1绪论

1.1填空题

1.电力系统继电保护应满足( ) ( ) ( ) ( )四个基本要求。

2.电力系统发生故障后,总伴随有电流( )电压( )线路始端测量阻抗的

( )电压与电流之间相位角( )。

3.电力系统发生故障时,继电保护装置应( ),电力系统不正常运行时,继电

保护装置一般应( )。

4.电力系统切除故障时的时间包括( )时间和( )的时间。

5.继电保护灵敏性指其对( )发生故障或不正常工作状态的反应能力。

6.继电保护装置一般由( )、( ) 和( )组成。

7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( )与保护的( )进行比较。

1.2选择题

1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( )

A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型

B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型

C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型

2.电力系统最危险的故障( )

A单相接地

B两相短路

C 三相短路

3.电力系统短路时最严重的后果是( )

A电弧使故障设备损坏

B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性

4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( )

A K1m<1

B K1m=1

C K1m>1

5.线路保护一般装设两套,它们是( )

A 主保护

B 一套为主保护,另一套为后备保护

C 后备保护

1.3问答题

1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么?

2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么?

3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。

1.4判断题

1.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除.

2.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。

3.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作

的设备切除。

4.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电

流。

2 电网的电流保护

2.1 填空题

1. 瞬时电流速断保护的保护范围随( )和( )而变。

2. 瞬时电流速断保护的保护范围在被保护线路( )端,在( )运行方式

下,保护范围最小。

3. 本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下一条线路的( )

保护的保护范围,故只需带( )延时即保证选择性。

4. 线路装设过电流保护一般是为了作本线路的( )及作相邻下一条线路的

( )。

5. 为使过电流保护在正常运行时不动作,其动作电流应大于( ),为使过电流

保护在外部故障切除后可靠返回,其返回电流应大于( )

6. 为保证选择性,过电流保护的动作时限应按( )原则整定,越靠近电源处的

保护,动作时限越( )。

7. 在三段式电流保护中,电流Ⅰ段又称为( )保护,电流Ⅱ段又称为( )

保护,电流Ⅲ段又称为( )保护,并且由电流Ⅱ段联合工作构成本线路的

( )。

8. 装有三段式电流保护的线路,其首端故障时一般( )保护动作,末端故障时

一般( )保护动作

9. 三段式电流保护中,最灵敏的是第( )段,因为( )。

10. 已知返回系数re K ,可靠系数rel K ,自启动系数ss K ,最大负荷电流max L I ?,三段

式电流保护Ⅲ段的整定电流III set I = ( )。根据整定公式,为了保护动作的可

靠性,要求返回系数re K = ( )。

11. 在双侧电源网络中,方向性电流保护是利用判别短路功率的( )或电流、电

压之间的( )关系,判别放生故障的方向。

12. 为了减少和消除死区,功率方向继电器通常采用( )接线方式,习惯上采用

90k α?=- ,α称为功率方向继电器的( ),要使功率方向继电器在各种

相间短路请况下均能动作,α应满足( )。当加入继电器电流端子上的电

流为C I 时,加入继电器的端子电压是( );当加入继电器电流端子上的电

流为B I 时,加入继电器的端子电压是( )。

13. 采用90°接线方式的LG-11型功率方向继电器,其内角30α= 时,该继电器的

灵敏角sen ?为( ),该继电器用于线路阻抗角k ?为( )的线路上最灵敏。

14. 双侧电源网络中的限时电流速断保护,当分支电路中有电源时,要考虑( )

