XBDSLS消防泵测试参数表

XBD-SLS 消防泵测试参数表 XBD-SLS 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD3.0/5-50(65) SLS 0.30 XBD3.2/5-50(65) SLS 0.32 XBD3.4/5-50(65) SLS 5 0.34 2900 4 63 XBD4.6/5-50(65) SLS 0.46 XBD4.8/5-50(65) SLS 0.48 XBD5.0/5-50(65) SLS 5 0.50 2900 7.5 58 XBD7.6/5-50(65) SLS 0.76 XBD7.8/5-50(65) SLS 0.78 XBD8.0/5-50(65) SLS 5 0.80 2900 15 50 XBD11/5-50(65) SLS 1.10 XBD12/5-50(65) SLS 1.20 XBD12/5-50(65) SLS 5 1.25 2900 30 40 XBD3.0/10-65(80) SLS 0.30 XBD3.2/10-65(80) SLS 0.32 XBD3.4/10-65(80) SLS 10 0.34 2900 7.5 71 型 号XBD-SLS 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD4.6/10-65(80) SLS 0.46 XBD4.8/10-65(80) SLS 0.48 XBD5.0/10-65(80) SLS 10 0.50 2900 15 67 XBD7.6/10-65(80) SLS 0.76 XBD7.8/10-65(80) SLS 0.78 XBD8.0/10-65(80) SLS 10 0.80 2900 22 59 XBD11/10-65(80) SLS 1.10 XBD12/10-65(80) SLS 1.20 XBD12.5/10-65(80) SLS 10 1.25 2900 37 54 XBD3.0/25-80(100) SLS 0.30 XBD3.2/25-80(100) 0.32 XBD3.4/25-80(100) 25 0.34 2900 15 76 XBD4.6/25-80(100) 0.46 XBD4.8/25-80(100) 0.48 XBD5.0/25-80(100) 25 0.50 2900 22 74 XBD7.6/25-80(100) 0.76 XBD7.8/25-80(100) 0.78 XBD8.0/25-80(100) 25 0.80 2900 37 69 XBD11/25-80(100) 25 1.10 2900 75 66

消防水泵等的基本参数

消防水泵等的基本参数 1.泵的扬程:英文代码(H) 扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。 2.泵的流量:英文代码(Q) 流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。 体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。 质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。 质量流量和体积流量的关系为: Qm=ρQ式中ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。 3.泵的转速:英文代码(n) 转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。 4.水泵的功率和效率 泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示; 泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的 有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵 中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率: Pe=ρgQH(W)=γQH(W) 式中ρ——泵输送液体的密度(kg/m3) γ——泵输送液体的重度(N/m3)

Q——泵的流量(m3/s) H——泵的扬程(m) g——重力加速度(m/s2) 轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。 5.水泵的汽蚀余量NPSH 汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。

XBD单级消防泵与多级消防泵的选型

XBD单级消防泵与多级消防泵的选型 大多数消防水源提供的消防用水,消防泵都需进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失. 消防泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。 美国对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。 同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。 对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150%时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定。 《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵在出水管上设测量用流量计。流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表,这样水泵安装后可全面测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求。建议设计人员在设计中考虑这个问题。 消防给水系统稳压是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa—0.2Mpa,或者稳压泵压力为主泵的1.1倍—1.2倍。但对于稳压泵流量的确定就有不同的说法。《高规》第7.4.8条增压设施应符合下列规定:对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水系统不应大于1L/S。美国NFPA20《StandandfortheInstallationofCentrifugalFirePumps》(1996Edition)规定稳压泵(PressureMaintenanPumps/JoceyPumps/Make—UpPumps)的流量不少于系统正常条件下的泄漏量,压力应能足够维持系统所需的压力。显然我国规定了稳压泵的流量的上限,而美国规定了稳压泵的下限。我国的稳压泵的流量设置要求是能满足1个消防单元的用水量,美国是系统的泄漏水量。 自动喷水系统target=_blank>管道的泄漏水量按国家《采暖与卫生工程施

