【东芝】东芝电梯cv-190故障代码

【东芝】东芝电梯cv-190故障代码
【东芝】东芝电梯cv-190故障代码

东芝电梯cv-190故障代码

3A AMCER

正常运行方向改变时或点检运行停止时,接触器不能断开。GB标准对应。SMC跳闸。无法重新起动。。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

3BMCCER

停止时主回路电流信号(MCC)无法断开。 GB规格对应。SMC跳闸。无法重新起动。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

3CLZNONER

检测出LZN 粘连异常。SMC跳闸。无法重新起动。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

3D LZNOFFER

检测出LZN 断线异常。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

3E SCER

检测出SC粘连异常。 SMC跳闸。无法重新起动。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

3F DCRER

检测出DCR匹配性异常。(XDC与DCRA(反馈)信号不一致。) SMC跳闸。无法重新起动。

4A④DCUERRLAT

检测出1小时内出现3次门单元增量返回异常(故障65)。 SMC跳闸。 (切断FDS时,不检测) (只适用于DCU150)

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

4C④RLRONER

检测出RLR粘连异常。SMC跳闸。无法重新起动。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

4D④RLROFFER

检测出RLR断线异常。 SMC跳闸。无法重新起动。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

65④ DCUSLSERR

门单元增量返回异常持续了2秒。(切断FDS时,不检测) (只适用于DCU150)

3 轿厢位置

4 异常检测次数

5 发送数据

6 接收数据 7从DCU150接收数据。

80 SMTIMERR

SM跳闸后,即便经过一定时间(NFLTDAT),也无法平层,出现由SMSI引起的故障。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

81 SMRSTERR

SM跳闸后,即便3次重起,也无法平层,出现由SMSI引起的故障。

4 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

82 SMCNTERR

因1小时内出现2次SM跳闸,所以出现由SMSI引起的故障。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

83 ABNCCERR

在SCC断开的状态下,CC断开或XNVT断开的状态持续25秒。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 6 见日文版

84 SMW

中断WDT复位处理,使CPU停止。

3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

东芝电梯故障代码

编码 内容或原因数据3~8 30 STH 检查出暂存器发热异常。电梯停止后SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 31 Q7ER 检查出Q7 回路异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 32 MTBEDT 检查出IPM 异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 33 MCNCDT 检查出BCU 基板连接器脱落。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 34 AMCEM MC 不能投入。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 35 VDLCK 充电电压确立不足。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 36 AMCEH MC 异常断路。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 编码内容或原因数据3~8 37 MCLF 电动机不能控制SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 38 MTOCDT 检查出马达过电流。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 39 OVDT 检查出过电压异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 40 LSERR 检查出着床限位开关的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 LSC LSB LSA 41 MTH 检查出马达发热异常。电梯停止使用后,SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 42 DCLT 检查出运行门开放异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 DCR ′DC UPLS 43 LSER 检查出方向限制的限位开关异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 c DNLS UPLS 44 BOER 检查出制动器异常开放。SMC 跳闸,不能重新启动?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 45 BKLE 检查出制动器异常释放。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 46 DTERR 检查出DT-DC 匹配性异常。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 DT DCR XDC 编码内容或原因数据3~8 47 DCERR 检查出XDC-DCR 的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 DCR XDC 48 DSERR 检查出DC-18DS 的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 编码内容或原因数据3~8 50 PLSERR 检查出LSA,LSB,LSC 与轿厢位置脉冲的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 SLS2 LSC LSB LSA 41 STPLSERR 启动时的脉冲补偿调整时,检查出脉冲偏差为200mm 以上。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 D U LSC LSB LSA 52 NOPLSERR 在运行中脉冲在行进方向不前进。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 编码内容或原因数据3~8 60 SLSERR 检查出SLS 增量返回?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 61 TTRERR 用SLS 试验传送检测测量点ERROR 。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲

东芝电梯故障代码合集

东芝电梯资料-CV60 第一课? CV60 的故障码列表(1) 一,PUS 故障参数表(参数输入话以后再讲) 注1:PUS 故障参数存储超过60 次就需要清理. 注2:参数 1 = 故障码 参数 2 = 情况 参数 3 - 9 = 其它情况资料 注3: bit 7 6 5 4 3 2 1 0 SU SD DZ DC UDX CC 80% SLD 二,故障码出错检查主题(01-FC) 故障码说明及处理方法 故障码处理方法Data 3~~7 1 SMA 故障SMA 故障3=0 bit : SXA $ FLG 1bit : XSMA $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 2 SMB 故障SMB 故障3=0 bit : SXB $ FLG 1bit : XSMB $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 3 SMC 故障SMC 故障3=0 bit : SXC $ FLG 1bit : XSMC $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 4 SMD 故障SMD 故障3=0 bit : SXD $ FLG 1bit : XSMD $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 5 SME 故障SME 故障3=0 bit : SXE $ FLG 1bit : XSME $FLG ? 4=CAR positioned Floor 6 因为SM 故障导致SMSI 导通故障码处理方法3 = EDH $ LFL or EMD $ LFL SM 故障因为SME 故障, 使马达反转 10 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常故障码处理方法顺序检查CC XBK BK 会影响到BLXA 11 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常? 10 制动器开动BK = ON 1BK 需要OFF ? 11 制动器关闭BK = OFF 1BK 需要On 12 PUL XBK 讯号相反使到制动不正常故障码处理方法顺序检查XBK 影响到BKD 13 BKD 讯号反应不正常? 12 制动器开动逻辑顺序信号异常? 13 制动器关闭检查BKD 回应信号 20 7LS , 8LS 反应不正常故障码处理方法上行及下行限位开关出错? 20 限位开关问题SLD ON LS 7 LS 8 ON 21 起动, 驱动及停车脉动讯号不正常故障码处理方法电梯上下运行不停中间楼层

东芝电梯故障的解决方法

东芝电梯故障的解决方法 第一例:CV60电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。 检查:调阅PUS板故障显示LU,LD,或LS1有故障;通过PUL板查状态显示LS1,LS2 正常,LU,LD信号没有输入PUL板,在查LU,LD开关输入、输出电压正常。CNK2 的9、10角电缆也没断,再查发现CNU-I/O板有水腐蚀痕迹,怀疑I/O板损坏。 结果:更换I/O板后,电梯恢复正常。 总结:为什么CNU-I/O被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把I/O板腐蚀了。 第二例:CV60电梯 现象:正常状态下FD保护,检修状态下电梯运行速度特慢。 检查:把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现ADCPD板子上CN2插子没有卡住,插子没有完全接触好。 结果:把CN2插子重新插紧,电梯恢复正常。 第三例:CV150电梯 现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。 处理:重新作一遍井道自学习。 结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。 4.一台CV180快慢车都不走,一启动就死机,调故障显示过电压异常保护。检查发现R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常。 5.一台CV160不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示Q7回路异常。经检查发现C-DC1性能不良。更换C-DC1,C-DC2后电梯恢复正常。 6.最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。 3A#故障SC或AMC1,AMC2继电器有问题,类似适用东芝CV-190.300,320,330等

东芝cv180故障代码

37 MCLF 电动机不能控制 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 38 MTOCDT 检查出马达过电流。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 39 OVDT 检查出过电压异常。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 编码内容或原因数据 3~8 30 STH 检查出暂存器发热异常。 电梯停止后 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 31 Q7ER 检查出 Q7 回路异常。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 32 MTBEDT 检查出 IPM 异常。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 33 MCNCDT 检查出 BCU 基板连接器脱落。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 34 AMCEM MC 不能投入。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 35 VDLCK 充电电压确立不足。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 36 AMCEH MC 异常断路。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲

40 LSERR 检查出着床限位开关的匹配性异常。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 bit7 0 6 LSC LSB LSA 41 MTH 检查出马达发热异常。 电梯停止使用后, SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 42 DCLT 检查出运行门开放异常。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 bit7 0 6 DCR ′ DC UPLS 43 LSER 检查出方向限制的限位开关异常。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 bit7 0 c DNLS UPLS 44 BOER 检查出制动器异常开放。 SMC 跳闸,不能重新启动 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 45 BKLE 检查出制动器异常释放。 SMC 跳闸。 ?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 46 DTERR 检查出 DT-DC 匹配性异常。?轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉 冲 bit7 0 6 DT DCR XDC 编码内容或原因数据 3~8