的影响,当分支电路为一并联的线路时,要考虑( )的影响,因此在整定

值中引入一个( )。

15. 中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于变压

器接地中性点的( )和( )。

16. 中性点直接接地电网发生单相接地短路时,零序电压最高值应在( )处,最

低值在( )处。

17. 中性点直接接地电网中,零序保护的零序电流可以从( )取得,零序电压可

以从( )取得。

18. 三段式零序电流保护由瞬时零序电流速断保护、( )保护和( )保护组

成。

19. 零序电流速断保护与反应相间短路的电流速断保护比较,其保护区( ),而

且( );其灵敏性( )、动作时限( )。

20. 中性点经消弧线圈接地根据补偿程度可分为( )、( ) 和( )三种

方式,实际应用中都采用( )方式,其中L C C I I P I ∑∑

-=

称为( ),一般取P = ( )。 2.2 选择题

1. 电流速断保护的动作电流应大于( )

A 被保护线路末端短路时的最大短路电流

B. 线路的最大负载电流

C. 相邻下一段路末端短路时的最大短路电流

2.电流速断保护的保护范围在( )运行方式下最小

A. 最大

B. 正常

C. 最小

3.双侧电源线路中的电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在( )

A. 动作电流大的一侧

B. 动作电流小的一侧

C. 两侧

4.若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所木线上有三条出线,各自的过

电流保护动作时限分别为1.5s、0.5s、1s,则该线路过电流保护的时限应该定为( )

A. 1.5S

B.2S

C. 3.5S

5.定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了( )

A.提高保护的灵敏性

B.外部故障切除后保护可靠返回

C.解决选择性

6.装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由( )动作切除故障

A.瞬时电流速断保护

B.限时电流速断保护

C.定时限过电流保护

7.三段式电流保护中灵敏性最好的是( )

A.I 段

B.Ⅱ段

C.Ⅲ段

8.三段式电流保护中,保护范围最小的是( )

A.Ⅰ段

B.Ⅱ段

C.Ⅲ段

9.有一段线路,拟定采用两段式电流保护,一般采用三段式电流保护中的( )

A.Ⅰ、Ⅱ段

B.Ⅰ、Ⅲ段

C.Ⅱ、Ⅲ段

10.双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( )

A.解决选择性

B.提高灵敏性

C.提高可靠性

11.双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件当( )可以省略

A该保护的时限较长时

B该保护的时限较短时

C两侧保护的时限相等时

12.考虑助增电流的影响,在整定电流保护Ⅱ段的动作阻抗时,分支系数应取( )

A大于1,并取可能的最小值

B大于1,并取可能的最大值

C小于1,并取可能的最小值

13.在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点零序电流和零序电压

的相位关系是( )

A电流超前电压约90度

B电压超前电流约90度

C电压电流同相位

2.3判断题

1.瞬时电流速断保护的保护范围不随运行方式而变。

2.瞬时电流速断保护在最小运行方式下保护范围最小。

3.限时电流速断保护可以作相邻线路的完全的远后备保护。

4.限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。

5.限时电流速断保护可以作线路的主保护。

6.限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。

7.整定定时限过电流保护的动作电流时,引入返回系数是K re,由于电流继电器

K re<1,故使保护的灵敏系数提高。

8.越靠近电源处的过电流保护,时限越长。

9.三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。

10.三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。

11.保护范围大的保护,灵敏性好。

12.动作电流大的保护,其保护范围小。

13.装有三段式电流保护的线路末端故障时,一般情况故障的切除时间为0.5s。

14.装有三段式电流保护的线路,若由瞬时电流速断保护动作切除故障,则说明故

障发生在线路末端。

15.中性点非直接接地电网发生单相接地时出现零序电压,且电网各处零序电压相

等。

16.中性点不接地电网发生单相接地后,故障线路保护安装处的零序电容电流与非

故障线路中的零序电容电流相位相反。

2.4问答题

1.什么是系统最大运行方式和最小运行方式?

2.什么是“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过

高和过低各有何缺点?

3.电流Ⅰ段和Ⅱ段联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么

环节保证动作的灵敏性?

4.限时电流速断保护的整定原则是什么?在其灵敏性不满足要求的时候该如何处

理?

5.零序电流Ⅰ段保护的整点原则是什么?

6.输电线路发生短路故障时,零序电压和零序电流的分布各有什么特点?

