文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝管母线焊接及吊装施工技术措施

铝管母线焊接及吊装施工技术措施

铝管母线焊接及吊装施工技术措施
铝管母线焊接及吊装施工技术措施

怀安220kV变电所工程

铝管母线焊接及吊装施工安全技术措施

批准:

审核:

编写:

怀安220kV变电所项目部

2007年7月

1.工程概述:

张家口怀安220kV变电所位于张家口怀安县城西,北侧100m左右为X454县级公路,东距西外环约1.5公里,西距沙家屯1公里,交通便利。地貌比较破碎,沟坎较多,场地平均高程853米左右,地震烈度7度,最大冻土深度1.4米,污秽等级Ⅲ级。

主变容量:本期2×120MVA;220kV出线:本期2回,至万全2回;110kV出线:本期6回,分别至郭磊庄2回、柴沟堡2回、左卫2回;35kV出线:本期2回。无功补偿容量:规划每台主变35kV侧设5组8016kvar电容器。本期每台主变设3组8016kvar 电容器。怀安220kV变电所扩建怀安电厂两个220kV出线间隔工程量列入本工程量内。

220kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,每回220kV出线A相装设单相电压电容式电压互感器。

110kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,取消线路电压互感器。

35kV主接线本期采用单母线分段,预留第3台主变为独立单母线,无出线。

主要工程量:

1.1.1.管母线调整、安装量:

1.1.

2.110kV管母线用支持式绝缘子ZSW-126/8108只。

2.施工组织:

项目总负责:邢民

项目总工:韩宏

技术负责:欧阳朝晖

施工负责人:冯铁军

质检员:王宇

安全员:田福芹

计划统计:孙建平

材料员:王宇

测工:郭海亮

电工:张拾壹

起重工:白发林

焊工:王志强

钳工:5人

辅助人员:30人

《见下页》

管母线安装过程控制框图

3.施工准备:

3.1.熟悉施工图纸。

3.2.认真查阅国家标准“GBJ149-90”施工及验收规范的有关规定。

3.3.根据图纸和国标“GBJ149-90”的要求对所需用的工器具和材料按照国家现行的技术标准进行审定,并具有出厂合格证。

3.4.图纸所提供的材料到达现场后应及时做好下列验收和检查。

3.4.1.规格应符合设计要求。

3.4.2.产品的技术文件应齐全。

3.4.3.按照“GBJ149-90”规范进行检查。

3.4.4.母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。

3.5.土建工程的复检:

3.5.1.基础、支架应符合电气设备设计要求。基础、支架应达到允许安装要求。

3.5.2.检查支持梁及其支持点符合设计要求。

3.6.机工具准备:

3.6.1.测量器具:经纬仪、钢卷尺、钢板尺、游标卡尺等。

3.6.2.管母线制作及焊接:坡口机、台钻、调直顶弯机、手枪钻及适用的各型号钻头,手绞丝锥、手锯、手锤、半自动氩弧焊机、滑动小车、轨道用槽钢、沙轮机、针布轮、套管搬手、梅花搬手及专用工具等。

3.6.3.架设用具:吊车、吊索具等。

3.7.消耗性材料准备:焊丝、氩气、棉纱、汽油、砂纸、电力复合脂及劳保用品等,根据图纸准备所用各型号配套螺丝。

3.8.工作场地准备:根据站内实际情况,进行焊接场地的布置,一般利用站内的道路以满足平整布置焊接铝管的要求。工作场地应利于布置制作及焊接设备,应考虑满足防风的要求(在不满足时采取适当措施),焊接工作区拟采用薄铁板四周遮挡的方法。

3.9.技术准备:

3.9.1.编制施工技术措施。

3.9.2.收集整理各种原材料的技术资料。

4. 铝管母线制作及焊接

4.1.

主要流程图:

4.2.

焊接设备选择:焊机LAH-500半自动氩弧焊机,

送丝机A10-MED-44

额定电压、电流 380V/42V 0-500A 瑞典ESAB 公司生产

4.3. 焊丝:采用铝硅焊丝Φ1.6~2mm 。 4.4.

大截面铝合金管母线制作及焊接工艺

参数的选定:

4.4.1. 坡口制作工艺参数:

焊接前坡口两侧表面各50mm 范围内清理干净。 4.4.2. 铝管接头工艺参数:

衬管与母管壁之间E=0.5mm ;对口偏移≤0.5mm ; 母管不直度≤0.2%;焊缝增强高度=2~4mm ;

4.5.制作过程及质量要求:

4.5.1.认真做好技术交底工作。

4.5.2.施工人员将管母线进行普查,清洗表面的油污氧化膜杂物,弯曲度超过标准的要用顶弯机进行调直,达到标准为止。

4.5.3.对调整后的管母线进行加工,用坡口机切平管头并车出焊接对链的坡口角度。

4.5.4.管母线的对接口处纵向处用φ12mm钻头打孔,注意只将外部铝管开孔,内部铝管不需开孔,两侧均需补强。

4.5.5.管母线的对接口内,外径与管母线内径相吻合的衬管,间隙应小于0.5mm加强。

4.6.焊接过程及质量要求:

4.6.1.母线焊接所用的焊条应符合现行国家标准并有出厂合格证,其表面不应有氧化膜水分和油污等杂物。

4.6.2.母线施焊前,焊工必须经过考试合格方准焊接。

4.6.3.正式焊接前先做试样焊接,焊接的材料接头形式、焊接位置工艺等应与实际施工相同。

4.6.4.在其所焊试样中管母线取两件进行检验测试。

4.6.

5.焊缝采用x光无损探伤,其质量检验应按有关标准的规定。

4.6.6.表面及断口的检验:焊缝表面不应有凹陷、裂纹、未容合、未焊透等缺陷。

4.6.7.焊接前选好长度,以一段母线长度的两倍在地面上铺好滑动小车用槽钢(以小车宽度为准)最好用仪器测量一下平整度和用小线拉紧测量直度,以便在管母线的焊接时焊缝的调整和保证管母线焊完后的直度。

4.6.8.接前用尺子将所有要用的料测量一遍选配合理按220kV、110kV隔离开关静触头的安装位置布置管母线的焊口,要求焊缝错开隔离开关静触头,中心位置500毫米以上。

