文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)
变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析

[摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。

[关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析

我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。

为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。

说明,此案例分析以FHS变电站为主。

本案例分析的知识点:

(1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。

(2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。

(3)单相瞬时性接地故障的处理方法。

(4)保护动作信号分析。

(5)单相重合闸分析。

(6)单相重合闸动作时限选择分析。

(7)录波图信息分析。

(8)微机打印报告信息分析。

一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念

在我国,电力系统中性点接地方式有三种:

(1)中性点直接接地方式。

(2)中性点经消弧线圈接地方式。

(3)中性点不接地方式。

110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。

中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。

大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。

我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

图2-1 FT线路及保护配置

三、事故基本情况

2001年5月24日16时42分,FHS变电站FT一回线C相瞬时性故障,C相重合闸重合成功,负荷在正常范围内,系统无其他异常,FT一回线(FT为双回线)线路全长66.76km

四、微机监控系统主要信号

FT一回SF-500收发信机动作

FT一回SF-600收发信机动作

FT一回WXH-11X保护动作

FT一回LEP-902A保护动作

FT一回C相断路器跳闸

FT一回WXH-11X重合闸动作

FT一回LEP-902A重合闸动作

FT一回WXH-11X保护呼唤值班员

FT一回LEP-902A保护呼唤值班员

3号录波器动作

5号录波器动作

1号主变压器中性点过流保护掉牌

2号主变压器中性点过流保护掉牌

220kV母线电压低

本站220kV其他相关线路高频收发信机动作

五、继电保护屏保护信号

WXH-11X型微机保护:跳C、重合闸、高频收发信、呼唤灯亮。

LFP-902A型微机保护:TC、CH、高频收发信灯亮,液晶屏显示:0++、Z++。

六、微机打印报告信号

(1) WXH-11X保护:WXH-11X保护动作1次,保护动作报告如表2-1所示。表2-1 WXH-11保护动作报告

CPU号保护元件时间含义

CPU1 GBIOTX 11ms 高频零序方向停信GBIOCK 19ms 高频零序方向出口

CPU2 1ZKJCK 27ms 距离Ⅰ段出口CPU4 T1QDCH 55ms 单跳起动重合闸

(1)要大于故障点灭弧时间及周围去游离的时间。在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度,是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才有可能成功。

(2)要大于断路器及其机构复归状态准备好再次动作时间。在断路器跳闸以后,其触头周围绝缘强度以及灭弧室灭弧介质的恢复是需要一定的时间。同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。

(3)无论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性。

(4)考虑线路潜供电流所产生的影响。

4.保护通道

220kV线路采用闭锁式通道,如图2-2所示,闭锁式保护在区内故障时,两侧方向元件判断为正方向,因此保护均收不到对侧的闭锁信号。

5.对DZ的分析

由于故障点在线路中间,不在DZ(突变量距离元件)范围内,并且两侧的保护动作相同,所以表2-1、2-2所示的保护动作属正确。

八、事故分析(F侧)

1.大电流接地系统单相接地短路特点

(1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此

故障相电流与大小相等,方向相同。

(2)非故障相短路电流为零。

(3)单相接地短路故障相电压为零。

(4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决于之比。

2.保护动作情况分析

故障测距反映的故障点位置如图2-2所示,为线路中间,距F站66.7km。

图2-2 FT线路故障点

第一套保护WXH-11X动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动重合闸,在515 ms时重合闸出口。

本套保护在故障时动作时序和动作逻辑正确。

第二套保护LFP-902A动作逻辑,线路发生后,启动元件动作启动发信和方向元件动作停信的保护信息在保护信号中无反映属保护信号设计的没有考虑,但可以从下面的该装置的录波图中看到,CPU1所属快速跳闸保护几乎在27ms同时动作出口,同时给出保护出口“C相跳闸”信号; 890ms重合闸启动,从下述的录波图分析中还得到C相断路器在85ms完全跳开,跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,1010ms重合成功。

3.单相瞬时性故障与永久性故障的判别

大电流接地系统发生单相接地故障时,若线路故障为瞬时性故障,正常情况,保护或位置不对应启动重合闸重后,重合闸会合闸成功。若为永久性故障,重合闸重合将重合于故障而发生第二次跳闸,且不会再次重合。

4.故障录波图分析

故障录波图如图2-3所示。

设备名称:AA5

文件名称:B50 G4213.000

故障时间:2001-05-24 16:42:21.410

时标单位:毫秒

启动前2个周波后3个周波有效值

通道类型通道名称 1 2 3 4 5

C1 电流FQ二回AI 0.1308 0.1298 0.1339 0.1395 0.1425 C2 电流FQ二回BI 0.1339 0.1333 0.1144 0.1101 0.1110 C3 电流FQ二回CI 0.1321 0.1256 0.0482 0.0808 0.0758 C4 电流FQ二回NI 0.0088 0.0109 0.0797 0.1023 0.1021 C5 电流FH一回AI 0.0736 0.0754 0.0859 0.0995 0.0971 C6 电流FH一回BI 0.0738 0.0803 0.1830 0.2145 0.2185 C7 电流FH一回CI 0.0781 0.0987 0.3911 0.4820 0.4808 C8 电流FH一回NI 0.0087 0.0101 0.1273 0.1624 0.1621 C9 电流FT一回AI 0.1598 0.1627 0.1682 0.1734 0.1819 C10 电流FT一回BI 0.1619 0.1633 0.2734 0.3175 0.3267 C11 电流FT一回CI 0.1684 0.3162 2.5205 3.1869 3.171 C12 电流FT一回NI 0.00644 0.1593 2.1797 2.7902 2.7679

