深管沟开挖施工方案
跟据安哥拉罗安达地区的气候情况,每年的 10 月到次年的 4 月为当地的雨 季,现场施工已进入雨季施工阶段,日前我项目部剩余的管沟主要以大市政 101、 201、105、106 路的雨污水管沟,管沟开挖深度较深,且 101、201 路污水管道 开挖深度最深处达到了 9 米,且其中 101 路的污水管道中心到路边 H4 楼房水平距 离只有 8 米,跟据现场的实际情况和各种不同开挖深度的管沟,制定了以下管沟 开挖方案,保证管沟边坡稳定、已建房屋的稳定和施工人员的安全。
一、雨污水管沟开挖方法 1、中线放样 跟据导线控制点用全站仪放出管道中心桩和检查井中心桩,直线上每 20m 定管道中心桩,为了便于恢复中线将中心桩引测到路外不影响施工且不 易破坏处。采用 30-40cm 钢筋定桩,标明里程桩号和检查井井号、保证施工 过程中不松动、位移。 2、高程控制网 采用 DSZ-2 水准仪(精度 0.2mm/km 往返测)对所提供和加密的水准基 点进行复测。水准点闭合差在允许范围内方可使用,测设一条闭合水准路 线,联测高程控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。高程控 制网测设水准测量闭合差为±12 mm。 3、施工测量与管沟槽放样 管沟开挖施工前,先用水准仪进行原地面高程测量,根据设计槽底标高 与实测原地面高程之差确定开挖深度,再根据管沟槽底宽度及坡度确定槽顶 开挖宽度,并用白灰洒出开挖边线,以准确控制开挖尺寸。开挖完成或每完 成一道工序后及时进行中桩及边桩恢复。 上口开挖宽度=沟槽底部宽度+2×放坡宽度,开挖方法根据开挖深度不 同,适当放坡度,放坡原则为:

5m>H≥2m,设一级边坡,放坡系数按 1:0.5; 7m>H≥5m,设二级边坡,第一级边坡 1:0.5,第二级边坡 1:0. 5,在沟 底以上 4m 高度处设一个 1 米宽的平台。 9.5m>H≥7m,设三级边坡,第一级边坡 1:0.5(沟底以上 4m 处),第 二级边坡 1:0. 5(沟底以上 8m 处),第三级边坡 1:0.75,每级边坡处设 1m 中间平台。 注:放坡系数根据开挖深度和土质而定。H 为开挖深度。 沟槽底部的开挖宽度:根据管道外径及工作宽度进行计算后确定。(槽 底宽度 B=D0+1000mm(D0<500mm)、B= D0+1200mm(500mm<D0<1000mm)、B= D0+1400mm (1000mm<D0<1500mm)、B= D0+1600mm(1500mm<D0<3000mm),D0 是 管外径;槽底中线每侧宽度不小于 B/2。)定出检查井的基坑位置,根据基 础尺寸和高程适当加大加深。 4、管沟土方开挖 机械跟据基槽的放线平面尺寸及开挖坡度开挖,严格控制开挖基底高程, 禁止超挖、欠挖现象,并防止深开挖段塌方情况发生。土方开挖采用机械分 段、分层开挖(每层开挖深度控制在 4 米内),人工辅助的方式进行,随时 跟踪测量开挖深度,槽底留 10cm 厚的土层暂不挖,人工配合清理槽底至设 计标高,以确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,人工清理出的土及时用挖机 运出沟内。土方随挖随运,挖出的土方直接装车外运至指定地点集中堆放, 严禁将土方堆放在沟槽两侧,且开挖过程中沟槽两侧 3 米范围内重型机械、 车辆不得通行或停放,开挖过程中经常检查管沟壁的稳定情况做好原始记 录,发现有安全隐患应该立刻停止施工。每隔 300m 或每个开挖段落端部挖 进入沟底的行人坡道,用人工修筑台阶,坡道边钉钢筋,拉警示带,设警示

标志,防止施工人员通行时滑落。 5、基坑底碾压报检: 基底原状土平整、压实:槽底达到设计标高后进行原基土翻松后洒水闷
料,水车洒水时应距离沟边距离不小于 3 米,人工用水管洒水;检测含水量 合格用 3T 振动压路机碾压基底 4-5 遍,自检压实度合格后经报请质量监控 办和 BDM 监理验收,验收合格后方可进行下道工序。
6、管沟施工临时排水 管沟开挖时在管沟两侧距离 1 米的位置修筑宽度、高度均为 50cm 的拦 水土埂,并在土埂外侧修临时排水沟,沟槽四周的土埂及排水沟应全部连通, 在每个施工段落最低处设排水出口,将沟槽外侧的临时积水排至指定地方, 防止雨水流入沟槽。沟槽内在道路交叉口或每个施工段落最低处挖 1m*1m*1m 临时积水坑,雨天沟槽内积水汇集至积水坑,雨后及时人工用水 泵将沟槽内积水抽出基坑外排水沟排走。 7、沟槽临边安全防护 沟槽开挖边线放线后,沿边线外 1.5 米用红白漆钢管搭设安全防护栏, 防护立杆采用长度为 1.3 米,直径为Ф50mm 钢管,钉入土内深度不得小于 30cm,间距不大于 4m;水平杆采用Ф50mm 钢管或 40mm*40mm 方钢管搭设, 横杆离地高度为 1.2m。在每段管沟端头设警示牌和路名牌,并派专人巡视 指挥交通,以免发生安全事故。 二、101 路雨污水管沟专项施工方案: 1、管沟开挖:
101 雨水管埋深 3~6m,且雨水管设在道路的中心,离楼房 25m,按二 级放坡,坡度 1:0.5(高:宽),在离沟底 4m 高度处设置 1m 的中间平台,

在沟顶设置 1m*1m 拦水埂和 0.5m*0.3m 截水沟,并且沟顶以外的地面雨水排 向沟外。(详见后附图方案一)。
101 路污水管道开挖深度较深,管沟中心到沟边楼房外墙距离为 8 米,为防止雨水对沟槽形成影响,计划在四月份后的旱季施工,根据现场 实际情况及管道开挖深度可以分为四个施工段落,根据不同的施工段落 制定不同的方案进行管沟开挖及支护,保证沟槽边坡的稳定及施工的安 全。


水 2% 埂

挡 水

埂 2%
1:0.5
1:0.5
1:0.2
1:0.5
1:0.2
1:0.5
集水坑1m*1m*1m
本图单位:m
方案一:沟槽深度在7m以下开挖断面方案

(1)段落一:(K0+000-K0+060 段)此段开挖深度为 8.5-9.45 米,此 段管沟两侧距楼区 19.4m,考虑采取三级放坡方法进行开挖,第一级边 坡 1:0.5(沟底以上 4m 处),第二级边坡 1:0. 5(沟底以上 8m 处), 第三级边坡 1:0.75,每级边坡处设 1m 的中间平台。并且在管沟两侧距 沟边 1 米处设 1m*1m 拦水埂和 0.5m*0.3m 截水沟,防止雨水不流入沟内 冲刷边坡。(详见附图方案三)

