文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超大型防火隔声门的设计和制造

超大型防火隔声门的设计和制造

超大型防火隔声门的设计和制造
超大型防火隔声门的设计和制造

文章编号:1006-1355(2007)05-0143-02

超大型防火隔声门的设计和制造

胡永刚,胡永康,楼章土,吴仁阳

(浙江方舟噪声控制设施有限责任公司,浙江嘉兴314001)

摘 要:介绍杭州大剧院舞台装配间防火隔声特大门的设计、结构计算、安装及其声学效果。经一年多的使

用,大门的电气运行稳定、安全可靠,隔声效果好,对一些类似建筑物需要安装防火隔声大门有一定的参考价值。

关键词:声学;隔声;防火;隔声量;特隔声大门

中图分类号:TU112.4+

1 文献标识码:A

The D esi gn and Fabr i cati on of Super L arge Fireproofi ng

and Sound Insulati on D oor

HU Yong -Gang ,H U Yong -Kang ,L OU Zhang -tu ,WU R e n -yang

(Zhe jiang Fang zhou No ise Do m i n ative I nsta lla tion Co .,Lt d .,Jiax i n g Zhe jiang 314001,China ) Abst ract :This pape r introduced the design ,str ucture ca lcula tion ,insta llati o n and acoustics effiction of fireproofing and sound insulation specia l large doo rw hich is build in asse m ble roo m ofH angzhou grea t sho wp lace arena .During used m ore than one year ,t h e e l e ctric of the door r uns s moo t h and sa fely sate ,t h e sound i n su lation e ffect is good .It has so m e r e ference va l u e for si m ilar building w hich are a lso need build in fir epr oofing sound insula tion doo r .

K ey w ords :acoustics ;sound insulation ;fireproo fing ;sound insulation value ;spec ial la r ge sound i n su lation door

收稿日期:2006-11-23;修改日期:2007-01-10

作者简介:胡永刚(1957-),男,浙江嘉兴人,工程师,大专,主要从事工程安装专业新技术的研究。

由浙江大学环境污染控制技术研究所设计,浙江方舟噪声控制设施有限责任公司制作、安装施工的杭州大剧院舞台装配间的钢质防火隔声大门,高达12.2m ,宽4.5m ,重达5t 。大门为平移开闭方式,既可电动也可手动。结构坚固、美观大方、安全可靠、移动平稳、防火性强、隔声量高。

1 隔声门技术指标

(1)门洞尺寸:4m (宽)×11.8m (高);

(2)门扇尺寸:4.5m (宽)×12m (高);

(3)开启方式:单开移门,以电动为主,手动为辅(作紧急时备用);(4)移动速度:30~100mm /s 范围内调整;(5)隔声量与噪声控制值:隔声量R w ≥42dB (A ),移动时噪声控制值<45dB (A );

(6)材质与外表:材质为钢质,外表为黑色;(7)防火等级:防火甲级。

2 大门的基本结构

2.1 上部悬挂结构

为了有效降低噪声,门的动力装置电动葫芦安装在门的上部,门扇的行走执行机构用一台电动小

车,电动小车在工字钢的轨道上行走,轨道由工字钢

的外挑钢牛腿焊接固定。2.2 电气控制

电动小车的行走速度由变频器调速控制,其行走速度可以控制在30~100mm /s 范围内调整。大门下部两侧各有两只行程开关作两次行程限位保护。下部隔声罩在大门运行时提起。

2.3 隔声结构

门扇结构为多层复合型钢结构,门扇外层采用不同密度的钢板复合而成,利用不同的阻抗变化;门扇的内部采用多层阻尼、吸隔声结构,以提高隔声效果。2.4 防火处理

门扇内部的填充材料用阻燃型矿棉,门扇外表用防火涂料刷以满足甲级防火的要求。

3 隔声措施

3.1 以不同阻抗的材料组成多层复合结构的门扇;3.2 在板材上涂刷阻尼材料来抑止板的弯曲波运动;