4.6.9.将母线坡口两侧表面各50mm范围内清刷干净不得有氧化膜,坡口加工面应无毛刺和飞边。管母线衬管表面必须用针布轮打磨干净。

4.6.10.焊接口内放入的衬管,使其中心对准母线的焊缝。焊缝应留有一定的

间隙,使焊缝在焊接时完全熔合。

4.6.11.焊接口应平直,其弯折偏移不得大于0.2%。中心偏移不应大于0.5mm。

4.6.12.每个焊缝应一次焊完。除瞬间断弧外不得停焊,将母线两端头两侧正反面的孔眼与衬管熔焊牢固。焊完的管母线在未冷却前不得移动受力。

4.6.13.母线对接焊缝的上部应有2~4mm的加强高度,焊缝应呈圆弧形,不应有毛刺凹凸不平之处。

4.6.14.焊接接头表面应无肉眼可见的裂纹、凹陷、缺肉、未焊透、气孔、夹渣等缺陷。

4.6.1

5.咬边深度不得超过母线壁厚的10%且其总长度不得超过焊缝总长度的20%。

5.管母线吊装前的组装

5.1.焊接完毕后的铝管母线,必须经工地负责技术员、质检员做外观检查合格后方可组装。

5.2.铝管母线应无死弯,局部弯单位长度曲变形不大于2毫米,否则必须进行调直处理。

5.3.铝管母线表面应无机械硬伤,认真清除焊缝点和管口等处的棱角、尖刺,用锉刀加工后还要用细砂布打磨圆滑防止发生电晕。

5.4.组装封端球时,先在铝管上标出螺孔位置。用木锤轻轻打入,按标记位置钻孔攻丝,用M10螺栓拧紧,螺栓使用元头的加平垫及弹簧垫并使球体上的小孔朝下方向安装。

5.5.组装支撑抱箍时,应从母线中段中心位置向两边均分,保证支撑抱箍中心之间距离。

5.6.穿线夹紧固螺栓时应考虑便于穿开口肖子,从内侧向外顺序装配螺栓,用力距扳手紧固螺栓,紧固力矩为:

5.7.按图纸要求组装支持瓷瓶,所用的金具规格须符合设计要求。

5.8.凡使用螺栓连接的载流接触面应除去氧化层,均匀涂上电力复合脂。

6.管母线的吊装

6.1.220kV、110kV管母线吊装均吊车直接吊装,应采用专用吊装架或设多点吊装点防止将管母线吊弯,也可采取人力吊装。

6.2.吊装完毕后进行对管母线的平度直度的调整,紧固连接引流线和伸缩头。在两侧由于管母线相互牵引不均衡,可根据实际情况通过增加配重的方法进行调整。

6.3.母线涂相位漆:

6.3.1.设计有要求按图纸着色,如没有要求的A、B、C应由左至右排列。

6.3.2.相色A相色为黄色,B相为绿色,C相为红色。

6.3.3.220kV、110kV相位漆刷每个支架上端。母线相位涂漆应均匀无起层,皱皮等缺陷。

7.安全措施及要求

7.1.管母线加工及焊接过程的安全措施:

7.1.1.焊接、坡口机等设备外壳必须接地良好,电工应定期检查绝缘情况。

7.1.2.工作中焊接设备发生故障应立即拉断电源刀闸,通知电工检查原因,进行修理,设备故障未排除前不得重新使用。

7.1.3.电焊机等设备安装、修理和检查必须由维护电工(或专业人员)进行,其他人不得自行拆修。

7.1.4.检查工作场地周围的安全情况,场地要整洁,不得存放易燃、易爆物品,注意防火。

7.1.5.工作台地面应垫绝缘胶皮,以保证人身安全。

7.1.6.操作焊工应白工作服,带电焊手套,穿绝缘鞋,应采用专用面罩,最好采用静电口罩,以防紫外线刺伤皮肤以及有害金属、烟尘、和气体侵入影响人体健康。

7.1.7.工作完毕及时关掉电源、气源,将焊接设备保管好。

7.2.管母线吊装过程的安全措施:

7.2.1.高处作业:

7.2.1.1高处作业使用的工具材料应放在工具袋内,无论大小上下都必须用传递绳系牢传递,严禁乱扔。

7.2.1.2工作人员必须戴安全帽,高处作业人员系好安全带(或腰绳),穿胶底鞋(布鞋不得有钉子)、工作服,并经体检合格后方可工作。

7.2.1.3工作中设安全监护人,对重点工作可专设监护人员。

7.2.1.4工作场地保持清洁,对障碍物要做到随时清理干净。

7.2.2.起重作业:

7.2.2.1起吊和搬运管母线,要有统一指挥,信号明确。

7.2.2.2起吊设备及工器具,事先检修完好,起吊物件要绑扎牢固,对易损件做好防护工作。

7.2.2.3对各种起吊物,在起吊距地面200~300mm停止起吊,复查各部位绑扎情况,确认无问题后再开始继续起吊。

7.2.2.4在起吊时各转动机具,地锚均应设专人负责,工作场地应有警戒标志。

7.2.3.其它:

7.2.3.1在架设管母线时,对工作范围内的设备应加以保护,并且用牵引防护,以免损坏设备。

7.2.3.2在悬挂、调整管母线时管母线下方不得有行人或站人,并设安全监护人。

7.2.3.3所有起重、高处作业工器具都要经专职安全员和班长检查,对有怀疑的未经实际负荷试验不得使用,防止危害设备及人身安全。

7.2.3.4认真填写和执行安全命令工作票,所有人员应分工明确,服从指挥,严守纪律。

7.2.3.5地面组装完成后要经班长、技术、质量、安全负责人检查后方可进行吊装,吊装时应先带负荷试验,检查各工器具受力状态是否正常。

7.2.3.6现场搬运瓷件、铝管、起重工器具时,要小心轻放。

7.2.3.7由现场负责人合理布置作业场所及路径,实现文明施工确保安全。

圆管涵施工专项技术方案

Z03Q主线第Y001 LK6+170钢筋砼圆管涵 子分部工程开工报告 合同桩号:LK0+000-LK12+000 监理单位:XXXX建筑工程监理有限公司 施工单位:XXXX建设集团有限公司 XX高速第二十六合同段项目经理部 日期:2013年5月14日 XX高速公路 SJ02

工程分项开工申请批复单 承包单位:XXXX建设集团有限公司合同号:L YTJ-26 监理单位:XXXX建筑工程监理有限公司编号:

施工技术方案申报批复单 承包单位:XXXX建设集团有限公司合同号:TJ-26 监理单位:XXXXX建筑工程监理有限公司编号: 注:①施工技术方案中应包括环保方案; ②专业监理工程师的审定意见应包括环保方案审定。 XX高速公路

