机电设备单机调试方案
机电设备单机调试方案

宁夏XX工程

编制:

审核:

批准:

XX有限公司

XX工程项目部

X年X月X日

目录

一、工程简介 (3)

二、方案编制依据 (3)

三、主要工作内容 (4)

四、试运程序及试运设备清单 (5)

五、试运转 (5)

六、安全措施 (8)

七、工机具及专业人员配备计划 (8)

八、质量保证措施 (9)

九、附件: (10)

一、工程简介

X工程X机电相关设备安装

二、方案编制依据

1.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

2.《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98

3.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

4.《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

5.设计院图纸,业主要求及产品说明书

三、主要工作内容

下表设备的安装及单机试运行,不包括各系统之间的联动调试。

四、试运程序及试运设备清单

1、试运程序

设备试运前检查→系统检查→部分设备加注油、脂→电机检查及旋转方向确认→电机2-4小时单试→带负荷4-8小时试运→办理验收交接手续。

备注:

1)确认设备厂家说明书,明确调试要求后方进行整体试运行;

2)电动机试运行合格后,由厂家复查轴承同轴度,确保运行时无摩擦。

2、试运行单机设备性能一览表,见附页。

五、试运转

(一)单机试运转的条件

1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。

2、机械设备的整体安装水平度已调整至允许的范围,设备零部件相关水平度由厂家进行调整。

3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。

4、转动机械由设备厂家加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。

5、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。

6、各有关的手动阀门,经检查调试试验,动作灵活,可靠,并标明名称及开闭方向。

7、设备及仪器仪表清理擦拭干净并标注正确名称。

8、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,应符合试运要求。

9、设备及周围环境清扫干净。

10、参加试运的人员应全部到位,并已熟悉机械设备的有关技术文件,并切实掌握试运转的有关操作的技术要求。

11、电动机经过单独空负荷试运行合格,旋转方向正确。

12、检查各转动设备,用手盘动转子检查,应灵活,无卡滞现象,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象。

13、试车现场应配有消防器材。

14、可能对人身或机械设备造成损伤的部位,必须采取的安全设施和安全防护装置均已设置完毕,并符合有关标准的规定。

(二)电气动力和操作控制系统调试

1、机械设备的内部接线和外部接线,均应正确无误;其中保护接地(PE)应有明显标志,并不得在柜内与电源中性线(N)直接相接。

2、应按有关标准规定进行绝缘电阻测量检查,其绝缘电阻值不得低于规定的最低值。所选用的兆欧表的电压应符合规定;应采取断开有关电路及元件等措施,切实防止弱电和数控系统被击穿或产生漏电闪烁现象。

3、检查输入电源的电压及频率,均应符合随机技术条件的规定。

4、检查或调整电气系统的过电压、过电流、欠电压保护和保护熔断器的容量等,并应调整至规定的保护范围之内。

5、带轴承的设备手动拨转轴承,无卡涩及异常声音等,然后点动电机,确认电机的转向是否与要求的一致。

6、电机点动无异常后,起动电机,连续运转2小时,检查电机运转工况。

7、运转过程中每隔30分钟检查电机振动、温度、电流等是否异常,并做记录。

8、电机启动电流不宜过高,运转电流应低于额定电流。

9、试运转过程中应每隔30分钟检查各轴承温度、振动、电机温度、电压、电流等是否正常,并做记录.应符合要求。

10、试运转时间电机为2小时,记录其空载电流并和出厂技术资料比较,应无明显差别,转动过程中应检查电机声音是否异常。

(三)带负荷试运转

1、应按随机技术文件的负荷试运转工作规范和操作程序进行,其中连续运转时间和断续运转时间按规定执行。

2、负荷试运转时,应进行下列各项检查,并应做好检测记录。

试运转过程中应每隔30分钟检查各轴承振动、电机温度、电压、电流等是否正

常,并做记录,应符合要求,试运记录表见附页。

1)主运动机构和各运动部件应运行平稳,无不正常的声响;

2)主运动机构的轴承温度和温升应符合有关规定;

3)润滑、液压、冷却、加热和气动系统,有关部位的动作和介质的进、出口温度等均应符合规定,工作正常,畅通无阻,无渗漏现象;

4)各运动部件运行平稳,摩擦面温度应正常无过热现象;