东芝电梯基础知识

东芝电梯现在最常见的几个型号分别是: CV150;CV160;CV180;CV190;CV300;CV320;CV330;CV330A。 其中:CV150;CV160;CV180;CV190为有齿轮曳引机。 CV300;CV320;CV330;CV330A为无齿轮永磁同步曳引机。 CV300为无机房,分为A、B、C三个型号。 东芝电梯的OBM操作方式: CV150;CV160;CV300;CV320: 1、故障调阅:(还没有通俗易懂的话形容,请各位网友帮忙) 2、故障清除:MODE按两下显示“0.0.”跳动按中间键到“0.E.”按STB键显示“E.1”按STB 一下显示“0.E.”然后按STB接着显示“E.1”按中间键加到“E.2”按STB键显示“0.E.”按STB键显示“E.1”NUM键加到“E.3”按STB键显示“0.E.”MODE键就可以看到显示“CL”证明故障清除。 3、井道自学习方法:先将正常转换成检修。MODE按两下显示“0.0.”跳动按中间键到“1.0”按STB键显示“E.2”按STB键一下显示“1.0”,在按中间键按到“0.E.”,按STB键显示“E.1”,在按中间键按到“E.C”按STB。然后把检修转换成正常。电梯向下,进行井道自学习。 CV180;CV190;CV330;CV330A: 1、故障调阅:MODE键(也就是第一个键子)按两下显示“0.0.” 此时显示的数字为闪烁的)。按中间键NUM按到“0.8” 此时8在闪烁)然后按STB确定键(也就是最后一个)一直按确定键什么时候显示“X.X.”两点都出现不在闪烁那个就是故障代码 2、故障清除:MODE按两下显示“0.0.”跳动按中间键到“0.E.”按STB键显示“E.1”动按STB一下显示“0.E.”然后按STB接着显示“E.1”按中间键加到“E.2”按STB键显示“0.E.”按STB键显示“E.1”NUM键加到“E.3”按STB键显示“0.E.”MODE键就可以看到显示“CL”证明故障清除。 3、井道自学习方法;先将正常转换成检修。MODE按两下显示“0.0.”跳动按中间键到“1.0”按STB键显示“E.2”按STB键一下显示“1.0”,在按中间键按到“0.E.”,按STB键显示“E.1”,在按中间键按到“E.C”按STB。然后把检修转换成正常。电梯向下,进行井道自学习。 (注:如进行以上操作时,出现错误。请按复位键,重新操作。复位键为单独一行的键子)

东芝电梯故障码怎么查

东芝电梯故障码怎么查 [ 标签:东芝电梯,故障 ] 遇見╋→/aiq回答:1 人气:17 解决时间:2009-04-05 20:02 精华知识 好评率:72% ,故障码出错检查主题(01-FC) 故障码 说明及处理方法 1 SMA 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMA 故障 3=0 bit : SXA $ FLG 1bit : XSMA $FLG 4=CAR positioned Floor 2 SMB 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMB 故障 3=0 bit : SXB $ FLG 1bit : XSMB $FLG 4=CAR positioned Floor 3 SMC 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMC 故障 3=0 bit : SXC $ FLG 1bit : XSMC $FLG 4=CAR positioned Floor 4 SMD 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMD 故障 3=0 bit : SXD $ FLG 1bit : XSMD $FLG

4=CAR positioned Floor 5 SME 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SME 故障 3=0 bit : SXE $ FLG 1bit : XSME $FLG 4=CAR positioned Floor 6 因为SM 故障导致 SMSI 导通 故障码处理方法 3 = EDH $ LFL or EMD $ LFL SM 故障因为 SME 故障 , 使马达反转 10 BLXA BKD 及 XBK 使到制动不正常 故障码处理方法顺序检查CC XBK BK 会影响到 BLXA 10 制动器开动 BK = ON 1BK 需要 OFF 11 制动器关闭 BK = OFF 1BK 需要 On 11 BLXA BKD 及 XBK 使到制动不正常 12 PUL XBK 讯号相反使到制动不正常 故障码处理方法顺序检查 XBK 影响到 BKD 12 制动器开动逻辑顺序信号异常 13 制动器关闭检查 BKD 回应信号 13 BKD 讯号反应不正常 20 7LS , 8LS 反应不正常 故障码处理方法上行及下行限位开关出错 20 限位开关问题 SLD ON LS 7 LS 8 ON 21 起动 , 驱动及停车脉动讯号不正常

