摘要:介绍国家标准、行业标准以及 TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》对数据中心的定义、分级以及各等级的特性和要求,总结数据中心设计的基本要求。

关键词:数据中心数据大集中建设美国通信工业协会 (TIA) TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》可用性安全性稳定性四级分类。

随着国内金融业全面对外开放和国内大型企业数据大集中的工作,我们已看到数据中心作为一种物理载体在企业发展和运营中的作用越来越突出,也看到国内很多大型 IT 公司、金融、电信、政府等行业的数据中心在不断地投入建设。笔者有幸参加了一些大型数据中心项目的设计工作,根据一些项目的体会以及结合手中所掌握的国际国内有关此方面的资料,对数据中心各等级的特性要求作一分析与汇总,供同行参考。

一.关于数据中心的定义

数据中心( Data Center )通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施 (Data Center Infrastructure) 是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程 (Facility Site Engineering) ,数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。

二.数据中心设计的依据和标准

目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》

( GB50174-92 )、《电信专用房屋设计规范》( YD/T5003-2005 )、《美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 – 2005 , Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。其中美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 – 2005 ,Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》是国际上第一部较为全面地以数据中心为对象的技术规范标准,它为现代的机房工程建设提出了新的设计理念、系统构架与技术指标,并给出了许多的技术与系统的工程建议与指导。

TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》是由美国通信工业协会( TIA ) TR-42.2 委员分会制定,并由美国国家标准学会( ANSI )和美国通信工业协会( TIA )于 2005 年 4 月 12 日共同发布,这是该标准的第一版本。该标准所说的数据中心可以是政府或企业自有产权的自有数据中心,也可以是运营商用于租赁服务的公用数据中心。该标准描述了各类数据中心或计算机房中,对通信基础设施的起码的、最低的要求。

三.数据中心机房的等级及其分级的依据

在国内标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 )中主要从机房选址、建筑结构、机房环境、安全管理及对供电电源质量要求等方面对机房分级,可分为 A (容错型)、 B (冗余型)、 C (基本型)三个级别。

在美国标准 TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》中主要是根据数据中心基础设

施的“可用性( Availability )”、“稳定性( Stability )”和“安全性

( Security )”分为四个等级: Tier I , Tier II, Tier III, Tier IV 。其中这四个等级可用性的划分是源于美国标准 The Uptime Institute, Inc. 的《 Industry Standard Tier Classi?cations De?ne Site Infrastructure Performance 》(《采用分类等级的方式定义场地基础设施性能的工业标准》),在该标准中,美国 The Uptime Institute 依据工程需求与实践,提出了场地基础设施的分类等级的体系框架,针对数据中心的关键设备期望达到“五个九”即 99.999% 的系统应用可用性的需求,提出了要与之相匹配的机房场地基础设施 ( 电源配电、暖通空调、以及其他的相关系统 ) 的可用性等级指标。

四.在 TIA-942 标准中数据中心各等级的特性及要求

根据 TIA-942 标准,数据中心机房可分为四级:由“等级Tier I ”没有冗余部件组成的系统(可提供 99.671% 的可用性)到“等级Tier IV ”有冗余部件(能够故障容错)和实现不间断维修的系统(可提供 99.995% 的可用性)。根据该标准场地的可用性分类等级框架分成四个层次等级,下面将介绍该标准中每个等级的特性及其数据中心基础设施等级的类型、要求和相关特性:

( 一 ) 等级Tier I ――基本数据中心

“等级I ”的数据中心对来自有计划和无计划的运营中断反映敏感(影响较大)。数据中心配有计算机电力分配和冷却,但是它可以或不一定有架高的活动地板,一台 UPS 或者一台发电机。在这些系统上的关键的负荷能达到 N 的 100% 。如果它确实有 UPS 或者发电机,他们是单个模块的系统并且有很多单个的故障点。一个年度内场地内基础设施被完全关闭停运,是基于进行预防性检修和修理的需要。紧急状态下可能需要频繁地关闭设施。场地内基础设施组成器件故障、操作错误,以及自然产生地失败将引起数据中心运营的中断。等级 I 由电力和冷却分配的一条单通路组成,没有多余的组成部分,提供 99.671% 的可用性。

( 二 ) 等级Tier II ――基础设施部件冗余

“等级II ”的数据中心采用设备部件冗余要比“基本数据中心”有计划和无计划的运营中断反映稍微要少(影响较小)。场地内有架高的活动地板,一台 UPS 和发电机,动力的能力设计是 N+1 ,全部有条单一的分配线路。关键的负荷能达到 N 的 100% 。关键线路的维修和场地内其他基础设施的维修维护将需要一次处理性关闭中断。等级II 由电力和冷却分配的一条单通路组成,带有多余的组成部分,提供 99.749% 的可用性。

( 三 ) 等级Tier III ――基础设施同时可维修

“等级III ”的数据中心具有能够进行任何有计划的场地基础设施活动,而又不应使计算机硬件系统运行中断的能力。有计划的活动包括预防性和程序性的维修,修理和替换零部件,添加或调整部件的容量,部件和系统的测试。对使用冷冻水系统的大型场地来说,这表示两套独立的管路。要有足够的能力和分配,一定可提供在进行维修或者在其它管路上测试时,在一条管路上同时带负荷。无计划的活动,例如设备基础设施的零部件,在运行中或者自然的情况下发生故障,引起数据中心的运行中断。在一个系统上的关键的负荷不超过 N 的 90% 。当客户的业务需要得到正当合理的额外保护时,“等级III ”的场地将被有计划地设计成可升级成“等级IV ”的场地。等级 III 由多条

防范、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求;并且应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展的数据中心。

参考文献 1 :《美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 – 2005 ,Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》

参考文献 2 :《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 )

参考文献 3 :《电信专用房屋设计规范》( YD/T5003-2005 )