消防水泵价格,最新全国消防水泵规格型号价格大全

全国各规格型号消防水泵 价格大全 来源:造价通工程造价信息网 概述:造价通工程造价信息网为您实时提供全国各省市地区各种规格/型号消防水泵 价格查询。 标签:消防水泵价格,消防水泵价格表,消防水泵规格,消防水泵型号,最新消防水泵 价格,消防水泵报价,消防水泵价格查询,消防水泵市场价 编者按:造价通——是中华人民共和国国家标准《建设工程人工材料设备机械数据标 准》(GB/T 50851-2013)的参编单位和唯一数据提供方。

材料名规格/型号单位品牌省份城市查询账号账号密码 消防水泵台北京北京市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵XBD4.5/30G-G 台白云泵业辽宁大连市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵XBD9.8/20G-L1 台白云泵业辽宁大连市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵 XBD14/40?á7-150DL Q=40L/S H=40m N=75K 台广一广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵 XBD30-140?á7-TB Q=30L/S H=140m N=75K 台广一广东广州市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵 XBD14/40?á7-150DL Q=40L/S H=40m N=75K 台长江广西南宁市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵 XBD30-140?á7-TB Q=30L/S H=140m N=75K 台长江广西南宁市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵XBD14.7/40-DLL-75kw 台新瑞洪广东东莞市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵 XBD15-60-HY型 XBD15-60-HY Q=15L/S,H=60M,N=15KW 套天津天津市jszjtxxj336 cccba335548796 消防水泵 XBD15-60-HY Q=15L/S,H=60M,N=15KW 套天津天津市jszjtxxj336 cccba335548796

消防泵控制器使用说明书(新)

电动消防泵控制器使用说明书 一、概述: 电动消防泵控制器是依据国标GB21208-2007、针对国内消防泵使用的实际情况开发的一种专用、智能型控制器。 二、功能特点: 1.功能描述 1.1 系统状态的实时显示:当前使用的电源类型、泵状态、电压状态、电流状态以及后备 电源类型; 1.2 参数可设置:过压、欠压、系统密码、消防泵参数、A TSE自复延时时间、消防泵自 动停止时间、消防泵类型、后备电源类型、时间日期、周测试时间等可 以同过面板上的按键进行设置; 1.3 系统故障报警:当出现过压、欠压、断相、错相、堵转、A TS切换失败、通信失败、 泵状态异常等故障时,通过显示屏界面实时提示、蜂鸣器鸣叫、声光 报警器以及led灯点亮的方式进行报警; 1.4 周测试功能:设定好测试时间后,系统自动每周测试一次消防泵,并可自动判别消 防泵能否正常启动; 1.5 电源切换功能:当一路电源出现故障时,自动切换到另一路电源; 1.6 实时采集、显示常用和备用电源的三相电压及干路电流; 1.7 泵异常情况处理:能自动识别泵异常启动、异常停止; 1.8 泵的紧急启动和紧急停止功能:出现紧急情况时,可对消防泵进行紧急启动和停止; 1.9 泵的启动互锁:泵手动启动或紧急启动时,系统在软件和硬件上采用了互锁控制,保 证任何时候只有一个泵运行; 1.10当发生过载、堵转或短路情况时,系统会按照标准要求进行保护; 1.11日历功能:显示当前的时间,并可随时修改;

1.12 具有远程启动和远程报警功能。 1.13 具有软件复位功能; 1.13 带有485通信接口,可通过该通信接口对各参数进行设定和修改,也可进行远程监 测和控制(此功能有待完善)。 2.特点 通过高亮的LED灯显示故障,保证火灾发生时,人能在烟雾中清楚识别; 系统操作有A、B两种操作级别,手动和外部操作等A操作级别高于自动操作等B操作级别; 控制发电机的继电器与常用电源联锁,保证常用电源出现故障后,系统自动启动发电机; 控制器外部装有手柄和按钮,操作人员可以很方便的进行柜外操作; 自动定期检测消防泵和线路的好坏,可有效保证火灾发生时不出现泵不能启动的情况; 清晰迷离的人机界面,采用192*64大屏幕液晶中文显示,设置参数可以很方便的通过按键进行操作; 采用AC23级别的隔离开关,可在柜外进行带电操作; 各继电器的输出和开关的接线进行了互锁设计,保证不会同时启动两台消防泵; 控制器内采用特种电线进行接线,使控制柜具有体积小、结构紧凑、安装方便、电线使用寿命长等特点; 采用电机保护型的断路器,对泵出现的短路故障能进行实时保护; 时间日期的设置能自动判断是否越界; 柜外装有模拟开关,可方便地演示控制器的电源切换功能; 火灾发生时,自动退出测试模式,保证了“消防优先”的原则; 大功率消防泵可以采用降压启动的方式,减小泵启动时对电网的冲击; 只需简单地更换直接启动或降压启动装置,就可实现消防泵控制器两种启动方式的转

