2 总调设调度自动化管理机构,代表南方电网公司行使调度自动化专业管理职能。 2.1.3 各省(区)中调应设相应的调度自动化管理机构,代表省电网公司行使对本省(区)的调度自动化专业管理职能。 2.1.4 超高压公司应设调度自动化专责或兼职人员,负责超高压公司调度自动化统筹管理工作。 2.1.5 各供电单位(超高压公司各局)应设调度自动化管理机构或专责,负责所辖电网(厂站)调度自动化运行维护管理工作。 2.1.6 与南方电网并网的发电企业,应设专门的管理机构或专责人员负责调

度自动化设备的运行维护管理工作。 2.1.7 总调、中调(超高压公司)、供电部门(超高压公司各局)或发电企业的调度自动化管理机构或专责,在专业管理上依次为上下级关系,下级接受上级的业务领导。各级调度自动化运行管理机构之间应相互配合、紧密合作。 2.2 总调调度自动化管理机构职责 2.2.1 贯彻执行国家有关法律法规以及电力行业颁发的各项规程、规定、标准和导则;负责南方电网调度自动化专业的技术标准、规程规范、管理制度的编制。 2.2.2 负责监督全网调度自动化系统的安全、稳定、可靠运行。 2.2.3 负责制定所辖电网调度自动化系统的信息和网络安全管理策略及工作流程,提出全网调度自动化安全管理的指导性意见和建议。 2.2.4 负责南方电网各中调调度自动化系统运行情况的考核和技术指导工作。 2.2.5 负责全网调度自动化系统运行中重大问题的协调、处理;参加总调调度自动化系统和各中调调度自动化系统重大事件的调查、分析,并提出改进意见。 2.2.6 负责审核总调所辖电网调度自动化设备计划或临时检修方案、停复役和变更方案。 2.2.7 负责总调所辖电网调度自动化系统运行情况的监测和调度指挥。 2.2.8 负责组织制定所辖电网调度自动化系统反事故措施,并监督实施。 2.2.9 负责全网调度自动化系统的运行统计、分析、评价和考核。 2.2.10 负责总调调度自动化系统主站端的运行、维护管理工作。 2.2.11 负责编制总调调度自动化系统主站端技改、大修计划并组织实施。 2.2.12 负责审核所辖范围调度自动化子站设备的年度检修计划和技改计划。 2.2.13 参与总调及各省(区)中调调度自动化系统的规划、设计审查、选型工作。

相关文档