文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 微型机继电保护课后答案

微型机继电保护课后答案

微型机继电保护课后答案
微型机继电保护课后答案

第一章 概述

一、绘出微型机继电保护的构成原理图。

二、简要说明微型机继电保护的特点。

1、 逻辑判断清楚、正确。

微型机继电保护中主要是由程序实现逻辑判断。复杂保护功能之间的复杂逻辑关系都编制在一个程序之中,不易出错,并且程序被正确地复制在成批生产的微型继电保护装置中。所以与常规继电保护装置相比较,微型机继电保护的应用,使复杂的继电保护原理,在实现的手段得到了简化,继电保护的正确动作率得到了显著的提高。

2、 微型机继电保护可以实现常规模拟式继电保护无法实现的优良保护性能。

3、 调试维护方便。

对微型机继电保护装置的检验和调试的主要内容是检验各个模拟输入和开关输入输出电路是否完好,确认各项保护功能是否达到设计要求。这些检验调试项目和内容与常规保护装置相比可大大的简化,检验周期可以延长。

4、 在线运行的可靠性高。

微型机继电保护装置可以利用软件实现在线自检,极大地提高了其在线运行工作的可靠性。

5、 能够提供更多的系统运行的信息量。

借助于人机联系的微型机系统,可以将有关的系统运行信息,通过打印机输出,为事故分析和故障点的快速恢复提供所需的数据,此外,还可向电网调度输送信息,接受命令。所有这些,常规继电保护装置是无法做到的。

第二章 离散控制系统

一、设采样周期为T=0.5S ,求x(t)采样后,采样信号的Z 变换。

1、x(t)= 1 (0≤t ≤T)

0 (t ≥T,t ≤0) 解:令 t=KT 当 0≤t ≤T X(KT)=1 Z[X(KT)]=

-k z *1 (k=0,1,2…)

=+++--2

1

1z z …

此幂级数为一等比级数且公比为1

-z ,当

1

-z <1时

()[]()111

--=

=z z X KT x z

当t ≥T,t ≤0时 , X(z)=0

t

e 2- (t ≥T)

2、x(t)=

0 (t <0)

解:当t ≥T 时,令t=KT ,则函数aKT

e -在各采样时刻的采样值为

()aKT

e

KT x -= (k=0,1,2…)

()[]()aT aT e z z z e z X KT x ----=

-=

=111

其中a=2 T=0.5

()[]()1--=

=e z z z X KT x

当t <0时 X(z)=0 二、求下列函数的Z 变换。

)1(1

)

1(+S

解:

∑-=-=+=

)

()()1(1

)(T p i i

i

i e z z c z X p s c S s X (i=0,1,2…n)

1=i c

1

-=i p

T e z z z X --=)(

S 1)2(

解:

10)1()(-=

=-??=z z

s e z z s s z X ST S e ST --1)

3(

解:

1

)1(1

)1()

1

()1(]1[]1[][]1[)(11)(1111=--=-=-=-=-

=-=-------z z s

z z z s z s z s e z s z z X s e s s e s X sT sT

sT

[])1(1

)

4(+S S

解:

11

1)1(1)(+-

=+=

s s s s s X

))(1()

1()1()1())(1(1(1)(2)T

T T T T T T T e z z e z e z e z e z e z z e z e z z z z z X -----------=++--=---=---=

三、求下列函数X (z )的Z 反变换。

[])5.0()

1(+z z z

解:利用部分分式法

()1(0.5)0.5x z A B

z z z z z ==+

++ k KT X z z

z z z X z z

z x z B z z

z x z A )5.0()2(2)(5

.022)(2

5.0)

()5.0(22)

(-?-+=+-+

=-=-=+===?

=(k=0,1,2…)

)5.0)(4()

2(++z z z

解:

k

k KT X z z

z z z X z z

z x z B z z z x z A z B

z A z z z z X )5.0(10)4.0(10)(5

.0104.010)(10

5.0)

()5.0(10

4.0)

()4.0(5

.04.0)5.0)(4(1)(---=+-+

+=-=-=+==-=+=+++=++=(k=0,1,2…)

)34()

3(2++z z z

解:利用部分分式法

K

K z KT X z z

z z X z z X z B z z z X z A z B

z A z z z z X )3(21

)1(21)(35.015.0)2(21

)()3(21

1)()1(3

1)3)(1(1)(3

---=+-+

+=-=+==

-=+=+++=++=-=(k=0,1,2…)

)

2()

1()

4(++z z z z

解:

z z z

z z z z z 2)2()1(2

2++=++

z

z 22

+4

32128421----+-+-+z z z z z

z

z z 22

+ --z --z--2 2 1

42-+z 1

4--z 2

1

84----z

z

2

8-z 32

168--+z z

……

()()()()()+-+---+--=+-+-=----T t T t T t T t t t X z z z z z X S 4834221)(8421)(4

