文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等电位连接网络在信息系统防雷接地工程中的应用

等电位连接网络在信息系统防雷接地工程中的应用

等电位连接网络在信息系统防雷接地工程中的应用
等电位连接网络在信息系统防雷接地工程中的应用

文章编号:167328411(2008)0320051204

等电位连接网络在信息系统防雷接地工程中的应用

潘家利,侯安校,李 敏

(海南省气象科学研究所,海南海口 570203)

摘 要:根据S 型和M 型两种结构等电位连接网络的不同特点来说明其适用范围、防雷接地工程应用以及安装注意事项。

关键词:等电位连接网络;信息系统;防雷与接地工程中图分类号:P 427132 文献标识码:A

The Application of Equipoten ti al Bond i ng Network I n L ightn i ngProtection and Earth i ng Eng i neer i ng

for Electron ic I nformation System

Pan J ia 2L i ,Hou A n 2X iao ,L iM in

(H ainan In stitu te of M eteo ro logical Science ,haikou H ainan 570203)

Abstract :B ased on the S 2typ e and M 2type equ i po ten tial bonding 2w o rk and their differen t characteristics ,their app licati on scope w as discu ssed 1A t the sam e ti m e ,the app licati on and the in stallati on no tes of ligh tn ing p ro tecti on and earth ing engineering w ere illum inated in th is paper 1Key words :equ i po ten tial bonding netw o rk ;electron ic info r m ati on system ;ligh tn ing p ro tecti on and earth ing engineering

收稿日期:2008203211

作者简介:潘家利(19702),男,海南文昌市人,高工,学士,主要从事雷电防护技术研究工作。

等电位连接就是将设备和装置外露可导电部分进行电气连接,使其电位达到基本相等。我国近年颁布的设计规范标准对此做出了强制性的规定。实践证明,等电位连接技术为推动我国电气技术发展、保证国家财产和人民生命的安全起到积极作用。通过几年实践,谈谈等电位连接网络在信息系统的适用范围、防雷接地工程应用以及安装注意事项。

1 等电位连接网络与共用接地系统

在工程中经常遇到的有防雷接地、安全保护接地、直流工作接地(信号地、逻辑地)等各种接地形式,但其作用主要分为保护性接地和功能性接地二大类。目前人们最关心的是对功能性接地的应用,因为在电子信息设备的电路中,输入信息、传输信息、转换能量、放大信号、逻辑运算、输出信号等一系列过程都是通过微电位或微电流快速进行的,且设备之间常通过互联网络进行工作,除需稳定的电源外,

尚需一个稳定的基准接地点(即信号参考电位)。如使用悬浮地,则不易消除静电,且容易受到电磁场的干扰而使参考电位变动。以往在实际工作中大量采

用TN 2C 系统供电(俗称零地合一),50H z 的工频干扰经由设备外壳,元件底板串入信息系统,因此,为了防止干扰,要求功能性(直流)地要与保护性地隔离,而对防雷接地更是谈虎色变要避而远之。但是,随着城市建筑的发展,建筑物面积和高度的增大,要真正做到功能性接地与保护性接地分开且保持足够的距离,在工程设计中难于实现。独立接地系统根本无法真正实现与其它接地系统的安全隔离,此外从独立接地体到设备之间的连接线的阻抗过大(经计算对一根长度为30m ,截面积为25m 2的铜导线,频率为1M H z 时,其阻抗约为3468)。因此,对于现代防雷技术来讲,应该采用等电位连接和共用接地系统,其能使信号接地不形成闭合回路,共模型态的杂讯不易产生,同时可消除静电和电场的干扰,不易受

第29卷 第3期 气 象 研 究 与 应 用 V o l 129 N o 13

2008年9月JOU RNAL O F M ET EOROLO G I CAL R ESEA RCH AND A PPL I CA T I ON Sep 12008

磁场干扰。共用接地系统已为国际标准采用,并逐步在我国国家标准中推广。

2 等电位连接网络类型及适用范围

接地能为供电电路或系统电压参考提供等电位点或等电位面。有两个理由要求信息设备实施接地的措施:一是为了安全,二是提供信号电压一个实质的等电位参考点。因此,配置有信息系统的机房,应将机房内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、计算机直流地(信号地、逻辑地)、防静电接地、屏蔽线缆外层、安全保护地及各种SPD (浪涌保护器等)接地等,以最短最近的距离与等电位网络进行可靠连接。信息系统等电位连接网络有两种基本形式(图1):S 型星形结构和M 型网形结构

图1 信息系统等电位连接基本方法

211 S 型等电位连接网络

机房内各金属组件,除等电位连接点ER P 外,均应与共用接地系统的各部件之间有足够的绝缘

(大于10kV ,112 50Λs ),以避免外来的干扰电流进入所涉及的电子装置。所有信息设施的电缆管线屏蔽层,均必须经该点(ER P )进入该信息系统内。由于只存在一个参考点,因此没有地回路存在,也就没有干扰问题。

212 M 型等电位连接网络

机房内各金属组件,不应与共用接地系统的各组件之间绝缘。M 型网形等电位连接网应通过多点组合到共用接地系统中去,并形成M m 型等电位连接网络。电子信息系统的各分项设备(或分组设备)之间敷设有多条线路和电缆,这些分项设备和

电缆,可以在M m 型结构中由各个点进入该系统内。接地线没有严格的绝缘要求,对建筑物内的金属构件、混凝土内的钢筋,以及电缆支架、槽架无需做绝缘处理。采用M 型等电位连接网络,一方面可以使各类型接地线最短,消除高频干扰,满足设备正常工作要求,另一方面又不会出现低频(工频)杂散电流干扰,尤其在雷击情况下能使各设备处在真正的等电位状态下而避免损坏。213 适用范围

对于电子信息设备相对较少或局部的系统,如消防、建筑设备监控系统、扩声等系统等,一般宜用S 型结构的连接网络。而M 型结构连接网络,一般常用于较大面积或较多设备的的电子信息系统,如计算机房、通信基站、各种网络系统等。从工作频率来说,1M H z 以下的设备最好采取S 型接地,而10M H z 以上的设备最好采取M 型接地,介于1~10M H z 之间的设备则视接地线的长短来决定采取那种接地方式,如果接地导线所需长度少于1 20工作信号的波长时,则以S 型接地较为合适,否则就需要采用M 型接地方式。但在复杂的系统中,也可采用两种结构的组合型式。 

3 防雷接地工程应用

311 机房内S

型等电位连接网络工程

图2 电子信息系统机房S 型等电位连接网络示意图

机房内采用S 型等电位连接网络时,应在机房

内适当位置安装等电位连接端子板。等电位连接端子板应采用排状铜质材料,截面积应不小于50mm 2,厚度不小于4mm ,并根据等电位连接线的

接线数决定铜排的长度,铜排上每隔50mm 钻一个51015孔。

等电位连接端子板可于墙上明装,或固定在静电地板之下。用截面积不小于25mm 2的绝缘多股铜导线将等电位连接端子板连接到机房内预留的L EB 板上(图2),各接地线以尽可能短的距离,