参考文献 4 :《机房技术与管理》 2006 第 6 期――《对数据中心 TIA-942 标准的理解》

参考文献 5 :《银行灾备备份系统建设情况简介》-陈天晴

参考文献 6 :《中国人民银行关于加强银行数据集中安全工作的指导意见》-银发( 2002 ) 260 号

美国木材分级标准

美国木材分级标准 总有很多朋友,说要几A几A的木材,但是木材究竟应该怎么去分级呢?我想大多数朋友都不知道。其实早先我就说过,关于几A这种分级是很可笑的,没有严格统一的标准,可能想要蒙骗消费者的厂家会说:这个几级几级是根据木材的纹理,干燥程度,树龄,切割方式等等来区分的,但是我想问,如果我拿过一块木头来你能说这是什么级别的木材吗?我想商家立马会石化。几个A这种分级方法似乎在我们心中已经根深蒂固了,但是目前为止,我还没有找到任何严格统一的哪怕是吉他贝司这个行业的行业性标准,如果真的有,请朋友把资料发上来大家见识一下。 关于下面的分级标准,是美国木材协会编写的所有有关木板材的分级方法,国际认证,并且严格统一。 1.关于尺寸 美国硬木行业采用的NHLA分等规则是以英制(英寸和英尺)单位为基础的。但是大部分出口市场更熟悉公制。此外,分等规则没有对板材的宽度和长度做出规定。因此,在下订单前,双方需对这些标准的选择进行协商。 板尺 板尺(BF)是度量硬木板材的基本单位。 一个板尺单位为1英尺(长)×1英尺(宽)×1英寸(厚)。(1英尺=0.305米,1英寸=25.4毫米) 度量板材板尺的公式是: [宽度(英寸)×长度(英尺)×厚度(英寸)]÷12 每个等级中净划面的比例均是以这种12进制的度量单位来测算的。 板面量度 板面量度(SM)是指板材的表面积,以平方英尺为单位。它是通过将板材宽(英寸)和板材长(英尺)的乘积除以12,四舍五入后取整数得出的。各个等级中规定的净划面的百分比就是根据表面量度而非板尺数来决定的,并且正因如此,不同厚度的板材的分等方式是相同的。 以下是几个计算板面量度的例子: 6[size=-2]1/[size=-2]2"×8'÷12=4[size=-2]1/[size=-2]3=4'SM 8"×12'÷12=8'SM 10"×13'÷12=10[size=-2]10/[size=-2]12=11'SM 板面量度和板尺的例子: 上图所示的板材厚2英寸,宽6英寸,长8英尺。 6[size=-2]1/[size=-2]4"×8'÷12=4[size=-2]1/[size=-2]4 因此板面量度是4',将其乘以厚度2英寸得8个板尺。 一捆出口板材的材积是按照板材的长度和宽度来计算的。宽度不足或超过0.5英寸时都四舍五入取整。当板材宽度正好等于0.5英寸时进位取整或退位取整均可,而当长度不是整数英尺时,一般退位取整。例如:一块宽5英寸、长8英尺的板材分别计作5英寸和8英尺。 粗锯材的标准厚度 粗锯材的标准厚度是以四分之一英寸为单位来表示的。例如:1英寸=英寸。大部分美国硬木板材锯制的厚度在1英寸到2英寸之间,虽然也有其它的厚度规格,但数量有限。以下是标准厚度规格和对应的公制尺寸:

浅析云数据中心的构建与实现

浅析云数据中心的构建与实现 随着云计算的出现和传统大中型数据中心建设高耗能问题的到来,我们如何借助云计算技术,建设低耗能、高效率的数据中心,实现传统数据中心的云化,这是本文的主要研究问题,也是对前期研究成果的重新整理和进一步的研究。 1 数据中心的分类 数据中心是数据计算、网络传输、数据存储等各种IT应用业务的提供中心,依据数据中心商业运作模式,可以将其主要分为四个类别:(1)企业数据中心;(2)托管数据中心;(3)因特网数据中心;(4)网络数据中心。按机房的规模,又可以分为小型数据中心、中型数据中心、大型数据中心和超大型数据中心等。 本文主要讨论中型规模云数据中心的建设,即占地面积:200~1000 m、机柜数量:50~200个的数据中心建设。这种规模的云数据中心对企业来说,是最为普遍的。在中型数据中心的建设中,企业内部的实施主要是建设基础设施云(IaaS),而IaaS虽然是企业内部的私有云,但也是建设PaaS和SaaS基础平台,是组成混合云和公众云的基本构件单元,从这个意义上说,企业私有云的建设具备重要的基础性意义,企业级的私有云数据中心建设,也有着一套特定的方法步骤。 2 数据中心的建设 传统数据中心基于所谓烟囱式的构建部署方式,业务系统独立规划、独立建设,各个业务系统形成一个个的信息孤岛,横向信息沟通复杂,

导致其效率低、运行复杂,且不利于管理维护,资源利用率低下,通常只有10%~20%左右。随着业务量的超速增长,资源配置量不能动态变化,导致过早耗竭,而改建扩建的周期漫长,无法满足业务需求的快速变动。 为改变传统数据中心的不利局面,构建高起点、大规模、低成本、节能的数据中心,解决大规模多样性业务的资源需求的中型数据中心。我们可以通过云数据中心的构建达成基础架构共享、资源共享、集中管理的IT系统,满足企业业务策略、业务发展的需要,进而提供优化企业IT资源的竞争优势。实现低成本高效运营,提升企业核心竞争力。 3 云数据中心的构建 企业级私有云数据中心的建设途径,从传统数据中心进化到云数据中心,需经过三个主要步骤:虚拟化、资源池化、自动化。 3.1 虚拟化 虚拟化技术,通过软件或硬件管理程序把物理资源映射为虚拟资源。依据对数据中心中稀缺IT资源的分类,可被虚拟化的资源包括服务器虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化三个类型。服务器虚拟化,分为Unix 服务器虚拟化和x86服务器虚拟化。Unix服务器又称小型机,市场主流的小型机厂商各自提供配套的虚拟化程序,各厂家的产品互不兼容。x86服务器虚拟化,主流虚拟化产品包括VMware ESX/ESXi、微软的Hyper-V、开源的KVM等。除此之外,Oracle和华为等厂商提供了基于开源XEN内核的虚拟化平台。服务器虚拟化屏蔽了各种类型

