主要结构类型:钢结构基础形式:独立基础建筑层数:1-3层计价方式:定额计价建筑总面积:小型≤5000㎡工程总价:小型≤500万元

内容简介

某钢结构厂房土建工程预算书,本项目建筑面积2098.75平方米,预算内容包括土建(土方、砖石、钢筋、埋件、楼板、楼地面、墙柱面、屋面及其他工程)、门窗及钢结构工程(金属构件制作、压型板屋面及压型夹芯板墙面)预算,可供参考。

关于钢结构预算对于规则的厂房来说,不论重钢还是轻钢,工程量的计算也则,可分为以下几个系统进

1、定额说明中有相关规定:一、本章构件制作定额适用于现场加工制作,亦适用于企业附属加工厂制作的构件。

问:现场用钢板制作实腹柱应如何列清单套定额,是否套10106154型钢钢柱(H 型)制作和10106001实腹钢柱制作,主材应如何计入?(用钢板进行实腹柱制作是否分两个工作内容:用钢板制作H型钢、用H型钢制作实腹柱,故实腹柱制作应套H型钢制作和实腹柱制作。该理解正确么?)

答:如果金属材料由甲方制作,他没有提供成品的H钢,这样套价是合理的。如果是乙方自己没有买到成品H钢,则可能困难,除非那H钢是非标准的。

2、引用:第六章金属结构及构件工程定额说明第四条本定额构件制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料,实际无施工时应扣除。现场的油漆按设计另套定额计算。

问:情况一:构件制作项目中,若施工刷一遍防锈漆工料,实际无施工有施工是否就不能计取除锈项目了?要是钢构件在施工现场自然生锈后施工单位是否能再计取喷砂除锈费用,建设单位是否应该支付?

答:“实际无施工有施工是否就不能计取除锈项目了”?究竟施工与否!

应该由现场生锈的责任方承担费用。

情况二:若实际无施工应扣除,具体该如何扣除(是否把构件制作定额中的防锈漆工料主材扣除就行了?)扣除后是否就可以进行除锈、刷油定额项的套用了?答:其它的费用无法计算,权重也很小,只扣除油漆的材料费。

3、清单计价时金属结构工程中的钢屋架执行定额时分:钢屋架制作、钢屋架运输、钢屋架拼装、钢屋架安装等。

问:钢屋架拼装、钢屋架安装的具体含义,应如何理解?二者可否同时执行套定

额。答:钢结构安装,是指现场吊装和吊装后的连接。钢结构拼装,是指因为运输的原因,钢结构不能做成应该的基本单元体(譬如屋架做成两个半榀),在现场吊装以前,发生的组合行为。如果发生了,二者同时执行套定额。

4、问:其他工程中的定额项:10113055钢屋架、钢托架制作平台摊销(单榀重量1.5t以内)应如何套用,钢结构框架中有钢平台,该定额项是否可套入计价。答:平台的摊销,是指制作钢结构使用的临时钢平台的摊销,与工程中的钢平台无关。工程中的钢平台制作,也是要计平台摊销费的。

5、引用:第六章金属结构及构件工程定额说明:本定额不包括为安装工程所搭设的临时性脚手架,以及场内运输费用,实际发生时按实计算。问:钢结构工程如何计取脚手架费用?脚手架按照脚手架工程规定的方法计算工程量即可,单排的,双排的,独立柱的,还是满堂的,按照需要或者实际情况套用。

6、问:钢结构工程能计取垂直运输费用么,若能应如何计取?

答:这个记不清楚了,要翻说明才行,手里可没有定额哈。

7、问:钢结构工程如何计取超高费和超高增加费?H型钢柱、钢梁、钢屋架、钢支撑、钢平台、钢梯分别计取么?如何计取?

答:超高费按照总费用综合计取的,总费用里包含这词儿项目的费用了吧。

以上仅仅是个人的看法。其实你咨询当地的预算定额主管部(建委)门更权威。钢结构预算经验数据

一:油漆问题:油漆问题:

按国家标准钢结构面积按58 ㎡/吨计算;大型钢结构经验计算为25-30 ㎡/吨。单位平方米用漆量: 1. 1*50μm 厚环氧富锌底漆----- 约0.25 ㎏/㎡。

2.1*100μm 厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆-----约0.4 ㎏/㎡;

3.2*40μm 厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆------约0.25 ㎏/㎡。

4.1000 吨钢结构预算用漆量:

(1)厚环氧富锌底漆:1000 吨×30 ㎡/吨×0.25 ㎏/㎡== 7500 ㎏;

(2)厚厚浆环氧云母氧化铁中间漆:1000 吨×30 ㎡/吨×0.4 ㎏/㎡== 12000 ㎏;(3) 厚丙稀酸脂肪族聚氨脂面漆1000 吨×30 ㎡/吨×0.25 ㎏/㎡== 7500 ㎏

报价只是一个形式,按吨位报价是目前国标清单采用的方法,这样方便竣工结算,计算表面积也是很简单的事情,一般算量都采用EXCELL,不同板厚的吨位都能列出来,那不同板的表面积也自然出来(不考虑板厚度方向的面积),扣除不刷油漆的部位,这样总表面积就出来了。我们的一般做法是,计算油漆面积核算油漆成本,报价按吨位报。若套定额也可以但要注意较薄构件和较厚构件占的比例注意:C 型钢按吨位算油漆不合算,主构件可以。

经测算,实际一公斤油漆能喷涂5 平米,跟工人的操作方式有关。

二:一个典型厂房数据

轻钢厂房工程概算

序号项目工程量单位单价(元) 总价(万元) 备注1 基础垫层(C10) 462.35 平米1 0.052 基础混凝土(C25) 159.97 立米1 0.02

3 基础钢筋9 .23 吨1 0.00

4 基础土方794.88 立米1 0.08

5 地面4044.00 平米1 0.40 含垫层结构层面层

6 刚架柱(Q345) 38.48 吨1 0.00 用钢量4.76 (㎏/㎡)

