一、高压配电柜送电流程:

1.接送电通知,到热电办理送电票。

2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。

3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。

检查接地刀所在位置的方法:

4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。

5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。

检查断路器状态的方法:

检查储能情况的方法:

6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。

7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。

在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。

8.通过综保确认断路器已经受电。

9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。

二、高压配电柜停电流程:

1.接停电通知,到热电办理停电票。

2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。

3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。

5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。

6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。

三、高压配电柜停送电注意事项

1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。

2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。

3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。

4.进行停、送电操作前一定要确认断路器处于分闸状态,合闸状态禁止操作。

5.保证同一状态的不同指示相统一,如有异常应立即停止操作并上报主管领导。

6.在进行停、送电操作前务必确认配电柜各部件的位置或状态允许进行操作。

7.合分接地刀时要用适当的力量,但切忌用蛮力以免损坏机构。8.对于在高压设备上停电检修工作,比如检修电动机、变压器或电缆头制作等需要高压设备停电的作业要求检修人员办理电气第一种工作票;检修结束后必须要进行绝缘检测,合格后方可送电。

9.操作完成后要及时通知停、送电联系人。

高压电动机停送电流程及注意事项

一、高压电动机送电流程:

1.接送电通知,到热电办理送电票。

2.确认配电柜所在位置,了解其送电前检查情况(绝缘、工艺、现场等),确保可送电。

3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。

5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。

6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。

7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。8.通过综保确认断路器已经受电。

9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。

二、高压配电柜停电流程:

1.接停电通知,到热电办理停电票。

2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。

3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。

5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。

6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。

三、高压电动机停送电注意事项

1.高压电动机首次送电、检修结束或长时间(一个月)不开,再次送电前必须对该台设备进行绝缘检测或假动作试验,合格后方可送电。2.高压电动机的送电,只是把断路器小车推到工作位置,电机的开或停要在现场或者主控由工艺人员开停。电气人员没有权力在配电室启停电机(特殊情况除外)。

3.对于停电检修的高压电动机同时应停控制电源。若由于设计问题,停掉控制电源就会报警;如果不停控制电源,则有现场操作柱指示灯亮,此时要向检修人员解释清楚。

4.对于在高压电动机上停电检修工作,停电前应要求检修人员出示《设备检修许可证》;检修工作结束后,应在《设备检修许可证》的结束手续办理后,方可按送电程序恢复供电。

5.如在设备试车期间需要暂时停电的设备,视同设备检修,也需办理检修许可证

低压配电柜停送电流程及注意事项

一、低压配电柜送电流程

1.接送电通知,办理送电票。

2.确认设备开关、抽屉所在位置。

3.对送电设备进行绝缘测试,确保可送电。

4.将开关打到工作位置。

5.操作完成,通知要求送电单位设备已送电。

二、低压配电柜停电流程

1.接停电通知,办理停电票。

2.确认设备开关、抽屉所在位置。

3.确认设备已停止运行,确保可进行停电操作。

4.将设备开关断开或将抽屉从配电柜中抽出。

5.挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。

6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。

三、低压配电柜停送电注意事项

1.配电室值班人员接车间设备(线路)停送电或拆除通知时,必须办理停送电工作票,有票方可进行操作。

2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。

3.停电操作前一定要确认设备处于停止状态,运行状态禁止操作。4.送电操作前必须对送电设备进行绝缘测试,绝缘不合格(<0.5MΩ)不能送电。

5.操作完成后要及时通知停、送电联系人。

6.停、送电操作要记录到交接班记录本上。

7.低压配电柜的送电,只是把开关、抽屉合到工作位置,设备的开、停要在现场或者主控由工艺人员开停。配电室人员没有权力启停调试设备(特殊情况除外)。

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。 10、根据运行情况确定是否合母联刀闸、开关。 11、合上电源切换柜进线刀闸。 12、合上电源切换柜断路器,并把KK开关转至手动位。 13、根据要求合上各支路电源进线刀闸、断路器。 14、投入无功补偿装置并转入自动运行。 15、检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。

(二)全部停电工作流程: 1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜KK开关扳至停止位置。 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 7、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 8、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 10、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 12、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。

