一、编制依据

1、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JFJ202-2010

2、《高处作业吊篮》GB19155-2003

3、《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2009

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

6、《筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

7、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)

8、《建筑起重机械备案登记办法》(建质[2008]76号)

9、《安全生产条例》

10、《建筑施工特种作业人员管理办法》

11、建质【2009】87号文

12、粤建质(2011)12号文

13、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

14、施工组织设计

15、电动吊篮使用说明书

二、工程概况及特点

1、工程概况:

1.工程名称:******

2.工程地址:*********

3.建设单位:***********

4.设计单位:************

5.监理单位:************

6.总包单位:***********

7.建筑高度:134.7m。

2、工程特点:

本工程共41层,一层为电梯厅大堂,2~41层是精装楼层,每层共有6个户型,分别是01、02、03、04、05、06户型。有部分外墙涂料、装修、电器安装需进行高空吊篮作业。在屋顶及41层架设吊篮支架,选用吊篮型号为ZLP-630。

三、吊篮施工基本情况与方案概述

本工程41层,建筑高度约134.7米,在屋顶及41层架设吊篮支架,从有资质的吊篮租凭有限公司租凭吊篮,吊篮安装后必须经检测合格后方可进行施工。

ZLP630型吊篮主要参数

情况:最大载重量为400KG,作业人员2人,约重量140KG;;总重量P2=140+ 400KG=540KG,P2小于P1,满足要求。施工场所风力大于4级以上时,应停止吊篮使用。建筑物立面如有突出物或者转角处,应设置明显标志;施工期间严禁开启施工面的外开窗户,以防发生碰撞事故,每台吊篮配备独立的一条生命绳,作为外墙涂料、装修、电器安装的施工作业面。在屋面的转角、凸凹及交叉处,吊篮应错开施工,防止吊篮后部的锚固节点及配种设备相互干扰。

四、吊篮安装(拆卸)施工工艺

(一)、吊篮安装说明

2.吊篮应由专业厂家生产,并负责现场指导配合施工。

3.应由专业人员进行安装调试,并进行空载运行试验,操作系统、上限位装置、提升机

动滑降装置、安全锁动作灵活并安全可靠后,方可投入使用。

4.悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙、女儿墙外或者建筑物挑悬檐边缘。安装任何形式

的悬挑结构,其施加于建筑各构筑物支承处的作用力均应符合建筑结构的承载能力。

(二)、吊篮布置示意图及技术说明

1、悬挂机构的安装

杠杆型悬挂机构的组装示意(见图4-1)。 组装注意事项:

(1).根据女儿墙高度选择好前后支架的组装高度。

(2).后支架与承重架用螺栓或销轴连接,并有可靠的防松装置。

(3).采用oo 型索具螺旋扣将拉纤钢丝绳调整到合适的张紧度,牵引钢丝绳不得调的过紧或过松。

(4).注意工作钢丝绳中心至前支点与前支架至后支点的距离,保证抗倾覆系数大于2。

图 4-1

2、悬吊平台组装

因各厂家的悬吊平台结构不同,下面分别举例说明: (1).常用吊平台的组装示意图4-2 (2).组装注意事项:

a .组装要完整、齐全,不得少装、漏装。

b .所有螺栓必须按标准加装垫圈,所有螺母均应紧固、可靠,开口销均应瓣开成30°角。

c .提升机组装时,应将电机方向朝篮体内侧。

d .悬吊平台四周应装有固定式的安全护栏,护栏应设有腹杆,工作面高度不应低于0.8m ,其余部位则不应低于1.1m ,护栏应能承受1000N 的水平集中截荷。

e .悬吊平台底板四周应装有高度为不小于150mm 的挡板,挡板与底板间隙不大5mm 。底板必须有防滑措施。

f .行程开关触点应调至距离工作钢丝绳中心1.5cm 左右(产品说明书中另有要求的除外)。

图4-2 吊篮平台的安装示意图

3、钢丝绳组装

(1).钢丝绳分别绕在各自的索具套环上,用三个绳卡(仅适合于10mm 以下的钢丝绳)卡紧。见图4-3

(2).绳卡间的距离为6-7倍钢丝绳直径。

图4-3

1—加强钢丝绳;2—钢丝绳夹;3—螺栓; 4—绳轮;5—前连接套;6—钢丝绳悬挂架;7—销轴; 8—钢丝绳卡套;9—轴套; 10—卡板;11—前粱; 12—中粱;13—插杆; 14—前支架;l5—上支柱; 16—销轴;17—垫圈; 18—开口销;19—锁具螺旋扣C0型M20;20—后连接套;21—后梁;22—配重支管;23—后支架; 24—配重

(3).绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U形螺栓扣在钢丝绳的尾端上见图4-4。绳卡不得在钢丝绳上正反交替布置。

(4).上限位器止挡安装在距钢丝绳顶端0.5-1m处。

(5).绳卡选择。U型螺栓的内径比钢丝绳直径大1mm。

(6).安全弯。在安全绳卡前应设置安全弯。

(7).卸卡的安全使用要求:

卸卡亦称卸扣、卡环,由U形半环和封闭销组成,它的安全使用要求如下:a表面光滑,不允许有裂纹、重皮、过烧、刻划、变形、飞边和锐角。

b不准补焊。

C U形半环和封闭销的磨损达原尺寸的10%报废。

图4-4

4、安全绳及保险绳安装、使用及注意事项

1.安全带及保险绳的各项检测指标均应符合国家标准(GB6095-85)。

2.选择有生产资质企业的产品,而且资料齐全。

3.安全绳安装:

a在吊篮安装完毕使用之前从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳应当固定于有足够强度的建筑结构上;

b.安全绳严禁直接固定在吊篮结构上,切不可将安全绳攀挂在悬挂构上面;

c.顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面;

d.施工员在施工中必须将安全带挂在安全绳的自锁器上;

