文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HITACHI日立变频多联机故障代码

HITACHI日立变频多联机故障代码

HITACHI日立变频多联机故障代码
HITACHI日立变频多联机故障代码

HITACHI日立变频多联机故障代码适用机型RAS-(224-560)FS系列广州日立和海信日立代码种类非常情况主要原因

01 室内机保护装置跳风扇电机、排水、PCB、继电器有问题

02 室外机保护装置跳压缩机、制冷剂过量、反相

03 通讯系统室内外机间或室内机间通讯不正常电线接错、PCB问题、保险断

04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题

05 通讯系统电源线不正常相接反

06 电压波动室外机、室内机电压过低或高电压波动、接线错、保险断

07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量、传感器或接线问题

08 排气端气体温度过高制冷剂不足、传感器或接线问题

09 室外机保护跳风扇电机问题、接线错误

11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题

12 送风温度传感器

13 防冻保护传感器

14 气管温度传感器

19 保护跳风扇电机问题、接线错误

21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题

22 室外机环境温度传感器

23 排气温度传感器

24 蒸发温度传感器

29 低压温度传感器

31 系统室内机、室外机设定不正常容量代码设定不正确

32 室内机通讯不正常电源线、接有其他系统的室内机

35 室外机号设定不正常出现相同的室内机代码

38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连接错误

39 压缩机电流不正常接线错误

43 压力压缩比过小,保护动作压缩机、变频器、电源问题

44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷、室外机风温过高

45 高压过高,保护动作过负荷、制冷剂过量

46 高压过高,保护动作制冷剂不足

47 低压过低,保护动作膨胀阀问题

51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机、PCB、IPM问题

52 过电流保护动作过载、过电流、压缩机堵转

53 IPM保护动作变频器或PCB过热

59 AC斩波器 AC切断器保护动作电源问题、FET、CT问题

EE 压缩机压缩机保护动作压缩机问题

日立变频器的常见故障及维修对策

日立变频器的常见故障及维修对策 日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器,无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器,风机水泵专用的L300P系列变频器。现在,市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制,使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富,在同类变频器上经常用到的内置PID功能,RS-485通讯功能,16段加减速功能,电机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制,这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道,矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率,电流,电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多,在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证。 日立变频器相对于整个变频器市场,占有率可能并不是很高,对于用户来讲碰到故障可以查找解决故障办法的来源更少,以下我们就日立变频器的一些常见故障和大家做一探讨。 2、日立变频器的一些常见故障 2.1 液晶显示器 早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F 控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 开关电源 此外,该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控

E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3、 5、 6、7连续、自动换气LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮)X (熄)☆(闪)(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于 KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯(LED1)、化霜灯(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭 4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮自动功能无效时(自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能LED4 工作灯LED2 化霜灯LED1 定时灯LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜LED1定时LED3自动LED4工作LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1)

日立空调显示04故障怎办,日立多联机显示F10.04是什么意思,日立中央空调显示04故障维修解决办法

日立空调显示04故障怎办,日立多联机显示F10.04是什么意思,日立中央空调显示04故障维修解决办法 在日立空调售后服务内部资料里日立空调显示04是通讯故障,日立多联机显示F10.04是第10组内机外机变频模块通讯故障。日立中央空调显示04故障是通讯故障的意思,具体情况需要报修日立空调售后维修电话安排上门检查,用户可以把空气开关断电10分钟再开的重启办法排除故障。不行再联系报修。 聚信口碑网汇总日立中央空调常见故障代码,日立空调故障代码,日立多联机故障代码解释排除给大家查阅参考。 日立空调故障代码 日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足

日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 日立空调显示11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 日立空调显示12 出风温度传感器 日立空调显示13 液管温度传感器 日立空调显示14 气管温度传感器 日立空调显示15线控器温度传感器异常 日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常 日立空调显示 17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良 日立商用中央空调故障代码 日立多联机通用空调故障代码 代码种类非常情况主要原因 日立中央空调显示01 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 日立中央空调显示02 室外机保护装置跳主机,制冷剂过量,反相 日立中央空调显示03 通讯系统内外机间或室内间通讯不正常

