在夏季,无论是商业办公区还是住宅区,空调都是必不可少的。随着天气越来越热,空调使用的时间越来越多。当人们追求凉爽的工作和休息环境时,使用空调会产生空调噪音。这不仅影响到人们的工作和休息,而且严重伤害了人们的身心健康。空调噪音如何产生当我们遇到空调噪音时,我们该如何进行噪声治理呢

空调噪声来源

1、一般情况下空调室外机机组在最初安装时没有考虑减震阻尼处理,当机组设备作业时在产生空气传声的同时,也会通过与之相连的所有钢性构件形成结构传声,此时各个硬性构件成为结构传声的固体声桥。

2、各管道及配件与设备主体结构框架均为硬性连接无减震阻尼处理会与之产生结构共振。

3、如果存在并列安装情况,各同型号机组设备没有相应的隔音罩或者隔音夹板安装处理,相对狭长空间机组同时运转形成同频共振的同时形成空气传声与结构传声共存的混响噪音,致使在该空间听到声强进步增强的混响噪音。

4、室外机后方一般为水泥光洁面墙体,而光洁内壁外饰面在很大程度上对于噪音源发出的入射声波大部分反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音的形成。

5、风机系统本体噪音主要包括风扇旋转噪音、线圈形成的电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音等。

6、制冷剂在冷凝器与冷凝管工作状态下冷凝剂循环过程中脉动激发硬件结构形成的噪音。

7、声波在室外机金属外机壳腔内壁入射过程中大部分被反射回来的声波,往复反射过程当中与噪音源发出原声波叠加后形成的混响噪声。

8、各管道管线承重固定支撑点(角钢支架)均与平台主体结构硬性连接,是不可避免的结构传声的有效的负面声桥。

9、整个大环境范围下的周边本体噪音在一定程度上也起到了推波助澜的负面复合噪音的一部分,如其它近距离机组设备运转杂音马路车辆行驶杂音等。

空调噪声治理措施

1、墙面及吊顶做吸声处理;

2、机房门窗使用隔声门窗;

3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器;

4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;

5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头;

6、管道内水流及磨擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。

上述治理方法主要通过控制噪声源,阻止传播方式来解决空调室外机噪声问题,南昌佳绿环保可以做到既解决空调噪声对自己休息的影响,也避免了对周围居民的影响。经南昌佳绿降噪治理后,基本上听不到“嗡嗡”的噪声。

空调外机降噪方案,空调室外机隔音处理-杭州银行

杭州银行空调外机噪声控制项目 设 计 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2019年8月

目录 一、项目概况 (3) 1.1 项目现状 (3) 1.2 噪声源分析 (3) 二、编制依据 (4) 三、噪声适用标准 (5) 四、设计原则 (5) 五、噪声控制技术说明 (6) 5.1 噪声治理方案设计 (6) 5.2 噪声控制具体措施 (6) 5.2.1 消声器设计 (6) 5.2.2 减振措施 (7) 六、质量保障与售后服务 (7) 6.1 质量保证期维护保养服务计划 (7) 6.2 质保期满后维护保养服务方案 (7)

一、项目概况 1.1 项目现状 杭州银行华成支行位于武林路380号,现银行2楼处存在一台VRV空调外机噪声较大,影响3楼居民生活。需对其进行噪声治理。 VRV空调外机风口处噪声值约为68dB(A),白天背景噪声约为65 dB(A)。 为解决噪声影响,现针对现场实际噪声情况进行分析,制定切实可行的噪声控制方案。 1.2 噪声源分析 空调室外机组 空调室外机组的噪声包括排风口风扇空气流动动力学噪声和机组内部压缩机与管道内流体传输振动引起的设备振动噪声值。噪声具有中低频偏高且全频声压级高的特性。 1)空气动力性噪声:电动机在运转时,进气风扇高速旋转时打破原有空气的压力平衡,使空气之间湍流摩擦产生噪声。空气动力性噪声以中高频为主。 2)机械性噪声:压缩机运转时因机械运动而发生的撞击振动,产生脉冲性机械噪声,辐射的噪声覆盖全频带。机房内以机械性噪声为主要噪声。

3)管道振动噪声:压缩机运转时,管道内的流体与管壁摩擦振动及管道连体振动产生的噪声。辐射的噪声通过空气及固体构筑物传播,以中低频为主。 二、编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》(1989) 2.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996) 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 5.《声环境质量标准》GB3096-2008 6.《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》(GBZ 2.2—2007) 7.《风机用消声器技术条件》(JB/T 6891- 2004) 8.《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令) 9.《通风消声器执行标准》(HJ/T16-1996) 10.《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB5032-2002) 11.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 12.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 13.客户施工所在地现场勘测情况及客户所提供的设备参数表。

