文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《楼宇智能化技术》章节问题及思考答案

《楼宇智能化技术》章节问题及思考答案

模块一楼宇智能化基本认识

学习单元1 问题与思考

问题1 智能建筑与传统建筑的区别有哪些?

答案:

传统建筑的控制一般为手动和局部自动控制,整体缺乏联动性。大楼中建筑设备较多,技术上相对复杂,维护和维修比较困难。传统建筑中由于没有实现科学化管理,所以能耗比较大,与智能建筑相比其能耗一般多三分之一。

智能建筑对于现场的设备实施优化组合控制,除了可以进行本地控制外,还可以和上位计算机实现通信、现场的监控和管理,大楼内利用局域网连接整个办公设备,实现了无纸办公。大楼内采用计算机网络,将电话、语音、视频等数据实现传输与共享。建筑物中采用安全监控和管理,实现了科学管理后,节约了大量的人力资源和物力资源。

问题2 智能建筑包含哪些系统集成?它的主要特征是什么?

答案:

智能建筑主要包含楼宇自动化集成子系统、办公自动化集成子系统、通信自动化集成子系统。它的主要特征是自动化、智能化、网络化。智能建筑的另一特征还包括科学化的管理和建筑节能。

学习单元2 问题与思考

问题1 智能小区的主要特征是什么?它的主要功能和特点有哪些?

答案:

智能化住宅小区是利用4C技术,通过有效的传输网络,将多元住处的服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统实施集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全舒适的家居环境。

智能小区的主要功能包括:运用智能电表技术,实现用电信息自动采集;提升电网自动化水平,保证小区可靠供电;电力光纤到表到户,服务互联网、广电网和电信网三网融合;智能用电服务互动平台,实现用户与供电企业的实时互动;示范分布式光伏发电,倡导清洁能源消费;配置电动汽车充电管理设施,满足居民使用电动汽车需求;家电的远程监测与控制,促进家庭合理用电;设置自助缴费终端,方便客户缴费;实现水电气集中抄表,有效整合各运营商的人力资源;实施自动化控制和智能化管理,提升物业管理水平。

智能小区的主要特点包括:建筑结构布局合理,经济实用性强;居住环境舒适、安全、高效便捷;社区建设低碳节能、绿色环保;实施全面的数字化控制及管理;方便快捷的通信网络服务设施;集智能化、集成化、协调化于一体;系统稳定性高、扩展能力强、维护方便。

问题2 智能小区与智能建筑的区别是什么?它的主要优势有哪些?

答案:

智能楼宇也称为智能建筑,它是以建筑为平台,嵌入了多项新技术,形成具有硬件结构及控制,软件平台与管理的集成系统。智能小区是以现代居住小区为平台,将住宅社区中的家居控制(灯光控制、窗帘控制、智能家电、场景联动、家居安防)及家庭办公自动化、社区综合安防(闭路监控、防盗报警、楼宇对讲、电子巡更、周界防范)、物业管理、多元信息服务与管理等内容进行了有效的系统集成并实现集中的或异地的监视、控制和管理,建设智能小区的主要目的是提高人们的居住质量,给人们带来多元化信息和安全、舒适、健康、便利、节能、娱乐的生活环境。

学习单元3 问题与思考

问题1 在智能家居中,智能楼宇的主要应用有哪些?

答案:

智能家居中所涉及的智能楼宇主要包括安防系统、消防系统、一卡通管理系统、停车场管理系统。同时,还包括计算机网络系统、有线电视用户分配网系统、家庭自动化系统等。

问题2 地铁站内的智能化监控系统都包含哪些应用?

答案:

在地铁站内,智能楼宇的主要应用包括火灾自动报警与消防联动控制系统、网络与综合布线系统、安全防范系统、出入口管理系统、中央空调监控系统、照明监控系统、电动扶梯监控系统等。

学习单元4 问题与思考

问题1 什么是风光互补技术?它的主要特点是什么?

答案:

风力发电技术和太阳能光伏发电技术都在可再生能源中起着重要的作用,单独的风力发电和光伏发电技术都有自身的局限性。风光互补发电技术整合了两者的优势,达到了能源的最合理性利用。风能和太阳能都有间歇性的特点,因此,利用风能、太阳能互补发电是一种比单一风力或者太阳能发电更经济、更有效的发电方式。它具有生态保护、节能减排、经济效益、社会及其他效益等特点。

问题2 地热的主要功能是什么?在智能建筑中如何使用?

答案:

库,蕴藏着巨大的热能。地热能是一种清洁能源(可再生能源)。目前,在智能建筑上利用地热资源进行热交换,实现供暖。

模块二智能建筑系统集成

学习单元1 问题与思考

问题1 广义的楼宇自动化系统实现哪些监控?

答案:

智能楼宇包含三个集成子系统,其中楼宇自动化系统主要涉及的是建筑机电设备监控系统。主要监控内容包括:空调机组监控系统;新风机组监控系统;送排风监控系统;制冷站监控系统;换热站监控系统;给排水监控系统;照明监控系统;供配电监控系统;电梯监控系统等。但作为广义的楼宇自动化系统,在传统建筑机电设备监控系统的基础上又加入了火灾自动报警与消防联动控制系统;安全防范系统。

问题2 楼宇自动化系统的基本组成是什么?主要功能有哪些?

答案:

楼宇自动化系统主要是实现对建筑机电设备的监控。它由现场控制器、现场末端设备、上位监控计算机组成。其中,现场控制器实施对建筑机电设备的控制和管理,现场末端设备为现场控制器提供现场采集信号和输出执行控制命令。上位监控计算机可通过网络对现场控制器实施远程的数据采集和监控管理。楼宇自动化系统的主要功能是实现对建筑物的资源节约和现代化的科学化管理。

问题3 消防系统包含哪些内容?楼宇自动化系统中对消防主要监控什么内容?

答案:

消防系统主要包括火灾自动报警系统和消防联动控制系统两大部分。其中,火灾自动报警系统是借助于安装在现场不同区域的火灾探测器、消防模块、消防其他报警单元、火灾报警主机、消防联动控制设备、消防广播、消防电话等。由于消防工程需要具有资质的单位才可以施工和维护,所以在楼宇自动化系统中,对消防的监控和管理只是二次监控,其作用是实施只监不控的原则。但消防与楼宇自动化之间的联动控制属于楼宇自动化监控和管理范畴。

学习单元2 问题与思考

问题1 办公自动化系统由哪些部分组成?

答案:

办公自动化系统主要由事务层办公系统;信息管理层办公系统;决策支持层办公系统组成。这些系统中包括硬件设备与软件系统、办公基本设备、通信设备、数据库等。

问题2 办公自动化系统的主要功能有哪些?

答案:

办公自动化系统的主要功能包括:文字处理功能、数据处理功能、语音处理功能、图形和图像处理功能、行政管理功能(收发文件管理、外出人员管理、领导活动安排、办公日常管理)、电子邮件功能、个人用户管理功能、档案管理功能(人事档案管理、技术档案管理)、会议管理功能、远程办公功能、综合管理功能等。

学习单元3 问题与思考

问题1 通信自动化系统的基本组成有哪些?

答案:

通信自动化系统主要由综合布线系统、电话通信系统、声讯服务通信系统、视频会议系统、有线电视系统、卫星电视接收系统等组成。

问题2 通信自动化系统如何保障网络安全?