图2-3 FT线C相接地故障录波图

(1)从故障电流可看出,故障相为C相。

(2)故障时与相位相反。

(3)切除故障时间约为64ms(保护动作时间+断路器固有动作时间+跳闸回路继电器固有动作时间)。

(4)1010ms C相重合闸重合成功(重合闸整定时间0.8s)。

(5)TA 变比1200/1

(6)故障电流折算值(有效值):;

(7)故障录波器测量值与微机保护打印报告存在误差。

5.LFP-902A微机保护报告分析

LFP-902A微机保护报告如图2-4所示。

图2-4 LFP-902A微机保护报告

(1)故障初,保护有发信、收信波形(小于17ms),停信后,25ms C相接到跳闸命令,85msC相完全跳开。C相断路器跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,约890ms重合闸启动,1010ms重合成功。

(2)故障时故障相电流与大小相等,方向相同,故障电流波形持续时间85ms。(3)在故障时故障相C相电压低于非故障相电压。

(4)由于是非对称故障,报告中有3。

(5)报告记录故障前60ms的电流、电压波形。

故障录波分析

在我们的日常生产中经常需要通过录波图来分析电力系统到底发生了什么样的故障?保护装置的动作行为是否正确?二次回路接线是否正确?CT、PT 极性是否正确等等问题。

接下来我就先讲一下分析录波图的基本方法:

1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过前面所学的知识大致判断系统发

生了什么故障,故障持续了多长时间。

2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关

系是否正确,是否为正相序?负荷角为多少度?

3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。(注意选取相位基准时应躲开故障初始及故障结束部分,因

为这两个区间一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为

线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分析)

4、绘制向量图,进行分析。

一、单相接地故障分析

分析单相接地故障录波图要点:

1、一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为同一相别。

3、零序电流相位与故障相电流相位同相,零序电压与故障相电压反向。

4、故障相电压超前故障相电流约80 度左右;零序电流超前零序电压约11 0 度左右。

当我们看到符合第 1 条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短路故障;若符合第2 条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第3 条、第4 条可以确定保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同的,那么与其他站反映的故障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。若单相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。这里需要特别说明一下南瑞公司的 900 系列线路保护装置,该系列保护在计算零序保护时加入了一个78 度的补偿阻抗,其录波图

上反映的是零序电流超前零序电压180 度左右。

对于分析录波图,第 4 条是非常重要的,对于单相故障,故障

相电压超前故障相电流约80 度左右;对于多相故障,则是故障相间

电压超前故障相间电流约80 度左右;“80 度左右”的概念实际上就

是短路阻抗角,也即线路阻抗角。

二、两相短路故障分析

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

地埋电力线路的故障判断及处理

地埋电力线路的故障判断及处理1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。

(2)相间短路。相间短路包括两相短路和三相短路。新型号的地埋线,因为都是单根的,而且相间距离有50~100mm,因此,埋在地下一般是不会发生相间短路故障的,但在引出线段却有可能发生相间短路,因为引出线段相间距离很近。发生相间短路时,故障相的熔断件熔断,相间绝缘电阻大大下降,但相对地的绝缘电阻变化不大。 (3)相间短路接地。相间短路接地和相间短路的情况基本是一样的,其差别是前者有接地故障,相间的绝缘电阻和相对地绝缘电阻值都会急剧下降。 (4)漏电。漏电有低电阻漏电和高电阻漏电两种。所谓低电阻漏电是指相对地绝缘电阻下降到30kΩ以上的对地漏电。发生低电阻漏电时,故障相的电压明显下降,剩余电流动作保护器动作,切断电源。合闸试送时,仍会跳闸。发生高电阻漏电时,故障相电压稍有下降,用电设备仍能正常运行。

(5)断心。断心故障是指地埋线里面的导电线心折断,而外面的塑料外皮仍然完好的故障。此时,故障相电路不通而对地绝缘电阻仍保持正常水平。送电端出现有电压没有电流的现象,而受电端既没有电压,也没有电流。 2故障判断 当地埋电力线路发生故障时,应断开电源,进行检查和寻找故障处。

当线路发生接地故障时,可用万用表或2500V兆欧表测量每相 地埋线的绝缘电阻,如果某相对地绝缘电阻值在30kΩ以下,则说 明该相线有接地点。 当线路发生断心故障时,可将地埋线终端的三根相线和中性线 并接起来,用万用表在线路首端分别测量每两相线之间和相线与中 性线之间的电阻。如果电阻不大,则说明电路是完好的,如果高达 数千欧,则说明电路有断心处。如果三相对中性线的电阻都是很大,而三相之间的电阻不大,则可断定中性线有断心处。 3故障处理