321δδδδδ……

四、已知离散系统的差分方成为y(k+2)+2y(k+1)+y(k)=x(k), y(0)=y(1)=0; x(k)=1 (k ≥0) 试用Z 变换法求y(k)表达式。

解:根据超前定理对差分方程进行Z 变换如下:

()()())()()0(2)(2012

2k x z y zy z zy y z zy z y z =+-+-- 因为 y(0)=y(1)=0; x(k)=1 (k ≥0) 所以

1)()12(2=++z y z z

++-+-=++=

-----6

54322

5432)12(1)(z z z z z z z z G ……

+-+---+---=)6(5)5(4)4(3)3(2)2()(k t k t k t k t k t k y δδδδδ…… 五、已知离散系统的脉冲传递函数分别为:

)1()2()()2(2)()1(2234234z z z z z z z G z

z z z z G ----+=

--+=-------

试求上述离散系统的差分方程。

(1) 解:

z

z z z z X z Y --+=---2342)()

(

)1()2()3(2)4()(+------=k x k x k x k x k y

(2) 解:

)

1()2()3(2)4()1()2()(+------=+---k x k x k x k x k y k y k y

六、已知离散系统的脉冲传递函数分别为:

)1(2)()(5.0)1(5.0)2()3()

()(5.0)1(5.0)2()2()()1()2()3()()1(-+=+-+-=+-+-+-+----=k x k x k y k y k y k x k y k y k y k x k x k x k x k y

试求:(1)系统的脉冲传递函数;

(2) 分析系统的稳定性。

(1)解:对此差分方程两边取Z 变换,得:

)()1()(3

21z X z z z z Y -----+=

33

23

2

111)(z z z z z

z

z z G ++--=

--+=---

极点∣z ∣=0<1 系统稳定 (2)解:

22

1

25.05.015.05.01)(z z z z z z G ++=++=-- 05.05.012

=++z z

2712

7121i z i z --=

+-=

极点∣z ∣>1系统不稳定 (3)解:

221

215.05.0125.05.021)(z z z

z z z z z G +++=+++=---

极点计算同(2)题系统不稳定

七、已知离散控制系统的脉冲传递函数分别为:

m z z G -+=1)()1( m

z z G --=1)()2(

+++=--211)()3(z z z G …m z -+ 4311)()4(------=z z z z G

试求:1、分别给出系统的频率特性表达式;

2、 分别给出(1)(2)(3)系统的幅频特性表达式;

3、 在m=3,121

f T =

时,绘制出(1)(2)(3)系统的幅频特性曲线。

解:1、

mT

j e z m

e

z T j m

e z z G e G z z G T

j T j ωωωω-=-=-+=+==+=1)1()

()(1)()1(

mT

j m

T j e z m

T

j m

e

e

z

e

G z z G T

j ωωωω--=---=-=-=-=1][1)

1()(1)()2(

+++=--2

11)()3(z z z G …m z -+

+

++=----3211)(z z z z G z (1)

--+m z

T

j T m j T j m T j e z m T

j m m e e e e z

z e G z z z G z z z G T

j ωωωωωω-+--+-=-+--+-+----=--=--=--=

-=-11][1][1)11()(11)(1)1)(()1(1

)1(1

)1(1

)1()

1(1

T

j T

j T

j T j T j T j T

j e

e

e

e

e

e

e

G z z z z G ωωωωωωω434

3

1

4

311][][][1)(1)()4(-----------+=--+=--+=

2、 mT j T

j e e

G ωω-+=1)()1(

mT j T

j e e G ωω--=1)()2(

T

j T

m j T

j e e e

G ωωω-+---=

11)()3()1(

3、当采样周期T=f1/12,m=3时系统的幅频特性曲线如下。

(1)G(z)=1+z -3

(2)G(z)=1-z-3

-1-2-3

第三章微型机继电保护的硬件原理一、绘出微型机继电保护硬件原理框图。

二、微型机继电保护的数据采集系统有几种形式,试绘出其原理框图。

答:微型机继电保护中的数据采集系统有两种类型:逐次比较式数据采集系统和电压/频率(VFC )变换式数据采集系统。

1、 逐次比较式数据采集系统。

2、电压频率变换式(VFC )数据采集系统。

三、什么是同步采样、异步采样?

答:同步采样也称为跟踪采样,即为了使采样频率

s

f 始终与系统实际运行的频率

1f 保持固定的比

例关系

1f f N s

3,必须使采样频率随系统运行的频率的变化而实时地调整。

异步采样也称为定时采样,即采样周期

S

T 或采样频率

S

f 永远地保持固定不变。

四、什么是同时采样、分时采样?绘出其原理框图,在何采样方式下需要使用采样保持器?采样保

持器的作用是什么?

