文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护内支撑梁拆除施工方案

基坑支护内支撑梁拆除施工方案

基坑支护内支撑梁拆除施工方案
基坑支护内支撑梁拆除施工方案

基坑支护内支撑梁拆除施工方案

一、工程概况

1工程概况

本工程四层地下室,上部建筑包括框架—核心筒结构体系高层办公楼、公寓楼和框架结构体系裙房,其中办公楼及公寓楼17层,裙房5层。工程建筑面积约200268平方米,±0.000相当于黄海高度程5.8米。

本工程基坑支护采用直径1050mm厚的地下连续墙外加钻孔灌注桩作加固桩。地连墙顶做钢筋混凝土压顶梁,顶面标高为—3.000;三道支撑,每道支撑通过围檩梁与地连墙预埋筋进行连接,每道内支撑由坑内内支撑系统的向立柱桩支撑。由310根竖向立柱桩由82根新设900钻孔灌注桩和228根利用工程桩组成。三道支撑面标高分别为-3.700m、-9.900m、-16.300m。

2.编制依据

1)《杭州新天地基坑支护施工图》。

2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。

3) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。

4) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)。

二、支撑拆除的控制目标

1.确保已建构筑物的安全;

2.确保周边建构筑物、道路交通的安全;

3.控制不出现较大的扬尘,拆除时采取洒水降尘等措施;

4.确保施工人员自身的安全;

5.控制机械施工时间,切实做到少扰民。

三、施工前准备

1.技术准备:

1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程。

2)按设计及施工规范,对施工班组进行技术交底。

3)对施工管理和作业人员进行安全和技术培训,加强作业和管理人员的技术素质。

4)结构施工时在-2、-1层大角撑部位每边个埋设1-2个应力计。

5)拆除混凝土支撑前,应将要拆除的支撑下的结构层面上铺设模板,有墙、柱插筋部位搭设脚手架并在脚手架上铺设模板,对上一层支撑梁板上残留的混凝土垫层、模板、油毡亦认真清理,防止坠物造成二次伤害。

2、施工机械准备

1)每个施工部位配备15台空压机、2台120镐头机用于凿碎混凝土支撑梁板。

2)每个施工部位配备2台装载机专门装运破碎混凝土块。

3、劳动力准备

每个施工部位配备20名工人进行支撑拆除清运工作。

4、施工现场要求

1)做好塔吊的维修工作,保证能连续吊运拆除的混凝土碎块。

2)由电工在支撑梁板拆除区域,设置专用配电箱,并对电箱设置防雨防潮设施。

3)基坑电缆线均应布排整齐、固定牢固,并由专人检查,拥有良好的作业状况。

四、支撑梁结构特征

1、第一道支撑截面尺寸宽x高(mm)

2、第二道支撑截面尺寸宽x高(mm)

3、第三道支撑截面尺寸宽x高(mm)

4、支撑梁板混凝土强度等级均为C30(第一道主对撑C50)。第一道支撑底距离地下室—1层楼面净空为2.9m。第二道支撑底距离地下室—2层楼面净距为1.6m。第三道支撑底距地下室底板面净空为2.55m。

五、支撑梁拆除的技术条件

根据“先撑后拆(基坑内支撑)”的设计院要求,要拆除第一、第二、第三道内支撑梁板(先小角后大角)前,必须满足下述技术要求,方可开始拆除工作。

地下室施工区块划分图

为了拆撑需要,将上图S1与S2相接处的后浇带位置需要做调整,将东侧位置上移至拆撑截断处上方,-2层及-1层的后浇带调整为下图所示位置,-3层和-4层不变。

-2层,-1层后浇带变更后位置

第三道支撑之角撑

待N1、S1区块筏板基础混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,且沿红线处将支撑切断后方可拆除角撑1区范围内支撑;待N2、S3区块筏板基础混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,S1与S3之间的后浇带内安装好传力构件(两端应各锚入底板内不小于500mm,形成连续的传力带),沿黄线处将支撑切断后方可拆除东北及东南角2区范围内支撑;待N3、S4区块筏板基础混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,沿红、黄线处将支撑切断后即可拆除西北及西南角的角撑。

第三道支撑之主对撑:待S2、S4区块筏板基础混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,S2与S4之间的后浇带内安装好传力构件(两端应各锚入底板内不小于500mm,形成连续的传力带),方可拆除主对撑。

第二道支撑之角撑:待N1、S1区块-3层结构及其区域汽车坡道换撑梁混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,方可拆除角撑之阴影部分角撑;待N2、S3区块-3层结构混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,S1与S3之间的后浇带内安装好传力构件(两端应各锚入底板内不小于500mm,形成连续的传力带),方可拆除东北及东南角的大角撑;待N3、S4区块-3层结构及N3区域汽车坡道换撑梁混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,即可拆除西北及西南角的角撑。

第二道支撑之主对撑:待S2、S4区块-3层结构混凝土浇捣完成,并经养护

后混凝土强度达到设计强度的80%,S2与S4之间的后浇带内安装好传力构件(两端应各锚入底板内不小于500mm,形成连续的传力带),方可拆除主对撑。

第一道支撑之角撑:待N1、S1区块-2层结构及其区域汽车坡道换撑梁混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,方可拆除角撑之阴影部分角撑;待N2、S3区块-2层结构混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,S1与S3之间的后浇带内安装好传力构件(两端应各锚入底板内不小于500mm,形成连续的传力带),方可拆除东北及东南角的大角撑;待N3、S4区块-2层结构及N3区域汽车坡道换撑梁混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,即可拆除西北及西南角的角撑。

第一道支撑之主对撑:待S2、S4区块-2层结构混凝土浇捣完成,并经养护后混凝土强度达到设计强度的80%,S2与S4之间的后浇带内安装好传力构件(两端应各锚入底板内不小于500mm,形成连续的传力带),方可拆除主对撑。

南北方向后浇带传力带:后浇带采用H250×250×9×14型钢传力,位于梁、板中部,间隔2m,两端各伸进后浇带内500mm,端头用10mm厚250×250mm 的钢板封堵增加接触面积。

埋设传力构件

楼板、梁后浇带处传力型钢示意图

六、施工工艺

本工程支撑梁板拆除顺序与地下室施工区块划分顺序相同,即从东北、东南小角→东北、东南大角→西北、西南角→主对撑的次序进行。

施工工艺:支撑设临时观测点→先人工凿开与围檩梁相交的支撑梁→观察基坑变形情况→人员机械就位→A~G轴/17~22轴、T~W轴/19~23轴→G~L 轴/10~16轴、N~S轴/13~18轴→C~K轴/3~10轴、Q~AA轴/3~13轴→K~

Q轴/1~21轴混凝土支撑拆除作业→清运破碎混凝土块。

1、内支撑的拆除与地下室筏板基础的施工交叉进行,在支撑的拆除区内必须严格按支撑设计时已考虑的各种工况逐步进行,必须严格执行“先撑后拆(基坑内支撑)”的原则。

2、支撑拆除时,应先将支撑梁与围檩梁分离,观察位移情况。开始不易开口太大,控制在5cm以内作业,然后按先拆联系梁,后拆主撑梁的方法,分段凿除,利用塔吊吊运等方法拆除水平内支撑。

3、混凝土支撑拆除时,应从中间向两侧同时后退拆除作业。

4、主对撑梁板拆除时,一定要保证支撑下构筑物混凝土强度达到设计的80%,安装好相应的传力杆件,方可进行拆除工作。

5、支撑拆除时的注意点

1)拆撑期间,项目部应提请基坑监测单位加强对围护体和周围建筑物的监测。

2)支撑拆除采用机械结合人工破除,钢筋、混凝土等碎块由塔吊吊至地面装车外运。

3)沿纵向主撑梁、联系梁每段对称拆除,对梁长中部及立柱两端1米处必要时可设型钢临时支顶,防止支撑梁下落造成基础柱插筋变形。

4)对第二、三道支撑的格构立柱节点,不得全部凿完,外围保留30cm。支撑梁内钢筋采用氧气焰进行切割,严禁用镐头机强行打断,防止节点破坏。

5)对于已拆墙体及后浇带暴露钢筋部位,亦应以较坚韧的遮盖物进行保护。

6)支撑拆除时机械不得在悬挑大于3米处行走。

7)离地连墙30cm内提前切除采用人工凿除。

8)在拆除每个角撑及主对撑前,将与围檩梁连接的梁板先人工破除断开,防止影响到主对撑稳定,然后再用镐头机对支撑梁板进行破除。

七、支撑拆除

1.拆除顺序

每道支撑按照下图1→2→3→4→5顺序进行拆除,待第一道支撑拆除完毕后进行格构柱的拆除(采用气焊割除,依次从上而下、逐根拆除)。

拆撑平面顺序图第三道撑拆撑示意图第二道撑拆撑示意图

2.

由于东南角、东北角、西北角存在汽车坡道,板带无法形成整体,在拆除第二、一道东南、东北及西北角支撑前,根据图纸在汽车坡道处需要施工汽车坡道换撑梁HCL,HCL一端支承于汽车坡道外墙,一端支承于地连墙边梁,截面参数同该层楼板结构边梁。(如下图所示红色为HCL)。

地下三、二层楼面汽车坡道换撑平面布置图

3.支撑拆除剖面图

第三道支撑东北、东南角拆除时工况图

第二道支撑东北、东南角拆除时工况图

第一道支撑东北、东南角拆除时工况图4. 混凝土支撑拆除方法

本工程拆除采用空压机人工破除+镐头机机械破除相结合的方式进行。支撑及栈桥采用镐头机及人工拆除。

支撑拆除工艺

1) 计划配置每个施工部位采用2台镐头机,15台左右空压机进行砼支撑凿除,如遇电力不够可配备一、二台柴油发电机,确保电力供应。

2) 与围檩梁相交的支撑梁及围檩梁、钢立柱桩周围的混凝土支撑,采用搭设操作脚手架,空压机进行凿除。原结构梁、板钢筋在支撑梁凿除时需加强保护,不能损伤。

3) 待地下室底板结构砼浇筑完毕,传力带砼浇捣完毕,当地下室底板砼强度达到设计强度之80%时,即可进行最后一道混凝土支撑的拆除工作,采用在支撑上铺设路基板,镐头机坐落在铺设的路基板上对支撑进行拆除作业。

4) 可采用将混凝土支撑板带先凿出然后再凿除次梁,后凿除混凝土支撑主梁的方法,缩短施工周期。

5) 施工栈桥及支撑凿除尽量采用镐头机进行凿除,以便提高施工速度,局部采用人工。

6) 清理垃圾及时跟进,保证有足够的施工操作面,堆载高度不得超过50cm。

7)拆除支撑时,镐头机下方铺设3-4块路基板,使受力均匀达到受力要求。

8)支撑拆除时如下图所示,镐头机落在无悬挑地方拆除其他位置的梁板以确保安全。

镐头机拆除支撑平面示意图

9)汽车坡道有底向上依次拆除,汽车坡道底部平台与第三道支撑同时

拆除,拆除至不影响B3层楼板施工位置,并设置警戒线,该汽车坡道

停止使用。

主要施工组织措施

1)凿除砼支撑保护结构脚手架的搭设(见下图):

a. 在准备凿除的支撑下采用φ48×3钢管搭设防护脚手架,搭设高度高出预留钢筋30cm左右,脚手架顶端铺设模板或者竹筏片保护结构防止支撑拆除时对结构的损伤。

b.钢管脚手架,立杆纵、横间距@1500mm。

c. 钢管脚手架在离地20cm处设置一道扫地杆,水平杆高度@1.8m设一道。

d.搭设范围:有墙柱插筋部位。

e.脚手架顶部保留一定角度,使落在模板上的垃圾能够落到板上方便清理。

脚手架剖面示意图

上楼板时措施

混凝土梁板:第首、二道支撑拆除时,对拆除机械可能坐落于B2层楼板的区域,模板立杆进行加密,纵横方向间距调整为850mm。支撑拆除时,B2和B3层梁板支撑立杆保留不拆。楼面采用路基箱保护,镐头机在路基箱上行走,避免拆撑机械对梁板造成损伤。拆撑时楼板混凝土强度等级需达到80%以上,楼面堆载高度控制在500mm以内(根据荷载表),避免堆载过高引起楼板裂缝。

3)渣土清运

为确保施工工期,结合我司在类似工地的施工经验,碴土清运采用以机械、塔吊清碴为主,人工配合为为辅的清碴方案。垃圾集中运输至北侧第三道支撑斜坡道平台后处理。垃圾外运严格按照杭州市渣土处理的要求执行。严格控制堆设高度,控制荷载确保安全。

4)采用水管喷洒水措施由专人负责,对拆除区域进行扬尘控制,避免投诉。

八、施工工期

计划在地下室筏板基础和—2及-1层按1—4区施工顺序浇筑混凝土完成一周后(以砼试块报告为准)进行混凝土内撑拆除作业,每作业段计划用时10天。

混凝土浇筑顺序图

九、机械设备及劳动力

1、施工机械及工具

2、劳动力投入

拆除操作有员:20人/段管理人员:2人/段

十、安全保证措施

1.安全保证体系

1)建立以项目经理为组长,生产经理为副组长,施工员、安全员为组员的安全管理组织机构。

架构图为:

现场协调小组通讯录

2)、依据“管生产必须管安全,安全生产人人有责”的原则和公司有关安全管理体系文件,建立安全生产责任制。

3)、建立安全教育制度、安全技术交底制度和安全检查制度。

4)、编制安全专项施工方案,制定安全操作技术规程。

5)、与施工班组签订安全生产协议书。

2.危险源辨识

本项目的主要伤害有:高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、火灾等

3.安全生产管理制度

1、安全教育

作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,必须接受三级安全教育,建立教育记录。

所有进场作业人员均应接受三级安全教育,并亲自签名。

在采用新技术、新工艺、新设备、新材料和调换工种时,作业人员应接受相应的新技术操作和新岗位安全教育。

作业人员应学习《建筑安装工人安全技术操作规程》,懂得本工种安全技术操作规程。

2、持证上岗

特种作业人员(架子工、起重工、电工、电焊工、气焊工等)必须通过专业技术培训取得岗位操作证。

3、安全技术交底

开工前,项目经理、项目技术负责人应将施工方法、安全技术措施等情况向项目部管理人员进行交底。

安全技术交底工作要与施工技术交底同时进行。交底内容应包括危险岗位的操作规程、违章操作的危害。

4、安全设施验收

施工现场的安全设施搭设完毕以后,经验收合格并挂牌或标识后方可投入施工使用。例如:外脚手架、满堂脚手架、模板、临边洞口防护设施和施工现场临时用电设施。

4.施工场地的安全管理

1、做好施工场地的平面布置,合理安排场内临时设施,使场地内排水顺畅,严格按照有关文明施工标准进行。

2、材料、构件、设备的堆放要整齐、平稳、不得超高,拆除的模板和废料

等,应及时处理,防止跌打伤人。

3、施工现场悬挂醒目的安全标语及安全标志牌。

4、基坑边沿和各种孔洞、易燃场所都要设置围栏、盖板和安全标志,夜间设红灯示警。

5、凡进入施工现场,人人要戴好安全帽。高空作业的施工人员,必须系安全带。禁止穿拖鞋,高跟硬底鞋进入施工现场。

6、现场的氧气、乙炔气瓶要分开5米以上合理放置,禁止多层堆放。空瓶须分开放置,以防混淆。氧割时要认真清除周围的易燃物质和油类,并离火源10米以上,氧气瓶要轻放轻拿,不得碰撞。

7、夜间施工、灯光要明亮,布置要合理,防护要严密。

8、现场严禁打闹,追逐和开玩笑。

十一、应急预案

1.应急救援组织与联络电话

现场组成生产安全事故应急救援领导小组,其成员如下:

组长:姚庆雨(电话:158********)

副组长:李奇(电话:139********)

组员:王明殷铁军蔡继顾跃跃陈扣锁井广全

2.应急救援职责

1、组长:(项目执行经理)负责编制事故应急救援预案,对自然灾害、安全生产事故的应急抢险、排险、疏散、救援、救灾所需的一切人员、物资、通讯工具、交通工具、应急措施等的全面组织、协调、指挥工作。

2、副组长(安全总监):负责编制事故应急救援预案,组织管理人员、工人学习应急救援预案、参加应急演练。当发生自然灾害、安全生产事故后,必须迅速赶赴现场,积极组织相关人员和物资参加应急抢险、排险、疏散、救援、救灾等工作,协助组长协调分工,组长不在时,履行组长职责。

3、组员:参与编制并熟悉事故应急救援预案。当发生安全事故时,立即报告,马上参加应急抢险、排险、疏散、救援、救灾等工作。施工员、质安员应落实应急措施;材料员、设备员应组织应急材料、物资进场;治安人员应保护事故现场,维护区域内外治安,核对现场人员及名单。

3.应急救援工作和报告程序

1、事故发生后,现场人员应立即应逐级上报,报告应急救援领导小组组长,组长向公司报告。

2、组长全面负责应急救援工作,在事故发生后立即启动应急预案,领导应急小组成员,确保应急措施的落实,并根据事故的严重程度请求救助。

3、副组长负责在事故发生后维护事发现场秩序,防止事态扩大,控制好局面,组织现场人员进行抢险、救援和疏散。

4、组员在事故发生后,在组长、副组长的指挥下,采取救护措施,尽一切力量将损失控制在最小范围。

5、报警人在报警时应清楚叙述如下几个万面的内容:

①报告施工现场所在地的地址;

②报告施工现场的进入方式;

③报告发生事故的类型;

④报告发生事故所处的方位(是东面或西面,临近哪一条街等);

⑤报告事故严重程度(估计面积),人员伤亡情况等。

4.事故应急救援电话

5.突发事故发生应急处理方法

1、事故发生应保持镇静,切勿惊慌。立即采取有效措施防止事故扩大发生。

2、事故发生,安全管理组长应根据职责明确分工,并立即向上级有关部门报告。

3、如事故涉及有关动力用电,应立即控制电源。

4、保卫、门卫、综合治理员坚守岗位,无关人员不得随意进出。

5、指挥疏散的负责人应选择安全通道,组织人员撤离危险区域。

6、发生伤亡事故时,首先在现场对受伤人员进行急救,以减少伤亡。

7、应使用现场一切车辆运送伤员,如现场没有车辆,应请用社会上其他车辆或120急救救护车抢救伤员。

8、在土方开挖过程中遇到有文物要马上停止作业,做好现场保护,及时上

报主管部门或当地公安机关,不得私取。

6.急救技术及常备药品

1)、急救技术

●口对口人工呼吸

使病人仰卧,松解衣扣和腰带,清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等,保持呼吸道顺畅。救护人员一手将伤者下颌托起,使其头尽量后仰,另一只手捏住伤者的鼻孔,深吸一口气,对住伤者的口用力吹气,然后立即离开伤者口,同时松开捏住鼻孔的手。吹气力量要适中,次数以每分钟16~18次为宜。

●口对鼻人工呼吸

伤者因牙关紧闭或外伤等原因,不能进行口对口人工呼吸,可采用口对鼻人工呼吸。方法与口对口人工呼吸法相同,只是把捏鼻改为捏口,对住鼻孔吹气,吹气量要大,时间要长。

●胸外心脏按压

由于电机、窒息及其他原因所致心博骤停时,应使用胸外心脏按压法进行急救。

将伤者仰卧在地上或硬板床上,救护人员跪或站于伤者一侧,面对伤者,将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部偏左,左手置于右手之上,以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱,随后将手腕放松,每分钟挤压60~80次。在进行胸外心脏按压时,宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时伴有呼吸停止,在进行胸外心脏按压时,还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压,做一次人工呼吸。

2)、常备药品

●外用药

2、内服药

7.各种应急处理措施

●机械伤害事故的应急措施

1、发生机械伤害事故应立即切断动力电源,首先抢救伤员,观察伤员的伤害情况,如手前臂、小腿以下位置出血,应选用橡胶带或布带或止血纱布等进行绑扎止血。

2、对发生休克、颅脑损伤、脊椎受伤、手足骨折、创伤性出血的伤员的处理方法与高处坠落或物体打击事故相同。

3、动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

4、当发生重大机械事故时,必须及时上报有关单位和组织抢救,保护现场,设置危险区域,专人监护,拍摄事故现场照片。

●高处坠落事故的应急措施

1、当发生高处坠落事故后,抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

2、发生高处坠落事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

3、出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近市条件的医院治

深基坑内支撑梁施工工艺

深基坑内支撑梁施工工艺 一、支撑施工总体原则 本工程采用钢筋混凝土结构作为水平支撑,土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖”的原则进行施工,尽量减小基坑无支撑暴露时间和空间。同时应根据基坑工程等级、支撑形式、场内条件等因素,确定基坑开挖的分区及其顺序。宜先开挖周边环境要求较低的一侧土方,并及时设置支撑。环境要求较高一侧的土方开挖,宜采用抽条对称开挖、限时完成支撑或垫层的方式。 基坑开挖应按支护结构设计,降排水要求等确定开挖方案,开挖过程中应分段、分层、随挖随撑、按规定时限完成支撑的施工,作好基坑排水,减少基坑暴露时间。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动原状土。支撑的拆除过程时,必须遵循“先换撑、后拆除”的原则进行施工。 二、技术参数 该项目基坑面积约33000㎡,周长810m,深度23~25m,基坑围护体采用地下连续墙作为围护体,基坑竖向设置四道钢筋混凝土支撑,支撑采用圆环支撑平面布置形式,支撑信息图表所示: 表一支撑信息一览表

并结合对称和角撑,截面尺寸详见支撑平面布置图; (2)、支撑梁混凝土强度等级(除第二~四道环撑为C40外)为C35,主筋保护层:30mm; (3)、支撑梁采用两侧支模浇筑,并在支撑梁底设置隔离膜,混凝土应整体浇筑,在冠梁、支撑腰梁施工前需将支护桩表面附着物完

全清除;、 (4)、主筋连接采用搭接焊接,单面焊10d,接头在同一截面处数量应不超过50%; 三、施工流程 四、施工方法 混凝土支撑首先进行施工分区和流程的划分,支撑的分区一般结合土方开挖方案,按照盆式开挖、“分区、分块、对称”的原则确定,随着土方开挖的进度及时跟进支撑的施工,尽可能减少围护体侧开挖

基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案

目录 一、工程慨况 (1) 二、换撑施工具体部位及施工安排 (1) 三、支撑梁撤除施工部署 (4) 四、安全施工措施 (8) 五、文明施工措施 (9) 六、应急措施 (9)

大厦基坑支护换撑 及内支撑梁拆除 施工方案 一、工程概况本工程为整体现浇筏板基础,二层地下室,上部建筑30 层,包括五层商业部分和两栋塔楼(住宅楼),框架剪力墙结构。工程建筑面积平方米,±相当于黄海高度程米。 该工程基坑采用旋挖成孔钢筋混凝土围护桩加钢筋砼内支撑的形式,旋挖成孔灌注桩直径900,间距1400,按支护桩设计参数有ZZH1、ZZH2 ZZH3 ZZH4 ZZH5 ZZH6 ZZH8 ZZH9共9 种桩型,内支撑立柱采用500*500 钢支撑立柱;内支撑梁为ZC1(900*700(h))ZC2 (900*500 (h))两种规格。内支撑梁与支护桩顶冠梁、支撑桩、高 压旋喷止水桩(800@60)0 土钉钢板网喷射混凝土等组成该工程的基 坑支护体系。支撑梁面标高为,砼等级为C3O内支撑系统为13根截面为500X 500的钢格构柱+4根直径426* (厚)钢管支撑作为竖向支撑。 二换撑施工具体部位及施工安排根据中南勘察设计院(湖北)有限责任公司关于该工程的基坑设计文件,该工程换撑施工主要分为三部分,第一部分为筏板边线与基坑边线空隙采用C2 0混凝土填充,第二部分为施工至标高米(地下二层顶结构)时在房屋结构与基坑支护桩之间采用型钢换撑,第三部分为施工至标高部分时地下室车道部分的型钢钢管支撑。 根据现场情况,经业主监理确定,采用回填方法换撑,车道采用型钢换撑。 1 、具体施工部署为: (1)、由于现施工场地狭窄,同时由于地下室底板防水施工要求,在地下

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

(完整版)深基坑内支撑拆除施工工法正文

深基坑内支撑拆除施工工法 1、前言 1.1 随着地下工程在建筑中日益增多,地下室大面积基坑支护结构的拆除工作将直接关系到工程的施工进度及经济效益。支撑拆除方法主要有以下几种:人工风镐拆除法,静态破碎法,大型机械(镐头机)拆除火药爆破拆除法等。 1.2 人工风镐拆除对大量、大断面钢筋混凝士构件来说,工期长;静态破碎对含筋量较高的混凝土,破碎效果很差;液压机械冲击器(镐头机)破碎安全,效率高,但受跨度高度的限制,无法施工;另一方面由于施工场地位于市中心使用火药爆破还需要组织专业施工队伍,花费大,且还需要取得公安部门的配合。 1.3 随着机械技术的发展和新机械的出现,用机械配合人工行拆除更加适合市区高层建筑地下室内支撑破除。根据拆除工程的要求,通过精心设计、精心施工和精心防护,严格控制混凝土内支撑破除的危害,完全能够达到快速、经济、高效拆除混凝土内支撑梁的目的 2、工法特点 2.1分阶段控制机械拆除法,是根据拆除工程的要求、周围环境、拆除对象(钢筋混凝土支撑)和现场具体施工条件,通过控制拆除顺序、分阶段拆除等技术措施,严格地控制机械和人工配合进行混凝土内支撑的破碎过程,既可达到顶期效果又能将破坏范围严格地控制在设计的安全范围内。 2.2通过控制机械拆撑时的破坏范围;控制破拆时产生的碎块飞出距离,与控制机械拆除时所引起的地基震动及其对附近建筑物的震动影响。将破拆工作对基坑、周边建构筑物及人员车辆的影响减少到最小。 2.3机械拆除内支撑时才用喷水降尘,且使用集水坑中的水,节约了水资源并保证了施工对周围环境的影响降到最低。当楼板下做好满堂架支撑后机械可以在楼板上作业,安全性高,不存在高空作业的危险,作业时间相对集中,将噪音影响降到最低。,减少了机械拆除的负面效应。 2.4与人工拆除相比,分阶段控制支撑拆除法大大地降低了结构风险,节约了人工,缩短了工期,为本项目施工赢得了宝贵的施工时间,综合经济效益极佳。

(完整版)基坑内支撑拆除施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、方案编制依据 (1) 三、项目管理架构 (1) 四、拆除方式流程 (2) 五、施工前期准备 (3) 六、施工工艺及切割拆除工序 (4) 七、施工计划 (9) 八、施工工期 (9) 九、投入施工设备 (10) 十、投入施工人员 (10) 十一、施工安全措施 (10) 十二、安全生产保证体系 (11) 十三、质量保证措施 (12) 十四、附图 (13)

一、工程概况 广州市*********-土建工程总承包项目位于广州市南沙区,工程面积48385平方,主体为主厂房及附屋,还有其他配套单体建筑物。 主厂房内有垃圾贮坑及渗沥液处理池,开挖前进行了型钢水泥土搅拌墙(SWM工法)+混凝土内支撑的支护办法处理基坑,坑底施工完毕后需对基坑内混凝土支撑梁拆除,拆除方法采用分段切割法,即在支撑梁底搭设钢管脚手架支顶,而后将支撑梁进行分段切割拆除,根据现场工程进度情况及设备情况,拟采取无损切割绳锯、钻孔机排孔拆除办法,施工过程需专业施工队伍操作,做到在保证工程进度不拖延、施工安全及质量有保障的前提下,一次性完成整个基坑的混凝土支撑梁及腰梁的拆除工作,本方案的编制为施工工作提供指导,施工工作按本方案执行,方案经监理、业主审核同意后方可实施。 二、方案编制依据 1、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、甲方提供的施工图纸及现场具体情况; 6、国家和行业颁布的有关现行施工规范、标准和规程。 三、项目管理架构

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

深基坑支撑拆除施工方案(三层地下室两层支撑)

海林·阳光城基坑支撑拆除工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 武汉华中岩土工程有限责任公司 2013年7月10日

目录 一、编制说明及依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 1、总体概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 2、支撑拆除专项概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 3、支撑拆除方法选择┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄03 三、施工部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 1、项目部管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 2、支撑拆除顺序和时间计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 3、拟投入人工及机械┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 四、支撑梁凿除的前提条件和质量安全管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 五、施工准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 1、技术准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 2、施工现场准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 3、劳动力机械材料准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄08 六、工程进度保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 七、支撑梁破除施工工艺、方法及注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 八、施工组织和质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10 九、安全文明施工措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 1、危险源辨识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 2、安全文明施工措施和规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 3、安全教育┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 4、安全检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 5、紧急事故处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十、环保措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十一、基坑监测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 十二、应急预案和措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 附总平面图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20

深基坑支撑拆除施工方案三层地下室两层支撑

深基坑支撑拆除施工方案三层地下室两层支撑 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

海林·阳光城基坑支撑拆除工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 武汉华中岩土工程有限责任公司 2013年7月10日

目录 一、编制说明及依据┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 二、工程概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 1、总体概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 2、支撑拆除专项概况┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄02 3、支撑拆除方法选择┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄03 三、施工部署┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 1、项目部管理体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 2、支撑拆除顺序和时间计划┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄04 3、拟投入人工及机械┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 四、支撑梁凿除的前提条件和质量安全管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄06 五、施工准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 1、技术准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 2、施工现场准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄07 3、劳动力机械材料准备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄08 六、工程进度保证措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 七、支撑梁破除施工工艺、方法及注意事项┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄09 八、施工组织和质量控制┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10 九、安全文明施工措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 1、危险源辨识┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 2、安全文明施工措施和规定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14 3、安全教育┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 4、安全检查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 5、紧急事故处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十、环保措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄17 十一、基坑监测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 十二、应急预案和措施┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄18 附总平面图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

深基坑支撑梁拆除方案教学文稿

目录 第一章编制目的及依据 0 第二章工程概况 (1) 第一节支护结构设计 (1) 第二节支撑拆除工程量及进度要求 (3) 第三章施工布署 (4) 第一节组织及职责 (4) 1. 安全管理小组组织架构 (4) 2. 安全岗位职责 (4) 第二节施工准备 (5) 1. 技术准备 (5) 2. 人工 (5) 3. 机械 (6) 4. 材料 (6) 第三节拆除方法 (6) 1. 拆除流程 (6) 2. 拆除方法 (7) 第四章安全管理及成品保护 (10) 第一节安全监测 (10) 第二节安全管理 (10) 第三节成品保护 (11) 附件:操作台立杆计算书 (12)

第一章编制目的及依据 为本工程基坑支护工程顺利拆除,并满足安全、经济和工程工期要求,特编制本方案。编制依据有: 1)《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004 2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4)《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012

第二章工程概况 第一节支护结构设计 本基坑支护工程的构件主要包括钢筋砼灌注桩、冠梁、腰梁、支撑梁、联系梁(环梁)、加强板,钢立柱。各构件的参数见表2.1.1 间距为2.5m。负一层楼板底四周布置14#槽钢回顶,一端顶至楼板周围,一端顶至支护桩上,间距为每根支护桩上回顶一根槽钢。 基坑内支撑平面布置图见图2.1.1,图中未注明的支撑为ZC2。

图2.1.1 基坑内支撑平面布置图

第二节支撑拆除工程量及进度要求 根据支护工程特点,将需要拆除的支护结构进行划分,各构件的拆除的工程量见表2.2.1。按工程总进度计划,本基坑支护工程拆除作业工期应控制在18天内。

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

支撑梁拆除施工方案

中行湖北省分行营业办公楼(一期)基坑内 支撑梁拆除工程 施 工 方 案 2015年05月09日

目录 第一章编制说明 第二篇工程项目管理的主要目标 第三篇施工准备 第四篇拆除工程施工工艺 第五篇确保工程质量保证措施 第六篇确保安全生产组织措施 第七篇确保工期的组织措施 第八篇确保文明的组织措施

第一章编制说明 一、编制依据 1.本工程施工招标文件、施工图纸; 2.本工程总平面布置图; 3.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 二、适用范围 本施工方案只使用于中国银行项目内基坑支撑梁拆除工程的施工。 三、编制原则 1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 2、技术可靠性原则 根据本工程工程特点,依据类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。 3、环保原则 施工前充分调查了解工程周边环境情况,紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工,减少空气、噪音污染,施工污水、废浆经沉淀并取得相关部门的批准后方可排放。建设“绿色工地”,实施“环保施工”。 第二章工程项目管理的主要目标 1.质量目标 质量标准:优良,工程合格率100%,优良率≥85%。 2.安全目标 杜绝重伤和死亡事故发生,无重大机械及交通安全事故,安全事故造成的直接经济损失与项目总产值之比<5‰。 4.环境保护目标

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

深基坑围护支撑拆除施工方案

目录 一、工程概述 0 1.1 编制依据 0 1.2 工程简况 0 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。 550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 0 1.3 施工条件 0 二、施工总体说明 (1) 2.1 特点分析 (1) 2.2 拆除方案的选择 (3) 2.3 总体部署 (3) 三、施工计划 (4) 3.1 劳动力计划 (4) 3.2 材料工具使用计划 (4) 3.3 机械使用计划 (4) 3.4 工期计划 (4) 四、施工方案 (4) 4.1 拆除流程 (4) 4.2 支撑拆除方案 (4) 4.2.1 拆除工序 (4) 4.2.2 拆除方法 (5) 4.3 渣土运输方案 (6) 五、成品保护措施 (6) 六、安全施工措施 (7) 6.1 安全管理 (7) 6.2 安全防护 (7) 七、文明施工措施 (8) 7.1 噪音控制措施 (8)

7.2 粉尘控制措施 (8)

支撑拆除施工方案 一、工程概述 1.1 编制依据 1、滨海县滨海港经济开发区月亮湾温泉度假酒项目《基坑支护设计 方案》、基坑围护设计施工图纸等相关资料; 2、施工现场及周围环境情况; 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 7、中华人民共和国现行有关安全施工和文明施工的规定; 8、同类工程的经验。 1.2 工程简况 本工程支撑结构为围护桩顶部1000*800 圈梁一道,垂直长方向700*500 支撑两道,角部700*500 支撑四道,角部700*500短支撑十五道。 550*450连梁若干。均为C30钢筋混凝土结构,支撑顶标高-1.4m。 1.3 施工条件 1、地理位置 本工程位于盐城市滨海县滨海港经济开发区月亮湾片区海堤大坝西侧。 2、交通情况

深基坑支撑梁拆除监理细则[001]

支撑梁拆除 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 日期:年月日

一、工程概况 本项目建筑物位于鹿丹大厦。位于深圳市鹿丹村北侧,场地北侧紧靠滨河,南侧距离原有建筑物约6米,西侧为市政绿化物,东侧紧靠时政路。 根据基坑支护施工图纸和现场情况,基坑支护为钢筋混凝土墙+三道内支撑的支护形式,有钢立柱、腰梁、水平支撑梁分别为四角及中间支撑组成,保证地下室层结构施工安全和首层场地的使用需要。 二、编制依据: 1、监理规划 2、图纸会审交底纪要 3、围护结构设计图纸 4、换撑及支撑梁拆除方案(施工单位) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 7、《建筑物、构筑物拆技术规程》(DBJ08-70-2006) 三、监理工作程序 审查总包单位申报的分包单位资质--------审查专项施工方案并要求组织专家论证--------检查各项资源计划[人力、机械、材料]及安全措施的落实到位--------检査工程实体结构及基坑监测数据是否具备拆除作业条件--------检查拆除过程的安全、质量、督促承包单位做好防患措施。

四、支撑梁拆除监控要点 1、拆除方案须得到专家论证各方审批同意,安全保证体系建立健全、管理人员到位、对施工作业人员进行安全技术交底后方可进行拆除作业。参加交底人员均需签字确认,未接受交底的人员严禁进行拆除的各项作业。 2、拆除作业面结构层强度达到设计强度、同时满足基坑支撑设计和方案中特定的分区、分段、时间间隔等要求的部位和程序、且板下模板支撑不得拆除、板面杌械作业位置加强措施到位。 3、各项安全措施、结构保护、环境保护等措施落实到位 4、支撑上的杂物清理干净,松动部位得到加固后,经安全员检查不会发生物体打击的隐患存在后方可组织人员、机械进入作业面。 5、拆除所用的机械、人员及其他物资已就位、施工人员已熟悉工作面和周围环境。 6、应急救援预案的人员、器材落实到位。 7、基坑支撑采用镐头机和人工风镐配合拆除。每台镐头机、塔吊和汽车吊各要配备指挥和监护人员,确保施工安全。 8、施工现场的机械设备要派设专人管理;空压机的电缆要架空,施工安全员要加强安全交底,并在现场进行指挥协调。 9、拆除前督促施工单位制定拆除顺序及工作面、停机位置、打击点的选择。 10、支撑的拆除应在设计同意和专家认可下,充分保证基坑的安全

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

基坑支护施工方案设计完整版

xxx 工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 日 期: 日 期: 日 期:编制人: 审核人 : 审批人 :

第一章工程概况................................................................. 1.. . 一、编制依据 ................................................. 1... 二、工程概况 ................................................. 1... 三、地基条件及水文特征 ....................................... 1... 四、基坑周边环境概况 ......................................... 2... 第二章施工方案................................................................. 2.. . 一、基坑土方开挖 ............................................. 2... 二、降水工程施工方案 ......................................... 2... 三、基坑支护方案 ............................................. 3... 四、边坡变形观测方案 ......................................... 4... 六、排水处理 ................................................. 5... 七、基坑后期维护 ............................................. 5... 第三章质量控制措施................................................................. 5.. . 一、关键工序质量控制措施...................................... 5... (一)、修整面壁质量控制措施................................. 5.. (二)、土钉制作质量控制措施................................. 5.. (三)、喷射作业质量控制措施................................. 6.. 二、特殊工序质量控制措施..................................... 6... 三、重要部位控制措施 ......................................... 6... 第四章施工中有关问题的影响及处理措施........................... 6.. 一、施工噪音 ................................................. 6... 二、环境保护 ................................................. 6... 第五章基坑支护施工过程中的应急预案............................. 7.. 一、局部垮塌 ................................................. 7... 二、裂缝处理 ................................................. 7...

相关文档
相关文档 最新文档