各配电房停送电操作流程

A座配电房送电操作流程 低压部分操作: 一、1#变压器(1TA)及其配电柜的操作 检查1#变压器(1TA)有响声,1AL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1AL 3、1AL 4、1AL1AL 5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1AL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1AL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1AL3、1AL4、1AL1AL5、1AL 6、1AL7五面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 二、2#变压器(1TC)及其配电柜的操作 检查2#变压器(1TC)有响声,1BL1电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off) 2、1BL 3、1BL 4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到停止状态(箭头指向0,手柄水平); 3、按1BL1电缆受电柜的合闸按钮,则合闸指示灯(红色)亮,分闸指示灯(绿色)灭; 4、合上1BL2无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向on) 5、1BL3、1BL4、1BL5三面低压馈电抽屉柜的各抽屉式开关的手柄式开关打到运行状态(箭头指向1,手柄竖直)。不在用的除外---有标记 三、3#变压器(1TB)及其配电柜的操作 检查3#变压器(1TB)有响声,1AL9电缆受电柜的分闸指示灯(绿色)亮,则执行如下操作: 1、断开1AL10无功补偿柜的开关(手柄上箭头指向off)

高低压开关柜安装方法步骤

高低压开关柜安装方法步骤 首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。开关柜安置在槽钢上之后,应用薄垫铁将高压柜粗调水平,再以其中一台为基准,调剂其余,使全部高压柜盘面一致,间隙均匀。螺栓固定后,柜之间维持2一3~缝隙,最后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观,焊缝要焊在柜子内侧,且不少于4处,每一处长80一一00~。 连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供,也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接,在母线连接面处应涂上电力复合脂,螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况,由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。 手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同,不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致,行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密,以保证互

换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头,焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确,使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便,能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固,不影响手车挪动。 电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定:连接紧密、牢固,维护接地线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道,色标准确,涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁,功能齐全可靠。 大概流程是: 电器元件的安装位置与设计图纸符合,且安装牢固靠得住; 1.一次线剖面积合乎图纸请求; 2.一次线铜排连署处镀锡办理,且接触面积合乎请求; 3.一次线连署螺丝紧固靠得住,接触电阻合乎请求; 4.相序布置:正面看,从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C; 5.电气间隙大于一0mm,爬电距离大于25mm; 6.地排以及零排要按图纸安装; 7.各种微记粘帖齐备、不错; 8.开关分合操作灵便靠得住,无阻止; 9.二次线的接线与设计图纸符合,通电尝试无误; 10.工频耐压:2kV/一min,不闪络,不击穿。

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路 器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下 才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行 合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入 工作位置进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状 态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在 高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到 合适位置,将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运

车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ 位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手 同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当 确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转 运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操 作活门,用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接 地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或 二次熔断器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关 闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器 合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推 入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响 声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器 合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于 高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电 流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器

低压配电柜操作流程

.. 一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施;(2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班; 6)严格按照每2小时对相关电气室巡检的周期进行巡检。 ’.

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

高低压柜停送电安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高低压柜停送电安全技术 措施正式版

高低压柜停送电安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一总则 1:为确保设备维修、维护、清仓、清库等作业人身和设备安全,规范停送电程序。 2:电仪工及其它工种检修或维护作业均适用本办法。 二管理规定 1:现场任何涉及带电设备的检修或维护作业,以及受系统设备运转影响的设备,如反应釜、釜内搅拌、板框下料槽等设备内部检查或维修作业,都必须办理停送电手续,即作业前申请停电手续,作业

完毕或试机申请送电手续,必须严格遵守停送电“一支笔”原则。 2:停送电“一支笔”原则:即停电申请人,送电申请人是一人;停电审批人,送电审批人是一人,且审批人是公司指定的停送电负责人;停送电操作人严格按操作票执行。 3:如涉及到两班或两班以上连续对同一项目检修时,需进行项目交接,原停电申请人要将操作票传递给接班检修负责人,并签注说明,检修结束后需携带有值班领导签字的操作票办理送电。若操作票丢失,须值班领导确认后由值班电工带办。 4:同一台设备几个检修组作业时必须

低压配电设备送电安全操作规程示范文本

低压配电设备送电安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压配电设备送电安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电气设备进行停送电、验电、放电、接地线等操作 时,必须执行“一人操作、一人监护”的制度。 2、停送电必须严格执行下列制度: 2.1工作许可制度; 2.2工作票制度; 2.3工作监护制度; 2.4工作间断、工作转移和终结制度。 3、配电工操作时(包括断闸、验电、放电等),必须 戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘板上。 4、电气设备停电后,必须进行验电、放电和三相短路 接地后,方准按规定操作。