4.安全使用注意事项:

a.使用前必须做一次检查,发现破损停止使用;

b.配戴时活动卡子系紧。

c.安全带保持清洁,用完后妥善存放好,弄脏后可用温水及肥皂清洗,在阴凉处晾干,不可用热水泡,或日晒火烧;

d.使用一年后的保险绳要做全面检查,并抽出使用过的1%做拉力试验,以各部件无破损或重大变形为合格;

e.抽试过的安全带、安全绳不得再次使用。

f.为确保安全不得在高温处使用,不得将绳打结使用,每次使用时应做外观检查,发现破损立即停止使用;

g.第一次使用时应将绳子卧倒,从中间孔中穿入放绳器内,滚动拉开,切勿盘式施放安全绳;放绳时应注意,应慢慢放绳千万不要将安全绳整个从楼顶扔下,否则会损坏安全绳。

h.严格按标准要求安装,与其它设备配合使用时应在持证人员的指导下安装,绳子的选择要与实际拉力要求相匹配,选择专用设备固定,不得草率安装;

i.安全绳在重复使用前,要做负荷试验,检验合格后方可继续使用,发现异常应报废;

j.将绳子储藏在干燥通风的仓库内,应经常保洁,不宜接触明火,酸,勿与锋利物品碰撞,勿放在日光下曝晒。

5、高处作业吊篮的安装调试程序

(1).钢丝绳的穿绕。

在钢丝绳和悬挂机构和吊篮平台等安装完成后,将钢丝绳穿入提升机。

钢丝绳在提升机穿绳如图4-5,工作钢丝绳穿过挂架、小滑轮,绕过大齿轮、大滑轮后从下边穿出。

图4-5 钢丝绳在提升机中的穿绕示意图

接通电源,合电源开关,合漏电保护开关,旋转选择开关,使电机单独工作。按上升按钮,提升机自动将工作钢丝绳慢慢绕进提升机。

(2).安全钢丝绳与安全锁的安装。如图4-6,将处理好绳头的安全钢丝绳先穿过吊篮挂架上部的拢绳圈之后,向下顺安全锁的入绳口插入(此时安全锁应于打开状态),从安全锁底部出绳口穿出。

图4-6 安全钢丝绳与安全锁的安装

(3).配电箱的安装。

将配电箱固定在悬吊平台护栏内侧,接通各路电源。安装时注意电源相序要一致,安装航空插头时安装方法要正确。

(4).绳坠铁安装。

电动吊篮所使用的安全钢丝绳必须在离地面附近加装绳坠

铁。

工作钢丝绳是否加装绳坠铁及绳坠铁重量请依照说明书要求,

进行安装。

安装绳坠铁需要点动吊篮上升离开地面少许后进行,

图4-7所示,如使用绳夹有可能损坏钢丝绳,使用时请注意。

(5).检查:对整体各部件进行检查、紧固。

图4-7 (6).安全锁试验。

首先将悬吊平台两端调平,然后上升至悬吊平台底部离地1m处左右。

对防倾式安全锁。关闭一端提升机,操纵另一端提升机下降,直至安全锁锁绳,然后测量悬吊平台底部距地面高度差即为锁绳距离,检查其是否符合标准要求。左右两端安全锁的检查方法对称。

(7).空载试运行,启动电源,使悬吊平台在距地面2m的行程中做上下运行三次。运行时应符合下列要求:电路正常且灵敏可靠;提升机升降平稳,起动、制动正常,无异常声音;其他各部分均无异常。

(8).载荷试验。

①试验人员戴好安全帽进入悬吊平台,将安全带系挂在独立保险绳上。

②试验时应使高处作业吊篮达到额定载荷(包括试验人员重量)。

③在悬吊平台垂直面无障碍的情况下,启动电源,使悬吊平台上升触到超高限位器止挡,上升电路被切断,悬吊平台自动停止上升,上限位有效,再将悬吊平台下降至距地面1m处停机、关闭电源,试验结束。

④在悬吊平台内站2人,并加到额定载荷,将吊篮升高到小于2m处,两人同时操纵手动下降装置进行下降试验,下降应平稳可靠。

(9).验收、交接。

安装完毕后,要及时组织吊篮施工现场技术人员、监理、上机操作人员等有关人员一起进行验收检查,检查内容及要求详见附录,检查合格并填写“高处作业吊篮安装验收表”,由相关人员签字后方可投入使用。

(10).悬挂机构二次转移交装程序(指同一工作高度的小范围移动)

a将悬吊平台停放在平整的地面上,防止可能发生的位移、倾覆而引起悬吊平台损坏,并将悬吊平台移至所需位置。

b移动前支架到所需位置。

c移动后支架到所需位置。.

d调整前后支架位置并调平。

e调整紧固悬挂机构。

f检查验收,合格后方可继续投入使用。

6、高处作业吊篮安装注意事项

高处作业吊篮安装应注意以下几点:

(1).安装高处作业吊篮必须严格按照吊篮安装施工组织设计进行,并严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

(2).仔细检查所有待装结构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形:检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况。对存有缺陷的构件必须更换或修复后再用。

(3).不得少装或漏装制造厂所配全部零部件;不得采用代用品顶替原厂零部件;更不得用不同厂家的零部件,混装高处作业吊篮整机;不得用小尺寸或低强度等级的联接件代替大尺寸、高强度等级的联接件。

