1 范围

本标准适用于各种工业管道、各种公用管道的涂漆防腐工程。

2 管道涂色分类表

见表1。

表1 管道涂色分类表

注:表中所列颜色为一般规定,也可根据实际情况改用其它种颜色,但必须能区别各种管道,又能做到统一。

3 一般油漆

3.1 作业条件

3.1.1 管道试压合格,未经试压的大口径钢板卷管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记。

3.1.2 被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油脂、泥砂、水分等污物均已清除干净。

3.1.3 环境温度宜在15—35℃之间,相对湿度在70%以下,并有防火、防冻、防雨措施。涂漆的环境空气必须清洁,无煤烟、灰尘及水汽。室外涂漆遇雨、降雾时应停止施工。3.1.4 管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。

3.2 表面处理涂料施工前,应将管道表面的油垢及氧化物等消除。焊缝处不得有焊渣、毛刺。表面个别部分凹凸不平的长度不得超过5mm。

管材表面的锈层可用下列方法消除:

3.2.1 手工处理

用锤、刮刀、挫刀、钢丝刷或砂纸等将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等除掉。金属表面浮锈较厚时,先用锤等敲掉锈层,但不得损伤金属表面;锈蚀不厚时,直接用钢丝刷、砂纸擦拭表面,直至露出金属本色,再用棉纱擦干净。

3.2.2 机械处理

采用金钢砂轮打磨或同压缩空气喷石英砂(喷砂法)吹打金届表面,将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等污物除净。

喷砂除锈:

3.2.2.1 喷砂除锈工作应在专设的砂场内进行。

3.2.2.2 喷砂所用砂子必须坚硬、带棱、粒径在1—3mm之间;用前应经水洗、筛选、烘干,使其不合泥土杂物,含水率<1%。

3.2.2.3 操作程序:合格砂装入砂罐内(到容积2/3为限)→砂罐和贮气罐的出口阀及管路上的阀门全部关闭十开动空压机(使表压保持在0.49MPa左右)→打开各个阀门及喷嘴(迅速将风压调至0.4Mpa)→喷砂(喷嘴与被喷砂表面呈50°—70°夹角,并尽可能保持100—200mm间距)→均匀移动喷嘴→被喷砂表面出现银灰色金属光泽即达到喷砂合格。

3.2.2.4 对管子内壁喷砂所用的喷嘴应为铸铁浇注的或用45号钢制作的锥形喷嘴,嘴端呈椭圆形(长轴10mm,短轴5mm)。

3.2.2.5 如喷嘴喷不出砂,应立即关闭空气阀,并从以下三方面找原因:出砂阀门开启度不够;出砂阀门受堵:砂罐内无砂。

3.2.3 化学处理

用酸洗的方法清除金属表面的锈层、氧化皮。采用浓度10—20%、温度18—60℃的稀硫酸溶液,浸泡被涂物件15—60分钟;也可用10—15%的盐酸在室温下进行酸洗。为使酸洗时不损伤金属,在酸溶液中加入缓蚀剂。酸洗后要用清水洗涤,并用50%浓度的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2—3次,用热空气干燥。

3.2.4 旧涂料的处理

在旧涂料上重新涂漆时,可根据旧漆膜的附着情况,确定是否全部清除或部分清除。如旧漆膜附着良好,铲刮不掉可不必清除;如旧漆膜附着不好,则必须清除重新涂刷。

HYDBP 321-2004 3.3 涂漆准备

根据被涂工件的要求,选择合适的涂料品种,并考虑以下各项:

3.3.1 在使用前,必须先熟悉涂料的性能、用途、技术条件等,再根据规定正确使用。所用涂料必须有合格证书。

3.3.2 涂料不可乱混合,否则会产生不良现象。

3.3.3 色漆开桶后必须搅拌才能使用。如不搅拌均匀,对色漆的遮盖力和漆膜性能都有影响。

3.3.4 漆中如有漆皮和粒状物,要用120目钢丝网过滤后再使用。

3.3.5 涂料有单包装,也有多包装,多包装在使用时应按技术规定的比例进行调配。

3.3.6 根据选用的涂漆方式的要求,采用与涂料配套的稀释剂,调配到合适的施工粘度才能使用。

3.4 涂漆施工

3.4.1 管道涂漆种类、层数、颜色、标记等应符合设计要求,并参照涂料产品说明书进行施工。

3.4.2 涂漆的方法应根据施工要求、涂料的性能、施工条件、设备情况进行选择。

涂漆的方式有下述几种:

3.4.2.1 手工漆刷

手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂;必须待前一层漆膜干透后,方可涂刷下一层。一般应用防锈漆打底,调和漆罩面。快干性漆不宜采用刷涂。

3.4.2.2 机械喷涂

采用的工具为喷枪,以压缩空气为动力。喷射的漆流应和喷漆面垂直。喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面应相距250一350mm;喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm 左右。

喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10—18m/min。喷漆使用的压缩空气压力0.2—0.4MPa。

3.4.3 涂漆施工程序如下:

第一层底漆或防锈漆,直接涂在工件表面上,与工件表面紧密结合,起防锈、防腐、防水、层间结合的作用;第二层面漆(调和漆和磁漆等),涂刷应精细。使工件获得要求的

彩色;第三层是罩光清漆(可用一定比例的清漆和磁漆混合罩光)。

3.4.4 一般底漆或防锈漆应涂刷一道到两道;第二层的颜色最好与第一层颜色略有区别。以便检查第二层是否有漏涂现象。每层涂刷不宜过厚,以免起皱和影响干燥。如发现不干、皱皮、流挂、露底时,须进行修补或重新涂刷。

3.4.5 表面涂调和漆或磁漆时,要尽量涂得薄而均匀。如果涂料的覆盖力较差,也不允许任意增加厚度,而应分几次涂覆。亨层漆膜厚度一般不宜超过30—40μm。每涂一层漆后,应有一个充分干燥时间,待前一层真正干燥后才能涂下一层。

3.4.6 无保温层的管道一般应先涂二遍防锈漆,再涂一遍调和漆;有保温层的管道,

一般涂两遍调和漆;管道的支吊架一般涂黑色防锈漆;凝结水箱内部涂两遍锅炉漆,外部保温体徐两遍调和漆;有色金属、不锈钢、镀锌钢管和铝皮、镀锌铁皮保护层一般不宜涂漆,但应进行钝化处理。

4 不除锈用底漆涂刷

4.1 使用条件:

4.1.1 被涂表面不得有片状锈、浮锈、油污、水分等;

4.1.2 被涂金属表面的锈层厚度应在40μm以下;

4.1.3 不除锈用底漆不宜与过氯乙烯漆、硝基漆配套使用;

4.1.4 不除锈用底漆一般应经24小时后,再涂面漆;冬季涂敷时,晾干时间应适当延长,但不得超过60天。

4.2 表面处理:

4.2.1 用钢丝刷除去表面的片状锈和浮锈;

4.2.2 再用干净破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等。

4.3 涂刷:

4.3.1 带锈底漆使用前应搅匀,如稠度大时可加入二甲苯、松节油或200号汽油进行稀释,使底漆粘度保持60—70升。

4.3.2 带锈底漆应涂刷(或喷涂)两层,不必涂其它底漆,待干燥后再涂其它磁漆或醇酸漆、酚醛漆、油性漆等面漆。但不宜与含强溶剂的过氯乙烯漆、硝基漆配套使用。

4.3.3 稳定型带锈底漆不含有毒气体的原料(如铅粉、锌粉),因此,涂敷后的管子允许进行焊接或氧乙炔切割。

HYDBP 321-2004 4.3.4 转化型带锈底漆由转化剂、成膜液和溶剂组成,涂在带锈的钢铁表面上。转化剂可同铁锈起化学变化,把铁锈转变为无害的或具有保护作用的络合物。涂刷时只能涂刷一层,用量不能过多,不能重复操作。如涂刷过多,与铁锈反应造成的余酸也多,反而降低涂刷质量。涂层表面干燥需8小时,实干则需24小时,涂层实干时再涂刷配套用的底漆。

5 管道防腐

5.1 一般规定

为了减少管道系统与地下土壤接触部分的金属腐蚀,管材的外表面必须按下列要求进行防腐:敷设在腐蚀性土壤中的室外直接埋地的气体管道应根据腐蚀性程度选择不同等级的防腐层。如设在地下水位以下时,须考虑特殊防水措施。

5.2 管道的防腐施工

防腐层分为三种,如表2。

表2 防腐层分类

注:最下层的沥青玛蹄脂如分两层涂敷时,每层厚度为1.5—2mm。应根据土壤腐蚀等级规定来选用。

5.2.1 冷底子油能与管面粘接得很紧,并能与沥青玛蹄脂层牢牢结合。其配合比见表3。

表3 冷底子油的成分

调制冷底于油用30号甲建筑石油沥青(相当于原来的Ⅳ号石油沥青)。熬制前,将沥

青打碎成1.5kg以下的小块,放入干净的沥青锅中,逐步升温和搅拌,并使温度保持在180—200℃范围内(不得超过220℃),连续熬制1.5—2.5小时,直到不产生汽泡,即表示脱水完毕。

待脱水完毕后的沥青温度降温至100—120℃时,按配合比将沥青徐缓地倒入已称量过的无铅汽油中,并不断搅拌到完全均匀混合为止。

采用机械法或酸洗方法除去管子表面上的污垢、灰尘和铁锈后,在24小时内应在干燥洁净的管壁上涂刷冷底子油。涂时应保持油层均匀,油层厚度为0.1—0.15mm。

5.2.2 沥青玛蹄脂由沥青与无机填料(高岭土、石灰石粉、石棉粉或滑石粉等)组成,以增大强度。埋地的天然气管道上,也可用橡胶粉作填充料。

沥青玛蹄脂的配合比(重量)为:

沥青:高岭土=3:1或沥青:橡胶粉=95:5沥青应采用30号甲建筑石油沥青或30号建筑石油沥青(相当Ⅴ号沥青)的混合物。采用混合物时,可适当减少填充料数量(减少比例依实验决定)。

沥青脱水后,将其温度保持在180—200℃的范围内,逐渐加入干燥并预热到120—140℃的填充料(橡胶粉的预热温度为60—80℃),并不断搅拌,使它们均匀混合,然后测定沥青玛蹄脂的软化点、延伸度、针入度等三大技术指标(每锅均应测定),达到合格标准。

热沥青玛蹄脂调制成后,应涂在干燥清洁的冷底子油层上,涂层应光滑、均匀。

最内层沥青玛蹄脂如用人工或半机械化涂抹时,应分为两层,每层各厚1.5—2mm。

5.2.3 以矿棉纸油毡或浸有冷底子油的玻璃网布制成的防水卷材应成螺旋形缠包在热沥青玛蹄脂层上,每圈之间允许有不大于5mm的缝隙或搭边。前后两卷材的搭接长度为80—100mm,并用热沥青玛蹄脂将接头粘合。缠包牛皮纸(有时也可用聚氯乙烯塑料布或没有冷底子油的玻璃网布带)时,每圈之间应有15—20mm的搭边,前后两卷的搭接长度不得小于100mm。接头用热沥青玛蹄脂或冷底子油粘合。管道外壁制作特强防腐层时,两道防水卷材的缠绕方向宜相反。

5.2.4 涂抹沥青玛蹄脂时,其温度应保持在160—180℃;施工气温高于30℃时,温度可降至150℃,温度高于150℃以上的热沥青玛蹄脂直接涂刷到管壁上是粘固不牢的,必须先在管壁上涂以冷底子油。即企在冬季,冷底子油也能与管子牢牢地粘合。

5.2.5 正常、加强和特强防腐层的最小厚度分别为3、6、9mm,其厚度公差分别为-0.3、-0.5、-0.5mm。吊运已涂敷防腐层的管子时,应采用软吊带(如钢丝帆布带)或不损坏防腐层的绳索。

HYDBP 321-2004 5.3 管道防腐层的质量检查

检查防腐层的质量通常按下列项目进行:

5.3.1 外观检查

外观检查按施工工序进行,其中包括除锈、涂冷底子油、每层防腐层的质量,以及各层间有无气孔、裂缝、凸瘤和混入杂物等缺陷。

5.3.2 厚度检查

防腐层的厚度至少每100mm检查一处,第处沿圆周上下左右测4点。

5.3.3 粘结力的试验

防腐层的粘结力每隔500mm或在有怀疑处检查一处。检查方法是用小刀切出一夹角为45°—60°的切口,然后从角尖撕开,如防腐层不成层剥落时为合格。

5.3.4 绝缘性能检测

防腐层的绝缘性能在管子下沟回填土前,应用电火花检验器检测。检测时用的电压:正常防腐层为12kV,加强防腐层为24kv,特加强防腐层为36kv。

5.3.5 沥青绝缘防腐层施工工序间的检查及最后全面检查,都应做详细记录,做为隐蔽工程资料。其中内容应包括:管长、管径、坐标,防腐层结构类型,净管方法与质量,所用材料的配比、性能及种类,每层厚度及质量,工程质量的总鉴定等。