板材等级分类标准

美国与中国/东南亚板材评审标准之比较美国国家硬木锯材协会制订的硬木锯材评级规则重新签署,以方便进行北美地区的硬木锯材贸易。 设计这些评级规则时,注意到家具贸易的需要,为每个级别的锯材,设定一个可以评定的、完全无节疤木材的百分率。 各种优质级的锯材,为用户提供无节疤长锯材,而普通级锯材,则设计用来重新锯切为较短的无节疤锯材。 包括FAS、FAS1Face(FIF)及SELECTS在内在优质级锯材,最适用于长、无节疤造型、棘轮加工(Architecutral millwork),以及需要大百分率的长、宽切割的家具制造。 普通级锯材专为细木作业、家具制造业,以及木地板业而设计。 事实上,经过重新锯切加工,普通级锯材制造的木材,将与用优质级锯材制造的木材一样,都是体质的无节疤木材。 唯一不同的是,普通级锯材制造的无节疤木材的百分率较低,这上点可以从其价格较低上面反映出来。 下面将讨论一些一般的制造规则,然后简单解释每一级的技术规范,最后总结国内销售与出口级锯材之间的细微差别。 锯材制造北美硬木锯材的测量,以板英尺(board foot)为基准。 板英尺的规格为12英寸宽X 12英寸长X 1英寸厚,其公制等值规格大约是300毫米宽X 300毫米长X 25.4毫米厚。 硬木锯材出售时,通常以千板英尺为定价单位,换算为立方米时,将总板英尺数除以 424。 举例说,装有12000板英尺锯材的一个集装箱,其所装载的锯材为

28.3立方米。 如果锯材的售价是 2.00美元/板英尺,则其公制售价应是848美元/立方米。 硬木锯材的锯切厚度从1英寸至2英寸,以1/4英寸为单位分级递增。 当然,有些公司将锯切比这些规格薄些或者厚些的锯材,但是大多数锯材是以这个范围的规格生产的。 锯材的厚度以四分之几表示,因此,1英寸板标示为4/4,而2英寸板标示为8/ 4。 一般来说,硬木生产商锯切的锯材,宽度是宽窄不一的,长度为4英尺至16英尺。 当然,生产商可以按客户的订货单要求,提供特定宽度和长度的锯材,但是须增加额外价格。 烘干硬木锯材经烘乾至水分含量6—9%水平。 在烘乾处理过程中,锯材将会出现体积收缩现象。 锯材以湿材(green tally)或总材(gross tally)出售时,发货数量将根据烘乾前之板英尺数计算。 锯材以净材(nettally)出售时,发货数量将以烘干后实际板英尺数计算。 双方必须清楚这两种材(tally)的计算方法,因为锯材的价格将根据所用的材(tally)确定。 最后,锯材通常经过两次分级。 首先,在锯材刚锯切后,进行级别分拣,放在乾燥架上,准备进行烘乾。 第二次检验在锯材离开烘乾机之后进行。

北美木材知识介绍

北美木材知识介绍 中文英文拉丁文 白云杉White Spruce Picea Glauch 红云杉Red Spruce Picea Rubens 黑云杉Black Spruce Picea Mariana 恩氏云杉Engelmann Spruce Picea engelmannii 屋柱松Lodgepole Pine Pinus contorta 短叶松Jack Pine Pinus banksiana 高山冷杉Alpine Fir Abies Lasiocarpa 冷杉Balsam Fir Abies Balsamea 铁杉/冷杉群 (Hemlock/Fir) 中文英文拉丁文 加西铁杉 Western Hemlock Tsuga heterophylla 便冷杉 Amabilis Fir Abies amabilis 大冷杉 Grand Fir Abies grandis 花旗松/ 北美黄杉 Douglas fir Pseudotsuga menziesii 白松木树种群 (Spruce/Pine/Fir) 【产品简介】SPF(云杉Spruce-松树Pine-冷杉Fir)俗称加松,是一种针叶木规格材的名称,由云杉、松树和冷杉树种组合而成。这些树种的性质相近,广泛分布于加拿大的森林中。SPF规格材的纤维强度高,重量轻并且易加工,是建造木结构房屋和桁架的优良材料。SPF 规格材经过窑炉干燥,使木材线条平直、尺寸稳定。其洁净、偏白色

并带有小树节的优美外观使其也适合用于室内装饰。用途:建筑工地口料、木方,装修龙骨,托盘面板,包装箱板,家具板材,楼梯踏板、扶手,木结构房屋墙体和桁架等。 产品等级:SE A级 J级二级三级四级 欧洲云杉/赤松 木材品种:云杉 一般而言,云杉木颜色浅。大多白色到浅黄色,边材和心材区别很小。生长轮形状较淡,通常纹路垂直、非渗水、质地细微到中等。 用途 由于容易成型和粘合,云杉用于造船。由于共鸣品质优良,它也用作大钢琴、声学吉他和其它弦乐器的共鸣板。由于比同等重量的钢制组件强度高,加西云杉也用于建造飞机模件组件。它几乎无嗅无味,因此适用于食品储存和加工。