噪声治理措施

十大工业噪声源控制技术评述 目前影响工人健康、严重污染环境的十大工业噪声源,它们是风机、空压机电机、柴油机、织机、冲床、圆锯机、球磨机、高压放空排气以及凿岩机。 这些噪声源设备,普遍使用于各工业部门,产生的声级高,影响面大。我国在控制这些噪声问题方面,虽已积累了相当丰富的经验但仍存在许多实际问题,尚待研究解决。 风机、空压机的消声器,国内目前已有较成熟的系列产品。但是在大型消声器,尤其是耐腐蚀、防尘埃、耐水气等特殊类型的消声器方面,尚有许多工作需要深入进行。低噪声风机虽有一些产品出现,但这方面的工作,在我国也仅仅算是一个开端。 电机噪声的系列消声隔声罩,在我国也已有生产,但对于大型电机的降噪,以及从声源上降低电机的噪声,也尚待进一步深入下去。 在石油输送管道系统以及其它一些地方,大型柴油机噪声问题仍然严重存在,需要解决。研制隔声性能与散热性能元气优 {带高效消声器} 、使用方便的隔声罩,是问题的关键。 近些年来,我国在有梭织机噪声控制上已取得许多经验。不少单位采取各种措施,在单机上可获得10dBA的降噪效果。问题在于这些技术措施目前尚很难全面推广。深入对已取得效果的各项措施进行分析、筛选和改进,并探讨控制织机噪声危害的其它途径,是当务之急。 冲床噪声的产生机理及控制途径,近十多年来,在国内有了一些新的突破。冲床噪声影响面大,但目前国内只有少数一些地方开展了降噪工作,许多实际问题尚待解决。 圆锯机产生的噪声一般在100dBA以上.木材加工行业发生的断指事故,常与此噪声密切有关.国内自八十年代以来,对圆锯机降噪进行了较系统的研究,其结果表明,通过对锯片开适当的减振槽,在锯片上贴阻尼片以及对机组施用隔声罩待综合措施,可导致圆锯在工作时整机噪声的明显降低. 对于球磨机噪声,目前国内有一些部门采用橡胶衬板的方法,或对球磨机筒体采用阻尼隔声层包扎方法,或对球磨机施用隔声罩方法来降噪,取得一定的效果.但同样在使用上,仍然存在不少问题,值得探讨解决.

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

锅炉引风机噪声的治理通用范本

内部编号:AN-QP-HT592 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉引风机噪声的治理通用范本

锅炉引风机噪声的治理通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 采暖锅炉引风机噪音是目前城市噪声源之一。该噪音的特点是进入采暖期以后每日24小时分3至4段时间供热,严重影响附近居民的休息。通化市某银行现有10吨采暖锅炉,配 Y5—47NO10C引风机,锅炉烟囱为直径 0.9m,高24m,铁制。该烟囱高出附近居民楼5m,锅炉房界外1m处环境夜间本底值 39dB(A),噪声值63.5dB(A),超出我国城市环境噪声允许标准二类混合区的限值 18.5dB(A)。 在对该锅炉引风机进行降低噪声处理时,

中央空调外机噪声治理

我们在使用中央空调时,有可能会出现空调外机噪声比较大的现象。如果噪音大的 话,我们根本无法正常的休息。那么中央空调出现噪声我们应该如何处理呢?空调外机的噪声治理措施有哪些呢? 一般情况下,中央空调机房的噪声源主要有以下几点:空调主机及压缩机噪声;轴流排风机噪声;循环水泵噪声;设备基础支撑与地面,管路与墙面及天花板刚性连接所产生的共 振噪声;进出水管中水流及摩擦产生的噪声。其中,尤以机箱的低频噪声最甚,低频噪音具有声波长、穿透力强、衰减慢的特点,在空气传声的同时极易激发墙体构件及与之相连的 硬性结构的结构传声。 同时,空调机房存在以下一些问题: 1、同型号机组作业时产生同频共振(机器自身包括基础平台没有减震、阻尼隔音处理); 2、机房狭小、墙体表面房顶光洁无明显吸音体,容易形成反射声波与原声波(入射声波)声能增强叠加; 3、管道外壳过于光洁对入射声波形成硬反射,同时声波在透射管壁后与管道内噪音形成混响噪音,而这种混响噪音以空气传声的形式与管道震动的结构传声共存又会加重机房 内部的混响噪音; 4、所有管线、管道进出房间过程与墙体均为硬性连接,一定程度上起到了负面声桥的作用; 5、电缆、通信光缆地沟空腔没有做吸音阻尼处理,与外界相连是空气传声的主要途径,同时声波击打地沟侧壁又会激发整个地基的框架结构传声; 6、窗户玻璃隔音量较低主要还体现在框架的硬性安装上; 7、为保证机房通风散热保持干燥的要求往往要安装通风散热设备此时的通风系统又会形成新的噪音源,风机的隔音也是不容忽视的环节。 因此,南昌佳绿环保采取的具体治理措施有: 1、墙面及吊顶做隔音吸音处理; 2、机房门窗使用隔声门窗; 3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器; 4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器; 5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头; 6、管道内水流及摩擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。 中央空调外机降噪处理选南昌佳绿,免费设计方案,专业的施工团队,一次选择,终 生受益,让您远离噪音的伤害,还您一个健康的空间。

