什么叫刀闸

什么叫刀闸

什么叫刀闸?什么叫到刀闸操作?

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备有一种状态转变为另一种状态的过程叫刀闸,所进行的操作叫刀闸操作。

刀闸操作时电气值班人员日常最重要的工作之一。操作人员应严格执行规章制度、充分发挥应有的技术水平、具备高度的责任心。事故处理所进行的操作,实际上是特定条件下的紧急刀闸操作。

420输电线路倒闸操作讲义

第一章输电线路倒闸操作 课后思考题: 1. 为什么超高压线路送电要先投入并联电抗器后再合线路断路器 2. 有电源单回联络线解、并列应怎样操作 3. 双回线中任一回线停送电怎样操作 4. 线路停送电操作的顺序是什么 5. 220kV线路停送电操作时有那些注意事项 6. 电力系统操作前应考虑哪些因素 7. 架空线路在正常运行情况下,怎么防止线路的振动与舞动 8. 与发电厂直接连接的线路通常在什么情况下采用从零起升压 9. 500kV 线路高抗(无专用开关)投停操作在什么状态下进行 10. 调度员在拟定操作票前,应充分考虑那些问题 11. 为何线路停电操作时,断开断路器后,要先拉线路侧隔离开关送电时,合断路器前先合母线侧隔离开关,后合线路侧刀闸 12. 何种情况下应停用线路重合闸 第一节线路的检修任务 第二节线路操作的一般原则 一、一般原则 1. 线路停电操作顺序:断开线路两端断路器,断开线路侧隔离开关,拉开母线侧隔离开关,在线路上可能来电的各端合接地隔离开关或挂接地线。进行停电操作时,在断开断路器之后,应先断开线路侧隔离开关。因为如发生断路器实际未断开的情况,先拉线路侧隔离开关造成带负荷拉闸事故,但由于弧光短路点在断路器外侧,可由线路本身断路器保护装置动作跳闸切除故障。反之,如先断开母线侧隔离开关造成带负荷拉闸事故,则由于弧光短路点在母线侧,从而导致母线短路故障,造成母线设备全部停电。 2. 线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地隔离开关或拆除接地线,合上线路两端母线侧隔离开关及线路侧隔离开关,合上断路器。进行送电操作时,在合断路器操作之前,应先合上母线侧隔离开关。假设由于某种原因,发生断路器实际未断开的情况,那么先合上母线侧隔离开关并无异状,接着再合线路侧隔离开关时,便造成带负荷合闸事故,但由于弧光短路点在断路器外侧,可由线路本身断路器保护装置动作跳闸切除故障。反之,如后合母线侧隔离开关时,则由于造成弧光短路点在母线侧,导致母线短路故障,造成母线设备全部停电。 2. 一、二次设备停、送电操作:停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置;送电操作时,先投用保护、自动装置,后投入一次设备。电气设备操作过程是事故发生率比较高的时期,要求事故时能及时断开断路器,使故障设备退出运行,因此,保护及自动装置在一次设备操作过程中要始终投用(操作过程中容易误动的保护及自动装置除外)。 二、220kV及超高压输电线路操作的主要步骤 220kV (特别是较长距离)和500kV的线路停送电时,必须考虑可能产生操作过电压和线

