文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV变电站保护装置技术规范20030522

110KV变电站保护装置技术规范20030522

110KV变电站保护装置技术规范20030522
110KV变电站保护装置技术规范20030522

110KV变电站保护装置技术规范

目录

1环境条件 (3)

2采用标准 (3)

3工程概况及供货范围 (4)

4系统技术要求 (4)

4.1系统主要技术指标: (4)

4.2继电保护功能要求: (5)

4.3测控功能: (6)

4.4通讯功能 (7)

5保护装置柜(屏)体的技术要求 (7)

6试验和验收 (8)

7卖方需提供的图纸和资料 (9)

8 备品备件、专用工具和试验仪器 (10)

9 设计联络,技术交流及培训 (10)

技术规格

1 环境条件

根据终端客户所处地理位置的不同,环境条件随之变化。总的要求是保护装置须能适应当地的环境条件。如终端客户环境有防腐、防爆等特殊要求,保护装置须能相应地设法满足终端客户的要求。

2 采用标准

产品须满足以下规范及标准,但不仅限于以下规范及标准:

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)

《微机线路保护装置通用技术条件》(GB/T15145-94)

《继电器及继电保护装置基本试验方法》(GB7261)

《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》(GB6162)

《线路继电保护产品动态模拟技术条件》(SD286)

《电气继电器》(IEC255)

《微机型防止电气误操作装置适用技术条件》(DL/T486-2000)

《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL5003-91)

《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB-14285-93)

《静态继电保护和安全自动装置通用技术件》(DL78-92)

《面板、架和柜的基本尺寸系列》(GB/3047.1)

《辐射电磁场干扰试验》(GB/T14598.9)

《静态继电及保护装置的电气干扰试验》(GB6162-85)

国际电工委员会标准《振动试验》(IEC255-21-1)

国际电工委员会标准《冲击和碰撞试验》(IEC255-21-2)

国际电工委员会标准《静电放电试验》(IEC255-21-3)

终端用户的招标技术要求

3 工程概况及供货范围

根据终端用户的工程规模及具体要求的不同,供货范围作相应的变化。具体的供货范围根据终端用户的要求确定。

本次工程110kV 系统主接线形式:

4 系统技术要求

4.1 系统主要技术指标:

4.1.1 安全、可靠、抗电磁干扰能力强、通信效率高、组态灵活,可扩展性好

等要求。

4.1.2 需考虑到高压配电装置运行时,对保护设备的影响,系统须具有良好电

磁兼容特性及抗大电流冲击能力,以及耐高温特性。在任何情况下不会

发生拒动、误动、扰动及数据丢失等现象,不会影响保护系统的正常运行。

4.1.3 系统结构组态灵活,硬件具有良好的可维护性及扩充能力,能支持系统

结构的扩展和功能的升级。

4.1.4 系统内任一部分设备故障,均不会影响系统其它部分的工作。继电保护

功能具有相对独立性,在通讯网故障时,保护仍能可靠工作。系统具有当地功能,在需要时可通过便携式当地监控机对系统状态进行监视,并能就地修改保护定值。

4.1.5 具有在线自诊断、远方诊断功能。当保护装置内部的任一元件故障或损

坏时,该保护装置的所有跳合闸出口会被闭锁,不会引起误动,并发装置故障信号。

4.1.6 设备失电后,当电源恢复正常时,设备能够自动启动;通过主站下发重

启动命令,或对面板的RESET按钮进行操作,也可使设备重新启动。

4.2 继电保护功能要求:

4.2.1 变压器主保护:

差动电流速断保护,动作后跳各侧开关

二次谐波制动的比率差动保护,动作后跳各侧开关

CT断线识别和闭锁差动保护的功能

本体重瓦斯、有载调压重瓦斯、压力释放保护跳闸或发信号

本体轻瓦斯、有载调压轻瓦斯、主变油温发信号

4.2.2 变压器后备保护:

复合电压闭锁(可带方向)的过电流保护

零序电压闭锁的零序过电流保护

零序过电压保护

间隙过电流保护

过负荷保护

母线充电保护

PT断线告警

4.2.3 110kV线路保护:

三段相间距离保护

三段接地距离保护

三段零序方向过流保护

三相重合闸

检同期、检无压

4.2.4 PT切换装置

完成两侧PT的二次电压并列,并具有就地/远方操作相互闭锁功能。

4.2.5 母线保护

采用比率制动式母线差动保护

4.2.