3.3 在门扇的空腔中填充容重大,阻燃性能好,吸声系数高的超细玻璃棉,外包塑料膜,稍微压缩,使材料紧靠面板,以消除腔内的驻波共振,同时也抑止了面板的共振,以提高隔声量。

143

超大型防火隔声门的设计和制造

3.4 加强门缝密封:门扇与门缝采用企口结合,以加强其密封性能,在门扇的底部装有密封盖板,在门移动时盖板打开,静止时盖板盖紧,以防止噪声泄漏。

4 声学特性测试

2004年9月2号,公司委托浙江大学环境科学系对防火隔声大门进行声学特性测试。

具体测点按照国家标准布置如下图,声源距离大门约为2m,测点1与测点2距离大门都为1m,声源调试后,两测点同时测量,分别做频谱分析和等效A声级测试

。图1 防火隔声大门声学测试布点示意图

隔声门现场测试隔声效果表

频率H z31.5631252505001K2K4K8K L了A

计权

*178.681.480.885.289.890.5109.999.391.1114.2112.7 *255.858.965.170.564.156.954.345.330.073.766.6隔声量d B22.822.515.714.725.733.655.65461.140.546.1 实测大门隔声量为(A计权)46.1dB>42dB(原设计要求)。

结语

杭州大剧院舞台装配间钢质防火隔声大门在有关人员的共同努力下,做到精心设计、精心施工,目前已巍然竖立在杭州大剧院台上。经过一年多来的实际使用,无论从使用功能、隔声效果,防火等级等方面来评定衡量,确实是一项非常成功的工程范例,对一些类似建筑物需要安装钢质防火隔声大门有一定的参考价值。

图为本文作者与钢质防火隔声大门合影

2007年10月 噪 声 与 振 动 控 制 第5期

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程2016年10月18日

目录 一:工程概况 (2) 二:编制依据 (3) 三:外墙保温构造 (3) 四.施工部署 (3) 1.施工准备 (3) 2.安全技术交底 (3) 3.材料准备 (4) 五、施工工艺 (4) 1.弹控制线、挂基准线 (4) 2.安装底座托架 (4) 3.粘结砂浆 (5) 4.基层上粘贴翻包网格布 (5) 5.粘结剂 (5) 6.粘贴岩棉板 (6) 7.安装锚固件 (6) 8.打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格布 (7) 9.底层抹面胶浆 (8) 10.铺设耐碱网格布 (8) 11.面层抹面胶浆 (9) 12.细部节点及特殊部位处理 (9) 六.施工重点 (9) 七.施工验收 (10) 1.检验批的划分 (10) 2.材料验收及复试 (10) 3.施工过程中隐蔽工程验收 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (10) 4.复合岩棉防火保温板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准 (11) 一:工程概况 工程内容:大丰·壹方城外墙保温项目,真石漆饰面、复合岩棉防火保温板。 外墙保温工程采用90mm厚A级复合岩棉防火保温板外墙外保温系统,外饰面采用真石漆涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、玻纤网布铺设、锚栓固定;细

部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mmA 级复合岩棉板保温构造。 质量标准:合格 二:编制依据 1.国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑工程施工质量验收规范》(GB 50300-2013) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2014) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2008 ) 《复合岩棉防火保温板系统应用技术规程》(JG/T 060-2013 ) 2.大丰·壹方城外墙保温建筑施工图 三:外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用90mmA级复合岩棉保温板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和玻纤网格布复合成抹面层,饰面层为真石漆饰面。 具体构造措施我公司跟进总包外立面粉刷进度,即A区东立面→A区北立面→C区东立面→C区南立面→C区北立面→C区西立面→B区西立面→B区东立面→A区西立面施工。 四.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:2水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙A级复合岩棉保温板在本地尚未普及,为确保施工质量,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经建设、监理单位认可后,方可进行大面积施工。