水 2% 埂

水 埂 2%
1:0.75
1:0.75
1:0.5
1:0.5
1:0.2
1:0.5
1:0.2
集水坑1m*1m*1m
方案三:沟槽深度在7 9m开挖断面方案 (楼房离沟边距离远的方案)
本图单位:m

(2)段落二:(K0+060-K0+900 段)此段开挖深度为 3.9~7 米,按最大深 度算开挖后坡顶距楼房 3~4.5m,在沟顶地表采取塑料布覆盖,在塑料布表 面覆盖 20cm 砂土保护塑料布,可以有效防止地表水渗入边坡,保护边坡稳 定。因此按二级放坡,坡度 1:0.5(高:宽),在离沟底 4m 高度处设置 1m 的中间平台,在沟顶设置 1m*1m 拦水埂和 0.5m*0.3m 截水沟,并且沟顶以外 的地面雨水排向沟外。(详见附图方案一)。
(3)段落三:(K0+900-K1+747 段)该段位于 203 路与 207 路之间,由于 征地问题还未施工,计划安排在四月份以后旱季施工,有利于边坡的稳定。 此段开挖深度为 7~9 米,管道中心与 H4 楼房距离为 8 米,距离较近,且 3、 4 号地块靠路边较近的 H4 楼区主体 10 栋完成砌筑,6 栋 H4 楼因征地问题还 未施工,因此采用二种方案,第一种情况是对于已施工了楼房并且主体已完 成的段落采用二级放坡,第一级边坡采用 1:0.5 的坡度,第二级边坡采用 1: 0.4 的边坡,为了加强边坡稳定在第二级边坡处设置直径为Ф10 钢筋作为锚 杆,锚杆间距为 1.5m*1.5m,锚入边坡深度为 3~6m,角度 20?,锚杆间用 Ф6@400mm 的钢筋网片全部连接成一体,喷设 M10 水泥砂浆护壁,护壁厚度 ≥5cm。(详见后附图方案二)
第二种情况是在沟边还未砌筑楼房主体的段落采取二~三级边放坡方 法进行开挖,第一级边坡 1:0.5,第二级边坡按 1:0.5,第三级边坡按 1: 0.75 放坡,在每级边坡相接处设一个 1m 宽的平台,并且在管沟两侧距沟边 1 米处设 1m*1m 拦水埂和 0.5m*0.3m 截水沟,保证雨水不流入沟内对边坡造 成冲刷。(详见后附图方案三)

挡 水 埂
2%
1:0.75
1:0.5

5cm厚M10 砂浆护壁
挡水埂

2%
泄水管
2%
2% ?12锚杆
1:0.4
排水沟
1:0.2
1:0.5
1:0.2
1:0.5
集水坑1m*1m*1m
方案二:沟槽深度在7 9m支护断面方案
本图单位:m

(4)土钉墙支护施工工艺: 基坑开挖 2m → 土钉成孔→插入锚筋→灌浆 → 绑扎钢筋网喷射砂浆
面层 → 砂浆强度达到 70%后继续向下开挖并重复以上步骤至一级边坡平 台。
○1 基坑开挖:为了便于施工采取每开挖 2m 修整边坡; ○2 成孔:土钉成孔倾角取 20?,深度为 3~6m,采用人工持洛阳铲成
孔,成孔后对孔内松土清理干净;
○3 插入锚筋:锚筋上每隔 1m 焊一个定位支架,使锚筋处于孔洞中心保
证锚筋的保护层厚度,将锚筋插入孔内;
○4 灌浆:采用 M10 水泥砂浆,水灰比宜取 0.40~0.45,灰砂比宜取 0.5~
1.0,拌和用砂宜选用中粗砂,用活塞泵将砂浆压入孔内,注浆管端部至孔 底的距离不宜大于 200mm;注浆及拔管过程中,注浆管口应始终埋入注浆液 面内,应在水泥浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后,当浆液液面下降时, 应进行孔口补浆;
○5 绑扎钢筋网喷射砂浆面层:当土钉砂浆灌注 2 天后开始绑扎钢筋和
喷射砂浆面层。
○6 继续边坡开挖:对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间
大于 2d 后,方可开挖下层土方。开挖时挖土机械不得碰撞或损害锚杆、土 钉墙墙面、内支撑及其连接件等构件;

锚杆纵横间距1.5m*1.5m 钢筋网片纵横向间距0.5m*0.5m
锚杆平面布置图


?6 ﹫400mm钢筋网片
1%
孔径1cm收水孔, 孔间距10cm
备注:雨季施工时在 边坡设置泄水管,纵 横向间距1.5*1.5m,与 锚杆错开布置。
边坡泄水管详图

三、201 路雨污水管沟开挖施工方案: 由于 201 路改线后的雨污水中心间距 3.7m,因此考虑雨污水管沟同槽开 挖,污水管道比雨水管道低 1.7m 左右,计划先施工污水管道,回填到与雨 水基底平齐后再进行雨水管道或雨水方涵施工。 赞谷北侧 201 路污水管道从 K1+200~K2+300 段埋深为 6~7.5m, K2+300~K2+522 管道埋深为 7.5m~9.5m,污水管道中心距楼房 23.5m,按最 大埋深 9.5m 计算的开挖宽度为 8.6m,坡顶距楼房 14.9m,在沟顶以外低洼处 (201 路 K1+280 处与 102 相交路口最低)设置大的集水坑用水泵将水排走, 防止雨水流到沟边冲刷边坡。根据管道埋深采取二~三级边放坡方法进行开 挖。 段落一:K1+200~K2+300 段埋深为 6~7.5m,采用二级边坡,第一级边 坡 1:0.5,第二级边坡按 1:0.5,在每级边坡相接处设一个 1m 宽的平台, 并且在管沟两侧距沟边 1 米处设 1m*1m 拦水埂和 0.5m*0.3m 截水沟,保证雨 水不流入沟内对边坡造成冲刷。(详见后附图方案四) 段落二:K2+300~K2+522 管道埋深为 7.5m~9.5m,第一级边坡 1:0.5, 第二级边坡按 1:0.5,第三级边坡按 1:0.75 放坡,在每级边坡相接处设一 个 1m 宽的平台,并且在管沟两侧距沟边 1 米处设 1m*1m 拦水埂和 0.5m*0.3m 截水沟,保证雨水不流入沟内对边坡造成冲刷。(详见后附图方案五)

防护栏杆
挡水埂 1%
1:0.75
1:0.5
挡排 水水 埂沟
防护栏杆
1%
楼 房
1:0.5
雨水方涵
按管沟埋深最大处计 算开挖断面,沟槽坡顶距
离地块房屋最近处有16.6m,
边坡对房屋稳定不会产生
1:0.5
污水管
影响,可以采取三级放坡
的方式,每4m设置1m的中
间平台,在坡顶设置排水
沟的拦水埂,可以保证边
坡的稳定。
方案四:201路管沟开挖断面图