25 气 象 研 究 与 应 用 29卷

用截面积不小于6mm 2的绝缘铜导线连接到等电位连接端子板上。但SPD 的接地线应采用截面积不小于10mm 2的绝缘铜导线[5],并应注意其长度。312 机房内M 型等电位连接网络工程

机房内采用M 型等电位连接网络时,应使用截面积应不小于50mm 2、厚度不小于4mm 的扁铜,在机房防静电地板下沿四周明敷,根据设备数量及布置情况来决定等电位连接网络敷设成环状或网状(图3)。工程施工中,为了确保接地网络的强度和就近接地,一般采用30×3扁铜组成不大于3000×3000的网格进行敷设。机房内各接地用截面积不小于6mm 2的绝缘铜导线,就近连接到等电位连接端子板上

图3 电子信息系统机房M 型等电位连接网络示意图

信息系统等电位连接网络工程的设计应该与建筑物主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。对于钢筋混凝土结构的框架建筑物,设计时,应在机房内的结构柱离地板约100mm 高的位置预留等电位连接端子L EB 板。采用S 型等电位连接网络时,预留1处L EB 板。采用M 型等电位连接网络时,数量不应少于2处且均匀布置,建议机房内所有结构柱均设计预留L EB 板。由于L EB 板直接与建筑物结构内主钢筋焊接相连,因此,不必按照GB 50343规范所要求的将L EB 板用接地干线与楼

层等电位接地端子FEB 板连接。对于砖混结构建筑物,宜在其四周埋设环形接地装置作为总等电位连接带,构成共用接地系统。用两条截面积不小于35mm 2的绝缘铜芯导线穿钢管,从两个对称位置引

入机房与机房内的等电位连接网络相连。313 工程安装注意事项

(1)信息系统设备应采用TN 2S 交流配电系统

进行供电,N 线、PE 线在大楼总配电箱应进行重复接地,而PE 线机房内还应再次进行等电位连接,并

且尽量做到三相平衡,减少零地漂移电压(一般要

求小于2V ),避免PE 线产生的电压影响到计算机的逻辑低电平上,造成系统的误码或信号中断。

(2)各接等电位连接线均应尽可能短,过长的接地线将构成较大的环路面积,增大对防雷空间内L E M P 的藕合机率,从而增大L E M P 的干扰度。此

外,短的接地线,可以防止分布电感、分布电容以及引线电阻的影响导致信息设备接地点的电位不一致形成的高频干扰。

(3)为确保等电位的可靠性,连接时应使用焊接、螺栓连接和熔接的方式。当使用螺栓连接时要考虑螺栓松动的问题,一般应用铜鼻将连接线焊牢后栓紧。在实际工程中,为了醒目和便于检测维修,等电位连接线应使用外皮为黄绿相间专用接地线,并在工程完成后使用专用仪器对等电位连接的有效程度进行测试。

4 结束语

需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接和保护措施,这是GB 5034322004规范的强制性要求。为了达到良好的接地效果以及有效地消除杂讯干扰,信息系统设备在进行防雷接地工程时,应根

据机房面积大小、信息设备多少、设备工作频率等多方面的特点,来综合考虑采用那种类型的等电位连接网络。信息系统设备应采用TN 2S 交流配电系统进行供电,并应做好N 线、PE 线的重复接地。应在信息机房内适当位置安装等电位连接端子板,并确保接到等电位连接网络上的各等电位连接线尽可能短。

参考文献:

[1]杨召绪1移动通信基站的防雷地网综合设计[J ]1广西

气象,2006,27(2)

[2]潘家利1建筑物防雷设计技术探讨[J ]1广西气象,

2003,24(2)

[3]李 宁,等1电位连接在现代建筑物防雷中的重要性

[J ]1气象研究与应用,2007,28(4)

[4]劳小青1低压电源保护器设计与安装技术探讨[J ]1气

象研究与应用,2007,28(S II ):1842186

[5]陈智超1电源浪涌保护器的参数选择及线路保护[J ]1

气象研究与应用,2005,26(S I )

[6]张茂华1建筑物消防系统防雷设计[J ]1广东气象,

2007,29(3):45246

[7]林卓宏,等1高层智能大夏雷击机理及防雷设计[J ]1

气象研究与应用,2008,29(1)

3

53期 潘家利,侯安校,李 敏:等电位连接网络在信息系统防雷接地工程中的应用

[8]林海滨1完善建筑物内部防雷装置设计的实践经验[J]

1气象研究与应用,2007,28(3)

[9]唐明松,等1浅谈防雷接地系统的制作[J]1广西气象,

2006,27(S3)

[10]陆 斌,等1雷电电磁辐射的危害及安全对策[J]1广

西气象,2006,(3)[11]阮培元1加油站的防雷接地与静电接地问题[J]1广

东气象,2004,26(增刊)

[12]甘庆辉,聂长春1汕头市汕蓬加油站雷击事故分析

[J]1广东气象,2005,27(6):1122113

[12]谢 安1浅谈加油站的综合防雷[J]1广东气象,1999,

21(2):28

(上接第50页)

(4)防雷电波侵入:将接人建筑物的管道、线路等通过穿钢管或直接埋地方式暗敷引入。引入的电缆、电线金属外壳和室内外进出的金属管道,在进户处做等电位连接,以防止雷电波沿管道或线路侵入。在室外高压线路进入建筑物处通常还设置避雷器和保护间隙来防止雷电波侵入。

3 防雷装置的安装要求与使用

中的检查

3.1 安装要求

防雷装置应利用建筑结构钢筋或镀锌钢管、扁钢等制成,应保证有足够的机械强度和载流能力,以满足通过雷电流时动稳定和热稳定的要求。接闪器、引下线和接地体的最小几何尺寸应满足相关规范的规定。在潮湿或腐蚀性环境中,这些防雷装置所用材料除应进行镀锌或涂刷防腐漆处理外,还应适当加大截面以防腐蚀和锈蚀。

3.2 使用中的检查

防雷装置的检查包括外观检查和测量两个方面,10kV以下的防雷装置应至少每年检查一次,避雷器应在每年雷雨季节前进行一次检查,雷雨后应对防雷保护装置进行巡查,以及时发现和排除故障,确保防雷装置能正常工作。

外观检查主要包括接闪器、提前放电避雷针及引下线各部分的连接是否牢固可靠,各部分腐蚀和锈蚀情况,并及时进行防腐、防锈处理,若腐蚀超过30%以上则应进行更换。

如使用阀型避雷器,则应检查瓷瓶套管有无裂纹,以及密封性和表面洁净程度等,瓷套管与法兰连接处和水泥接缝及其上是否脱落,引线有无松动及烧伤等现象。有动作记录器的应检查其工作是否正常,检查后应及时对发现的问题进行处理。对于管型避雷器的外间隙和保护间隙的主、副间隙,应检查其有无外物短路等。