答:1、同时采样。在同一个采样时刻上,同时对所有模拟输入信号进行采样的采样方式。同时采

样并数字化的实施方法有两种。 一是同时采样,同时完成模数转换。原理图如下:

二是同时采样、分时依次模数转换。

2、分时采样

4、采样保持器的作用:在一个极短的时间内测量模拟输入量在该时刻的瞬时值,并在A/D转换期

间内,保持其输出不变。

五、在电压/频率变化式数据采集系统中,为什么要使用计数器?在两个不同时刻读出的计数器的数值之差说明了什么?

答:电压频率式转换芯片的基本工作原理是根据输入模拟电压的瞬时值的不同,输出不同频率的脉冲电压信号,而不是数字量。为了得到输入模拟电压对应的数字量,就需在其下一级配置计数器,利用在固定时间内测量出VFC芯片输出的脉冲个数,间接地得到输入模拟电压的瞬时值对应的数字量。

在相邻两个采样时刻上计数器的读书值之差代表了此期间内模拟输入交流电压信号的积分值。

六、简要说明逐次比较式与电压/频率变换式数据采集系统的输出数字量与输入模拟量之间的关

系。

答:电压频率变换式数据采集系统是将被转换的模拟输入电压在一定时间间隔内的积分值转换成计数器的读值之差;

逐次比较式数据采集系统是将模拟输入电压的瞬时采样值转换成对应的数字量,而且采样前又必须对模拟输入电压进行低通滤波。

七、绘出开关量输入/输出电路的原理图。

1、开关量输入电路。

(1)、键盘操作节点,可直接接至微型机的并行输入接口芯片上,原理图如下:

(2)

+E C -E C

2

八、简要说明人机对话微机系统的作用。

答:人机对话微机系统主要用于输入保护整定值、保护调试、输出故障信息、保护装置定期自检、

与各保护功能的微处理器之间的通信和与电网调度计算机网络的通信等项目。

第四

一、

答:滤波是指从某一信号x(t)中提取出有用频率成分信号的过程。

答:数字滤波是将模拟输入信号的采样数据的时间序列转换成数字滤波器在采样时刻输出数据的时间序列。在滤波过程中,按照预先设定的运算模式,从输入信号的采样数据的时间序列中,提取出相关特征量在采样时刻上的采样值的时间序列。

答:数字滤波器与模拟滤波器相比有如下优点:

1、可靠性高

模拟滤波器是由物理元件构成的,其工作的可靠性受工作环境和温度变化、元件老化等因素的影响。而数字滤波器不需要物理元件,所以上述影响不存在。

2、不存在阻抗匹配问题

模拟滤波器是由不同物理特性的元件构成的,所以各元件之间搭接时需考虑负荷效应。而数字滤波器不存在此问题。

3、灵活性高

数字滤波器在改变其滤波性能时,只需要根据滤波的要求,相应的调整其滤波算法。而模拟滤波器则要重新选择物理元件参数和元件之间的联接关系等。

4、可分时复用

若采用模拟滤波器则必须每个通道装设一个滤波器,而数字滤波器通过分时复用,一个数字滤波器可以实现对每个通道的采样数据进行数字滤波。

二、

答:滤波器频率特性的物理意义在于,通过频率特性,可以看出稳态时滤波器对不同频率的输入信号幅值的放大和相位的相移关系。通过幅频特性可以直观的看出滤波器能滤除那些频率的信号,为分析滤波器的滤波性能和设计数字滤波器提供重要的理论依据。通过相频特性可以看出系统输出超前于输入信号的相角。

答:滤波器的单位冲击响应h(t)与频率特性表达式G(jω)之间的关系是一个傅立叶变换对,两者只要知道其中之一,就可以利用变换式求出另一种表达式,在已知频率特性G(jω)时,有

h(t)=(1/2πj)G(jω)e -jω d ω

利用单位冲击响应可以找出滤波器的输出响应与输入信号之间的时域运算关系。至于时域算法的滤波效果怎样,还可以通过滤波器的频率特性直观的表现出来。

三、答:数字滤波器的工作原理是利用输入信号的采样值,按照滤波方程,输出所提取特征量在采样时刻的采样序列。

数字滤波器的时间窗是指:在每一次运算时所需要用到的输入信号的最早采样值的时刻和最晚采样值的时刻,两者之间的时间跨度。

数字滤波器的数据窗是指:数字滤波器完成每一次运算,输出一个采样值,所需要的输入信号采样值的个数。

四、答:非递归型数字滤波器的设计方法,主要依据设计样本的单位冲击响应h(t)和设计样本的单位冲击响应h(t)具有有限的时间长度;在对设计样本的单位冲击响应h(t)采样满足采样定理采样后,求出h(0),h(1),…..,h (N),利用

y(n)=∑h(k)x(n-k)(k=0,1,2,…,N)实现非递归型数字滤波器的滤波运算。

五、答:递归型数字滤波器的设计方法,主要依据对设计样本的单位冲击响应h(t)进行在满足采样定理采样后,得到采样脉冲序列的Z变换H(z)即数字滤波器的脉冲传递函数,利用H(z)求出与其对应的差分方程就是所要求的递归型数字滤波器的滤波方程。