5)由设备厂家确认,各种操纵控制仪表和显示等,均应与运行实际相符、工作正常、正确、灵敏和可靠;

6)由设备厂家确认,机械设备的手动、半自动和自动运行程序,速度、进给量及进给速度等,均应与控制指令或控制带要求相一致,其偏差应在允许的范围之内。

3、负荷试运转后,应符合下列要求

1)可切断的电源和其他动力来源;

2)进行必要的放气、排水、排污和防锈涂油;

3)负荷试运转后,清洗管道过滤器;

6)拆除试运转中的临时装置和恢复临时拆卸的设备部件及附属装置;

7)清理和清扫现场,将可能拆除的机械设备防护罩进行恢复;

8)认真整理机械设备的检查试验的实测记录和试运转的各项记录。

3、试运行应作的记录及达到的标准:

1)手动盘车,检查有无摩擦、卡涩等异常现象。

2)测出启动前的电源电压。

3)启动后检测启动电流、启动时间。

4)正常运行时,检测运行电压、负荷电流、泵出口压力等应稳定并达到额定值;轴承的振动应符合规范规定;轴承的温度应正常。

6)设备厂家检测轴承温度:轴承油温不高于制造厂规定值。

7)轴承无渗漏油现象。

8)运行中,由设备厂家检测各转动齿轮齿合良好,无不正常音响、振动和发热现象。

9)各运转部分声音正常,泵内无冲击现象。

10)运行中,设备厂家确认泵的轴承密封吸入侧的密封性,各轴封仅能少量滴水(或滴油),温升正常。

11)连续8小时试运行结束后应整理记录,办理设备移交手续。

12)其它设备,应按规范规定和制造说明书的要求进行试运,并仔细检测,认真记录。

六、安全措施

1、试车时应设警戒线,与试车无关人员不得入内。

2、机泵运行时严禁用手触摸转动部分,风机进风口应有护罩网。

3、电气操作应有专人负责,严禁擅自乱动。

4、试运转时若有异常现象出现应立即停机检查并做排除。

5、施工现场应配有足够的灭火器材。

6、机泵体应注意清洁,做好防护,保证部件的洁净。

7、不得用汽油清洗部件,用过的抹布、脏物集中进桶存放,不可随意存放。

8、单机试运转中严格执行负责人员的指令,精力集中,用心操作,坚守岗位;试运转流程应仔细确认,根据操作程序做好阀门开闭。

9、必须按照机械说明书,试运转方案和操作法进行指挥和操作,严禁多头领导,越级指挥,违章操作,防止事故发生。

七、工机具及专业人员配备计划

1、工机具设备使用计划

2、专业施工人员配备计划

八、质量保证措施

全体施工人员应熟悉图纸厂家设备说明书,施工员对小组进行技术交底,各施工人员应掌握各种设备的性能及安装方法,服从质量保证体系的管理。严格遵守技术交底制度:每台设备试运前前组织各级人员进行技术交底,各专业施工班组每天召开班前会,由专工、班组长对当天试运安排、施工工艺、技术要求及质量指标向班组成员进行全面具体的交底。各专业班组应按每道工序要严格按规范标准,认真进行自检;专业工长应及时做好专检,检查记录应实测实量,数据真实,与施工同步。

质保体系示意图

九、附件:

机电设备单机调试方案

编制:审核:批准:宁夏XX 工程 机 电 设 备 单 机 调 试 方 XX有限公司 XX工程项目部

、工程简介 二、方案编制依据 三、主要工作内容 四、试运程序及试运设备清单 五、试运转 六、安全措施 七、工机具及专业人员配备计划 八、质量保证措施 九、附件:目录 10

、工程简介 X工程X机电相关设备安装 、方案编制依据 1. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 2. 《起重设备安装工程施工和验收规范》GB50278-98 3. 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 4. 《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 5.设计院图纸,业主要求及产品说明书