刀闸连锁条件

一、双闸变五防闭锁方式说明: 1、220kV和110kV电动刀闸就地操作时通过GIS内部实现五防闭锁;包括电气闭锁及机械闭锁; 2、远方操作时通过计算机逻辑闭锁及GIS内部闭锁; 3、两套系统相互独立完整,在远方操作时构成“与”门; 4、10kV系统由ABB开关柜内部实现五防闭锁;包括电气闭锁及机械闭锁 5、所有开关均无闭锁条件。 二、双闸变逻辑闭锁回路说明: 线路间隔:(220、110同) 1、1G允许操作条件:a*(b+c) a、7刀、5刀及I段母线地刀在分位; b、开关在分闸、2G在拉开; c、母联开关在合闸、刀闸在合上、线路开关在合闸、2G、3G在合上。 说明:1G的操作分两种情况,一种为线路停送电,要求相关地刀在拉开,开关及2G、3G 在拉开;另一种为热倒,即母联在运行; 2、2G允许操作条件:a*(b+c) a、7刀、5刀及II段母线地刀在分位; b、开关在分闸、1G在拉开; c、母联开关在合闸、刀闸在合上、线路开关在合闸、1G、3G在合上。 说明同1G 3、3G允许操作条件:a*b*c a、开关在分闸位置 b、7刀在拉开 c.4刀、5刀在拉开。 说明:线路停送电,防止带负荷拉刀闸及带地刀合闸 4、4刀允许操作条件:a*b*c*d a、开关在分闸位置 b、3G在拉开位置 c、线路压变的二次空开在合上(现场未接线) d、带电显示器显示线路无压 说明:线路无压由带电显示器判别(A、C相,同时满足条件), 5、5刀及7刀在开关汇控柜操作,没有逻辑闭锁条件。 母联间隔: 1、25501允许操作条件:a*b*c*d a、2550开关在分闸 b、I段母线地刀在分位 c、25507地刀在分位 d、25505地刀在分位 2、25502允许操作条件:a*b*c*d a、2550开关在分闸 b、II段母线地刀在分位 c、25507地刀在分位 d、25505地刀在分位 母线压变间隔:

刀闸安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD958 刀闸安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

刀闸安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、停送、电前需真确办理停送电申请单。 2、设备停电前先与岗位沟通好,共同到现场确认设备处于停机状态。 3、维修与岗位确认停机机台后到配电房进行停电,维修与岗位一起,一人操作、一人监督。确认停机设备名称和编号。 4、停电顺序,首先断开设备断路器,并悬挂警示牌,确认停电无误后再到现场解开刀闸开关锁,断开刀闸开关后上锁。 5、刀闸开关上锁为两把,(一把有停电申请工段上锁,另外一把有维修工段上锁),各工段各自负责保管刀闸开关锁钥匙。 6、送电前维修与岗位沟通好,共同到现场确认设备清理及检修、维护作业彻底结束。 7、维修与岗位确认送电机台后到配电房查看送电设备的断路器是否处于断开并悬挂警示牌状态后,到现场共同解开刀闸开关上两把锁,均匀、迅速合上刀闸开关后到配

开关及刀闸控制及信号回路教案

220千伏开关分合闸回路 一、合闸过程:由611(远方)617就地正电开始,分别经过-S8(远方就地把手——汇控箱内)、K76就地近控把手—汇控箱内),经过二极管(防止反向充电),再到-SILA(开关辅助常闭接点41、42,61、62),再到YILA合闸线圈,经过K15弹簧未储能接点,经过K75LA (防跳接点),经过K10(SF6压力接点),经过K61(汇控箱内的确认复归按钮:作用是当非全相运行后,需重新合闸必须按下此按钮,这个按钮是一线圈的确认按钮),经过K63(二线圈的确认按钮),经过S8远方就地把手后就直接到达负电626、625,完成合闸过程。 二、防跳回路:从79开始经63、64开关的辅助接点(开关在开位时,此接点打开,开关在合位时此接点闭合),再到K75LA使防跳继电器励磁,经过S9合闸按钮回到负电。其中K76就是就地合部继电器(接死后就是始终在用就地防跳)。 三、分闸回路:由637正电开始,分别经过S8远方就地把手,K77就地分闸、K61非全相自动分闸接点后再到193-194、203-204、213-214几对开关的辅助接点后启动Y3LB分闸线圈,后再到K10SF6压力,经过K11分闸同步后就回到期负电完成分闸过程。