日立变频器e故障处理方案

E23故障处理方案 E23.x通常检查程序FFC、L-PCB、P-PCB、检查PV5N的波形 1E23(D105=80)IGBT板上R22损坏 2E23(GA)、E30(IGBT)L-PCB/IGBT上30角 E21、E07、E14不能复位PC3上6角—GA19角0欧姆 PC3上6角—GA19角180欧姆(R17) P-N端螺丝长度短了也会出现 3E23.0FFC损坏/如果D105=00则L-PCB不坏 4通电E23.0(D105=00)(1)FFC的28角有问题 检查:PC4的6—N H电位 PC4的1—N L电位/PC7的1—N L电位 (2)OSC损坏检查J1信号 (3)IGBT板上C17损坏 (4)IGBT板上R2损坏 5只是E23.0(D105=80)检查PC1、2、4、5、6、7、9 只通过R0-T0供电通电后波形图如下: PC5 6pin<-N 闪烁两次(始终高电位)->H PC5 1pin<-L 1[V]闪烁两次(始终是低电位)->L PC6 6pin<-N H(5V) PC6 1pin<-L L PC4 6pin<-N H(5V)-> 闪烁-> L PC4 1pin<-L 平滑-> 闪烁-> 2V PC1 6pin<-N H(5V)-> 闪烁-> H PC1 3pin<-L H(5V) -> 闪烁-> H PC2 4pin<-N H(5V) PC2 1pin<-L H(5V) PC9 6pin<-L H or 3[V] PC9 3pin<-N H(5V) PC7 6pin<-L H(5V) -> 闪烁两次->H PC7 1pin<-N H(5V) -> 闪烁两次->H 6E23.0(D105=80)(1)检查OSC各管脚 (2)R7损坏、PC7-N是L电平(正常是H电位) SJ300-220HFE PC1 6pin L电位(正常H电位)、PC2-6 H电位、PC7-6L电位——损坏R1 检查R1、2、4、5、6、301、302、304、305、306 7E23.0;(d105;00 or 80)通讯故障-> 概率相当高 E23.6;(d105;80)无PWM 响应-> 低 E23.6;()通讯故障-> 概率相当高 E23.4; ()d105;80慢PWM 响应-> 非常低 通讯故障80;GARES,GASCK,GARXD 8E23.0(D105=00)J41松动 9只有R0、T0供电时出现E23.0 (D105=80)AVR 对PV5-N 可能在K1317附近 或者E14.0 ,尤其在IGBT短路时, 有时这些故障信息不出现 10E23.0 下桥臂电压不平衡(D105=80)NG相对+17V, E23.0 不能复位检查门电路或者PWM反馈回路 11E23.3(D105=80)电源板上二极管ZDW损坏 12E23.4 低于10HZ运行正常、高则出现PCU1~PCZ1损坏 故障代码(D105=80)

日立空调故障代码

. 日立商用分体空调故障代码 ×表示关灯)可判定下表异常停机的理由。(下表的○表示闪烁,LED 根据报警代码显示用的闪烁形式,LD4-LD3-LD2-LD1)遥控器显示报警代码(报警代码显示用LED:01(×××○):室内保护装置动作浮动开关(排水管堵塞、接水盘内水位上升)02(××○×):室外保护装置动作 3.0MPa)高压切断装置(OFF:~室外间)03(××○○):传送异常(室内室内外机组间操作回路配线端子部松动、误接线、断线等:相检出异常(单相机除外)05(×○××) 室外机电源配线错误引起的逆相,端子部松动引起的缺相:压缩机上温度过高08(×○○×)℃以上(制冷,制热)、14010分钟,或120压缩机上温度127℃以上(制冷)、℃以上(制热)连续秒钟℃以上(除霜)连续5120) 室内机组:吸入温度热敏电阻异常(11(×○○○) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组12(×○○○):排出温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室内机组13(×○○○):冻结温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内风扇马达用保护器动作19(×××○) 室内风扇电机用保护器) 室外机组20(○×××):压缩机上温度热敏电阻异常( 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) 室外机组:环境温度热敏电阻异常(22(○×××) 热敏电阻连接部松动、脱落、断线) (室外机组24(○×××):配管温度热敏电阻异常热敏电阻连接部松动、脱落、断线:室内外机组组合容量错误31(○××○) 120%~%以上,容量设定错误室外容量与室内容量相差范围80 35(○×○×):室内机机号设定异常室内机机号设定重复JP36(○××○):型室外机与型室内机组合错误. . %以上,容量设定错误%~120室外容量与室内容量相差范围80) (室外机组 38(○×○○):保护检出回路异常室外机保护检出回路故障39(○○××):过电流异常3次0A在30分钟内停机压缩机因电流值过大或) (高压装置动作的可能性大41(××○×):制冷过负载95℃以上室外保护装置动作时压缩机上 ) 高压装置动作的可能性大(42(××○×):制热过负载℃以上室内配管温度 55 :低压压力过低保护动作47(○○×○) 次,1小时内停止3因蒸发温度异常低下(不到-35℃):压缩机保护报警EE(○○○○) 次小时内因压缩机引起的报警有36秒闪一次,表示室内机组与遥控器间的信号传输异常(连接部松动、脱落、断线、4遥控器的运转灯每误接线等)。================ FS5)系列空调故障代码FSG(FS3、日立保护代码为了适应温度变化等条件,通过保护控制来进行频率控制等操作,以防止异常情况。保护控制的起动条件

