文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频调速节能量的计算方法

变频调速节能量的计算方法

变频调速节能量的计算方法
变频调速节能量的计算方法

变频调速节能量的计算方法

据统计,全世界的用电量中约有60%是通过电动机来消耗的。由于考虑起动、过载、安全系统等原因,高效的电动机经常在低效状态下运行,采用变频器对交流异步电动机进行调速控制,可使电动机重新回到高效的运行状态,这样可节省大量的电能。生产机械中电动机的负载种类千差万别,为便于分析研究,将负载分为平方转矩﹑恒转矩和恒功率等几类机械特性,本文仅对平方转矩﹑恒转矩负载的节能进行估算。所谓估算,即在变频器投运前,对使用了变频器后的节能效果进行的计算预测。变频器一旦投运后,用电工仪表测量系统的节能量更为准确。现假定,电动机系统在使用变频器调速前后的功率因数基本相同,且变频器的效率为95%。?在设计过程中过多考虑建设前,后长期工艺要求的差异,使裕量过大。如火电设计规程SDJ-79规定,燃煤锅炉的鼓风机,引风机的风量裕度分别为5%和5~10%,风压裕度为10%和10%~15%,设计过程中很难计算管网的阻力,并考虑长期运行过程中可能发生的各种问题,通常总把系统的最大风量和风压裕量作为选型的依据,但风机的系列是有限的,往往选不到合适的风机型号就往上靠,大20%~30%的比较常见。生产中实际操作时,对于离心风机﹑泵类负载常用阀门、挡板进行节流调节,则增加了管路系统的阻尼,造成电能的浪费;对于恒转矩负载常用电磁调速器﹑液力耦合器进行调节,这两种调速方式效率较低,而且,转速越低,效率也越低。由于电机的电流的大小随负载的轻重而改变,也即电机消耗的功率也是随负载的大小而改变,因此要想精确地计算系统的节能是困难的,在一定程度上影响了变频调速节能的实施。本文介绍用以下的公式来进行节能的估算。?二、节能的估算?

1﹑风机﹑泵类平方转矩负载的变频调速节能风机﹑泵类通用设备的用电占电动机用电的50%左右,那就意味着占全国用电量的30%。采用电动机变频调速来调节流量,比用挡板﹑阀门之类来调节,可节电20%~50%,如果平均按30%计算,节省的电量为全国总用电量的9%,这将产生巨大的社会效益和经济效益。生产中,对风机﹑水泵常用阀门、挡板进行节流调节,增加了管路的阻尼,电机仍旧以额定速度运行,这时能量消耗较大。如果用变频器对风机﹑泵类设备进行调速控制,不需要再用阀门、挡板进行节流调节,将阀门、挡板开到最大,管路阻尼最小,能耗也大为减少。节能量可用GB12497《三相异步电动机经济运行》强制性国家标准实施监督指

南中的计算公式,即:

对风机、泵类,采用挡板调节流量对应电机输入功率PL与流量Q的关系?

?的三次方成正比,即,再与采用挡板调节流量对应电机输入功率PL相减后再除以?

变频器节能计算

变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯. 变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:第一,大功率并且为风机/泵类负载;第二,装置本身具有节电功能(软件支持);第三,长期连续运行。这是体现节电效果的三个条件。除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。 变频节能 什么是变频器 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 PWM和PAM的不同点是什么 PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 电压型与电流型有什么不同 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 为什么变频器的电压与电流成比例的改变 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。

企业节能量计算方法 GB

企业节能量计算方法GB/T 13234-2009 1、范围 本标准规定了企业节能量的分类、企业节能量计算的基本原则、企业节能量的计算方法以及节能率的计算方法。 本标准适用于企业节能量和节能率的计算。其他用能单位、行业(部门)、地区、国家宏观节能量的计算也可参照采用。 2、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 1). 节能量energy saved 满足同等需要或达到相同目的的条件下,能源消费减少的数量。 2). 企业节能量energy saved of enterprise 企业统计报告期内实际能源消耗量与按比较基准计算的能源消耗量之差。3). 产品节能量energy saved of productions 用统计报告期产品单位产量能源消耗量与基期产品单位产量能源消耗量的 差值和报告期产品产量计算的节能量。 4). 产值节能量energy saved of output value 用统计报告期单位产值能源消耗量与基期单位产值能源消耗量的差值和报 告期产值计算的节能量。 5). 技术措施节能量energy saved of technique 企业实施技术措施前后能源消耗变化量。 6). 产品结构节能量energy saved of product mix variety 企业统计报告期内,由于产品结构发生变化而产生能源消耗变化量。 7). 单项能源节能量energy saved by energy types 企业统计报告期内,按能源品种计算的能源消耗变化量。 8). 节能率energy saving rate 统计报告期比基期的单位能耗降低率,用百分数表示。 3、企业节能量的分类 企业节能量一般分为产品节能量、产值节能量、技术措施节能量、产品结构节能量和单项能源节能量等。 4、企业节能量计算的基本原则 1). 节能量计算所用的基期能源消耗量与报告期能源消耗量应为实际能源消耗量。 2). 节能量计算应根据不同的目的和要求,采用相应的比较基准。

