文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架搭设与拆除专项施工方案[1]

脚手架搭设与拆除专项施工方案[1]

脚手架搭设与拆除专项施工方案[1]
脚手架搭设与拆除专项施工方案[1]

脚手架搭设与拆除专项施工方案

一、编制依据

1、中华人民共和国安全生产法

2 、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001

3 、建筑施工安全检查标准JGJ59-99

4、建筑施工高处作业安全技术规范( JGJ80-91 )

5 、安全帽冲击试验方法( GB2812-89 )

6 、安全网冲击试验方法( GB5726-85 )

7 、安全带检验方法( GB6095-85 )

8 、安全标志( GB2894-82 )

二、工程概况

本工程为成都第二绕城高速公路是四川省高速公路网布局规划和成

都市综合运输体系的重要组成部分。加快成都第二绕城高速公路建设,对于缓解现有绕城高速公路交通压力,分流城市过境交通,完善西部综合交通枢纽,引导城市空间和产业合理布局,增强成都对全省乃至西部的辐射带动作用至关重要。本项目的建成,将极大地促进成都市二三圈层之间以及周边区、县、市的经济发展,使其迈上一个新的台阶;同时,也必将使成都经济区的联系更为紧

密,发展更为迅速;对确立成都作为西部综合交通枢纽龙头都将起到十分积极的作用。

三、支架脚手架搭设参数及结构形式

1 、支架设计

1 )、连续箱梁位于陆地且地基良好时,采用WDJ 碗扣多功能脚手架,

钢管规格为①48mm X3.5mm ,箱梁底板部分选取支架立杆间距

0.6m x o.6m,横杆步距1.2m,箱梁翼板部分选取支架立杆间距为

0.9m xo.9m,横杆步距1.2m,上下端均装可调支托。顶托上用[10 槽钢做纵梁,顺桥方向分布方木采用10cmx10cm 方木,箱梁底板部分间距30cm (靠近支座处25cm ),箱梁翼板部分间距50cm ,底模用18mm 厚竹胶板。2)、为加强支架整体稳定性,每2 步设置1 层水平剪刀撑,顺桥向每5.4m 设1 道垂直剪刀撑,或者纵横向每三排设计一道,剪刀撑钢管与碗扣架用扣件连接,用双钢管组成墩身抱箍,与已完成的墩柱箍紧,使排架与墩柱组成整体,抱箍与墩身之间用木楔楔紧。根据对架体的强度、刚度、稳定性验算、均满足施工要求。支架具体布置见附图。2、支架搭设1 )、搭设程序①支架的组装:从一端向另一端延伸,自下而上按步架搭设,并逐层改变搭设方向,减小误

差积累。

②搭设顺序:放样T铺设下层垫木T安装底座T自一端起立并随即安装交叉支撑T安装水平架(脚手板)7安装钢梯T安装水平加固钢管T逐层向上搭设7按位置安装加固剪刀撑钢管7安装顶部栏杆。

2)、支架顶部标高的控制

根据支架需搭设的顶标高和地基面标高,合理选择和搭配不同高度的支架,合适调节可调底座和顶托的螺纹长度(外露螺纹不得超过其托座总长的

1/3),测量组在底板边缘沿里程方向每隔5.0 米提交控制点的标高,其余各点由工人拉线控制,顶部标高要求控制± 2cm 以内。

3 )、搭设的相关要求:

为保证支架能够满足受力要求,在支架搭设过程和验收中,应严格按照要求进行。

3 、支架搭设前,应建立相应组织机构,明确责任人。按本施工方案和规定要求向搭设和施工人员做技术和安全作业要求的交底,本工程支架搭设必须由专业施工队伍负责施工

4、支架及其配件的规格、材质、性能及质量应符合现行行业标准的

规定,并应有出厂合格证明、检验鉴定证书和产品标志,施工处应按规定进行检查、验收,且必须达到规范规定的A类质量要求,严禁

使用不合格的门架、配件。

5、支架搭设前必须按设计位置先弹出支架立杆位置线,垫板、底座安放位置应准确。

6、本工程支架顶部均采用可调托座和[10槽钢作跨梁,以保证让立杆直接传递上部何载。每搭完第一步架体后,应按下列要求检查并调

其水平度与垂直度:

注:h-步距;H-支撑架高度;1-跨距;L-支撑架长度

7、交叉支撑应在每列支架两侧设置,并采用锁与支架立杆锁牢,施

工期间不得随意拆除;水平加固杆采用①48 X3.5钢管,必须在整个

支撑架的周边顶层、底层及中间设置,水平加固杆均采用扣件与支架横杆扣牢,应连续并形成水平闭合圈;顺桥向水平加固杆每层每排设置,横桥向水平加固杆每层每隔2.4m 一道,整个支撑架必须设置封口杆和扫地杆。

8、整个支撑架必须在支撑架的外侧周边和内部与支撑架同步设置剪刀撑。确定每一道剪力撑前后、上下是否连续,搭接长度是否满足要求(搭接长度要求最少为60cm ,两个扣件),避免剪刀撑在断面内

出现空档。横桥向剪刀撑每4?5m设一道,高度方向连续,顺桥向

剪刀撑共设5.4m 设一道,两侧及中间腹板底每处各设一道。

9、支架的搭设采用逐层搭设的方法,其交剪刀撑、水平纵横加固杆应紧随支架的安装及时设置,做到随搭随设的要求。

10 、加固与支架采用扣件连接时应符合下列规定:

(1)扣件规格应与所连钢管的外径相配;

(2)扣件螺栓拧紧扭力矩宜为50-60N.m ,并不得小于40N.m ;

(3)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm 。

11、支式支撑架施工时同时还应按下列要求做好工作:

(1)采用泵送混凝土时,应随浇随捣随平整,混凝土不得堆积在泵

送管路出口处,应及时摊平;

2)应避免装卸物料对模板与支撑架产生偏心,振动和冲击;

(3)交叉支撑、水平加固杆、剪刀撑不得随意拆卸。

12 、支架组装完毕后须由施工处组织进行下列各项内容的验收检查,办理相关手续和书面检查、验收记录。

(1)所有落地承重垫木板是否全部垫实,且其轴线是否与支架在同一搭设轴线上。检查所有承重木板是否与顶托密贴,确保支架受力均匀;

(2 )支架设置情况,包括底座,托座的设置;

(3)剪力撑及水平侧向约束构造的配置情况;

(4 )支架横杆荷载状况;

(5)顶托螺旋杆伸出长度;

(6)扣件紧固力矩。

13 、搭设支架时,施工操作层应铺设脚手板,工人必须系好安全带。

四、支架预压

1、支架搭设并铺设底模完成后按设计要求进行支架预压,通过预压检查掌握支架的整体稳定性、支架基础的实际承载能力、支架的弹性变形和非弹性变形以及支架的不均匀沉降规律,并消除支架的非弹性变形,用以确定施工预拱度指导立模标高,确保主梁施工线形顺畅。

预压施工前布置测量控制点,作好测控点原始数据收集。控制点的布置:顺桥向主要在梁端、墩顶、跨中1/4 跨径处,在横桥向主要在箱梁腹板、翼板及桥轴线投影位置。控制点布置后作好明显标识,并注意好保护,防止破坏。详见支架预压沉降观测示意图

2、支架预压采用水袋法或者用钢筋,钢绞线或其他荷载代替进行预压,预压重量为:一期恒载+ 施工荷载。摆放时水箱使其重量近似按箱梁的截面形式布置。加载分四级进行,即10% 、50% 、75%和100% 的加载总重,每级加载后均静载3 小时,分别测设支架和地基的沉降量并做好记录。堆放顺序为先底板,后翼板,要均匀对称进行。加载全部完成后,待其日沉降量达到设计施工规范要求(待支架充分稳定达到连续3 天累计沉降不超过3mm ,且预压时间不少于7 天)后,后进行卸载(卸载顺序同加载顺序相反),测设支架的回弹值,计算支架的弹性和非弹性变形。预压结束后根据预压测量记录对资料进行整理,对相关数据进行分析,以支架预压监测数据指导箱梁底模预拱度设置。每孔(联)箱梁预压完成后将水囊(或水箱)循环利用至下一孔(联)箱梁的预压。

3、预压时主要观测的数据有:支架底座沉降—地基沉降;顶板沉降—支架沉降;卸载后顶板可恢复量以及支架的测位移量和垂直度。沉降稳定卸载后算出地面沉降、支架的弹性和非弹性变形数值。测量人员用专用表格对每次测量数据进行详细记载,根据现场采集的数据及时进行计算、分析、处理、修正,得出系统变形值。