(4).悬挂机构是高处作业吊篮的“根”,它直接关系到作业人员的生命安全,安装时必须注意下列事项:

a当现场环境原因确无条件安装前支架条件时,必须在制造厂技术人员指导下,采用其它有效的技术措施。

b悬挂机构的前横梁外伸悬臂长度、前后支架间距、配重数量等必须严格按照说明书的要求进行安装。前横梁的外伸长度不得大于《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸;前后支架间距不得小于《产品使用说明书》规定的最小极限尺寸;配重铁数量不得少于《产品使用说明书》规定的数量,并且与后支架之间的联接必须稳定可靠。当现场确实无法满足上述安装条件时,必须征得制造厂的同意,由其提供专用加长横梁或在其技术人员指导下增加配重铁数量及补偿措施。最终必须满足横梁的强度及刚度要求,满足整机稳定力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求。

c前支架与支承面的接触应扎实稳定。

d悬挂机构横梁安装应保证水平。而且只允许前高后低,不允许前低后高。悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙、女儿墙外或者建筑物挑悬檐边缘。

e带拉纤钢丝绳的悬挂机构。在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷;确定合格后按本章前述要求安装绳夹。张紧纤绳时,必须严格按《产品使用说明书》耍求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,这是非常危险的。 f双吊点吊篮的两组悬挂机构之间的安装距离应与悬吊平台两吊点间距相等,其误差≤5cm。

(5).工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷并且对附在绳上的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理,不能涂油;对钢丝绳有断丝、锈蚀严重或变形等缺陷达到报废标准的必须坚决更换。

须注意:钢丝绳必须符合《产品使用说明书》规定的类型、规格尺寸、破断拉力等要求。

(6).一定要安装独立保险绳(俗称生命绳)安装前应逐段严格检查有无损伤。将确定合格的独立保险绳固定在屋顶可靠的固定点上,绳头固定必须牢靠,在接触建筑物的转角处采取有效保护措施,避免被磨断。

(7).提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的,安装时必须采用专用螺栓将其可靠地固定在悬吊平台的吊架上。

(8).安全锁在安装前必须确定是否在有效标定期内,安装后对安全锁的性能进行

测试。安装安全锁必须采用专用螺栓,不得随意使用其他连接螺栓替代。安全锁动作灵活并安全可靠后方可投入使用。

(二)、人员组织和管理网络

1.吊篮备货:进场前三天由设备供应负责人按照实际施工要求,将所需吊篮设备整理好准备待发,以便可随时运送至工地现场。

2.现场准备:在吊篮安置现场之前,承租方必须作好吊篮安装部位建筑材料或杂

物的清理,排除坠落伤人隐患,拆除妨碍吊篮安装的脚手架、安全网等。准备好吊

篮的堆放场地、零部件保管场所、搬运通道以及垂直运输起重设备。

3.电源和安全设施:由承租方提供三相五线380V带漏电保护装置的专用电源,最好位于顶层楼面,并设专用规范化电箱。吊篮安装作业范围内请甲方设置围护和警示。

4.设备进场:按合同约定将吊篮设备装运至现场,搬运到承租方指定的位置,再进行现场条件验收,符合要求后双方组织人员进场。

5.人员进场:按实际施工要求各岗位人员全部就位,分别在底层和各架设楼层安置施工人员。

(四)、吊篮安装架设工艺流程

1.分类及搬运

选择一块较平整的地面,将悬挂机构部件与工作平台部件分开摆放,并搬运到具体的安装地点。

悬挂机构部件包括:前支座2个、后支座2个、调节座4个、上支柱2个、前粱2根、中梁2根、后梁2根、吊头2个、攀绳2副、后拉攀2个、螺旋扣2个、配重压铁36块、钢丝绳4根、限位块2个。

工作平台部件包括:栏底3个、高栏片3片、低栏片3片、封头安装架2个、安全锁2把、提升机2台、电器箱1只、重锤2个。

2.悬挂机构的组装

(1)、搬运到位。将悬挂机构的所有部件搬运到楼顶面的安装平台上。

(2)、安装调节座。将调节座插入前、后支座中。并根据女儿墙的高度做初步调整,装入两颗M14×110的固定螺栓。

(3)、安装前梁及上支柱。将前梁放入前支座的“U”形槽中,外伸1.3米左右,同时放入上支柱,装入两颗M14×130的螺栓。

(4)、安装中梁及后梁。将中梁插入前梁约700mm(重合3个孔位),装入两颗M12×110的螺栓;将后梁穿入中梁约700mm(重合3个孔位),装入两颗M12×110的螺栓。将后梁的另一端放入后支座的“U”形槽中,装入1颗M12×130的螺栓。

(5)、安装后拉攀。将后拉攀装在后梁端头与后支座的重合处,装入1颗M14×130的螺栓。

(6)、安装吊头及加强钢丝绳。将吊头装在前梁的端头处同时装入加强绳的前拉攀,装入1颗M14×140的螺栓。将加强绳经过上支柱顶端的滚轮,绕过后拉攀的滚轮。将加强绳的绳端头反转成1个扁环同时装入3个绳夹头并拧紧。

(7)、安装螺旋扣组件。将螺旋扣拧松到最大限度,使其钩住加强绳的扁环,有拉攀的一端安装在横梁杆上,拉紧加强绳并装入1颗M14×130的螺栓。

(8)、拧紧螺栓。应先将螺旋扣拧紧,使前梁上翘约30-50mm。分别拧紧其它螺栓。

(9)、按照(1)至(8)的顺序安装另一边的悬挂支架。

(10)、悬挂机构定位。将支架伸出工作墙面约600mm。两个支架悬挂端头的间距为6100mm(比工作平台的长度长约100mm)。

(11)、放置配重压铁。将配重压铁分别放置在后支座的支杆上,并装上M8×50的螺栓。

(12)、装夹钢丝绳。将钢丝绳的尖端从吊头穿出并垂放到地面(绳端到达地面再多放约2000mm)。在吊头下面分别安装3个“U”形绳夹头,“U”形开口必须朝向钢丝绳尾段的对侧。