浅谈数据中心机房的建设

浅谈数据中心机房的建设 摘要:我国社会中信息化系统正在不断的往新方向发展,在数据中心机房的建 设当中,要着重考虑信息化系统,要对其有着严格的要求,做好充分的准备工作。下文将简单阐述和分析数据中心机房建设的相关内容,讨论各个信息化系统的功 能分布,解决相关的问题事项,为成功建设数据机房提供参考。 关键词:数据中心机房;建设;分析 引言: 在上世纪80年代,我国在机房建设技术创新上已崭露头角,到了现世纪,机房建设技术已有了重大突破,伴随着计算机技术的迅速发展,在一些较大城市当中,办公作业已使用上了信息化系统,机房的发展得到了极大推动。在机房建设 这一行业,涵盖的专业较其他行业多,所以建设起来比较复杂,包含了电子工艺、空调运转、消防问题等,要解决很多基本的问题,比如干净程度、空气湿度、静 电消除、消防安全等,做好上述操作才能使电子计算机系统安全、有效、稳定的 工作[1]。 一、数据中心机房的分布构成 (一)设备部分 该部分是数据中心机房的核心部分,它能处理各大工作数据的运转、处理, 是计算机系统最关键、最重要的一部分,由于其重要程度高,所以对其环境要求 也最高。在设备、工作、电源等区域当中,要在各个出入口严格采用控制管理系统,对其实施严格控制,并且要安装摄像监控等实时监测其安全工作。 (二)电源空调部分 该部分围绕了许多供电装置,也设置了很多空调降温装置,保护着主机系统 的安全运行。在主机系统区域当中,相关工业人员要把控好该区域环境的温度、 湿度、干净度等条件,还得保障电气线路的安全问题,做好上诉工作才能保障机 房区域的供电功能。 (三)辅助工作部分 该部分含有两大区域,为操作区域和监控区域。相关工作人员要做好操作和 监控工作,全面的进行管理和监测,对于相关资料要妥善保存安排。 二、数据中心机房建设相关系统 (一)机房装修系统 进行机房装修时,要考虑的因素较多,包括了门窗、地板、隔离墙等,这些 工作因为要在室内进行,所以就得做好清洁工作,做好上述工作之前,要清洁环境、处理灰尘等,才能使得装修工作得到一个干净、舒服的环境,特别是在一些 看不到的区域当中,要杜绝出现龟裂问题,不能透入灰尘。工作人员要严格做好 防尘工作,按照严格的标准,选择良好的材料进行密封、填补空隙。除此之外, 要严格按照指定标准,粘接地板、贴好墙面、粉刷施工[2]。同时,相关工作人员 要依靠装修情况,选择具有隔音、防火、安全的材料,如果以更安全的考虑,则 要选择防火涂料进行覆盖。 (二)机房配电系统 在机房区域中,辅助的供电系统杂乱多样,包括了IT配电系统和辅助配电系统。对于辅助配电系统而言,仅负责墙插、照明等工作,但也要给予安全稳定的

美国木材分级准则

美国木材分级准则集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

(1英尺=0.305米,1英寸 =25.4毫米) 度量板材板尺的公式是: [宽度(英寸)×长度(英尺)×厚度(英寸)]÷12 每个等级中净划面的比例均是以这种12进制的度量单位来测算的。 板面量度

板面量度(SM)是指板材的表面积,以平方英尺为单位。 6[size=-2]1/[size=-2]4"×8'÷12=4[size=-2]1/[size=-2]4因此板面量度是 4',将其乘以厚度2英寸得8个板尺。以下是标准厚度规格和对应的公制尺寸: 3 /4(3/4"=19.0mm8 /4 (2"=50.8mm) 4 /4(1"=25.4mm) 1 0/4 (2"=63.5mm)

浅谈数据中心建设设计

浅谈现代化数据中心设计 作者:李书 工作单位:北京捷通机房设备工程有限公司专业方向:数据中心装饰设计 日期:2011年6月

浅谈现代化数据中心设计 【摘要】本文从数据中心建设的必备要素入手,从装饰装修、供配电、空气调节、新风系统以及建筑智能系统等诸多方面阐述了作为一个现代化可持续发展的绿色机房的设计理念,为常规、常态的数据中心的建设提供了最基本的设计参考和指导。同时本文致力于推崇绿色设计理念在计算机机房设计中的应用,顺应社会发展的基本潮流,倡导绿色奥运的人文精神。 【关键词】数据中心绿色设计 【引言】数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的具有绿色理念的现代化机房。 【正文】一个现代化的数据中心建设一般包括以下几个系统:装饰装修系统工程;供配电系统工程;空调和新风系统工程、建筑智能化系统工程、防雷系统工程以及消防系统工程等。而每个系统工程又由若干个子系统构成,每个子系统又由若干个单项工程组成。正是由这些不可再分的单项工程共同组成了一个复杂的数据中心的有机体。下面从数据中心的基本系统设计逐一分析。 一、装饰装修系统 1、设计理念 机房内的装饰设计从风格上一般力求简洁、明快;从使用功能上吊顶和地板可拆卸以便维护,甚至有的客户要求墙面也要做到可拆卸。从功能分区上要遵循机房使用的一些基本需求。如更衣室、缓冲间、主机房、维修间、备品备件室、监控中心、参观走廊等等都是必备的功能划分。从平面布局上力求合理和实用。从层高的考虑上不可一味追求大空间这样会加大空调的配置,也不能太过低矮会造成压抑等不适感,同时过矮的情况下如果摆放机柜过密还会影响机柜操作区域的照度不够。层高一般宜在2400MM左右,不宜高于3000MM,不宜低于2200MM。 2、设计要点 隔断的设计:为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。 针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用玻璃隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。 地面设计:机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用防静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。随着材

浅谈数据中心网络架构的发展【Fabic含义】

浅谈数据中心网络架构的发展 一、传统数据中心网络架构 数据中心前端计算网络主要由大量的二层接入设备及少量的三层设备组成,传统上是标准的三层结构(如图1所示): 图1 传统数据中心网络三层架构 传统的网络模型在很长一段时间内,支撑了各种类型的数据中心,但随着互联网的发展以及企业IT信息化水平的提高,新的应用类型及数量急剧增长。随着数据中心规模的不断膨胀,以及虚拟化、云计算等新技术的不断发展,仅仅使用传统的网络技术越来越无法适应业务发展的需要。在互联网领域,这一点表现的尤为明显。 二、数据中心网络的新变化 截至2013年12月,中国网民规模达6.18亿,全年共计新增网民5358万人,互联网普及率为45.8%。大量网民的涌入必然带来网络流量的急剧膨胀。对于互联网企业,承载具体应用的数据中心的计算资源及网络节点常常满负荷运转;而