六、

解:根据要求,以模拟滤波器为设计样本,则设计样本的单位冲击响应h(t)为:

h(t)=L-1〔G(s)〕

=L-1〔1/s(s+1)〕

=L-1〔(s+1-s)/s(s+1)〕

=L-1〔(1/s) - 1/(s+1)〕

所以 h(t)=u(t)- e-t

对设计样本的单位冲击响应h(t)进行采样,采样信号的Z变换为:

H(z)= 1/(1-Z-1)- 1/(1- e-T Z-1)

=(1- e-T)Z-1/〔1-(1+e-T)Z-1+ e-T Z-2〕

对应递归公式中的各系数为:

b

=0

b1=(1- e-T)

a1=(1+ e-T)

a2= - e-T

则 y(n)=(1+e-T)y(n-1)- e-T y(n-2)+(1- e-T)x(n-1)

七、答:在数字滤波器脉冲传递函数中,设置一个零点就可以滤除数字滤波器的输入信号中某一频率为f1的分量。在数字滤波器脉冲传递函数中,设置多个零点就可以滤除数字滤波器的输入信号中频率为f i的多个分量。

在数字滤波器脉冲传递函数中,设置一个极点就可以提取数字滤波器的输入信号中某一频率为f1的分量。在数字滤波器脉冲传递函数中,设置多个极点就可以提取数字滤波器的输入信号中频率为f i的多个分量。

八、答:只含有零点而没有极点的滤波器称为全零点滤波器。

答:全零点滤波器的滤波机理是:通过设置零点来滤除输入信号中某一个或某些谐波分量。设采样频率f s是基波分量频率f1的N倍且N是偶数,现在要求滤除K=m以外的整数次谐波,那么数字滤波器的零点选为Z平面单位圆上的一些点,零点数字滤波器的脉冲传递函数应选为各零点因子脉冲传递函数之积。

九、答:狭窄带通滤波器是在零点滤波器的基础上,为了提高所需的基频或基波某一整数倍频谐波分量在数字滤波器输出量中所占的比例,在所需提取的基频或基波某一整数倍频处,设置一个极点滤波器,由此而构成的滤波器。

它的滤波机理是:通过设置零点来滤除输入信号中某一个或某些谐波分量。通过在所需提取的基频或基波某一整数倍频处,设置一个极点滤波器,提高所需的基频或基波某一整数倍频谐波分量在数字滤波器输出量中所占的比例。

十、

解:根据全零点数字滤波器的设计方法得:

H0(z)= 1/(1-Z-1)

H1(z)=1 -1.732 Z-1+ Z-2

H3(z)=1 + Z-2

H4(z)=1-Z-1+ Z-2

H5(z)=1+1.732 Z-1+ Z-2

所以数字滤波器脉冲传递函数H(z)为:

H(z)= H0(z) H1(z) H3(z) H4(z) H5(z)

=1 -Z-3+ Z-6-Z-9

则由脉冲传递函数与差分方程之间的对应关系可得出数字滤波器的差分方程为:

y(n)=x(n)-x(n-3)+x(n-6) -x(n-9)

第五章

一、

两点乘积算法:

2I2=(i12+ i22-2 i1 i2cosωΔT)/sin2ωΔT

2U2=(u12+ u22-2 u1 u2cosωΔT)/sin2ωΔT

|Z|=[(u12+ u22- 2u1 u2cosωΔT)/(i12+ i22-2 i1i2cosωΔT)]1/2

tgαz = [(u1 i2- u2 i1)sinωΔT]

ΔT]

11221221

三点乘积算法:

2I2=[4i22(i22- i1 i3)]/[4i22-(i1+ i3)2]

2U2=[4u22(u22- u1 u3)]/[4u22-(u1+ u3)2]

|Z|2=2U2/2I2

tgαz = [(u1 i2- u2 i1)2sinωΔT]

113322

二、

两点乘积算法:

P=[u1i1+ u2i2-( u1 i2+ u2i1)cosωΔT)]/2sin2ωΔT

Q=(u1i2-u2 i1)/sinωΔT

三点乘积算法:

P=[u1i1+ u3i3- 2u2 i2cos2ωΔT]/4sin2(ωΔT)

Q=(u1i2-u2 i1)/2sin(ωΔT)

三、答:在保证三个采样间隔相等性时,三点乘积算法的计算结果不受系统频率变化的影响。另外,从幅频特性分析,这种算法能抑制非周期分量,并且所用的数据窗小于两采样值积算法所用的数据窗,因此算法较快。

四、采样值乘积算法的计算特点是:利用电流和电压采样值的乘积来计算出电流和电压的有效值、相角和测量阻抗。同时,也能计算出有功功率和无功功率。从算法原理上看,算法本身不存在计算误差。