答案:

通信网络的安全保障措施包括:采用安全传输层协议和安全超文本传输协议;使用防火墙技术;采用加密主动防卫手段;采用VPN(虚拟专用网络)技术。软件的安全保障措施包括:选择安全可靠的操作系统和数据库管理系统;设立安全保护子程序或存取控制子程序,加强对用户的识别检查及控制用户的存取权限;采用面向对象的开发方法和模块化的设计思想,使模块之间、子系统之间能较好地实现隔离;对所有的程序都进行安全检查测试,及时发现不安全因素,逐步进行完善。数

据安全保障措施包括:实现数据存取的控制(识别与验证访问系统的用户);数据加密(阻止没有授权的人对数据的访问)。

模块三智能楼宇现场控制设备

学习单元1 问题与思考

问题1 水流开关的作用是什么?它主要用在哪些场合?

答案:

水流开关是用来检测流动水源的一种传感器,通常安装在水管路中,当管路中有水流动时(具有一定的压力和流量),水流开关会输出一个开关闭合接点信号,当管路中没有水源流动或水流很弱时,水流开关输出一个断开接点信号。水流开关通常安装在具有水流输出的管道出口处,如制冷站、换热站和给排水系统中的冷水机组、供水泵、冷却塔等。

问题2 二通阀和三通阀的区别是什么?是否可以相互替代?

答案:

二通阀又称为直通阀,由输入进口和输出出口组成,三通阀除了具有输入口和输出口外,还有一个回流口,当阀得到电信号时,输入口与输出口通,当阀断开电信号时,输入口和回流口相通,所以,二通阀和三通阀的区别就是相差一个通道。通常三通阀可以替代二通阀,而二通阀不能取代三通阀。问题3 风阀和水阀有什么区别?各自用在什么场合?

答案:

风阀是用来进行风量调节的执行机构,其驱动输出产生机械位移或旋转一定的角度。水阀是连接在水管路中的电控阀,或称为电动节门。其驱动输出的是阀门的开度,用来控制水流量的变化。风阀一般用在新风机组或空气处理机中,而水阀则用在制冷站、换热站、给排水等系统中。

学习单元2 问题与思考

问题1 DDC的主要功能是什么?它主要用于什么地方?

答案:

DDC属于嵌入式计算机,它的主要功能:具有内部P、PI、PID的模拟运算和自适应的控制功能;

可实时地管理控制参数、运行状态、能耗记录、焓值计算;具有事件报警与联锁控制功能,接到报警信号后可联动有关设备启停,向上位机发出警报;具有分布式模块组合结构,可随意进行I/O点和特殊模块的选择;支持与上位监控计算机联网通信、数据传输、远程控制功能;主机具备逻辑控制功能、数据运算功能、趋势存储功能、失电保护功能等;具有现场编程接口,一般为RS232接口,支持计算机高级语言编程;具有特定的属性定义,可按建筑操作的实际情况作出复杂而精确的控制。

问题2 DDC的编程方法有那些?

答案:

DDC的编程方法包括BASIC语言编程;图形化编程;属性定义编程;构件调用编程等。无论采取哪种编程方式,DDC都是按照特定的操作系统执行程序,而编程语言只不过是人机交互的一种工

具和手段。

问题3 DDC如何进行组网?它们通常采用哪些通信协议?

答案:

由于大楼内的机电设备多切分散,所以,使用DDC实施现场监控时,需要将分布在不同区域的DDC 进行组网连接。DDC的组网可同过TCP/IP协议组网,也可以通过现场总线实施连网。在进行组网

连接时,一般采用梅花链接的方式,在智能楼宇中,DDC组网所采用的通信协议有LonWorks、CAN、BACnet、HART、Profibus、CC-Link等。

学习单元3 问题与思考

问题1 什么是分布式PLC?它的主要特点是什么?

答案:

分布式PLC是将PLC的各个核心功能制作成了模块,如CPU模块、电源模块、I/O模块、通信模块、特殊模块、扩展模块、远程模块、试配器等。分布式PLC 的主要特点是控制点可以灵活选用,各

模块可随意组合,模块之间可以实现本地连接或远程连接,模块与现场设备之间的连接可实现最近、线路最短。模块化的结构使硬件系统的更换更加容易。大大减小了备件的投资。

问题2 PLC与DDC有什么区别?它们各用于什么地方?

答案:

DDC是直接数字控制器,主要用于信息采集和现场控制,在集散控制和过程控制以及电力、轻工、冶金、造纸、印染、化工等领域应用比较多。而PLC是可编程序控制器,除了上述控制中会使用

PLC外,PLC 还在制造类和生产自动线上广泛应用。DDC属于工业计算机控制系统,而PLC属于逻辑控制系统。

问题3 PLC使用什么语言进行编程?是否通用?

答案:

大部分PLC的编程主要是梯形图语言、功能图语言、语句表(汇编语言)。而梯形图语言使用最多,这是因为梯形图语言比较接近继电逻辑控制语言,很容易被工程技术人员所接受。PLC无论采用哪种语言,都是为了给编程人员提供一种人机交互的环境,最终都要形成机器语言,才能被计算机所接受。一般来说,不同品牌的PLC虽然在编程技术上比较接近,但还是各自形成独立的编程体系,即使是同厂家不同品牌的PLC 也会有不同的编程语言。各品牌的编程语言之所以不通用,主要是因为行业之间的垄断所致。至少在目前,各品牌的PLC编程语言还没有实现通用。

模块四智能楼宇计算机控制技术

学习单元1 问题与思考

问题1 计算机控制系统的基本组成有哪些?

答案:

计算机控制系统主要由数字给定部分、D/A转换部分、控制调节部分、执行输出部分、检测部分、A/D转换部分。

问题2 什么是局域网?它的作用是什么?

答案:

局域网(LAN)是通过服务器将分布在某个区域的计算机进行网络集合,局域网覆盖区域比较小,如一个办公室、一幢办公楼、一所学校、一个企业等。局域网由网络硬件和网络软件组成。网络硬件一般由服务器、工作站、网卡、传输介质和网络互连设备等。网络软件为实现网络功能提供了必不可少的软件环境。

问题3 IP地址起什么作用?它书如何进行划分的?

答案:

IP地址是对网络终端计算机所处位置的标定。是寻找终端计算机所提供的地址、路径、连接方式。IP地址的作用就是可以让人们通过网络很容易找到指定的终端设备。IP地址的长度为32位,分成四个数据段,每个数据段为8位二进制数值,其对应的十进制数为0~255;IP地址由网络号、主机号构成。根据网络号所占数据位数的不同,IP地址为分A、B、C、D、E五大类。其中使用最普遍的是A、B、C类,A类IP地址网络号占第一个数据段;B类IP地址网络号占第一个、第二个数据段;C类IP地址网络号占第一个、第二个、第三个数据段;网络号数据位越少,所覆盖的终端计算机就越多。

学习单元2 问题与思考

问题1 集散控制系统的基本架构是什么?

答案:

集散控制系统是利用现场控制器(工业计算机)实现对被控设备的本地控制,再由上位监控计算机实现集中管理。它充分体现了分而自治和综合协调的特点。集散控制系统问世于1975年,它由过程控制级和过程监控级组成,并综合了计算机、通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是实现分散控制、集中管理。

问题2 集散控制系统具有哪些功能和特点?

答案:

集散控制系统具有集中画面监视、实时报表、趋势曲线、操作记录、报警管理、安全机制等功能。集散控制系统具有分散性、集中性、自治性、协调性、灵活性、先进性、可靠性、友好性、开放性。

学习单元3 问题与思考

问题1 组态的含义是什么?它主要在哪些领域中使用?