7 刚架梁(Q345) 31.22 吨1 0.00 用钢量3.86 (㎏/㎡)

8 平台梁(Q345) 110.07 吨1 0.01 用钢量13.61 (㎏/㎡)

9 平台柱(Q345) 29.28 吨1 0.00 用钢量3.62 (㎏/㎡) 10 屋面支撑(Q235) 2.05 吨1

0.00 用钢量0.25 (㎏/㎡) 11 柱间支撑(Q235) 4.15 吨1 0.00 用钢量0.51 (㎏/㎡)

12 隅撑(Q235) 0.33 吨1 0.00 用钢量0.04 (㎏/㎡) 13 檩条(Q235) 17.44 吨1 0.00 用钢量2.16 (㎏/㎡) 14 墙梁(Q235) 10.59 吨1 0.00 用钢量1.31 (㎏/㎡) 15 系杆(Q235) 3.28 吨1 0.00 用钢量0.41 (㎏/㎡) 16 拉条(Q235) 0.97 吨1 0.00 用钢量0.12 (㎏/㎡) 17 钢结构防火247.86 吨1 0.02

18 屋面工程4049.05 平米1 0.40 含屋面板及保温层19 墙体工程(板材) 2410.48 平米1 0.24 含墙板及保温层20 墙体工程(砖墙) 338.64 平米1 0.03 双面抹灰21 收边包角天沟等4049.05 平米1 0.40 含落水管

22 高强螺栓(M20) 2000.00 套1 0.20 大六角(10.9 级) 23 高强螺栓(M16) 1508.00 套1 0.15 大六角(10.9 级) 24地脚螺栓(M20) 372.00 套1 0.04

Q235

小计2.07(万元)

不可预见费(3.0%) 0.06(万元)

合计2.13(万元)

单方造价2.64(元/平米)

总建筑面积8088.0(平米)单位用钢量30.65(千克/平米)总用钢量247.9(吨) 三:关于损耗问题

1. 客户报价时一般最多加5%损耗,用Xsteel 出图,加上有套料软件专人套料,买材料时板材最多取3%,型材就1%,很少出问题。

2. 厂房实际料耗完全能控制在3%以下。

3. 碰见懂行的报5%,不懂的就报8%

4. 重钢,结构复杂的用8%

5. 钢结构施工手册中有明文规定,角钢75*75 以下是2.2%,80*80~100*100 是3.5%,120*120~150*150 是4.3%,180*180~200*200 是4.8%,平均是3.7%;工字钢14a 以下是3.2%,24a 以下是4.5%,36a 以下是5.3%,60a 以下是6%,平均4.75%;槽钢14a 以下是3.0%,24a 以下是4.2%,36a 以下是4.8%,40a 以下是5.2%,平均4.3%;钢板按厚度1~5mm 是2.0%,6~12mm 是4.5%,13~25mm 是

6.5%,26~60mm 是11%,平均6%

6. 在合同中,一定要明确损耗,防止以后的麻烦。

四:钢结构主要项

对于规则的厂房来说,不论重钢还是轻钢,工程量的计算也很规则,可分为以下几个系统进行计算,不会漏项的:

1、刚架系统:包括刚架柱,刚架梁,梁柱间、梁梁间、柱与基础的连接板,垫板,柱子拼接板,梁拼接板的工程量的计算。

2、柱间支撑系统:包括柱间支撑十字花、剪刀撑、水平刚性连系杆及与刚架柱连接处的连接板工程量的计算。

3、屋面支撑系统:包括屋面水平支撑,水平刚性系杆以及与刚架梁连接处的连接板工程量的计算。

4、屋面维护系统:包括屋面C 型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、屋面檩条拉杆、屋面檩条刚性拉杆、隅撑、屋面檩托、隅撑与屋面梁连接处接点板、屋面彩瓦工程量的计算。

5、墙面维护系统:包括墙面C 型钢(根据设计不同材料的规格型号不同)、墙面檩条拉杆、墙面檩条刚性拉杆、墙面檩托、山墙柱、山墙柱与刚架梁连接节点、窗框、门框、门窗框与墙梁的连接节点、墙面彩瓦工程量的计算。

6、吊车梁系统:包括吊车梁、车挡、吊车梁与刚架柱的连接节点、制动梁、轨道、轨道压件工程量的计算。

7、雨蓬系统:包括雨蓬悬挑型钢梁(主次梁)、彩瓦工程量的计算。

这里面要注意的就是对于一般的安装螺栓,我们不记数量,因为在制安的包干单价里已经包含了这部分的费用,但是对于高强螺栓应该明确其数量按照主材的范畴考虑。以上的计算程序,是我从事钢结构预算的一点心得,对于投标价,还是对于提供给技术人员编制施工方案都是一目了然的,熟练的话完成一个一般的轻钢厂房的从工程量的计算到投标报价需要1 天半的时间就能搞定!分享给大家,有不足的地方请大家多多指教!还有很多心得,希望以后有机会继续和大家分享。

工程量预算一览表

一、钢柱(含檩托板)二、上下垫块(-80x80x2,-8x80x6)

三、地角螺栓四、梁(含檩托板)五、地角螺栓(一杆三母)

六、屋面板七、屋面扣条八、檩条九、隅撑十、直拉条、斜拉条

十一、直拉条套管十二、系杆(连系梁)十三、吊车梁、吊车梁连接板、拉撑十四、墙面板十五、钢柱(含檩托板)上下垫块(-80×80×20,-80×80×6)地脚螺栓梁(含檩托板)地脚螺母(一杆三母)屋面板屋面扣条檩条隅撑直拉条、斜拉条直拉条套管系杆(连系梁)吊车梁,吊车梁连接板,拉撑墙面板收边①屋脊内板②屋脊外板③檐口滴水④山墙包角⑤墙面转

