常规仪表维护保养制度

一、目的

规范仪表使用,确保仪表安全正常运行。

二、范围

本规范适用于现场各类常规仪表

三、总则

1.现场仪表的检测点应按工艺要求布设,不得随意变动。

2.各类检测仪表的一次传感器均应按要求清污除垢。

3.室内外的检测仪表应设有防水、防尘、防冻的装置。

4.各部件应完整、清洁、无锈蚀,表盘标尺刻度清晰,铭牌、标记、铅封完好。

5.应定期检修仪表中各种元器件、探头、转换器、二次仪表等。

6.仪表维修人员应熟悉各种仪表的检测点和检测项目。

7.仪表维修人员在阴雨、雪天到现场巡视检查仪表时,应注意防水、防冻情况。

8、仪表设备检修时应办理工作票,并由工艺运行负责人签字审核,允许在现有生产情况下进行检修工作。

9、参加设备联锁保护的测点,维修办理工作票时注明需要解除的联锁,由工艺运行负责人签字审核,通知操作人员解除联锁后维修。检修工作完成后,应将检修结果详细告知运行负责人,能否重新投入联锁。

10.检修现场的检测仪表,应采取安全防护措施。

11.仪器仪表的维修工作应由专业技术人员负责。引进的精密仪器出现故障无把握排除时,不得自行拆卸。

12、定期对新购买的压力表,已安装使用的压力表,合格证过期的压力表进行校验,校验周期为半年。

四、日常维护

压力变送器:

1、对于测量气体压力的变送器要定期进行排污,要用压缩空气定期对引压管进行吹扫。

2、定期用手操器对其进行检查,如零点、量程上下限等。

3、定期巡检冷凝容器、阀门、引压管、接头、变送器有无漏点,并及时进行处理。

4、定期巡检冷凝容器、引压管有无冷凝液,如果没有及时将变送器解列,补充冷凝液后再投入使用。

5、检查压力变送器接线端子有无接触不良、断路、短路现象,导线似断非断,似接非接和接地的情况,确保仪表安全运行。

流量计:

1、定期检查流量计各端子盒的防水、防潮、防尘情况,如果怀疑已有水浸入时,要及时检查仪表。

2、检查流量计接线端子有无接触不良、断路、短路现象,导线似断非断,似接非接和接地的情况,确保仪表安全运行。

3、定期检查电极和衬里,被测液体是否会粘附或覆盖电极,检查衬里是否由于腐蚀、摩擦而损坏;去除衬里上和电极附近的赃物、水垢,用软刷或软布清除污物,切勿划伤内衬。

4、定期巡检冷凝容器、阀门、引压管、接头、变送器有无漏点,并及时进行处理。

5、定期巡检冷凝容器、引压管有无冷凝液,如果没有及时将变送器解列,补充冷凝液后再投入使用。

热电阻、热电偶:

1、检查保护管内有无水,接线盒内有无金属屑、灰尘。

2、检查热电阻、热电偶有无接触不良、断路、短路,导线似断非断,似接非接的情况,确保仪表安全运行。

3、检查热电阻、热电偶有无不完全接地的地方。

4、检查热电偶内部有无受潮或电极漏电。

5、检查热电偶补偿导线有无短路,或极性接反。

6、检查热电偶与补偿导线是否配套。

7、检查热电阻、热电偶连接处是否有泄漏。

普通压力表:

1、检查压力表附件有无泄露、损坏。

2、检查压力表有无损坏。

3、检查运行中的压力表是否指示正常。

4、检查压力表上粘贴的合格证是否超过有效期。

5、擦拭压力表上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

6、设备停运时,应将取样阀关闭,需启动设备时,应待设备正常运行后,将阀门开启,以免在设备启动时压力过大将仪表损坏。双金属温度计:

1、检查双金属温度计连接处有无泄漏。

2、检查双金属温度计有无损坏。

3、检查运行中的双金属温度计是否指示正常。

4、检查双金属温度计上粘贴的合格证是否超过有效期。

5、擦拭双金属温度计上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

电接点压力表:

1、检查电接点压力表附件有无泄露、损坏。

2、检查电接点压力表有无损坏。

3、检查电接点压力表指示是否正常。

4、检查电接点压力表接线端子有无接触不良、断路、短路现象,导线似断非断,似接非接和接地的情况,确保仪表安全运行。

5、检查电接点压力表量程设定上、下限触点是否正常。

6、检查电接点压力表上粘贴的合格证是否超过有效期。

7、擦拭电接点压力表上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

计量表:

1、检查计量表接线端子有无接触不良、断路、短路现象,导线似断非断,似接非接和接地的情况,确保仪表安全运行。

2、检查计量表是否运行正常。

3、定期对计量表进行标定。

4、零部件不应有弯曲、扭斜、压扁、卡涩、裂纹、断裂、腐蚀严重的缺陷。

5、擦拭计量表上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

在线气体分析仪:

1、确保分析仪机柜干净清洁,室外机柜做好防水处理。

2、检查分析仪取样管路是否有堵塞、泄漏现象。

3、检查分析仪探头表面是否有结垢、破损现象。

4、擦拭分析仪上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

气动调节阀:

1、检查气动调节阀附件有无泄露、堵塞、损坏。

2、检查零部件不应有弯曲、扭斜、压扁、卡涩、裂纹、断裂、腐蚀严重的缺陷。

3、检查气动调节阀压缩空气压力是否符合工作要求。

4、检查气动调节阀接线端子有无接触不良、断路、短路现象,导线似断非断,似接非接和接地的情况,确保仪表安全运行。

5、擦拭气动调节阀上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

6、定期对阀杆及螺丝加润滑油油。

电动调节阀:

1、检查供电是否正常,线路是否老化,接线端子是否紧固。

2、检查零部件不应有弯曲、扭斜、压扁、卡涩、裂纹、断裂、腐蚀严重的缺陷。

3、检查电机与阀杆的传动机构有无漏油现象,有无异常声音。

4、擦拭电动调节阀上的灰尘和污垢,保持仪表干净、可视。

5、定期对阀杆及螺丝加润滑油。

DCS系统:

1、定期对DCS电脑主机箱进行吹扫。

2、定期对UPS不间断电源的蓄电池进行充放电工作。

3、定期检查UPS不间断电源工作是否正常。

4、定期对DCS机柜进行吹扫。

5、检查DCS电脑显示是否正常。

6、检查UPS不间断电源前面板状态指示是否正常。

7、检查DCS机柜内的控制器组件、I/O模块指示是否正常。

8、检查DCS机柜内的接线有无接触不良、断路、短路现象。

9、检查DCS机柜内的I/O模块是否有强电传入。

10、检查DCS系统的屏蔽接地是否可靠。

可燃气报警器

1、检查报警器是否误报。

2、检查报警器供电是否正常。

3、检查报警器外表是否有灰尘,探头是否有污染。

4、检查报警器接线盒有无进水。

仪表设备点检保养表

仪表联锁保护系统管理办法

普光净化厂仪表联锁保护系统管理办法 第一章总则 第一条仪表联锁保护系统是确保生产装置安稳长运行的重要保护手段,特别是涉及到生产设备安全的仪表联锁保护系统,对于避免事故发生,保障装置和人身安全有着极其重要的作用。因此,必须加强仪表联锁保护系统的管理,杜绝随意摘除、修改、恢复、新增、旁路仪表联锁保护系统。 第二条本管理办法所称的联锁包括各生产装置所有的联锁参数的设置及联锁参数的检测及处理设备(适用于DCS、SIS、PLC系统)。 第三条管理原则:联锁的日常管理实行分级、分类管理。 第二章联锁的分类 第四条根据仪表联锁保护的性质,将联锁分为工艺联锁和设备联锁。 第五条根据联锁保护系统的安全性、影响范围,实行分级管理。净化厂的联锁分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级管理。 (一)Ⅰ级联锁:为净化厂全部联锁; (二)Ⅱ级联锁;为区域或联合装置级联锁; (三)Ⅲ级联锁:为装置单元级联锁; (四)Ⅳ联锁:为单元设备联锁。 第三章管理机构与职责范围 第六条仪表联锁管理包括联锁参数的修改、联锁仪表、联锁回路的摘除、修改、恢复、新增、旁路等的管理。 第七条仪表联锁系统由机动装备办公室负责归口管理。 第八条机动装备办公室职责 (一)组织制定和修订仪表联锁保护系统管理制度、规程和规定。 (二)组织建立健全仪表联锁保护系统台帐及周检计划。

(三)监督各单位仪表联锁保护系统的维护、保养、检修。 (四)负责仪表联锁保护系统备品备件的采购工作。 (五)负责《报警、联锁变更申请》的审批。 第九条技术质量办公室职责 (一)负责工艺联锁《报警、联锁变更申请》的审批。 (二)负责工艺联锁值修改的审核。 第十条生产办公室职责 (一)负责《报警、联锁变更申请》的审批。 (二)负责生产车间和维护维修站的工作协调。 第十一条生产车间职责 (一)负责本车间全部联锁的管理,各生产车间要制定本车间的联锁管理实施细则,做到一个联锁回路一个措施,使净化厂的联锁管理落实到每一个联锁回路中去。 (二)当作为申请人时负责办理《报警、联锁变更申请》,严格仪表联锁系统变动的审批程序,并与生产办公室、维护维修站协调联锁系统变动执行工作的对接。 (三)建立本车间联锁管理台帐,每周对本车间的所有联锁进行一次检查,联锁台帐及所有联锁变动审批表保存到《工艺规程》换版为止。 第十二条维护维修站职责 (一)负责汇总上报仪表联锁系统台帐。 (二)负责仪表联锁系统的现场标识管理工作。 (三)负责汇总审核并上报仪表联锁系统的检修计划。 (四)负责仪表联锁系统中备品备件计划上报、管理工作。 (五)负责处理仪表联锁系统中出现的关键技术问题。 (六)协同各车间认真做好仪表联锁系统的运行维护工作。当作为申请人时负责办理《报警、联锁变更申请》,严格仪表联锁系统变动的审批程序,负责与各生产车间和维保单位对接,保证仪表联锁系统动作灵敏、准确、可靠。

仪表维护保养规程

安全栅维护保养规程 1、安全栅外观检查: 1.1 检查安全栅外观,外观应干净灰尘,零件完整无缺,铭牌与标志齐全清楚,无异味。 1.2 检查安全栅接线、布线是否正规无散乱,接线端子是否紧固无松动,线路标号齐全、清晰、准确; 2、日常与定期维护 2.1 每月进行一次卫生清扫,保持安全栅的清洁。 2.2向当班工艺人员了解仪表运行情况; 2.3.查看仪表供电是否正常;查看表体,连接线路是否有损坏,线路标号齐全、清晰; 2.4每年进行一次基本误差的检查。 2.5每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。 2.6维护前必须事先取得工艺人员认可,方能进行。

浮筒液位计维护保养规程 1、液位计外观检查: 1.1 检查液位计外观,包括铭牌、标志、外壳等;外观应整洁,刻度盘与指针清晰,零件完整无缺,铭牌与标志齐全清楚,外壳旋紧盖好;仪表确认标示清晰、完整。 1.2 检查液位计内部;内部应清洁,电路板及端子固定螺丝齐全牢固,表内接线正确,编号齐全清楚,引出线无破损或划痕; 1.3 检查液位计电气接口螺纹有无滑扣、错扣,紧固螺母有无滑丝现象;检查液位计上下法兰连接处无泄漏。检查排污阀是否完好。 2、日常与定期维护 2.1 每周进行一次卫生清扫,保持液位计及其附件的清洁; 2.2每周检查一次上下法兰处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。 2.3 每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;2.4每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。 2.5每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实。 2.6 按液位计校准周期定期进行校准。 2.7在冬季,需要伴热保温的液位计,应检查液位计保温伴热良好,以免介质冻堵流量计管线或变送器测量元件被冻损坏。

仪表维护保养规程

仪表维护保养规程

安全栅维护保养规程 1、安全栅外观检查: 1.1 检查安全栅外观,外观应干净灰尘,零件完整无缺,铭牌与标志齐全清楚,无异味。 1.2 检查安全栅接线、布线是否正规无散乱,接线端子是否紧固无松动,线路标号齐全、清晰、准确; 2、日常与定期维护 2.1 每月进行一次卫生清扫,保持安全栅的清洁。 2.2向当班工艺人员了解仪表运行情况; 2.3.查看仪表供电是否正常;查看表体,连接线路是否有损坏,线路标号齐全、清晰; 2.4每年进行一次基本误差的检查。 2.5每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。 2.6维护前必须事先取得工艺人员认可,方能进行。