日立变频器常见故障

日立电梯变频器的常见故障和维修对策 电梯互动平台 日立电梯变频器的一些常见故障 2.1 日立电梯液晶显示器早期我们在国内市场上经常能碰到的日立电梯变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器,功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW,采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的日立电梯变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的,更换此类电容就能解决问题。 2.2 日立电梯开关电源此外,该系列日立电梯变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路,驱动部分的厚膜电路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑。碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏,对日立电梯变频器维修来说,如何找出故障,也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏,假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻,日立电梯脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了,在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形,外加直流电压一般在15V左右。如果输出波形正常,我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏,更换厚膜解决此故障。日立电梯HFC-VWS3系列变频器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方,但由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难。 2.3 E9报警_ 在日立电梯J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警,我们可以检查一下三相输入侧电源,日立电梯J300变频器带有三相输入电压检测,输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警。 2.4 故障of{~ 此类故障一般都出现在日立电梯变频器上电时,一般这种故障不是一种纯硬件的损坏,但却经常会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上,包括操作面板与日立电梯变频器连接,控制板与驱动板的连接。此外直流侧欠压也会出现此类故障。 2.5 E30 IGBT故障日立电梯SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警。导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,日立电梯SJ300系列变

东方日立变频器故障分析及处理

高压变频器故障诊断及故障处理 一、故障诊断及处理: 一、功率单元故障有:过压、缺相、过热、驱动、通信(通信故障有上行通信故障,下行通信故障); 轻故障有过压,过热单元可以旁通运行,缺相变频器只报警不旁通可以继续使用。重故障有驱动,通行故障。如出现驱动及通信故障变频器发重故障跳高压。 1、过压故障原因:一、降速时间过短。二、网侧电压过高(提供变频器高压电源侧电压过高,可以通过更换变频器变压器的中性点接头);三、共管方式运行出现强风情况容易出现过压。 2、缺相:一、单元输入熔断器熔断,二、变压器输入缺相、三、功率单元输入整流桥问题、四、单元控制板问题; 3、过热:一、变频器房间温度过高,二、功率单元测温元件问题,三、单元柜过滤网堵塞, 4、单元柜冷却风机出力不足或者有故障; 4、驱动:驱动分启动时报驱动故障,运行中报驱动故障; 启动时报驱动故障:一、变频器带负载启动IGBT过流,二、功率单元故障(驱动板故障); 运行中报驱动故障:一、功率单元故障(驱动板故障),二、电机故障,电机开路(同时报出几个单元驱动故障情况); 5、通信故障:单元上行通信故障,单元下行通行故障; 单元上行通信故障:一、功率单元故障(控制板问题),二、单元输入熔断器熔断,三、单元内部保险管熔断,四、光纤插头松动或者有积灰问题;五、控制柜内的光通子板有有问题(插接松动);五、光纤是否有损坏;六、乱报单元直流母线过压及功率单元过热故障,判断为光通母板问题。7、功能号参数恢复到出厂值。 单元下行通信故障:一、功率单元故障,二、控制柜的光通子板问题;三、光纤是否有损坏; 出现该故障后可以给变频器充电观察功率单元是否带电正常(同其它单元对比),并观察光通子板是否正常(查看光通子板的指示灯同其它对比); 备注:如果变频器无规则的报单元通信故障,检查端子板上的带电指示灯是否

