在电力系统、 CDMA2000、 DVB 、 DMB 等系统中 , 高精度的 GPS 时钟系统(GPS 同步时钟对维持系统正常运转有至关重要的意义。

那如何利用 GPS OEM来进行二次开发 , 产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。如在 DVB-T 单频网 (SFN中 , 对于时间同步的要求 , 同步精度达到几十个 ns, 对于这样高精度高稳定性的系统 , 如何进行商业级设计 ?

一、引言

在电力系统的许多领域,诸如时间顺序记录、继电保护、故障测距、电能计费、实时信息采集等等都需要有一个统一的、高精度的时间基准。利用 GPS 卫星信号进行对时是常用的方法之一。

目前, 市场上各种类型的 GPS-OEM 板很多, 价格适中, 具有实用化的条件。利用 GPS-OEM 板进行二次开发,可以精确获得 GPS 时间信息的 GPS时钟系统 (GPS 同步时钟。本文就是以加拿大马可尼公司生产的 SUPERSTAR GPS OEM板为例介绍如何开发应用于电力系统的的 GPS 时钟系统(GPS 同步时钟。

二、 GPS 授时模块

GPS 时钟系统 (GPS 同步时钟采用 SUPERSTAR GPS OEM 板作为 GPS 接受模块, SUPERSTAR GPS OEM 板为并行 12跟踪通道,全视野 GPS 接受模块。 OEM 板具有可充电锂电池。 L1频率为 1575.42MHz ,提供伪距及载波相位观测值的输出和 1PPS (1 PULSE PER SECOND脉冲输出。 OEM 板提供两个输入输出串行口,一个用作主通信口,可通过此串行口对 OEM 板进行设置,也可从此串口读取国际标准时间、日期、所处方位等信息。另一个串行口用于 RTCM 格式的差分数据的输出,当无差分信号或仅用于 GPS 授时,此串行口可不用。 1PPS 脉冲是标准的 TTL 逻辑

输出形式,当导航输出有效时,该脉冲的上升沿与时间相对应。 1PPS 脉冲是每秒中输出的正脉冲信号, 其幅值为 5V , 1PPS 脉冲的上升沿与 UCT 标准时间的秒脉冲同步, 其误差在正负1μs 之内。可以利用此脉冲信号的上升沿作为 UTC 时间的对时信号,此外我们可通过同步脉冲电路将 1PPS 信号扩展为 1PPM (1 PULSE PER MINUTE 、 1PPH (1 PULSE PER HOUR 等等根据实际情况用于对时。每种脉冲的输出口数可以根据应用要求进行扩展。 SUPERSTAR GPS OEM板的主串口的通讯数据格式可采用 CMC BINARY二进制或者 CMC 支持的 NMEA 的 ASCII 码,波特率可以在 300bps 到 38400bps 之间根据应用要求进行调整,具

有 8位数据位、 1位起始位, 1位停止位,无奇偶校验位。 GPS 数据信息中包含卫星状态、经度、纬度、时间、高度、速度等等各种信息,对于同步时钟的开发来讲,我们只需要读取其时间信息即可。因而, 可以通过主串口对 OEM 板进行设置, 使其以一定的波特率和某种通讯数据格式仅仅发送时间信息。例如我们若采取NMEA 的 ASCII 码, 则只需读取以“ $GPZDA” 为命令头的时间数据即可,然后可以很方便地从中分离出 UTC 时间的年、月、日、时、分、秒。

三、系统组成

GPS 时钟系统(GPS 同步时钟包括 GPS 接受模块、中心处理单元、 RS-232/485接口、 CAN 总线接口、同步脉冲发生电路、显示电路等几个部分。

1. 中心处理单元

GPS 同步时钟采用 DS80C320作为系统的 CPU 。 DS80C320是美国 DALLAS 公司推出的 8位高速单片机,是与 MCS-51系列兼容的单片微机。由于对微处理器内核进行了重新设计省去了多余的时钟和存储周期,若时钟工作频率相同,执行相同的程序代码, DS80C320的执行速度至少为 8051的 2.5倍。

DS80C320与 80C32具有完全相同的封装,除拥有 80C32所具有的 I/O口、 2个定时 /计数器、串行口等资源外,还具有一些新 *源,现列举如下。

a. 串行口 1

网络时钟系统方案

时钟系统 技术方案 烟台北极星高基时间同步技术有限公司 2012 年 3 月 第一部分:时钟系统技术方案 一、时钟系统概述 1. 1 概述 根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案: 时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数 字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。 系统中心母钟设在中心机房内,其他楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。 系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,通过传输通道传给二级母钟,由 二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还通过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间 二、时钟系统功能 根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下: 时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级 母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功

能为: 。显示统一的标准时间信息。 。向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。 2.1 中心母钟 系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接 收GPS勺标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,并且通过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。 中心母钟主要由以下几部分组成: 。标准时间信号接收单元 。主备母钟(信号处理单元) 。分路输出接口箱 。电源 中心母钟外观示意图见(附图) 2.1.1 标准时间信号接收单元 标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。 在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、 比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。

GPS时钟操作说明

InnoClock 系列 GPS母钟功能及操作指南 功能特点: 独有特色 ?支持农历 ?双机热备份功能(选项) ?支持远程操作维护(选项) ?服务器校时软件支持SNTP协议 12通道GPS卫星接收,锁定迅速; 可设置时区; 可设置延时,用于补偿传输延时,或与CCTV时间对齐,范围前后±99.99s; 1U 19”标准机箱,年、月、日、星期、农历、时、分、秒显示; 国标内嵌时码电视信号输出; 输出时间信号包括公历(年、月、日、星期、时、分、秒),农历(月,日); 内置高稳温补晶振,年漂移小于1ppm,提供极高的自守时精度(选项); 输出接口RS-232或RS422,可用于子钟校时、计算机网络校时,传输距离几百米至几千米; 可以提供多种方便灵活的传输方式,包括无线及电力线等; 提供计算机网络校时软件,支持标准SNTP协议; 大容量蓄电池,在主电源掉电的情况下,还可输出时码480小时(选项)。 操作指南 1)开机说明 设备通电前,接入GPS接收天线,设备方可正常运行。 2)时区调整 时区调整功能通过面板右侧的按键完成。 操作分为三步:1、按一下设置键,观察左侧小数码管显示 “01”右侧大数码管显示时区,系统默 认设置为“东八区”; 2、通过增加和减少键调整时区,若