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

牵引变电所事故案例

牵引供电事故案例分析与预防

一、人身伤亡事故 人身伤亡事故分类 人身伤亡事故可以分为三种类型 ?人身触电伤亡事故 ?人身高坠伤亡事故 ?人身其他伤亡事故

人身触电事故 ?人身触电事故居于牵引供电各类人身事故首位。 牵引供电工作人员在设备运行、检修和事故处理中,要与停电或带电的高压设备打交道,稍有不慎,就会造成人身触电(停电作业时触及有电部位,带电作业时触及接地设备或与带电作业非等位的其他设备)伤害。人身触电事故还可能发生群体伤害,对牵引供电工作人员生命威胁极大。 ?如何防止人身触电事故的发生,做到杜绝漏洞,有效预防,特别是发生事故后,及时、正确地对触电者进行急救,将事故压缩到最小程度。

人身触电事故的原因 (1)误登有电设备。 变电所非全所停电作业或全所停电作业,但110kV母线 或110kV进线隔离开关有电,或接触网分相、分段、四跨及复线区段在车站之一线停电作业时,因工作票存在漏洞,或监护不到位等原因导致作业人员由无电区进入有电区。 (2)停电不彻底,作业区内仍有带电设备。 变电所两个系统或几个设备、接触网分相、四跨两端重合停电或接触网垂直停电,先停了部分设备或之一供电臂,未达到重合停电或垂直停电或两个系统或几个设备同时停电作业条件而开始进行的停电作业,又省略了验电接地程序或作业与验电接地同步进行导致人身触电伤亡事故。

人身触电事故的原因 (3)误送电、误停电。 误送电、误停电一般容易发生在分局电调端。 ①送错供电臂。应送甲供电臂而由于调度人员责任心不 强,违章操作或其他值班调度员代为消令,写错消令栏位置而误送为乙供电臂。误送电对作业组群体安全威胁极大。在非远动变电所、开闭所、分区所或虽远动但因故打向当地控制位后,值班员违章操作也容易发生误送电。 ②误或接触网操作人拉错四跨、隔离开关将电停错。电调命令发布正确,上述三所值班人员或接触网操作人由于责任心不强,也同样存在着误停问题。

电气事故案例分析(20100611)

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (2) 三、安全措施不全电除尘触电 (3) 四、带负荷推开关 (4) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (5) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (7) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (8) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (9) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (9) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (10) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (12) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (12) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (13) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (14) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (15) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (15) 十七、主变差动保护误动 (15) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (16) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (16) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (17)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作, 造成发-变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不 要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警 告标志,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸

电力电缆线路常见故障及其处理对策

电力电缆线路常见故障及其处理对策 发表时间:2019-05-07T11:05:57.300Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:杨超 [导读] 摘要:随着我国电力行业的高速发展,电力电缆的安全运行在电力行业中的顺畅运行越来越重要,我国工农业发展中的各方面都需要电力传输系统的支持,因此,对电力电缆线路发生故障的分析和解决措施显得尤为重要。 长庆油田分公司第十采油厂庆阳长庆巨力实业有限责任公司甘肃庆阳 745100 摘要:随着我国电力行业的高速发展,电力电缆的安全运行在电力行业中的顺畅运行越来越重要,我国工农业发展中的各方面都需要电力传输系统的支持,因此,对电力电缆线路发生故障的分析和解决措施显得尤为重要。本文主要分析了电力电缆线路常见的故障,对故障出现的原因进行了分析,并提出了具体的处理对策。 关键词:电力电缆线路;常见故障;处理对策 1.电力电缆线路常见的故障 1.1电力电缆过负荷击穿 电缆在使用中长期处于不间断的有温运行状态,这样的超负荷运行会造成电缆绝缘层的老化及半导体膨胀龟裂等缺陷,在没有及时发现的情况下,缺陷逐渐扩大,当电力负荷突然变大或气候异常变化时,容易使得电缆线芯的温度快速上升,在长期高温作用下,绝缘老化日益加剧,电缆使用寿命缩短,逐步发展成为电缆故障。 1.2封闭性故障 此类故障主要出现在电缆的接头上,一般以电缆中间和终端位置为主,封闭性故障可以通过一定手段进行检测,导致封闭性故障出现的原因主要为施工问题和产品质量问题。在施工方面,制作设计存在一定的缺漏;在质量方面接头的操作过程不规范或绝缘处理不合格,有的企业为了追求利润,选用一些间隔较低的热收缩材料来进行施工。在操作过程中电缆本身会发热,由于电缆绝缘材料和电缆头材质不同,也会产生不同程度的热胀冷缩,长时间运行在电缆和电缆头材料之间会产生裂缝,造成电流外漏,电缆接头处通过漏电释放于收缩材料,造成电缆绝缘被击穿,造成电缆故障。 1.3电力电缆因谐振过热电压击穿 当一些回路多次作用于相同幅度的电压,每次都会造成一定程度的绝缘损坏,在正常操作期间导致绝缘程度降低,造成绝缘体薄弱,在谐波过电压超过电缆损伤部分的极限值,导致成电缆击穿,也会造成电缆故障。 1.4断线故障 电力电缆线路故障还包括断线故障,断线故障指的是在线缆中芯导体功能正常的基础下内部的导体出现断线的情况,导致电力运输受损,从而引发故障。导致断线故障出现的原因主要包括两个方面:短路造成的故障以及外力原因导致的故障。不同的故障有不同的原因,因此在处理时需要选择合适的方式。 2.电力电缆线路出现故障的原因 2.1机械损伤 电缆出现故障的很大部分是由于最初安装时人为造成的机械损坏,或者是由于安装后附近电缆维修时造成的损坏。并且,如果损害严重时人们会及时维修,但是细微的损害却不能被及时发现和及时处理,这样长时间运行后损伤部位就会逐渐扩大,绝缘体逐渐失去保护作用,造成损伤部位事故扩大导致线路故障。 2.2绝缘老化变质 电缆绝缘由于其本身特性在电力运行长时间发热后会受到影响,自身绝缘能力会逐步降低。调查显示,电缆故障中因绝缘体发生变化二发生的故障为19%。在电场作用下,电缆绝缘介质发生游离,使得绝缘能力降低;介质处于电离状态时,气隙中会产生臭氧,绝缘介质受到腐蚀。温度过高,绝缘会老化变质,电缆内气隙发生游离会导致局部过热,进而使得绝缘发生炭化。电缆过载情况下,电缆运行超出了最大负荷力。在电缆密集的区域,电缆通道、电缆沟因通风条件不好,电缆及其附近的热力管道散热也会因温度过高造成自身的损伤。 2.3电缆接头故障 整条电力电缆最容易出现问题的部位就是电力电缆中间和终端接头,电缆接头老化是最常见的故障,引起故障的主要原因是工作人员施工过程中操作不到位导致的。如电力电缆接头连接契合度不够、在加热过程中存在偷工减料和后期检查不细心的行为等。 2.4设计和制作工艺不良 电缆属于需要重点保护的高危制造行业,要求设计、选材、施工都要严谨,体现其安全性,任何一个环节处理不当,都会对社会产生不良影响。但是有些企业在制造过程中追求经济效益而忽视了其安全性,具体来说,主要体现在这几个方面:电缆制造时的护层缺陷,在包装绝缘时出现裂纹损伤等缺陷;电缆配件制造缺陷,如铸铁有砂孔,陶瓷机械强度不够,附带材料质量不过关,以及后期工作人员绝缘材料的维护和管理疏忽,导致电缆绝缘材料潮湿等等。 2.5制度原因 制度不完善也会导致电力电缆线路出现故障。电力电缆工作时需要定期进行检查,通过检查了解电力电缆是否存在异常。实际工作开展中没有制定出完善的检查制度,不清楚电力电缆线路中是否存在异常问题,这样就在无形中增加了故障出现的概率。不仅如此在检测的过程中人员的能力有待提升,很多检测人员对于电力电缆线路故障了解的不全面,无法准确判断出故障产生的原因,这样就增加了故障维修的工作量,维修效率比较低,影响到电缆的正常运行和用电的持续性,也为后期故障的再次出现留下了隐患。 3.电力电缆故障的处理对策 3.1营造良好的电力电缆的工作环境 在起初敷设电力电缆时,铺设电缆所处地理位置是供电公司施工单位考虑的首要因素。假如铺设电缆后周边环境可能导致电力电缆使用周期缩短,可采取的常规办法就是更改铺设位置或者清除这些潜在的影响因素。除此之外,我们还要向相关部门寻求帮助,进行铺设电缆位置进行地质调查,减少污染物对电缆造成的损害,例如:供电公司在铺设电缆时要尽量避开化工厂等重度污染的相关企业。此外,根据电网运行环境选择与其匹配的电缆种类,同时要对电力以及相关的附件进行质量检测,增强电力电缆抗腐蚀的能力,另外,设置醒目的标识是十分重要的。在运行的电力电缆的周围,减少人为破坏的可能性,如设置警示牌,为电缆的安全运行提供一个有力的保障。

典型电气事故案例分析

典型电气事故案例分析 渤海石油职业学院阎相环 一、接地保护线烧伤人 1、事故经过 1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。 2、原因分析 本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡, AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人 的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。 造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。 3、事故教训和防范措施 1).交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。 2).将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3).接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到 接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