2.5计算题

如图所示的网络中,试对保护安装处1的电流I段、II段的一次动作电流进行整定

并校验相应的灵敏性。已知母线A 处三相短路时,流经线路的短路电流在最大运行方式时为 6.67kA ,在最小运行方式时为 5.62kA ,线路单位长度阻抗10.3/z km =Ω,取1.3I rel K =, 1.1II

rel K =。

X s

3 电网的距离保护

3.1 填空题

1. 距离保护是反应( )的距离,并根据距离的远近确定( )的一种保护。

2. 方向阻抗继电器当用幅值方式判断动作特性时满足( )继电器启动,当用相

位比较方式判断动作特性时,用Z set 与( )之间的相位差θ作为判别的依据,

当( ),继电器动作。

3. 方向阻抗继电器幅值比较式电气动作方程为( ),则其相位比较式电气动作

方程为( )偏移阻抗继电器相位比较式电气动作方程为( ),则其幅值比

较式电气动作方程为( ),继电器的幅值比较回路可采用( )和( )

两种类型。

4. 若方向阻元件的整定阻抗为1075∠ ,则方向阻抗继电器比幅式动作方程为

( ),其比相式动作方程为 ( )。

5. 偏移阻抗继电器比幅式动作方程为( ),其比相式动作方程为 ( )其中

α称为( ),

当α=1时 其特性变为( )特性,当α=0时,其特性为( )特性。

6. 圆特性阻抗继电器,set Z 为整定阻抗,m Z 为测量阻抗,比幅式阻抗继电器能够

启动对方向阻抗继电器应满足的条件为( ),偏移阻抗继电器应满足的条件

为 ( )方向阻抗继电器的缺点是( )偏移阻抗继电器的缺点是( )。

7. 距离保护一般采用00接线方式,对反应BC 相间短路的阻抗继电器,加入继电

器的电压为( ),加入继电器的电流为( )。对反应A 相接地短路的阻

抗继电器,加入继电器端子的电压为( ),加入继电器端子的电流为

( )。

8. 阻抗继电器通常采用( )接线方式,该界限方式的优点是测量阻抗set Z 与

( )无关,且基本不随运行方式变化。

9. 考虑助增电流的影响,在整定距离保护的( )段的动作阻抗时,应引入大于

1的分支系数,并取可能的( )。在校验距离III 段作( )保护的灵敏系

数时,应引入大于1的分支系数,并取可能的( )。

10. 为考虑汲出电流的影响,在整定距离保护( )段的动作阻抗时, 应引入小于

1的分支系数,并取可能的( )。汲出电流将使距离保护II 段的测量阻抗

( ),保护范围( )。

11. 故障点的过渡电阻,一般使测量阻抗( ),保护范围( )。

12. 故障点的过渡电阻主要对距离保护的( )段有影响,可采取的措施有:采用

( )或采用( )。

13. 系统振荡对距离保护 ( ) 段有影响,对( )段没有影响

14. 三种圆特性的阻抗继电器中, ( ) 受系统振荡的影响最大,( ) 受系

统振荡的影响最小。

15. 为防止系统振荡引起保护误动,可以利用 ( )和( )构成振荡闭锁回路。

3.2 选择题

1. 三种圆特性的阻抗继电器中,( )既能测量故障点的远近,又能判断故障点

方向。

A 全阻抗继电器

B 方向阻抗继电器

C 偏移阻抗继电器

2. 有一整定阻抗为 656Z zd ∠=Ω的方向阻抗继电器,当测量阻抗 205Z J ∠=Ω

时,该继电器处于( )状态。

A 动作

B 不动作

C 临界动作

3. 故障点过度电阻主要对距离保护( )有影响。

A Ⅰ段

B Ⅱ段

C Ⅲ段

4. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。

A 全阻抗继电器

B 方向阻抗继电器

C 偏移阻抗继电器

5.距离保护第Ⅲ段不加振荡闭锁是因为( )