500千伏开关(LW13-550/Y)分合闸回路 一、合闸过程:A7K正电开始经过43LR远方合闸,(或由11-52就地合闸开始由就地合闸5到11-52到43LR到负电),到52YA两个防跳继电器接点到52开关辅助接点到52C合闸线圈,到63HL2X低没压闭锁,到63GLXSF6气压闭锁到负电完成合闸过程。 二、防跳回路:TB3/26到52AX开磁辅助接点经过52YA延时打开接点到52YA使防跳继电器励磁(52YA励磁合闸回路中52YA两个接点断开,防跳回路中52YA闭合经电阻形成自保持一直到合闸命令结束。 三、分闸过程:A91正电过来到52A开关辅助接点经过52T1分闸线圈,经过63HL1X低油压闭锁接点,到63GLX(SF6气压闭锁)接点,再经过ZJ金短保护(作用是防止开关合闸过程中分闸)回到负电完成分闸过程。

刀闸

填空题: 1、隔离开关按装设地点分类有()和()。 答案:户内式、户外式 2、隔离开关按绝缘支柱数目分类有()、()和()。 答案:单柱式、双柱式、三柱式 3、隔离开关按刀闸的运动方式分类有()、()、()和()。 答案:水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式 4、隔离开关按有无接地刀闸分类有()、()和()。 答案:单接地刀闸、双接地刀闸、无接地刀闸 5、隔离开关可以用来()和()小电流的电路。 答案:接通、切断 6、隔离开关又称(),是高压开关的一种,因为它没有专门的(),所以 不能用来()和()负荷电流和短路电流。 答案:隔离刀闸、灭弧结构、接通、切断 7、用隔离开关可以拉合空载电流不超过()的空载变压器和电容电流不超过()的 空载线路。 答案:2A、5A 8、用隔离开关可以拉合电压6千伏、电流在70A以下的()电流。 答案:环路均衡 9、用隔离开关可以拉合无故障的()。 答案:电压互感器和避雷器 选择题: 1.下列叙述(B)不是隔离开关的作用 (A)隔离电源(B)接通和切断负载、短路电流 (C)倒母线操作(D)接通和切断小电流的电路 -110GD型隔离开关中第二个G表示为(C)。 2.GW 5 (A)隔离开关(B)带接地刀闸(C)改进型产品(D)统一设计产品 3.不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。 (A)变压器(B)断路器(C)隔离开关(D)电抗器 4.隔离开关可以进行(A)。 (A)恢复所用变压器(B)代替断路器切故障电流(C)任何操作(D)切断接地电流5.母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。 (A)信号回路(B)电压回路(C)电流回路(D)保护电源回路 6.因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。 (A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。 7.隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。 (A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉 8.发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。 (A)立即拉开;(B)立即合上; (C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。 9.隔离开关操作时出现刀闸合不到位,三相不同期时,应(A)。 (A)立即拉开重合,反复合几次(B)爬上隔离开关进行处理

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

刀闸安装措施

沙城220kV变电所工程隔离开关安装施工技术措施 编写: 审核: 批准: 沙城220kV变电所项目部 2004年10月

一、概述: 沙城220kV变电所所址位于怀来县珠窝园村西南约1公里的黄土坡上,所址东侧据官厅水库2.5公里,西侧距沙关公路100m,所址内为坡地南高北低,所区内最大高差为3.6m。自然高程在552.4m~548.7m,所址高于百年洪水位。 本工程安装220±8×1.25%/115/36.75kV有载调压降压变压器1台,单台容量为120MV A。本台主变安装35kV并联电容器3组,每组8016kvar。220kV出线4回:分别为沙京2回、沙上2回。110kV出线7回:分别是六零1回、官厅电厂1回、东花园1回、官牵2回和沙城2回。远景规模:主变容量按3×120MV A 规划。220kV出线6回;110kV出线11回。 本期共安装:220kV隔离开关25组,110kV隔离开关34组,35kV隔离开关17组, 编写依据: 1)GW22-252型隔离开关安装使用说明书。 2)GW23-252型隔离开关安装使用说明书。 3)JW2-252型接地开关安装使用说明书。 4)GW22-126型隔离开关安装使用说明书。 5)GW5-126型隔离开关安装使用说明书。 6)JW2-126型接地开关安装使用说明书。 7)GW5-35型隔离开关安装使用说明书。 8)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GBJ147-90) 9)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997)二、工程量 本工程在220kV配电装置区内,隔离开关25组,型号为GW22-252 14组,GW23-252 5组,JW2-252 6组,为江苏如高公司制造。110kV隔离开关34组,型号为GW22-126 19组,GW5-126 9组,JW2-126 6组,为江苏如高公司制造。35kV隔离开关17组,型号为GW5-35 ,为江苏如高公司制造。 三、施工组织: 1.人员组织 项目经理:夏清喜

