文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂施工组织设计(含平面布置及网络图)

污水处理厂施工组织设计(含平面布置及网络图)

污水处理厂施工组织设计(含平面布置及网络图)
污水处理厂施工组织设计(含平面布置及网络图)

污水处理厂施工组织设计

编制依据及原则

一、编制依据

1、招标文件、答疑及招标图纸;

2、某某污水处理厂工程《工程量清单》及《招标控制价》;

3、武汉中科水生环境工程有限公司设计的施工图纸;

4、岩土工程勘察报告;

(二)工程建设标准。

国家、省、市或行业现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序,《建设工程施工操作规程》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工安全检查标准》以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量检验评定标准等》。

有关国家、行业施工技术及验收规范:

《工程测量规范》 GB50026-93

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003

《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

《建设工程施工管理规范》GB/T50326-2001

……

(三)部分参考资料:

1、《建筑工程施工手册》;

2、《建设工程质量管理条例实施细则》;

3、《建筑工程质量通病防冶手册》。

二、编制原则

我们以招标文件为依据,本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精

打细算、降低工程造价的原则,为确保工程质量、进度、安全、环境保护及投资节省率达到业主的满意,编制了本施工组织设计纲要。若我公司有幸中标,我们将以本大纲为依据,根据工程施工图及具体进展情况编制更为详细的分部分项作业设计,以保证工程质量、进度和安全文明目标的实现。

第一章工程简介

一、工程概况

1.工程概况

某某污水处理厂工程按25000m3/d规模建设。厂区位于湖北省宜昌市某某县城,占地约25.5亩,二期工程造价约5000万元。整个工艺构筑物包括:格栅间及污水泵房,氧化沟、二沉池,出水泵房及投药间,储泥池,脱水机房等。

本次投标包括污水处理厂土建、安装工程,具体以工程量清单为准,施工图纸为依据。

2.设计概况

钢筋采用HPB235、HRB335级钢。预埋件采用Q235钢,焊条采用E43型。主要受力钢筋保护层,现浇板20mm,与污水接触的池壁450 mm,底板400 mm,与污水接触梁柱400 mm。

垫层采用C10等级的砼,各单体主体结构采用强度等级为C30,抗渗等级为S6、S8的抗渗混凝土,水灰比不大于0.55,水泥标号不低于32.5R号,采用普通硅酸盐水泥,外加剂为JEA型膨胀剂,BSM-0.3减

水剂。

3.施工条件

该工程位于县城一侧,交通较为便利,有一东西走向公路从现场南侧通过,地形较开阔平坦,场区占地面积大,不易于管理。

二、工程特点

1.单位工程数量多:某某污水处理厂工程项目包括的单位工程和设备及工艺管线数量多。

2.工艺管线及设备多、单体重量大、预留、预埋量大、预埋要求准确,质量要求高。

3.电器设备及控制系统安装、调试科技含量高,需专门人才。

4.污水工艺管道为大口径管道,吨位重,埋设深,管道及阀门运输、安装难度大。管沟开挖量大,与土建交叉作业频繁。

5.污水工艺管道采用碳钢管道且大部分管道为埋设,介质腐蚀性强,内外防腐质量要求高。

鉴于以上工程特点,我方必须组织管理计划得当,质量控制体系严格,施工方法先进合理,施工计划缜密科学,保证高标准、高质量,按期完成施工任务,让业主满意。

三、施工关键部位

本工程规模大、项目多、工艺复杂、工期紧迫,单体构筑物多,且布局紧凑密集。工程施工的关键部位有:

1.各池体

钢筋混凝土水池施工涉及模板支设和支撑体系、后浇带混凝、防

水混凝土、特殊工艺管线等工序,施工中作为重点单位工程和关键部位,采取一系列措施严格管理、精心组织施工。

2.水池底板浇筑

水池底板对砼施工包括配合比确定、外加剂掺加、浇筑程序确定、养护等,以及按设计或规范要求留置的施工缝、后浇带的处理要求较高,为施工关键部位,决定着整个池体的施工质量。