主要工作内容 F表设备的安装及单机试运行,不包括各系统之间的联动调试。

四、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查f系统检查f部分设备加注油、脂f电机检查及旋转方向确认f电机2-4小时单试f带负荷4-8小时试运f办理验收交接手续。 备注: 1)确认设备厂家说明书,明确调试要求后方进行整体试运行; 2)电动机试运行合格后,由厂家复查轴承同轴度,确保运行时无摩擦。 2、试运行单机设备性能一览表,见附页。 五、试运转 一)单机试运转的条件1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。 2、机械设备的整体安装水平度已调整至允许的范围,设备零部件相关水平度由厂家进行调整。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、转动机械由设备厂家加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 5、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 6、各有关的手动阀门,经检查调试试验,动作灵活,可靠,并标明名称及开闭方向。 7、设备及仪器仪表清理擦拭干净并标注正确名称。 8、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,应符合试运要求。 9、设备及周围环境清扫干净。 10、参加试运的人员应全部到位,并已熟悉机械设备的有关技术文件,并切实掌握试运转的有关操作的技术要求。 11、电动机经过单独空负荷试运行合格,旋转方向正确。 12、检查各转动设备,用手盘动转子检查,应灵活,无卡滞现象,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象。 13、试车现场应配有消防器材。 14、可能对人身或机械设备造成损伤的部位,必须采取的安全设施和安全防护装置均已设置完毕,并符合有关标准的规定。

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

机电设备安装与调试施工方案

谨致: 四川省甘孜藏族自治州康定县姑咱镇四川二滩国际工程咨询有限责任公司长河坝水电站监理部总监理工程师刘永刚 发自:中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局 事由:四川大渡河长河坝水电站磨子沟人工骨料加工系统合同编号:CHB/SG073-2010 编号:SD5-SSXT/ETI/056/2011 日期:二0 一一年八月二日 参见: 关于提交《系统机电设备安装与调试施工方案》的报告 尊敬的总监理工程师: 根据磨子沟人工骨料加工系统工程施工进度安排,结合现场实际施工情况,我单位即将进行系统机电设备安装与调试工作。我单位按照招投标合同文件、设计工艺图纸,结合各设备厂家使用说明书编写了《系统机电设备安装与调试施工方案》,现特将其呈报贵部,恳请审查批复,为盼! 附:《系统机电设备安装与调试施工方案》 良好的祝愿! 项目经理:张邯涛中国水利水电第五工程局有限公司长河坝电站施工局

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设 备严 格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料 进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部

铸铁车间4000除尘设备单机调试方案

江苏永钢集团炼铁厂-铸铁车间项目 (项目编号:B1025) 铸铁车间4000m2除尘器单机调试方案编制: 监理: 炼铁项目部: 审核: 审定: 批准: 组织单位:炼铁项目部 二○一二年七月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、组织网络 (1) 3.1 调试时间安排 (1) 3.2 调试人员组织网络图 (1) 3.3 通讯方式 (2) 四、岗位职责 (2) 4.1单机调试现场总指挥职责 (2) 4.2设备调试负责人职责 (2) 4.3电气自动化调试负责人职责 (2) 4.4安全负责人职责 (3) 4.5调试班组长职责 (3) 4.6调试人员职责 (3) 五、调试前的总体要求 (4) 六、4000m2除尘器试运转流程图 (4) 七、调试前的检查确认 (4) 八、4000m2除尘调试工作内容 (5) 8.1 具体调试范围 (5) 8.2 试运转要求 (6) 九、应急措施 (7) 十、调试安全事项 (7) 十一、记录 (8) 附表1:铸铁车间项目4000m2除尘器调试方案培训学习记录表 (9) 附表2:铸铁车间项目4000m2除尘器调试前确认记录 (10) 附表3-1:铸铁车间项目4000m2除尘器手动切换阀单体设备调试情况记录表 (11) 附表3-2:铸铁车间项目4000m2除尘器卸灰阀单体设备调试情况记录表 (12) 附表3-3:铸铁车间项目4000m2除尘器仓壁振动器单体设备调试情况记录表 (12) 附表3-4:铸铁车间项目4000m2除尘器刮板机、斗提机单体设备调试情况记录表 (16) 附表3-5:铸铁车间项目4000m2除尘器电动执行器、主引风机单体设备调试情况记录表 (17) 附表4:铸铁车间项目4000m2除尘器除尘自动化仪表校验记录卡 (19) 附表5:铸铁车间项目4000m2除尘器调试异常问题处理 (18)

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

单机调试方案

一、试验准备 1、准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备。 2、检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3、依照厂商说明润滑设备。 4、在手动位置检查电机转动方向是否正确。 5、在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 6、检查用电设备的供电电压是否正常。 7、检查所有设备的控制回路。 8、制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 9、单机调试构筑物满水到设计水位。 二、功能试验(空载试验) 1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。