5.1 母线保护功能要求

4.2.

5.1.1正确反应母线区内故障, 包括双母线两组母线同时或相继发生的各种相

间和接地故障。

4.2.

5.1.2对于各种类型区外故障, 在外部故障穿越电流达到50倍额定电流时, 不应由

于电流互感器的饱和以及短路电流中的暂态分量而误动。

4.2.

5.1.3对构成环路的各种母线, 装置不应因母线故障时有流出母线的电流影响而拒

动。

4.2.

5.2 运行方式适应性

4.2.

5.2.1装置应能自动适应母线连接元件运行位置的切换, 切换过程中保护不应

误动, 不能造成电流互感器开路, 当隔离刀闸辅助接点切换不正常时, 应

闭锁母线保护, 并发出告警信号。

4.2.

5.2.2母线保护应有交流电流监视回路(在0.05In下即能可靠动作), 当交流电

流回路不正常或断线时保护不应误动, 并经延时闭锁母线保护并发出告

警信号。

4.2.6 备用电源自动投入装置

适用于各种运行方式,装置自带一段电流速断定值,作为备自投合于故

障的电流保护,并具有备自投动作后过负荷联切及PT断线闭锁功能。

4.3 测控功能:

4.3.1 对于主变及110kV线路要求保护、测控装置独立。

遥测:

高压侧:Ia、Ib、Ic、Ua、Ub、Uc、P、Q、Wh、Varh

低压侧:Ia、Ib、Ic、Ua、Ub、Uc、P、Q、Wh、Varh

主变温度:T

遥信:

主变本体重瓦斯、调压重瓦斯、压力释放

主变本体轻瓦斯、调压轻瓦斯、主变油温过高

过负荷、风机启动

主变有载开关位置

主变各侧开关及刀闸位置

主变中性点刀闸位置

就地/远方控制、控制回路断线等信号

遥控:(20路)

主变各侧开关的分、合

主变有载调压分接头的升、降、停

中性点电动刀闸分、合

全站事故总信号复归

4.3.2 技术条件

遥测精度:交流采样,电流电压0.2级,功率0.5级,频率 0.01HZ。

线性范围:U=0~120%Un、I=0~120%In。

遥信正确率≥99.9%。

遥信输入:无源接点方式,各保护测控单元通过数字通信传送内部信息。

SOE分辨率:≤4ms。

遥控(调)正确率≥99.99%。

系统平均无故障时间≥25000h。

系统年可用率≥99.9%。

遥信变位传送时间≤1S。

CPU负载率:≤30%

4.4 通讯功能

装置至少应有两个独立和同时工作的标准通信接口(如RS232/485)。通讯介质可为光纤、双绞线、电缆。能实现各种组网方式与当地后台的通讯能对保护进行就地访问、编程等;背面上的标准通信接口(如RS485)用于与所内通信网络通讯,以实现保护信息的传送、远方的控制、监视测量等远动功能,通讯规约应采用国际标准规约,并向用户完全开放。