角⑥檐口与墙面交接处阴角⑦墙裙⑧门,窗⑨雨棚⑩山墙女儿墙泛水⑥女儿墙压顶十六、高强螺栓十七、M12 普通镀锌螺栓(檩条、隅撑)

十八、拉条、拉撑普通螺母十九、十九、M16、M20 。。普通螺栓。二十、自攻钉、拉铆钉防水胶二十一、支撑(角钢或圆钢)

二十二、女儿墙柱二十三、天沟(包括天沟堵头)、落水斗(圆管)

二十四、落水管、夹箍、弯头

二十五、女儿墙内板、雨棚底板、雨棚面板二十六、山墙角钢

二十七、窗、门(门下滑、门上滑、轴承、门扇等)五:门钢含量(不含吊车)跨度含钢量(kg/平方米)

12 10~23 15 15~22 20 18~24 30 25~34 36 28~38 48 30~45

60 45~60

六:彩钢板损耗

1、可以按照米或者平米算

2、屋面板的损耗用2%完全能打的住,墙板的量看图纸,要大于3%

3、损耗的费用要加在单价里,因为要是走审计的话,这个量是不认的。七:关于C 型钢的截面长度问题

1、C 型钢的截面尺寸计算也要按其加工工艺来的,列如C200X60X20X2.5 的

C 型钢,其实它是采用宽度为340mm 的2.5mm 厚的薄钢卷经过专用的冷弯机械压制而成的,所以具体的C 行钢截面尺寸应该是所有边长之和减去4 个弯角(每个弯角为5mm)。如C200X60X20X2.5 的C 型钢截面长度为(200+60+60+20+20-20=340)

2、或者C 型钢下料宽度为展开宽度减掉8 倍厚度,Z 型钢下料宽度为板展开宽度减5 倍厚度

八:栓钉的费用有比例的,你可以安装吨位核算,栓钉厂也是安装1 吨里面能制作多次成品来计算的,一般的每吨12000 元,那么制作长95mm 的是1 万套,125mm 就是8600 套啦。现在北京可以按照4~5 元/套,包括磁环的价格,产品综合单价3~4 元+施工1 元=4~5 元,考虑实际情况还考虑2%的损耗

九:关于焊缝重量

1、焊缝重量一般占到构件的2%左右

2、2、焊缝重量一般不计入总量

3、3、可以就探伤费用与业主协商

十:喷砂除锈费用1、钢结构喷砂达到Sa2.5 级,价格大概在150-200 元/吨十一:关于税金问题

1、建安税(小票)建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加

1)营业税;营业税的税额为营业税的3%

2)城市维护建设税=应纳营业税额X 适用税率纳税人在市区的按7%,在县镇的按5%,在农村的按1%

3)教育费附加为营业税的3% 为方便计算,通长合并在一起计算,以工程成本加利润为基数计算税金。即:税金=(直接费+间接费+利润)X 税率这里的税率={1/[1-营业税税率X(1+城市维护建设税税率+教育费附加税

率)]-1}X100%

如果工程在市区的为:3.41%

如果工程在县镇的为:3.35%;如果工程在农村的为:3.22%;2、增值税发票(大票)因为钢结构企业是属于加工企;注:上述中的材料费是这样计算的,市场价1000元;十三:人机材比率一般工程中,人机材比重为1:1.;十四:防火涂料1、分油性(薄型)和水性(厚型),;十五:运输费1.40-50元/t;十六:加工、安装费组成;我们对钢构制造安装分为三个部分来算的:

如果工程在县镇的为:3.35% 如果工程在农村的为:3.22%

2、增值税发票(大票)因为钢结构企业是属于加工企业,因此要按加工企业的税率来收取17%的增值税,但实际上很大一部分与在买材料时已经抵扣掉了,实际为:(工程造价中的加工制作部分/1.17)实际为:(工程造价中的加工制作部分/1.17)实际为(工程造价中的加工制作部分/1.17 *17%-材料费*17%等于实际交的税金,这个数大约在3%,钢结构施工企业如果写上17%可能*17%等于实际交的税金*17%-材料费*17%等于实际交的税金这个数大约在3% 甲方都糊涂了,因此用工程费率表中的3.41%来取税来取税,实际上钢结构加工企业的这个税值跟因此用工程费率表中的3.41%来取税建筑行业的不一样,每个工程的税金都是根据实际情况计算出来的而不是一个定值注:上述中的材料费是这样计算的,市场价1000 元每吨,我买一吨,材料费就是1000 元,不是实际支付给材料商的1017 元

十三:人机材比率一般工程中,人机材比重为1:1.5:4.1

十四:防火涂料1、分油性(薄型)和水性(厚型),一级成本在60 元/平米,二级成本在40 元/平米,太低了消防局不打点怎能通过2、防火涂料要

做实验,提前和监理沟通好,做哪些实验,是否要供货单位提供试验费

十五:运输费1.40-50 元/t 十六:加工、安装费组成

我们对钢构制造安装分为三个部分来算的:人工费,机械费,辅材费。因为结构形式,材料的大小采用的不同,成本也是不一样的;车间制造的人工费在180~280/每吨,含型钢,H 钢,格构式;辅材和机械费为300~400/每吨,含下料,焊接,组拼,打磨;抛丸250/每吨左右;普通油漆200/每吨;管理费,机械折旧150,还有税金加上60/每吨;安装比较简单了,如轻钢人工费150,机械费100,辅材50,300 来块就可以搞定了

清单、定额两种工程量计算规则

清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) - 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) 工程管理学习类 2009-08-27 17:40 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室回填= S净*(室外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+Lt),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室地坪 石围墙:外地坪标高不同时取较低者;外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室地坪±300以,以不同材料为界;超过±300,以室地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙的钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积 并入:凸出墙面的砖垛 砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以