最新变频器节电率的计算整理

几种典型负载的节电率计算方法 (1)各种风机、泵类因为P∝n的三次方,节电效果显著,应首先应用变频器,具体值见表1。表1 应用变频器节电效果 计算时可用

式中P%——实际消耗功率百分值; s——实际转速百分值; K——系数,K=0.0001。 节电率N%=1-P% 举例,转速n为90%时,相应频率值为45Hz,则P%=0.0001×(90)3=73%。所以N%=1 -73%=27%。一般风机、泵类节电率在30%以上。 (2)空压机、挤出机、搅拌机因为P∝n,所以节电率与允许减速范围成正比,N%=n%。 (3)波动负载如破碎机、粉碎机、冲床、落料机、剪切机等9这种负载具有周期波动性,且波动功率较大,控制方式以闭环为好,相对节电率也大些,功率波动负载如图所示。

(4)阶梯负载如间歇工作有储气罐的空压机、定容积水箱、水池、水塔等,工作时间t1是满负载PH,一定压力后自动卸载,电动机空载Po时间为t1,采用降速降流量,用适当延长工作时间t1、缩短空载时间t2的方法来实现节电。经实际运行,约有15%~20%的节电率。而且t2

(5)间歇负载如高位水箱、水池、水塔等。工作时间t1为满负载,不工作时间为t2,且t2≥t1,现采用降速降流量,延长工作时间t1,缩短不工作时间t2,这样改变后节电效果也明显,约有20%~30%的节电率。间歇工作负载的功率变化情况(Po=0)如图所示。

(6)人为的负载转移来实现节电这种情况往往发生在中央空调系统的冷却泵、冷冻泵或其他同类地方。平常开一台泵,电动机 处于满负载或超负载,而且压力、流量也无富余度,使用变频器后没办法实现节电。但各用泵较多,一般是1:1(五星级宾馆大都如此),这时只有采用人为的负载转移方法来实现节电,见表2。

节能量计量方法

节能量计量方法 中国合同能源管理网 - 2010-6-30 17:52:56 一、节能量计量之目的 节能量既是企业衡量EMC公司节能技术能力的标准,也是EMC公司评价节能项目的可盈利性的标准,因此节能量的计量对EMC公司与企业都很重要。 但是,能源系统的各项参数是可以被测量的,节能量则不能被测量的。在实施节能改造之前,节能量是假设的推估值;实施节能改造之后,节能量是各种数据的综合统计值。节能量在各个时期都不是恒定不变的,它随气候、使用条件(如面积、人数、设备、产量、时间)、能源价格等许多因素的改变而改变。节能率也是一个动态的概念,它随使用环境、设备负荷率的变化而变化。一般的情况下,能源总是越用越多的。 二、节能量计量之方法 节能量计量之方法可以在EMC公司与企业的节能合约中协商解决,也可以委托第三方权威机构检测与验证。在此我们提出四种方法: 1、设备性能比较法 比较节能改造前后所投入的新旧设备的性能,结合设备运转时间,即可简单地评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较单一的场合,例如灯具的更换,对于负荷变化大的设备亦有参考价值。 2、前后能源消耗比较法 节能改造前后,比较相同时间段的能源消耗,即可评价出节能效果。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较繁杂的场合。例如星级宾馆、连锁商场,这类企业管理比较规范,全年的能源消耗跟历年比较,变化不大。 3、产品单耗比较法 企业的营业额、产量等均与能源的消耗量有直接的关系,商场的营业额大、宾馆的接待旅客多、工厂的产量多、写字楼的出租率高等,能源的消耗量自然

就大,针对不同类型企业,统计不同类型的产品单耗,比较改造前后的单耗数据,即可得出节能率的大小,结合实际消耗的能源费用,即可计算出节能效益。该方法适合于负荷变化较大、生产品种单一的用能场合。 4、模拟分析法 建立改造前后两套计算机仿真系统,用分析软件计算前后的能源消费量,并结合实际测量数据校正计算结果。该方法可独立计量节能效益,也可作为上述三种方法的补充方案。该系统的投入应该不会增加太多的成本。 三、节能量计量之实施程序 依据节能量计量所要求的准确度与公正性的不同,以及节能改造项目合同的不同类型,应采用不同的实施程序。在此我们仅叙述EMC公司与企业之间的,节能效益分享型的节能量计量之实施程序: 1、在节能项目实施前,EMC公司应提交节能率及节能效益预测报告,供企业参考。 2、必要时,EMC公司应提供,或在企业现场制作,样板工程,以验证节能率,增加企业对节能改造的信心。 3、EMC公司与企业协商,在合同中明确节能量计量之方法,指定EMC公司与企业在节能量计量中所扮演的角色。 4、节能项目实施前后,根据工程需要安装计量装置,收集能源消耗数据。 5、节能项目实施后,EMC公司应提交经双方确认的节能率分析报告,作为双方节能效益分享的依据。 6、企业按合同规定,向EMC公司支付节能服务费。 在节能项目合同执行期间,企业或EMC公司对节能率有异议的,可重新核算,但一年内一般不做两次核算。