五、

2I2=i12+ (i1′/ω)2

tgα1I=i1ω/i1′

2U2= u12+ (u1′/ω)2

tgα

1u

=u1ω/u1′

|Z|={[u12+ (u1′/ω)2]/[ i12+ (i1′/ω)2]}1/2

α

z

=tg-1ωu1/ u1′- tg-1ωi1/ i1′

u1′=[u(n+1)- u(n) ]/T

i1′=[i(n+1)- i(n) ]/T

导数算法在计算原理上,由于采用差分近似代替微分,用平均值代替采样值,故该算法在原理上存在计算误差。

六、

S=[u(0)/2+∑u(k)+u(N/2)/2]

k=1,2,...,(N-1)/2

U=Sω/(23/2)

|Z|=U/I

利用此算法能计算出电流、电压和阻抗的幅值。

七、傅立叶算法是建立在假定被采样的模拟量电压和电流信号是周期性的(因为周期分量可以分解为直流、基波和基波整数倍数的高次谐波分量的形式),若信号满足这一要求时,采用傅立叶算法,能够计算出电流和电压信号中的基波分量或某一整数倍数的谐波分量幅值和相角。

基波分量x(t)的有效值X

1和幅角α

1

为:

2X

12=a

1

2+ b

1

2

α

1= tg-1(b

1

/ a

1

)

a

1

=(2/N){∑[x(k)sin(k2π/N) ]}

k=(1,2,3,…,N-1)

b

1

=(2/N){x(0)/2+∑{[x(k)cos(k2π/N) ]+x(N)/2}

k=(1,2,3,…,N-1)

八、半周傅立叶算法的使用条件是:要求在电流或电压信号中,只含有基波频率和基波频率奇数倍频信号。

基波分量的幅值和相角为:

X

m1=(a

1

2+ b

1

2) 1/2

α1= tg-1(b1/ a1)

a

1

=(4/N) ∑x(k)sin(k2π/N)

k=(1,2,3,…,N/2)

b

1

=(4/N)∑x(k)cos(k2π/N)

k=(1,2,3,…,N/2)

九、答:使用傅立叶算法不需要对电流和电压的采样数据进行数字滤波。因为

从傅立叶算法的幅频特性可见,只要f是基频f

1

的整数倍时,H(p)=0,说明了傅立叶算法具有很强的滤波特性。

十、答:由于此算法采用x(t)的周期采样值与滤波系数的乘积累加运算来

代替积分运算。如果按系统运行额定频率为50HZ来确定采样频率f

S =Nf

1

和滤波系

数时,那么在系统运行频率为50HZ时。对x(t)的N个采样点,刚好完整的采集

一个周期,这时计算各谐波分量幅值和相角的计算结果是没有误差的。当系统运行频率偏于额定频率时,N个采样值不是周期函数x(t)的一个完整的采样周期,这时各谐波分量幅值和相角的计算结果是有误差的。

十、答:解微分方程算法是利用输电线路的数学模型,根据故障类型和保护安装处电流和电压信号的瞬时采样值,计算出故障点到保护安装处的测量阻抗,通过阻抗元件,实现输电线路距离保护的算法。

算法中使用的电流和电压的采样数据必须是数字滤波器的输出数据。

电压u(t)和电流i(t)的选择方式取决于输电线路的故障类型。对于相间短

路故障时,电压u(t)选择故障相的相电压之差,电流i(t) 选择故障相的相电流之差。当输电线路发生单相故障时,电压u(t)选择为接地相的相电压,电流i(t) 选择接地相的相电流再加上零序补偿电流。

十一、纯正弦交流电压u(t)和电流i(t)的三点采样值乘积计算有功功率的

算法:

当采样值之间间隔KT s的K≠0时,P= u1 i1+ u2i2+ u3i3

当P>0时,表明功率方向为正。

十二、动作方程为:

Δi ab=||i abk-i ab(k-N)|-| i ab(k-N)- i ab(k-2N)||≥DI1

Δi bc=||i bck-i bc(k-N)|-| i bc(k-N)- i cb(k-2N)||≥DI1

Δi ca=||i cak-i ca(k-N)|-| i ca(k-N)- i ca(k-2N)||≥DI1

DI1为起动元件动作值。

以Δi ab为例来说明起动元件动作过程。当系统正常运行时,由于i abk与i ab

(k-

N)

和i ab(k-2N)的值相等,所以Δi ab=0,起动元件不动作。如图1所示。

当系统发生故障时,由于故障电流增大,那么i abk将增大,而此时i ab

(k-N)和i ab

(k-

2N)

是故障前的负荷电流,但i abk-i ab(k-N)则反映出因故障所产生的突变量电流,i ab

(k-N)- i ab

(k-2N)

的值仍很小。所以在系统故障时,起动元件根据故障的相别至少有

一个将动作。起动元件反映了故障电流突变量。如图2所示:

十三、最小二乘法的基本原理是将微机继电保护的数据采集系统输入的暂态电气量与一个预先设计好的含有非周期分量和某些谐波分量的函数按最小二乘法原理进行拟合。从中求出输入信号中包含的基频分量和各种谐波分量的幅值和幅角。

十四、数字滤波加正弦模型算法是指将电流和电压的采样值进行数字滤波,提取所需的一个谐波分量,然后,利用数字滤波器的输出值采用正弦函数模型算法求出正弦量的幅值和幅角的算法。

十五、

若A相发生单相接地故障,健全相B、C相运行时,启动元件动作方程为:Δi=||i bck-i bc(k-N/2)|-| i bc(k-N/2)- i bc(k-N)||≥DI2

B相发生单相接地故障,健全相C、A相运行时,启动元件动作方程为:Δi=||i cak-i ca(k-N/2)|-| i ca(k-N/2)- i ca(k-N)||≥DI2

C相发生单相接地故障,健全相A、B相运行时,启动元件动作方程为:Δi=||i abk-i ab(k-N/2)|-| i ab(k-N/2)- i ab(k-N)||≥DI2

DI2为非全相运行时,健全相电流差突变量起动元件动作值。

第六章微型机距离保护

1、

(1)在微型机距离保护正式投入运行之前,首先,应对有硬件设备中有关芯片的工作方式进行初始化。例如并行接口芯片和串行接口芯片的初始化。

(2)对堆栈指示寄存器的指针进行设定,对中断服务子程序的入口地址和故障处理程序的起始地址等有关控制程序流程的标志字进行设定。

(3)对用于控制采样周期的定时芯片进行初始化;工作方式为中断方式,采样周期为5/3(ms)。

(4)对各种标志字清零。

(5)用于电压/频率变换式芯片输出的脉冲数的记数器芯片的工作方式的初始化,记数器芯片工作在记数不中断方式,采样数据的存放地址指针的初始化。

2、

(1)对电流和电压进行采样;

(2)对采样数据进行求和校验,检验采样数据的正确性;

(3)相电流差突变量起动元件的计算,检查系统是否发生了故障,一旦系统发生了故障时,起动故障处理程序。

(1)在正常运行时,采样中断服务子程序结束后,微型机距离保护软件的程序将执行自动返回响应中断时的断点。

(2)在系统发生故障时,采样中断服务子程序结束后,微型机距离保护软件的程序将执行故障处理程序。

3、

(1)判断电流突变量元件是否动作,确认后应执行故障选相元件,找出电力系统的故障相别。(2)采用解微分方程算法,直接从故障的电流和电压采样值中求出故障点至保护安装处的测量阻抗X和R的数值,然后,利用阻抗元件确定故障点是否在保护范围内?决定保护是否跳闸。

4、

(1)四边形阻抗特性:

X m≤X set,2

R m≤R set,2

《继电保护原理》第二次作业答案

《继电保护原理》第二次作业答案 一、单项选择题。本大题共20个小题,每小题 2.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.电磁型电流继电器的动作条件是( C ) A.M ≥M m dc B.M ≥M th dc C.M ≥M m+ M th dc D.M ≥ M m+2M th dc 2.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较 高的动作( C ),要求有较高的返回系数。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( B ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保( B )。 A.误动 B.拒动 C.速动性受影响 D.可靠性受影响 5.Y/ -11变压器后( D )相故障时, 三继电器方式动作灵敏度提高1倍。 A.BC B.ABC C.CA D.AB 6.电流速断保护定值不能保证( B )时,则电流速断保护要误动作,需要 加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性

D.可靠性 7.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位 差由其( B )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。 A.线路的 B.背侧的 C.相邻变压器的 D.相邻线路的 8.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( A )单相重合闸的非同期 时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A.大于 B.小于 C.等于 D.接近 9.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要 接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( C )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 10.距离 III 段的灵敏度校验应按分支系数K fz 为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( C )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.反应接地短路的阻抗继电器,如果U J =U A ,则 I J =( C )。 A.I A B.I A -I C.I A -K3I D.3I 12.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护 I 段范围内时,阻 抗元件的启动顺序是( C )。 A.Ⅰ段→Ⅱ段→Ⅲ段 B.Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段 C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D.任意顺序 13.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路 电流 I d 超前流过保护的电流 I d1 ,则保护的( C )。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

电力系统继电保护B及答案

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A.100% B.2/3 C.1/3 D. 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6 8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 A.微波通道 B.光纤通道 C.输电线路 D.导引线 二、(本题每小题2分,满分20分)