水泵技术参数

增压稳压机组、空调定压机组、消防泵组(含自动巡 检)、污水泵技术要求 一、招标内容 1.北小营商务综合楼项目:消火栓稳压机组、喷淋稳压机组、消防水泵、污水 泵,均自带控制箱(其中消防水泵含自动巡检系统)。 2.厂家负责成套机组供应、运输到现场、指导施工方安装、培训、保修等。 3.设备清单及技术参数表

注:1、气压罐容积为最低有效容积,为了布置美观,参数近似的尽量选用同规格。 二、技术标的编制参照及使用的规范和标准: 《立式水泵隔振及其安装》95SS103 《给水设备安装》(冷水部分)S1(一)2004 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《电气控制设备规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《离心泵技术条件》GB/T5656-1994 《热水离心泵技术条件》JB/T5414-1991 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762-2007) 《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297-1992 《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》GB/T13006-1991 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》GB/T3216-1989 《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1999

《泵的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999 《离心泵、混流泵和轴流泵验收试验规范》 ISO 2548-1973-C. 三、产品主要技术要求 (一)通用要求 1.选配水泵厂家标配的知名品牌优质电机,防护等级不低于IP55 (污水泵IP54),绝缘等级不低于F级。 2.水泵运行产生的噪音应满足国家标准要求。 (二)消火栓及喷淋稳压机组技术要求 1.该机组由立式离心水泵两台(一备一用)、电控系统、立式隔膜 式气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组成。 2.隔膜式气压罐按国标91SS852标准图集制造,气压罐设有泄水 装置、气囊压力监测表,并配有气囊充气接口。 3.机组应有排水设施,便于维修时泄水或排除事帮漏水。 4.机组的连接管道、配件、气压水罐等外表面应刷防锈漆两道, 气压水罐内表应刷无毒防腐涂料。 5.水泵、电机、管道安装技术要求均按有关技术规定执行,在管 路系统上设安全阀,远传压力表等附件。 6.电控系统具有自动、手动功能,并与消防控制中心或消防泵房 联网,电气元器件采用ABB、施耐德同等档次。 7.两台稳压水泵一用一备,轮流工作自动切换,交替运行。 8.除第“二”条外,本机组还应遵照《高层民用建筑设计防火规 范》(简称《高规》)GB50045-95、《气压给水设计规范》CECS76:95、

消防泵的选型与规范

消防泵的选型与规范 大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,上海莲功泵业针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解。 一、多层建筑是否有必要设置专门的恒压消防泵: 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵。但是,多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾,大量的扑救工作还要依靠城市消防队,为此设置恒压消防泵难免有点浪费。对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法,在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法,增压泵设在了屋顶,是轻载启动,启动速度快,对扑救初期火灾应该有利。 在市政管网能够满足室内外消防用水量的前提下,不知是否可以考虑根据建筑物的不同用途来确定是否设置消防泵。即在厂区和大型的公共建筑内,提倡设立消防泵使其具备一定的自救能力,而在一般的居民住宅内,则允许其不设消防水泵,火灾时消防车利用水泵接合器在室外喷水灭火,毕竟即使在住宅楼内设了消防泵,居民也不一定能够正确使用: 二、恒压消防泵的性能和测试要求 消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。美国NFPA20对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。 三、水泵线路的敷设 在许多设计图纸中发现:恒压消防泵的供配电线路、控制线路多穿PVC管进行保护,并从吊顶内走线。笔者认为这种走线方法欠妥。尽管《建规》只要求消防用电设备的配电线路明敷时穿金属