海信日立变频中央空调故障代码

E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机

P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、 5、 6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)

新版日立空调故障代码速查和解释排除办法

聚信口碑网汇总整理日立空调故障代码表资料大全和解释排除办法供大家参考。日立空调故障代码比较详细,售后维修工对照基本能做到有的放矢,对假故障可以用断电重启排除。没有入驻的日立空调售后维修工欢迎入驻交流和接单。 日立空调故障代码 日立空调显示01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 日立空调显示02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 日立空调显示03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 日立空调显示05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 日立空调显示06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 日立空调显示07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子

膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 日立空调显示09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 日立空调显示1日立空调显示1 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 日立空调显示12 出风温度传感器 日立空调显示13 液管温度传感器 日立空调显示14 气管温度传感器 日立空调显示15线控器温度传感器异常 日立空调显示16线控器开关内置温度传感器异常 日立空调显示17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良 日立商用中央空调故障代码 日立多联机通用空调故障代码 代码种类非常情况主要原因 日立空调显示0日立空调显示1 室内机保护装置跳风扇电机,排水,PBC,继电器有问题 日立空调显示02 室外机保护装置跳主机,制冷剂过量,反相

日立GVF2电梯FMT板说明及故障代码

日立GVF2电梯FMT板说明及故障代码 NPH GVF2的FMT板操作说明 MODE-0-SET 显示楼层 MODE-1-SET 显示状态 MODE-2-SET 故障码读取 MODE-3-SET 机房检修 MODE-4-SET 故障清除 MODE-11-SET 层高测试 GVF GH98 GVF2 NPH的故障码说明 E10—E27 A1 停止电梯所有运作功能(*1) E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2) E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3) E60—E67 B2 停止电梯快车运行功能(*4) E70—E77 C2 使电梯运行至最近指令层停车,然后按A2级故障方式处理 E80—E87 E 对故障不作处理 备注:(1)当电梯同时出现2个以上的故障时,故障的处理级别按高的进行。 (2)当电梯发生A、B类故障时,软件回路安全继电器#50X、运行接触器#10T和抱闸接触器#15B立即释放,电梯数字显示立即熄灭。如果电梯发生故障是A2、B1或B2级时,软件回路安全继电器

#50X在释放3秒钟后会再次吸合,这时电梯数字显示也恢复正常。 (3)在电梯的这6种级别的故障中,其中A1级故障是具有自动保持性质的。也就是说当使电梯发生A1级故障的原因被排除或消除后,会继续保持A1级的处理状态,不会自动解除故障状态重新投入正常运行。而其它级别的故障在故障条件排除或消除后,可以自动使电梯恢复正常运行状态。 *1.当A1级故障条件成立时,FMT微机使电梯进入A1级故障处理的状态—停止电梯所有运作功能。所停止运作功能包括:电梯快车运行方式、慢车运行方式、电梯开关门功能、电梯显示等功能。 *2.A2级故障处理时,电梯停止快、慢车运行方式,但如果电梯是在门区位置时,可以开门。 *3.B1级故障处理时,电梯停止快车运行方式,只能作自救的慢车运行方式。 *4.B2级故障处理时,电梯停止快车运行方式,可作任何慢车运行方式。 E11 #10T ON、OFF故障 E12 #15B ON、OFF故障 E14 #97输入信号异常 E21 #11输入信号异常 E22 #12输入信号异常 E26 规格表和数出错

日立空调故障代码

日立空调故障代码 双击自动滚屏发布者:重百家电网发布时间:2006-04-01 阅读:48次日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二 显示内容故障原因 定时灯5秒闪/一次过冷或过热保护 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障 定时灯5秒闪/四次室内外异常 定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因 灭灭亮灭正常运行 亮灭亮灭过负荷(1) 灭亮亮灭过负荷(2) 亮亮亮灭过负荷(3) 注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。 日立5P空调故障代码 01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。 02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN 7,CN8。 05:相位异常,室外基板:CN9。 08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)