(13)、安装限位块。将限位块安装在靠外侧的安全钢丝绳上。

3.工作平台的组装

(1)、摆放拦底。将三个栏底按“一字形”摆放在一块平整的地面上,横截面相互靠紧、对齐。

(2)、安装栏片。取一块高栏片镶入栏体上方,在其中间位置装入M8×65的固定用螺栓。

(3)、以相同方法镶入其它栏片。

(4)、连接栏底。在相邻两个栏底与栏片的共同连接处装入M12×140的螺栓。若难

以装入,可轻轻摇晃栏片使其孔位对准。

(5)、连接栏片。在相邻栏片上装入M12×130的螺栓。

(6)、安装封头架。把封头架放置在工作平台的两端,使“L”板上带滚轮的那一面朝向工作平台内。由两人将工作平台的一端稍稍抬起,装入M12×130的螺栓。

(7)、以同样的方式安装另一个封头架。

(8)、安装电器箱。在高栏片的中间挂装电器箱,带有按钮的一面朝向工作平台内。将“L”形挂钩卸下,调转方向重新装上使其钩住栏杆。

(9)、安装安全锁。将安全锁装入封头架顶端的两块“L”形夹板中,滚轮端朝向工作平台内。

(10)、安装提升机。将提升机抬入工作平台内,并竖放于工作平台的两端。拧下两颗M10×100的连接用螺栓,取下连接销。再将提升机抬起装入封头安装架。

(11)、安装连接线。将限位线固定在安全锁上,将电机连线接入电器箱中,将手柄连线接入电器箱,将总电源线接入电器箱。

注意:在对接接插件时,首先对准凹凸定位口,再慢慢拧紧。

4.接通电源

(1)、将已安装好的工作平台抬放到悬挂机构正对着的地面位置。

(2)、检查可靠后接通主电源。

5.穿入钢丝绳

(1)、穿入工作钢丝绳。将工作钢丝绳穿过安全锁滚轮(小滚轮朝向工作平台内)、封头架滚轮、进入提升机内,并用力插紧。

(2)、调拨转换开关。将转换开关拨到即将穿绳的那一边。

(3)、穿出钢丝绳。点动手柄开关,使工作钢丝绳从提升机内部穿出,并理顺已穿出的钢丝绳。

(4)、穿入安全钢丝绳。在工作钢丝绳完全收紧受力时,从安全锁的中心孔插入安全钢丝绳。

(5)、按照1-4的步骤穿入另一边的两根钢丝绳。

6.调整试吊

(1)、根据穿钢丝绳时提升机的初步运转情况,关闭电源后调换热继电器上三根火线的位置,使两边电动机转向与手柄上下开关保持一致。

(2)、调试人员站在地面,握住手柄开关,将工作平台提升约1000mm再放回地面,如此反复试吊3次,观察有无异常。

(3)、将4个重锤分别挂装在4根钢丝绳上,重锤底面与地面相距约60mm。(4)、吊篮安装完成后应做额定起重量150%静超载试验和125%动超载试验,要求升降正常,限位装置灵敏可靠。吊篮内的施工荷载不得超过设计要求,禁止超载。

7.交付使用

经现场安全技术交底后,交付于持证操作工使用吊篮。

(五)、架设中的质量保证和安全措施

1.进场吊篮均经过出库检验并具备有效的产品合格证。

2.钢丝绳、电缆线、提升机、安全锁及各类电器均是合格产品。

3.吊篮操作人员均持证上岗。

4.严格按照“吊篮安装架设工艺流程”中的步骤执行。

5.交付使用前必须进行安全技术交底,制订切实的安全操作规程。

6.吊篮安装及作业范围内须设置防护栏或醒目警示绳、警示牌;

7.做好租赁施工期内的善后服务、维修保养工作。

8.安全锁确保在有效标定期内使用,施工期内超期应及时送检。

(六)、移位和拆卸工艺流程

1.移位前必须将吊篮平台降至地面或可靠平台上,退出安全钢丝绳和工作钢丝绳,切断主电源。

2.在移位悬挂机构前必须先卸下配重块。如在同一屋面平移,可整体搬移;如

在不同高度的上下移位,必须拆卸悬挂装置,按“吊篮安装架设工艺流程”中的相

关步骤重新拼装。

3.吊篮的拆卸步骤参见“吊篮拆卸作业流程示意图”进行。出场前必进行零部

件的核验,并签字认可。

(七)、安装、拆卸作业流程示意图

参见第21、第22页。

3、高处作业吊篮的拆卸程序

(1).拆卸前应对高处作业吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

(2).拆卸方法与步骤。

a拆下绳坠铁。

b将悬吊平台下降停放在平整而坚实的地面上。防止悬吊平台位移、倾覆而损坏。

c钢丝绳拆卸:

①将钢丝绳从提升机和安全锁中抽出。

②将钢丝绳拉到上方。

③将钢丝绳自悬挂装置上拆下,卷成直径60cm的圆盘,在3个位置上绑扎。

d电源电缆的拆卸:

①切断电源。

②将电源电缆从临时配电箱上拆下。

③将电源电缆从吊篮电器箱上拆下,并妥善整理卷成直径60cm的圆盘,在3个位置

扎紧。

e悬挂机构的拆卸:

①拆下销轴卸下前后拉杆。

②拆下销轴卸下前后梁。

③放稳前支架。

④取下配重铁。

f将拆卸的所有零部件放置规定位置,并加以保护。

五、施工方案的变更程序

《施工工艺方案》在执行中遇到问题时,施工人员和检查人员都无权擅自作出更改。若要变更,必须书面提出《施工工艺方案变更申请》,由原编制人员确认是否确实需要变更。若确认不需要变更,则必须说明理由,并作出具体技术指导;若确认需要变更,则须填写《施工工艺方案变更通知单》,其后仍需履行审批程序。然后一式数份,分别发放到施工和安检

