文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 景观亮化工程施工方案

景观亮化工程施工方案

景观亮化工程施工方案
景观亮化工程施工方案

` 电气工程施工方案

一、工程概况

本工程为石河子市西一路南北高架桥景观设计,本项目景观亮化设计范围为:主道K0+250~K2+450、辅道K0+000~K0+700、匝道CK0+000~CK0和BK0+000~BK0+410。全长总计3650米,本工程项目不包含道路照明设计内容,内容包括:1、主道、辅道、匝道各段总长3650M线路的景观亮化设计,2、景观亮化设施的供配电系统设计。3、本项目已设置有两座箱式变电站,本工程仅设计负荷增加后的配电系统图,4、在箱变内预留交通信号和交通监控用电容量和出线回路。

(一)、供配电系统

1、电源:本工程石河子市西一路高架桥的景观亮化用电为三级负荷。

2、本项目高架桥的道路照明设计由新疆公路规划勘察设计研究院完成,原设计设有两座箱变,编号为箱变1、箱变2、容量为50kVA和80kVA,分别设置在k0+570和Ak0+720处附近。

3、增加景观亮化负荷后,两台箱变容量均增加到315kVA,分线回路也大幅的增加,箱变设置的位置不变,并增设安全标志。

4、铁路北端箱变1的高压电源从高架桥西侧2.2km处的10kv国家电网采用架空引至k0+750附近,采用直埋电缆方式引入箱变1,直埋长度约70米。铁路南端箱变2的高压电源从立交A匝道北向500m处的10kv国家电网采用采用直埋电缆方式引至Ak0+720箱变2,本工程不包括10kv线路、箱变制作及配套土建的设计及费用,亮化工程所需220V电源从箱变低压输出端引出。

5、高压配电柜采用SF6环网柜,变压选用S11系列油浸变压器,额定电压:高压侧10kV±2×2.5%,低压侧0.4 kV±5%。阻抗电压:4%。

6、无功功率补偿:为保证补偿后功率因数达到0.92及以上,在箱变低压侧设集中无功补偿,采用自动补偿装置,减少供电线路和变压器的无功电流、电能损耗和电压损耗。

7、高压进线采用负荷开关加熔断器保护,经变压器引入低压柜,为整座高架桥的路灯照明及景观亮化系统供电。

8、箱式变电站防护等级:不低于IP54,采用轻钢彩板外壳。运行环境温度:-40℃~+50℃,24h平均温度不超过35℃。

(二)、低压配电系统及控制方式

1、低压配电线路的保护

低压配电线路采用短路保护、过负荷保护、过电压和欠电压保护、接地故障保护。低压配电干线考虑节能、系统均衡,每回路干线要求三相负荷平衡。线路

绝缘阻值不得小于10兆欧。对亮化设施采用放射式供电方式;对供电范围内的灯具采用树干式供电方式。抵押电缆采用五芯电缆,灯具按L1、L2、L3相别顺序接线,力求三相平衡。

2、亮化运行控制方式:

控制方式有手动和自动两种方式,其中手动控制用于安装、调试和维护用;自动控制采用定时装置。开关动作设在自然光度值2-10lux内。并预留远控接口。

3、低压开关柜

低压开关柜采用插拔式结构成套设备,防护等级:外壳IP4X,内部IP2X。(三)、景观照明系统的灯光选择及线路敷设

1、亮化灯具的选择:

○1匝道处采用七彩数码管

○2高架桥全段、桥体两侧采用七彩数码管,与匝道数码管连为一体,使得所有跑动的七彩灯光贯穿南北。

○3斜拉桥塔面部亮化采用全彩洗墙灯,桥塔面部色彩渐变变化。

○4斜拉桥塔两侧斜拉桥钢索上采用七彩数码管。

○5铁路、高速公路穿越高架桥处的桥洞两侧桥墩柱上布置蓝色投光灯,在夜色中达到“洞天”的感觉。

○6斜拉桥两侧防撞墙的外侧(长度180m),高架桥两端的防撞墙外侧(连霍高速公路穿越处,长度129米)设置公益广告。采用七彩洗墙灯来增添夜景的效果。

○7高架桥(k0+869—k1+796)段设置LED投光灯。

○8高架桥的路灯杆上间隔布置LED中国结和广告灯箱,广告灯箱底距桥面4.5米。在每个路灯内的广告牌或中国结回路的相线上安装漏电保护开关和浪涌保护器。

2、本工程景观亮化灯具全部采用光源为LED的各式灯具。

3、线路布置及敷设

本项目属于城市主要干道,亮化工程以效果为目的,线路布置分别为:

○10.4/0.23kV低压配电回路中,使用的绝缘导线的额定电压应不低于0.5kV,电力电缆的额定压应不低于1kV。

○2桥梁亮化配电回路采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆。

○3所有灯具均按平面图中的回路所示相线,主干线分段时,需采用接线盒连接。地线接线端子附垫圈和弹簧垫圈。

○4匝道各高架桥在防撞栏处,均采用管线暗敷设在防撞栏内。金属管连接应牢固,密封良好;套接的短套管的管接头长度不应小于外径的2.2倍,焊接钢管

不宜直接对焊。穿电缆前要清除管内杂物。所有灯具的安装支架采用钢材型号为Q235钢材制作,锌表面优质户外粉喷塑处理。套管做法详新疆公路规划勘察设计研究院的图纸S7-5-25,26.

○5匝道在波形防护栏处的管线穿钢管敷设在底下冻土层以下,均需做防腐处理。

○6从箱变到人孔井或手孔井的直埋部分的钢管敷设在冻土层以下,均需做防腐处理。人孔井或手孔井的做法详新疆公路规划勘察设计研究院的图纸S7-5-18~23。

○7电缆在保护管内不得有接头,应严格按照国标97SD567做导电连接。凡供、配电干线在变径或断开处电缆芯线的连接必须用铜套筒压接,压接面应满足电气和机械强度要求。所有接头进行防潮处理后用加热缩套密封封装。

○8按平面图中的位置预埋两根横穿道路的φ100钢管,用于布设摄像机和布设车辆诱导设施,以利对交通运行状况进行实时监控和用于日常交通的管理。另外预埋两根φ32钢管用于光纤的敷设。

(四)、节能措施

1、景观亮化配电采用的变压器为铜绕组、节能型,减少空载损耗及负荷损耗,同时变压器的负载率在经济运行段上。

2、在箱变低压侧设集中无功补偿,采用自动补偿装置,保证补偿后功率因数达0.92及以上,减小系统无功损耗,降低供配电设备容量。

3、所有景观亮化灯具均采用LED光源。

(五)、施工要求

1、详见新疆公路规划勘察设计研究院的图纸及相关内容说明。

2、路灯杆上中国结和广告灯箱在产品购买或招标购买时应要求厂家提供相应的安装卡件。

3、防震处理:高架桥上所有的设备用螺栓固定时必须加弹簧垫圈,所有接线均须用线卡子固定,以免因震动造成接触不良或脱落。

4、在桥上伸缩缝处的镀锌钢管及接线盒,必须采取可随桥梁伸缩的可活动方式。

5、桥梁上的电缆,应考虑振动,热伸缩以及风力影响下防止金属上期应力疲劳导致断裂的措施

○1桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛,当桥梁中有挠角部位时,宜设电缆迂回补偿装置。

○2经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、沙袋等弹性衬垫。

6、数码管和洗墙灯安装间隙均为2—4cm 。

7、安装时要求所有LED灯具要定位准确、排列整齐、可、间隔均匀、线条流畅。

8、景观设施沿高架桥呈线性分布,点多、线长、较分散,其土建预留,管线预埋等工程必须与路桥主体工程同期实施。

(六)、防雷与接地保护

1、根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010版,本工程四周无高大建筑物,依石河子地区平均雷暴日数,箱变为三级防雷。三级防雷采用防直击雷、防电波侵入措施。箱变接地器利用其金属表面、引下线利用金属强和专设的-50*5的扁钢引下线。接地系统在箱变四周做环形接地,在架空线转换为电缆时,其长度不应该小于15m,并在转换处装避雷器。避雷器、电缆金属外皮和绝缘铁脚、金属器具应连在一起接地。

2、本项目低压配电系统的接地型式采用TN-S系统,即三项无线制系统。箱式

变电站的接地电阻不大于4欧姆。严格区分N线与PE线,不得相互混接。3、凡正常状态下电气设备的外漏可导电部分,如灯具外壳、设备金属外壳,金属灯杆及构件,电缆的金属外皮,均就近于PE线可靠连接,不得在任何处有断开现象发生。保证设备运行和人身安全。

4、灯具的接地保护线PE应用五芯电缆的专用接地线,PE线用线鼻子与每个灯具的地脚螺栓应可靠连接,确保整个工程中PE线不断开。

5、灯杆、配电箱等金属电力设备,其保护接地电阻不大于4欧姆,防雷电阻不应大于10欧姆。

6、利用桥梁基础接地时,防撞护栏内电缆保护钢管,需每隔30m与护栏内主筋焊接一次,且与桥墩、桥柱内主筋焊为一体,其灯杆基础预留接地扁铁,且其主筋与防撞护栏或桥柱主筋焊为一体。使其与所有配电管道金属检查盒以及其他金属构件均应做好电气连接、跨接和焊接。焊接长度大于12cm,连接处应作防腐处理。接地做法详见新疆公路规划勘察设计研究院的图纸S7-5-13.

