1.总则

1.1本技术规范是为用户工程提供额定电压

0.6/1kV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆而作的规定。

1.2本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。

1.3供方提供的0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。

1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与

合同具有同等的效力。

2.执行标准

GB/T 3048 《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 6995 《电线电缆识别标志方法》

GB/T 8170 《数字修约规则》

GB 50217 《电力电缆工程设计规范》

JB/T 8137 《电线电缆交货盘》

GB/T 3956 《电缆的导体》

GB/T 19216 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》

GB/T 18380 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T 12706 《额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T 17650 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》

GB/T 2951 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T 17651 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

3.使用条件

3.1 运行条件

系统标称电压U0/U

0.6/1kV

系统最高运行电压Um 1.2kV 系统频率50Hz

系统接地方式中性点不直接接地系统

或小电阻接地或消弧圈接地

3.2 运行要求

电缆导体的额定运行温度

90℃

短路时电缆导体的最高温度

250℃

短路时间不超过5s

电缆弯曲半径单芯:无铠装类电缆不小于20倍的电缆外径

多芯:无铠装类电缆不小于15倍的电缆外径

3.3 运行环境条件

海拔高度:

≤1000m

环境温度-15℃~+45℃

相对湿度

≤80%

3.4 敷设条件

敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

敷设时最低环境温度在0℃。

4.技术条件

4.1导体

4.1.1导体采用符合GB/T 3956的规定的1类导体(1-6mm2)或2类导体(10mm2及以上),其中多芯大截面(70mm2及以上)电缆其导体允许采用异形结构。

4.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝

缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

4.2耐火层(耐火电缆)

4.2.1导电线芯绕包耐火绝缘层。

4.2.2耐火层由标称厚度为0.14mm的有机硅玻璃云母带在导体上重叠绕包,以保证其耐火性能。

4.2.3耐火绕包平整、紧密、节距均匀。

4.2.4绕包后的耐火层满足工频电压2000V的火花检验(中间检查)的要求。

4.3绝缘

4.3.1绝缘采用硅烷可交联聚乙烯绝缘料。

4.3.2绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

4.4成缆(多芯电缆)

4.4.1电缆成缆的填充材料采用与绝缘温度等级

相适应的材料(按需),并采用相应包带进行扎紧,以保证电缆成缆后缆身外形圆整。

4.5非金属外护套

4.5.1护套采用无卤低烟阻燃聚烯烃护套料,表面光洁、圆整,其厚度和性能应符合GB/T 12706.1的规定。

4.5.2外护套表面紧密,其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

4.6电缆标志

4.6.1电缆绝缘线芯识别标志应符合GB/T6995的规定。

4.6.2成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,前后两个完整连续标志间的距离应小于500mm,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。

5.产品特点

5.1电缆应满足低烟、无卤、阻燃的要求。

5.2电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T 17651规定的试验条件下,燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于60%。

5.3电缆的无卤性能应满足在GB/T 17650规定的试验条件下,燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于5mg/g。

5.4电缆燃烧时逸出气体的PH值和导电率测试按GB/T 17650的规定,PH值不小于4.3,导电率不大于10μs/mm。

5.5电缆燃烧时的阻燃性能应能满足GB/T 18380规定的成束电缆垂直燃烧试验。

6.试验

6.1电缆在制造、处理、试验、检验过程中,买

方有权监造和见证,卖方不得拒绝,买方的此行为不免除供方对产品质量的责任。

6.2在出厂和抽样试验前15天,卖方通知买方见证,买方应在10天内予以答复,如买方放弃见证,则卖方把所做的试验以试验报告的形式提交给买方。

6.3出厂试验

每批电缆出厂前,按本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告附在电缆盘上外。

6.3.1导体直流电阻试验

导体直流电阻试验在每一电缆长度所有导体上进行测量,符合GB/T 3956的规定。

6.3.2交流电压试验

在每一导体和金属屏蔽之间施加工频电压

3.5kV,时间为5分钟,不发生击穿。

6.4型式试验

供方提供的产品系列均已通过国家相关质量检测部门的型式试验和主管部门的产品鉴定。

7.包装储运

7.1产品由供方的检查部门检查合格后方可出厂,每个出厂的包装件上附有产品质量合格证和质保书,产品试验报告和安装使用说明书。

7.2电缆包装在符合JB/T8137规定要求的电缆盘上交货,电缆盘能经受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。电缆盘能承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身,电缆端头可靠密封。