电力系统安全运行中线路常见故障原因及解决措施

电力系统安全运行中线路常见故障原因及解决措施 发表时间:2018-06-25T16:55:59.180Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:吴力军郭渊[导读] 摘要:随着生产生活用电量的不断提高,配电网运行的压力也越来越大,为了确保人民群众生产生活用电的稳定和安全,必须采取有力的措施保障配电网的运行稳定。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特 010010)摘要:随着生产生活用电量的不断提高,配电网运行的压力也越来越大,为了确保人民群众生产生活用电的稳定和安全,必须采取有力的措施保障配电网的运行稳定。本文结合实际工作经验,对电力系统安全运行中线路常见故障原因及解决措施进行分析。 关键词:电力系统;安全运行;线路故障;解决措施社会经济的增长使得人们对电力系统的安全性有了更高的要求。作为电力系统的重要组成部分,输电线路对保证电力运行的安全性、可靠性与稳定性起着至关重要的作用。但由于输电线路自身结构、所处环境等比较复杂,导致其极易发生故障,便会对社会造成严重影响。 1影响电力系统安全运行的关键 1.1人为因素 第一;操作失误。相关工作员安全意识薄弱,不能遵从制度,轮班不明或接替不明等,导致误操作;在使用命令时,当工作烦琐,任务又比较重要时的调度命令就容易出现意外情况,人在做重复而又烦琐的工作时最容易造成错误;在与实地进行考察的过程里,因为现场消息不通或者轮班没有对相关工作交代清晰就上岗是非常容易出错。 第二;误送电和延误送电。由于未严格执行相关工作管理规章,工作范围与工作流程不明,所形成的误送电;有多个工作队在进行线路工程时,工程完结但没有写好工程汇报,工程终结立即运行以及客户在未允许调度之前就在客户专线上运作也是造成事故的原因之一。工作人员命令意识薄弱。只要命令意思薄弱其他问题就接踵而来,做任何事心态是最重要的。首先是专业和心理素质不足,对体制运作情况不够了解,尤其是突发事件之中,不了解工序,延误了对主要客户送电。 1.2线路网络结构不合理因素 配电网建设的不断扩张,配电网线路负荷的不断加大,使得线路不能及时有效的调整,这一般表现在导线线径,尤其是一些线路的首端线径小而造成有电也输送不出的状况,甚至出现线路引线熔断现象。另外,一些分支线所挂的配电变压器数量达到十多台,使得负荷容量大,这样经常导致在运行过程中出现支线过负荷,而引起停电断电等故障;一些线路过长,但又缺少必要的分支,这样就导致了线路损耗的加大、线路末端电压降低的状况,进而对供电电压质量造成影响。 1.3风灾因素引发的故障分析 结合现阶段电力系统输电线路的实际应用状况,可知线路的运行环境复杂,在各种复杂的地形条件使用中容易引发各类故障。加上某些线路位于交通干线附件,给输电线路的长期稳定工作带来了潜在地威胁。其中,风灾因素的客观存在,容易造成电力系统输电线路故障的发生。具体表现在:首先,输电线路使用中遇到较大的风力时,风载荷的存在将会导致线路舞动现象的出现,间接地降低了输电线路的服务功能,加大了风偏闪络问题产生的几率;其次,受到强大风载荷的影响,给长期使用的输电线路电杆带来了较大的威胁,往往会造成电杆失衡现象的出现,导致电杆在一定的时间段内发生倒塌;最后,某些输电线路使用中由于受到树木枝叶的影响,在一定强度风载荷的作用下,可能会造成接地故障或者线路短路故障的发生,给输电线路的正常使用埋下了较大的安全隐患。 2加强对电力线路故障对策防范 2.1线路风偏放电故障的防范 在增强输电线路运行稳定性的过程中,需要注重线路风偏放电故障的有效防范,优化输电线路的服务功能。具体的防范要点包括:首先,在专业技术手段的支持下,对输电线路工作的不同区域风力状况进行必要地分析,确定风偏参数,制定出可靠的风偏设计标准;其次,通过对各种数据的整合分析,计算出输电线路工作区域的实际风压系数、风力大小等,增强输电线路安全系数设置的有效性;最后,落实输电线路线塔距离检查工作,有效地设置装重锤,降低线路故障发生率。 2.2利用智能技术,实现智能电网自我故障监测 伴随智能电网的不断发展,其技术的不断进步,也逐渐受到人们的重点关注。智能配电系统,是将当前配电系统搭载网络计算机,联通监控监控,实现配电系统智能线上监控,即智能化电力线路故障监测。通过智能系统,可对10kV电力线路进行远程故障监控,数据采集、模拟处理、故障警告以及配电线路调整等等。实际而言,智能化配电系统在功能上既能电网系统提供配电线路运行数据,也能监测运行配电线路进行自我调整,预防10kV电力线路故障的发生。即使在电力线路故障发生后,智能化配电网络系统,也能通过内部数据分析,将配电故障位置发送至中央控制点,并由中央控制点发送至配电线路维护人员,让其及时维修配电线路,保证线路通畅。智能配电网将使配电网改变配电线路传统供方模式,并逐渐向多方参与、配电线路智能化自动化转变。随着我国电力事业的不断发展,将产生越来越明显的经济效益与社会效益。 2.3加强对输配电线路的沿路巡查 为了保证输配电线路的安全运行,就需要对线路加强检查维护。首先要检查接户线线间的距离与建筑物、地面等交叉跨越的距离是否在规定的范围内,线路是否出现了老化腐蚀现象。其次是要检查线路的支持物是否稳固,支持物有没有出现破损、锈蚀现象。第三是要对线路周围的环境进行检查,例如周围要是存在着爆破工程,还要检查爆破工程是否具有规范的爆破申请手续,以及其爆破安全措施是否合适。 2.4排除线路过载故障 线路超负荷工作所导致的故障较为常见,一旦出现故障就容易引起一系列的安全故障,严重时会造成整个供电系统的瘫痪。因此配电线路维护人员应当在选择电线时就充分地考虑到供电范围,时刻观察电流是否超过电线的安全载流量,从而对电流及电线的发热量进行科学有效的控制。除此之外,电力施工人员在进行电力施工时要严格地按照国家相关的电力标准进行施工,从而有效地避免安全事故的发生。 2.5提高工作人员业务能力