景观亮化的防雷与接地工程中,各类金属的连接均采用焊接方式,焊接长度:圆钢为其直径的6倍,扁钢为其宽度的2倍,所有焊接必须牢固、无虚焊。所有金属构件在加工、成形后,应采用热浸镀锌法进行防腐处理。镀锌厚度不小于86um,接地装置应有测试记录,隐蔽工程应有施工记录,作为工程验收的依据。

在灯具控制设备的供电支路上,应加设电涌保护制器。

二、编制依据

1、施工图纸

1.组织管理

1.1组织机构

1.2主要职责如下

1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。

1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。

1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。

1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。

1.1.5材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控制

现场各种材料和工具的使用情况等。

1.1.6班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。

2.质量保证体系及分工 2.1质量保证体系见下图框图

3. 3.1工作质量

质 量 员

操作过程保证 机具保证

3.2关键控制程序内容

3.2.1电缆沟回填,管路敷设,线路绝缘测试,照明系统试运行,配电箱安装,灯具安装等各项工程,应及时检查,做好交底,保证工程质量。

3.2.2质量检查程序:执行三检制,坚持自检、互检、交接检。

4.工程目标

4.1质量目标:实现对业主的承诺,达到本地合格标准,

4.2安全目标:确保无重伤、无死亡事故、无等级火灾事故。

4.3工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。

5.施工工期

本工程开工日期:2011年6月5日,竣工日期地基之后灯具进场后45天,详细安排见施工进度计划。

6.施工顺序及验收安排

6.1.该工程总的施工顺序为

6.1.1在施工阶段时间安排上,分为四个阶段:即线路配管;穿线接线;灯具安装;系统调试收尾交工。

6.1.2在施工程序上作出如下原则:先系统,后局部,在同一系统中,先施工系统干线,后施工局部支线。

6.1.3在同一空间至上而下的原则。

6.1.4按子系统进行调试,按子系统进行竣工交接验收。

6.1.5工程验收程序:班组长验收→质检员验收→监理验收

7.作业分工部署

7.1主要施工技术工人配备

普工:4人电焊工:2人,管道工6人,电工:8人总计:20人。

7.2作业分工

普工:负责挖填电缆沟,搬运材料等。

电工:线管安装,穿线接线、灯具安装及调试工作(具有操作证),。

7.3分部分项工程及时报监理工程师验收,监理工程师验收合格后方可转入下道工序。

四、施工准备及各项资源需要量计划

1、技术准备工作

1.1项目技术负责人组织安装技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。图纸自审重点审查以下几个方面:

1.2施工图纸与其说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误;技术要求是否明确。

1.3针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

1.4编制施工方案报上级技术主管部门审批,做好技术交底,有针对性指导本工程正常施工。

1.5配管和灯具各分项工程施工安装前先做样板,验收合格后方可大批量进行。 2、现场准备工作

2.1做好现场的临时电线敷设工作。

2.2根据施工进度计划组织材料及工具进场时间计划。

3.劳动力计划表

表4—1劳动力计划表

4.各项工具用量计划

根据施工方案和施工方法及施工进度安排编制出施工所需的各种机械和器具的规格、型号、数量及使用时间。落实机具来源组织进场,机具需要量计划(见4-4)。

5.施工机具计划表

五、主要施工方法及技术措施

1.土方

1.1开挖

土方开挖采用机械开挖。开挖量1327立方米,沟槽挖好后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填。

1.2土方回填

土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。

2、线管安装

钢管明装工艺流程为:测定线盒位置→预制加工弯管及支吊架→盒箱固定→管路连接→变形缝处理→跨接地线连接

2.1材料使用

2.1.1管材采用热镀锌钢管,钢管的壁厚均匀,无裂缝、棱刺和凹扁现象。镀锌管外表完整无损现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。

2.1.2线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍,管箍应无偏扣和乱扣现象。

2.1.3往灯具位置甩口的线盒采用86×50mm明装钢制镀铝线盒,管路超过30m 时采用钢制接线盒。

2.1.4护口采用白色塑料护口,护口要完整无损。

2.2安装前预制

2.2.1线管安装前,根据图纸及实际现场情况,画出各段管路和线盒的位置,在实际墙面上作好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,然后按草图预制加工。

2.2.2 管子切断采用手工钢锯,将管子固定在压力案上的压力钳内卡牢固,量准

尺寸画好记号,双手推拉钢锯,用力均匀,锯口到底,不准折断,锯断的管口不得歪斜,锯完后用圆挫把管口内壁的棱角挫去。

2.2.3 SC32和SC25的线管煨弯采用手动液压煨弯器冷煨弯,SC20镀锌线管采用手扳煨弯器,煨弯不得过猛,逐步进行,弯曲半径不小于管子外径的6倍,弯

SC25弯曲大样 SC20弯曲大样 SC32弯曲大样

2.2.4线盒和线箱开孔使用液压开孔器,所开孔的直径与管径规格吻合,一管一孔。不得使用电气焊和开长孔。

2.2.5丝扣加工采用手动绞丝扳,套丝用力要均匀,保持丝扣光滑。

2.3线管敷设与连接

2.3.1线管与线管的连接采用熟铁通丝扣管箍,管箍两端采用卡扣式的跨接地线卡将线径为4mm2双色的PE线连接做为跨接地线。

2.3.2线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5 mm,露出锁紧螺母的丝扣为2∽4扣,两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,其连接方法如下:

线管与线盒连接

2.3.3线管内电缆引入进灯具时采用金属软管,并用管卡固定。

2.3.4管线直段长度超过30m加设接线盒,有一个弯时20 m,有二个弯时15 m,有三个弯时8 m。

2.3.5埋入地下管子的深度为1.4m,管子外壁缠玻璃丝布一道,刷沥青漆两道。

2.4质量标准

2.4.1水平或垂直敷设明配管时允许偏差值:管路在2 m以内时偏差为3 mm,管段全长不应超过管子内径的1/2;明敷设管子应顺直。

2.4.2镀锌管采用马鞍卡和抱箍卡固定。固定点距离均匀,SC20卡距1.5m,SC25卡拒2.0m。

2.4.3连接紧密,管口光滑,护口齐全,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。

2.4.4管子入盒、箱内露出的长度应小于5mm,线盒和线管采用锁母固定,线盒内的管口露出部分为2∽4扣。

2..4.5钢管煨弯弯曲半径不得小于管外径的6倍,埋设钢管弯曲半径不小于管外径的10倍,弯扁度不大于管外径的1/10,弯曲处不得出现折皱、凹穴及裂缝现象。

3、管内穿线

3.1材料要求

绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。

3.2工艺流程

选择电缆→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。

3.3穿电缆:

3.3.1穿线之前应先把带钢丝线穿入,检查管路是否通畅,穿线前根据管径的大小选择相应规格的护口。

3.3.2穿线时两人配合,一拉一送,导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内,并折死压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

3.3.2穿线前将管路中杂物清除,对管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹适量的滑石粉。

3.3.3.穿入管内导线不准接头和局部绝缘破损及死弯,导线外径截面不超过管内面积时40%。管线应分清相色。

4.导线连接分支

4.1导线的型号规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。

4.2接线采用缠绕涮锡方法,涮锡后内缠自粘带,外缠黑绝缘胶布,接线缠绕5-6圈.