等部门,同时,还须送达吊篮承租方,必要时送达工程总包方和监理方,并须索要回执备杳。

六、吊篮紧急情况下的应急预案

(一)、触电事故应急预案

1.触电事故应急措施

(1)、现场人员应当机立断地脱离电源,尽可能的立即切断电源(关闭电路),亦可

用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体。

(2)、将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。

(3)、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进

行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。

(4)、立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),详细

说明事故地点、严重程度和联系电话,并派人到路口接应。

(5)、立即向公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持。

(6)、维护现场秩序,严密保护事故现场。

2.应急物资

消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。3.注意事项

(1)、在未脱离电源时,切不可用手去推拉触电者。

(2)、事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有

关负责人。

(3)、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。

(4)、心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送医院的途中)不能随便放弃。

(二)、高处坠落事故应急预案

1.高处坠落事故应急措施

(1)、迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。

(2)、使伤者保持呼吸道畅通,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍,立即解开伤员衣领,消除伤员口、鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。(3)、使伤口有效止血,包扎伤口。

(4)、视其伤情采取报警直接送往医院,或待简单处理后去医院检查。

(5)、伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。

(6)、若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

(7)、预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛剂。

(8)、记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤原因,受伤部位,受伤程度等第一手资料。

(9)、立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),详细说明事故地点、严重程度和联系电话,并派人到路口接应。

(10)、指挥部接到报告后,应立即在第一时间赶赴现场,了解和掌握事故情况,开展抢救和维护现场秩序,保护事故现场。

2.应急物资

消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。3.注意事项

(1)、事故发生时应组织人员进行全力抢救,视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

(2)、重伤员运送应用担架,腹部创伤及背柱损伤者,应用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免呕吐误吸。

(3)、注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。

(三)、应急联络电话

医院抢救中心:120 匪警:110 火警:119

工地现场值班电话:

有关负责人电话:

项目负责人:手机:

安全员:手机:

技术负责人:手机:

其他相关人员联络电话:

七、吊篮安全施工相关文件资料

(一)、高处作业吊篮安全操作规程

为确保吊篮设备的正常使用,本着对使用者人身安全负责,特制定以下安全措施,吊篮使用人员必须严格遵守。

1.施工前须对建筑物的立面、屋顶及周围环境进行详细了解,并编制合适的安装施工方案。吊篮安装后必须经检测合格后方可进行施工。建筑物立面如有突出物或转角处应设置明显标志;施工期间严禁开启施工面的外开窗户,以防发生碰撞事故。

2.在吊篮周围10米范围内不得有高压电线;在雷雨、大风、大雾、-10℃以下、+38℃以上等恶劣气候条件下严禁吊篮升空作业;严禁夜间操作使用吊篮!违者责任自负。

3.使用吊篮人员要求身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症;必须经培训合格持证上岗;必须戴安全帽穿防滑鞋、佩安全带;施工中严禁推扯打闹,务必精力集中;严禁酒后使用吊篮!违者自负。

4.施工中吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁超载运行;严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行;吊篮电气控制箱内不得另外步线,以防事故。

5.在吊篮升降过程中至少应有二名人员负责操作,并注意观察钢丝绳、电缆线的跟行情况,遇到凸出物应及时避让或采取措施,防止吊篮及电缆被勾拉、碰撞、搁置或缠绕。 6.施工或吊篮运行中发生吊篮水平倾斜、突然断电、安全锁跳锁或工作钢丝绳断裂等异常情况时,施工人员应保持镇静,切勿在吊篮中惊慌跑动,应由吊篮操作人员按规定程序处理,并将吊篮回降地面检修。严禁在高空中检修吊篮。

7.每次使用吊篮前,使用人员应对吊篮配重机构和悬挂支架进行全面检查,并在距地面1米左右将吊篮上下升降数次,确认无误后方可使用。严禁设备带病运行。

8.每次离开吊篮前,应关闭电源、盖好电控箱。并对安全锁、提升机及钢丝绳上的灰浆杂物作一次简单清除,以确保其机械性能正常。吊篮操作人员在下班时应将吊篮平台下降到地面或较低层的窗口,并用绳子作好固定避免栏体随风晃荡。

9.如涉及电焊作业,不得使用吊篮接零,禁止将电焊机放在吊篮上,电焊把手及夹持的电焊条不得触及吊篮的任何部位。在使用电焊时,提升机上下两端2米钢丝绳应用防火材料遮盖。

10.应急处理技法:

安全锁的打开方法——将吊篮向上开一段并调平工作台即可开锁

一直跑不停的处理——立即按下总停再关掉电源并通知维修人员

电动机打滑的处理——立即向上开一二米可止滑并通知维修人员

(二)吊篮组装及使用安全技术交底书

(三)吊篮上岗培训交底书

培训技师:

年月(四)、高处作业吊篮日常检查表

自己做吊篮施工方案

廊坊市周各庄城中村改造项目17#18#楼电动吊篮的施工方案 一、编制依据 1 GB6067-85中华人民共和国《起重机安全规程》 2 JG/T5032-93《高处作业吊蓝》 3 GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 4 GB19155-2003中华人民共和国《高处作业吊篮》 、本工程吊篮的用途: 本工程吊蓝的使用是为了廊坊市周各庄城中村改造项目17#娄外墙施工,本楼为地下层,地上十层,建筑高度30.9米,面积11147.24平方米。吊篮于2011年6月 进场至外墙施工结束撤场。吊篮安装企业为廊坊市安次区金海装饰装修公司,用于中 太建设集团周各庄项目部17#楼外墙作业使用。 三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明: 我公司准备在本工程的施工中,根据施工现场的实际需要共组装13个吊篮,分别为1米、1.5米、2米、3米、4米、6米几种尺寸,现将吊篮型号及相关资料做必要介绍:ZLP800型电动吊篮 型号:ZLP800型 配重500kg (20块) ZLP800型电动吊篮组成部件: 提升机(LTD80 2台; 安全锁(LSF30 2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)四根; 极限开关(LXK3-20)2个 电缆(3X 2.5 + 2 X 1.5 ) 1 根。 安全绳1根。 四、吊篮设备整机结构简介: ZLP800型号电动吊篮 1、悬挂机构 2、限位板3 、安全钢丝绳4、工作钢丝绳 5、安全锁 6、提升机 7、单层平台 8、电控箱 9、连接架 ZLP800型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。 (一)平台 平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成。平台用螺栓将基本节边接组成的单层平台。提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构 吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。 悬挂机构伸出量(A)通常为1.1m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.4m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重: G> N- T

外墙吊篮施工方案

目录 一、工程概况 4 二、编制说明 5 1、编制依据 6 2、设备选用说明 5 3、高处作业吊篮介绍 6 4、吊篮平面布置示意图 9 三、人员组织和管理网络 15 1、管理人员组织架构 15 2、管理人员职责 15 3、特种作业人员信息 16 四、安装前准备 16 五、吊篮安装架设工艺流程 27 六、架设中的质量保证和安全措施 20 七、移位操作流程及安全操作规程 20 八、安装、拆卸作业流程示意图 21 九、悬挂机构载荷验算 23 十、吊篮整体对楼面压力分析 24 十一、悬挂机构部分分析 25 十二、钢丝绳悬挂架销轴的强度校核 30 十三、钢丝绳的安全系数 31 十四、抗倾覆计算 31 十五、吊蓝的验收 32 十六、试运转及日常使用 35 十七、常见故障及排除方法 36 十八、应急预案 37 十九、附件 40

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、总包单位: 4、使用单位: 5、监理单位: 6、吊篮安装单位: 7、吊篮厂家: 8、工程内容:高处作业吊篮安装、拆卸 9、吊篮使用量:预计约30台 10、吊篮预计使用周期和天数:吊篮设备预计2018年8月10日进场,2018年12月30日完成项目外墙装饰后退场。 本工程为XXXX工程, 总建筑面积约77090m2,结构为框架剪力墙结构。本方案阐述1#、2#、3#、8#楼吊篮施工方式;标准层均为3m。主体为钢筋砼剪力墙结构,因甲方施工需要,租用乙方雄宇重工集团股份有限公司的高处作业吊篮设备进行外立面涂料作业。 根据外墙装饰施工需要的进度安排,计划先提供吊篮施工专项方案,报总包监理审批后安排吊篮进场。吊篮进场应根据外装施工单位的人员、进度安排批量进场,我司将吊篮运送至项目相应得栋号楼下,通过现场已有的施工电梯及塔吊把吊篮及其配件运至楼顶需要安装的位置。

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组

长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

外墙装饰吊篮施工补充方案

榆林万达广场外幕墙工程吊篮安装补充方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建黎铝门窗幕墙有限公司 2018年5月29日

骑墙架安装补充方案: 因屋面花架梁位置高度距离屋面4米高,吊篮原有搭设方案无法满足施工要求,如下图所示,南侧12轴~18轴位置和北侧9轴~18轴位置,需要将吊篮后支臂加高,前支臂采用加工骑墙件固定 如图:北立面安装位置示意图 如图:南立面安装位置示意图 骑墙加墙架的安装、调试 1、将骑墙架放在需装吊篮指定位置的女儿墙上,调节骑墙架的前后夹板,使之与墙体紧紧连在一起。 2、将内插杆插入后支座内,根据女儿墙的高度,来调节插杆的高度,用

2 ( 螺栓固定,骑墙架与后支安装完成。 3、将前梁放入骑墙架的凹槽内,后梁装入后支座的内插杆内,用中梁将 前梁;后梁套连;并根据现场情况确定前梁的悬伸和骑墙架、后支座间的距 离,确保抗倾覆系数≥ ,将上支座放于骑墙架内的前横梁上,将悬挂架装在 前梁前端,索悬螺旋扣装于后梁末端,用螺栓固定,支架组装完成。 4、将加强钢丝绳一端与前梁上的悬挂架固定,另一端经上支柱滚轮与后 梁上索具螺栓固定,调节螺栓旋扣螺杆,使加强钢丝绷紧。 5、将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在钢丝绳悬挂架上,在安全钢丝 绳适当位置分安装行程限位板。 6、检查上述各部分的安装是否正确,尤其是钢丝绳是否按要求安装。 详 见钢丝绳安装方法)确认无误后,将悬挂机构放置于工作位置。工作钢丝绳 离墙约 1400mm 左右,悬挂机构间距等于工作平台长度,配重平均放置在后 支座上,将工作钢丝绳,安全钢丝绳缓缓的放下。 7、用两根穿心螺丝将骑墙架凹槽内前梁固定,此时骑墙架安装结束,下 面是骑墙架受力分析图

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

吊篮安装施工方案

宿松经济开发区服装产业园 1 # 2 #公租房节能改造工程 吊蓝im 安装拆卸 专项施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:宿松经济开发区服装产业园1 # 2 #公租房节能改造工程致:安徽君城建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了吊篮安装拆卸专项施工(方案)的安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 吊篮安装拆专项施工方案 承包单位:(章)____________ 项目经理:__________________ 日期:______________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 __________ 日期__________________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构____________________ 总监理工程师_____________________ 日期___________________________ 目录