进场设备报验单 承包单位:XXXX建设集团有限公司合同号:TJ-26

XX高速公路第二十六合同段工程 Z30Q主线第Y001 LK6+170钢筋砼圆管涵子分部工程 施工技术方案 施工单位:XXXX建设集团有限公司 XX高速第二十六合同段项目经理部 日期:2013年5月14日

目录 1管涵工程数量表 (2) 2施工组织机构、队伍及工期安排 (2) 3施工工艺 (3) 3.1施工准备工作 (3) 3.2材料控制 (3) 3.3砂浆及砼配比 (3) 3.4砂浆及砼的拌和及运输 (3) 3.5基坑开挖 (3) 3.6砂砾垫层 (3) 3.7管道安装 (3) 3.8涵背回填 (4) 3.9圆管涵施工工艺流程 (4) 4质量保证体系及保证措施 (6) 5进度计划保证体系及保证措施 (9) 5.1施工进度计划保证体系 (9) 5.2完成进度计划的保证措施 (10) 6 安全、环保措施 (12) 6.1安全组织机构 (12) 6.2安全保证措施 (14) 6.3环保保证措施 (15) 6.4安全生产规程 (16) 7雨季施工管理 (17) 附录:通涵构造物施工主要管理人员一览表 (18)

焊接工程安全技术措施doc资料

目录 一、焊接安全要求————————————————————— 2 二、预防触电事故的基本措施—————————————————2 三、登高焊割作业安全措施—————————————————— 2 四、施工现场中的焊接安全措施—————————————————3 五、焊接与切割施工安全技术交底———————————————4

焊接工程安全技术方案 一、焊接安全要求 1、焊接操作人员属特殊工种人员。须经主管部门培训、考核合格,掌握操作技能和有关安全知识,发给操作证件,持证上岗作业。未经培训、考核合格者,不准上岗作业。 2、电焊作业人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋和白色工作服,使用护目镜和面罩,高空危险处作业,须挂安全带。施焊前检查焊把及线路是否绝缘良好,焊接完毕要拉闸断电。 3、焊接作业时须配置灭火器材,应有专人监护。作业完毕,要留有充分的时间观察,确认无明火点后,方可离去。 4、焊工在金属容器内、地下、地沟或狭窄、潮湿等处施焊时,要设监护人员。其监护人必须认真负责,坚守工作岗位,熟知焊接操作规程和应急抢救方法。需要照明的其电源电压应不高于12v。 5、夜间工作或在黑暗处施焊应有足够的照明;容器内操作要有通风换气或消烟设备。 6、焊接压力容器和管道,需持有压力容器焊接操作合格证。 7、施工现场焊、割作业须执行“动火证制度”,并要切实做到用火有措施,灭火有准备。施焊时有专人监护;施焊完毕后,要留有充分时间观察,确认无复燃的危险后,方可离去。 二、预防触电事故的基本措施 (1)为了防止在电焊操作中人体触及带电体的触电事故,可采取绝缘、屏护、间隔、空载自动断电和个人防护等安全措施。 (2)为防止在电焊操作时人体触及意外带电体而发生触电事故,一般可采用保护接零等安全措施。 三、登高焊割作业安全措施 (1)登高焊割作业应根据作业高度及环境条件定出危险区范围。一般在地面周围10m内为危险区,禁止在作业下方及危险区内存放可燃、易燃物品及停留人员。在工作过程中应设有专人监护。作业现场必须备有消防器材。 (2)登高焊割作业人员必须戴好符合规定的安全帽,使用标准的防火安全带,穿防护胶鞋。安全带应挂牢。 (3)登高焊割作业人员应使用符合安全要求的梯子。梯脚需有防滑措施,与地面夹角应小于6°,上、下端均应放置牢靠。使用人字梯时,要有限跨钩,不准两人在同一梯子上作业。登高作业的平台应带有栏杆,事先应检查,不得使用有腐蚀或机械损伤的木板或铁木混合板制作。平台要有一定宽度,以利焊接操作,平台不得大于l:3的坡度,板面要钉防滑条。使用合格的安全网。 (4)登高焊割作业所使用的工具、焊条等物品应装在工具袋内,应防止操作时落下伤人。不得在高处向下抛掷材料、物件或焊条头,以免砸伤、烫伤地面工作人员。 (5)登高焊割作业不得使用带有高频振荡器的焊接设备。登高作业时,禁止把焊接电缆、气体胶管及钢丝绳等混绞在一起,或缠在焊工身上操作。在高处接

圆管涵施工技术方案

圆管涵施工技术方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

东线高速公路陵水立交改建工程 圆管涵工程施工 一、工程概况 东线高速公路K190+陵水立交位于陵水县城西侧、在建的东环铁路陵水车站东侧,北距香水湾和南距文罗互通立交的距离分别为8.3km和7.8km。被交道路为国道海榆东线,高速公路上跨。陵水立交现状为简易型立交,变速车道、匝道技术指标低,不满足现行规范要求,本项目的实施是针对该情况将现状陵水立交改建为半苜蓿叶式互通立交。 二、沿线地形、地质及水文自然地理特征 1、地质水文: 互通区地貌单元属海成Ⅳ级阶地,微地貌单元进一步划分为坡地和地沟。地下水主要接受大气降水及地下水侧向补给,总体向下游排泄。勘察期间实测混合地下水位埋深为-2.5m,根据区域水文地质资料及附近水井调查,地下水位年变幅在-1.0m。本次勘察揭露的地层,表层为第四系全新统冲击土及第四系中更新统北海组海相沉积土,下伏晚白垩纪花岗闪长岩及其残积土。 2、气象:

项目所在地属热带季风岛屿性气候,气候温和,雨量充沛,年平均气温24℃,夏季长达9个月,春秋不分,长3个月,无冬天。夏季高温高湿,台风活动频繁,降水充沛,12-2月为春秋季,降水稀少,全年无霜日,日照充足,太阳辐射强。 三、施工准备: 施工前应先根据设计要求,对圆管涵进行定位放线,放出圆管涵具体位置,合理安排平面布置,应充分考虑施工期间的车辆通行情况和管线的施工方向之间的互相干扰。 根据规范要求,在充分了解工程的实际情况和选择合理经济的沟槽横断面。并充分考虑冬季和雨期的施工措施,编制施工组织设计报监理审批,着重以下几点: (1)挖、填方的土方平衡计算,做出合理安排,减少重复运输。 (2)进行施工现场的排水设计,并考虑排水和周边构筑物的影响。 (3)考虑具体投入的设备、数量、品种、人员等。 (4)土方开挖后弃土的堆放、运输以及可利用土的临时堆放点的布置等。 四、钢筋砼圆管涵施工

