一、工程概况

3#楼是××工程的主体,位于基地的北侧,沿路平行布置,共有三个分区,建筑面积为56145.3M2,一分区由A1及A2两个子分区组成,地下室建筑面积1276.5 M2

,其中A1分区为33层,剪力墙结构。地下室建筑面积803 M2

,人防建筑面积435 M2

,,掩蔽面积285 M2

,其余为非人防建筑。地下室结构工程详细情况已经有A1单元基础工程评估报告,并经审核通过。

地下室结构设计为中国船舶第九设计院,人防设计为上海市新华建筑设计所。施工单位是上海建工(集团)总公司总承包,第五建筑组织施工,分包单位为

临海市一建。

建设单位是上海泰元置业有限公司。监理单位是上海建通工程建设有限公司。

二、评估依据

1、监理合同;

2、工程设计图纸及设计变更;

3、

国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定;

4、工程中积累的各类参数和信息;

5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料;

6、有关人防工程的标准图集、规定。

7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。

三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况:

结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。

2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需

要见证送样,抽样送检;

(2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道

工序;

(3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认;

(4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时

指出整改的方法、途径;

(5)施工单位质保资料的检查等工作。

四、工程质量评述

本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下:

1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。

2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。

3、孔口防护工程本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆超压排气活门的安装均按图集要求,选型和安装开启灵活,密闭良好。进出工程管线防护密闭良好。本分部工程评定为优良。

4、装饰工程装饰工程的分项工程较多,计有抹灰、批嵌、油漆、刷防霉涂料、整体地面、木质门制安等。由于地下室的湿度较大,墙面水泥砂浆抹面养

护条件较好与钢筋砼结构面采用喷涂界面剂处理,结合较好,基本上没有空鼓裂缝等现象,不同基层接触面都进行处理。天棚及抹灰面的批嵌,配料上增加了白水泥的比例,提高了批嵌层的耐水性。防霉涂料按要求涂刷两度,没有漏刷、起皮、掉粉等现象。地面工程由于施工单位采用机械凿毛清理工作做得比较好,细石砼地坪平整度比较好,由于地下室潮湿养护条件较好,无空壳裂缝等情况,油漆质量一般,但也无流坠、漏刷、起皮等情况。本分部工程评定为优良。 5、给排水工程

给水系统:采用衬塑镀锌钢管、单独引自市网上水管,管道穿越临空墙均在临空墙上设置刚性防水套管,在防护区内设置阀门。内部配管均丝扣连接沿墙支架明敷,支架间距符合规范规定,于洗消间处,防毒通道处及密闭通道处设置水嘴,在拟安装25M3玻璃钢水箱点设置阀门。阀门耐压强度符合设计要求,管线走向及标高和水嘴设置位置符合设计要求,符合人防工事有关规定,管路系统经压力1.0MPA耐压试验合格,管路系统经吹洗干净。

排水系统:在进扩室、滤毒间、密闭通道、排扩室、洗消间、防毒通道等处设置污水排放口,镀锌钢管埋地敷设至集水坑,集水坑内安装潜水泵、通过排污管排入室外废水窨井,平时排放口封堵。战时打开,在人员掩蔽场所、设置不锈钢防爆地漏2只,镀锌钢管埋地敷设到集水坑,再由潜污泵通过排污管排入室外废水窨井,防爆地漏安装适当,排污管畅通,集

水坑内污水排放可手动控制或自动控制。

本分部工程评定为优良。

6、通风工程

通风系统符合平战结合人民防空工程要求设置,平时作为仓库、机械送风、超压排风,战时作为人员掩蔽体,机械进风、超压排风,战时进风系统可根据需要从清洁式、过滤式、隔绝式三种通风方式中选择某种运行方式。

