文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 真空井点降水施工方案

真空井点降水施工方案

真空井点降水施工方案
真空井点降水施工方案

4号转载点基础降水

施工方案

施工单位:中煤建筑安装工程集团有限公司

实施时间:2015.4.21

目录

一、工程概况 (2)

1、项目基本概况: (2)

二、编制依据: (2)

三、施工机具准备 (2)

四、开挖降水处理方案 (3)

1、施工工艺及施工参数介绍 (3)

2、总体的施工顺序为: (3)

五、施工工艺 (3)

1、井点降水施工 (3)

六、井点降水布置图 (6)

七、基坑涌水量计算书 (6)

八、基坑中心点水位降深计算书 (7)

九、基坑降水应急处置预案 (8)

9.1应急小组 (8)

9.2应急准备 (9)

9.3应急措施 (9)

十、安全生产、文明施工和环境保护措施 (11)

一、工程概况

1、项目基本概况:

本工程为内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井选煤厂4号转载点工程。建筑面积1319.5㎡,基坑呈梯形型,4号转载点基础开挖总面积1857.4m2。本工程的相对标高±0.000相对应绝对标高1359.6m,坑底相对标高为-10.6m。地基基础设计等级为丙级,基础置于工业场地第(3)层细砂层上,地基承载力特征值为180kpa,基础采用筏板基础,基础混凝土为C35,抗渗等级P6。根据地勘报告显示,基础底标高处未到地下水,实际开挖过程中也未见到地下水。开挖到基础底标高后,靠近产品仓一侧出现地下水量较大,基坑其余三侧局部有少量地下水出现,经项目部研究决定采取真空井点降水。

二、编制依据:

(1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);

(2)《建筑基坑支护技术规范》 JGJ120-2012

(3)《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009

(4)《建筑施工手册——第五版》

三、施工机具准备

拟投入本工程的主要施工机械设备及材料表

四、开挖降水处理方案

1、施工工艺及施工参数介绍

经现场基础开挖完成后,基槽不能满足下一步基础垫层施工条件,经地勘、设计以及监理各部门研究决定,我项目部采用真空井点降水的施工方法对基坑现场进行降水施工。

(1)井点降水

基础施工前先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降水(水位低于槽底地下不小于0.8m)后进行基础垫层及筏板基础的施工。

2、总体的施工顺序为:

1.基础井点降水施工;

2.基础四周垫层下水位降水至槽底地以下0.8m处;

3.基础垫层、垫层上防水卷材及基础筏板施工;

五、施工工艺

1、井点降水施工

1.1施工准备

选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径25mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。

1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图

1.3井点埋设

(1)测放井点

用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。

(2)埋设井点

井管为50mm直径PVC管,井管下端为25mm滤管,滤管长1.5m,管壁上钻有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。

井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压水泵、两端开口带有变径的镀锌铁管、高压橡胶软管等组成。将冲枪枪口端略插入地面下,开启冲枪水泵,枪口喷射高压水流冲击土体成孔,枪体跟进枪头下沉,一直达到设计孔深。成孔及井管的倾斜度≤50,成孔深度略深于井点管长度,井

点管的长度应满足设计要求。水冲法成孔后,关闭冲枪水泵,拔出冲枪,及时将井点管沉放孔中,用砂土将井点管与孔壁之间的缝隙填充密实,以防漏气。该井管埋设结束后进行下一井点管的埋设。

1.3.3井管与主管连接

主管在井点管处接一变径三通,变径规格同井管,主管的变径端与井管端采用透明软塑管连接,连接时用胶封堵接头孔隙,软塑管两端的连接部位再用薄膜束缚,防止接头漏气影响抽水效果。

1.4抽水

井管与集水管连接完成后需进行试抽,检查管路是否漏气。抽水真空度宜控制-0.03MPa~-0.06MPa,真空度以真空泵端安装的真空表读数衡量。如管路密闭即可开始抽水。抽出的水通过集水槽流出。有效降低水位至槽低地表面以下0.8m处,根据类似工程场地施工经验,抽水时间约15天。

1.5降水水位观测

降水的目的是为了满足开挖施工和基础施工的需要,为了便于降水观测,在施工场地内设置1~2眼降水观测井。

1. 6井点降水系统的维护与保证措施

井点系统运转时,必须有专人操作与维护,通过一看、二听、三摸确保持续有效降水。配备备用真空泵和动力机械设备,一旦设备发生故障,立即换上备用设备保证设备连续运转、降水连续进行。

1.7基坑坑底边坡加固措施

井点开始降水前,在基坑坑底四周边缘特别上靠近产品仓一侧,采取钢管、木跳板加固。具体加固措施如下:1、在基坑底基础垫层外部四周间隔2m砸人

地下一根2m长Φ48*3.25钢管,钢管砸入地下不少于600mm;2、顺着钢管竖向安装木跳板,并在木跳板靠近边坡一侧填入沙土,从而起到加固边坡的效果。

六、井点降水布置图

七、基坑涌水量计算书

1、基坑类型:

基坑属于均质含水层澘水非完整井基坑,且属于过河基坑降水,含水层厚度不大。

2、基坑简图:

3、计算公式:

其中Q──基坑涌水量;

k──渗透系数,k=1.00;