A恒压供水参数表

A恒压供水参数表集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

ABB系列变频器恒压供水PID全参数设置(内部给定) 此调试单当系统参数出现意外丢失时,允许根据此参数进行设置! 1、LOC/REM,当变频器初次上电时,状态处于REM远程控制模式,由控制端子块来控制。要进入 2、内部给定时实现PID宏方式,实际反馈值选择AI1。启动信号(DI6接通为PID 启动)。 3:表格内;参数99开头为启动参数,根据电机参数进行设置。 参数10开头为输入指令,选择外部命令及转向。参数11开头为给定选择指令,选择信号给定及给定参数。参数14开头为继电器输出参数,选择继电器输出类型。参数16开头为系统控制参数,为系统参数核定。参数40开头为过程PID控制。 4:参数4011为内部给定设定值(0%-100%),例如;远传压力表为10公斤,现场需恒压4公斤。那么需设定为40%,根据现场实际反馈情况调整此数值。造成参数调整原因,一般为现场电压干扰等原因, 特殊参数表 (关于睡眠问题举例;如果现场恒压4kg,4011设定为40%,睡眠频4023为现场不用水后,闭阀的最低频率+1,;唤醒偏差4025设定为5%,则系统睡眠后,反馈压力低于3.5kg(4026延迟达到后即可启动),唤醒偏差4025设定为20%(最大值为20%)则系统睡眠后,反馈压力低于2kg(4026延迟达到后即可启动)。 4011设定值为40%,偏差值20%,唤醒值=40%-20%=20%=2kg

4011设定值为40%,偏差值5%,唤醒值=40%-5%=35%=3.5kg

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

消防水泵的设置要求

一、一般要求 1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中进行吸水。 5. 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 6. 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 7. 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。 8. 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 9. 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 二、水泵设置要求 1. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。 2. 消防水泵应采取自灌式吸水。 3. 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 4. 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 5. 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。 6. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊, 7. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 8. 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。 9. 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

XBD-ISG消防泵性能参数表

XBD-ISG 消防泵性能参数表 型 号 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD3.0/5-50(65) 0.30 XBD3.2/5-50(65) 0.32 XBD3.4/5-50(65) 5 0.34 2900 4 63 XBD4.6/5-50(65) 0.46 XBD4.8/5-50(65) 0.48 XBD5.0/5-50(65) 5 0.50 2900 7.5 58 XBD7.6/5-50(65) 0.76 XBD7.8/5-50(65) 0.78 XBD8.0/5-50(65) 5 0.80 2900 15 50 XBD11/5-50(65) 1.10 XBD12/5-50(65) 1.20 XBD12/5-50(65) 5 1.25 2900 30 40 XBD3.0/10-65(80) 0.30 XBD3.2/10-65(80) 0.32 XBD3.4/10-65(80) 10 0.34 2900 7.5 71 型 号 流量Q (L/s) 出口压力 (MPa)转速n (r/min)功率P (kw)效率η (%) XBD4.6/10-65(80) 0.46 XBD4.8/10-65(80) 0.48 XBD5.0/10-65(80) 10 0.50 2900 15 67 XBD7.6/10-65(80) 0.76 XBD7.8/10-65(80) 0.78 XBD8.0/10-65(80) 10 0.80 2900 22 59 XBD11/10-65(80) 1.10 XBD12/10-65(80) 1.20 XBD12.5/10-65(80) 10 1.25 2900 37 54 XBD3.0/25-80(100) 0.30 XBD3.2/25-80(100) 0.32 XBD3.4/25-80(100) 25 0.34 2900 15 76 XBD4.6/25-80(100) 0.46 XBD4.8/25-80(100) 0.48 XBD5.0/25-80(100) 25 0.50 2900 22 74 XBD7.6/25-80(100) 0.76 XBD7.8/25-80(100) 0.78 XBD8.0/25-80(100) 25 0.80 2900 37 69 XBD11/25-80(100) 25 1.10 2900 75 66