通风系统风管染毒区的风管和清洁区密闭阀门前的风管,排风系统的密闭阀以外的风管均采用了3MM厚的焊接风管,其余为镀锌铁皮风管。

通风系统设置:进风系统和排风系统分开的方式。风管及设备吊装支撑采用双吊钩吊托,托架采用膨胀螺丝固定在顶板上的方式。

通风系统中风机以及配件如油网滤尘器、密闭阀门、过滤吸收器等型号规格,符合设计要求。

通风系统经试运行和技术数据测试,符合设计要求。本分部工程评定为合格。

7、建筑电气安装工程

电气系统:人防配电箱RFP由二路电源供电。一路由电源切换装置引入,另一路由战时区域内电源引入,可手动切换。人防配电箱RFP输出回路供给各用电部位。

人防电源配线符合人防负荷要求,穿过人防围护结

构或防护密闭门的管线,均进行密闭处理,并加抗力片防冲击波。

电气设备的金属外壳及靠近带电部分的金属管道构架,栅栏等与总接地体可靠连接。

人防内接地点接地电阻小于1欧姆,符合设计和规范要求。本分部工程评定为优良。

8、防火设备安装工程

防火设备只有木质防火门和箱式消火栓的安装,而且数量不多,距地面、箱壁尺寸与水龙带连接均符合施工规范的要求。

在地下室楼梯口和电梯门厅处设置双出口消火栓箱一只(共4只),墙上明装,箱内配置消火栓2只,20M水带2根,消火栓用水量20L/S,并在各消火栓处设置2个2KG 装磷酸铵盐干粉灭火器,人防通风系统中设置防火阀2只。

消火栓箱、防火阀安装位置符合设计要求和人防规范规定。本分部工程评定为优良。

五、工程质量综合评定

1、建筑物沉降观测数据齐全,经监理测量工程师复测检查,3#楼A1分区沉降基本

均匀,自2002年 7月 1 日至2003年 8 月19 日,3#楼A1分区最大累计沉降量为 29毫米,详见“附表4”。

2、经核查,本工程质量保证资料基本齐全,主要

材料有产品质量保证书或出厂合格

证,并按规定现场抽样检验。设备调试记录基本齐全。各项检测试验资料齐全,各项隐蔽工程验收资料真实可信,详见“附表3”。

3、经验收,九个分部工程中除通风工程及防水工程评定为合格,其余部分评定为优

良,详见“附表1”。工程观感质量评定,应得分98分,实得分85.4分,得分率87.1%。详见“附表2”。

4、根据工程竣工核验评定标准,建议秋水云庐二期工程3#楼A1分区工程质量核定为合格。

(填表)工程概况:

本工程建筑面积㎡,框架结构,静压桩基础。本工程人防工事包括*个人防单元(核六级、常六级、防化丙级、战时功能为一般人员掩蔽所),结合地下室机动车库建造。人防地下室面积㎡,人员掩蔽所面积㎡。质量验收意见:

1、本监理单位依法承揽本工程的人防监理业务,企业人防监理资质符合要求,本工程建立了以总监为中心的现场人防质量保证体系,制定了人防专业人员岗位责任制,对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。

2、本工程在监理工程中严格执行《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01

-2002及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求。

3、项目监理部依据监理合同,对施工单位资质、施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审查。承包单位在施工过程中能严格执行工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制度等。进场人防工程原材料、设备生产资质符合要求,质量全部合格。

4、本单位在监理过程中以旁站、巡视等方式对工程质量进行检查、验收,发现质量问题及时向施工单位签发监理工程师通知单限期要求整改,施工单位均能按照要求及时落实整改并回复,重新报监理单位进行验收合格后方进入下一道工序施工。

5、市县人防质量监督站检查监督签发的“质量问题整改通知单”施工单位能按照要求、按时限落实整改,经监理验收后报监督站进行复查。

6、本人防单位工程所含结构工程、防水工程、孔口防护工程、建筑装修工程、给排水工程、通风与空调工程、建设电气安装工程、防火设备安装工程等分部工程及所含分项工程的质量验收合格,质量控制资料完整并符合规范要求,有关安全和功能的检测资料基本完整,主要功能抽查结果符合规范规定,观感质量符合验收规范要求。

7、本监理单位对本工程中的人防工程施工质量检验评定等级核定为合格。

付款申请

凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司

受贵单位委托由为公司代理的州来北路造价咨询业务,根据代理合同约定,总服务费报酬为21万元整,合同签订后付款90%,工程竣工验收后付清余款。该工程已竣工验收,特申请批付余款10%,即2.1万元。

感谢支持!