浮筒液位计维护保养规程 1、液位计外观检查: 1.1 检查液位计外观,包括铭牌、标志、外壳等;外观应整洁,刻度盘与指针清晰,零件完整无缺,铭牌与标志齐全清楚,外壳旋紧盖好;仪表确认标示清晰、完整。 1.2 检查液位计内部;内部应清洁,电路板及端子固定螺丝齐全牢固,表内接线正确,编号齐全清楚,引出线无破损或划痕; 1.3 检查液位计电气接口螺纹有无滑扣、错扣,紧固螺母有无滑丝现象;检查液位计上下法兰连接处无泄漏。检查排污阀是否完好。 2、日常与定期维护 2.1 每周进行一次卫生清扫,保持液位计及其附件的清洁; 2.2每周检查一次上下法兰处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。 2.3 每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固; 2.4每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。 2.5每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实。 2.6 按液位计校准周期定期进行校准。

医疗仪器设备保养及维护制度

医疗仪器设备保养及维护制度 1、凡价值在1万元以上的仪器设备或价值虽不到1万元,但其灵敏度较高;稍有不慎极易损坏者;属精密贵重仪器设备。 2、所有仪器必须指定保养人,定操作规程,定存放地点的“三定”办法。仪器设备的保养人由使用单位领导指定,经管仪器的使用、保养、校正和维修等工作。 3、保养人应熟悉仪器设备的性能,有操作经验,其职责为:3.1、仪器设备的验收、启用、检验工作。 3.2、制作操作规程。 3.3、登记使用情况,或督促检查使用人登记使用情况。3.4、进行各级保养,办理修理、校验以及报停、报废等事项。 3.5、审查使用人员是否掌握操作技术,进行技术指导。认为程度不合格的,有权拒绝交给使用。 4、仪器应建立详细的档案交总务设备科按规定保存。 4.1、出厂时所带一切技术文件(各种说明书、产品合格证、装箱单、图纸、保证书等)。 4.2、仪器设备申请、选型、订购过程中的文件资料。 4.3、购置后的验收记录及性能鉴定书。 、技术操作规程。4.4.

4.5、事故报告。 4.6、其他有关文件资料。 档案由设备科指定人员保管,凡须借阅应经设备科同意,办理借阅手续。说明书如须长期借阅,应以复印制本借出。 5、每件仪器设备须有详细的中文操作规程,任何人在未掌握使用方法以前不得擅自使用。特别贵重的仪器,其操作人员应经过使用单位领导的考核,考核合格后,方能进行操作,如因违反操作规程以致损坏仪器设备,按公物损失赔偿制度处理。 6、设备仪器使用维修记录簿,每次使用后要逐项登记日期、用途,使用的技术指标、操作时间、实际使用时数、仪器情况,使用人签名后保养人验收签字。 设备要有保养维修记录,凡进行保养或者维修以后要详细记录修理日期,使用人主诉仪器故障现象,修复后的检验情况,并须由修理人、保养人签字。(修理人如系院外人员应注意所在单位) 7、仪器设备实行三级保养制: 7.1、日常保养。由保养人进行,主要内容为表面清洁,注意在使用过程中仪器工作是否正常,进行表面检查和调整。、一级保养。由保养人按计划进行,主要内容为内部7.2.清洁,检查仪器有无异常情况,进行局部检查和调整。 7.3、二级保养。由保养人会同修理人员共同进行,是一种

仪表检修管理制度

编号:SY-AQ-09540 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 仪表检修管理制度 Instrument maintenance management system

仪表检修管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1仪表检修分为大、中、小修三种。 a.大修:对仪表主要零部件进行拆卸、清洗、更换或修理损坏零部件,对仪表进行出厂检验项目的检定。 b.中修:对仪表主要零部件进行拆卸、清洗、更换或局部修理,对仪表主要技术性能进行检定。 c.小修:对仪表进行一般的清洗、调校及一般的故障处理。 2仪表的大中修一般由仪表维修单位承担,小修由装置维护人员进行。 3公司控制的仪表检修项目要在装置检修前一个月做到图纸、备品、配件、材料、机具、人员及安全措施等落实。 4追加项目必须提出追加计划,报生产运行处审查批准后,安排施工。5重要检修项目(如联锁系统、DCS点检等)应由设备科组织相关人员共同验收,一般项目由车间或装置仪表维护班验收。

6仪表检修要推行全面质量管理,建立健全质量保证体系。 7仪表检修期间必须注意安全,执行各项安全规程和措施,实施HSE 管理,做到文明检修。 8仪表检修验收,应具备检验记录,试压记录等。 9大检修结束后,按要求做好检修总结,并按要求上报相关部门。10仪表及系统检修,必须按照检修规程要求全面检修。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

自动化仪表控制系统管理制度和维修制度(参考模板)

自动化仪表控制系统管理制度 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于本公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、紧急停车系统 (ESD)、可编程控制器(PLC)等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表部系统负责人员应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的定点检表格。 2、系统定点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、定点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。 (二)系统硬件管理 1、仪表系统要设立专人负责保养,按规定进行点检和维护。 2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。

3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。 (三)系统软件管理 1、系统软件和应用软件必须有双备份,并妥善保管在金属柜内;控制系统的密码或键锁开关的钥匙要由专人保管,并严格执行规定范围内的操作内容。软件备份要注明软件名称、修改日期、修改人,并将有关修改设计资料存档。 2、系统软件无特殊情况严禁修改;确需修改时,要严格按照申请、论证手续,主管经理批准后实施。 3、应用软件在正常生产期间不宜修改。按工艺要求确需重新组态时,要有明确的修改方案,并由生产技术部门、仪表和厂领导负责人共同签字后方可实施并做好安全防范措施。 4、软件各种文本修改后,必须对其他有关资料和备份盘作相应的修改。 5、由通用计算机、工业控制微机组成的控制、数据采集等系统,应执行专机专用,严禁任何人运行与系统无关的软件,以防病毒对系统的侵袭。 6、工艺参数、联锁设定值的修改,要办理联锁工作票后方可进行改动。 7、对重大系统改动时,要按软件开发程序进行,即建立命题,制定方案、组态调试、模拟试验、小样试运行、组态鉴定等过程。通

仪器设备维修保养制度(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 仪器设备维修保养制度(新编版)