东芝电梯故障案例分析

东芝电梯故障案例分析 第一例:CV60电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。 6.最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#.抱闸小开关有问题。 3A#故障SC或AMC1,AMC2继电器有问题,类似适用东芝CV-190.300,320,330等 7.cv330在运行中停梯,CC跳脱,检修运行也一样,故障代码44,为制动器异常开放检出,

东芝电梯部分故障解决方法

东芝电梯部分故障解决方法 第一例:CV60 电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS 板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。 检查:调阅PUS 板故障显示LU,LD,或LS1 有故障;通过PUL 板查状态显示LS1,LS2 正常,LU,LD 信号没有输入PUL 板,在查LU,LD 开关输入、输出电压正常。CNK2 的9、10 角电缆也没断,再查发现CNU-I/O 板有水腐蚀痕迹,怀疑I/O 板损坏。 结果:更换I/O 板后,电梯恢复正常。 总结:为什么CNU-I/O 被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把I/O 板腐蚀了。 第二例:CV60 电梯 现象:正常状态下FD 保护,检修状态下电梯运行速度特慢。检查:把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现ADCPD 板子上CN2 插子没有卡住,插子没有完全接触好。 结果:把CN2 插子重新插紧,电梯恢复正常。

第三例:CV150 电梯 现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。 处理:重新作一遍井道自学习。 结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。 4.一台CV180 快慢车都不走,一启动就死机,调故障显示过电压异常保护。检查发现R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常。 5.一台CV160 不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示Q7 回路异常。经检查发现C-DC1 性能不良。更换C-DC1,C-DC2 后电梯恢复正常。 6.最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。3A#故障SC 或AMC1,AMC2 继电器有问题,类似适用东芝CV-190.300,320,330 等。 7.cv330 在运行中停梯,CC 跳脱,检修运行也一样,故障代码44,为制动器异常开放检出,这个故障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.一般发现44 故障,先调整检测小开关本体. 8 一.CV190 电梯报35 故障,启动就死机,经检查高速保险坏 二.CV190 电梯报32 故障,现象一:电梯检修速度很慢,

东芝电梯基本操作知识分解

东芝电梯CV180常用地址参数 地址功能通常参数 5297: 开门时间2秒钟002A 5298: 轿箱呼出应答时间2秒002A 5299: 乘场呼出应答时间3秒003F 529A: 乘场和轿箱呼出应答时间5秒0068 529B: SME跳开时间15秒0139 以下为部分功能的选用相,当参数为0001时则起用该功能,参数为0000时则无该功能. 541E:荷重补偿 5803:防捣乱 5804:照明、风扇自动关闭 5805:锁梯PAK 5806:自动平层 5808:消防 5809:回基站 5812:满员 5814:2CaY 5815:并联(0001为主机0000为副机) 5AC3:04(紧急) 5AC7:08(保养) 东芝电梯基本操作知识

一、机房控制柜平面图(正面): 二、机房检修操作: 1、将控制柜操作板上8号扭子开关朝上,此时为机房检修状态。(8号扭子开关朝 下为正常状态)

2、再将主板上5号扭子开关(S9)朝上或朝下按住不放,电梯将以检修速度向上 或向下运行。 三、故障清除操作: 显示器上显示EE表示有故障记录,保养时需要清除,否则将出现故障记录过多而保护死机。此时将主电源关闭,按住主板上4号键不放再送电,一般情况下可复位,若不能复位就要作故障清除,方法如下: 1、按主板上1号键2下显示00; 2、按主板上2号键n下使显示器显示0E; 3、按主板上3号键1下显示E0; 4、按主板上2号键1下使显示器显示E1; 5、按主板上3号键1下,再按2号键1下显示E0; 6、按主板上2号键2下使显示器显示E2; 7、按主板上3号键1下显示0E; 8、按主板上4号键强制返回,故障清除操作结束。 注:操作板上9号键是故障记录开关,正常时开关朝上,否则故障记录很快将出现保护死机。 四、短接安全回路操作: 当显示FD时表示安全回路断开,此时安全继电器CC断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;检修需要短接时,请用下列方法: 1、操作板上A2—A7短接:轿顶急停开关、轿内急停开关、 安全钳开关; 2、操作板上A7—A10短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧开关; 3、操作板上A10—A11短接:限速器开关;