答案:

所谓“组态”就是通过对图形、图元进行对象(赋予变量)的定义、制作和编辑,并设定其状态特征(属性)参数;完成脚本编辑;构件调用等活动的综合实施。它是工程技术人员实现工程项目开发的主要设计手段,也是工程项目运行操作的具体体现。

问题2 组态控制与自动控制的区别有哪些?它们各自的特点是什么?

答案:

组态是以计算机画面的各种变化来反映现场控制过程,它属于软件系统。但却又依托硬件系统。没

有硬件系统的支撑,组态控制将没有实体的意义。而自动化控制既包含了软件也包含硬件。仅有硬件系统也可以构成自动化控制。组态控制主要用于集散控制或过程控制,而自动化控制则用于制造业控制或生产自动线。

问题3 组态动画设计的方法有哪些?它与数字媒体动画的区别是什么?

答案:

组态动画是随变量的变化而产生的动态效果,每个动画都代表一个或多个特定的状态,组态中的动画描述的是现场控制的过程。而数字媒体动画则是利用画面的变化来反映某个特定的现象或工艺过程。它更多地是描述现象而不是过程。

学习单元4 问题与思考

问题1 什么是现场总线?它具有哪些功能?

答案:

现场总线被称为开放式、全数字化、多点通信的底层控制网络。它可以实现对工业计算机、自动化仪表、智能控制模块之间的串行及双向的数字通信。现场总线具有系统的开放性、互可操作性与互用性、现场设备的智能化与功能自治性、系统的高度分散性、对现场环境的适应性等功能。

问题2 常用的现场总线有哪些?它们之间的主要差异是什么?

答案:

常用的现场总线包括LonWorks、CAN、BACnet、HART、Profibus、CC-Link、RS-485等。它们广泛应用于智能仪表、传感器、变送器领域,使信息传送的速度有了大幅提高。现场总线的差异主要体现在它们的传输协议和传输载体。

学习单元5 问题与思考

问题1 无线通信的主要载体是什么?如何进行通信?

答案:

无线通信的主要载体是电磁波。这些电磁波通过发射装置发向空中,再经过接收装置将电磁波接收。

无线通信在发射和接收过程中,使用的就是电磁波的辐射和传播原理。

问题2 哪些属于短距离无线通信?它们的主要用途是什么?

答案:

常用的短距离无线通信有Bluetooth(蓝牙)、Wi-Fi(五线)、ZigBee等。它们通常是用来进行数据传播和下载。通过这些无限通信方式,可以接受语音、视频、图片以及网站的浏览。

模块五建筑机电设备监控系统

学习单元1 问题与思考

问题1 空调系统的主要功能是什么?中央空调有几种形式?

答案:

中央空调能为人们提供舒适的办公环境,它能在冬季送热风;夏季送冷风;春秋季节送新风。空调系统的主要功能是可以实现温度调节、湿度调节、空气质量调节。中央空调的主要形式是采用集中送风原理,它不仅可以随时调节送风的温度和湿度,还可以根据回风的空气质量来调整新风量,以此改变房间的空气质量。中央空调分为新风机组加末端风机盘管系统和空气处理机系统。无论采用哪种形式,都需要制冷站和换热站的的支称。

问题2 监控原理图起什么作用?主要监控哪些内容?

答案:

在智能楼宇中,监控系统图是反映建筑机电设备的主要结构和监控方案的逻辑图纸,在监控系统图中,一方面可以反映出设备中被监控的点和技术指标,另一方面也能反映出监控所需的传感器、执行器、直接数字控制器的点数,对于选择监控设备祈祷了决定性的作用。在智能楼宇监控系统中,主要的监控内容包括空气的温度、湿度和质量;水的温度、压力、流量;阀门的开度;被控设备的运行状态、故障报警、手/自动状态;电量的基本参数和指标等。

问题3 监控点表的作用有哪些?

答案:

监控点表是表述被空设备或变量的监控点数,如DI、DO、AI、AO。通常监控系统图反映的是单台系统所需的监控点,而监控点表则反映的是全部监控点数。监控点表是工程技术人员选择现场控制器和现场末端设备的主要依据。

学习单元2 问题与思考

问题1 什么是变频一拖X技术?它主要应用于什么场合?

答案:

变频一拖X技术就是在供水系统中,为了保证供水管网的压力恒定,使用变频器来改变因流量的变化而导致的压力变化。对于多台供水泵,供水泵在某个时间段的工作状态并不相同(有的处于工频运行,有的处于变频运行),对于已经处于工频状态的供水泵没有必要使用变频器,所以,在任意时刻,变频器只拖动一台供水泵工作,而那些已处于工频运行的供水泵,实际是由变频运行切入到工频运行。所以称其为变频一拖X技术。

问题2 消防水箱的液位监测有哪些指标?

答案:

消防水箱通常置放于建筑物的屋顶,用来在发生火灾时提供消防用水。消防高层水箱的储水过程是通过水箱中的高、低液文实现。当消防水箱处于低液位时,上水泵开始向消防高层水箱供水,当消防水箱处于高液位时,上水泵停止向消防高层水箱供水。所以,在智能楼宇中,对消防高层水箱的监控指标为高液位、低液位、溢流液位。

问题3 污水泵如何实现互备互投?它们的控制原则是什么?

答案:

在智能楼宇控制系统中,污水泵常采用一开一备的控制原则,但为了避免备用泵因长期不用而导致绣蚀现象的发生,通常污水泵常采用互投互备控制原则,也就是在一台污水泵出现故障时,另一台污水泵会在第一时间立即投入运行。2台污水泵互投互备控制还有另一个控制特点,就是平均分配2台污水泵的运行时间,这就可以避免因一台泵长期的不运行而发生绣蚀现象。互投互备控制是通过检测运行泵的过载保护器是否过载,当发生过载现象时,则随时启动备用泵。

学习单元3 问题与思考

问题1 变配电系统的主要监控指标有哪些?

答案:

变配电系统采用低压监测时,DDC实时地对变压器温度、变压器低压出线端的三相电压、三相电流、功率因数、有功功率、无功功率、电量累计等参数进行监测,对重要负荷(如空气处理机、制冷站、给排水、送排风、照明、电梯等)低压断路器的状态和故障报警进行监测。还对应急发电机和蓄电池组实施监测。

问题2 在发生火灾时,如何进行电梯联动控制?

答案:

当大楼内发生火灾时,则对电梯实施联动控制。主要措施是将电梯迫降致一层,打开电梯轿箱门和电梯楼层门,然后禁止电梯再次使用,消防专用电梯在发生火灾时,不实施上述联动控制。

问题3 除了定时排风,还有哪些因素可以控制排风系统的启动?

答案:

在智能楼宇控制系统中,大楼内的送、排风菌采用的是定时启动原则。但对应排风机来说,则还需实时监测地下负一层(负二层)中的一氧化碳含量,当一氧化碳含量超过设定值时,则需要立刻启动排风机,以改善该区域内的空气质量。

模块六结构化综合布线系统

学习单元1 问题与思考

问题1 综合布线与传统布线有哪些不同?

答案:

综合布线系统是一个全新的概念,它同传统的布线系统相比较,有着许多的优越性。在传统的布线系统中,各种系统分别独立设置,无法兼容,每增加一个系统都要敷设各自的管路,不能混用。而综合布线系统以其极大的灵活性、适用性、可靠性、完整性等优点代替了传统的布线系统,并在全世界得到了迅速的推广和应用。

问题2 美国标准和中国标准对综合布线系统结构的划分有哪些不同?