五、安全要求确保使用安全是脚手架中的首要问题,应注意以下要求:

1、好材料、加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。主要要求为:

(1 )架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术标准规定的要求;自行加工的架设工具必须符合要求,并经试验检验合格后才能使用;

(2)加强对架设工具材料的统一管理,严格执行发放和入库制度。避免或减少在搭拆、运输过程中造成的损坏。

2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力。

3、认真处理脚手架的基础,确保基础有足够的承载能力。

4、确保支架脚手架的搭设质量。在搭设中应注意以下问题:

(1)支架地基应平整夯实,并抄平后加设垫木或垫板。不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面上直接搭设支架。

(2)严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差,并确保节点的联接符合要求;

3)脚手板要铺满、铺平或铺稳,不得有探头板

4)搭设过程中应及时设置连墙杆、斜撑杆、剪刀撑,避免脚手架

在搭设过程中发生偏斜;

(5)后应进行检查验收,检查合格后才允许使用。

5、严格控制使用荷载,确保较大的安全储备。

6、要有可靠的安全防护措施,其中包括:

(1)作业层的外侧应搭设挡板、安全网;

(2)设置供人员上下使用的安全扶梯、爬梯或斜道,梯道上应有可靠的防滑措施

(3)在脚手架上同时进行多层作业时,各层作业之间应设置可靠的防护棚,以防止上层坠落物体伤及下层作业人员。

(4)必须有良好的放电、避雷装置,钢脚手架、钢垂直运输架均应有可靠接地和防雷措施。

7、严格避免以下违章作业:

(1)利用脚手架吊运重物

(2)作业人员攀登脚手架上下

(3)推车在脚手架上跑动

(4)在脚手架上拉结吊装缆绳

5)任意拆除脚手架上的部件和联墙杆

6)在脚手架底部或近旁进行开挖等影响脚手架基础稳定的工作

(7)立杆悬空;联接松动;架子歪斜;杆件变形等。在上述问题解决前停止使用。

8、六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应停止脚手架作业。

9、加强使用过程中的检查,发现问题既是解决。

六、支架验收使用管理

1 、支架验收、使用、管理

(1)把好验收关。搭设过程中的支架,每搭设一个施工层高度必须有项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行验收,符合要求后方可使用。脚手架未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的钢管支架任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。(2)工程的施工负责人,必须按照支架搭设及拆除方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。

(3)支架上不得有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋、模板,一旦发现应及时清理。

4)雨后要检查脚手架的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空时要

立即用木板将立杆垫紧(5)六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应停止脚手架作业。雨后要有防滑措施。

七、素质要求

(1)高处作业人员必须年满18 周岁,两眼视力不低于1.0 无色盲, 无听觉障

碍,无高血压、心脏病、颠痫和突发性晕厥等疾病,无妨碍登高作业的其他疾病和生理缺陷。

(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑游戏。

(3 )明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2M 以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

(4)操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

(5 )作业人员应定期进行体检(每年一次)。

(6)作业所放材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

八、劳动用品(三宝)要求安全帽

(1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽。(2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确配戴,安全帽使用期为2-5 年。

安全带

(1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。

(2 )安全带使用2 年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。安全带使用期为3 年。

(3 )安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。

(4)安全带上各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套。安全网

(1 )安全网的技术要求必须符合CB5725-85 规定,方准进场使用。

工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m*6m ,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。

(2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。

(3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮阳、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。

九、支架搭设安全技术方案

1 、凡是高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适合做高处作业的人员,均不得从事高空作业。在上班以前必须经专业部门体检合格,操作时必须

有技工带领、指导、由低到高,逐步增加,不得任意单独上架子操作。要经常进行安全技术教育。凡从事支架的人员,必须定期进行体检

2 、脚手架支搭以前,必须制定施工方案和参加作业人员进行安全技术交底.

3 、操作工接受任务后,必须根据任务特点和交底要求进行认真讨论

确定支搭方案,明确分工.在开始操作前,组长和操作员应对施工环境及所需防护用具做一次检查,消除隐患后方可进行操作

4 、架子工在高处作业时,必须配戴安全带.所用的杆子应栓2m 长的杆子绳.安全带必须与已绑好的立横挂牢,不得挂在铅丝扣或其他不牢固的地方,不得走过档,也不得跳跃架子,在架子上操作时应精力集中, 禁止打闹和玩笑,休息时应下架子.严禁酒后作业.