A Ⅲ段带较长延时,可躲过振荡

B 电力系统振荡对Ⅲ段没有影响

C Ⅲ段在电力系统振荡时不会启动

3.3判断题

1.有一方向阻抗继电器的整定阻抗为,当测量阻抗为时该继电器将动作。

2.调整方向阻抗继电器的灵敏角等于被保护线路的阻抗角,能使方向阻抗继电器

在正方向短路时动作最灵敏。

3.偏移特性阻抗继电器可以作距离I段的测量元件。

4.采用接线方式的阻抗继电器相间短路时的测量阻抗与故障类型无关。

5.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。

6.故障点过渡电阻对距离保护I段影响较小。

7.全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。

8.分支电流对距离保护I、II段均有影响。

9.外汲电流对距离保护II段测量阻抗偏小,保护范围缩小。

10.系统振荡是距离保护I、II、III段均有可能误动。

3.4问答题

1.为了切除线路上各种类型的短路,一般配置哪几种界限方式的距离保护协同工

作?

2.什么是阻抗继电器的最大灵敏角?为什么通常选定线路阻抗角为最大灵敏角?

3.导出具有偏移圆特性的阻抗继电器的绝对值比较动作方程和相位比较动作方

程。

4.什么是助增电流,什么是外汲电流?它们对阻抗继电器有什么影响?

5.什么是电力系统振荡?它和短路有什么区别?振荡时电压电流有什么特点?阻

抗继电器的测量阻抗如何变化?

6. 什么是振荡闭锁?它是如何构成的?

7. 在双侧电源电路中,保护测量到的过渡电阻为什么会呈现容性或感性?

3.5 计算题

1. 下图所示系统,各元件阻抗角均为70o , 1.40Sa Z =Ω, 1.20Sb Z =Ω, 1.30AB Z =Ω,

1.40BC Z =Ω,两侧系统的电动势幅值相同,线路配有距离保护,均采用方向阻抗特性的阻抗继电器,试解答:

(1) 系统的振荡中心在何处?

(2) 对保护1的距离保护I 段,II 段进行整定计算?

(3) 保护1的距离保护I 段是否需要加装振荡闭锁,为什么?

(4) 作出系统振荡时,保护1的测量阻抗轨迹图,并计算其II 段阻抗继电器动作时,

对应的两侧系统电动势相位差的区间?

2. 根据下列数据整定保护1处距离I 段和II 段的一次动作阻抗并校验相应的灵敏度。

已知线路AB 长25km ,10.4/z km =Ω,BC 为双回线路,其中一回全阻抗为31.4Ω,

另一回线路全阻抗为34.6Ω;取0.85I rel K =,0.8II rel K =。

4输电线路纵联保护

4.1填空题

1.线路纵差动保护是通过比较被保护线路首、末端( )的原理实现的,因此它

不反应( )。

2.纵差保护的一次动作电流可按( )和( )两个条件进行选择,输电线纵联

差动保护常采用( )和( )两种原理接线。

3.在高频保护中,按高频通道传送信号的性质可分为传送( )、( )和( )

三种类型。在高频闭锁距离保护中,其启动元件必须采用( )继电器。

4.电力系统高频保护是利用非故障线路靠近( )一侧向本端及本线路对端发出

( ),保证非故障线路不跳闸。

5.相差高频保护的基本原理是比较被保护线路两侧( )短路电流的相位

( ),而高频闭锁方向保护则是比较两侧( )短路功率的方向( )。

6.相差高频保护是比较被保护线路两端的短路电流的相位。保护范围内部故障时,

两端电流相位( ),由对端发出的( )不能填满空隙,保证了内部故障时两端跳闸,而当保护范围外部故障时,由于两端电流相位( ),由对端送来的( )正好填满空隙,使本端的保护( )。

7.相差高频保护中比相元件的作用是根据被保护线路两侧( )来判断是( )