企业节能量计算方法

企业节能量计算方法 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

企业节能量计算方法 中华人民共和国国家标准 企业节能量计算方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了企业能源消耗中节约量的计算方法。 本标准适用于企业能源节约量的计算,也适用于行业(部门)、地区、国家宏观节能量计算的基础。 2 引用标准 GB 2589综合能耗计算通则 GB 2587热设备能量平衡通则 GB 8222企业设备电平衡通则 GB 3484企业能量平衡通则 3 企业节能量的概念 企业节能量是企业统计报告期内能源实际消耗量与按比较基准值计算的总量之差。 4 企业节能量计算的比较基准值 4.1 根据不同的目的和要求,可选择产品单位产量综合能耗量、企业单位产值综合能耗量、标准能源消耗定额等作为相对比较的基准。 4.2 标准能源消耗定额由主管部门具体规定。 5 企业节能量的分类、使用范围和计算公式 5.1企业产品总节能量 5.1.1 企业产品总节能量是指按企业各种产品的单位产量节能量之和计算出的总量。 5.1.2 某种产品单位产量节能量是指按产品单位产量综合能耗计算出的节能量。 5.1.5 企业产品总节能量是用于评价企业节能效果的指标。 5.1.4 企业产品总节能量的计算公式: (1) 式中:——企业产品总节能量,t (标准煤); ——第种产品的单位产量节能量,t (标准煤)/产品单位; ——期内产出的第种产品的合格品数量,t(件、箱等); ——期内企业生产的产品种数。

第种单位产品节能量按式(2)计算: (2) 式中:——第种产品统计报告期内的单位产量综合能耗量,t(标准煤)/产品单位; ——第种产品基期的单位产量综合能耗量或单位产量标准能耗定额。 5.2 企业产值总节能量 5.2.1 企业产值总节能量是指用企业单位产值节能量计算的总量。 5.2.2 企业单位产值节能量是用企业单位产值综合能耗计算出的节能量。 5.2.3 企业产值总节能量是计算行业(部门)、地区、国家节能量的基础、也是衡量企业节能经济效益的依据。 5.2.4企业产值总节能量的计算公式: (3) 式中:——企业产值总节能量,t(标准煤); ——企业单位产值节能量,t(标准煤)/万元; G——期内产出的净产值(价值量),万元。 企业单位产值节能量按式(4)计算: (4) 式中:——统计报告期内的企业单位产值综合能耗量,t(标准煤)/万元; ——基期的企业单位产值综合能耗量,t(标准煤)/万元。 5.3 企业技术措施节能量 5.3.1 技术措施是指设备更新、改造和采用新工艺等措施。 5.3.2 某项技术措施实施后比采取该项措施前生产单位产品(工件)能源消耗减少的数量,称为该项技术措施节能量。各项技术措施节能量之和等于企业技术措施节能量。 5.3.3 企业技术措施节能量,用于评价企业技术措施总节能效果。单项节能技术措施节能量,用于评价该项技术措施的节能效果。5.3.4 企业技术措施节能量的计算公式: (5) 式中:——企业技术措施节能量,t(标准煤)/年; ——第种单项技术措施节能量,t(标准煤)/年; ——企业技术措施项目数。 单项技术措施节能量按式(6)计算: (6) 式中:——第种单位产品(一工件)的生产(加工),采取某项技术措施前所消耗的能源量,t(标准煤)/产品单位;

变频器节能效率计算

概述 在许多情况下, 使用变频器的目的是调速, 尤其是对于在工业中大量使用的风扇、鼓风机和泵类负载来说, 设计选型往往以最大工况来选。与实际的工况存在较大的可调整空间。在运行中根据实际运行需要,按照流量、杨程等调节电动机的转速,从而改变电动机的输出转矩和输出功率,以代替传统上利用挡板和阀门进行的流量和扬程的控制, 节能效果非常明显。同时分析变频器在选型、应用中的注意事项。 1变频调速原理 三相异步电动机转速公式为: n= 60f p(1?s) 式中:n-电动机转速,r/min; f-电源频率,Hz; p-电动机对数 s-转差率, 从上式可见交流电动机的调速可以概括为改变极对数,控制电源频率以及通过改变参数如定子电压、转子电压等使电机转差率发生变化等几种方式。变频器效率维持在94%~96%,变频调速是一种高效率、高效能的调速方式,使异步电动机在整个工作范围内保持正常的小转差率下运转,实现无极平滑调速。 1.1变频工作原理 异步电动机的额定频率称为基频,即电网的频率,在我国为50Hz。电机定子绕组内部感应电动势为 U1≈E1=4.44f1Nk1?1 式中E1-定子绕组感应电动势,V; ?1-气隙磁通,Wb; N-定子每相绕组匝数; f1-基波绕组系数。 在变频调速时,如果只降低定子频率f1,而定子每相电压保持不变,则必然会造成?1增大。由于电机制造时,为提高效率减少损耗,通常在U1=U n,f1=f n时,电动机主磁路接近饱和,增大?1势必使主磁路过饱和,将导致励磁电流急剧增大,铁损增加,功率因素降低。