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案教学文案

《继电保护原理》(高起专)2在线作业答 案

《继电保护原理》(高起专)2 在线作业答案 一、单选题(共 25 道试题,共 50 分。) 1. 对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是()。 正确答案:A 满分:2 分 2. 变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流()。 正确答案:C 满分:2 分 3. 距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括()。 正确答案:D 满分:2 分 4. 零序功率方向原理的小电流接地装置就是利用在系统发生单相接地故障时,故障与非故 障线路( ),由零序功率继电器判别故障与非故障电流。 正确答案:B 满分:2 分 5. 过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在()。 正确答案:D 满分:2 分 6. 在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线会使得()。 正确答案:A 满分:2 分 7. 为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护是 ()。 正确答案:C 满分:2 分 8. 完全配合(逐级配合)是指( )均配合,即指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上 均能配合,即满足选择性要求。 正确答案:B 满分:2 分 9. 一般来说,变压器()时,励磁涌流最大。 正确答案:A 满分:2 分 10. 继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 正确答案:C 满分:2 分 11. 母线保护动作、失灵保护动作后,对闭锁式保护作用于纵联保护();对允许式保护 作用于纵联保护()。母线保护动作后,线路重合闸应()。 正确答案:C 满分:2 分 12. 在高频闭锁方向保护中,当发生外部短路时两端发信机将()。

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁

电气继电保护管理规定(新编版)

电气继电保护管理规定(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0398

电气继电保护管理规定(新编版) 第一章总则 第一条为规范大庆石化公司电力系统继电保护工作,加强技术监督,提高继电保护与安全自动装置的管理水平,保障电网安全运行、保护电气设备,依据国家相关法律、法规和专业技术规程、标准,制定本规定。 第二条本规定适用于大庆石化公司电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的管理。 第三条本规定是大庆石化公司电气继电保护及在线仪表管理的基本要求,各单位在电气继电保护及安全自动装置、在线电气仪表的选型、设计、购置、安装、验收、使用、修理、改造、更新和报废等全过程管理中,必须严格执行本规定。

第二章管理职责 第四条大庆石化公司电力系统继电保护专业实行统一领导,分级管理,在公司、二级单位和基层单位设置相应的继电保护专业管理岗位。 第五条公司电气管理处作为继电保护管理的职能部门,对公司电网内继电保护实行专业管理,对承接网内电气设备继电保护调试的单位进行技术监督管理。 第六条二级单位主管部门及基层单位分别设专(兼)职继电保护技术人员,负责本单位继电保护管理工作。电气副总工程师为二级单位继电保护专业总负责人,运行主管领导是基层单位继电保护专业主管领导。 第七条矿区服务事业部也应设置相应的继电保护专业管理岗位,配备继电保护人员负责本单位继电保护管理工作,专业上接受公司电气管理处的技术指导。 第八条继电保护专业管理岗位人员至少应了解掌握: 1.被保护电力设备的有关参数和保护设备的功能及型号规格、

继电保护试卷试题答案

华南理工大学广州学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1. 本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述

题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时保护装置如不能及时正确动作就可能破坏电力系统运行的稳定 性。 ( √ ) 2.电气设备过负荷或内部发生故障时,其供电线路继电保护装置应将过负荷设备切除。 ( × ) 3.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 ( × ) 4.电流比相母线保护是否动作只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 ( √) 5.电力系统故障时,继电保护装置可只发出信号,不切除故障设备。 ( √ )

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护作业答案

继电保护作业答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

习题一 1、 在下图所示电网中,已知kV E 3/121=,Ω=8m in ,s X ,Ω=10max ,s X , Ω=401L X ,Ω=202L X ,A I fh 150max ,2,=,自启动系数8.1=Zq K ,1L 装有三段式电流保护,过电流保护的动作时限为s 1.2,开关3处的过电压保护动作时限为2.6s ,试求: (1)2L 相间电流速断保护的dz I ; (2)2L 相间限时电流速断保护的dz I 、lm K 和动作时限; (3)2L 过电流保护的dz I 、lm K 和动作时限及接线方式。 解: (1))(495.2))208/()3/121()/(2min .max .kA X X E I L s db =+=+= ∴)(994.2495.22.1''max .2kA I K I db k dz =?=?= (2))(027.1))40208/()3/121()/(12min .max .kA X X X E I L L s dc =++=++= ∴)(233.1027.12.1''max .1kA I K I dc k dz =?=?= )(4796.1233.12.1'""12kA I K I dz k dz =?=?= ∵ )(017.2)2010/()3/121()2/3()/()2/3(2max .min .kA X X E I L s db =+?=+?= ∴363.14796.1/017.2"/2min .===dz dB lm I I K 电流速断保护动作时限s t 1.0'1=,s t t t 6.05.01.0'"12=+=?+= (3)取可靠系数15.1'''=k K ,返回系数85.0=h K

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

继电保护基础知识

41 、什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。 42 、继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务主要分为两部分: 1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的开关发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 2、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。 43、简述继电保护的基本原理和构成方式? 答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 44、如何保证继电保护的可靠性? 答:可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同开关的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组开关拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组开关切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和开关所取的直流电源均经由不同的熔断器供电。 45 、为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间配合应满足什么要求? 答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的 继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。 46 、在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性? 答:1、接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。 2、对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过份延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。 3、双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。 4、在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。 47、为保证灵敏度,接地保护最末一段定值应如何整定? 答:接地保护最末一段(例如零序电流保护Ⅳ段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线 路,100Ω;330kV线路,150Ω;500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流整定值一般也不应大于300A,此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。 48 、简述220千伏线路保护的配置原则是什么? 答:对于220千伏线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。