11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。 20:压缩机排气热敏电阻异常。 22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。 24:室外配管温度热敏电阻异常,室外基板:THM1。 25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。 38:室外保护回路异常。 41:制冷过负载。 42:制热过负载。 日立空调故障分析 -------------------------------------------------------------------------------- 日立空调故障分析 一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重缺氟:查漏、加氟 ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ⑥外风机不转 ⑦电路板坏 2. 11?28灯闪为何故障? 故障代码显示为内环温坏。排除方法: ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)

日立多联机故障代码

日立多联机故障代码 日立故障代码 代码种类非常情况主要原因 01 室内机保护装置跳风扇电机、排水、PCB、继电器有问题 02 室外机保护装置跳压缩机、制冷剂过量、反相 03 通讯系统室内外机间或室内机间通讯不正常电线接错、PCB问题、保险断 04 变频器室外机变频器问题 PCB向变频器的通讯有问题 05 通讯系统电源线不正常相接反 06 电压波动室外机、室内机电压过低或高电压波动、接线错、保险断 07 制冷系统排气端过热度过小制冷剂过量、传感器或接线问题 08 排气端气体温度过高制冷剂不足、传感器或接线问题 09 室外机保护跳风扇电机问题、接线错误 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器连接问题 12 送风温度传感器 13 防冻保护传感器 14 气管温度传感器 19 保护跳风扇电机问题、接线错误 21 室外机传感器高压传感器温度传感器及连接问题 22 室外机环境温度传感器 23 排气温度传感器 24 蒸发温度传感器 29 低压温度传感器 31 系统室内机、室外机设定不正常容量代码设定不正确 32 室内机通讯不正常电源线、接有其他系统的室内机 35 室外机号设定不正常出现相同的室内机代码 38 室外机保护回路不正常到室外机PCB的连接错误 39 压缩机电流不正常接线错误 43 压力压缩比过小,保护动作压缩机、变频器、电源问题 44 低压过高,保护动作室内机制冷过负荷、室外机风温过高 45 高压过高,保护动作过负荷、制冷剂过量 46 高压过高,保护动作制冷剂不足 47 低压过低,保护动作膨胀阀问题 51 变频器变频器的热感应保护的电流不正常压缩机、PCB、IPM问题 52 过电流保护动作过载、过电流、压缩机堵转

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调故 障代码 The latest revision on November 22, 2020

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护 (PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错(ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR- 26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭

海信日立变频中央空调故障代码

海信日立变频中央空调 故障代码 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

海信日立变频中央空调故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护) 代码内容 E01一个小时四次模块保护 E02(暂无) E03一个小时三次排气温度保护 P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02IPM模块保护 P03高低电压保护 P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度) P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) P07室外冷凝器高温保护关压缩机 P08抽湿模式室内温度过低关压缩机 P09室外排气温度过高关压缩机 P10压缩机顶部温度保护 P11化霜或防冷风 P12室内风机温度过热 P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) KFR--40GW/BPY-R 显示内容故障或保护定义

E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护 E5室外温度传感器故障 E6室内温度传感器故障 P0模块保护 P1电压过高或过低保护 P2压缩机顶部温度 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮正常关机时(工作灯)LED4 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮定时功能无效时(定时灯)LED2 灭 4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯) LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆压缩机顶部温度保护 (PRCOM) X O X ☆室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆☆风机速度失控(SPABF) ☆ X O ☆过零检测出错(ACBAD) X X ☆☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆☆机型不匹配(TYPER) ☆ O (亮) X (熄)☆(闪) (三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:闪烁故障:1HZ闪烁对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮正常关机时(工作灯)LED1 灭 2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭 3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮定时功能无效时(定时灯)LED6 灭

日立中央空调显示p17是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调显示p17是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调P17是什么意思怎样解决排除 日立中央空调P17是变频器坏,需要更换主板,联系日立售后服务上门处理。 最新日立中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总整理日立中央空调故障代码大全及解读排除,日立空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码日立空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照基本能做到有的放矢,真故障联系日立售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,很可能故障重启一下就好啦,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 日立中央空调故障代码 01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障 03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断