噪声治理技术方案

目录 第一章项目概况................................................ 第二章适用法规及标准............................................ 1、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》.................错误!未指定书签。 2、《声环境质量标准》GB3096--2008....................................... 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》---厂界环境噪声....................... 第三章噪声分析预测 (7) 1. 噪声特点.............................................................. 2. 噪声现状分析.......................................................... 3. 噪声治理目标.......................................................... 第四章噪声控制技术措施.......................................... 1.标准及依据....................................................... 2.设计原则......................................................... 3.采用噪声控制技术措施............................................. 4 降噪效果预测.......................................................... 5 声学性能计算........................................................... 6.建议....................................................................................................... 错误!未指定书签。

空调机组隔音降噪技术方案

空调机组隔音降噪 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年09月

空调机组的噪声问题是常见的民用领域噪声源,其噪声主要是在工作时产生的空气和振动噪声,对于附近居民的休息产生影响,因为居民卧室对于噪声的环保要求比较高,必须要保证空调机组噪声达标,那么空调机组隔音降噪有哪些措施呢? 一、空调机组噪声类型分析 通过对某写字楼的现场噪声勘测,确定了现场噪声值可以达到95分贝,通过分析,确定了几类噪声来源:机房噪声,机房内空调排风在室内产生混响,以及机组产生的直接空气噪声;室外机固体传声,室外机的底座震动通过刚性基础传递;空调机组冷凝铜管振动通过墙壁和吊架进行传递;风机盘管产生的通风噪声以及振动传递。 二、空调机组隔音降噪的强制标准 因为空调机组影响的区域多是居民小区,根据《民用建筑隔声设计规范》中的要求,居民卧室噪声夜间不得高于30分贝;位于商业区

域的空调机组属于声环境区域中的二类区域,该区域要求白天低于60分贝,夜间低于50分贝。 三、空调机组隔音降噪方案 1.针对机房内噪声:以空气声为主,采用隔音措施,使用隔音墙板,提高机房内墙壁的隔音能力,在墙壁、吊顶、地面铺设隔音吸音减震层。 2.针对机组和管道固体传声:对于低频噪声采用减震措施,使用空调机组减震底座,隔断震动的传递途径。同时将管道做好弹性支撑或者弹性悬挂,并在穿墙处填充吸音阻尼减震材料,减弱共振。 3.针对风机盘管噪声:主要以空气噪声为主,使用消声器并加装弹性支撑和吊架,减弱空气和震动噪声。 四、空调机组隔音降噪相关案例 1.杭州市中医院空调机组隔音降噪 2.杭州美居酒店空调机房隔音降噪 3.杭州湖边村酒店管理空调机组降噪处理 4.龙岩市行政办公中心空调室外机组隔音降噪 5.百安居中国置业空调外机隔音降噪

大酒店通风系统消声降噪方案

大酒店通风系统消声降噪方案 ****** 大酒店通风系统消 方 案 ******* 环保设备有限公司 20 年5 月日 目录 1、工程概述 2、设计及选型依据3 、系统基本状况 4、各区域噪声标准5 、设备参数 6、噪声源综合分析7 、噪声的危害 8、系统自然衰减量9 、具体设计方案 10、消声、隔振计算书11 、说明及建议 12、各专业应注意的问题 ** 五星级酒店通风系统 消声降噪方案 一、工程概述: 72516 本工程为超高层五星级酒店建筑,地下两层,地上三十四层,建筑面积平方米, 建筑高度151.8 米。其中地下二层为车库及设备用房,地下一层为酒店后勤用房及锅炉房。地上一至六层为裙房部分,内设有大堂、各式餐厅、宴会厅、会 议、游泳池等功能区域; 八至三十四层为客房区域,其中七层及二十三层为避难层和设备

转换层。 宾馆公共区域与客房的中央空调系统设计。地下车库及设备用房通风及防排烟设计。防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,走廊、中庭及需要排烟房间的全面防排烟设计,避难层防烟设计。洗衣房局部排风系统由洗衣机房专业设备公司二次设计,厨房排油烟及油烟净化系统由专业厨房设备公司二次设计。 本公司有幸对大楼内的送、排风系统、热回收空调机组、新风机组、热回收新风机组、水泵、冷水机组等以及与它们相关的区域做消声降噪的二次设计以及消声设备的选型。 二、设计及选型依据: 1、甲方提供的通风系统图。 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3、《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 4 、《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 5 、《风机用消声器技术条件》(JB/T6891-2004) 6 、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 7 、《噪声与振动控制工程手册》原设计的风机、机组参数均已确定,送、排风系统和空调系统的管路和消声设备已设计,本方案尽可能在不改动原设计但又能达到规定要求的基础上进行消声降噪的二次设计。 三、系统基本状况: 1、大空间公共区域设计单风管定风量一次回风式全空气低速空调系统,采用热回收式空气处理机组,设有初、中效过滤,气流组织为上送下回或上送上回,空气处理机组设置在各楼层机房内。2 、餐饮包房、小办公等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用上送上回。 3、酒店客房等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用侧送顶回。新排风系统采用垂直系统,新风由避难层机房热回收式新风机组处理后送至各客房的新风竖井,再送入房间内; 排风也是通过房间竖井并由热回收式新风机组内的排风机排出室外。4 、厨房设计直流式全空气空调系统。送风采用新风机组,并设初、中效过滤器。厨