冬季施工时,还应做气温、晴、雨、雪、风的气象记录。

5.4 其它注意事项

5.4.1 防腐层上的一切缺陷、不合格处以及检查和下沟时弄坏的部位,都应在管沟回填前修补好。回填时,宜先用人工回填一层细土,埋过管顶,然后再以机械回填。

管子下沟前,要清理管沟,使沟底平整,无石块、砖瓦或其它硬物。上层如很硬时,应先在沟底铺垫100mm松软细土;管子下沟后,不许用撬杠移管,更不得直接推管下沟。

5.4.2 冬季施工时,要测定沥青的脆化温度。当气温接近或低于沥青脆化温度时,不得进行吊装、运输和下沟敷设。

钢结构油漆施工方案

钢结构油漆施工方案 1、钢结构防腐油漆施工方案 一、钢结构防腐油漆操作施工工艺介绍: 1、工艺流程: 首先是钢结构表面的清理(包括除尘、除锈等)然后是第一遍底漆涂刷第二遍面漆涂刷建设方进行工程质量的检查与验收 (1)钢结构防腐油漆时建筑结构表面的清理工艺: a、表面清理是为了更好为钢结构进行底漆的涂刷,因此在进行底漆的涂刷前,应将需涂装部位的进行相应的清理操作,便于以后的施工,主要清理涂刷部位的灰尘,锈渍,油污等。 b、对于涂刷部位的清理将直接影响涂刷底层的质量好坏。因此为了更好地提高施工工艺,钢结构表面的除锈质量可分为一级除锈和二级除锈。 c、所谓一级除锈要使钢材表面能够显示出金属的特有的色泽。 d、所谓二级除锈是除了使钢材表面出现金属光泽外,还要对金属表面进行一定的打磨,使底漆可以和钢结构表面更好地接触,达到更好的防腐效果。

二、二级除锈经常采用的除锈方法与工艺选择。 1喷砂除锈法,这是目前采用最多,也是最先进的一种除锈方法,它的工作原理是利用压力泵将压缩的空气配合设备中的石英砂或铁砂,快速喷射而出,洗刷钢结构的表面,经过摩擦碰撞而将钢结构表面的铁锈、油污等不易清理的杂物清理干净,该方法是目前最常用的一种除锈方法,这种施工除锈后的等级一般都为二级除锈,效果极佳。 2酸洗除锈法,这种方法是以前经常采用的一种除锈施工方法,它的工作原理是将钢结构拆除下来后,泡到酸溶液中进行去锈,这种方法效率也很高,除锈相对来说比较彻底,但不足之处是施工较麻烦,且非常重要的是,经过酸液浸泡除锈后的结构体还要必须用热水或清水冲洗干净,否则如果仍有酸液残留在上面,则会对钢结构体首先更严重的腐蚀。 3人工除锈法,这是一种比较古老的除锈方法,目前已经很少采用,效果较低,且除锈效果是二级里最差的一种,基本已经被淘汰。 三、除锈后钢结构防腐油漆作业底漆的涂刷工艺: 1底漆进行喷涂时,第一道漆一般是用调合好的红丹防锈漆,在涂刷或喷涂前一定要控制红丹漆的粘度,要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致。 2在进行底漆涂刷或喷涂时,要注意采用勤沾、短刷的施工工序,用来改变刷子带漆太多而流坠,从而造成浪费的现象。 3进行第二遍涂刷或喷涂时,一定要等到第一遍风干后,才可涂刷第二层,千万不可第一遍未干就上第二遍,这样会使钢结构表面出现皱纹,质量下降。

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司二〇一七年三月四日

目录 1. 适用范围 2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施

管道防腐保温施工方案 1. 适用范围: 本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。 2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,

防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工: 设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其他杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜反复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力试验合格后进 行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要产品质量证明 书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求;

桥梁重防腐涂料的重要性

桥梁暴露在自然环境中,不断受到自然环境的介质的侵蚀而发生物理、化学或电化学破坏,这些腐蚀因素影响着桥梁安全运行和使用寿命。防腐涂装能够减缓桥梁结构的腐蚀,提高桥梁结构的耐久性,是一种普遍、有效、经济的防护办法。随着我国国民经济和交通事业的不断发展,我国桥梁建设取得了跨越式的发展和长足的进步。我国土地广阔,因桥梁横跨江河、湖泊、山谷、海峡,连接陆地和岛屿等,加之地理环境复杂,气候条件千遍万化,腐蚀损伤情况不可避免,严重影响了桥梁的安全性和可靠性,造成经济损失。对于桥梁结构防腐蚀的研究,各个国家都投入了大量的人力、物力和财力。加强对桥梁的腐蚀保护,延长桥梁使用寿命,具有很重要的意义。 钢桥具有跨越能力大、强度高、建设速度快和施工期断等的特点。我国自从1995年武汉长江大桥的建成,使得万里长江耸立起中国人民征服长江的第一座丰碑。修建一座跨江或跨海的特大型钢桥,使用的钢材的数量一般都在万吨甚至10万吨以上而电化学腐蚀、应力腐蚀和腐蚀疲劳对这种特大钢桥构成了严重的危害,也是这些钢桥使用寿命降低的重要原因之一。所以选择一种能够长效腐蚀的涂料尤关重要。 桥梁重防腐的特点是:能在苛刻条件下使用,并具有长效防腐寿命,重防腐涂料在化工大气和海洋环境里,一般可使用10年或15年以上,即使在酸、碱、盐和溶剂介质里,并在一定温度条件下,也能使用5年以上 厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100μm或1 50μm左右,而重防腐涂料干膜厚度则在200μm或300μm以上,还有500μm~1000μm,甚至高达2000μm。

铭磊涂料与钱浪涂料,天女油漆,中远关西涂料合作,名下有多款桥梁重防腐涂料。

钢结构防腐涂料涂装施工工艺标准

钢结构防腐涂料涂装施工工艺标准 钢结构防腐涂料涂装施工工艺标准总则范围本施工工艺标准适用于建筑钢结构工程中钢结构的防腐蚀涂层涂装施工工艺。参考标准及规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923。术语、符号术语环境温度:防腐涂料涂装施工时现场温度。基本规定钢结构防腐涂料稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品标准和设计要求,应具备产品出厂合格证。施工准备技术准备图纸会审工作已经完成,具有图纸会审纪录。根据设计文件要求,编制施工方案、技术交底等技术文件。根据工程特点及施工进度,进行技术交底。材料要求品种规格建筑钢结构工程防腐材

料的选用应符合设计要求。建筑钢结构防腐蚀材料有底漆、中间漆、面漆、稀释剂和固化剂等。建筑钢结构工程防腐涂料有油性酚醛涂料、醇酸涂料、高氯化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、氯磺化聚乙烯涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯涂料、无机富锌涂料、有机硅涂料、过氯乙烯涂料等。质量要求各种防腐蚀材料应符合国家有关技术指标的规定,应具有产品出厂合格证明。当有特殊要求时应有相应的检验报告。防腐蚀涂料的品种、规格及颜色选用应符合设计要求。主要工具(见表) 钢结构防腐涂装工程主要机具表表作业条件油漆工施工作业应持有特殊工种作业操作证。防腐涂装工程前,钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。材料和质

量要点材料的关键要求钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。使用前,防腐材料检查及验收应按照国家现行相关标准进行。技术关键要求施工技术方案及技术交底内容完善。钢材表面除锈等级及除锈方法。防腐涂料涂装方法及措施。质量关键要求防腐涂料原材料质量控制。钢材表面除锈处理质量控制。防腐涂料涂装质量控制。职业健康安全关键要求施工人员安全保护,防止中毒事故发生。防火防爆措施要齐全。环境关键要求喷射除锈应采取防护措施,防止灰尘污染。涂料不得随意倾倒,防止污染环境和水源。施工工艺工艺流程操作工艺基面清理1)建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。2)油漆涂刷前,应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘

钢板油漆防腐涂装施工工艺

5、桥梁钢结构除锈及重新涂装防腐涂料 防腐蚀设计除锈标准按国家有关标准执行 施工时应严格遵循有关操作规定,各层漆膜厚度可用漆膜厚度仪检查验收。 涂层配套方案如下表: 材料 各涂层材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有环氧富锌底漆、云铁环氧中漆和改性聚氨酯面漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证,并取样委托国家资质单位送检试验。 主要机具:油漆小桶、刷子、角磨机 作业条件: 1)油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2)不封闭交通的情况下,拱肋作业场地打磨和涂料施工设置严格安全防护措施,有防漏和通风措施,防止人员中毒事故。 3)施工条件温度应在10C以上,相对湿度W 85%,被涂物表面温度应高 于露点温度3C以上,在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下不可施工。 操作工艺

工艺流程: 基面清理一底漆涂装(环氧富锌底漆50卩m, 2道)一中漆涂装(云铁环氧中漆100卩m, 2道)一面漆涂装(改性聚氨酯面漆100卩m, 2道)一检查验收。 基面清理 1 )由于在高空作业,部分桥面占道,搭设支架及吊架,以及一些安全保护设施。 2)油漆涂刷前, 人工使用角磨机将原拱肋钢管上的涂层及铁锈打磨掉, 除 锈质量标准为级。 底漆涂装(环氧富锌底漆50卩m, 2道) 1)调配环氧富锌底漆,比例按成份一:成份二=9 :1,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致,熟化25?30 分钟,涂料需在4?6小时内全部用完。 2)刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 3)刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。 4)待第一遍刷完后,应保持一定的时间间隙,防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆液流坠发皱,质量下降。 5)待第一遍干燥后,再刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直,这样会使漆膜厚度均匀一致。 6)2 道底漆涂装间隔为1?7 天。 中漆涂装(云铁环氧中漆100卩m,2道) 1)调配云铁环氧中漆,(25C)甲组份(漆浆):乙组份(固化剂)=25: 3 (重量比),甲乙组份比例根据气温可适当调节,熟化30分钟,涂料需在8小时内全部用完。 2)涂刷的方法和方向与上述工艺相同 3)中漆涂装与底漆涂装间隔为1?7天。 面漆涂装(改性聚氨酯面漆100卩m, 2道)

管道防腐保温方案

技15-01洛阳分公司芳烃异构化进料换热器改造管道除锈、防腐、保温施工方案 编制: 审核: 批准: 洛阳隆惠石化工程有限公司 二○一五年九月

一、编制说明 芳烃异构化单元进料换热器是异构化装置中一台重要的节能设备,目前进料换热器是单管立式换热器,存在换热深度偏低,热回收不充分,能耗高等问题,本次改造,将异构化换热器更换为高效能缠绕式换热器,提高换热效率,减少燃料消耗,节能效果明显。本方案适用于技15-01洛阳分公司芳烃异构化进料换热器工艺管道防腐保温施工。 本工程建设单位为中国石化股份有限公司洛阳分公司,设计单位和总承包单位为洛阳石化工程设计有限公司,监理单位为洛阳石化工程建设集团有限责任公司,施工单位为洛阳隆惠石化工程有限公司。 二、编制依据 1.工程合同; 2.SH3606-2011《石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程》; 3.SH3548-2011T《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》; 4.GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》; 5.洛阳石化工程设计有限公司图纸2A0895。 三、涂料防腐蚀工程 1.主要工作量: 卷制钢管Φ559×14/Q245R 6m 卷制钢管Φ610×10/Q245R 15m 卷制钢管Φ610×10/15CrMoR 24m 无缝钢管Φ168×7/20# 10m 无缝钢管Φ114×6/20# 5m 以上材料在预制前进行喷砂除锈,刷无机富锌底漆,使干膜厚度≥60μm,现场安装完成后全部用硅酸铝纤维管壳做保温,并用δ0.5mm厚镀锌铁皮保护。 2.一般规定 2.1.防腐蚀结构,各层的种类,漆膜变数,各层干膜厚度及漆膜总厚度应符合设计文件, 项目中涉及为保温管道,设计要求采用无机富锌底漆1遍,干膜厚度≥60μm。 2.2.施工前,应有经审批后的施工技术文件,并对施工人员进行技术交底。 2.3.涂料防腐蚀施工机具应安全可靠,并满足涂装工艺要求。 2.4.施工环境应通风良好,并应符合产品涂装要求。遇雨、强风天气应停止防腐层的露天 施工。

SHY-99专用防腐涂料介绍

精心整理 SHY99新型冷换设备专用防腐涂料 一、设备腐蚀危害及设备防腐必要性 现代石油化工、石油炼制、海洋化工、化肥、化纤、冶金、电力农药等行业企业中存在大量的冷换设备,这些设备面临着各种复杂的介质腐蚀、表面结垢等问题; 系列新 二、 SHY99涂料由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种添加剂,经特殊生产工艺加工而成的单组份新型冷换设备专用防腐涂料。该涂料具有如下特点: 1、优异的耐酸、耐碱、耐油、耐有机溶剂和盐、水溶液等介质腐蚀的特性,有效解决炼油装置换热器在低温湿硫化氢以及氯离子的腐蚀问题,保证设备在腐蚀环

境下的长周期运行,能延长设备使用寿命3倍以上。 2、突出的阻垢性能可有效的提高换热器的工作效率、降低检修时的劳动强度减少了非计划性停工造成的经济损失。 3、独特的耐高温性能保证了涂层在置换扫线时,可通过240℃·10kg高温蒸汽24小时吹扫,涂层完好无损。

耐腐蚀指标 解决设备运输上可能存在的不安全因素,我公司按照涂装工艺要求在山东济南、东营、广东珠海、湖北武汉、江苏无锡、辽宁沈阳、河南洛阳建有大型防腐施工基地。SHY99涂料施工工艺要求如下: 1.环境要求:室内施工,施工应无灰尘:

A、涂敷环境应保持清洁、通风良好,涂装操作过程中防腐蚀设备工件表面不得 有目视可见的灰尘颗粒; B、环境温度应满足涂料规定的涂敷温度,工件表面温度至少比露点温度高3℃, 但不应高于露点温度10℃。 施工现场应设有防雨雪、防强风、防爆晒、防火及消防等设施; C D 2. Sta21/2级( 3. 4. 5 6 四、 从这几年的实际应用情况看,效果非常明显,我公司在2005年为湛江东兴石化的新建产品加氢装置中,水冷器采用SHY99涂料防腐2007年和2009年两次大检修,检修时经过装置停工10㎏蒸汽24小时吹扫后,涂层基本保持完整,并使用至今天。如照片1所示: 照片1:制氢车间经过开停工吹扫后的照片图

管道防腐保温 投标书

开标一览表 招标编号:XHCG/RL-2012-5-29 分包号: 无分包 项目名称:XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温 注:投标声明如无,则填“无”。 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: XXXXX 日期: 2012年6月 15日