倒闸操作注意事项

倒闸操作的注意事项 1、倒闸操作时有哪些注意事项? 答:倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确,清楚,并坚持重复命令。 操作前要“五明确”并进行“三对照”,操作中坚持“三核对”“两不 动”“三禁止”,操作后坚持复查。整个操作要贯彻“五不干”。 三核对:核对被操作设备的名称、编号、状态(位置) 五明确:明确操作任务、明确操作范围、明确操作顺序、明确注意事项、明确安全措施 两不动:监护人不动口,操作人不动手 三对照:对照操作任务、运行方式,有操作人填写操作票。 对照模拟图审查操作票并预演。 对照设备编号无误后再操作。 三禁止:禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护。 禁止有疑问盲目操作。 禁止边操作、边做与其无关的工作,分散精力。 五不干:操作任务不清不干。 应有操作票而无操作票不干。 操作票不合格不干。 应有监护人而无监护人不干。 设备编号不清不干。 2、倒闸操作前,值班人员要认真考虑哪些问题?

答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑如下问题: 1)改变后的运行方式是否正确、合理和可靠。 2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸过程中,如果预料有可能引起其他某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。 3)严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作中应遵守以下要求: a)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回同时设备要具备送电条件。送电设备本身必须具备受电条件。以此设备送电,相应的二次设备应处于备用状态。电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开。 b)设备试验合格,绝缘电阻符合规定,无影响运行的重大缺陷。 c)严禁约时停送电,约时拆挂地线或约时检修设备。 d)制定倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。 e)做好事故预想。 3、线路停送电操作有哪些原则? 答:线路停电的操作顺序是拉开开关后,先拉开线路侧刀闸,然后拉开母线侧刀闸。如果开关尚未断开电源或发生了误拉刀闸的情况,按先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序,开关可在保护装置的配合下,迅速的切除故障,避免人为扩大事故。 线路送电的操作顺序是先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸,最后合上开关。如果在合刀闸前,开关误在合闸位置,按先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸

隔离开关控制回路原理 图文 民熔

隔离开关 隔离开关又称刀闸,是变电站中重要的一次设备数量众多,且操作频繁结构相对简单、没有专门灭弧装置、无灭弧能力闭锁回路可以避免恶性误操作事故发生信号回路将信号传送至监控后台,及时发现缺陷_ 隔离开关的主要作用: 1、隔离电源 2、改变运行方式 3、分、合小电容电流和电感电流_ 隔离开关的牌子 推荐民熔电气 隔离开关主要组成部分:1、支持底座2、导电部分3、绝缘子4、传动机构5、操控机构隔离开关控制回路

开关的机械联锁及电气闭锁变电设备运行的“五防”中,与隔离开关相关的误操作就有三个:带负荷拉(合)刀闸、带电合地刀和带地刀合刀闸隔离开关的通用闭锁逻辑如下: 1.对于双母线类接线,只有母联断路器及其两侧隔离开关合上时才允许倒母线; 2.除倒母线外,断路器间隔内的隔离开关应在断路器分闸后才能分合闸; 3.合隔离开关时,隔离开关两侧接地开关应分开、接地线应拆除,包括经断路器、主变、接地变、站用变、电缆等连接的接地开关及接电线; 4.旁路断路器间隔的旁路隔离开关,必须旁路断路器分开,旁路母线接地开关分开的状态下才能合闸;