需调整为“西几区”则一直按“减少键”; 3、时区调整完,按确认键进行参数保存。 3)延时调整 延时调整功能通过面板右侧的按键实现。 操作分为三步: 1、按两下设置键,观察左侧小数码管显示 “02”右侧大数码管显示延时参数,系 统默认设置为“00 00”; 2、通过增加和减少键调整延时,当右侧大 数码管显示“00 00”时,按增加键系统 将进行“正延时”调整。按减少键系统 将进行“负延时”调整。最小调整单位 为“10毫秒延时调整范围:“+99.99秒”; 3、延时调整完,按确认键进行参数保存。 4)右侧三个指示灯的功能说明 红灯:电源指示灯。 设备采用交流电和电池两种方式供电,在交流电断电时,由电池提供电源(此时面板日期时间不 显示)。交流断电时电源指示灯熄灭。若电池不能正常工作,则指示灯闪烁。 绿灯:运行指示灯。 用于双机热备份时时码输出指示。单机工作 时长亮。 当设备输出时码时,绿灯亮,没有时码输出时, 绿灯灭。 黄灯:GPS信号锁定灯; 当GPS信号锁定时,黄灯亮。未锁定时,黄等灭。 软件安装说明 如果该设备用于计算机网络校时,则需要在服务器安装校时软件,该软件随设备赠送。 1)软件功能说明: 随设备光盘包含两个软件:Clock.exe和 NetTime-2b1a.exe。其中Clock.exe用于从串口取 GPS母钟时间对本地计算机进行校时;

GPS时钟技术方案

GPS时钟系统 目录 5、GPS时钟系统 (2) 5.1系统功能 (2) 5.1.1卫星接收转换系统 (2) 5.1.2 中心母钟 (2) 5.1.2.1高精度石英基准时钟 (2) 5.1.2.2信号处理切换 (2) 5.1.2.3中心监控及故障报警 (3) 5.1.2.4系统信息显示 (3) 5.1.2.5中心传输接口 (3) 5.1.2.6内部在线不间断电源 (3) 5.1.3监控计算机(软件名称:UNITIME) (3) 5.1.3.1硬件要求 (4) 5.1.3.2系统监控软件 (4) 5.1.4子钟 (4) 5.1.4.1指针式子钟 (4) 5.1.4.2数显式子钟的功能 (5) 5.2 系统组成 (5) 5.2.1卫星接收转换器 (5) 5.2.2中心母钟 (6) 5.2.3监控计算机(软件名称:UNITIME) (7) 5.2.4数字式日历子钟 (7) 5.2.5指针式子钟 (8) 5.3系统部署 (8) 5.4系统连接 (8)

5、GPS时钟系统 5.1系统功能 5.1.1卫星接收转换系统 卫星接收转换系统为整个时钟系统提供绝对准确的时间基准,其核心是全球卫星定位系统(GPS)信号接收天线和信号接收转换器,自动接收并以GPS时间信号作为系统标准时间信号。 GPS接收转换系统是以目前形成的全球卫星定位系统(GPS)的卫星信号传输网络为基础,接收并分析卫星信号进而获得时间信息。GPS时间信号的特点是覆盖全球、精度高、无累积误差,是全球统一的时间标准。经GPS 接收转换系统处理后,时间信号以两种方式向时钟系统及其它应用设备发送信号,两种方式的信号在设备上均采用: 1、标准秒脉冲信号:精度为110nS,信号无累积误差; 2、全时标信号:信号含年、月、日、时、分、秒数字信号。 5.1.2 中心母钟 中心母钟是整个时钟系统的核心,通过GPS卫星时间接收器接收标准时间,并传输给系统内各级时钟设备,使整个时钟系统保持同步并监测管理系统的运行状况。如果系统需要,可以采用主备冗余设计,在系统需要时,自动切换。 5.1.2.1高精度石英基准时钟 由高精度的石英振荡器通过分频及译码电路产生高精度时间信息,作为中心母钟的自身时间基准。当GPS时间信号不能完整获得时,系统将采用中心母钟自身的时间基准同步系统。中心母钟的自身时间基准精度高于0.1秒/天。 5.1.2.2信号处理切换 信号处理切换单元接收来自卫星接收转换系统的标准时间信号,用以同步自身时间精度,并将同步信号通过系统接口传送给子钟、监控计算机和其它系统,同时与之相关联设备的工作信息、指令也需经信号处理单元处理后再进行相应的馈送、显示、动作等。 当GPS接收转换系统的标准时间信号无法完整获得时,时间信号处理

IEEE1588V2时钟同步方案

IEEE1588V2 PTP时钟同步方案介绍 一实现原理 1.1 PTP系统概述 PTP为Precise Time Protocol的简称,遵循IEEE 1588协议标准,1588协议是解决IP传输的基站之间同步问题的协议。以前的NODEB基站从GPS获取同步信号1PPS和时间信息TOD,为保证时间同步,每个NODEB都需要一个GPS。而1588协议提出通过PTP消息进行时钟信息的传递,NODEB接受到同样的时钟信息作为本NODEB的同步时间信息,从而实现整个系统时钟的同步。 如1.1,PTP系统的同步时钟系统。同一个通路上(Path A, Path B , Path C和PathD)获取相同的时钟信息,这样只需要边界时钟(NODEB13和NODEB14;NODEB13和NODEB15;)实现同步即可以实现系统时钟的同步。 图1.1 PTP同步时钟系统示意图 在PTP系统中分为主/从两种时钟提取的方式。当本NODEB为主时钟方式,需要有GPS,通过GPS获取TOD时间消息和1PPS同步信号。然后将TOD消息和1PPS封装在UDP数据包中通过以太网连路进行传输。当本NODEB为从时钟方式,需要从以太网接受的数据中,解析出该UDP数据包,获取时间信息和同步信息。 另外PTP系统之间的时间信息是通过MAC地址进行寻址传输的。 NodeB支持主从两种模式,选用SEMTECH的ACS9510时钟芯片,PTP系统的实现方式如图1.2。