安徽盛世建设项目管理有限公司

2015.04.13

附:1.合同

2.竣工验收报告

关于小麦场沉陷安置区工程验收申请报告

凤台县住房城乡建设委员会:

凤台县小麦原种场沉陷安置区工程现在高压供电及两个等30栋楼陆续开工,由于下步房屋分配等问题又迫在眉睫,从2012年7月份开工,房建部分也于一年前完成施工,由于水电相机完工(没有验收),由于供水供电的问题到最近才落实,计划于五月份完工。现在由于场职工住房分于采煤沉陷区内大多数是危房,为尽快实现搬迁,我们计划对现在完工的30栋楼进行验收,待水电即可达到同步交房;我们也将启动房屋分配方案,并回拢部分资金。以上情况请住建委领导给予支持,并请质监站安排本月10日或13日进行验收。原计划水电全部接通后才进行的工程竣工验收,不得不提前。现该工程两个标段主体已施工完成,水电也施工完成但无法接通。现请质监站安排本月10日(星期五)进行验收,待水电到位后再竣工验收。妥否,请予安排。

凤台县小麦场

2015年4月7日

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防质量评估报告

公寓四标段人防工程 质 量 评 估 报 告 浙江工程咨询监理有限公司 年3月4日

人防工程质量评估报告 一、工程概况 本工程为附建式平战结合的地下工程,平时作为地下车库,战时将部分地下室转换为核(常)6级甲类二等人员掩蔽体。本工程建筑面积24730.4㎡,其中人防面积15442㎡,共分八个防护单元。浙江亿达建设有限公司承建人防面积:5798.58㎡,共三个防护单元(防护单元二、防护单元三、防化单元四)。防护单元二:建筑面积为1955.05㎡,使用面积为1603.14㎡,人员掩蔽面积为1164.65平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元三:建筑面积为1864.12㎡,使用面积为1528.58㎡,人员掩蔽面积为1153.36平方米,掩蔽人数1150人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元四:建筑面积为1979.41㎡,使用面积为1623.11㎡,人员掩蔽面积为1165.28平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。 二、监理质量评估依据 1、工程建设委托合同 2、经审查合格的本工程施工合同及相关设计文件 3、人民防空工程施工及验收规范 4、人民防空工程质量检验评定标准

5、地下防水工程及监理规范等 三、工程质量概况 1、质量保证材料:钢筋材料质保单,力学试验报告完备合格,钢筋焊接试验合格,砼试验报告合格,隐蔽验收完整合格,承担检测的单位资质符合要求。 2、结构工程:结基础及中间结构验收合格。 3、防水工程:采用合格的抗渗砼,结构外墙采用防水卷材,验收合格。 4、孔边防护:门框钢材材质,规格符合设计要求,锚固,焊接工程符合要求,孔口周边平整。防护密闭门、密闭门、防爆活门。临战封墙预埋件等由专业单位加工安装,位置准确,防爆波悬摆活门,防爆超压排气门规格,型号符合设计要求。各类穿墙管设置符合要求。 5、建筑装修:粉刷,防霉涂料合格,密闭通道,防毒通道,洗消间,滤毒室,扩散室地面平整合格。 6、给排水:给排水管材合格,穿越防护密闭墙均采取防水,防抗力措施,给水系统压力试验合格。 7、采暖,通风与空调:按要求设过滤吸收器,平时采用自然进风,战时采用机械进风超压排风。符合要求。 8、建筑电气:TN-C-S切换运作,接地体与桩基焊接,接地电阻符合要求。 9、防火设备:消防栓箱,自动喷淋消防系统符合设计要求。 四、监理评估结论

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7、5-04 □分阶段 □单位工程工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程 编制 审核 批准 年月日 新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构得环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0、1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0、9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现

浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7、5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供得工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关得强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011; 9、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004; 10、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 10、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008; 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 12、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2006; 13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14、国家与地方政府颁布有关得法律、法规。 四、工程施工情况简述: 人防工程钢筋:采用HPB300、HRB335、HRB400级,钢筋分别符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)与《混凝土结构设计规范》要求。预埋件所用钢材及型钢为Q235,施工前先除锈,外露部分涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。预埋件中吊环、吊钩及锚筋采用Q235钢。钢筋绑扎清除其表面得污垢,以保证钢筋与混凝土得粘结,同时做好各墙板预插钢筋得定位,浇捣混凝土后防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢筋与混凝土之间

人防工程监理评估报告(样板)

编号:工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303、81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台得地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所得防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位得施工质量与安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定与设计图纸编制可行得施工组织设计方案,在监理得督促帮助下,能及时进行各种必要得报审,对进场得施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认得施工组织设计、设计图纸与国家颁布得强制性规范。监理严格按操作程序,对施工全过程进行巡视检查,对人防有特殊要求得关键部位如①临空墙得预埋风管应除锈,都要涂上防锈漆两度,并随土建施工时一起浇捣在墙内。②防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封(不得有拼缝),连接处不得有漏缝现象。③过滤吸收器安装要牢固可靠,方向位置正确,连接严密,不漏气。④矩形风管所用得螺栓、螺母、垫圈与铆钉均应采用与管材性能相匹配、不