附表1 管道防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章:______________

日期: 2012年6月15 日 附表2 接头防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: 日期:2012年6月 15日

附表3 弯头防腐保温综合价格表 单位:元/米 投标人代表签字、盖章: 投标人公章: 日期:2012年6月15日

投标函 项目名称:XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温工程 致:XXXXXXXXXX(集团)有限公司物资采购管理部 我公司愿意针对上述项目XXXXX新建小区及已建小区二级网管道防腐保温工程进行投标,签字代表 XXXXX 代表投标人 XXXXX(地址:XXXXX 黄河路西段路北)递交投标文件正本一份,副本三份,投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。 我代表 XXXXX ,在此宣布并同意如下: 投标人已经详细审查全部招标文件,我们完全理解和接受招标文件的一切规定和要求,同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 投标报价在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。 若中标,我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订合同,并且严格履行合同责任和义务。 在整个招标过程中,我方若有违规行为,贵方可按招标文件之规定处置,我方完全接受。 本投标有效期为自开标日起90个日历日。 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。 与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 地址:XXXXX黄河路西段路北(化工一路西侧) 邮编:XXXXX 电话:XXXXX 传真:XXXXX 电子邮件:XXXXX 投标人授权代表签字: 投标人名称(盖公司公章):XXXXX 日期:2012年6月 15日

钢结构防腐涂料涂装方案

钢结构防腐涂料涂装方案 钢结构防腐层的质量,取决于钢结构表面的处理,防腐涂料的选用及合理的施工等。针对本工程的情况,较详细地介绍了防腐涂料的选用与配套、涂装前表面处理的质量要求、涂装环境条件、油漆的调配与施工等,该推荐方案可供用户参考。 1、前言 (1) 为了防止钢结构的腐蚀,延长使用寿命,保证漆膜质量,应按本方案的各项要求进行油漆的涂装施工。 (2)在进行油漆涂装施工时,应按本方案有关产品的说明书规定进行表面处理和涂装作业,以保证防腐层的性能。 2、配套推荐方案 3、表面处理在施工中正确地选择涂料品种是十分重要的,关系到涂料对钢铁结构的保护效果的使用寿命。但是在涂料品种确定之后,更为重要的是钢板的表面处理和施工工艺是否符合不同涂料品种的各自要求。因为任何油漆不可能在处理不良的表面上发挥最佳的功效。在锈蚀、油渍等杂质沾污的表面上涂装油漆,任何油漆都将在短期内失效。为了保证所用的重防腐涂料能发挥最佳的保护性能,对钢板的表面处理是极其重要的,不能在丝毫的疏忽。 〈1〉钢材表面的预处理除去附着于钢板表面的杂质,用稀释剂或清洗剂除去油脂等污垢。对普通钢材以喷砂法进行除锈处理,除尽铁锈、氧化皮等杂物。表面处理质量控制应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》标准规定的Sa2级,表面粗糙度35~75μm,喷砂后将灰尘除尽。喷砂后的钢材应在4h之内完成第一道漆的涂装 〈2〉涂有车间底漆的钢板表面处理(即二次除锈)将车间底漆

表面的水、湿气、油腻、锈、锌盐及用粉笔或油漆画下的记号和其他污垢,用清水洗净后再以溶剂擦试干净。如果车间底漆的漆膜因储存、运输、操作、滚轧、切割、焊接等过程中受到损坏并锈蚀时,应以风动钢丝或圆盘砂轮打磨机等清理损坏和锈蚀部分,在达到除锈质量的要求后,即可涂装第一道防锈漆。 〈3〉表面处理的标准和要求为了控制钢板表面的除锈质量,以符合不同类型涂料的要求,很多国家都制订了钢铁等金属材料的除锈标准。抛丸或喷砂除锈钢材表面形成了一定的粗糙度,这样可以提高漆膜的附着力。一般最大粗糙度并不希望超过100μm,如果粗糙度太大,不仅要消耗过多的油漆,而且还可能在漆膜截面留住气泡,或者发生没有被漆膜覆盖住的波峰。表面粗糙度的大小取决于磨料的粒度、形状、材料和喷射速度等因素。其中磨料的粒度对粗糙度影响较大。为使最大粗糙度不超过100μm,抛丸或喷砂用磨料的平均粒度应不超过1mm。 4、涂装工艺 〈1〉气候条件 涂装重防腐涂料时需注意因素:钢板表面状况、钢板温度和涂装时的大气环境。通常涂装工作应该在温度5℃以上,相对湿度85%以下的气候条件中进行,而当表面受雨水或冰雪的影响时,则不可进行涂装。以温度计测量钢板温度,用湿度计测出相对湿度,然后计算露点,当钢板温度低于露点以上3℃时,由于表面凝结水分,不应涂装,必须高于露点3℃才能施工。在气温为5℃以下的低温条件下,由于环氧型及环氧沥青防锈漆的固化速度大大减慢,甚至停止固化,因而不能施工。但可在设有升温装置的涂装车间,进行分段涂装。在气温为30℃以上的恶劣条件下施工时,溶剂挥发很快,在无气喷涂时,油漆内的溶剂在喷枪与被涂物面之间大量挥发而形成干喷。为避免干喷,应将喷枪尽可能接近物面,同时尽可能垂直地进行喷涂,如采取这一措施后仍然出现干喷,可加入适量的与之配套的稀释剂进行稀释予以解决。 〈2〉涂装前的准备 涂装前应检查所有油漆的品种、型号、规格是否符合施工技术条件的规定。质量不合格或变质的油漆不能使用。涂装前应对油漆的基本组成和性能以及施工方法进行了解,根据油漆各自的施工要求选择和确定适当的涂装工具。由于油漆中各种成份的比重不同,一般油漆经过贮存后出现程度不同的沉淀。因此,在涂装前必须将油漆搅拌至完全均匀。如发现漆皮或颗粒,则应使用80-120目筛网过滤。各

防锈漆施工工艺

钢结构防腐涂料施工工艺 发布日期:[2010-8-4] 共阅[1100]次 钢结构防腐涂料施工工艺 1.本工艺标准适用于建筑钢结构工程用得防腐蚀施工工艺 2.1材料 2.1.1建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有红丹油性防锈漆、钼铬红环氧酯防锈漆环氧铁红防锈漆和环氧锌黄防锈漆等建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆、各色醇酸调和漆和各色环氧彩漆等。各种防腐材料应符合国家有关 技术治标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2主要机具 喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、 油漆小桶、刷子、酸洗槽和附件等。 2.3作业条件 2.3.1油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。 2.3.2防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.3防腐涂装作业场地应有防护安全措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.4露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风,大雨,严寒等均不应作业。 3.1工艺流程 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 3.2基面清理: 3.2.1建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的 铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 3.2.2基面清理出修质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一 级和二级。 等级质量标准除锈方法 1钢材表面露出金属色泽喷砂抛丸酸洗

2钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布)清除 3.2.3为了保证涂装质量,根据不同需要可分别选用以下除锈方法。 3.2.3.1喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断的用石英砂或铁砂冲击钢结构间的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈 彻底,是比较先进的除锈工艺。 3.2.3.2酸洗除锈,它是把需涂装的钢结构件浸放在酸池里,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残留算存在构 件的锈蚀会更加厉害。 3.2.3.3人工除锈,是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具。清除钢 构件上的铁锈。这种工作方法效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。 3.3底漆涂装: 3.3.1调和丹红防锈漆或环氧铁红防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度、兑制时应充分搅拌,使油 漆的色泽、粘度均匀一致。 3.3.2刷第一层底漆时涂刷方向应该一致,接槎整齐。 3.3.3刷漆时应该勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠。 3.3.4待第一遍刷完后应保持一定的时间间隔防止第一遍未干就上第二遍,这样会使漆膜流坠发皱, 质量下降。 3.3.5待第一遍干燥后再刷第二遍,第二遍的涂刷方向应与第一遍的涂刷方向垂直。这样会使漆膜厚 度均匀一致。 3.3.6底漆涂装后起码4-8小时才能达到表干、表干前不应涂装面漆。 3.4面漆涂装: 3.4.1建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隔时间较长,钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前须对钢结构表面进行处理,清除安装焊缝焊药,对烧去 或碰去起的构件,还应事先补漆。 3.4.2面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应适合,面漆使用前应充分搅拌,保持色 泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠、不显刷痕。 3.4.3面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。 3.4.4涂装工艺采用喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域, 空气压缩机的压力应保持在0.4--0.7N/mm2。

管道防腐保温专项方法

万博商业二期 (管道防腐保温专项方案) 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:河南天地装饰工程有限公司

一、编制说明 1编制依据 1.施工蓝图G666-53YH 1.2《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91 1.3工艺设备及管道防腐保温施工说明G666(Ⅱ)-2YH 1.42#蒸发站工程施工组织设计。 2施工范围 2.1外表面温度高于50℃的管道及管件。 2.1.2生产中要求介质温度保持稳定的管路。 3.工程概况 华银铝氧化铝一期工程的2#蒸发站工艺管道工程,各种规格管道总长约4000米,管道中介质最高工作温度为85℃,最高设计压力为0.9MPa。现管道安装已经完毕,为下一步的试车创造条件,特编制此管道保温施工方案。 二、施工部署 1.技术准备 1.1向施工班组、工人进行施工方案和技术交底。把保温工程施工作业计划、施工工艺、质量标准、安全技术措施和施工验收规范的要求技术事项等以书面形式向施工班组交底。组织班组成员预先认真地分析研究,弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领,明确施工任务及做好分工协作,建立健全的生产责任制和安全、质 量保证措施。 1.2准备好该保温工程有关施工图纸、设计说明书、设计变更等设计文件,以及施工中必须的各种相关规范、标准、技术文件等,编制好施工方案并送业主及监理审批, 确保施工顺利进行。 2、现场准备工作 2.1保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格材质证及复检报告,并经报验合格。 2.2保温棉材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体 渗透,不含有腐蚀性的物质,不燃或不易燃烧,便于施工。

钢网架防腐涂料涂装施工技术交底

钢网架防腐涂料涂装施工技术交底 工程名称:会泽卷烟厂就地技术改造项目——联合工房编号: 1. 适用范围: 本施工技术交底适用于会泽卷烟厂就地技术改造项目——联合工房工程中的钢网架防腐涂料涂装施工及质量验收。 2. 施工准备: 2.1. 材料质量要求 钢网架工程的防腐蚀材料包括底漆、面漆、稀料等,其选用除应符合设计要求外,还应符合国家有关技术指标的规定。供应商必须提供生产厂家企业资质、合格证、检测报告等质量证明文件。 2.2. 主要施工机具 主要施工机具有:喷漆枪、喷漆气泵、小压缩机、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、油漆小桶、刷子和附件等。 2.3. 作业条件 ①. 油漆工施工作业应有特殊作业操作证; ②. 防腐涂装开工前,钢网架工程已经检查验收,并且符合设计要求; ③. 防腐涂装作业现场应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 3. 施工工艺: 3.1. 工艺流程 基面清理→底漆涂装(补涂)→面漆涂装→检查验收 3.2. 基面清理 ①. 钢网架工程的油漆涂装应在钢网架安装验收合格后进行。油漆涂刷前应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净; ②. 基面清理除锈质量的好坏直接关系到涂层质量的好坏,本项目钢网架材料进场前有防腐底漆,清理工作量不大,建议采用人工除锈,清理污染。 3.3. 底漆涂装(补涂) ①. 调和中灰防锈漆,控制油漆的黏度、稠度,兑制时应充分搅拌,使油漆色泽黏度均匀一致; ②. 刷漆时应采用勤沾、短刷的原则,防止刷子带漆太多而流坠; ③. 底漆补涂后起码需要4—8小时后才能达到表干,表干前不应涂装面漆。 3.4. 面漆涂装 ①. 面漆的调制应选择颜色完全一致的,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀,其工作黏度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹; ②. 面漆在使用过程中应不断搅拌,第一遍涂刷方向应一致,接茬整齐,待第一遍面漆干燥后再涂刷第二遍,第二遍涂刷方向应与第一遍的方向垂直,这

重防腐涂料施工方法及技术要求【最新版】

重防腐涂料施工方法及技术要求 一、涂装前的准备及要求 1.涂装前应对被涂表面进行处理,将污物清理干净,经检查合格方可涂装。 2.防腐涂料应有产品质量合格证,产品符合出厂质量标准。过期的涂料必须经检查合格后,方可使用,必要时应进行小样试涂。 3.不同种类的涂料,如需混合调配使用,应经实验确定,不同品种涂料不可掺和使用 4.使用稀释剂时,其种类和用量应符合涂料生产厂标准规定。配制涂料时,应搅拌均匀,必要时可用细钢丝筛网过滤后使用。 5.设备和管道的焊缝必须在热处理(需要热处理时)、强度试验、气密试验合格后才能涂装。 二、喷砂处理规定 1.采用喷砂处理时,应采取妥善措施,防止粉尘扩散。

2.压缩空气应干燥洁净,不得含有水分和油污,并经一下方法检查合格后方可使用:将白布或者白漆板置于压缩空气流中1分钟,其表面用肉眼观察应夫油、水等污迹。空气过滤器的填料应定期更换,空气缓冲罐内积液应及时排出。 3.磨料应具有一定的硬度和缓冲韧性,磨料必须净化,使用羊应经筛选,不提含有油污的天然砂应选用质坚有棱的金刚砂、石英砂、硅质河沙等,其含水量不应大于1%,严禁使用海砂。 4.喷砂处理薄钢板时,磨料粒度和空气压力应适应。 5.要求达到Sa3级和Sa2级时,不宜使用河砂作为磨料。 6.当喷嘴出口端的直径磨损超过内径的20%时,喷砂嘴不应继续使用。 7.磨料需重要使用时,必须符合有关规定。 8.磨料的堆放场地及施工现场应平整、坚实、防止磨料受潮、雨淋或是混入杂质。 9.表面不作喷砂处理的螺纹、密封面及光洁面应妥善保管,不得

