雨淋报警阀说明

雨淋报警阀说明
雨淋报警阀说明

雨淋报警阀的操作规程

一:雨淋报警阀的结构组成

ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。

雨淋阀结构原理图

注:信号蝶阀(1)为防止火灾误报造成的损失一般处于关闭状态,火灾发生时由专人启动该信号阀。二:雨淋报警阀工作原理

平时雨淋阀腔内外压力平衡处于关闭状态 火灾发生

火灾报警控制器经分析与判断为火灾

输送信号至电磁阀打开泄水

启动手动应急装

置开启雨淋阀 雨淋阀腔内压力小于腔外压力雨淋阀开启 压力水流经消防管网从

开式喷头喷出大量的水隔离整个保护区 火灾扑灭 拔动复位手柄,雨淋阀瓣组件关闭

雨淋阀内外压力平衡重新处于关闭状态

水力警铃

发出报警声

电磁阀开启不了时

三:雨淋报警阀的维护与保养 1.

维护与保养

1)阀瓣密封件的清洗或更换:用不含腐蚀的洗涤剂清洗橡胶密封件,如发现密封件已经磨损应给予更换。

2)阀座的清洗和更换:必须对阀座进行清洗,并检查是否损坏,如发现有裂纹、划伤或压坑,损坏不严重的可用细研磨沙修复,损坏严重的应给予更换。 3)检查其他配套阀门是否泄漏或损坏,应对其修复或更换。

4)

应保持配套过滤器清洁,经常对过滤器进行清洗。

5)对已动作过的雨淋阀应检查复位杆是否变形或松动,复位轴中的销子是否弯曲或损坏,"O"型密封圈是否损坏,如损坏应给予更换。 6)每年应检查一次密封件和阀座,清除污物,如有划伤用细砂纸打磨光滑,如有破损用备件更换,同时清洗过滤器。 7) 主排水试验:

确认信号蝶阀(2)处于开启状态 观察水流是否稳定

水流不稳定

水流稳定 疏通堵塞的供水管路

排水试验成功

关闭排水阀 确认信号蝶阀(1)处于关闭状态

打开排水阀

8)报警试验:

9)雨淋报警阀检修时间 序号 检修内容 时间 备注 1 观察水压状态是否正确 一周 2 观察阀门所处的状态是否正确

一周 4 主排水试验 一季度 5 报警试验 一季度 6 雨淋装置及其辅件 一年

7 开阀功能试验

一年 8 检查密封件和阀座,清除污物

一年

关闭水力警铃控制阀

打开报警试验阀

警铃发出报警声试验成功

关闭报警试验阀 打开水力警铃控制阀

警铃不报警

检查警铃入口处是否堵塞或铃锤卡死

排除报警试验管道中的积水

确认信号蝶阀(2)处于开启状态

确认信号蝶阀(1)处于关闭状态

2. 常见的问题及处理方法

问题原因分析解决措施

1 自动滴水阀漏水

1.产品有自身的质量问题更换产品

2.雨淋系统因安装调试或平时的

定期试验及灭火工作后没有将系统

侧管内的余水排尽就有可能造成自

动滴水阀漏水

打开放水阀排除管内余水

3.水质不洁很可能造成雨淋阀隔

膜球面中线密封处遗有施工时进入

管内的小杂物或脏水中的杂质(如

生料带、麻丝以及其它一些杂物)

而使球状密封面不能完全密封所致

启动雨淋阀让水流冲刷掉遗留在

密封面处的杂质便

2

防复位器不能复位

问题

一般是因水质过脏,有细小物质

进入防复位器密封面处而造成的

拆下复位器清洗干净即可解决问

题。

3 长报警

施工人员技术水平问题、可能没

有认真阅读使用说明书,操作时误

将试警铃球阀打开(本应常闭)