东芝电梯英文缩写的中文含义及代码大全

东芝电梯英文缩写的中文含义及代码大全 CNK1(20P)CAGE轿厢 CNH1(20P)HALL井道 CNM1(6P)M/R控制柜1--LSA 1--DNLS 1--A10 2--LSB 2--UPLS 2--A10C 3--LSC 3--5LS 3--A10C 4--KNOR 4--6LS 4--A11 5--PLU 5--7LS 6--PLD 6--8LS 7--DLS 7 8--18DS 8--PC1A 9 9--A2 10--K1 10--A7 11--K10 11--A10 12--A2 12--(A10) 13--A7 13--(A10A) 14--HDC 14--A11A 15--DC 15--HDC 16 16--NC2H 17--COMD 17--PAK 18--OP 18--K3 19--CL 19--K10 20--A4 20--FIM CNK2(6P)CAGE CNH2(6P)HALL 1--P24C 1--P24H 2--NC2C 2--P24H 3--1WLS(105%) 3--P24H 4--3WLS(80%) 4--NC2H 5--8WLS(150kg) 5--NC2H 6--EXPS 6--NC2H TB20(4P) 1--FIM 2--NC2 3--FIMA 4--FIMC ( )RV 过电压抑制器 ( )R 电阻 ( )C 电容 AC-1 噪声滤波电感 ACT 时间继电器 AMC1 主接触器 AMC2 预备充电接触器 AMCRY 固态继电器 AVR +5V稳压电源 AVR1 -5V稳压电源

AVR2 +15V稳压电源 AVR3 -15V稳压电源 BAT1 RAM电池 BAT2 脉冲电源电池 BAT3 脉冲电源电池 B11C 电解电容 BDR 制动器检测继电器 BKD 制动器保护继电器 BFS 油压缓冲器开关 BKDRV 过电压抑制器 1BK 强迫制动继电器 2BK 制动继电器 1BKX 制动继电器 B11R 电阻 B1R-1 制动电阻 B1R-2 制动电阻 B2R-1 制动电阻 B2R-2 制动电阻 B2R-3 制动电阻 B3R 电阻 BRF 二极管(电磁制动整流器) BZS 蜂鸣器开关 C 点动按钮 C1A~C7A 电解电容 C1B~C70B 电解电容 CC 控制回路接触器 CC1 控制接触器 CCX 安全继电器 CCY 安全继电器 CBZ 轿顶蜂鸣器 C-DC 滤波电容 CGS 轿顶到站钟开关 CHAG() 电源装置 ATTS 司机方式开关 CL 关门继电器 1COM 轿顶插座 3COM 控制柜插座 4COM 插座 5COM 操纵盘插座 6COM 底抗电源插座 7COM 插座 COUNT 电磁计数器 CS-DC 电流互感器 CS-U 电流互感器

东芝电梯故障的解决方法

东芝电梯故障的解决方法 (2009-12-08 14:44:17) 转载 标签: 分类:东芝电梯 cv 电梯故障 i/o 小开关 编码器 房产 第一例:CV60电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。3A#故障SC或AMC1,AMC2继电器有问题,类似适用东芝CV-190.300,320,330等 7.cv330在运行中停梯,CC跳脱,检修运行也一样,故障代码44,为制动器异常开放检出,这个故障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.一般发现44故障,先调整检测小开关本体. 8一.CV190 电梯报35故障,启动就死机,经检查高速保险坏 二.CV190 电梯报32故障,现象一:电梯检修速度很慢,走快车就会马上急停,经检查编码器无电源,IO板坏。现象二:可上行不能下行,经检查主机线圈坏 三。CV190 电梯报38故障,电梯下行时立即停车,经检查IO板到编码器电源只有3。7V ,IO板坏 东芝CV150的故障 故障现象:电梯经常急停,无故障代码,急停时CC接触器会断开,安全回路是好的 原因为:X.SMR 软体保护为外围故障引起 检查:出现故障时电梯的24V电压不稳定,所有24V的负载正常,后发现变压器输出电压不稳定,测量为21V,时好时坏,更换变压器后正常