中央空调室外机噪声处理方案

中央空调室外机噪声治理方案 一、概述 百商大楼位于苏州东路北侧。其车库入口顶板上安装有2台大型室外空调机组。空调机组工作时制冷噪音太大,噪声源位置低,噪声传播远,产生的噪音直接影响附近的居民正常生活、办公。为此,乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司特委托我方进行此中央空调室外机噪声治理工作。 二、执行标准: 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工商企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等。 三、保护目标: 保护目标为百货广场东、北两侧40米百商太阳城居民小区 四、治理方案 根据现场实地勘测,根据乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司要求,制定治理方案。由于各噪声源点多而集中,因此采用既经济又有效的隔声屏障方法进行处理。即在室外机四周一定距离设置隔声屏障。 1、隔声屏障的原理:从声音的物理特性可知,一定波长的声 波在空气中传播时,如果遇到障碍物,有一部分经过障碍物边缘产生衍射。如果在正对噪声传来的途径上,设立一道与声波波长相比有足够大小尺度、隔声性能较好的屏障,就能在它的背后某

一定距离范围内形成低声级的声影区。因声波波长大得多,所以声学上产生的影区没有明确的界限。 2、隔声屏障材料、结构本身的隔声性能:如果隔声材料、结构本身隔声很差,传播在它一个侧面上的声波能够容易投射过去,在另一侧有较大射声,甚至超过经隔声屏障边缘衍射达到的声压级,那就不能形成明显的声影区,隔声屏障的隔声量比所需声影区的声级衰减值至少大10dB(A),才足以排除透射声的影响。在面对噪声源一侧,做高效的吸声处理,对降噪有好处。同时,还应注意构造制作密封,不可有洞孔或缝隙。 3、隔声屏障的尺寸大小:隔声屏障的尺寸应尽可能做的比声源尺寸大,若以点声源计,则屏障长大于屏障高3-5倍就能近似当作无限长。隔声屏障的高度是一个主要尺度。对于一定波长的声波传播来说,声源经隔声屏障顶端到接受者的最短连线距离和屏障高成正比。相对来说,隔声屏障越高,波长越短,在声影区范围内的噪声级也降得更低一些。 由上述特性,确定在楼顶的室外机安装隔声屏障,隔声屏障由6cm后夹心彩钢板组成,内侧粘贴30mm厚吸音棉。隔声屏障板材由槽钢连接,固定在地面上。要求强度能达到抵抗当地气象台发布的8~10级大风。并具有一定的防火阻燃性能。隔声屏障上还必须留有隔声门,以便进出,方便设备维修保养。

冷却塔噪声治理方案及实例

冷却塔噪声治理方案及实 例 Prepared on 24 November 2020

南昌佳绿环保噪声治理工程项目 泰豪集团冷却塔噪声治理工程介绍 一、项目名称:泰豪集团冷却塔噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1522 三、项目地址:泰豪集团 四、项目规模:冷却塔噪声治理 五、工程工期: 30天 六、竣工时间:2015年2月28日 七、项目类别:冷却塔噪声治理工程 八、案例简介:泰豪集团在其厂房北侧安装有两台冷却塔机组,南侧安装一台小型冷却塔机组。当冷却塔开启时测得南侧厂界噪声60dB(A),北侧厂界噪声70dB(A),)均超出了国家规定2类区夜间噪声排放标准。为有效控制冷却塔噪声,泰豪集团特邀我司对该冷却塔噪声提供合理的解决措施。 九、降噪目标: 达到国家相关标准

十、现场噪音源: 冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水分布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔的噪声源由以下几部分组成: (1)风机进排气噪声(主要噪声源); (2)淋水噪声(主要噪声源); (3)风机减速器和电动机噪声; (4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声; 其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。 十一、我们设计的方案: 针对泰豪集团这样的冷却塔低频噪声,我公司根据我们以往治理类似项目的经验,结合现场实际情况制定如下治理措施:1.在冷却塔与厂界之间及冷却塔两侧面采用隔声板密封,北侧 呈现“U”型屏障,屏障整体尺寸为(7+10+7)*8m;南侧呈现

电厂噪声治理投标方案

淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂 一、二次风机及流化风机 噪声治理方案 北京绿创声学工程有限公司 2010年11月20日 目录