5 保护装置柜(屏)体的技术要求

1)保护柜(屏)的基本要求按照DL/T 720-2000《电力系统继电保护柜、屏通用技术

条件》。卖方应对保护柜(屏)内部接线的正确性全面负责。

2)保护柜(屏)应能适用于7度地震地区, 此时保护不误动。

3)每面柜应装有截面不小于100mm2铜排, 长度与屏同宽, 它应连接到主框架的前

面, 侧面和后面, 接地母线末端应装好可靠的压接式端子, 以备接到电站的接地网上。

4)保护柜(屏)内设备的安排及端子排的布置应保证各套保护的独立性, 在一套保护

检修时不影响其他任何一套保护系统的正常运行。

5)端子排应保证有足够的绝缘水平。

6)端子排应该分段, 至少有10%备用端子, 且可在必要时再增加。

7)每个端子上一般只能接一根导线。采用阻燃多股铜芯电线或其它相同产品,屏

内配线应有线号。

8)断路器跳闸和合闸回路不宜接在相邻的端子上, 直流电源正、负极也不能接在相

邻端子上。

9)CT或PT的输入线应通过电流、电压试验部件接入保护装置, 以便对保护装置

进行隔离和试验。

10)保护柜尺寸为800mm(宽)× 600mm(长)×2260mm(高) (注:如终端用户有特殊要

求,则根据终端用户的要求)。颜色待定(由终端用户确定)。

11)微机综合保护测控单元、辅助继电器等设备均为嵌入式安装。

6 试验和验收

6.1 工厂试验

试验结果应满足规范书及产品调试大纲所规定的要求, 试验后提供详细的试验报告。

(1).直观检查保护柜的情况, 接线、铭牌、装置号码及端子号码。

(2)长期通电试验: 试验时设备处于正常的交流电流、电压和直流电压条件下, 试验结果装置特征应无变化。(提供试验报告)

(3).绝缘试验(提供试验报告)。

(4)高频抗干扰试验(提供试验报告)。

(5)谐波影响试验(提供试验报告)。

(6)性能试验: 向继电器通入电流和电压检查各元件动作的正确性及整定值的精确度(提供试验报告)。

(7)整组试验: 向装置通入模拟瞬时性和永久性各种故障的交流电流和电压,使保护动作起动断路器跳闸。检查在各种情况下保护装置动作的正确性。

6.2现场试验和检查

6.1.1 现场安装。设备的一般检查: 开箱检查设备的完好情况, 电缆和接线的完

好情况。

6.1.2 现场投产试验:

(a) 一般检查: 直观检查;

(b) 通入直流电源检查;

(c) 检查接至保护的CT和PT极性和接线的正确性;

(d) 绝缘试验: 根据规定进行试验;

(e) 柜内所有接线的正确性的检查及试验;

(f) 保护定值的整定: 按终端用户所给的整定值进行整定;

(g) 性能试验: 向继电器通入交流电流和电压。检查所有元件

动作的正确性,保护柜上的各个信号和掉牌亦应正确动作

(h)整组试验: 向装置通入模拟瞬时性和永久性各种故障的交流电流和电压, 使保护动作起动断路器跳闸。检查在各种情况下保护装置动作的正确性。

6.1.3 在试验中发现元件、部件、插件等损坏, 卖方应负责调换。机械结构的损

坏, 卖方应负责修理。

7 卖方需提供的图纸和资料

7.1随报价书提供与规范书有关的详细说明书, 其中应包括成套保护装置, 标准部件、各种逻辑回路、有关继电器、选择开关、信号灯、专用维修工具和试验仪器表等样本。样本中应包括各种额定值、接点数量及容量、各元件性能, 功率消耗(包括产品调试大纲)等必需的资料。

7.2根据西门子的要求,在西门子要求的时间内卖方应提供下列资料。

(1) 装置的原理图及说明, 各主要元件的原理接线图及动作原理的说明、图例符号说明。

(2) 装置的整定计算原则。

(3) 投产试验的技术要求和说明, 包括特殊试验仪器的使用说明。

(4)日常试验的内容和要求。

(5)保护柜正面布置图及图例符号说明。

(6)保护柜背面布置图及图例符号说明。

(7)保护柜背面接线图及图例符号说明。

(8)其它必需具备的资料

7.3卖方应在在西门子要求的时间内提供确认后最终正式图, 并附CAD软盘及支持软件(资料数量根据终端用户的要求)

7.4供货时, 卖方应随屏柜提供与设备完全一致的图纸、说明书、装置分板布置图及装置分板原理图等必需具备的资料(具体套数根据终端用户要求)

7.5卖方须提供终端用户要求的其它有关资料(如果终端用户有要求)