H──澘水含水层厚度,H=1.00m;

S──基坑水位降深,S=0.80m;

R──降水影响半径,R=1.60m;

r0──基坑等效半径,r0=9.96m。

4、计算结果:

基坑涌水量Q=-5.35m3/d

八、基坑中心点水位降深计算书

1、基坑类型:

基坑属于块状基坑,且属于澘水完整井稳定流

2、计算公式:

其中 r0──基坑的等效半径。r0=9.96

H──澘水含水层厚度,H=1.00m

k──渗透系数,k=1.00

R──降水影响半径,R=2.00m

R0──基坑等效半径与降水井影响半径之和,R0=11.96m

Q──基坑涌水量,Q=-5.35m3/d

n──降水井的数量,n=5

r1,r2,……r n──各井距基坑中心或各井中心处的距离。

3、计算结果:

基坑中心点水位降深 S=-1.12m满足降水要求!

九、基坑降水应急处置预案

9.1应急小组

在基坑降水期间,项目部成立了应急抢险小组,由项目经理担任组长统一指挥,技术负责人、生产副经理担任副组长,并有相关班组及管理人员组成,应急领导小组人员安排24小时进行值班,分成三班进行轮流,八小时一班,每班均有小组领导带队,值班电话上墙公布。如出现重大紧急情况,组长将第一时间指挥抢险救援,并及时通知生产、安全、技术等部门将立即赶到现场进

行救援。

9.2应急准备

1、临时医护工具及材料准备:项目部在现场将配备必要的材料和医护工具,以及一些砂包、钢管、木材等,以备急用。

2、人员准备:基坑降水班组人员进行应急措施培训,让班组人员掌握常见应急措施施工方法,对班组骨干进行重点培训,班组骨干将是应急施工核心力量。

9.3应急措施

9.1、周边建筑物出现过大的沉降或基坑出现较大水平位移的应急措施:

1、当周围路面出现过大的沉降和水平变形时,采取回填加固道路,控制沉降的发展。

2、在基坑降水过程中如发现土体位移过大,应马上停止降水,立即用砂包反压,同时进行监测;

9.2、其他应急措施和应急处置预案

1、应急处置措施

①基坑降水期间,特别是遇到下雨,设专人定时检查边坡稳定情况,巡视基坑周边的裂缝情况,加强位移和沉降的监测,并及时分析监测资料,发现问题及时上报并处理。

②在突发事故产生时,除马上通知各有关部门外,现场必须及时采取有效的措施来保证整个基坑和周边环境的安全。

2、应急处置预案

基坑围护工程应急安全技术措施是指:现场对威胁作业者的生命安全和意外灾伤、职业中毒和各种急症所采取的一种紧急措施。其目的是:通过初步必要的应急处理,缩小灾伤范围,抢救伤病员的生命。人们在各种不同的作业环境中工作,有时难免会发生一些意外的事故,如触电等。这些意外的灾伤,立即进行现场的应急处理。因为应急措施能否做到及时、正确,对伤病员的生命、国家的财产有着极为重要的关系,所以对从事安全技术人员,广大职工来说,应当懂得一些最基本的应急措施知识,万一发生灾伤时,就能应用这些知识进行应急处理。

①创伤出血应急方案

⑴一般止血法:一般伤口小的出血,先用生理盐水冲洗伤口,涂上红药水,然后盖上消毒纱布,用绷带较紧的包扎。

⑵加压包扎止血法:用纱布、棉花等作为软垫,放在伤口上,再加包扎,以增强压力而达到止血。

⑶止血带止血法:选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等,上肢出血结扎在上臂二分之一处,下肢出血结扎在大腿上三分之二处,且每隔25-40分钟放松一次,每次放松半分钟~1分钟。

②意外伤者应急方案

⑴心跳:正常人每分钟心跳60-80次,严重创伤、失血过多的患者,心跳加快,但力量较弱,摸脉搏时,觉得脉息而快,心跳停止则患者死亡。

⑵呼吸:正常人每分钟为6-18次,生命垂危者,呼吸变快、变浅、不规

则。当患者临死前,呼吸变缓慢,不规则,直至死亡。

⑶瞳孔:两眼的瞳孔正常时应等大等圆,遇到光线能迅速收缩。

十、安全生产、文明施工和环境保护措施

1.应作好施工区域内临时排水系统规划,临时排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水的基坑(槽)、边坡和基础桩时,应合理选用降水措施降低地下水位。

2. 机械行驶道路平整、坚实;底部应铺设路基垫道,防止作业时下陷。

3. 基坑(槽)边坡堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机构距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。

4. 基坑(槽)作业时,应在施工方案中确定攀登设施及专用通道,作业人员不得攀爬模板、脚手架等临时设施。

5. 应防止地面水流入基坑(槽)内造成边坡塌方或土体破坏。基坑(槽)开挖后,应及时进行地下结构和安装工程施工,基坑(槽)开挖或回填应连续进行。在施工过程中,应随时检查坑(槽)壁的稳定情况。