7.3每一交货盘上将标明:厂名或商标、电缆型号及规格、长度、毛重、正确旋转方向及制造年月和标准编号。

7.4交货长度

7.4.1电缆的交货长度不小于100mm,允许长度不小于20m的短段电缆交货,其数量不超过交货长度的10%。

7.4.2允许根据双方协议长度交货。

7.4.3长度计量误差应不超过±0.5%。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

低烟无卤阻燃电缆料技术参数解读(精)

低烟无卤阻燃电缆料技术参数解读 众所周知,护套料起着对光电缆重要的保护作用。光电缆的种类也随着护套料品种的变化而变化,如护套料采用低烟无卤阻燃料,则该种光电缆就称为低烟无卤阻燃光电缆。然而,有些光电缆制造企业对护套料的认识不够全面,有时片面强调某些指标而忽略另一些指标,导致采购的护套料达不到要求的技术指标;更有甚者,会导致有些护套料制造企业趁机钻光电缆制造企业的空子,提供质量差的护套料。为了让光电缆制造企业对护套料有更全面的了解,采购到质优价廉的放心护套料,我们经过认真调查研究,对护套料的几项重要指标予以说明,并列出目前护套料市场存在的一些问题,供大家参考 1、低烟无卤阻燃电缆料 ★氧指数 几乎在所有人眼里,它都代表了无卤阻燃材料阻燃性能的指标。大多数人认为,氧指数越高则阻燃性能越好,或者说氧指数达标则材料阻燃性能达标。其实不然,氧指数高不一定通得过线缆阻燃试验,氧指数低也未必就通不过线缆阻燃试验。原因:材料在燃烧中是否滴流及滴流的程度大小很大程度决定了线缆是否能通过阻燃试验及线缆的阻燃水平。 ★热变形和高温压力 这是一个容易被忽视的、但却代表了耐温等级的指标。一提到耐温性能,大家都会想到热老化的指标,容易忽视掉热变形和高温压力这一指标。那么,对于热塑性低烟无卤阻燃料来说,热变形和高温压力性能不好则意味着 ①线缆护套熔点低、易变形,即在低于线缆最高使用温度时就能变软甚至熔化,同时在外力及自重的作用下使线缆变形甚至破坏,从而使线缆失去正常保护; ②线缆护套易开裂,即线缆局部受热受力时容易在较软的区域开裂,比如在阳光下爆晒或受到烘烤时,会在爆晒和烘烤面开裂; ③做成的线缆阻燃性差,即材料氧指数并不低,但做成的线缆在进行燃烧试验时通不过。原因:材料温度指数低及线缆燃烧时无卤材料滴流。 ★挤出性能 无卤料挤出性能比其它材料差,故大家都着力于挤出性能的改善,但非常好挤的无卤材料也必然会存在以下问题 ①可能阻燃剂添加量不足而导致阻燃性不够 ②材料太软而造成耐温性不够,致使高温压力不合格;同时,由于材料温度指数低及滴流,从而导致线缆阻燃性不合格。 2、PE护套料