【东芝】东芝电梯cv-190故障代码

东芝电梯cv-190故障代码 3A AMCER 正常运行方向改变时或点检运行停止时,接触器不能断开。GB标准对应。SMC跳闸。无法重新起动。。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 3BMCCER 停止时主回路电流信号(MCC)无法断开。 GB规格对应。SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 3CLZNONER 检测出LZN 粘连异常。SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 3D LZNOFFER 检测出LZN 断线异常。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 3E SCER 检测出SC粘连异常。 SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 3F DCRER 检测出DCR匹配性异常。(XDC与DCRA(反馈)信号不一致。) SMC跳闸。无法重新起动。 4A④DCUERRLAT

检测出1小时内出现3次门单元增量返回异常(故障65)。 SMC跳闸。 (切断FDS时,不检测) (只适用于DCU150) 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 4C④RLRONER 检测出RLR粘连异常。SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 4D④RLROFFER 检测出RLR断线异常。 SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 65④ DCUSLSERR 门单元增量返回异常持续了2秒。(切断FDS时,不检测) (只适用于DCU150) 3 轿厢位置 4 异常检测次数 5 发送数据 6 接收数据 7从DCU150接收数据。 80 SMTIMERR SM跳闸后,即便经过一定时间(NFLTDAT),也无法平层,出现由SMSI引起的故障。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 81 SMRSTERR SM跳闸后,即便3次重起,也无法平层,出现由SMSI引起的故障。 4 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 82 SMCNTERR 因1小时内出现2次SM跳闸,所以出现由SMSI引起的故障。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

东芝电梯故障代码合集

东芝电梯资料-CV60 第一课? CV60的故障码列表(1) 一,PUS 故障参数表(参数输入话以后再讲) 注1:PUS 故障参数存储超过60次就需要清理. 注2:参数 1 = 故障码 参数 2 = 情况 参数 3 - 9 = 其它情况资料 注3: 二,故障码出错检查主题(01-FC)

东芝电梯资料-CV180 编码 内容或原因 数据 3~8 30 STH 检查出暂存器发热异常。 电梯停止后 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 31 Q7ER 检查出 Q7 回路异常。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 32 MTBEDT 检查出 IPM 异常。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 33 MCNCDT 检查出 BCU 基板连接器脱落。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 34 AMCEM MC 不能投入。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 35 VDLCK 充电电压确立不足。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 36 AMCEH MC 异常断路。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 编码 内容或原因 数据 3~8 37 MCLF 电动机不能控制 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 38 MTOCDT 检查出马达过电流。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 39 OVDT 检查出过电压异常。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 40 LSERR 检查出着床限位开关的匹配性异常。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 bit7 0 6 LSC LSB LSA 41 MTH 检查出马达发热异常。 电梯停止使用后, SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 42 DCLT 检查出运行门开放异常。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 bit7 0 6 DCR ′ DC UPLS 43 LSER 检查出方向限制的限位开关异常。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 bit7 0 c DNLS UPLS 44 BOER 检查出制动器异常开放。 SMC 跳闸,不能重 新启动 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 45 BKLE 检查出制动器异常释放。 SMC 跳闸。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 46 DTERR 检查出 DT-DC 匹配性异常。 ?? 轿厢位置层 4,5 轿厢位置脉冲 bit7 0 6 DT DCR XDC