6. 基坑(槽)、边坡施工及模板作业时,应指定专人指挥、监护,出现位移、开裂及渗漏时,应立即停止施工,将作业人员撤离作业现场,待险情排除后,方可作业。

7.基坑四周做1.2米高的临时栏杆,2米以内不得堆土堆料,栏杆涂刷红

白漆,红白漆相间涂刷。

8、深基坑特别是稳定性差的土质边坡、顺向坡,施工方案应充分考虑雨季施工等诱发因素,提出预案措施。并组织实施。

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

真空井点降水施工方案

降水施工方案 施工单位:唐山市丰南区永诚隆土石方工程处降水区方案

一、工程概况 1、项目基本概况: 唐山LNG外电真空降水 2、场地工程地质条件: 唐山LNG场内吹填及回填场地。 3、本工程各项工程量统计如下: 序号项目数量单位备注 2 m1 降至槽底0.5m 轻型井点降水 二、编制依据: (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 三、开挖降水处理方案 1、施工工艺及施工参数介绍 经现场明开挖,结果为直接开挖不能满足现场施工条件,我司将采用真空降水的施工方法对现场进行降水施工。降水区施工参数设定 1、施工区域工作面四周外侧间隔1米设置2m深井点,四周环形布置。井点降水 (1)井点降水 在开挖施工后,先进行井点降水(真空度-0.03MPa~-0.06MPa),有效降1 降水区方案

水(水位低于槽底地下不小于0.5m)后进行开挖,若开挖后遇到明水采用明排水法。 2、总体的施工顺序为: 1.井点降水施工,外设明排水; 2.开挖区内水位降水至槽底地以下0.5m处; 3.进行开挖,留另降水管降水直到基坑回填结束; 四、施工工艺 1、井点降水施工 1.1施工准备 选择总管铺设位置,考虑真空泵的功率及能负担集水总管的长度,确定抽水水流方向及出水口位置,抽水泵位置的安放宜选择在同一侧,布置抽水泵安放位置的选择,在放置泵的方向外侧开挖集水槽排水。抽水总管为直径50mmPVC管,插入井管为直径20mmPVC管,总管与井管的连接采用软塑管,各种规格的管材分类码放整齐。 1.2井点降水工艺流程

井点降水工艺流程图 2 降水区方案 1.3井点埋设 (1)测放井点 用钢尺测放井点,定位井管点用竹签插入地下做好标识。经复测合格后的 井点报监理方和甲方验收、确认。 (2)埋设井点 井管为50mm直径PVC管,井管下端为滤管,滤管长0.6m,管壁上钻 有φ8mm的星棋状排列滤孔,为避免滤孔堵塞,管壁外包尼龙丝布作为滤网,在滤网外再围一段螺旋形铁丝,将滤网固定在滤管上,防止滤网脱落或下滑,保护滤管。 井点管埋设采用导杆冲枪式水冲法成孔。导杆式冲枪的由高压

污水处理厂深基坑井点降水施工方案

廊坊市新兴产业示范区龙湖污水处理厂工程 基坑降水排水专项方案 一、工程概况: 1、土层地质情况:本工程施工场区原属农作物种植区,地势比较平坦,现场自然地貌平均海拔标高为13.50m,现场场地土类型为III 类。 拟建场区地基土自上而下分述如下: 2 根据地勘报告得知,廊坊市属于永定河泛区,地下水流向和本场区基本相同,常年流向为自西北向东南。地下水位浅层孔隙潜水,地表流水主要为雨水。不同季节、时期的水量和水位变幅较大。在本工程中,抗浮设防水位按地表以下3 米考虑,故土方施工开始以前,应充分考虑基础埋深和地下水的影响情况,并制定切实可行的降水排水方案,以利于施工。 3、施工要求及方案选择: 根据设计抗浮水位和设计基础埋深情况,在基坑土方开挖过程中,本工程对于基础埋深小于3 米的建筑物和构筑物仅采取排水措施便可满足施工需求;对于基础埋深大于及等于3 米的建筑物和构筑物,在采取的排水措施同时,还应采取井点降水措施,以满足施工的需要。本工程基坑(槽)选择采用明沟排水措施和真空轻型井点降水措施,由明沟和井点汇集的污水排至施工现场的排水沟里,最终由施工现场的排水沟将污水汇集到工地西南角位置集中后抽排至场区外。排水及降水的措施选择根据2.3 条要求执行。 下表为建构筑物基础埋深概况及排水降水措施选择情况一览表:

4、技术保证条件: 4.1 根据现场实际情况及时制定切合实际的、可实施的施工方案,特别是降水措施的选择上本着“安全第一,经济合理”的原则,在规范允许的情况下尽可能地做到实施方案的最优化,并且得到业主、监理的审核、批准。 4.2 专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。 4.3 施工时,严格执行“方案先行、样板领路”的原则,严格按方案要求的施工程序进行施工。样板没通过,禁止进入下道工序施工。 4.4 科学配置机械设备是确保计划完成的重要条件。机械设备的配置原则:性能良好、数量充足等,保证台班效率,从而满足技术要求。 4.5 为确保工程按计划进行,我公司将选择有资质保证、履约能力强、队伍素质较高、有丰富的同类工程施工经验的专业施工队进行井点降水工程的施工。 4.6 施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新组织专家进行论证。通过后方可实施。 4.7 施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。 4.8 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关 第2页共17页