4 结束语

建筑工程防雷设计应根据建筑物是结构形式和外形特点,以及所处区域位置的具体情况,针对雷电破坏的途径采取泄流、隔离、消除、吸收等方式的综合防范措施,设计和施工人员要在实践中不断总结相关经验,以进一步完善建筑物防雷保护措施。参考文献:

[1]李 宁,胡 泉,李 莹,等1电位连接在现代建筑物

防雷中的重要性[J]1气象研究与应用,2007,29(1): 62263

[2]林卓宏,田军利.高层智能大厦雷击机理及防雷设计

[J]1气象研究与应用,2008,2008,28(4):69271 [3]潘家利.建筑物防雷设计方法探讨[J]1广西气象,

2003,24(2):38240

[4]胡 定,陆晓丽.普通居民住宅防雷设计初探[J]1气

象研究与应用,2007,28(3):62269

[5]陈秉华.智能建筑接地技术探讨[J]1广西气象,2005,

26(3):39241

[6]何明峰,周开春,廖严峰.古旧建筑防雷设计与施工技

术方法[J]1气象研究与应用,2007,28(1):78281 [7]李福胜,周大捷.防雷接闪器选择和布置[J]1广西气

象,2004,25(4):30247

[8]吴 海,潘家利,石保平.智能建筑与综合布线防雷设

计探讨[J]1广西气象,2004,25(2):50253

45 气 象 研 究 与 应 用 29卷

网络连接的类型

网络连接的类型 在很多情况下需要将多个局域网互联起来,下面列举几个主要的应用场合。(1)延长局域网的网络长度。在前面的章节中主要讨论了单个局域网技术,所有局域网都有一个共同的特点,那就是网络长度的物理限制,如10Base-5 以太网的一个电缆段最大长度为500 m,而10Base-2 以太网只有185 m。当局域网覆盖的范围超过一个电缆段所能支持的距离时,必须延长网络长度,这时,可以通过网络互联技术,使用一种网络连接设备(如中继 器)将多个局域网电缆段连接起来,以达到扩大网络长度的目的。 (2)高网络效率和网络性能。在共享式局域网中,它们的共同特点是共享带宽。 为了提高共享式局域网的网络效率和网络性能,我们常采用网络微段化的技术,把大网络分割为网段,然后,通过网络互联技术,利用网桥或路由 器等网间互联设备把这些网段联成一个大网。这样不但可以解决提高网络效率和网络性能的问题,而且还能使网络便于管理。 (3)建立一个完整的校园网或企业网。一个校园或一个企业需要将个人计算机、工作站、大型计算机或小型计算机连成局域网,而不同的部门可能采用不同的网络技术,而且这些部门的地理位置分布也比较分散。这些部门 可能分布在同一栋楼,也可能分布在几栋楼内,这些不同的楼宇有可 能相距很远的距离。例如,有些学校有几个校区,它们分布在不同的城市或一个城市的不同区域。在这种情况下,需要使用路由器等网间互联设备,通过局域网或广域网技术将不同校区的局域网互联在一起,使它成为一个完整的校园网或企业网。 (4)实现更大范围的资源共享和信息交流。在许多新的网络应用中(如远程教学、MIS管理、电子图书馆等),需要更大范围的资源共享和信息交流。 人们已经不能满足单个局域网的环境,纷纷要求将不同单位的局域网互联起来,于是各个政府部门、教育部门都使用网络互连技术将不同单位的局域网联起来,建立各自的互联网。在国内有 4 个大的互联网,它们是:CERNET(中国教育与科研计算机网,是一个由教育部门管理的、互联了全国500 多所高等院校校园网的互联网)、CSTNET(中国科技网)、CHINANET(中国公用计算机互联网)和CHIANGBN(中国金桥网),这四大互联网之间也实现了互联,从而建成了全国范围的计算机互联网,使 网上的用户能够共享全国的信息资源。 (5)实现全球范围的信息交流和资源共享。计算机领域最大的热点之一是Internet 互联网,Internet 互联网对人类的工作与生活产生了巨大的影响,Internet 互联网上极为丰富的网上资源深深地吸引着人们。为了共享Internet 的网上资源,实现全世界范围的信息交流,许多国家和地区与Internet 实现互联,我国自1986 年就开始与Internet 连接。目前全世界越来越多的网络和个人计算机联入Internet,这是当前计算机网络互联技术的主要应用场合之一。 基于以上的几种主要应用场合,按地理覆盖范围对网络进行分类,计算机网络互联有以下四种形式: ● 局域网与局域网互联,即LAN-LAN。例如,以太网与令牌环之间的互联。 ● 局域网与广域网互联,即LAN-WAN。例如,使用公用电话网,分组交换网,DDN,ISDN,帧中继等连接远程局域网。

防雷接地等电位

1.总则 适用范围 适用于一般工业与民用建筑防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地、等电位联结及屏蔽接地装置的安装工程。 编制依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303---2002 《等电位联结安装》(97SD567) 2.施工准备 技术准备 材料准备 镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢及圆钢等) 铜材(铜管、铜排等) 辅材(电焊条、铜焊条、氧气、沥青漆) 等电位联结线和等电位联结端子板(一般采用铜板) 镀锌钢材应根据设计要求选用热镀锌材料,材料应有材质证明及产品出厂合格证。

主要机具设备准备 作业条件 3.施工工艺流程 工艺流程 加工接地体——定位弹线——挖坑开槽——接地极敷设——接地网——防腐——接地电阻测试——核验。 定位——搭接底板主筋与底板筋——焊接连接——标记主筋——核验。 定位——挖坑、开槽——埋设接地模块——连接接地网——核验。 调直扁钢或圆钢——搬运——下端与接地体焊接——随建筑物引上——隐验。 调直扁钢或圆钢——搬运——自上而下焊接连接——连接断线卡与接地体。 等电位端子箱——局部等电位端子箱——等电位联结——联结工艺设备外壳等。 操作工艺 接地极制作安装应配合土建工程施工,在基础土方开挖的同时应挖好接地极沟,并将接地极埋好。 (1)垂直接地体:截取长度不小于的∠50×50mm的角钢或Ф20圆钢或Ф50的钢管,圆钢或钢管的端部锯成斜口或锻造成锥形,角钢的一端加工成尖头形状,尖头应保持在角钢的角脊线上,并使两斜边对称制作成接地体。

人工接地装置的最小尺寸见下表所示: 人工接地装置的最小尺寸 (2)水平接地体:常用-40×40㎜扁钢垂直敷设在地沟内,顶部埋设深度距地面不小于,水平接地体多根平行敷设时,可埋设在建筑物散水或灰土基础以外的基础槽边。 注:由于考虑到建筑物底部以后无法检修,故不允许将水平接地体直接敷设在基础底坑与土壤接触。