钢质防火门深化设计方案

钢质防火门深化设计方案 1.工程概况 1.钢质防火门:门框、门扇面板及其加固件采用镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器、顺位器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 2.规格:1800*3000和1000*3000 2.编制依据 2.1《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 2.2《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 2.5《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 2.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 2.7本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.2材料准备 3.2.1钢门框及扇必须用冷轧薄钢板作门框、门板骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 3.2.2门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用1.2-1.5mm厚钢板,扇面板采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。门扇和门框内应用不燃性材料填实。 3.2.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不行低于950摄氏度,安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 3.2.4 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证、检验报告、说明书,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,按要求整齐的堆放在相应位置,并派专人负责看管。 3.2.5 防火门的运输:应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开

防火门方案改

编号:ZBCSHY- 珠海中邦城市花园二期(B区)工程防火门安装施工方案 编制人:刘燕 审核人: 批准人:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工安排 (3) 五、施工方法和工艺 (4) 六、质量标准 (6) 七、成品保护 (7) 八、安全、文明、环保措施 (8)

一、编制依据 (1)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995) (2)《防火门验收规范》(GB12955-2008) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)(4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2010) (5)《建筑门窗术语》(GB5823) (6)《建筑材料不燃性试验方法》(GB5464) 二、工程概况 工程名称珠海中邦城市花园二期(B区)施工总承包工程 工程地点珠海市白蕉镇白蕉路3118号 建设单位珠海中邦房地产开发有限公司 设计单位珠海市中京国际建筑设计研究院 监理单位珠海华泰工程项目管理有限公司 施工单位中建四局第三建筑工程有限公司 总建筑面积约15.6万m2 结构形式框架—剪力墙结构 施工部位概况钢质防火门及木质入户门的制作与安装 要求质量标准符合国家验收标准 三、施工准备 1、技术准备 (1)认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。

(2)安装地坪基准线应明确、清晰,墙面已弹好+100cm线。 (3)明确开启方向(左外、右外、左内、右内)和安装形式(齐外、居中、齐内)。 (4)门洞必须水平、垂直,门洞墙体平整。门洞尺寸准确无误。 2、材料准备 (1)对于进入现场的材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志,环保标志,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防日晒雨淋,木质防火门还应注意防潮,避免碰撞。 (2)防火门的运输应有防雨措施,底盘平整、清洁。门框、门扇应分开装。防火门装车时应绑扎牢固可靠,有垫板,不能直接接触门框和门扇的表面,以免运输中划伤表面涂层。装卸门框、门扇时应轻拿、轻放。 (3)现场堆放门扇、门框不应直接接触地面,应垫有枕木,立放。门框和门扇应正立放置。码放角度不小于70°,单排码放数量不能多于50个。 3、主要施工机具准备 电锯、手电钻、冲击电锤、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、刚水平尺、线坠。 四、施工安排 劳动力使用计划表 劳力资源 10人20人30人50人60人 项目 测量洞口

防火门监控系统设计依据

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 ? 4 消防联动控制设计 ? 4.6防火门及防火卷帘系统的联动控制设计 ? 4.6.1防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: ?1应由常开防火门所在防火分区内的两支独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。 ?2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。 ? 4.10.2消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。 ? 4.10.3消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。 ? 6 系统设备的设置 防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人 值班的场所。 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过 0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。 防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 《消防控制室通用技术要求》 GB25506-2010 ?5控制和显示要求 ? 5.3消防联动控制器 ? 5.3.9对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求: ?a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息; ?b)应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态; ?c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。

匀质防火保温板施工方案(详细版本)

碧桂园珍宝岛·时代印象一标段匀质保温板外墙外保温系统 专 项 施 工 方 案 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 2017年8月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工安排 五、产品性能及施工工艺 5.1系统性能 5.2组成材料性能 5.3允许偏差项目 5.4施工工艺 六、质量保证程序 6.1 质量保证措施 6.2 质量保障措施 七、安全文明施工 7.1 安全保证措施 7.2 环境保护措施 八、成品保护措施