焊接安全技术措施

焊接安全技术措施 一、施焊地点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔发生器、木材以及各种易燃油类等离开不小于10米,与易爆物品的距离不小于20米,如必须在规定范围内施焊时,应制订切实可行的隔离遮挡的安全措施。 二、工作中应经常检查焊机的温度,一般不得超过700C,超过时应停机修理,刚焊完的焊钳应放地不着火和稳定的地方,焊钳绝不允许用臂夹住。 三、灭火器的压力必须在正常范围,铅封完好,管路无破损;灭火器有检验合格证且在有效期内,外表无变形、锈蚀。 四、拆除电焊机电源线及接地线前必须进行放电,防止人员触电。 五、电焊工工作时,要穿好工作服、绝缘鞋、电焊手套和鞋盖、戴防护墨镜。地点潮湿时,应站干燥的木板或胶垫上操作。 六、清除焊渣时,面部不应正对焊缝,防止焊渣射入眼内。 七、地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路。 八、电焊机接电时,必须由持证电工进行接电,同时要关闭电源开关,严禁带电作业。 九、焊接后的工件一般应自然冷却,不宜浇水急冷,以免焊缝发生硬脆。

一十、搬运电焊机时,人员必须将电焊机用铁丝绑扎牢固,两人抬着行走,防止搬运过程中伤人。 一十一、操作人员在作业前在焊接地点至少准备2个干粉灭火器和15个沙袋。 一十二、电焊机使用时,必须按上级规定装配指定漏电保护器。电焊机应有专用接线开关,不得直接接电源线上或一个开关上接两台焊机;开关装在避水避火的控制箱内,箱体要防雨遮蔽,开关的保险丝容量应为该机的1.5倍。严禁以其他金属代替保险丝,机边不得摆放物品。电焊机装接和检修应由电工进行,且必须在切断电源后进行。久未使用的电焊机要作检查,电压是否合乎规定和有无障碍失灵之处。 一十三、焊工换焊条时不得除下手套,在合拉电源开关时,另一只手不得按在焊机外壳上,头部不得正对开关。 一十四、下班时,应拉闸断电,并将焊线和地线分开,不许搅在一起,以免再合闸时起火发生事故,同时应检查焊区周围有无火苗隐患。

焊接施工方案及工艺措施

第一节焊接施工方案及工艺措施 (一) 焊接专业施工总体安排 1、工程主要特点 1.1 焊接作业主要特点 本机组为1000MW超超临界机组,焊接工程量大(受监焊口数量);中高合金焊口比例大;T/P91、T/P92焊口量相当大;结构焊接合金件较多,密封焊接量大,要求严格。T/P92钢材在本机组的大量使用,这种钢材属马氏体热强钢,其焊接性较差,对焊接工艺要求极高。 1.2 热处理作业主要特点 机组中需要经焊后热处理的焊口多,壁厚大,所涉及的部件的焊口遍布机组炉、机的各个部位,所以在焊接热处理的施工上一定要调度合理、施工过程有序、规范,做到机械、材料的利用率上升、耗损率下降,确保焊接工程的顺利施工。 2、焊接施工原则 (1) 焊接时尽量减少热输出量和尽量减少填充金属; (2) 地面组合焊接应合理分配各个组对单元,并进行合理组对焊接; (3) 密集管排及中大径管道采用双人对称焊接; (4) 位于构件刚性最大的部位最后焊接; (5) 由中间向两侧对称焊接; (6) 结构焊接先焊短焊缝,后焊长焊缝; (7) 当存在焊接应力时,先焊拉应力区,后焊剪应力和压应力区; (8) 膜式壁焊接采用分段退焊法。 3、总体工程安排 焊接专业独立管理,主要配合锅炉、汽机等专业焊接施工需求。针对焊接专业特点,拟采取以下安排。 (1) 建立健全焊接质量管理机构,制定质检人员岗位责任制。焊接、热处理施工按照公司质量体系文件规定的程序、有关规程规范、合同文件及监理的要求进行施工、检查验收。

(2) 焊接施工前,工程技术人员对焊接施工基础资料的前期准备,对现场焊接人员资质的认证和焊前考核,以及对现场将投入使用的焊接机械及热处理设备等的检查、校验及标定。 (3) 焊接施工前,建立二级焊条库,库内设置的烘干箱、恒温箱数量满足工程使用、并配备除湿器、电暖器、空调等设施。地面铺设防潮材料,保持库内温湿度在标准范围内。 (4) 本工程受热面管子全部采用GTAW或GTAW+SMAW方法焊接,视管子规格和位置难易程度并结合焊接工艺评定决定使用哪一种焊接方法。 (5) 本工程中大口径管道采用GTAW+SMAW方法焊接,焊接时应特别注意根部打底质量,确保熔透,层间清理应干净。中径管焊接时,为确保表面工艺质量,宜选用φ3.2焊条盖面。需预热和热处理的应及时进行预热和焊后热处理。 (6) 主蒸汽、再热热段管道材质为SA-335P92,焊接要求比较高,施焊焊工必须严格按照作业指导书和焊接工艺卡规定焊接。焊丝和焊条按工艺评定上的材料选用。焊接过程中应控制焊接线能量,防止线能量过大。 (7) 中低压管道及二次门后焊口采用氩弧焊打底(主要是汽机房内的管道),汽轮机、发电机的冷却、润滑系统管道及燃油管道必须进行氩弧焊打底。 (8) 凝汽器与低压缸连接由6名以上焊工对称施焊,采用分段退焊法。施焊过程中,在下汽缸四侧台板处,应装设监视变形的千分表,并设专人监视。 (9) 仪表、压力测点、温度测点、取样等管道的直径都在25mm以下,焊接方法为GTAW。壁厚≤2mm的管道焊接可采用一道成型,壁厚>2mm的管道焊接应焊至2~3层,以保证焊缝有规定的余高。 (10) 铝母线焊接场所允许的环境温度应在0℃以上,如环境温度过低时,应采取有效方法提高环境温度。焊接铝锰合金时,选用铝锰焊丝(丝321)或铝硅焊丝(丝311)。 (11) 锅炉密封采用手工电弧焊方法进行施工,焊接前应将坡口边缘的油、漆、锈、垢等清理干净。锅炉密封焊接应采用分段跳焊,采用合理顺序、消除焊接应力变形焊接引起的变形,超出规定尺寸时,应采用火焰或锤击等方法校正。 (12) 本工程热处理的用电加热方式,温度曲线用打点式自动温度记录仪记录。热处理参数(如加热温度、升降温速率、恒温温度、恒温时间等)按《火力发电厂焊接热处理技术规程》(DL/T819-2010)中的有关规定执行。