若在降低频率的同时降低电压使E 1f 1?保持不变则可保持?1不变从而避免了主磁路过饱和 现象的发生。这种方式称为恒磁通控制方式。此时电动机转矩为 T =m 1pf 12π(r 2s +sx 22r 2)(E 1f 1 )2 式中T -电动机转矩,N.m ; m 1—电源极对数; p —磁极对数; s —转差率; r 2—转子电阻; x 2—转子电抗; 由于转差率s 较小,(r 2s ?)2?x 22则有 T ≈m 1pf 12πr 2s (E 1f 1)2 =kf 1s 其中k =m 1p 2πr 2(E 1f 1)2 由此可知:若频率f 1保持不变则T ∝s ;若转矩T 不变则s ∝1f 1?; 电动机临界转差率s m ≈r 2x 2=r 2 2πf 1L 2=C f 1 其中C =r 22πL 2 电动机最大转矩T m =m 1pf 1 4π12πf 1L 2(E 1f 1)2=常数 最大转速降?n m =s m n 1=C f 160f 1 p =60p =常数 由此可知:保持E 1f 1=?常数,最大转矩和最大转矩处的转速降落均等于常数,与频率无关。因此不同频率的各条机械特性曲线是平行的,硬度相同。 1.2风机、泵负载特性 以风机、泵类为代表的二次方减转矩负载即转矩与转速平方成正比。如图所示,在低转速下负载转矩非常小。 风机、水泵的负载特性如下 n 1n 2?=Q 1Q 2? (n 1n 2?)2=H 1H 2?=T 1T 2? (n 1n 2?)3=P 1P 2? 式中Q 1Q 2?—风量、流量,m 3s ?; H 1H 2?—风压,Pa ;

建筑节能计算方法及案例(共32P)

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或 外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

《企业节能量计算方法》

《企业节能量计算方法》 企业节能量计算方法1 主题内容与适用范围本标准规定了企业能源消耗中节约量的计算方法。 本标准适用于企业能源节约量的计算,也适用于行业(部门).地区.国家宏观节能量计算的基础。 2 引用标准 GB2589 综合能耗计算通则 GB2587 热设备能量平衡通则 GB8222 企业设备电平衡通则 GB3484 企业能量平衡通则 3 企业节能量的概念企业节能量是企业统计报告期内能源实际消耗量与按比较基准值计算的总量之差。 4 企业节能量计算的比较基准值4.1 根据不同的目的和要求,可选择产品单位产量综合能耗量.企业单位产值综合能耗量.标准能源消耗定额等作为相对比较的基准。 4.2 标准能源消耗定额由主管部门具体规定。 5 企业节能量的分类.使用范围和计算公式5.1 企业产品总节能量5.1.1 企业产品总节能量是指按企业各种产品的单位产量节能量之和计算出的总量。 5.1.2 某种产品单位产量节能量是指按产品单位产量综合能耗计算出的节能量。 5.1.5 企业产品总节能量是用于评价企业节能效果的指标。

5.1.4 企业产品总节能量的计算公式:……………………………………(1)式中:企业产品总节能量,t (标准煤); 第种产品的单位产量节能量,t (标准煤)/产品单位; 期内产出的第种产品的合格品数量,t(件.箱等); 期内企业生产的产品种数。 第种单位产品节能量按式(2)计算:…………………………………………(2)式中:第种产品统计报告期内的单位产量综合能耗量,t(标准煤)/产品单位; 第种产品基期的单位产量综合能耗量或单位产量标准能耗定额。 5.2 企业产值总节能量5.2.1 企业产值总节能量是指用企业单位产值节能量计算的总量。 5.2.2 企业单位产值节能量是用企业单位产值综合能耗计算出的节能量。 5.2.3 企业产值总节能量是计算行业(部门).地区.国家节能量的基础.也是衡量企业节能经济效益的依据。 5.2.4 企业产值总节能量的计算公式:…………………………………………(3)式中:企业产值总节能量,t(标准煤); 企业单位产值节能量,t(标准煤)/万元; G期内产出的净产值(价值量),万元。