受损。 10.喷砂作业时,储罐金属表面温度必须高于空气露点温度3℃以上,否则应停止作业。 三、涂料的施工规定 1.涂料防腐蚀工程的原材料质量,应符合相关规范的规定。 2.腻子、底漆、中间过渡漆、面漆、罩面漆应根据设计文件规定或产品说明书配套使用。不同厂家、不同品种的防腐涂料,不宜掺和使用。 3.施工环境温度宜在5℃-38℃,相对湿度不宜大于85%(漆酚防腐漆除外),被涂物表面的温度至少应比露点温度高3℃。 4.防腐蚀涂层全部完工后,应完全固化(7天以上养护期)方可交付使用。 5.不应在风沙、雨、雪天进行室外施工。 6.防腐涂料品种的选用和图层的层数、厚度应符合设计规定的要求。

防腐涂料施工方法

防腐涂料施工方法 机修总厂技术科 一、表面处理 1.在涂刷防腐涂料之前,应清除被涂物表面的焊渣、氧化皮、铁锈、水迹、油 污、尘土等疏松附着物,除锈标准为Sa2.5级; 2.当被涂物表面处理好,确认干燥无污、光滑平整符合涂刷要求时,应及时涂 刷防腐防锈底漆,以免二次返锈。 二、施工环境条件 1.温度:一般控制在0~35℃; 2.湿度:一般控制在不大于80%(大气湿度); 3.在有雨、雾、空气湿度较大和风沙条件下,禁止户外施工; 4.野外作业和露天施工时,遇到雨、雾天应在下班前用雨布盖好已涂装的钢构 物件。 三、涂料的调配 1.底漆按甲:乙=6:1比例调配; 2.底漆充分搅拌均匀后,23±2℃经熟化20~30分钟方可施工,调配熟化好的涂 料一般控制在3~4小时内用完,未及时用完并已发厚的余料不得稀释后在用; 3.涂刷第二道底漆时,涂装间隔最短6小时,最长2周; 4.底漆实干情况下(12~24小时)方可涂刷配套施工面漆; 5.面漆按甲:乙=5:1比例调配,调配均匀后略静止一会即可施工; 6.不论是底漆还是面漆在调配涂料时,配比和计量一定要准确; 7.面漆道数增多时,涂装间隔为最短2小时,最长48小时; 8.施工全部完毕后,须待48小时后,方可投入使用。 四、涂料方式及道数 刷涂、滚涂或喷涂,如施工过程中涂料太稠,可适当添加0~6%专用稀释剂,不宜过量,一般分一底二面或二底二面涂装。 五、注意事项 在使用之前应搅拌均匀后,按规定比率取出需要的份量进行涂料调配,开桶后需密封保存;已调配熟化好未及时用完的余料不得倒回原包装桶中。在雨天、雾天及湿度超过80%的情况下禁止户外施工,涂料严禁溅水,禁止明火施工。 精益求精增强顾客满意精益求精实现持续改进

防腐涂料涂刷步骤及施工方法

防腐涂料涂刷步骤及施工方法 一、收料包装标识 外防:底漆(21kg 红彩桶) 面漆(21kg 绿彩桶) 内防:底漆(21kg 红彩桶) 面漆(21kg 绿彩桶) 稀料:180公斤大桶 请按上述包装标识分类存放,并严格配料,绝不可混合使用。 二、油漆调配 1、用具:(1)漆料调制桶:(可用干净大铁桶截成两半4-8个,每种漆1-2个,专桶专用,绝不可混合使用)。 (2)手工搅拌棍子数个:专用 (3)机械搅拌机:可用电钻改制,也可从商店购买,每种漆使用后清洗干净调配使用。 (4)手工毛刷数把,补漆清洗工具使用。 (5)小磅称、棉砂布、过滤网(备用) (6)喷涂机数套。 三、配料:大桶21公斤:小桶(固化剂)4公斤,相当于5:1 开桶后将漆料搅拌均匀或者开桶前将漆料摇晃均匀,用稀料将漆:固化剂(4kg 绿彩桶) :固化剂(4kg 红彩桶)

料调制成适宜的粘度搅拌均匀,加入规定比例的乙组份(固化剂)再搅拌均匀方可喷涂。喷涂油漆粘度很关键,稀料要根据现场情况酌情添加。如太稀影响遮盖率,如太稠喷嘴容易堵塞,造成漆面堆积、流挂等现象,配好的漆在4-8小时内用完,绝不可放置到第二天和新漆混合使用,各用具要清洗干净。 四、机械操作事项:喷涂机在管内行进速度尤为重要,太快容易造成喷涂空白,太慢容易造成漆面堆积,流挂,并影响干燥时间。喷涂间隔,上道漆干燥至八成或彻底干燥后方可进行下道漆喷涂,底漆不干喷涂面漆容易造成漏底现象。 总之要根据施工现场天气、温度、湿度周围介质摸索配料,调制粘度,灵活掌握喷涂机行进速度,(外防参照内防配料方法使用)。 五、注意防火,稀料放置在通风干燥处,严禁烟火、防止曝晒。 兰州航宇防腐涂料研究所 二零一四年四月一日

钢结构涂装工程技术交底

钢结构涂装工程技术交底 工程名称:600m3/h污水处理及深度废水回用系统分项工程名称:总图管廊 工程部位:钢结构构件除锈防腐 交底人: 审核人: 接受交底人: 日期: 2018年7月23日

1 范围 本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。 2施工准备 2.1 材料 2.1.1 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆和稀料等。建筑钢结构工程防腐底漆有深灰油性防锈漆;建筑钢结构防腐面漆有各色醇酸磁漆和各色醇酸调合漆等。各种防腐材料应符合国家有关技术指标的规定,还应有产品出厂合格证。 2.2 主要机具: 喷砂枪、储气罐、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、手砂轮、棉丝、空压机、油漆小桶、刷子和附件等。 2.3 作业条件: 2.3.1 防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 2.3.2 防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。 2.3.3 露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收 3.2 基面清理: 3.2.1 油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 3.2.2 基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。 钢结构除锈质量等级表5-25 等级质量标准除锈方法 1 钢材表面露出金属色泽喷砂、抛丸、酸洗 2 钢材表面允许存留干净的轧制表皮一般工具(钢丝刷、砂布等)清除 3.2.3 为了保证涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。 3.2.3.1 本工艺采用喷砂除锈,它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。 3.3 底漆涂装: 3.3.1 调合灰色防锈漆,控制油漆的粘度、稠度、稀度,兑制时应充分的搅拌,使油漆色泽、粘度均匀一致。 3.3.2 涂装工艺采和喷涂施工时,应调整好喷嘴口径、喷涂压力,喷枪胶管能自由拉伸到作业区域,空气压缩机气压应在0.4~0.7N/mm2。 3.3.3 喷涂时应保持好喷嘴与涂层的距离,一般喷枪与作业面距离应在100mm左右,喷枪与钢结构基面角度应该保持垂直,或喷嘴略为上倾为宜。 3.3.4 喷涂时喷嘴应该平行移动,移动时应平稳,速度一致,保持涂层均匀。 3.3.5 第二遍防锈底漆应该在钢构件安装完之后进行。 3.4 面漆涂装: 3.4.1 建筑钢结构涂装底漆与面漆一般中间间隙时间较长。钢构件涂装防锈漆后送到工地去组装,组装结束后才统一涂装面漆。这样在涂装面漆前需对钢结构表面进行清理,清除安装焊缝焊药,对烧去或碰去漆的构件,还应事先补漆。 3.4.2 面漆的调制应选择颜色完全一致的面漆,兑制的稀料应合适,面漆使用前应充分搅拌,保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠,不显刷纹。 3.4.3 面漆在使用过程中应不断搅和,涂刷的方法和方向与上述工艺相同。 3.5 涂层检查与验收: 3.5.1 表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘土和其它杂