仪器设备维修保养制度(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 仪器设备维修保养制度 添加日期:2006-11-16作者或来源: 一、仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能及使用操作规程,健全大型设备技术档案,妥善保管一般设备的技术资料及使用说明书。 二、保证仪器设备及附件配套的完整,认真做好仪器的过往记录,做到帐、卡、物相符。 三、电子仪器使用前必须熟读使用说明书,按要求检查自身保护装置,控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等,注意防潮、防尘、防腐。 四、定期对电子仪器进行通电检查,发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时,要立即关机,报主管人员,防止因短路损坏仪器,延长仪器的使用寿命。 五、定期维护保养仪器,及时排除仪器故障,做好维修记录,大

型设备每学期清洁、保养2-4次。 六、损坏的仪器设备应由设备中心专业人员检修,若需外修应向设备处提出申请。 七、设备管理人员应努力学习业务,提高管理、维修、保养水平。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

仪表维护管理制度

仪表维护管理制度 编制: 审核: 批准: 2007—7—25发布2007—8—1实施

1目的 为了确保自控仪表和DCS、ESD系统的准灵运行,满足化工装置长周期、稳定、安全生产需要,特制定本管理制度。 2适用范围 本制度适用于公司自控仪表维护人员工作职责范围。 3术语 3.1仪表工“五知、四懂、三会”: 五知: (1)熟知本岗区所有仪表及附件的安装位置,及每台仪表的电源引向、气源引向、伴热引向及其控制阀门。 (2)熟知与控制(测量)点有关的工艺流程。 (3)熟知岗区内所有仪表的型号、规格、测量范围及分度号。 (4)熟知岗区内所有测量元件的分度号、插入深度。 (5)熟知岗区仪表的控制(测量)参数,报警点及控制曲线。 四懂: (1)懂本专区所有仪表及常用的标准仪器的结构。 (2)懂本专区所有仪表及常用的标准仪器的原理。 (3)懂本专区所有仪表及常用的标准仪器的性能。 (4)懂本专区所有仪表及常用的标准仪器的用途。 三会: (1)对本专区所有仪表及常用的标准仪器会使用。 (2)对本专区所有仪表会维护保养。 (3)对本专区所有仪表会排除故障。 3.2仪表五率 (1)完好率 =(仪表总台数–不完好台数)/仪表总台数×100% (2)开表率 =(仪表总台数–仪表没开表数)/仪表总台数×100% (3)控制率 =(控制仪表总数–没开控制仪表数)/控制仪表总数×100% (4)联锁投运率 =(联锁总套数–没投联锁套数)/联锁总套数×100% (5)泄漏率 = (泄漏点数/静密封点总数)×1000‰ 4工作职责

4.1仪表、DCS、ESD维护工作实现专人负责岗区包机制和值班制等工作。包机人员负责本人对所承包的维护岗区仪表或DCS、ESD系统进行巡回检查、定期保养、修理及工作时间内的故障排除,清洁卫生等全面工作。 4.2维护人员应面向化工生产一线,要树立仪表准灵、服务热情的工作态度,和工艺人员搞好配合,经常询问仪表、DCS、ESD系统运行情况。征求工艺人员的意见,当仪表要进行检修或排除故障时,应和工艺操作人员联系并取得同意方可。 4.3维护人员要做到“五知、四懂、三会”,没有达到“五知、四懂、三会”人员不得独立进行维护工作。凡调入的员工需经过一段学习达到上述要求并经考试合格,经理同意后可独立进行维护工作和值班。 4.4维护工作要加强计划预修,巡回检查和定期维护及关键设备特保特护工作,尽量减少故障率。故障率是衡量维护工作的重要标志之一。 4.5维护工作要建立巡回检查记录交接班记录,记录按管理要求填写,字体工整,日记整洁。 4.6所有维护人员要以维护值班制、交接班制、巡回检查制、定期保养制、大中小修制为主要工作基准,以完好仪表验收标准和完好控制室检查标准为主要工作标准,全面完成仪表运行的“五率”指标。 5相关制度及标准 5.1维护值班制度 5.2交接班制度 5.3巡回检查制度 5.4定期工作制度 5.5仪表大、中修制度 5.6完好仪表标准 5.7完好控制室标准 5.8可燃气体报警器管理制度 5.9仪表联锁系统管理制度 本制度解释权和修改权归惠州忠信化工有限公司综合技术部。 本制度自2007年8月1日起执行。 附录: 1维护值班制度 1 所有能独立工作的维护人员都必须参加维护值班工作。

仪表维修工操作规程

仪表维修工操作规程Newly compiled on November 23, 2020

仪表维修工岗位安全、技术操作规程1.岗位职责 直属各班长领导,执行其布置的工作任务。 按下达的各项任务,组织维修确保承担维修任务按时、按质、按量完成。 负责生产过程中在线运行的仪表,自动化装置及其附属设备和维修工用的仪器、仪表的维护保养,定期检修与故障处理,确保其正常运行。 熟练本班组及相关的生产工艺流程,掌握“应知”“应会”确保操作与准确排除各种故障。 负责仪表及自动化装置的更新、安装、调试、检定、开表、投运等工作。 搞好本班组值班室及所属岗位,设备和周围的环境卫生,确保达到文明生产与定置管理要求。 遵纪守法,养成良好的职业道德,无违章违纪。 严格执行本岗位操作规程和安全规程,不违章作业。 交接班制度 接班人员必须按时提前到岗,交班人员应办理交接手续签字后方可离开. 交班人员应提前做好交班准备工作. 整理检修记录,字迹要工整. 仪表的缺陷及异常情况记录. 实际仪表运行情况的记录. 提前做好卫生清理工作. 接班制度 检查各项记录,检查仪表运行情况. 巡视仪表运行情况. 2.工艺说明 按照仪表维护检修规程,使用相应的标准计量器具,测试仪器及专用工具,对 生产过程中使用的仪表,自动化装置及附属设备进行维护、检修。 3 岗位操作规程 从事维修仪表,应掌握与本工种的电工和电子技术的基本知识,熟悉使用各 种常用测试仪器。