8 备品备件、专用工具和试验仪器

8.1卖方应列出所有装置、模件、元件、继电器、消耗性材料的数量, 并推荐用户必须的备品备件。所有备品应是新的, 与所提供设备的相应部件可互换, 并应是同样规格, 经同样试验, 用同样材料和工艺制造的, 并提供备品备件的说明书。

8.2卖方应提供现场安装、修理、调试时所必须的专用工具, 并列出其单价和总价, 并提供其使用说明。

8.3备品备件、专用工具和试验仪器仪表费用包括在总报价中,并应分项报价。

9 设计联络,技术交流及培训

9.1为了保证保护装置的设计方案能与GIS及终端用户系统很好的配合及满足终端用户的要求, 应在西门子选定的地点举行设计联络会。

9.2为保证设备顺利投运和运行中设备的安全可靠, 根据西门子的需要,卖方应选派有经验的技术人员到西门子指定地点进行充分详细的技术交底与交流。

9.3如终端客户有培训要求,卖方须为终端用户提供优质培训。

变电站技术标准和要求

工程规范1.1 本标工程设计规范采用中国国家、国家电力公司颁布的有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。施工中有关规范、规程及标准发生矛盾时由监理工程师及工程法人负责协调解决。工程质量1.2 国家及部(委)颁布的与本标工程有关的各种有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。本标工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁布的《电力施工质量检验技术评定标准》验评标准执行以及国家电力公司颁布的其它有关规定等。本标工程执行的有关规范、规程详见本章中的规范、规程及标准清单。以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。除上述国家及原电力工业部颁布的规范、规程以外,检查验收仍需遵照如下图纸、文件:经会审签证的施工图纸和设计文件;批准的设计变更;设备制造厂家提供的图纸和技术文件;工程法人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款;工程法人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件;施工组织方案编制1.3 施工方案和措施应参照有关规定编制,本标段中标承包人应按照监理工程师的要求,在合同签定后二个月内完成全厂施工组织总设计,并具备审查条件。安全生产、文明施工1.4 有关电力建设工程安全管理工作,应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其它有关安全生产管理文件执行。工程技术条件2.施工范围交接口及施工协调2.1 接口原则是根据施工图的设计界定,接口部位的连接由后完成者实施,现场各单位的要服从监理工程师和工程法人的统一安排、协调。图纸交付计划2.2 个月交到承包人,特殊工程根据承包人要求1 图纸交付进度根据施工进度安排,提前 个月提交,届时承包人提出交图计划。2 提前设备交付计划2.3 设备交货进度按具备安装条件三个月内设备到达现场,交付计划按设备合同规定进度执行。竣工移交2.4 按新启规要求执行。资料在系统正常投入运行后,根据国家档案资料规定的要求移交工程法人。图纸3.3.1 工程法人在合同或进度计划规定的时间内,工程法人及监理工程师签发有效的按规定的份数提供给承包人用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件,工程法人的技术文件和图纸是合同的一部分。承包人投标时应向工程法人提供的主要施工措施及主要施工方案图。3.2 承包人应向工程法人递交完整的施工组织设计方案。若有施工降水应提供相应的降水方案并单独计列报价。投标商应按招标文件提供的关键进度绘制本标工程施工网络图,图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工工程,各施工工程主要施工工序间的逻辑关系、持续时间,及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰,保证合同规定工期目标的实现。本标工程主要采用的规程、规范、标准与管理文件(包括但不限于以下所列内容)4.土建与电气安装采用的主要技术规范4.1 序号名称 1《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012 2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2012 4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版) GB 50204-2002 6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