圆管涵施工技术方案完整版

圆管涵施工技术方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

东线高速公路陵水立交改建工程 圆管涵工程施工 一、工程概况 东线高速公路K190+陵水立交位于陵水县城西侧、在建的东环铁路陵水车站东侧,北距香水湾和南距文罗互通立交的距离分别为 8.3km和7.8km。 2、气象: 项目所在地属热带季风岛屿性气候,气候温和,雨量充沛,年平均气温24℃,夏季长达9个月,春秋不分,长3个月,无冬天。夏季

高温高湿,台风活动频繁,降水充沛,12-2月为春秋季,降水稀少,全年无霜日,日照充足,太阳辐射强。 四、钢筋砼圆管涵施工 管涵施工完毕后,砌体砂浆或砼强度达到规定要求时方可进行回填,涵洞顶以上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实,相对密度达到96%,回填材料严格按设计要求,每层厚度不超过15cm。当施工过程中,当洞顶回填厚度不足0.5m时,严禁任何重型机械和车辆通过。

焊接工程施工工艺

3.1焊接工程 3.1.1作业条件 1)施工前焊工应复查组装质量和焊接区域的清理情况,如不符合技术要求,应修整合格后方可施焊。 2)气温、天气及其它要求: 气温低于0℃时,原则上应停止焊接工作。 强风天,应在焊接区周围设置挡风屏,雨天或湿度大的场合应保证母材的焊接区不残留水分。 当采用气体保护焊时,若环境风速大于2m/s,原则上应停止焊接。 3)焊工必须经考试合格并取得合格证书,持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊,焊工均应经过质量技 术交底、安全交底和有关环境保护的交底。 3.1.2施工流程 焊前准备→引弧→沿焊缝纵向直线运动,并作横向摆动→ 向焊件送焊条→熄弧 3.1.3操作工艺 1)焊前准备:根据钢种、板厚、接头的约束度和焊缝金属中含氢量等因素来决定预热温度和方法。预热区域范围为焊 接坡口两侧各80~100mm,预热时应尽可能均匀。 2)引弧: 严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧,在坡口内引弧的局

部面积应熔焊一次,不得留下弧坑。 对接和T形接头的焊缝,引弧应在焊件的引入板开始。 引弧处不应产生熔合不良和夹渣,熄弧处和焊缝终端为了防止裂缝应充分填满坑口。 3)焊接姿势 平焊姿势:该姿势为焊接施工最理想姿势,因此尽可能创造条件采用平焊。 船形焊接姿势:该姿势不易产生咬边、下垂等缺陷,一般对角焊缝要求成凹形时常采用。 横向焊接姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使上侧产生咬边,下侧产生焊瘤以及未焊透等缺陷。因 此焊接时宜采用小直径焊条、适当的电流和短弧焊接。 立焊姿势:该姿势熔化金属由于重力作用容易下淌,而使焊缝成型困难,易产生焊瘤、咬边、夹渣及焊缝成型不良 等缺陷。因此宜采用小直径焊条和较小的电流,并采用短 弧焊接。 仰焊姿势:必须保持最短的弧长,宜选用不超过4mm直径的焊条,焊接电流一般介于平焊与立焊之间。 4)焊接顺序和熔敷顺序 尽可能减少热量的输入,并必须以最小限度的线能量进行焊接。 不要把热量集中在一个部位,尽可能均等分散。

钢筋混凝土圆管涵的涵管预制施工工艺和方案(1)

钢筋混凝土圆管涵的涵管预制施工工艺和方案,急用! 2011-10-7 14:14 提问者:陈年老久vbvy | 浏览次数:388次 其他回答共7条 2011-10-7 19:21 F3v680g | 四级 《山东交通科技》2002年04期钢筋砼圆管涵破裂原因与防治 赵新国宋晓辉 【摘要】:通过对圆管涵破裂原因如施工荷载及填筑方法的分析,提出了新的填筑方法及控制施工荷载的方法,就涵管的生产环节质量的控制,提出控制要点。【作者单位】:莒南县公路局山东基建济南黄河大桥管理处 【关键词】:圆管涵破裂施工荷载承载能力控制 【分类号】:U449.83 【DOI】:CNKI:SUN:JTKE.0.2002-04-009 【正文快照】:

引言近几年来,新建公路工程中钢筋砼圆管涵破裂常有发生,不仅使圆管处路基产生不均匀沉降,造成路面的断裂,也为今后的路面正常使用埋下隐患。通过调查,发现钢筋砼圆管涵出现不同程度的破裂、露筋、管断面变形等严重的质量隐患。由于边坡部位填土压力较小且被碾压的机会 1 白冰;减荷条件下上埋式圆形结构物周边土压力分析[J];长江科学院院报;1998年02期 2 阮波,冷伍明,李亮;土压力非线性分布的研究[J];长沙铁道学院学报;2001年04期 3 蒯行成,任毕乔,官邑,凌忠;圆管涵结构有限元分析及加固措施[J];湖南交通科技;2000年04期 4 何艳春;高等级公路圆管涵开裂原因及防治措施[J];湖南交通科技;2002年04期 5 娄奕红,杨虹;钢筋混凝土圆管涵破裂原因分析[J];中外公路;2002年05期 6 周北;快速生产涵管工艺在路网工程中的应用[J];广西交通科技;2001年02期 7 张晓洁,王倩,张一工,华玉文;关于圆管涵管座设计的讨论[J];华东公路;2000年06期 8 林选青;高填土下结构物的竖向土压力及结构设计计算方法[J];土木工程学报;1989年04期 9 冯忠居,黄安录;高等级公路中地下结构物上土压力的有限元分析[J];西安公路交通大学学报;1998年S2期 10 白冰;高填土下刚性结构物竖向土压力减荷方法[J];岩土力学;1997年01期

焊接安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.焊接安全技术措施正式版

焊接安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、电焊防火防爆 1.焊接与切割工作点周围10m的范围内,各类可燃易爆物品必须撤离。布设在操作现场附近的有隔热保温等可燃材料的设备或工程结构,需特别注意预先采取隔绝火星的安全措施,防止在其中隐藏火种,酿成火灾。 2.室内作业时,应保证良好的通风。多点焊接作业或有其他工种混合作业时,各工位间应设防护屏。 3.在油库、喷漆室、中心乙炔站、氧气站内严禁电焊工作。