节能量计算的第二定律方法及其应用_周少祥

第31卷第4期2016年4月 热能动力工程 JOURNAL OF ENGINEERING FORTHERMAL ENERGY AND POWER Vol.31,No.4 Apr.,2016 收稿日期:2015-11-03;修订日期:2015-12-30 基金项目:国家自然科学基金资助项目(51376059) 作者简介:周少祥(1963-),男,湖北武汉人,华北电力大学教授.文章编号:1001-2060(2016)04-0012-05 节能量计算的第二定律方法及其应用 周少祥1,刘玉梅2,孔维盈1,刘浩1 (1.华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206;2.北京兴油工程项目管理有限公司,北京100080) 摘要:鉴于第一定律的节能分析方法存在的问题,本研究基于热力学第二定律,推导出节约能量计算的一般化方法,从热力学实质上揭示节约能量正比于节能技术改造带来的能源利用系统总熵产的减少。针对火电机组,给出了系统总熵产计算模型。以输入燃料一定为条件,推导出超超临界机组锅炉烟气余热回收用于加热凝结水的节约能量计算公式,进一步揭示机组总熵产的减量正比于总热损失的减量,这意味着基于热力学第二定律的节能量计算和审计可以通过改造前后的系统总体热平衡分析进行,案例分析验证了本研究提出方法的正确性和实用性。 关键词:节能;熵产分析;余热利用;单耗分析 中图分类号:TK115文献标识码:A DOI:10.16146/j.cnki.rndlgc.2016.04.003 引言 根据基于热力学第二定律的单耗分析理论[1-6],造成燃料消耗或产品燃料单耗增大的根本原因在于能源利用过程的不可逆性。因此,节能的根本措施在于减小系统的不可逆性,节约能量的大小应与节能改造前后系统熵产的减小直接相关。然而,目前国家法定的节约能量计算方法是基于热力学第一定律的,简单地以节约能量的绝对量进行计算。但是根据第二定律,不同品质热量的使用价值是不同的,以绝对量计算节约能量不符合热力学第二定律,这一问题阻碍着国家节能减排事业的健康发展。本研究在前期工作的基础上,探讨基于热力学第二定律的一般化节约能量计算方法,拟为节能技术改进的科学评价提供技术支撑。 1节能评价的热力学第二定律方法 单耗分析理论是华北电力大学宋之平教授提出的[1],经过多年的发展,已成为一套完整的评价体系[2 5]。这一理论方法告诉我们,对于一定产品产 量P的生产,如果所消耗的燃料量为B kg标准煤,则有如下火用平衡方程式: B·e f =P·e p +∑I r i(1)式中:B—燃料消耗量,kg或kg/s;e f—燃料比火用,kJ/kg;根据热力学原理,取值标准煤的理论最大发电量,即e f=Δhθl,s/3600=29307/3600=8.141 kW·h/kg;P—产品产量。对于火电厂,产品P为机组供电量W、kW或kW·h,对于电厂锅炉,产品 P为锅炉热负荷Q b ,kW或GJ/h等;e p —产品比火用,对于火电厂的供电量W、kW或kW·h,其比火用的量纲是kW/kW或(kW·h)/(kW·h),对于电厂锅炉热产品GJ/h,其比火用的量纲可以是(kW·h)/ GJ;I r i —第i种不可逆损失,kW或kW·h等。 式(1)两边同除(P·e f),得能源利用系统的单耗分析模型: b=b min+∑b i(2)式中:b min=e p/e f—理论最低燃料单耗,kg/(kW· h)或kg/GJ等;b i =I r i /(P·e f )—系统内某环节设备火用耗损引起的附加燃料单耗,kg/(kW·h)或kg/ GJ等。 一个能源利用系统节能技术改进的节能量计算可以通过定产品产量(输出一定)开展,也可以通过定燃料输入开展。根据式(1),在相同燃料输入B kg/s标准煤的条件下,节能技术所带来的产品产量的增量为: ΔP=- ∑ΔI r i e p (3)而在产品产量P不变的条件下,则由式(2)可得产品燃料单耗的减量为:

变频器调速节能的计算方法

变频器调速节能的计算方法 一﹑概述 据统计,全世界的用电量中约有60%是通过电动机来消耗的。 在设计过程中过多考虑建设前,后长期工艺要求的差异,使裕量过大。 二、节能的估算 1﹑风机﹑泵类平方转矩负载的变频调速节能风机﹑泵类通用设备的用电占电动机用电的50%左右,那就意味着占全国用电量的30%。节能量可用GB12497《三相异步电动机经济运行》强制性国家标准实施监督指南中的计算公式,即: 对风机、泵类,采用挡板调节流量对应电机输入功率PL与流量Q的关系的三次方成正比,即,再与采用挡板调节流量对应电机输入功率PL相减后再除以节省的功率与系统调速前后的速差成正比,速差越大,节能越显著。 恒转矩负载变频调速一般都用于满足工艺需要的调速,不用变频调速就得采用其他方式调速,如调压调速﹑电磁调速﹑绕线式电机转子串电阻调速等。由于这些调速是耗能的低效调速方式,使用高效调速方式的变频调速后,可节省因调速消耗的转差功率,节能率也是很可观的。 3、电磁调速系统 电磁调速系统由鼠笼异步电机、转差离合器、测速电机和控制装置组成,通过改变转差离合器的激磁电流来实现调速。转差离合器的本身的损耗是由主动部分的风阻?磨擦损耗及从动部分的机械磨擦损所产生的。如果考虑这些损耗与转差离合器的激磁功率相平衡,且忽略不计的话,转差离合器的输入?输出功率可由下式计算: 电动机轴输出功率式中:T2—转差离合器的输出转矩 n2 –-转差离合器的输出轴转速 电动机的输出功率,即为转差离合器的输入功率。对于恒转矩负载,T= T1 = T2=常数,所以,转差离合器的效率:电磁调速电机为鼠笼式电机,由于输入功率和转矩均保持不变,鼠笼式电机的功率保持不

节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法

节能技术改造及合同能源管理项目节能 量审核与计算方法 篇一:合同能源管理节能量计量方法 合同能源管理节能量计量方法 一、节能量计量之目的 节能量既是企业衡量EMC公司节能技术能力的标准,也是EMC 公司评价节能项目的可盈利性的标准,因此节能量的计量对EMC 公司与企业都很重要。在此我们提出四种方法: 1、设备性能比较法