还是外部故障。

4.2选择题

1.外部短路时,方向闭锁高频保护是靠( )来将两侧保护闭锁。

A. 两侧的发信机不发信

B. 近故障点侧的发信机发信

C. 远故障点侧的发信机发信

2.高频闭锁方向保护的功率方向元件( )

A. 能反应所有类型的故障

B. 只能反应相间故障

C. 只能反应接地故障

3.方向闭锁高频保护发信机启动后,当判断为外部短路时,( )

A. 两侧发信机立即停信

B. 两侧发信机继续发信

C. 反方向一侧发信机继续发信

4.高频保护用的高频阻波器是直接串接在工频线路中的,所以对( )

A. 工频电流有较大影响

B. 工频电流影响不大

C. 对线路有影响

4.3判断题

1.相差保护能做相邻元件的后备保护。

2.高频闭锁距离保护能作相邻元件的后备保护。

3.高频阻波器的作用是将高频信号限制在被保护的输电线路以内,而不致穿越到

相邻线路上去。

4.在相差保护中,收信机收到连续高频信号时保护动作。

5.高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。

6.在相差高频保护中,收信机收到信号其间断角大于整定角时,保护电路动作。

7.高频保护中,收、发信机的主要作用是判别被保护线路是否故障。

高频闭锁方向保护,当两侧发信机同时发信,收信机同时受到高频信号后动作。

4.4问答题

1.纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么?简述纵联保护的主要优缺点。

2.输电线路纵联保护中通道的作用是什么?通道的种类有哪些?各有什么优缺点

和适用范围?

3.通道传输的信号种类有哪些?通道的工作方式有哪些?

4.闭锁式纵联保护为什么需要高、低定值的两个启动元件?

5.输电线路纵联电流差动保护在系统振荡、非全相运行期间,会否误动,为什么?

6.什么是闭锁角?其大小由什么决定?它对保护有什么影响?

5自动重合闸

5.1填空题

1.在单相自动重合闸中,根据网络界限和运行特点,常用的选相元件有( ),

( )和( )。

2.重合闸与继电保护的配合一般采用( )和( )两种方式。

5.2问答题

1.何谓瞬时性故障?何谓永久性故障?它们对自动重合闸有什么影响?

2.什么是潜供电流?它对自动重合闸有什么影响?

3.在什么情况下,自动重合闸可以不考虑两侧电源同期的问题?

4.如果必须考虑同期合闸,重合闸是否必须安装检同期元件?

6电力变压器保护

6.1填空题

1.变压器采用的Y.dll接线方式,在正常情况下( )侧电流超前( )侧电流

30°。

2.在变压器纵差动保护整定计算中引入同型系数是考虑两侧电流互感的( )对

它们( )的影响。

3.Y.dll接线变压器的纵差动保护,其相位补偿的方法是将变压器星形侧的TA接

成( )变压器三角形侧的TA接成( )。

4.变压器低电压启动的过电流保护的启动元件包括( )继电器和( )继电

器。

5.5,变压器瓦斯保护的作用是反应变压器( )的各种短路故障及( )。

6.变压器的轻瓦斯保护动作于( ),重瓦斯保护动作于( )。

7.变压器过电流保护的作用是反应外部( )引起的过电流、并作为内部的

( )后备保护。

8.为了反应变压器绕组、引出线及套管的短路故障,应装设( )保护或者( )