3.防水混凝土

防水混凝土对原材料、配合比设计、结构施工工艺及施工质量管理都要提出较高要求。当然,首先要处理好地基基础,防止不均匀沉降引起池壁裂缝。

4.调试与试运行

动力系统的调试包括变压器、开关柜和电机的单机调试,以及整个动力系统的系统调试,关键是供电线路的相位检测及联锁开关(电气、机械)的调试。

自控系统的调试包括:硬件及软件调试、静态系统调试、动态系统调试、综合系统调试、联动试车调试等。

通过单机试运行和联合试运行来检测、调整整个污水处理系统的功能和性能,调整各种机械设备达到最佳状态,达到设计要求,满足业主的需要。

5.管道连接

本工程大部分工艺管道为聚乙烯管和钢管,管道连接的质量要求高。这道工序做得好不好,对管道安装质量、使用寿命、安全运行有

着直接影响,因此必须做好充分的准备工作,在开工前做好安装工的选拔、培训工作,保证在质与量上满足工程施工的需要,配备熟练工进行专门负责指导、检验管理,采用合适的工艺并严格工艺纪律,确保管道安装质量。

第二章施工组织与部署

一、质量、工期、安全文明施工目标

1. 工期目标:

为满足业主要求,我公司在施工本项目时尽可能合理安排工序和总体施工部署,尽可能提前交工,制定总体目标如下:总工期330日历天。我公司在此郑重承诺:属我方原因造成逾期完工,按照1000元/逾期天进行赔付,但总额不超过合同总价的3%。

2. 质量目标:

认真贯彻执行“百年大计质量第一”的方针,视工程质量为企业的生命线,将该工程列为重点工程,实施行之有效的质量管理制度,实现“一流质量,一流管理,一流服务”。为此,我们制定质量目标,确保达到国家施工验收规范合格标准。我公司在此郑重承诺:属我方原因造成合同约定的质量目标不达标,按照合同总价的2%进行赔付,并无条件负责修复,工期不予顺延。

3. 安全文明施工目标:

安全生产达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的合格标准,杜绝发生重大安全事故,达不到上述要求时,属承包人责任的,

向发包人支付同价款百分之二的违约金,并承担安全事故由此引起的行政处罚及赔偿。重大伤亡事故率为零,一般事故率控制在1.5‰以内,达到市级安全文明工地标准。

4. 环保方针及目标:

将污染降到最低,营造绿色工程。

二、施工进度计划

1. 施工进度总体安排

根据招标文件的要求和安装工程专业较多、内容繁杂、交叉作业多,工程质量要求高,我们计划330日历天内完成。

根据本工程的工程特点和工期要求,将本工程总体安排为五个施工阶段:

第一阶段:施工准备阶段。主要包括技术方案的编制与交底、材料采购、劳动力准备与培训、临时设施、道路、临时水电设施、机械设备进场等,本阶段工作在工程开工之前完成;

第二阶段:各单体工程同时开工,安装预留预埋配合;

第三阶段:各单体工程进行安装;

第四阶段:室外工程全面展开;

第五阶段:联合调试,竣工清理。

为确保工期目标,我们将各阶段实行科学合理的平行立体交叉施工,以确保总体目标的实施。

2.主要进度控制点设置

在施工中本着优化施工程序,加强各工种协作,强化网络计划的

污水处理站施工总平面布置

污水处理站施工总平面布置 施工场地应遵守“先生产用地,后临建用地”,按照布局紧凑、合理、高效、短距离,规划一个比较合理的施工布局,为节约人力、物力和文明施工创造一个有利条件。充分利用现有的水、电、道路的布置原则,作出布置。 施工现场场地比较宽敞,在平面布置时,主要考虑施工人员办公、钢筋、周转材以及沙石红砖等材料的制作、堆放场地的分区措施: a.宿舍、食堂、澡堂、厕所等生活设在厂区外的出租民房中,其具体布置另定。 b.工地办公室以及保卫室采用组合活动板房,场地周围用 1.8米绿色塑料网围墙。 c. 钢筋、模板等部分生产加工场地以及沙石、红砖、水泥的堆放场地详见平面布置图。 在施工过程中,混凝土运输采用输送泵,更直接、快速、效率更高。 5.1.垂直运输机械布置 5.1.1安装1台快速提升机以满足钢筋、模板、架管、屋面彩钢板等材料的运输。 5.1.2为缩短混凝土施工工期,满足浇灌砼工程量大的施工