5、验电时必须按下列规定执行: 5.1验电测试,必须用电压等级相符的合格的验电器; 5.2验电前,必须先检验电器是否灵敏可靠,方准用来测试停电设备; 5.3验电时,要对停电设备进出线两侧分别进行验电; 5.4室外验电只准在干燥天气进行,表示无电压的信号装置只能做参考,还必须经过验电,但是信号装置表示有电,则绝对禁止在该设备上工作。 6、放电时,必须按下列规定执行: 6.1经验电确认无电后,才准对已停电的电缆、线路、电容器及电气设备进行放电; 6.2放电前,必须先将接地线一端(或接地棒引线端)接到接地网络上(接地必须可靠良好)。 7、装设接地线时,必须按下列规定执行: 7.1必须在验电、停电之后,确认设备和线路无电时,

低压配电柜操作流程

低压配电柜操作流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施; (2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班;

10kV变压器和高低压柜安装施工组织方案

陕西有色光电科技有限公司1Gwp太阳能光伏电池项目(一期500MW)电池厂房 变压器及开关柜 安装方案 编制: 审核: 批准: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 陕西有色光电项目部 2015年1月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (6) 六、安全管理 (7)

一期500MW电池厂房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装10KVA的室内变压器6台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜72台; 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 (4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备

高低压停送电安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD122 高低压停送电安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压停送电安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则 1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

高低压配电柜安装方案设计.doc

海南省万泉河红岭水利枢纽工程 机电设备安装工程 坝后电站高低压盘柜安装方案批准:周杰审核:杜江湖编 制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6 安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1 概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV 高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2 编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv 及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4 本单位多年施工经验以及严格的检查制度 盘柜安装工程量清单

4 现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T 液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV 开关柜用2T 汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T 汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5 施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员

高低压配电柜停送电流程及其注意事项[优质材料]

高压配电柜停送电流程及注意事项 一、高压配电柜送电流程: 1.接送电通知,到热电办理送电票。 2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电。 3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。 检查接地刀所在位置的方法: 接地开关状态合闸分闸 接地刀指示灯亮灭 接地开关联锁装置打开封闭 后门板接地开关联锁装置后门板可打开后门板不能打开4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。 检查断路器状态的方法: 断路器状态合闸分闸断路器状态指示灯红灯亮“|”绿灯亮“━” 断路器上的状态指示位合闸“┃”分闸“○” 检查储能情况的方法: 断路器储能状态已储能未储能 断路器上有储能指示位一个被拉开的弹簧一个未被拉开的弹簧

6.检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固。 7.用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位。 在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害。当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 8.通过综保确认断路器已经受电。 9.操作完成,通知要求送电单位设备已经送电。 二、高压配电柜停电流程: 1.接停电通知,到热电办理停电票。 2.确认配电柜所在位置,确认断路器已处于分闸状态,确保可进行停电操作。 3.用摇把将断路器小车摇出到隔离位置,确认断路器已经到位。4.用把手将接地开关合上,确认接地开关已处于合闸状态。 5.挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。 6.操作完成,通知要求停电单位设备已经停电。 三、高压配电柜停送电注意事项 1.配电室值班人员接车间停、送电通知时必须到热电办理工作票,有票方可进行操作,并坚持谁办票谁操作。 2.务必确认配电柜的正确位置,切忌疏忽大意。 3.在进行操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋;同时一人操作,一人监护,避免发生误操作。

高低压停送电安全操作规程示范文本

高低压停送电安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高低压停送电安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、操作注意事项 1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、 以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备 检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除, 有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进 行倒闸操作。 2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用 电情况对号操作,做好保证安全的组织措施和技术措施, 做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中 即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 3、高压操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。 二、停送电操作原则

1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 2、停电顺序:与上述操作原则相反。 三、送电流程 (一)送电流程 1、检查设备复位情况。 2、拆除停电时挂的标示牌。 3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 5、合上需送电的高压支路电源进线刀闸。 6、合上需送电的高压负荷开关。 7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V。 8、合上低压进线电源侧刀闸。 9、合上低压进线侧空气开关。