一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、手扳葫芦吊篮设计 (4) (一)基本组成: (4) (二)支设要点 (5) 五、操作使用: (7) 六、篮的拆除: (7) 七、安全操作规程: (8) 八、吊篮的日常维护 (10) 六、吊篮设计计算 (10) 1 计算简图和荷载计算 (10) 2 钢丝绳验算 (11) 3 抗倾覆验算 (11) 4 挑梁抗弯验算 (12) 5 扣件抗滑移验算 (12) 、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、天津市庆泰起重设备有限公司提供的《吊篮使用说明书》 5、石家庄xxx工程21#、22#楼XXX设计研究院工程设计图纸

外墙吊篮施工方案(DOC)

吊篮安拆施工方案

目录 1、工程概况 (2) 2、吊篮简介 (3) 3、吊篮布置 (5) 4、施工准备 (5) 5、安装程序 (7) 6、安装竣工验收 (10) 7、吊篮拆卸 (11) 8、安全措施 (11) 9、环保措施 (12) 10、............................................................ 吊篮稳定性验算 13 11、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 13

1、工程概况

2、高处作业吊篮简介 、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下:

、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要山六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,山两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架山钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。破断拉力不小于。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630= 1106kg 安全系数=51800N 4- (1106kg4-)=,达到安全要求。 ②悬吊平台:山片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机釆用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨义的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器.漏电保护器及其它控制开关。

高层的外墙装饰吊篮施工方案

高金。风琴岚湾一期工程 玉屏县保利。明珠大夏 吊 篮 rm 施 工 方 :案 编制单位: 编制日期:2016年3月10日

施工方案审核表 -、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底)

编制依据 1、G B1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、G B6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、J G/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、J G5027-佃92《业吊篮安全规则》 5、J G5034-佃93中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、J G5033-佃93中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、J G/T5025-佃92《高处作业吊篮性能试验方法》 8、G B19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:玉屏县保利。明珠大夏; 建设地点:玉屏侗族自治县林业局、卫生局片区; 建设单位:都匀保利房地产开发有限公司玉屏县分公司 施工单位:四川万能建设集团有限公司 地勘单位:贵州新生代建材地质工程勘察院 设计单位:贵阳市建筑设计设院有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 监督单位:玉屏县建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:-2+4+1+25F;建筑高度99.1m;总建筑面积:49272.19m2 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下:

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

外墙装饰吊篮施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、电动吊篮布置方案 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、安全操作规程及注意事项 八、季节性施工措施 九、验算、验收 十、培训 十一、维护、保养

一、编制依据: 1、黄骅港管控一体化办公楼幕墙工程图纸; 2、建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:黄骅港管控一体化办公楼工程 建设地点:黄骅港 建设单位:神华黄骅港务有限责任公司 施工单位:河北天昕建设集团有限公司 建筑概述:黄骅港管控一体化办公楼工程,主体框剪结构,本工程占地面积为2255平方米,总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层,一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m,顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由施工工人负责搬运设备

配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:LTD630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度) 额定载重为:ZLD63/ZLP630为630kg; ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套; 钢丝绳(直径8.3毫米/直径8.6毫米)4根; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1把。 五、电动吊篮布置方案: 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装

吊篮专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (6) 六、安装竣工验收 (8) 七、吊篮拆卸 (8) 八、安全措施 (9) 九、环保措施 (10) 十、吊篮稳定性验算 (10) 十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况 工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局; 施工单位:安徽凯源建设集团有限公司 监理单位:淮北市安居监理公司 建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡ 二、高处作业吊篮简介 1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案 一、施工部署 天星科技园5#、6#、7#、10#楼复工后将在主体施工的同时穿插进行九层以下的外装饰工程。外装饰工程施工脚手架采用成品吊篮,以8#槽钢背对背焊接的“工”字形钢为挑梁,6#、7#楼挑梁从十层剪力墙上预留的外脚手架挑梁孔中穿出,5#、10#楼从十层楼板上挑出。 根据施工组织,对于5#、10#楼十层以上,6#楼十三层以上,7#楼十四层以上的外装饰工程将采用悬挑脚手架作为施工脚手架,对于6#楼十层至十二层以及7#楼十至十三层的外装饰工程施工脚手架也将采用成品吊篮,以上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁。 由于外装饰工程施工过程中要同时进行上部主体工程的施工,所以对5#、10#楼的十层水平防护、6#楼的十三层水平防护和7#楼十四层水平防护上要进行重点加强,对首层隔离层采用双层隔离,利用首层扫地杆外挑2米,铺竹架板搭设防护棚,以保证在同一垂直线两工作面的安全(详见脚手架工程施工方案),同时,在上部外模拆除时停止下部作业面的工作,以防止出现安全事故。 挑梁在楼面上均采用φ16钢筋预埋环固定,对于现浇板上未留置预埋环的部位,采用楼板上打孔穿ф16圆钢(钢筋端头弯折后单面搭接焊130mm成封闭环)进行挑梁固定。对于6#、7#楼9-13层粉刷时的吊篮由于要用上部悬挑脚手架挑梁(16#槽钢)作为吊篮的挑梁,所以为满足承载力要求对作为吊篮挑梁的脚手架挑梁应用6×37ф17.5㎜钢丝绳进行局部加强处理后再进行吊篮的悬挂(钢丝绳必须拉紧,可使用紧绳器操作)。 10#楼由于目前已施工完十层剪力墙砼结构,所以剪力墙部位吊篮搭设时只能利用上部外防护架的挑梁作为挑梁,为满足承载力要求对作为吊篮

外墙装饰吊篮施工方案

吊篮施工方案报审表 工程名称:济南丰奥嘉园住宅项目编号:008

吊 篮 安 装 拆 卸 方 案 编制:(负责人)审核:(项目经理)审批:(副总经理)