防腐蚀涂料与涂装技术

防腐蚀涂料与防腐蚀涂装 一、为什么需要防腐蚀涂料 新买的自行车放在宿舍外面,经过风吹雨洒,没过半年,上面便锈迹斑斑,最后彻底坏掉了,就只能当废铁卖掉。宿舍楼外面有很多自行车因为锈的太厉害,而被自行车的主人无情的抛弃,成为了一堆没人要的废铁。 这仅仅是发生在我们身上的腐蚀,损害到了我们自己切身利益的腐蚀。据资料报道,全世界每年因腐蚀造成的经济损失大约在7000亿美元,约为地震、水灾、台风等自然灾害总和的6倍,占各国国民生产总值得2%~4%。材料腐蚀是全世界面临的一个严重问题,腐蚀不仅消耗了人们创造的宝贵财富,而且破坏了生产、生活等许多活动的正常进行。为了减缓防止材料腐蚀,防腐蚀的涂料逐渐兴起。联系到我们所学的电化学,更加让我明白了腐蚀涂料与涂装技术的重要性,以及实用性。 二、金属腐蚀的环境条件与原理 1、环境条件:①天然大气:大约80%以上的金属结构是在户外大气条件下使用的。天然大气中的主要介质是水和氧。其中氧和去极化作用是他破坏各种材料及加速腐蚀的主要方式。水分因季节和地区而异,而水是电化学腐蚀的主要介质。近年来,紫外线破坏导致辐射增强,对高分子材料的破坏也引起了人们的注意。 ②工业污染:被化学物质如:SO 2、CO 2 、Cl、H 2 S、NH 3 及许多氮氧化合物等,对 户外结构的腐蚀远比洁净的空气严重的多。③酸雨的侵蚀:酸雨的危害已成为全球性的严重问题,酸雨给户外结构物造成了难以防御的腐蚀危害。酸雨的漆膜的损害情况也很严重。④土壤腐蚀:土壤中水及可溶盐的状况,电解质浓度越高,电阻越低,腐蚀越快。 2、金属腐蚀原理:金属的腐蚀机理可以分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类: ①化学腐蚀是金属在干燥的气体和非电解质溶液中进行化学反应的结果。②电化学腐蚀:在多数情况下金属腐蚀是在含有电解质的水溶液或潮湿环境下发生的。这种腐蚀的特征是进行电极反应,形成腐蚀电池产生腐蚀电流。 三、腐蚀涂料的作用 由于腐蚀与防护科学的理论和新技术不断被引进到涂料研究开发中,对于涂料防腐蚀作用的认识也在不断加深和完善,同时借鉴这些原理有开发了许多防腐蚀涂料的新品种。使得腐蚀涂料品种繁多,性能各异,其保护原理包括物理和化学作用,并可以与其他的保护方法配合使用。应用范围可涉及到金属、木材、混凝土及塑料个各种材料。 目前结合金属电化学腐蚀理论,涂料的防腐蚀作用可以归纳为以下内容:①屏蔽作用优良的防腐蚀涂料可以组织或抑制水、氧和离子透过漆膜,是腐蚀介质与金属隔离。从而防止形成腐蚀电池或抑制其活动。②漆膜的电阻效应在腐蚀电回路中,人们无法阻止在金属内部电子从阳极向阴极流动,但电绝缘性良好的漆膜却可以抑制溶液中阳极金属离子的溶液的溶出和阴极的放电现象。③颜料的缓释作用和钝化作用颜料是涂层的重要组成部分。大多数碱性颜料能与漆膜含有的植物油酸及有机漆膜氧化降解产生的低分子羧酸生成的皂类化合物,如钙皂、钡皂等,他们可以降低漆膜的吸水性和透水性,并有缓蚀作用。在防锈底漆中经常采用活性较大的防锈颜料,如络酸盐类和丹红等,他们对底材金属有一

钢结构防腐涂料涂装施工工艺标准

第一节 7.1 钢结构防腐涂料涂装施工工艺标准 7.1.1 基本规定 7.1.1.1钢结构防腐涂料稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能应符合现行国家产品和设计要求,应具备产品出厂合格证。 7.1.2 施工准备 7.1.2.1 技术准备 (1)图纸会审工作已经完成,具有图纸会审纪录。 (2)根据设计文件要求,编制施工方案、技术交底等技术文件。 (3)根据工程特点及施工进度,进行技术交底。 7.1.2.2 材料要求 (1)品种规格 建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。 建筑钢结构防腐蚀材料有底漆、中间漆、面漆、稀释剂和固化剂等。 建筑钢结构防腐材料有油性酚醛涂料、醇酸涂料、高氯化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、氯黄花聚乙烯涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯涂料、无机富锌涂料、机硅涂料、过氯乙烯涂料等。 (2)质量要求 各种防腐蚀材料应符合国家有关技术指标的规定,应具有产品出厂合格证明。当有特殊要求时应有相应的检验报告。

防腐蚀涂料的品种、规格及颜色选用应符合设计要求。 7.1.2.3 主要工具(见表7.1.2.3) 钢结构防腐涂装工程主要机具表表7.1.2.3 7.1.2.4 作业条件 (1)油漆工施工作业应持有特殊工种作业操作证。

(2)防腐涂装工程前,钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。 (3)防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故. (4)露天防腐蚀工作也应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等均不应作业。 7.1.3 材料和质量要点 7.1.3.1 材料的关键要求 (1)钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2)使用前,防腐材料检查及验收应按照国家现行相关标准进行。 7.1.3.2 技术关键要求 (1)施工技术方案及技术及交底内容完善。 (2)钢材表面除锈等级及除锈方法。 (3)防腐涂料涂装方法措施。 7.1.3.3 质量关键要求 (1)防腐涂料原材料质量控制。 (2)钢材表面除锈处理质量控制。 (3)防腐涂料涂装质量控制。 7.1.4 施工工艺 7.1.4.1 工艺流程

相关文档