一、编制依据 序号名称 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2014 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2018 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 6 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ 33-2001 7 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 95-2011 8 《冬冷夏热地区居住建筑节能设计标准》(GJ134-2001) 9 《外墙保温系统构造图集》(七)(皖2007J212)13 10 《住宅建筑节能设计标准》(DG/J08-201) 11 安徽省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)DB34/T754-2007 12 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 13

二、工程概况 三、施工准备 3.1 技术准备 3.1.1 做好图纸会审工作 由技术负责人组织各专业人员进行图纸学习和自审,找出本专业图纸上的疑问,提出需由设计院解答的疑问,在设计交底会上予以解决,将影响施工的疑问消除在施工前。 工程名称 碧桂园·珍宝岛-时代印象I 标段2#、3#、5#、6#、7#、8#楼及地下车库 工程地点 亳州市菁华路与银杏路交口(亳州学院南门对面) 建设单位 亳州碧桂园德源房地产开发有限公司 设计单位 广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位 亳州市岩土勘测设计院有限公司 监理单位 河南省万安工程建设监理有限公司 施工单位 安徽龙云建设投资(集团)有限公司 楼号 2#楼 3#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 地下车库 结构类型 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 剪力墙 框剪 建筑高度 85.6m 98.5m 77.55m 53.75m 32.8m 81.9 3.6m 层数 (地下/地上) 0/27 1/31 1/16 1/18 1/11 1/26 1/0 层高 m (其他/标准层) 3.7/3.15 2.95、3.6/ 3.15 4.5/3.9/ 5.0 3.3/2.95 3.3/2.95 3.15 3.6 建筑面积 m 2 (基底/地上) 825.13/ 15181.23 879.3/ 13166.20 1449.29/ 19545.53 590.97/ 10382.45 612.31/ 6319.49 580.3/ 14415.3 34739.9 场地类别 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 Ⅲ类 抗震设防烈 度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 7度 结构安全等 级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 抗震设防类 别 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 丙类 抗震等级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 耐火等级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 一级

甲乙丙防火门的设计

甲、乙、丙级防火门的设置部位 总结甲、乙、丙级防火门的在各种建筑的设置部位,有疏漏和错误之处敬请指正,直接联系本人也可! 设甲级防火门的部位 高规 4.1.2燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定: 4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门? 4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过 8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门? 5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5. 3 条的规定; 3 中庭应按本规范第9 章的规定设置排烟设施。

5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开? 5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门? 6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲 级防火门? 7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? 档案馆设计规范 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门? 7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门? 6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门? 6.0.8库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为甲级防火门? 图书馆建筑设计规范 4.4目录检索?出纳空间 4.4.7中心(总)出纳台应毗邻基本书库设置?出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大 于1∶8的坡道?出纳台通往库房的门,净宽不应小于1.40m,并不

xx煤矿xxx面防火门墙设计及施工要求

*******实业有限责任公司 ****面防火门墙设计及施工要求 设计人: 批准人: 2012年12月10日

根据《煤矿安全规程》第二百四十条规定,为提高矿井安全可靠性,在开采容易自燃和自燃的煤层时,在采区开采设计中,必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面投产和通风系统后内,必须按设计选定的防火门位置构筑好防火门门墙,并储备足够数量的封闭防火门的材料,采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭。 一、防火门门墙(套)位置选择应遵循的原则: 1.低瓦斯火区的防火墙位置应尽可能地接近火区,以缩小火区封闭范围;高瓦斯火区应根据具体情况而定,具有瓦斯爆炸危险时,可适当扩大火区封闭范围;构筑防火墙的位置应尽可能地设在坚实的岩石巷道内,当岩石巷道离火区较远时,可将防火墙设在煤巷或无裂缝的巷体上,但是要把防火墙周围巷道壁加固、喷涂加以严密的封闭;防火墙构筑在新鲜风流能够到达的地方,便于日后火区观测,以免形成“盲巷”,防火墙距新鲜风流的距离在5~10m;防火墙要设立在运输巷附近,便于运料施工,以免引起运输不便而延误时间,使火势扩大。 2.综采工作面防火门门墙(套)具体位置设置在两顺槽端口处内侧(距两顺槽口6米左右)。 二、*****工作面开采技术条件 1、矿井瓦斯:根据陕西省煤炭生产安全监督管理局陕煤局发〔2011〕258号文批复的2011年煤矿瓦斯鉴定结果,矿井瓦斯绝对涌出量0.18m3/min,瓦斯相对涌出量0.16m3/t,二氧化碳涌相对出量