5 、大横杆应绑在立杆里边,绑第一步大横杆时,必须检查立杆是否立正绑到四步时必须绑临时小横杆和临时十字盖. 绑大横杆时,必须2-3 人配合操作,由中间一人结杆、放平、按训序绑扎.

6 、递杆、拉杆时,上下左右操作人员应密切配合,协调一致.拉杆人员应注意不碰撞上方人员和已绑好的杆子,下方递杆人员应在上方人员接住杆子后方可松手,并躲离其垂直操作距离3m 以外.使用人力吊料, 大绳必须牢固,严禁在垂直下方3m 以内拉大绳吊料.使用机械吊运,应设天地轮, 天地轮必须加固,应遵守机械吊装安全操作规程,吊运杉板、钢管等物应绑扎牢固,接料平台外侧不

准站人,接料人员应等机械停车后在接料、解绑绳.

7 、未搭完的脚手架,非架子工一律不准上架.架子搭完后由施工人会同架子组长以及使用工种、技术、安全等有关人员共同进行验收,认为合格,办理交接验收手续后方可使用.使用中的架子必须保持完整,禁止随意拆、改脚手架或挪动脚手板,必须拆改时,应经施工负责人员批

准,由架子工负责操作.

8 、所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜下沉及松扣、崩扣要及时修理.

十、架子拆除安全技术方案

1 、支架拆除前,书面向施工人员进行书面安全技术交底工作.交底有接受人签字.

2、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对菜架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚.

3 、拆除前在地上用绳子或铁丝先拉好围栏,没有监护人,没有安全员工长在场,外架不准拆除.

4 、支架拆除程序应由上而下,按层按步拆除.先清除架上杂物,如脚手板上的砼、砂浆块、U 型卡、活动杆子及材料.按拆架原则先拆后搭的杆子.剪刀撑、

拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层, 剪刀撑、拉杆拆除到哪一层. 5、拆除工艺流程:拆护栏-拆脚手板-拆小横杆-拆大横杆-拆剪刀

撑-拆立杆-拉杆传递到地面-清除扣件-按规程堆码

6 、拆杆和放杆时必须由2-3 人协同操作, 拆大横杆时,应由站在中间

的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才能松手, 严禁往下乱扔脚手料具.

7 、拆架人必须系安全带,拆除过程中,应指派一个责任心强、技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业.

8 、拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作.

9 、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上.

10 、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿扳子,工具用后必须放在工具套内.

11 、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹.

12 、拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿硬底易滑鞋上架操作,衣服要轻便.

13 、拆架中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底.

14 、拆下来的脚手架杆要随拆、随运、随清,分类、分堆、分规格码放整齐,

要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管。

15 、拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调和漆。弯钢管要调直,扣件要上油润滑。

16 、严禁在夜间进行操作。施工中从在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

脚手架搭设及拆除施工方案

—、工程概况 (4) 二、外墙钢管脚手架 (4) 一)搭设材料 (4) 二)地基与基础 (5) 三)脚手架设计尺寸 (5) 四)纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚板 (5) 五)立杆 (6) 六)连墙件 (6) 七)剪刀撑、安全网 (7) 八)斜道 (7) 九)避雷装置 (7) 三、满堂脚手架 (8) 一)搭设形式................................... (8) 二)脚手架构造 (8) 三)施工工艺 (9) 四)满堂脚手架立杆稳定性验算 (9) 四、脚手架搭设质量和安全要求 (12) 一)搭设前准备工作 (12) 二)质量和安全要求 (12) 五、拆除方案 (13)

发文范围:(共份) 本版文件于2012年月日开始实施 批准人: 钢管脚手架搭设及拆除施工方案 、工程概况 ***市生活垃圾焚烧发电厂2X400t/d+2X 12MW建设工程位于***,是利用原****** 市永昌电力有限公司柴油机发电厂场地进行改建,占地面积约为 3.4公顷。厂址位于*************************************。本工程由垃圾贮坑(33.3m)、垃圾卸料大厅(8.5m)、锅炉房(27m)、锅炉运转平台(7m)、主厂房附屋(23.5m)、煤棚 (17m)、循环冷却水塔(15m)等单体组成。