继电保护课后习题答案

第I章习题和思考题 [.简述继电保护的定义、任务. 答:定义:泛指继电保护技术和各种继电保护装置构成的继电保护系统,保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,称为继电保护 任务:切除故障元件、反映不正常运行状态(跳闸并发信)即当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响. 2保护的“四性”指的是什么?具体如何解释? 答:是指可靠性、选择性、速动性、灵敏性。 可靠性是指在给定条件下的给定时间间隔内,保护能完成所需功能的概率.保护的安全性是指在给定条件下的给定时间间隔内,保证不误动的概率。保护的可信赖性是指在给定条件下的给定时间间隔内,保证不拒动的概率。 选择性是指保护检出电力系统故障区和妙.故障相的能力。即故障时能够尽可能的缩小电力系统被停电的范围,只将故障部分从系统中切除,最大限度的保证系统中无故障部分仍然可以安全运行。 速动性是指保护尽可能快的切除故障的能力。 灵敏性是指保护对于其保护范围内发生故障或者不正常运行状态的反应能力 3.继电保护装置一般由哪几部分组成? 答:继电保护装置由测量部分、逻辑部分、执行部分纽成 4.有人说电力系统继电保护就是指电力系统继电保护装莊,这种说法对吗? 答:这种说法不对。电力系统继电保护泛指继电保护技术和由各种继电保护装置构成的继电保护系统。继电保护装置可定义为在电力系统发生故障或不正常工作状态时,动作于断路器跳闸或发出告警信号的一种安全自动装置。与继电保护相关的技术主要包含涉及继电保护装逍本身的原理设计、配注与整定、调试等技术。继电保护装置本身需要通过电流互感器、电压互感器采集电流量、电压量信息,并与断路器配合,实现跳闸。因此,继电保护装置本身只是继电保护系统的一个重要纽成部分,其它相关设备以及相互之间的联系对于机电保护系统也至关重要。 5.继电保护为什么要进行整定? 答:因为电力线路的长度,负荷悄况、线路电压、供电形势都是有所不同的。所以保护动作电

继电保护答案

一.填空题 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作与跳闸,称为___近后备___保护。 2.电流继电器的__返回__电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 3.反映电流增大而瞬时动作的保护称为___电流速断保护__。 4.定时限过电流保护的动作时限是按__阶梯原则__来选择的。 5.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度__高__。 6.对动作与跳闸的继电保护,在技术上一般应满足_选择性_、_速动性__、__可靠性__、__灵敏性__四个基本要求。 7.过电流继电器的启动电流__大于__返回电流,其返回系数___小于_ 1。 8.后备保护包括__近后备保护_和__远后备保护_。 9.运行中应特别注意电流互感器二次侧不能____开路____;电压互感器二次侧不能__短路__。 10.三段式电流保护中,_Ⅲ_段灵敏系数最高,_Ⅰ_段灵敏系数最低。 11.按90°方向接线的功率方向继电器,若IRC=-IC,则URC=__UBA__。 12.中性点直接接地系统发生断路故障后,__故障点_的故障分量电压最大,___中性点___的故障电压分量为0 。 13.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的__灵敏度系数____。 14.电力系统发生故障时,继电保护装置应将__故障__部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电器装置一般应_发出信号或跳闸__。 15.继电保护的可靠性是指保护在应动作时__不拒动__,不应动作时___不误动___。 16.瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的__最大短路电流整定,其灵敏性通常用__保护范围的大小__来表示。 17.继电保护装置一般由__测量比较部分_、逻辑部分和执行部分组成。 18.电流保护的接线方式是指电流互感器二次绕组与_电流继电器__之间的连接关系。 19.在电流保护基础上加装方向元件的保护称为__方向性电流保护__。 20.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时__无__死区。 21.动作电流是指能使继电器动作的__最小电流__,返回电流是指能使继电器可靠返回的__最大电流__。 22.故障和不正常工作情况若不及时处理,将引起__事故__。 23.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_最大_。 24距离保护是反映_故障点到保护安装处__的距离,并根据距离的远近确定_动作时间__的一种保护。 25.偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,_方向圆阻抗继电器_受过渡电阻的影响最大,_全阻抗继电器_受过渡电阻的影响最小。 26.线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的相位_和幅值的原理实现的,因此它不反映_区外故障_。 27.运行中应特别注意电流互感器二次侧不能__开路__;电压互感器二次侧不能_短路_。 28.采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开__故障相_,经一定时间延时后重合_单相__,若不成功再跳开_三相_。

相关文档