文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气(仪控)人员考试卷及答案

电气(仪控)人员考试卷及答案

电气(仪控)人员考试卷及答案
电气(仪控)人员考试卷及答案

电气(仪控)调试人员考试卷

单位:姓名:日期:分数:

一、选择题(每题1.5分,共45分)

1、在工作环境中见到以下标志,表示( )A.注意安全B.当心触电C.当心感染

2、国际规定,电压( )伏以下不必考虑防止电击的危险。A.36伏B.65伏C.25伏

3、三线电缆中的红线代表( )A.零线B.火线C.地线

4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( )

A.“在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作”

5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克

6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。A.按摩B.点穴C.人工呼吸

7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种?( )

A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火

8、静电电压最高可达( ),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A.50伏B.数万伏C.220伏

9、漏电保护器的使用是防止( )。A.触电事故B.电压波C.电荷超负荷

10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?()A.吸困难B.神经失常C.疲劳无力

11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器

12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业

13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10B.20C.30

14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿

15、发生触电事故的危险电压一般是从( )伏开始。A.24B.26C.65

16、使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气

17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( )。A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害

18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏B.交流电压280伏

C.交流电压220伏

l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( )

A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。

C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( )

A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。

B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。

C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施B.辅助保安措施C.绝对保安措施

22、人体在电磁场作用下,由于将使人体受到不同程度的伤害。( ) A.电流B.电压C.电磁波辐射

23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( )。

A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作

24、雷电放电具有( )的特点。A.电流大,电压高B.电流小,电压高C.电流大,电压低

25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )多少米? A.0.3米B.0.2米C.0.1米

26、扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器? ( )

A.四氯化碳灭火器B.二氧化碳灭火器C.泡沫灭火器

27、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( )认为?A.无电B.也许有电C.有电

28、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( )

A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆

29、在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应( )。A.戴上防护眼镜 B.戴上护耳器 C.戴上安全帽

30、工人在从事电工作业时,如见到以下标志,则表示( )。A.注意安全 B.当心电缆 C.当心电机伤人

二、判断题(每题1分,共20分)

l、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。( )

2、家用电器在使用过程中,可以用湿手操作开关。( )

3、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( )

4、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。( )

5、电工可以穿防静电鞋工作。( )

6、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。( )

7、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( )

8、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。( )

9、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。( )

10、清洗电动机械时可以不用关掉电源。( )

11、通常,女性的人体阻抗比男性的大。( )

12、低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。( )

l 3、电流为100毫安时,称为致命电流。( )

14、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。( )

15、一般人的平均电阻为5000一7000欧姆。( )

16、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( )

17、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。( )

18、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品()。

19、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修( )

20、人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。( )

三、简答题(前两题每题6分,后一题8分)

1、在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌?

2、防止交流、直流电触电的基本措施有哪些?

3、使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?

五、案例题(15分)

刘梅是某企业的实习电工,她学习马马虎虎,可还觉得自己知道得挺多。于是师傅决定考考她究竟知道多少。师傅问道到:“你知道多少安以上的电流,称为致命电流吗?”刘梅想了想说:“大约200毫安吧。”师傅又问:“在遂道压力容器中照明,应使用什么灯具?”“这个我当然知道了,应使用高度大的普通照明灯。”师傅说:“那你说照明电路的保护线上应不应该装熔断器昵?”刘梅说:“当然不用了,因为这会浪费嘛。”刘梅的说法哪些是错误的?正确的是什么?

电气安全试题答案

一、选择题(每题1.5分,共45分)

1.B 2.C 3.B 4.C 5.A 6.C 7.C 8.B 9.A l0.C

11.A 12.A 13.B 14.B l 5.C 16.A l 7.C 18.C 19.C 20.A

21.A 22.C 23.B 24.A 25.A26.C 27.C 28.B 29.A 30.B

二、判断题(每题1分,共20分)

1.×(不能,会产生火花,极易引发爆炸) 2.×(不能) 3.√ 4.√ 5.×(绝对不可以,必须穿绝缘鞋) 6.√ 7.×(首先要使他脱离电源,可用绝缘物使他和电源分离) 8.×(应该用超低电压供电) 9.√ l0.×(为防止机械突然意外开动伤人,必须关电源) 11.×(女性的人体阻抗小) 12.×(必须挂有“止步,有电危险”的标示牌) 13.×(50毫安) 14.×(必须先切断电源) l 5.×(1000—l 500欧姆) l 6.√ 17.×(不行,否则照明电器因漏电发生对地短路,使保护线上熔体首先熔断时,会造成所有电器的金属外壳带电,从而引起触电事故) 18.×(化纤织物极易产生静电,不能使用) l 9.√ 20.×(是心脏)

三、简答题

1.在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌?

答: 1)一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸。2)已停用的设备,一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸。 3)一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。

2.防止交流、直流电触电的基本措施有哪些?

答:将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。

3.使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?

答:(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘。(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处,应用胶皮圈加以保护,以防电线的绝缘层被磨损。(3)电机进线应装有接地或接零的装置。(4)在使用时,必须穿绝缘鞋;戴绝缘手套等防护用品。(5)每次使用工具时,都必须严格检查。

四、案例题(15分)

刘梅是某企业的实习电工,她学习马马虎虎,可还觉得自己知道得挺多。这不,师傅决定考考她,看她究竟知道多少。师傅问道:“你知道多少毫安以上的电流,称为致命电流吗?”刘梅想了想说:“大约200毫安吧。”师傅又问:“在隧道压力容器中照明,应使用什么灯具?”“这个我当然知道了,应使用亮度大的普通照明灯。,’师傅说:“你说照明电路的保护线上应不应该装熔断器呢?”刘梅说:“当然不用了,因为这会浪费嘛。”刘梅的说法哪些是错误的?正确的是什么?

答:(1)致命电流为50毫安。(2)在隧道压力容器中照明,应使用特低电压照明灯。(3)保护线上不应装熔电器,因为当照明电路因漏电发生时短路,使保护线上熔体首先熔断时,会造成所有金属外壳带电,而引起触电事故。

电气考试题及答案

单项选择题请将下列各题中正确答案的代号填写在横线空白处。 1.电动机的额定功率由 A 决定。 A.允许升温 B.过载能力 C.额定转速 D.能量损耗 2.在自动控制系统中,调整时间t S反映了系统的 B 。 A.稳定性 B.快速性 C.准确性 D.以上都不对 3.在自动控制系统的动态指标中,反映系统稳定性的指标是 B 。 A.调整时间t s B.最大超调量 C.振荡次数 D.δ和N 4.晶闸管导通时,其正向电压一般为 D 。 A.0.6V B.0.8V C.1.2V D. 0.6—1.2V 5.变压器油箱内部发生故障时,主要由 B 动作。 A.电流速断保护 B.气体保护 C.差动保护 D.过流保护 6.定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差Δt一般取 B 。 A.0.4S B.0.5S C.0.7S D.1.0S 7.定时过电流保护的动作电流应躲过 C 。 A.线路末端的最大短路电流 B. 线路末端的最小短路电流 C.线路最大负荷电流 D. 线路最小负荷电流 8.反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差一般取 C 。 A.0.4S B.0.5S C.0.7S D.1.0S 9.线路的瞬时电流速断保护的动作电流应躲过 A 。 A. 线路末端的最大短路电流 B. 线路末端的最小短路电流 C. 线路最大负荷电流 D. 线路最小负荷电流 10.绝缘监察装置是利用线路接地后出现 B ,给出警告信号的装置。 A.零序电流 B.零序电压 C.负序电流 D.负序电压 11.电动机的熔断器保护一般只作 B 。 A.过负荷保护 B.相间短路保护 C.低电压保护 D.单相接地保护 12.同步发电机中实现机械能与电能转化的最重要的部件是 C 。 A.定子 B.转子 C.定子绕组 D.转子绕组 13.在工频频率下,4极电动机的同步转速为 C r/min。 A.750 B.1000 C.1500 D.5000 14.三相异步电动机的输入功率与定子铜损和铁损之差为 C 。 A.输入功率B.机械功率C.电磁功率D.视在功率15.下列转速中 D r/min为4极异步电动机的额定转速。 A.975 B.1000 C.495 D.1475 16.三相异步电动机启动后,随着转速的升高,转子感应电动势会 A 。 A.减小B.增大C.不变D.说不清

电气工程师笔试试题试题

电气工程师笔试试题试题

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1—— D、1—— 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

电气检修试题(答案)

电气检修试题 一、填空题 1.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用注油器(油枪。2.组装轴承,须在清洁的变压器油中将轴承加热至80~90 度,对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3.绝缘材料的种类繁多,一般可分为气体绝缘材料,液体绝缘材料,固体绝缘材料。 4.固体电介质的击穿分电击穿和热击穿。 5.电气设备的操作状态分为运行状态,热备用状态,冷备用状态,检修状态。 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为断路相。 7.电动机的空载电流约为额定电流的30~50% 。 8.对称三相负载就是三相负载的阻抗相等,阻抗角相等。 9.用颜色表示相序时,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 10.电动机绕组上积有灰尘会降低绝缘和影响散热。11.电流互感器的二次回路不允许开路。 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

注册电气工程师考试试题和答案解析

注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为(AC )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据(ABC )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( BC)。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m

4.对辅助等电位连接线的截面要求有(ABC )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( AC)系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是(BD )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m ㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠

注册电气工程师专业考试选择题试题及答案

注册电气工程师专业考试选择题试题及答案 注册电气工程师专业考试选择题试题及答案一 1.接地极型式可以采用( )。 A.金属水道系统 B.铝质包皮和其他金属外皮电缆 C.埋于基础内的接地极 D.钢筋混凝土中的钢筋 2.下列可作为保护导体的有( )。 A.单芯电缆的芯线 B.导体外部的工作零线 C.固定敷设的裸导体或绝缘导体 D.金属外护层、屏蔽体及铠装层等 3.电子设备可以采用的接地系统有( )。 A.TN-S B.TT C.IT D.TN-C 4.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( )规定。 A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m ㎡ C.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 D.镀锌电缆桥架间连接板应焊接 5.在高土壤电阻率地区,降低接地电阻宜采用的方法有( )。 A.采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度,有效长度应符合规范要求 B.接地体埋于较浅的低电阻率土壤中 C.采用换土 D.采用降阻剂或换土 6.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有( )。 A.PE、PEN干线 B.电气装置接地极的工作零线 C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道 D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电 7.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有( )。 A.IT B.TT C.TN-S D.TN-C 8.用于直接接触电击防护时,应选用( )的剩余电流保护器。 A.高灵敏度 B.快速动作型 C.移动式

电气照明技术考试题库及答案 (1)

1、什么是眩光、不舒适眩光、失能眩光?如何克服眩光? 答:由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起人眼的不舒适感觉或者降低观察细部(或目标)的能力,这种视觉现象称为眩光。不舒适眩光:产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩光。失能眩光:降低视觉对象的可见度,但不一定产生不舒适感觉的眩光。克服眩光:利用眩光作用于视线角度的关系可以减小和消除眩光;增大背景亮度;降低眩光源的面积;降低光源的亮度。 2、为什么人们把紧凑型荧光灯称为节能灯? 答:目前,紧凑型荧光灯可以分为两大类:一类灯是和镇流器是一体化的,另一类灯是和镇流器是分离的。在达到同样光束的前提下,这种灯耗电仅为白炽灯的1/4,而且它的寿命也较长,可达8000~10000小时,故称为“节能灯”。 4、什么是照明配电线路的N线和PE线、PEN线? 答:N线:中性线,PE线:保护线,PEN线:保护中性线。 5、如何进行教室照明设计? 答:1.建立空间环境、选择材质 2.选择灯具 3.确立计算平面,开始计算,得出照度计算报表 4.渲染得出效果图 6、照明灯具的选择原则是什么? 答:基本原则: (1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性 (2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求 (3)按经济效果选择照明器---经济性 7、光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 答:1、光通量:指光源在单位时间内向周围空间辐射能量的大小,单位是流明(Im)。2、

发光强度:光源在指定方向上单位立体角内发出的光通量,是光通量的立体角密度发光强度,简称光强,表示不同方向光通量的分布情况,单位:坎德拉(cd) ,I= φ /ω。 1坎德拉表示在1球面度立体角内,均匀发出1流明的光通量,用公式表示为:lcd=1lm/sr,是表征光源发光能力的物理量。3 、照度:被照面单位面积上接受的光通量称为照度。照度是用来表达被照面上光的强弱的,判别被照物上的照明情况。单位:勒克司(Lx)。1Lx 表示在1M2面积上均匀分布1Lm光通量的照度值:平均照度 E= φ/A 。4、亮度:亮度表示光源单位面积上的发光强度。单位:坎德拉/平方米--cd / m2。其表征发光面或被照面反射光的发光强弱的物理量。亮度与被照面的材料特性有关。 8、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用什么灯/在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用什么? 答:在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用白炽灯和卤钨灯, 在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用荧光灯。 9、照明配电线路应装荧光灯电路中的镇流器和电容器各起什么作用? 答:电子镇流器:气体放电灯具有负的伏安特性。电容器:消除频闪效应。 11、照明配电线路应设哪些保护?各起什么作用? 答:一、短路保护:照明配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和电动作用造成危害之前切断短路电流。二、过负载保护:照明配电线路过负载保护的目的是,在线路过负载电流所引起导体的温升对其绝缘、接地插头、端子或周围物质造成严重损害之前切断电路。三、接地故障保护:照明配电线路应设置接地故障保护,其保护电器应在线路故障时,或危险的接触电压的持续时间内导致人身间接触电身亡、电气火灾以及线路严重损坏之前,能迅速有效地切除故障电路。四、防触电保护: 12、照明灯具主要由哪几部分构成? 答:灯座、发光体、灯壳 13、什么叫光强,照度和亮度?常用单位各是什么?(同7)

电气检修试题答案

电气检修试题一、填空题 1 2 对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3 4 5 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较 7. 8.对称三相负载就是三相负载的等 相等。 9.用颜色表示相序时,A B C相 10 11 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

大,零线截面和相线截面相同。 4.为什么三相异步电动机不允许缺相运行? 答:电动机的三相电源中有一相断路时,称为缺相运行。缺相发生在运行中虽然尚能运转,但电机转速下降,其他两相定子电流过大,易烧毁电动机绕组,因此不允许电机缺相运行。 为宜。 5.用手试电机温度、振动情况以及探听电机运行声音时,有哪些安全注意事项? 答:用手试电机温度和振动情况时,应将手背朝向电机,并应先采用弹试方法,切不可将手心按向电机。 探听电机运行声音时,绝对禁止使用金属棒,而应使用绝缘棒或装有良好绝缘柄的金属棒,并且手和耳不许触及金属部分。还应防止因探音棒滑脱使工作人员歪斜,造成事故。

电气工程师《基础知识》考试试题及答案

电气工程师《基础知识》考试试题及答案 1.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。 a 220; b 380; c 500。 2.铅酸蓄电池在正常运行状态下,正极板的颜色为(c)。 a 灰色; b 黑色; c 浅褐色。 3.导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(b)。 a.的平方成正比; b.的一次方成正比; c.的大小无关; d.成反比。 4.载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度(c)。 a.的1/2成正比; b.无关; c.成正比; d.成反比。 答案:c 5.三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(b)倍。

a.; b.1; c.1/; d.1/。 6.磁阻的大小与磁路的长度(c)。 a.无关; b.成反比; c.成正比; d.成非线性关系。 7.由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为(c)。 a.电路; b.磁链; c.磁路; d.磁场。 8.三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(c)。 a.两边相相等,并大于中间相; b.两边相相等,并小于中间相; c.三相相等; d.三相不相等,且无规律2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案2015年电气工程师《基础知识》考试真题及答案。 9.经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于(a)绝缘 a.a级;

b.b级; c.y级; d.f级。 10.周期性交流量的波形因数等于(a)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 11.周期性交流量的波顶因数等于(b)。 a.有效值/平均值; b.最大值/有效值; c.瞬时值/有效值; d.最大值/平均值。 12.直流试验电压的脉动是指对电压(a)的周期性波动。 a.算术平均值; b.最大值; c.最小值; d.峰值。 13.直流试验电压的脉动幅值等于(d)。 a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差;

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

电气检修题库完整版

电气检修题库 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电气检修》题库 第一单元电力安全知识 理论部分: (1)问:触电的几种形式【一条35分,共100分】 (2) 答:①单相触电②两相触电③跨步电压触电 (2)问:触电的严重程度决定于三个因素是?【一条35分,共100 分】 答:①通过身体的电流量②电流路线③电流时间长短 (3)问:通过身体的电流量多少至命【共100分】 答:仅仅50mA即可致命 (4)问:通过人体的电流量多少不能行动,呼吸可能困难【共100分】 答:20-50mA (5)问:人体干燥皮肤的电阻是【 一条50分,共100分】 答:100,000--600,000Ω。 (6)问:人体触电首先干啥【共100分】

答:切断电源 技能部分: (7)问:绘制三相四线制的正确接线【共100分】 答: A B C N 第二单元电气检修管理 理论部分: (8)问:电气检修的目的【共100分】 答:延长设备使用寿命,确保生产正常进行。 (9) 问:电气检修类别【100分】 答:①清扫、预防性试验②小修③大修(10) 问:电气检修方法【100分】

答:①变、配电设备的检修 ② 电力线路的检修 ③电气设备检修的验收 ④电气设备的预防性试验 (12)问:电气维修过程划分为三个阶段是?【共100分】 答:①检修前的准备工作 ②现场检修 ③ 检修后的处理 (13)问:电气设备检修准备工作有哪些【共100分】 答:①技术资料准备 ②物质准备 ③组织准备 技能部分: (14)问:绘制触电的几种类型,图示【共100分】 答: 电 第三单元 常用的电工材料 大地(零线) 线) 地 U

电气工程师基础知识试题及答案

电气工程师基础知识试题及答案电气工程师基础知识试题及答案 2017电气工程师基础知识试题及答案 10-1.刚体作平面运动时, (A)其上任一截面都在其自身平面内运动; (B)其上任一直线的运动均为平移运动; (C)其中任一点的轨迹均为平面曲线; (D)其上点的轨迹也可能为空间曲线。 10-2.刚体的平面运动可看成是平移和定轴转动组合而成。平移和定轴转动这两种刚体的基本运动, (A)都是刚体平面运动的特例; (B)都不是刚体平面运动的特例; (C)刚体平移必为刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动不一定是刚体平面运动的特例; (D)刚体平移不一定是刚体平面运动的特例,但刚体定轴转动必为刚体平面运动的特例。 10-3.将刚体平面运动分解为平移和转动,它相对于基点A的角速度和角加速度分别用wA和eA表示,而相对于基点B的角速度和角加速度分别用wB和eB表示,则 (A)wA=wB,eA=eB; (B)wA=wB,eAeB; (C)wAwB,eA=eB;

(D)wAwB,eAeB. 10-4.平面图形上任意两点A、B的速度在其连线上的'投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,、两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则 (A)可能有[vA]AB=[vB]AB,[aA]AB[aB]AB; (B)不可能有[vA]AB=[vB]AB,[aA]AB[aB]AB; (C)必有[vA]AB=[vB]AB,[aA]AB=[aB]AB; (D)可能有[vA]AB[vB]AB,[aA]AB[aB]AB。 10-5.设平面图形在某瞬时的角速度为w,此时其上任两点A、B 的速度大小分别用vA、vB表示,该两点的速度在其连线上的投影分别用[vA]AB和[vB]AB表示,两点的加速度在其连线上的投影分别用[aA]AB和[aB]AB表示,则当vA=vB时 (A)必有w=0; (B)必有w0; (C)必有[aA]AB=[aB]AB; (D)必有[vA]AB=[vB]AB; 10-6.平面运动刚体在某瞬时的角速度、角加速度分别用w、e表示,若该瞬时它作瞬时平移,则此时 (A)必有w=0,e0; (B)必有w0,e0; (C)可能有w0,e0; (D)必有w=0,e=0。 参考答案: 10-1.(C)

电气检修技术考试题库

1)理论基础(每项各20 分):1、专业技能基础理论知识(20 分) 2、日常常见工作票及工作联系单填写(20 分) 3、安全知识(由安全员出题)(20 分)。 4、A修检修文件包内容(20分)。 5、计算题(20 分)。 一、填空题: 1 、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、__________ 或________________ 的电气设备。一部分带有电压一经操作即带有电压2、电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备为电压等级在______________ ;低压电气设 备为电压等级在__________ o 1000V及以上者1000V以下者3、设备不停电时 的安全距离是:10kV以下为______ 米,35kV为 ____ 米,66kV为 ____ 米,220kV 为____ 米。0.7 1.0 1.5 3.05、在发生人身触电事故时,为了解救触电人, 可以_________ ,即行断开________ 但事后必须 _________ 。不经许可有关设 备的电源立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门7、在一经合闸即可送电到工作地点的___________________ 和 ________ 的操作把手上,均应悬挂 _________________ 的标示牌。断路器(开关)隔离开关(刀闸)禁止合闸,有人工作”、禁止工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征得____________________________ 同意,并在________________ 的监护下进行。完毕后应立即恢复。工作许可人,工作负 责人9、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应 ___________ ,并 与带电部分保持______________ 。两人放倒搬运足够的安全距离10、在带电 设备周围严禁使用______________ 和 ______________ 进行测量工作。钢卷尺、 皮卷尺线尺(夹有金属丝者)11、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器_____________________________ 方可进行。逐个多次放电并接地后12、变压 器在二次侧开路时,一次侧流过的电流是________ 。空载电流14、防误装置使用 的直流电源应与、的电源分开,交流电源应是o 继电保护控制回路不间断供电电源15、变压器的绝缘油有两个作用。一个是作用,另一个是作用。绝缘冷却16、高压断路器的作用是,当 系统正常运行时,能切断和接通 _电流和_电流。当系统中发生故障时,与 ______ 配合,能 ______ 故障电流,防止扩大事故范围。空载负载保护装置迅速切断17、隔离开关没有专门的___装置,所以不能用它来__________________ 负载

高级电气工程师考试-(含答案)

高级电气工程师试题-(含答案) 1 、观测弧垂时应用温度表测定温度,温度表的悬挂位置是(C)。: 背风处 背阴处 阳光能照射到的地方 屋内 2 、钢丝绳在使用时损坏应该报废的情况有(A)。: 钢丝断股 钢丝绳钢丝磨损或腐蚀达到原来钢丝直径的20%及以上 钢丝绳受过轻微退火或局部电弧烧伤者 钢丝绳受压变形及表面起毛刺者 3 、线路的绝缘薄弱部位应加装(D)。: 接地线 放电间隙 FZ普通型避雷器 无续流氧化锌避雷器 4 、在连接档距的导线、避雷线上挂梯(或飞车)时,钢芯铝绞线的截面不得小于(B)。: 95 120 150 70 5 、线路的转角杆组立后,其杆塔顺线路方向的前后移动误差尺寸

不得超过(B)。: 38MM 50MM 80MM 100MM 6 、送电线路在跨越标准轨铁路时,其跨越档内(A)。: 不允许有接头 允许有一个接头 允许有两个接头 不能超过三个接头 7 、 154~220KV导线与35KV线路之间的最小垂直距离不应小于(C)。: 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m 8 、杆塔组立后,必须将螺栓全部紧固一遍,架线后再全面复紧一次, 16螺栓的扭矩标准是(D)。: 100 40 60 80 9 、运行中的瓷绝缘子,其绝缘电阻值应不低于(D)。:

100 200 300 500 10 、重力基础是指杆塔整体的自重力(D)。: 大于9.81KN 等于上拔力 小于上拔力 大于上拔力 11 、直线杆塔导线悬挂点的应力(A)导线最低点的应力。: 大于 等于 小于 根据计算确定 12 、送电线路直线转角,一般要求不宜大于(A)。: 5° 10° 15° 20° 13 、绝缘子在杆塔上不但承受导线的垂直荷载,还要承受导线的(B)。: 斜拉力

电气控制技术试题库和答案

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于)电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称( 限位)开关,可将(机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电气维修考试题

电气维修考试题 一、判断题:(每题2分,共15题) 1、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被 保护线路中可能出现的最大负载电流。() 2、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。() 3、两相触电危险性比单相触电小。() 4、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。() 5、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。() 6、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。() 7、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。() 8、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。() 9、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。() 10、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。() 11、中间继电器的动作值与释放值可调节。() 12、RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。() 13、无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。() 14、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工

呼吸。() 15、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。() 二、选择题:(每题2分,共15题) 1、照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的( )倍。 A、 0.9 B、 1.1 C、 1.5 2、通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还与线圈( )有关。 A、长度 B、绕向 C、体积 3、三相异步电动机一般可直接启动的功率为( )kW以下。 A、 10 B、 7 C、 16 4、人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为( )触电。 A、单相 B、两相 C、感应电 5、一般线路中的熔断器有( )保护。 A、过载 B、短路 C、过载和短路 6、三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和( )启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7、继电器是一种根据( )来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及答案下

2019年注册电气工程师专业知识考试真题及选:下 一、单选题 1、对于易燃物质位于空气,通风良好且为二级释放源的主要生产装置区,当释放源距离地面高度不超过4.5m时,以释放源为中心,半径为4.5m,顶部与释放源的距离为7.5m,及释放源至地坪上范围内,宜划分为爆炸危险区域为下列哪一项? A、0区 B、1区 C、2区 D、附加2区 选:: C 来源::《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》 2、一组关于一级负荷的表述哪项是正确的? A 重要通信枢纽用电单位中的重要用电负荷 B 交通枢纽用电单位中的用电负荷 C 中断供电将影响重要用电单位的正常工作 D 中断供电将造成公共场所秩序混乱 选:: C 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》 3、在配电设计中,通常采用多长时间的最大平均负荷作为按发热条件选择电器和导体的依据? A、10min B、20min C、30min D、60min 选:: C 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P1 4、某车间一台电焊机额定容量为80kVA,电焊机的额定持续负载率