清单、定额计算规则

一、清单与定额不同部分 平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。 挖土方不同:清单以垫层底面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许许情况下,要放坡。内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。 雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。 阳台不同:清单以体积,定额以面积。 二、清单与定额相同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设得基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设得基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其她垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0、3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟得挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室内地坪 石围墙:内外地坪标高不同时取较低者;内外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室内地坪±300以内,以不同材料为界;超过±300,以室内地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0、3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,内墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 内墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 内外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内得钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内得壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、内墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积

清单与定额的区别

这个是我自己总结的...你看看,之前我也搞不清楚;比如就说那土石方工程相差特别大定额上的费用能比清;影响单项工程造价的无非两种因素,量、价; 1.5米开始放坡;工程量清单中的计算规则是形成工程实体的净量,工程;首先,定额计价是针对工程预算和施工图概算而言,有;其次,定额计价是针对建设方而言,主要做概预算,而;第三,定额计价所需工程量是通过施工图进行计算的;(1 这个是我自己总结的...你看看,之前我也搞不清楚.2者差别挺大的,现在 工程招标大都是用08清单招标的,定额也有,但清单更科学,更符合现在的行情 比如就说那土石方工程相差特别大定额上的费用能比清单上的多上好多呢!清单计价是按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用包括分部分项工程费措施项目费其他项目费和规费.税金现阶段都达不到国家要求按清单模式走一般的企业都是把定额计价转为清单计价相差整体不会太大但局部一些都差异非常明显定额说的是定额编号比如说1-108说的是机械挖土方而清单写的是项目编号如010101003表示的是冻土开挖一般情况都是用计算规则计算出定额工程量然后套定额计算综合价最后计算综合单价和合价最后把工程量和综合单价和合价在清单计价表中填入最后整理得出结果 影响单项工程造价的无非两种因素,量、价。量小了,单价必然就高了。这里说一下,上面提到的土石方工程,定额的计算规则是有放坡量的,挖土深度超过 1.5米开始放坡。而清单则是无论基础多深,都按直立不放坡计算工程量。这部分量体现在哪儿了呀,就是体现在单价里面了。呵呵,说到这里还想再伸入一点,定额是体现的社会平均水平,而清单则是体现的社会先进水平,强调的是竞争。还是那个挖土方的例子,企业水平不一样,施工组织设计也可能不尽相同。土方按坡的坡度就不一不致。挖土的多少也就不同,终造成的单价就不同,最终就把企业优势体现到清单单项工程的单价上面。而定额,是死的计算规则。人人都是那么算,无所谓什么竞争。所以说是社会平均水平。 工程量清单中的计算规则是形成工程实体的净量,工程量清单中计算的工程量包含多项内容。定额中工程量计算规则是形成工程实体的净量加损耗量加预留量,定额中计算工程量规则是单一内容。 首先,定额计价是针对工程预算和施工图概算而言,有通用定额和专用定额来完成工程估价,清单报价根据市场的材料、人工、机械台班等价格组成,最后通过施工组织设计,形成施工方的投标报价。 其次,定额计价是针对建设方而言,主要做概预算,而清单报价是针对施工方而言,主要用于编制投标报价,其中工程量清单在招标文件提供,施工方只需要提供投标综合单价。

土建清单和定额计算规则.

一、土建计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4×(B+4=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B——— 建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外——— 建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。

(2、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×HH×L。式中:V———基槽土方量;A——— 槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度; L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a×(B+b+a×b]。式中:V———基坑体积;A— 基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑挖土体积- 设计室外地坪以下建(构筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内——— 内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计 算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

清单计价规范及计算规则(详细版本).

附件:1、《建设工程工程量清单计价规范》 1 总则 1.0.1为规范工程造价计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建设工程工程量清单计价活动。 1.0.3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主 (以下二者简称“国有资金投资”的工程建设项目. 必须采用工程量清单计价。 1.0.4非国有资金投资的工程建设项目,可采用工程量清单计价。 1.0.5 工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有资格的工程造价专业人员承担。 1.0.6 建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。 1.0.7 本规范附录 A 、附录 B 、附录 C 、附录 D 、附录 E 、附录 F 应作为编制工程量清单的依据。 1 附录 A 为建筑工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。 2 附录 B 为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则, 适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程。 3 附录 C 为安装工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用安装工程。 4 附录 D 为市政工程工程量清单项目及计算规则,适用于城市市政建设工程。

5 附录 E 为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则,适用于园林绿化工程。 6 附录 F 为矿山工程工程量清单项目及计算规则,适用于矿山工程。 1.0.8建设工程工程量清单计价活动,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 工程量清单 建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。 2.0.2 项目编码 分部分项工程量清单项目名称的数字标识。 2.0.3 项目特征 构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征 2.0.4 综合单价 完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,以及一定范围内的风险费用。 2.0.5 措施项目 为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。 2.0.6 暂列金额

清单计算规则和定额计算规则的区别

全统清单工程量计算规则与基础定额的计算规则的区别与联系清单工程量计算规则是对清单项目主项工程的计量设置的规则,而不对主项工程以外的其他工程的计量进行叙述。 全统清单工程量计算规则与基础定额的工程量计算规则的联系主要表现在:清单工程量计算规则是在定额工程量计算规则的基础上发展起来的,它大部分保留了定额工程量计算规则的内容和特点,是基础定额工程量计算规则的继承和发展。 两种计算规则的区别是:对定额工程量计算规则中不适用于清单工程量计算,以及不能满足工程量清单项目设置要求的部分进行了修改和调整。主要表现在三个方面:计量单位的变动;计算口径及综合内容的变动;计算方法的改变。 1.计量单位的变动 工程量清单项目的计量单位一般采用基本计量单位,如m、kg、t等。基础定额中的计量单位则有时出现不规范的复合单位,如1000m3、l00m2、l0m、l00kg 等。但是大部分计量单位与相应定额子项的计量单位相一致。现选取部分项目,进行对比说明,见表3-1-1、与表3-1-2。 2.计算口径及综合内容的变动 全统清单工程量计算规则与定额工程量计算规则的区别,主要反映在计算口径及综合内容的变动上。工程量清单对分部分项工程是按工程净量计量,定额分部分项工程则是按实际发生量计量。工程量清单的工程内容是参考规列项目,按实际完成完整实体项目所需工程内容列项。并以主体工程的名称作为工程量清单项目的名称。定额工程量计算规则未对工程内容进行组合,仅是单一的工程内容,其组合的是单一工程内容的各个工序。 工程量清单的清单工程量计算规则是根据清单的特点,针对主体工程项目设置的。但其计算口径涵盖了主体工程项目及主体工程项目以外的其他工程项目的全部工程内容。现就工程量清单项目及计算规则,选其有代表性的一些项目进行说明。 建筑工程工程量清单 (1)土方工程:挖基础土方

