全国二级建造师案例分析题集
1、案例2A320011
1、背景
某施工单位拟对某市火车站重建工程投标,该工程设计采用5层框架结构,层高4.5m,局部8层,总建筑面积45000㎡。施工单位的技术人员拟定了本工程的编制程序,如图2A320011-1所示。
经总工程师的审查,发现程序中的编制顺序有不合理之处。
2、问题
(1)改制编制程序中的顺序不合理之处,并说明原因。
(2)简述单位工程施工组织设计编制的主要依据。
图2A320011某施工单位拟定的施工组织设计编制程序
【分析】
需根据单位工程施工组织设计的编制程序要求来解答。要求对单位工程施工组织设计的编制程序的顺序理解来牢记,不能随便打乱顺序。
(1)旨在考核考生对单位工程施工组织设计编制的依据的掌握程度。要求理解并掌握单位工程施工组织设计的依据。
【答案】
(1)编制程序的不合理之处:“施工平面图的设计”与“工程量的计算”两项的编制顺序颠倒。因
为“工程量的计算”是进行所有分项计划以及施工方案和方法的确定等前提条件。而所有分项计划及施工方案和方法的确定又成为“施工平面图的设计”设计前提。
(2)单位工程施工组织设计的编制依据。
●主管部门的批示文件及有关要求;
●经过会审的施工图;
●施工组织总设计;
●工程预算的文件及有关定额;
●建设单位对工程施工可能提供的条件及本工程的施工条件;
●施工现场的勘察资料;
●相关法律、法规、标准、规范等。
2、案例2A320012—1
1、背景
现有一框架结构的印刷厂房工程,桩基础采用CFG桩,地下一层,地下室外墙为现浇混凝土,深度5.5m,地下室内独立柱尺寸为600mm×600mm,底板为600mm后筏板基础。地上四层,层高4m。
建筑物平面尺寸45m×17m。地下室防水层为SBS高聚物改性沥青防水卷材,拟采用外防外贴法施工。屋顶为平屋顶,水泥加气混凝土碎渣找坡,采用SBS高聚物改性沥青防水卷材,预制钢筋混凝土架空隔热板隔热。具体作法见图2A320012-1。(略)
2、问题
(1)试确定该工程的基础工程的施工顺序。
(2)试确定本工程屋面工程的施工顺序。
(3)请写出框架柱和顶板梁在施工中各分项工程的施工顺序(包括钢筋分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程)。
【分析】
本案例考核考生对基础工程的施工顺序、屋面工程的施工顺序、框架柱和顶板梁的施工顺序的掌握程度。要求掌握并理解各分部分项工程的施工顺序。
【答案】
(1)基础工程的施工顺序:
桩基础土方开挖、钎探验槽垫层地下卷材防水施工
地下室底板地下室墙、柱地下室顶板墙体防水卷材、保护墙
回填土。
(2)屋面工程的施工顺序
基层清理干铺加气混凝土砌块加气混凝土碎渣找坡水泥砂浆找平层刷基层处理剂铺贴SBS高聚物改性沥青防水卷材铺设架空钢筋混凝土隔热板(水泥砂浆填缝)。
(3)框架柱的施工顺序
柱子钢筋绑扎柱子模板安装(包括模板支护)柱子混凝土浇注柱子混凝土养护。
(4)梁板的施工顺序:
满堂脚手架的搭设铺设梁底模板梁底钢筋绑扎合梁侧模板
铺设顶板模板铺设并绑扎顶板钢筋浇注梁板混凝土梁板混凝土养护。
3、案例2A320012—2
1、背景
某市一高层混凝土剪力墙结构住宅工程,建筑面积63000㎡,层高2.8m,外墙为涂料饰面,采用外保温。内墙、顶棚装饰采用耐擦洗涂料饰面,地面贴砖。内墙部分墙体为加气砌块砌筑。由于工期比较紧,装修分包队伍交叉作业比较多,施工单位在装修前拟定了各分项工程的施工顺序。
2、问题
(1)同一楼层内的施工顺序一般有:地面顶棚墙面;顶棚墙面地面。简述这两种施工顺序各自的优缺点?
(2)简述主体施工阶段外剪力墙(外保温)的施工顺序(本工程外保温采用大模内置法)。
(3)确定分项工程施工顺序时要注意的几项原则。
(4)分部工程施工顺序遵循的原则是什么?
【分析】
(1)内装修的施工顺序:在同一楼层内、地面、顶棚墙面三大部分的施工顺序确定方法有两种。另外,要考生进一步了解并掌握这两种方法的各自优缺点和各自的适用条件。
(2)考核在主体施工阶段外墙外保温施工顺序的确定。
(3)考核对分项工程要注意的原则的理解和掌握程度。
【答案】
(1)前者顺序便于清理地面,地面质量易于保证,且便于收集墙面和顶棚的落地灰,节省材料,但由于地面需要保养时间及采取保护措施,使墙面和顶棚抹灰时间推迟,影响工期。
后一种顺序在做地面前必须将顶棚和墙面上的落地灰和渣子扫清洗干净后再做面层;否则会影响地面面层同混凝土楼板的粘结,引起地面起鼓。
(2)墙体钢筋绑扎安装外墙保温板装墙体模板浇注墙体混凝土拆模。(3)分项工程施工顺序时要注意的几项原则:
●施工工艺的要求;
●施工方法和施工机械的要求;
●施工组织的要求;
●施工质量的要求;
●当地气候的条件;
●安全技术的要求。
(4)分部工程施工顺序遵循的原则:
先地下、后地上;先主体、后墙面;先结构、后装饰。
4、案例2A320013
1、背景
某一在建住宅小区由4栋33层塔楼和9栋15~18层板楼组成,全部为现浇混凝土剪力墙结构,地下室平均深度6.3m。招标文件要求13栋楼同时开工,某一施工单位在投标阶段编制单位工程施工组织设计时,考虑到13栋楼同时开工,工程量很大,投入很大,对以下几项工程的施工方法选择列为重点进行考虑,以有效地控制工期和施工造价。
(1)外墙聚苯板外保温体系的施工方法;
(2)外墙贴瓷砖,外墙装修时采用何种操作平台;
(3)地下一层是连体车库,地下一层车库地面需要回填1~1.8m深的回填土和200mm厚的碎石垫层。回填土方量很大,近70000m3,地下室顶板上需要回填2.2m厚的回填土。
(4)地下室墙体模板的采用。
2、问题
(2)外保温体系的施工方法有两种:一是后贴法,二是保温板内置法。简述这两种方法的各自特点。
(3)能够提供外墙装修操作平台的方法有:一是搭设双排外脚手架;二是采用吊篮。本工程宜选用哪种装修操作平台?简要说明原因。
(4)地下车库总共只有三个出入口,车库占地平面面积很大,在进行地下室室内回填土施工时,若采用从车库入口进土的方式,不能保证在规定的时间内完成回填土工程。为保证在规定
时间内完成回填土工程的施工,可以采取什么方法回填70000 m3(假设劳动力、土源和机
械有保证)?