比较节能改造前后所投入的新旧设备的性能,结合设备运转时间,即可简单地评价出节能效果。 3、产品单耗比较法 企业的营业额、产量等均与能源的消耗量有直接的关系,商场的营业额大、宾馆的接待旅客多、工厂的产量多、写字楼的出租率高等,能源的消耗量自然就大,针对不同类型企业,统计不同类型的产品单耗,比较改造前后的单耗数据,即可得出节能率的大小,结合实际消耗的能源费用,即可计算出节能效益。该方法适合于负荷变化较大、生产品种单一的用能场合。 4、模拟分析法 建立改造前后两套计算机仿真系统,用分析软件计算前后的能源消费量,并结合实际测量数据校正计算结果。该方法可独立计量节能效益,也可作为上述三种方法的补充方案。 该系统的投入应该不会增加太多的成本。 三、节能量计量之实施程序

节能减排计算方法

光伏发电节能减排效果的计算方法 根据国家发改委有关火电厂的耗煤发电数据:平均每千瓦时(即每度)供电需煤耗为360g标准煤(理论值);然而工业锅炉每燃烧一吨标准煤,产生二氧化碳2620Kg及二氧化硫0.06Kg、一氧化碳0.0227 Kg、氮氧化物0.0360Kg、HC 0.0050Kg、烟尘0.0110 Kg等(因此燃煤锅炉排放废气成为大气的主要污染源之一)1.2MW光伏并网电站,年发电量约为180万度,即系统年节能量180万KWh,因此,项目的节能减排量为:(日新科技园为例) 单位面积节能量=180万KWh÷3.09万m2=58.25KWh/ m2 年节煤量约:360×1800000×10-3=648000(Kg) 标准煤 年减排量约: CO2量:2620×648000×10-3=1697760(Kg) SO2量:0.0600×648000=38880(Kg) CO 量:0.0227×648000=14709.6(Kg) NOx量:0.0360×648000=23328(Kg) HC量:0.0050×648000=3240(Kg) 烟尘量:0.0110×648000=7128(Kg)

[节能减排]:“能”指代“标准煤(热量单位)”;“排”指“二氧化碳(CO2)”排放或“碳(C)排放”。 [标准煤]: 亦称煤当量。能源的种类很多,所含的热量也各不相同,为了便于相互对比和在总量上进行研究,我国把每kg 含热7000大卡(29306千焦)的定为标准煤(ce),也称标煤。标准煤严格意义上是一个热量单位。即1kgce=7000大卡=29306KJ≈29.3M J。

变频器节能效率计算精编版

变频器节能效率计算公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

 1变频调速原理 三相异步电动机转速公式为: 60f n= 式中:n-电动机转速,r/min; f-电源频率,Hz; p-电动机对数 s-转差率, 从上式可见交流电动机的调速可以概括为改变极对数,控制电源频率以及通过改变参数如定子电压、转子电压等使电机转差率发生变化等几种方式。变频器效率维持在94%~96%,变频调速是一种高效率、高效能的调速方式,使异步电动机在整个工作范围内保持正常的小转差率下运转,实现无极平滑调速。

变频工作原理 异步电动机的额定频率称为基频,即电网的频率,在我国为50Hz 。电机定子绕组内部感应电动势为 U 1≈U 1=4.44U 1UU 1 1 式中U 1-定子绕组感应电动势,V ; 1-气隙磁通,Wb ; U -定子每相绕组匝数; U 1-基波绕组系数。 在变频调速时,如果只降低定子频率U 1,而定子每相电压保持不变,则必然会造成1增大。由于电机制造时,为提高效率减少损耗,通常在U 1=U U ,U 1=U U 时,电动机主磁路接近饱和,增大1势必使主磁路过饱和,将导致励磁电流急剧增大,铁损增加,功率因素降低。 若在降低频率的同时降低电压使U 1U 1?保持不变则可保持1不变从而避免了主磁路过饱和现象的发生。这种方式称为恒磁通控制方式。此时电动机转矩为 T =U 1UU 12π(U 2U +UU 22U 2)(U 1U 1)2 式中T -电动机转矩,; U 1—电源极对数; U —磁极对数; U —转差率; U 2—转子电阻; U 2—转子电抗;

绿色信贷项目节能减排量测算指引.doc

绿色信贷项目 节能减排量测算指引 二〇一三年六月

第一部分 编制说明 一、编制依据 《“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号) 《节能量测量与验证技术通则》(GB/T 28750-2012) 《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2008) 《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》(环发〔2011〕148号) 二、适用范围 本指引仅适用于固定资产项目测算节能减排量,实质上是对贷款所支持的项目所能产生的节能节水减排减碳能力进行测算,再按照本行对项目的贷款余额占项目总投资的比例计算出本行贷款所形成的年节能减排量。计算公式为: 排量项目建成后的年节能减项目总投资 本行对项目的贷款余额排量贷款所形成的年节能减?= 三、测算内容及有关概念 节能减排量测算内容包括七项指标,分别为六项“十二五”节能减排约束性目标:节约标准煤量、二氧化碳减排量、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物,以及水资源节约利用量等。 各项指标主要指示意义如下: (1)标准煤(Coal equivalent )体现燃料所含热量的单位,具体为:低位发热量等于29.307兆焦的燃料称为1千克标准煤。 (2)化学需氧量(COD ):属于水污染物指标,主要体现城镇生活污水厂、工业废水处理项目等的节能减排量; (3)氨氮(NH 3-N ):属于水污染物指标,主要体现城镇生活污水厂、工业废水处理项目等的节能减排量; (4)二氧化硫(SO 2):属于大气污染物指标,主要体现各类脱硫项目的节能减排量;