4.焊接管子时,要把管子两端打开,不准堵塞。 5.在锅炉内、管道中、井下、地坑及其他狭窄地点进行电焊时,必须事先检查其内部是否有可燃气体及其他易燃易爆物。 6.经常检查电焊机以及焊接电缆的绝缘是否良好,绝缘损坏应及时修复。 7.电焊回路地线不可乱接乱搭。 8.必须采用盛过液体燃料的容器时,容器首先必须经过仔细刷洗和擦拭,彻底消除其内部的残余燃料。 9.使用各种气瓶供气焊接时,应遵守安全规程即《气瓶安全监察规程》的规定。

管道焊接施工工艺标准(精)

管道焊接施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于工厂管道预制加工和野外现场管道安装工程的焊接施工作业指导。 2. 引用标准 2.1《特种设备焊接工艺评定》JB4708-2008 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2.4《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂管道篇DL5031-1994 2.5《电力建设施工及技术验收规范》(火力发电厂焊接篇)DL5007-1992 2.6《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95 2.7《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2001 2.8《西气东输管道工程焊接施工及验收规范》1(2010年6月4日) 2.9《石油天然气站内工艺管道焊接工程施工及验收规范》SY0402-2000 2.10《石油和天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-1995 2.11《钢质管道焊接及验收》SY/T 4103-2005 2.12《输油输气管道线路工程施工技术规范》Q/CVNP 59-2001

2.13《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.14《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.15《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 2.16《焊接工艺评定规程》(电力行业)DL/T868-2004 2.17《火力发电厂锅炉压力容器焊接工艺评定规程》(电力行业)SD340-1989 2.18《核电厂相关焊接工艺标准》(ASME ,RCC-M) 2.19《核电厂常规岛焊接工艺评定规程》(核电)DL/T868-2004 2.20《锅炉焊接工艺评定》JB4420-1989 2.21《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I (锅炉安装施工焊接工艺评定)(1999版) 2.22《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2002 2.23《工业金属管道工程质量检查评定标准》GB50184-93 2.24《锅炉压力容器焊接考试管理规则》(国家质监总疫局2002版) 2.25《承压设备无损检测》JB4730-2005.1,2,3,4,5各分册 3. 术语. 3.1焊接电弧焊:指用手工操作电焊条的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用 上向焊和下向焊两种。 3.2自动焊:指用焊接机械操作焊丝的一种电弧焊焊接方法。管道焊接常用热 丝熔化极氩弧焊、涂层焊丝氩弧焊、药芯焊丝富氩二氧化碳焊混、(半)自动下向 焊、二氧化碳(半)自动焊、埋弧自动焊等焊六种。

焊接工程施工技术安全措施示范文本

焊接工程施工技术安全措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

焊接工程施工技术安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了防止触电事故的发生,除按规定穿戴防护工作 服、防护手套和绝缘胶鞋外,还应保持干燥和清洁。 焊接工作开始前,首先检查焊机和工具是否完好和安 全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方,焊 机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好。不允许未 进行安全检查就开始操作。 身体出汗后而使手潮湿时,切勿站在带电的钢板或工 件上,以防触电。工作地点潮湿时,地面应铺有橡胶板或 其他绝缘材料。 更换焊条一定要戴皮手套,不要赤手操作。 在带电情况下,为了安全,焊钳不得夹在腋下去激被 焊工件或将焊接电缆挂在勃颈上。

推拉闸刀开关时,脸部不允许直对电闸,以防止短路造成的火花烧伤面部。 下列操作,必须在切断电源后才能进行: 改变焊机接头时; 更换焊件需要改按H 次回路时; 更换保险装置时; 焊机发生故障需进行检修时; 转移工作地点搬动焊机时; 工作完毕或临时离开工作现场时,焊接作业时,其附近应无易燃易爆物品,并设置接火斗,以防发生火灾与损坏门窗。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

倒虹吸管涵施工技术专项方案

倒虹吸实施性施工技术方案 一、工程概况 本道倒虹吸是为当地灌溉渠排水而设,主线桩号K34+760,设计涵长36.8米,填土厚度1.97米水流自主线左侧排向右侧。进水口采用设置沉沙池,以减少泥沙进入涵管内,基低采用设置20cm的砂砾石垫层+30cm厚的C15砼基座。涵管直径采用1.5米,本涵横贯主线。 (1)现场临建设施 1)、现场临时设施 在施工现场选择地势较平坦处作为机械设备停放、材料存放场地,同时搭建简易板房作为现场办公室。 2)、水、电系统布置 ①供水:采用施工场地内灌溉及河流内无污染及不浑浊的水(均采用就近原则)。 ②供电:在施工现场设置一台30KW的发电机。 3)、混凝土拌和站 在现场设置一台350强制式移动拌和机,以满足现场混凝土浇筑的需要。 (2)施工道路 1)、线外便道:均采用进入改线路段的施工便道。 2)、线内便道:结合施工要求,施工便道设在改线路右侧,清除耕植土后整修便道路槽,再铺筑30~40cm厚毛片石,便道顶部铺筑15cm厚的碎石面层。 (3)现场准备: 1)本涵洞施工段相应人员组织安排均已到位、该涵洞施工段的协调工作己做好。 2)该涵洞施工机械均良好且已配备已到位 三、施工方案 1、基础施工 1)在开挖基础前,准确放出中线位置,并用十字栓桩,进行精确的位置、高程控制。 2)基坑开挖一般采用人工开挖,个别开挖深度较大的采用挖掘机按放样边线,以设计坡比开挖,开挖至距基底标高20~30cm时停止用机械开挖,改用人工挖除剩余土方,并且要保证基底的施工宽度,夯实基坑底面。 2、铺设垫层 先将两端墙下基础砼浇筑到与垫层顶标高相等高处,然后用人工或人工配合机械的方式 在基底铺设砂砾垫层,垫层采用中、粗砂或级配碎石。垫层的含泥量一定要控制在《规范》定值内。垫层的厚度、宽度、标高、密实度,必须符合设计图纸的规定。 3、浇注基础砼 按规定配合比配制C15的混凝土,然后用混凝土罐车将混凝土送至指定位置,摊铺振捣,最后人工整平,基础砼的厚度、宽度、标高必须符合设计图纸的规定。基础混凝土浇注时,顶面标高要比设计标高低2-3cm以便于管节安装调平。

电气焊安全技术措施方案

整体解决方案系列 电气焊安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-87928电气焊安全技术措施 Electrical welding safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、电气焊人员必须经过专业培训考试合格,并且持证上岗。 2、电气焊作业人员必须具备一定消防安全知识,能熟练使用消防灭火器材。 3、作业时跟班领导一定要进行现场统一指挥,在现场将措施落实到位,并指定专人在场检查和监督,发现问题及时汇报。 4、焊、割等设备的运输执行有关运输安全规程。氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车上下,必须轻装轻放、捆绑牢固,防止碰撞、滚动。氧气瓶上应装设防震胶圈,搬运前检查安全阀是否拧紧。 5、工作场所必须选择在安全地点,顶板离层、片帮必须处理彻底,