答案:

综合布线系统的结构组成与采用的标准密切相关。美国标准把综合布线系统结构划分为工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统及建筑群子系统。中国标准对综合布线系统结构的划分与国际标准相同,既将综合布线系统结构划分为建筑群主干布线子系统、建筑物主干布线子系统和水平布线子系统3部分,并规定工作区布线为非永久性部分,工程设计和施工也不涉足这部分。

学习单元2 问题与思考

问题1 非屏蔽对绞线电缆和屏蔽对绞线电缆在应用中有哪些特点?

答案:

非屏蔽对绞线电缆是由多对对绞线和一个塑料外皮护套构成,具有重量轻、体积小、弹性好、使用方便和价格适宜等特点。而屏蔽对绞线电缆根据屏蔽方式的不同,分为FTP、SFTP和STP三种。非屏蔽对绞线电缆和屏蔽对绞线电缆都有一定的抗电测干扰能力,其中UTP为40 dB、FTP为85 dB、SFTP为90 dB、STP为98 dB。对于屏蔽对绞线电缆来说,它的抗干扰能力更强一些。所以,在有特殊要求或干扰源较多的场所,建议使用屏蔽对绞线电缆。

问题2 110A型配线架和110P型配线架各自有哪些特点?一般应用于哪些场合?

答案:

110A型配线架配有若干引脚,俗称“带腿的110配线架”。110A配线架可以应用于所有场合,特别是大型电话应用场合。也可以应用在配线间接线空间有限的场合,因为由于110A与110P配线线路数目相同的情况下,110A占用的空间是110P的一半。110P型配线架是由100对配线架及相应的水平过线槽组成并安装在一个背板支架上,有300对及900对两种型号。

学习单元3 问题与思考

问题1 对绞线布线链路的衰减参数和光纤布线链路的衰减参数所表示的含义有何不同?

答案:

对于对绞线来说,信号在通道中传输时,强度会随着传输距离的增加而逐渐变小。衰减是信号沿传输通道的损失量度。导线存在阻抗,阻碍信号的传输。当信号的频率增高时,由于趋肤效应使电阻增大,又由于感抗增加、容抗减小,而使信号的高频分量衰减加大。衰减除了与电缆的长度及传输信号的频率有关外,还与温度、连接点和链路阻抗不匹配等因素有关。而对于光缆来说,衰减是光在光纤中传输时光功率减少量的一种度量。光纤的衰减主要由光纤本身的固有吸收和散射造成,测量应在许多波长上进行,一般选用单色仪作为光源,也可以用发光二极管作为多模光纤的测试光源。问题2 在对绞线电缆布线链路中,为什么类别越高,布线系统考虑的技术参数的种类就越多?答案:

对于对绞线电缆布线链路来说,三类、五类布线系统应考虑的技术参数为衰减(Attenuation)、近端串音(NEXT)。超五类、六类、七类布线系统应考虑的技术参数为插入损耗(衰减)、近端串音、衰减串音比(ACR)、等电平远端串音(ELFEXT)、近端串音功率和(PS NEXT)、衰减串音比功率和(PS ACR)、等电平远端串音功率和(PS ELEFXT)、回波损耗(RL)、时延(Delay)、时延偏差(Delay skew)等。光缆布线链路的技术参数主要是衰减、带宽和回波损耗。

模块七智能建筑综合安防系统

学习单元1 问题与思考

问题1 为什么总线制火灾自动报警系统需要采用地址编码技术?

答案:

总线制编码探测器采用的是开关量信号。所谓总线就是利用2~4条导线构成公共回路,每个探测器都有单独的地址编码,所有的探测器相互并联在总线上。在信息传递中,火灾报警主机只要根据地址码就可以准确地找到特定的探测器并读取该探测器的数据。总线制系统布线极其简单,施工量明显减少。它属于火灾自动报警系统的第二代产品,尤其是二总线制可寻址开关量式火灾自动报警系统目前正被大量使用。

问题2 想一想,在哪些地方可以使用可燃气体探测器?

答案:

可燃气体火灾探测器主要用在易燃易爆场合,它是通过气敏元件对周围环境中有害气体浓度的检测,使现场泄漏的可燃气体浓度被监视在爆炸下限的1/6~1/4,超过这一浓度时就要发出报警信号,以便采取应急措施。

学习单元2 问题与思考

问题1 为什么当排烟机管道内的温度达到280℃时排烟阀要关闭?

答案:

在消防系统中,机械排烟风机用来进行排烟,通常在排烟管道上装有280℃防火阀,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,这是因为烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭的目的是为了防止风机等设备损坏。

问题2 在众多自动喷水灭火系统中,为什么湿式自动喷水灭火系统的应用最为广泛?

答案:

湿式喷水灭火系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4℃,且不高于70℃能用水灭火的建、构筑物内。

问题1 目前进行周界防范大多使用哪种入侵探测器?为什么?

答案:

目前的周界防范大多使用的探测器包括:主动红外对射、脉冲电子围栏、震动电缆、微波墙、泄露电缆、激光等。其中,主动红外对射的探测灵敏度高,成本造价低,安装方便,区域分化准确,对射角度明显,但缺点是在野外工作很容易受到气候环境的影响,从而容易产生误报警现象,给出警人员带来不便。脉冲电子围栏具有一定的实体防范功能,当有人攀越或破坏围栏入侵时,产生低电流、高电压,将入侵者击落回去,并同时发出报警信号,该产品报警可靠,在野外工作不受任何环境影响,误报率极低,但由于高电压、低电流对人体安全有一定的副作用,因此行业内不提倡使用。问题2 观察本校区设置的入侵报警系统,想一想还有哪些漏洞,需要如何改进?

答案:

结合本校实际情况回答。

学习单元4 问题与思考

问题1 视频监控系统如果和其他的安防系统配合会有怎样的实际效果?

答案:

视频监控系统可以和入侵报警系统、周界防范系统、出入口管理系统实施联动。其优点是可以在发生其他报警时,可利用摄像机快速扑捉现场影像信息。这些信息经过存储后可作为日后查询的一手资料,也可在第一时间向监控室送出报警信息,方便值班人员判断报警信息的具体内容。

问题2 为什么说在小型视频监控系统中可以用硬盘录像机取代视频矩阵控制器?

答案:

一般使用矩阵主机,主要是视频信号比较多,而值班室的监视器比较少,利用矩阵可以随时切换输入视频信号到监视器上。方便值班人员对监控现场的在线观看。目前,硬盘录像机除了存储影像资料外,还具备了矩阵切换功能,包括画面分割功能。通过值班人员的操作,多画面中的任何一组画面都可以放大到全屏幕上。所以,在视频信号路数较少时,可以用硬盘录像机代替矩阵主机。完成视频画面的切换。

问题1 为什么利用门禁系统能够实现考勤管理?

答案:

门禁系统是通过识别特定的信息(射频卡、IC卡、指纹识别、人脸识别、密码识别)来进行对出入口的控制或对进出者的信息统计。门禁系统既可以用来做出入口的门锁,也可以采集出入者流动信息的记录,所以,可以实现考勤管理。当某人进出某个通道时,必须使用信息识别(已经过管理软件的授权)方式,就可以将其进出的时间、地点以及其他有关信息存储在控制器中或上位计算机的数据库中。

问题2 和单机控制型门禁系统相比,联网型门禁系统具有哪些优势?

答案:

通常单机型控制门禁系统并不与上位计算机实时通信,它将采集到的读卡信息(开门信息)存储在本控制器的存储器中。然后提供数据传输接口,方便计算机或手操器对本机进出信息的读取。而联网型门禁控制器,一般是将2台以上的控制器通过网线进行联接。并与上位管理计算机相连。计算机实时监控各门禁控制器中的记录信息,并可随时将其数据信息读取并存储到数据库中。所以,联网型门禁控制器不仅可以对门禁控制器中的数据信息实时读取,还可以对门禁控制器所控制门的状态实施在线监控。

模块八建筑能耗监测系统

学习单元1 问题与思考

问题1 建筑能耗主要体现在哪几个方面?