图1.2 PTP系统的实现方式 1.2 PTP时钟提取模块框图 BBU1324A设备支持IEEE1588 PTP HOST&SLAVE的功能, BBU1327A设备支持IEEE1588 PTP SLAVE,都采用SEMTECH的ACS9510。ACS9510支持IEEE1588 V2.0协议,PTP时钟提取模块 的功能框图如图1.3。 图1.3 PTP时钟提取模块的功能框图 当PTP模块工作在slave模式时,时钟信息通过iub口接受到NP,NP根据MAC地址 进行转发,把包含时钟信息的数据通过MII接口转发给时钟提取芯片ACS9510,ACS9510

GPS时钟同步原理简介

GPS时钟同步原理 1.有关时间的一些基本概念 时间(周期)与频率 互为倒数关系,两者密不可分,时间标准的基础是频率标准,所以有人把晶体振荡器叫‘时基振荡器’。钟是由频标加上分频电路和钟面显示装置构成的。 四种实用的时间频率标准源(简称钟) ◆晶体钟 ◆铷原子钟 ◆氢原子钟 ◆铯原子钟 常用的时间坐标系 时间的概念包含时刻(点)和时间间隔(段)。时系(时间坐标系)是由时间起点和时间尺度单位--秒定义(又分地球秒与原子秒)所构成。常用的时间坐标系: ◆世界时(UT) ◆地方时 ◆原子时(AT) ◆协调世界时(UTC) ◆ GPS时 定时、时间同步与守时

◆定时:是指根据参考时间标准对本地钟进行校准的过程);授时(指采用适当的手段 发播标准时间的过程); ◆时间同步:是指在母钟与子钟之间时间一致的过程,又称时间统一或简称时统); ◆守时:是指将本地钟已校准的标准时间保持下去的过程,国内外守时中心一般都采 用由多台铯原子钟和氢原子钟组成的守时钟组来进行守时,守时钟组钟长期运行性能表现最好的一台被定主钟(MC)。 2.GPS时间是怎样建立的 为了得到精密的GPS时间,使它的准确度达到<100ns(相对于UTC(USNO/MC)): ◆每个GPS卫星上都装有铯子钟作星载钟; ◆ GPS全部卫星与地面测控站构成一个闭环的自动修正系统; ◆采用UTC(USNO/MC)为参考基准。 3.GPS定位、定时和校频的原理 GPS定位原理 是基于精确测定GPS信号的传输时延(Δt),以得到GPS卫星到用户间的距离(R)R=C×Δt ----------------------- [1](式中C为光速)同时捕获4颗GPS卫星,解算4个联立方程,可给出用户实时时刻(t)和对应的位置参数(x、y、z)共4个参数。R={(Xs- Xu)2+(Ys-Yu)2+(Zs-Zu)}1/2 ---- [2](式中Xs、Ys、Zs为卫星的位置参数;Xu、Yu、Zu为用户的的位置参数)。 GPS定时原理 基于在用户端精确测定和扣除GPS时间信号的传输时延(Δt),以达到对本地钟的定时与校准。GPS定时准确度取决于信号发射端、信号在传输过程中和接收端所引入的误差,主要误差有:

时钟同步系统施工方案

时钟同步系统施工方案

施工方案审批表 审核单位:审核意见:审核人: 日期:监理单位:监理意见:监理人: 日期:批准单位:审批意见:审批人: 日期:

目录 一、施工方案综述............................................................................................... - 3 - 二、工程概况及特点........................................................................................... - 4 - 三、施工步骤....................................................................................................... - 5 - 四、风险分析..................................................................................................... - 14 - 五、生产安全及文明施工................................................................................. - 14 - 一、施工方案综述 根据中韩(武汉)石油化工有限公司PLC系统的改造技术要求和我公司对改造要求的理解来编制施工方案。

基于GPS的控制系统时间同步

基于GPS 的控制系统时间同步 金刚平,徐欣圻 (中国科学院国家天文台南京天文光学新技术研究所,南京 210042) 摘 要:介绍如何利用G PS 接收器获取准确的UT C 时间,在分布式实时操作系统QNX 下,实现系统时间和UT C 的一致。同时讨论了如何建立网络时间服务器,通过执行网络时间 同步算法,实现局域网内不同计算机之间的时间同步。最后文章给出在具体应用中的实例。 关键词:G PS;QNX;时间服务器 中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1000-2162(2002)04-0030-05 0 前 言 目前,G PS (G lobal P osition System )在导航和定位方面得到了广泛的应用,同时在授时领域,也开始利用G PS 来获取准确的UT C (C oordinated Universal T ime )时间。在国家九五重大科学工程LAMOST (Large Sky Area Multi -objects Fiber S pectroscopic T elescope )望远镜的控制系统中,为了实施精确跟踪天体目标,需要一个准确的UT C 时间。同时,处于控制系统局域网内部的其他计算机也需要和UT C 时间同步。因此,我们决定采用G PS 来构建时标系统,并利用网络通讯把得到的准确的UT C 时间发布到整个网络中,以实现整个控制系统时间同步[1]。 1 时间同步的必要性 建立时间服务器,实现网络内计算机之间时间同步的必要性在于: 数据分析:在网络应用中,我们从不同的网络节点计算机获取数据。通常在数据包里面,包含有数据到达的时间信号。但只有实现了网络内的时间同步,才可以利用时间戳来获取这些数据之间的关系。 对时间敏感的交易:在股票和货币类对时间比较敏感的交易中,这些活动经常发生在不同的城市,时间的准确性对交易的顺利进行影响很大。 网络安全:很多的局域网安全系统都是基于各个通讯终端的准确时间戳。有一些安全系统通过测试网络延迟来决定是否终止交易。 在实时控制领域:例如我们正在研制的国家重大科学工程项目LAMOST 控制系统便是典型一例,其分布式控制局域网内部的时间同步,对于实现精确的协调控制,其作用是不言而喻的。 收稿日期:2002-05-28 作者简介:金刚平(1975-),男,安徽桐城人,南京天文光学新技术研究所助理研究员,硕士; 徐欣圻(1944-),男,江苏无锡人,南京天文光学新技术研究所研究员,博士生导师. 2002年12月 第26卷第4期安徽大学学报(自然科学版)Journal of Anhui University Natural Science Edition December 2002V ol.26N o.4