3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 三、单机调试(负载试验) 1、设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 2、池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 3、开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 4、在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 5、荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。 6、单机调试结束后,断开电源和其它动力源;消除压力和负荷,例如放水、放气;检查设备由无异常变化,检查各处紧固件;安装好

最新设备安装调试方案

目录 单项设备调试方案 (2) 概述 (2) 一、格栅安装调试技术说明 (3) (一)格栅的技术条件 (3) (二) 格栅的安装 (7) (三)格栅的单项调试 (8) 二、不锈钢插板闸门(渠道闸门)安装调试技术说明 (8) (一)闸门主要技术参数 (8) (二) 闸门的安装 (11) (三)闸门的单项调试 (12) 三、泵类安装调试技术说明 (12) (一)安装的技术要求 (12) (二)水泵的单项调试 (13) 四、罗茨风机安装调试技术说明和操作注意事项 (14) (一)安装调试技术说明 (14) (二)风机的单项调试 (14) 五、加药系统的安装调试 (15) (一)安装 (15) (二)调试 (15) 六、电加热器安装调试及相关技术资料 (15) (一)WH-T系列水加热器的技术条件 (15) (二)安装 (18) (三)调试 (19) 七、UASB安装、调试技术说明 (20) (一)UASB 的安装 (20) (二)单体调试 (21)

清水联动调试方案 (22) 概述 (22) 一、格栅及泵站的清水联动调试: (23) 二、UASB的清水联动调试 (23) 三、A/O池的清水联动调试 (23) 四、沉淀池的清水联动调试 (24) 五、其它设备的清水联动调试 (24) 负荷联动安装调试方案 (28) 概述 (28) 一、厌氧生物反应负荷联动调试、运行 (28) (一)、厌氧反应概述: (28) (二)厌氧反应器启动 (32) (三)启动的要点 (33) 二、缺氧好氧生物处理(A/O)负荷联动调试、运行 (34) (一)、缺氧反应概述: (34) (二)好氧生物反应概述: (35) (二)缺氧好氧生物处理(A/O)调试 (36) 出水达标方案 (42) 概述 (42) 一、运动设备的达标调试、运行 (42) 二、池体设备的达标调试、运行 (42) 三、管路的达标调试、运行 (42) 四、水质的稳定达标调试、运行 (43) 五、操作的达标调试、运行 (43) 六、记录、检测的达标调试、运行 (43) 七、竣工验收 (43)

机电设备和管道安装施工方案

一、工程概况 嘉兴市南郊水厂一期工程是嘉兴市重点实施的民心工程。该水厂位于嘉兴市秀州区王店镇四联村佛渡亭,规划三环南路以南、南郊河以西,沪杭铁路以北,南湖大道以东,整个水厂总用地面积为132188平方米,其中一期工程用地面积为87531平方米。该工程一期日生产规模为15万吨。水处理采用生物氧化处理、沉淀、臭氧杀菌消毒、滤色及活性炭吸附等处理工艺。建成后将提高嘉兴市目前的供水能力和供水质量。 一期工程Ⅱ标段建、构筑物单体工程主要有13个,设备安装是在土建主体完成的情况下进行的,从图纸可以看出,该标段建、构筑物布置密集,相互之间为厂区道路,地下管线立体交叉分层布置,管网交错复杂,施工难度较大。要求完成土建、工艺管道、电气设备安装及厂区绿化等配套设施,调试运行后达到竣工验收和使用的功能。 为了保证机电设备安装和管道施工能够更加有效快速的展开,特制定以下施工方案,以对工程进度、质量、安全、文明施工以及相关技术要求做进行控制和指导。 二、机械设备安装 设备在安装过程中经常会出现与土建、工艺管道、电气等专业的交叉和相互配合问题,还要随着这些专业施工的进展而开展。一旦施工配合不好,就会出现返工、窝工等现象。因此,要抓好工序衔接和协调,科学调度施工使设备安装顺利进行。 (一)安装前的检查 安装的给水排水机械(包括水泵和动力设备)必须具有出厂合格证;设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活、无阻滞、卡住现象,无异常声音。对于出厂密封、绝缘及组装完善部分,进行检查时,不得随意拆卸。确需拆卸时,应会通供货部门研究后进行,拆卸和复装设备技术文件的规定进行。 必须熟悉并掌握机械的基本构造、性能、并熟悉产品说明书中的有关安装要求,安装顺序、注意事项及安装质量要求。 复查设备基础的尺寸位置、标高应符合设计要求,并与设备本身进行核对。 检查吊装机具及设备本身各部位。如安装的机械设备上,有可能滑动、转动的