0.21m3/t,为低瓦斯矿井。 2、煤尘爆炸性 根据陕西煤矿安全装备检测中心2012年10月15日鉴定结果,矿井开采的3号煤层有煤尘爆炸性。 3、煤层自燃倾向性 根据陕西煤矿安全装备检测中心2012年10月15日鉴定结果,矿井开采的3号煤层属Ⅰ类容易自燃煤层。 三、****工作面防火门门墙(套)位置选择: 1、***回采工作面回风顺槽防火门门墙设置在顺槽端口处内侧距顺槽口6米处。 2、***回采工作面运煤顺槽防火门门墙设置在顺槽端口处内侧距顺槽口6米处。 四、防火门门墙(套)的构筑应符合下列要求: 1.防火门门墙(套),必须采用砖混材料建筑; 2.墙体厚度600mm; 3.墙体四周要与巷壁接实,其掏插深度为300mm; 4.墙体无重缝、干缝,灰浆饱满,不漏风; 5.防火门门口宽2.4m,高2.0米,要确保满足行人、通风和运输要求; 6.两处的防火门均采用“内插拆口”结构,其结构如图1所示; 7.封闭防火门所用的板材其厚度不得小于30mm,每块板材宽度不小于

防火门监控系统设计说明

防火门监控系统设计说明 一、设计依据 1、《防火门监控器》(GB29364-2012) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 二、系统组成: 1、本系统防火门监控器,包括防火门监控器、DC24V电源箱、输入输出模块、常开型防火门、常闭型防火门。 2、每台防火门监控器可带256只GST-LD-8308输入/输出接口。通过CAN联网通讯线将信息传输至火灾报警控制器(联动型)。 3、每台GST-DY-200智能电源箱最大输出电流为6A,可设置在电气竖井或楼层配电间等处。 防火门监控系统图 三、防火门监控器的设置 1、防火门监控器应设置在消防控制室,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所。

2、电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。 3、防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 四、系统功能: GST-FH-N8001防火门监控装置,通过输入/输出接口配接防火门电动闭门器(简称闭门器)、防火门电磁释放器(简称释放器)、防火门电磁门吸(简称门吸)、防火门门磁开关(简称门磁)等装置,实现防火门打开或关闭状态的监视与控制。 1、机械常开防火门的控制:需设置电磁释放器、机械闭门器及门磁开关。防火门监控系统配置1只输入输出接口。发生火灾后,防火门监控器通过输入输出接口使电磁释放器动作,释放链条,门扇在机械闭门器的作用下完成关闭,门磁开关吸合后,通过输入输出接口向防火门监控器反馈防火门关闭信号。 2、电动常开防火门:需设置电动闭门器。防火门监控系统配置1只输入输出接口。发生火灾后,防火门监控器通过输入输出接口使电动闭门器动作,门扇在电动闭门器的驱动下完成关闭,并通过输入输出接口向防火门监控器反馈关闭信号; 3、常闭防火门:防火门监控系统配置1只输入输出接口。常闭防火门处于常闭状态,门磁开关吸合。防火门被开启时,门磁开关通过输入输出接口向防火门监控器发出信号,提示防火门处于开启状态。常闭型防火门有人通过后,闭门器关闭,不需要联动。 4、双开防火门:防火门监控系统配置1只输入输出接口和1只防火门控制器。防火门控制器可延时6秒切断DC24V,保证两扇门按顺序关闭。系统工作原理与1、2、3条相同。 五、联动控制 1、应由常开防火门所在防火分区的两只独立火灾探测器或一只探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并由防火门监控器或消防联动控制器联动防火门关闭; 2、疏散通道上各个防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