要求,采用泵送砼满足需求量。并在拟建四周修建临时道.路,以方便汽车泵的行走。 5.1.3吊装过程中,对于型钢的堆放原则是:不影响其他材料堆放场地,不影响施工道路,采用今天吊装完毕多少,就进场多少的原则。汽车吊的行走路线设计在厂房中部以及四周。 5.2.临建设施布置 5.2.1施工现场办公用临时设施 5.2.1.1施工场地外围四面设1.8米高围墙围护,并要设立出入大门。在出入口设栅栏、门口设临时门岗,保证人员和材料的安全,门岗24小时值班。 5.2.1.2现场办公用房采用组合板房。设4间办公室、1间会议室、1间材料仓库、1间保安人员住宿房。 5.2.1.3 施工现场设2个活动板房厕所,派专人每天进行及时的清理。 5.2.2施工现场生产用临时设施 5.2.2.1 钢筋加工区占地8×25=200m2,分为原材料堆放、加工车间、成品堆放场,加工车间内布置钢筋切段机、弯曲机、调直机等加工设备。 5.2.2.2木工场:占地8×10=80m2,木制产品采用小型电锯2台,平刨、压刨机各1台,小规模半机械化生产。 5.2.2.3现场另设置机具维修场、架管等周转材料临时堆

污水处理厂的优秀设计

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。 二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理5去除率高,可达9095%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图: 三、污水处理工程设计计算: (一)、设计水量,水质及处理程度: 平均流量:5万吨/天,变化系数1.4; 进水::400 ,:300 ,:350 ; 出水:: 60 ,: 20 ,: 20 ; 处理程度计算::(400-60)/400=85% ; :(300-20)/300=93.3% ; :(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,2组,安装角度α=60° Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3 2、格栅槽宽度:

污水处理厂设计招标文件

目录 第一章招标公告 (2) 第二章投标须知 (5) 第三章合同格式和主要条款 (22) 第四章图纸、技术规范资料及附件 (30) 第五章投标文件部分格式 (31) 第六章附件 (42) 第一章、舞钢市第二污水处理工程勘察、设计招标公告 舞钢市第二污水处理工程已经立项批准建设,河南龙华工程咨询有限公司受舞钢市第二污水处理有限公司的委托,现对该项目的勘察、设计进行公开招标,诚邀愿意承担该项目勘察、设计的潜在投标人前来投标。 一、工程概况 1.1项目名称:舞钢市第二污水处理工程 1.2招标编号:舞财采购【2012】第 20 号 1.3建设地点:舞钢市产业聚集区 1.4建设规模:本项目日处理污水2万吨,项目总占地面积约102亩。排放标准为GB19818-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 标准。 1.5投资规模:投资估算约5789万元。二、招标范围:本次招标内容为舞钢市第二污水处理厂(不含配套污水管网)的勘察、设计招标,日处理污水2万吨,中标单位承担本项目的勘察、设计(含初步设计)。本工程勘察分为一个标段,设计分为一个标段。三、投标人资格要求 3.1对勘察标段潜在投标人资质要求: 3.1.1必须具有独立法人资格; 3.1.2具有建设行政主管部门颁发的勘察综合类资质或专业类(岩土工程)乙级及以上资质的单位; 3.1.3近十年具有承担过类似市政工程项目的勘察业绩; 3.2.4投标人财务状况良好。 3.2对设计标段潜在投标人资质要求:

3.2.1必须具有独立法人资格; 3.2.2具有建设行政主管部门颁发的综合类或市政公用行业(排水工程)设计甲级资质; 3.2.3近十年具有承担过类似市政工程项目的设计业绩; 3.2.4项目负责人具备高级工程师职称; 3.2.5投标人财务状况良好。四、报名时间与地点 4.1报名时间:2012年 5 月 21 日-2012年 5 月 25 日(上午8:30-12:00,下午15:00-17:30) 4.2报名地点:舞钢市财政性资金项目招标投标管理办公室(舞钢市发改委三楼) 4.3报名时须携带: 勘察招标有意向者须携带企业法人营业执照副本(年检合格)、企业资质证书副本、法定代表人携带身份证或授权委托人携带授权委托书及身份证到场,以上证件均须提供原件及加盖单位公章的复印件两套到报名地点报名。未按以上方法报名的,一概不予受理。 设计招标有意向者须携带企业法人营业执照副本(年检合格)、企业资质证书副本、项目负责人职称证书、法定代表人携带身份证或授权委托人携带授权委托书及身份证到场,以上证件均须提供原件及加盖单位公章的复印件两套到报名地点报名。未按以上方法报名的,一概不予受理。 4.4资格审查:报名投标企业不超过七家(含七家)时,则全部参加投标;报名投标企业超过七家时,将通过资格预审的方法确定七家投标企业参加投标。 4.5本次招标不接受联合体投标。五、招标文件的获取时间及地点 5.1招标文件发售时间:另行通知。 5.2招标文件发售地点:舞钢市财政性资金项目招标投标管理办公室(舞钢市发改委三楼) 5.3投标保证金:投标保证金人民币贰万圆整。六、发布公告的媒介:本次招标公告《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》上发布。七、联系方式 招标人:舞钢市第二污水处理有限公司代理机构:河南龙华工程咨询有限公司联系人:常丽娟联系电话: 传真: 第二章投标须知