浅谈阻燃电缆与耐火电缆的区别及使用范围

浅谈阻燃电缆与耐火电缆的区别及使用范围 发表时间:2019-05-21T09:54:45.907Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:王朋 [导读] 随着科技的不断升级,我相信在不久的将来,耐火阻燃电缆的水平将不断提高,从而在更大程度上保护人民的生命财产。 中铁六局集团电务工程有限公司北京电力项目部 100070 摘要;随着可持续发展战略的实施,能源利用率和能源清洁变得更加重要,我们在讲求产值高速发展的同时更要保护环境持续发展,习总书记提出“绿水青山就是金山银山”,不能关顾发展而不管环境,要知道地球是我们赖以生存的唯一家园,我们在不断索取能源的同时必须考虑石油、天然气等能源并不是取之不尽用之不竭的,总用能源枯竭的一天,所以我们要尽量多的清洁能源,控制其他能源的使用量,因此清洁能源已成为能源发展的主要能源,电力能源作为清洁方便的高效能源,因此电力资源发展尤为迅速。 2017年根据党中央国务院的指示,电力行业积极落实能源可持续发展战略,在确保电力系统安全稳定运行与提供电力能源支撑的同时,要进一步加快清洁能源和发电的发展,促进电力结构的调整。截至2017年底,中国的全口径发电装机容量为1778.08MW,比上年增长7.0%。电网规模逐步增大,加上高铁行业迅速发展,电力系统安全稳定的运行性更需严格把控。然而电力电缆的安全性及用途多面性变得尤为重要,近些年耐火电缆和阻燃电缆的使用场所及比例不断增多。对于那些在电力行业工作的人员来说,了解行业内的电缆特性至关重要。简单的把电力系统可以分为发电端、供电端和用电端,然而电力电缆的选择在电力系统中有着重要作用,比如在传输电力的线路上选择电缆需要考虑电缆横截面积是否匹配长期的传输电流,而在传输系统中根据对于要传输的不同信号,需要考虑不同类型的电缆,例如数据电缆,电子电缆,本地电话电缆和 TV电缆。另外在特殊地形气候的地方还需考虑使用更加特殊的电缆。并且很多因为电缆选择不当而引起的火灾事故很多,因而可以看出,电缆选择非常重要。 关键词:电力电缆;供电安全;阻燃电缆;耐火电缆 一、阻燃电缆 1、阻燃电缆按主要材质及结构的分类: 有许多方法可以对阻燃电缆进行分类。也就是说这种阻燃电缆的阻燃方式主要利用了卤素的抗燃性和高燃点的特性,含卤素的阻燃电缆是阻燃电缆的氧气阻隔层中的卤素化合物,例如卤素。与普通绝缘电缆结构(见图2-1)相比,含卤素阻燃电缆是阻燃电缆的氧气阻隔层中的卤素等卤素化合物。另一种类型的阻燃电缆是无卤阻燃电缆,它使用硅基氮基阻燃剂,并用新的无污染清洁阻燃剂代替卤素阻燃剂。 图2-1 阻燃电缆结构图图2-2 普通绝缘电缆结构图 2、阻燃电缆的原理 阻燃电缆主要是采用阻燃剂的阻燃性能和高燃点的特性,达到阻燃或延迟燃烧。无卤阻燃电缆的阻燃原理是是靠渗出液体蒸发吸收热量来灭火,而含卤阻燃电缆在燃烧时会放出难闻的酸性腐蚀气体,相对于无卤阻燃电缆,虽然阻燃效果更好,但给后续的消防工作带来一部分影响。 3、阻燃电缆的使用范围 阻燃电缆一般应用在控制监控回路,保护线路。阻燃电缆阻燃特性是控制火源顺着电缆继续燃烧,从而减小燃烧面积。因为阻燃电缆比较便宜,所以它是防火电缆中最多使用的电缆。不管是一根电缆还是多根电缆敷设的状态下,电缆烧着时都能不会扩大着火范围,因而可以大大的降低火灾带来的灾害,并且可以增强电缆的防火强度。阻燃电缆也应用于油管、油库附近等易燃场所,更多应用于应急供电的供电回路。 二、耐火电缆 1、耐火电缆按主要材质及结构特性 耐火电缆主要利用云母的耐高温性,在导体和绝缘层之间增加耐火层。耐火层为云母。结构示意图如图2-3,耐火电缆的耐火层通常使用多层云母带缠绕在在导线上,它可耐火烧较长时间,即使周围高聚物被烧掉,也能够确保电路输送电能。 耐火电缆是指在着火状态下依然可以正常送电一段时间的电缆。我国国家标准GB12666.6(IEC331)耐火试验分为A和B两个等级,A 的火焰温度为900-1000摄氏度,火灾持续时间为90分钟,B的火焰温度为750-800摄氏度,火灾持续时间为90分钟。在整个试验期间,电缆需保证正常工作。

阻燃或耐火电线电缆的型号表示

附录A 阻燃或耐火电线电缆的型号表示 A.0.1型号组成 阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成,见图A.1。 A.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成 A.0.2产品阻燃耐火特性代号 阻燃耐火特性代号按无卤、低烟、低毒、阻燃或耐火顺序排列,其代号见表A.0.2-1。 表A.0.2-1阻燃耐火特性代号 注:耐火性能指标见本技术规程表3.4.1-1 A.0.3产品燃烧性能代号 产品燃烧性能本规程分二级,其代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1燃烧性能代号 注: A、B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的燃烧性能分级,需要此类电线电缆时加注。 A.0.4 产品表示示例 1 阻燃电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZA-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDZA-YJY-B1-0.6/1 2 低毒电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDUZC-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDUZC-YJY-B1-0.6/1 3 耐火电缆表示示例: 例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃B类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZBNS-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZCNJ-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例3:铜芯,不燃类耐火电缆,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.75 kV,表示为: NW-BTTZ-A-0.75