20%,额定功率因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值? A、52 kW B、33 kW C、26 kW D、23 kW 选:: D 来源::《工业与民用配电设计手册第三版》P2 5、10kV及以下变电所设计中,一般情况下,动力和照明宜共用变压器,在下列关于设置照明专用变压器的表述中哪一项是正确的? A 在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 B 当单台变压器的容量小于1250KVA时,可设照明专用变压器 C 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 D 负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器 选:: C 来源::《民用建筑电气设计规范JGJ16-2019》 6、具有三种电压的110kV变电所,通过主变压器各侧线圈的功率达到该变压器容量的下列哪个数值时,主变宜采用三线圈变压器?A、10%B、15% C、20% D、30% 选:: B 来源::《35~110KV 变电所设计规范GB50059-92》 第3.1.4条具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。7、对于二级负荷供电系统,在负荷较小或地区供电条件困难时,下

电气考试题及答案

电气考试题及答案

单项选择题 请将下列各题中正确答案的代号填写在横线空白处。 电动机的额定功率由 A 决定。 A.允许升温 B — 能力 C.额定转速 D. 能量损耗 在自动控制系统中,调整时间t s 反映了系统的 B 。 A.稳定性 B. 快速性 C.准确性 D. 以上都不对 在自动控制系统的动态指标中,反映系统稳定性的指标是 B 。 A.调整时间t s B. 最大超调量 C.振荡次数 D. S 和N 晶闸管导通时,其正向电压一般为 D 。 A. 0.6V B.0.8V C.1.2V D. 0.6 — 1.2V 变压器油箱内部发生故障时,主要由 _B __ 动作。 A. 电流速断保护 B.气体保护 C.差动保护 D.过流保护 定时间过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差 △ t 一般取 B_。 A. _______________________ 0.4 s B.0.5 s C.0.7 s D.1.0 s 定时过电 流保护的动作电流应躲过 _C __________ 0 A.线路末端的最大短路电流 B. 线路末端的最小短路电流 C.线路最大负荷电流 D. 线路最小负荷电流 反时限过电流保护的动作时限按阶梯原则整定,时间级差一般取 C 0 A. 0.4 s B.0.5 s C.0.7 s D.1.0 s 线路的瞬时电流速断保护的动作电流应躲过 A o A.线路末端的最大短路电流 B. 线路末端的最小短路电流 C.线路最大负荷电流 D. 线路最小负荷电流 绝缘监察装置是利用线路接地后出现 _B —,给出警告信号的装置。 A.零序电流 B.零序电压 C.负序电流 D.负序电压 电动机的熔断器保护一般只作_B _____ o A.过负荷保护 B.相间短路保护 C.低电压保护 D.单相接地保 护 同步发电机中实现机械能与电能转化的最重要的部件是 _C ____ 0 A.定子 B. 转子 C. 定子绕组 D. 转子绕组 在工频频率下,4极电动机的同步转速为 C r/min 。 A. 750 B. 1000 C. 1500 D. 5000 三相异步电动机的输入功率与定子铜损和铁损之差为 _C — A.输入功率 B.机械功率 C ?电磁功率 D.视在功率 下列转速中 D r/min 为4极异步电动机的额定转速。 A. 975 B. 1000 C. 495 D. 1475 三相异步电动机启动后,随着转速的升高,转子感应电动势会 _A_ 0 A.减小 B.增大 C ?不变 D.说不清 ■ 三相异步电动机的电磁转矩与定子电压的关系为 B 2 2 A. 1/U 1 B. U C. 1/ U 1 D. U 三相异步电动机的机械特性是指转矩与 _B —的关系。 A.定子电流 B.转差率 C .输入功率 D.转子电流 异步电动机额定转矩T N 与额定功率P N 和额定转速n N 的关系为 D kg . m o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

电气工程师试题及答案

注册电气工程师考试试题及答案 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT D.TT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n

相关文档
相关文档 最新文档