4.3分线采用过线箱分支,用压线钳做线鼻子,与分线排可靠连接,电线分支处采用穿刺线夹可靠连接。

4.4导线剥削时采用电工刀剥去外层电缆皮,留出12mm绝缘台,然后剥线钳剥去线芯的塑料皮,不得使用电工刀剥线芯的塑料皮,避免伤到线芯。

5、配电箱安装

5.1材料要求:

箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢固。

5.2配电箱固定:

5.2.1基础安装:量好尺寸位置放线,挖坑做基础,基础采用红机砖砌成,中间留进出线孔。基础台面高出地面15CM。

5.2.2柜台,找平,找正,用φ12膨胀螺栓与基础固定。螺丝垂直受力均匀,其垂直度允许偏差为3mm。

5.2.3配电箱接地线连接接良好可靠。

5.2.4配电柜漆层应完整无损伤,固定电器支架应刷漆,柜内开关动作灵活、可靠,接线正确,相色、相序正确。配电箱(柜)上的母线应涂有黄(A)绿(B)红(C)黑(N)黄绿(PE)颜色。

5.2.5进箱线缆与开关压接牢固、可靠,盘内二次接线正确固定牢靠,导线与端子排连接紧密,标志清晰、齐全。

5.2.6进行线路调整。

5.2.7进行送电试验,正常后送电运行验收。

6、灯具安装

6.1材料要求:

安装的所有各型号灯具的规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。所有灯具

应有产品合格证。

6.2灯具安装

6.2.1、当条件具备时,进行灯具安装。

所有投光灯及洗墙灯采用50*5镀锌角钢支架。支架生根于现有平面上M8膨胀螺丝固定,灯具在支架上固定采用机制M8镀锌螺丝将灯座与支架连接。支架上开孔使用电钻。

6.3质量标准

6.3.1灯具等安装要牢固、可靠,并做好金属外壳的接地。

6.3.2、电器安装前和安装就位后,应加强产品保护,以防污损。

6.3.3、成排灯具等的直度,应采用拉线与目测相结合的办法确定,其偏差不大于5mm。

6.3.4、安装完毕通电调试前应做好安全防护措施,备好通讯工具,以确保通电顺序,并挂好警示牌。

6.3.5每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。

7、电气调试

7.1电气调试前必须对所有电气元件、设备、线路进行一次全面的检查,清理照明配电箱内尘埃,紧固各接线端。

7.2用1000V摇表测量电源进线及各出线电源绝缘电阻应大于2兆欧,并做好记录。同时请监理在记录上签字。

7.3送电时备好完好的通讯工具,以保证通电正常进行。

7.4送电开关操作要做三次开关暂冲击试验后,再连续送出,并由专人负责操作。

7.5先利用施工用临时电源,调整所有电器具,使其正常工作,开关设置符合设计要求,并按设计图在配电箱上标明该回路名称。

7.6照明调试应到达所有层面,各类照明工具正常工作,正常供电相、零、地线位置正确,接地可靠,分回路控制符合设计要求,正常工作24小时无异常情况。

8.质量标准

8.1导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。

8.2照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ。接地(接零)线截面选用正确,连接牢固,严密包扎,绝缘良好,不伤线芯,导线在管内无接头。

8.3导线连接时,必须削掉绝缘层再连接。导线接头不能增加电阻值,不得降低绝缘强度。

8.4管路连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管平直牢固,排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。

8.5金属电线管、盒、箱及支架均做跨接地线。

9.技术资料

9.1施工组织设计或施工方案

9.2各项技术交底

9.3设备及材料合格证、说明书、出厂检测报告

9.4进厂设备检验记录

9.5设备、配件、材料检验记录

9.6预检记录

9.7隐蔽工程检查记录

9.8绝缘电阻、接地电阻测试记录

9.9工程质量检验评定

9.10电气安装自互检记录

9.11电气照明器具通电安全检查记录

9.12设计变更洽商记录

9.13电器照明、动力试运行记录

六、技术质量保证措施

1.技术保证措施

1.1、技术资料管理:

1.1.1设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作,及时检查、督促有关人员做好原始资料的积累,使施工技术资料在时间、内容、数量三交圈。

1.1.2落实建立施工技术资料的岗位责任制,做到分口把关,共同负责。

1.1.3电气工长负责编制施工技术交底,提供原材料、半成品试验报告,办理隐蔽工程检查,办理设计洽商。

1.1.4质检员提供质量评定、预检等原始资料。

1.1.5质检员负责质量核定、预检、隐检的把关,严格按验评标准做到核定准确,签字齐全。

1.1.6严格执行《新疆建筑安装工程施工技术资料管理规定》做到施工技术资料与施工进度同步,施工日志、隐检记录、预检记录、质量评定记录在时间、内容、数量三个方面交圈。

2.工程质量保证措施

2.1做好技术准备工作,包括图纸会审、分部分项工程施工技术方案编制及审定,确保施工过程的有效控制。

2.2实行材料供应“四验”(即验规格、验品种、验质量、验数量)、“三把关”(材料人员把关、技术人员把关、施工人员把关)制度,确保只有检验合格的原材料才能进入下道工序,给工程质量打下坚实基础。

2.3材料进场后,电气工长严格对材料进行检验,检验合格后,上报监理工程师验收,待监理工程师验收合格后方可使用。

2.4认真执行“样板制”,增强可操作性,便于监督检查。

2.5严格执行各级检查验收制度,其具体运作过程:每分项工程(或工序)完成后,由班组长自检,自检合格后,由班、组长上报质检员进行检查验收,合格后填写检查记录和验评表及报验单,以及有关施工技术资料报监理公司进行最后核验,核验合格后由监理工程师验收,验收合格并在报验资料上签字后,各班组方进行下道工序的施工。

2.6,怕潮、怕晒的物品应上盖下垫、易丢失和贵重的物品应交材料员入库保管,物资在现场码放应整齐有序,严禁随意乱堆乱放。验证不合格材料应及时通知供货方,及时调换,限期调换。

2.6未经报验或验收不合格的分项工程(或工序),严禁下道工序施工,违者将对当事人按工地有关奖惩规定给以必要的处分,并对该分项工程由工程技术部提出处理方案或意见,报主管技术领导同意后进行处理、返工。决不允许工程遗留质量隐患。

2.7加强施工班组的岗位培训工作,确保操作者具有较高的操作技能。

2.8施工图纸及设计说明

2.9国家及地方政府颁布的有关施工验收规范,质量验评标准具体内容如下:

施工验收规范:电气工程施工及验收规范GB50303-2002

2.10质量检验评定标准

建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303-88

七、施工安全管理预案措施

1.安全防护措施

1.1施工现场设专职安全员巡视,定期召开安全会。

1.2进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带,严禁酒后操作。

1.3沟槽开挖要探明地下管网,防止发生意外事故。

1.4高空作业必须系安全带。

2.临时用电管理措施

2.1临时用电实行三级配电,两级保护,严格执行一机一箱一闸一漏开,机械设备严格按总平面图布置。

2.2施工现场的专职电工,必须经过专业培训由劳动部门签发上岗证持证挂牌上岗,非专业电工不得从事电工工作,现场专职电工严禁酒后操作。

2.3安装维修或拆除用电工程由现场专职电工完成,严禁无证人员架设埋设安装电气设备等。

2.4机电设备指定专人负责,非指定人员不能乱动乱开机械,现场电工经常对线路及各种机电设备进行检查和维修,所有进场设备必须经检查验收合格后方可使用。

2.5电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,不得一部分设备作保护接零,另部分设备作保护接地。