防护栏杆
挡水埂 1%
1.5
1:0.75
1:0.5
雨水方涵 污水管
1:0.5
1:0.5
1:0.75
挡排 水水 埂沟
防护栏杆
1%
楼 房
按管沟埋深最大处计 算开挖断面,沟槽坡顶距 离地块房屋最近处有14.5m, 边坡对房屋稳定不会产生 影响,可以采取三级放坡 的方式,每4m设置1m的中 间平台,在坡顶设置排水 沟的拦水埂,可以保证边 坡的稳定。
方案五:201路管沟开挖断面图

四、质量保证措施 1、检查井混凝土浇筑施工措施 由于管沟较深,高差大,为防止混凝土产生离析采用溜槽浇筑,在检查 井顶面铺设木板,混凝土先堆积到木板上,再由人工将混凝土铲到检查井模 板内,分层浇筑和振捣,每层浇筑厚度为 50cm。 2、污水管混凝土管摆放、安装措施 混凝土管运至现场后采用 25T 吊车将管吊运至管沟底,以二个检查井之 间为一段,确定每段需要摆放的混凝土管数量,混凝土管呈斜向约 20? 角摆放,采用滚入式安装,插口插入的方向与水流方向一致,承口不得 进检查井,安装时套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲且位置正确,校 正管道轴线和高程合格后进行下一节混凝土管的安装。
3、管沟回填措施 管道闭水报验合格后进行管沟回填,101 路污水管沟埋深在 4~9m,回 填采用汽车将土运到离沟边 2 米以上堆放,堆放高度不超过 2 米,用挖掘机 将土放在沟边坡上,让土沿边坡滑落,控制每次甩土量,用人工平整碾压或 夯实,每层回填厚度 30cm。



挡 水 埂 1%
1:0.75
1:0.5
管沟回填方案图
1:0.5
用挖掘机将土甩到 边坡上,每次甩土 量控制回填一层的 量,再用人工平整。
4、严格按照制定的管沟开挖方案实施,合理的安排基坑开挖时间,开 挖深度大于 7m 的管沟避开雨季再施工。
5、合理衔接好各道施工工序,管沟开挖后及时完成各道工序后进行回 填,防止管沟放置时间过长引起塌方。
6、针对深管沟施工,做出合理可行的方案和计划,对参与现场的施工 人员进行培训学习教育,加强全员质量、安全、文明施工意识,每道工序施 工前都对各班组人员进行书面和口头交底。
7、每天早上召开班前会议,总结前一天的问题和合理布排当天的工作, 防止质量问题的发生。
为了防止沟槽内集水浸泡沟槽土基应采取沟槽内每隔 200 米设一个集水 坑,集水坑长*宽*深=1*1*1m,
8、沟槽顶面两边开挖时必须修筑拦水土埂和截水沟,沟槽内隔段挖积 水坑,用水泵将水抽到临时排水沟排出施工现场,防止雨水流入沟槽内,或

积水浸泡沟槽土基引起沟壁坍塌,沟槽两侧严禁堆土,减小沟壁两侧的施工 荷载。
9、对于重点路段 101 路,施工污水管道时增加施工人员和机械设备, 保证材料充足,缩短施工工期。
五、施工应急预案 1、施工前应按审批各分部分项工程的雨季施工方案和技术交底实施, 定期对作业人员进行雨季施工培训,加强施工人员防雨、防雷电、防暑降温 工作的安全教育和监督检查,并不定期检查落实情况;成立雨季应急小组, 责任明确到人,落实片区负责人带头管理作用。 2、制定雨期做业的应急预案,增添雨季排水设备、机械设备及使用工 具,雨季施工期间给施工人员配备雨鞋、雨衣、蓬布等防雨物品。 3、关注当天天气预报,雨天设专职巡逻车,发现问题及时调集应急预 案小组人员进行排水、导流。 4、提前对现场所有动力及照明线路、供配电电气设施进行一次全面检 查,对线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏跑电现象,必须及 时修理和更换,严禁迁就使用。 5、管槽开挖后对于边坡不稳定段采用锚杆和砂浆护壁进行防护。提高 边坡的稳定性,雨天设专人加强对开挖的沟槽及沟槽边的堆土稳定状态的巡 视,巡视安全后才允许施工人员下沟进行施工,如发现裂缝、滑坡塌方或其 它危险迹象立即撤离沟内施工人员,并第一时间向领导报告,周围设安全围 挡,禁止人员进入,待边坡稳定后采用小型机械或人工对塌方土和被扰动的 土方进行清理。 6、施工车辆和机械作业时应在沟槽坡顶保持 3 米以外的安全距离,并 对机械手进行交底。 六、沉降观测

1、房屋沉降观测:为了检测房屋在管沟开挖后是否产生变形、沉降, 在管沟开挖前在每栋房屋外墙角设置二个沉降观测点,对新挖的沟槽边房屋 每周对沉降观测点测量 2 次,一周后每周观测一次,下雨过后每天观测二次, 并对数据进行统计分析,如观测的沉降速度小于 0.01~0.04mm/d 可认为房 屋已进入稳定阶段(后附详图)。
2、管沟沉降观测:对坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、支护结 构沉降、进行监测时,监测点应布设在邻近建筑物、基坑各边中部及地质条 件较差的部位,监测点或监测面不宜少于 3 个。
坑边地面沉降监测点应设置在支护结构外侧的土层表面或柔性地面上。 与支护结构的水平距离宜在基坑深度的 0.2 倍范围以内。有条件时,宜沿坑 边垂直方向在基坑深度的 1~2 倍范围内设置多测点的监测面,每个监测面 的测点不宜少于 5 个。
各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不 应少于两次。
3、支护结构顶部水平位移的监测频次应符合下列要求: 1 基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次,直至开挖停止后连续 三天的监测数值稳定; 2 当地面、支护结构或周边建筑物出现裂缝、沉降,遇到降雨,坑外 地面荷载增加等各种环境条件变化或异常情况时,应立即进行连续监测,直 至连续三天的监测数值稳定; 3 当位移速率大于或等于前次监测的位移速率时,则应进行连续监测; 4 在监测数值稳定期间,尚应根据水平位移稳定值的大小及工程实际 情况定期进行监测,当监测数值比前次数值增长时,应进行连续监测,直至 数值稳定。

电力管沟施工方案.doc

某市政工程 电力管沟施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 某工程局有限公司 2016年3月22日

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、设计要求 (3) 四、施工方法 (5) 1、测量放样 (5) 2、电力管沟施工方法 (5) 六、施工安全应急预案 (9) 七、施工注意事项 (11) 八、施工环境保护注意事项 (12)

电力管沟工程施工方案 一、工程概况 某项目里程范围:K0+000-K0+775.49,全长775.49m,红线宽度40米,设计速度为40公里/小时。城市次干道,四幅路形式,标准横断面双向四车道。向湖路沿线分别与丝绸大道、陈仓路、宝峰路、北外环路相交。 二、编制依据 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 《电力电缆用导管技术条件第1-6部分》(DL/802.1-802.6-2007);《钢纤维砼检查井盖板》(JC889-2001); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸大道~北外环路)市政工程道路施工图设计》; 《汉中市兴元新区向湖路(丝绸之路~北外环路)市政工程施工图设计文件(电力工程、电信工程); 《接地装置安装》(03D501-4); 《地沟及盖板》(02J331);