保护。

9.变压器励磁涌流波形有较大的( ),而变压器内部短路时短路电流基本上是

( )波形。

10.在变压器励磁涌流中,除了大量的直流分量外,还有大量的( )分量,其中

以( )为主。

6.2选择题

1.Yd-11接线变压器纵差动保护采用电流相位补偿接线后,星形侧电流互感器流

入差动臂的电流是电流互感器二次电流的( )倍。

A

B 2

C

2.变压器纵差动保护是变压器的( )保护。

A 主

B 近后备

C 远后备

3.对于三相变压器,无论在任何瞬间合闸,至少有( )出现程度不等的励磁涌

流。

A 一相

B 两相

C 三相

4.变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以( )次

谐波所占的比例最大。

A 二

B 三

C 五

5.变压器低电压启动的过电流保护中的低电压继电器,一般接于电压互感器二次

侧的( )电压上。

A 相间

B 匝间

C 零序

6.变压器的电流速断保护与( )保护配合以反应变压器绕组及变压器电源侧的

引出线套管上的各种故障。

A 纵联

B 瓦斯

C 过励磁

7.瓦斯保护是变压器油箱内部故障的( )保护。

A 主

B 近后备

C 远后备

6.3判断题

1.变压器纵差动保护是油箱内、外部故障的一种有效保护方式。

2.变压器油箱内部故障时,变压器的瓦斯保护和纵差动保护都动作了,说明这两

种保护的保护范围相同。

3.对Yd-ll接线变压器的纵差保护进行相位补偿,是为了消除由于两侧电流相位不

同而产生的不平衡电流。

4.利用二次谐波制动原理构成的变压器纵差动保护,能有效的躲过由于外部短路

时,不平衡电流。

5.影响变压器纵差动保护不平衡电流的因素很多,但采取相应措施后,均能将全

部不平衡电流消除。

6.变压器的纵差动保护是变压器的主保护。

7.为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保

护两侧应选用相同变比的电流互感器。

6.4问答题

1.变压器纵差动保护中的不平衡电流和差动电流在概念上有什么区别和联系?

2.不平衡电流由哪些因素引起?其中哪些是由测量误差引起的,那些是由变压器

结构和参数引起的?

3.为什么具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度?何谓最大制动比、最小工

作电流、拐点电流?

4.什么是励磁涌流?它是怎么产生的?与哪些因素有关?

7发电机保护

7.1填空题

1.在电力系统中利用发电机固有的( )和( )可以构成100%定子绕组接地

保护,其中前者保护范围为( ),而后者保护范围为( )。

2.对于定子绕组的每一支路中性点侧都有引出端并双星形的发电机,可装设单继电

器式的( )保护,该保护反应发电机定子绕组的( )短路。

3.发电机定子绕组单相接地时,故障相对地电压等( ),中性点对地电压( )。

4.发电机的纵差动保护,反应发电机( )及其( )的相间短路。

5.当发电机电压系统的电容电流大于或等于5A时,发电机定子绕组单相接地保护

应动作于( ),小于5A时,保护应动作于( )。

6.发电机纵差动保护的断线监视继电器KA,接在( ),为了防止外部短路时断

线监视装置误发信号,KA的动作延时应大于发电机( )保护的时限。

7.发电机高灵敏度纵差动保护的动作电流,比发电机的额定电流( ),但可保证

电流互感器( )时,保护不误动作。

8.发电机定子绕组发生匝间短路时,机端三相对中性点电压( ),因此出现

( )电压。

9.发电机不对称运行或发生不对称短路时,定子绕组中得( )分量电流将在

( )回路中感应出二次谐波电流。

10.正常情况下,发电机( )的三次谐波电压总是小于( )的三次谐波电压。

11.发动机失磁运行,将破坏电力系统的( ),影响发电机的( )。

12.发电机失磁后,从系统吸收大量的( ),使系统( )。

13.发电机三相负荷不对称或定子绕组发生不对称短路时,定子绕组中的( )电流

在转子中诱发出( )的电流,使转子附加发热。

7.2选择题

1.发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流按躲开( )来整定。

A 发电机的额度电流

B 发电机正常运行的不平衡电流

C 发电机外部短路时的不平衡

2.横差动电流保护,反应发电机定子绕组的( )短路。

A 相间

B 匝间

C 单相接地

3.发电机定子绕组接地时,中性点对地电压( )。

A 为零

B 上升为线电压

C 上升为相电压

4.发电机失磁后,从系统吸收( )额定容量的功率。

A 大于

B 小于

C 等于

7.3判断题

1.发电机的纵差动保护,是发电机的主保护。

2.发电机纵差动保护的保护范围为定子绕组,不包括其引出线。

3.任何结构形式发电机,都可以装设横差动保护来反应定子绕组的匝间短路。

4.无论是水轮发电机还是汽轮发电机,都可以带着励磁回路一点接地长期运行,

因为发电机励磁回路-----点接地不会形成接地电流的通路,对发电机无直接危害。

5.发电机----变压器组的继电保护,应能反应变压器和发电机单独运行时可能出线

的各种故障和不正常工作状态。

7.4问答题

1.发电机完全差动保护为何不反应匝间短路故障,变压器差动保护能反应吗?