按使用说明书操作便可解决。

4 不报警

1.水中的杂质堵住了报警管道上

过滤器的过滤网或警铃进水口处的

喷嘴

将过滤器的过滤网及警铃拆下清

洗干净

3.压力开关有信号输出而警铃不

认真检查警铃,入口处是否有垃

圾堵塞,铃锤是否齐全或铃锤卡死

等状况

5

雨淋阀工作不能进

入伺应状态

1.防复位器问题修复防复位器

2.未按规定使用说明书进行操作,

隔膜室控制阀关闭(应常开),复

位球阀关闭(复位时应打开,复位

后应关闭)

将这两个控制球阀打开

3.如按使用说明书的规定操作,还

是不能进入正常伺应状态,可能是

水质不干净、有杂物,堵住进入隔

膜室的管道上的过滤器

将供水控制阀关闭,把过滤器的

过滤网拆下清洗干净

1、说明

雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统

才使隔膜打开,让水流入系统管网内进行灭火,并使水力警铃报警。

雨淋阀上的隔膜室(控制腔)内的水压高低控制着隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时,隔膜

关闭,水不能进入系统侧;当该处的水压比供水压力低时,则隔膜被供水压力顶开,水流入系统侧,进行

喷水灭火。

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

、安装须知: a、雨淋阀组安装、调试、操作必需要有相应资质或有经验的技术人员进行。厂家已将阀体安装固定的管路,已全部经过2.4MPa密封试验,严禁用户自行再折卸装配. b、系统应安装于有采暖且照明良好的室内,并在周围留出约0.5m的空间以便于安装和维修。 c、雨淋阀的供水侧和系统侧必须安装控制阀门,以便进行调试和维修,安装前管道必须按施工规范经过冲洗方可安装。 d、可以垂直、水平安装雨淋阀,但注意电磁阀的安装始终应保持电磁阀的磁芯呈垂直状态。 e、复位球阀(5)和紧急手动快开阀(6)必需严谨操作。以防造成损失。

f、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)中规定,雨淋阀的入口前,必须设置过滤阀, 防止因水中有杂质造成雨淋阀渗漏或误动作. g、多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。 五、调试,开通: 1、初装前的检查: 第一步:拆开包装箱,取出雨淋阀. 第二步:检查阀腔内及各管道口是否有渣滓。 2、调整: 当安装好或经过试验、灭火后,应将系统按如下步骤调整到伺应状态。 第一步:关闭阀前的系统供水控制阀(管网另配置)。 第二步:打开雨淋阀上的隔膜腔控制阀。 第三步:打开雨淋阀上的排水阀、警铃阀、及系统上全部辅助排水阀:将系统里的剩余水全部排除掉。 第四步:关闭雨淋阀上的紧急手动快开阀、试警铃球阀;打开复位球阀;同时关闭阀后控制阀(管网另配置)。 第五步:按下控制柜中的“复位”按钮,将电子控制系统复位,使电磁阀关闭。 第六步:供水:缓慢打开阀前的系统供水控制阀,待供水压力表和隔膜腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。(在打开过程中:防复位器将会有水从1/8的管径里流出此为正常现象,当两只压力表指示值完全稳定后,将会停止流水)在经过2、3分钟后仍有较大水流从防复位器或滴水阀中流出,则须立即关闭主供水控制阀。漏水原因可能有:1)隔膜与阀体密封处有渣滓;2)防复位器中有渣滓;3)隔膜可能损坏,须更换隔膜。待修好后仍重复此步操作(维修参考“维护保养”。)

ZSFM雨淋阀使用说明书

Z S F M型隔膜式雨淋阀 使 用 说 明 书

ZSFM型雨淋阀 ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。 1.主要技术参数,外形连接尺寸: 额定工作压力:~ 密封试验压力:~ 供水压力范围:~ 管网气压范围:~(干式系统) 报警性能:DN100、150 15s内报警DN200 60s内报警 报警口压力:≥ 产品标准号:~2003《自动喷水灭火系统第5部雨淋阀》 法兰标准:GB/凸面平法兰级 主要外形和连接尺寸: DN 法兰外径 D 法兰螺孔中心 D0 阀体高度 H 螺孔直径 z-d 适用螺柱宽B 长A 高L 100 215 180 305 8—18 M16×80 450 650 600 150 285 240 406 8—22 M20×85 500 760 680