用电流表测量电流时,应将电流表串入电路中,用直流电流表测量直流时,还应注意正负极性。 估计电路中电流的大小,以选择合适的量程,切不可将电流表并接在电源上。为了测量准确,应尽可能选内阻小的电流表。 用电流表测量电压时,应并联在被测电压的两点间,用直流电压表测量直流电压时,还应注意极性。 估计被测电压的大约数值,选择合适的量程,如无法估计电压数值,则首先选择最大量程,然后逐步降低。 测量电压时,电压表不能串入电路,因电压表的内阻很大,串入电路必然烧坏仪表。 使用万用表时: 正、负插孔分别接红、黑表笔,以防测量时接错级性。 使用前对好机械零位。 测电压电流时,应选择合适的量程。 测量过程勿转动开关。 测晶体管或集成模块,一般应选R×100或R×1K档,不选R×1和R×10K档。 测电阻前应调好电阻零位,调不好零位时,应更换测量电池。 注意刻度和量程的大小,读准测量数字。 在测量高电压时,若不知是交流还是直流,应将选择开关置直流电压最高档, 有指示为直流,无指示为交流。 使用完后,将开关置于输入“断”的位置,也可置于直流高压或交流高压档。 使用检流计应注意: 轻拿轻放,移动时应将活动部分用止动器锁住或用导线将接线柱两端短路。 使用时按工作布置安放好,避免受外界震动引起指针晃动。 选配外界电阻,应使检流计工作状态处于微欠阻尼状态。 测试时可串兆欧的保护电阻成并入分流器等。 检流计和电源的接通次序是:先接通电源,后接通检流计。 使用便携式直流电位差计时: 将待测电压按极性接在未知接线柱上。 置倍率开关于需要位置,此时仪器电源已接通。

仪器设备维护保养制度

检测仪器设备维护保养工作制度 1.目的 2.对检测所需的仪器设备进行管理,使其符合规定的要求,以确保检测数据准确可靠。 3.2.适用范围 4.适用于所内各个检验科室仪器设备的维护保养工作。 5.3.职责 6.仪器设备操作人员严格按规程操作仪器设备,负责日常维护管理及检查。 7.4.工作程序 8.4.1 使用前验收 9.仪器设备到货后,检验科室应尽快配合有关检验室检查验收及调试。大型仪器设备应与供货方共同开箱验收、安装调试并填写相关记录.检验科室确定检验人员参加仪器设备的培训,要求至少3人参加培训. 10.4.2 检定 11.仪器设备如需检定需经法定计量检定机构按检定周期检定合格后,方可投入使用。 12.4.3仪器设备标识 13.仪器设备管理员应及时对仪器设备的状态进行标识,标识方法按相关规定。 14.4.4 仪器设备建档 15.仪器设备管理员应对本科室所有检测仪器设备建立台帐,并对主要检测仪器设备建立档案。档案内容应包括: 16. a 仪器设备名称、型号; 17. b 制造商名称、出厂编号、本所编号; 18. c 到货日期和启用日期; 19. d 大型仪器接收时安装调试、验收记录; 20. e 仪器说明书(或复印件)操作规程; 21. f 检定证书、测试报告及检定周期安排; 22.g 固定仪器设备目前安装地点,便携式、移动式仪器设备的存放地点; 23.h 损坏、改装和修理的历史情况; 24.i 仪器使用记录。 25.4.5 制定仪器设备操作规程 26.有关科室对主要仪器设备制定操作规程及安全防护规程。 27.4.6 仪器设备使用 28.4.6.1 检测人员操作仪器设备前应熟悉操作规程,确认仪器处于标准状态和环境条件符合规定,使用前后填写《仪器设备使用记录》; 29.4.6.2 《仪器设备使用记录》填满一个检定周期后,仪器设备操作员将已记录资料交技术科存入该仪器设备档案中。 4.6.3实行"人随机走"的原则,当仪器设备必须调整科室时,应当有一名操作人员跟随仪器设备进行调整. 4.7 仪器设备故障处理 4.7.1 在检测过程中,凡过载、错误操作、检验员发现仪器有缺陷或显示结果有疑问时,应立即停止使用,报告仪器设备管理员和技术科。经确认有问题,填写《仪器设备停用(维修)申请表》,交技术科,管理员在该仪器设备上贴停用证。 4.7.2 仪器设备操作员填写《仪器设备缺陷报告》交质量负责人。 4.7.3 质量负责人组织有关人员分析缺陷仪器设备对以往检测结果的影响,必要时重新出具检测报告并向客户致歉,赔偿损失等。 4.7.4 技术科负责联系维修,并将维修情况记录在《仪器设备维修情况单》上。维修过程中,如急需该种仪器开展检测工作,由相关科室协调解决。 4.7.5 维修后的仪器设备,必须按《量值溯源程序》进行检定,合格后方可使用。 4.7.6 维修后达不到规定的质量要求时,有关科室填写《仪器设备降级报废申请表》,报技术负责人批准处置。

电气仪表设备维护保养制度

电气仪表设备维护保养 制度 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

南阳天冠水处理有限公司 电气仪表设备维护保养制度 A、总则 1、操作人员严格遵守安全用电操作规程; 2、生产运行部严格按照设计要求或说明书要求,制定电气设备操作规程; 3、物资部及时采购补充常用备件及易损件; 4、电工应按照说明书,定期对各种电气设备电气性能进行测试; 5、经分析论证后,由使用部门提出对效率较低的电气设备进行节能技术改造; 6、每月由设备管理员和自控、仪表管理员对全厂电气设备进行安全检查,检查内容按照《电气设备维护保养表》执行,及时发现隐患,也防患于未然,并做好记录; 7、机电维修班每季对潜污泵、格栅、污泥泵等主要电气设备的主要电气技术参数如电压、电流、绝缘性等进行测试和记录; 8、定期按《设备维护保养表》内容对电气设备进行维护和保养,并做好记录; 9、每天定期巡检无功功率补偿装置运行情况; B、高压电气设备保养、卫生制度 1、高压房上锁,闲人勿进。配备灭火器,各种检查、操作、更改线路等由专人负责。 2、每月搞电气卫生,由负责人指导,其他人配合。 3、每月电气检查一次。 4、室内无灰尘、无蜘蛛网、无鼠迹、潮湿度良好、无杂物堆放。 5、各种仪表指示正常,各种保护操作装置灵敏。 6、变压器的温度、油位、声音正常,表面清洁,无漏油现象,无受潮现象。 7、房外挂警 C、低压配电房电气设备保养、卫生制度 1、柜内无灰尘、无蜘蛛网,干净整洁。 2、柜内各电气元件操作灵活,各线头无抬动、烧焦现象。 3、配电房防鼠、通风、防潮性良好。无杂物堆放,干净整洁。 4、室内配备灭火器。 D、室外配电箱及电机电气设备保养、卫生制度 1、箱风无灰尘、无蜘蛛网。 2、线头无裸露、烧焦、抬动现象,各继电器操作灵活。 3、箱内无积水现象,箱内温度适宜。