5.非旁路断路器间隔的旁路隔离开关,必须在旁路断路器分开,旁路母线上所有接地开关分开、所在间隔线路侧接地开关(主变各侧接地开关)在分开的状态下才能合闸。 目前使用的技术措施及装置包括: 1.变电站自动化系统五防子系统; 2.微机防误闭锁装置; 3.电气闭锁; 4.电磁闭锁; 5.机械联锁; 6.机械程序锁。 隔离开关的操作目前使用的技术措施及装置包括:1.变电站自动化系统五防子系统; 2.微机防误闭锁装置;

3.电气闭锁; 4.电磁闭锁; 5.机械联锁; 6.机械程序锁。

关于刀闸控制节点的接法

关于刀闸的控制节点的接法 目前在设计刀闸的控制回路时,一般设计了三副节点,一副是控制节点,一副是合闸节点,一副是分闸节点,那么这三副节点在实际应用中怎样组合呢?下面以刀闸的控制回路图为例,说明三种不同的应用。 一、目前设计时遇到的三种情况: 从上图中可以看出控制节点有三种接线位置: 1、放在“控制一”位置: 此位置即目前工程应用中常见的将控制节点与遥合、遥分节点串联的情况。这种接法可以起到可靠性作用,同时如果在PLC中编写了五防条件,则在遥控时可以起五防闭锁作用。 PLC逻辑条件:遥控令 五防条件 SA在远方 三者同时满足后,控制节点和合(分)接点同时动作。 2、放在“控制二”位置 当刀闸在就地手合或手分操作时,有些地方的用户会因其变电站内刀闸的就地手分手合回路没有电气联闭锁节点,要求从我们的测控装置上提供一副控制节点,由测控装置进行五防逻辑判断后,控制节点闭合,使刀闸的就地手分、手合回路的控制电源接通。 PLC逻辑条件:五防条件 SA在就地

两者同时满足时,控制节点闭合。 对于遥控来说,控制电源始终接通,遥分、遥合均为单副节点 3、放在“控制三”位置 若控制节点放在控制三的位置,则即可以兼容控制一的可靠性作用、遥控时的五防闭锁作用,又可以兼容在就地手分、手合时,起电气联闭锁节点的作用,控制就地操作时的控制电源是否接通。 具体在PLC逻辑中这样实现: 1)遥控部分的PLC逻辑:遥控令 五防条件 SA在远方 三个条件同时满足后,控制节点和合(分)接点同时动作。 2)就地部分的PLC逻辑:五防条件 SA在就地 两个条件同时满足后,控制节点接通。 在正常运行时,SA在远方,五防条件满足。但是,因为没有遥控操作,PLC逻辑条件不满足,所以控制节点是不动作的。刀闸的控制回路处于不带电状态,有效地防止了刀闸控制回路的异常情况。在遥控时,因需要两副节点同时动作,又能很好的起到可靠性作用。 在特殊情况下,需要就地手分、手合时,SA在就地,满足五防条件后,将控制节点闭合,控制电源接通,完成手分、手合。操作完后,SA恢复远方状态,控制节点处于断开状态。控制节点闭合的时间和SA打在就地的时间有关,当SA打在就地时,控制节点闭合。SA打在远方,没有遥控的情况下,控制节点不闭合。这样,若SA只有在就地操作时打在就地,其余时间均在远方,我们就可以考虑用DO节点了。当然,DOB 节点会更好。 二、三种方案的选择 因第三种方式即可以兼容方式一,又可以兼容方式二。所以在需要我们提供就地操作的控制节点时,建议使用方式三,即将控制节点串在电源的控制回路里,当然即可以串在正电回路里,也可以串在负电回路里。在不需要我们提供控制节点时,在出厂时直接将三个出口进行串联,即使用方式一。方式二不推荐。 三、目前压板的设计 因目前的设计将压板串在了控制节点的回路中,当使用方式一时,压板起断开遥分、遥合回路的作用。当使用方式三时,起断开整个控制回路电源的作用。而使用方式二时,压板只能断开就地操作的控制回路,对遥控回路起不到断开作用。 四、注意事项: 在使用第三种方案时,设计时应考虑到在就地操作时,若测控装置本身有故障,不能提供控制节点时,应能解锁控制节点,即需要在就地处设计解锁把手,在解锁位置时,解除控制节点的作用。并且因为在编写PLC时需要用到SA的远方和就地位置状态,所以其对应的开入需引到装置上来。 五、工程应用中使用方式三编写PLC时,另一种方法: 1)遥控部分的PLC逻辑: 将遥控部分的PLC逻辑分为两部分: 第一部分当 遥控令 五防条件 SA在远方