某城市污水处理厂毕业设计 完整版含图纸

设计说明书 一、环境条件 见设计任务书的设计资料一栏。 二、处理工艺的选择 该城镇污水处理厂主要是用于处理城区生活污水和部分工业废水,且对氮磷的去除有一定要求。按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如A2 /O 工艺,A/O工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。故该设计应选取二级强化处理。 鉴于SBR 工艺具有以下特点: (1) 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR 工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。 (2) 处理效果好。SBR 工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此

处理效果好。 (3) 有较好的除磷脱氮效果。SBR 工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。 (4) 污泥沉降性能好。SBR 工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR 工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 (5) SBR 工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。 均适用于本设计,故选取SBR工艺作为本设计的水处理工艺。 三、污水厂的主要工艺流程

污水处理厂平面及高程布置的设计

污水处理厂 平面布置及高程布置 黎松强编 嘉应学院 环境工程与监测专业教研室 2001年6月29日

一污水处理厂的平面布置 污水处理厂的平面布置应包括: 处理构筑物的布置污水处理厂的主体是各种处理构筑物。作平面布置时,要根据各构筑物(及其附属辅助建筑物,如泵房、鼓风机房等)的功能要求和流程的水力要求,结合厂址地形、地质条件,确定它们在平面图上的位置。在这一工作中,应使:联系各构筑物的管、渠简单而便捷,避免迁回曲折,运行时工人的巡回路线简短和方便;在作高程布置时土方量能基本平衡;并使构筑物避开劣质土壤。布置应尽量紧凑,缩短管线,以节约用地,但也必须有一定间距,这一间距主要考虑管、渠敷设的要求,施工时地基的相互影响,以及远期发展的可能性。构筑物之间如需布置管道时,其间距一般可取5—8m,某些有特殊要求的构筑物(如消化池、消化气罐等)的间距则按有关规定确定。 厂内管线的布置污水处理厂中有各种管线,最主要的是联系各处理构筑物的污水、污泥管、渠。管、渠的布置应使各处理构筑物或各处理单元能独立运行,当某一处理构筑物或某处理单元因故停止运行时,也不致影响其他构筑物的正常运行,若构筑物分期施工,则管、渠在布置上也应满足分期施工的要求;必须敷设接连人厂污水管和出流尾渠的超越管,在不得已情况下可通过此超越管将污水直接排人水体,但有毒废水不得任意排放。厂内尚有给水管、输电线、空气管、消化气管和蒸气管等。所有管线的安排,既要有一定的施工位置,又要紧凑,并应尽可能平行布置和不穿越空地,以节约用地。这些管线都要易于检查和维修。 污水处理厂内应有完善的雨水管道系统,以免积水而影响处理厂的运行。 辅助建筑物的布置辅助建筑物包括泵房、鼓风机房、办公室、集中控制室、化验室、变电所、机修、仓库、食堂等。它们是污水处理厂设计不可缺少的组成部分。其建筑面积大小应按具体情况与条件而定。有可能时,可设立试验车间,以不断研究与改进污水处理方法。辅助建筑物的位置应根据方便、安全等原则确定。如鼓风机房应设于曝气池附近以节省管道与动力;变电所宜设于耗电量大的构筑物附近等。化验室应远离机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件。办公室、化验室等均应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物的夏季主风向的上风向处。操作工人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物运行情况的位置。 此外,处理厂内的道路应合理布置以方便运输;并应大力植树绿化以改善卫生条件。 应当指出:在工艺设计计算时,就应考虑它和平面布置的关系,而在进行平面布置时,也可根据情况调整构筑物的数目,修改工艺设计。 总平面布置图可根据污水厂的规模采用1∶200~1∶1000比例尺的地形图绘制,常用的比例尺为l:500。 图1为某甲市污水处理厂总平面布置图、主要处理构筑物有:机械除污物格栅井、曝气沉砂池、初次沉淀池与二次沉淀池(均设斜板)、鼓风式深水中层曝气