答案:

建筑能耗,特别是公共建筑能耗主要包括用电能耗、用水能耗、用热蒸汽能耗、用燃气能耗。但最主要的能耗还是用电能耗。在公共建筑设施中,电的能耗主要包括空调、给排水、照明、供配电、电梯、送排风等系统。其中,空调的能耗占建筑总能耗的60%;照明的能耗占建筑总能耗的30%;其他的能耗(电梯、给排水、送排风等)占建筑总能耗的10%。

问题2 实施建筑节能的主要策略有哪些?

答案:

建筑节能策略包括空调节能策略(节能专家控制系统、空调系统模块化控制策略、节能控制柜组群、);照明节能策略;电梯节能策略;给排水节能策略;风机水泵的节能策略等。

学习单元2 问题与思考

问题1 数据采集器具有什么功能?它有哪些具体应用?

答案:

数据采集器是计算机对耗能终端设备实施信息采集的桥梁。它与计算机的网口实施连接,同时,还与现场能耗监测系统终端智能单元(数字化电表、数字化水表、数字化蒸汽表、数字化燃气表、数字化计量插座等)相连。构成能耗监测管理平台。数据采集卡实时地将各数字计量终端采集的数据信息传送给上位管理计算机,通过网络IP地址,可以很方便地浏览数据和曲线。方便企业对耗能情况进行分析和管理,通过能耗策略的实施,达到节能管理的目的。

问题2 智能电表和智能模块有什么区别?

答案:

智能电表和智能电量采集模块都可以实现电量参数的采集和传输。智能电表除了可以进行数据传输外,还可以作为计量表使用,它带有数字显示盘,所有采集的电量参数都可以在数字显示盘上巡回读出。而智能电量采集模块只是一种数据变送器,它的主要作用是监测电量参数的当前值,并通过网络接口将采集的数据信息传递给数据采集卡。

模块九智能楼宇管理系统

学习单元1 问题与思考

问题1 什么是系统集成它主要起什么作用?

答案:

“集成”就是“整合”的意思,是将已有的资源通过有机的组合形成新的体系,集成的结果是将分散的事物重新包装,形成一体化或综合化的框架结构,只有将系统中各个成分进行关联,达到系统的整体目标,才能称为“集成”。而系统集成的概念来源于计算机应用领域,系统集成实现的关键在于解决系统结构的完整、性能的先进、成熟、可靠、经济、适用以及系统之间的互连和互操作性问题。系统集成的特征就是将大量的器件重新进行组合并安装在一起,构成新的体系,无论是硬件结构,还是软件系统都应存在一定的关联性。

问题2 IBMS是什么意思?它的主要组成有哪些?

答案:

IBMS是智能建筑管理系统的缩写。它的主要组成包括:楼控系统、消防系统、安防系统、出入口管理系统、停车场管理系统、多表远传系统、电子巡更系统、周界防范系统、智能物业管理系统。

学习单元2 问题与思考

问题1 IBMS的主要监控功能有哪些?具有哪些联动功能?

答案:

IBMS的主要监控包含两部分,一个是现场场景的监控,既视频监控系统;另一个是建筑机电设备监控系统。视频监控系统主要对出入口和重要的场景实施监控,建筑机电设备监控系统包括空调系统、制冷站系统、换热站系统、送排风系统、给排水系统、照明系统、供配电系统、电梯系统、消防设备系统等实施在线的远程监控和管理。这些监控之间的联动主要体现在入侵报警与视频监控系统的联动;出入口管理系统与视频监控系统的联动;消防系统与电梯系统的联动;建筑机电设备与中央控制室的联动等。

问题2 IBMS通过什么方式实施管理?其管理内容有哪些?

答案:

IBMS通过上位计算机对建筑大楼中的弱电系统实施远程监控和管理。主要的管理内容包括:工程管理功能、服务管理功能、监控配置管理功能、报警信息管理功能、网络流量监控功能、通用查询报表功能、历史数据及曲线查询功能等。

《楼宇智能化技术》复习思考题及答案

复习思考题模块一 1.智能建筑的起源和主要特征是什么? 智能建筑起源于美国康涅狄格州哈特福德,当时被誉称为“都市大厦”,是1984年1月由美国联合科技集团兴建的。智能建筑的主要特征是向人们提供具有高效、安全、舒适和便利的幽雅环境。对于建筑管理者来说,智能建筑应有一套管理、控制、运行、维护的通信设施。而对建筑使用者来说,应有一个有利于提高工作效率、激发人们创造性的环境。 2.智能建筑的主要功能和特点是什么? 智能建筑的主要功能 (1)具有信息处理功能,且信息范围遍布于世界上的每个城市、地区或国家。 (2)能对建筑物内照明、电力、空调、给排水、交通设备进行综合自动化控制。 (3)实现现场自动化控制和远程监控管理。既现场设备的分散控制,集中管理。 (4)对建筑物内的火灾实施自动报警和消防联动控制。 (5)大楼内具有视频监控、防盗报警、出入口管理等安防措施。 智能建筑的主要特点 (1)集智能化、集成化、协调化于一体。 (2)系统稳定性高,扩展能力强,维护方便。 (3)提高建筑物的安全性、舒适性和高效便捷性。

(4)具备网络集成和上位机远程监控。 (5)降低设备维护费用和人工管理费用。 (6)具有节能减排、低碳环保等特点。 3.世界各国对智能建筑是怎么定义的? 世界上各国根据自身地理环境和人文特点对智能建筑都有着自己的定义,但总体来说以美国、日本、新加坡最具代表性。中国对智能建筑的定义基本接近美国的概念。 美国对智能建筑的要求注重于功能性。其定义为智能建筑要针对建筑物的四个基本要素进行优化组合,具有高功能,投资合理,提供舒适和高效的建筑环境。 日本对智能建筑的要求更侧重于网络的功能性和通信的便捷性。其定义为智能建筑应是具有高功能特性的大厦,在建筑物中要能方便有效地利用信息和通信设备,对大楼内的建筑设备能采用计算机监控,使其具有高度的综合管理功能。 新加坡对智能建筑的要求注重于舒适性和网络环境。其定义为智能建筑应具有先进的自动控制,系统对温度、湿度和灯光要能进行很好的调节,具有安全和舒适的环境、强大的计算机网络和对外通信能力。 我国住建部会同有关部门共同制定的GB/T 50314—2006《智能建筑设计标准》经有关部门会审,被批准为推荐性国家标准。在标准中规定,智能建筑中各智能化系统应根据使用功能、管理要求和建设投资等划分为甲、乙、丙三级(住宅除外),且各级均有扩展性、开放性和灵活性。我国对智能建筑的定义接近美国的标准。