根据实际情况,外墙钢管脚手架采用双排钢管脚手架,现以垃圾贮坑为编制对象总高度为35米的外脚手架,密目网围护;内部满堂脚手架搭设以运转平台为编制对象,高度为7米。 二、外墙钢管脚手架 一)搭设材料 1、搭设脚手架全部采用巾48mm壁厚3.5mm的钢管,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量 有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 &脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 二)地基与基础 1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c卅的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,宽度不小于2m 沿周边杆基础平面布置,基础要能承受上部结构荷载。 2、脚手架底面标咼咼于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cmX 20cm的排水沟。 三)脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m其余每步为1.8m。 2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和1.2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m。

脚手架拆除方案

一、脚手架的拆除施工工艺 1. 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网T栏杆T脚手板T剪刀撑T小横杆T大横杆 T立杆)。 2. 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、 一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后拆除中间,再解端头扣。所有连墙杆、斜拉杆、登高设施的拆除,应随脚手架拆除同步施工,不允许先拆除,严禁先将连墙体整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙加固。 3. 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 4. 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5 )时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙体。 二、脚手架拆除的安全技术措施 1. 脚手架拆除前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;拆除前进行技术交底;清除脚手架中留

存的材料、电线等杂物。 2. 架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等种类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。 3. 拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。 4. 拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 5. 在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 6. 每天拆架下班时,不应留下隐患部位。 7. 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。 8. 所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。 9. 所有的脚手板,应自外向里交立搬运以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。 10. 拆下的零配件要装入容器内,拆下的钢管放置整齐,统一由双笼电梯运至地面,严禁从高空抛掷。 三、施工要求

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

《脚手架搭设与拆除施工方案》

施工组织设计(方案)报审表工程名称:江门欧福威超热导科技1#、4#厂房GD2202002□□□□

江门欧福威超热导科技有限公司 1#、4#厂房 外脚手架搭设与拆除施工方案 工程名称:1#、4#厂房 工程地点:江门产业转移园恩平园区 施工单位:恩平市二建集团有限公司 编制单位:恩平市二建集团有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ-59-99) 3、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2003) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 5、本工程设计图纸 工程概况: 本工程位于江门产业转移园恩平园区为江门欧福威超热导科技有限公司兴建的制釉车间四,单层厂房,框架结构;高度7.25米,建筑面积为1#厂房6768平方米、4#厂房7920平方米、总建筑面积:14688平方米。

本工程脚手架采用双排扣件式钢管脚手架,脚手架搭设总高度9.5m。 施工准备 经过平整的场地应进行测量放线,准确定出内外立杆的位置。 材料要求 1.脚手架使用的所有钢管均采用φ48×3.5mm钢管。脚手架钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级刚的规定。 2.扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。 扣件在螺栓拧紧时,扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。 3、脚手板采用竹材料制作的竹串片或竹笆片。脚手板的厚度不应小于50mm,每块质量不宜大于30kg。 4、连墙件:当采用刚性连接时,可用φ48×3.5mm钢管和扣件将脚手架与建筑物可靠连接;当采用柔性连接时,可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。 搭设尺寸 本脚手架为双排脚手架,搭设总高度为9.5米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,立杆的步距1.80米。 连墙件采用2步3跨,即竖向间距3.6米,水平间距4.5米。 由于LL1梁底有高支模架体,因此脚手架内立杆距建筑轴线的距离≥700mm。 脚手架的搭设 1.基本要求 工程正式开工前应进行充分的施工技术交底、安全交底。 脚手架要承受施工过程中和各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,因此,脚手架必须具有足够的承载能力,刚度和稳定性,以确保安全。 在纵向水平杆与立杆的交点处必须设置横向水平杆并与纵向水平杆牢固连接。立杆下应有底座和垫板。整个必须设置剪刀撑与连墙件,以保证脚手架成为一个稳固的结构。 脚手架的搭设,应沿建筑物周围连续封闭,如果因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙件。