2.6建立安全用电制度,及临时用电验收批准制度。

2.7办公室等五小设施全部采用照明回路供电。

2.8现场专职电工岗位责任制

2.8.1对施工现场供电系统安全运行负全面责任,天天检查落实并做好记录。

2.8.2负责现场用电设备的安装、拆除及维修工作。

2.8.3施工现场的设备安装及线路,应按照施工设计和有关电气安全技术规程安装架设。现场用电设置禁止、警示标志牌,配电箱处设置灭火器。

2.8.4线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电操作。

2.8.5对违反安全规定及乱接电器的行为,有权制止停止供电并及时向现场主管领导汇报。

2.8.6对现场所有电气、设备每天上班前进行全面检查,并做好记录。

2.8.7负责宣传安全用电知识和触电急救工作,电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。

2.9加强施工用电管理,对施工人员进行安全用电教育。

2.10现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备应保持正常的工作状态,严禁故障运行。

2.11配电箱必须坚固、完整、严密并加锁,箱门上涂红色危险标志,箱内不能有杂物并编号。

2.4使用电器设备由电工进行接线运转,正常后交给操作人员使用。

2.5用电人员按规定穿绝缘鞋和防护用品,正确使用绝缘防护用品或工具。

2.6工作结束或停工一小时以上,要将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

2.7值班电工必须持证上岗。

3、消防保卫管理措施

3.1进入施工现场内严禁吸烟。

3.2主动与甲方基建部门、保卫部门取得联系,共同做好治安保卫工作。

3.3加强现场明火作业管理,严格审批用火制度,现场用火证统一由安全负则人签发,并有书面安全防火交底,电气焊工持证上岗,无证人员不得操作。

3.4明火作业必须派专人看管,并配有灭火器材。

3.5消防保卫工作必须纳入生产管理议事日程,要与生产同计划、同布置、同落实。

3.6现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为,对违反治安消防规定的人员,保卫干部有权给予批评教育和处罚,直至停止施工。

3.8对现场的要害部位及成品保护工作,坚持谁主管、谁负责、谁施工谁负责的原则,把责任落实到人。

3.9对现场重点部位,要配备责任心强、技术熟练的人员操作和管理,建立健全岗位责任制和交接班制度,认真做好交接班记录。

4.场容环境管理措施

4.1施工现场的所有料具应按指定的位置码放整齐,的零散碎料及时清理。

4.2电缆沟开挖后的渣土及时成堆,并且用彩条布遮盖,

4.3电缆沟回填后,剩余的垃圾应及时清运;垃圾清理时进行适当洒水以防扬尘。

4.4施工现场建立和完善成品保护措施,对易损易坏部位和成品、半成品采取必要的保护手段,确保成品完好。

4.5严格按施工组织设计所布置的方案进行施工,不得随意乱占道路,保证施工现场清洁整齐。

4.6注意环境保护,尽量减少施工噪音,尤其是夜间,避免扰民事件发生。

4.7施工现场垃圾按指定地点集中收集,不得随意堆放,并随时注意清运施工垃圾。

4.8施工人员在每一区段施工完毕后,必须做到工完场清,保持现场清洁整齐。

5.材料管理措施

5.1材料的保管

5.1.1材料的储存地点由项目经理部统一协调安排,怕潮、怕晒的物品应上盖下垫、易丢失和贵重的物品应交材料员入库保管,物资在现场码放应整齐有序,严禁随意乱堆乱放。验证不合格材料应及时通知供货方,限期调换。

5.2材料的领用

5.2.1经检验合格的材料全部入库保管,主要材料按材料总量控制,由专职材料员负责材料保管和发放。

5.2.2材料员必须作好废旧物资的回收和剩余物资的清点工作、并建立相应的台帐。

5.2.3严格控制消耗材料的发放,班组做到按图下料,加强对大中材料的保管,减少材料的损耗。

5.1采用新技术、新材料、新工艺、提倡节约用料,合理配置使用,做到物尽其用,杜绝浪费。

5.2各种材料必须认真按所指定的材料存放区域存放整齐。

5.3各项目施工前,绘制施工草图以便各种管材搭配使用。

5.4加强技术管理,一次成活,避免返工,造成废品,从而节约材料。

5.5要求施工人员做到活完场地清,拒绝随手丢料,实行限额领料。

5.6采购中严格按照设备材料计划采购,做到物尽其用。

八、工期保证措施

1.工期的组织保证措施

1.1 建立生产例会制度,每星期召开2次工程例会,围绕工程的施工进度、工程质量、生产安全等内容检查上一次例会以来的计划执行情况,每日下午召开碰头会,及时解决生产协调中的问题。

1.2做好施工配合及前期施工准备工作,议定施工准备计划,专人逐项落实,确保后期工作的高质高效。

2.工期管理措施

2.1抓好开工前准备

首先从人员上做好准备,从项目经理部到工程技术人员,按照业主的要求,接到进场通知后两日即可做到工程技术人员施工队的到位,开始进行入场施工准备,确保工程尽早开工,为整个工程的顺利施工打下基础。

2.2及时调整施工方案和编制总进度实施计划

进场后,根据现场实际情况及业主和监理的意见,2天内完成施工方案的调整工作,使其更加符合实际情况。在此基础上制定周计划,以周计划保证总进度计划的实现。

2.3加强施工中每道环节的质量管理,避免返工,加强物资管理,保证供应充足、优质、及时、到位,杜绝因物资供应不足导致的停工、误工、返工。

2.4为保证施工的顺利进行,我公司郑重承诺:所有本项目的资金专项用于本工程的施工及购买设备物资,保证资金不外流。

九、成品保护措施

1、安装时不得污染现有建筑物品,应保持周围环境清洁。

2、穿线时不得遗漏带护线套管或护口。

3.明配管路时应保持墙面清洁完整,

4.安装轮廓灯或线管卡时,卡位测量准确后作好标记再打眼,使用电锤打眼时采用慢速,不得随意在墙上打眼。

5.垂直运输材料应包扎,避免碰撞外墙铝塑板或玻璃。

6.安装投光灯时采用混凝土墩基础,避免破坏防水。

7. 线(缆)放完后,要加强保卫工作,以防电缆及电线的丢失或损坏。

路灯,街道亮化工程施工方案

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场布置和管理、施工目标、施工进度计划安排、劳动力及机械设备配置、主要施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 1 本工程甲方的有关要求及招标文件 2有关建筑项目管理、工程管理、质量管理、市政管理及环境管理等规定。 3 ISO9001:2000版《质量管理体系标准》 ISO14000《国家环境管理系列标准》 OHSMS18000《国家安全卫生管理系列标准》。 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系》 4 我公司质量保证手册及质量管理体系程序文件、职业安康与环境管理手册与程序文件、我公司各项管理制度及企业标准、评优标准及作业指导书等。 5 我单位多年承建同类工程的经验。 6 现场实地考察的情况。 7 公司多年来同类工程的成功施工经验。 二、施工进度计划及保证措施 我公司针对本工程特点,充分发扬我公司精心组织施工的传统,特别设计如下施工保证措施: 1 施工总工期:我公司的开工日期从现场具备安装条件,以甲方批准的开工日期为准,2017年1月20日前完工。如果甲方按照总体计划,需要我公司压缩工期,我公司将增加劳动力和机械设备,以确保严格按照甲方总体进度计划优质完成本工程。

2 工期保证措施: 我公司施工进度计划将严格按招标文件要求进行。为保证工程按计划、优质、高效的完成,必须从以下几方面做到: 3 组织保证措施 3.1推行项目经理责任制,工程分组作业,分组记录,充分发挥和调动员工的积极性,贯彻按劳分配,多劳多得的原则,奖勤罚懒、奖罚分明; 3.2对本工程项目制定月工程进度计划表与周进度表,并严格执行施工组织计划,坚持“以计划指导生产”的原则,科学合理的安排生产,确保整体计划如期实现; 3.3每周均召开班组长以上人员参加的项目部进度协调会,总结工作,对下一步计划进行安排和微调; 3.4在保证施工对人员相对稳定的前提下,根据工程进展情况,随时调整人员组成,多创工作面,并使劳动力充分发挥所长,并通过理顺各个工作组的工作关系,达到配合默契,以防窝工、怠工等现象存在; 3.5施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作,如果计划有变或其他因素影响进度,可以增加施工人员; 3.6采用先进的安装工艺和安装设备,以提高安装效率。 3.7切实作好员工的思想工作,积极搞好后勤保障工作,解决好员工的生活福利,使员工无后顾之优,发挥员工的生产潜能; 3.8积极组织材料,确定材料的到场顺序与到场时间,并做好材料的运输与保护工作,维护施工成果; 3.9积极协调与土建以及其他专业队伍的关系,使得在工作中互相配合,互相帮助,共同以优质、高效为目标完成; 3.9确保施工过程中无重大人员伤亡事故及其他事故发生,月轻伤率1‰以

室外景观亮化工程施工方案

xx市xx区xx门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2.主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 2.1为了给xx门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加强文明施工措施。 2.2本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 3.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。 3.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 4.1施工重点、难点对策 在施工过程中将采取如下措施:

A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚19:00施工。 B、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 C、加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构 1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。

【施工组织设计】大桥亮化工程施工组织设计方案

大桥亮化工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、工程质量保证措施 六、安全与文明施工措施 七、施工进度计划和网络图 八、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施 九、控制工程造价主要措施 十、材料安装质量保障措施

一、工程概述 1、绪论 户外灯光工程施工过程是一项十分复杂的生产技术活动。我公司为了更好地把握住施工全过程,保质保量地按合同工期完成施工任务,以期顺利的实现预定的经济目标,就必须采用科学合理的方法进行施工管理。。。。。。。。。。 施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。某公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 b、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 2、施工前期准备工作安排

亮化改造施工方案

亮化改造施工方案 1、各分项分部工程施工方案及技术组织措施 (1)工程准备阶段 A.在工程正式施工前,向工程监理、业主呈报完整的《开工报告》,在《开工报告》于工程监理和业主批准后,立即组织实施工程。 B.施工前,由公司负责人以及各项目负责人认真落实以下准备工作: a.由项目技术负责人组织各有关人员深化熟悉、消化工程图纸和文件,并做好工程的技术交底; b.工程技术人员,施工现场负责人进一步详细查勘施工现场,检查、复核有关数据、尺寸,发现不符合设计规范要求的地方,尽早会同设计、工程监理和建设单位进行协调处理; c.材料供应部门根据工程合同及工程进度的要求,落实各类工程材料的供应周期,并组织设备及时进场,确保主要设备的质保文件同步抵达工地现场,并且落实进口设备的证明文件等,做到有备无患; d.检查各类施工机械、设备、工具的保养情况,做好工程的施工准备。(2)基础管线检测施工阶段 a.按照施工设计图的要求,在监理的监督下,进行基础、预埋件位置与管道位置的放样定位复测。 b.预埋件安装要求:牢固、可靠。 c.螺丝丝杠采用黄油保护,并用塑料管套接丝杠,防止破坏。 d.U-PVC管敷设流程:测定盒、箱及管路固定点位置->管路敷设->管路固定->管路入箱盒->变形缝处理。 (3)工程设备安装阶段 A.工程施工顺序 根据业主的工期要求和招标文件的技术要求,并结合我公司在以往景观照明工程的实际施工经验,针对工程现场的实际情况,我们将按下图顺序施工。

B.施工方法: 1)、拆除瓦楞中原有灯具高压220V,改装低压24V灯具安装,增加350W/24V 开关电源。 2)、拆除原有灯具过程中,原有灯具支架保留,更换灯具不需要重新安装支架,防止漏水隐患。 3)、更换灯具过程中,根据现场实际情况,原有管线可以再利用的将保留,如需增加,按照实际情况敷设管线。 4)、由于建筑结构特殊和仰视角度,开关电源安装在屋檐下靠内侧隐蔽位置,进出管线用线卡固定,明显位置的开关电源将用油漆做粉刷处理,保证感观质量。 5)、屋顶施工过程中施工人员将在瓦面上安放软垫,防止屋面瓦片的损坏。 6)、拆除屋面灯具时,全程施工采用搭设双层脚手架的方式施工,对于脚

亮化工程施工方案

亮化工程施工方案 1、沟槽开挖 a.开挖沟槽宽度400mm,深度大于450mm。 b.开挖时用尺画好控制线,确定好沟槽走向, 切勿破坏景观及地下设施。 c.回填时把土夯实,通过硬质路面的沟槽用混凝土沙浆恢复。 2、电缆敷设 a.电缆型号、电压、规格应符合设计,敷设前对电缆进行绝缘测试,绝缘电阻大于0.5MΩ。 b.敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每根电缆,减少电缆接头。 c.在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 d.电力电缆在终端头与接头附近有备用长度。 e.电缆的最小弯曲半径应大于20D电缆外径。 f.电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 g.并列敷设的电力电缆,电缆接头的位置应相互错开。 h.电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,应加以固定,并及时装设标志牌。 i.本工程电缆为穿管电缆,距地表距离不小于40CM,引入建筑物与建筑物交叉处,可浅埋,但应采取保护措施,穿越硬质路面时加钢管保护。 3、管内穿线 a.导线穿管依据所穿根数多少确定管径,导线的绝缘电阻测量值不应小于0.5MΩ。不同系统、不同回路的导线严禁穿插在同一根保护管内,导线在保护管内不得有接头和扭结。 b.设备接地线、专用接地线必须采用多股铜芯导线。

c.导线穿入钢管时,管口处应装设护套保护导线,盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 4、管线敷设 a.保护电线用的塑料管及配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不小于1米的连速阻燃标记和制造厂标。 b.管与管之间采用管连接时,外套长度宜为管径的1.2-3倍,管于管的对接口处应位于套管的中心。 c.塑料管在砖砌墙体上槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不小于12mm。 5、钢管敷设 a.潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管。 b.钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑与毛刺,切口应平整,管口应光滑。 c.采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管的对接口处应位于套管的中心,套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密;采用紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧,在震动的场所,紧定的螺钉应有防松动措施。 d.镀锌钢管采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用焊接连接。 6、灯具安装 a.将验收合格的优质路灯灯具进行地面组装, 保证灯具内各种电器紧固可靠, 组装完毕后通电试亮。 b.将完好的灯具运至现场, 运输的过程中要防止表面擦伤或撞伤。 c.路灯安装要垂直, 用水面尺调整其垂直度。 d.所有灯具的金属外壳或底座必须与PE线连接,可靠接地。 7、控制柜安装 a.控制箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;其底边距地

某景观亮化工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 某景观亮化二期工程施工组织设计

目录 第一章工程概况及施工特点 第二章主要施工方法 第三章拟投入的主要物资计划 第四章主要物资计划 第五章劳动力安排进度计划 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保工期的技术组织措施 第九章工程文明施工及措施 第十章工程施工的重点和难点及保证措施第十一章施工总平面布置图 第十二章施工组织设计整体性 第十三章其他内容

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称: 1.1.2 建设单位: 1.1.3工程地点: 1.1.4设计单位: 1.1.5工程范围:B标段—北岸招标文件。电施-01电气设计说明及配电箱系统(一),电施-02配电箱系统(二),电施-03 B标段一区电气平面图,电施-04 B标段二区电气平面图,电施-05 B标段三区电气平面图,电施-06 B标段四区电气平面图,电施-07 B标段五区电气平面图,电施-08 B标段小品电气平面图,及工作量清单范围内,管线和控制系统,河畔灯、照树灯、庭院灯、照射灯、草坪灯、室外景观照明灯具、管线和控制系统的安装。 1.1.6承包方式:包工包料。 1.1.7施工工期:拟在2012年5月11日开工,工期不超过20天(日历天数) 1.1 编制依据 1.1.1设计、施工图纸; 1.1.2招标文件、平审答疑文件; 设计、施工、验收规范及质量验评标准; 建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6; 《电气设备交接试验标准》GB;

《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93(2002) 《电缆线路施工及验收规范》GB; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB; 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26—96; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95; 《民用建筑电气设计规范》GB 《低压配电设计规范》GB50054—95 《供配电系统设计规范》GB50052—95 《低压电器施工及验收规范》GB50254—96 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50169—92 1.1.3企业ISO9002质量体系标准文件,根据GBT idt ISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.1.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GBT idt ISO14001:1996 环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.1.5企业OHSAS18001 职业安全健康体系标准文件 根据ILOOSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。

某室外景观亮化工程施工方案

海东市平安区平安门亮化工程施工方案 一、编制依据 1、施工合同 2.主要图集 二、概况 1、主要项目工程量(详见预算表) 2、安装地点特征 为了给平安门提供良好的视角效果,在施工过程中必须加强文明施工措施。 本工程多数工作均在室外,高度较高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 3、施工条件 本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供电源。建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工 具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 4、.施工重点、难点之对策 施工重点、难点对策 在施工过程中将米取如下措施: A、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7: 00至晚19: 00施工。 B教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。

C加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从 上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 组织机构 主要职责如下 项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。 材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控 制现场各种材料和工具的使用情况等。 班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 2、工作质量 管路敷设,线路绝缘测试,照明系统试运行,配电箱安装,灯具安装等各项工程,应及时检查,做好交底,保证工程质量。