对于传统企业,随着自身业务量的增加,以及各类业务互联网化的需求,对数据中心的整体的吞吐量也提出了新的要求。 服务器万兆网络接入渐成主流 受成本、以及技术成熟度制约,传统数据中心以千兆接入为主。随着CPU 计算能力的不断提高,目前主流的服务器处理性能,已经超出了千兆网卡的输出能力。同时,FC存储网络与IP网络的融合,也要求IP网络的接入速率达到FC 的性能要求。当仅仅通过链路聚合、增加等价路径等技术手段已经无法满足业务对网络性能的需求时,提高网络端口速率成为必然之选。 万兆以太网从起步到目前逐渐成为应用主流,延续了以太网技术发展的主基调,凭借其技术优势,替代其他网络接入技术,成为高性能网络的不二选择。目前新的数据中心,万兆网络接入已成为事实上的标准。 数据中心流量模型发生显著变化 传统的数据中心内,服务器主要用于对外提供业务访问,不同的业务通过安全分区及VLAN隔离。一个分区通常集中了该业务所需的计算、网络及存储资源,不同的分区之间或者禁止互访,或者经由核心交换通过三层网络交互,数据中心的网络流量大部分集中于南北向。 在这种设计下,不同分区间计算资源无法共享,资源利用率低下的问题越来越突出。通过虚拟化技术、云计算管理技术等,将各个分区间的资源进行池化,实现数据中心内资源的有效利用。而随着这些新技术的兴起和应用,新的业务需求如虚拟机迁移、数据同步、数据备份、协同计算等在数据中心内开始实现部署,数据中心内部东西向流量开始大幅度增加。 物理二层向逻辑二层转变 在虚拟化初期,虚拟机管理及迁移主要依靠物理的网络,由于迁移本身要求二层网络,因此数据中心内部东西向流量主要是二层流量。为增加二层物理网络的规模,并提高链路利用率,出现了TRILL、SPB等大二层网络技术。

浅谈数据中心机房的建设

建筑工程 Architectural Engineering 一、概述 目前数据中心机房作为信息技术发展的基础设施,许多信息技术公司都根据市场发展的需要建设数据中心机房,因此了解数据中心机房的重要性与作用和机房工程方案显得越来越重要,这也是我们必须走的过程,它也是企业竞争力的一方面。 二、设计依据 1)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 2)《智能建筑设计标准》GB 50314-2015 3)《数据中心设计规范》GB 50174-2017 4)《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 5)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 7)《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 8)《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 9)《低压配电设计规范》GB 50054-2011 10)《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 11)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062-2008 12)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 13)《建筑照明设计标准》GB50034-2013 14)《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 15)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 16)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 17)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 三、设计要求 数据中心设计阶段可分为方案阶段、施工招标图阶段及深化设计阶段。 方案阶段主要是确定机房的组成、主要功能等要求,与建筑专业确定机房的位置、形状及层高等。施工图阶段主要是把方案阶段的想法落实到图纸中,主要是确定机房的平面、立面布置、装修具体做法、机电设备选型、照明灯具选型、空调形式等,涉及的主要内容有建设标准、电气系统、建筑环境、防火防盗防事故防破坏等。深化设计阶段主要是在施工图基础上根据设备选型对图纸进行深化。数据中心机房位置的选择非常重要,必须要与建筑专业相配合。为了节省成本,最好不要选择中心地段;为了与系统线路接近,同时方便城市话网以及数据光纤的接入,机房的位置又不能过于偏僻;为了环境安全,机房位置的选择首先上下左右都不能与高低压配电房、卫生间等潜在的不安全因素相邻,而且楼层必须达到规定高度,同时,尺寸大小、采光、朝向等都必须特别注意;还需要考虑空调室外机的安装位置。结构上,UPS电池的大小、重量、形状、位置等都要特别注意,其地面的承载能力(1000KG/m2左右)及留洞并配置过梁等都要仔细确定。设备专业要注意的是通风、空调的设计标准、建设标准高于普通办公室,与之相联系的是机房环境的各种参数,例如合适的温度、湿度、含氧量、二氧化碳含量、灰尘含量(洁净度)等。 四、数据中心机房设计内容 1.机房设计等级。根据《数据中心设计规范》GB50174-2017数据中心应划分为A、B、C三级。设计时应根据数据中心的使用性质、数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度确定所属级别。A级数据中心机房:满足下列情况之一,(1)电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;(2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。B级数据中心机房:满足下列情况之一,(1)电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;(2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。C级数据中心机房:不属于A级或B级的数据中心应为C级。 2.装修要求。一般分为主机房、辅助区、办公区等区域。(1)天面:刷防尘漆至少三遍;主机房及辅助区不吊顶,贴保温棉;办公区及公共走道均采用铝合金微孔天花吊顶。(2)墙面:机房与走廊之间采用防火玻璃分隔,其他采用砖墙分隔,砖墙分隔采用彩钢板贴面,机房区域墙面要求贴保温棉。(3)地面:刷防尘漆至少三遍;贴保温棉(辅助区除外);地面区域均采用架空防静电地板。(4)门:要求采用甲级防火门或防火玻璃门。 3.配电要求。(1)配电电源标准:按一级负荷设计。(2)机房配电系统应满足国家现行标准《数据中心设计规范》、《供配电系统设计规范》。电源质量等级达到国家A级标准。(3)机房供配电系统应考虑计算机系统有扩展、升级等可能性,并应预留备用容量。(4)配电系统采用交流50HZ,380V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。(5)整个机房配电需要满足计算机设备零地电压≤1要求(空载、半载及满载状态下均需满足),独立完善的(N交流工作地、PE保护地、G直流地)接地系统。(6)配电系统主要包括机房主干电缆、机房内各机柜设备及 浅谈数据中心机房的建设 范细妹 (华南理工大学建筑设计研究院,广东 广州 510515) 摘 要:随着信息技术的快速发展,全球进入信息高速发展时代,信息的高速发展,带动传统的数据机房产业向数据中心发展,信息技术平均每2至3年发展一代,每一代的发展都意味着其支持技术基础设施的发展。数据中心机房的基础设施发展包括:机房环境要求、建筑、结构、空气调节、电气、布线、安防技术防范、防雷接地及综合管理系统等技术的发展,数据中心机房作为信息行业的基础服务体系,其重要性不言而喻。 关键词:数据中心;机房;建设 [作者简介] 范细妹(1981- ),女,汉族,广东佛岗人,2010年毕 业于广东工业大学电气工程及其自动化专业,现就职于华南理工大学 建筑设计研究院,工程师。研究方向:智能化设计。 – 44 –