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

降水井施工方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (2) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (3) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 6.1施工管理体系 (6) 6.2质量保证体系 (6) 6.3劳动力组织计划 (6) 6.4机械设备计划 (7) 6.5施工工期 (7) 7施工安全及环保措施 (7) 7.1降水安全、环保措施 (7) 7.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

降水设计计算书 基坑降水施工方案 1编制依据 ①、北京地矿工程有限责任公司《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 ④、我公司多年来在北京地区的施工经验。 ⑤、203#楼施工组织设计 2工程概况及水文地质条件 本场地位于东直门内大街北侧,俄罗斯大使馆以南,东直门北小街与北中街之间,拟建的建筑物为11层局部为6层的住宅楼,拟建建筑物设置二层地下室,地下室开挖深度约7米左右,土方开挖量约300000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共两层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。

①、第一层上层滞水含水层 该含水层地下水位埋深为约2.5m左右,分布于第一层粉质粘土、粘质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层性质属层间水。主要特征是含水层水位随含水层层位变化而变化,因此无统一的含水层位和地下水位,含水岩性多为粉土或砂质粉土夹层,水量较小,渗透性较差。 ③、潜水含水层 本含水层位于基坑底面以下,地下水位埋深约:17m左右,含水介质为第⑤层砂卵石层,其渗透性较好,水量较大,对基础施工不影响。 4降水设计方案 依据本场地水文地质条件及基坑开挖深度,结合本公司基坑降水经验,本基坑降水采用大口径井点降水方案。 4.1降水井井身结构 降水井深度:12~13m 降水井井径:Ф600mm 滤水管管径:Ф400mm (无砂管) 滤料:Ф2—4 mm(细砾石)

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

钢筋砼管降水井工程专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1参建单位 (3) 1.2 地理位置 (3) 1.3场地及周边环境................................................................ 错误!未定义书签。 1.4 工程地质条件 (3) 1.5水文地质概况 (5) 1.6建筑和结构概况................................................................ 错误!未定义书签。 1.7 降水井概况....................................................................... 错误!未定义书签。第二章编制依据.. (6) 第三章降水井施工方案 (10) 3.1施工流程 (10) 3.2 施工工艺 (11) 第四章施工机械配备及进度计划 (13) 第五章降水井质量要求 (14) 第六章降水过程的控制 (14) 第七章成品保护及环保措施 (15)

第八章降水对周围建筑物影响分析 (16) 第九章主要安全技术措施 (17) 第十章基坑降水应急预案 (18)

第一章工程概况 1.1参建单位 建设单位: 设计单位: 降水施工单位: 监理单位: 总承包单位: 1.2 地理位置 项目所在地:新津县兴平镇兴园11路,交通便利。 1.3 工程地质条件 经钻探揭露,场地内地层由人工填土(Q4ml)、粘土(Q4al)、粉土(Q4al)、砂土(Q4al)、冲洪积卵石层(Q4al+pl)及白垩系灌口组泥质粉砂岩(K2g)组成: (1)杂填土(Q4ml):杂色,松散,干~稍湿。以碎砖、砼块等建筑垃圾为主,偶见生活垃圾;岩土类别为Ⅲ类(部分地段表层为砼板),岩土类别为Ⅴ类。该层局部分布于场地表层,揭示层厚1.00~3.60m。 (2)素填土(Q4ml):灰色,松散,稍湿。以粘性土为主,粉土次之,含少许植物根系;岩土类别为Ⅱ类。场地内均有分布,揭示层厚1.00~3.30m。

最新基坑降水井及降水工程施工方案

最新版 基坑降水井及降水工程 施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工准备工作 (2) 四降水井施工 (4) 4.1 降水施工工艺及流程 (4) 4.2 管井质量标准、施工记录及资料 (11) 五降水运行 (13) 5.1 试运行 (13) 5.2 正式降水运行 (14) 5.3 封井方案 (15) 5.4 降水井管保护措施 (18) 5.5 沉降观测 (19) 六降水常规管理要求 (19) 七降水井施工质量保证管理及技术措施 (21)

八安全文明施工施工管理及技术措施 (22) 8.1 安全管理措施 (22) 8.2 安全用电技术措施 (24) 8.3 文明施工措施 (25) 九降水井应急预案 (26) 9.1 用电应急预案 (26) 9.2 配备降水备用物资 (27) 9.3 成立降水应急抢险队伍 (27)

一编制依据 1 招标文件及业主提供资料 ● **文化商务中心工程岩土工程勘察报告; ● **市建筑设计院**文化商务中心降、排水系统平面图; 2 主要规程、规范 ●《建筑基坑支护技术工程》(JGJ120-99) ●《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) ●《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-99) 二工程概况 **文化商务中心工程位于**新区核心的中心商务区内,中央大道与津滨高速延长线交汇处,津滨轻轨市民广场站以南,紫云公园以北,现状**碱厂以东。本标段(施工三标段)处于该工程的东南角,包含会议中心、职工食堂及地下车库。总建筑面积87979㎡,建筑高度20.6m。 本标段范围共布置155口降水井及8口基坑外的观测井,降水设