通用部分计算规则及计算说明)---四川省建设工程工程量清单计价定额

T.A 通用项目 说明 一、大型机械设备进出场及安拆 (一)塔式起重机基础及施工电梯基础。 1.塔式起重机轨道式基础包括铺设和拆除的费用,轨道铺设以直线为准,如铺设为弧线时,弧线部分定额人工、机械乘以系数1.15。 2.固定式基础如需打桩时,其打桩费用按“A.建筑工程”桩基分部相应定额项目计算。 3.本定额不包括轨道和枕木之间增加其他型钢或钢板的轨道、自升塔式起重机行走轨道和混凝土搅拌站的基础、不带配重的自升式起重机、固定式基础、施工电梯基础等。 (二)大型机械一次安拆费。 大型机械一次安拆费定额中已包括机械安装完毕后的试运转费用。 (三)大型机械进、出场费。 1.大型机械进场费定额是按≤25km编制的,进场或返回全程≤25km者,按“大型机械进场费”的相应定额执行,全程超过25km者,大型机械进出场的台班数量按实计算,台班单价按施工机械台班费用定额计算。 2.大型机械在施工完毕后,无后续工程使用,必须返回施工单位机械停放场(库)者,经建设单位签字认可,可计算大型机械回程费;但在施工中途,施工机械需回库(场、站)修理者,不得计算大型机械进、出场费。 3.进场费定额内未包括回程费用,实际发生时按相应进场费项目执行。 4.进场费未包括架线费、过路费、过桥费、过渡费等,发生时按实计算。 5.松土机、除荆机、除根机、湿地推土机的场外运输费,按相应规格的履带式推土机计算。 6.拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数1.1。 二、施工排水、降水 (一)小孔径深井降水指孔径≤300mm、井管≤150mm的降水。 (二)大孔径深井降水指孔径>300mm,井管(井笼)>150mm的降水。 (三)轻型井点降水系指在被降水建筑物基坑的四周设置许多较细井点管(支管),打入地下蓄水层内,井点管的上端与总管相连接,利用抽水设备将地下水位降低至地坑底以下。 (四)轻型井点每天降水费用是24小时的降水费用。 (五)成井用泥浆沉淀池、泥浆沟的挖砌以及泥浆运输费按“A.建筑工程”相应定额项目另行计算。 (六)排水用沉砂池、砖砌排水沟、混凝土排水管,按“A.建筑工程”、“C.市政工程”相应分部的定额项目计算。 (七)深井降水的潜水泵定额中仅包含机械费,不包含人工费和电费,每昼夜人工费用工按下表计算,其单价按定额技工单价计算每昼夜定额电费为:潜水泵额定功率×24小时×

清单工程量和定额工程量的计算规则对比

清单工程量与定额工程量得计算规则对比 土石方工程 平整场地工程量 定额工程量:平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加2m,以面积平方米计算。 清单工程量:平整场地工程量按设计图示尺寸以建筑物得首层面积计算。 挖填土方工程量 清单与定额中得计算规则相同。都按设计图示尺寸以体积计算。 挖基础土方工程量 1、挖沟槽、基坑土方工程 清单工程量:按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度,以体积立方米计算。 定额工程量计算规则有关规定: 挖沟槽、基坑土方工程量需放坡,放坡系数表如下 挖沟槽、基坑需支挡土板,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加20cm计算。支挡土板后,不在计算放坡。 定额工程量:按图示桩断面面积乘以设计桩孔中心线深度计算。 清单工程量:按设计图示尺寸以基础垫层底面面积乘以挖土深度以立方米计算。 土方回填工程量 定额与清单计算规则相同。 工程量计算规则: 沟槽、基坑回填土工程量按设计图示尺寸以立方米计算,即用挖方体积减去设计室外地坪以下埋设得基础体积(包括基础垫层及其它构筑物)、 室内回填土工程量按主墙之间得面积乘以回填厚度计算。 余土外运体积=挖土总体积—回填土总体积 土方体积折算表

砌筑工程 砖基础 定额与清单中计算砖基础工程量均以设计图示尺寸以体积计算。不扣除基础大放脚T形接头处得重叠部分面积及嵌入基础内得钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层与单个面积0、3平方米以内得孔洞所占体积,但靠墙得暖气沟得挑檐不增加。扣除地梁(圈梁)、构造柱所占体积。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。 基础长度:外墙按中心线,内墙按净长线计算。 实心砖墙 定额工程量:按设计图示尺寸以体积计算,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身得钢筋混凝土柱、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平平砌砖过梁与暖气包龛及内墙板头得体积,不扣除梁头、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内得加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个面积在0、3平方米以下得孔洞所占得体积。突出墙面与窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套及三皮砖以内得腰线与挑檐等体积亦不增加墙得长度:外墙长度按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。 墙身高度: a、外墙墙身高度:斜屋面无檐口天棚者等算至屋面板底;有屋架,且室内外均有天棚者,算至 下弦底面另加200mm,无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐口宽度超过600mm时,应按石砌高度计算,平屋面算至钢筋混泥土板底。 b、内墙墙身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有 钢筋混凝土楼板隔层者算至板底;有框架梁时算至梁底面。 c、内外山墙,墙身高度:按其平均高度计算。 d、女儿墙高度:自外墙机耕面至图示女儿墙面高度,分别按不同墙厚并入外墙计算。 清单计算规则: a、内墙高度:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚另加100mm;有钢筋混凝 土楼板隔层者算到大楼板顶;有框架梁时算至梁底。 b、女儿墙高度:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混泥土压顶时算到压顶下表面)。 c、其它清单计算规则同定额计算规则。 空斗墙 定额与清单中计算空斗墙工程量均以外形尺寸以立方米计算,墙角、内外墙交接处,门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处得实砌部分以包括在定额内,不另行计算,但在窗间墙、窗台下、楼板底、梁头下等实砌部分,应另行计算,套零星砌体项目。 空心墙 定额与清单计算空花墙按空花部分外形体积以立方米计算,空花部分不予扣除,其中实体部分以体积另行计算。 空心砖墙、砌块墙 定额与清单计算空心砖墙、砌块墙工程量均以设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过

电气定额与清单项目计价规则

软母线安装预留长度(定额计价规则) 硬母线配置安装预留长度(定额计价规则) 盘、箱、柜外部进出线预留长度(定额计价规则) 应用注意事项: 1、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作安装,发生时可套用相应 定额。 2、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。 3、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。发生时另行计算。 4、轻型铁构件结构厚度在3mm以的构件。套用铁构件制作、安装项目时,主结构厚度在3mm以者,套用 “轻型铁构件”子目,主结构厚度在3mm以上者,套用“一般铁构件”子目。 5、控制设备安装未包括的工作容: ①二次喷漆及喷字; ②电器及设备干燥; ③焊、压接线端子; ④端子板外部(二次)接线; ⑤基础槽钢、角钢的制作安装; 6、定额工程量计算方法:L=(A+B)N;式中L表示“配线总长度”、A表示“盘柜一边长,m;B表示“盘 柜一边宽”,m;N表示“盘柜配线根数”。注:盘、柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少理现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。

2.3 电缆敷设工程量清单编制与计价 清单项目工程量计算规则 1、电缆按设计图示单根尺寸计算,桥架按设计图示中心线长度计算,支架按设计图示质量计算。 2、电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规规定长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。 直埋电缆的挖、填土(石)方量(定额计价规则) 注:1 准); 2、每增加一概电缆,其宽度增加170mm; 3、以上土方量埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 4、电缆沟盖板揭、盖工程量,按每揭或每盖一次以“延长米”计算,如又揭又盖,则按两次计算。 5、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: A、横穿道路,按路基宽度两端各增加2m; B、垂直敷设时,管口距地面增加2m; C、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m; D、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m; 6、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m, 沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工作面计算。 7、电缆敷设按单根以“延长米”计算,一个沟(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计 算,以此类推。 8、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度: 电缆敷设的附加长度(定额计价规则) 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之。 9、电缆终端头及中间头均以“个”计算。电力电缆和控制电缆均按一概电缆有两个终端头考虑。中 间电缆头设计有图示,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 10、桥架安装,以“m”计算;

(市政)2015清单计价定额说明及计算规则

2015清单计价定额说明及计算规则 市政 册说明 一、本定额的混凝土和砂浆是按过筛净砂编制的,各地应将过筛人工费和损耗纳入材料预算价格,定额已考虑了砂的膨胀率,因质量要求现场过筛的人工费及筛砂损耗已包括在定额内,不另计算。 二、本定额的混凝土和砂浆强度等级,如设计要求和定额不同时,允许按附录换算,但定额中各种配合比的材料用量不得调整。 三、本定额现浇构件混凝土是按现场搅拌非泵送和商品混凝土分别编制的,现场搅拌混凝土是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品混凝土以成品基价的形式表现,计算时应对商品混凝土价差进行单项价差调整。 四、本定额砂浆是按现场拌和和商品干混砂浆分别编制的,现场拌和砂浆是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品干混砂浆以成品基价的形式表现,计算时应对商品干混砂浆价差进行单项价差调整。

五、中小型机械在25km 以内,从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费,已包括在定额内。 六、本定额除各章另有说明者外,建筑材料、成品、半成品从现场仓库、堆放地点、加工地点至操作地点的水平运输,已综合考虑在定额内,不得另行计算。 七、地下管线的交叉处理,临时遇到的障碍拆除,施工组织设计规定(经建设单位认可)的临时工程等,按相应项目执行,无定额项目的,按实签证。 八、“D 隧道工程”定额暂未编制。 九、本定额和通用安装工程册定额执行界限如下图所示: 1.供水管道: (2) (1) (执行市政定额) (执行市政定额) 2. 排水管道: 水源地 城市水厂 工厂贮水池 (厂内执行安装 定额) 住宅区 (区内执行 安装定额) 水表井 住宅区(区内执行安装定额)

清单计算规则和定额计算规则的简单区别.

清单计算规则和定额计算规则的简单区别 一、清单与定额不同部分 平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。 挖土方不同:清单以垫层底面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许许情况下,要放坡。 内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。 雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。 阳台不同:清单以体积,定额以面积 二、清单与定额相同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸 m3 地面垫层:V=S净h ,S净=S底-(L中T+L内t,扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积

其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b;H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线;A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室内地坪 石围墙:内外地坪标高不同时取较低者;内外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室内地坪±300以内,以不同材料为界;超过±300,以室内地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积×墙厚-∑构件体积(嵌入 墙长:外墙中心线,内墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室内外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 内墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底