(5)氮氧化物(NO x):属于大气污染物指标,主要体现各类脱硝项目的节能减排量; (6)节水量:即水资源节约量,指一定时期内节约和少用水资源的数量。主要体现生产工艺节水技改、废水深度处理回用、自来水管网堵漏维护、海水淡化等项目的节水量。 第二部分测算方法 一、特别说明 (一)对于典型节能项目,在项目可研批复、《可研报告》或《能评报告》中可获取节能量、二氧化碳减排量的测算结果;对于典型污染物减排项目,在《环评报告》的“工程分析”章节、“污染物总量控制”章节、“建设项目环境保护审批登记表”中,或在《可研报告》的“环境影响”篇章,可获取污染物量测算结果。再按照本行对项目的贷款余额占项目总投资的比例计算出本行贷款所形成的节能减排量,计算结果可分类汇总填入“绿色信贷统计表”(注意单位换算)。 (二)若通过第(一)条无法直接获取项目节能减排量数据,则需进行节能减排量测算。本指引给出典型节能减排项目节能减排量测算的EXCEL表格供参考使用,详见本指引附件1 绿色信贷项目节能减排量测算工具。 二、标准煤节约、二氧化碳减排能力测算 项目的标准煤节约与二氧化碳减排在多数情况下是相互关联的,因此一并介绍。将项目中各种形式的节能量(电、蒸汽、燃油等)以及耗能工质(压缩空气、乙炔、纯水等)的节约折算成标准煤,得到项目的标准煤节约。 (一)节能量计算方法简介 节能量计算依照《节能量测量与验证技术通则》(GB/T 28750-2012)选择能耗基准线、计算节能量(详见本指引附件2)。主要计算公式如下: 1、节能量计算的基本公式为: Es=Ea - Er (1)

节能量计算

节能量计算 一、节能的概念 节能是指在满足相等需要或达到相同目的的条件下,使能源消费量减少,这种减少就是节能。其减少的数量就是节能的数量。 节能是一个相对比较的概念。相对比较必须有一个前提,这就是满足相等的需要或达到相同的目地。但这是一个抽象的概念。要进行具体的计算还应把“相等的需要”或“相同的目的”用一个指标值表示出来。例如,以生产同样数量和质量的产品(或产值)为目的,尽可能地减少能源消费量,或者以同样数量的能源,生产出更多、更好的符合社会需要的产品(或产值)。生活方面的节能就是要保持与前期相等的生活水平而尽可能少用的能源,或者是以同样多的能源使生活水平得到提高或改善。节能可分为直接和间接节能。 直接节能和间接节能直接节能又称技术节能。它是指能源系统流程各环节中,由于加强企业经济管理和节能科学管理,减少跑、冒、滴、漏;改革低效率的生产工艺采用新工艺、新设备、新技术和综合利用等方法,提高能量有效利用率从而降低单位产品(工作量)的能源消费量所实现的节能。 间接节能又称结构节能是指通过合理调整、优化

经济结构、产业结构和产品结构,提高产品质量,节约使用各种物资等途径而达到的节约效果。 二、节能量计算基础指标 节能量是一个相对比较的量,需要在一些基础指标计算的前提下,通过对比得出节能量。目前用来计算能源节约量的基础指标主要有三个: 1、单位产值综合能源消费量。如观察国家、地区节能总水平时采用的单位GDP(或生产总值)综合能源消费量;观察工业节能水平时采用的单位工业产值(增加值)工业综合能源消费量等。 2、单位产品产量(工作量)综合能源消费量。是观察生产某一种产品产量(工作量)所消耗的各种能源的总和的节约水平时采用的指标,如吨钢综合能耗,原油长输管道综合能耗等。 3、单位产品产量(工作量)单项能源消费量。是观察生产某一种产品产量(工作量)所消耗的某一种能源的节约水平时采用的指标,如每吨原煤耗电,每吨生铁耗焦炭。 为了全面反映能源消费和节约的总水平,应在单位产值综合能源消费量的基础上,计算总节能量和节能率。用单位产品产量综合能耗和单位产品产量单项能耗计算的节 能作为分析总节能量的补充。 三、节能量的计算原则 计算节能量要遵循一定的原则和方法,并与节能量计划的有关要求相一致。