仪表检修规程(DOC)

仪表车间仪表设备检修规程 一、压力检测仪表 这里讲的压力检测仪表,是指采用弹性应变原理制做的各种单圈弹簧管(膜盒或膜片)式压力表、真空表、压力真空表以及远传压力(真空)表。 检修项目与质量要求 在检修前,应对压力表进行检查性校准,观察仪表是否有泄漏、卡涩、指针跳动等现象,并作好记录;压力表解体检修后,应作耐压试验。 1)一般性检查 2)压力表的表盘应平整清洁,分度线、数字以及符号等应完 整、清晰。 3)表盘玻璃完好清洁,嵌装严密。 4)压力表接头螺纹无滑扣错扣,紧固螺母无滑方现象。 5)压力表指针平直完好,轴向嵌装端正,与铜套铆接牢固, 与表盘或玻璃面不碰擦。 6)测量特殊气体的压力表,应有明显的相应标记。 7)主要机械部件的检查、清理。 8)游丝各圈间距均匀,同心平整,其表面应无斑点和损伤。

9)上下夹板、中心齿轮、扇形齿轮、拉杆锁眼等各部件应清 洁,无明显的磨损。 10)弹性测量元件应无锈斑、变形和泄漏。 11)机械部分组装后,紧配合部件应无松动,可动部件应 动作灵活平稳。 12)机械部件组装后,应向各轴孔中加少量钟表油。 13)电接点检查 14)电接点压力(真空)表的接点应无明显斑痕和烧损。 15)电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常 条件下,用500V绝缘表测试,应不小于20MΩ。 16)电感式远传压力表电气部分检查。 17)在正常条件下,测量电路对外壳、测量电路对电源端 子的绝缘电阻,用250V绝缘表测试,应不小于20MΩ,电源端子对外壳的绝缘电阻,用500V绝缘表测试,应不小于20MΩ。 18)差动变压器的线圈应清洁,铁芯应平直无积灰;测量 线圈电阻值应符合规定值,其偏差应不超过规定值的±2%。 19)元件插板、插座和调校用插孔均应清洁,接触良好。 20)二次仪表(动圈毫仪表或电子电位差计)的检修校准参 见本规程第3章温度检测仪表的相应部分。 21)变阻式远传压力畏电气部分检查 22)滑线电阻和转动电刷应清洁,电刷与滑线电阻应接触 良好,转动灵活。

仪器仪表管理维修保养管理制度

山西阳辿煤业有限公司仪器、仪表维修、保养管理制度

通风科 2013年 通风安全仪器、仪表保管、维修、保养制度为了搞好我煤矿井下安全生产,加强通风仪器、仪表管理,保证安全运转防止丢失、损失、减少安全事故,做到合理使用,充分发挥设备的效能,在仪器、仪表管理中,应依靠科学技术进步,促进生产发展和预防为主,坚持设计与使用相结合、技术管理与经济管理相结合的原则,做到“安全生产管理,坚持安全第一,预防为主,综合治理”,特制定以下管理制度: 一、我矿所使用的仪器、仪表的使用、检测、维修、保管、保养,必须符合国家标准和煤矿行业标准,必须按照国家对煤矿的有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测检验合格,取得安全使用证或安全标志后,方可投入使用。 二、不得使用国家明令淘汰,禁止使用的工艺,危及生产安全的仪器、仪表。

三、仪器、仪表的档案管理和使用保管。 1、为了确实掌握仪器、仪表的数量、规格、调动、事故、检修及使用等情况,必须设专职的设备管理员,必须分类建立设备卡片和台帐,对大型固定设备应逐步建立履历簿,系统记录设备的使用、检修和事故情况。 2、仪器、仪表使用和负责人必须正确掌握仪器、仪表的动态并进行统计,按季度向机电科汇报。 3、必须设立保管仓库,集中保管新到货、未使用和闲置设备,避免设备丢失、损坏。 4、使用中的仪器、仪表应由使用部门负责日常维修、保管和合理使用。 5、仪器、仪表如发生丢失、损坏等责任事故时,各部门应进行分析,追查原因,并提出处理意见。 6、严格按照仪器、仪表的说明书的要求和安全操作规程使用仪器、仪表,操作人员必须做到“四懂三会”,即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途和会操作、会维护保养、会排除一般故障。 四、仪器、仪表的平衡和调节。 1、为了充分发挥仪器、仪表的效能,合理使用仪器、仪表,提高利用率,各部门对闲置的仪器、仪表等应及时进行平衡调校,应每月调校平衡一次。 2、任何仪器、仪表的调整,必须通过相关负责人批准,管理人员办理。

在线化学分析仪表检修维护规程

神华国能焦作电厂 化学在线分析仪表检修、校准、维护规范 (原理) 编写:马志国 审核: 批准:`

目次 前言 1、氢纯度分析器 1 2、电导式分析仪表(在线电导率仪、酸碱浓度计) 2 3、电位式分析仪表(在线酸度计、钠离子监测仪) 6 4、电流式分析仪表(在线溶解氧表、联氨表) 9 5、光学式分析仪表(在线硅表、磷表) 12 6、湿度分析仪表 13

前言 根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 677-1999《火力发电厂在线工业化学仪表检验规程》,参照《火力发电厂热工自动化设备检修、运行维护规程》(试行稿),结合化学分析仪表的实际情况,编写《火力发电厂化学分析仪表检修、校准、维护规范》,以作为化学分析仪表的检修、校准、运行维护管理准则,使其在线连续运行的分析仪表的测量数据能准确、可靠地安全投运,提高化学监督水平,以保证本厂汽轮发电机组设备的安全和经济运行。