水泵型号及技术参数大全

油泵的水泵型号及技术参数 AY型离心油泵:流量Q 6.25~500m3/h 扬程H 60~300m AY型系列离心油泵可用在石油精致、石油化工和化学工业及其它输送不含固体颗粒的石油、液化石油气等介质。 DY型多级离心泵:流量Q 10~540m3/s 扬程H 87~690m DY型单吸多级离心输油泵适用于石油化工厂,用来输送不含固体颗粒、粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,被输送介质温度不得高于105℃。允许进口压力0.6MPa。 YZ型自吸油泵: 本单位生产的YZ型自吸油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,国内空白独一无二,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~140℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。 YZ自吸油泵性能参数:流量4~400m3/h 扬程12~80m 产品特点:1. 该泵属自吸离心油泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。2. 该泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。 IY型单级单吸离心油泵:流量Q 6.3~200m3/h 扬程H 8~125m IY型单级单吸离心油泵,适用于输送不含固体颗粒,粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,输送液体温度-20℃~80℃,允许进口压力0.6Mpa。ZY型自平衡多级离心油泵:流量Q 10~540m3/s 扬程H 87~690m ZY自平衡多级离心油泵适用于石油化工厂,用来输送不含固体颗粒、粘度小于120厘沲的无腐蚀油类和石油产品,被输送介质温度不得高于105℃。允许进口压力0.6MPa。 化工泵的水泵型号及技术参数

消防泵技术规格书

xx消防系统工程 消防设备技术规格书(一) 离心消防泵

目录 第一部分基本要求 1范围 (1) 2名词定义 (1) 3项目总体要求 (1) 第二部分主要通用技术要求 1采用规范、标准及法规 (2) 2设备技术参数及要求 (3) 3设计与制造 (4) 4材料 (5) 5检验和测试 (5) 6备品、备件及专用工具 (5) 7铭牌 (5) 8包装和运输 (6) 9提交文件 (6) 10技术服务 (7) 11验收 (8) 12售后服务 (8) 13保证和担保 (8)

第一部分基本要求 1范围 本技术规格书为离心消防泵的技术规格书,适用于本工程中的消防冷却水泵、消防泡沫水泵,是对离心消防泵在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面提出的最低要求。该设备除满足本技术规格书的要求外,还应满足其它相关的国家标准、法令、法规的要求。 2名词定义 本技术规格书用到的名词定义如下: 业主:项目投资人或其委托的管理方; 设计:承担项目工程设计任务的设计公司或组织; 供货商:是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家; 分包商:负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家; 技术规格书:业主和设计提供的完整的技术规定,包括技术要求; 技术条件:各工程项目通用并统一的技术要求; 数据单:是指根据各工程项目实际情况,填入的用于订货的参数; 技术评分表:技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准; 质保期:是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段;3项目总体要求 3.1供货商资质要求 3.1.1供货商证书要求 投标时,供货商必须出具该类型产品的消防器材生产许可证及该类产品的国家级防火检测部门的型式检验报告,同时出具国家认证机构颁发的有效ISO9001质量体系认证证书。 3.1.2供货商业绩和经验要求 供货商所提供的产品最少应有20台(套)以上的类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历,业主不接受未经使用的新试制产品。 供货商应提供近3年业绩表,业绩表中所列出的业绩应与本工程情况类似,国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。 供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。 3.2强制技术条款 供货商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。 3.3投标承诺 3.3.1供货商职责 供货商应对设备及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对设备及其配套产品的性能、总体装配质

消防泵选型

消防泵的选型 大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失. 消防水泵与生活水泵和生产水泵相比性能上应有较高的要求,但我国现行规范对消防水泵的性能和测试要求没有做出较详细的特别规定,致使消防水泵在选用时无据可查,出现了多种问题。 美国对消防泵的性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。 同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。 对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150%时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。我国规范对消防水泵没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。建议设计人员在设计时参考NFPA20的规定。 《高规》和《建规》对消防水泵的性能没有测试要求,NFPA20规定消防泵在出水管上设测量用流量计。流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表,这样水泵安装后可全面测试水泵的性能,以便得知是否能满足设计要求。建议设计人员在设计中考虑这个问题。 消防给水系统稳压是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力可根据系统压力而确定,一般稳压泵的压力比主泵高0.1Mpa—0.2Mpa,或者稳压泵压力为主泵的1.1倍—1.2倍。但对于稳压泵流量的确定就有不同的说法。《高规》第7.4.8条增压设施应符合下列规定:对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水系统不应大于1L/S。美国NFPA20《Standand for the