计算机网络与应用(含答案)

对外经济贸易大学远程教育学院 2008--2009学年第二学期 计算机网络与应用复习大纲 (请与本学期大纲对照,答案供参考) 复习提纲 一、判断( F表示错T表示对) 1.【 T】异步通信也能实现位同步。 2.【 T 】纠错码可以纠正错码个数与附加位长度没有直接关系。 3.【 F 】TDM是码分多路复用。 4.【 T 】IP地址由网络地址和主机地址组成。 5.【 T 】并行通信是数据沿通信线路多位同时传输的一种传输方式。 6.【 F 】IEEE802.3协议是无线介质访问控制协议。 7.【 T 】计算机网络是由资源子网和通信子网组成。 8.【 F 】数据同一时间只能沿一个方向传输,但其它时间可以反向传输的通信方式是双工 通信。 9.【 T】交换机与共享介质集线器的不同是交换机可以实现多端口同时发送数据。 10.【 T 】万维网简称为因特网。 11.【 T 】分组交换规定了传输的数据的长度限制。 12.【 T 】IP地址127.0.0.1是访问本机站点的地址。 13.【 F 】图示拓扑图是树型结构。 14.【 F 】报文交换的工作过程包括三个阶段,它们是建立连接、数据传输和释放连接。 15.【 T 】双绞线的连接头是RJ45。 16.【 F 】分组交换的数据分组只能沿相同路径传输。 17.【 T 】localhost是访问安装在本机站点的域名地址。 18.【 T 】常用计算机网络有线传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤。 19.【 F 】对等网不是一种局域网。 20.【 F 】WINDOWS XP 单机版操作系统不能作代理服务器。 21.【 T 】CDM是码分多路复用。 22.【 T 】防火墙是隔离内网与外网的网络安全设备或软件。 23.【 F 】虚拟局域网VLAN不能改变网络的逻辑结构。 24.【 T 】计算机接入局域网时需要有网卡或网络适配器。 25.【 T 】Flash是网页设计制作软件。 26.【 T 】报文交换和分组交换的区别在于是否对报文大小有限制。 27.【 F 】RJ11是网络双绞线的连接器标准。

接地与防雷安全技术措施

接地与防雷安全技术措施 1) 备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16—1)。 图16一l专用变压器供电时TN—S接零保护系统示意 1-工作接地 2-PE线重复接地 3-电气设备金属外壳 (正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线 PE-保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器 (兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器 2) 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统(图16—2)。 3) 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 4) 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 5) 使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为

50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。以上变压器尚应采取防直接接触带电体的保护措施。 T一变压器 图16—2三相四线供电时局部TN—S接零保护系统保护零线引出示意 1-NPE线重复接地2-PE线重复接地L1、L2、L3一相线 N-工作零线PE一保护零线 DK-总电源隔离开关 RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 6) 施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 7) 接地装置的设置应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,并应符合表16—5的规定,接地电阻值在四季中均应符合JGJ46—2005规范中第5.3节的要求。但防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 表16—5接地装置的季节系数y值

防雷接地与等电位探讨

第32卷 第4期气象与环境科学 V o.l 32N o .42009年11月 M eteoro log i ca l and Env iron m en tal Sciences N ov .2009 收稿日期:2009-02-27;修订日期:2009-05-20 作者简介:黄声锦(1979 ),男,福建漳州人,助理工程师,学士,从事防雷工作.E m ai:l dongf enghuaxu123@163.co m 防雷接地与等电位探讨 黄声锦,林溪猛,陈仁梅,卢辉麟 (漳州市气象局,福建漳州363000) 摘 要:建筑物内部用电设备采取等电位与接地措施后,很多设备仍然遭受雷击损坏,本文通过对SPD 间接地线产生的过电压与等电位关系、接地线在高频雷电流作用下产生的过电压及其布置不合理所产生的电磁兼容等问题进行分析,并提出相应的解决措施,为今后该类工程的设计提供参考。 关键词:配电接地等电位;设备接地等电位;电磁兼容 中图分类号:TU 856 文献标识码:A 文章编号:1673-7148(2009)04-0088-04 引 言 接地与等电位是现代防雷技术中的重要措施,不仅用来减少雷电流引起的电位差,还为雷电流提供一条释放到大地的路径。等电位连接一般要与防雷接地连接在一起,共同起到防雷作用。等电位连 接与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而I E C (国际电工委员会)强调的是等电位连接,并引入我国国家标准中。电气设备采用接地与等电位保护时,也保护了人身安全。由于不同土壤有不同的电阻率,有时花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,而实施等电位连接可在很大程度上避免土壤电阻率的影响,并 且对接地电阻的要求也可以降低[1] 。 1 配电SPD 系统的接地等电位分析 雷击避雷针、避雷带、电源线、信号线产生感应过电压(过电流)的现象经常发生。图1中,假设电源线上传输进来5kA 的雷电流(10/350 s),同时假定电源避雷器性能优良,其响应时间和导通后的 残压不会损坏电子设备,雷电流经避雷器进入接地点G 1入地;接地电阻R 1=1 、R 2=1 且互为独立接地。雷电流I 流过接地电阻R 1时,接地点G 1的地电位将抬升为U G 1=I R 1=5kV 。该电位U G 1此时会加到电源的输入端,而该电子设备的接地点G 2为零电位,则电源输入端与入地点G 2之间的电 位差为5kV 。由于电子设备开关电源能耐受的最高电压为800 1500V (10/350 s),因此5kV 的电压波加到M G 2两端时,设备的电源端将被过电压损坏(规范中对配电线路需要被保护的电子信息设备的耐冲击电压的额定值不大于1.5kV )。为了避免该设备端遭雷击损坏,应将接地点G 1与G 2相连。目前相关规范[2] 中提到的电子信息系统设备由TN 交流配电系统供电时,配电线路必须采用TN S 系统的接地方式, 也与以上分析相符。 图1 配电系统的接地等电位分析 在实际中也经常有类似事件发生。2008年5月漳州市区发生强雷电、暴雨天气,很多用户的用电 设备遭雷击损坏。应邀请,我们仔细勘察了漳州交警检测站、漳州水文观测站、市烟草公司等雷击现场,这3个单位的电源进线部分均采取架空直接引入,其中损坏部分均是弱电设备(交警检测站检测

防雷接地测试技术方案(2018年)

批准: 审核: 复审: 初审: 编制: 安徽华塑公司氯碱厂电仪车间 2018年3月8日

一、项目名称:厂区内防雷装置接地电阻测试 二、项目管理组织机构: 厂部负责人: 班组名称及负责人: 三、概述 按照国家有关规定,安装的防雷装置,应当每年检测一次接地电阻。检测防雷装置时,应由装置所在单位向有防雷装置检测资质的单位申报,具有检测资质的单位对申报的防雷装置,应当及时进行检测,并出具检测报告。为保证本年度我厂防雷装置及时得到检测,预防雷害事件发生,特编制此方案。 四、编制依据 GB/T21431-2015 《防雷装置安全检测技术规范》 GB/50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》。 GB/T17949.1—20.00 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 《防雷减灾管理办法》 五、主要测试内容 1、厂区内独立避雷针接地电阻测试。 2、厂区内生产设备或装置接地电阻测试。