(5)目前地下室墙体可以采取的模板类型有:竹胶板、多层板、小钢模、大钢模。简述各自的优缺点。本工程的地下室结构复杂,大面积的墙体很少,层高3.5m,为了控制工程造价和
加快施工进度,宜选取何种类型模板?
【分析】
(1)考核对外保温两种施工方法的理解和掌握程度
(2)考核在特定条件下能否选择正确选择合适的装饰操作平台的能力。外墙常用的装饰操作平台可以采取吊篮或搭设外脚手架。需要考生从两种方法的费用和操作难易程度、安全程度等综合考虑。
(3)考核灵活处理现场施工问题的能力,需要考生有较强的现场施工管理经验和能力。
(4)考核能否正确选取模板的能力。模板的选择需要考虑许多因素:对结构质量的要求、施工工期的要求、结构复杂程度、模板使用费用(包括折旧和租赁费用)、安装和拆除难易程度等。
【答案】
(1)采用保温板内置法的特点:保温板及外墙粘结牢固、不易空鼓;外墙面的垂直度与平整度易于保证;减少了后续粘结工序,在一定程度上缩短了工期,但需要在安装大模板前安装好保温板。
采用保温板后贴法的特点:外墙面的垂直度能保证,但保温板与墙体的粘结性较差,与内置法相比工期长。
(2)本工程宜采取吊篮作为外墙粘贴瓷砖的操作平台比较好。
原因:本工程建筑物较高,搭设外脚手架需要大量的脚手架材料,同时使用时间比较长,租赁费用高,而吊篮在工程主体封顶后才使用,相对费用较低。
搭设外脚手架还要设置较大面积脚手架周转区域,而吊篮一进场就可以安装,不会占用过多的现场场地。
吊篮拆装方便,脚手架拆装不方便而且比较危险;
吊篮维护简单方便、费用少,而外架需要大量的密目网,费用相对比较高。
吊篮在楼体四周可以分段施工,短期内可以周转使用。而外墙外脚手架必须四周同时搭设,很少能周转使用。
搭设外架会影响地下室顶板回填土的施工,而采用吊篮的话二者不会交叉,基本上互不影响。
(3)如果劳力、土源、机械设备能够保证,可以在地下室顶板上的适当位置预留几个施工洞口。
作为回填土的进土口,这样可以将地下室分为几个回填土施工区,同时进行回填土。可以加快施工进度。待回填土完毕后再封堵洞口。
(4)
1)胶板和多层板的优点:模板的加工比较容易,可以加工成各种形状,混凝土浇注成型后观感好,表面平整。缺点是:竹胶板和多层板属于木模板,由于地下室结构复杂,所以必定
会导致整张大量的模板被裁割,会产生很多废料,利用率不高又增加了工程造价。另外木模
板的穿墙螺栓控制不好,现场周转次数很低,也不易于回收。
2)选择大钢模的优点:大钢模刚度和强度大,墙体的垂直度和平整度易于保证,模板加固操作方便,混凝土成型后墙面观感很好。周转次数高,材料损耗很小。适合于面积较大的剪
力墙。缺点是:使用费用较高,使用大模板一般面积都比较大,不适合于结构复杂的墙体。
需要塔吊密切配合安装。
3)选择小钢模的特点:拼装配置比较灵活,适合于结构比较复杂的墙体。安装和拆除方便,钢度比较大,可以保证墙体的垂直度。可以减少塔吊的利用次数,由人工直接安装拆除。从
而在一定程度上可以加快施工进度。缺点:混凝土成型后,容易留有小钢模的模板印,观感
较其他模板差,有时候会漏浆,与大钢模比较容易胀模。
综上所述,考虑到本工程的特点,在地下室墙体模板量较大,结构复杂的情况下选择小钢模
模板体系可以控制工程造价和加快工程进度。
5、案例2A320014
1、背景
某市一在建框架办公楼工程,层高4m。平面尺寸138m×36m,建筑面积52000㎡,楼高45m(从地坪算起),外装修拟采用双排钢管脚手架,采用密目网全封闭。
2、问题
(1)单、双排扣件钢管脚手架搭设高度限值是多少?如果双排钢管脚手架搭设超过限制时,可以采取哪些措施?
(2)规范对双排钢管脚手架横向水平杆的间距有何要求?
(3)规范对纵向水平杆搭设有何构造要求?
(4)规范对剪力墙搭设有何构造要求?