一工程简介 1工程概况 淮南矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂(以下简称新庄孜电厂)厂址位于安徽省淮南矿业集团新庄孜矿工业广场东部,毗邻新庄孜电厂现有3×25MW机组厂区西侧,新庄孜矿选煤厂铁路站场的东侧。厂区占地面积,静态投资亿元。新庄孜选煤厂的煤泥、煤矸石和中煤经皮带输送机运到本项目储煤场脱水,经除铁、筛分、破碎后送到2台440t/h的循环流化床锅炉燃烧,锅炉产生的高温高压蒸汽推动汽轮机做功,并带动2台135MW发电机发电,电能并网送至用户。主要设备布置具体布置参见下图: 新庄孜电厂设备平面布置示意图 为防止新机组投产后,部分设备的噪声对厂界影响较大,故对电厂厂界噪声进行治

理,根据投标文件的要求本次治理的对象为两台锅炉一、二次风机本体及一、二次风机出口冷风道2米处至空预器口,流化风机进出风口及风管道等设备。 2设计依据和参数 设计依据标准 本项工程执行如下技术规范和标准: (1) GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》 (2) GB3096-2008《声环境质量标准》 (3) GB/《运转振动测试标准》 (4) JB/《运转噪声测试标准》 (5) GB/T3947-1996《声学名词术语》 (6) GB3785-83《声级计》 (7) HJ/《环境影响评价技术导则—声环境》 (8) DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》 (9) GB50017-2003《钢结构设计规范》 (10) DL/T968-2004《火力发电厂焊接技术规范》 (11) GBJ11-89《建筑抗震设计规范》 (12) GBJ9-87《建筑结构荷载规范》 (13) GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》 (14) GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 (15) GB50211-95《钢结构工程质量检验评定标准》 (16) GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》 (17) JB309298《火焰切割面质量技术要求》 (18) GBJ68-84《建筑结构设计统一标准》 (19) JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》 (20) JB/《装配通用技术条件》 (21) JB/ZQ4286-86《包装通用技术条件》 (22)《淮阴电厂热电联产二期环境影响报告书》 设计参数(设计目标) (1)根据标书的要求,距各施工项目1米处的噪声值不得大于80dB(A)。

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案

酒店通风系统工程噪声治理最佳处理方案 一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声 酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。 二.酒店通风工程之风机盘管噪声 现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。 三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声 很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。 四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声

客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。 五.酒店通风工程之客房内噪声的测量 根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。 六.新一代酒店通风设备的安装使用 由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指

风机噪声处理技术方案

风机噪声处理技术 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年06月

风机设备在工业生产中比较常见,而且功率大、数量多,产生的噪声值也相对较大,常见的风机有罗茨风机、锅炉风机、离心风机、一次风机等等。这些风机设备在工作时产生的噪声值在100分贝以上,严重超出工业厂房噪声标准,为了保证工人的身心健康,需要对风机进行隔音降噪,汉克斯带您了解风机噪声处理技术方案。 一、风机现场噪声分析 针对工业常见的罗茨风机来说,其产生噪声的位置通常主要是风机的进出气口,风机设备外壳、电机、部件产生的机械噪声,以及设备震动产生的震动传递噪声。其中进出气口产生的空气动力型噪声是风机设备噪声中噪声值最大、最常见的,主要呈现为旋转噪声和风机涡流噪声,严重的情况下,风机噪声值可以达到120分贝。常见的多是在95-105分贝。

二、风机设备降噪目标要求 风机设备多数使用在工厂,对于工业厂区的风机设备降噪要求是在8小时工作时间内,厂房内噪声低于85分别。对于油烟风机或者屋顶风机根据使用环境区域,二类商业办公区域要求低于夜间50分贝,白天低于60分贝,一类住宅医院等区域夜间低于45分贝,白天低于55分贝。 三、风机噪声处理技术方案 1.风机机械噪声处理:机械噪声可以通过提高风机部件之间的润滑度、装配的精度、更换新零件等措施进行处理。 2.风机空气动力型噪声处理: 使用进出风消声器:在风机进出风口噪声普遍比其他位置噪声高10分贝以上,所以在进出风口安装消声器可以有效的降低进出风产生的空气动力型噪声,消声器类型可以选择阻抗复合式消声器,消音量可以达到25分贝以上。 使用风机隔声罩:隔声罩采用了复合隔音板材作为主体,将单台风机或者所有风机都封闭在内,成为风机隔声罩或者隔音房,此方法对于风机的降噪效果好,但是场地要求高。同时隔音房还要配套使用隔声门窗、通风散热系统等等。

关于噪声治理方案

关于噪声治理方案 篇一:噪音治理方案 噪音控制必须考虑噪音源、传音途径、受音者所组成的整个系统。控制噪音的措施可以针对下面三个部分或其中任何一个部分。 噪音控制的内容包括: 1、控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用隔音阻尼材料、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 2、阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音材料、隔音材料、隔音屏障、隔振等措施。 3、在人耳处减弱噪声。受音者或受音器官的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 志联隔音材料有限公司专业生产隔音、吸音材料,公司生产的产品可用于下面多种场所噪音治理。 1、工业企业噪音治理 工业厂房、柴油发电机房、空压机房、锅炉房、中央空调、

冷却塔、变电站、循环水泵房、空调外机等各类机械设备的噪声振动综合控制及厂界噪声达标治理; 2、民用建筑噪音治理 宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼、住宅小区等建筑内的水泵房、锅炉房、各种风机、冷却塔、中央空调、风冷热泵机组、发电机组、热力站等……设备的噪声振动综合治理; 3、家庭、商业噪音治理 多功能厅、KTV歌厅、迪厅、家庭影院、播音室、电影院、音乐厅、录音室、家庭管道、酒店、电视台会议室、办公室、卧室……等噪声治理;篇二:噪声污染防治方案 第一章、编制依据: 1、中华人民共和国环境保护法 2、中华人民共和国建筑法 3、中山市有关法规及强制性标注 4、本工程的施工组织设计 第二章、工程简介: 丽城乐意居38幢工程位于中山市东升镇旭日广场南侧,总建筑面积24234.47平方米,建筑基底面积2410平方米。工程南边为原乐意居四期住宅已建小区,西边为市政支路,北边是旭日广场,东边为规规划乐意居六期。工程总共有1栋住宅楼,地上

空调机组噪音治理方案

办公楼空调机组噪音治理实施方案 陕西AA节能科技有限公司 二〇一五年三月

一、办公楼空调机组噪音现状 (3) 二、社会生活环境噪声排放标准 (4) 三、噪音治理要求 (4) 四、空调机组噪声的防治措施 (5) 五、空调机组噪声的防治方案 (6) 六、空调机组噪声的防治项目预算 (9)

办公楼空调机组噪音治理实施方案 一、办公楼空调机组噪音现状 B公司办公楼空调室外机安装在办公楼5楼楼顶,空调机组在运行过程中产生的噪音对6楼和7楼的住户休息产生了影响,住户普遍反映噪音大,需要采取措施降低噪音,给住户一个安静的环境。空调机组位置如下: 噪音分布图如下: 噪音测试数据:

二、社会生活环境噪声排放标准 在社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008)中规定社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 注:1)测点选在建筑物外,离任一建筑物的距离小于1.0m。传声器距地面的垂直距离不小于1.2m 据此标准,住户噪音值白天应不大于55 dB,夜晚噪音值白天应不大于45 dB,住户所在区域噪音值超标。 三、噪音治理要求 1、设计选材优良,不影响设备运行,布局合理美观; 2、所用设备材料无二次污染,对人体无危害; 3、在确保降噪效果的前提下不影响六七层住户采光。

四、空调机组噪声的防治措施 声屏障:在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有一个显著的附加衰减,从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响,这样的设施就称为声屏障。声波在传播过程中,遇到声屏障时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。通常我们认为屏障能够阻止直达声的传播,并使透射声有足够的衰减,而透射声的影响可以忽略不计。因此,声屏障的隔声效果一般可采用减噪量表示,它反映了声屏障上述两种屏蔽透声的本领。在声源和接收点之间插入一个声屏障,设屏障无限长,声波只能从屏障上方绕射过去,而在其后形成一个声影区,就象光线被物体遮挡形成一个阴影那样。在这个声影区内,人们可以感到噪声明显地减弱了,这就是声屏障的减噪效果。 声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成,立柱是声屏障的主要受力构件,它通过螺栓或焊接固定在预埋钢板上;吸隔声板是主要的隔声吸声构件,它通过高强弹簧卡子将其固定在H 型立柱槽内,形成声屏障。声屏障高度在1m-5m 间,覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz ~40000Hz ,1/3倍频程),最高达20dB(A)。一般来讲,声屏障越高,或离声屏障越远,降噪效果就越好。 此空调机组声屏障设计尺寸为:长18m ,宽6m ×2,高2.5m ,总面积为100m 2。为了保证设备散热及设备正常运行,设计做三个面的声屏障,其中为了保证一层住户房间采光,设计中间插入PC 透明隔声板。 隔声屏的插入损失: 13lg 10+=I N L λ σλ ) (22 d B A N -+= = 式中:σ——声波绕射路径差,m λ——声波波长,m

离心风机低频噪声治理

佳绿环保噪声治理工程项目 中烟工业有限责任公司卷烟厂离心风机低频噪声治理工程介绍 一、项目名称:中烟工业有限责任公司卷烟厂 离心风机低频噪声治理工程 二、项目编号:NCJL1524 三、项目地址:卷烟厂 四、项目规模:离心风机噪声治理 五、工程工期: 60天 六、竣工时间:2015年8月28日 七、项目类别:离心风机噪声治理工程 八、案例简介:经居民楼低频噪声与卷烟厂各生产车间设备噪声相比对、分析,居民楼处低频噪声主要来源于冷却塔机组、制丝车间屋顶除尘离心风机、卷包车间屋顶除尘离心风机噪声的叠加效应。详细情况如下分析: 2.1 冷却塔噪声 屋顶安装的一组4台冷却塔机组及4台小型冷横流却塔,因

