文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅楼转换层施工方案

住宅楼转换层施工方案

住宅楼转换层施工方案
住宅楼转换层施工方案

住宅楼转换层施工专题方案

一:工程概况

住宅楼位于人民北路东侧,紧邻深圳中学,是一座融商业,办公,住宅为一体的综合性多功能建筑,地下室一层,为六级防空人防地下室及设备用房。一层为公寓门厅、管理用房和商铺,第二层为商铺,第二层和第三层之间设有结构转换层及空中花园,三至二十六层为公寓,总建筑面积15979.64平方米,建筑地面以上总高度为82.2米。

工程一层、二层的层高均为5.0米,它们的标高分别为-4.97m,9.97m。在楼面的标高14.770米处设置框支梁技术转换层,层高为4.8米,梁截面尺寸(b×h)为1000×2000, 800×1800, 600×1600, 框支层处梁、板、墙、柱砼强度等级均为C50。

由于转换层模板工程量大,框支梁钢筋密集,施工难度高,工艺复杂,故针对转换层的模板、钢筋、混凝土等工程编制专题方案,现首先来对模板及其支撑系统进行验算。

二:施工程序

弹线→连接转换层竖向钢筋→验收墙、柱钢筋

→柱筒体立模→校正竖向模板→支梁底模→绑扎框支梁梁钢筋→立梁侧模→搭设板支撑排架→绑楼板钢筋→验收→浇砼→养护。

三:主要分项工程施工方法

1:模板工程

①:采用18mm厚的胶合板和50×100的木枋配制模板,以活动钢管顶撑,φ48钢管与扣件,φ12螺栓作为模板支撑和固定系统。

②:梁底板面由18厚胶合板和沿纵向放置50×100的木枋组成,600mm宽梁立放4根,800mm 宽梁立放5根,1000mm宽梁立放6根。

③:梁侧模板用18厚胶合板,背枋用50×100的木枋,间距300mm,围檩由两根φ48钢管,φ12的对拉螺栓组成,对拉螺杆竖向,水平方向间距均为400mm,螺杆两端用双螺帽拧紧。

④:梁底板下支撑纵向间距根据梁宽来设置,600宽梁@500,下顶三排顶撑,800宽梁@500,下顶4排钢管顶撑,1000宽梁@500,下顶5排钢管顶撑,见600、800、1000宽截面简图如前所示:所有梁下口钢管顶撑设水平拉杆一道。

⑤:除框支梁下口位置外,三层(标高14.77米)楼面模板搭设钢管排架,排架间距为800×800mm,排架上下设水平钢管,中间沿高度设二道水平拉杆,并沿浇筑方向设剪刀撑,增强排架

的整体稳定性,梁板模支撑系统如下图所示:

2:梁模板验算

2.1:底板模板验算(该技术层最大梁截面为1000×2000mm,故验算本梁,其余梁略)梁模厚度验算:

底模采用18mm厚的胶合板,底楞用50*100的木枋,查“建筑施工手册”(第三版)第一本中“施工常用结构计算”表2- 54得木材设计强度和弹性模量如下:

fc=10N/mm2 (顺纹抗压)

fv=1.4N/mm2 (顺纹抗剪)

fm=13N/mm2 (抗弯)

E=9000N/mm2 (弹性模量)

假设木材的重力密度为5KN/m3。

2.2.底模验算(选用18mm厚)

2.2.1抗弯强度验算

2.2.1.1.荷载组合

底模自重:5×0.048×1.0×1.2=0.3KN/m

混凝土自重:24×1.0×2.0×1.2=57.6 KN/m

钢筋自重: 1.5×1.0×2.0×1.2 = 3.6 KN/m

施工人员及设备荷载 2.5×1.0×1.4=3.5 KN/m

振捣混凝土荷载 2.0×1.0×1.4 = 2.8 KN/m

=67.8 KN/m

合计: q

1

×0.9 =67.8×0.9 = 61.02 KN/m

乘以折减系数0.9 则q = q

1

2.2.1.2.抗弯承载力验算:底模下的楞木间距取200mm。

其受力简图如下所示:

结构静力计算表得(三跨):

弯矩系数Km=0.117

剪力系数Kv=0.617

挠度系数Kw=0.990

则 M=Kmql2

=0.117×61.02×0.202=0.286KN.m=0.286×106N.mm

W=bh2/6

=1/6×1.0×0.0182=0.54×10-4M3

重庆市机场专用快速路北段Ⅱ标段

σ=M/W=0.286×106/(0.54×10-4×109)=5.30N/mm2

故能满足要求。

2.2.2抗剪强度验算

V= Kvql=0.617×61.02×0.20=7.53 KN

剪应力:

τ=3v/2bh

= 3×7.53×103÷(2×1000×18)

=0.63N/mm2< fv=1.4N/mm2

故满足要求。

2.2.3挠度验算

荷载不包括振捣混凝土荷载,则q

1

=65KN/m

q= q

1

×0.9=58.5KN/m

ω=Kwql4÷(100EI)=0.990×58.5×2004÷(100×9000×1000×183×1/12)=0.21mm<[ω]=L/400=200/400 = 0.50 mm。

故能满足要求。

2.3楞木的验算

楞木支座即为钢顶撑,框支梁截面宽度为1000mm,沿梁宽方向设置6根木楞,木楞下面钢顶撑沿梁纵向间距@500,则单根木楞在200×500范围内线荷载为61.02/5=12.204KN/m。

M=Kmql2

=0.117×12.204×0.52=0.357KN.m=0.357×106N.mm

W=bh2/6

=1/6×0.05×0.12=0.83×10-4M3

σ=M/W=0.357×106/(0.83×10-4×109)=4.30N/mm2

故能满足要求。

2.4侧向模板验算

2.4.1荷载计算

假设 T=32℃β

1=1.2 β

2

=1.15 V=1m/h

由于采用内部振捣器,新浇筑砼对模板侧面的标准值,按以下两式计算,并取其较小值.

F=0.22γ

c t

β

1

β

2

V1/2

F=γ

c

H

式中F-新浇筑砼对模板的最大侧压力(KN/M2)

γ

c

-混凝土的重力密度(KN/M3)

t

-新浇筑砼的初凝时间(H)

t

=200/(T+15) T为砼的温度

V-砼的浇筑速度(m/h) 取1m/h

H-砼侧压力计算位置处新浇筑砼顶面的总高度(m)

β

1

-缓凝型外加剂影响修正系数取1.2

β

2

-砼坍落度影响修正系数取1.15

F 1=0.22γ

c

t

β

1

β

2

V1/2

=0.22×24×200÷ (32+15) ×1.2×1.15×11/2 =31.01KN/M2

F 2=γ

c

H=24×2=48KN/M2

取两者中较小值 F1=31.01KN/M2

乘以分项系数 F=31.01×1.2 =37.21 KN/m2

振捣砼时产生的荷载F

=4KN/M2(查施工手册)

1

乘以分项系数 F=4×1.4 =5.6 KN/m2

以上两项荷载合计:37.21+5.6 =42.81 KN/m2

根据立档间距为300mm的条件,则线荷载为:

42.81×0.3=12.843KN/m

乘以折减系数q=12.843×0.9=11.56N/mm

=42.81/24=1.784m

h=F /γ

c

2.4.2

仍按三等跨连续梁来计算,其中Km、Kv、Kw与前述相同,背枋间距为250mm(取侧板1m为计算单元)。

则 M=Kmql2

=0.117×11.56×2502=84.53KN.m=84.53×103N.m

W=bh2/6

=1/6×1.0×0.0182=0.54×10-4M3

σ=M/W=84.53×106/(0.54×10-4×109)=1.57N/mm2

故能满足要求。

2.4.3抗剪强度验算

V= Kvql=0.617×11.56×0.25=1.783 KN

剪应力:

τ=3v/2bh

= 3×1.783×103÷(2×1000×18)

=0.15N/mm2< fv=1.4N/mm2

故满足要求。

2.4.4挠度验算

取侧压力F=37.21KN/m2, 化为线荷载37.21 × 1.0=37.21 KN/m

乘以折减系数 q =11.16×0.9 =33.49 KN/m

ω=Kwql4÷(100EI)=0.990×33.49×2504÷(100×9000×1000×183×1/12)=0.30mm<[ω]=L/400=250/400 = 0.63 mm。

故能满足要求.