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆

低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆 技术标书 梅州供电局 2015年07月

1 总则 1.1本技术标书适用于梅州供电局新建住宅项目供配电设施建设工程项目采购的交流额定电压U O/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆,它提出了该电缆本体及附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本招标技术文件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2 工作范围 2.1范围和界限 1)本标书适应于交流额定电压UO/U为0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火低压电力电缆的本体及其附件的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 2)现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行

防火电缆类型说明

防火电缆 这十几年随着综合布线行业发展的井喷,越来越多的国际知名厂商看 到了中国市场的巨大潜力,最早进入中国的厂商如康普等,都美美的吃到了一块大肥肉,越来越多的厂商都想进入中国市场分一杯羹。因此,随着低端和暴利时代的结束,各大厂商都拿出了自己的看家本领,欲求占领市场,因为一个日趋成熟的市场已经不是光靠国际品牌知名度和引进国外技术就能取得主动权了,更多的考虑怎样才能跟上中国综合布线行业整体的发展速度,怎样才能将国外的技术和营销引入并进行本土化的改造以期扩大在中国的市场份额。 在网络传输中最宝贵的是信息而不是网络设备。有这么一则新闻,某位市民家中起火,她就只抱了一个抽屉从火场中逃了出来,人家问她这是什么啊!这么珍贵?她说这是我从小到大的照片,其他东西都是有价的,而照片是无价的,烧毁了也就永远没有了。可见信息是不可再生的,一旦丢失了也就永远没有了,因此人们千方百计地通过各种手段来备份资料,通过稳定的网络来传送资料,将他们安置在安全的地方。人们逐渐将综合布线系统转向抵御外部侵袭和避免对外危害的方向,因此,线缆防火就成为其重中之重。 人们常说水火无情,自从人类发现火以来,火不仅加速了人类文明的发展,也给人类文明带来了毁灭,多少古代的文明毁于大火。同样,火灾也能烧毁综合布线系统,使网络传输中断。同时,如果线缆在燃烧过程中产生大量的有毒气体和烟尘,那么会对人员的逃生产生极大的影响,甚至成为安全的隐患。因此,各国的工程师们都在加紧研究对于数据备份及人员更安全的防火电缆。 防火线缆类型 现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容,防火思路有很大的不同,因此,甲方和设计院在选择产品时都处于被动状态,各有各的道理,最后往往是按照资金的实际情况来选择。 UL阻燃标准主要有以下几个等级:CMP,CMR,CM,CMG,CMX。 1) 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest) 这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气

阻燃、耐火电缆区别

1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC 在一般阻燃产品中表示ZR。 阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。 无卤阻燃电缆相对于含卤阻燃电缆有低毒、低烟、无卤的优点。阻燃级别不高,基本上是C类。其原因是卤素自由基的吞氧灭火能效要大于非卤化物阻燃剂降解温的能效。 隔氧层阻燃技术主要是在电缆绝缘线芯与电缆外护套之间充填一层无机金属水化物,它是无毒、无嗅、不含卤素的白色胶状物。隔氧层阻燃电缆在不改变电缆结构,材料原始参数的情况下,可适用于低、中、高压电力电缆、控制电缆及通信电缆,并使电缆阻燃A类化。 2、耐火电线电缆 耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。 耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 防火电缆实际上是另一类型的耐火电缆。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成。 由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。

电线电缆及其阻燃级别设计

一、适用原则 本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。 二、电线电缆的分类 1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电 缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。 2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标 明阻燃电线电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下: 3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级 电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表3.1规定。 表3.1 民用建筑的分类 注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公 共建筑的规定。 3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

四、电线电缆及其阻燃级别的选用 1、一般规定 (1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。 (2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。 (3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。 (4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线 电缆NBV、NYJV。 (5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 2、普通设备线路的选用 (1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》 DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。 表4.2.1电缆的阻燃级别选择 (2)阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表4.2.2选择。 表4.2.2电缆的阻燃级别选择