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

电力线路的常见故障和继电保护配置 吴保

电力线路的常见故障和继电保护配置吴保 发表时间:2019-10-28T16:16:38.033Z 来源:《防护工程》2019年第7期作者:吴保于建军黄其军[导读] 已成为现如今电力企业关注的焦点问题。因此,文章主要对电力线路的常见故障及继电保护装置进行了深入的研究及探讨。 河北省任丘市华北油田管理局有限公司电力分公司 062552 摘要:电力资源伴随着社会的发展,同时伴随着人们生活水平的提高,已经成为人们生活及社会生产中不可估量的关键能源。这就使得电力线路故障分析以及继电保护装置显得十分重要。为此,文章主要对继电保护装置的重要意义进行了详细的分析,然后分析了电力线路常见的故障,以及继电保护配置的方案,另外延伸了继电保护状态检修方面的知识,以期能够为同行业者提供有利的参考依据。 关键词:电力线路;故障;继电保护;系统配置 前言: 电力资源的质量需求随着人们生活水平的提升而逐渐增加,同时这对电力系统的安全性及稳定性也有了新的要求。在电力整体系统高效运行中,电力系统故障成为其“绊脚石”。对电力线路中常见故障该怎样进行有效解决,进而提升电力系统总体运行的安全性,已成为现如今电力企业关注的焦点问题。因此,文章主要对电力线路的常见故障及继电保护装置进行了深入的研究及探讨。1分析继电保护的装置的作用继电保护装置在电力系统中类似于一个从不休息的电力检查员,对电力线路中的运行状态进行持续的巡视,通过对电力线路中电压及电流的变化,来对电力系统的是否会出现故障进行判断,倘若故障比较常见、或者是技术难度系数低等,继电保护装置则会自动处理,倘若是故障的处理起来较难,该装置就会及时传达给电力系统监管人员,尽可能的将故障控制在有限的范围内,进而不会对附近的供电系统造成影响。 在电力系统中,继电保护装置是其关键的构成部分,能够有效促进电力运行的可靠性及安全性,同时在电力系统的位置也是十分重要的。继电保护装置不但为电力企业降低了诸多的经济损失,还有效的保障了电力系统的稳定性及安全性。最近几年,继电保护装置得到了持续的完善,已构成了完善的保护体系,同时又与电力信息技术逐渐融合,逐渐的迈向了自动化、智能化的发展道路,但是,继电保护装置的功效仍然会受到部分因素的深远影响,所以,针对继电保护装置的养护与维修,相关人员要进行高度关注,从而为电力系统的稳定提供强有力的保障。 2分析电力线路的常见故障 2.1线路断路短路 在电力维护过程中,线路短路故障和断路故障是其中较为常见的故障。所谓的短路就是,电路中的电流没有通过用电器来直接连接正负两极,进而导致部分线路功率增大,促使线路中局产生过大的热量导致电线熔断,出现线路停电问题,短路造成的损害是非常严重的。它不但会对线路本身造成破坏,还会导致关联的电器被破坏,人们需要对该种故障进行高度关注。所谓的断路就是,由于某些因素,电线的一部分被断开,因此线路不能形成闭合电路。其形成的原因有很多,如由于线路本身质量与相关要求不符合而开裂;由于自然因素,过大的外部压力(如大风或冰雪)不能支撑线路,导致线路断线;或可能是线路故意破坏造成的,这些故障大多是可通过外部观察发现,及时连接即可形成通路。 2.2线路内部封闭性 这些线路故障很多时候是因为线路本身的质量,或线路总体设计的缺陷引起的。这些线路故障主要位于线路接头处与线路终端的交界处,属于线路内部故障。在大多数情况下,通过人的主观和线路外部方式是很难将这种故障反映出来的,这种故障则需要利用专业的测试仪器进行测量,并利用数据分析进行检测才能够被反映出来。所以,必须从根本上保证线路的安全性能,保证线路的高效运行,才能够保证线路本身的质量以及总体设计的科学合理性,最终才能防止故障发生。3简要分析继电保护配置的方案3.1结合实际合理科学进行继电配置通常,继电保护措施可以分为四类:(1)根据被保护设备,包含:电力系统中的主设备保护,电力系统中的主干线保护。变压器、电容器等是其主要设备。(2)根据继电器的实际功能,可分为两种:一种是短路故障保护,另一种是非正常运行保护。(3)根据保护装置的信号处理方式,可分为两种:一种是模拟保护,另一种是数字保护。模拟保护主要指的是对常用的机电、晶体管和集成电路类型进行了分析和判断,并采用反映输入信号的连续模拟量来进行的方式。数字保护主要指的是采用微处理器和微机分析等高科技手段对数据最新型的信息处理,通过计算机进行转换和分析模拟量和信息,形成顺序号离散数字的方式。(4)根据保护原理,可以将其分为多种形式,如电流保护、电压保护等。不管是电流保护还是电压保护等,其最终的目标都是一样的,均是为了在开始阶段对相应的保护措施进行有效完成,为了技术标准能够达到灵敏度、选择性和可靠性,为了各项性能与科学标准相一致,最终实现高效、安全保护的目标。 2.2对电力系统中电气量变化进行精准的把握电力系统中的各点间的相关数值,会随着电力系统中发生故障而产生变化,例如电压、点流量,以及相位角度等。通过分析上述点的数据变化,对相关故障的检测与处理而言,可能在一定程度上起到促进作用。第一,电路中的电流过大问题。在电力系统出现短路时,电源与出现故障点处之间产生的电流量出现诸多变化,开始是正电荷量小鱼负电荷量,故障出现后产生负荷电流量逐渐低于正负荷量,同时距离在逐渐拉大。第二,电压出现变化。在电力系统出现故障,电压也随着产生变化,例如电路中出现短路时,总体系统中各个点的相间电压慢慢降低,同时离故障点越远电压越高。第三,电路相位角度变化。电流与电压的相位角在电力系统常规运行过程中,大约为20度,倘若三相电路出现短路时,电流与电压的相位角在电力系统常规运行过程中,会迅速上升到大约70度。4分析继电保护状态检修的原则