2.大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?

3.为什么大容量发电机应采用负序反时限过电流保护?

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统继电保护课程设计报告材料书

实用文档 继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气 1001 姓名: XXXXXX 学号: 201009028 指导教师: XXXXXX 交通大学自动化与电气工程学院 2013 年7月19日

1设计原始资料 1.1具体题目 如图1所示网络,系统参数为: φE =、G115X =Ω、G210X =Ω、G310X =Ω、 160km L =、340km L =、B-C 50km L =、C-D 30km L =、D-E 20km L =,线路阻抗0.4Ωkm ,rel 0.85 K =Ⅰ,rel rel 0.85 K K ==ⅡⅢ ,B-C.max 300A I =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =、SS 1.5K =、re 1.2K =。 图1 系统网络图 1.2完成的容 实现对线路保护3以及保护4的三段距离保护设计。 2设计的课题容 2.1设计规程 在距离保护中应满足四个基本要求,可靠性、选择性、速动性和灵敏性。它们紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体系统运行矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。 本课题要完成3、4的距离保护,距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护围稳定。常用于线路保护。具体是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现。 2.2本设计的保护配置 (1)主保护配置:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备或线路故障的保护,距离保护的主保护主要是距离保护Ⅰ段和距离保

(完整word版)电力系统分析题库有答案.docx

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A 、线电压 B 、 1.5 倍相电压 C 、1.5 倍线电压 D 、 根号 2 倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A 、直流 B 、单相交流 C 、三相交流 D 、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A 、正序、负序、零序并联 B 、正序、负序并联、零序网开路 C 、正序、零序并联、负序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A 、减小电抗 B 、减小电阻 D 、零序、负序并联,正序开路 A )。 C 、增大电抗 D 、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A 、负荷备用 B 、国民经济备用 C 、事故备用 D 、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A 、一相功率 B 、两相功率 C 、三相功率 7、根据对称分量法, a 、b 、c 三相的零序分量相位关系是( A 、a 相超前 b 相 B 、b 相超前 a 相 C 、c 相超前 b 相 D 、相位相同 D 、四相功率 D ) 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A 、发电机、调相机 B 、发电机 C 、调相机 D 、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A 、材料和对地高度 B 、电晕损耗和电压 C 、几何均距和半径 D 、材料和粗细 10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A 、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B 、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C 、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D 、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A 、发电机 B 、变压器 C 、调相机 D 、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为 UN=110kV ,则它表示的是( D )。 1 C 、 1 D 、线电压 A 、相电压 B 、 3 相电压 3 线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A 、电压和功率 B 、频率和功率 C 、电流和功率 D 、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A 、迭代法 B 、递推法 C 、回归法 D 、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A 、电压,电流 B 、电阻,电抗 C 、电阻,功率 D 、电流,电抗