金属结构和机电设备安装及调试施工方案

.. 潮州供水枢纽库区防护工程金属结构和机电设备安装及调试施工方案 1.工程概况 1.1概述 潮州供水枢纽工程位于广东省潮州市境内的韩江干流,坝址紧靠潮州市城区。该工程是合理调配水资源、为城镇及工农业用水创造条件,结合发电、兼顾航运、水环境保护等综合利用的枢纽工程,工程等级为I等,主要建筑物级别为2级。 潮州供水枢纽库区防护工程位于潮州市湘桥区及潮安县境内,由于供水枢纽工程水库蓄水位影响的韩江左岸堤围有:黄山坑围、铺头内围、潭头围、归湖堤、金丰围、头塘围、凤栖围和橡埔小堤围;影响韩江右岸的堤围有:克安围、克安下路围、绿竹围、西林围、西林下坑围、二塘围、鹿湖围、高厝塘围和龙空围;受影响的还有凤凰溪左岸的砚田村和铺头村由于无堤围而其土地将受淹。另外,位于湘桥区意溪镇北部的文祠水截洪渠及婆涵闸,由于水库蓄水位回水影响,将降低其排水能力,必须对渠道进行疏浚和对婆涵闸进行拓宽扩建;位于潮安县归湖镇韩江江心的金舟岛也受其回水影响,岛西岸必须护坡防护,并恢复码头2座。 库区防护工程第Ⅰ合同段全部位于潮州市区境内,工程项目分布在韩江左右两岸,左岸有头塘围、凤栖围、橡埔围堤围的加固及电排站工

程,以及文祠水整治及婆涵闸扩建工程、下洲填高区工程。右岸有:鹿湖围、高厝围、龙空围等堤围的加固及电排站工程, 本标段工程施工总工期为11月。 1.2主要工程量 防护Ⅰ标主要工程量表 资料word .. 9 碎石垫层 m 7431

2.1 金属结构和机电设备的采购 2.1.1 主要的设备,螺杆金属结构主要有平板焊接闸门、拦污栅、钢管共计40.16t台1水泵 及配套的电动机,3台500ZLB式启闭机9台。机电设备主要有面 11台电力变压器,5面高压计量柜,700ZLB水泵及配套的电动机,6 电力线路的设备,电力电缆等。的10kv低压配电柜,5.1km 2.1.2 设备的采购工程局具有中型平板滑)金属结构及启闭设备的采购:广东省*****(1动闸门、中型拦污栅、中型压力钢管的生产许可证(附本章后面),并有多年的生产施工经验。平板滑动闸门、拦污栅、压 力钢管在我工程局厂内生产。螺杆式启闭机从具有启闭机生产许可证的厂家采购,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范 或行业通用标准。电)机电设备泵组、电力变压器、高压计量柜、低压配电柜,210kv(力线路的设备、电力电缆等设备的采购:根据设计要求,考察多个生产厂家,择优选取质优价廉,其产品质量、环保指标、安全性能等要求须符合规范或行业通用标准。金属结构制安及启闭机安装方案2.2 主要工程量2.2.1 资料word .. 2.2.1.1 金属结构 见金属结构主要工程量表。

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。(二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位 (1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。 2,提供了相关资料和文件: (1)各种产品的合格证书或复验报告。 (2)施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件。 (3)与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料等。

设备安装调试测试、验收和施工方案

设备安装、调试、测试、验收和施工方案 设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作

1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。 2) 在合同设备安装调试期间,如果我司提供的设备材料有缺陷,或由于承包商技术人员的指导错误或承包商提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏,我司立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。 方案 需安装的设备已经到货,并完成单项外观、通电测试。 与设备连接的管线单项测试已经完成并已办理预检、试验、隐检手续。 设备在进入施工现场和安装前按设计要求,核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 安装设备应具有出厂合格证,主要设备应有安装使用说明书。 设备的配件:应能与所使用的主要设备配套使用,并有产品合格证。