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

变电站禁止用刀闸的操作(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电站禁止用刀闸的操作(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变电站禁止用刀闸的操作(新编版) 禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路; (4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列; (5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步操作; (6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查

有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。 (7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则 一、什么是倒闸操作 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 二、倒闸操作有哪些主要内容 (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作 (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 四、倒闸操作的基本步骤有哪些 (1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 五、倒闸操作中“五防”指的是什么 (1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误入带电间隔。 六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关 (1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关; (5) 操作监护关;

刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的影响

刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的影响 摘要本文对一起220kV母线闸刀更换过程中发生的异常进行分析,引出母线侧刀闸与辅助接点位置不对应的4种情况对母差保护的不同影响,提出防范措施,杜绝位置不对应引起的母差保护异常。 关键词接点位置不对应验收防范及措施 母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作,双母线接线方式下配置的母线差动保护均利用隔离刀闸辅助接点判别母线运行方式,因此隔离刀闸辅助接点的可靠性就直接影响到保护的安全运行情况,一旦刀闸与辅助接点位置不对应将会对母差保护的正常运行造成重大影响。 案例:2008年,我处一220kV变电站实施刀闸机构箱及刀闸更换共达30余次。该变电站为双母线接线方式,使用的是BP-2B母线保护装置。在进行220kV邓金49192刀闸改造后恢复邓金4919操作过程中,当合上邓金49192刀闸时,BP-2B保护信号发出“切换继电器同时动作”“互联”信号,检查发现邓金4919开关操作箱上L1,L2灯均亮,母差屏上显示49191,49192闸刀均在合位,检查后发现是该间隔原运行于220kV正母,停电操作拉开49191刀闸时,辅助接点传动轴切换不同步,刀闸辅助接点仍在合位,且运行人员未认真检查闸刀辅助接点变位情况。这样当49192闸刀合闸后,保护装置读入的闸刀状态均为合闸位置,且导致通过电压切换继电器YQJ电压并列。经检修人员将49191刀闸辅助接点整体更换后恢复正常。 通过对该案例的研究我们发现,母线侧刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的正常运行有着诸多的影响。下面试详述一二: 一、刀闸与辅助接点位置不对应的分类 刀闸与辅助接点位置不对应的原因主要是检修维护不到位和辅助开关质量不良及二次回路存在问题。分为两种。 1)接点不良:刀闸主接点已闭合而辅助接点读入位置为断开 2)接点粘连:刀闸主接点已断开而辅助接点读入位置为闭合 二、刀闸与辅助接点位置不对应对母差保护的影响 差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障与母线区内故障;当大差比率元件动作时,根据各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,最后由小差比率元件是否动作决定故障发生在哪一段母线。 A)接点不良对母差保护的影响 I、某一单元已投入运行,但其辅助接点为断开。除本单元保护发“PT断线”告警外,母差保护亦受其影响。 BP-2B母线差动保护装置虽然具有刀闸变位修正功能,但其对刀闸位置的校验或修正是在判别支路有电流的情况下进行的,如果该单元只有极小负荷或者空载运行,那么即使该单元

(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

变电站刀闸安全操作注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站刀闸安全操作注意 事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8289-43 变电站刀闸安全操作注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.允许用刀闸进行下列操作: 根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:(1)拉合无故障的电压互感器和避雷器; (2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流; (3)拉合变压器中性点地刀; (4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; (5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸; (6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、