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

基础井点降水施工方案

基础井点降水施工方案1工程概括 1.1工程概括 1.2地质情况 2施工方案 2.1施工方案编制注意事项 2.2地下水控制方案选择 2.3基坑涌水量计算 2.4真空(轻型)井点降水施工技术措施 2.5集水明排法施工技术措施 3针对黄浦江引水渠保护措施 3.1降水与排水渠概况分析 3.2降水功能分析 3.3井点降水范围验证 3.4对黄浦江引水渠保护措施 4井降水对于引水渠的应急措施 5安全措施 6文明施工措施 .附图1 井点降水平面布置图 .附图2 压密注浆平面布置图 .附图3土钉墙平面布置图

基础井点降水施工方案 1工程概况 1.1工程概况 本工程占地面积为121851M,分别由一个地下车库和12#房、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#房9幢单体建筑组成. 本工程地下水位根据地质勘察报告查得为自然地面下800mm左右.每幢楼`每个地下室分区基坑挖土深度参差不齐(1.4~4.3). 1.2地质情况 地层分布情况: 第①1层素填土,土质不均匀,呈粉质粘土状,该层土上部约0.600m为碎石、碎砖等. 第①2层浜填土,土质不均,加有少量腐填土质. 第②1层褐黄色粉质粘土,含氧化铁斑点,土质均匀,土质自上而下变软. 第③1层灰色淤泥质粉质粘土,土质不均匀,含云母消,层中加薄层粉沙,本工程基坑开挖属于第③1层土. 1.3在本工程的北侧有一条黄浦江引水管渠,距离本工程三区、四区地下车库北边横轴线50.2米.黄浦江引水管渠为四孔钢筋砼箱涵,宽度17米,高度4.5米.引水渠箱涵外缘两侧各10米内的区域为引水管渠保护范围;引水管渠控制范围为保护范围两侧各40米内的区域.(引水管渠与四区地下车库剖面示意图详见井点降水平面布置图中的剖面图)

降水井施工组织设计

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程 综合倒班基地项目 降 水 井 施 工 方 案 编制: 审核:

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (5) 4.3施工技术措施 (5) 4.4降水井施工 (6) 4.5降水井监测 (7) 5施工部署 (6) 5.1施工管理体系 (6) 5.2质量保证体系 (6) 5.3劳动力组织计划 (6) 5.4机械设备计划 (7) 5.5施工工期 (7) 6施工安全及环保措施 (7) 6.1降水安全、环保措施 (7) 6.2土方施工安全、环境保证措施 (8) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图

基坑降水施工方案 一、编制依据 1、四川省地质工程勘察院《综合倒班基地岩土工程勘察报告》 2、《现行建筑施工规范大全》 3、有关场地平面图。 二、工程概况 安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面一期工程综合倒班基地位于四川省遂宁市河东新区,本工程规划建设用地面积20622m2,其中一期用地面积11761m2,二期用地面积8861m2,总建筑面积84096m2。因规划方案改变,于2011年11月5日调整设计规划图,工程拟建建筑有倒班公寓、体育馆、餐厅和地下设备用房,各建筑明细见表1.1。 表1.1 拟建建筑明细表 三、场地水文地质条件 在拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)与侏罗系上统遂宁组(J3)组成,地层岩性分别为粉土、粉砂、卵石和粉砂质泥岩,其埋藏情况和厚度特征详见《工程地质剖面图》。现将各地层的分布及特征由上至下描述如下: 粉土①:黄褐色,稍密,湿~很湿,含铁锰质氧化物,呈条纹状分布,见黄褐色铁锰质浸染,具摇震反应,偶见有机质及腐殖物,局部夹薄层或团块状粉砂。该层层厚约1.0-3.0m,单桥静力触探比贯入阻力Ps值平均为2.20MPa,分布于整个拟建场地。顶部0.3-0.5m为耕植土。

降水井施工方案

河南大学金明校区专家公寓(22#院) 基坑降水工程 施 工 方 案 河南省有色工程勘察有限公司 2012年11月8日

目录 一、工程概况 二、施工方案 三、主要施工工艺 四、应急预案 1)发生停电应急措施 2)设备故障应急措施 3)自然灾害应急措施 五、保证正常安全运行的技术措施 1)冬雨季施工技术措施 2)减少噪音技术措施 3)降低环境污染措施 4)地下管线保护措施 5)施工安全风险分析及应急预案 六、与总包、业主以及周边环境协调配合 七、确保文明施工的保证措施 八、施工总平面布置

一、工程概况 河南大学金明校区专家公寓(22#院)地下降水工程位于家属院内,基坑周长约1700m,面积103700㎡。 二、施工方案 该基坑管井设计140眼,渗透井55眼,轻型井点46组。 (1)管井施工 1.管井定位:测量人员根据降水井的设计位置测设实际井位,并参阅基础施工图纸,适当调整井位。井位偏差小于50mm。 2.挖井口、安装护筒 根据测设的降水井的位置,采用人工开挖井口,井口直径为650mm,埋设钢护筒高0.8m,管井内径不小于300mm,管井深18m。 3.钻机成孔:采用钻机成孔,一径到底,井孔要求圆、直,垂直度偏差<1%。钻机就位必须准确,钻杆必须垂直,钻机底座必须牢固。在钻至设计深度以后停钻。钻井施工时本区域应以清水或稀浆钻进,严禁使用稠泥浆,下井管前,必须刮泥皮换稀浆。下井管前换浆标准:孔内泥浆漏斗粘度达16S,比重1.05左右,并测定孔深,满足孔深要求之后,再下井管。 4.下井管:井管采用无砂砾石混凝土滤水管,水位以下包缠一层60-80目的尼龙网,缓缓下放。当井管与井口相差200mm时,接上节井管。接头处用编织袋和尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管。竖向用竹条和铁丝固定井管。为防止上下节错位,在下管时,吊放井管要