定额计价与清单报价的区别

定额计价与清单报价的区别 这个是我自己总结的...你看看,之前我也搞不清楚.2者差别挺大的,现在工程招标大都是用08清单招标的,定额也有,但清单更科学,更符合现在的行情 大呀!比如就说那土石方工程相差特别大定额上的费用能比清单上的多上好多呢!清单计价是按招标文件规定完成工程量清单所需的全部费用包括分部分项工程费措施项目费其他项目费和规费.税金现阶段都达不到国家要求按清单模式走一般的企业都是把定额计价转为清单计价相差整体不会太大但局部一些都差异非常明显定额说的是定额编号比如说1-108说的是机械挖土方而清单写的是项目编号如010101003表示的是冻土开挖一般情况都是用计算规则计算出定额工程量然后套定额计算综合价最后计算综合单价和合价最后把工程量和综合单价和合价在清单计价表中填入最后整理得出结果 影响单项工程造价的无非两种因素,量、价。量小了,单价必然就高了。这里说一下,上面提到的土石方工程,定额的计算规则是有放坡量的,挖土深度超过1.5米开始放坡。而清单则是无论基础多深,都按直立不放坡计算工程量。这部分量体现在哪儿了呀,就是体现在单价里面了。呵呵,说到这里还想再伸入一点,定额是体现的社会平均水平,而清单则是体现的社会先进水平,强调的是竞争。还是那个挖土方的例子,企业水平不一样,施工组织设计也可能不尽相同。土方按坡的坡度就不一不致。挖土的多少也就不同,终造成的单价就不同,最终就把企业优势体现到清单单项工程的单价上面。而定额,是死的计算规则。人人都是那么算,无所谓什么竞争。所以说是社会平均水平。 工程量清单中的计算规则是形成工程实体的净量,工程量清单中计算的工程量包含多项内容。定额中工程量计算规则是形成工程实体的净量加损耗量加预留量,定额中计算工程量规则是单一内容。 首先,定额计价是针对工程预算和施工图概算而言,有通用定额和专用定额来完成工程估价,清单报价根据市场的材料、人工、机械台班等价格组成,最后通过施工组织设计,形成施工方的投标报价。 其次,定额计价是针对建设方而言,主要做概预算,而清单报价是针对施工方而言,主要用于编制投标报价,其中工程量清单在招标文件提供,施工方只需要提供投标综合单价。 第三,定额计价所需工程量是通过施工图进行计算的。 (1)两种模式的最大差别在于体现了我国建设市场发展过程中的不同定价阶段 1)定额计价模式更多的反映了国家定价或国家指导价阶段。 2)清单计价模式则反映了市场定价阶段。 (2)两种模式的主要计价依据及其性质不同。 1)定额计价模式的主要计价依据为国家、省、有关专业部门制定的各种定额,起性质为指导性,定额的项目划分一般是按施工工序分项,每个分项工程项目所含的工程内容一般是单一的。 一、计算规则 工程量清单是以实体为主,做到可算并计算的结果唯一,清单最重要的计算特点就是“按图示尺寸进行计算”,清单不考虑施工工艺、施工方法所包含的工程量。把基础定额中的如按实际施工、实辅面积或按展开面积计算的规则在清单中认为是不可算规则。这主要是把施工工艺、施工方法所包含的工程量一律包括在报价内,招标人不提供此量。

清单计价和定额计价区别

清单计价和定额计价有什么不同 1、计价依据不同 定额计价:统一的预算定额+费用定额+调价系数政府定价。 清单计价:企业定额市场竞争定价 2、计价项目划分不同 ①定额计价模式中计价项目的划分以施工工序为主,内容单一(有一个工序即有一个计价项目)。而清单计价模式中计价项目的划分分别以工程实体为对象,项目综合度较大,将形成某实体部位或构件必须的多项工序或工程内容并为一体,能直观地反映出该实体的基本价格。 如:砖砌化粪池按座综合了挖土方、作垫层、池底板、砌砖池、抹灰、回填等。锚杆支护按㎡综合了钻孔、制浆、压浆、锚杆制作、张拉锚、喷射砂浆等工序或工程内容。 ②定额计价模式中计价项目的工程实体与措施合二为一。即该项目既有实体因素又包含措施因素在内。而清单计价模式工程量计算方法是将实体部分与措施部分分离,有利于业主、企业视工程实际自主组价,实现了个别成本控制。 ③定额计价模式的项目划分中着重考虑了施工方法因素,从而限制了企业优势的展现,而清单计价模式的项目中不再与施工方法挂钩,而是将施工方法的因素放在组价中由计价人考虑。 3、单价组成不同 定额计价模式中使用的单价为“工料单价法”,即人+材+机,将管理费、利润等在取费中考虑。清单计价模式中使用的单价为“综合单价法”,单价组成为:人工+材料+机械+管理费+利润+风险。使用“综合单价法”更直观的反映了各计价项目(包括构成工程实体的分部分项工程项目和措施项目、其它项目)的实际价格,但现阶段当不包括“规费和税金”。 4、工程量计算规则不同 定额计价模式按分部分项工程的实际发生量计量,而清单计价模式则按分部分项实物工程量净量计量,当分部分项子目综合多个工程内容时,以主体工程内容的单位为该项目的计量单位。 比如:挖10m底面宽为1.8m,深2m的砖基础土方,定额计价的工程量计算要考虑增及工作面及放坡因素,为:(1.8+2×0.2+2×0.33)×2×10=57.2m3,清单计价中工程量的计算不考虑增加工作面及放坡,为1.8×2×10=36m3。又如清单计价的挖基础土方中包括破桩头的工程内容时,无论破桩头的工程量多大均以挖基础土方的工程量m3为单位计价,破桩头不再单列工程量。 5、计价程序不同 定额计价的思路与程序是:直接费+间接费+利润+差价+规费+税金 清单计价的思路与程序是:分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金

