1.工程概况

1.1工程名称:xxx集团有限责任公司电缆分界室及10KV电缆外

电源工程

1.2建设地点:xxx污水处理厂流域污水调水泵站

1.3建设规模及工程主要特点

1.3.1建筑设计

电缆外网敷设采取电力隧道及电缆保护管加电缆井方式,新建电力管井及扩建管井均为12dn150+2dn100,新建电缆井为2.0m ×2.0m×5.6m高压电缆井。新建电力管井距双纬南路南红线1.5米、双桥东路西红线1.5米。本工程新建电力管井1161.5米,扩建电力管井335米。

1.3.2结构设计

建筑结构主要构件安全等级为二级,结构主要构件设计使用年限为50年。建筑抗震设防为丙类;抗震设防烈度为8级;结构抗震等级为三级。本工程为砖混结构,混凝土强度等级及抗渗等级:顶板、底板、侧墙、梁混凝土标号为C30,抗冻层150,,垫层C10,抗渗S6。电缆井内外墙采用防水砂浆抹面。

受力钢筋、箍筋、分布筋均采用HRB335,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比不应小于1.25,及钢筋的屈服抗拉强度实测值与强度标准值的比值不应小于 1.3。钢筋锚固长度:砼C30:35d;钢筋搭接长度:砼C30:按纵向受拉钢筋搭接接头面积50%设计。

1.3.3电气工程

本工程电气系统包括;新建电缆分界室为二进六出,安装SF6环网柜8面:其中进线柜2面,出线柜6面。安装DTU柜1面。

由康城开闭站室217柜及227柜分别引出10KV电缆沿双桥东路东侧现状管井向南敷设至双纬南路南侧转向东敷设至29#现状电缆井。自29#现状电缆井沿新建电缆管井向东敷设至双桥东路西转向南敷设至泵站分界室1-1柜及2-1柜,敷设电缆ZRC-YJY22-8.7/15KV-3×150两条共计3997米。自泵站分界室1-3及2-3柜分别引出10KV电缆敷设至配电室201及202柜,敷设电缆ZRC-YJY22-8.7/15KV-3×150两条共计50米。

1.4主要工程量

2、工程项目建设组织系统

3、工程计划开、竣工日期

工程计划开工日期:2010年1月31日

工程计划竣工日期:2010年4月 1日

4、监理工作依据

4.1施工合同、监理合同

4.2施工图纸

施工图纸:包括总图、建筑、结构、强电、设备安装等专业。

4.3主要规范、规程

4.4主要图集