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电力系统分析 试题第一套

第一套 一、填空题 ' d X 是同步发电机的 电抗。' q E 是同步发电机的 电势,它正比于磁 链 。 当同步发电机的外部电路突然三相短路时,由于外界阻抗减小,定子绕组 突然增大,相应电枢反应磁链也将 ,原来稳定状态下电极内部的电磁 遭到破坏。 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到瞬时的小的 时,能够自动恢复到 状态的能力。静态稳定的实用判据是 > d δ d S Eq Eq p = 。 当零序电压加在变压器绕组连接成 或中性点不接地的星形一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。 当零序电压加在变压器绕组连接成三角形或 不接地的星行一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。此时,变压器的零序电抗X0= 。 同步发电机端外突然发生三相短路时,在电磁暂态过程中,励磁绕组中的直流分量电流fa i ?和定子三相电流中同步频率交流自由分量 f ωi ?按时间常数 衰减,它是励磁绕组 与 之比。 引起电力系统较大扰动的主要原因是: 、切除或投入系统的主要元件、 。 电力系统的故障可分为 和 两大类。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 时刻,并假定在该时刻前后 内 非周期分量 的电流有效值。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。 与单回路无避雷线三相架空电力线路相比,双回路无避雷线三项架空电力线路的零序电抗值 。 电力系统静态稳定的实用判据为: ;电力系统频率的静态稳定的判据是 ; 电动机静态稳定运行的转矩—转差率的判据是 。 同步发电机基本方程式经派克变换后,内部的电磁关系仍为 。 有阻尼绕组同步发电机三相短路的暂态过程通常可分为两个阶段:短路的最初阶段称为 ;稍后阶段仍称为 。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 ,即t= 时,当冲击系数 8 .1imp =K 时, = imp I ωI 。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。( E q '' E d ' ')

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

(完整word版)《电力系统继电保护》课程教学大纲

《电力系统继电保护》课程教学大纲 一、课程简介 课程名称:电力系统继电保护 英文名称:Principles of Power System Protection 课程代码:0110355 课程类别:专业课 学分:4 总学时:52(52理论+12实验) 先修课程:电路、电子技术、电机学、电力系统分析 课程概要: 《电力系统继电保护》是理论与实践并重的一门课程,是从事电力系统工作的人员必须掌握的一门专业课程,主要介绍电力系统继电保护的构成原理、运行特性及分析方法。其目的和任务是使学生掌握电力系统继电保护的基本原理、整定计算及其运行分析方法,为学生毕业后从事电力系统及相关领域的设计制造、运行维护和科学研究工作打下理论及实践基础。 二、教学目的及要求 本课程的教学目的是:本课程是在分析复杂的电力系统故障状态的前提下讲述保护构成原理、配置及动作行为的,并配以一定的实验。故而是一门理论与实践并重的学科。使学生深刻理解继电保护在电力系统中所担负的任务,并通过本课程学习,掌握电力系统继电保护的基本原理,基本概念,考虑和解决问题的基本方法及基本实验技能,为毕业后从事本专业范围内的各项工作奠定专业基础。 通过本课程的学习要求同学们掌握电力系统的基本知识;通过课程教学,使学生掌握电流保护、方向性电流保护、距离保护和差动保护等几种常用保护的基本工作原理、实现方法和应用范围、整定计算的基本原则和保护之间的配合关系;使学生了解电力系统各主要一次主设备(发电机、变电器、母线、送电线路)的故障类型,不正常运行状态及各自的保护方式;使学生了解各种继电器(电流、方向、阻抗)的构成原理、实现方法、动作特性和一般调试方法,熟悉常用继电保护的实验方法。 三、教学内容及学时分配 第一章绪论(4学时) 掌握电力系统继电保护的任务、基本原理、基本要求及发展概况。 重点:继电保护的任务、对继电保护的基本要求。

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

华北电力大学电力系统继电保护课程教案

电力系统继电保护原理 课程教案 目录 第一章绪论 第二章电网的电流保护和方向性电流保护 第三章电网的距离保护 第四章输电线纵联保护 第五章自动重合闸 第六章电力变压器的继电保护 第七章发电机的继电保护 第八章母线的继电保护 第一章绪论 一、电力系统继电保护的作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1.电流I增加危害故障设备和非故障设备; 2.电压U降低或增加影响用户的正常工作; 3.破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃) 4.发生不对称故障时,出现I2,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现I0,—对相邻通讯系统造成干扰 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统振荡等。 3.继电保护的作用: (1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行; (2)反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸。