文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某大厦智能化弱电系统工程设计任务书

某大厦智能化弱电系统工程设计任务书

某大厦智能化弱电系统工程设计任务书
某大厦智能化弱电系统工程设计任务书

****大厦智能化弱电系统工程

20**年8月

目录

1. 项目概述与设计内容 (3)

1.1****大厦智能化系统工程项目简介 (3)

1.2智能化系统设计内容 (4)

1.2.1 智能化系统设计目标 (5)

1.2.2****大厦智能化系统建设要求 (5)

1.3智能化系统设计技术规范标准 (6)

2. 智能化系统设计方案概述 (7)

2.1智能化系统设计原则 (7)

2.2智能化系统新技术应用 (8)

2.3智能化集成管理 (9)

2.4智能化系统组成及功能需求说明 (10)

2.4.1****大厦智能化系统说明 (10)

2.4.2****大厦智能化系统功能需求说明 (11)

3. 智能化应用系统设计及技术应用要求 (13)

3.1智能化集成管理系统(BMS) (13)

3.1.1 设计要求 (13)

3.1.2 技术应用要求 (15)

3.1.3 集成范围说明 (16)

3.2智能物业管理系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,) (16)

3.2.1 设计要求 (16)

3.2.2 技术应用要求 (17)

3.2.3 方案设计说明 (18)

3.2.4 系统配置要求 (21)

3.3楼宇自动化控制系统(BAS) (22)

3.3.1 设计要求 (22)

3.3.2 技术应用要求 (23)

3.3.3 方案设计说明 (24)

3.3.4 系统功能 (26)

3.3.5 主要设备的配置及技术要求 (27)

3.4防盗报警系统 (31)

3.4.1 设计要求 (31)

3.4.2 技术应用要求 (32)

3.4.3 方案设计说明 (33)

3.4.4 设备性能及技术要求 (33)

3.5闭路电视监控系统(CCTV) (33)

3.5.1 设计要求 (33)

3.5.2 相关技术指标 (34)

3.5.3 技术应用要求 (34)

3.5.4 方案设计说明 (35)

3.6公共广播系统(PAS) (38)

3.6.1 设计要求 (38)

3.6.2 技术应用要求 (38)

3.6.3 方案设计说明 (39)

3.7照明控制系统 (40)

3.7.1 设计说明 (40)

3.7.2 技术指标 (40)

3.7.3 控制范围 (41)

3.7.4 实现功能 (41)

3.8一卡通管理系统 (42)

3.8.1 一卡通系统设计需求 (42)

3.8.2 系统总体建设目标和设计原则 (42)

3.8.3 一卡通系统解决方案及其技术描述 (44)

3.8.4 各子系统功能描述 (45)

3.9综合布线系统(PDS) (53)

3.9.1 设计要求 (53)

3.9.2 技术应用要求 (56)

3.9.3 需求分析 (57)

3.9.4 布线系统方案设计 (58)

3.9.5综合布线系统设备技术要求 (60)

3.10计算机网络系统 (64)

3.10.1 设计目标 (64)

3.10.2 系统技术分析 (64)

3.10.3 系统结构设计 (65)

3.10.4 系统功能 (66)

3.11电视卫星及有线电视系统(CA TV) (66)

3.11.1 设计要求 (66)

3.11.2 技术应用要求 (67)

3.11.3 方案设计说明 (68)

4. ****国际大厦弱电系统推荐品牌 (68)

5. 智能化系统图纸设计深度要求(中标要求) (69)

5.1智能化系统设计内容 (69)

5.2智能化系统图纸设计深度要求 (69)

5.2.1 总体系统图纸设计深度要求 (69)

5.2.2 智能化系统施工图纸设计深度要求 (70)

1. 项目概述与设计内容

1.1 ****大厦智能化系统工程项目简介

****大厦是一座现代化的建筑物,总建筑面约60000多平方米,地上29层,地下3层,地下有285个车位的停车场。5层以上均为符合国际潮流的大开间办公室,其中6~10层****公司自用,10层以上已全部出售。大厦位于****市南区的中心商务区,附近有*****等酒店、商业建筑,紧靠*****,交通非常便利。****大厦和二期****大酒店双塔架构,为市南区的中心商务区的标志性大厦。

基于以上情况,我司设计****大厦智能化系统的建设充分借鉴国内相关建设经验,充分利用我司十多年丰富的智能大厦设计和施工实力,完成****大厦智能化建设的设计和施工。采用适度超前、先进、适用、优化组合的成套技术体系,实现建立一个安全、舒适、通信便捷,环境优雅的数字化、网络化、智能化的办公大厦,满足知名大公司的办公要求。

1.2 智能化系统设计内容

《****大厦智能化系统设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。****大厦智能化系统设计包括三大部分,由以下12个智能化应用子系统组成:

一、建筑物管理系统

1)建筑物智能化集成管理系统(BMS)

2)楼宇自动化系统(BAS)

3)综合保安管理系统(SMS)

闭路电视监控系统(CCTV)

防盗报警系统

巡更系统

4) 一卡通管理系统

门禁系统

停车场管理系统

餐饮收费管理系统

5)公共广播系统(PAS)

6)智能照明系统

二、通讯网络系统

7) 综合布线系统(PDS)

8)计算机网络系统(CNS)

9)卫星及有线电视系统(CATV)

三、物业自动化管理系统

10) 物业管理系统

1.2.1 智能化系统设计目标

通过采用现代智能化集成管理技术,即:互联网络技术、自动化控制技术,以及数字化技术,进行精密设计、优化组合,精心建设****大厦智能化系统工程,提高****大厦高新技术的含量,满足办公数字化技术应用的要求。****大厦智能化系统设计应以适度超前,采用先进、适用、优化组合的成套技术体系和设备体系,实现建立一个安全、舒适、通信便捷,环境优雅的数字化、网络化、智能化的办公大厦。

1.2.2****大厦智能化系统建设要求

1) 系统覆盖面要求:

应保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖****大厦可持续的使用周期,为****大厦各个业务及办公环节提供技术支撑和工作环境。

2) 系统集成度要求:

信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统 (BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、功能协同和子系统协调联动控制。

3) 系统稳定可靠

应确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。

4) 操作简易

设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现****大厦智能化系统综合信息的查询。

5) 系统的兼容与扩展

●计算机平台的兼容性:包括计算机主机及终端、网络硬件、操作系统软件;

●软件支撑平台的兼容性:包括数据库、网络支撑软件和应用系统开发工具;

●应用系统的兼容性:包括物业管理系统,安保及楼宇自动化控制系统,身份

识别“一卡通”管理系统,智能化集成管理系统等;

●设备与产品的兼容性:选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。

6) 系统硬件

****大厦智能化系统的硬件包括:通讯网络设备、计算机、电子设备、监控系统器材、计量仪表等。系统硬件应具有先进性,避免短期内因技术陈旧造成整个系统性能

不高和过早淘汰。在充分考虑先进性的同时,硬件系统应立足于用户对整个系统的具体需求。应优先选择那些采用先进和成熟技术,具有可扩展及实用性强的设备和产品。最大限度地发挥投资效益。无论是监控系统设备器材,还是通讯网络设备,都应具有良好的开放性。数字化的目的是实现设备资源和信息资源的共享,网络融合,功能协同,因此计算机和网络系统本身应具有开放性,并应能够提供标准和开放的接口和通讯协议。用户可根据需求,对系统进行拓展或升级。计算机和网络系统相关产品的选择要以先进性和适用性为基础,同时考虑其兼容性和扩展性。系统设备应优先选择采用国际标准设计、生产的标准化设备产品,避免因兼容性差造成系统难以升级或拓展。

随着社会与科技的不断发展和进步,****大厦智能化集成管理和物业及设施管理智能化系统的规模和自动化的程度会不断扩大和提高,用户的需求也会不断变化。因此,系统的硬件应充分考虑未来的可升级性。

7) 系统软件

系统软件是****大厦智能化集成管理和物业及设施管理的核心,它的功能好坏直接关系到整个系统的应用、管理和服务水平。系统软件包括:计算机及网络操作系统、系统集成软件、系统应用管理软件,以及实时监控软件等。系统软件应具有很高的可靠性和安全性。系统软件应采用多媒体技术,操作环境应采用中文图形化人机界面。系统软件具有处理声音及图像的能力。用机环境要适应不同层次管理和操作人员的计算机技术水平。系统软件应符合国家、行业标准,以及国际标准,具有可持续性和扩展性,便于****大厦智能化系统的多次升级和支持新硬件产品的应用。

1.3 智能化系统设计技术规范标准

****大厦智能化系统设计参照以下技术规范标准:

GB/T50314-2000 智能建筑设计标准

GB 50052-1995 供配电系统设计规范

GB 50045-95/2001版高层民用建筑设计防火规范

GBJ 16-87/2001版建筑设计防火规范

GB 16796-1997 安全防范报警系统设备安全要求和试验方法

GB 12663-1990 防盗报警控制器通用技术条件

GB16796-1997 防盗报警中心控制器

GA/T 57-2001 视频安防控制系统技术要求

GA/T 358-2001 入侵报警系统技术要求

GB16796-1997 安全防范报警系统设备安全要求和试验方法

GB/T15408-1994 报警系统电源装置、测试方法和性能规范

GB/50200-94 有线电视系统工程技术规范

GBT 6510-97 30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统

GY/T 118-95 有线电视与有线广播光缆传输系统技术要求

GY/T106-1999 有线电视系统技术规范

GY/T148-2000 卫星数字电视接收机技术要求

GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范

GB/9361-1988 计算机场地安全要求

GB/50174-1993 电子计算机机房设计规范

ISOIEC1801 客户建筑通用布线系统信息技术国际标准

ANSIFDDI 光纤分布式数据接口高速局域网标准

TPDDI 铜缆分布式数据接口高速局域网标准建筑和建筑群综合

GB/T0311-2000 布线系统工程设计规范

GB/T14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件

YD-5040-97 通信电源设备安装设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB/T14916-1994 识别卡物理特性(idt ISO7810-1985)

2. 智能化系统设计方案概述

2.1 智能化系统设计原则

****大厦智能化系统设计的原则是:遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。设计应遵照《智能建筑设计标准》甲级分类标准的规范和技术要求进行,以及满足“智能化系统设计目标”中的内容。

****大厦智能化系统设计应满足,在数字化信息科技应用的基础上,采用数字化、信息化、网络化、自动化等高新科技,本着切实可行,设计适度超前,工程分阶段逐

步实施的原则。****大厦智能化系统设计的重点是:基于数字化、网络化、自动化的智能化集成管理平台(BMS),物业管理系统(IPMS),楼宇设备监控管理系统(BAS)、宽带网络及无线网络系统(LAN+WLAN)、身份识别“一卡通”管理系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,)。实现数字化、网络化、智能化办公大厦建设目标。

****大厦智能化系统设计还应遵循以下设计原则:

1) 设计满足****大厦对智能化系统的需求定位和功能要求;

2) 设计图纸和文档符合国家有关建筑设计标准化的规范和要求;

3) 设计应采用目前国际上广泛应用的主流技术和新科技;

4) 设计应体现智能化系统功能与今后****大厦业务运作,以及与物业及设施管理模式相适应;

5) 设计应吸收国际上关于智能建筑建设的先进经验和成熟、可行的实施方案;

6)设计应结合中国智能建筑发展的实际情况,系统设计除满足国家智能建筑设计甲

级智能化系统的组成和基本功能的标准,同时具有适度超前的扩展性。设计也要考虑到****大厦在应用功能和运输业业务在建筑上设计的的特点,有关各智能化应用系统的配置和产品档次应具有多样化和可分步实施的扩展性。

2.2 智能化系统新技术应用

为了建设数字化、网络化、智能化的****大厦,在设计中应充分体现目前国际上主流的新技术和系统产品的应用:

1) 信息系统与自动化系统集成技术

●应用Web集群服务.net网络化信息集成技术;

●采用控制网络与智能化集成管理综合技术;

●网络化楼宇机电设备监控管理系统;

●网络化综合保安管理系统;

●网络化身份识别“一卡通”管理系统;

●网络化远控风机盘管启停和状态监视。

2) 基于网络化的物业及设施管理技术

●基于网络化的物业及设施监控管理;

●网络化智能物业及设施管理信息交互和服务。

3) 信息服务与光纤用户接入Intranet网络技术

●基于.net技术的信息集成与服务平台;

●实现光纤到桌面(预留功能);

●采用HFC/CATV双向电视传输网络;

●宽带网络与无线网络相融合的综合布线系统。

4) 智能卡”一卡通”技术

●采用具有车牌识别保安功能的感应卡停车场管理系统;

●车位显示和车位实况监视系统

●门禁管理系统

●智能卡消费及内部核算系统;

2.3 智能化集成管理

****大厦智能化系统分别由12个应用系统组成,为****大厦提供高效率物业及设施管理和增值服务,并通过智能化系统对物业及设施管理的支撑,降低大厦物业管理的运行费用和节省能源,提高****大厦的经济效益。

****大厦智能化的核心是数字化与自动化。在****大厦宽带网络建设的同时,要特别注重控制网络与智能化集成管理的综合,让****大厦自动化监控信息汇入智能化集成管理,从而进一步拓宽自动化监控的范围和视野,丰富网络系统的信息内容与应用领域。实现****大厦物业及设施管理计算机的协同工作和信息共享。

1) 控制网络与信息综合技术应用要求

●将****大厦监控系统集成于统一的控制网络平台。

●各应用系统进行监控实时处理和协同控制。

●将处理后的监控信息经控制网络开放的数据接口,通过局域网将监控信息和

数据传送到物业管理中心。

根据当前计算机、网络和自动化技术的最新发展,建立在****大厦内部的Intranet宽带网络上,BMS智能化集成管理设计目标是,基于****大厦内部网络,通过Browser/Server方式来实现整个网络上的信息交互、综合和共享,实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。****大厦智能化集成管理平台的设计应采用成熟的网络技术,以TCP/IP 协议为基础,以网络数据库为核心应用,构成****大厦智能化集

成管理BMS全系统内统一和便捷的信息交互平台,各个信息应用系统和监控自动化应用系统的实时运行信息可通过开放的数据接口上传到网络中心的系统集成服务器上,****大厦内各职能部门领导和管理人员均可以在授权下通过Web工具方便地浏览****大厦内部网络上丰富的信息资源,以及监控和管理各应用系统的实时工况。通过开放数据库接口技术将系统集成数据库、****大厦物业管理自动化系统数据库互联,提供全面综合的信息与数据。智能化集成管理系统通过数字化、网络化的应用,在互联网络安全认证下,可以在远程对****大厦的安防报警及机电设备运行的状态进行监控。当发生突发事件时,****大厦领导决策层及管理人员在监控中心或在世界任何地点,都可以实现对****大厦内发生的安防报警及突发事件进行实时监控和快速应急处理。

****大厦智能化集成管理包括以下两个层面的应用系统集成:

应用系统集成平台(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,):

●综合保安管理系统(SMS)

●楼宇自动化控制系统(BAS);

●公共广播系统(PAS);

●停车场管理系统(CPS);

●智能照明系统;

●IC门禁系统(IC)

物业自动化管理系统集成平台:

●物业管理系统

2.4 智能化系统组成及功能需求说明

2.4.1

****大厦智能化系统说明

根据****大厦已确认的智能化、数字化网络信息服务为一体的现代化管理设计目标要求(以下简称:“智能化系统设计目标”),****大厦智能化系统设计包括三大部分,由以下12个智能化应用子系统组成:

一、建筑物管理系统

1)建筑物智能化集成管理系统(BMS)

2)楼宇自动化系统(BAS)

3) 综合保安管理系统(SMS)

闭路电视监控系统(CCTV)

防盗报警系统

巡更系统

4) 一卡通管理系统

门禁系统

停车场管理系统

餐饮收费管理系统

5)公共广播系统(PAS)

6)智能照明系统

二、通讯网络系统

7)综合布线系统(PDS)

8) 计算机网络系统(CNS)

9) 卫星及有线电视系统(CATV)

三、自动化办公系统

10) 物业自动化管理系统

2.4.2****大厦智能化系统功能需求说明

1) 智能化集成管理系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,)

****大厦智能化集成管理功能包括以下系统的信息集成:安防报警及闭路电视监控信息,机电设备运行及监控管理信息,照明及灯光控制管理,“一卡通”及门禁管理信息,消防报警监视。****大厦物业及设施管理人员在BMS系统的授权下,可通过互联网和****大厦局域网浏览和查询上述信息。照明及灯光控制包括通道走廊、停车场等的环境灯光自动控制,以及****大厦泛光照明控制。

2) 物业管理系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,)

****大厦智能物业管理系统功能包括:物业及设施管理与服务、物业及设施管理数据库、智能化各应用系统监控信息与物业及设施管理信息集成。管理内容包括:****大厦房产管理、****大厦部门单位使用注册登记管理,****大厦公共设施注册登记管理、机电设备注册登记管理、车辆注册登记管理、机电设备采购及备品备件管理、综

合机电设备维修及保养管理等。

3) 楼宇自动化控制系统(BAS)

****大厦楼宇自动化控制系统功能包括:网络化设备运行监控及管理平台、****大厦空调及冷热源系统设备监控、给排水设备监控、变配电设备监控、电梯运行监控、联网风机盘管启停控制,以及****大厦设备节能管理,设备运行数据管理,设备故障报警管理等。

****大厦物业及设施管理人员在BMS系统的授权下,可通过互联网和****大厦局域网浏览和查询上述信息。

4) 综合保安监控管理系统(SMS)

综合保安监控管理系统功能包括:安防报警、巡更管理,闭路电视监控,等综合安防报警及监控管理。

闭路电视监控系统功能包括:闭路电视监控、云台控制、视频矩阵切换、报警联动、数字硬盘录像、图像信号网络传输等。

5) 公共广播系统(SMS)

公共广播系统功能包括:背景音乐、紧急广播联动、物管通知等。采用分区广播的的工作方式,并可以和****大厦内部专业通讯调度系统联网工作。

6) “一卡通”管理系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,)

****大厦“一卡通”管理系统功能:****大厦员工卡发放、身份识别、来访者管理、办公室门禁会议室门禁、停车场管理、员工考勤、食堂餐饮消费、专业设备使用内部核算等。并预留与****大厦财务系统数据库系统集成的通讯接口。

停车场管理系统功能包括:员工车辆管理、停车场车位管理、车辆影像识别管理、停车场安全管理。

门禁系统功能包括:感应卡****大厦出入口门禁管理、楼层及办公室门禁管理。

7) 综合布线系统(PDS)

****大厦综合布线系统包括:在****大厦内的管线敷设,综合弱电室、间、井,以及楼层配线箱安装,****大厦内计算机网络(有线、无线)、电话等系统的管道预埋及线路敷设。

****大厦内部计算机网络考虑在楼群范围内做全方位的光纤预留,同时辅以提供

高质量高带宽保证的双绞线(不低于6类)的敷设,要确保宽带网络到达数据流所经过的每一桌面系统。满足物业管理自动化对于网络布线的要求。

****大厦宽带网络系统功能(含宽带网络设备)包括:****大厦局域网络(桌面系统不低于1000M,部分区域端口带宽要求千兆甚至更高)。****大厦无线局域网络。宽带网络作为****大厦信息系统的神经,应分布于****大厦楼群的各个角落,某些线缆不易到达或不方便敷设线缆的区域,采用无线网络系统与主干宽带网络进行有效的配合和联网,达到在****大厦内实现宽带网络的全面覆盖。

8) 卫星及有线电视系统(CATV)

电视卫星及电缆电视系统功能包括:通过双向电视传输网络,接收卫星电视节目,本地电缆电视节目,****大厦自办电视节目,预览编播节目。通过机顶盒实现网络浏览,信息查询,网络教育,网络游戏,VOD点播等。

CATV系统作为****大厦专业技术系统考虑,要保证CATV系统工艺管线预留及线缆敷设。

3. 智能化应用系统设计及技术应用要求

3.1 智能化集成管理系统(BMS)

3.1.1 设计要求

根据国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》甲级智能化系统设计规范要求,****大厦同时参照目前正在由国家建设部、国家信息产业部、国家科技部、国家技术监督局联合编制的《建筑及住宅社区数字化技术应用标准》的相关内容及技术应用要求实施。智能化集成管理系统可通过互联网和****大厦局域网浏览和查询以下系统集成信息。

1) 综合信息系统集成内容:

●网络化https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,信息交互网站;

●网络化楼宇机电设备监控管理系统;

●网络化智能照明系统;

●网络化综合保安管理系统;

●网络化身份识别“一卡通”管理系统;

●网络化消防报警监控系统;

2) 智能化集成管理功能要求:

●支持网络浏览器用户通过****大厦https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,交互网站,对****大厦物业及设施管理,综合安防及机电设备监控管理,门禁及“一卡通”管理、消防报警监控管理与****大厦BMS/SQL数据库进行网络连接和数据同步,为****大厦网络用户提供互联网络信息交互的支撑环境。

●提供物业及设施管理运营支撑,提供物业管理人员网络管理的环境。

●支持管理中心安防监控及设备管理维修人员在授权下,通过互联网络监视报警状态和设备运行状态,以及查询设备运行数据。

●提供门禁及“一卡通”系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,)网络信息查询支撑,支持用户通过互联网络查询“一卡通”服务内容、使用记录、以及个人历史消费金额。

●对各机电子系统进行统一的监测、控制和管理-集成系统将分散的、相互独立的智能化子系统,用相同的环境,相同的软件界面进行集中监视。各部门以及管理员可以通过自己的桌面计算机进行监视;可以看到环境温度、湿度等参数,空调、电梯等设备的运行状态,建筑的用电、用水、通风和照明情况,以及保安、巡更的布防状况,消防系统的烟感、温感的状态等等。这种监控功能是方便的,可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示你希望得到的各种信息。

●实现跨子系统的联动-智能化系统实现集成以后,原本各自独立的子系统在集成平台的角度来看,就如同一个系统一样,无论信息点和受控点是否在一个子系统内都可以建立联动关系。这种跨系统的控制流程,大大提高了建筑物的自动化水平。例如:当有人上班进入办公室,用智慧卡开门时,楼宇自控系统将办公室的灯光、空调自动打开,保安系统立刻对工作区撤防,门禁、考勤系统能够记录上下班人员和时间,同时CCTV系统也可由摄像机记录人员出入的情况。当建筑物发生火灾报警时,楼宇自控系统关闭相关空调电源,门禁系统打开房门的电磁锁,CCTV系统将火警画面切换给主管人员和相关领导,同时停车场系统打开栅栏机,尽快疏散车辆。这些事件的综合处理,在各自独立的智能化系统中是不可能实现的,而在集成系统中却可以按实际需要设置后得到实现,这就极大地提高了本工程智能建筑的集成管理水平。

●提供开放的数据结构,共享信息资源-随着计算机和网络技术的高度发展,信息环境的建立及形成已不是一件困难的事。虽然系统产品供应商们正在努力制订各

种应用层次的通讯协议标准,在目前条件下,真正限制信息系统发展的是不同数据类型之间的信息交换或者说是系统之间的通讯接口。如果集成信息系统无法得到需要的数据,就不能发挥有效的作用。智能化系统控制着建筑物内所有的机电设备,包括:空调系统、照明系统、广播系统、安保系统、消防系统等等,传统上各系统自成体系工作,并不和外界交换信息。由于数据结构、通讯格式的不同,集成系统无法采集所需的资料,用户花费大量资金、心血建立的监控系统、物业管理系统、设备维护系统、决策辅助系统等等就不能发挥应有的潜在能力。智能化建筑集成管理系统将真正解决这样的数据、信息交换问题。它建立一个开放的工作平台,采集、转译各子系统的数据,建立对应系统的服务程序,接受网络上所有授权用户的服务请求,即实现了数据共享。这种网络环境下的分布式客户机/服务器结构使集成信息系统充分发挥其强大的功能。

3) 数字化综合信息服务功能要求(备选):

●提供****大厦综合信息查询;

●提供****大厦电视节目信息查询;

●提供电子教学及图书资料库;

●提供职员使用设备与固定资产数据库;

●提供****大厦视频VOD点播服务:

3.1.2 技术应用要求

●以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术为基础;

●采用在Intranet网络安全保护模式下基于WEB的系统运行和操作平台;

●运用标准化,模块化以及系列化的COM/DCOM和OPC开放性设计,使其具有信息系统与自动化监控系统集成的能力;

●通过Internet/Intranet联接中央信息管理层、区域监控管理层二层网络结构;

●通过统一、直观的浏览器操作界面,以实现统一监视、控制和管理的功能;

●网络化智能化集成管理模式可以使信息和任务共享,控制相对分散独立,硬件配置灵活,软件组态方便的并行处理分布式计算机系统的结构模式;

●现代化的开放型分布式处理的集成管理系统基于WEB方式,它监控多种分布

式系统,像空调自控、防火与保安,并且可以使用开放的标准协议把其它公司的产品集成到****大厦BMS平台之上,用户可以通过Web浏览器与其中嵌入的Java Applet 或ActiveX/DCOM组件进行交互式访问。采用符合工业标准的操作系统、网络系统、网络数据库和图形系统。通过分布式组件生成同类的"单一窗口"供楼宇自动化BAS系统使用,在设计上充分考虑到技术未来的发展。开放式网络数据处理,以及Web浏览器技术,实现****大厦一体化的信息共享、网络融合和功能协同。

3.1.3 集成范围说明

智能化建筑集成管理系统监控和管理的对象包括楼宇设备自动化系统(BAS)(包括冷冻站系统、空调通风系统、电力系统、给排水系统、电梯系统等)、智能照明系统、公共安全防范系统(SAS)(包括防盗报警系统、电视监控系统、巡更系统等)一卡通系统(包括:门禁系统、停车场管理系统等)、火灾自动报警与消防联动系统(FAS)。根据各类设备所要完成的功能,智能化建筑集成管理系统由对应的各分监控界面组成,它们相对独立工作,完成各系统的监测和控制任务。

3.2 智能物业管理系统(https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,)

3.2.1 设计要求

根据国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》甲级智能化系统设计规范要求,同时参照目前正在由国家建设部、国家信息产业部、国家科技部、国家技术监督局联合编制的《建筑及住宅社区数字化技术应用标准》的相关内容及技术应用要求实施。****大厦智能物业管理系统可通过互联网和****大厦局域网浏览和查询以下系统集成信息。

-房产管理:

对受托管理的房屋和设施接管、验收,为入住单位建立档案进行使用管理。提供房屋租赁、调换房屋等业务管理和服务,及环境管理和绿化管理等。

-房屋维修与保养管理:

依据国家对房屋维修管理的有关规定和****大厦的实际情况,制定出房屋的修缮计划。物业管理中心随时检视建筑及房屋的应急维修要求,当接到部门单位维修请求后,物业管理中心先确定维修任务类型和维修工作人员,并通知有关维修人员到位。并将维修结果、房屋使用部门单位反馈信息记录于维修档案数据库中。

-收费管理:

建立统一财务核算及收费管理,主要包括水、电收费,房租、停车费、保安、卫生、有线电视等。由管理中心建立****大厦内部门单位独立核算的收费记录数据库。收费方式可以采用银行住户户头自动划拨,也可接合“一卡通”综合应用系统,实现****大厦内的网络化电子财务结算体系。

-公共设施管理:

****大厦设施管理,主要是对大厦内机电设备(包括智能化系统设备与器材)运行及故障报警数据实施统计和管理,建立机电设备定期维修和保养登记记录数据库,建立机电设备及器材产品档案资料库和采购厂商信息库,建立****大厦机电设备及器材备品备件库存数据库。

-网络化智集成管理:

通过****大厦信息系统集成平台,实现****大厦综合物业及设施管理信息、安防与设备监控信息、办公信息的共享和交互。进一步增强****大厦各行政及业务管理部门的综合管理和服务信息化、网络化、自动化的能力。

3.2.2 技术应用要求

1) 采用基于信息化、网络化、自动化技术的管理平台,将****大厦内的综合安全报警(SMS)、楼宇自动化控制系统(BAS)、停车场管理系统(CPS)、感应卡“一卡通” 系统(ICS)、以及物业管理信息综合和交互。利用现代智能化集成管理化科技改造传统的物业及设施管理模式,充分利用****大厦智能化集成管理系统所提供的动态监控信息和宽带网络来支持与提升物业管理的现代化水平,同时反过来应用物业管理的专业化、规范化、标准化来强化对****大厦智能化系统的有效管理。

2) 智能物业管理系统应用现代高科技的主流技术,即信息与网络科技(IT&LAN)和自动化技术,将****大厦物业管理与监控报警及管理集成于综合的自动化监控和信息交互平台上。实现具有集成、交互能力的动态的智能化物业管理模式,为现代化****大厦的管理者和使用者提供高效率和完善与多样化的服务,实现低成本的管理费用。3) 智能物业管理系统软件的设计功能目标完全基于****大厦内部局域网,通过B/S 方式来实现整个网络化的综合物业管理信息的交互、综合和共享,以及各信息服务系统基于XML和https://www.wendangku.net/doc/8e4571629.html,集群的协同工作。实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。

真正做到局域和远程物业管理的实时监控,信息与数据资源的综合共享;****大厦内部用户通过****大厦局域网实现物业管理信息查询和物业维修、投诉、申请等资料的提交与交互。

4)智能物业管理系统采用Internet/Intranet网络方式,以TCP/IP 协议为基础,以浏览器和网络数据库为核心应用,构成****大厦智能物业及设施管理全系统内统一和便捷的信息交互平台,****大厦内各个监控与自动化应用系统的实时运行信息可通过网关上传到****大厦智能物业管理中心的服务器上,****大厦各行政及业务职能部门领导和管理员均可以在授权下通过Web工具方便地浏览****大厦内部网Intranet上丰富的信息资源,包括安防及楼宇自动化控制系统,以及应用系统设备的实时运行工况。在网络安全认证下,物管人员可通过Internet和Intranet查询、编辑、浏览、下载与物业及设施管理相关的信息和资料。通过开放数据库技术(预留功能),将****大厦智能化集成管理系统(BMS)数据库、企业资源(ERP)与办公自动化系统(OAS)数据库与智能物业及设施管理数据库互联,向****大厦物管部门提供智能化监控系统动态信息和实时数据,以及各智能化应用系统的报警及设备运行相关数据,为****大厦物业及设施进行现代化科学的管理,提供全面的信息和数据的支撑。

3.2.3 方案设计说明

物业管理系统至少应包括以下子系统:空间管理、客户档案、收费管理、维修管理、设备管理、客户服务管理、环境管理、保安消防管理、物料管理、行政人事管理、文档管理、系统管理。

一、空间管理子系统

空间资源管理子系统主要是对管理区、大楼、房屋、停车场、管理区附属设施、房产大修计划、房产大修情况等信息进行管理。可打印出的报表有:空间资源统计表、空房统计表、房产大修安排表、房产大修情况统计表等。

二、客户档案管理子系统

客户档案管理子系统主要是对业主、居民、租赁户、客户车辆情况、客户装修申请、押金的收取及退还、违章罚款记录录入、出入证发放等信息进行管理。可打印出的报表有:业主花名册、管理区常住与暂住人口统计表、客户装修情况统计表、客户

装修收取押金清单、客户自有车辆清单。

三、收费管理子系统

抄表数据录入:对当期客户的水、电、气等的抄表结果进行录入。若有远程抄表系统连接可进行直接采集录入。

收费业务月结:对上月的客户收费信息进行汇总、计算滞纳金,同时生成本月客户应收费信息。

物管收费管理:对客户的水费、电费、物管费等每月定期收取的费用进行收费,并打印收款收据。

日杂收费管理:对客户的停车费、出入证费、违章罚款等不定期交费进行收取,并打印收款收据。

银行托收管理:可用电子邮件方式,将客户的应收款列表送至银行进行托收,并可将银行的回款信息导入数据库。

可打印出的报表有:日交费统计表(分类、明细、班次)、物管应收费明细表、催费通知单、物管收费收据、日杂收费收据、物管收费统计表、银行托收情况统计表、欠费情况统计表、物管应收费分类统计表等。

四、维修管理子系统

维修管理子系统主要是对物业运营过程中的维修进行全流程(登记、审批、派工、领料、反馈、统计分析)管理。可打印出的报表有:维修派工单、维修情况统计表年月维修用料统计表等。

五、物料管理子系统

物料管理子系统主要是对物业公司常用物料、工具等进行全流程(采购、入库、领用、借用、盘点、报损、统计分析)管理。可打印出的报表:物料采购计划统计表、物料入库情况统计表、物料领用情况统计表、物料借出情况统计表、在库物料清单、物料盈亏登记表、物料报损统计表等。

六、客户服务管理子系统

客户投诉管理:对投诉进行管理是各物业管理公司提供优质服务的一个重要组成

部分,该模块协助对投诉人、投诉对象、内容、处理意见和客户投诉处理的满意程度进行有效的分类管理。

客户意见管理:对客户日常对小区管理等各方面提出的意见、建议进行分类管理,并对整改措施及结果进行登记。

大厦服务管理:对客户提出的有偿服务要求如:订报、送奶等进行登记,并对执行结果进行跟踪。

七、行政人事管理子系统

组织机构管理:管理公司、部门的档案信息,同时对员工档案从员工的招聘、任用到员工的离职进行全面有效的管理,详细记录员工的个人资料和在职培训等资料。

会议记录管理:对公司各种会议的计划、组织、召开情况进行分类登记管理。

活动安排与公告管理:记录大厦活动的组织人、参加人、活动内容、活动场地等内容,便于对大厦活动进行统一管理。同时对在网上发布的公告进行维护。

工作计划管理:对公司、部门的工作计划进行登记,查询管理。

办公用品管理:对公司的办公用品进行全流程(采购、分发、统计)管理。

日常费用支出管理:登记公司各部门日常费用支出计划、实际支出情况,以便于统计查询。

八、设备管理子系统

设备档案管理:对设备的原始资料、台帐、附属设备、备忘录、规章制度进行管理。

设备运行管理:对设备的运行参数记录、运行时间、运行故障进行管理。

设备保养管理:对设备保养计划、保养记录、保养检查记录进行管理。

设备维修管理:对设备的维修及其备件的更换进行管理。

九、环境管理子系统

环境保洁管理:对各保洁区保洁员的工作安排、工作情况以及保洁检查结果进行记录,以及保洁区的环境消毒进行管理。

环境绿化管理:对管理区内种植植物的种类、浇水间隔、施肥间隔、责任人等进

弱电设计任务书word版

建筑智能化工程设计任务书 1、项目概况 项目名称: 项目简介: 2建筑智能化工程设计范围及主要技术要求 本项目建筑智能化工程设计内容包括:安全技术防范系统、家庭智能化弱电信息系统、信息发布和广播系统,管路与机房设计、软件规划。 设计必须遵循技术成熟可靠,系统开放兼容;设备主流先进,便于市场采购;预留一定扩展容量的原则进行。 2.1安全技术防范系统 结合建筑物安全设防等级,综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的安全技术防范体系。安全技术防范子系统应至少包含以下系统: 1)安全防范综合管理子平台。整合各报警信息,联动防控资源,达到及时发现,及时控制的管理目的。 2)入侵报警子系统。具体设置在与周边建筑的分隔围墙部分,建议采用电子围栏。 3)视频安防监控子系统。 前端部分采用日夜两用型低照度模拟摄像机。首层大堂和地下室大堂,地下室车库车道、小区园内配黑白摄像机;小区主入口、沿街商业配快速彩色快球高清摄像机;监控中心和物管客服中心选用标清彩色摄像机并配音频探头。 中控部分,采用数字矩阵系统+数字硬盘录像机,监视器的选配根据现有空间条件选型。视频记录需具有远程调阅和存储功能。 4)电子巡更子系统提供设备清单及要求,暂不具体设计。(待物业管理公司进场后布置) 5)智能卡应用系统宜具有识别身份、门钥、重要信息系统密钥,并具有各

类其它服务、消费计费等管理功能。设计中需考虑消防情况下,门禁的联动失效功能。

业主通过一卡通可以泊车(出入口控制系统应具备刷卡显示出车牌号的功能,确保车卡一致)、可以开启门禁进入小区大门、电梯厅、住户信报箱等。 6)访客对讲子系统。设访客对讲系统,室内机配7寸彩色液晶屏,同时配家庭安全系统——紧急报警、燃气报警和入侵报警,报警信息连接保安中心。(数字系统和模拟系统请设计做对比评估) 7)停车库(场)管理系统。道闸设置——北区地下车库出入口(2个)、南区小区主入口(1个)。配远距离读卡器,车辆图像对比功能。 2.2家庭弱电系统及商铺弱电设计 住宅户内弱电设计包括:弱电井设光纤接入口,弱电箱设计、室内数据、电话、数字电视、报警按钮、燃气报警器的点位设计和安装设计。 商铺户内弱电设计包括:弱电箱设计 2.3信息发布广播子系统 信息导引及发布系统拟在公寓单元入口大堂(地下室、一层)设置液晶广告屏,用以向业主、来访者提供告知(提示)。 广播子系统应以一套布线系统、共用的扬声器设备能实现公共广播、应急广播和背景音乐的功能,其中公共广播、应急广播应覆盖各楼层的公共部位(电梯厅、公共走道等)。背景音乐广播主要设置室外区内公共绿地或休闲场所。 广播子系统应配置多音源播放设备,以根据需要对不同分区播放不同音源信号;应急广播应具有第一位的优先级(当发生应急事件时,系统能自动切断其他音源信号,切入应急广播音源信号),其次是公共广播。 扬声器应具有较好的声学指标和音质音品。 2.4管线和机房设计 管线设计包括小区所用的所有弱电相关的室内外管线、(含各大电信运营商部分的线缆路由,各大运营商的设计方案由我方提供)桥架、井道设备布置等。 机房工程设计内容包括机房设备布置、配电及照明系统、机房空调、机房电源、防静电地板、防雷接地系统。

办公楼智能化设计方案

石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制

1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。

3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。

智能化弱电系统工程施工合同

智能化弱电系统工程施工合同甲方:锦州昌茂房地产开发有限责任公司(以下简称甲方)乙方:锦州市古塔区利秋门业(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工承包事项协商一致,订立本合同: 一、工程概况 1、工程名称:紫东华府小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址:辽宁省锦州市凌河区紫东华府小区 二、合同承包范围对讲系统工程设备安装,调试,售后服务。 三、施工依据 甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。 四、承包方式 1、乙方包工,包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备,经双方确认后,可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算,变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。 五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求,双方共同确认“施工进度表” 。 六、施工要求 符合国家现行标准及规范。 七、质量标准及规范 本工程质量标准为优良(省优)。 八、质保期 验收合格后12 个月。 九、合同价款 按444 户计算,单价380.00 元(含税)金额(大写):人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额(小写):168720.00 元整 付款方式: 1、合同签定经后,甲方预付乙方工程备料款50000.00 元,乙方收到此批货款后进场布线、 施工。 2、设备合部施工完毕,经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00 元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00 元,一年后支付(从验收合格之日起计算),终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50 元。 十、验收 甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。 甲方责任: 1、甲方为乙方提供建筑设计施工图,电气设计施工图纸一套,管网走向图(白图)一套。 2、甲方提供施工用临时水、电。

商务办公楼毕业设计说明

知识不仅是指课本的容,还包括社会经验、文明文化、时代精神等整体要素,才有竞争力,知识是新时代的资本,五六十年代人靠勤劳可以成事;今天的要抢知识,要以知识取胜 建筑工程技术专业 毕业设计任务书 专业建筑工程技术业 班级 设计题目人民东路商办楼设计 指导教师 大学 二○一一年四月 目录 摘要V 2 建筑设计 1 2.1建筑概况1 2.2采光、通风、防火设计2 2.3建筑细部设计2 2.4方案构思 2 2.5设计过程 2 2.6建筑做法2 3 结构设计 3 3.1 结构选型布置及计算简图 3 3.1.1.结构选型 3 3.1.2.柱网布置 3 3.1.3.梁板柱的截面尺寸 4 3.1. 4.计算简图 5 3.2 荷载计算 6 3.2.1.恒荷载计算 6 3.2.2活荷载计算10 3.2.3.风荷载计算12 3.3.力计算13 3.3.1恒荷载作用下的力分析13 恒载(竖向荷载)作用下的力计算采用分层法

结构力可用力矩分配法计算 并可利用结构对称性取二分之一结构计算 13 3.3.2.活荷载作用下的框架力分析18 3.3.3风荷载作用下的力计算及侧移验算23 3.3.3.1柱的侧移刚度计算过程如下23 3.4框架的力组合27 3.5.截面设计30 3.5.1框架梁(以5层AB跨梁为例 说明计算过程)30 3.5.2.框架柱37 3.5.3.楼梯的计算43 3.5.4.板的计算 46 3.5.5.基础设计 51 4 施工设计58 4.1 工程概况58 4.1.1总体概况58 4.1.2建筑设计58 4.1.3结构设计58 4.2 施工部署59 4.2.1总体部署59 4.2.2工程的管理组织60 4.3 施工准备61 4.4 施工顺序61 4.4.1施工原则61 4.4.2基础工程施工顺序61 4.4.3主体工程施工顺序61 4.4.4屋面工程施工顺序61 4.5分项工程施工技术及参数61 4.5.1土方与基础工程施工方案61 4.5.2主体结构施工方案68 4.5.3主要装饰工程施工方案78 4.6 施工进度计划82 4.7 主要机具表83 4.8 施工平面图布置83 4.8.1施工平面图布置原则83 4.8.2平面布置84 4.9 施工措施84 4.9.1安全技术措施85 4.9.2文明施工措施87 4.9.3雨季施工措施88 辞 93 参考文献94

弱电智能化工程设计任务书

弱电智能化工程设计任务书 一.项目概述 xxxxxxxxx项目坐落在xxxxxxxxxxx,,是一个集商务、商业、住宅相结合的多元素混合群体建筑。 二.设计内容 《xxxxxxxxxx项目弱电智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。 xxxxxx项目弱电智能化系统集成工程由以下几个子系统组成: A号楼写字楼: ?楼宇自控系统 ?综合布线系统 ?监控防盗报警系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?智能会议系统 ?信息发布系统 ?机房建设系统 B、C、D、E、F栋商业及办公区:

?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 G\H栋住宅区: ?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?楼宇黑白可视对讲系统 ?一卡通系统(包含智能停车管理系统) 三.建设要求 1) 系统覆盖面要求: 保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖XXXXXXX项目可持续的使用周期,为XXXX广场项目各个楼宇间的智能化系统提供技术支撑和连接。 2) 系统集成度要求: 信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统 (BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、

功能协同和子系统协调联动控制。 3) 系统稳定可靠 确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。 4) 操作简易 设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现XXXXXXX项目智能化系统综合信息的查询。 5) 系统的兼容与扩展 计算机平台的兼容性:包括计算机主机及终端、网络硬件、操作系统软件; 软件支撑平台的兼容性:包括数据库、网络支撑软件和应用系统开发工具; 应用系统的兼容性:包括物业管理系统,安保及楼宇自动化控制系统,身份识别“一卡通”管理系统,智能化集成管理系统等; 设备与产品的兼容性:选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。 6) 系统硬件 XXXXXXXX项目智能化系统的硬件包括:通讯网络设备、计算机、电子设备、监控系统器材等。系统硬件应具有先进性,开放性,可升级性。 7) 系统软件 系统软件是XXXXXXX项目智能化集成管理和物业及设施管理 3

企业弱电智能化系统工程方案书

XX公司企业弱电智能化系统工程 目录 一、防盗报警系统5 1.1概述5 1.2结构5 1.3系统方案设计及功能:6 1.3.1系统设计说明:6 132系统功能说明:6 1.4警卫中心报警巡更软件说明8 1.4.1功能特点:8 1.4.2 VISTA-120 主机说明9 二、结构化综合布线系统13 2.1. 系统结构13

2.2. 系统方案13 2.2.1结构化布线系统方案13

三、计算机网络系统18 3.1、网络系统建设目标18 3.1.1局域网部分18 3.1.2广域网部分20 3.2、局域网关键技术分析21 3.2.1企业网络建设和主干网络技术3.3、网络方案设计23 3.3.1局域网方案设计23 3.3.2广域网方案设计25 3.4、推荐产品的主要技术性能指标3. 4.1 Cisco Catalyst 4000 系列26 3.4.2 Cisco2924XL 交换机29 3.4.3 Cisco 3600 系列29 3.5 XX 公司INTERNET 网站34 3.5.1网站实际需求34 3.5.2网站运行环境34 3.5.3网站架构35 3.6、中央机房项目38 3.6.1机房工程综述38 3.6.2、机房总体设计39 3.6.3供配电系统40 21 26

3.6.4、UPS不间断电源系统43

365、机房空调系统47 366、气体消防系统50 367、机房防雷系51 368、机房天花吊顶52 369、墙体饰面54 3610、机房接地系统54 3.6.11、机房装修简述56 3612、门禁管制系统58 四、电视/电话会议系统59 4.1、会议电视系统组网方案建议59 4.1.1、方案设计:选用DDN专线59 4.1.2方案说明60 五、办公自动化系统62 5.1、总体说明62 5.1.1主导设计思想62 5.1.2设计总体目标62 5.1.3 XX办公自动化系统的特点62 5.1.4内部网络软件运行环境64 5.1.5应用开发(群体)系统64 5.2、办公自动化系统功能说明66 5.2.1系统功能模块的划分66 5.2.2各模块功能介绍67

弱电智能化系统工程设计任务书

附件二:设计任务书 ****** 弱电智能化系统工程 设 计 任 务 书

第9章中标方工作范围 (18) 第10章方案设计要求 (19)

第1章总论 工程概况 ******弱电工程,包括学生宿舍楼三栋,教师公寓一栋,实验楼四栋。其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2,学生宿舍均为9968 m2,教师公寓为6655 m2。学生宿舍8层,教师公寓9层。4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。 消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层,与消防控制室合用,网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。 工程总体设计目标 建设水平 本方案的设计以先进与实用相结合为首要原则,在满足用户近期需求和长远规划的前提下,结合当前建筑智能现状和发展趋势,优化方案设计和设备配置,追求系统整体较高性能价格比,整体上力求在国内行业同类建筑中居领先地位,执行《智能建筑设计标准》中所规定的功能标准。 建设总目标 以人为本,追求经济适应性、安全可靠性、开放可维护扩展性、高性能价格和技术先进并适度超前;营建一个安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的学习、工作、生活环境;博采借鉴各建筑建设之长,创国内行业领先水平的******弱电系统工程。******工程智能化建设核心“重需求”、“重效果”,分期逐步实现智能化、数字化、网络化、集成化。 设计依据 本次方案书主要根据以下资料、规范和标准: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《有线电视系统测量方法》GY/T121-1995 《卫星数字电视接收站通用技术要求》GY/T147-2000 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《卫星数字电视上行站通用规范》GY/T146-2000 《综合交换机技术规范》YD/T1123-2001 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《计算机场地安全要求》GB9361-1988 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-1993 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 以及其他相关的国家规范、行业标准。

建筑智能化设计任务书

一、建筑智能化系统设计范围: 1.火灾自动报警系统 2.视频安防监控系统 3.入侵报警系统 4.出入口控制系统 5.电子巡查系统 6.停车库管理系统 7.建筑设备监控系统 8.电梯集中监控及五方对讲系统 9.综合布线系统 10.通信网络系统 11.无线通讯和移动通信信号放大系统 12.背景音乐系统 13.有线视频系统 14.客流数量统计系统 15.信息发布系统 16.一键式集中监控系统 二、与其它设计单位配合 1.弱电智能化主机房和竖井由土建设计单位负责; 2.弱电智能化地下一层主干路由由土建单位负责设计,弱电智能化单位提供的施 工图纸设计必须遵守此方案;

3.弱电智能化设计单位须与土建设计单位配合确保系统设计满足暖通空调、给排 水、强电的控制和检测要求。弱电智能化设计单位须和内装、夜景照明、景观等设计单位配合,满足控制系统通信接口要求。 4.BA系统设计涉及多个专业的协调与配合,其监控内容及控制策略须与机电各 专业的控制要求一致,部分设备自带机电一体化控制箱的通讯协议必须满足BA 系统统一要求。 5.一键式集中监控系统设计涉及各个弱电子系统的协调与配合,其监控内容及控 制策略须与各弱电子系统的控制管理要求一致,各弱电子系统应提供一键式集中监控系统集成所需要的接口及协议。 三、建筑智能化系统管控范围: 1.购物中心红线内的所有建筑物内外(不含自持酒店内); 2.自持酒店、精装销售型酒店建筑外,红线内的室外区域; 3.销售型写字楼、毛坯销售型酒店的建筑物内外及其附属的地下室。 四、设计深度要求 1. 方案阶段 A. 必须保证满足弱电智能化方案设计阶段管控要点,并按规定签确存档 B. 提供方案设计设计说明,并保证满足本设计任务书。 C. 提供所有弱电智能化系统的系统图 D. 提供所有弱电智能化系统的点位图 E. 提供楼宇设备监控系统的控制原理图和电表 F. 提供弱电设备机房布臵图。 G. 提供各弱电智能化系统材料表和预算表。

通信2006级程序实习任务书.

通信2006 级程序实习任务书 实习一键盘访问控制 一、实习目的 1、掌握C 语言中键盘访问控制; 2、掌握常用控制键的键值 二、相关知识 1、kbhit ()函数 包含在头文件conio.h 中,检测是否有按键动作。2、bioskey ()函数 包含在头文件bios.h 中,返回所按键盘的键值。#define ESC 0x011b main(){ int k; while(k!=ESC){ if(kbhit( )){ k=bioskey(0); printf("%x\n",k); } } } 三、实习内容 /*循环,直到按ESC键退出*/ /*检测是否有按键动作*/ /*返回按键的扫描码,参数0为清空键盘缓冲区,为1不清空键盘缓冲区*/ 1.调试上面这段程序,记录它在编译过程中的出错信息,说明你是如何解决的?2.自己编制一个利用键盘控制程序运行的小程序,并调试运行。3.完成实习报告。 实习二 C 语言图形模式的设置 一、实习目的 1掌握Turbo C2.0编译器DOS模式下图形模式的设置; 2.学会利用Turbo C2.0 提供的基本图形功能函数画一些简单的图形。 二、相关知识 1.将屏幕设置为图形模式 在Turbo C2.0 集成环境中,使用 C 语言的图形功能时,首先要将屏幕设置为图形模式,如不做此项工作,则屏幕的初始模式为文本模式,无法显示图形。将屏幕设置成图形模式由函数initgraph 来完成,它包含在头文件graphics.h 中,因此,在使用时要将该头文件包含进程序。在完成图形功能后用closegraph 语句关闭图形模式,使屏幕返回到初始的文本模式。下面的程序给出了绘制图形所需的必要操作,本程序在完成屏幕初始化后,画了一条从左上角到右下角的直线。供参考。

宾馆弱电智能化设计任务书

弱电智能化系统设计任务书 目录 一、工程概况 二、系统总体建设要求 三、设计范围与参照标准 四、各子系统技术要求 五、设计深度和内容要求设计工期要求 六、弱电设计单位推荐 第3 页共45 页 一、工程概况 本项目位于,总建筑面积46000 ㎡、酒店建筑面积约㎡、客房约200 套餐、 建筑层数19 层,按五星级度商务型酒店建设。项目包括五星级酒店客房、会议中心、餐饮、娱乐及后勤配套设施,达到xx酒店标准建设(五星标准不评星)。 二、系统总体建设要求 1、系统建设目标:通过采用现代信息传输技术、网络技术等提供安全、便利、舒适的 生活环境,满足人们对现代话生活环境的需求,为住店宾客服务及酒店管理提供优质高效的技术平台。 2、运行安全可靠:通过良好的设计、先进的技术、优质的设备保证系统的稳定性和可 靠性。 3、技术先进、成熟:采用先进成熟的主流技术,采用标准化、通用化的产品。 4、投资经济合理:系统经济合理,性价比优越。 5、满足xx酒店相关技术要求。 三、设计范围与参照标准 3.1 xxx酒店弱电智能化系统设计内容包括: 1)综合布线系统、2)计算机网络系统、3)卫星及有线电视系统、4)公共广播及背景 音乐系统、5)安全防范系统、6)智能一卡通系统(停车场管理、考勤、内部POS 消费)、7)UPS 系统与防雷接地系统、8)机房工程、9)楼宇智能控制系统、10)酒店信息发布系统、11)会议音响舞台灯光系统、12)智能调光系统、13) 客房智能控制系统、14)能量计费系统、15)无线WIFI 系统、16)手机信号增益等、17)综合管路。 3.2 设计须依据以下条件与标准: 1、本设计任务书 2、项目各专业图纸资料 3、本系统工程中所有设计、制造、安装、试验和检验必须符合国家下列现行技术规范、 标准(但不限于以下内容,若有新标准则从其规定): GB/T 50314《智能建筑设计标准》 ANSI/EIA/TIA-568B《建筑电信布线系统标准》 ANSI/EIA/TIA-569《建筑电信通道及空间标准》 ANSI/EIA/TIA-606《商业及建筑物电信基础结构的管理标准》 ANSI/EIA/TIA-607《商业建筑电信布线接地及连接规范》 ANSI/EIA/TIA TSB-67《UTP 布线现场测试标准》 第4 页共45 页

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程

厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 厦门市万安实业有限公司 1、工程概况 1.1 建筑工程概况 工程名称:厦门大学附属中山医院外科病房大楼弱电智能化系统工程 建设单位:厦门大学附属中山医院 建筑功能类型:厦门大学附属中山医院前身为厦门中山医院,是目前厦门乃至整个闽西南地区单体面积最大的医疗服务建筑。厦门大学附属中山医院的外科病房大楼作为一座现代化的医疗建筑,将为厦门乃至闽南区域老百姓提供一流的医疗环境、医疗服务,也可大幅度提升整个厦门的医疗层次和医疗服务水平。 建设项目工程总投资:该楼基建投入2亿元,加上基础设施共约2.5亿元。 1.2 建筑基本概况 项目位置:位于厦门市湖滨南路201~209号 占地面积:9424.383 ㎡ 总建筑面积:50493.2㎡ 建筑高度:81.5m 地上建筑面积:45579.9㎡ 地下建筑面积:4913.3㎡ 工程开、竣工日期:2006年6月~2007年5月 1.3 建筑智能化系统设置概况 建筑智能化系统建设内容如下:建筑设备监控系统;综合布线系统;安全防范系统(闭路电视监控系统、防盗报警系统、电子巡更系统);医疗监控系统(重症病房监护系统、ICU三方可视探视系统);公共广播系统;有线电视系统;停车场管理系统;可视对讲系统;远程抄表系统;排队候诊系统;信息发布系统;多功能厅会议系统;医院集成管理系统;其他智能化系统(手术室智能化系统、智能化系统供电、智能化系统防雷与接地)。 整个建筑智能化系统工程投资:728.9887 万元。 1.4 系统运行、验收、维护概况 系统开通时间:2007年4月,目前系统已经开通并正常运行,运行情况良好。

Java语言课程设计任务书及题目

Java语言课程设计任务书及题目 总体要求: 一.选题指导: 1.在大作业的基础上进行完善改进。与老师确认题目。 2.对生活、学习中可能出现的一些情况与问题,尝试使用信息化技术改进, 提出解决方案并设计、完成。也可选择一个感兴趣的题目,如游戏等。 要求:一定要和java相关。开始课程设计前和老师确认题目与内容。该 类题目如果选择得当,可以适当加分。与老师确认题目。 3.可以选择手机应用开发,与老师确认题目。 4.下面的指定题目。 二.完成形式: 自由分组完成(最多不超过4人一组),也可个人完成。分组完成推荐使用SVN,如果有使用该技术可额外加分。 三.课程设计具体要求 1.必须要有图形、手机或Web界面,存储必须使用数据库或文件。 2.单机版程序要打包成jar文件或者.exe进行发布,只能用Eclipse演示, 不予评分。Web程序必须脱离Eclipse之类的IDE单独运行,不得在IDE 中运行。 3.设计要体现面向对象思想。 4.禁止使用中文变量名! 四. 所需提交材料 1.演示PPT(文字尽量少、图尽量多、不要超过10页,能以最简明扼要的方式突出系统的亮点,功能截图演示部分一定要出现该功能模块的负责人,PPT结构:封面、功能简介(以模块图呈现)、设计简介(以设计图呈现)、各功能模块演示)-

每组1份、电子版用于演示,不用上交。 2.J ava语言课程设计考核表格-每组1份、打印版,需上交。 3.课程设计报告(仿照模板)-每人1份、打印版,需上交,不上交无法评分。 五.课程设计流程及评分标准 1.不同题目得分系数不同,分为ABCD四大类,请谨慎选择。原则上,得分系数越高的题目,评分越高。但涉嫌大部分抄袭,明显不是自己做的,不能参与考核。 2.流程:选题(自选与大作业改进类型的题目需与老师确认),学习委员收集分组名单(确定组长)提交给老师,组长组织设计并确定分工,做课程设计,提交“课程设计考核表”,演示PPT,同时进行程序演示,每个功能模块要由负责该模块的同学进行讲解并评分。 3.评分标准:成绩分优(A)、良(B)、中(C)、及格(D)和不及格(E)五等。 4.出勤考核:每天上午8:30签到,下午5点结束。周三下午不用来。 5.考核方式:每个人PPT演示+上机演示自己负责的模块+答辩,教师现场评分 注意:对每位同学是按照功能模块进行考核,每个同学都要讲解自己负责的功能模块。 6.考核特别注意事项: a.被老师判定为抄袭,大部分代码都不懂,不及格。 b.考核时间:周三开始-周五上午结束,周五下午在教研室进行个别学生考核。如需周一、周二提前离开请找辅导员开具请假条并向任课老师报备。如无故离开,即使答辩通过,课程设计也判定为不合格。 7.其他注意事项:实验室电脑可能无试验环境,建议大家自带电脑(实验室无插座)或者使用TeamViewer、VNC或远程桌面远程控制宿舍已联网的电脑。 六.课程设计报告要求 1.结构参照模板文件。 2.里面的说明书、流程图要清楚,要有功能模块划分。 3.语言尽量简明扼要,原则上尽量用图来说明。详见参考模板文件。 七.组长责任 1.组织组员对课程设计进行讨论、完成。如果使用SVN技术,负责搭建SVN服务器,如果使用了。主要完成的是一些基础性的工作。 2.组内任务分工,分工一定要按照功能模块进行,即每个人都要负责一个或多个

智能化设计任务书

莽山瑶溪谷度假村智能化网络系统设计任务书 一、整体分为两大区:酒店A3为第一区,公寓A1、A2、商业街合为第二区。每区独立机 房(酒店机房设在酒店内,第二区机房设在地下室)。机房之间以光纤连接共享数据。 二、实现功能: 第一区: 1、可视监控系统,范围(酒店内每楼层及酒店周边,酒店车位位置) 2、内部网络:采用三网合一方案,传输电视、电话、有线网络、无线网络、客控网络及 监控网络等所有数字信号。 第二区: 1、可视监控系统,范围(公寓内每楼层,商业街,地下车库) 2、公寓以酒店标准设计内部网络。 地下车库: 使用车牌自动识别系统管理,车库内用车位指示器显示车位使用情况,车库门前有指示牌显示车位情况。 三、门禁系统:要求全区互相兼容。酒店公寓通用。 四、线路铺设标准: 1、酒店垂直管道采用多芯单模光缆传输。 2、楼层弱电间至每个客房采用两芯单模光纤传输,1用1备。 3、电话线路:客房多媒体箱至书桌台(或床头)一根两芯电话线或超五类网线 4、电视线路:客房多媒体箱至电视机布一根超五类网线(超五类屏蔽线更好) 5、有线网络线路:客房多媒体箱至书桌台布一根六类网线。 6、客控网络:客房多媒体箱至客控箱主机布一根超五类网线。 7、无线网络线路:无线通过光猫自带WIFI解决。因此建议多媒体箱靠近客房中间。 8、所有弱电线路保证无死结,可以二次更换线路。 9、监控线路:从弱电井至每个监控点位布一根超五类(1-60米)网线,或六类网 线(60-100米)。超过100米的线路采用光纤传输。 五、无线网络技术规范标准: 1、所有客房采用光猫自带WIFI解决 2、所有公共区域采用吸顶式无线AP解决 3、所有公共区域无线必需用AC管理器统一管理 六、电视系统技术规范 1、建议采用数字电视前端,在机房统一管理酒店电视系统。

86毕业设计-杜德润

中国海洋大学本科生课程大纲 课程介绍 1.课程描述: 毕业设讣是上木工程专业学生毕业前的最后学习和综合训练的阶段,是知识深化、拓宽教学的重要过程,是学生学习、研究和实践的全面总结,也是对学生综合素质与工程实践能力的全面检验,是实现本科培养目标的重要阶段。 2?设计思路: (1)毕业设计(论文)的课题一般分为工程设讣、工程技术专题研究和理论研究三 大类,上木工程专业的课题应侧重于工程设讣及工程技术专题研究。 (2)毕业设讣(论文)的选题要符合本专业教学基本要求。选题应从巩固、深化和 扩展学生所学知识,有利于学生得到全面的专业技能训练,并有利于培养学生独立分析问题、解决问题能力的提商;故选题应限于工程研究、设计、施丄和有关工程软件开发等领域。 (3)毕业设计(论文)的选题首先要尽可能真题真做,选题结合生产、科研和实 验室的实际任务,这样有利于调动学生的主动性、积极性,并能增强学生的责任感和紧迫感,从中增强学生的专业意识;其次也可假题真做,选择有一定的生产背景、从实际中引出的自拟题,使学生获得理论联系实际的综合训练。 (4)为增强学生的自主性,调动学生的积极性,选题尽量采用双向选择的方法, 提供给学生的题U要多一些,使学生有选择的余地。 3.课程与其他课程的关系

先修课程:房屋结构。本课程是本专业教学过程中最后一个重要的教学环节,是学生综合运用本专业的基础理论、专业知识和基本技能,进行工程结构设讣和科学研究的一次实践工作。因此需要在完成其他专业课程基础上,毕业设计的教学与实践才能达到较好的效果。 二课程目标 毕业设讣(论文)是本专业教学过程中最后一个fi要的教学环节,是学生综合运用本专业的基础理论、专业知识和基本技能,进行工程结构设计和科学研究的一次实践工作。为全面深入地培养学生査阅中外文献和资料的能力、理论分析、设计il?算和绘图能力、制定试验方案进行试验研究的能力、技术经济分析和组织管理的能力、计算机和外语应用能力、撰写论文的能力以及进行设计和论文介绍的表达能力等,为毕业后从事本专业的工作打下坚实的基础。 三.学习要求 1、参加毕业设计(论文)的学生为本专业四年级的学生,且已完成学校所规定的学分。 2、学生在毕业设计(论文)阶段,要做到遵纪守法,无论在校内、校外,都要维护当 代大学生的良好形象,体现学校大学生ft好的道德风尚。 3、学生要严格按毕业设计(论文)的il?划完成有关工作。 4.学生要遵守工程现场、实验室及教研室的有关规定,在进行有关仪器操作时,绝对 禁止违规操作。 5、参加毕业设计(论文)的学生必须按时参加答辩。学生符合以下条件之一者,可以 取消其答辩资格,按不及格处理: (1)累计旷课时间达到或超过毕业设计、论文周期1/3者; (2)未完成毕业设计、论文教学要求者; (3)未按照学校本科生撰写规范完成设计.论文者。 四.教学内容实训一:毕业设计 (―)主要内容: 1.査阅文献,收集资料。

