文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信电源题库3

通信电源题库3

60、机房内非特殊需要, 严禁使用(明火)。若确实必要, 须经有关部门批准, 并采取相应严密措施后, 方可动用明火。
61、、(非电气人员)不准安装电气设备和线路,不准(带电)工作。测量电气设备的电源是否正常应使用相应的测量工具,禁止用手触及电气设备的(带电)部分和使用(短路)的方法进行试验。
62、、未经允许不得擅自抄录、复制(设备图纸)、电路组织资料、内部文件、系统软件、(技术档案)、用户资料。也不安得擅自将其携带出机房、办公室。
63、、在私人通信、 广告宣传及与其他运营商的交往中, 都不得泄漏(通信机密)。
64、、认真执行安全保卫制度, (外来人员)不得擅自进入机房。外来人员因公进入机房, 须经有关部门批准, 并进行(登记)后方可进入,且须由相关人员陪同。进入机房必须遵守机房管理规定和机房安全规定。非经同意, 外来人员不得碰摸(设备)及终端, 也不得翻阅(图纸资料)。
65、根据各地的季节情况,必须在(雷雨)季节到来之前对所有的防雷设施进行一次全面检查,发现问题及时处理。
66、移动交换机房的工作地、保护地、建筑防雷接地宜(分开)设置,接地电阻应不大于(1Ω)。当采用综合接地或联合接地时,接地电阻应不大于(0.5Ω)。
67、交接班中由于漏交、错交而产生的差错由(交班者)负责,接班后发现的差错事故由(接班者)负责。 交班者正在处理重大问题,或未做完应做的例行工作以及机房混乱,工具不清等(不交接班)。
68、熔断器压降测试:使用万用表测量熔断器两端的电压降,并计算压差,1000A以下 每百安培≤(5mV)、1000A以上 每百安培≤(3mV);
69、全线路压降测试:使用万用表进行测试:开关电源输出端与通信设备受电端的(电压差)。供电回路全程最大允许压降小于(3)V;
70、交流市电电源供电标准应符合下表要求
标称电压 受电端子上电压变动范围 频率标称值 频率变动范围 功率因数
(V) (V) (HZ) (HZ) 100kVA
以下 100kVA
以上
220 187~242 50 ?2 ?0.85 ?0.90
380 323~418 50 ?2 ?0.85 ?0.90
三相供电电压不平衡度不大于 4 %。
71、通信局联合接地装置的接地电阻值应符合下表要求
通信局(站)名称 接地电阻值(?)
综合楼、国际局、汇接局、万门以上移动交换局 小于 1
2000门以上1万门以下的移动交换局 小于 3
2000门以下移动交换局、光缆端站、 小于 5
72、直流电源电压变动范围,脉动电压和全程最大允许压降应

符合下表要求:
标准电压 通信设备受电端子 杂音电压(mv)? 供电回路全程
(V) 上电压变动范围
(V) 衡重杂音 峰一峰值 宽频杂音
(有效值) 最大允许压降
(V)
-48 -40~-57 ?2 400mv
0~300Hz <100mv
3.4~150kHz
<30mv
150kHz~30MHZ 3
+24 +19~+29 ?2 2.6
73、交流供电系统的高压引入线、高压配电柜、低压配电柜、调压器、UPS、油机控制屏设备均应安装(避雷器),一个交流供电系统中应考虑(多级)避雷措施。

相关文档