亮化工程施工组织设计完整版1

第一篇编制说明和依据 1. 编制依据 (1).现行国家和地方电气工程.设备管道等安装规范.规程和标准; (2).招标方提供地招标文件及相关图纸; (3).本公司IS09001质量手册.程序控制文件及作业指导书. (4).本公司多年地施工经验和施工管理能力及技术装备. (5).工程项目施工现场实际情况.施工环境.施工条件和自然条件? 2. 编制说明\ ⑴.本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本公司现有实力和技术特长,按照可靠性.合理性.可行性地特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速?优质.安全.高效地管理目标? ⑵.本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制? ⑶.本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范. 第二篇工程概况 工程建设地点:阿镇镇区 工程工期:2012年1月8日前完工亮灯. 工程承包方式:包工包料. 工程内容及工程量:见工作量清单及施工图纸 第三篇施工部署/ 1. 项目管理机构: 本公司坚持“优质高效,用户至上”地宗旨,用现代化地管理手段,精心组织, 科学施工,创优质工程.按建设单位对工程质量地要求,确保该工程施工达到优质工程,我公司将组织该工程地施工指挥机构并以基建队作为该工程地直接组织管理单位,协调各方面地人?财.物,满足本工程地施工需要,抽调施工组织管理能力强,有一定施工经验地技术人员组成项目经理部,负责该工程,落实各种管理制度及岗位责任制,明确分工,协调组织管理?现场临时设施就近租用?

该工程施工组织管理目标:工程质量优良,按期完成,安全施工达优,创文明施工工地. 项目部主要人员职责: 项目经理(项目副经理):代表公司经理对业主负责,全面负责该工程地质量. 进度.组织地协调工作.组织单位工程地质量验收,明确组织机构中各人员地职责权限,参加业主或监理主持地工程协调会,按业主地要求组织协调各工程地施工,批准各类发给业主或监理地文件? (1)贯彻实施公司质量方针和目标,对项目施工质量负领导责任? (2)明确划分项目经理部管理职责,批准项目经理部工作规划. (3)参加业主或监理主持地生产平衡会. (4)负责合同地实施和履约. (5 )负责批准现场材料.设备.工具地采购计划. (6 )负责批准进出项目部地文件. 技术负责人:对项目经理负责,管理工程地质量和安全工作,参加各类单位? 分部工程地验收,审核和批准各类安全?技术交底,审核各类工程预算,审核发给业主或监理地与质量.安全有关地各类文件. (1 )协助项目经理划分项目部地管理职责制定各类检查计划(质量?安全. 技术等.) (2 )组织施工图会审,负责编制各类施工方案(作业指导书),负责落实各类质量保证措施. (3 )组织对工程质量.安全地检查和监督. (4)审核项目部各类往来文件.安全.技术交底等. (5)对各类计量器具地有效性负责. (6)审核项目部地计量器具采购计划. (7)组织分部工程地质量验收. (8)审核各类工程预决算. 2. 施工准备 为了确保本工程优质.高速.安全.低耗.圆满地完成合同规定地各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排.计划在先,保证施工中各项工

某户外亮化工程施工组织设计方案_2

施工组织设计目录 一、工程概述 二、施工部署 三、主要施工技术措施 四、主要施工方法 五、施工平面布置图 六、水电计划用量 七、工程质量保证措施 八、安全与文明施工措施 九、劳动力安排计划 十、工程拟投入的主要施工机械设备及材料进场计划 十一、施工进度计划和网络图 十二、工期保证措施 十三、冬雨季、夜间施工措施 十四、内部协调及与其他工种和施工队的协调措施 十五、控制工程造价主要措施 十六、材料安装质量保障措施 一、工程概述 1、绪论 本施工组织设计的编制任务是:从施工的全局出发,根据具体条件,拟订施工方案,确定施工程序、施工流向、施工方法、劳动组织、技术选择、组织措施、安排施工与劳动力、机具、材料、物体与各种半成品的供应,对运输、道路、场地利用、水

电能源保证等现场设施的布置和建设做出规划。我公司的施工组织设计具有缜密而细致,并预计了施工过程中的各种需要及可能发生的变化,作出应变措施。 二、施工部署 1、项目的协调管理 a、作好内部协调管理 从事机电安装的施工企业,其施工活动的管理和技术构成具有与其他施工活动不同的特色,主要表现在管理对象多,专业分工细,既有施工又有制造,涉及机械、电子、电力、供水等各行业相关的学科,因而其员工的构成尤其是技术管理人员和工作人员的素质及配备数量应当与施工对象相称,施工机械、检测设备仪器的能力、精度及其数量要满足机电安装工程施工活动的需要,确保对不同种类的施工活动都能顺利进行。 B、外部协调管理 c、与土建工程的协调配合 d、与其他相关的协调 e、与监管部门的接口 2、施工技术交底工作 技术交底制度是保证交底工作正常进行的项目技术管理的重要内容之一。主管工程技术人员应在项目开工前向有关管理人员和施工作业人员介绍工程概况和特点、设计意图、采用的施工工艺和操作方法、技术保证措施等。技术交底的主要内容: ●技术交底的责任:明确项目技术负责人、施工员、管理人员、操作人员的责任。 ●技术交底的展开:应分层次展开,直至交底到施工操作人员。交底必须在作业 前进行,并有书面交底资料。 ●技术交底前的准备:有书面的技术交底资料或示X、样板演示的准备。 ●安全技术交底:起重、运输大件、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以 及其他高风险的作业,还应进行作业环境专项的安全技术交底。 ●技术交底的记录:作为履行职责的凭据,技术交底记录的表格应有统一的标准 格式,交底人员应认真填写表格并在表格上签字,接受交底人也应在交底记录上签字。 ●交底文件的归档:技术交底资料和记录应由交底人整理归档。

亮化工程施工方案

一、施工组织方案及技术措施 (一)工程概况 1.1、项目基本情况 工程名称:湘潭市2012年度城区(第二批)亮化工程项目第十标段; 招标人:湘潭市环卫设施及城区景观式亮化工程指挥部; 建设地点:湘潭市霞光东路、霞光中路、霞光西路、宝塔路; 质量要求:合格工程; 质保期:2年; 保修承诺:按国务院第279号令执行保修; 投标范围:湘潭市2012年度城区亮化第十标段(详见施工图纸及工程量清单); 计划工期:30日历天 承包方式:包工包料 1.2、施工设计参考的规范和标准 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵以下守规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 《电缆敷设施工工艺标准》 《低压电缆头制作安装施工工艺标准》 《电气装置安装工程施工规范》

《城市环境(装饰)照明规范》 《接地装置施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑照明标准》(GB50034-2004) 《综合布线系统安装施工工艺标准》 除以上标准如与设计图纸的要求不同时,以最新的标准为准,国家现行的通用标准规范及安装规范同样适用,有更新的,以最新标准为准。 (二)对项目重点、难点工程的理解及施工方案、工艺流程 2.1、低压电缆线路 2.1.1、一般规定 1)电缆在任何敷设方式下,在全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应符合下列规定: (1)聚氯乙烯绝缘电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍; (2)聚氯乙烯铠装电缆的弯曲半径为电缆外径的20倍。 2)电缆直埋或在保护管中不得有接头。 3)电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在支架及地面上摩擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆在敷设前应用500V绝缘电阻表(兆欧表)进行绝缘电阻测量,阻值应不小于10MΩ。 4)电缆在灯杆两端的预留量应不小于0.5m。

室外景观亮化工程施工方案

一、编制依据 1、施工合同 5.主要图集

二、概况

2.3街道办事处概况表 3.主要项目工程量表2—3 主要工程量一览表

4.安装地点特征 4.1安装地点相互距离较远,并且各办公楼正在使用。 4.2为了给办公楼提供良好的办公环境,在施工过程中必须加强文明施工措施。4.3本工程多数工作均在建筑外墙上,楼层高,施工难度大,施工过程中必须加强安全措施。 5、施工条件 5.1本工程施工现场可从现有公路出入,施工用水用电由甲方提供水源及电源。5.2建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 5.3图纸已会审,设计已进行交底。 6.施工重点、难点之对策 6.1施工重点、难点对策 为保证现有办公楼的正常使用,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.1土方开挖前,先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况,挖出的管线必须请甲方 确认并加以保护,以防人为破坏。 6.1.2为给办公楼提供良好办公环境,在施工过程中将采取如下措施: 6.1.3街道办事处和建委办公楼窗台上的灯具和管线安装尽量安排在周六日,避免电锤造成的噪音影响办公环境。 6.1.4严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早7:00至晚22:00施工。 6.1.5教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 6.1.6加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。 6.1.7现场不设生活区,每天安排班车接送。 三、施工组织部署 1.管理组织管理 1.1组织机构