3、厂区内建(构)筑特防雷接地测试。 4、厂区内易燃、易爆场所防雷接地测试。 六、技术要求 1、测量工作应在雷雨季节前进行,避免雨后进行测量。 2、所使用的检测装置应经过校验并有检验合格证及检验报告。 3、测量前应对防雷装置外观进行检查,其连接应符合规范要求。 4、独立避雷针接地电阻值应小于10Ω。 5、生产设备或装置接地电阻值应符合设计或规范要求。 6、建(构)筑物防雷接地电阻应不大于10Ω。 7、易燃、易爆储罐及其管道接地电阻值不应大于30Ω。 8、其它特殊部位或装置接地电阻值应符合设计规范要求。 9、测量工作应由我厂专业人员负责监护,检测人员应遵守我厂相关安全规定。 七、ZC-8型接地电阻表使用方法 7.1接地电阻应在气候相对干燥的季节进行,避免雨后立即测量,以免测量结果不真实。 7.2将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 7.3将两个接地探针沿接地体敷设方向分别插入距接地体20m、40m 的地下插入深度为400mm。 7.4将仪表放置水平位置,并接线:将C2、P2短接后用5m线连接接地体;C1接40m线、P1接20m线。

高频交易中的网络连接和网络技术

在高频交易中,你永远希望比你的竞争对手快。如果你能比你的竞争对手更快对市场行情做出响应,更早地得到成交,你就能比你的竞争对手获得更多的利润。在之前的“高频交易的技术与设备”中,我们把加速分为电脑内和电脑外的加速,并且主要介绍了电脑内的加速,这期主要谈谈电脑外的加速。 正如前面所讲到的,做高频交易的公司把服务器放到交易所撮合引擎服务器所在的数据中心里(co-location),就是为了追求更低的延迟。但是当越来越多的公司都这样做的时候,仅仅做到co-location已经无法做到比竞争对手更快了。于是,在每个交易公司,如何减少系统中的延迟,使交易数据从策略所在的电脑到交易所的交易引擎的达到双向最快,就成为了一个非常重要的工作,这就是现在在华尔街常被提到的“Raceto Zero”(向0延迟的竞争)。而在这个竞争中,电脑外的加速扮演了非常重要的角色。这里我们又可以把电脑外的加速分为两部分,一为到交易所的网络的线路连接,二为公司交易内网的布置。下面很多地方用Nasdaq作为例子,主要因为Nasdaq 在交易技术做的最好,数据也最全, 其他 交易所也基本类似. 首先,我们来讲讲不同的到交易所的线路网络。目前在美国的交易所co-location 服务一般提供的网络连接是1G和10G以太网,Nasdaq也在今年推出40G以太网连接。一般来讲,更高的带宽对延迟会有直接的影响,特别是在交易环境中容易出现的如单个消息相对大,消息速率相对高,网络有拥塞和突发流量等情况下,高带宽能够保证系统的延迟低而且稳定。据估计,对于co-location的用户,40G的网络连接相对于10G的网络连接,能使往返延迟(roundtrip latency)减少7个微妙(microsecond),这对于高频交易的用户来说,是相当可观的。

防雷接地施工的8个技术要点

防雷接地施工的8个技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 在解析8个技术要点之前,先看一下施工材料要求: 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 解析8个技术要点: 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。 3、引下线与梁钢筋跨接。 4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。 5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出。 6、引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径≧16mm的钢筋,若直径小于16mm,可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 8、防雷电阻测试,不得大于10Ω。 防雷接地施工常见问题:

计算机网络与应用基础知识(复习用)

js1. 计算机网络是利用通信线路将地理位置分散的、具有独立功能的许多计算机系统或设备连接起来,按某种谢雨进行数据通信,以实现信息的传递和共享的系统。 2.计算机网络的分类:按使用目的可分为公用网、专用网和利用公用网组建的专用网;按交换方式可分为电路交换网、报文交换网、分组交换网和混合交换网;按网络拓扑结构可分为总线型、星型、环形、树形和混合型;按网络的地理范围可分为局域网、城域网、广域网和互联网。 3.计算机网络的功能:数据通信;资源共享;增加可靠性和实用性;负载均衡与分布式处理;集中式管理;综合信息服务。 4.网络体系结构:物理层;数据链路层;网络层;传输层;会话层;表示层;应用层。 5.网络协议的定义:保证网络中的各方能够正确、协调地进行通信,在数据交换和传输中必须遵守事先规定的准则,这些准则必须规定数据传输的格式、顺序及控制信息的内容,这个准则为网络协议。 6.网络协议由3要素组成:语法、语义、时序。 7.常见的协议由TCP/IP协议,IPX/SPX协议、NetBEUI协议等。 第二章 1.被传输的二进制代码成为数据。 2.信号是数据在传输过程中的电信号表示形式。 (以下非重点- -) 3.数据通信系统的基本通信模型:产生和发送信息的一段叫信源,接受信息的一端叫信宿。信源与信宿通过通信线路进行通信,在数据通信系统中,也将通信线路称为信道。 4.在数据通信系统中,传输模拟信号的系统称为模拟通信系统,而传输数字信号的系统称为数字通信系统。 5.模拟通信系统通常由信源、调制器、信道、解调器、信宿预计噪声源组成信源所产生的原始模拟信号一般经过调制再通过信道传输。到达信宿后,通过解调器将信号解调出来。 6.数字通信系统由信源、信源编码器、信道编码器、调制器、信道、解调器、信道译码器、信源译码器、信宿、噪声源以及发送端和接收端始终同步组成。、