机电设备安装与调试施工方案

m 国2K 利水电第五工程J3有眼公司 SeORFDRO ENGINEERING BUREA U 5 No.S YlHa?nDonc£oi

系统机电设备安装与调试施工方案 1 安装组织及准备工作 1.1 概述本系统安装的主要机电设备包括破碎机、棒磨机、筛分机、洗砂机、脱水筛、胶带机、给料机、电动弧门、水泵、废水处理设备、石粉回收设备、除铁器、金属探测器、汽车衡、电力变压器及配电屏柜、控制设备等,设备台套多达300 台套,种类繁杂,而且会出现交叉作业。 安装以片区为单位同时进行,本系统分粗碎半成品安装组、成品安装组、供水安装组、供电安装组等4 个安装组,每组以车间为单元分小组进行。每个安装组的组长为本组安装质量、进度和安全的第一责任人;每个安装小组的小组长为本小组安装质量、进度和安全的第一责任人;每小组配备兼职技术员、安全员一名,每个安装组配备专职技术员、安全员2?3名,对各小组的设备安 装质量和安全进行监督。 对本系统进口设备的安装,我单位将从我公司调集有丰富安装和使用经验的工人和技术人员,配合厂家技术专家,使进口设备的安装达到一流水平。 在认真做好现场安装工作同时,依据安装进度分步进行单台设备调试和试运转,在系统所有设备安装完毕后,进行系统调试及联动运转,同时按要求对设备做好维护工作。 1.2 机电设备的采购按监理人批准的工艺设计和设备清单进行采购,对业主指定厂家的设备严格在指定厂家采购。所有设备保证满足: (1) 所采购的主要设备仪器是国内外先进技术水平的全新设备; (2) 设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范和监理人的要求; (3) 设备仪器制造质量优良、性能可靠; (4) 设备、仪表、器材是国内或国际大型企业生产的产品。 1.3 设备的交货验收 所有设备到达施工现场后,我单位和监理人共同对其采购的设备材料进行现场开箱检查,检查项目包括:货物的外观质量、数量、品牌、型号、规格、性能、重量及尺寸等,检查后出具一份验收清单。 对到达施工现场的所有设备,我单位指派专人进行看管并进行必要的防护,对主要的零部件采取专门措施防护,确保到场设备的安全。 1.4 安装前向监理提供的资料

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

机电设备安装及调试施工方案

机电设备安装及调试施工方案 1.机电工程预留预埋 (1)管道系统的预留预埋 ①预埋流程 ②施工预埋的技术准备 在工程开工后技术人员应针对设计施工图确定给排水系统、通风空调系统各子项的穿楼套管、穿梁、板、墙套管、固定支架及支吊架在楼板及墙和梁、柱上的生根固定位置,并在施工图上标出,然后根据土建结构自然施工顺序及施工进度计划,编制预埋件的预埋施工时间表,并在表中注明预埋件的形式、尺寸规格、预埋件所在的轴线位置、加工件制作时间、单个预埋件施工时间。 ③施工预埋的技术及质量控制措施 (a)穿梁、板、墙套管及穿楼防水套管加工和预埋: Ⅰ)根据所穿构筑物厚度及所穿管道管径确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道。根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图集中要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇筑。 Ⅱ)管道穿地下防水墙体及出外墙管道需预埋防水套管,防水套管内端与墙面平,外端与外保温外饰面平。给水管道穿越沉降缝及通过地下室外墙时,管道应安装伸缩配件。给水引入管,排水排出管与室外管道协调施工,钢筋混凝土水池,剪力墙上预留的防水套管,管道穿楼板,埋地管及沿墙暗装的管道,其管道安装必须与土建施工密切配合,协同进行。管道穿楼板及剪力墙预留孔洞尺寸应比所穿管道大50-100mm。如图所示: 272

273 Ⅲ)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm ,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm ,底部应与楼板底面相平,安装在墙壁内的套管,其两端与饰面相平,并有防水措施。穿过楼板的套管与管道之间缝隙,宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。 Ⅳ)同一标高成排套管预留时,应先预制固定好,再进行预留安装。安装方法参见下图。