设置在屋顶,冷却塔与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。故冷却塔运行时巨大的噪声直接传播到居民处。 2.2 制丝车间屋顶噪声 制丝车间屋顶安装有4台除异味离心风机,总排风量17万3/ m h,风机功率分别为45KW两台、55KW一台、35KW一台。因风机设置在屋顶,风机与居民楼之间无任何遮挡物,且未采取任何的噪声控制措施。故风机运行时巨大的噪声直接传播到居民处。 2.3 卷包车间屋顶噪声 制丝车间屋顶安装有两台45KW除尘离心风机,总排风量10 m h,除尘离心风机噪声对居民的影响与制丝车间屋顶除异万3/ 味离心风机相同。 九、降噪目标: 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定,卷烟厂 东侧居民楼窗外噪声应按I类标准执行,即昼间55dB,夜间45dB。卷烟厂 设备基本24小时运行,故噪声控制目标为夜间居民楼窗外噪声值≤45 dB (A)。

噪声治理方案

第一章噪声治理方案 一、项目概况 万钢和金天地大酒店位于临安国际大厦人民路210号,是由东嗨金控集团投资兴建,已进驻两家五星级酒店,分别是由开元酒店集团委托管理的,分别由全球顶级设计公司按五星级标准匠心打造,集住宿、餐饮、康体于一体的高档酒店。现两幢酒店的五楼裙楼顶分别有一冷却塔群供每幢酒店使用,万钢大酒店东侧安装有SPX马利开式冷却塔(650RT主机)NC8405RAN2四台,开式冷却塔(250RT主机)NC8403PLN、开式冷却塔(300RT主机)NC8403PLN和闭式冷却塔MHF702B061各一台以及4台厨房风机(2台KBPW710H、1台KBPW560H、1台KBPW250H)等设备。 金天地大酒店东侧安装有SPX马利开式冷却塔(650RT主机)NC8405RAN2四台,开式冷却塔(250RT主机)NC8403PLN两台、开式冷却塔(200RT主机)NC8403PLN两台和闭式冷却塔MHF702B061各一台等设备。 经现场勘测,结合现场工况、设备参数及实际需求,根据多年的项目治理经验,特提出本开元名都酒店群楼顶治理方案。 二、设计依据 1、《城市区域噪声标准》GB3096-2008; 2、《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008; 3、《声环境质量标准》GB3096-2008;

4、《建筑物防雷设计分规范》GB50057-94; 三、设计原则 1、根据环境条件,尽量确保噪声处理设施与设备的整体布局协调美观; 2、尽量减少占用空间, 3、在不影响机械设备操作维修的基础上,尽量采用功能可靠、稳定、简单的工艺技术,以最低的经费投入获得最佳的降噪效果; 4、结合工程条件和降噪标准,谨慎合理地选择工程设计方案,并尽量采用先进技术、新材料、新布局,以确保处理系统长期安全、稳定,达到降噪环保的目的。 四、噪声治理工艺设计: 治理噪声目前常用的方法由隔声、吸声、消声、减震等方法,采用各种消声设备及材料,消除噪声,达到环境保护的目的。 (1)隔声:是利用隔声屏,隔声罩,隔声房和其它隔声设施阻止声波辐射,从而达到降低噪声的目的。 (2)消声:是采用各种不同型号的消声器等设施来降低空气震动,达到降低噪声的目的。 (3)吸声:是采用维孔板,吸声棉等材料吸收声波,达到降低噪声的目的。 (4)减振:是通过各种不同型号的减振器,橡胶垫,橡胶软节等材料消除震动源的方法,达到降低噪声的目的。 因此义乌三鼎集团有限公司下属开元名都大酒店和万豪酒店在