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

某城市污水处理厂毕业设计-完整版含图纸

设计说明书 环境条件 见设计任务书的设计资料一栏。 二、处理工艺的选择该城镇污水处理厂主要是用于处理城区生活污水和部分工业废水,且对氮磷的去除有一定要求。按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如AIO工艺,A/0工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。故该设计应选取二级强化处理。 鉴于SBR工艺具有以下特点: (1) 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。 (2) 处理效果好。SBR工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的( 尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。 (3) 有较好的除磷脱氮效果。SBR工艺可以很容易地交替实现好氧、缺

氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。 (4) 污泥沉降性能好。SBR工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于SBR工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 (5) SBR工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。 均适用于本设计,故选取SB工艺作为本设计的水处理工艺。 三、污水厂的主要工艺流程 四、设计说明 1、格栅和提升泵房 设置方式:粗格栅T泵房T细格栅 格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

污水处理厂的施工设计方案(含平面布置及网络图)

污水处理厂施工组织设计 编制依据及原则 一、编制依据 1、招标文件、答疑及招标图纸; 2、某某污水处理厂工程《工程量清单》及《招标控制价》; 3、武汉中科水生环境工程有限公司设计的施工图纸; 4、岩土工程勘察报告; (二)工程建设标准。 国家、省、市或行业现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序,《建设工程施工操作规程》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工安全检查标准》以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量检验评定标准等》。 有关国家、行业施工技术及验收规范: 《工程测量规范》 GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工管理规范》GB/T50326-2001 …… (三)部分参考资料: 1、《建筑工程施工手册》; 2、《建设工程质量管理条例实施细则》; 3、《建筑工程质量通病防冶手册》。 二、编制原则 我们以招标文件为依据,本着方案科学合理、技术先进可行、工艺简捷适用、措施保障得力、组织管理严密、计划详细实用、处处精

污水处理厂平面布置及高程布置

污水处理厂平面布置及高程布置 一、污水处理厂的平面布置 污水处理厂的平面布置应包括: 处理构筑物的布置污水处理厂的主体是各种处理构筑物。构筑物之间如需布置管道时,其间距一般可取5-8m,某些有特殊要求的构筑物(如消化池、消化气罐等)的间距则按有关规定确定。 图1为某甲市污水处理厂总平面布置图、主要处理构筑物有:机械除污物格栅井、曝气沉砂池、初次沉淀池与二次沉淀池(均设斜板)、鼓风式深水中层曝气池、消化池等及若干辅助建筑物。 该厂平面布置特点为:流线清楚,布置紧凑。鼓风机房和回流污泥泵房位于暖气池和二次沉淀池一侧,节约了管道与动力费用,便于操作管理。污泥消化系统构筑物靠近四氯化碳制造厂(即在处理厂西侧),使消化气、蒸气输送管较短。节约了基建投资。办公室。生活住房与处理构筑物、鼓风机房、泵房、消化池等保持一定距离,卫生条件与工作条件均较好。在管线布置上,尽量一管多用,如超越管、处理水出厂管都借道雨水管泄入附近水体,而剩余污泥、污泥水、各构筑物放空管等,又都与厂内污水管合并流人泵房集水井。但因受用地限制(厂东西两恻均为河浜),远期发展余地尚感不足。 图2为乙市污水厂的平面布置图,泵站设于厂外。主要构筑物有:格栅、曝气沉砂池、初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池及回流污泥泵房等一些辅助建筑物。湿污泥池设于厂外便于农民运输之处。 该厂平面布置的特点是:布置整齐、紧凑。两期工程各自成系统,对设计与运行相互干扰较

水污染课程设计----污水处理厂AAO工艺设计(含全套图纸)

《水污染控制工程》 课程设计 学院: 专业: 姓名: 学号: 指导老师:

目录 引言 (4) 1设计任务及设计资料 (5) 1.1设计任务与内容 (5) 1.2设计原始资料 (5) 1.2.1城市气象资料 (5) 1.2.2地质资料 (5) 1.2.3设计规模 (5) 1.2.4进出水水质 (6) 2、设计说明书 (6) 2.1去除率的计算 (6) 2.1.1溶解性BOD 的去除率 (6) 5 的去除率: (7) 2.1.2 COD r 2.1.3.SS的去除率: (7) 2.1.4.总氮的去除率: (7) 2.1.5.磷酸盐的去除率 (8) 2.2城市污水处理工艺选择 (8) 2.3、污水厂总平面图的布置 (9) 2.4、处理构筑物设计流量(二级) (9) 2.5、污水处理构筑物设计 (9) 2.5.1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起) (9) 2.5.2、沉沙池 (10) 2.5.3、厌氧池 (11) 2.5.4、缺氧池 (11) 2.5.5、好氧曝气池 (11) 2.5.6、二沉池 (12) 2.6、污泥处理构筑物的设计计算 (12) 2.6.1污泥泵房 (12) 2.6.2污泥浓缩池 (12) 2.7、污水厂平面,高程布置 (13) 2.7.1平面布置 (13) 2.7.2管线布置 (13) 2.7.3 高程布置 (14) 3 污水厂设计计算书 (14) 3.1污水处理构筑物设计计算 (14) 3.1.1泵前中格栅 (14) 3.1.2污水提升泵房 (16)

3.1.3、泵后细格栅 (17) 3.1.3、沉砂池 (18) 3.1.4、厌氧池 (20) 3.1.5、缺氧池计算 (20) 3.1.6、好氧曝气池的设计计算 (21) 3.1.8、二沉池 (28) 3.2 污泥处理部分构筑物计算 (31) 3.2.1污泥浓缩池设计计算: (31) 3.3、高程计算 (36) 3.3.1污水处理部分高程计算: (36) 3.3.2高程图见CAD图 (36) 3.3.3污水处理厂工艺流程图与总平面布置图 (36) 参考文献 (37)

污水处理厂毕业设计。带CAD图纸及相关资料。

辽宁省WF市排水工程规划及污水处理厂设计 第一章设计任务与内容 1.1 前言 在我国城市和工业飞速发展的今天,污水排放量与日俱增。据统计,我国城市污水年排放量达400多亿立方米,现已有一批城市兴建了污水处理厂,一大批工业企业建设了工业废水处理厂,更多的城市和工业企业在规划、筹划和设计污水处理厂。但这些污水处理厂几乎全在近100个大城市中。 近几十年来,污水处理技术无论在理论研究方面还是在应用方面,都取得了一定的进步,新工艺、新技术大量涌现,氧化沟系统和高效低耗的污水处理技术,如各种类型的稳定塘,AB法工艺,间歇式(序列式)活性污泥法,脱氮、脱磷的A-O系统,湿地系统都取得了长足的进步和应用。这些新工艺、新技术已成为水污染防治领域的热门研究课题。在国家科委、建设部、国家环境保护局的组织和领导下,广泛、深入地开展了这些课题的科学研究工作,取得了一批令人瞩目的研究成果。 不应回避,我国水资源严重短缺,我国人均水资源为世界人均水资源的四分之一,在我国北方一些城市人民生活水平的提高和工农业生产的发展已受到水资源不足的制约。城市污水和工业废水回用,以城市污水作为第二水源的趋势,不久将成为必然。这就是我国污水事业面临的现实。 作为给水排水工程专业的学生,就更应该深刻地了解这种形势,掌握并发展污水处理的新工艺、新技术,成为跨世纪的工程技术人才,将我国的污水处理技术达到世界领先水平。 1.2 设计说明 1.2.1 设计题目 辽宁省WF市排水工程规划及污水处理厂设计 1.2.2 设计任务与内容 (1) 排水管网规划设计,含两个以上的方案比较; (2) 污水泵站工艺设计,含部分工艺施工图设计; (3) 污水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺施工图设计; (4) 污泥水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺施工图设计;

某城市污水处理厂毕业设计 完整版含图纸

水污染控制工程课程设计 题目:某城镇二级污水处理厂设计 指导老师: 设计人: 班级: 时间:

设计任务书 一、课程设计的目的 本课程设计是水污染控制工程教学中的一个重要实践环节,要求综合运用所学的有关知识,掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 1复习和消化所学课程内容,初步理论联系实际,培养分析问题和解决问题的能力。 2了解并掌握污水处理工程设计的基本方法、步骤和技术资料的运用; 3训练和培养污水处理的基本计算方法及绘图的基本技能; 4提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力; 5了解国家环境保护和基本建设等方面的政策措施。 二、课程设计的任务 根据已知资料,确定城市污水处理厂的工艺流程,计算各处理构筑物的尺寸,绘制污水处理厂的总平面布置图和高程布置图,并附详细的设计说明书和计算书。 三、设计内容及要求 1 设计说明书:说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备和辅助设