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

脚手架拆除专项施工方案

脚手架工程安装与拆除施工方案 根据该工程的结构特点,地下室及门头处采用落地式双排扣件钢管外脚手架,其余部位全部采用电动整体爬升架。楼板支撑采用满堂红扣件式钢管脚手架,填充墙砌筑采用落地式双排钢管扣件脚手架。 钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q240钢,其材质应符合《碳素结构钢》的相应规定。钢管禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。使用普通焊管时,应内外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。使用与钢管管径相配合的、符合我国现行标准的可锻铸铁扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 6.12.1 脚手架搭设 6.12.1.1外脚手架直接搭设在地下室顶板或地面上。 6.12.1.2落地式外脚手架立杆纵距1500mm ,立杆横距为900mm ,步距为1800mm 。立杆顶端高出建筑物上皮高度1500mm ,里排立杆离墙面300mm ,小横杆伸出立杆外边150~200mm ,距地200mm 处设扫地杆。脚手架设地托,下垫脚 手板。如下图所示: 6.12.1.3外脚手架每隔二步三跨,用留设连墙杆(如图所示),遇到柱子进行环抱柱子连接,并在同一水平处里外排立杆间设置水平斜撑,拉撑连杆采用钢管,每隔两立杆间距垂直方向每两步设一拉撑点,拉撑钢管与脚手架成垂直,拉撑在立杆与横杆交接处。 注立杆纵距为,图中尺寸均以毫米为单位。 排水明沟脚手板落地架 地 下 室

6.12.1.4外檐电动爬架 根椐工程结构情况,爬架采取分体电动升降,1#﹑4#各布置26个升降机位,分2个升降单元;2#楼布置29个升降机位,分2个升降单元;3#﹑5#共布置31个升降机位,分2个升降单元;6#﹑7#、8#各布置26个升降机位,分2个升降单元。 从第一层底部搭设安装平台,搭设底部桁架,开始安装主框架下节及中节,调试架体并根据主框架中心线,预留螺栓孔或预埋件。第二层结构砼强度标号达到10MPa时,即可安装主框架支座并搭设架体,第三标准层施工时就可用爬架进行主体施工,第三标准层结构砼强度标号达到10MPa以上时,即可安装防倾支座,第四标准层结构砼强度标号达到10MPa时,既可对架体进行提升,进行上一层的施工。 爬架体以主框架为骨架采用扣件钢管搭设,架体高度=楼层高×4+1.5m,宽度0.9米。根据示意图搭设剪刀撑和架体水平梁架等机构,所有钢管必须按规范搭设,扣件必须按规定拧紧,扭紧力矩40~50N.m。

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

扣件式钢管脚手架搭设与拆除方案

扣件式钢管脚手架搭设与拆除方案 本工程脚手架采用钢管脚手架。 (一)、架子搭设(或拆除)过程和顺序 搭设顺序为:扫地杆——底座垫板——外立杆——第一步大横杆——第一步小横——脚手板——第二步大横杆——第二步小横杆——反复类推——施工层脚手板——施工栏杆——剪刀撑——围设安全网——挡脚板。 拆除过程顺序与搭设顺序相反,即:后搭设的先拆除,先搭设的后拆除,由上面下逐步拆除。 (二)、搭设脚手架的准备工作 脚手架搭设围的地基要夯实找平并打垫层,脚手架底座标高宜高于自然地坪50mm,并作好排水处理。每根立杆底部要设置垫板,垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板。并必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定的距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (三)、搭设要求和要点 1、钢管使用Φ48×3.5三号普通钢管,要基本平直。 2、扣件和脚手板要符合质量标准规定。 3、立杆应竖直设置,允许偏差为20米±50mm。

4、对接扣件应交错距离大于0.5米. 5、施工层必须满铺脚手板,不留空洞。 (四)、扣件式钢管脚手架的搭设方案 1、搭设立柱的注意事项: (1)、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻边墙以上二步。 (2)、立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距离不应大于步距的1/3。 (3)、开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直到连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 (4)、当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。 (5)、立柱搭接长度不应<1m,立柱顶端高出建筑物檐口高度 1.5m. 2、搭设纵、横向水平杆注意事项: (1)、搭设纵向水平杆措施: ①对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。 ②搭接接头长度不应小于1m,并应设等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘到杆端的距离不应小于100mm。 ③纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。