2.5支撑验算

因钢管一端支承在砼楼面上,另一端支承在木枋上,则允许承载力为0.85×20=17KN(0.85为折减系数)

每根钢管支撑实际重为:

N=0.5×61.02/5=6.10KN<17KN

故能满足要求.

3.支撑层数的确定.

本工程施工转换层时,一层,二层已施工完毕,9.970M,4.970M楼面支撑均未拆除,转换层施工时间约需15天,工程所用C40、C50砼配合比强度在7天时已达到90%设计强度,下面已浇砼楼面的承载力是否满足要求,现对已浇楼面的承载力进行验算。

3.1现取转换层600×1600,800×1800,1000×2000大梁所对应下一层楼面梁承载力进行验算.以配筋最小的梁为例,截面300×600,底筋3φ22,面筋2φ25,箍筋φ10@200,L=4900。

查表得:αs=0.095 fcm=21.5 N/mm2

M

承=αsfcmbh

o

2=0.095×21.5×300×5502=185KN.m

M

=1/8ql2=1/8(q×4.92 )= 1/8(61.02×4.92 )=183.14 KN.m

则M

承>M

根据上面计算结果,更为了保证安全,裙房±0.000~9.970m处的竖向支撑均予以保留,并在对应的梁下面加顶撑回顶,上下层的支撑要在同一垂直线位置上,以确保支撑间力的竖向传递,从而满足转换层施工安全的需要。

4.钢筋工程

4.1材料

本层所用全部钢筋为国产钢材,根据设计要求,本工层三层以上住宅楼为Ⅱ级抗震.框支梁所在部位为Ⅰ级抗震,钢材抗拉强度实测与屈服强度实测值之比>1.25,屈服强度实测值与标准强度之比<1.254,.进场后经监理部门监督取样送检,合格方可使用于本工程,并注明使用之部位。

4.2钢筋制作

墙、柱、梁、板钢筋均在现场加工制作,由专业技术人员提供下料长度规格,加工后的半成品钢筋按规格、品种、形状及数量分类堆放整齐,专人挂牌,统一发放。

4.3钢筋接头

在转换层框支梁中,水平钢筋Φ≤25采用闪光对焊连接,Φ>25,(框支梁中Φ28、Φ32)均采用直螺纹套筒连接,竖向钢筋Φ≥18均采用电渣压力焊连接。采用套筒接头,接头使用前应提供型式检验报告单,所有柱箍和梁箍均无焊接,打弯钩135度。钢筋连接以接头为中心,长度为钢筋直径的35倍区段内,有接头的钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,不得超过50%。

4.4钢筋绑扎

墙、柱箍筋第一次绑扎至梁底,立柱.墙模板,搭设至框支梁底板,穿梁底筋,柱头箍在穿底筋第三排时放一根,穿第二排时再入一根,穿第一排时再放一根,每排底筋间加钢筋垫棍,然后搭脚手架,绑扎面筋和腰筋,程序按常规梁施工,端支座处梁面筋根据图纸要求下锚3000+20d(d为钢筋直径),梁底筋、面筋施工完毕,再从柱的背面斜插入框支梁的加腋筋。由于本工程框支梁的加腋筋多而密,按设计要求,加腋筋的根数、直径同相同位置处的梁底筋。因此,加腋筋最多处可达32φ32,安装时应充分利用柱主筋、梁主筋之间的空隙。反复进行调整,穿插,就位,力争满足原设计结构受力的要求。