04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 12 出风温度传感器 13 液管温度传感器 14 气管温度传感器 15线控器温度传感器异常 16线控器开关内置温度传感器异常 17 室外机传感器高压压力传感器传感器故障,传感器连接不良

日立中央空调显示e3是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空调显示e3是什么意思故障怎样解决排除

日立中央空E3是什么意思怎样解决排除 日立中央空调E3是内机外机通讯错误,现看看室外机电源线是否有电,再看通讯线是否连接好,检查有没老鼠咬断线的情况,联系日立售后服务上门处理。 最新日立中央空调故障代码大全及解读 聚信口碑网汇总整理日立中央空调故障代码大全及解读排除,日立空调故障代码比多,在很多品牌空调的故障代码日立空调的故障代码描述比较准确,用户或维修工对照基本能做到有的放矢,真故障联系日立售后报修之前也可以使用断电重启大招试试,很可能故障重启一下就好啦,不要笑,这一招可以减少30%的报修单,对保外用户更是省了不少费用。 日立中央空调故障代码 01 室内机保护装置跳脱接水盘水位高,浮子开关动作 02 室外机保护装置跳脱制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序故障

03 通讯问题室内机和室外机之间通讯异常操作回路的插线商子松脱、断线、接线故障室外机和室外机之间通讯异常室外机电源OFF、保险丝熔断 04 室外机基板和压机驱动板通讯异常通讯故障、断线、接线故障 05 电源相序电源相序异常相序故障、缺相 06 电压波动变频电压异常电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 07 制冷循环排气过热度减小制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 08 排气过热度过高(主机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态 09 室外风扇电机保护装置跳脱风扇电机故障 11 室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良 12 出风温度传感器 13 液管温度传感器 14 气管温度传感器 15线控器温度传感器异常 16线控器开关内置温度传感器异常

日立SJ300系列变频器故障Word 文档

日立SJ300系列变频器故障处理 日立SJ300变频器故障处理 2008-05-30 12:10 阅读124 评论0 字号:大大中中小小 故障信息说明原因措施备恒速运转1、负荷突然变小 E01 过流2、输出短路1、增加变频器容量C 3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、使用矢量控制方式 4、接地故障 减速运转1、速度突然变化 E02 过流2、输出短路1、检查输出各项C 3、接地故障2、延长减速时间 4、减速时间太短3、使用模糊逻辑加减速 5、负载惯量过大4、检查制动方式 6、制动方法不合适 加速运转1、负荷突然变化1、使用矢量控制A0选4 过流2、输出短路2、转矩提升 3、接地故障3、延长加速时间 E03 4、启动频率调整太高4、增大变频器的容量C 5、转矩提升太高5、使用模糊逻辑加减速控制功能 6、电机被卡住6、缩短变频器与电机之间距离 7、加速时间过短 8、变频器与电机之间连接电缆过长 E04 停止时1、CT损坏C 过流2、功率模块损坏 过载1、负荷太重1、减轻负荷 E05 2、电子热继电器门限设置过小2、增大变频器的容量 3、增大电子热继电器门限值 制动电阻1、再生制动时间过长1、减速时间延长 E06 过载保护2、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错2、增大变频器的容量 3、A38设定为00 4、提高制动使用率 1、速度突然减小1、延长减速时间 2、负荷突然脱落2、增大变频器的容量 E07 过压3、接地故障3、外加制动单元 4、减速时间太短 5、负荷惯性过大 6、制动方法有问题 1、周围噪声过大1、移去噪声源 2、机体周围环境温度过高2、机体周围应便于散热、空气 E08 EEPROM 3、L-PCB损坏流动良好 故障4、L-PCB与IPM—PCB连接线松动3、更换制冷风扇 或损坏4、更换相应元气件 5、变频器制冷风扇损坏5、重新设顶一遍参数 1、电源电压过低1、改变供电电源质量 2、接触器或空开触点不良2、更换接触器或空开

相关文档
相关文档 最新文档