浅谈绿色数据中心的建设

浅谈医疗行业绿色数据中心的建设 【摘要】: 随着现代网络数字化、智能化、人性化、多元化的同时,医院的智能化也慢慢容入到了人们的生活中。随之绿色数据中心的建设起到了主导作用,以便医院信息中心对医院网络的管理、服务进一步的提高。 【关键词】: 医疗数据中心智能化绿色 1前言 医院数据中心作为医院计算机信息系统的重要组成部分,数据中心的建设必须按照安全可靠、经济实用、绿色节能和在线可扩展性等原则进行,以满足整个计算机网络应用的需求。医院智能化系统主要包括数字管理系统、门诊叫号系统、病房呼叫系统、门禁管理系统、公共广播系统,安全防范系统、环境监测系统、等众多智能化管理系统为医院提升了更高的档次,更为医护人员及患者提供了安全舒适、方便快捷的保障。传统的医院各系统相互独立难以管理且互不兼容的系统让医院的管理、人力、才力付出很高代价。为此利用数据中心将各系统模块化、数字化、网络化融合在一起,已成为现代医院的必要选择。 2绿色数据中心的建设 绿色数据中心的建设中节能与安全有时是矛盾的,一味追求节能势必会对安全造成一定影响。只有科学设计、合理规划、严格按照相关规范要求施工才能达到即绿色节能又安全可靠的目的。下面对绿色数据中心建设中关键节点、系统设计做详细论述。 2.1规划与平面设计 数据中心规划要考虑将人流、物流分开,满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求,避免机房建成设备无法搬运至机房内部的情况发生。

数据中心的位置选择应符合下列要求: (1)电力供给应稳定可靠,交通通信应便捷,自然环境应清洁; (2)应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; (3)远离水灾火灾隐患区域; (4)远离强震源和强噪声源; (5)避开强电磁场干扰。 对于多层或高层建筑物内的数据中心,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,应具备安装室外机的建筑条件。要避免将机房建在顶层,如无法避免,则必须考虑防水和保温。 一般机柜的布置宜采用面对面、背靠背形成冷热通道的方式。 图1 数据中心机柜摆放形式 主机房一般属于无人操作区,辅助区一般含有监控中心、备件库、打印室、维修室等,属于有人操作区。设计规划时宜将有人操作区和无人操作区分开布置,以减少人员将灰尘带人无人操作区的机会。但从操作便利角度考虑,主机房和辅助区宜相邻布置。

浅谈数据中心分级

浅谈数据中心分级 摘要:介绍国家标准、行业标准以及 TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》对数据中心的定义、分级以及各等级的特性和要求,总结数据中心设计的基本要求。 一.关于数据中心的定义 数据中心( Data Center )通常是指在一个物理空间内实现对数据信息的集中处理、存储、传输、交换、管理,一般含有计算机设备、服务器设备、网络设备、通讯设备、存储设备等关键设备。数据中心的基础设施 (Data Center Infrastructure) 是指为确保数据中心的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程,也称机房工程 (Facility Site Engineering) ,数据中心机房工程的建设不仅要为数据中心中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境,还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。 二.数据中心设计的依据和标准 目前国内外与数据中心有关的工程建设标准主要有《电子计算机机房设计规范》 ( GB50174-92 )、《电信专用房屋设计规范》( YD/T5003-2005 )、《美国通信工业协会 (TIA) 发布的《 ANSI/TIA-942 – 2005 , Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (数据中心的通信基础设施标准)》,它们是数据中心建设定位、功能指标、设计技术、施工工艺、验收标准等的具体技术要求与体现。 三.数据中心机房的等级及其分级的依据 在国内标准《电子计算机机房设计规范》( GB50174-92 )中主要从机房选址、建筑结构、机房环境、安全管理及对供电电源质量要求等方面对机房分级,可分为 A (容错型)、 B (冗余型)、 C (基本型)三个级别。 在美国标准 TIA-942 《数据中心的通信基础设施标准》中主要是根据数据中心基础设