5.砼工程

砼由内恒山商品砼有限公司提供。

5.1材料

A:水泥:深圳海星”小野田”牌525#普硅水泥

B:砂子产地:东莞

C:石子产地:小南山

D:外加剂产地:深圳兆深产KFDN-SP8

E:掺合料产地:珠江电厂Ⅰ级粉煤灰

5.2砼配合比C50,配合比根据设计院的要求,具体由商品砼公司提供,砼坍落度18-20cm。

5.3砼运输

由14辆砼泵车将商品砼连续不断地送至现场,采用两台HBT50型输送泵输送砼,两台泵每小时浇筑60M3砼,板面的分条浇筑宽度控制在5m以内。

5.4砼浇筑

首先;因本次转换层浇筑的时间正好处于高考前,为保证本工程附近的深圳中学的考生有一个安静的休息环境,故工程的转换层柱砼分两次浇筑,增加劳动力资源和机械设备资源,分化一次浇筑的砼工程量。再者,为了保证钢筋密集的框支梁支座节点下柱的砼的质量,同时也为了保证转换层楼面模板支撑系统的侧向稳定性,故转换层分两次浇筑,第一次柱砼浇筑至梁加腋底下5CM处,如下图示:

第二次框支梁与楼面砼整体连续浇筑,浇筑方向由A轴向Q轴推进。

浇筑时,应选用高频插入振动棒,快插慢拨,振捣密实,对于钢筋间隙特别小有框支梁支座节点处,用Φ30振动棒振捣,砼施工时保证连续浇筑,不准形成冷缝。

该技术层层高4.8m,框支梁端支座梁面筋拐入梁下3000+20d,故柱中钢筋较密,四个角柱,首先在立模时,将柱四周加大100mm,便于砼与振动棒能从柱侧面进入,便于柱节点处的砼具有较好的匀质性。而在其它的柱侧在柱模板侧面框支梁底开300X600mm的槽,然后再与溜槽相接,如前图所示,再用塔吊吊运C50混凝土至溜槽内,待砼浇筑完毕一小时后,使用高压鼓风机吹去粘在柱主筋、箍筋表面的残砼。后等砼快要初凝时,用旧粗钢丝绳制成的钢丝条在柱砼表面进行刷毛,后用高压水冲走浮浆和松动的石子。

浇筑洞模板封闭严实,并用钢管箍牢,再浇筑框支梁及楼面混凝土。

5.5人员配备

每个浇筑小组25人,其中指挥2人,振捣10人,清理6人,搬运泵管及平整7人。

5.6砼养护

转换层梁侧安排专人24小时不间隙浇水养护,楼面采用分段蓄水养护,深度10CM,养护时间不少于14天.养护工作要及时跟进,不可延误。

5.7控制砼内外温差的措施

(1).输送泵管用麻袋包裹,浇水降温,保持湿度。

(2).梁内对拉螺栓不加PVC管,防止应力集中,出现裂缝。

(3).浇筑成型砼两侧及时浇水养护。

(5).梁侧模保留五天后再拆模,期间仍要施行养护,保持模板湿润。

5.8.砼度块留置,按照规范GB50204-92中第4.

6.7条规定,按每浇

筑100M3砼,现场留置一组强度试块,转换层留置不得少于8组,拆模试块2组。

四.质量保证措施

1.与各班组长专题会议详细交底,使其了解施工程序,方法和注意事项要点。

2.认真检查模板及支撑系统的稳固性。

3.钢筋工程按<<规范>>和施工图一次性验收合格。

4.砼浇筑前,准备足够大的彩条布,用于雨天覆盖砼,检查模板应充分湿润。

5.现场实量检测砼坍落度,及时与商品砼公司联系,适当调整砼施工配合比。

6.施工缝部位砼浇筑前应及时清理和座浆。

7.每道工序前都必须进行严格的书面技术交底。

8.现场配发电机一台,以便停电时正常施工。

五,安全措施

本技术层时间紧.任务重.人员多.场地小,工序繁杂,各种人员施工时,应密切协作,既要注意自身安全,更要注意他人安全。

1.各种电线.电缆.电动机具要妥善放置,不得出现触电和工具伤人事故。

2.焊机必须接地,施工焊前应将正部或侧面易燃物搬开,以防火花触及引起火灾。

3.砼浇筑前,应对支撑和排架系统认真验收后,才可使用。

4.严禁酒后上班,服从统一指挥。

对每道工序进行书面安全技术交底。

相关文档