200 340 295 521 12—22 M20×95 650 800 780 2.主要结构和工作原理: ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。 3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点: 1)在自动喷水灭火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开, 整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。 2)用不同控制探测系统装置控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋灭火报警系统。 a.湿式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水灭火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大面积喷水。 b.干式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。 c.电控系统: 由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。 根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和灭火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设计服务。

湿式报警阀工作流程图

湿式报警阀工作原理图 1.ZSFZ系列湿式报警阀组: 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷淋系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止喷淋系统水倒流。 湿式报警阀组工作原理如图所示。 伺应状态 工作状态

2.湿式报警阀组工作原理: 如上图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火,此为工作状态。系统正常时试验阀常闭。 3.报警阀其它组件: 3.1延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 延迟器结构图如下 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

3.2压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 压力开关结构图如下 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)最小动作压力:0.05MPa 3)压力可调范围:0.025~0.125MPa,本压力开关一般调为0.05MPa 3.3水力警铃 水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。 水力警铃结构图如下

喷淋系统操作规程

喷淋系统操作规程 目录 第一章自动消防系统的概况 第二章喷淋控水阀 2.1 喷淋控水阀安装要求 2.2 调定伺应状态的步骤 2.3 喷淋控水阀的开启与关闭试验 2.4 检查维护喷淋阀 第三章自动水消防灭火系统工艺流程 3.1 手动状态 3.2 自动状态 第四章注意事项及巡检(点检)规定 第五章火灾应急操作方式 第六章紧急情况操作办法

第一章自动水消防系统的概况 自动消防水系统,主要针对1、2 #机、炉、变压器、输煤栈桥、柴油发电机室等重要部位进行的水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、湿式喷水灭火系统及水幕封堵。 1.系统的功能 1.1 水喷雾灭火系统 该系统采用消防水泵将水池的水加压,以充满管网;当雨淋控水阀动作后,压力水通过专用水雾喷头雾化并喷出,形成一定强度的雾流,按覆盖方式对保护对象进行灭火,而实现对火灾的扑救、控制或冷却。 1.2 湿式喷水灭火系统 该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,并且采用闭式喷头。当发生火灾时,由于温度升高,使喷头的玻璃球破裂或易熔金属脱落,从而打开湿式报警阀实现自动喷水灭火。火灾时,所有喷头不是同时开启,而是视火灾大小,可能只有一个喷头开启喷水灭火,也可能是多个或作用面积内全部喷头开启喷水灭火。 1.3 水喷淋灭火系统 该系统采用开式喷头,当发生火灾时,所有喷头均同时喷水灭火。水喷淋灭火系统与火灾自动报警系统联动,一旦火灾探测器发现火情就给出报警,同时启动水喷淋系统使其灭火。 1.4 水幕封堵系统 水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的一种消防隔火系统。当发生火灾时,水幕喷头将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾区的火向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。 第二章喷淋控水阀 2.1 喷淋控水阀组安装要求 2.1.1 喷淋控水阀组周围应有足够的空间,参考尺寸:高ⅹ宽ⅹ厚≥700ⅹ750ⅹ300(单位:mm),以便于安装维修 2.1.2 安装之前,管道必须彻底清洗干净,不得有任何杂物,严禁安装时将铁屑、焊渣、沙粒等杂物带入喷淋阀

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警 原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警 原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。 处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障 原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障: 原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。 处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。 二、消火栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)打开消火栓阀门无水 原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。 处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵

预作用(雨淋)报警阀工作原理

预作用报警阀工作原理 预作用报警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能。预作用系统通常由供水设施(消防水泵)、预作用装置(侧腔压力控制系统通常采用电动控制系统)、信号蝶阀、水流指示器及装有闭式喷头的闭式管网等组成。雨淋阀靠供水管网一侧,湿式阀靠灭火管网一侧。预作用系统处于准工作状态时,雨淋阀侧腔及下腔充满压力水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~0.05MPa)。当洒水喷头因故爆破或管网密封不严造成灭火管网内气体泄漏时,雨淋报警阀仍未被打开,预作用系统不喷水,系统低气压报警告知需及时维修灭火管网;当雨淋报警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打开时,压力水通过预作用装置后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状态,预作用系统不喷水,水力警铃响铃报警,压力开关给出电接点信号给消防控制设备启泵,通过现场确认为误报后关闭有关阀门进行维修,重新恢复预作用装置到准工作状态。上述几种情况均有效的防止了系统误喷。当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷头被熔爆使灭火管网变成开式管网,另一方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消防控制设备,从而打开雨淋阀侧腔导管上的电磁阀使侧腔泄压导致雨淋阀被打开,压力水经过预作用装置后进入灭火管网喷水灭火,水力警铃响铃报警,压力开关给出启泵信号,预作用装置处于工作状态;当灭火结束水流停止时,湿式阀自动关闭,雨淋阀通过手动复位后又回到初始状态。预作用报警阀具备如下功能:防止误喷、火灾发生时开启迅速、水力警铃机械报警、压力开关给出启泵信号、逆止。

雨淋报警阀的构造和工作原理 问:雨淋报警阀的构造和工作原理是什么? 答:其构造如图2-28所示,阀腔分为上腔、下腔和控制腔(又称膜片腔或侧腔)三部分。控制腔与供水主管路和启动管路连通,供水管路上的水压推动控制腔中的膜片和驱动杆顶紧阀片锁定杆,把阀瓣锁定在阀座上,使下腔水不能进入上腔。启动管路自动或手动泄压时,控制腔压力迅速降低,使驱动杆在阀片锁定杆的力矩,阀瓣开启,水进入管网,开始喷头喷水。 阀体的上腔连接自动滴水球阀,平时供水侧渗漏到系统侧的水经滴水球阀自动排出,灭火时滴水球阀自动关闭。阀体下腔连接排水管,作为系统排空之用。供水主管和控制腔的连接管上装有节流阀,启动管路泄水时,由于节流阀的作用,补进的水少于泄出的水,使控制腔水压下降,阀瓣开启。雨淋报警阀可供设计选用的公称直径规格有DN50、DN65、DN80、DN125、DN150、DN200、DN250。

消防设备运行操作规程(2017版)

消防设备运行操作规程 (第三版) 目录

目录 0 1目的 (2) 2适用范围 (3) 3引用标准/文件 (3) 4术语、定义和缩略语 (3) 5全厂自动消防系统概述 (4) 6火灾自动报警联动系统 (5) 6.1 概述 (5) 6.2 感烟、感温探测器运行中的检查与维护 (6) 6.3 感温电缆的检查与维护 (6) 6.4 手动紧急报警 (6) 6.5 雨淋阀、湿式报警阀火灾报警 (7) 6.6 消防广播、紧急电话报警 (7) 6.7 LED灯指示状态 (7) 6.8 主要建筑物和设备安装火灾探测器类型一览表 (9) 7消防水系统 (10) 7.1 消防水系统作用 (10) 7.2 消防水系统组成 (10) 7.3 消防水系统技术规范 (10) 7.4 消防泵组的启停操作 (12) 7.5 雨淋阀 (16) 7.6 自动水消防系统报警动作后处理 (17) 7.7 自动水消防系统配置 (18) 7.8 消防栓 (19) 8低压二氧化碳自动灭火系统 (19) 8.1 概述 (19) 8.2 技术规范 (20) 8.3 工作原理 (21) 8.4 正常检查 (22) 8.5 投入方法 (23) 8.6 CO2的充装: (23) 8.7 装置启动: (24) 8.8 定期试验及维护 (24) 8.9 故障处理 (26) 1