产业园智能化工程设计任务书

**产业园项目智能化工程设计任务书 一、项目概述 二.设计内容 《**产业园项目智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照《智能建筑设计标准》中的智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑系统的功能要求。**产业园项目智能化系统工程由以下几个子系统组成: 视频监控系统 门禁管理系统 车辆管理系统 电子巡更系统 背景音乐系统 电子围栏报警系统 LED屏显示系统 机房系统 三.设计要求 (一)设计目标: 通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术,为小区内的住户提供安全、便利、舒适的生活环境,满足人们对现代生活环境的需求。为住宅内的业主生活、物业服务与管理提供优质高效的技术平台。 (二)运行安全可靠: 通过良好的设计、先进的技术、优质的设备,以及链路冗余、设备冗余、模块冗余,保证系统的稳定性、可靠性。采用先进成熟的安全技术,保障系统网络和数据的安全性。 (三)管理维护高效: 良好的运营管理能力,保障系统在运营中发挥效益;良好的维护保障能力,故障的检测、排除便捷易行。系统采用的软件、硬件产品,应为今后的升级、维

护提供可靠保证,免除客户的后顾之忧。 (四)技术先进成熟: 采用先进成熟主流的技术。采用标准化、通用化的产品。执行国际上通用的标准或协议,选用的产品具有良好的开放性,并提供标准接口,具有高互换性。 (五)前瞻性和扩展性: 充分考虑系统投资的长期效应和系统功能扩展的需要,设计具有前瞻性和发展空间。考虑智能化管理系统的整体集成性,在现有基础上预留系统将来的扩展空间,保证今后增值服务的可靠实施。 (六)投资经济合理: 符合住宅投资规划,经济合理,性价比优越。 四.系统分项说明 视频安防监控系统 按照“严密监管、高效动作”的监管原则,充分运用科学技术和先进手段,通过区域、专业化、网络化、电子化等手段,加强小区的管理,建立智能管理中心,按照小区的地理特点、楼群特点提供分幢设计,包括前端监控设备选型、传输部分设计、控制中心设计、录像和显示设计。 主要在室外主要路口、主要干道、厂区周边、办公楼出入口、走廊、采用200万红外数字型摄像机;监控中心设计显示器、操作台等控制显示及记录保存设备,录像存储时间满足需求。机房配备UPS不间断电源,保证停电两小时监控系统设备正常运行。 门禁管理系统 在办公楼、综合楼出入口以及厂区重要仓库等地设置门禁刷卡系统,限制闲杂人等进出,方便物业管理。 厂区主要出入口设置行人摆闸,管理行人电瓶车进出、 车辆管理系统 系统采用采用近远距离结合方式,方便各小区门口的出入管理,系统中的卡片与门禁系统共用,做到一卡通。车辆管理系统所有的出入口做到网络联网,各厂区出入口车管系统需要图像对比系统以及收费系统以及相应岗亭,图像对比摄

智能化设计任务书

智能化工程深化设 计 设计任务书 项目名 称: 建设单 位:日 期:

一、项目设计的基础和依据作为智能化建筑的系统服务者,我们不是凭空作业,我们的工程设计有着坚实的基础和依据。这些基础和依据主要有如下方面: 1、先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证项目总体智能化水平达到稳定可靠。 以适度超前的意识为指导原则,保障将建成的项目智能化系统在多年内不落后,设计中采用先进的系统设备及系统软件和开发工具,以集成化和数字化的主流产品为核心设备,保证系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后的发展趋势。 2、成熟性和实用性采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备,最大限度地满足项目现在和将来的业务发展需要,确保耐久实用。 系统管理功能全面,能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境,界面简练、友好,联机帮助功能健全有效。 3、开放性为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及项目发展系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性,采用开放的技术标准。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。 4、集成性和可扩展性应充分考虑弱电智能化系统所涉及的各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理,操作和分散控制的模式。 根据智能化系统的实际情况,按需要分层次实现各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理、分散控制的模式。 总体结构应具有兼容性和可扩展性,既可以包容不同厂类型的产品,便于升级换代,使整个智能化系统可以随着技术的发展与进步,不断得到充实、完善、改进和提高,并在预埋和主干敷设上留有冗余,以便于将来的扩展。 5、安全性和可靠性项目智能化系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性,包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。 对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施,防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全,防止截取操作,能有效审计用户操作,以便追查事故原因。 计算机网络系统的软、硬件设备要求运行稳定,故障率低,容错性强,应采取有效措施,保证

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析

建筑电气弱电智能化系统工程的施工浅析 随着信息技术的发展,智能系统的涉及内容更加广泛。建筑智能系统广泛用于建筑施工。从设计、施工到验收、电子智能系统给建筑工程带来影响,由于社会的不断发展,它的作用将变得越来越重要。文章阐述了加强建筑电气弱电智能化建设的意义,探讨了加强建筑电气弱电智能化建设的措施。 标签:建筑电气;弱电智能化工程;施工 作为电力智能建筑的核心,弱电工程的建设对满足大楼的基本功能要求起到了重要作用。因此,我们应该充分了解弱电系统在现代建筑工程中的作用,并加强过程管理和控制的图纸和施工。 一、加强建筑电气弱电智能化工程施工的意义 建筑电气布置项目是必要的管理控制成本,电器产品科学、合理的质量和效果,不仅可以保证电气项目的整体质量,而且控制建筑施工企业的工程造价科学合理。更重要的是,它提高了信息化、智能化和建筑行业的建设。只要做好科学的管理工作,形成良好的秩序,加强对人、财、物的管理,采取合理的策略和手段,有效地监督建筑电气安装全过程,就能加强建筑电气施工的质量、成本和效果。 二、建筑电气弱电智能化工程的施工分析 (一)智能化建筑弱电工程的实施 要对工程各个施工环节实行正确的控制,就要根据工程项目的定位以及工程的设计标准来进行系统设计以及功能需求的分析,从而保证建筑工程的总体设计中蕴含着工程的特色以及建设的亮点。在建设工程中,其承包单位的整体水平直接决定了工程质量以及建设进度,因此在选择工程承包商时,要以建筑弱电工程成果分析以及弱电工程的特点为依据,同时结合业主以及承包商对弱电系统的协调控制水平来进行承包商的選择。在建筑弱电工程中,集成商是其工程施工技术水平、工程管理以及工程协调组织能力的结合。此外,在建筑工程当中,其主要的建设目标是为了更高地投资回报以及工程业绩。在建筑工程中,只有在完成工程的评估以及验收之后才能保证工程的实施效益,保证项目管理的效率。 (二)工程设备抗干扰方面 在智能建筑弱电智能系统的建设中,要做好系统的抗干扰工作,以确保顺利实施智能在智能建筑中的应用。首先,必须采取多种综合措施,同时抑制干扰源、干扰方式和干扰设备。其次,软件和硬件的抗干扰措施,应该根据智能建筑的弱项智能系统的实际情况进行有效的选择和科学的实施。最后,有必要进行综合分析和判断干扰情况,并选择抗干扰措施,方便维护智能建筑系统的正常运行。

弱电智能化设计任务书

弱电专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸(1)建设方提供的有关职能部门(如:消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料。 (2)建设方设计要求。 (3)本工程采用主要标准及法规。 1)水平管线 各弱电系统的水平管线通过地下车库的桥架分配到各楼及各单元,通过竖向管井敷设到各层。 2)通讯系统(不在本次招标范围之内) 根据通信管理局要求需满足三家运营商后期均可接入,业主入伙后根据自己需要选择通讯服务提供方。 (1)住宅部分:在客厅及主卧各设一处语音、数据双信息插座。 公建部分:每单位设一处语音数据双孔插座。 (2)在每户设置一个多媒体箱,所有系统管线先进入多媒体箱再进入户内进行水平布线。 (3)图例或注解清晰需与平面一致(不要出现缺失现象) 3)对讲系统 各单元门(地下车库除外)均设对讲门口主机,门口主机要求具有消防联动功能(此部分消防联动模块建议设在首层电井内,尽量避免设在单元门口处)。 4)有线电视系统(不在本次招标范围之内) 住宅客厅及主卧各设一处有线电视接收接口(不能串联),如果是一室型小户型,则设一处有线电视接收接口。公建每单位设一处有线电视接收接口。设计需满足项目当地有线电视主管部门的要求。 5)闭路电视监控系统 在小区内、各出入口、停车场、楼内电梯、电梯前室、屋面出入口等各处设监控摄像头。 6)电梯五方通话系统:要求每部电梯具备五方通话功能,并联网至物业中心。 7)停车场管理系统:小区主要出入口及地库入口设置(结合景观专业),并联网至物业中心。 8)小区周界防范系统:小区周边设置相应红外对射装置(结合景观专业),并联网至消控中心。 9) 园区门禁管理系统 10)机房工程 11)未尽事宜,按国家相关规范执行。 12) 提供方案经甲方确认后,再进行施工图设计 13)提供工程量清单

相关文档
相关文档 最新文档