三、设计要求 1、电力管沟净空尺寸(宽*高)1.4m*1.8m,钢筋砼防水管沟,壁厚250mm。双侧支架,每侧敷设4回路110KV及24回10KV电力电缆。连接相交道路电力管沟净空尺寸(宽*高)1.2m*1.1m,为砖砌半通行防水管沟,壁厚370mm。双侧支架敷设20回路10KV及以下电力电缆。 2、砖砌管沟部分:砌体采用MU10机制砖,M10水泥砂浆。底板砼为C20,压顶砼为C20;沟盖板砼为C30。盖板座浆及灌封采用1:2.5水泥砂浆。 砼管沟部分:混凝土管沟沟壁、沟底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6,抗冻等级为F150。 3、电力管沟人孔部分:板壁、板底、顶板砼为C30,抗渗等级为P6;垫层砼为C15,垫层下铺设300mm厚级配砂砾石,压实系数不小于0.97。 4、电力管沟过道路时采用Φ150/14纤维水泥电缆保护管敷设。过街管基础做法:管底加挖100mm,原土夯实,做100mm厚C15砼垫层,过路电力排管摆放就位,排管口用C20细石砼包封。顶层排管覆土应不小于0.9m,排管敷设完后穿8#铁丝,两端各留1.0m,排管端部采用沥青麻丝封堵,过街排管末端设置电缆标示桩。基槽采用砂石分层回填至路床下,压实系数不小于0.95。 5、支架在沟底内双侧交错布置,间距0.8m;砖砌管沟内采用预埋式玻璃钢电缆支架,并采用非金属预埋盒,埋置深度不小于

沟道施工方案(正本)

1、编制依据:图纸卷册:F179S-Z0217《厂区地下设施详图》,《建筑工程质量通病防治手册》;《建筑施工手册》第四版;《建筑施工工程师手册》;《钢筋焊接及验收规程JGJ 18—96》;《电力建设安全工作规程》火力发电厂(DL5009、1-2002);执行标准《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210、1-2005);《混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92》;质量环境职业健康安全管理手册Q/JDJ-- 2、001—2005; 2、工程概况:该工程为二道江发电厂新建工程锅炉零米地下设施沟道。结构形式为钢筋混凝土封闭沟道与敞口盖板沟道;沟道混凝土强度等级为C25,垫层采用C10素混泥土;根据现场实际施工情况,沟道按设计要求抗渗混凝土其标号不低于S6。钢筋混凝土沟道每隔20米设一道伸缩缝,伸缩缝采用橡胶止水带。沟道坐落在回填土上,要求按规范分层夯实,压实系数不低于0、96,地基承载力不低于120KPa ;集水坑处均设检查井,以便进行沟道疏通。 3.施工平面布置:由于地下设施沟道较长,且目前现场场地拥挤,施工时根据实际情况合理进行布置。 4、主要施工方法及措施: 4.1施工流程: 施工放线--人工清基槽—地基验槽—垫层浇注—沟道施工—竣工验收; 4、2施工技术措施或施工程序,操作方法: 4、2、1根据测绘人员放出的中心线与标高,进行人工1:0、75放坡清土夯实,地基验槽.合格后浇注C10素砼.

4、2、2清理垫层表面,由测绘人员在垫层上放出中心线与模板线,搭设外排双排钢管脚手架进行钢筋绑扎,脚手架搭设应满足施工需要. 4、2、3钢筋绑扎前必须对有变形、弯曲、裂纹及锈浊严重的钢筋严禁使用,对于特殊型状或不规则角度的钢筋要与技术员实际放样制作;先铺设底层钢筋,再铺设顶层及分布筋,绑扎时采用梅花扣,正十字扣,所有钢筋叉点均应绑扎满扣,丢扣缺扣不大于20﹪, 下层筋的弯勾朝上,上层钢筋的弯勾朝下,两层网片间采用φ20制做的铁马进行支撑,铁马间距纵横均为500mm,钢筋保护层用1:2水泥砂浆垫块,侧壁两层网片间采用φ8 钢筋Z型支撑,间距双向为﹫500mm。 钢筋绑扎允许偏差(单位:毫米)见下表: 4、3模板工程: 4、3、1施工中所采用的模板为大木模板,模板在支设前应仔细进行挑选,凡有变形、表面不平整等现象的不得使用,在使用前表面不得呈现出毛槎、

管道沟槽开挖专项施工方案

程施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

施工四标段 管道沟槽开挖专项施工方案 编制: 审核: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工过程 四、确保管道施工的质量、工期保证措施 五、雨季施工措施 六、安全文明施工措施 七、沟槽开挖施工安全注意要点

管道沟槽开挖专项施工方案 一、编制依据 1、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,雨水工程施工图设计; 2、郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段,污水工程施工图设计; 3、主要规范及图集: 《室外排水设计规范》(2014修订版); 《城镇给排水技术规范》(GB50788-2008); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版);《市政排水管道工程及附属设施》06MS201; 4、根据本标段施工组织设计要求。 二、工程概况 1、地质情况 本工程区域位于郑州市郑东新区北部,地貌单元为黄河冲洪积平原郑州北部泛滥区,工程沿线主要为耕地和林地鱼塘、修筑河堤等,沿线地形较为平坦。

根据野外调查,本工程沿线红线范围内的地层主要由四个工程地质单元组成,由上至下分别为耕土、粉土、粉质粘土和细砂。 1)耕土 该层土载本工程区域广泛分布,以粉土为主,局部为粉砂,褐黄色或黄褐色,松散,稍湿,含大量植物根系,厚度约0.5米。 2)粉土褐黄色,局部发灰,稍密、湿,干强度低,低韧性,摇振反应迅速, 3)粉质粘土褐灰色为主,少部分为黄褐色,干强度中等,中等韧性,因粒状结构,含有锈斑和少量蜗壳,该土层埋深3.2-4.5米,局部揭穿,最大揭露深度 6米。 根据区域资料显示,本工程区域范围内浅部地下水类型为潜水,地下水补给主要为大气降水,排泄主要为蒸发和人工开采。其受季节性降水影响的年变幅为1-2米。本工程区域6米深未见地下水,近十年的地下水最高水位埋深为原始地面下0.5米。 2、排水工程 郑东新区龙子湖区晨晖路等四条道路工程施工四标段雨、污水管道工程本标段施工范围为K3+100-K4+264.38,雨水管道采用单侧布置,雨水工程位于道路中心线处, 本工程雨水管采用钢筋混凝土二级承插管沙石垫层,检查井管道检查井按06MS201-3选取检查井,基础为C25砼,混凝土垫层下应增设200mm厚水泥石灰稳定土4:12:84垫层,垫层每侧比基础宽出

天然气管沟开挖施工方案

呼伦贝尔雀巢公司燃气管道工程管沟土方开挖、 回填及恢复 施 工 方 案 编制:李文君 审核:夏永忠 批准:夏永忠 施工单位:内蒙古晟丰能源科技发展有限公司

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、一般技术要求 5、施工顺序 6、施工技术措施 7、安全、文明施工 8、质量保证措施 9、安全措施及应急预案

管沟土方开挖、回填及恢复施工方案 一、工程简况 1、工程概况:本工程位于额尔古纳雀巢有限公司厂内。工程分为三部分: a.厂区内PE燃气主管道敷设及调压箱(柜)、调压计量撬的安装(管沟开挖约700米);b锅炉主厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量3000Nm3/h、管道工作压力20KPa);c、干燥热风炉厂房内无缝钢管及阀组安装(燃气最大流量420Nm3/h、管道工作压力20KPa),燃气源自内蒙古晟丰燃气公司额尔古纳储备站。 二、主要验收规范及技术标准 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB-23257 4、《城镇燃气设计规范》GB50028 5、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 6、《压力管道安全管理与监察规定》 7、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63 8、PE管执行:燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1 燃气用埋地聚乙烯管件GB15558.2 三、施工准备 1、配备管理人员,选调施工机械组成强有力的施工队伍。明确施工任务划分, 进行施工人员、设备调配。 2、对施工人员进行思想教育,要求每个管理者和施工人员必须树立良好的管道 工人形象,从生活作风、社会道德,尊重少数民族地区的风俗习惯,能够体现出当代建设者的精神外貌。 3、对全体施工人员进行教育,针对本工程施工和地理条件、地理环境的特殊条 件,教育职工树立“安全第一”的思想意识和环保意识。 4、根据设备配置计划,确定自检、自修或进厂维修,以检修完毕。 四、一般技术要求

管沟施工方案71824

合川城北道路改造工程 排水管沟施工方案 第一章编制说明与编制依据 一、编制说明 我部依据本工程实施细施工组织设计,编制了本项目排水工程进行了专项施工方案。 二、编制依据 1、业主提供的合川区景观大道(城北段)工程道路改造标段施工招标文件; 2、业主所提供的合川区景观大道(城北段)工程道路改造标段施工图; 3、2007年7月19日由业主组织的工地现场考察所得资料; 4、由业主提供的补遗书; 5、国家现行的技术规范、规程及标准。 三、工程特点 1.施工期间的交通组织难度大,在施工期间必须保证双向交通不能阻断,同时要协调调度施工车辆与交通车辆的穿插运行,因此,交通组织也是施工组织设计的重要内容之一。 2.本项目地勘资料不详细、不准确,地下管道施工难度较大,是本项目施工进度计划的重大难点。 3.由于是在市内施工,对工程质量要求尤其高,文明施工相当重要,加之本身红线范围较窄,施工场地又有限,因此切实加强监督检查,合理平面布置,科学规划排水网络都应该引起足够重视。 四、工程目标 1.工期目标 管沟施工计划于2007年9月26日开工,计划2008年2月6日竣工;总工期131日历天。(具体时间表详见“总体施工进度计划表”)2.质量目标

一次性验收合格。 3.安全目标 无任何工伤事故发生。 第二章排水管网专项施工方案 一、施工工艺流程 1、管沟施工工艺: 测量放线→原水泥砼路面破碎→沟槽开挖→人工捡底→管道基础施工→管道安装→承插接口安装→回填土→水压试验→验收 2、检查井施工工艺: 测量放线→原水泥砼路面破碎→基坑开挖→人工捡底→垫层→基础施工→井身砌筑→爬梯→井盖→验收 3、回填土施工工艺 采用符合要求的原土进行回填,按每30cm厚分层夯实 二、详细施工方案 鉴于我部承建的排水管沟分所处部位分别为车行道、人行道,因此我部制定了两套管沟施工方案:车行道管沟施工方案、人行道管沟施工方案。 第一节车行道管沟、检查井施工方案 一、管沟各工序流程的具体实施措施 1、测量放样 测量人员依据导线点放出施工范围内的管沟、检查井位置,并依据设计图放出管沟、检查井的开挖线,开挖线因地质情况不明,考虑采取1:(0.25-1)边坡。具体边坡坡比根据实际情况,在确保施工安全、施工质量的前提下进行调整。开挖线撒白灰标识。形成测量报验成果报监理工程师、业主审核,监理工程师、业主审核认可后进行下道工序。 2、原水泥砼路面切缝与破碎 我部采用一台大型切缝机沿开挖边线进行切缝,一台320卡特破碎机对原水泥砼路面进行破碎。

截洪沟施工方案

南侧截洪沟施工方案 根据本工程的施工图纸及施工组织设计,进行了截洪沟施工工艺流程和施工方法的编制。 一、工程概况及工程量 工程概况 工程名称:杭州市第二垃圾填埋场安全运营坝体加固工程 工程地点:杭州市第二垃圾填埋场安全运营坝体加固工程位于杭州市北部半山镇石塘村与余杭市崇贤镇水洪庙村之间的青龙坞内,距320国道900米,距武林门17km。 工程主要内容:主要工作内容包括加筋土挡坝加高至高程、南北两侧新建库区工程、堆体反压、深层抽排竖井、上坝道路及作业道路、库区工艺、管沟、电气等。 根据2017年3月9日监理例会会议纪要确定,将南侧截洪沟位置稍作迁改,沿电厂二工段目前已有老围墙往东至原由道路位置,再往南与综合管沟连接。 此处需分段施工,设计南侧截洪沟应至坝顶,本方案涉及截洪沟只做老坝体部分,等坝体填筑至设计标高,再施工坝顶部分。 南侧截洪沟工程量 截洪沟:总长约118m,截洪沟采用矩形断面,垫层10cm的C15素砼,截洪沟外包宽,深度外包,壁厚25cm及底板厚均为30cm,采用HRB400钢筋加C30P6商品混凝土结构。 砼截洪沟(C30P6)m3,素砼垫层m3。 详见南侧截洪沟迁改后平面图。 二、施工组织计划

1、劳动力组织计划 施工由截洪沟施工队负责完成,劳动力进场情况如下表。 2、机械设备组织 3、工期安排 南侧截洪沟施工计划开始时间:2017年3月4日。 南侧截洪沟施工计划结束时间:2017年3月25日。 工期为22天。 三、截洪沟施工

1、施工工艺流程 截洪沟工程的具体施工工艺流程如下: 2.施工方法 施工顺序 底板、墙身采用钢筋混凝土,采用HRB400级钢筋, C30P6 混凝土浇筑,

管沟土方开挖专项施工方案

管沟(土方)开挖 专项施工方案 一、工程概况 富水镇中街道路改造建设工程,位于富水镇富水中街,是富水镇小城镇建设重点改造工程项目。红线控制宽度15米,车行道宽7米,两侧人行道宽4米。使用年限:20年,道路等级:城市主干道Ⅲ级,工程质量为合格。 改造工程全长约米,为双向二车道。路面结构采用水泥混凝土路面车行道总厚度为40cm,人行道总厚度为28cm。架设管线2167.8米,雨水口12组,检查井6座,DN300钢筋混凝土管86米,DN400钢筋混凝土管238米。附属工程预制路缘石500米、树坑板40套。 排水管道为单侧设计,分别位于道路南侧人行道,管道中心线距离道路中心线为5米,雨水为横向,由南向北排至龙王沟河。 建设单位:商南县工业园区管委会 承建单位:商洛通盛路桥有限责任公司 监理单位:陕西永明项目管理有限公司 施工单位:富水中街道路改造工程项目经理部 二、编制依据 。主要依据《室外排水设计规范》、《城市道路施工规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、设计图纸及现场勘查。 三、施工流程 1、测量放线

、污水管道工程的线路测量包括定线测量、水准测量和直接丈量。 、定线测量要测定管道的中心线和转角,并应测量管道与相邻的永久性建筑物的位置关系,必要时应在地面上设立标志。 、在进行管道水准测量时,应沿线设临时水准点,临时水准点标高值由2号路基施工控制水准点引测。 2、沟槽开挖 、沟槽开挖前工作 开槽前要认真调查了解地上障碍物及地下地质情况,以便开槽时采取妥善加固保护措施,同时组织好人员及机械,保证施工的顺利进行。 、沟槽开挖形式 根据设计图中设计管道的规格、埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式,按规定比例放坡,必要时进行支护,保证沟槽不塌方。 沟槽放坡的确定: 槽深h<3米时,槽帮坡度i为1:; 槽深h≥3米时,槽帮坡度i为1:; 、开挖方法 a..土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底。开挖过程中严禁超挖,以防扰动已压实地基。对于有地下障碍物(管、缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。 b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,以利排水。 c.挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外运相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量的标

综合管沟施工方案

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:贵州万山经济开发区丹砂路工程编号:11 致:铜仁市万通工程建设监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成贵州万山经济开发区丹砂路工程综合管沟施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予以审查。 附:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日填表说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

贵州万山经开区丹砂路工程 综合管沟 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 贵州万山经济开发区丹砂路工程项目 二〇一七年五月

中冶建工集团(天津)建设工程有限公司 目录 第一章 编制依据及编制原则 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 第二章 工程概况及特点 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 工程特点 (4) 第三章 质量目标与工期目标 (5) 3.1 质量目标 (5) 3.2 工期目标 (5) 3.3 总工期安排 (6) 第四章 施工准备和施工部署 (6) 4.1 施工准备 (6) 4.1.1 施工现场准备 (6) 4.1.2 施工技术准备 (7) 4.1.3 物资准备 (7) 4.1.4 劳动力机具准备 (7) 4.2施工组织机构 (7) 4.2.1 施工组织机构的建立 (7) 4.2.2 施工机构的运行机制 (8) 4.3 质量、安全管理体系 (8) 4.3.1 质量、安全管理体系的建立 (8) 4.3.2 实行目标管理 (8) 4.3.3 施工质量的动态管理 (9) 4.3.4 强化工程施工质量管理措施 (9) 第五章 主要施工方法 (12) 5.1 测量工程施工方案 (12) 5.1.1 组织机构 (13) 5.1.2 测量设备 (13) 5.1.3 工程测量采取以下方法 (13)

主厂房零米沟道施工方案

主厂房零米沟道及辅机基础施工方案 工程概况 本工程中包括汽机间零米沟道及铺机基础、除氧煤仓间零 米设施,锅炉房零米沟道及辅机基础,零米设施中又包括地下沟道和铺机基础(磨煤机有专项施工方案)。 地下沟道中包括工业水沟和电缆沟以及其它,沟道均采用防水砼,砼标号为C25,抗渗等级为S6。各种沟道截面尺寸各不一样,壁厚也不同,钢筋均采用一级钢,铺机基础包括送风机、电动给水泵、排粉机以及其它小型基础,砼采用C25的,钢筋用二级钢连接采用绑扎连接。 铺机基础及沟道座落在天然级配砂砾石上,回填时天然级配砂砾石按分层夯实,压实系数不小于0.95,地基承载力特征值不小于130KPa,只有排粉风机垫层底标高为-6.0m,座落在粘土层上。 本工程中±0.000米标高相当于绝对标高1034.00m,地震设防烈度为8度。 施工方法 施工顺序 送风机磨煤机排粉机高低压润滑油站及 泵坑电动给水泵工业水沟其它辅机基础 施工方法 模板工程A1沟道及辅机基础模板 沟道及辅机基础均采用定型组合钢模板。模板固定架采 用Φ48钢管脚手架,沟道底板厚度有200,150厚,侧壁厚有200,150厚。 模板支设前先在垫层上弹出沟道边线,然后再立侧模,先临时固定,用线锤吊直,并拉一条通线,将在一条线的模板校直,然后加斜撑将模板固定牢固。 侧模纵横方向每500设一道对拉螺栓,对拉螺栓直径为Φ14,中间焊50×50的方形止水片,两端用蝴蝶扣卡在钢管上,并用螺母锁死。 按设计要求,沟道每30m设一道伸缩缝,并加橡胶止水带,橡胶止水带采用GPZ-A3,遇水膨胀型,止水带前后的缝用沥青麻丝填实,水平施工缝加20×30的遇水膨胀止水条,搭接长度为30㎜。 模板拆除要依据同条件试块强度报告,侧壁及底板模板拆时保证砼不缺棱掉角即可,顶板拆模要等到砼强度达到70%以上。A2. 有预埋螺栓孔、穿墙套管 各种辅机基础都存在预留螺栓孔。预留螺栓孔的定位和固定位非常关键,根据图纸螺栓孔的尺寸,用竹胶合板做定型模具,并做ф8钢筋拉环(以便拆模困难时,用其它机具拉出)。 模具在固定前,要用经纬仪测出其中心线,标在钢筋上,将模具定位,然后再用经纬仪测定其垂直度,并用水平仪测出标高。 模具固定用φ16钢筋焊成箍,套在模具上,每200设一道箍,并将箍和主筋用ф14钢筋焊接固定,在模具下用Φ20的钢筋和主筋焊接固定。 循环水泵坑的穿墙套管,先用水准仪测出其中心标高,以中心标高定出套管上下边线,然后根据水平尺寸定出左右边线,位置确定后,用Φ20的钢筋从四周夹住并点焊牢固。B、钢筋工程 钢筋进场必须有出厂合格证明,并且二检合格,钢筋连接采用绑扎,绑扎接头长度大于35d,接头位置必须符合规范要求,接头应相互错开,同一截面接头率不超过过50%。 钢筋工在下料前要熟悉图纸,根据图纸要求并结合设计规范,画出钢筋小样,并计算出同规

管沟土方开挖专项施工方案

一、工程概况 、编制依据 沙漩湾管网设计图纸 依据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 1.1.3 依据《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程》CJJT29-98编制。 1.1.4 依据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002编制。 1.1.5 依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005编制。 1.1.6 依据《健康安全与环境(HSE)管理体系管理程序》编制。 、工程内容: 本管网工程位于横山县移民区沙漩湾村,甲方为横山县水库移民管理办公室,监理方为陕西鑫联建设监理咨询有限责任公司,施工方为北京轩昂环保科技股份有限公司。 二、施工准备 、技术准备 2.1.1熟悉施工图纸,编制土方施工方案并经审批,对有关施工人员进行技术交底。 2.1.2组织有关人员现场勘察地形、地貌,实地了解施工现场及周围情况。 2.1.3组织测量人员进行桩位交接验收及复测工作,测设土方开挖控制点。 、主要机具 挖掘机、装载机、测量仪器、铁锹、手推车、梯子、铁镐、撬棍、龙门板、小白线、钢卷尺、坡度尺等。 、作业条件 2.3.1土方开挖前,应详细查明施工区域内的地下、地上障碍物。对位于管 2.3.2根据给定的控制坐标和水准点,按移民点建筑物总平面要求,引测到施工现场。在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。 2.3.3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并

要合理安排开挖顺序,防止挖错或超挖。 2.3.4施工机械进入现场所经过的道路,应事先经过检查,必要时要做好加固或加宽等准备工作。 2.3.5在机械无法作业的部位,修整边坡坡度以及清理槽底等均应配备人工进行。 做好施工场地防洪排水工作,全面规划场地,平整各部分标高,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟。 2.3.7选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土壤类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,发挥施工机械效率。 根据土方和基础工程规模、工期长短、施工力量安排等修建简易的临时性生产和生活设施,同时敷设现场供水、供电线路,并进行试水、试电。 管沟边缘堆置土方或建筑材料或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距管沟上部边缘不少于2m ,弃土堆置高度不应超过1.5m 。重物距边坡距离:汽车不小于3m ,起重机不小于4m 。 三、管沟开挖施工工艺 、工艺流程 测量放线→确定开挖顺序和坡度→分段、分层均匀开挖→修坡和清底→基地压实 、操作工艺 3.2.1开挖坡度的确定:管沟开挖,应先进行测量定位,抄平放线,按图纸设计确定开挖深度,按放线分块(段)分层挖土。根据土质情况,采取两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。 3.2.2在工程施工区域设置测量控制网,包括控制基线、轴线和水平基准点;做好轴线控制测量的校核。控制网应该避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路,并有保护标志;在开工前会同监理单位、建设单位进行原地貌测量,作为计算挖土方量和施工控制的依据。 3.2.3管沟开挖,上部应有排水措施,防止地面水流入坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基土。 3.2.4管沟开挖时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。从低处往高处

综合管沟(管廊)安全管理实施方案

综合管沟(管廊)安全管理实施方案 综合管廊均设置在地下,埋深约3-6米,平均尺寸3*3米,每隔约260米设置一个防火分区,每一分区内设置检查人孔,通风口、投料口、集水坑等构筑物,以便分区独立运行,分区用防火墙隔离。 公司目前接管(含介入)40多公里,核心区域约25公里,规划东区域及南部区域约xx公里,核心区域建设三个分控站,管廊内设备基本安装就绪,分控站预计xx年投入运行,自动监控设施能够运行,减少巡检人员在沟内巡检频率与次数。 综合管廊属地下工程,危险性较大,一旦发生事故,巡检人员逃生等困难, 公司根据外出考察、总结经验、综合论证,在管廊安全管理上,常抓不懈,把人员安全放在第一位,制定安全管理实施方案: 一、设立安全管理组织机构 成立管廊安全管理机构与领导小组。 组长:*** 副组长:*** 成员:********* 二、配备足够劳保防护用品 1、巡检员每人配备安全帽、防滑鞋、强光手电、手套、口罩、护目镜、安全带等; 2、电工专门作业的工作鞋;

3、有害气体检测仪; 三、班前安全会、定点、定人、定区域、定时间 班前安全会,对管廊危险部位等全面分析,认知,确定后,方可上班作业。 对每个巡检小组确定巡检路线与区域,保证定时、定点、定区域,规定时间段通话,确定人员安全; 四、制定巡检方案 管廊巡检我们要求,必须两人同时入沟作业,严谨独自行动,这样能够发现问题相互照应,采取相应措施,保证人员安全; 辨识管廊危险源,根据危险源制定相应措施。 五、制定一系列制度 1、巡回检查制度 2、巡检操作规程流程图 3、安全操作规程 4、入管廊作业管理规定 5、缺陷报告制度 6、工作票、操作票制度 7、管廊突发事故应急救援预案 8、综合管廊应急联动方案 9、安全培训与教育制度 六、施工管理 严格按照入管廊作业管理规定、工作票操作票制度等,任何出入管廊

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

管道土方开挖施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。

(4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。 3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、

管沟施工方案

1 目录 1 工程概况....................................................... 错误!未指定书签。 2 编制依据....................................................... 错误!未指定书签。 3 项目组织管理体系(见下图) ....................................... 错误!未指定书签。 4 施工机具、劳动力配备........................................... 错误!未指定书签。 5 施工用材料计划................................................. 错误!未指定书签。 6 施工进度计划................................................... 错误!未指定书签。 7 管沟施工工艺流程(见下图) ....................................... 错误!未指定书签。 8 施工技术措施................................................... 错误!未指定书签。 9 安全文明....................................................... 错误!未指定书签。 10 工作危险分析(JHA)记录表..................................... 错误!未指定书签。

1 1工程概况 1)管沟位于装置区内,净宽0.70米的管沟总长度为169.13米,净宽1.40米的管沟总长度为2.28米。 2)管沟沟底高程为东高西低,坡度系数等于0.2%。其中东端沟底设计高程为EL99.200米。管沟沟壁顶面高程同装置街区地坪平面设计地面标高。 3)管沟底板和沟壁采用钢筋混凝土结构,抗震设防烈度8度。混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S6;基础垫层为C15。管沟盖板为花纹钢盖板,钢盖板 焊接槽钢、扁铁龙骨,型钢材质为Q235B。 4)管沟设伸缩缝3道。 5)管沟采取抗渗防水措施,防水等级二级,二道设防。防水具体要求为“以防为主,防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”为原则, 主要通过抗渗混凝土,合理级配,优质外加剂,合理设置施工缝,科学的设 计和施工解决。 6)管沟采取结构自重抗浮设计方案,由于管沟位于装置区内,基本不进行地基处理。 2编制依据 1)地沟及盖板标准图集(02J331)的要求; 2)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 3)地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002); 4)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001); 5)建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91); 6)涂料前钢结构表面锈蚀等级和除锈等级(GB8923)。 3项目组织管理体系(见下图)

电力沟道工程施工方案

第一章编制依据本施工组织设计依据以下内容及规范编写: ***路电力沟道工程施工图; ***路电力沟道工程招标文件; 《xx市政工程验收标准》; 《xx市政工程质量检验平定标准》; 《xx市电力管道工程技术规范》。

第二章工程概况 本工程为新建***路电力沟道工程,本工程南起北***路北侧***变电站南侧现状电缆沟,沿北***路向西至***路东侧在拐向北至***路南侧,电力沟在***路与北***路交叉路口处向西设置一条支线。由于现况地下各种综合管线结构及其他地下设施比较复杂,施工难度较大。 本工程电力隧道工程长约1959米。工程建设地点位于***区***路至***路。

第三章施工部署及工期要求 本施工工期计划自***年8月30 日起至***年8 月 26日结束。历时365天。一施工平面部署 1.1施工占地: 本施工区域为***区***路至***路。 1.2施工用水: 本施工段内,我方承担电力管线的施工,用水量较大(包括各种检查井砌筑用水、冲洗用水,环保用水、道路养护用水等)故拟铺设一条DN75的施工临时供水管线,以满足整个施工期间的全部用水要求。在施工临时供水管线内,每隔300m 设置DN75消火栓一处(共计6处)并每隔150m设Φ20水龙头一个(共计12个),以满足施工期间的各种用水要求。 1.3施工用电: 为满足本工程的施工用电,并根据甲方要求,准备沿施工工地铺设一条50mm2的橡铝架空供电电缆,每隔150m设一个电闸箱(共计12处),以便于各类用电设备的接入与控制,解决施工用电问题。 1.4施工临时用路: 先期用现况道路作为施工临时用路。 2施工期间的交通疏导: 2.1本工程施工期间,由于施工范围地处施工集中地区,交通量大,需设临时道路疏导交通,并设专人协助交管部门指挥交通。 2.2围挡应使用xx市建筑企业统一要求的围挡板,支搭平顺、牢固。围挡两端设置明显的“前方施工,车辆慢行”的标志牌。 3施工原则及阶段划分: 3.1施工原则为见缝插针,先深后浅,先难后易,随拆迁随施工。 3.2施工阶段划分: 原则上划分为三个阶段:

管道土方开挖施工方案

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。 (4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。

3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、机具、仪器、做好检验,并建立记录定案。

雨、污管沟施工方案

1. 编制依据及原则 1.1编制依据 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164: 2004) 本项目施工合同、施工图纸、总体施工组织设计、图纸会审内容及当地项 目文件及政策。 1.2编制原则 1、遵守合同条款要求,认真贯彻业主和监理工程师的指示、指令和要求; 2、严格遵守合同明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准; 3、坚持技术先进、科学合理、经济实用性、安全可靠性与实事求是相结合; 4、自始自终对施工现场坚持实施全员全方位、全过程严密监控、动静结合、 科学管理的原则; 5、实施项目管理,通过对设备、材料、技术、资金、方案、信息、时间与 空间的优化处理,实现成本、工期、质量及社会效益。 2. 工程概况 2.1工程简介 晴隆县城东观区一号道路工程,位于晴隆县,共一条。道路路线全长 2021.902米,分为A段和B段,A段长507.661米,宽27米(4米人行道+7.5 米车行道+4米中央绿化带+7.5米车行道+4米人行道貌);B段长1514.241 米,宽36米(5米人行道+11米车行道+4米中央绿化带+11米车行道+5米人行道貌)。路面结构采用两块板形式沥青砼路面。本项目排水采用雨污公流制,

电力、通信及其他管线均采用下埋方式。综合管沟内收纳的市政管线有:电力电 缆、通信电缆、给水管道。 根据《晴隆县城东观区一号路道路工程施工图纸》主要工程量如下:路基土 石方开挖16.22万方(土石比1:9),路基填筑碾压9.8万M3,综合管沟和雨污管线土石方开挖15.31万方(土石比1:9),综合管沟和雨污管线填筑碾压12.53万M3,边坡防护2.3万M2,老路路面破除5318 M 3, 20CM级配碎石底基层1.13 万M3, 36CM水泥稳定碎石基层1.91万M3, 7CM中粒式沥青砼3511 M 3, 5CM细粒式沥青砼2508 M 3,热熔沥青渗层搭接20CM格栅5.52万M2,综合管沟C30钢筋混凝土6589.9 M 3, C15混凝土5338 M 3,钢筋1240 T 等。 2.2合同工期 工期要求为3.5个月。 2.3主要结构物 宽2.4M X高2.6M 综合管沟2021.902 M 雨水排水管(DN300、DE500、DE 600、800、1000、1200、1400、1600 )5097M 污水排水管(DE400、DE 600、800、1000)3631M 电力管沟2130 M 2.4设计标准 道路主要技术指标如下: 1、道路等级:城市次干路

综合管沟施工组织设计方案

一、编制依据及编制原则 1编制依据 1.1本工程施工组织设计根据设计的工程施工图。 1.2勘测提供的地质勘察报告。 1.3现行有关施工验收规、规定、规程、标准及省市地有关文件规定。 1.4现行有关建筑业的法律、建设行政部门及省市地有关行政法规的规定。 1.5施工企业综合素质、技术力量、设备配置情况,以及利用成熟的施工技术和积累的经验。 1.6施工现场的具体情况,以及设备、材料、劳动力的组织情况。 1.7本地的资源、气候、交通状况。 2编制原则 2.1根据本工程的特点及功能,土量大,本着对工程项目全面合理的布置,减少重复挖填土。我们的编制原则是:达到工程“经济、合理、优质、高效”的目的。 2.2本施工组织设计是格按照工程施工要求的围对各个工程项目施工进行编制。按照先进的施工技术,合理的进行机械设备配套,劳动力合理安排,材料计划满足进度要求的条下编制。 2.3本施工组织设计在编制过程中进行了多案比较,博采众长,案力求重点突出,可操作性强。 2.4在编制过程中认真按照施工要求的约定,贯彻执行设计意图,执行现行法规、技术规,坚持质量第一,安全第一的针,确立“安全施工、责任重于泰山”的指导思想,做到科学管理,文明施工。 2.5编制施工案具有针对性、科学性、实用性,运用格的质量管理体系,确保工程质量。 二、工程概况及特点 1工程概况

本工程为赛汗塔拉轻工业园区综合管廊工程,项目建设地点位 于自治区中部锡林郭勒盟,所在的尼特右旗赛汗塔拉轻工业园区中央路。综合管廊起点桩号K0+004,终点桩号K2+096,全长约2092米,综合管廊位于中央路西侧13.3米绿化带下。综合管 廊室净断面尺寸为2×1.85米×2.1米,隔墙厚度为0. 3,综 合管廊结构尺寸为4.6米×2.7米。 2工程特点 2.1土量大,工期紧,任务重,质量要求高,进场及施工难度较大。故特别应注意土挖填的测量控制和质量控制。 2.2综合管廊砼浇筑量大,运输线路长,支模量大。 2.3该工程为改造工程,施工期间施工现场线路较长,便于组织流水施工。 2.4由于管线多,在施工管沟时对各种管线的予留、予埋位置必须正确。 三、质量目标与工期目标 1质量目标 在本项目中,我们将继续贯彻“百年大计,质量第一”的针,格按设计要求及施工规施工,建立健全以项目经理为核心的管理体系,加强工程质量的检查与控制,确保工程质量达到合格。 2工期目标 根据甲工期的要求,结合我们的进度计划,通过合理布置,科学管理,制定各种工期保证措施,确保工程按期竣工。 3总工期安排 该工程计划于年月日开工,年月日竣工,历时天。 四、施工准备和施工部署