电力电缆在运行中的常见故障

电力电缆在运行中的常见故障 电力电缆在运行中的常见故障 电力电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁转化的一大类电力产品,在当今电气化的时代,电力电缆广泛的分布于生活中的各个角落,涉及社会方方面面,凡是有人类活动的地方,都会有电力电缆的存在,社会中的交通、生产、生活及社会的发展都要电力电缆的带动。面对日益增多的电力电缆,随之而来的也有更多的电缆故障。学习、掌握各种预防和处理电力电缆故障的方法、技巧对现在的电缆建设、维护和管理人员来说是及其重要的。 摘要:在现代化进程越来越快的今天,城市快速发展,城市电网电缆化已成为发展的趋势,电力电网的安全运行直接影响着社会的稳定、经济的发展及人民的正常生活。随着电力电缆的广泛应用及电缆的长时间使用,电缆发生故障的几率也越来越高。文章分析了电力电缆在日常运行中的常见故障及故障原因,并对防止电缆故障的预防措施进行分析和阐述。 关键词:电力电缆,故障,措施 1电力电缆在运行中的常见故障 ①接地性故障。电缆一芯或者多芯接地,分为低阻接地和高阻接地,以10k Ω为界。②短路性故障。电缆两芯或者三芯短路,一般常见两相短路和三相短路。 ③断路性故障。电缆一芯或者多芯被外部应力或线路短路破坏,造成电缆某一芯或者数芯发生断裂,致使电缆之间或对地的绝缘电阻在规定范围电压却不能传输到终端。④闪络性故障。该类故障主要发生在高压试验中,并且大多数在电缆接头处或电缆终端位置发生。当所加电压达到某一数值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。⑤综合性故障。同时出现以上两种或者两种以上故障成为综合性故障。

2电力电缆常见故障的原因 2.1机械损伤 电缆本体发生机械外力破坏,这类故障在电力电缆事故中所占比例较大。且对电网安全运行影响较大,可能造成较严重后果。 ①直接外力破坏电缆。多因为城市工程建设管理中疏忽漏洞,施工过程不善等引起的电缆故障。②自然现象造成的电缆损伤。地质灾害如地震等会产生的过大拉力拉断电缆,温度太低也可能冻坏电缆附件,这些是不可抗拒的损伤。③地基下沉破坏电缆。电缆穿越铁路及高大建筑物时,由于地基负重太大,会发生地基下沉现象,对电缆产生垂直方向上的拉力破坏折断电缆或造成电缆中间接头内部绝缘降低而发生击穿。 2.2化学损伤 造成电缆化学损伤主要由于热化学作用对电缆的破坏。 ①电缆管道铺设不当,导致的电缆产生热量无法有效散热,及电缆长时间过负荷使用,造成电缆老化及绝缘损伤加速。②电缆长期过负荷使用很容易导致电缆过热,电缆长期受高热高温,会使得部分的电缆绝缘碳化,这样对电缆绝缘材料有很大损害,使其弹性减弱就很容易产生破裂损坏。③早期敷设的电缆如穿蛇皮管的直埋电缆及穿钢管的直立电缆,当电缆为三芯电缆时,高负荷情况下会产生100℃的高温,这种现象为涡流现象,对电缆损伤很大。 2.3过电压损伤 过电压一般会发生在已经有缺陷的绝缘处。在较大电压情况下,击穿绝缘层,损害电缆。如雷击可产生极大的电压,在电缆已有损伤的情况下,雷击有可能击穿电缆。但是总的来说,电缆对电压有极强的承受能力,可承受较大的电压,超过正常测试电压的几十倍以上。而且,电缆线路被雷击的可能性也是很小的。根据