井点降水专项施工方案(最终确定)

井点降水专项施工方案 一、工程概况 唐海县龙祥园(二期)小区由唐山三元房地产开发有限公司开发,唐山中建建筑设计研究院设计,唐山大地地质工程勘察院进行地质勘察,场地位于新立小学东侧,创业大街路南,唐海热力西侧。本工程总用地面积10633平方米,二期总建筑面积18064.71平方米。101#楼为17层商住楼宅楼,建筑面积13546.92㎡,102#楼为5层住宅楼,总建筑面积4517。79㎡,8#楼为15层住宅楼。其中共计土方工程量为1万m3左右。 设计±0.000由建设单位指定高程点。经过现场测量,施工场地自然地面即相对标高为-0.7m;施工场地周围地面相对平坦。101-102#楼基槽采用大开挖土方,土方开挖深度建筑物以底标高(包括 100mmC15素砼垫层300mm褥垫层)计算挖土最深为3.7m。 二、工程土质和水文地质条件 (一)本基坑所涉及的土层: ①层耕土:全场分布,层面高程5.46-6.76m,层厚0.1-1.8m,灰褐色、浅灰黄色,松散状,以粉土为主,含植物根系。

②-1层粉土:全场分布,层面高程4.84-6.46m,层顶埋深 0.14-0.7m,层厚0.65-2.00m。灰黄色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-2层粉土:全场分布,层面高程3.39-5.56m,层顶埋深 0.95-2.3m,层厚4.9-10.05m,灰色、灰褐色,中密,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 ②-3粉土:全场分布,层面高程-0.6~-5.75m,层顶埋深 6.15-13.95m,层厚2.05-8.7m。灰绿色、黄绿色,密实,湿,干强度低,中等压缩性,低韧性,摇振反应迅速,无光泽。 (二)水文情况 本工程基坑所涉及的各地基土层范围内地下水为孔隙潜水及沿海地区富水性较贫乏,勘察期间地下水位在自然地平下1.2—1.5m左右。本场地单井涌水量较大,大于1000吨。 三、井点降水施工 (一)轻型井点降水施工 1、施工准备 1)、施工机具

井点降水专项施工方案60690

井点降水施工方案 本工程采用轻型井点降水方案降低地下水,坑底尺寸70.6m*40.6m (1)工程地质情况 根据地质报告,对于本基础工程而言,建筑物基础处于是湿润区,较强透水土层中,该场地地下水位较高,最高地下水位理埋深在地表下0.9m,地下水较为丰富,场地土质以粉质粘土及粉土为主。 (2)井点降水方案的选择 现根据岩土工程勘测报告的土层测试情况,本基工程采用轻型井点降水。具体采用的是无压非完整井的环状井点系统。 (3)无压非完整井的环状井点系统的计算 ①计算简图 ②井点管高程布置 根据本地和工程实际情况,先开挖至-1.8m处,再下井点管。井点降水深度,考虑抽水设备的水头损失以后,一般不超过6m井点管埋设深度H (见图1)。

计算公式: H≥H1+h+IL 式中H1——井点管埋设至基坑底面的距离(m) h——基坑底面至降低后的地下水位线的最小距离,一般取 0.3m~1.0m I——水力坡度,根据测定环状井点为1/10 L——井点管至基坑中心的水平距离(m) H=H1+h+IL=2.3+0.3+(1/10)×23 =4.9m ③群井涌水量计算公式: Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) 式中Q——井点系统的涌水量(m3/d) K——土的参透系数(m/d) H——含水层厚度(m) S——水位降低值(m) R——抽水影响半径(m) 常用计算公式: 粉质粘土取K=1.0 R=1.95S√H×K =1.95×4.9√(20.0-0.9)×1.0 = 41.76m X O——环状井点系统的假想半径(m)对于矩形基坑其长度与宽

度之比不大于5时,可按下式计算: X O=√F/π F——环状井点系统包围面积(m3) ∵长/宽=76/46=1.65<5 ∴F=76×46 =3496 m2 X O=√F/π=√(m) S`/(S`+l)=5.0×(5.0+1.0)=0.83 经查表得H O=1.85(S`+l)=1.85×(5+1.0) =10.8m H O=10.8+4.43=15.23 S=4.9+4.43=9.33m Q=1.336K(2H O-S)S/(LgR-lgX O) =1.336×1.0×(2×15.23-9.33)×9.33/(lg41.76-lg33.367) =2704m3/d ④单根井点管的最大出水量由下式确定 q=2πr c l c v=2πr c l c65K1/3=130πr c l c K1/3 式中q——单根井点管的最大出水量(m3/d) r c——滤管的半径(m) l c——滤管的长度(m) v——滤管的极限流量(m/S) k——土的渗透系数(m/d) q=130πr c l c K1/3=130×3.14×(0.05/2)×1.0×11/3 =10.21 m3/d ⑤井点管数量由下式确定: n`=Q/q=2704/10.21=265 根 n=1.1×265=1.1×265=291.5根取292根 ⑥井点管平均间距为: D=L/n=(76+46)×2/292 =0.84m 可取D=1.0m~1.2m。 式中L——总管长度(m) 根据以上计算,按每台轻型井点降水设备配30~40根井点管计算,本工程一级轻型井点要配备8台套降水设备,局部加深处增加二级轻型井点降水另行配备。