8.10 动作后处理 (29) 9混合气体IG-541自动灭火系统 (29) 9.1 概述 (29) 9.2 技术规范 (30) 9.3 工作原理 (32) 9.4 正常检查 (33) 9.5 控制方法 (33) 9.6 定期试验及维护 (34) 9.7 故障处理 (36) 9.8 动作后处理 (38) 10 厂区移动式灭火器消防 (38) 10.1 概述 (38) 10.2 泡沫灭火器 (39) 10.3 二氧化碳灭火器 (41) 10.4 干粉灭火器 (42) 1 目的 为了加强公司消防设备的运行操作管理,确保公司消防设备的可靠运行,制定本规程。 2

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀 (1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀 (1”闸阀),然后打开主排水阀 (2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀 (1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀 (1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀, 电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现 场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。4.机械手动开阀在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。5.雨淋阀系统试验主排水试验主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查 主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读 数偏离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞

消防设备运行操作规程(2017版)

消防设备运行操作规程 (第三版)

目录 目录 (1) 1 目的 (3) 2 适用围 (3) 3 引用标准/文件 (3) 4 术语、定义和缩略语 (4) 5 全厂自动消防系统概述 (5) 6 火灾自动报警联动系统 (5) 6.1 概述 (5) 6.2 感烟、感温探测器运行中的检查与维护 (6) 6.3 感温电缆的检查与维护 (7) 6.4 手动紧急报警 (7) 6.5 雨淋阀、湿式报警阀火灾报警 (7) 6.6 消防广播、紧急报警 (7) 6.7 LED灯指示状态 (8) 6.8 主要建筑物和设备安装火灾探测器类型一览表 (9) 7 消防水系统 (10) 7.1 消防水系统作用 (10) 7.2 消防水系统组成 (10) 7.3 消防水系统技术规 (11) 7.4 消防泵组的启停操作 (14) 7.5 雨淋阀 (17) 7.6 自动水消防系统报警动作后处理 (19) 7.7 自动水消防系统配置 (19) 7.8 消防栓 (20) 8 低压二氧化碳自动灭火系统 (21) 8.1 概述 (21) 8.2 技术规 (21) 8.3 工作原理 (22) 8.4 正常检查 (24) 8.5 投入方法 (24) 8.6 CO2的充装: (25)

8.7 装置启动: (25) 8.8 定期试验及维护 (26) 8.9 故障处理 (27) 8.10 动作后处理 (30) 9 混合气体IG-541自动灭火系统 (30) 9.1 概述 (30) 9.2 技术规 (31) 9.3 工作原理 (33) 9.4 正常检查 (34) 9.5 控制方法 (34) 9.6 定期试验及维护 (35) 9.7 故障处理 (37) 9.8 动作后处理 (39) 10 厂区移动式灭火器消防 (39) 10.1 概述 (39) 10.2 泡沫灭火器 (40) 10.3 二氧化碳灭火器 (41) 10.4 干粉灭火器 (42)

雨淋阀维护操作手册(清晰整齐)

84雨淋阀维护操作手册 84.1概述 雨淋阀通常用于火灾探测系统接收到火警信号,中控系统发出控制信号后,要求喷淋系统能够以最快速度进入大面积喷淋状态的灭火设备。 注:文中所有长柄状手柄的开关状态都是手柄与管道同向为通,与管道垂直为关。 84.2维护周期:一月一次。 84.3配备工具:汗衫布若干,水桶一只,刷子一把,专用冲洗管一根。 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 废水排放阀 泄放水管阀 警铃 泡沫电磁阀 上腔压力表 上蝶阀 下蝶阀 泡沫泄放阀 泡沫阀 下腔压力表控制阀 控制腔压力表控制阀 压力继电器测试阀 手动紧急阀 EASYLOCK 泄放水管压力表 压力继电器 警铃控制阀 水力电磁阀

