文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁机电安装施工管理-最新文档

地铁机电安装施工管理-最新文档

地铁机电安装施工管理

1 机电安装工程的施工内容

机电工程安装的施工内容根据相关专业合理安排工作。

(1)建筑装饰专业:负责车站内所有专业安装标高参照线(一米线)的测定和标注,设备和管理用房的墙体砌筑、粉刷,离壁墙安装,天花吊顶安装,地面垫层,地砖和防静电地板铺设,防火门窗安装,防火封堵,栏杆扶手安装,地面消防出入口和高风亭的结构浇筑及防水,卫生问装饰及防水,公共区顶面喷涂黑色防霉涂料等工作,并承担管线综合任务。

(2)通风空调专业:负责车站内的通风管道及附属设备的制作、安装,风机、冷水机组、空调机组、冷却塔等通风空调设备的安装、调试,空调冷冻水系统管道及附属设备的制作、安装,风口安装,以及区间射流风机、轴流风机等事故通风设备的安装和调试等工作。

(3)给排水及消防专业:负责车站工作和生活供水、空调冷却水、消防供水系统管道制作安装,雨水、废水、污水的收集和排放系统管道的制作和安装,消防泵、废水泵、排污泵、增压泵、消火栓箱、各种电动阀门等设备的安装和调试,卫生器具安装,以及区间消防管道、消火栓、废水泵站等的安装和调试等工作。

(4)照明及动力供电专业:负责车站和区间内照明系统设备、照明灯具、检修供电设备的安装和调试,以及为通风、给排水及

消防、通信、信号、FAS、BAS、IMS、PIS、AFC、安全门、电梯、公共区装饰等12个专业的设备提供动力电源和公用桥、支架等工作。

(5)导向标志专业:负责车站外部、公共区的乘客导向标志设备的安装和调试,设备及管理用房内设备的房间标牌、设备及线缆标志标牌的制作安装,警示标志、操作标志、路径引导标志等的制作安装等工作。

2 核对各专业设计接口

因地铁工程各专业的专业性较强,同一个车站和区间往往有3至4家设计院承担设计任务。设计工作同样时间紧、任务重,且各专业的设计方案都密切相关,任何一点微小的设计方案变化往往牵一发而动全身,因此更需强调专业间的协调一致。大量的、繁重的沟通工作难免出现疏漏。这就要求各施工单位之问及各专业之间要互相进行交底,共同核对设计资料,以查漏补缺,化隐患于无形。

(1)建筑装饰:与各专业核对管线走向,以明确预留孔洞的位置、规格,以及防水、防火要求;核对各房间功能,以及设备高度与净空的匹配;核对设备基础尺寸、类型,与地面装饰型式是否吻合;核对设备尺寸与门窗尺寸的关系。

(2)通风空调:核对各专业设备、管线位置与风管走向是否冲突;核对各专业位于房间顶面的设备与风口设置是否冲突,协助公共区装饰单位完成排版图。

(3)给排水及消防:核对各专业设备、管线位置与水管走向是否冲突;核对消防箱安装方式与所在房间的防火等级和气体灭火设计是否冲突;协助公共区装饰单位完成排版图。

(4)动力照明:核对动力、照明设备供电回路数及容量是否满足各专业设备要求;核对照明和灯具布置是否与其他专业顶面设备冲突;核对电缆桥架与水管的上下关系;核对各专业对公共桥支架的需求;核对各专业墙面按钮、开关等的安装位置、标高、保护距离要求等;核对区间公共桥架的使用分配;协助公共区装饰单位完成排版图。

(5)导向标志:核对顶面、墙面、地面的标志牌是否与其他专业的设备位置冲突;核对供电回路数量和容量是否满足需要;协助公共区装饰单位完成排版图。

(6)管线综合:核对各专业管线的走向、上下关系、标高、尺寸、安全距离、线缆敷设方式、承重需求等信息;核对各专业管线标高与吊顶、地面标高、设计(净空要求、设备高度及安全距离是否匹配;对所有管线进行统筹布置,绘制管线综合的实施平、断面图。