备的型号和数量、处理构筑物平面布置及高程计算、参考资料;说明书应简明扼要,力求多用草图、表格说明,要求文字通顺、段落分明、字迹工整。 2 设计计算书:各构筑物的计算、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取、污水处理厂的高程计算等(各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算); 3 设计图纸:污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张。总平面布置图中应表示各构筑物的确切位置、外形尺寸、相互距离;各构筑物之间的连接管道及场区内各种管道的平面位置、管径、长度、坡度;其它辅助建筑物的位置、厂区道路、绿化布置等;污水污泥处理高程中标出各种构筑物的顶、底、水面以及重要构件的设计标高、地面标高等。 四、设计资料 1 城市概况——江南某城镇位于长江冲击平原,占地约6.3 km2,呈椭圆形状,最宽处为2.4 km ,最长处为2.9 km 。 2 自然特征——该镇地形由南向北略有坡度,平均坡度为0.5 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高3.9~5 .0 m,地坪平均绝对标高为4.80 m。属长江冲击粉质砂土区,承载强度7~11 t/m2,地震裂度6 度,处于地震波及区。全年最高气温40 ℃,最低-10 ℃。夏季主导风向为东南风。极限冻土深度为17 cm。全年降雨量为1000

污水处理厂设计要求

一、工程设计(1)厂址选择应着重说明在选定厂址时,如何遵循从选址的原则、如何与长治的总体规划相配合。此外,还应说明所选厂址的地形、地质条件以及用地面积、卫生保护距离等。 (2)污水的水质、水量,包括污水水质各项指标的数值,污水的平均流量、高峰流量、现状流量、发展水量等水量资料。 (3)工艺流程的选择与计算,主要说明所选定工艺流程的合理性、先进性、优越性和安全性等。 (4)对工艺流程中各处理设施的计算、处理设施的主要尺寸、构造、材料与特征等;所选用的附加设备的型号、性能、台数。 (5)处理后污水和污泥的出路。 (6)扼要的对厂区辅助建筑物以及道路等情况加以说明。 (7)其他设计,包括建筑设计、结构设计、采暖通风设计、供电设计、仪表及自动控制设计、劳动卫生设计、人员编制设计等。 (8)污水处理工程的总体布置。 (9)存在的问题及对其解决途径的建议。 (10)列出本工程各建(构)筑物及厂区总图所涉及的混凝土量、挖运土方量、回填土方量、建筑面积等。 (11)列出本工程的设备和主要材料清单(名称、规格、材料、数量)。(12)说明概算编制的依据及设备和主要建筑材料市场供应的价格以及其他间接费用情况等,列出总概算表和各单元概算表,说明工程总概算投资及其构成。

二、图纸 (1)污水处理工艺系统图(1/5000~1/10000)。 (2)污水处理构筑物单体图(1/200~1/500)。 (3)污水处理构筑物布置图及污水工程总平面布置图。 (4)各专业总体设计图。 三、施工图设计 施工图设计是在初步设计批准之后进行的。其任务是以初步设计图纸和说明书为依据,根据土建施工、设备安装、组(构)件加工及管道安装所需要的程度,将初步设计精确具体化,设计图纸除了污水处理厂总平面布置图与高程布置、各处理构筑物的平面和竖向设计外,所有构筑物的各个节点构造、尺寸都用图纸表达出来,每张图均应按一定比例与标准图例精确绘制。施工图设计的深度,应满足土建施工、设备与管道安装、构件加工、施工预算编制的要求。施工图纸设计文件以图纸为主,还包括说明书、主要设备材料表、施工图预算。 1、设计说明书 (1)设计依据。初步设计或方案设计批准文件。设计进水、出水的水质和水量。 (2)设计方案。简要说明污水处理、污泥处理及废气处理的设计方案,与初步设计比较有何变更,并说明其理由、设计处理效果。 (3)图纸目录、应用标准图集号及页码。 (4)主要设备材料表。 (5)施工安装注意事项及质量、验收要求。