智能手机WiFi如何使用如何与网络相连

智能手机WiFi如何使用如何与网络相连 如今的智能双模手机产品大多数都带有wifi无线上网功能,这主要是因为双卡双待手机使用此无线上网的话可以节省一笔不小的双模双待手机流量,但是在双卡双待智能手机使用上还有好多的人不是太清楚wifi到底是什么意思,而且还有一些人在使用三星双卡双待手机时却无法连接上wifi,这如果这一点让谁碰到了可能都会头大的,而今天笔者也刚好看到了几种解决这种事情的好方法,下面呢就为各位使用wifi 上不去网的朋友介绍一下,如果那位感觉好能使用上的话那你就收藏一下,以备以后需要时使用。 咱们首先为哪些不知wifi上网是何物的朋友们讲解一下wifi上网到底是什么意思? 对于使用电脑无线上网的朋友可能都对无线路由器这个东西怎么使用很清楚,但对于智能手机来说也是要使用到这个的,而在使用时路由器的设主要分为三个层次解决,使用这些这后你也可以最中找到所使用wifi无法上网的问题。 第一种方式,在使用路由器前请你先将路由器重起一次,重起实际很简单的,就是你把电源拔下再接上就可以了。其实在我们使用智能双模手机上网的时候,刚开始上网时什么都没去改动过,但在用过几次后突然上不去了,出现这种情况时你可以把路由器设置成分配静态地址,详细操作如下:进入路由器设页面,进入后你设置DHCP服务器"的"静态地址分配"那一项,把MAC的地址改成你所使用的手机地址,《但不同路由器品牌的使用上也可能有所不同》把IP地址填写你所使用分配的地址,设置成功后你保存一下,手机就会可以上网了。 第二种方式,智能手机能连上wifi却打不开网址,此项设置的内容顺序是和刚才的一样的,这后可把地址改成如下:地址池开始地址:192.168.1.100,地址池结束地址192.168.1.199,地址租期:任意,缺省域名:不用填主DNS服务器:202.96.128.96,备用DNS服务器:202.96.128.166。 但在此项中你所注意的就是,主DNS和备用DNS填自己所在地区的电信或网通,而你所使用的哪一种就真写哪一种就可以了,地方不同所使用的地址也是不一样的,你得首先搞清楚自己的使用的是哪一个DNS,然后才能真写自己所在的地址的,而你如果不是太清楚的话也可以在网上百度一下就知道了,不行的话也可以打电话去问供应商。 最后一种方式,如果使用前面的两种方法还是解决不了的话,那你就得用手动来设置了IP,而在这种情况下也与的此种情况一般是智能双卡双待手机不能分配IP或解析DNS,而用手设置的话你首先得设置的跟路由器相同。 首先,你得打开智能机的无线网络,让手机与wifi相连,连上后还是不能上网你也不用着急,你可以选择无线网络设置,选WLAN设置然后点一下手机下面虚拟按键,下而就会有一灰色工作栏,里面有两项,一项是高级的一项这是扫苗,你要选择的是高级选项,然后再点对点选自己无线信号相同的频道然后在wifi 休眠策略,在这里你使用哪种休眠状态都是可以的。 在使用过程中智能机连不上网的方式主要是你没有分配到正确的IP和DNS,你只要把路由器上的IP和DNS填好填正确就可以了,但也有一些无线猫是定制的,它在内部已经把手机上网给锁了,这些是需要破解无线猫才能使用的,这时候你也可以打一下所使用网络的客服电话查询一下。但是总之一句话,只要别人的电脑能作用无线路由器,你的手机就能够通过以上的设置使用wifi网络,但在设置智能机的时候,可能品牌不同所操作也可能会不一样,在这一点上你就要慢慢的找了。 双卡双待智能手机大全双卡双待智能手机哪款好:https://www.wendangku.net/doc/8e4706300.html,/

轻钢结构-接地-防雷-等电位联结

轻钢结构接地防雷等电位联结 轻型钢结构(以下简称“轻钢结构”)建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀,隔热隔声阻燃,空间利用率高,建设周期短,工程造价低,因而得到广泛的应用,如各类工业厂房、超市、仓库、展览馆、体育馆、飞机库、机场、别墅等。由于轻钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。笔者通过工程设计、现场验收的实际经验总结,对轻钢结构建筑物防雷设计的相关问题作一些粗浅的探讨。 1轻钢结构建筑物的建筑体系 轻钢结构建筑物基础分为钢筋混凝土独立基础和钢筋混凝土条形基础,前者在地质情况较好的场地使用,后者则应用于地质情况较差的场地。施工时需预埋地脚螺栓,加垫片后和钢柱相连。 轻钢结构建筑物采用预制构件,不允许现场钻孔、焊接。主钢架(梁、柱)为焊接型钢或热轧型钢,以充分发挥高强度钢材的力学性能。次构件(檩条)为高强度的、经防腐处理的冷弯薄壁C型或Z型钢,和主钢架采用螺栓连接。 轻钢结构建筑物的围护系统(墙体、屋顶)分为彩钢压型板和彩钢夹芯板,大多采用自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙檩条)连接。压型钢板是以彩色涂层钢板或镀锌钢板为基材,经辊压冷弯成型的建筑用围护板材,其保温及隔热层为离心超细玻璃丝棉卷毡。此种板材现场制作,有利于解决大范围内面板搭接易于出现的接缝不严的情况,现场复

合使整个大面积的屋面成为一个整体,更加坚固、易排水、防漏、保温,而且建筑外形更加统一、协调、美观。而夹芯板是将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘接剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材,按保温芯材的不同可分为硬质聚氨脂夹芯板、聚苯乙烯夹芯板、岩棉夹芯板。夹芯板一般为工厂预制。围护系统连接方式一般为咬合连接或者搭接连接。 一般而言,墙体的做法先是砌1.2m高、厚0.3m(严寒地区厚度为0.37m)的砖墙或者加气混凝土砌块,其上才是夹芯板或者压型板。 2轻钢结构建筑物的防雷及接地 2.1接闪器 根据轻钢结构建筑物的特点,显然,高大沉重的避雷针不适合在此类建筑物上安装,而《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。 规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况,对金属板的厚度做了不同的要求,明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5 mm”。让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料,导热系数为0.016~0.025,为难燃体;聚苯乙烯属阻燃型材料,氧指数不小于30,导热系数为0.029,为阻燃自熄型;岩棉属于不燃烧材料,导热系数为0.044;玻璃丝棉属A级建筑材料,导热系数为0.03 8~0.042,为非燃烧体。另外,保温芯材所用粘胶剂也是阻燃型。所以,轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,当利用金属板做接闪器时,厚度