1 氢纯度分析器 1.1 氢纯度分析器的检修 1.1.1 检修项目和质量要求 1.1.1.1 一般检查 a) 吹扫管道:用氮气吹扫管道系统,保证其干燥无油无其它机械杂质。 b) 抽气流量调整组件的检修:更换过滤器中的变色硅胶干燥器,清扫过滤器; 清洗流量计,使流量计达到分度清晰,浮子上下灵活,严密不漏。 c) 转换器检修:清扫表内积灰,清洗进气、排气管中的滤网;检查各元器件 及连接导线有无损坏、松脱等现象; d) 气路系统严密性检查:对系统施加1.5倍工作压力,保持10分钟,其压力 降不应超过试验压力的0.5%。 1.1.1.2 绝缘检查 用250V绝缘表测量电路对线路、外壳的绝缘电阻,应不小于2MΩ。 1.2 氢纯度分析器的校准 1.2.1 整套仪表的校准和技术标准 1.2.1.1 传感器送专业检定部门或制造厂检验。 1.2.1.2 校准前检查性校验 通电预热30min后,用氢含量为测量上限和下限的标准气体通入仪表,进行校准前检查性校验。 1.2.1.3 上限、下限和报警点调整 a) 若检查性校验中示值基本误差值大于允许基本误差值的2/3,则用氢含量为 测量上限和下限的标准气体通入仪表,调校仪表的上限和下限。 b) 调好平衡电轿输出相位。 c) 调好“氢纯度”报警信号。 1.2.1.4 示值基本误差的校准 示值误差不应超过测量范围的±2.5%。 1.3 运行维护 1.3.1 投入前的检查与验收 a) 检查电路、气路的连接应正确、可靠。

医疗仪器设备管理制度流程

精心整理 医疗仪器设备管理制度 1、凡有医疗设备的科室,要建立使用管理责任制,制定专人管理,严格使用登记。认真检查保养,保持仪器设备处于良好状态,随时开机可用,并保证帐、卡、物相符。 234 5、仪器设备(包括主机、附件、说明书)一定保持完整无缺,即使破损失灵部件,未经设备科检验亦不得任意丢弃。 6、凡属临床科研的仪器,科室间调制使用时,一定要经主管科室主任批准,仪器管理人员要办理交接手续,用毕及时归还,验收后放回原处。

7、仪器用完后,应由管理人员检查,关机放好,若发现仪器损坏或发生意外故障,应立即查明原因和责任,如系违章操作所致,要立即报告医务部及设备科,视情节轻重进行赔偿或进一步研究责任。 (1)一般事故:未经操作规程操作,造成万元以下仪器损坏,尚能修复,不致影响工作者,按一般事故处理。 (2 (3 (4 (5 8 9 10、贵重仪器原则上不外借,特殊情况须经院长批准,方可借出。收回时,由保管科室检查无误,方可收管。 11、各种仪器的维修手册等资料,由设备科建立档案。各科需要时,可办理借阅手续,设备科和有关科室,如因操作维修需经常使用的,可复印副本。

12、仪器室内应保持整齐、清洁,要经常注意门、窗、水、电的关闭,下班值守仔细检查,以确保安全。

医疗仪器设备的维护和安全检测制度对医疗设备在长期使用过程中,由于各种因素而产生技术状况改变或故障停机,必须经常性地做好设备维护保养修复工作,使其保持和尽快恢复原有的技术状况,发挥其效益。 1、设备的保养和监测 射线 2、设备的维修和报损 (1)建立维修登记记录,仪器设备在修理后必须进行登记,保存文字记录,要记载有关内容如修理日期、故障现象、故障原因、排除方法、更换零件及修复后的检验情况。 (2)注意维修中的人机安全,爱护仪器设备,妥善保管零配件,严

仪表设备日常维护管理制度样本

仪表设备日常维护管理制度 1 目的 为强化员工责任意识, 规范仪表检、维护人员的工作行为, 保证公司生产装置安、稳、长、满、优运行, 特制定本管理制度。2范围 本制度适用于公司项目建设期间和生产运行期间的仪表设备日常 维护管理。 3 管理及职责 3.1 仪表班组职责 3.1.1严格执行仪表设备的定期检查规定, 强制维护保养, 搞好计划检修工作, 确保仪表设备处于完好备用状态。 3.1.2仪表设备发现较大故障隐患时应及时报告部门领导, 其中关键仪表和主要仪表应同时报上级领导。 3.1.3班组根据仪表设备台账, 分清仪表设备的重要等级, 并根据班组人员状况, 逐台设备分包到个人, 由包表人完成所分包仪表的日常维护及保养工作。 3.1.4生产装置上的关键和主要仪表实行专人专机负责, 仪表维护人员必须严格遵守相关的各项规章制度。 3.1.5班组必须明确包机明细, 执行组长( 岗位技术员) 包片, 其它班员包到逐台设备。

3.1.6每位员工都要设立记录台账, 并结合”五定期”工作内容进行相应的记录。 3.2 工人职责: 3.2.1班组维护人员对所有的现场仪表必须达到”四懂””三会”, 即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途; 会维护、会使用、会排除故障。 3.2.2严格执行仪表设备维护保养”五定期”。 3.3 组长( 岗位技术员) 职责: 3.3.1熟练掌握仪表设备的结构、原理、性能、用途和修理技 术。 3.3.2检查、协助班组员工完成仪表设备维护保养”五定期”。 3.3.3安排并协调处理本装置内仪表设备故障。 3.3.4做好本装置各类档案记录。 3.4 班长职责: 3.4.1精通仪表设备的结构、原理、性能、用途和修理技术。 丰富的现场仪表维护、管理经验。 3.4.2负责班组的日常管理及安全工作。 3.4.3安排、检查”五定期”的执行。 3.4.4协调解决仪表设备故障。 3.4.5提报班组的消耗材料。 3.4.6整理本装置技术资料。 3.4.7做好班组员工实际动手能力的培训工作。

仪表设备维护检修规程(在线分析仪表)

仪表设备维护检修规程 第五节在线分析仪表 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本节规程规定了兴发金冠化工有限公司常用在线分析仪表的技术标准、使用维护、标定校准和启动注意事项的内容及方法。 1.1.2 适用范围 本节规程适用于NOx分析仪、SO2分析仪、PA200-CY型氧分析仪、PA200-DH 型氧分析仪、PA200-GXH 型气体分析仪、氮气分析仪、工业酸度计、工业电导仪、气相色谱仪、可燃性、有毒性气体报警仪的维护与校正。 1.2 编写及修订依据 编写及修订参考了上述仪表的有关资料、说明书。 2 NOx分析仪 2.1 主题内容与适用范围 本规程规定了NOx分析仪的维护、校正、启动的具体技术要求和实施程序。