智能变电站状态图元的规范与设计

智能变电站状态图元的规范与设计 发表时间:2016-07-19T15:46:42.537Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:杜鹏侯丹贺思亮张亮 [导读] 智能电网建设是全国电网建设的大趋势,最终要实现电网的无人化、智能化是电网建设的最终目的。 杜鹏侯丹贺思亮张亮 (国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000) 摘要:按照“调控一体化”建设模式,梳理调控业务需求、更新信号类型、建立新型图元、制定专属监控信号,已经成为当务之急。遵照“异常上光字、变位不告警”技术原则,提出新增空挂断路器、保护图元、状态图元等新概念并根据智能站新需求与主站监控界面新增重合闸状态监视界面,避免因信号告警方式错误,图元制作不规范等原因影响运行及监控人员对故障的准确判断,提高调度、运行人员的日常操作和事故应急处理效率,确保调控一体化系统高效稳定运行。 关键字:智能变电站信息图元分类规范 一、研究背景 智能电网建设是全国电网建设的大趋势,最终要实现电网的无人化、智能化是电网建设的最终目的。智能电网调度技术支持系统建设是智能电网建设的重要组成部分,为保障电网安全、稳定、经济、优质运行和 “大运行”体系改革、电网智能化建设奠定了坚实基础。为了实现电网的智能化建设唐山电网对于新投的110kV以上变电站要求全部按照智能变电站标准建设。新的智能变电站建成投运后,在信号及监控界面方面发现了若干问题,影响了调度、运行人员的日常操作和事故应急处理效率,影响了自动化维护人员对故障的及时排查。对智能站特有的信息及监控界面的优化规范与梳理已成为必要之举。 二、现状调查 随着智能变电站建设步伐的加快,智能变电站与常规站信号的差异日渐突显,由于智能变电站的设备与传统变电站由较大区别,导致主站调控一体化监视系统新增了许多以前没有的信号,例如:重合闸充电指示、重合闸投入软压板、智能终端就地操作、开关机构就地操作等等,而且智能变电站很多信号长期处于触发状态,老的图形绘制原则将导致监控人员监控复杂、操作不变,给调度与监控工作带来的极大不便,从而致使电网事故判断与处理效率下降。 三、存在的问题 1.新信号的图形制作问题 新投智能站把开关取消并加入智能终端,因此需要对相应的远方就地进行划分,同时对于属于保护信号并同时为变位信息的信号图元重新制作。对于新增信号图形制作问题,首先听取监控员意见,由于有些信号长时间为触发状态,小组人员讨论决定变位信息不上光字牌,这样不会触发间隔的光字牌,从而降低了对监控员的干扰。 2.保护信号的遥控问题 智能站中新增重合闸软压板、备自投软压板等压板类保护信号且这些信号需要主站监控员进行遥控,对于着这种情况需要在图形上进行重新制作。 3.重合闸信号是否异常问题 智能站中新增的重合闸充电指示、重合闸压板投入信号,这就为监控员根据充电指示、压板投入情况和开关位置判断信号是否异常增加了难度和工作量,导致监控员需要检查多幅间隔图中信号,并根据计算才能判断信号情况,根据这种情况需要增加新的监控信号并根据三种信号的情况制作公式判定。 四、状态图元的规范与设计 4.1对于智能站新增和改进信号进行系统分类 为便于调度监控人员更简便、准确的掌握信息,将保护信号中的变位信息分为以下几类。 1)仅状态变化的变位信息:主要反映相关设备“二次把手‘远方/就地’”的相关变位信息,仅用于监控员观察其状态以判断其是否属于异常,信号主要包括智能终端就地操作、刀闸及接地刀闸就地操作、开关就地操作、开关机构就地操作、主变有载调压机构就地操作。 2)不可遥控的变位信息:主要反映重合闸设备是否充电开关是否具备重合闸功能的变位信号。信号主要包括重合闸充电指示、备自投充电指示、备自投方式XX充电指示。 3)可遥控的变位信息:主要是智能站独有的相关软压板投入退出的变位信号,该信号可有主站监控员进行远程遥控操作。信号主要包括智能终端置远方压板投入、备自投软压板投入、自投闭锁压板投入、重合闸软压板投入。 4.2规范图元模型对应信息制作不同图元 根据上面对智能站变位信息的分类对每类信息制作专门类型的图元,同时我们为了使图形更整齐划一,我们对所有图元的绘制采用相同的参数。 1)对于“远方/就地”仅状态变化这类信息制作成状态图元。 2)对于充电指示这种不需遥控的变位信息制作成保护图元。 3)对于软压板投入这种需要遥控的变位信息必须使用设备图元代替最终使用空挂断路器来实现。 五、实时效果 通过对上述信息的详细分类,并根据分类采用标准化参数制作对应图元,极大地规范了间隔图内容,防止信息出现混乱从而产生光字时常动作的情况发生,减少了监控员的工作量提高了工作效率。 在今后所有新投变电站的信息分类、图形绘制过程中,均需严格按照对应原则对信息进行分类并使用标准图元模板进行一次图和间隔图的绘制,并在今后的工作中,认真总结工作经验,勇于创新,持续改进不足,保障调控一体化系统高效稳定运行。 参考文献: [1]《调控一体化系统信号与监控界面优化分析》,《电工技术》,2013(1):28-30 作者简介: 杜鹏,男,高级技师,从事调控一体化运维工作,侯丹,女,高级工,从事电力系统营销工作,贺思亮,女,工程师,从事调控一体化运