空压机节能效果计算方法

一.耗能分析: 螺杆压缩机的运行原理决定了压缩机的能耗,当压缩机的产气量大于用气量时压缩机会卸载,当设备用气量大于产气量时压缩机会加载,这样不停加卸载造成管网压力很不稳定,电流波动也比较大 二.节能空间分析 1压缩机卸载时压缩机做的全部是无用功 2当压缩机加载时上升的压力也是不必要的,因为加载压力设定就是你的最低需求压力 3一般的空气压缩机压缩空气的能耗就是这两部分 4这两部分的能耗都有计算方法。 三.能耗计算方法: 1.卸载能耗约占压缩机功率的52% (可以测电流得到精确数据)220A/ 420A= 52% (压缩机功率满载约250KW) ,卸载功率=250×52% = 130KW ,加载功率在250KW. 2.KP 压力上升1KG,能耗约占整个系统的7% 3.压力设定在5.7-7.0之间,把空压机的进气门一直打开,空压机理论上是出于一直加载状态 4.统计今年自10月21日9时至10月30日22时期间共230小时的运行记录,5号机的平均加载率是:57.7%。,平均卸载率42.3%,空压机月平均运行时间700小时。 5.一月节约计算: 月卸载时做无用功=卸载功率×卸载率×运行时间=130kw*42.3%*700=38493度 月加载时升高1公斤压力耗电量=加载功率×加载率×运行时间× KP=250*57.7%*700*7%=7068.2度=45561度 月总节电量=月卸载时做无用功+月加载时升高1公斤压力耗电量=38493+7068.2=45561度 但是压缩机改造变频后不能完全的消除卸载,因为螺杆压缩机在变频到25HZ后再不能再降低转速,降低后效率急速下降,所以卸载的20%能耗不能节约这样每月总节约为:45561*80%=36449度电 用电记录:5号每月耗电量为158760度

高压变频器节能计算

摘要:降低厂用电率,降低发电成本,提高上网电能的竞争力,已成为各火电厂努力追求的经济目标。近几年电网的负荷峰谷差越来越大,频繁的调峰任务使部分辅机仍然运行在工频状态下,造成大量电能流失。本文着重介绍了高压变频器的工作原理及实际运行情况的详细节能分析,使我们对其节能效果以及典型风机水泵节能计算有了更进一步认识。因此得出结论高压变频调速技术的日趋成熟,在电力系统中广泛应用,节能效果明显。 关键词:调速高压变频器功率单元IGBT 节电率 一、引言 众所周知,高压电动机的应用极为广泛,它是工矿企业中的主要动力,在冶金、钢铁、化工、电力、水处理等行业的大、中型厂矿中,用于拖动风机、泵类、压缩机及各种大型机械。其消耗的能源占电动机总能耗的70%以上,而且绝大部分都有调速的要求,由于高压电机调速方法落后,浪费大量能源而且机械寿命降低。上世纪90年代,由于变频调速技术在低压电动机应用得非常成功,人们开始研究高压电动机变频技术的应用,设计了高-高电压源型变频技术方案。该方案采用多电平电路型式(CMSL),由若干个低压PWM 变频功率单元,以输出电压串联方式(功率单元为三相输入、单相输出)来实现直接高压输出的方法。经过我厂多方调研、比较,最后选择同利德华福电气技术合作。本文将从HARSVERT-A系列高压变频器的工作原理及实际运行状况两方面分析豫新发电厂引风机、凝结水泵的节能情况。 二、高压变频器的工作原理 (一)变频器的结构:现以6kV五级单元串联多电平的高压变频器为例。 1.系统主回路:部是由十五个相同的功率单元模块构成,每五个模块为一组,分别对应高压回路的三相,单元供电由干式移相变压器进行供电,原理如图1。 图1:变频器的结构 2.功率单元构成:功率单元是一种单相桥式变换器,由输入干式变压器的副边绕组供电。经整流、滤波后由4个IGBT以PWM方法进行控制(如图2所示),产生设定的

节能改造节能量计算

附件5: 建筑节能率分担比例和节能量计算 一、建筑节能率分担比例 (一)居住建筑 1、新建节能50%居住建筑 (1)围护结构:η围护结构=25% 其中:屋顶η屋顶=1% 外墙北区至南区η外墙=8~7% 外窗北区至南区η外窗=16~17% (2)采暖空调设备:η采暖空调=25% 2、既有居住建筑节能改造 (1)按居住建筑节能设计标准全面改造,则可达到节能50% (2)部分改造,按一、1中的比例估算达到的节能率 (二)公共建筑 1、新建节能50%公共建筑 (1)围护结构:北区至南区η围护结构=16~17% 其中:屋顶η屋顶=1% 外墙η外墙=6~5% 外窗η外窗=10~11% (2)采暖空调设备:北区至南区η采暖空调=18~19% (3)照明:η照明=15% 2、既有公共建筑节能改造

(1)按公共建筑节能设计标准全面改造,则可达到节能50% (2)部分改造,按二、1中的比例估算达到的节能率 二、既有建筑改造后的节能量计算 节能量△E=[(W0+W00)-(W1+W01)]×0.35/1000 吨标准煤(tce) (一)既有居住建筑 W0-既有居住建筑改造前采暖空调的能耗(取之调查数据)Kwh W00—既有居住建筑改造前使用电热水器和普通灯具照明的能耗(取之调查数据) Kwh W1—既有居住建筑改造后采暖空调的能耗 Kwh W1= W0(1-(η屋顶+η外墙+η外窗+η采暖空调)) W01—既有建筑使用可再生能源设备供热水、供电和使用高效节能灯的能耗 Kwh (二)既有公共建筑 W0-既有公共建筑改造前采暖空调和照明的能耗(取之调查数据)Kwh W00—既有公共建筑改造后使用电热水器的能耗(取之调查数据)Kwh W1—既有公共建筑改造后采暖空调和照明的能耗 Kwh W1= W0(1-(η屋顶+η外墙+η外窗+η采暖空调+η照明)) W01—既有公共建筑使用可再生能源设备供热水的能耗Kwh