(7)设备采购:无论是甲供设备还是乙供设备,在设计要求明确后,应尽早选定厂家并签订供货合同,以便尽早掌握要安装设备的准确性能参数和接口类型、参数,并按各专业的设计要求进行校核和比对,发现问题早日解决。

3 准确划分施工界面

(1)建筑装饰专业与相关专业的施工界面划分。① 与主体结构单位:所有墙体位于2.2~2.4m标高的第一道圈梁以下归主体结构,以上归建筑装饰;风亭、消防出入口的地面洞口以下归主体结构,以上归建筑装饰。② 与通风、给排水及消防、导向标识专业:设备基础及预埋件归建筑装饰。③ 与其他安装专业:吊顶、砖砌体、地砖、静电地板等的孔洞预留及封堵归建筑装饰。

④ 与公共区装饰:设备区与公共区隔墙砖砌体砌筑和设备区侧的粉刷、涂饰归建筑装饰,公共区侧归公共区装饰;公共区楼梯下三角房的砌筑和内侧的粉刷、涂饰归建筑装饰,外侧归公共区装饰;站内外防火平开门和设备区防火卷帘归建筑装饰,公共区防火卷帘、安保卷帘归公共区装饰。

(2)通风空调专业与相关专业的施工界面划分。① 与动力照明:设备电源箱进线断路器上口端子以下归通风空调,以上归动力照明。② 与FAS、BAS:设备控制箱端子排以下归通风空调,以上归FAS、BAS。

(3)给排水及消防与相关专业的施工界面划分。① 与动力照明:设备电源箱进线断路器上口端子以下归给排水及消防,以上归动力照明。② 与FAS、BAS:设备控制箱端子排以下归给排水及消防,以上归FAS、BAS。③ 与公共区装饰:卫生间洁具归公共区装饰,水管归给排水。④ 与市政部门:在供水接口专业,进水管水表井、水表及水表之前管道归市政,之后归给排水及消防;在排水接口专业,出站后第一个检查井进水口以上归给排水

及消防,以下归市政。

4 明确施工次序和交接标准

(1)管线综合。严格按照以下次序安排施工:风管、下引管安装及保温一供电桥架及电缆敷设一动照桥架及电缆敷设一弱

电桥架及电缆敷设一水管、立管安装及保温一照明及FAS管线的安装一吊顶安装一风口、灯具、广播、摄像头等顶面设备的安装。

(2)吊顶。满足各专业管线、设备标高及净空要求;在所有专业的管道、桥架、电缆完成之后,风口、灯具、广播、摄像头、喷头等设备安装之前,进行施工。

(3)墙体砌筑。与各专业共同制定设备运输路径,局部待大型设备运输完成后施工;根据各专业管线路径预留穿墙孔洞。

(4)墙面粉刷。在各专业预埋管道开槽埋设之后,门禁、消防手动报警器、电话插座、灯具开关、动力插座、通风立管、消防立管等安装之前,进行施工。

5 共同制订综合施工计划

以不同房间为最小单位,以站厅、站台、走廊等区域划分作业面,以不同车站为最大单元,进行工作面的分配;按工作面分配,施工次序和交接条件综合

排列所有专业的工序施工顺序;根据每个工作面、每个施工状态的最大或最小可利用时问和各工序的施工顺序,分配各工序的施工时长;进度计划倒排,合

理分配时间,并据此组织施工力量;按各专业对综合计划的

执行情况,进行工期的奖惩,以保证综合计划的落实;建立例会制度,对施工过程中产生的问题进

行协调,并对综合施工计划进行动态调整。

6 施工协调管理的方法和要点

(1)属地管理。作为施工单位,机电安装单位需要取得业主、监理的支持,以便与其他施工专业和单位实现顺畅的沟通及良好的协调。业主可以标段为单位,任命机电安装单位为“属地施工管理单位”,以明确其在施工协调管理中的主导地位。

(2)充分利用各级例会。业主应建立专门的协调例会制度,由所有专业的监理和施工单位参加,定期解决多专业施工协调的复杂问题。机电安装单位则应与各专业监理建立联系,尽量将各专业监理例会联席举行。在所有监理和施工单位在场的情况下,解决各专业之间在施工协调中的一般问题。

相关文档