【分析】
本案例考核对《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)中脚手架立杆、横向水平杆、纵向水平杆以及剪刀撑搭设具体规定的掌握程度。
【答案】
(1)根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)规范规定,扣件式钢管脚手架的搭设高度为:单排脚手架高度限值为20m,双排脚手架高度限值为50m,当需要搭设超
过高度限度的脚手架时,可以采取如下方式并采取相应的措施:
●在架高20m以下采用双立杆和在架高30m以上采用部分卸载措施;
●在架高50m以上采用分段全部卸载措施;
●采用挑、挂、吊形式或附着升降式脚手架等。
(2)规范规定:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支脚手板的需要间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
(3)规范规定:
●纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;
●纵向水平杆接长宜采用对接和扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:
纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向的距离不应小于50㎜;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
●若采用搭接时,,搭接长度不应小于1m,应等间距设置小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘
至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100㎜。
(4)规范规定
●每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾斜角宜在45°~60°之间;
●高度在24m米以下的单、双排脚手架,均应在外侧立杆的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶
连续设置;
●剪刀撑斜杆等接长宜采用搭接,连接的旋转扣件不得少于3个;
●剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主
节点的距离不宜大于150㎜。
6、案例2A320015-1
1、背景
某学校拟建一食堂,设计采用框架结构,地下一层,地上9层。建筑物外形尺寸92m×21m,总高21.7m。东西两侧紧邻配电室和锅炉房,南侧马路对面有一球场,场地十分狭小。采用商品混凝土搅拌,运至现场后,卸入混凝土料斗,利用塔吊吊至浇筑地点。塔吊采用固定式塔吊。
现场不用再设置混凝土搅拌站,只设一小型砂浆搅拌站。在拟建建筑物的北侧有一道高压线通过,现场布置如图2A321015(水电布置管线略)。(图略)
2、问题
(1)单位工程施工组织设计平面图的内容包括哪些?
(2)根据平面图布置原则和要求找出布置不合理之处,并说明原因。
(3)简述塔吊的布置原则?塔吊最大起吊高度如何确定/
(4)简述现场施工道路的布置要求。
【分析】
(1)考核对单位平面图设计内容的理解,并要求全面掌握。平面图设计应包括拟建建筑物、临建、临时水电线路、塔吊布置等;
(2)考核对施工现场平面布置图的规划布置能力。需要有较强的施工经验和现场管理能力。水泥、砂、石堆料场尽量靠近搅拌站布置,模板和钢筋加工区要布置在塔吊的起吊范围内,减少运输距离;生活行政办公区要远离塔吊服务区;塔吊布置不要出现“死角”,同时要尽量覆盖料场;
根据消防安全要求,乙炔和油料仓库要远离锅炉房。
(3)考核塔吊的布置原则和塔吊起吊高度的确定,塔吊的布置需要从建筑物的形状,建筑物四周施工场地的条件、吊装工艺、塔吊与其他物体的安全距离等方面来考虑。塔吊的安装高度由建筑物的总高度、建筑物顶层人员安全生产所需高度、构件高度和吊索高度四部分组成。
(4)考核对现场施工道路布置要求的理解和掌握程度。需要考虑的因素有材料和构件的运输要求、消防要求、保证道路畅通要求(建设环行道路、倒车场等)、尽量利用已有道路和永久性道路、尽量避开拟建建筑物和地下有拟建管道的地方。
【答案】
(1)单位工程施工组织设计平面图的内容:
●拟建及已建永久性的房屋、构筑物及地下管道;
●材料仓库、堆场、预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,钢筋加工棚、木工房、混凝土搅
拌站、砂浆搅拌站、化灰池、沥青锅、生活及行政办公用房等;
●临时道路、可利用的永久性或原有道路;
●临时水、电管网、变压站、加压泵房、消防设施、临时排水沟、围墙、传达室。
●起重机开行路线及轨道铺设,固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。
●测量轴线或定位线标志,永久性水准点位置,土方取弃场地。
(2)布置不合理之处有:
●水泥、砂石堆料场离搅拌站太远,布置不合理。
●模板加工区离塔吊太远,增加了运输距离,布置不合理。
●行政办公生活区、农民工生活区离塔吊太近,容易发生危险事故,布置不合理。
●乙炔、油料库房离锅炉房太近,不满足最小规定距离不小于25m的要求。
●塔吊没有覆盖整个拟建工程,造成较大“死角”,应采用R=50m塔吊较比合理。
●塔吊应该布置在拟建建筑物的南侧,可以加大吊装服务范围;同时,可以在一定程度上避开北侧
高压线影响。
●未按要求布置临时消火栓。
(3)塔吊位置布置原则
塔吊平面位置主要取决于建筑物的平面形状和场地四周条件,一般应在场地较宽阔的一面沿建筑物长度方向布置,以充分发挥其效率。布置方式有沿建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置三种。
布置塔吊的位置要根据建筑物四周的施工场地条件及吊装的工艺来确定,使塔吊在起重臂的操作范围内能够将材料和构件运至任何施工地点,避免出现“死角”。
布置塔吊时还要考虑塔吊与拟建建筑物间的安全距离,以便搭设拟建建筑物外墙防护安全网,同时又不影响塔吊的运输。高空有高压线通过时,高压线必须高出塔吊,并留有安全距离;如不符合上述条件,则高压线应搬迁或重新选择塔吊布置位置。在搬迁高压线确有困难而又无新位置可选时,则要采取安全措施,如搭设隔离防护竹、木排架。
塔吊起吊高度的确定:
H=H1+H2+H3+H4
式中H——塔吊所需最大的起吊高度
H1——建筑物总高度
H2——建筑物顶层人员安全生产所需高度
H3——构件高度
H4——吊索高度
(4)施工道路的布置要求
●应满足材料、构件等运输要求,使道路通道各个仓库及堆场,并距离其装卸区越近越好,以便装
卸。
●应满足消防要求,使道路靠近建筑物,物料场等易发生火灾的地方,以便车辆能直接开到消防栓
处,消防通道不小于4m。
●为提高车辆的行驶速度和通行能力,应尽量将道路布置成环行路,不能设置环行路,应在路端设
置倒车场地。
●应尽量利用已有道路或永久性道路。根据建筑总平面图上永久性道路位置,先修筑路基,作为临
时道路。工程结束后,再修筑路面,这样可以节约施工时间和费用。
●施工道路应避开拟建工程和地下管道等地方;否则,这些工程后期施工时,将切断临时道路,给
施工带来困难。
7、案例2A320015-2
1、背景
某酒店位于某市内十字交叉路口处,周边有办公建筑和居民区,某装饰公司承建了该酒店的室内外装饰工程,该工程结构形式为框架结构,地上10层,地下1层,在施工平面图中标注了;
(1)材料存放区;
(2)施工区及半成品加工区;
(3)消防器材存放区域;
(4)场区内交通道路、安全走廊;
(5)总配电箱放置区、开关箱放置区;
(6)现场施工办公室、门卫、围墙;
(7)各类施工机具放置区。
2、问题
(1)简述建筑装饰装修工程施工平面图设计原则。
(2)简述建筑装饰装修工程施工平面图设计要点。
(3)建筑装饰装修工程时平面布置有哪些内容?
(4)根据本装饰工程特点,该工程平面布置图是否有缺项?若有请补充。
【答案】
(1)施工平面图设计原则
●在满足施工需要的前提下,尽可能减少施工占用场地。
●在保证施工进度顺利进行的情况下,尽可能减少临时设施费用。
●最大限度的减少场内运输,特别是减少场内的二次搬运,各种材料尽可能按计划分批进场,材料
堆放位置尽量靠近使用地点。
●临时设施的布置应便于施工管理,适用于生产生活的需要。
●要符合劳动保护、安全、防火等要求。
(2)施工平面图设计要点:
●垂直运输设备的位置、高度须结合建筑物的平面形状、高度和材料、设备的重量及尺寸,考虑机
械的负荷能力和服务范围,做到便于运输,便于组织分层、分段流水施工。
●木工棚、水电管道,加工棚及堆放场地最好利用已建的工程结构。
●仓库、堆料场的布置,要考虑材料、设备使用的先后,能满足多种材料堆放的要求。易燃易爆物
品须遵守防火、防爆安全距离的要求。
●临时供水供电线路一般由已有的水电源接到使用地点,力求线路最短。
●石材堆放场地应考虑室外运输及使用时便于查找、搬运;同时考虑防止雨淋措施。
●木制品堆放场地应考虑防雨淋、防潮和防火,应根据防火需要配置灭火器。
(3)施工平面图布置的主要内容:
●易燃材料存放区;
●易爆材料存放区;
●施工区及半成品区;
●各类消防器材存放区;
●安全走廊并设置明显标志;
●总配电箱放置区、二级配电箱放置区、开关箱放置区;
●现场办公室、材料室、现场安全保卫室;
●施工机具放置区;
●建筑垃圾存放点。
(4)该施工平面图存在以下缺项:
●易燃、易爆材料存放区;
●建筑垃圾存放点;
●临时用水管路。
8、案例2A320016
1、背景]
某单位拟装修一综合楼,图2A320016是施工管理人员针对本工程编制的内装修施工计划
横道图。
2、问题
(1)根据图2A320016中的内容计划每周的劳动力需要量,将统计结果填入2A320016中相
应的位置。(图略)
【分析】
本案例考核根据施工进度计划表上每单位时间内施工的项目所需人工按公众分别统计,得出单位时间内所需工种及人数,再按时间进度要求汇总。
【答案】
每周的劳动力需要量如表2A320016所示。
劳动力需要量计划表2A320016
9、案例2A320021-1
1、背景
某砖混结构工程,共2层4个单元,每层单元段的砌砖量为68m3,组织一个24人的瓦工组施工,为了保证该工程的施工工期,拟.采用流水施工方式组织施工。
2、问题
(1)什么是流水施工?
(2)试述流水施工使用的各项参数的概念。
(3)试述组织流水施工的主要过程。
(4)试述流水施工的种类。
(5)若本工程划分两个施工过程,一个是砌砖,一个是楼面(工艺组合含楼板吊装和浇筑圈梁、板缝、构造柱钢筋混凝土工程),砌砖为主导施工过程,砌砖工程的产量定额为1.1 m3/d。试组织等节奏流水施工。
【分析】
本案例考核等节奏流水施工的组织,等节奏流水施工是施工流水组织中理想的一种方式,是指流水组中每一个作业队在各施工段上的流水节拍相等,各作业队的流水节拍彼此相等且等于流水步距。解题的关键是首先确定主导工序的流水节拍,其他工序的流水节拍即可得到,然后利用公式T=(m·r+n-1)×k得出总工期。
式中:m—施工段数;
n—施工过程数;
r—施工层数;
k—流水步距。
【答案】
(1)流水施工就是作业人员连续施工,努力使时间和工作面充分利用,以提高效率,实现连续、均衡生产。
(2)流水施工使用的各项参数的概念;
1)时间参数
●工作持续时间:一项工作从开始到完成的时间。
●流水节拍:指一个工作队在一个施工段上的工作延续时间。
●流水步距:两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。
●流水工期:自参与流水的第一个队组投入工作开始,至最后一个队组撤出工作
面为止的整个持续时间。
●间歇时间;根据工艺、技术要求或组织安排,留出的等待时间。
按间歇的性质,分技术间歇和组织间歇。
按间歇的部位,分为施工过程间歇和层间间歇
●搭接时间:前一个工作队未撤离,后一个施工队即进入该施工段,两者在同一
个施工上同时施工的时间称为平行搭接时间。
2)工艺参数
●施工过程数
●流水强度
3)空间参数
●工作面
●施工层
施工段
(3)组织流水施工的主要过程:
划分施工过程划分施工段组织作业队、确定流水节拍
组织作业队伍流水施工。
(4)流水施工种类;
流水施工按节奏性可以分为两类:
1)节奏流水;节奏流水是指在流水组中,每一个施工过程在各段上的流水节拍
各自相等,使流水具有一定的规律性。它又分为等节奏流水施工和异节奏流
水施工。等节奏流水施工是指流水组中每一个作业队在各施工缎上的流水节
拍相等,并且各作业队的流水节拍彼此相等,是一个常数。异节奏流水施
工是指流水组中作业队本身的流水节拍相等,但是不同作业队的流水节拍不
一定相等,如果都是某常数的倍数,可组织成倍节拍流水施工。
2)无节奏流水施工:流水组中各作业队的流水节拍没有规律。
(5)组织本工程的等节奏流水施工。
1)将本工程每层划分为两个施工段,则流水节拍计算如下:
工程量 68×2
流水节拍t == = 5.15d
产量定额×队组数×每队工人数 1.1×1×24
取t=5d
2)总工期T=(m·r+n-1)×k=(2×2+2-1)×5=25d
10、案例2A320021-2
1、背景
某写字楼拟装修4间面积相同、装饰内容也相同的会议市。每间会议室均匀分为吊顶、墙
面、地面3个施工过程,分别由指定的专业班组依次完成,每个班组在每间会议室的施工
时间均为2d。
2、问题
(1)组织施工有几种方式?流水施工有几种表达方式?
(2)试述横道图进度计划的编制步骤方法。
(3)计算本工程的工期。
(4)绘制流水施工进度计划表。
(5)流水的施工时间参数有哪几种?什么是等节拍等步距流水?
【分析】
(1)掌握流水方法几种表达方式。
(2)掌握横道图进度计划。
(3)掌握工期计算。
(4)掌握流水进度的绘制。
(5)掌握流水施工时间参数。
【答案】
(1)
1)参考工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求,其施工可采用依次施工、平行施工和流水施工方式。
2)流水施工有网络图、横道图和垂直图三种表达方式。
(2)绘制横道图计划编制步骤方法是:
1)绘制坐标:表示时间的横坐标(一般最小单位为d)与表示施工过程的纵坐标。
2)将工程活动计划进度在坐标中以“横道”的形式表示出来,横道的起点表示施工活动开始时间,终点表示施工活动的结束时间。
(3)计算工期
依题意,施工段数m=4
施工过程数n=3
流水节拍t=2
确定流水步距k=2
工期T=(m×r+n-1)×k=(4+3-1)×2=12d
(4)绘制流水施工进度计划表,如表2A320021表示:
(5)
1)流水施工的时间参数:工作持续时间、流水节拍、流水步距、流水施工工期。
2)等节拍等步距流水是指各流水步距值相等且等于流水节拍值。
11、案例2A320022
1、背景
某2层工业厂房,其主体结构为现浇钢筋混凝土框架,框架平面尺寸为17.4m×144m,在长度方向为48m留设伸缩缝一道,见图2A320022。
图为2A320022 某厂房平面示意图
施工工期2个月,施工时的平均气温15℃,木工不得超过25人,混凝土工与钢筋工可以根据计划要求配备,主体结构施工时采用两台250L混凝土搅拌机,混凝土振动器、卷扬机可以根据计划要求配备。
施工方案中模板采用定型钢模板,常规支模方法,混凝土为半干硬型,坍落度10~30mm。本工程每层、每个温度段的模板、钢筋、混凝土的工程量根据施工图计算;采用时间定额根据劳动定额手册及本地工人实际生产率确定,具体见表2A320022-1(表略)
2、问题
(1)简述单位工程施工进度计划的分类。
(2)简述单位工程施工进度计划的编制依据。
(3)简述单位工程施工进度计划的编制顺序。
(4)划分本工程的施工过程,并计算各施工过程的劳动量。
(5)试用全等节拍流水组织施工(不考虑技术间歇和搭接)。
【分析】
单位工程施工进度计划是以施工方案为基础,根据规定的工期和资源供应条件,遵循各施工过程合理的工艺顺序,统筹安排各项施工活动而编制,以指导现场施工的安排,确保施工进度和工期。同时也可作为编制劳动力、机械及物资需要量计划的依据。
编制单位工程施工进度计划依据的步骤为:〕①划分施工过程;②计算各施工过程的工程量;③计算
各施工过程的劳动量及机械台班量;④确定各施工过程的流水节拍;⑤绘制施工进度表。
【答案】
(1)单位工程施工进度计划根据工程规模大小、结构的复杂程度、工期长短及工程的实际需要,一般可分为控制性进度计划和指导性进度计划。
(2)单项(位)工程施工组织设计的编制依据包括:
●上级领导机关对该工程的有关批示文件和要求;建设单位的意图和要求;招标文件;
工程承包合同等。
●施工组织总设计和施工图。
●预算文件提供的有关数据。
●劳动力配备情况;各种材料、构件、加工品的来源及供应条件;施工机械的配备及
生产能力。
●水、电供应及交通运输条件。
●设备安装进场时间及对土建施工和所需场地的要求。
●建设单位可提供的施工场地,临时房屋、水、电、道路等条件。
●施工现场的具体情况,如地形、工程与水文地质、周围环境、水准点、气象条件、
地上地下障碍物等。
●建设用地征购、拆迁情况、施工执照、国家有关规定、规范、规程和定额等。
(3)单位工程施工组织设计的编制顺序;
1)划分施工过程
施工过程的多少、划分的粗细程度,取决于进度计划的类型及需要,划分施工过程的原则是:
●适当合理、简明清晰。
●不占工期的间接施工过程不列项。
●列项要考虑施工组织的形式。
●工程量及劳动量很小的项可合并列为“其他工程”一项。
2)计算工程量
●工程量的计算和单位要与所用定额一致。
●要按照方案中确定的施工方法计算。
●分层分段流水者,若各层段工程量相等或出入很小时,可只计算出一层或一段的工
程量,再乘以其层段数而得出该项目的总的工程量。
●利用预算文件时,要适当摘抄和汇总,对计量单位、计算规则和项目包括内容与施
工定额不相符的项目,应加以调整、更改、补充或重新计算。
●合并项目中各项应分别计算,以便套用定额,待计算出劳动量后再予以合并。
●“其他项目”“水暖电卫设备安装”等可不算,或由其承包单位计算并安排详细计划。
3)计算劳动量及机械台班量
计算时可采用下式计算出劳动量
P i=Q i / S i=Q i·H i
式中P i——某施工项目所需的劳动量(工日)或机械台班量(台班);
Q i——该施工项目的产量定额(实物量单位);
S i——该施工项目的产量定额(单位工日或台班完成的实物量);
H i——该施工项目的时间定额(单位实物量所需工日或台班数)。
4)确定施工项目的延续时间
根据可供使用的人员或机械数量和正常施工的班制安排,计算出施工项目的延续时间。公式如下:
P i
T i=
R i×b i
式中T i——某施工项目的延续时间(d);
R i——该施工项目的劳动量(工日)或机械台班数(台);
b i——该施工项目每天采用的工作班制数(1~3班工作制)。
所配备的人员数或机械数应符合现有情况或供应情况,并符合现场条件、工作面条件、
最小劳动组合及机械效率等诸方面要求,否则应进行调整或采取必要措施。
(4)根据题中给出的厂房钢筋混凝土框架的工程量表,可以得出各分项工程的劳动量:例如;已知支一层柱模板的工程量为332㎡
则支一层柱模板的劳动量=支一层柱模板的工程量×时间定额
=332×0.0833
=27.7工日
同理可得出各分项工程的劳动量,见表2A320022-2。
本工程框架部分采用以下施工顺序:
绑扎柱钢筋支柱模板支次主梁模板支次梁模板支板模板绑扎梁钢筋绑扎板钢筋浇注柱混凝土浇注梁、板混凝土。
根据施工顺序,按专业工作队的组织进行合并,划分为以下四个施工过程:①绑扎柱钢筋;②支模板;③绑扎梁、板钢筋;④浇筑混凝土。则根据表2A320022-2可得出各施工过程每层每个温度区段需要的劳动量见表2A320022-3。
(5)
由于本工程三个温度区段大小一致,各层构造基本相同,各施工过程劳动量相差均在15%之
内,所以考虑采用有利于结构的整体性,利用温度缝作为分界线,每层分为三段。但是为了
保证工人队在各层连续施工,按全等节拍组织流水作业,每层段数要满足:m≥n。在本例中
即m≥4,所以确定每层划分为6个施工段,将每个温度区段分为两段。
1)确定流水节拍
根据工期要求,按全等节拍流水工期公式,粗略地估算流水节拍。
T 50
t= = =3.33d
n+m·r-1 4+6×2-1
式中t=50d(规定工期为2个月,每月按25个工作日计算,工期为50个工作日,因此,
该分部工程工期定为50d(工作日)。流水节拍可选用3d。
2)根据表2A320022-2中工程量的数据,浇筑混凝土量最多的施工段的工程量为
(46.1+156.2+6.6)/2=104.45m3,选用一台混凝土搅拌机,而每台250L混
凝土搅拌机搅拌半干硬性混凝土的生产率为36 m3/台班,所以需要的台班数
是:
204.8
=5.8台班
36
选用两台混凝土搅拌机,取流水节拍为34d,则实际能力为6台班,满足要求。
需要工人人数,由表2A320022-3中浇筑混凝土需要劳动量最多的施工段的劳动量为204.8工日,则每天工人人数为:
102.4
=34.1人
3
根据劳动定额知现浇混凝土采用机械搅拌,机械捣固的方式,混凝土工中包括原料及混凝土运输工人在内,小组人数至少20人左右。本方案混凝土工取34人,可以满足要求。
●支模板的校核
由表2A320022-3中支模板的劳动量计算木工人数,流水节拍仍取3天(框架结构支模板包括柱、梁、板模板,根据经验一般需要2~3d)
55.4
=18.5人
3
由劳动定额知,支模板工作要求工人小组一般为5~6人,本方案木工工作队取18人,分3个小组进行施工。基本满足规定的木工人数条件。
●绑扎钢筋校核
绑扎梁板钢筋的钢筋工人数,由表2A32022-3中劳动量计算,流水节拍也取3d。
28.1
=9.37人
3
由劳动定额知,绑扎梁板钢筋工作要求工人小组一般为3~4人。本方案钢筋工工作队9人,分3个小组进行施工。
表2A320022-3,绑扎柱钢筋所需劳动量为6.5个工日,由劳动定额知,绑扎柱钢筋工作要求工人小组至少需要5人。流水节拍仍取3d,则技术人员应该根据实际情况进行调整,工
人人数是3人。
●工作面校核
本工程各施工过程的工人队组在施工段上无过分拥挤情况,校核从略。
3)绘制施工进度计划表(从略)
12、案例2A320023
1、背景
某工程施工的项目分解结果、工作持续时间及施工顺序见表2A320023。
2、问题
(1)双代号网络计划的绘图规则是什么/
(2)绘制本案例的双代号网络计划图。
【答案】
(2)双代号网络计划的绘图规则是:
●必须正确表达已定的逻辑关系。
●网络图中,只能有一个起点节点;在不分期妄称任务的网络计划(单目标网络计划)
中,应只有一个终点节点;而其他节点均应是中间节点。
●网络图中严禁出现循环回路。
● 网络图中不允许出现相同编号的工作。
● 在节点之间,严禁出现带双向箭头或无箭头的连接。 (3) 本案例的网络计划见图2A320023-2 A B F 1 ○ 2 ○
5
工期
○1 ○6 □14
C G 5 ○5 5
图2A320023-2某工程双代号网络计划图 13、 案例2A320024-1
1、 背景
图2A320024-1是某公司中标的建筑工程的网络计划,计划工期14周,其持续时间和预算费用额列入表2A320024-1中,工程进行到第9周时,A 、B 、C 工作已经完成,D 工作完成2周,E 工作完成了3周。(图略) 2、 问题
(1) 绘制实际进度前锋线,并计算累计完成投资额。
(2) 如果后续工作按计划进行,试分析B 、D 、E 三项工作对计划工期产生了什么影响? (3) 如果要保持工期不变,第9周后需压缩哪两项工作,并说明原因。 【答案】
(2) 根据第9周的进度情况绘制的实际进度前锋线见图2A320024-2。首先,将2A320024-2绘
成时标网络计划;然后,再打点连线,即为绘制实际进度前锋线,完成的投资额为:
12+10+8+12+2/4×12+3/5×16=57.6万元
(3) 从图2A320024-2可以看出,D 、E 工作均未完成计划,D 工作延误两周,这两周是在关键
线路上,故将使项目工期延长两周。E 工作也延误两周,但由于该工作有一周总时差,故将使项目工期延长一周。B 工作按计划完成,故对工期不造成影响。
图2A320024-2 实际进度前锋线
(4) 如果要使工期保持14周不变,在第9周检查之后,应立即组织压缩G 工作的持续时间一
周和F 工作两周。因为首先D 、F 工作在关键线路上,并且F 工作是D 工作的紧后工作,
当D拖延两周时,为了保证工期,必须使D工作的紧后工作F压缩两周,其次,E工作延
误两周,虽然该工作不是关键工作,但又有一周总时差,所以为了保证工期,其紧后工作
G工作需要压缩一周才能达到工期目标。
14、案例2A320024-2
1、背景
某装饰公司承接了某装饰工程并编制了网络计划,如图2A320024-3所示。
○ D ○6
2
A B
○18 ○ 6 ○3 2 ○4○9
○G
4 4 5
图2A320024-3 为某装饰工程网络计划图
甲乙双方约定6月15日开工,在工程施工中发生了如下事件:
事件一:由于开工手续的原因,致使工作B推迟了2d;
事件二:6月21日~6月22日,整个施工现场停电2d。
2、问题
(1)在工程网络计划中,下列关于关键线路的说法,哪些正确?
A、双代号网络计划中总持续时间最长。
B、相邻的两项工作之间间隔均为零。
C、单代号网络计划中有关键工作组成。
D、时间网络计划中自始至终无波形线。
(2)编制建设工程施工总进度计划,主要来确定如下哪几项工作?
A、各单位工程的工期定额。
B、建设的要求工期和计算工程。
C、各单位工程或单位工程的施工期限。
D、各单项工程或单位的实物工程量。
E、各单项工程或单位工程的相互搭接关系。
(3)在不考虑事件1、2的情况下说明该网络计划的关键线路,并指出由哪些工作组成。
(4)在不考虑事件1、2的情况下,该工程总工期是多少天?
(5)试述施工进度计划调整方法。
【答案】
(2)关于对关键线路正确的说法;A、B、D。
(3)编制建设工程总进度计划主要确定如下工作:C、E。
(4)
●该工程网络计划关键线路:
○1——○2——○3——○5——○6——○9;
●关键线路由A、B、C、D、E工作组成。
●
(5)在不考虑事件1、2的情况下,该工程总工期为22d。
(6)施工进度计划调整方法如下:
●改变某些工作之间的逻辑关系;
●缩短某些工作的持续时间;
●资源供应的调整;
●增减施工内容;
●改变起止时间。
15、案例2A320031-1
1、背景
某高校信笺一栋学生公寓,该工程建筑面积14808㎡,建筑高度26m,为8层现浇框架一剪力墙结构,基础是钢筋混凝土条形基础,工程于2004年4月18日开工,合同工期322日历天。建筑公司针对公司和合同约定情况给项目经理部下达工程质量目标。基坑开挖后,由施工单位项目经理组织监理、设计单位进行了验槽和基坑的隐蔽。
2、问题
(1)根据公司下达的质量目标,应由谁主持编制该工程的施工项目质量计划?施工项目质量计划的定义是什么?
(2)施工项目质量计划包括哪些内容?
(3)由施工单位项目经理组织监理、设计单位进行了验槽和基坑的隐蔽是否合理?为什么?
(4)钢筋混凝土条形基础土方开挖和基坑(槽)验槽检查的控制要点和重点是什么?
【答案】
(1)应由项目经理主持编制。施工项目质量计划:是指确定施工项目的质量目标和如何达到这些质量目标,所规定必要的作业过程、专门的质量措施和资源等工作。
(2)施工项目质量计划包括下列内容:
●编制依据。
●项目概况。
●质量目标。
●组织机构。
●质量控制及管理组织协调的系统描述。
●必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和实验程序等。
●确定关键工序和特殊过程,并编制作业指导书。
●与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。
●更改和完善质量计划的程序。
(3)不合理。因为基坑(槽)验槽应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场,按设计、规范和施工方案等要求进行检查,
并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
(4)控制要点是检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水、土质等。基坑(槽)开挖后,应检验,内容详见2A320031-三、四。
16、案例2A320031-2
1、背景
某市一写字楼,工程建筑面积45000㎡,建筑高度108m,36层现浇框剪结构,地下两层;该工程位于淤泥质软土地基上,抗震设防烈度为8读,由某市建筑公司施工总承包,工程于2004年2月18日开工。施工中发生如下事件:
事件一:土方开挖时发现一古墓,为抢工期,项目经理安排几个亲信把古墓里的东西拿走后,要对施工队接着挖土方。
事件二:为降低工程成本,项目经理决定将挖出的淤泥质软土作为回填土。
事件三:4月25日(已施工至地上一层),项目经理安排项目质量检查人员主持编制施工项目质量计划,以应付公司28日的综合大检查。
2、问题
(1)事件一的做法是否妥当?应如何处理?
(2)事件二的做法是否合理?为什么?
(3)事件三的做法是否正确?为什么?
(4)地下室土方回填质量控制的要点是什么?
【答案】
(1)不妥。土方开挖中如发现文物或古墓,应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处
理,待妥善处理后,方可继续施工。
(2)不合理。因为,填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机物含量大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不
符和压实要求的黏性土。
(3)不正确。因为,质量计划应在项目策划过程中,由项目经理主持编制。
(4)详见2A320031-五。
17、案例2A320032-1
1、背景
某市建筑公司承建本市一栋写字楼工程,总建筑面积54394㎡,结构形式为框架剪力墙结构,基础类型为静力压桩(预应力钢筋混凝土管桩)基础,主体建筑地下2层,地上26层,建筑檐高
89.4m,该中心(东楼)工程与(西楼)工程连成一体,体现具有独立的交通体系、设备系统及一
切配套设施。为确保工程质量,施工单位采用三全控制原理,嘉庆过程质量控制。
2、问题
(1)在进行该项目质量控制过程中,为满足合同要求,确保工程质量,该公司应采取哪些主要对策?
(2)静力压桩(预应力钢筋混凝土管桩)基础施工质量的控制要点是什么?
【答案】
(5)质量控制的主要对策有:
●以人的工作量确保工程质量
●严格控制投入品的质量
●全面控制施工过程,重点控制工序质量
●严把分项工程质量验收关
●贯彻“预防为主”的方针
●严防系统性因素的质量变异
(6)打(压)桩工程施工质量控制要点,详见2A320032-四
18、案例2A320032-2
1、背景
某建筑公司,在施工一写字楼的泥浆护壁钻孔灌注桩基础时,发生如下事件:
事件一:为节省成本,项目经理严格要求按设计桩顶标高控制桩顶标高。
事件二:有5根桩的混凝土标准养护试块强度不合格,经对桩体钻芯取样检测,桩体混凝土实际强度均满足要求。
事件三:另有1根桩的混凝土标准养护试块强度和桩体钻芯取样检测强度均不合格,但静荷载试验承载力满足设计要求。
2、问题
(1)事件一中项目经理的要求是否正确?为什么?应如何处理?
(2)事件二中的5根桩应如何处理?
(3)事件三如何处理?
【答案】
(1)不正确。因为灌注桩混凝土顶部有浮浆,且与孔内护壁泥浆接触,影响其混凝土强度。通常灌注桩桩顶浇筑标高应搞出桩顶设计标高0.5m以上,基坑开挖后将高出部分凿除。
(2)根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002中第8.0.5条规定,可按合格桩验收。
(3)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.6条规定,应予以验收。
19、案例2A320033-1
1、背景
某办公楼,建筑面积7858㎡,六层现浇钢筋混凝土框架结构,项目施工时发生如下事件:
事件一:在一~四层钢筋下料时,剩下许多1~2m的钢筋,项目经理要求将钢筋用闪光对焊接长至6m(每根钢筋至少有2~3个焊接接头),用于五层框架梁中。
事件二:为了加快模板及支撑的周转,项目经理要求现场浇筑混凝土时,多做两组标准养护混凝土试块,待标准养护混凝土试块强度达到设计的75%时,立即拆除梁板(跨度均下于8m)模板及支撑。
2、问题
(1)事件一中项目经理的要求是否正确?为什么?
(2)事件二中项目经理的要求是否正确?为什么?
(3)施工单位现场质量检查的方法有哪些?
(4)为保证质量又降低成本,施工单位对进场材料质量控制要点是什么?
【答案】
(1)不正确。因为现行规范中明确规定“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”。
(2)不正确。因为现场拆模受构件实际强度(通常用同条件养护的试块强度和回弹强度)控制,不能用标准养护混凝土试块强度代替现场构件实际强度。
(3)现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。目测法可归纳为“看、摸、敲、照”四个字,实测法可归纳为“靠、吊、量、套”四个字。
(4)进场材料质量控制要点:
●掌握材料信息,优选供货厂家。
●合理组织材料供应,确保施工正常进行。
●合格组织材料使用,减少材料损失。
●加强材料检查验收,严把材料质量关。
●要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料。
●加强现场材料管理。
20、案例2A320033-2
1、背景
某小区住宅楼工程,建设单位为某房地产开发有限公司,设计单位为某设计研究院,监理单位为某工程监理公司,施工单位为某建设集团公司,材料供应为某贸易公司,建筑面积43177.4㎡,建筑层数为九层,结构类型为全现浇剪力墙结构,基础为带型基础。
2、问题
(1)现浇模板分项工程质量预控要点?
(2)为避免主体混凝土施工过程中出现质量问题,施工单位应控制哪些内容?
(3)在工程施工质量控制过程中,谁是自控主体?谁是监控主体?
【答案】
(1)详见2A320033-一。
(2)详见2A320033-二。
(3)该工程施工质量控制过程中,施工单位(某集团建设公司)、材料供应方(某贸易公司)为自倥主体,建设单位(某房地产开发有限公司)、监理单位(某工程监理公司)、设计单
位(某设计研究院)为监控主体。
21、案例2A320034-1
1、背景
某单位职工宿舍楼为6层砖混结构,由市三建公司承包,2004年3月18日开工。
2、问题
(1)砌筑砂浆的质量控制要点有哪些?
(2)构造柱与砖墙的连接应如何处理?
(3)脚手眼的设置有哪些规定?
【答案】
(1)质量控制要点主要是控制配合比、计量、搅拌质量(包括稠度、保水性等)、试块(包括制作、数量、养护和试块强度等)等应符合设计和规范要求。
(2)构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结筋应位置正确,施工中不得任意弯折,每一马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300mm。
(3)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
●120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。
●过梁成60°角的三角形范围及梁净跨1/2的高度范围内。
●宽度小于1m的窗间墙。
●砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体300mm)和转角450mm(石砌体为600mm)范围内。
●梁或梁垫下及其左右500mm范围内。
●设计不允许设置脚手眼的部位。
施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于干砖填塞。
22、案例2A320034-2
1、背景
某市南苑北里小区22号楼为6层普通砖混和结构住宅楼,外墙为370mm、内墙厚度为240 mm,抗震设防烈度7级。一层砌砖施工过程中,现场质检员进行了检查,具体为:灰缝宽度最大
为11.7 mm、最小为8.2 mm;砂浆饱满度最小为86%;有二处内墙交接处的内墙上留了直槎,并沿墙高每八皮砖(490 mm)设置了2Φ6钢筋,钢筋外露长度为500 mm。
2、问题
(1)现场砖墙施工中,灰缝宽度的质量控制是否正常?为什么?
(2)现场砖墙施工中,沙浆饱满度的质量控制是否正常?为什么?
(3)现场砖墙施工中,砖墙留槎的质量控制是否正确?为什么?
【答案】
(1)正常。因为,现场符合现行规范规定“砖砌体灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm”的要求。
(2)正常。因为,现场符合现行规范规定“砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%”
的要求。
(3)不正确。因为,现场留槎处拉结钢筋的埋入长度不符合现行规范规定“埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对于抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于
1000mm”的要求。
23、案例2A320035-1
1、背景
某市一综合楼,结构形式采用现浇框架--剪力墙结构体系,地上20层,地下2层,建筑物屋
檐高66.75m,建筑面积5.6万㎡,混凝土强度等级为C35,于2003年3月21日开工。屋面
卷材防水施工后,在女儿墙泛水处和出屋面管道处出现了渗水现象。
2、问题
(1)针对该工程,施工单位应采取哪些质量控制对策保证工程质量?
(2)简述该建筑施工项目质量控制的过程。
(3)屋面卷材防水工程施工质量的控制要点有哪些?
(4)屋面卷材防水工程女儿墙泛水处的施工质量应如何控制?“
(5)屋面卷材防水工程出屋面管道处的施工质量应如何控制?
【答案】
(1)质量控制的对策主要有:
●以人的工尺功能质量确保工程质量。
●严格控制投入品的质量。
●全面控制施工过程,重点控制工序质量。
●严把分项工程质量检验平定关。