智能变电站时间同步系统

智能变电站时间同步系统 摘要随着智能电网的全面发展,并实现电网的信息化、数字化、自动化、互动化,网络智能接点的正常工作和作用的发挥,离不开统一的时间基准。 【关键词】时间同步智能变电站 时间同步系统为我国电网各级调度机构、发电厂、变电站、集控中心等提供统一的时间基准,以满足各种系统和设备对时间同步的要求,?_保实时数据采集时间一致性,提高线路故障测距、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确性,从而提高电网事故分析和稳定控制水平,提高电网运行效率和可靠性。 1 时间的基本概念 时间是物理学的一个基本参量,也是物资存在的基本形式之一,是所谓空间坐标的第四维。时间表示物资运行的连续性和事件发生的次序和久暂。与长度、质量、温度等其他物理量相比,时间最大的特点是不可能保存恒定不变。“时间”包含了间隔和时刻两个概念。前者描述物资运动的久暂;后者描述物资运动在某一瞬间对应于绝对时间坐标的读数,也就是描述物资运动在某一瞬间到时间坐标原点之间的距离。

2 时钟配置方案及特点 智能变电站宜采用主备式时间同步系统,由两台主时钟、多台从时钟、信号传输介质组成,为被授时设备、系统对时。主时钟采用双重花配置,支持北斗二代系统和GPS标准授时信号,优先采用北斗二代系统,主时钟对从时钟授时,从时钟为被授时设备、系统授时。时间同步景点和授时精度满足站内所以设备的对时精度要求。站控层设备宜采用SNIP对时方式,间隔层和过程层设备采用直流IRIG-B码对时方式,条件具备时也可以采用IEEE1588网络对时。 在智能变电站中,时间装置的技术特点及主要指标如下:(1)多时钟信号源输入无缝切换功能。具备信号输入 仲裁机制,在信号切换时IPPS输出稳定在0.2 us以内。 (2)异常输入信息防误功能。在外界输入信号收到干 扰时,仍然能准确输出时间信息。 (3)高精度授时、授时性能。时间同步准确度优于1us,秒脉冲抖动小于0.1us,授时性能优于1us/h。 (4)从时钟延时补偿功能。弥补传输介质对秒脉冲的 延迟影响。 (5)提供高精度可靠的IEEE1588时钟源。 (6)支持DL/T860建模及MMS组网。 (7)丰富的对时方式,配置灵活。支持RS232、RS485、空触点、光纤、网络等多种对时方式。

GPS时钟系统(GPS同步时钟)技术方案(1)

GPS 时钟系统(GPS 同步时钟技术方案 技术分类:通信 | 2010-11-08 维库 在电力系统、 CDMA2000、 DVB 、 DMB 等系统中 , 高精度的 GPS 时钟系统(GPS 同步时钟对维持系统正常运转有至关重要的意义。 那如何利用 GPS OEM来进行二次开发 , 产生高精度时钟发生器是一个研究的热点问题。如在 DVB-T 单频网 (SFN中 , 对于时间同步的要求 , 同步精度达到几十个 ns, 对于这样高精度高稳定性的系统 , 如何进行商业级设计 ? 一、引言 在电力系统的许多领域,诸如时间顺序记录、继电保护、故障测距、电能计费、实时信息采集等等都需要有一个统一的、高精度的时间基准。利用 GPS 卫星信号进行对时是常用的方法之一。 目前, 市场上各种类型的 GPS-OEM 板很多, 价格适中, 具有实用化的条件。利用 GPS-OEM 板进行二次开发,可以精确获得 GPS 时间信息的 GPS时钟系统 (GPS 同步时钟。本文就是以加拿大马可尼公司生产的 SUPERSTAR GPS OEM板为例介绍如何开发应用于电力系统的的 GPS 时钟系统(GPS 同步时钟。 二、 GPS 授时模块 GPS 时钟系统 (GPS 同步时钟采用 SUPERSTAR GPS OEM 板作为 GPS 接受模块, SUPERSTAR GPS OEM 板为并行 12跟踪通道,全视野 GPS 接受模块。 OEM 板具有可充电锂电池。 L1频率为 1575.42MHz ,提供伪距及载波相位观测值的输出和 1PPS (1 PULSE PER SECOND脉冲输出。 OEM 板提供两个输入输出串行口,一个用作主通信口,可通过此串行口对 OEM 板进行设置,也可从此串口读取国际标准时间、日期、所处方位等信息。另一个串行口用于 RTCM 格式的差分数据的输出,当无差分信号或仅用于 GPS 授时,此串行口可不用。 1PPS 脉冲是标准的 TTL 逻辑

网络时钟系统方案

网络时钟系统方案 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

时钟系统 技术方案 烟台北极星高基时间同步技术有限公司 2012年3月 第一部分:时钟系统技术方案 一、时钟系统概述 1.1概述 根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案: 时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。 系统中心母钟设在中心机房内,其他楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。 系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,通过传输通道传给二级母钟,由二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还通过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间 二、时钟系统功能 根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下: 时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功能为: ☉显示统一的标准时间信息。 ☉向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。 中心母钟 系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接收GPS的标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,并且通过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。 中心母钟主要由以下几部分组成: ☉标准时间信号接收单元 ☉主备母钟(信号处理单元)