电流15A以下的负荷电流; (7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流; (8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。 2.禁止用刀闸进行下列操作: (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流; (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流; (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路; (4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;(5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必

刀闸验收

隔离开关验收内容 适用范围 变电工程的110kV 及以上电压等级隔离开关安装验收。 一、基础与支架 1、如隔离开关支架采用预埋螺栓与基础连接,地脚螺栓上部要求采用热镀锌形式。预埋螺栓要求中心线的误差不应大于2mm。全站同类型隔离开关地脚螺栓露出长度一致。螺栓无锈蚀或采取防锈措施. 2、地脚螺栓支撑螺母与支架间宜有加厚垫片,地脚螺栓与基础平面宜有螺母和垫片固定。 3、支架应牢固可靠,表面应经过防腐处理,无锈蚀及破损现象 4、水泥基础表面应平滑完整,无破损、裂纹及下沉现象。 5、所有连接螺栓应紧固 6、重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。接地引线采用扁钢时,应经热镀锌防腐,并采用黄绿接地标识,接地标识的间隔宽度、顺序一致,搭接面要紧密、防松。接地体横平竖直,简捷美观,紧贴基础面。 图解如下:

二、隔离开关及操动机构外观检查 A、隔离开关及引线 1、支柱绝缘子安装应垂直于底座平面且连接牢固,外表清洁完整,法兰无锈蚀 2、隔离开关底座与设备支架安装应做到无垫片安装。 3、支柱绝缘子瓷柱弯曲度控制在规范规定的范围内,瓷柱与法兰结合面胶合牢固,应涂以性能良好的硅类防水胶。 4、均压环应安装牢固、平整,检查均压环无划痕、碰撞产生毛刺 5、导电部分的软连接需可靠,无折损。 6、隔离隔离开关主刀、接地刀垂直连杆与隔离开关、机构间连接部分应紧固,垂直,焊接部位牢固、平整。所有连杆无变形及锈蚀现象 7、油漆应完整、相位标志正确,接地可靠,设备清洁。 8、瓷柱外观完整,无裂纹、脏污痕迹 9、相间距离及分闸时,触头打开角度和距离应符合产品的技术规定 10、设备电气连接表面应平整、清洁无锈蚀,连接可靠且接触良好 11、每相回路的主电阻应符合产品要求 12、引线走向自然、美观,弧度适当。线口向上的线夹应在尾部打滴水孔 B、操动机构 1、操动机构安装牢固,固定支架工艺美观,机构轴线与底座轴线重合,偏差≤1mm,同一轴线上的操动机构安装位置应一致。 2、机构箱接地牢固,导通良好,机构箱密封良好 3、箱内电缆排列整齐、美观,固定与防护措施可靠,电缆标牌清晰正确;箱内接线弯曲半径一致,美观、无交叉;线号采用专用线号,标号字体一致朝外,长度相同;未用的电缆备用芯及线头应进行绝缘绑扎处理。 4、箱内空开标识清晰正确,接线可靠正确 5、箱内电气连接应可靠且接触良好,回路接线正确 6、电机外壳无锈蚀及掉漆现象,运转声响正常 7、机构箱的密封垫应完整,是否采用了长寿命橡胶密封条,电缆管口、洞口应予以封闭;可开启的所有门应用软铜导线可靠接地。 8、箱体内外清洁完整,无锈蚀和杂物。 9、箱内是否装有凝露控制器,并检测是否具有自动加温除湿功能;箱内是否装有检修灯;所有安装附件、绞链、门把手,螺丝是否为不锈钢材料,机构箱内计数器显示正确 10、操作机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固、动作灵活可靠,位置指示正确 11、操动机构的零部件应齐全,各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂

倒闸操作的基本步骤

倒闸操作的基本步骤 Prepared on 22 November 2020

倒闸操作的基本步骤、规范及要求1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 操作人查对模拟图板,填写操作票; 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 监护人与操作人相互考问和预想; 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 对操作后设备进行全面检查; 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;

复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。 2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 填写操作票