1.2主要职责如下 1.1.1项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 1.1.2电气工长:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 1.1.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 1.1.4质量员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、收集、整理工程质量评定资料。 1.1.5材料员:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。 1.1.6班组长:负责安排各班组生产进度,落实施工组织设计实施,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。 3.质量保证体系及分工 3.1质量保证体系见下图框图

春节亮化工程施工组织设计

一、编制说明和编制依据 (一)综合说明 我公司通过主管单位的资格预审,参与**2011春节街道亮化工程的投标活动。自从接受任务之日起,我公司领导高度重视并委派了技术能力最强的设计人员和施工人员同时参与。通过组织技术骨干对施工现场进行踏勘,仔细研究设计图纸,对现场施工策划方案的可行性、合理性和完美性进行论证。 (二)编制说明 《**2011春节街道亮化工程》是根据建设单位提供的施工图纸、招标文件和答疑会议纪要、现场实际状况、答疑会解释、现场考察结果,根据国内现行规范标准,结合我公司多年来的工程施工经验,以及本工程特点,针对本项目的施工重点,本着对业主确保质量,确保工期的最终要求,提出了我方如何组织施工的总体设计。如果我公司中标,我方将在施工中进一步深化完善各单项方案,实现“优质、快速、安全、低耗”的目标。 (三)编制依据 1、**2011春节街道亮化工程施工图纸; 2、**2011春节街道亮化工程招标文件; 3、GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; 4、CECS89:97《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》; 5、GB50194—93《建筑工程施工现场供用电安全规范》; 6、GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》; 7、GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》;

8、JGJ/T33—2001、J119—2001《建筑机械使用安全技术规程》; 9、JGJ128—2003、J43—2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》; 10、GB/T50326—2001《建设工程项目管理规范》; 11、《建设工程质量管理条例》; 12、《甘肃省建设项目(工程)竣工验收暂行办法》; 13、《关于实施(甘肃省建设项目(工程)竣工验收暂行办法)的补充通知》; 14、施工场地周边环境。

楼体亮化工程施工组织设计方案

楼体亮化施工方案 第一章:动员周期和设备、人员、材料进场的方法 第一节:劳动力、主要材料计划 为保证工期减少材料堆放占用甲方面积,以及产品的防盗防损,我们将材料产品分批进场; (1)安装器械,工具,电器,工人进场, (2)第一批灯具进场; (3)安装辅材入场; (4)电线电缆电源入场; (5)其他材料进场; 第二节:设备人员动员周期和设备人员材料运输到施工现场的方法任务确定以后,与现场勘验人员结合,所有参加施工人员均要掌握设计方案,熟悉和审核施工图纸和图样,施工图纸与其设计说明书在内容上是否一致,施工图纸及其各组成部分之间有无矛盾和错误,明确具体的技术要求及所有施工人员入场前两天的安全作业培训。 任务明确后,审图纸,对料、核料、编制施工流程以及其他的工艺准备工作,编制施工场地的布置,材料堆放方式,设备布置,安排生产计划。 第四节:项目组织机构及各施工管理人员职责 项目经理:负责现场的所有工程项目管理 施工员:负责解决现场的所有技术工作,做好项目经理和施工人员的衔接工作

施工人员:严格执行公司以及现场管理、技术人员所交代的施工任务,保质按期的完成施工任务 第二章:主要工程项目的施工方案、施工方法 1. 安装固定方式: 采用特制LED数码管U型安装卡扣,采用电钻用钻尾丝钻孔固定安装卡扣,并采用密封胶对墙面进行防水固定卡扣,每米2个卡扣。 2.线头防水: 数码管与数码管对接处使用防水生胶布包裹,电源线路则采用电工胶布进行多层包裹。 安全作业: 安装施工人员作业安全 作业过程中高空作业时必须采用安全保障措施。 行人安全 作业工具采用绳子绑住防止坠落伤人,作业时注意高工坠物。 4.线路铺设 本项目采用独立铺设线路的方式,每栋楼都采用单独的电源控配箱,主线路从配电室以国标4*16mm2电源线路引入电源控配箱,再进如其他电器。 外漏在墙面的线路采用与墙面同色的PVC线槽隐藏保护。 第一节:对工程委托方要求的响应 根据委托方的要求,工期为30天 对质量标准的要求合格

亮化工程施工组织设计方案(DOC)

目录 A、施工组织设计 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、主要分项施工方法 五、文明与安全施工措施 六、工期保证措施 七、冬季、夜间施工措施 八、劳动力安排计划 B、质量保证措施 一、公司质量管理体系概述 二、工程质量保证措施 三、工程重要工序、质量控制点的控制措施 C、维保方案

A、施工组织设计 一、编制依据 1、编制说明: 根据招标文件的总体要求,并依据任丘市主要道路景观亮化工程的工程量清单,文件、国家和地方现行亮化验收规范的有关规定、及本公司技术力量与技术装备而编制。 2、主要规程、规范 3、主要图集 二、工程概况 1、工程介绍: 1.1、本工程位于任丘市区,施工现场在任丘市内,本工程是景观亮化工程。 1.2、我单位本次投标范围为景观亮化工程,主要工程内容包括:亮化设施采购、安装、调试及维护保修等。 2、工程特点:

2.1、本工程为景观亮化工程,具有工程质量要求高,工期紧的特点; 2.2、本工程线路长,城市市内道路来往人及车辆较多,具有协调管理难的特点; 3、施工重点、难点对策 3.1、严格遵守任丘建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间。 3.2、教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。 3.3、加强对操作人员的教育,施工时不大声喧哗,物资料轻拿轻放,不得从上往下扔东西。并做好施工中的计划调控。 3.4、现场不设生活区。 三、施工部署 1、管理组织 1.1、组织机构 1.1.1项目经理:负责整个工程的统筹,包括全同的执行、监督及安排。设计变更的指导、施工的总指挥。各项安全生产和劳动保护的方针、政策、法规及上级有关安全生条例、规程、规则的贯彻实施,组织审批基层单位个

亮化工程施工组织方案

施工组织设计报审表 工程名称:登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程编号:SG01-001 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份、施工项目部存份。

登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程 施 工 组 织 设 计

编制单位:郑州市三和电力工程有限公司 编制日期:二〇一七年三月十五日 一、工程概况:结构特征及施工条件 1、工程概况: 该工程为登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程,位于登封市市区登封大道、颍河路、天中路绿化带内,本工程登封市住房和城乡建设局投资建设,由郑州市三和电力工程有限公司承建,由河南宏业建设管理有限公司进行全过程监理。 2、工程特征: 登封市登封大道、颍河路两侧及天中路中间绿化带进行景观亮化。该亮化工程东西两侧在绿化带内设置光源为250W,供电电缆采用VV—1KV单芯电缆穿DN50、Φ110CPVC、Φ100CPVC、PE管敷设,并采用铺沙盖砖进行保护。路灯配线采用三相五线制各相回路交错接引灯具,路灯主电缆至分支导线为YJLV22-4*35电缆敷设,分支线到控制箱为BVV—4×2.5MM2电缆敷设,控制箱至各个分支灯为BVV—2×2.5MM2 ,首端加RC1A-10/10A熔断器保护线路,熔断器设置在灯杆底座的接线盒内;所有灯具采用TN—S三相五线制接地系统双重接地保护,确保安全供电。

3、施工条件 (1)人行道基本整平夯实,具备施工条件。 (2)施工用水、用电已落实。 (3)施工人员、施工机具准备就绪,能充分满足本工程优质、高速的施工要求。项目部施工技术管理水平具有创优质、样板工程的经验和能力。 二、施工规划与部署 我们决定为使本工程建设早日完成,使其早日发挥使用效益,为缓解长沙市的交通压力作出贡献,经研究,本着我们的实力和类似工程的施工经验,以及各方面切实可行的措施,决定该工程在30天完成。现拟定施工准备1天;挖沟、埋管15天;线路敷设和路灯安装12天;检查、调试、验收2天。各工序交叉穿插进行。 1、施工组织管理: 我们将组建“登封市登封大道、颍河路、天中路彩灯亮化工程项目经理部”,我们将选派技术全面,精干得力的技术力量充实项目经理部和生产班子,健全以项目管理为基础的职能机构,健全管理制度,明确职责与权限,实现规范化管理。管理机构框图如下:

景观照明亮化施工方案(参考)

衢州市科技展览建筑亮化及景观照 明工程 施工组织设计 (方案) , 我公司 二零一一年二月十二日

目录 一、概况 二、编制依据 三、@ 四、施工组织部署 五、施工准备及各项资源需要量计划 六、主要施工方法及技术措施 七、技术质量保证措施 八、施工安全管理预案措施 九、工期保证措施 十、施工安全文明保证措施 十一、成品保护措施 十二、) 十三、施工进度计划

一、概况 1.工程概况 建设用地面积12618平方米。总建筑面积37557平方米。 展览馆景观照明工程2011年2月正式开工。目前,展览馆已具备施工条件,在幕墙单位安装铝板时同时安装LED景观照明灯具及绿化施工时安装相应灯具。计划2011年3月底完成展览馆外立面的LED景观照明工程,5月中旬完成所有灯具的安装工程。 2.主要项目工程量 表1主要工程量一览表 } 名称规格单位数量备注 灯具LED大功率洗墙灯套615 LED埋地灯LED/6*1W/七彩变色套8 LED埋地灯LED/6*3W/4000K套103 LED埋地灯线条灯LED/12W/3000K套273 LED食人鱼洗墙灯套1478 LED水下射灯LED/9*1W/多彩变色套17 LED小功率洗墙灯套9424埋地灯CDM-T/70W/2700K套10 3.安装地点特征 上半年雨季施工天数较多 4、施工条件 本工程施工现场可从现有公路出入,施工用电由甲方提供。 建筑材料可从现有道路直接运至施工地点,施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡,来源已保证。 图纸已会审,交底。 < 5.施工重点、难点之对策 灯具安装前认真核对施工图纸及现场实际施工情况,合理、科学编制进场作业计划。 严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间,早晚准时上下班施工。 加强对操作人员的教育,施工时不大声暄哗,物资轻拿轻放,不得从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。

光彩亮化工程施工组织设计

光彩亮化工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 四川省正旺新能源照明科技有限公司 2016年7月25日

目录 第一章编制说明和依据 1、编制依据 (2) 2、编制说明 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备及项目组织结构 (3) 1、项目组织机构 (3) 2、施工准备 (4) 第四章施工方案及技术措施 (7) 1、电缆线路敷设 (7) 2、控制箱安装 (11) 3、灯具及支架安装 (12) 4、智能控制系统安装 (15) 第五章安全文明施工 (17) 1、电工操作人员要求 (17) 2、高空作业人员要求 (18) 第六章质量保证体系及措施 (19) 一、质量目标 (19) 二、质量保证体系的建立 (19) 三、质量保证技术管理措施 (20) 四、施工过程中质量控制 (21) 第七章安全管理体系及保证措施 (23) 一、安全目标 (23) 二、安全管理体系 (23) 三、安全管理措施 (24) 第八章工程进度计划及保证措施 (28) 第九章文明施工保证措施措施 (31)

第一章编制说明和依据 1、编制依据 (1)、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) (2)、相关图纸; (3)、本公司程序控制文件及作业指导书。 (4)、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 (5)、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 2、编制说明 ⑴、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本公司现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 ⑵、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。 ⑶、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范。 第二章工程概况 工程建设地点:项目所在地位于通川区,是老城区与达川区通往火车站、连接机场、市政办公区、政务中心和西外片区的交通要道。 工程简介:本项目起于西河路朝阳西路交叉口,止于朝阳中路塔坨路口。是

亮化项目施工组织方案

亮化项目施工组织 方案

XXXXXXXXXXXXXX光彩照明工程 施工组织设计 (方案) 编制单位:X X X X X X X X X X 编制人: 审核人: 编制日期:5月2日

目录 一、编制说明和依据 二、概况 三、组织管理机构 四、主要施工方法及技术措施 五、技术质量保证措施 六、施工安全管理预案措施 七、工期保证措施 八、施工安全文明保证措施 九、成品保护措施

一.编制说明和依据 1、编制说明 ⑴、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本公司现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 ⑵、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。⑶、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规范。 2、编制依据 (1)、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- ) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168- ) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169- )(2)、绵阳市城市管理行政执法局函件及相关图纸; (3)、本公司程序控制文件及作业指导书。 (4)、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 (5)、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、工程概况 1.主要项目工程量

表1主要工程量一览表 名称 规格 单位 数量 备注 LED投光灯 50W/ 2000k/°套100投光灯80W 套61LED洗墙灯 18W 套1946LED洗墙灯 36W 套708LED洗墙灯 9W 套171YJV 4*25+1*16米210YJV 5*6 米2300RVV 2*4米5700RVV 2*2.5米2100¢20PVC-B 米7600¢20金属软管 米 400 灯具 管线 2.安装地点 XXXXXXXXXX 三:组织管理机构 由于本工程工期紧、施工难度大,对施工的组织管理提出了很高的要求,必须组织一支强有力的管理机构,确保优质、高效的按期完成任务。施工组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。

亮化工程施工组织设计方案完整版

第一篇编制说明和依据 1、编制依据 (1)、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规、规程和标准; (2)、招标方提供的招标文件及相关图纸; (3)、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 (4)、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 (5)、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 2、编制说明 ⑴、本施工组织设计根据工程实际情况及现有施工条件,本着充分利用和发挥本公司现有实力和技术特长,按照可靠性、合理性、可行性的特点为原则进行编制,以指导本工程达到快速、优质、安全、高效的管理目标。 ⑵、本施工组织设计根据施工现场具体情况进行编制。 ⑶、本施工组织设计未详之处,执行国家现行施工及验收规。 第二篇工程概况 工程建设地点:市海湾大桥亮化工程 工程工期:2013年春节前亮灯 工程承包方式:包工包料。 工程容及工程量:见工作量清单及施工图纸 第三篇施工部署 1、项目管理机构: 本公司坚持“优质高效,用户至上”的宗旨,用现代化的管理手段,精心组织,科学施工,创优质工程。按建设单位对工程质量的要求,确保该工程施工达到优质工程,我公司将组织该工程的施工指挥机构并以基建队作为该工程的直接组织管理单位,协调各方面的人、财、物,满足本工程的施工需要,抽调施工组织管理能力强,有一定施工经验的技术人员组成项目经理部,负责该工程,落实各种管理制度及岗位责任制,明确分工,协调组织管理。现场临时设施就近租用。

该工程施工组织管理目标:工程质量优良,按期完成,安全施工达优,创文明施工工地。 项目部主要人员职责: 项目经理(项目副经理):代表公司经理对业主负责,全面负责该工程的质量、进度、组织的协调工作。组织单位工程的质量验收,明确组织机构中各人员的职责,权限,参加业主或监理主持的工程协调会,按业主的要求组织协调各工程的施工,批准各类发给业主或监理的文件。 (1)贯彻实施公司质量方针和目标,对项目施工质量负领导责任。 (2)明确划分项目经理部管理职责,批准项目经理部工作规划。 (3)参加业主或监理主持的生产平衡会。 (4)负责合同的实施和履约。 (5)负责批准现场材料、设备、工具的采购计划。 (6)负责批准进出项目部的文件。 技术负责人:对项目经理负责,管理工程的质量和安全工作,参加各类单位、分部工程的验收,审核和批准各类安全、技术交底,审核各类工程预算,审核发给业主或监理的与质量、安全有关的各类文件。 (1)协助项目经理划分项目部的管理职责制定各类检查计划(质量、安全、技术等。) (2)组织施工图会审,负责编制各类施工方案(作业指导书),负责落实各类质量保证措施。 (3)组织对工程质量、安全的检查和监督。 (4)审核项目部各类往来文件、安全、技术交底等。 (5)对各类计量器具的有效性负责。 (6)审核项目部的计量器具采购计划。 (7)组织分部工程的质量验收。 (8)审核各类工程预决算。 2、施工准备 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。

相关文档
相关文档 最新文档