污水处理厂的设计厂址选择时要考虑的问题和平面布置的原则

污水处理厂的设计厂址选择时要考虑的问题和 平面布置的原则 12、污水处理厂的设计厂址选择时要考虑的问题和平面布置的原则。(水控P3 13、P315)答:厂址选择考虑的问题:(1) 厂址应选择在工程地质条件好、地形有利于处理构筑物平面和高程布置的地方,以降低工程造价,便于施工,降低运行费用;(2) 考虑节约用地的原则,尽可能利用地区的废弃地,少占用或不占用农田;(3) 要考虑周围环境卫生条件;(4) 要考虑方便排水排泥的问题;(5) 厂址选择应尽可能靠近供电电源,以利于安全运行和降低输电线路费用;(6) 厂址不宜设在雨季易受水淹低洼处,靠近水体的处理厂,要考虑不受洪水威胁;(7) 厂址选择应结合城市或企业现状和规划,考虑近远期发展的可能,选择在有扩建条件的的地方,为今后发展留有余地。平面布置原则:(1) 应尽量紧凑,以减少处理厂占地面积和连接管线的长度;(2)

考虑各构筑物的功能要求和水利要求,结合地形和地质条件,合理布局,以减少投资并运行方便;(3) 各单元处理构筑物的座(池)数,根据处理厂的规模、平面尺寸,各处理设施的相对位置与关系、池数等因素来确定,同时考虑到运行、管理机动灵活,在维护检修时不影响正常运行;(4) 对于辅助建筑物,应根据安全、方便等原则布置;(5) 应考虑设计厂内各池泄空时可与厂内污水管合一的泄空管,将排出的污水与厂内污水一同回流至泵前水池回流处理;(6) 厂区内给水管、空气管、蒸汽管以及输电线路的布置,应避免相互干扰,既要便于施工和维护管理,又要占地紧凑;(7) 要考虑扩建的的可能,留有适当的扩建余地,,并考虑施工方便;(8) 厂区应设置连通各构筑物和建筑物的道路,厂区应有比例不小于全场总面积30%的绿化面积;(9) 构筑物布置应注意风向和朝向。

污水处理厂的毕设设计完整版

摘要:本次毕业设计的题目为某县污水处理厂工艺设计——奥贝尔氧化沟工艺。设计主要任务是根据该县污水性质、排污规模的要求完成污水处理厂初步设计和单项处理构筑 物设计。 其中污水处理厂初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一张及污水处理厂污水与污泥高程图一张;单项处理构筑物设计中,主要是完成主体处理构筑物平面图及剖面图及部分大图样。 该污水处理厂工程,一期规模为2万吨/日,二期规模4万吨/日。 该污水处理厂的污水处理流程为:污水由市政排水管网经格栅由泵房提升进入到旋流沉砂池,进入厌氧选择池,进入奥贝尔氧化沟,进入辐流式二沉池,进入接触池,最后出水;污泥的流程为:从二次沉淀池池排出的剩余污泥进入回流污泥泵房,再由污水泵送入浓缩脱水一体机,再进入储泥池,由浓缩污泥泵房提升送入污泥脱水间,最后泥饼外运处置。 污水处理厂处理后的出水优于国家污水综合排放标准(GB)中的一级B标准。 所选择的奥贝尔氧化沟,具有良好的脱氮除磷功能。 关键词:污水处理,奥贝尔氧化沟,排放标准,脱氮除磷,

Abstract:The topic of this graduate design is about the design of the sewage treatment plant in the development area of economy and techonology in this City. The technics of the plant is the in Orbal oxidation ditch process. The main task is the primary design of the plant and the shop drawing of the oxidation ditch pond. The task of the primary design is that a design book、a plan of the plant、the high drawing of the treatment of sludge and sewage; In the single disposal build design, the harvest is that the section plane drawing、the plan and some part magnifying drawings of the Orbal oxidation ditch process. The construction of this plant is20000 ton per day now and 40000 ton per day in the future. The process of the sewage in the plant is that: The sewage runs from pump house to sand sinking pond, enters anaerobic select pool, enters Orbal oxidation ditch , enters disinfection pond, then enters calculation trough, at last lets out. The process of the sludge is that: Surplus sludge from the sedimentation tank enters Concentrate dewatering machine, enters digestion pong, then it is dehydrated, at last it is carried out of the plant. The outlet water of the plant meets the level one-B of the National Sewage Discharge Standard (GB8978-1996). There is an Orbal oxidation ditch process prevents sludge from eapending, promots releasing phosphorus ,and strengthens anti-nitration. Key words:Sewage treatment,The Orbal oxidation ditch process, discharge standard,Taking off the nitrogen and the phosphorus

污水处理厂设计要求

一、工程设计 (1)厂址选择应着重说明在选定厂址时,如何遵循从选址的原则、如何与长治的总体规划相配合。