防火门图片、防火门设计安装及使用注意事项

防火门图片、防火门设计安装及使用注意事项 家居生活中,家庭专修选门最为关键,家门会影响家人健康及家人幸福快乐!选好门为每个家庭锦上添花,给每个家庭带来微笑。 通过了解防火门在建筑中的重要性,探讨防火门在设计、安装和使用时应注意的事项,保证防火门在火灾发生时切实起到防护效果。 防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处。防火门平常用于人员通行,在发生火灾时,可在一定时间内阻止火势蔓延和烟气扩散、保障人员安全疏散并在正压送风系统工作时起密封的作用。其设计是否合理、安装是否恰当、管理、使用是否到位直接关系着防火门的防火效果。 从近年来所发生的诸次火灾中可以看出,由于没有对防火门进行正确的设置和维护,人民的生命财产在灾祸中付出了惨重的代价。针对这些血的教训,本人结合在实际监督检查工作中的体会,简要阐述一下防火门在设计、安装和管理使用时应注意的事项,有不妥之处请批评指正。

一、设计合理,选型得当 设计人员在对建筑内的防火门进行设计时,应根据建筑性质、类型,严格按照消防技术规范要求,合理设置防火门,且不得随意降低防火门的等级。 1、在建筑内日常人流量较多、防火门使用频率较大的部位,应优先考虑设计常开式防火门。常开式防火门其功能主要靠电磁释放阀或磁力门吸、闭门器及自动控制系统来实现自闭功能,在火灾发生时能够自行迅速关闭,起到防止火灾蔓延和烟气扩散的作用,这样设计既有利于在火灾发生时人员疏散,又能避免防火门经常使用而出现的损坏。 2、在设计封闭楼梯间和未采用正压送风系统防烟楼梯间前室的防火门时,应考虑防火门距顶棚的距离尽量不小于500mm,这样一旦发生火灾事故,可以有效防止人员疏散时烟气进入楼梯间内,可保证楼梯间的防烟效果。 3、在设计有正压送风系统楼梯间及其前室的防火门时,应考虑到防火门的单扇开启面积与正压送风量相匹配。如果防火门开启面积过大,在火灾发生时,楼梯间内正压送风系统运行的情况下由于风压的作用,可能会造成防火门开启不够顺

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

防火门施工方案范文

防火门施工方案范 文

防火门施工组织设计

1、编制依据 1.1《防火卷帘门通用技术条件》(GB14102- ) 1.2《钢质防火门通用技术条件》(GB12955-1991) 1.3《钢化玻璃》(GB9963-98) 1.4《建筑用安全玻璃,防火玻璃》(GB15763.1- ) 1.5《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.6《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206- ) 1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 1.8《木质防火门通用技术条件》(GB14101-93) 1.9《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-001- )中国建筑工程总公司版 1.10《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021- )中国建筑工程总公司版 1.11《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- ) 1.12《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411- ) 1.13《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325- ) 1.14《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》(DB 29-126- ) 1.15本工程与装饰装修工程有关的设计变更洽商等相关资料 2、工程概况 2.1本工程建筑面积m2,地下部分建筑面积m2,地上部分建筑面

积m2。分为7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼;地下一号车库与地下二号车库。 2.2本工程结构形式为框架-剪力墙结构,抗震设防烈度为6度(0.15加速度),建筑耐火等级为一级。 2.3 钢质甲级防火隔音门:门框、门扇面板及其加固件采用电镀锌板。单扇门设闭门器,双扇门间带盖缝板,并设闭门器和顺序器。甲级钢质防火门的耐火极限不低于1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不低于0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不低于0.6h。 3施工准备 3.1技术准备 3.1.1 认真、细致地熟悉安装位置及现场情况,做到心中有数。 3.1.2 门的安装位置 3.2材料准备 3.2.1 对于进入现场的材料,必须有出厂合格证,检验报告、说明书、防伪标志,环保标志,经检验合格后方可使用。材料进场后要严防