风机噪声处理技术

风机噪声处理技术 离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片口设计试验旋转所形成的周向不均匀流场相互作用而产生的噪声,一般认为有以下几种:(1)进风口前由于前导叶或金属网罩存在而产生的进气干涉噪声(2)叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率噪声(3)离心出风口由于蜗舌的存在或轴流式风机后导叶的存在而产生的出口干涉噪声,离散噪声具有离散的频谱特性,基频( i=1时对应的频率)噪声最强,高次谐波依此递减。风机涡流噪声:是由气流流动时的各种分离涡流产生的,一般认为有4种成因(1)当具有一定的来流紊流度的气流流向叶片时产生的来流紊流噪声(2)气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声(3)由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声(4)轴流风机由于凹面压力大于凸面而在叶片顶端产生的由凹面流向凸面的二次流被主气流带走形成的顶涡流噪声。 具体降噪方法如下: (1)增强叶栅的气动力栽荷,降低圆周速度 对于风机采用强前向叶片,且多叶片叶轮有利于增大叶栅的气动力载荷,在得到同样风量风压情况下,叶轮叶片外圆上圆周速度可使风机噪声明显降低。 (2)合理的蜗舌间隙和蜗舌半径 当气流与叶片做相对运动时,叶片后缘的气流尾迹中速度及压力均小于主流区,使叶栅后的气流速度与压力分布皆不均匀,这种不均匀的气流在旋转,由于在动叶的气流出口有蜗舌存在,则这种非稳定流动与蜗舌相互作用将产生噪声,距离噪声愈近噪声愈烈,通常适当取较大的风舌前端半径可以降低离心风机的旋转噪声与涡流噪声。 (3) 蜗舌倾斜 风机叶轮叶栅气流的周期性脉动速度所产生的周期性脉动气动力也使蜗舌相互作用产生旋转噪声,此噪声大小与脉动气动力的剧烈程度及涡舌的迎风面积有关,把蜗舌做成倾斜式,则同相位的脉动气动力的作用面积小了,辐射的噪声也就减小了。 (4)叶轮入(出)口处加紊流化装置 在风机叶轮叶片的入口或出口处加紊流化装置(金属网)可以使叶片背面的层流附面层立即转换成紊流附面层,推迟叶片背面附面层的分离,甚至不分离,叶片后缘装上网,网后的气流速度与压力梯度能迅速变均匀,若网在涡区中则可将涡区大大缩小,可进一步减噪. (5)在动叶进出气边上设锯齿形结构 在动叶进出气边上设锯齿形结构可使叶片上气流层流附面层较早地转化为紊流,从而避免层流附面层中的不稳定波导致涡流分离,使涡流分离,噪声降低。 (6)在蜗舌处设置声学共振器 蜗舌处设置声学共振器,当声波传到共振器时,小孔孔径和空腔中的气体存声波作用下来回运动,这运动的气体具有一定的质量,它抗拒由于声波作用而引起的运动,同时声波进入小孔孔径时,由于颈壁的摩擦和阻尼,使相当一部分声能因热耗而损失掉。另外充满气体的空腔具有阻碍来自小孔的压力变化的特性,由于这些因素的共同作用,当气体通过共振器时,噪声得到了降低。 噪声处理 (1)风机叶轮、风机轴、皮带轮及联轴器等旋转零部件须进行严格的静平衡和动平衡校正,合格后才能组装成台。准予出厂,同时还应合理选用电机冷却风扇叶片与导风圈之间的间隙等,有效降低电机冷却风扇叶片的旋转噪声。

中央空调外机降噪

中央空调外机噪声治理工程 方 案 设 计 成都晨睿环保技术有限公司 2014.05.22

目录 1.设计参照 (2) 2.项目介绍与设计原则 (3) 2.1 项目介绍 (3) 2.2 设计原则 (3) 3.噪声源分析 (3) 4.空气动力性噪声和机械噪声的产生机理 (4) 4.1 空气动力性噪声 (4) 4.2 机械噪声: (5) 5现场测试分析 (5) 5.1 测试时间 (5) 5.2 测试区域范围 (5) 5.3 测量方法 (5) 5.4 测试条件 (6) 5.5 测量仪器 (6) 5.6 测试数据 (6) 6.项目特点及治理措施 (6) 6.1排风口采用消声器治理 (7) 6.2外部采用吸音隔声板治理 (7) 7.治理效果及售后服务 (8)

1.设计参照 通过现场调查、监测及业主提供的相关资料数据为基础,严格按照国家法规《中华人民共和国噪声污染防治法》为蓝本,并结合国家标准:《声环境质量标准》(GB3096-2008);《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008);《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90);《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);《声屏障声学设计和测量规范》(HJ/T90-2004);《建筑隔声测量规范》(GBJ75-84)为准则。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008从2008年10月1日开始替代《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-90)。 设计依据资料: 1.现场勘测数据。 2.甲方提供资料。

2.项目介绍与设计原则 2.1 项目介绍 主要噪音源为室外空调外机运行时产生的噪音。 2.2 设计原则 2.2.1根据现场声环境情况,执行如下标准: 居民楼的噪声敏感点(噪声值)≤60dB(A)。如果昼夜间的背景噪声高于此值,则以背景噪声值为上限; 2.2.2 合理设计,精心制作和安装,合理安排室外机的冷却风扇排风、散热,确保空调外机在室外能正常运行; 2.2.3优化现场施工工艺,确保施工期间不影响空调外机的正常运行; 2.2.4 治理措施完成后,能满足方便维护、检修空调外机的条件; 2.2.5 所用材料经久耐用,外观设计既满足降噪要求也满足美观大方要求。 3.噪声源分析 根据现场踏勘及监测,空调外机的室外噪声包括冷却风扇产生的空气动力性噪声和冷却风扇旋转引起风冷机组壳体振动产生的机械噪声。 室外机噪声主要是冷却风扇产生的,即进风噪声和排风噪声。属于低频噪