在支护完好的地方,必要时用不燃性材料设临时支护。 6、电焊、气割等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷洒水。工作地点至少备有2个个干粉灭火器和足够数量灭火沙袋。 7、作业之前利用清水对作业地点20米范围内煤尘、浮煤、巷帮、煤壁和底板进行冲洗清理,电焊、气割等工作完毕后,工作地点应再次用水喷洒,并应有专人在工作地点检查1h,发现异状,立即处理。 8、在井口房、井筒和倾斜巷道内进行电焊、气割和焊接等工作时,必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。 9、电焊、气割等工作地点,作业过程中要求安监员和瓦检员在现场监督检查,随身携带光学瓦斯检测仪和便携瓦检仪,要保持常开,并且瓦检员每隔一小时使用光学瓦检仪检测一次瓦斯浓度,作业地点风流中瓦斯浓度大于0.5%时不得作业,只有在检测证明作业地点附近20m范围内巷道顶部及其他边角部位无瓦斯积存时,方可进行作业。

圆管涵施工技术方案

圆管涵施工技术方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

焊接安全技术措施 一、电焊防火防爆 1.焊接与切割工作点四周10m的范围内,各类可燃易爆物品必须撤离。布设在操纵现场四周的有隔热保温等可燃材料的设备或工程结构,需特别留意预先采取隔尽火星的安全措施,防止在其中隐躲火种,酿成火灾。 2.室内作业时,应保证良好的透风。多点焊接作业或有其他工种混合作业时,各工位间应设防护屏。 3.在油库、喷漆室、中心乙炔站、氧气站内严禁电焊工作。 4.焊接管子时,要把管子两端打开,不准堵塞。 5.在锅炉内、管道中、井下、地坑及其他狭窄地点进行电焊时,必须事先检查其内部是否有可燃气体及其他易燃易爆物。 6.经常检查电焊机以及焊接电缆的尽缘是否良好,尽缘损坏应及时修复。 7.电焊回路地线不可乱接乱搭。 8.必须采用盛过液体燃料的容器时,容器首先必须经过仔细洗擦和擦拭,彻底消除其内部的残余燃料。 9.使用各种气瓶供气焊接时,应遵守安全规程即《气瓶安全监察规程》的规定。 二、碳化钙安全规则 碳化钙俗称电石。预防电石桶、电石库房和电石破碎间的火灾爆炸事故,是焊接防火防爆的一项重要工作。

1.电石发生爆炸与失火的原因 (1)包装不严,电石受潮,桶内空间形成乙炔与空气的爆炸性混合气。 (2)桶内电石含有杂质硅铁,装运时互相摩擦碰撞,产生火花;或是开启电石桶的方法和使用工具不当,在操纵中撞击产生火花。 (3)贮存电石的场所地面太低,湿润或漏水、溅水等,电石受潮分解。 (4)电石库房、乙炔站和电石破碎间积存的电石粉末未能及时清扫和妥善处理,吸收空气中的水分而分解。 2.防爆与防火措施 (1)防潮 实验证实,粒度为2~8mm的电石露天存放五天,即能吸收空气中的水分而完全分解;粒度为20~50mm的,分解56%。所以,从装运、贮存到使用的各环节都必须采取措施,防止电石受潮。 ①制好的电石应立即装进电石桶内,桶盖要盖严禁止在雨天搬运电石。 ②必须使存放电石桶的库房不受潮。 ③不漏雨、不易浸水的地区,禁止用地下室作电石仓库。 ④电石桶进库前应先检查包装有无破损或受潮等。如发现有鼓包等疑现象,应立即在室外打开桶盖,将乙炔放掉,修理后才能人库。 ⑤电石桶应放在木架上,库内应保持干燥,严禁把热水、自来水和取热管道通到库房里往,以防一旦水管损坏,增加室内温度。 ⑥电石库房、乙炔和电石破碎间积存的电石粉末要及时清扫处理,最好集中起来,分批倒在电石渣坑里,并用水加以处理。

冬季焊接施工措施

冬季焊接施工措施 一、目的 本工程 A 标段安装工程2014年度施工中,将有4个月(2014年12月至2015年3 月)左右时间属冬季施工。为了确保冬季焊接质量防止因低温产生焊接缺陷,特制定本施工措施,指导现场各类型的焊接作业。 二、适用范围 本措施适用于国投新集电力板集电厂一期2X1000 MW机组A标段工程中锅炉受热面、汽机中低压管道、外围设施管道、钢筋焊接、六道焊接和钢结构的现场焊接。 三、冬季焊接施工的环境条件 1 .各类钢材允许焊接的最低环境温度为: A- I 类为-10O C; A- A-皿、B-I 类为0 °C; B- H、B-皿为5 °C; C 类不作规定。当环境温度低于所规定的温度时,必须停止该焊接项目的焊接施工。 2. 气体保护焊,环境风速应不大于2m/s。其他焊接方法,环境风速应不大于 8m/s。 四、临时设施由于露天作业较多,受天气影响较大,再加上冬季施工又有气温 低、北 风大的特点,更增加了天气对焊接施工的影响。为保证焊接工作保质保量的顺利完成,在施工现场应设置以下设施: 1. 施工用棚 室外集中预制场所应设置施工临时用棚,以满足焊接时防风、雨、雪、霜的要求。在现场直接组对的焊口焊接时,应有用三防雨布将四周和下部封闭的防风小室,以满足焊接时防风雨雪的要求,在高空作业时风速大,炉外进

行集箱焊接时,使用三防雨布搭建简易的防风墙,如果出现漏风时应停止焊接。2.当焊件表面潮湿、覆盖有冰雪,或在下雨、下雪刮风期间,当现场条件限制无法搭建防风小室时,可在迎风面设置人工“小挡风” 。防止管道内有穿堂风。当焊工及焊件无保护措施时,不应进行焊接。 3.下雨后组合场的管类焊接应注意管内是否存在水,少量的水分应使用鼓风机进行管内风干或火焊烘烤干,否则应停止焊接,防止出现焊接缺陷。 五、冬季施工技术措施 1. 焊条保温措施 1.1 焊工到现场焊接,携带的焊条必须放在保温筒中,焊条必须经过烘焙。 保温筒使用时接上电源,焊条取出后立即盖上盖子,做到随用随取。 2.焊前预热措施焊前按照规定进行预热对保证焊接质量尤为关键,有关焊前预热有关规定如下: 2.1当环境温度低于0C时,不需要预热的所有焊缝应在始焊处100mm范围 内预热至15C左右。 2.2不需要预热的所有焊口,当环境温度低于0C时,应进行适当的预热,预 热温度应达到15C以上。 2.3 预热宽度从对口中心开始,每侧不少于焊件厚度的三倍。 2.4 需要预热的焊口,先预热再点焊,焊接时不要停留,连续完成。 2.5 特殊情况下的焊前要求: 2.5.1 焊前应根据《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 要求对焊件进 行预热,预热温度如下表:

圆管涵施工技术方案

东线高速公路陵水立交改建工程 圆管涵工程施工 一、工程概况 东线高速公路K190+899.103陵水立交位于陵水县城西侧、在建的东环铁路陵水车站东侧,北距香水湾和南距文罗互通立交的距离分别为8.3km和7.8km。勘察期间实测混合地下水位埋深为0.00-2.5m,根据区域水文地质资料及附近水井调查,地下水位年变幅在0.5-1.0m。本次勘察揭露的地层,表层为第四系全新统冲击土及第四系中更新统北海组海相沉积土,下伏晚白垩纪花岗闪长岩及其残积土。 2、气象: 项目所在地属热带季风岛屿性气候,气候温和,雨量充沛,年平均

气温24℃,夏季长达9个月,春秋不分,长3个月,无冬天。焊接工程施工主要技术措施

焊接工程施工主要技术措施 一、钢筋闪光焊 1.对焊工艺 根据钢筋品种、直径和所用焊机功率大小选用连续闪光焊、预热闪光焊、闪光一预热一闪光焊。 对于可焊性差的钢筋,对焊后宜采用通电热处理措施,以改善接头塑性。 二、连续闪光焊 1.工艺过程 包括连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒一闪光,接着徐徐移动钢筋使两端面仍保持轻微接触。形成连续闪光。当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行顶锻。 三、预热闪光焊 1.工艺过程 包括一次闪光、预热。二次闪光及顶锻等过程。一次闪光是将钢筋端面闪平。 2.预热方法 (1)连续闪光预热是使两钢筋端面交替地轻微接触和分开,发出断续闪光来实现预热。

(2)电阻预热是在两钢筋端面一直紧密接触用脉冲电流或交替紧密接触与分开,产生电阻热来实现预热,此法所需功率较大。二次闪光与顶锻过程同连续闪光焊。 四、-预热-闪光焊 是在预热闪光焊前加一次闪光过程,工艺过程包括一次闪光、预热、二次闪光及顶锻过程,施焊时首先连续闪光,然后同预热闪光焊。焊接钢筋直径较粗时,宜用此法。 五、焊后通电热处理 方法是焊毕松开夹具,放大钳口距,再夹紧钢筋;接头降温至暗黑后,即采取低频脉冲式通电加热,当加热至钢筋表面呈暗红色或桔红式时,通电结束;松开夹具,待钢筋冷却后取下钢筋。 六、钢筋闪光对焊参数 1.对焊电流参数:根据焊接电流和时间不同,分为强参数和弱参数两种,采用强参数可防止接头过热并提高焊接效率,但易产生淬硬。 2.光对焊参数:为了获得良好的对焊接头,应合理选择对焊参数。焊接参数包括:调伸长度。闪光留量。闪光速度。顶锻留量。顶锻速度、顶锻压力及变压级次。采用预热闪光焊时,还要有预热留量与预热频率等参数。 七、对焊操作要求 1.Ⅱ级钢筋对焊:Ⅱ级钢筋的可焊性较好,焊接参数

钢结构工程焊接技术重点、难点及控制措施_secret

钢结构工程焊接技术重点、难点及控制措施本文针对钢结构工程焊接技术的重点和难点,按多年来的工程实践经验主要阐述十种实用焊接变形的控制措施和方法;焊接残余应力的控制措施;焊接裂纹的防治措施;焊接工艺评定的范围;焊缝质量检查;框架结构制作与安装焊接;安装焊接工艺;钢结构变形的预防等。 1、概述 钢结构焊接时,焊接热源对结构不均匀加热引起的结构形状和尺寸的变化,称为焊接变形。在变形的同时,结构内部还产生应力、应变,因为这时结构并未承受外载时,就存在这些应力,所以这些应力居于内应力范畴,称为焊接残余力。属于不均匀分布的自平衡内应力。 焊接变形及应力在焊接过程中往往是难以避免的。它们将影响到焊接结构尺寸精度和焊接接头的强度,轻者需耗费不少人力、物力去矫正、修理,严重的会使构件报废。此外,焊接变形和应力对焊接结构以后使用是的承载能力也产生不可低估的影响。焊接残余应力和焊接变形是能量存在同一构件的不同形式,服从于能量存在同一构件的不同形式,服从于能量守恒定律;它们相辅相成,并互相转化。减少一方必须增大一方: 设:焊缝的总能量为E总,E总=E有+E损+ρ残+ε=1 (1) (1)式中,E有—冶金反应时的有用能;E损---无用能,损耗能;ρ残--焊接残余应力;ε-焊接变形,当焊接完成后,构件中只存在两种能量形式; E残+ε=c<1 (2) c---常量 于是(2)式有了工程应用的价值,这就是我们在工程实际中控制焊接残余应力和焊接变形的基本观点。我们从事钢结构设计、制作安装的技术人员必须了解和掌握焊接变形及应力产生的原因及其基本规律、影响因素,以便在制作安装过程中能够控制焊接变形和应力。 2、焊接应变与变形的控制 2.1焊接变形的控制 (1)尽量减少焊缝的截面积,施焊量以满足连接需要即可,俗话说:“不过焊”,(对一般的角焊缝)是按照有效焊角尺寸来决定其焊缝强度的,所以对于凸出很高的焊缝,多出的焊缝金属,按规范作用并不能提高其许可强度,反而增大了应力集中系数,消弱了坡口的综合性能。对厚板,对接焊缝,可采用U型刨边形成U型坡口,可进一步减少焊缝金属量。 (2)焊缝的数量愈少愈好,每条焊缝尽量采用多层多道焊,厚板焊接特别要注意。 (3)焊缝尽可能称、布置要靠近中和轴施焊(由于收缩力引起钢板变形力臂小),因此减少变形。 (4)环绕中和轴的焊缝要平衡:应用对称施焊的原则,时一个收缩力对另一个收缩力相互平

相关文档