防雷接地验收技术要求和指标

防雷接地验收技术要求和指标 新建建筑物的防雷装置验收中的具体技术要求和指标,主要以《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000年版)和国家、各行业防雷设计规范等为依据。以下按照防雷装置施工现场分段、分项验收的工程内容,分述验收中的具体技术要求和指标。 基础防雷接地验收技术要求和指标 基础接地分为人工防雷接地装置和自然基础接地装置两种.它们的具体技术要求和指标为: 1.人工接地装置技术要求和指标 人工接地装置是指非利用建筑物基础桩、地梁,而用圆钢、角钢、扁钢或专用成品制作件,人工布设的接地装置。其通常做法为。 材料规格: A.专用成品制作件。 B.角钢<50 mm X 50 mm X 5 mm,镀锌扁钢-40 mm X 4 mm;厚度>4 mm;钢 管厚度)3.5 mm;圆钢直径D>10 mm (2)安装深度(埋设深度):-50-80 cm,冻土层以下。 (3)安装长度:垂直接地体2.5 m,间距-5 m。水平接地体外引长度不应超过接地体有效长度,其中P为接地体周围的土城电阻率. (4)安装形式:①环形、水平接地体,②垂直接地体,③垂直与水平接地体混合而成的接地网。 当在建筑物周围的无刚筋的闭合条形混凝土基础内,敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸规定如下表所示: (5)安装位置:按设计要求,不得将人工接地体敷设在基础坑底,一般应敷设在散水以外(距建筑物外墙皮0. 5-0. 8 m,灰土基础以外的基础桩边.人工 接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当各种接地不共用及与金属管道不相连时,其间距按不同防雷类别,其间距至少分别为,第一类:S>3m;第二类:S>2m;第三类:s>2m,建筑物地中距离按不同防雷类别应分别符合下列表达式: 第一类:S>0. 4R; (S-地中距离,R-冲击接地电阻值) 第二类:S>0. 3K R;式中K-分流系数。 当只有单根引下线时,K=1;当有两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线时,K=0.66;当接闪器为网状的或成闭合环时有多根引下线的情况下,K=0. 44. (6)焊接情况:圆钢单边搭接焊接时长度不小于圈钢直径的12倍;双边搭接焊接时长度不小于圆钢直径的6倍,扁钢搭接长度为扁钢宽度的二倍,多面连续焊。受大电流的冲击 f.具有一定的负阻特性 g.降阻剂本身应无毒,对环境无污染 h.降阻剂应便于施工 (8)防腐措施:在腐蚀性较强的土壤中.接地装置材料应采用热镀锌材料,加大接地材料规格,埋在土壤中的接地装置所有焊接处做防腐处理. (9)接地电阻值:按不同防雷类别应分别符合下列指标: 第一类、第二类:R<10欧姆;第三类:R<30欧姆对于共用接地装置,其接地电阻应符合分系统中要求最高的接地电限值要求。 2.自然基础接地装置技术要求和指标

防雷接地技术总结

总结 1、施工参考资料 主要规、图集、设计说明和施工说明 2、施工前准备工作 从加工场地、材料验收、人员交底等考虑 3、施工中 从现场实际情况结合施工工艺、规要求等,能判定施工缺陷、设计缺陷。并有自己的想法,怎么样才能做好 4、隐蔽后 ...... 一、参考图集资料 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 3、《建筑物防雷工程施工与质量验收规》(GB50601-2010) 4、《防雷与接地安装》(02D501-1~4) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11) 6、《实施性施工组织设计》

7、防雷接地施工图纸 8、《等电位连接安装》(GB02D501-2) 9、《建筑物防雷设施安装》(GB99D501-1) 10、《电气竖井设备安装》(GB04D701-1) 11、《接地装置安装》(GB03D501-4) 二、进场材料验收标准 1、圆钢检验标准

2、扁钢检验标准

3.热镀锌与冷镀锌 1.电(冷)镀锌外表比较光滑、明亮,采用彩色钝化工艺的电镀层也黄绿色为主色,呈七彩。采用白色钝化工艺的电镀层呈青白色或白色呈绿光,白色钝化工艺的镀层与呈一定角度下略显七彩。在复杂工件的角棱部位容易产生“电烧”而成灰暗,该部位锌层较厚。在阴角部位易形成电流死角而产生欠电流灰暗区,该区域锌层较薄。工件整体无锌瘤、结块等现象。 2.热镀锌外观较电镀锌稍微粗糙,呈银白色,外观容易产生工艺水纹和少许滴瘤,尤其是在工件的一端较为明显。但热镀锌的锌层比电镀锌厚几十倍,防腐蚀性能是电镀锌的几十倍。 热镀锌圆钢 冷镀锌圆钢

实验2 常用网络命令使用与网络连通测试

实验二、常用网络命令使用与网络连通测试 一、实验目的 1.掌握基本的网络知识。 2.掌握了一些基本的网络命令,如ping、netstat、ipconfig等命令的功能及一 般方法,能应用上述命令进行网络连通、网络状态、网络配置等,并学会运用这些命令排除一些基本问题。 二、具体实验内容及步骤 1.Ping命令的使用 点击―开始‖—〉―运行‖,在―运行‖对话框―打开‖后键入cmd,按―确定‖,到命令行方式下。 实验步骤: 1)回环测试。这个ping命令被送到本地计算机IP软件。这一命令可以用来检测TCP/IP的安装或运行存在的某些最基本的问题。 C:\>ping 127.0.0.1 2)Localhost是127.0.0.1的别名,我们也可以利用localhost来进行回环测试,每台计算机都能够将名称localhost转换成地址127.0.0.1。如果做不到这一点,

则表示主机文件(host)中存在问题。 C:\>ping localhost 3)Ping本机IP。若无回复,说明本地计算机的TCP/IP安装或配置存在问题。 C:\>ping –t 192.168.2.37 在命令中加入参数-t,本地计算机应该始终对该ping命令做出应答,使用ctrl+C终止操作。

4)Ping局域网内其它主机IP。该命令对局域网内的其它主机发送回送请求信息。 如果能够收到对方主机的回送应答信息,表明本地网络中的网卡和传输媒体运行正常。 C:\>ping 192.168.2.55 C:\>ping 192.168.2.1

6)Ping域名服务器:如果能够收到应答信息,则表明网络中的域名服务器运行正常。查看自己电脑获取的域名服务器地址:218.87.136.? C:\>ping 218.87.136.? 7)Ping远程IP地址:如信息学院服务器的IP地址为218.87.136.234。 C:\>ping 218.87.136.234

防雷接地和等电位施工方案

中国建筑股份有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD 3#楼等2项、5#楼等2项(昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地块项目) 防雷接地施工方案 中建二局 第三建筑工程有限公司

2015 年12月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、防雷系统及等电位系统设计要求 (4) 4、防雷接地系统施工方法 (5) 5、等电位系统施工方法 (11) 6、防雷接地及等电位系统测试要求和方法 (18) 7、质量验收标准及应注意的质量问题 (19) 8、现场安全文明施工措施 (22) 9、成品保护 (23) 10、附录 (23)

一、编制依据 1.1建设单位提供的北京市昌平区未来科技城A08总部办公项目总平面图、防雷接地基础平面图、接地干线总平面图、各层平面图,建筑设计总说明等; 1.2本工程施工组织设计. 1.3建筑物防雷规范及标准 《建筑物防雷装置》92DQ13-1 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《接地装置安装》03D501-4 《等电位联结安装》02D501-2 《防雷与接地装置安装》D501-1-4 《防雷接地工程与等电位工程》05D10 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 二、工程概况 2.1工程简介 本项目地块位于北京昌平区未来科技城核心区南区的东北角,紧邻京承高速北七家站出入口,北临鲁疃东路,西靠未来城南区加密三号路,东接鲁疃东路,南临昌平未来城南区一路。

网络基本连接方法

网络基本连接方法 以下方法使用于家用和小型局域网 基本连接原则:互联网→猫→路由器(需要自动拨号功能)→交换机→电脑(如下图) 英特网猫路由器交换机电脑 猫分两种,有光猫和普通猫区分,光纤线接入的叫光猫,电话线接入的是普通猫。 A:光纤线入户的光猫连接方法(如下图) 运营商将猫接好后如上图,我们再从LAN1,3,4口随便接一条网线到路由器的WAN口(2