单机调试方案

单机调试方案 1、试验准备 一般准备工作 准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具、临时材料及设备,确保安全防护设施齐全可靠。 检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 依照厂商说明润滑设备。 在手动位置检查电机转动方向是否正确。 在手动位置操作阀门全开全闭,检查并设定限位开关位置是否有阻碍情况。 检查用电设备的供电电压是否正常。 检查所有设备的控制回路。 制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 单机调试构筑物满水到设计水位。 清水联动试车运行准备工作 成立试运行指挥小组,组织以设备安装、电气、仪表技术工种为骨干的试运行值班队伍。并对所有人员进行培训,使其了解设备结构、性能,掌握操作程序和方法,具有安全知识和事故应急处理能力,熟悉自己的岗位职责,持证上岗。 编写切实可行的清水联动试运行方案并经建设单位、监理工程师审批通过。调试内容包括:准备工作、调试内容、调试步骤、操作方式、人员及岗位配置、可能的应急措施等。 对整体工程(包括机械设备、电气、仪表、管线等)进行全面检查。对全厂的闸门做完漏水量检查。 根据设计水位先将参与试运行管路及池体满水至设计水位。 试运行临时水源配合试运行的临时管网、临时泵施工完毕。 备齐检查试运行中所需的各种测试仪器,制定相应记录表格。 2、功能试验(空载试验) 在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。

在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验。开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。 空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 3、单机调试(负载试验) 设备或系统符合功能实验要求后,在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间,在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行荷载调试开始单机调试。 池体满水(水源为厂区临时水),确保池体水位满足调试要求。 开启设备润滑系统和冷却系统,并随时观察运行状态。 在润滑、冷却系统工作正常后,开启设备进行全面试验。试验中要检查核实仪表的标准;工作电流稳定情况;控制环路的功能是否完善;系统功能以及是否有液体泄漏等情况。并以书面形式进行记录。 荷载调试直到每台设备正常连续运转规定时间且达到生产厂商关于设备安装及调试的要求为止。 单机调试结束后,断开电源和其它动力源;消除压力和负荷,例如放水、放气;检查设备由无异常变化,检查各处紧固件;安装好因调试而预留未装的或调试时拆下的部件和附属装置;整理记录、填写调试报告,清理现场。 4、联动试车运行 联动试车运行条件 联动试车时,厂外管道及泵站具备输水条件,污水处理厂的出水管道已具备向外排水的能力。 单机调试完成,绝大多数的工艺设备通过初步验收。有问题的设备经过检修或更换后已合格。 供电能力已满足联动试车的负荷条件。 电气和自控系统通过单体试车,已达到联动试车条件。 操作、维修人员经过充分的培训,各类操作规程已初步建立,对工艺设备

大型机电设备安装调试过程中的问题分析及处理措施(一)

大型机电设备安装调试过程中的问题分析及处理措施(一) 摘要:本文根据笔者多年机电设备安装实践经验,从电动机调试起动前、运行过程、故障原因诸多细节检查人手,详细介绍了大型机电设备安装调试过程中过程中经常出现或者有可能出现的问题,并以典型回路为例,具体分析阐述了电动机起动失效的原因及解决办法,并就电动机运行过程中的监视与维护进行了扼要说明,供同行参考。关键词:电动机;安装调试;故障;控制与保护 1概述 在工程机电设备安装施工完成之后,通常要对电动机及其所带的机械作单机起动调试。调试运行设备是在施工单位人员的操作下,按照正式生产或使用的条件和要求进行较长时间的工作运转,与项目设计的要求进行对比。目的是考验设备设计、制造和安装调试的质量,验证设备连续工作的可能性,对设备性能作一检测,并将检测的数据与设备制造出了记录的数据进行比较,对设备工程的质量作出评价。在实际工作中设备的试运行往往会碰到意想不到的异常现象,使电动机起动失败而跳闸,较大容量的电动机机会便多一些。为了便于事后分析,而电机起动之前,我们就应做好事前准备工作(尤其是大型电动机更需要重视),并对检查的结果加以分析。 2电动机起动前的检查与试运行检查 2.1启动前的检查 2.1.1新安装的或停用三个月以上的电动机,用兆欧表测量电动机各