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程

低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 1.耐火和阻燃机理 1.1耐火机理 在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在导体外绕包云母带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带遇火后生成不溶不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的电绝缘性能,确保电缆继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。 1.2阻燃机理 高分子聚合物中加入大量的添加型阻燃剂-水合金属化合物(AL(OH)3、Mg(OH)2等),其阻燃反应为吸热分解反应,即: 电缆在火灾中水合金属化合物受热分解,释放出结晶水并吸收大量的热量,从而 降低了电缆的表面温度,同时分解生成的三氧化二铝(Al 2O 3 )、氧化镁(MgO)是惰 性吸热载体,其既可阻止与氧气等可燃物的接触,又可挡住热量向电缆内传输,从而达到阻燃的目的。 低烟无卤阻燃耐火电缆原理及生产过程 2.生产工艺 2.1电缆的导体 耐火电缆的导体采用铜导体,导体几何形状为圆形,且多根绞合导体应紧压。圆形紧压铜导体与扇形导体相比有许多优点:绕包云母带时使云母带与导体结合紧密,有利于电场均匀分布,增强电缆的电气绝缘性能,同时可以节约云母带的用量,降低成本。 2.2电缆的耐火层 导体外采用两层或多层云母带重叠绕包,一般重叠率不小于30%,有时重叠率达50%才能达到耐火试验要求,以达到耐火试验为基准。绕包角控制在40-50度。 2.3电缆的绝缘和护套 电缆绝缘根据阻燃等级的不同允许选用交联聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘材料,由于导体外重叠绕包两层或多层耐火云母带,对于导体截面25mm2及以上

阻燃电缆与耐火电缆的区别

阻燃电缆与耐火电缆的区别 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。 1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成 由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。 另外,这类防火电缆又称为矿物电缆(国际上称MI电缆) JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯 交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所。 JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。 JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。 JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所, 并能承受相当的拉力。 导线BX、BV、BLV、BVV型号中的字母含义是什么? 答:(1)第一个字母“B”表示布线。 (2)第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3)第三个字母“V”表示塑料护套。 (4)型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线。

低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法

低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法 低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?对于低烟无卤阻燃电线我们一点也不了解,很多人只知道电线,但是对于一些不同用途的电线了解的还是极少的,所以我们要想认识低烟无卤阻燃电线就要先去了解一下低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?具体的知识解答如下:低烟无卤阻燃电线的特点是什么? 每一种电线的用途不同,那是因为它具有其他电线没有的特点,因此我们在选购低烟无卤阻燃电线之前还是先来了解一下低烟无卤阻燃电线的特点是什么吧。 1.低烟无卤阻燃电线的特点--抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于 1.2Kgf/mm2; 2.低烟无卤阻燃电线的特点--具有良好的耐候性(-30℃~105℃);具备良好的柔软的度(硬度为80-90); 3.低烟无卤阻燃电线的特点--具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;(8) 具有良好的弹性和粘性。 低烟无卤阻燃电线的识别方法是什么?

1、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法。电线--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。 2、低烟无卤阻燃电线的识别方法之表皮烧烫法。用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如果出现较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。 3、低烟无卤阻燃电线的识别方法之热水浸泡法。把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。 4、低烟无卤阻燃电线的识别方法之密度对比法。低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。

阻燃电缆和耐火电缆区别

阻燃电缆和耐火电缆区别 阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及选用什么情况下用ZR电缆呢?什么情况下用NH电缆呢?应用场合有什么区别?近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。 1、阻燃电缆 阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 1.1 阻燃电缆的结构特点 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。 1.2 阻燃电缆的分类 根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右。发烟量也接近于公认的“低烟”水平。 根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定,采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类电缆试验条件最苛刻,性能较B、C类更优,价格也最贵。为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等新型结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做“隔氧(火)层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。但是,所谓“隔氧层”和“隔火层”只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的最高阻燃级别也是A类。因此,不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆,而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆。 1.3 选用时注意的问题