☉分路输出接口箱 ☉电源 中心母钟外观示意图见(附图) 2.1.1标准时间信号接收单元 标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。 在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。 系统通过信号接收单元不断接收GPS发送的时间码及其相关代码,并对接收到的数据进行分析,判断这些数据是否真实可靠。如果数据可靠即对母钟进行校对。如果数据不可靠便放弃,下次继续接收。 2.1.2主备母钟 由于母钟是整个时钟系统的中枢部分,其工作的稳定性很大程度上决定了整个系统的可靠性,因此我们充分考虑了系统功能的实现与系统可靠性等综合因素,将其设计为主、副机配置,并且主、副机之间可实现自动或手动切换。 中心母钟通过标准RS422接口接收标准时间信号接收机发送的标准时间信号。标准时间信号接收机正常工作时,该信号将作为母钟的时间基准;标准时间信号接收单元出现故障时,中心母钟将采用自身的高稳晶振产生的时间信号作为时间基准,向其他子系统及各个二级母钟(中继器)发送时间信息,同时向时钟系统网管设备发出告警。 中心母钟能够显示年、月、日、星期、时、分、秒等全时标时间信息,具备12/24小时以及格林威治时间(GMT)三种显示方式的转换功能,也可显示所控制的二级母钟(中继器)的运行信息。中心母钟和校时信号能自动进行调整,可显示并输出任意时区的时间。 中心母钟具有统一调整、变更时钟快慢的功能,可通过设置在前面板上的键盘实现对时间的统一调整。 中心母钟通过标准的RS422/ RS485接口与监控计算机相连,以实现对时钟系统主要设备的维护管理及监控。 中心母钟采用标准的RS422/485接口形式分别与自带子钟连接。通过时钟信号线缆通道定时向子钟发送标准时间信号,使其按统一的时间标准运行。当系统中心母钟出现故障时,能向时钟监测系统计算机发出告警。

时间同步系统在线监测可行性研究报告

衡水电网智能调度技术支持系统时间同步系统在线监测 技术改造(设备大修)项目 可行性研究报告模板 项目名称: 项目单位: 编制: 审核: 批准: 编制单位: 设计、勘测证书号: 年月日

1.总论 时间同步系统在线监测功能,将时钟、被授时设备构成闭环,使对时状态可监测,且监测结果可上送,从而将时间同步系统纳入自动化监控系统管理。时间同步系统在线监测的数据来源分为两大类:设备状态自检数据和对时状态测量数据。设备状态自检主要是被监测设备自身基于可预见故障设置的策略,快速侦测自身的故障点。对时状态测量则是从被监测设备外部对其自身不可预见的故障产生的结果进行侦测,这两种方法较为完整的保证了时间同步系统监测的性能和可靠性。 1.1设计依据 2013年4月,国调中心专门下发了〔2013〕82号文《国调中心关于加强电力系统时间同步运行管理工作的通知》 1.2主要设计原则 通过在原系统上建立一套通讯技术及软件来实现系统级的时间同步状态在线监测功能。采用低建设成本、低管理成本、低技术风险的手段,解决当前自动化系统时间同步体系处于开环状态,缺乏反馈,无法获知工作状态紧迫现状,使时钟和被对时设备形成闭环监测,减少因对时错误引起的事件顺序记录无效,甚至导致设备死机等运行事故,并在此前提下尽可能的提高监测性能,减少复杂度。

1.3设计水平年 系统模块使用年限10年。 1.4设计范围及建设规模 智能调度技术支持系统(主站)针对时钟同步检测功能修改主要涉及前置应用,前置应用以104 或476 规约与变电站自动化系进行过乒乓原理对时,根据对时结果来检测各变电站时钟对时的准确性,从而保证全网时钟同步的准确性。同时,以告警直传方式接收变电站时间同步监测结果,包含设备状态自检数据和对时状态测量数据。 1.5经济分析 时间同步系统在线监测功能将时间同步装置、时间源服务器和被授时设备构成闭环,使对时状态可监测,且监测结果可上送,从而将时间同步系统纳入自动化监控系统管理。提高电力系统时间同步的准确性,保障电力系统运行控制和故障分析的重要基础。后期经济效益明显 2.项目必要性 2.1工程概况 智能电网调度技术支持系统及各变电站都以天文时钟作为自己的时间源,正常情况下实现了全网时间的一致。 2.2存在主要问题

GPS时钟系统(GPS同步时钟)技术方案

GPS时钟系统(GPS同步时钟)技术方案 在电力系统、CDMA2000、DVB、DMB 等系统中,高精度的GPS 时钟系统(GPS 同步时钟)对维持系统正常运转有至关重要的意义。 那如何利用GPS OEM 来进行二次开发,产生高精度时钟发生器是一个研 究的热点问题。 如在DVB-T 单频网(SFN)中,对于时间同步的要求,同步精度达到几十个ns,对于这样高精度高稳定性的系统,如何进行商业级设计? 一、引言 在电力系统的许多领域,诸如时间顺序记录、继电保护、故障测距、电 能计费、实时信息采集等等都需要有一个统一的、高精度的时间基准。利用 GPS 卫星信号进行对时是常用的方法之一。 目前,市场上各种类型的GPS-OEM 板很多,价格适中,具有实用化的 条件。利用GPS-OEM 板进行二次开发,可以精确获得GPS 时间信息的GPS 时钟系统(GPS 同步时钟)。本文就是以加拿大马可尼公司生产的SUPERSTAR GPS OEM 板为例介绍如何开发应用于电力系统的的GPS 时钟系统(GPS 同步时钟)。 二、GPS 授时模块 GPS 时钟系统(GPS 同步时钟)采用SUPERSTAR GPS OEM 板作为GPS 接受模块,SUPERSTAR GPS OEM 板为并行12 跟踪通道,全视野GPS 接受模块。OEM 板具有可充电锂电池。L1 频率为1575.42MHz,提供伪距及载波 相位观测值的输出和1PPS(1 PULSE PER SECOND)脉冲输出。OEM 板提供两个输入输出串行口,一个用作主通信口,可通过此串行口对OEM 板进行设 置,也可从此串口读取国际标准时间、日期、所处方位等信息。另一个串行口