84.4新建路系统操作程序 84.4.1机电领班通知监控中心,报告本次作业的项目名称及作业地点。 84.4.2监控中心确认后,方可进行作业。——特殊情况,作业改期。 84.4.3.1将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的水喷淋泵开关调至手 动。 84.4.3.2将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的泡沫泵开关调至手 动。 84.4.4进场开始作业。 84.4.4.1中控室留人进行主机操作。 84.4.4.2呼叫中控将施工侧道路交通灯转红灯。 84.4.5打开箱门检查设备状况。 84.4.5.1检查个压力表示数应正常。上腔压力表和泄放水管压力表应 为0;控制腔压力表为0.8~1;下腔压力表为0.8~1;泡沫压力表为1.1~1.3。单位:mpa 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 上腔压力表 泄放水管压力表

84.4.5.2观察阀体检应无漏水漏泡沫。 84.4.5.2.1手伸到阀体后部摸滴水阀应无水流出。 滴水 84.4.5.2.2逆时针打开泡沫泄放阀,检查泡沫电磁阀应无泄漏。 泡沫电磁阀 泡沫泄放阀 84.4.6检查完设备后对设备进行清洁养护。 84.4.6.1用消火栓箱内的专用冲洗管,刷子对阀体非电器部分进行冲

湿式报警阀工作原理及结构图

湿式报警阀安装与结构特征 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,并且自动启动整个系统,发出声光报警信号,以达到火灾报警及控制火灾、扑灭火灾之目的。 2、产品结构和工作原理

2.1、产品的结构 从图1可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成。 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。 当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。 2.1.2、延迟器 延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min。 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开,水流通过座圈上的沟槽和小孔进入延迟器,充满后,继续流向水力警铃的进水口,在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。 2.2、工作原理 湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,

电厂消防水系统讲座

电厂消防水系统运行操作人员 培训资料 自动喷水灭火系统是目前人们日常生产、生活和社会活动场所使用最普遍的一种固定灭火设备。具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。为达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标。世界不少国家,如:美、英、德等制定了设计安装规范,并根据实际使用和研究成果每一两年就修订一次。 近20年来,我国自动喷水灭火技术发展很快,生产厂家近百家。仅洒水喷头产量就由1985年500万只上升到目前的1000万只以上,且系统产品形成配套,产品结构及质量接近国际先进水平,基本满足了国内市场需要。 虽然自动喷水灭火系统的应用、推广、普及的速度在逐步加快,越来越被人们重视,但在应用中还存在亟待解决的问题,主要表现在: 一是施工队伍素质差。工程质量难以确保系统功能,在施工中造成系统关键部件损伤的现象也时有发生。 二是竣工验收无统一的、科学的程序和标准。大多数工程验收是采用参观、听汇报、评议等一般做法,缺乏技术依据,故难以把好验收关。 三是维护管理差。大多数工程交付使用后,无维护管理制度,更谈不上维护管理。有的虽有管理人员,但大多数不

懂专业,既发现不了隐患,更谈不上排除隐患和故障。 四是领导不重视。把消防工程当作企业管理的一个包袱,有的甚至认为只要消防验收一过关,以后可有可无。如果不是国家强制性规范,根本不会做等等,严重影响到日常的管理。 前面我们已经在施工前期进行了施工质量的专题讲座。目前全厂工程处于调试验收阶段,现正在做消防检测,验收前的一切准备工作。为了保证该工程交付使用后系统能长期保持正常运行状态,使负责运行操作的相关人员能尽快的进入角色。今天我们就zz电厂消防自动喷水系统的组成、保护范围、组件及作用、操作规程、使用与维护及注意事项等进行一次简要的讲解,不足之处敬请批评指正。 一、zz电厂自动喷水灭火系统组成及保护范围: 二、各系统组成及工作原理: <一>湿式系统组成及工作原理:

自动喷水灭火系统中四类报警阀工作原理总结

自动喷水灭火系统中四类报警阀工作原理总结 yang 【干式报警阀】 ?系统管道内无水,充有压缩空气;报警阀前(供水侧)有水;现场采用闭式喷头;火灾时, 闭式喷头玻璃珠爆裂,系统管道内空气排出,致使报警阀后管道压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 【湿式报警阀】 ?系统管道内有水;报警阀前(供水侧)有水;现场采用闭式喷头;火灾时,闭式喷头玻璃 珠爆裂,系统管道内水排出,致使报警阀后管道压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 【雨淋报警阀】 1.适用于火灾危险性较大的场所; 2.有四种启动控制: ?干式控制:系统管道内无水;膈膜室为压缩空气;报警阀前(供水侧)有水;现场多采用开式喷头,在温度易升高处采用闭式喷头;火灾时,闭式喷头玻璃珠爆裂,连接膈膜室的管道内空气排出,致使膈膜室压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 ?湿式控制:系统管道内无水;膈膜室为水;报警阀前(供水侧)有水;现场多采用开式喷头,在温度易升高处采用闭式喷头;火灾时,闭式喷头玻璃珠爆裂,连接膈膜室的管道内水排出,致使膈膜室压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 ?电气控制:系统管道内无水;膈膜室为水;现场采用开式喷头;现场关键位置设置多个火灾探测器,并连接到一个火灾控制器上,由其控制与雨淋阀隔膜室出水口相连接的电磁阀; 火灾时,探测器探测到火灾后,就会由控制器向电磁阀发出电信号,使电磁阀动作,排除膈膜室里的水,致使膈膜室压力减小,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 ?手动控制:系统管道内无水;膈膜室为水;现场采用开式喷头;当值班人员发现火灾时,可通过打开紧急手动释放器进行放水,从而使隔膜室内的水压降低,报警阀前水压顶开阀门,水进入系统管道,喷水灭火。 【预作用报警阀】 ?是雨淋与湿式报警阀的结合;阀前为雨淋阀(供水侧),阀后为湿式阀,现场采用闭式喷头; 正常状态下,雨淋阀内充满压力水,一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。现场人员尚可采取积极措施开展灭火行动,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球爆裂喷水灭火。

湿式报警阀结构及工作原理

湿式报警阀结构及工作原理 1原理、安装及维护 1.1 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统,是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。 1.2 湿式报警阀工作原理:该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,管网系统侧水压下降,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的。 1.3 湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。 1.4 湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:打开试报警控制球阀或末端放水装置即可进行报警试验,试验后将控制球阀恢复至原有状态。 2 各部件结构和工作原理

图1 湿式报警阀结构图 图1 ZSFZ湿式报警阀外观 从图2可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器及相关管件等组成。 2.1 湿式报警阀

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场 的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养 ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用. ■系统结构简介 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

雨淋阀的安装和使用说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力表.警 铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复位锁止装 置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别组成下列系 统。 雨淋系统配工开式喷头.其特点是发现火警后,可以瞬间像下雨般喷出大量的水覆盖或隔离整个保护区,它适用于火灾危险性严重,贮存和加工易燃易摄物的建筑物和场地。 水幕系统配置水幕喷头,其特点是能将喷出水形成一定密度的水帘幕,达到阻止火势要延、防火分隔的作用,可在一些大型厂房,仓库、商场、展厅等建筑中做防火分隔。 水雾系统配工水雾喷头其特点是在一定水压下将水流喷成雾状,达到冷却,窒息等灭火目的,可用来扑救电气设备及扑灭火灾与水起化学反应的固体和闪点高于6能的可燃液体火灾。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。然后喷头感温动作喷水灭火,主要适用于害怕水害,易冰冻场所。