东芝电梯故障操作说明

东芝电梯故障操作说明 2009-01-20 14:24:04| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅 警告:不会东芝0BM操作的人员请慎用,由此造成的数据丢失及损坏,本人不负一切责任! 说明:PUM的错误数据库与PUS,PUG不同,在PP7内的非清除RAM区域。数据写入的方式为,60次的故障现象被收藏在区间0---59之间,第61次以后的故障不会被记录。所以,每间隔3个月的时间,记录;分析;清理一次故障记录是有必要的。 PUM调阅故障的方法:机房INS,将PU基板OBM 开关扳至M 侧,LED1,LED2显示EC。在MODE0里输入6060,在MODE1里输入低位,在MODE3里看PUM总共出现多少次故障。如:在MODE3里出现了0就是没有故障,在6060里01为第一次故障,02为第二次故障。。。。。。3A为第60次故障。PUM出现了多少次故障我们心中有数了,我们就可以直奔主题,如:我们可以看第3次故障,也可以看第30次故障,也可以从第一个故障慢慢来看,真正做到随心所欲。在MODE0里输入6703,在MODE1里输入高位,这里要注意的是所有的PUM故障代码都是高位,在MODE3里查看第一个PUM故障现象。在PUM故障现象中,6703为第一个故障,670B为第二个故障,6713为第三个故障,671B为第四个。。。。。。;在6700中,高位表示月,低位表示年;6701中,高位表示星期;低位表示日;6702中,高位表示分钟,低位表示小时,6703中,高位表示故障代码,低位表示秒。那麽从6700的高低位到6707的高低位就组成了第一个故障的年,月,日,星期,时,分,秒,故障代码,CND1,CND2,D3,D4,D5,D6,D7,D8.其中CND1的内容要转换成二进制的值再做分析,就是附加的一些故障状况,CND2未使用,在这里就不一一罗列…….。第二个故障区间从6708开始到670F,第三个故障从6710.。。。。。。从故障的时间,代码,是上行还是下行,是在门区还是非门区,是加速度还是额度速度,在哪个脉冲值出现的故障,第几次的复位…….我们就胸有成竹了,这样就给我们的工作提供了极大的方便。 PUS调阅故障的方法:机房INS,将PU基板OBM开关拨至S侧,在MODE0里输入4000,在MODE1输入0007,MODE2查看,依次出现4000-0007.MODE3里查看PUS故障。在MODE0里的4000中,MODE1里输入0007为第一个故障,0017为第二个,0027为第三个。。。。。。其中,在MODE1输入的0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,000F依次为第一个故障时的年,月,日,星期,时,分,秒,CND1,CND2,故障次数的顺序。000C和000B组成电梯故障时的脉冲值,如372B。000E和000D组成电梯故障时实际脉冲值,如3702,也就是说电梯是在3702这个位置死机或是在此复位的。 由于本人水平有限,时间仓促,难免有错误和漏洞,希望朋友们能斧正,本人将表示衷心的感谢wang314205118@https://www.wendangku.net/doc/836625656.html,

东芝电梯cv-190故障代码

东芝电梯cv-190故障代码 时间: 2008年09月02日来源:互联网作者: 佚名浏览次数: 342【字体:大中小】 3A AMCER 正常运行方向改变时或点检运行停止时,接触器不能断开。GB标准对应。SMC跳闸。无法重新起动。。 4A④DCUERRLAT 检测出1小时内出现3次门单元增量返回异常(故障65)。 SMC跳闸。 (切断FDS时,不检测) (只适用于DCU150) 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 4C④RLRONER 检测出RLR粘连异常。SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

4D④RLROFFER 检测出RLR断线异常。 SMC跳闸。无法重新起动。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 83 ABNCCERR 在SCC断开的状态下,CC断开或XNVT断开的状态持续25秒。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲 6 见日文版 84 SMW 中断WDT复位处理,使CPU停止。 3 轿厢位置层 4,5轿厢位置脉冲

东芝电梯故障码怎么查

东芝电梯故障码怎么查 ,故障码出错检查主题(01-FC) 故障码 说明及处理方法 1 SMA 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMA 故障 3=0 bit : SXA $ FLG 1bit : XSMA $FLG 4=CAR positioned Floor 2 SMB 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMB 故障 3=0 bit : SXB $ FLG 1bit : XSMB $FLG 4=CAR positioned Floor 3 SMC 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMC 故障 3=0 bit : SXC $ FLG 1bit : XSMC $FLG 4=CAR positioned Floor 4 SMD 故障 故障码处理方法 Data 3~~7 SMD 故障 3=0 bit : SXD $ FLG 1bit : XSMD $FLG 4=CAR positioned Floor 5 SME 故障 故障码处理方法 Data 3~~7

SME 故障 3=0 bit : SXE $ FLG 1bit : XSME $FLG 4=CAR positioned Floor 6 因为SM 故障导致 SMSI 导通 故障码处理方法 3 = EDH $ LFL or EMD $ LFL SM 故障因为 SME 故障 , 使马达反转 10 BLXA BKD 及 XBK 使到制动不正常 故障码处理方法顺序检查CC XBK BK 会影响到 BLXA 10 制动器开动 BK = ON 1BK 需要 OFF 11 制动器关闭 BK = OFF 1BK 需要 On 11 BLXA BKD 及 XBK 使到制动不正常 12 PUL XBK 讯号相反使到制动不正常 故障码处理方法顺序检查 XBK 影响到 BKD 12 制动器开动逻辑顺序信号异常 13 制动器关闭检查 BKD 回应信号 13 BKD 讯号反应不正常 20 7LS , 8LS 反应不正常 故障码处理方法上行及下行限位开关出错 20 限位开关问题 SLD ON LS 7 LS 8 ON 21 起动 , 驱动及停车脉动讯号不正常 故障码处理方法电梯上下运行不停中间楼层 21 脉动讯号不正常车上层楼遮板脉动讯号不正常或牵引机 22 ADCPD 脉动讯号异常比率错误或ROM 参数