目录 一、工程概况 二、吊篮简介 三、吊篮布置 四、施工准备 五、安装程序 六、吊篮拆卸 七、安全措施 八、环保措施 九、吊篮稳定性验算 十、吊篮安装平面布置图 十一、吊篮安全使用规程 十二、企业一般情况

一、工程概况 工程名称:丰奥嘉园房地产项目外墙保温工程北区一标段 建设地点:济南高新区体育西路以东、正丰路以西、康虹大街南侧 建设规模: 地上建筑面积约50000平方米 工程规模:1#楼29层;2#楼26层;面积合计约49000m2。 建设单位:济南东拓置业有限公司 土建施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 监理单位:山东三强建设咨询有限公司 分包单位:山东德泰装饰有限公司 施工工艺:聚苯板薄抹灰外墙外保温系统及饰面 承包方式:包工包料 质量目标:合格工程 安全目标:安全无事故。 工期目标:总日历天数75天。 二、吊篮简介 1、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

吊篮专项施工方案77623

施工吊篮专项施工方案 1、编制依据 《高处作业吊篮标准》GB3811-83; 《起重机安全规程》GB6067-85; 《高处作业吊蓝安全规则》JG5027-92; 《高处作业吊篮用安全锁》JG5034-93; 《高处作业吊篮用提升机》JG5033-93; 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》GB5972-86; 《高处作业吊篮》GB19155-2003。 2、准备工作 2.1 楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2.2 由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 2.3 吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 2.4 吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 2.5 已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 2.6 已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交底; 2.7 吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。 3、吊篮参数及组成部件: 配重、提升机、安全锁、电控箱、屋顶吊架、工作平台、钢丝绳、极限开关、手控手柄、电缆、安全绳、自锁器。 4、吊篮的安装、移位和拆除方案: 4.1 吊篮搭设方案: (1)在实际现场施工中,为了推动整体建筑工程各分项项目能顺利展开施工,吊运安装方式可依据总体平面规划布置及实际现场条件在局部工作区域内,遵循与业主协商的原则进行部分调整,以确保施工能服从整体工程部署,有利于提高运输安装的效率并节约成本。我司在主楼拟采用可拆卸式吊篮施工(如下图 1-2 ),当吊篮施工至凸出墙面处则收起活动篮,当吊篮施工至凹进墙面处时放下活动

篮,工人可在活动篮中施工。

外墙装饰吊篮施工方案46125

高处作业吊篮施工方案

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底) 一、工程概况 工程名称: 建设地点: 2、3#地块; 建设单位:地产开发有限公司; 施工单位:建筑工程有限公司 建筑概述:1#-7#楼,标准层层高3米。1#、2#相似,地上32层,建筑高度96.9米;3#、4#与5#、6#相似,地上33层,建筑高度99.3米;7#楼,地上33层,建筑高度99.45米。 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注 包括作业人员在内的施工活荷载630kg 额定载重

最大组合长度6m×宽度0.69m×前栏高1.1m/后栏高0.8m 悬吊平台(长×宽×高) 9.3m/min 额定升降速度 号 LTD6.30 型提1.5kW 每台吊篮两台电机各3kW 率 380三三相五线制配50HZ m制动力15 每个吊篮两只安全LSG20型20 kN允许冲击1悬吊平台与水平面的倾斜角锁绳角1.7m 前梁额定伸出最大伸出量不大1.3m 悬10cm调节间1.8m1.1悬挂支架调节高装51.8kN25Fi+PP镀锌钢丝8.3 破断拉力1t 实际安装时偏于安全,每900kg平衡配 悬挂机不含配300kg机(除配重金属构件及电含最长平776kg6三相五线制电1.5YZ-5 主电源电缆2.5+3 、吊篮结构原理简介如下:2. 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置完全布置的情况详见附图二。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。. 四、施工准备

吊篮作业施工方案

工程名称:恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年一体化项目编号:570141-22662- 2#330万吨/年歧化装置 CPM-341-SFA-0003 吊篮作业施工方案 编制: 审核: 批准: 茂名重力石化装备股份公司 二〇一七年八月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、吊篮制造和作业要求 (1) 四、作业前的准备 (2) 五、作业与行驶时安全方案 (3) 六、起重机注意事项 (3) 七、吊篮结构验算 (4) 八、危险源预防及作业安全分析 (6) 九、吊篮示意图 (7)

吊篮作业施工方案 一、编制依据 1.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 2.JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》 3.GB50484-2008《石油化工建设工程施工安全规范》 4.GB/T 3811-2008《起重机设计规范》 5.GB19155-2003《高处作业吊篮》 6.GB8918-2006《重要用途钢丝绳》 7.恒力石化项目建设HSE管理工作手册 8.现场实际情况 二、工程概况 1.工程简介 本次安装的主要工作内容为:2﹟225万吨/年PX装置共有加热炉三台:1#甲苯塔重沸炉022692-F-5101、2#甲苯塔重沸炉022692-F-5102、异构化进料加热炉022692-F-5301。2﹟330万吨/年歧化装置共有加热炉二台:溶岐化进料加热炉022662-F-4102和重芳烃重沸炉022662-F-4202,共五台加热炉。 该工程建设单位为恒力石化(大连)炼化有限公司,设计单位为中石化洛阳工程有限公司。 2.适用范围 为有效指导施工,保证使用吊篮施工时的安全,特制定本方案。本施工方案主要用于炉体钢结构安装过程中。在炉体本体吊装时,由于模块化安装,模块的体积较大,模块吊装就位后,吊钩的解除不方便,以及在多个模块就位后的顶部螺栓固定的需要。 三、吊篮制造和作业要求 1.吊篮使用材料必须符合要求,使用前需对吊篮进行空载安全运行,安装试验, 并对吊篮的可靠性进行检验,每次吊篮提升或下降到位固定后,应进行验收确

相关文档
相关文档 最新文档