(完整版)《楼宇智能化技术》复习及答案

1.智能楼宇门禁管制系统的辨识装置有智能卡、读卡机、指纹机_ 、_视网膜识别机_。 2.对于爆炸性火灾,必须采用可燃性气体探测器实现灾前报警;对一般性火灾的阴燃 阶段,应该选用感烟式探测器。 3.火灾报警控制器按系统布线制式分为_总线制_和___多线制___两种类型。 4。信号的物理传输介质通常是指同轴电缆、_光纤_、双绞线__。 5。局域网参考模型对应于 OSI 参考模型中的_物理层__和数据链路层,其数据链路层又细分为逻辑链控制子层和介质访问控制子层两个子层. 6。综合布线系统在结构上分为建筑群主干子系统、设备子系统、垂直主干系统、管理子系统、水平支干线子系统和工作区子系统等6个子系统。 7。BAS 系统的检测对象主要是。电量参数、温度湿度、压力液压和流量容积 8。大型楼宇的供电电压一般采用_10KV__,有时也可采用 35KV . 9.进行供配电设计时,应尽量将变电所设在_ 负荷中心 _. 10.智能化建筑供电系统的主结线一般采用_ 双电源供电方式. 11。智能建筑自备发电机容量初步设计时应取总装机容量的_10—20% 12.按照照明的功能,智能建筑中的照明可分为工作照明、事故照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。 14.一般空调系统包括五个部分:进风部分、空气过滤部分、空气的热湿处理部分、空气的输送与分配部分、冷热源部分 15.电视监视系统按其工作原理可分为:_摄像_、_传输_、_控制_、显示和记录_四个部分 简答题 1。防盗报警系统中探测器的选用主要考虑哪些因素? 答:1保护对象的重要程度 2保护范围的大小 3预防对象的特点和性质 2.综合布线系统的设计步骤分哪几步? 答;设计一个合理的综合布线系统一般有7个步骤 (1)分析用户需求. (2)获取建筑物平面图。(3)系统结构设计。(4)布线路由 设计. (5)可行性论证. (6)绘制综合布线施工图. (7)编制综合布线用料清单.

智能楼宇知到章节答案智慧树2023年四川水利职业技术学院

智能楼宇知到章节测试答案智慧树2023年最新四川水利职业技术学院第一章测试 1.智能楼宇是信息技术和建筑技术结合的产物。() 参考答案: 对 2.BNS是指建筑设备自动化系统。() 参考答案: 错 3.智能楼宇的服务功能包括() 参考答案: 安全性功能 ;舒适性功能 ;便捷、高效功能 4.以下()项不是智能化程度的评价指标。 参考答案: 建筑物的容积率 5.智能楼宇的可持续发展体现在()方面。 参考答案:

绿色、生态、健康、经济 第二章测试 1.智能化系统集成应当实现子系统的互通联动性。() 参考答案: 对 2.系统集成可采用统一的软件平台和多个服务器监控各个子系统。() 参考答案: 错 3.智能化集成系统包括以下()子系统。 参考答案: 信息化设施系统 ;公共安全系统 ;建筑设备管理系统 ;信息化应用系统 4.系统集成的第一层次是硬件的集成,即物理集成。() 参考答案: 对

5.系统集成的最终层次是()。 参考答案: 管理集成 第三章测试 1.设备完好的标准包括()。 参考答案: 整洁 ;零部件齐全 ;有防冻、保温、防腐措施 ;运转正常 2.设备技术资料仅在承接查验时有用。() 参考答案: 错 3.长期运行设备没有必要不得停工,不必定期切换备用设备。() 参考答案: 错 4.设备的点检包括两种方式,即日常点检和计划点检。() 参考答案: 对

5.工程资料的“七防”不包括()。 参考答案: 防冻 第四章测试 1.入侵报警系统的有线传输方式包括总线和分线两种。() 参考答案: 对 2.入侵报警系统的有线传输系统存在布线复杂、有人为破坏的可能性。() 参考答案: 对 3.入侵报警系统在安保工作中的作用似“24小时保安队”,可以代替人防。() 参考答案: 错 4.在火灾报警系统中通常会用到()探测器。 参考答案: 感温探测器 ;感烟探测器

《楼宇智能化技术》章节问题及思考答案

模块一楼宇智能化基本认识 学习单元1 问题与思考 问题1 智能建筑与传统建筑的区别有哪些? 答案: 传统建筑的控制一般为手动和局部自动控制,整体缺乏联动性。大楼中建筑设备较多,技术上相对复杂,维护和维修比较困难。传统建筑中由于没有实现科学化管理,所以能耗比较大,与智能建筑相比其能耗一般多三分之一。 智能建筑对于现场的设备实施优化组合控制,除了可以进行本地控制外,还可以和上位计算机实现通信、现场的监控和管理,大楼内利用局域网连接整个办公设备,实现了无纸办公。大楼内采用计算机网络,将电话、语音、视频等数据实现传输与共享。建筑物中采用安全监控和管理,实现了科学管理后,节约了大量的人力资源和物力资源。 问题2 智能建筑包含哪些系统集成?它的主要特征是什么? 答案: 智能建筑主要包含楼宇自动化集成子系统、办公自动化集成子系统、通信自动化集成子系统。它的主要特征是自动化、智能化、网络化。智能建筑的另一特征还包括科学化的管理和建筑节能。 学习单元2 问题与思考 问题1 智能小区的主要特征是什么?它的主要功能和特点有哪些? 答案: 智能化住宅小区是利用4C技术,通过有效的传输网络,将多元住处的服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统实施集成,为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能化手段,以期实现快捷高效的超值服务与管理,提供安全舒适的家居环境。 智能小区的主要功能包括:运用智能电表技术,实现用电信息自动采集;提升电网自动化水平,保证小区可靠供电;电力光纤到表到户,服务互联网、广电网和电信网三网融合;智能用电服务互动平台,实现用户与供电企业的实时互动;示范分布式光伏发电,倡导清洁能源消费;配置电动汽车充电管理设施,满足居民使用电动汽车需求;家电的远程监测与控制,促进家庭合理用电;设置自助缴费终端,方便客户缴费;实现水电气集中抄表,有效整合各运营商的人力资源;实施自动化控制和智能化管理,提升物业管理水平。

四川-楼宇智能化技术(04547)复习资料-参考答案

楼宇智能化技术(04547)复习资料 1. TCP/IP 2.全反射 3. IP电话网关 4.帧 5. 星型 6.冗余布信息插座(点) 7.集中操作管理、分散控制 8. lm 9.点控制型探测器 10.红外传输 11.电信号转变为声信号 12.直接和二次传译 二、判断题 13. √ 14. × 15. √ 16. × 17. √ 18. √ 19. √ 20. √ 21. × 22. ×

23. √ 24. √ 25. × 26. × 27. √ 28. × 29. √ 30. √ 31. × 32. × 三、简答题(共3小题,每小题10分,共30分) 33. 答:智能建筑是以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。34答:智能楼宇的基本功能是: (1) 智能楼宇通过其结构、系统、服务和管理的最佳组合提供一种高效和经济的环境。 (2) 智能楼宇能在上述环境下为管理者实现最小的代价提供最有效的资源管理。 (3) 智能楼宇能够帮助其业主、管理者和住户实现他们的造价、舒适、便捷、安全、长期的灵活性以及市场效应的目标。 35. 答:PABX的典型功能为:内部呼叫功能,出局呼叫功能,非话音业务,话务台主要接续功能,维修测试和故障检测功能等。 36. 答:三层交换机具有的优势包括(1)子网间传输带宽可任意分配,(2)合理配置信息资源,(3)降低成本,(4)交换机之间连接灵活