北美规格材目测分等概述

北美规格材目测分等概述 郭伟任海青殷亚方江京辉龙超 摘要:目测分等方法是北美一种很重要的锯材分等体系,即依据目测分等规则通过肉眼观测方式测定木材的缺陷状况进而确定规格材的材质等级。因此,对木材缺陷与材质等级之间关系的正确把握以及对分等规则的正确应用,是对规格材进行科学、正确分等的基本要求。合理地依据目测分等规则划分规格材等级,不仅可以使规格材生产厂家的经济效益最大化,而且有利于规格材产品使用性能的充分、合理发挥。经过目测分等的规格材具有客观的力学性质以及外观质量等级,可以为其作为结构用材使用时提供科学的依据。直到今天,目测分等方法依然是北美进行规格材分等的主要分等方法和基础。文中介绍了北美目测分等方法的发展、原理、意义以及世界上其他一些国家和地区的目测分等标准,并对中国目测分等标准与北美目测分等规则进行了比较,希望对完善我国的目测分等规则有所启示。 关键词:规格材,目测分等,缺陷 Summary of Visual Grading on Structural Lum ber in North America Guo Wei Ren Haiqing Yin Yafang Jiang Jinghui Long Chao Abstract:Lumber visual grading is one of the most important lumber grading systems in North America,which finishes lumber grading by watching and measuring the lumber superficial quality or characterisfics So the feature of grading method requires the graders master the grading rules and grade the lumber as quickly as possible,as the precondition of suficient use.Visual grading not only promotes the profits of the graded lumber production,but also exerts the lumber~value.So far,visual grading is still the basic and main grading method in North America.This paper introduces some basic information about visual grading,such as the history,principle and significance of the visual grading of lumber in North America,and introduces some other standards about visual grading in the world,then make a comparison between Chinese Code and NLGA.The authors hope it can avail domestic visual grading ru les about structural lumb er products. Key words:stru ctural lumber,visual grading,characteristics 规格材(dimension lumber)在我国相关标准中的定义是指按轻型木结构设计的需要,木材截面的宽度和高度按照规定尺寸加工的规格化木材[5]。在北美分等体系中,“结构用锯材”是按照板材、横梁和纵梁、柱和方材、规格材4种使用功能进行分等。在“结构用锯材”中,规格材根据其最终用途又可以划分为4个类别,分别是:结构用轻型框架、轻型框架、搁栅和厚板、墙骨。 目测分等方法(也称目测分级,Visual grad.ing)是指用肉眼观测方式对木材强度划分等级,主要是通过对规格材表面的各种影响强度或相关性能的缺陷进行评估实现的。采用北美目测收稿分等方法划分等级的规格材的弹性模量变异系数最高为25%。随着锯材生产的发展,目测

最新浅谈数据中心机房容量

浅谈数据中心机房容量管理 传统的机房监控系统一直停留在简单的数据采集和存储层面,页面简单、内容单一、层次复杂,无法满足管理者对数据中心“集中监控、统一管理”需求,特别是对于机房容量信息的管理缺乏完善管理。因此,一套以电力、制冷量和空间容量为基础的容量管理系统对机房进行整体管理和资源规划至关重要,通过对数据中心机房进行容量管理,实现全面展示机房的总体容量利用情况和剩余率,大幅度提升数据中心机房用户的管理水平和资源利用率,全局展示全新机房整体情况,帮助用户实时掌控容量使用情况,并对未来机房扩容提供规划指导,实现机房容量合理部署。 1. 容量管理的分类 数据中心机房容量管理可按需求分为三类:机房电力容量管理、机房制冷量容量管理、机房物理空间容量管理;其中机房电力容量管理又可细分为UPS容量和机柜PDU容量两种。 2. 容量管理系统功能介绍 2.1 机房电力容量管理 在容量管理系统中,首先对需对配电柜、UPS和PDU等设备通过加装采集或转换模块来读取前端配电柜、UPS和PDU等的电力信息,实时计算出相应的负载率及剩余可带载能力,生成相应的容量报表及历史趋势图,当数据中心机房需要加入设备时,可根据机房的电力容量剩余量判断当前增加的设备是否超过剩余量,若超过则系统应能产生电力低容量报警。 2.2 制冷量容量管理

在容量管理系统中,精密空调的功率和制冷量信息可以通过其通讯端口采集到该信息(对于非精密空调,需手动录入器相应额定功率等信息),根据各空调所在的机房,统计出各机房的制冷量总量Qn。 按照以下公式实时计算出相应的机房实际需要的总制冷量。 Qt=Q1+Q2 其中,Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷=设备功率×0.8(平均每台机柜功率为10kw) Q2环境热负荷=0.12~0.18kw/m2×机房面积(南方地区可选0.18,而北方地区通常选择0.12 ) 考虑实际机房设计时不能完全满足标准机房设计要求,一般在计算结果乘以1.2得出结果既实际总需要制冷量Qt2=1.2×Qt。 在机房制冷量管理系统中,系统对Qn和Qt2进行计算比较,分析得出机房制冷量是否满足当前机房的制冷量需求。当Qt2>Qn时,即机房的空调制冷量无法满足实际总需要制冷量,此时系统须产生制冷量低容量报警;反之不发出报警。同时系统应能生成相应的制冷量容量报表及历史趋势图,以便后续对机房制冷量容量系统进行分析。 2.3 机房物理空间容量管理

进口木材等级介绍

本文是对美国硬木板材分等规则的简要而透彻的介绍。这套规则已有100多年的历史,是由新组建的全美硬木板材协会(NHLA)的前身制定的。如今,NHLA在全球已经拥有逾2000家会员,这套规则一直是美国硬木工业的国家标准并且成为出口板材的分等基础。人们需要了解木材作为天然材料所具有的不同特征和缺陷,并允许这些特征和缺陷在任何具体应用中存在。对经加工的各类锯材产品分等将在很大程度上有助于判断每块板材的价值和潜在的用途。NHLA分等规则为买卖双方在专业的硬木板材交易中提供了通用的语言。尽管NHLA分等规则是针对美国市场的,但对全球的买家来说,为了获得所期望的质量等级,还是需要对它有一定的了解。生产商所购板材的等级决定了生产成本和材料利用率。由于等级是根据板材中无缺陷部分所占的百分比来划分,在计算无缺陷材比例时,对硬木中许多美丽的天然特征不予考虑。本指南在对美国10种重要硬木品种主要等级的图解中会就这一情况做重点说明。 在用于生产硬木产品时,板材常被锯解成小块的净划材(面),而等级就是根据一块板材可锯解的小净划材(面)的尺寸和数量来评定的。NHLA 分等规则以家具贸易为出发点来制定的,规定了每一等级中所含净划材(面)、无缺陷材的可计量的百分比。等级较高的木材能提供长度较长的净划材,普通级的木材则需经过再次锯解形成短的净划材。