变电所事故案例

一、事故经过 某区新建热电厂开始实施集中供热, 钢管的另一端碰触到10kv的高压线上,造成三人触电死亡。 二、事故原因分析 1、施工时施工负责人没有注意到丙家花台外面2.4m处有一10kv的电力线路。 三、事故防范措施 1、经常在电力线路附近作业的单位应制定相应的规章制度,根据情况提出电力线路附近的作业方法 2、在电力线路附近作业时,必须有确保安全的组织措施和技术措施 4、技术措施是指作业时设备和人员与电力线路应保持的安全距离 5、在易触及地区的配电线路应尽量采用绝缘导线或电缆供电。 一、事故经过 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故原因分析 刘某违章操作。 三、事故防范措施 (1)开展一次有关安全法律法规的教育,提高职工学习和执行“操作规程”、“安全规程”的自觉性,保证安全生产。 (2)在全厂开展一次电气安全大检查。 (3)提高职工队伍的整体素质,保证生产安全。 (4)进一步落实安全生产责任制,做到各级管理人员和职工安全责任明确落实。 一、事故经过 惠州供电局110kV平多线因跳线接触不良发热断线造成2座110kV电站失压。 二、事故原因分析 1、两不同型号的导线通过铝并沟线夹并采用缠绕铝包带的方法连接,长时间运行导致截 面积小的导线与并沟线夹压出现接触不良,最终发热断线。 2、由于时间安排不及时及没有采取负荷限制措施,导致缺陷恶化成事故 三、事故防范措施 1、加强线路的运行维护,定期检查导线的连接部位,发现问题及时采取处理措施。 2、应定期或利用停电机会紧固连接部位。

照明电路常见故障及其检修

照明电路常见故障及检修 照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障 照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1、断路 相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。 产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路 短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。 当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3、过载 过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。 4、漏电 漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。 产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。 漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。 (1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。 (2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

电线电缆常见问题及处理方法

电线电缆常见问题及处理方法() 《电线电缆常见问题及处理方法》 一.押出机生产电子线 1.表面粗糙 A.温度太低:温度作适当上调 B.PVC烘烤不足:依作业标准烘烤胶料(时间/温度) C.机头压力太小:更换廊段较长的外模,增加网膜枚数 2.死胶焦料: A.PVC在机头中停留时间较长:押出时将停留时间较长的料排尽 B.押出温度太高,高温度押出时停机时及时降温 3.发麻: A.温度太高:对机头/眼模温度作适当调整,增大外眼孔径(呈现亮面发麻)B.外模太大:更换孔径略小的外模,提升押出温度(呈雾面发麻) C PVC潮湿,开机前及时干燥PVC 4.押出表面有气泡: A.押出温度太高:降低押出温度 B.PVC烘烤不足:增加烘烤时间 5.表面凹凸不平: A.导体表面有脏污:过少量的油,并作适当的预热 B.押出温度太高呈气泡状:降低押出温度,减水槽与机头的距离 6.PVC收缩/熔损:

A.导体未预热:预热器温度作适当调整(铜线不氧化,但要烫手) B.机头压力小/温度太低:使用加压外模,机头眼模温度略作升高 C.水槽未过热水,储线架张力偏大:押出时过热水,储线架张力尽量减小 7.绝缘高温易碎化: A.PVC烘烤不足:换规格及时烘烤PVC B.押出时急速冷却:水槽过热水 8.偏芯: A.模具孔径太大:更换模具(内模偏小/外模偏大) B.模具未装正:重新将模具装正 C.内外模距离不当:以先近后远的原则调整内外模的距离 9.其它 A.跳股引起的外观不良:内外模更换为孔径稍大的 B.PVC混炼不足引起外眼有积渣:升高押出温度,减小外模孔径和内外眼的距离 C.刮伤:外模引起的刮伤,更换外眼.内外眼模中间堵铜丝:折模清理内外模水槽导轮储线架刮伤:将线材放致导轮,储线架合适的位置,有破损时及时更换。 二.押出机生产外被线 1.外观显示成品纹路 缠绕纹:A压大太大(内外模距离离太远):生产中内外模距离2M/M左右。外模太小:生产中外模宜选用比OD大0.1-0.3M/M的外模 编织纹:A外模太小:太小的眼模因压力大造成外观不良,生产中宜选用孔径稍大的外模(具体孔径尺寸依实际生产中更换为准).B内外模距太远:生产中因内外模距离离太远造成压力偏大从而导致显编织纹/生产中尽量押空一点. 编织线一般要求好脱皮,故无特殊要求时一般采用半空管押出.针对需要充实型押出的编织线机头压力太大和太小时都会造成押出外观不良.生产中针对实际情况对内外模距离及外模孔径进行调整,来解决外观问题. 2.过粉线,铝箔线的外观不良 滑石粉的好坏直接影响线

相关文档
相关文档 最新文档