消防泵型号

点击放大产品型 号: XBD-W型 产品名 称: XBD-W型卧式多级消防泵 产品报 价: 产品特 点: XBD-(W)卧式多级消防泵系卧式、 单吸多级、分段式结构,是最新开发 生产的节能系列产品。其性能参数 及技术指标符合有关标准,具有效 率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、 结构合理、使用寿命长等显著优 点。 XBD-W型卧式多级消防泵的详细资料: 详细信息: XBD-(W)卧式多级消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。 XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为φ50~ φ150mm。XBD-W型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。消防泵主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。 主要用途: XBD-W型系列消防泵是消防专用泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。 型号流量Q (L/s) 压力P (MPa) 转速n (r/min) 效率η (%) 功率N (Kw) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2 XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2 XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2 XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2 XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2

XBD型消防稳压泵性能参数表

XBD型消防稳压泵性能参数表 型号流量Q 扬程 m 效 率 % 转速 r/min 功率Kw 汽 蚀 余 量 m 进 出 口 径 mm m3/h L/S 轴功 率 配套 功率 XBD3.6/0.56-I25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25 XBD4.8/0.56-I25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25 XBD6/0.56-I25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25 XBD7.2/0.56-I25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25 XBD8.4/0.56-I25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25 XBD9.6/0.56-I25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25 XBD10.8/0.56-I25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25 XBD120/0.56-I25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25 XBD13.2/0.56-I254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25 XBD14.0/0.56-I25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25 XBD3.3/1.11-I25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25 XBD4.4/1.11-I25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25 XBD6.6/1.11-I25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25 XBD7.7/1.11-I25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25 XBD8.8/1.11-I25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25 XBD9.9/1.11-I25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25 XBD11/1.11-I25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25 XBD12.1/1.11-I25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25 XBD13.2/1.11-I25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25

柴油机消防泵(一用一备)工作范围及参数

柴油机消防泵(一用一备)工作范围及参数上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区,是国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,注册资本1100万元。主导产品包括:螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。 一、柴油机消防泵产品概述: 柴油机消防泵成套机组所配用的消防泵可用我公司生产的IS系列单级式、S、SOW系列新型单级双级式、TSWA、D型系列节段多级式。该系列设备配用的柴油机水泵均采用国产或进口优质产品,具有启动特性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点,是一种先进、性能可靠的消防设备。 二、柴油机消防泵的成套机组性能参数: 流量范围:10-800L/S 压力范围:0.2-2.2MPA 转速:1500r/min 1800 min 2400 min 3000 min 三、柴油机消防泵成套机组的工作范围: 环境大气压力:>90KPa 环境温度:50C-400C 空气相对温度:≤80% 在非正常的条件下柴油机的功率,为保证正常工作,应选用较大功率的柴油机与水泵配套。 三、柴油机消防泵性能特点:

一、具有完善的三种起动功能: 1、手动起动功能:通过转换开关可完成手动、自动联锁并可实现手动起动功能: 2、自动手动功能:允许起动三次、如三次起动不成功则发出“起动失败报警”并自动退出起动状态;一次起动成功后起动到额定负载时间为5-10-15S(按机组容量大小各异); 3、紧急手动直接起动功能:当自控装置故障时可实现紧急手动直接起动功能。 二、自动运行:当水泵机组接到有效消防信号后,如果电动机消防泵供电系统断电或缺相或电泵故障不能正常起动时,柴油机消防泵组会自动起动运行,一旦供电系统恢复正常或电动泵可正常运行时,可自动切换到电动泵。 三、自动停机:当消防信号消失后,柴油机消防泵会自延迟停机。 四、蓄电池自充电稳压功能:蓄电池可利用市电功柴油机充电电机自动充电,保证机组的顺利起动。 五、具有完善的指示系统:准备起动、手动起动、自动起动、机组运行、机组停机、蓄电池充电、超速、柴油机润滑油油压过低、增压器油压过低、柴油机润滑油油温过低、柴油机冷却水水温过高、蓄电池电压过低、燃油油位过低(或缺少)、柴油机冷却水水温过低预热、定时巡检。 六、具有完善的报警或保护系统:三次起动失败报警或保护、超速报警或保护、润滑油油压过低报警或保护、增压器油压过低报警或保护、冷却水水温过高报警或保护、润滑油油温过低报警或保护、自动充电装置故障报警、蓄电池电压过低报警、蓄电池电压过高报警、机油油位低报警或保护。 七、具有完善的显示系统:柴油机润滑油压力、柴油机转速、蓄电池充电电流、蓄电池充电电压。 八、直联式:柴油机与水泵直接联轴器联接,采用公共槽钢底座,结构紧凑、整体性能好,故障少、振动小,现场施工安装方便。 九、设备压力、流量范围广:机组选用IS系列单级单吸式、S\SOW系列新型单级双吸式、TSWA\D型系列节段多级式水泵,可满足水同场合的消防需求。 十、流量、压力可调整:柴油机水泵装有机械调整器或电子调整器,当水泵的流量、扬程与实际不一致时,可调节改变柴油机的转速。 十一、具有水加温预加热装置:机组装有AC220V冷却水预热装置,可保证机组在低于50C环境下正常工作。 十二、双蓄电池回路:当一组蓄电池失效时可自坮投入另一组蓄电池。 十三、免维修蓄电池:不需频繁添加补充液。 十四、自动定时巡检测试:消防系统通常处于备用状态,该机组设备能自动完成对机组的备用状态进行测试并及时报警。 注:以上功能可根据用户需要选用。也可根据用特殊需要设计定做。 配置: 1、水泵:IS系列单级单吸式、S、SOW系列新型单级双吸、TSWA、D型系列节段多级式。 2、柴油机:配单缸、双缸、三缸、四缸、六缸、八缸、十二缸柴油机。 3、转速:1500r/min 1800r/min 2400r/min 3000r/min 等 4、其它配件:滤清系统、消音系统、冷却系统、燃油箱、公用底座、散热水箱、蓄电池、充电器。(可加预热系统) 5、控制柜:单片机、PLC编程器、传感器、全自动控制柜。

消防水泵必考知识点

消防水泵必考知识点,一定要记下来! 1.消防水泵和消防转输泵均应设置备用泵,什么情况可以不设置备用泵? A.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25 L/s时; B.建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10 L/s的建筑。 2.消防水泵性能曲线要求? A.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 B.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 3.消防水泵工作泵的数量要求? 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。 4.消防水泵材质要求? 水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为铜或不锈钢。 5.柴油机消防水泵的技术要求? A.采用压缩式点火型柴油机; B.柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h;

【精品文档】 C.油箱最小有效容积应按1.5 L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 6.消防水泵串并联对水泵参数的影响? 消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,消防泵的并联可增加总流量。 7.消防水泵的吸水要求? A.消防水泵应采取自灌式吸水; B.消防水泵从市政管网直接抽水时,在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器; C.当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。 8.消防水泵吸水管路、出水管路的布置要求? A.一组消防水泵,吸水管不应少于两条; B.吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度≥600mm,采用旋流防止器时,淹没深度≥200mm; C.消防水泵吸水管水平管段变径连接时,应采用偏心异径管件管顶平接; D.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接。 9.消防水泵吸水管阀门、出水管阀门的布置要求? A.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀、带自锁装置的蝶阀或带有开启刻度的暗杆闸阀,可设置管道过滤器; B.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带有自锁装置的蝶阀,并应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关。消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关。 10.消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求? A.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1. 60MPa; B.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0. 70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 11.消防水泵流量和压力测试装置的要求? A.单台消防水泵的流量不大于20 L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他防水泵设置泵组流量和压力测试装置。 B.流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%; C.消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。 2