二、工作原理 隔膜雨淋阀采用信号蝶阀作为控制阀门,确保系统更安全可靠,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由隔膜将阀分为压力腔和工作腔。由于上、下受水力作用面积的差异,实现密封。当发生火灾时,火灾探测器发出信号,通过火灾报警器(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋阀上的电磁阀(也可手动打开快开阀),使压力腔的水快速排出,泄压后作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣进入系统管路喷水灭火。同时水流向报苦管网,使水力苦铃发出报等声,开通压力开关,给值班室发出信号或启动消防泵供水。 隔膜雨淋阀装有防复位装置,该装置已申请国家专利。其结构及原理,阀盖上装接有防复位本体、锁块等,锁芯连接在与阀体相连的阀瓣上,阀瓣随着阀开启上升,锁芯也跟着上升,上升中推锁头,升至锁头上部而被锁止住。防止了阀瓣回位。灭火后,关闭手动快开阀或电磁阀,将手轮旋转90°到复位位置,则锁芯脱离锁块使隔膜雨淋阀又能自动复位,雨淋阀随即关闭,然后再将手轮逆时针旋转90°到锁止位置,使系统又回到伺应状态。

湿式报警阀工作原理及结构图 (1)

湿式报警阀 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。3、产品型号及主要技术参数 省略 4、安装与调试 4.1、安装 4.1.1、湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。 4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。 4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢。 4.1.4、各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水。 4.1.5、压力表应转向看清读数的位置。 4.1.6、水力警铃和报警阀的位置,连接的管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离 ≤20m,高差≤5m。 4.2.1、管网系统安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格后作报警试验和管路供水试验。

消防系统使用管理注意事项样本

消防系统使用管理 注意事项

消防系统使用管理注意事项 系统管理维护 ㈠火灾自动报警系统的维护 火灾自动报警系统的维护是使系统能长期稳定准确、可靠工作的保证,使用单位必须加强系统日常运行管理.严格按设备操作规程使用,经常性的对设备进行维护保养,才能达到发生火情时系统迅速报警的目的。火灾自动报警系统的维护应做到以下几个方面: 1、操作、维护人员应熟练掌握火灾自动报整系统的结构、主要性能、工作原理和操作规程,对本单位报警系统的报警区域、探测区域的划分以及火灾探测器的分布应做到了如指掌。并经过专业培训取得上岗证,持证上岗。 2、严格按制度作定期检查。定期检查和试验,应符合下列要求: (1)每日查报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表; (2)每季度应检测和试验报警系统的下列功能,并填写季检表: a、用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认灯显示; b、试验报警装置的声光显示; c、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示; d、对备用电源进行1—2次充放电试验,对主电源和备用电源做1至2次自动切换试验; e、用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: 防排烟设备(半年一查)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备; 室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; 卤代烷、二氧化碳、泡沫等固定灭火系统的控制设备;

火灾事故广播、照明、疏散灯; 强制消防电梯停于首层试验; 消防通讯设在消防控制室进行对讲通话试验; 检查所有转换开关; 强制切断非消防电源功能试验。 (3)每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并填写年检表: a、用专用检测仪器对所安装的探测器,应试验一次; b、除季检查内容外,对固定灭火系统可作模拟试验; c、试验火灾事故广播设备的功能。 3、固定火灾自动报警装置工作条件较为苛刻,整个系统连续不问断运行,少量误报难免;因此值班人员一旦接到报警,消音后应立即赶往现场,确认火灾后,方可采取灭火措施,启动外控其它灭火装置,并向消防部门和主管领导汇报。 4、由于火灾自动报警设备线路复杂,技术要求较高,而且各生产厂的产品结构,线路型式各异,故障类型较多,因此,除一般常见故障外,火灾自动报警设备的维修应由专业维修人员负责修理。 5、一般常见故障及其检查方法: (1)主电源故障。查输入电源是否完好,熔丝有无烧断,接触是否不良等。 (2)备用电源故障。查充电装置、电池有否损坏,连线有无断线。 (3)探测回路故障。查该回路至火灾探测器的接线是否完好,有无火灾探测器被人取下,终端监控器有无损坏。 (4)误报火警。应检查该探测器的探测区域有无蒸汽、粉尘等影响探测器正常