项绕组之间及每项绕组与地(机壳)之间的绝缘电阻,测试前应拆除电动机出线端子上的所有外部接线。通常对500V以下的电动机用500V兆欧表测量,对500~3000V电动机用1000V兆欧表测量其绝缘电阻。按要求,电动机每1KV工作电压,绝缘电阻不得低于1MB·Ω,电压在1kV 以下、容量为了1000kW及以下的电动机,其绝缘电阻应不低于0.5MB·Ω。如绝缘电阻较低,则应先将电动机进行烘干处理,然后再测绝缘电阻,合格后才通电使用。 2.1.2检查二次回路接线是否正确,二次回路接线检查可以在未接电动机情况下先模拟动作一次,确认各环节动作无误,包括信号灯显示正确与否。检查电动机引出线的连接是否正确,相序和旋转方向是否符合要求,接地或接零是否良好,导线截面积是否符合要求。2.1.3检查电动机内部有无杂物,用干燥、清洁的200-300kPa的压缩空气吹净内部(可使用电吹风机或手风箱等来吹),但不能碰坏绕组。2.1.4检查电动机铭牌所示电压,频率与所接电源电压、频率是否相符,电源电压是否稳定(通常允许电源电压波动范围为±5%),接法是否与铭牌所示相同。如果是降压起动,还要检查起动设备的接线是否正确。 2.1.5检查电动机紧固螺栓是否松动,轴承是否缺油,定子与转子的间隙是否合理,间隙处是否清洁和有无杂物。检查机组周围有无妨碍运行的杂物,电动机和所传动机械的基础是否牢固。 2.1.6检查保护电器(断路器、熔断器、交流接触器、热继电器等)整

机电设备安装调试综合实训

《机电设备安装调试综合实训》 技术报告 南京工业职业技术学院 机械工程学院

概要 本文主要介绍如何将课本学到的知识运用到实践操作中。基于机电设备安装调试综合实训是机械设计与制造专业群技术平台综合实训项目之一,在电气技术基础平台课程及设备电气综合实训Ⅰ的基础上,侧重于培养机床电气控制线路以及FANAC PMC程序分析、设计的能力,能够解决机床电气控制工程实际问题的基本技能,在老师的指导下能完成数控设备电气设计、接线调试、排除故障等能力。

前言 本次实训项目的主要任务是主轴控制系统的安装与调试。 实训目的是通过理论结合实际的方法,来培养我们系统、完整、具体地完成一个设备电气控制系统项目所需的工作能力,通过信息收集处理、方案比较决策、制定行动计划、实施计划任务和自我检查评价的能力训练,以及小组成员之间配合,锻炼我们自己今后职场应有的团队工作能力。我们经历综合实训项目完整工作过程的训练,将掌握完成电气控制系统实际项目应具备的核心能力和关键能力。 实训过程是先由小组讨论、设计主轴的控制电路和FANAC PMC的编写编程,再由老师评点修改方案。接下来便是实际操作,先让本组动手能力较强的成员熟悉设备,再由他与本组的其他成员交流,以节省时间,而且充分体现了自学的理念。通过本次的实训的,我们的合作能力,动手解决问题的能力都有了很大的提高。

第一章电气控制设计方案 1.1电气控制要求和技术参数 1.1.1总述 本实训要求进行主轴控制系统的设计与调试。主轴采用变频器和三相异步电动机的控制。工作中施放冷却液,并有指示灯(主轴故障灯、机床正常灯)提醒工作状态。控制电路由PLC控制。 设计时要注意通电顺序。即:交流控制回路—主电机上电—冷却电机上电 1.1.2 具体要求 1.主轴能正反转 2.主轴与冷却电机能分别停车 3.工作状态指示灯有:主轴故障灯,机床控制灯 4.根据以上要求,用继电器和PLC控制结合起来设计机床电气控制系 统。 1.1.3主要参数 主轴电机:3相AC 380V 50HZ 3KW 2880r/min 冷却电机:3相AC 380V 50HZ 125KW 2790r/min 1.2主电路设计 1.2.1主轴电动机M1 M1功率3KW,要求正反转,由接触器H1—K1接通。断开主轴动力电源。变频器接两个中间接电器(M3—K3,M3—K4)常开触点,通过FANAC PMC实现反转,M1—K1为急停继电器,当接下急停开关时,断开主轴电路。当变频器有异常情况时,通过1.2端输出报警信号到FANAC PMC。短路保护由FU1来实现。 1.2.2冷却泵电动机M2 M2功率小,单向运转。用E1-K1控制运行,E1-com过载保护

相关文档