GPS卫星同步时钟使用说明书

专供电力系统使用JY系列 GPS卫星同步时钟 产 品 手 册 烟台开发区吉友电气有限公司

一:概述 随着我国电力事业的迅猛发展,对整个电力系统自动化的要求也越来越高,为了做到系统内的统一管理和调度,也就对系统内的时间统一提出了更高的要求。 全球定位系统(GPS)主要由GPS卫星、地面监控系统和用户设备组成。其空间卫星由21颗工作卫星和3颗备用卫星组成。工作卫星分布在6个轨道面内,每个轨道有3-4个卫星。轨道平均高度为20200km,卫星运行周期为11小时58分,其空间的配置可以保证在地球的任何时间、地点均至少可以观测到四颗卫星,加之GPS发射机用 1.5GHz 的载波频率,以载码的形式向地面发射信号,其传播和接收不受天气影响,因此GPS是一种全球性、全天候的连续实时的导航定位系统,其地面监控系统部分由5个监控站、3个注入站和1个主控站组成。用户部分包括GPS接收机、天线、数据处理软件及计算机设备。 我公司的J Y系列GPS卫星同步时钟就是采用了当今世界先进的GPS技术,利用了美国GPS接收板,进行二次开发研制的产品,可同步于UTS、GPS、CLONASS系统,它广泛应用于电力、交通、通讯网络同步、数据同步等需要对时、记时、守时的领域。该产品功能强,体积小,使用安装方便,不受地域气候等条件限制,稳定性、可靠性更高。保证时钟时刻在线,全天候提供精确的时间信息。 二、产品的应用范围 1.为电网自动化设备如远动及微机监控系统、微机故障录波及事件记录等智能设备提供精确的时间。 2.用于发电厂电量调度、电网工频监视、对发电机进行非线性励磁控制等。 3.用于实时同步相量测量,实时同步电能量数据采集。 4.用于故障测距、负荷控制等。 5.用于铁路运输系统、通讯系统等部门。 三、产品的主要功能 1.可显示和输出精确的北京时间时、分、秒及公历日期年、月、日等。 2.可实现显示和输出电网的工频和周波钟时间,并可根据用户需要输出钟差。 3.可选择输出秒脉冲(PPS)或分钟(PPM)、小时(PPH)等时标同步脉冲信号及高压光耦、IRIG-B格式输出。 4.时钟装置是否与卫星同步用符号标示,未与卫星同步时在LCD视窗

GPS时间同步的原理与技术

GPS时间同步的原理与技术 GPS时间同步的原理与技术 1、有关时间的一些基本概念: (1)、时间(周期)与频率: 互为倒数关系,两者密不可分,时间标准的基础是频率标准,所以有人把晶体振荡器叫‘时基振荡器’。钟是由频标加上分频电路和钟面显示装置构成的。 (2)、四种实用的时间频率标准源(简称钟): ◆晶体钟 ◆铷原子钟 ◆氢原子钟 ◆铯原子钟 (3)、常用的时间坐标系: 时间的概念包含时刻(点)和时间间隔(段)。时系(时间坐标系)是由时间起点和时间尺度单位--秒定义(又分地球秒与原子秒)所构成。常用的时间坐标系: ◆世界时(UT) ◆地方时 ◆原子时(AT) ◆协调世界时(UTC) ◆GPS时 (4)、定时、时间同步与守时:

◆定时:是指根据参考时间标准对本地钟进行校准的过程);授时(指采用适当的手段发播标准时间的过程); ◆时间同步:是指在母钟与子钟之间时间一致的过程,又称时间统一或简称时统); ◆守时:是指将本地钟已校准的标准时间保持下去的过程,国内外守时中心一般都采用由多台铯原子钟和氢原子钟组成的守时钟组来进行守时,守时钟组钟长期运行性能表现最好的一台被定主钟(MC)。 2、GPS时间是怎样建立的? 为了得到精密的GPS时间,使它的准确度达到<100ns(相对于UTC (USNO/MC)): ◆每个GPS卫星上都装有铯子钟作星载钟; ◆GPS全部卫星与地面测控站构成一个闭环的自动修正系统; ◆采用UTC(USNO/MC)为参考基准。 3、GPS定位、定时和校频的原理 (1)、GPS定位原理:是基于精确测定GPS信号的传输时延(Δt),以得到GPS卫星到用户间的距离(R)R=C×Δt ----------------------- [1](式中C为光速)同时捕获4颗GPS卫星,解算4个联立方程,可给出用户实时时刻(t)和对应的位置参数(x、y、z)共4个参数。R={(Xs- Xu)2+(Ys-Yu)2+(Zs-Zu)}1/2 ---- [2](式中Xs、Ys、Zs为卫星的位置参数;Xu、Yu、Zu为用户的的位置参数) (2)、GPS定时原理: 基于在用户端精确测定和扣除GPS时间信号的传输时延(Δt),以达到对本地钟的定时与校准。GPS定时准确度取决于信号发射端、信号在传输过程中和接收端所引入的误差,主要误差有: ◆信号发射端:卫星钟误差、卫星星历(位置)误差; ◆信号传输过程:电离层误差、对流层误差、地面反射多路径误差;

同步时钟系统

同步时钟系统 1.公司简介 南瑞集团公司是国家电网公司直属单位,是中国最大的电力系统自动化、水利水电自动化、轨道交通监控技术、设备和服务供应商。主要从事电力系统二次设备、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备、工业自动化设备、非晶合金变压器及电线电缆的研发、设计、制造、销售、工程服务与工程总承包业务。 南瑞集团通信与用电技术分公司(以下简称“通信用电分公司”)成立于2010年1月,是南瑞集团公司信息通信产业板块的核心单位、国内领先的高端智能用电产品及整体解决方案提供商,为国家电网公司提供各类智能芯片产品。 通信用电分公司充分把握智能用电产业发展的重大历史机遇,以服务坚强智能电网建设为主旨,以做专做精做大做强“智能用电产业”为目标,积极贯彻落实国家电网公司直属产业规划部署,确立了“1+5”发展战略,打造“1”个产业支撑平台,支撑“智能芯片、智能终端、智能传感、电力通信和智能服务”5项业务协同发展,形成从应用系统层、终端设备层和芯片器件层相互支撑的业务发展格局,致力于成为以芯片为核心支撑的高端综合解决方案提供商,已形成了信息管理、通信系统及通信设备、智能芯片、用电自动化及终端设备、电力物联网等5个产品线,拥有17个子产品线。随着生产业务的拓展,通信用电分公司已经取得一批具有自主知识产权的产品及成果,包括:“国网芯”系列芯片及与之配套的芯片发行系统、密钥管理系统;基于“国网芯”技术的智能用电产品及终端模块、电力线载波通信及配用电专用光通信产品;基于智能量测技术的智能防窃电系统、省级计量中心计量生产调度平台、智能感知互动综合服务平台等,并积极拓展节能服务、能效及智能传感等新型营销业务。 通信用电分公司成立3年来,各项经营业绩指标均保持迅猛增长,已承担多项重点科研和产业化项目,申请专利及软件著作权145项(其中发明专利66项),申请国际专利4项,截至2013年6月底,人员规模已从成立之初的83人发展壮大到952人,其中,本科及以上人员838人,占员工总数的88%。