口连接的是IPTV,插入路由器是无法上网的) Tel1接口可以连接固定电话,TEL2如有开通也可以连接 连接路由器并配制参数请参看C B.电话线入户的普通猫连接方法(如下图) 电话线先接入分离器的LINK口,然后从PHONE口连接电话,MODE口连接到普通猫的DSL口。从LAN1,3,4口随便接一条网线到路由器的WAN口(2口连接的是IPTV,插入路由器是无法上网的)

连接路由器并配制参数请参看C C.路由器的连接方法

从猫的LAN口(LAN2 itv口不支持连接到路由器)出来的网线接到路由器的WAN口,路由器的LAN可以连接其它接网线的上网设备,如接口不够用可以加网络交换机机添加更多的接口。交换机 科普知识: 市面上存在两种设备都叫交换机 交换机有网络交换机和程控交换机区分。看需求采购不同的设备 网络交换机:接网线RJ-45。当局域网内连接的网线口过多时可以增加电脑的网线连接端口 程控交换机:接电话线RJ-11。当办公室电话接口不够用可以用程控交换机连接更多的电话使用《但是只能是几进几出,例:当设备进线为二时,就只有两个人同时能外呼,其它人处于等待状态》

D:路由器的配制方法 通常情况下默认路由器的地址是192.168.0.1和192.168.1.1 如果不知道可以打开电脑的本地连接,查看默认网关就能知道 其它路由器的地址为192.168.31.1(小米路由器),192.168.199.1(极路由)默认以TP的TL-WVR300为例说明 打开电脑的浏览器访问192.168.1.1

防雷接地专项方案

构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳! 防雷接地专项施工方案 目录 1.编制说明 (4) 2.编制依据 (4)

3.工程概况 (4) 4.工期 5.质量目标 (5) 6. 职业健康与安全目标 (5) 7劳动力计划 (5) 8.工机具设备 (5) 9.施工方法 (6) 10.常见质量问题和注意事项 (16) 11.雨季施工保证措施 (16) 12.成品保护 (16) 13.现场安全施工管理措施 (35) 防雷接地安装工程施工方案 1编制说明 由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护

栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 2编制依据 1.1 ******施工合同。 1.2******施工图纸。 1.3 现场实际情况。 1.4 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程: (2)本工程涉及的图集; (3)有关的国家法律、法规。 3、工程概况 ⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不

大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。 ⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。 ⑶所有突出屋顶金属物需与防雷装置妥善连接。 ⑷本建筑采用TN-S接地系统,利用相互连接的基础内钢筋作接地极,并和防雷实行共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆, 如果实测时不够,增打人工接地极。 ⑸为防止侧向雷击,将三、六、九、十二、十五、十八、二十一~三十四层各层顶部圈梁内的两根主钢筋(大于?16)焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,并将外墙上所有金属外窗、栏杆及玻璃幕墙金属构建等与均压环焊接。 ⑹本建筑物内实行等电位联结,在设备间内设总等电位联结端子箱,所有外露的金属可导电部分均应通过总等电位联结端子箱可靠接地.各弱电箱用WDZRBYJ-6mm 导线连接起来,然后接到总等电位联结箱。 ⑺由于目前屋面女儿墙安装护栏,甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 4、工期 随整体工程施工进度。 5、质量目标 合格。 6、职业健康与安全目标 杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。 7、劳动力计划 根据进度要求安排。

防雷接地技术

接地技术与检测方法 目录 第一章基础知识 第一节大地的导电特性 第二节土壤电阻率 第三节人工改善土壤电阻率的方法 第二章工频接地电阻 第一节工频接地电阻的基本概念 第二节自然接地体的接地电阻 第三章冲击接地电阻 第一节冲击接地电阻的物理意义 第二节冲击接地电阻与工频接地电阻的换算第四章高层建筑的防雷保护接地 第一节雷电流的效应 第二节外部的保护 第三节内部的保护 第四节高层建筑物接地的特点和要求 第五章接地检测方法

第一节接地电阻的测量 第二节测量的方法及接线 第一章基础知识 第一节大地的导电特性 接地电流在地中的分布状况,除了与电流的频率有关外,还和大地的导电特性有关,要解决接地问题,就要了解和掌握大地的导电特性、电学性质和电气参数,从而选择合理正确的接地方式。 大地导电归结起来无非是两种导电方式,一种是电子导电,地下如有导体或半导体,比如金属矿物质等,就会形成电子导电,但大地导电主要是离子导电,即土壤中的各种无机盐类或酸、碱离解成的金属离子导电。而各类无机盐或酸、碱又必须在有水的情况下才能离解成导电的离子,换句话说,干燥的土壤或纯净的水是不导电或导电能力很差的。所以土壤电阻率的大小主要取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量。土壤电阻率是土壤中所含导电离子浓度A的倒数1/A和单位体积土壤含水量B的倒数1/B的函数,即 ρ=f(1/A)·f(1/B) 也就是说,土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。如沙河中,河底的ρ值很大,就是因为河底由于流水的冲刷,导电离子浓度较小所致。土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,ρ值就越小;反之就越大。这就是接地体的接地电阻随土壤干湿度变化的原因。为什么雨后不宜开展防雷检测?请举例说说水的导电性能。 第二节土壤电阻率 土壤电阻率就是土壤阻碍电流通过的能力。物理知识告诉我们金属的电阻率很小,而橡胶陶瓷等电阻率很大。而土壤的电阻率与其性质、结构和含水量有关。 土壤电阻率是接地工程的一个常用参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网

防雷接地及等电位联结工程施工方案

报告厅防雷接地及等电位联结工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供防雷和接地施工图。 2、建筑电气设计规范。 3、图纸会审及设计交底记录。 4、建筑工程施工质量验收规范。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000 m2,建筑高度 16.2m,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 防雷接地:本工程为三类防雷建筑物,在建筑物屋顶沿女儿墙上敷设避雷带作为接闪装置,并利用结构柱内两根主筋通长焊接作为防雷引下线,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时利用结构基础梁内钢筋作为接地体,接地形式为综合接地,防雷、保护以及弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,四角外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 接地:本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。本工程采用总电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,并在水泵房、卫生间等处设置局部等电位联结。计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压装置。 三、工程管理目标 1、质量目标

认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。 施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢的工期。 四、施工准备 1、技术准备 (1)已做好图纸会审及设计交底 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 (3)组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 (1)25*4、40*4、50*4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、等电位箱和电焊条灯应有的质量证明文件和出厂合格证。 (2)材料外观质量应符合要求,热镀锌材料外观平整光滑。不允许有裂纹、气泡、脱皮和锈蚀。 (3)等电位箱应有出厂合格证,检验报告,箱体无变形,箱内原器件无缺少。3.机具准备