降水井观察井施工方案

苏州检验检疫综合实验楼基坑支护工程 降水井、观测井(回灌井)施工方案 1 概况 1.1 工程概况 拟建工程位于苏州工业园区苏惠路北侧、星桂街西侧、相门塘南侧。降水井为30口,其中A区Ф800mm19口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区Ф800mm11口,长度为16M,其中滤管长12M;观测井(回灌井)为17口 ,A区周围Ф800mm10口,长度为20M,其中滤管长16M ,B区周围Ф800mm7口,长度为16M,其中滤管长12M。 1.2施工工期: 本分项工程工期为20日历天,详见工程进度计划表。 1.3分项工程质量: 本分项工程质量标准:合格. 1.4分项工程安全: 安全目标:安全“无重大安全责任事故”。 2、施工机械设备 为了满足本分项工程的施工需要,本公司拟投入3台潜水钻机. 3、降水井、观测井(回灌井)施工工艺流程图:

4、主要分项工程施工技术与措施: 4.1 桩位测放 1、测量员测放桩位,所有桩位均用Φ12钢筋头打入地下20cm且顶部 涂以红油漆,以利检查核对。 2、桩位放样完毕后,测量员先将放样结果交项目技术负责验收。 3、项目技术负责验收合格后,再报请业主工地代表或监理验收;验收 合格后,经双方负责人在桩位放样单上签字认可,将放样结果形成资料性文件,方可进行下道工序的施工;否则,重新放样。 4、桩位放样误差20mm。 4.2护筒埋设 1、沿桩位0.7m外钉四根Φ16钢筋头,使其两根连线交于桩位中心。 2、以钉入的桩位钢筋头为中心,挖一比护筒大10cm的圆坑,且底部要进入原状土≥20cm。 3、埋设护筒时,其中心线与桩位中心线的允许偏差≤20mm,并保持护筒垂直。 4、护筒内径要比桩径大10cm。 5、埋设护筒时,其四周应用粘土分层回填夯实,确保孔口不坍塌,否则,护筒松动,倾斜而失去护筒护壁的作用。 6、埋设好护筒后,逐个测量护筒上口标高,以正确控制桩深,如遇松散填土,护筒易下沉时,应用铁丝将护筒与钻机机座固定。 7、埋设好护筒后,由技术人员进行检测,并请业主或监理复核验收。

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

井点降水施工方案

工程名称:嘉和万世二期工程井点降水专项施工方案 施工单位:广西兴地建设工程有限公司 建设单位:广西北海市坤元房地产开发有限公司编制: 审核:

审批: 编制日期:2017年12月04日 目录 一、编制依据 二、工程概况及地下水文概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、附图

1.编制依据 本工程设计施工图 本工程岩土工程勘察报告KC2013-NN017 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 2.工程概况及地下水文概况 本工程为:本工程位于北海市区内,有1#、4#、5#、6#四栋住宅楼,筏板基础/地下1层,框剪结构,1#楼地上32层,4#、5#楼地上18层,6#楼地上23层,底层层高4.45m,标准层高2.8m,建筑檐高为36.330m 。场地及附近没有地表水系,在钻孔深度范围内,揭露的地下水主要为上层滞水和孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于中砾砂层中,其透水性强、富水性好,补给来源为地下水的侧向补给。其中砾砂4层的渗透系数为80.0m/d,。稳定水位埋深为1.70~4.80米(平均3.18m)。经现场核实,基坑地下水水位位于-5.1m,根据实际施工需要,需采取降水措施将基坑内地下水位降至施工作业面以下0.5m,才能进行基础施工。

3.施工部署 3.1降水方案选定 工程地下室筏板面标高为-7m左右,基坑最深处(1#电梯积水基底)标高为-9.8m。地下水位为-5.1m,需降水深度为5.2m,且地下水量较大,因此考虑使用深井降水。 3.3降水井布置 根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水降水量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水管线,以达到降水的目的。 3.3.2采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响基础及主体结构的施工。 3.3.3采用深井对地下水进行降水,深井的布设沿基坑周围,基坑总长大约630M,间距离为15m布置一个,共42个,每口井里面放置一个20m3/h潜水泵进行降排水。 3.4降水计算 计算依据: 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著

降水井施工方案25161

城市之星A.B组团工程 基坑井点降水专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 企业名称:浙江祥生建设工程有限公司 编制日期:二0一六年八月八日