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

智能变电站功率振荡解列装置通用技术规范(范本)

智能变电站功率振荡解列装置通用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录 智能变电站功率振荡解列装置采购标准 技术规范(范本)使用说明 1、本标准技术规范(范本)分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范(范本),通用技术规范(范本)部分条款及专用技术规范(范本)部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分” 。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与

辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表” ,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范(范本)的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应专用技术规范(范本)部分中“ 1 标准技术参数表”、“ 2 项目需求部分”和“ 3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范(范本)部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影 响较大,应在专用部分中详细说明

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

变电电气专业设计规范、规程与技术规定

变电电气专业设计规范、规程和技术规定 (2007年1月) 一、规范电压、电流和频率 规范电流GB_T_762-2002 规范电压GB_156-2003 规范频率GB_T_1980-2005 电压偏差GB_T_12325-2003 电压波动闪变GB_T_12326-2000 频率偏差GB_T_15945-1995 电能质量暂态过电压GB_T_18481-2001 电能质量公用电网谐波GB_T_14549-1993 三相短路电流计算GB_T_15544-1995 二、变压器和电抗器 Loading guide for oil-immersed power transformers IEC60076-7-2005 Power transformers —— Part 1 General IEC60076-1-2002(暂无电子版)Power transformers ——Part 3 Insulation levels, dielectric tests and external

clearances in air IEC60076-3-2000 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16274-1996 变压器第1部分总则GB 1094.1-1996 变压器第2部分温升GB1094.2-1996 变压器短路能力GB 1094.5-2003 变压器负载导则GB_T_15164-1994 变压器绝缘实验GB 1094.3-2003 变压器选用导则GB_T_17468-1998 变压器应用导则GB_T_13499-2002 变压器声能测定GB_T_1094~10-2003 油浸变压器GB_T_6451-1999 换流变GB_T_3859~3-1993 隔离变压器GB _13028-1991 干式变压器GB_6450-1986 干式变参数和要求GB_T_10228-1997 电抗器GB_T_10229-1988 电力变压器运行规程DL/T 572-1995 高压/低压预装箱式变电站选用导则DL/T537-2002 三、CT、PT 电流互感器GB_1208-1997 500kV电流互感器GB_T 17443-1998

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

智能变电站与常规变电站的区别

智能变电站与常规变电站的区别 一、了解智能变电站 1、背景 伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。 如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发

生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。 智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。 智能(数字)化变电站与传统变电站相比,主要需对过程层和间隔层设备进行升级,将一次系统的模拟量和开关量就地数字化,用光纤代替现有的电缆连接,实现过程层设备与间隔层设备之间的通

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

智能变电站合并单元技术规范(清晰版)讲解(汇编)

Q / GDW 212 — 2008 ICS 29.240 国家电网公司企业标准 Q / GDW 426 — 2010 智能变电站合并单元技术规范 The technical specification for merging unit in Smart Substation 2010-××-××发布 2010-××-××实施 国家电网公司发布 Q/GDW Q / GDW 426 — 2010 I 目次 前言···································································································································································II 1 范围·····························································································································································1 2 引用标准······················································································································································1 3 基本技术条件··············································································································································1 4 主要性能要求·········································································································

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

相关文档
相关文档 最新文档