防火门设计中存在的问题

防火门自动控制方面所存在的问题 0、引言 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。该条文曾被列入2000年工程建设强制性规范条文(2002年版未列入);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.7条:消防控制设备对常开的防火门的控制,应符合下列要求:6.3.7.1门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;6.3.7.2防火门关闭信号应 送到消防控制室。 令人纳闷的是,笔者多年参与工程评审,发现大多数高层民用建筑工程中有常开的防火门,但很少设计图执行以上规范。参与笔者设计的火灾报警系统工程的施工单位都说以前没安装过防火门控制系统,也从没听说过防火门释放开关;报警设备厂业务员反映设计图纸很少设计防火门自控;已建工程中甚至高级酒店的常开防火门也很少设防火门释放开关;据防火门释放开关厂家反映:很多城市很少有人采购防火门释放开关。所以笔者感觉在中小城市,以上规范条文几乎形 同虚设了。 是规范要求不够严格吗?显然不是,看规范的用词就知道。是常开的防火门在高层建筑中少见吗?从笔者的下文可以得出结论其实是很普遍的。是造价太高吗?也不是,防火门释放开关的出厂价是350元/套(进口产品价格要上千),也

就是比一个探头贵一点!跟电动防火卷帘比起来几乎是零头。那问题出在哪里?我 们将怎么办呢? 1、不执行规范的原因分析 首先,建筑专业的设计图通常不注明哪扇防火门是常开的哪扇是常闭的,电气设计人员对建筑功能又没过细分析,从而忽视常开防火门,这是主要原因。 其次,少数电气设计人员不熟悉规范。 再次,火灾自动报警设备厂家一般不生产防火门释放开关,其产品样本里的系统示例很少列自动关闭常开防火门这一项,更没详细的防火门自控作法,使设 计人员不熟悉设计方法。 另外,国内防火门释放开关厂家宣传力度不够,他们往往重点宣传防火门、闭门器等,使得电气设计人员并不了解该产品,也是一个重要的原因。 最后,有的设计人员可能有认识上的误区,以为常开的防火门需防火卷帘一样的复杂控制,以为电动的防火门需电机来控制,以为系统像自动门一样精密复杂价格昂贵,还有人以为需提供强电双电源等等,从而畏难有意回避。 2、防火门使用场所及用途分析 防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。 常闭的防火门通常不需要电气专业提供自控设计,但有些情况如:疏散通道上的常闭防火门,当建设方有防盗等管理上的要求时(新闻常报道某单位将疏散

外墙岩棉防火保温板专项施工方案(2016最新版)

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案 大丰·壹方城外墙保温工程 外墙岩棉防火保温板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏建设控股集团有限公司大丰·壹方城外墙保温工程 2016年10月18日

大丰·壹方城外墙保温专项施工方案目录 一工程概 况 ............................................................................ (3) 二编制依 据 ............................................................................ (3) 三外墙保温构 造 ........................................................................... .. (3) 四 施工部 署 ............................................................................ (4) 1 . 施工准 备 ........................................................................... (4) 2 . 安全技术交 底 .......................................................................... (4) 3 . 材料准 备 ........................................................................... (4) 4 . 系统对基层面的要 求 ......................................................................... (4) 5 . 根据外保温工程施工前,应满 足.............................................................................. (4) 五 施工工 艺 ............................................................................ (4) 1 . 弹控制线、挂基准 线 ........................................................................ (5) 2 . 安装底座托 架 ......................................................................... (5) 3 . 粘结砂 浆 .......................................................................... (5) 4 . 基层上粘贴翻包网格 布 ........................................................................ (5) 5 . 粘结 剂 .......................................................................... (5) 6 . 粘贴岩棉 板 ......................................................................... (6) 7 . 安装锚固 件 ......................................................................... (7) 8 . 打磨岩棉板不平整接缝处、贴翻包网格 布 (8) 9 . 底层抹面胶 浆 ......................................................................... (8)