电厂变电站GPS时钟同步系统

电厂/变电站GPS时钟同步系统 方 案 建 议 书 烟台赤龙电子高科有限公司

目录 一、系统概述 (2) 二、对时方式和NTP协议简介 (3) 三、电厂/变电站时间同步系统设计方案 (5) 四、系统特点 (9) 五、系统设备规格型号及介绍 (10) 六、设备工作条件及技术指标 (17) 七、典型应用 (20) 八、相关检测 (21) 九、公司简介 (22)

第一部分系统概述 一、建设时钟同步系统的重要性 随着电厂、变电站自动化水平的提高,电力系统对时钟统一对时的要求愈来愈迫切,有了统一精确的时间,既可实现全厂(站)各系统在GPS时间基准下的运行监控和事故后的故障分析,也可以通过各开关动作、调整的先后顺序及准确时间来分析事故的原因及过程。统一精确的时间是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个重要措施。 二、时钟同步系统的优越性 电厂(站)的时钟同步是一件十分重要的基础工作,现在电厂(站)大多采用不同厂家的计算机监控系统、DCS分布式控制系统、自动化及线路微机保护装置、故障录波装置、电能量计费系统、电液调速系统DEH、SCADA系统及各种输煤PLC、除灰PLC、化水PLC、脱硫PLC等,以前的时间同步大多是各设备提供商采用各自独立的时钟,而各时钟因产品质量的差异,在对时精度上都有一定的偏差,从而使全厂各系统不能在统一时间基准的基础上进行数据分析与比较,给事后正确的故障分析判断带来很大隐患。 如今,人们已经充分意识到时间统一的重要性。但是,统一时钟并不是单纯地并用GPS 时钟设备。目前,人们普遍采用一台小型GPS接收机,提供多个RS232端口,用串口电缆逐一连接到各个计算机,实现时间同步。但事实上,这种同步方式的缺点是,使用的电缆长度不能过长;服务器的反应速度、客户机的延迟都直接影响对时精度。而且各电厂(站)往往有不同的装置需要接收时钟同步信号,其接口类型繁多,如RS-232/422/485串行口、脉冲、IRIG-B码、DCF77格式接口等;装置的数量也不等,所以在实际应用中常感到GPS 装置的某些类型接口数量不够或缺少某种类型的接口,其结果就是电厂中有些装置不能实现时钟同步,或者需要再增加一台甚至数台GPS装置,而这往往受到资金不足或没有安装位置等限制。若各系统实施统一GPS时钟同步方案,就可实现全厂(站)各系统在统一GPS时间基准下的运行监控和事故后的故障分析,大大提高了电厂(站)系统的安全稳定性。因此采用GPS时钟同步系统比采用传统的GPS同步设备有着明显的优势,也是技术发展的必然趋势。

网络时钟系统方案智能楼宇

网络时钟系统方案智能楼 宇 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

网络时钟系统设计方案烟台持久钟表有限公司 2016年10月

目录

1 系统方案概述 用于智能化楼宇的时钟系统必须准确、安全、可靠。在总结烟台持久钟表集团有限公司及国内外同行多年来生产时钟系统经验的基础上,我们采用系统论和过程论的设计思想,应用当今世界上先进的通信及计算机技术,设计出具有集散控制、中心监控、热备份、自动切换保护、高精确性、高可靠性的成熟可靠、技术先进、质量上乘的大区域子母钟时钟系统。 时钟系统在智能化楼宇中是个重要组成部份之一,其主要作用是为楼宇建设提供统一的标准时间,并为其它各有关系统提供统一的标准时间信号,使各系统的时间与本系统同步,从而实现整个楼宇统一的时间标准。 供应商提供的CJ-9500型大型网络子母钟系统按中心母钟和子钟两级组网方式设置,主要由GPS接收机、中心母钟、监控网管终端、电源、NTP服务器、子钟及以太网数据传输通道(含网络交换机)等构成。中心母钟接收GPS标准时间信号,通过传输电缆传给各个子钟,由中心母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间,实现整个楼宇时间标准的统一,以适应楼宇内可靠协调的需要。 母钟和子钟通过网络传输系统局域网连接,传输网络间采用遵循IEEE 标准的以太网接口,物理接口形式是标准RJ45接口。 2 系统技术规范 我公司按照ISO9001国际质量认证体系的要求,制定相应的企业标准和生产工艺流程,在产品设计、生产检验、安装调试、包装运输、运行和售后服务过程中,严格执行有关标准和相关技术规范,以更好地满足用户的需求。 系统所遵循的国际、国家、行业及企业标准包括: GBJ42-81《工业企业通信设计规范》 GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》 GB/T 《包装运输包装件试验时各部位的标示方法》 GB 3873-83《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》 GB50807-86《设备可靠性试验规范》 GB 50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》 GB/T 4961-1999 QB/T 2268-1996《计时仪器外观件涂饰通用技术条件钟金属外观件漆层》 YD/T 1012-1999《数字同步网节点时钟系列及其定时特性》 DLT 《电力系统的时间同步系统》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》 YD/T 5089-2005《数字同步网工程设计规范》 YD/T 5027-2005《通信电源集中监控系统工程设计规范》 YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD/T5120-2005《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》 GA/T331-2001《公安移动通信网警用自动级通信系统工程设计技术规范》 QF-EMPF-206《设计与采购活动计划管理导则》 JJG 106-81《指针式精密时钟检定规程》 企业标准及规范 Q/YCJ001-2002《大区域子母钟系统》 Q/YCJ2-07-001-5《安装服务过程控制程序》