低烟无卤电线电缆型号

低烟无卤电线电缆型号 WDZ-BY电线适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。 WDZ-BY电线的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。WDZ-BY电线 WDZN-KYJY WDZ-KYJY WDZN-KYJY22 WDZ-KYJY22 WDZN-KYJYP2 WDZN-KYJYP23低烟无卤阻燃耐火控制电缆WDZ-YJV WDZN-YJV WDZN-YJV22 WDZ-YJY22低烟无卤阻燃耐火交联电力电缆WDZ-BY WDZN-BY低烟无卤阻燃耐火电线电缆 WDZ-BY电线产品执行标准GB9330-88Q/WTL11-2003电缆额定电压 UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV电缆长期工作温度为:-20℃-90℃,主要技术指标:电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿。 推荐弯曲半径:无铠装应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的应不 小于电缆外径的12倍。 ZR-KYJYP23 ZR-KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆 交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆适用于寒冷地区固定敷设用的额定电压0.6/1kV及以下的发电厂、变电场、矿山、石化等企业远距离操作的电器控制监控线路。KYJY/HD铜芯交联聚乙烯绝缘耐寒控制电缆固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管道等场合 KYJYP/HD铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽耐寒控制电缆 固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管道等要求屏蔽的场所 KYJYP2/HD铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽耐寒控制电缆固定敷设在低温及寒 冷地区室内外电缆沟管道等要求屏蔽的场合 KYJYP23/HD铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐寒控制电缆 固定敷设在低温及寒冷地区室内外电缆沟管理等能承受较大机械外力的场合 产品具有优良的耐寒性能,电缆的护套在-40℃、16小时低温冲击条件下按 GB/T2951进行试验后无目力可见的裂纹。本产品结构尺寸和重量可与同规格的普通交联聚乙烯绝缘控制电缆视作等同。 电缆线芯长期允许工作温度不超过90℃。电缆敷设温度不低于-10℃。电缆允许弯曲半径为:无铠装的电缆不小于电缆外径的8倍;有铠装的电缆不小于电缆外径的16倍。

交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆

6.0新产品研发 6.10.6/1KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆 6.2110KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆

0.6/1KV交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套 耐火、阻燃电力电缆(型号:WDZN-YJY)一、可行性分析及立项 近年来,公共场所火灾中人员伤亡时有发生。主要原因是使用了大量的易燃材料及燃烧时产生大量的烟雾和毒性气体所至。由于我国人口众多,公共场所人员密度大,在公共场所火灾中80%的人员死亡时因为吸入了有毒气体所至。同时燃烧时所产生的大量烟雾也不利于人员的疏散和消防救援。公安部发布了强制性标准GA306.1-2007《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》,对耐火电缆进行了分级,并对发烟量及烟气毒性作了具体规定,进一步完善了我国阻燃及耐火电缆的标准体系,对推广应用阻燃、耐火、清洁的阻燃耐火电缆起推进作用。 目前的电线电缆,大部分绝缘和护套材料使用的是含有卤元素的PVC。导致在生产制造、使用、废弃、处理线缆产品的时候会产生大量的有毒气体。一些发达国家对线缆产生的有毒气体非常重视,对电缆生产中的排放物和报废了的电缆进行了全面监控,迫使电缆厂家使用符合环保要求的材料取代传统材料,制造生态环保型线缆。电线,电缆的用户也向环保化发展。在我国也越来越重视这些问题,在一些大城市大工程的招标中,特别是在大中型公共设施的建设中,明确提出禁止使用PVC电缆。北京市就向国际奥委会承诺奥运村建设全部采用环保材料,非环保型电线不可能得获任何机会。另外,在保证电缆环保特性的同时,必须保证电缆的耐热等级,这样才能保证电缆的安全使用。耐火电缆是在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识 摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。其优点是顺应国内约定俗成的习惯,简便直观,容易记忆,便于日后的增创 关键词:防火电线电缆;阻燃;耐火;无卤;低卤;低烟;低毒 1引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如:阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。低卤(Low halogen)--构成电线电缆的材料中可含有卤素,但含量较低。低烟(Low smoke)--电线电缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。低毒(LOW toxicity)--电线电缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。 我国阻燃和耐火电线电缆的研究开发始于1982年。经过5年时间,即1987年,许多电缆厂家已投入生产并为用户所认同。针对当时对燃烧特性的命名和型号比较混乱的情况,笔者提出以燃烧试验方法相对应的电线电缆燃烧特性,对防火电线电缆进行分类,用汉语拼音的首位字母定型作为相应普通电线电缆型号的前缀。其中阻燃电线电缆类的型号ZR 和耐火电线电缆类的型号NH已沿用至今。随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,本文提出防火电线电缆型号的编制方法,供日后编制企业标准或行业标准参考。 2 防火电线电缆型号的编制原则(1)一个型号对应于一个燃烧特性,有相应的试验方法和具体的指标可以考核,并用汉语拼音的首位字母表示,尽量简化。 (2)型号用前缀方法加在普通电线电缆型号之前。(3)普通电线电缆固有的燃烧特性,不另给型号。(4)留有补充发展的余地。 目前我国标准与IEC国际标准尚有些差别,因为有些标准,IEC颁布在我国标准之后,根据等同采用国际标准的原则,今后这种差别将会消除。 3 防火电缆型号及使用方法的说明 3.1关于阻燃(ZURAN)根据IEC 332,阻燃有单根和成束之分。十多年前,我国电线电缆主要为聚氯乙烯、氯丁橡皮等含卤制品,通过单根垂直燃烧试验在产品标准中是基本要求,因此不需要给予单根阻燃的型号。而把成束C类作为阻燃电线电缆的基本要求,把B类和A类作为用户必须特别指定的阻燃要求。因此,用阻燃(ZURAN)的首位字母ZR作为型号也就盛行一时了。现在的情况不同。聚烯烃如聚乙烯、聚丙烯、乙丙、天然一丁苯等是易燃材料,当其阻燃制品