本规程适用兴发金冠化工有限公司亚砜车间生产装置使用的岛津URA-208气体分析仪。 2.2 主要技术参数 测定物:NOx(气态),O2(气态); 测定范围:NO 0-4200mg/Nm3,O2 0-20.8~21%; 电源:100VAC±10%; 输出信号:4-20mADC; 2.3 维护 2.3.1 巡回检查。 每班至少进行两次巡回检查,内容包括; a.查看仪表运行情况,有无报警,观察仪表显示屏的显示是否正常,输出与示值是否相符。 b.查看仪表测定数据是否正常。向工艺人员询问分析仪指示是否在正常范围内,如果超出正常范围,需协同工艺人员查找、分析原因,解决异常。 c.查看仪表相关耗材是否需要更换,查看预处理系统中的气液分离器中(如有)带水情况,如果带水较多,需进行处理。 d.查看气路管道是否密闭,有无脏污,伴热管加热是否正常,排液管线是否通畅。 e.查看在线监测室空调运行是否正常。 f.发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。 2.3.2 定期维护 定期维护内容; a.每班做好运行情况的检查记录。 b.每周进行一次仪表清洁工作。 c.每月对仪表进行一次校正,并记录、制表,以备查询。 d.定期对损耗耗材进行更换。

仪器设备维修和保养计划

仪器设备维修保养计划 一目的: 为使本公司生产设备的预防保养、日常维护、故障请修理品零件管理、维修绩效作业有章可循,以维持生产设备正常运转,降低故障率提高生产率,特定立本方法。 二范围: 凡有关生产机械、电所气仪表、公用设备等的保养维护、均依本方法规定办理,其范围包括: 1经办单位权责划分及职责。 2设备基准资料的建立。 3保养润滑计划的订立。 4保养润滑计划的实施与检核。 5故障请修。 6备品零件请购与管理。 7电焊、气焊作业管理。 8保养维护绩效的检讨。 三组织名称与机能 1本方法所诉及的部门名称及相关人员,均依现行的组织机构编订. 2若遇有组织机构重新调整时,由总经理召集有关人同检讨修讨.四经办单位权现划分和职责 1经办单位 管理部门:财务部为本公司设备的管理部门.

2保养维护部门 (1)生产部维修单位(因工作需要区分为机械组及电机组),负责与生 产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等维修。 (2)行政部单位:负责非生产部工务单位的其他设备维修。 (3)使用部门:负责使用设备的保养及维修,使用部门难以划分着 以管理部门为使用部门。 3有关部门的职责 (一)管理部门 (1)设备账册的建立并予以分类作业规范。 (2)协同保养维护部门订立各项设备的保养作业规范。 (3)督促各使用部门依规范执行保养维护工作。 (4)定期合同使用盘点使用设备,其作业方式依本公司“设备盘点管理作业”办理。 (5)随时查核设备登记卡所载的名称、规和数量是否与实际相符。 (6)制作标签于设备上利保管员和盘点。 (二)保养维护部门 (1)协助新购置设备的安装、试车和验收。 (2)故障修护的执行。 (3)定期检修计划的拟定和执行。 (4)设备使用异常反应和故障原因分析。

仪表设备维护检修规程(系统)

仪表设备维护检修规程 第七节系统 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本节规程规定了兴发金冠化工有限公司常用系统的使用维护以及检修的内容和方法。 1.1.2 适用范围 本节规程适用于DCS系统、ESD系统的维护与检修。 1.2 编写及修订依据 编写及修订参考了上述仪表的有关资料、说明书。 2 DCS系统 2.1 主题内容和适用范围 2.1.1 主题内容 本篇规定了分散控制系统的日常维护及大修的内容。 2.1.2 适用范围

本篇规定适用于: 分散控制系统:霍尼韦尔TDC-3000/TPS;横河CEN-TUM-CS/CS3000;福克斯波罗I/A SERIES;和利时MACS;浙大中控SUPCON JX-300X系统。 可编程控制器:AB PLC5;西门子S7-400。 安全控制系统:TRICONEX TRICON V9;霍尼韦尔FSC。 现场总线控制系统:艾默生DELTA V。 其他系统可参照执行。 2.2 概述 DCS系统(DIstirbuted Control System,分散控制系统)是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂应运而生的综合控制系统,它是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物,可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能。是完成过程控制、过程管理的现代化设备。 控制系统种类很多,系统地日常维护、故障处理及大修对装置的安全生产具有非常重要的意义。不同的控制系统具备很多共性,针对系统的日常维护、故障处理及大修制定标准的规程,可以很好地指导系统的维护,也可作为系统检修的依据。上述系统具体做法按照后面规定执行。其他系统可参照执行。 2.3 日常维护及故障处理 2.3.1 日常维护 按点检规定和点检标准进行点检,并及时填写电检表。

医疗设备巡检、保养、维修制度

医疗设备巡检、保养、维修制度 医疗设备是医院开展医、研、教的严重工具,是医院生存、发展的物质基础,是医院不变资产的严重组成部分。随着各种优秀医疗设备在医疗、科研、教学中的运用,维修维护工作变的日趋严重。为提高医疗设备的使用率、提高医院的经济效益、降低医院运行成本、优化经费结构、保证临床医疗的正常进行,本着以病人为中心的原则,提高医疗质量为目的,制定制度如下: 巡检要求: 一、巡检保养周期:设备维修人员每季度定期对全院在用医疗设备进行全面巡检保养。维修人员每月对重点科室(部门)(急诊科、手术室、重症医学科、产房、血液净化)进行科室(部门)巡检,发现隐患及时解决。 二、维修人员定期对设备进行全面检查,做到眼见、耳听、鼻闻、手摸。对所有医疗设备的运行环境(防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题),水电气路进行巡查,对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验,及时发现潜在问题,提出改进维护措施,有针对性的做好维修前的各项准备工作,以提高修理质量,缩短修理时间。 三、医疗设备保管人员或操作人员对医疗设备基本状况进行常规检查,及时发现问题,及时记录反馈。维修人员立即响应,单独重点巡检。 实行分级保养: 一、日常保养:由仪器保养人负责,进行机器表面污渍的纯洁、机械部分的紧固和润滑;紧固易松动的螺丝和零件,检查运转是否正常,零部件是否统统。设备使用人员交接班时,做好设备检查和交接工作。 二、一级保养:由仪器保养人按计划进行,主要是内部纯洁,检查有无异常情况(如声音、湿度、指示灯等),局部检查和调整,清除机器内部灰尘,纯洁电路板脚的氧化层,相关电位器的纯洁以及光学医疗设备光路灰尘的纯洁。 三、二级保养,属预防性修理,由仪器保养人会同维修人员共同进行,对设备的主体部分或主要组件进行检查,调整精度,必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件,抽样检查一些性能变差的电子元器件(电位器、电容、电阻等),提前更换。