外脚手架拆除施工方案

外脚手架拆除施工方案Last revision on 21 December 2020

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日 目录

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约 53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施 1.拆除准备工作 1)脚手架拆除前应由项目负责人召集有关人员对落地外脚手架实地进行全面检查(必要时需加连墙杆),建筑物及楼层材料已转运,已不需要脚手架时,方可进行拆除。 2)脚手架拆除前,先划定安全范围,设置警戒线,拆除人员必须先熟悉现场,了解四周环境,先检查是否有隐患之处,每层楼面必须做好临边洞口的防护。 3)应认真将各层架体上的存留材料、杂物等清除干净,以防坠落伤人。 4)组织拆除人员做好安全技术交底,并有交底接受人签字,对作业人员交接清楚工作中要注意的相关安全技术要求。并准备好安全带、绳、吊具、工具,配备运输人员。堆放在脚手架上物体严禁过多,并随时运到地面,堆放整齐。 5)拆除人员必须是专职架子工,持有特殊工种操作证方可参加作业。 6)具体的安全交底由项目部安全科进行专门的安全交底。 2.外架拆除要点与施工步骤 按自上而下,先搭后拆,后搭先拆逐步拆除,严禁上下同时作业,不得采用踏步式或采取分段、分立面拆除。所有连墙杆应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除架体;拆除连墙杆的同时应设临时连墙杆加固。 拆除后的各构配件应分层、分段往下传递,严禁随意抛扔。 拆下的钢管、扣件等材料至地面时,应随时按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。 脚手架拆除一般顺序为:安全密目网→挡脚板→脚手片→连墙杆→拉杆→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立杆→木板

脚手架搭设施工方案

脚手架搭设施工方案一、工程概况: 海军指挥学院离退休干部经济适用房工程为4#、5#、6#楼,砖混六层,楼层总高度17.3米,4#、5#楼东西长84.34米,南北长15.44米,6#楼东西长80.14米,南北长15.44米。根据本工程特点及施工现场的要求,拟采用落地式双排钢管脚手架。 二、施工准备 1、本工程各级负责人应按本方案中的有关要求和安全规程的技术要求, 逐级向架设和使用人员进行技术交底。 2、应对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格的不使用, 经检查合格的结构配件,应按品种、规格分类堆放,场地不得有积水。 三、材料质量标准与检验: 1、直径48*3.5焊接钢管,应符合GB700-89中Q235A钢的规定。 2、扣件,应符合JGJ22-85的规定和相应的技术要求。 3、竹笆片脚手板,必须符合相应的质量要求。 4、密目阻燃安全网,必须符合相应的质量标准。 四、设计几何尺寸: 本工程脚手架总高度18米,拟设计参数如下:脚手架为双排钢管脚手架,排距为0.85米,内排距墙为0.2米,柱距为1.5米,步距为1.8米,每步栏杆高度为1.2米,剪刀撑倾角为45度,跨距4-5个柱距,连续设置,连墙体垂直距离3.6米,连墙水平距离4.5米,小横杆间距为0.75米。五、钢管脚手架的搭设要求:

1、搭设形式:根据工程特点,本工程采用双排钢管脚手架。因建筑物南 北有挑出的阳台和飘窗,对阳台和飘窗之间距离大于2米的部位,采用按房屋形式,沿房屋搭设,对不足2米的部位,按沿窗台外边进行搭设,部分采用增加一排钢管立柱的方法。 2、脚手架的组成:直径48、壁厚3.5的钢管搭设,脚手架由主杆、大横 杆、小横杆、斜撑、剪刀撑、连接杆及扫地杆和拦腰杆组成。 (1)主杆脚手架的竖向承重杆件,是决定其承载力的主要受力杆件,故必选用无裂缝及腹焊的钢管,立杆纵向排距为1.5~1.8米,脚手架宽度为1米,靠墙立杆距外墙面200MM,立杆下部设置钢管柱基,并加垫木块。四面必须设有接地装置,立杆下部必须设有扫地杆。 (2)大横杆是连系纵向各主杆、平行于墙面的水平杆件,也是脚手架的纵向承重和连系杆件,材料的选用同主杆,间距即脚手架的每步高度选用1.8米。 (3)小横杆是与大横杆相交,并扣接在内外主杆上的水平杆件,也是承受横向荷载的主要杆件,同时也是支撑脚手板的横梁,设置为主杆和大横杆的相交处。 (4)脚手架的斜撑扣在外侧,与地面成45度角,是加强脚手架的纵向整体刚度。设置间距为9米,剪刀撑的连接形式采用搭接,搭接长度不小于0.4米,采用2个扣件均匀设置加以固定。连墙杆是与墙体或梁柱直接连接的杆件,是稳定和承受水平荷载的杆件。 (5)连接杆可单独设置也可采用横向水平杆件作连接件。详见附图。(6)门洞两侧的立柱予以加强(双柱),并在门洞两侧和洞顶处增设斜撑杆

相关文档