目录 1编制依据 (2) 2工程概况及水文地质条件 (2) 3场地水文地质条件 (3) 4降水设计方案 (3) 4.1降水井井身结构 (4) 4.2降水井布置 (4) 4.3施工技术措施 (4) 4.4降水井施工 (5) 4.4.1工艺流程 (5) 4.4.2主要施工方法及技术要求 (6) 4.5降水井监测 (7) 6施工部署 (8) 6.1施工管理体系 (8) 6.2质量保证体系 (8) 6.3劳动力组织计划 (8) 6.4机械设备计划 (9) 6.5施工工期 (9) 7施工安全及环保措施 (9) 7.1降水安全、环保措施 (9) 7.1.1安全措施 (9) 7.1.2环保措施 (10) 附:降水井井身结构图 降水井平面布置图 基坑降水施工方案

1编制依据 ①、山东省深基础工程勘察院《岩土工程勘察报告》。 ②、《现行建筑施工规范大全》 ③、有关场地平面图。 2工程概况及水文地质条件 本场地位于济阳县龙海路以西,安康街以南,开元大街以北,拟建的建筑物为25层和28层的住宅楼,拟建建筑物设置一层地下室,地下室开挖深度约5米左右,土方开挖量约120000m3。 3场地水文地质条件 依据本场地岩土勘察报告,本场地含水层共四层,其中:上层滞水含水层共二层,潜水含水层二层。对基础施工有影响的含水层为上层滞水含水层。 ①、第一层上层滞水 含水层 该含水层地下水位埋深为约0.5m左右的高水位,分布于第一层淤泥粉质黏土、黏质粉土杂填土中,地下水主要来此于地下降水入渗补给和地下管线渗漏补给,表现为地下水位及含水量随补给源的变化而变化,无统一地下水位,含水层渗透性较差,渗透系数小于1m/d。 ②、第二层上层滞水 含水层 该含水层分布于渗透系数相对较高的②~③的粉土夹层中,含水层

基坑井点降水方案.doc

基 坑 降 水 施 工 方 案 编制人:徐传健审核人:向海静 2012年9月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 1、水文分析 (2) 2、降水设计 (3) 四、施工工艺 (4) (一)材料要求 (4) (二)主要机具设备 (4) (三)技术准备 (5) (四)施工操作要点 (5) 1、施工工艺流程 (5) 2、井点管埋设 (5) 3、冲洗井管 (6) 4、管路安装 (6) 5、检查管路 (7) 6、抽水 (7) 五、质量要求及保障措施 (7) 六、安全保障措施 (11) 七、文明施工 (12) 八、应急措施 (12) 九、井点降水计算书 (13) (一)水文地质资料 (13) (二)计算依据及参考资料 (13) 1、井点吸水高度计算 (13) 2、井点布置计算 (14) 3、基坑总涌水量计算 (14) 4、每根井点允许最大出水量计算 (15) 5、井点数及每根井点实际出水量计算 (15) 6、基坑中心水位降深计算 (15) 7、井点管长度计算 (15) 8、实际井点管使用计算 (15) 9、井点管灌砂计算 (15) 10、井点降水时长计算 (16) 十、井点降水平面布置图 (17)

一、编制依据 1、本工程总施工组织设计和水文地质报告; 2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99; 3、《建筑施工手册》(第四版); 4、《基坑降水手册》姚天强编著。 二、工程概况 周浦镇41#地块一期三区工程位于上海市浦东新区周浦新镇的南部,东接小沥港,西临周东路,南接纬二路,北接付家宅河。 三区工程包含多层A1型住宅楼3栋、A2型住宅楼2栋、A3型住宅楼2栋、A4型住宅楼3栋、B1型住宅楼1栋、C2型住宅楼7栋及地下车库工程,总建筑面积约62007.51㎡,其中:地下建筑面积约32076.48㎡,地上建筑面积约29931.03㎡。 本工程的室内地坪标高±0.000相当于绝对标高 5.3m,室外地坪相当于绝对标高4.8m,室内外高差500mm。标准层层高为3m,首层层高3.6m,主楼地下室层高2.95m,地下汽车库层高3.3m。 建筑物檐高11.9m,脊高13.3m,最高点15.5m。 整个工程采用高强度预制管桩桩基加独立承台和C30P6钢筋砼筏板基础。各号房抗压桩PHC300AB70桩径为φ300,单桩设计承载力为400~500KN;地下车库抗压抗拔桩PHC400AB95桩径为φ400。基础底板均采用100厚素砼垫层;号房基础为300厚筏形基础;车库基础为400厚筏形基础;地下室及号房均为框架结构。 建筑物基础埋深:主楼基础埋深2.95m、车库基础埋深5.55m、车库顶板埋深1.5m,。 现场自然土标高为-1.4m,基坑开挖深度车库最深为4.65m、主楼为2.1m,主楼与车库高低差部位采用水泥搅拌桩进行加固;基坑周边采用双轴深层水泥搅拌桩—止水帷幕支护桩,由于东西两侧场地狭小,因此东西两侧采用重力坝,且坝顶与自然土面同标高,确保坑边行车且边坡安全。 三、施工部署 1、水文分析 本场地常年平均地下水位埋深仅为0.5~1m,为方便基坑施工并确保施工安全,基坑开挖施工前及施工过程中应进行必要的降、排水工作,根据基坑开挖深度,场地土层分布特征及场地环境条件,采用坑内井点降水措施,降水深度应降至基坑开挖面以下1.0m,由于本基坑深为自然地面以下达,4.65m左右,且基坑边距周东南路地下各种管线及小沥港

相关文档