阻燃电缆等级分类

1阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。阻燃电缆(FlameRetardant)阻燃电缆的特 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 阻燃电缆(FlameRetardant) 阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。 无卤低烟阻燃电缆(LSOH) 无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。 低卤低烟阻燃电缆(LSF) 低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。低卤(LowHalogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。 这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。 耐火电缆(FireResistant) 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(CircuitIntergrity)。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。 阻燃电缆标准及等级 电缆涉及火灾安全的主要技术指标是CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。美国防火标准较关注前两个问题,但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点。 美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。

低烟无卤耐火检测报告WDZNRVS

:020-ZWC08002 检 验 报 告 TEST REPORT 样 品 名 称 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘 Product 耐火S 绞形连接软电线 型 号 规 格 WDZN-RVS 300/300 V 2×1.5 Model/Type 委 托 单 位 东润天河(北京)科技有限公司 Applicant 标称生产单位 东润天河(北京)科技有限公司 Manufacturer 受 检 单 位 / Inspected Entity 检 验 类 别 委托检验 Type of Test 北京市产品质量监督检验所 (2017)国认监验字(35)号 2017010143Z (2017)京质检字020号

检 验 报 告 TEST REPORT No.028-ZWC08002 共 3 第 1 页 样品名称 Product 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘 耐火S 绞形连接软电线 检验类别 Type of Test 委托检验 型号规格 Model/Type WDZN-RVS 300/300 V 2×1.5 商标 Trade Mark 东润 生产日期 Manufactured Date 2017-2-11 样品数量 Samples Quantity 30m 出厂编号 Serial Number / 质量等级 Quality grade 合格品 委托单位 Applicant 东润天河(北京)科技有限公司 联系电话 Tel. 61258379 委托单位地址 Applicant Address 朝阳区曙光西里甲六号 邮政编码 Zip Code / 标称生产单位 Manufacturer 东润天河(北京)科技有限公司 抽/送样人 Sampled/delivered by / 来样日期 Application Date 2017-2-13 来样方式 Sampling Method 送样 抽样地点 Sampling Site / 抽样基数 Population / 检验依据 Ref.Documents GB/T 8734.3—2012《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 连接用软电线和软电缆》 GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》 检验项目 Test ltems 绝缘厚度、导体电阻、抗张强度、电压试验等10项 检验结论(Test Condusion ) 所检项目符合GB/T 5023.5—2012、GB/T19666-2005标准要求。 检 验 专 用 章 lssude by(Stamp) 签发日期:2017年2月25日 Date of lssue :yyyy.mm.dd 备注(Remarks ) 1.样品状态(Condition of samples ):样品完好 北京市产品质量监督检验所

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。 无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材

料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。其中阻燃电线电缆类的型号ZR和耐火电线电 缆类的型号NH已沿用至今。随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,

相关文档
相关文档 最新文档