低压开关柜操作规程

低压开关柜安全操作规程 一、准备工作 1、特殊工作作业持证上岗并按规定进行定期专业培训,保证证件有效。 2、操作人员在操作前检查绝缘手套及绝缘鞋、绝缘杆是否在安全有效期内,按操作项目规范要求穿戴好劳动保护用品。 3、开机前应认真检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 二、具体操作事项 1、正常送电操作 (1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; (2)确认电源开关在断开位置; (3)送上操作回路电源,状态指示正常; (4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; (5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; (6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; (7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。

2、正常停电操作 (1)检查信号指示允许拉闸; (2)确认所有负荷开关断开; (3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; (4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; (5)切断断路器操作电源; (6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; (7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 三、注意事项 1、配电室应保持清洁干净,要有良好的通风,禁止吸烟。在室内使用明火,必须逐级批准,并采取一定的防范措施。 2、配电室电气设备附近的各种安全装置,必须保持完整、灵敏、有效。 3、经常检查各部件的功能和运转情况,发现问题要立即采取有效措施,并及时予以修复。 4、配电室必须配备足够的干粉灭火器材,并经常进行维修保养,保证完好。值班人员必须熟练使用灭火器材,掌

低压配电柜安装作业指导书[最新]

低压配电柜安装作业指导书[最新] 配电柜安装作业指导书 1.系统简介 本工程住宅由小区变电所引四路低压电源220/380V(一路动力、三路照明)至地下一层接室,采用放射式与树干式相结合的配电方式,大容量动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。 2.使用的主要材料及材质要求 2.1成套配电柜等应根据设计要求的型号、规格选用合格产品。并有产品的合格证、生产厂家应具备与产品要求相一致的资质(质量体系认证证书、强制性产品认证(CCC)证书)。 2.2槽钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;镀锌扁钢应为热浸镀锌产品且每批均应有合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;外观检查时镀锌层覆盖完整、表面无锈斑。 2.3镀锌材料有:螺栓、螺母、机螺丝、平光垫、弹簧垫、膨胀螺栓,有合格证或镀锌质量证明书。 2.4母线应根据设计要求截面进行选择,应使用合格产品。外观检查时应包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准。 2.5其他材料如压线端子、塑料带、塑料胶布、电缆终端头套、防锈漆、灰油漆、电焊条、焊锡、焊剂等均应符合质量要求。 2.6 导线电缆的规格型号必须符合设计要求,有产品合格证。 3.主要机具

3.1吊装机具:吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 3.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机具、气焊机具、台钳、案子、锉刀、钢锯、扳手、榔头、电工刀、该锥、克丝钳、压接钳、电炉、喷灯、锡锅、锡勺等。 3.3测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、力矩扳手。 3.4 防护用具:高压绝缘靴、绝缘手套、粉末灭火器等。 3.5其他工具:桶、刷子、灰铲、工具箱、高凳等。 4.操作工艺 4.1配电柜安装的工艺流程: 基础型钢制作安装配电柜搬运吊装母线电缆压接 柜内配线校线柜盘调试试运验收 配电柜的安装要按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也适当的分解或合并进行。 4.2设备开箱检查 4.2.1设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、监理单位(建设单位)参加,并做好检查记录。 4.2.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品的合格证及使用说明书等技术资料。 4.2.3柜体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4.2.4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 4.2.5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后的保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 4.3设备搬运

低压停送电操作规程及标准

编号:SM-ZD-28494 低压停送电操作规程及标 准 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

低压停送电操作规程及标准 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、适用范围:变电所、配电所、所有低压电力开关的场合。 二、一般规定: 1.停送电必须由专人负责,严禁非电气工作人员执行各种设备的停送电操作。 2. 电工根据调度室命令执行完停电、验电、挂牌、记录后,明确通知调度室设备已停电并和调度室值班人员核对设备号无误。 3. 停电后的开关必须挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,未征得停电申请人的同意,任何人不得摘牌送电。 4. 同一台设备有一组以上人员申请停电时,调度室值班人员必须分别将每组停电申请人详细记录,同时在确认所有停电申请人均同意送电时,方可通知电工送电。 5. 调度室在下达送电指令时,必须核实送电申请人和停电申请人为同一人,并进行确认。

低压开关柜安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压开关柜安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压开关柜安全操作规程(通用版) 1、操作者熟悉本设备的性能、结构,在操作过程中应遵守安全规章和技术规范。 2、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 3、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 4、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠地保护接地。 5、在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁将电流回路断开。 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应严格防止短路或接地。