防火门安装施工技术交底

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 1.1防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 1.2防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 1.3带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 1.4防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 3.1 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 3.2检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 1.1工艺流程: 交底内容: 1.2施工工艺 1.2.1划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。 1.2.2门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 1.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充

前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 1.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。 1.2.5门框固定: 钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 1.2.6门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 1.2.7门扇安装:门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10.0mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm,双扇门中缝间隙不大于4.0mm。 1.2.7五金配件安装: 安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 1.2.8清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。油漆后的门现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤,如遇修补,列出清单向总包提出。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 2.木质防火门 2.1施工工艺: 2.1.1组装门框: A.在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。

民用建筑设计中防火门的设置要求

建筑设计中防火门的设置要求: 一、甲级防火门的设置 1、《办公建筑设计规范》 5.0.1 机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h,楼板不应小于1.5h,并应采用甲级防火门。 2、《民用通则》 8.3.1.2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门; 8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列要求: ①设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于 1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; ②可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 8.3.3 ①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开; ②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。 3、《建筑设计防火规范》2014 ①与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗 ②剧场、电影院、礼堂宜确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔; ③一、二级耐火等级公共建筑中安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。 ④管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。 ⑤高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔; ⑥疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 ⑦防火隔间的门应采用甲级防火门。 ⑧防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1.1根据设计要求准备:容重为26-34㎏/m3,B1级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1.2粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3.1基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办

理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒和雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行,作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划,提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。 3.2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角和窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其他必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴的垂直度和平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3.3粘结剂配制 (1)根据厂家生产的聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0.25(重量比)的配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好的粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好的砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。

2017年钢质防火门技术参数汇总

防火门产品说明书 钢 质 防 火 门 2017.01.01 A版 江西省南昌洪都消防设备有限公司编制

目录一、产品概述: 1)、使用领域 2)、命名、代号及标记 3)、技术参数 4)、标准配置 二、门的结构及制作工艺 1)、产品结构 2)、工艺流程 三、产品质量 1)、外观要求 2)、尺寸要求 3)、功能要求 四、标志、包装、运输及贮存要求 1)、标志 2)、包装、运输和贮存 五、产品安装及调试 1)、作业条件 2)、安装工艺 3)、运行调试 4)、安装过程保护 六、产品维护、保养

一、产品概述: 1)、使用领域: 防火门是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在疏散通道或设备间、电井、管井等有防火要求的位置,要求能隔热、隔烟、防火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用 防火门是用难燃材料(木材或钢材)制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。根据消防规范防火门均为向逃生方向单向开启,通道位置防火门不能设门槛,具有自动关闭功能。双扇门应按顺序自动关闭。 钢质防火门可做静电喷涂、油漆、热转印等表面处理,选择不同颜色式样。根据用户要求可开设玻璃孔,并加装防火玻璃。 2)、命名、代号及标记 钢质防火门代号:GFM (标记图) 1――单扇防火门代号2――双扇防火门代号。 注:多扇防火门(含有两个以上门扇的防火门),代号为门扇数量用数字表示。 b――门扇上带防火玻璃的防火门,无玻璃时代号略。

l――带亮窗防火门,无亮窗时代号略。 s――门框双槽口。 d――门框单槽口。 k――有下框的防火门,无下框时代号略。 5――右开门,单开门门扇顺时针方向关闭。 6――左开门,单开门门扇逆时针方向关闭。 代号示例: GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇门防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为 2100mm。门扇上设具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-1021-dl6 丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为 2100mm。门扇不设具有防火性能的玻璃,门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 门扇的开、关方向 右开门为顺时针方向旋转,见图 1。 图 1 右开门顺时针方向关闭 左开门为逆时针方向旋转,见图 2。

相关文档