东芝电梯故障调取、清除和案例

故障清除操作: 显示器上显示EE表示有故障记录,保养时需要清除,否则将出现故障记录过多而保护死机。此时将主电源关闭,按住主板上4号键不放再送电,一般情况下可复位,若不能复位就要作故障清除,方法如下:按主板上1号键2下显示00; 按主板上2号键n下使显示器显示0E; 按主板上3号键1下显示E0; 按主板上2号键1下使显示器显示E1; 按主板上3号键1下,再按2号键1下显示E0; 按主板上2号键2下使显示器显示E2; 按主板上3号键1下显示0E; 按主板上4号键强制返回,故障清除操作结束。 注:操作板上9号键是故障记录开关,正常时开关朝上,否则故障记录很快将出现保护死机。 机房检修操作: 将控制柜操作板上8号扭子开关朝上,此时为机房检修状态。(8号扭子开关朝下为正常状态) 再将主板上5号扭子开关(S9)朝上或朝下按住不放,电梯将以检修速度向上或向下运行。 短接安全回路操作: 当显示FD时表示安全回路断开,此时安全继电器CC断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;检修需要短接时,请用下列方法:操作板上A2—A7短接:轿顶急停开关、轿内急停开关、安全钳开关; 操作板上A7—A10短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧开关; 操作板上A10—A11短接:限速器开关; 控制柜内左接线排名称: 最上面是旋转编码器接线; B1、B2是抱闸线圈接线; 最下面是内选、外选接线。 短接门锁回路操作: 当操作板上下面的一个指示灯熄灭,表示门锁回路断开,检修时需要短接请用下面方法操作: 操作板上A11—HDC短接:厅门门联锁; 操作板上HDC—NC短接:轿门门联锁; 操作板上3号—4号短接:厅、轿门门联锁全短接。(3号、4号千万不能与7号短接!!! 否则将烧坏二至三块电脑板!!!) 第一例:CV60电梯现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开门,PUS板显示FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。检查:调阅PUS板故障显示LU,LD,或LS1有故障;通过PUL板查状态显示LS1,LS2 正常,LU,LD信号没有输入PUL 板,在查LU,LD开关输入、输出电压正常。CNK2 的9、10角电缆也没断,再查发现CNU-I/O 板有水腐蚀痕迹,怀疑I/O板损坏。结果:更换I/O板后,电梯恢复正常。总结:为什么CNU-I/O被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把I/O板腐蚀了。 第二例:CV60电梯现象:正常状态下FD保护,检修状态下电梯运行速度特慢。检查:把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现ADCPD板子上CN2插子没有

东芝CV330故障代码

东芝CV330故障代码 30 STH 检查出暂存器发热异常。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 37 MCLF 电动机不能控制SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 DT DCR XDC 47 DCERR 检查出XDC-DCR 的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 DCR XDC 48 DSERR 检查出DC-18DS 的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲50 PLSERR 检查出LSA,LSB,LSC 与轿厢位置脉冲的匹配性异常。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 SLS2 LSC LSB LSA 41 STPLSERR 启动时的脉冲补偿调整时,检查出脉冲偏差为200mm 以上。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲bit7 0 6 D U LSC LSB LSA 52 NOPLSERR 在运行中脉冲在行进方向不前进。SMC 跳闸。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 60 SLSERR 检查出SLS 增量返回?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 61 TTRERR 用SLS 试验传送检测测量点ERROR 。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲 62 CCUERR 与COP100E 的增量返回异常持续了2 秒钟。?? 轿厢位置层4,5 轿厢位置脉冲?? 送信数据?? 从COP100E 第一枚起的受信数据?? 从COP100E 第二枚起的受信数据63 HCUERR HCU 测量点出错持续了5 秒钟。?? 轿厢位置层4,5 ,6,7 测量点出错表格