37. 答:入侵报警系统又称为防盗报警系统,是利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信号的电子系统或网络。 入侵报警系统主要由报警控制主机、入侵探测器、紧急报警装置等部分组成。 38. 答:智能楼宇的消防系统设计时的原则是以人为本,应该将留给人们逃生的时间和逃生的环境条件放在首位。一个完整的消防系统由火灾自动报警设备、灭火设备及避难诱导设备组成。其核心是火灾自动报警系统,由火灾探测、报警控制和联动控制三部分组成。 四、论述题 39. 答:智能建筑中综合布线系统的优势为: 1)高效性不断增长的建筑物运行花费是各种楼宇管理系统的主要关注点。安装综合布线系统可以降低这种花费。这是因为综合布线系统的高效性使对用户的需要快速做出反应成为可能,同时花费较少。 2)便于重新安装综合布线系统既可以安装在全新的建筑物中,又可用于对现存建筑的网络更新。如果选用了综合布线系统,那么不管是现在还是将来,它都能对建筑物内的环境提供完全的兼容支持。 3)低廉的运行花费利用综合布线系统工程化建筑的模块化与灵活性可以大大降低运行花费。综合布线系统是一种节省运行花费的系统,这些运行花费包括楼宇或建筑群中人员与设备的增加与重新安置,以及占用者不断变化的需求等方面所带来的开销。 40. 答:智能建筑消防系统的基本工作原理是: 当某区域出火灾时,该区域的火灾探测器探测到火灾信号,输入到区域报警控制器,再由集中报警控制器送到消防控制中心,控制中心判断了火灾的位置后立即向当地消防部队发出119火警,同时打开自动喷洒装置、气体或液体灭火器进行自动灭火。与此同时,紧

楼宇智能化技术题库(答案)

一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2006定义的智能建筑系统包括 ____________________、____________________、____________________、____________________. 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段. 3。自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。 4。集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________. 5。现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、 ________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9。楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

楼宇智能化技术试题库包括答案及解析

优选文档 一、填空题 1、狭义的建筑设施自动化系统的监控范围主要包括________________ 、________________ 、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 等设施。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________ 、____________________、____________________、____________________ 。 2、建筑设施管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 是建筑设施监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3. 自动测量自动监察自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________ 和 _________________________ 两种方式,依照国家相关设 计规范,建筑设施监控系统(BAS)必定采用 _________________________ 。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设施集散式控制系统的结构有三级组成,分别是_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 。 5.现场控制级监察控制级管理级 6、 DDC 控制器的输入输出接口有 4种信号,它们分别是________________、 ________________ 、 ________________ 、 ________________ 。 6AI AO DI DO 7、建筑设施自动化监控系统中,常用的执行器有________________ 、 ________________ 、 ________________ 等。 7.电磁阀电动调治阀门电动调治风门 8、建筑给水系统的种类有_________________________ 、 _________________________ 和 _________________________ 三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。

楼宇智能化往届试题及答案

楼宇智能化往届试题及答案

一、单项选择(每题 1 分,共30 分) 1.智能楼宇的3A指的是:(C) A. CAS; BAS; SAS B. OAS; SAS; CAS C. CAS; BAS; OAS D. SAS; OAS; BAS 2.楼宇自动化按其自动化程度可分为:(C )A. 消防自动化;广播系统自动化;环境控制系统自动化 B. 电力供应系统监测自动化;照明系统控制自动化;能源管理自动化 C. 单机自动化;分系统自动化;综合自动化 D. 设备控制自动化;设备管理自动化;防灾自动化 3.集散控制系统的基本组成部分是(A )A. 集中操作管理装置;分散过程控制装置;通信系统 B. 现场控制装置;控制微机;综合布线系统 C. 系统控制装置;系统工作软件;通信系统 D. 生产管理级;控制管理级;生产过程管理4.下列智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的是(B )

A. 离散值 B. 连续值 C. 电磁波 D. 电码冲 13.数字传输也称(A ) A. 基带传输 B. 宽带传输 C. 信号传输 D. 窄带传输 14.信道容量是(C ) A. 信道带宽 B. 信号速率 C. 信道能传输信息的最大速率 D. 信道物理介质属性 15.传输损耗指(B ) A. 信道衰减;介质损耗;高频衰减 B. 衰减;噪声;延迟崎变 C. 热噪声;交调噪声;串声 D. 衰减;崎变;脉冲噪声 16.构成局域网元素是(A ) A. 网卡;电缆(光纤)系统;服务器;网络操作系统

B. 网络微机;电缆系统;操作系统 C. 网络微机;网卡;电缆系统;服务器 D. 网络操作系统;网卡;电缆系统 17.何种情况下采用频分多路复用技术(B ) A. 介质可用带宽与给定信号所需相匹配 B. 介质可用带宽超过给定信号所需带宽 C. 介质可用带宽不是给定信号所需带宽 D. 介质能达到的位传输速率超过传输数字数据所需的数据传输率 18.信息交换方式有以下几种(D) A. 报文交换;虚电路;数据报 B. 电路交换;报文交换;虚电路 C. 电路交换;分组交换;数据报 D.电路交换;分组交换;报文交换19.PABX 通信网络的拓扑结构为(C) A. 树型 B. 环型 C.星型 D. 总线型

2022年楼宇智能化技术题库答案

一、填空题 1、狭义旳建筑设备自动化系统旳监控范围重要包括 ________________、________________、________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计原则》GB/T 50314-定义旳智能建筑系统包括 ____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用 系统 3、________________、________________、________________是建筑 设备监控管理系统旳三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式旳不一样,建筑设备自动化系

统重要有_________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统(BAS)必须采用_________________________。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统旳构造有三级构成,分别是 _________________________、_________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器旳输入输出接口有4种信号,它们分别是 ________________、________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用旳执行器有________________、 ________________、________________等。

楼宇智能化技术题库(答案)

楼宇智能化技术题库(答案)

一、填空题 1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息

5、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和_________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。 3、建筑给水方式总体分为两类______________和_________________。 9.重力给水方式压力给水方式 4、通风系统分为______________和_________________两类。

10.自然通风机械通风 5、衡量空气环境的三个主要指标是________________、________________、________________。 11.温度湿度清洁度 6、建筑物中央空调系统的组成分为两大部分_________________________和_________________________。 12.空气处理及输配系统冷(热)源系统 7、变配电室由________________、________________、________________、________________四部分组成。

楼宇智能化技术题库(答案)

填空题 1 、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括_________ 、 ______________ 、_____________ 、_____________ 等设备。 1 、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 定义的智能建筑系统包括 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、_____________ 、_____________ 、_____________ 是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _______________________ 和_____________________ 两种方式,按照国家有关设 计规范,建筑设备监控系统(_________________________________ BAS)必须采用。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是__

_______________________ 和_____________________ 5.现场控制级监视控制级管理级 6、D DC 控制器的输入输出接口有 4 种信号,它们分别是___ 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有____________ 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有______________________ 、 和 ______________________ 三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。 9、建筑给水方式总体分为两类___________ ________________ 和。 10、力给水方式压力给水方式 11、通风系统分为____________ ________________ 和两类。 10.自然通风机械通风