人防工程验收注意事项及规则

人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅《人防工程质量监督的流程》,按部就班地说明了“怎么验”。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,即详解了“验什么”的重点内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高高于地漏标高现象,出现“倒流”现象。 4)集水坑钢筋绑扎容易出现错误,坑底底板厚度不够现象较多。

2、人防防爆波地漏的安装及其附属水管的预埋 常见错误: 1)底板地漏成品标高高于建筑完成面标高,不能有效排水。 2)建筑面层为50mm时,地漏没有与底板同步浇注砼,而是预留孔洞后浇。3)地漏标高低于集水坑坑底标高,出现“倒流”。

4)地漏漏设。

集水坑检查要点: 1、地漏数量。 2、有覆土层时,地漏预埋高度影响排水效果。 3、无覆土层时要求地漏到位与底板砼同时浇注,不可预留洞后浇。 4、坑底标高与地漏关系,不能倒流。 3、后浇带位置 后浇带: 1)定义:为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均,沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 2)特点:此法为消去收缩应力,但施工水平影响较大,容易出现渗漏。

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2 工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标 准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ- 90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。

2、监理工作简述 (1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认;(4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基 础达到设计负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理 后达到无渗漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。

人防监理评估报告

杭州古荡综合商务大楼 人防工程 中 间 结 构 质 量 评 估 报 告 杭州中研工程监理有限公司 杭州古荡综合商务大楼项目监理部 2010年4月 14日 一、工程概况:

1、本工程位于古荡路与莲花街交叉口,由杭州古荡镇古荡经济合作社古荡投资建设,浙江省华厦工程勘察院提供岩土勘查报告,杭州市地下工程设计研究院设计,杭州中宙建工集团有限公司承建,杭州中研工程监理有限公司监理。本工程为单建掘开式平战工程,人防区为甲类人防工程,平时作地下汽车库,战时转换为一个汽车物资准备库,一个专业队员掩蔽部,一个战时发电站。抗力级别为防核武器5级、防常规武器5级、防化级别为乙级。防火等级为一级,设2个防火区,4个人员安全出口。防水等级为二级,采用结构全断面的防排水设计。本地下室工程总建筑面积30415平方米,其中人防建筑面积5335平方米,划分为三个防护单元。其中防护单元一战时为人防物资库,建筑面积3986平方米,掩蔽面积3504平方米,2个抗爆单元,防护单元二战时专业队员掩蔽部,建筑面积998平方米, 掩蔽面积640平方米,可掩蔽213人,2个抗爆单元,防护单元三战时为人防区域电站,建筑面积351平方米。 2、结构类型:钢筋混凝土整板基础,采用 C30钻孔灌注桩作为地基处理,地下一层,局部二层。底板混凝土、外墙及内框架柱结构、顶梁及顶板均采用C40防水混凝土(P8),均采用欣达混凝土公司提供的预拌混凝土。 3、本工程±0.000标高相当于黄海高程4.73米。 二、监理依据和监理组织: 1、监理依据: (1)批准的设计文件和施工图纸、图纸会审纪要,有关的工程技术联系单和设计变更单。 (2)人民防空工程设计规范(GB 50134-2004) (3)工程地质勘察报告。 (4)工程施工投标文件和建设工程施工承包合同。 (5)国家现行的法律法规和浙江省的现行法规和规定,以及与工程有关的相关专

人防工程验收需要哪些资料

人防工程验收需要哪些资料 一、人防工程技术档案;二、人防工程竣工验收备案表;(人防验收表1)三、建筑工程施工许可证;(复印件)四、规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件;(复印件)五、人防工程竣工验收报告;(人防质监表1)六、勘察单位工程质量报告;(人防质监表2)。 国家一直十分重视人防工程工程的建设,对它的质量也有很高的要求,只有符合相关的质量建设标准,才可以合格得通过验收。在验收的时候,负责验收的相关部门需要一些工程资料,建筑法应该提前准备。下面小编就为您介绍人防工程验收需要哪些资料。 一、工程竣工验收前需要准备的资料 (一)人防工程全套竣工图纸。 (二)人防工程施工资料(土建部分、风、水、电、消防部分)。需要提供的施工资料如下:

1、钢材出厂合格证、试验报告及钢筋绑扎验收记录表 2、焊接试(检)验报告,焊条(剂)合格证 3、水泥出厂合格证或试验报告 4、防水材料合格证、试验报告及质量验收记录 5、砂、石子化验单 6、混凝土试块试验报告 7、地基验槽记录 8、止水带合格证、墙面吸音材料合格证 9、防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门出厂合格证,防爆超压排气活门、自动排气活门出厂合格证,配件合格证及安装分项质量验收记录。 10、给水排水材料、设备出厂合格证,防爆地漏合格证及安装分项质量验收记录 11、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录 12、系统清洗记录 13、排水管通水试验记录

14、通风材料、设备出厂合格证及安装分项质量验收记录,(包括风机、风管、风阀、超压排气阀、手动密闭阀、插板阀等) 15、通风系统试验记录 二、人防工程建筑有哪些 (一)按构筑形式分类 人防工程按构筑形式可分为地道工程、坑道工程、堆积式工程和掘开式工程。 1、地道工程 地道工程是大部分主体地面低于最低出入口的暗挖工程,多建于平地。 2、坑道工程 坑道工程是大部分主体地面高于最低出入口的暗挖工程,多建于山地或丘陵地。 3、堆积式工程 堆积式工程是大部分结构在原地表以上且被回填物覆盖的工程。 4、掘开式工程

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7.5-04 □分阶段 □单位工程 工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程编制 审核 批准 上海市工程建设咨询监理有限公司 年月日

新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构的环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0.1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0.9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7.5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 1、建设单位:上海元景投资管理有限公司 2、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司上海分公司 3、施工单位:上海广厦(集团)有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供的工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关的强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001;

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司日期:年月日

2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安西路以北,友谊大街西侧。 本工程建筑主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为109844.02㎡,地下(人防)面积4956.20㎡,其中2#商业人防面积1989.53㎡,3#商业人防面积为2966.67㎡。地下工程局部为甲类防空地下室,抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。地下二、三层为平战结合人防地下室,平时为机动车库、设备用房使用,战时局部为人防物资库、汽车库、人员掩蔽部使用。 本工程由振头实业总公司投资建设,河北九易庄宸设计有限公司设计,江苏南通三建集团有限公司施工,河北深华工程建设项目管理有限公司监理。 二、施工情况简述 本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。

三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期完成,工程质量达到了人防工程验收标准。

人防工程评估报告

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司

总监理工程师许 捷 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

某人防工程监理评估报告(样板)

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制

人防工程竣工验收质量监理评估报告

振二街旧村改造二期2#、3#商业地下人防工程 工程质量评估报告 建设单位:石家庄振头实业总公司 设计单位:河北九易庄宸工程设计有限公司 承包单位:江苏南通三建集团有限公司 监理单位(章):河北深华工程建设项目管理有限公司

日期:年月日 2#、3#商业楼人防工程验收质量监理评估报告 一、工程概况 振二街旧村改造工程建设地点位于建国路南侧规划路以南,槐安 西路以北,友谊大街西侧。 本工程建筑主要结构形式为钢筋混凝土框架结构,总建筑面积为109844.02㎡,地下(人防)面积4956.20㎡,其中2#商业人防面积1989.53㎡,3#商业人防面积为2966.67㎡。地下工程局部为甲类防空地下室,抗力等级为核六级、常六级,防化等级为丙级,战时用途为六级二等人员掩蔽所。地下二、三层为平战结合人防地下室,平时为机动车库、设备用房使用,战时局部为人防物资库、汽车库、人员掩蔽部使用。 本工程由振头实业总公司投资建设,河北九易庄宸设计有限公司设计,江苏南通三建集团有限公司施工,河北深华工程建设项目管理有限公司监理。 二、施工情况简述

本人防工程开工时,施工单位建立了健全的质量安全保证体系,认真编制了施工组织设计及各专项施工方案,整个工程处于有效控制范围内,完全处于有组织施工状态,工地施工过程规范有序,各工序经检查均符合设计及施工规范要求。 三、工程质量评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中累积的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定; 7、工程质量严格执行《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004及《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2002 及国家有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件的要求 四、工程质量验收情况 该工程由地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了主体验

地下车库地人防主体评估报告

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称:地下车库人防主体结构工程 建施设设 工 计 单 单 单 位: 闵行房地(集团)有限公司 位: 浙江舜江建设集团有限公司 位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。 本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

人防工程质量评估报告

. 工程质量评估报告 (人防工程竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 总监理工程师: 技术负责人: 监理单位(章) : 报告日期年月日

. 监理单位人防工程竣工质量评估报告 注:本表由监理单位填写,一式六份,四份交建设单位,一份交质量监督单位,一份自存。 篇幅不足,可另附页。

一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxx城中心商务区内。地下室三层,平时为汽车库。施工图设计人防面积为xxxxx,单元A建筑面积xxxx,。 基础为桩筏基础,地下室主体结构采用自防水密实混凝土,混凝土强度等级:外墙为xxxx,防水等级为一级,内墙及临空墙为C40,顶板及顶板梁为C40。地下室内安装三防门,地下室底板上做C20细石砼面层,内配∮6@200钢筋网片。内墙面及顶棚均为白色防霉涂料二度,外墙、底板、顶板均做防水。 人放地下室配备室内给排水、通风、消防、电气照明等系统。 二、评估依据 1、建设监理合同、施工合同; 2、人防设计图及设计变更单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 5、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 6、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分); 三、监理单位的质量行为 监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系。按照工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。制定了总监理工程师、总监代表、土建监理工程师、安装监理工程师、安全监理工程师、测量监理工程师、材料监理工程师、合同资料管理监理工程师等人员的岗位责任制及质量控制程序。对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。 四、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况 在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、分包单位资质报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改,且组织复查、消号。 五、分项和分部工程质量控制情况 1、测量定位 监理审核施工单位的测量方案、测量人员的有效证书及测量仪器,对施工控制点、

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔 楼及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。 地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单 元。其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽 面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。 合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4 处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心

人防竣工验收监理质量评估报告

人防工程监理质量评估报告 工程名称:香槟水郡住宅小区工程 建设单位:宁波万宏置业有限公司 设计单位:浙江华展工程研究设计院 承包单位:浙江腾升建设有限公司 总监理工程师: 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 报告日期:2012年5月28日 一、工程概况 香槟水郡住宅小区工程位于鄞州区集仕港镇,集古路以东,公园路以北;总用地面积7144㎡,地上总建筑面积19897、82㎡,地下室建筑面积4848、56㎡,人防面积约1700平方,分为战时人防一单元与战时人防二单元;共3栋建筑,1#、2#建筑层数为16层,3#建筑层数为6层,地下一层,按六度抗震烈度设防。 参加本项目建设得相关单位: 建设单位:宁波万宏置业有限公司 质监单位:宁波市人防工程质量监督总站 设计单位:浙江华展工程研究设计院 监理单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司 施工单位:浙江腾升建设有限公司 二、监理依据: 1、与业主签订得《建设工程监理合同》 2、建设单位提供得本工程设计图及说明等

3、建设工程有关得强制性条文及规范规定 4、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 5、建设工程监理规范GB50319-2000 6、建筑工程施工质量质量验收统一标准GB50300-2001 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 9、地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 10、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 11、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 12、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 13、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 三、监理工作内容及方法 地下人防结构施工包括挖土、底板钢筋绑扎,墙、柱、梁、板钢筋绑扎、模板制作安装、密闭门、连通口及施工缝得设置,密闭套管预埋、砼浇筑。施工前,监理对施工单位上报得“施工组织设计”进行严格审核。施工中,严格按要求进行检查、验收,对施工单位申报得原材料进行复核、见证取样做复试。施工过程中,监理按设计要求、人防要求及有关得规范规定,结合巡视检查、旁站监理等手段,全过程地控制施工质量,特别就是在钢筋绑扎、密闭门、连通口、密闭套管、砼浇筑等部位严格按设计、人防得要求及规范得规定进行检查、验收,确保工程质量符合设计要求及规范规定。 具体如下: 1、基坑开挖根据基坑围护设计布置,分层分块挖土。土方开挖严格遵守“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”得原则。 2、结构工程包括墙、柱、梁、板钢筋绑扎、模板制作安装、砼浇筑、安装预埋等。施工过程中严格按人防要求、设计要求及规范规定进行施工,现场实行严格得质量验收制度,即在施工单位自检合格后再报监理进行检查验收,经监理检查验收合格并签署验收记录后才允许进入下道工序施工,否则