GPS时钟同步在ABB DCS系统的应用

GPS时钟同步在ABB DCS系统的应用 一、简介 通常情况下,如果INFI环上存在DSOE的话,系统默认SEM为整个系统的时钟MASTER。 并且按照是否存在GPS又可分两种情况: 一种是没有GPS ,此时TKM时钟模件周期性地向扩展总线上发送时钟信号,这个时钟信号来自其内部的晶振片,并且它的精度为11,SEM主模件再周期性地从扩展总线上读取时钟信号并且发送到INFI环上。这种方式缺陷为,经过较长时间的运行后,整个系统的时钟和实际时钟会存在一个偏差,这个偏差的大小取决于TKM子摸件上的晶振片,并且这个偏差理论上就存在。 另外一种情况是存在GPS,此时TKM始终模件通过TST端子板周期性地从GPS 读取时钟信号后再发送到扩展总线上,这个时钟信号为GPS接受的卫星时钟信号,他的精度为13,SEM主模件再从扩展总线上周期性读取时钟信号后发送到INFI环上。这个方式的时间效果也不太理想,具体表现为TKM时钟模件不能稳定地从GPS读取时钟信号,从而导致INFI环上的时钟精度经常在11和13之间来回变化,并不能导致INFI环上的时钟结构发生跳变从而导致系统时钟混乱。具体原因可能是TKM采取的IRIG-B接口有关,这种接口对GPS 接受仪的IRIG-B 口的输出信号要求比较高,北京中新创科有限公司的GPS时间服务器能解决这个问题。 二、时间同步网络技术 目前有多种时间同步技术,每一种技术都各有特点,不同技术的时间同步精度也存在较大的差异,如表2所示: 表2:各种常用的时间同步技术 时间同步技术准确度覆盖范围 短波授时1~10毫秒全球 长波授时1毫秒区域 GPS 5~500纳秒全球 电话拨号授时100毫秒全球 互联网授时(NTP)1~50毫秒全球 SDH传输网授时100纳秒长途 2 长短波授时时间同步技术 利用无线电信号授时已经具有80多年的历史,国际上长波授时主要使用罗兰-C 系统,国内发射台设在沿海地区,主要用于军事和导航,尚不民用。

时间同步方案说明

由于中国联通的WCMA属于异步通信系统,只需要支持频率同步,因此可采用同步以太技术。未来LTE阶段可根据需求采用1588v2技术实现时间同步。 1588v2必须逐跳支持,唯一可以穿越的网络为:只处理波长转换、不处理电层信号、任意时刻1588v2路径上的收发光纤对称的波分设备。华为公司的OTN系列传输产品和MSTP Hybrid系列传输产品已经全面支持1588v2,新建的网络如果同时有CX、ATN、OTN、MSTP Hybrid设备,推荐逐跳1588v2。这种方式更可靠,性能稳定。如果存在不支持1588v2的第三方网络,并且仍然要求承载网络传递时间到基站,也可以选择在不支持1588v2的网络边缘分别设置BITS。 1.1 时钟同步以太方案建议 同步以太技术类似于SDH实现,只有ETH端口才支持。通过物理芯片和锁相环技术提取ETH码流中的时钟信息,性能稳定、技术成熟。同步以太继承了SDH物理时钟同步的一些机制,SSM和扩展SSM。在复杂的时钟网络中,启动标准SSM 协议可以避免时钟互跟以及实现时钟保护,启动扩展SSM 协议可以避免时钟成环。 图表19 同步以太方案原理 对于3G/LTE基站,一般都支持ETH接口通过同步以太从接入设备获取时钟;对于2G基站(E1接口),ATN可以对E1进行retiming(再定时)后通过E1将频率传递给基站;对于不支持同步以太,也没有E1业务接口的基站,可以专门为时钟配置E1传递频率,或者接入设备的E1接入到基站的外时钟口也可以。 同步以太整网的规划:

(1)需要配置双BITS,实现时钟源设备级保护; (2)核心节点:通过外时钟口2Mbit从外接BITS获取时钟同步; (3)核心节点、汇聚层、落地节点CX/ATN:逐点支持同步以太,使能SSM; (4)全网启用扩展SSM协议,增强时钟网的保护能力。扩展SSM协议要为每一个从时钟子网外部引入的时间源分配一个独立的时钟源ID(扩展SSM为可选项); (5)全网要合理规划时钟同步网,避免时钟互锁、时钟环的形成。对于时钟长链要考虑给予时钟补偿(G.803):传送链路中的G.812从时钟数量不超过10个,两个 G.812从时钟之间的G.813时钟数量不超过20个,G.811,G.812之间的G.813的时钟 数量也不能超过20个,G.813时钟总数不超过60个。 图20 同步以太部署方案 同步以太应用组网限制: (1)使用子卡必须支持同步以太功能; (2)CPOS和E1子卡暂不支持SSM功能(SDH同步); (3)不支持在光口子卡上插光转电模块进行以太同步; (4)组网要求:必须逐跳支持 1.2 1588v2时间同步方案建议 华为公司1588v2主要遵循如下标准开发:IEEE Std 1588TM –2008、中国移动TD无线系统高精度时间同步技术规范(1588v2协议规范)、中国移动TD无线系统高精度时间同步技术规范(1PPS+ToD时间接口规范)。 1588V2是目前组网唯一能够提供的时间同步方案,如下图所示,主备BITS一般与基站控制器共机房,就近能够接入RSG设备最好。华为公司的BITSV6或者BITSV3都可以作为时间源。推荐BITS配置为OC模式,通过ETH口接入RSG. 1PPS+ToD没有国际标准,只有中国移动公司的标准,并且存在秒脉冲状态(代表时钟质量)和Clockclass(1588V2中的时钟质量)转化的问题,不推荐。另外,基站最好支持1588V2,能够与网络设备对接,否则使