「《智能楼宇技术》复习与思考题参考答案」

第1章复习与思考题 参考答案: 1.什么样的建筑才是智能建筑? 智能建筑是将建筑技术、通信技术、计算机技术和控制技术等各方面的先进科学技术相互融合、合理集成为最优化的整体,具有工程投资合理、设备高度自动化、信息管理科学、服务高效优质、使用灵活方便和环境安全舒适等特点,是能够适应信息化社会发展需要的现代化新型建筑。 2.智能建筑是由哪几部分组成的?各自的主要作用有哪些? 智能建筑主要由楼宇自动化系统(BAS,Building Automation System)、办公自动化系统(OAS,Office Automation System)、通信自动化系统(CAS,Commun ication Automation System)、综合布线系统(PDS,PremisesDistribution System)和系统集成中心(SIC,System Integrated Center)五大部分组成。 楼宇自动化系统是将建筑物内的供配电、照明、给排水、暖通空调、保安、消防、运输、广播等设备通过信息通信网络组成分散控制、集中监视与管理的管控一体化系统,随时检测、显示其运行参数,监视、控制其运行状态,根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备使其始终运行于最佳状态,从而保证系统运行的经济性和管理的科学化、智能化,并在建筑物内形成安全、舒适、健康的生活环境和高效节能的工作环境。 办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统,它是把计算机技术、通信技术、系统科学和行为科学应用于现代化的办公手段和措施。其目的是尽可能充分利用信息资源,完成各类电子数据处理,对各类信息进行有效管理,提高劳动效率和工作质量,同时能进行辅助决策。 通信自动化系统具有对于来自建筑物内外的各种语音、文字、图形图像和数据信息进行收集、存储、处理和传输的能力,能为用户提供快速、完备的通信手段和高速、有效的信息服务。 综合布线系统是建筑物内所有信息的传输通道,是智能建筑的“信息高速公路”。 系统集成中心把各个分离的设备、功能和信息等集成为一个相互关联的、统一的和协调的系统,使资源达到充分的共享,从而实现了集中、高效和方便的管理和控制。 3.与传统建筑相比,智能建筑的优势体现在哪些方面? 与传统建筑相比,智能建筑的优越性主要体现在以下几个方面。 ①提供了安全、健康、舒适和高效便捷的工作、生活环境。 ②节约能源。 ③能够满足不同用户的使用要求。 ④节省设备运行维护费用。 ⑤高新技术的应用能大大提高工作效率。 ⑥为用户提供了优质服务。 4.智能建筑的支持技术有哪些? 智能建筑的支持技术有:建筑技术、计算机技术、信息技术和自动控制技术。 建筑技术提供建筑物环境,是支持平台。计算机技术与信息技术的高度结合提供了信息基础设施。计算机技术与自动控制技术的结合为人们创造了高度安全、感觉舒适、快捷便利、高效节能的工作环境。现代通信技术使多元信息的传输、控制、处理和利用,丰富的信息资源,完善、快速的信息交换,大大提高了人们的工作效率。

楼宇智能化技术习题

楼宇智能化技术与应用习题 名词解释 1、智能楼宇P134 1、BAS、OAS和CAS分别指什么? P3 2、报文交换P20 3、C/S方式 4、Intranet(39页) 5、CA TV系统 6、双向传输系统中的频率分割双向传输方式 7、VOD 8、办公自动化 9、系统集成 10、OA、BA和CA分别指什么? 11、IBMS 12、混合器 13、B/S模式 单项选择题 1.智能楼宇的3A指的是:(B) (3页) A. CAS;BAS; SAS B. CAS;BAS;OAS C. OAS;SAS;CAS D。SAS;OAS; BAS 2.集散控制系统的基本组成部分是(A ) (53页) A. 集中操作管理装置;分散过程控制装置;通信系统 B. 现场控制装置;控制微机;综合布线系统 C。系统控制装置;系统工作软件;通信系统 D. 生产管理级;控制管理级;生产过程管理 3。一般说,空气调节主要指(B)(扩展题目) A。对室温进行调节 B 对空气的温度、湿度进行调节 C. 对空气的湿度进行调节 D.对空气的其他状态参数进行调节 4.综合布线系统是(C )(扩展题目) A。对楼宇中各系统布线的综合考虑的方法 B. 对各种标准布线产品的综合应用 C。建筑物与建筑群内部之间的信息传输网络 D. 建筑物内的信息传输网络 5.智能楼宇对安保系统的要求(C ) (扩展题目) A。检测不安全因素;应对突发事件 B. 门禁管制;向有关部门报警 C。防范;报警;监视与记录 D. 门禁管制;监视;报警; 6.适用智能楼宇的信息传输网络,目前有哪几种技术(A)(第二章题目)

A. 程控交换机;局域网;综合业务数字网 B. 程控交换机;广域网;局域网 C。广域网;局域网;综合数字业务网 D. 综合业务数字网;程控交换机;宽带网 7.信道容量是(C )(7页) A. 信道带宽 B。信号速率 C。信道能传输信息的最大速率 D. 信道物理介质属性 8.何种情况下采用频分多路复用技术(B)(15页) A. 介质可用带宽与给定信号所需相匹配 B。介质可用带宽超过给定信号所需带宽 C. 介质可用带宽不是给定信号所需带宽 D. 介质能达到的位传输速率超过传输数字数据所需的数据传输率9.信息交换方式有以下几种(D)(17页) A。报文交换;虚电路;数据报 B。电路交换;报文交换;虚电路 C。电路交换;分组交换;数据报 D。电路交换;分组交换;报文交换 10.PABX 通信网络的拓扑结构为( C) (23页) A. 树型 B. 环型 C. 星型 D. 总线型 11、计算机网络的拓扑结构分为(B )(26页) A. 树型;星型;干线型;环型 B. 星型;总线型;环型;树型 C。总线型;干线型;树型 D。总线型;树型;环型;干线型 12、应用于智能楼宇的PABX 的组成一般包括(C)(22页) A。控制设备、数字中继线路 B. 交换网络、控制设备、数字用户电路 C. 控制设备、交换网络、外围接口 D。控制设备、维护终端、外围接口 13、信号在信道传输时,面临许多损耗,其中最重要的是(A)(7页)A。噪声、衰减和延迟畸变 B. 色散、噪声和衰减 C. 色散、衰减和延迟畸变 D。串音、色散和噪声 14、普遍使用的两种多路复用技术是(B) (15页) A。码分多路复用与空分多路复用 B。时分多路复用与频分多路复用 C。码分多路复用与时分多路复用 D. 码分多路复用与频分多路复用

楼宇智能化技术试题库(答案解析)

1、狭义的建筑设备自动化系统的监控范围主要包括________________、________________、 ________________、________________、________________等设备。 1、暖通空调系统给排水系统供配电系统照明系统电梯系统 2、我国《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006定义的智能建筑系统包括 ____________________、____________________、____________________、____________________。 2、建筑设备管理系统公共安全系统信息设施系统信息化应用系统 3、________________、________________、________________是建筑设备监控管理系统的 三大技术环节和手段。 3.自动测量自动监视自动控制 4、按照控制主机参与现场设备控制方式的不同,建筑设备自动化系统主要有 _________________________和_________________________两种方式,按照国家有关设计规范,建筑设备监控系统〔BAS必须采用_________________________。 4.集散式控制系统现场总线式控制系统集散式控制系统 5、建筑设备集散式控制系统的结构有三级构成,分别是_________________________、 _________________________和_________________________。 5.现场控制级监视控制级管理级 6、DDC控制器的输入输出接口有4种信号,它们分别是________________、 ________________、________________、________________。 6AI AO DI DO 7、建筑设备自动化监控系统中,常用的执行器有________________、________________、 ________________等。 7.电磁阀电动调节阀门电动调节风门 8、建筑给水系统的类型有_________________________、_________________________和 _________________________三类。 8.生活给水系统消防给水系统生产给水系统 9.楼宇中变电所应尽量设在_负荷中心,以便于配电。 9、建筑给水方式总体分为两类______________和_________________。 9.重力给水方式压力给水方式 10、通风系统分为______________和_________________两类。 10.自然通风机械通风 11、衡量空气环境的三个主要指标是________________、________________、 ________________。 11.温度湿度清洁度 12、建筑物中央空调系统的组成分为两大部分_________________________和 _________________________。 12.空气处理及输配系统冷〔热源系统 13、变配电室由________________、________________、________________、 ________________四部分组成。 13.高压配电变压器低压配电自备发电机 14、建筑物照明系统按照功能可分为________________、应急照明、值班照明、警卫照 明、________________和________________。 14.工作照明障碍照明装饰照明