高等级木材包括FAS,FAS单面(FAS/1F)和特选级,它们最适用于生产尺寸较长表面光洁的装饰线条、细木工制品如木门框、建筑室内装饰材料和家具,这些产品需要使用大量宽幅面的长板材。 普通级别的木材主要是普1级(No. 1C) 和普2A级(No. 2AC),它们适用于厨房柜类家具、大部分家具零部件、以及块状和长条形地板。值得注意的是,经过二次锯解后的普通级木材同样会获得到净划材,与高等级木材一致,只不过这种净划材的尺寸规格较小(短一些或者窄一些)。因此,等级名称只是对板材中净划材(面)比例的限定,而非代表全部外观质量。 美国温带阔叶林有着辉煌的可持续发展的历史,是世界上同类资源中最为丰富的。对普通等级木材尽可能的开发利用会在板材成本和出材率方面取得无法估量的经济效益。这种努力将有助于资源的可持续发展,福祉绵延。 FAS FAS等级的原意是从原来「一等和二等」这一等级中演变过来的,是指能提供较长净划面的木材。这一级的木材最适用于高档家具、室内装饰细木工和实木线条。板面的最小尺寸是宽度大于或等于6英寸、长度大于或等于8英尺。FAS等级包括净划面出材率(占整个外表面面积)831/3%(10/12 ths)到100%的一系列板材。净划面的最小规格应为3英寸宽7英尺长或4英寸宽5英尺长。板材中净划面的数量因板材规格而异,

浅谈数据中心全生命周期

浅谈数据中心全生命周期 随着科技不断进步,我们已经步入云计算时代,企业的本地数据中心建设已经开始转向云端。但是对于,中大型企业或者特定行业客户来说,本地数据中心的建设仍是不可或缺的工作。而数据中心是一个整体,需要整体对待,而依靠生命周期理论,我们可以很好地实现数据中心的管理。 数据中心全生命周期是指从需求、规划、设计、生产、运营、营销、使用、维修保养、直到“老龄化”的全生命周期中的闭环管理过程,是一种制造的理念。大体来讲,数据中心全生命周期管理分为六个阶段: 第一阶段:规划 规划阶段是决定整个数据中心项目成败与否的关键。在此阶段,数据中心所有者及管理者需要搭建起系统架构和项目预算的雏形,为系统选择模型设计,识别并确定有可能影响系统设计的要素。 确定系统概念之后,便可着手准备选址评估。选址评估需要综合考虑:能源成本、税收优惠以及人工成本等财务因素,影响可用性和收益性的风险因素,以及选址和气候因素等。 第二阶段:设计 将规划结果转化成图表和施工文件,是设计阶段的核心内容。在此阶段,确保合适的人选在合适的时间加入到整个项目中同样重要。设计团队应包含IT和设计工程师,甚至还可能包括建筑师以及机械、电气、给排水工程师。建筑团队由电气、网络、机械、低电压的总包商和分包商组成。数据中心所有者或管理者需负责选择这些团队,并审查所有的设计成果。

第三阶段:建设 当专家团队全部就位,建设工作全面启动时,数据中心所有者及管理者在项目中仍然扮演着重要的角色:关注项目进度、质量性能并进行风险调度,这其中还包括一系列施工文件、建筑许可和项目订单变更的审查与批准。 在建设阶段,施工团队的文件资料与设备供应商的专业技能相互结合,将成为管理团队及员工学习提升的极佳机会。调试过程可带来有价值的文件资料,助力设备运行状况的改善。尽管调试过程并非完全必要,但通过检测整个系统对于外界输入内容以及外界变化的反应,可帮助整个团队更好地了解数据中心的复杂程度。 第四阶段:评估 经过长时间的周密的规划设计、选型,设备终于安装到位,有些用户就认为已经万事大吉,可以投入使用了,其实并非如此。机房电气设备的检测也是机房建设中十分重要的一个环节,绝对不能忽视。作为数据中心的首要要求就是数据中心的运营安全与高可用性。当数据机房新建成时,所有的电气设备、暖通、制冷、备用电源,都是以单组件组合的方式建成。整体的运行检验,也仅仅是通电、启动、关闭。作为空载机房,它的实际运行情况与空载差距甚远,数据中心验证测试的意义相关统计数据表明新建机房,经第三方验证测试,质量问题降低60%,在用机房定期检测评估,风险率降低50%。由于计算机机房环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、防漏、电源质量、防雷和接地等条件的要求。所以一个合格的现代化计算机机房应该是一个安全可靠、节能高效和具有可扩充性的机房是一个承载关键负载的空间设备一旦投入运行就很难停下来进行维护。 第五阶段:运行 运营及维护管理是数据中心的全生命周期中最后也是最长的一个阶段,历时一般超过10年。有时甚至长达20年。 成功的运维项目,需要对环境健康与安全、人员管理、应急准备和响应、培训、性能监测,以及对维护、归档、基础设施、质量、能源以及财务等各方面进行有力管理。此外,强烈的使命感和相互协作的团队文化,将推动IT和设备人员更好地各司其职,为整个项目的稳定运行提供保障。 第六阶段:优化 随着IT消费的激增带动了数据中心需求的增加,正因为如此,数据中心管理者都在不断努力寻找方法来提升性能,提高基础设施的密度,并增加多租户功能。随着越来越多的集成进入数据中心,要保持服务的高水准,数据中心基础架构优化是至关重要的。 优化数据中心也意味着降低了运营成本,通过优质的运维工具、完备的管理经验及积累大量的基础数据,经过趋势分析可分析出于当前和未来潜在的需求。确切的知道物理系统上正在运行着什么,需要对周围的资源更好的主动分配,让数据中心未来支持更多的用户。

相关文档