清单与定额工程量计算规则(对比)大全

定额与清单工程量计算规则对比 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。

大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。

(市政)清单计价定额说明及计算规则讲解学习

(市政)2015清单计价定额说明及计算规则

2015清单计价定额说明及计算规则市政 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

册说明 一、本定额的混凝土和砂浆是按过筛净砂编制的,各地应将过筛人工费和损耗纳入材料预算价格,定额已考虑了砂的膨胀率,因质量要求现场过筛的人工费及筛砂损耗已包括在定额内,不另计算。 二、本定额的混凝土和砂浆强度等级,如设计要求与定额不同时,允许按附录换算,但定额中各种配合比的材料用量不得调整。 三、本定额现浇构件混凝土是按现场搅拌非泵送和商品混凝土分别编制的,现场搅拌混凝土是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品混凝土以成品基价的形式表现,计算时应对商品混凝土价差进行单项价差调整。 四、本定额砂浆是按现场拌和和商品干混砂浆分别编制的,现场拌和砂浆是按中(细)砂、特细砂编制的,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目,商品干混砂浆以成品基价的形式表现,计算时应对商品干混砂浆价差进行单项价差调整。 五、中小型机械在25km以内,从甲工地(或基地)至乙工地的搬迁运输费和场内运输费,已包括在定额内。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

六、本定额除各章另有说明者外,建筑材料、成品、半成品从现场仓库、堆放地点、加工地点至操作地点的水平运输,已综合考虑在定额内,不得另行计算。 七、地下管线的交叉处理,临时遇到的障碍拆除,施工组织设计规定(经建设单位认可)的临时工程等,按相应项目执行,无定额项目的,按实签证。 八、“D隧道工程”定额暂未编制。 九、本定额与通用安装工程册定额执行界限如下图所示: 1.供水管道: 执行市政定额

定额与清单计算规则

?[转]土建与水电全套计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。 计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完 成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规

清单工程量计算规则与基础定额的计算规则的区别

清单工程量计算规则与基础定额的计算规则的区别 清单工程量计算规则是对清单项目主项工程的计量设置的规则,而不对主项工程以外的其他工程的计量进行叙述. 全统清单工程量计算规则与基础定额的工程量计算规则的联系主要表现在:清单工程量计算规则是在定额工程量计算规则的基础上发展起来的,它大部分保留了定额工程量计算规则的内容和特点,是基础定额工程量计算规则的继承和发展. 两种计算规则的区别是:对定额工程量计算规则中不适用于清单工程量计算,以及不能满足工程量清单项目设置要求的部分进行了修改和调整.主要表现在三个方面:计量单位的变动;计算口径及综合内容的变动;计算方法的改变. 1.计量单位的变动 工程量清单项目的计量单位一般采用基本计量单位,如m、kg、t等.基础定额中的计量单位则有时出现不规范的复合单位,如1000m3、l00m2、l0m、l00kg等.但是大部分计量单位与相应定额子项的计量单位相一致. 2.计算口径及综合内容的变动 全统清单工程量计算规则与定额工程量计算规则的区别,主要反映在计算口径及综合内容的变动上.工程量清单

对分部分项工程是按工程净量计量,定额分部分项工程则是按实际发生量计量.工程量清单的工程内容是参考规列项目,按实际完成完整实体项目所需工程内容列项.并以主体工程的名称作为工程量清单项目的名称.定额工程量计算规则未对工程内容进行组合,仅是单一的工程内容,其组合的是单一工程内容的各个工序. 工程量清单的清单工程量计算规则是根据清单的特点,针对主体工程项目设置的.但其计算口径涵盖了主体工程项目及主体工程项目以外的其他工程项目的全部工程内容.现就工程量清单项目及计算规则,选其有代表性的一些项目进行说明. 建筑工程工程量清单 (1)土方工程:挖基础土方 按计价规范规定,清单计量是按图示尺寸数量计算的净量计量(不包括放坡及工作面等的开挖量). 定额计量则是按实际开挖量计量(包括放坡及工作面等的开挖量). 计价规范给出的工程内容参考项,清单的工程内容综合了排地表水、土方开挖、挡土板支拆、截桩头、钎探、运输等内容. 定额计量则将上述的工程内容都作为单独的定额子目处理. (2)混凝土及钢筋混凝土工程:带形基础梁

怎样理解工程量清单与定额

1、如何理解工程量清单与定额的关系 (1)、现行定额或准备重新编制的定额是工程量清单计价的基础(2)传统观念上的定额包括工程量计算规则、消耗量水平、单价、费用定额的项目和标准,而现在谈及的工程量清单计价与定额关系中的“定额”,仅特指消耗量水平(标准)。 (3)原来的定额计价是以消耗量水平为基础,配上单价、费用标准等用以计价。而工程量清单虽然也以消耗量水平作为基础,但是单价、费用的标准等,政府都不再作规定,而是由“政府宏观调控,市场形成价格。” (4)要理解工程量清单与定额的关系,还涉及到一个问题,那就是“量价分离”。 2、工程量清单报价与传统定额报价有什么区别? (1)、传统定额工程造价报价依据主要是:依据定额计价规定的计算规则,按施工图计算出工程量,进行定额套价,人工、材料、机械都是不变的,其子目的消耗量是按定额执行。 (2)当前工程量清单报价是遵循“控制量、放开价”的原则去确定价格。将定价权归属企业,最终在市场形成价格,使工程造价贴近市场,体现建筑产品的真实价值。 (3)定额报价是各企业根据施工图及定额的计算规则及定额划分的子目进行计算工程量,在施工期间的技术措施费也列出子目及工程量进行报价。

3、工程量清单中单价应包括什么内容? 答:按照《计价规范》的规范,工程量清单的单价应是综合单价。它应包括: (1)直接费用:指直接在施工中的人工费、材料费、机械使用费;(2)间接费用:指组织施工和管理工程的费用; (3)利润; (4)风险费用。 4、按工程量清单计价要遵守那些原则? 答:按《计价规范》的要求,工程量清单计价应遵守的原则,归纳有如下几点: 一、计价应采用统一格式(从封面、总说明、分部分项工程量清单、措施项目清 单、其他项目清单、零星工作项目表等)。 二、计价格式的填写应符合有关部门规定(工程量清单应由招标人填写,填表须 知除规范内容外,招标人可视具体情况进行补充,总说明要详尽等)。 三、工程量清单计价应采用综合单价。 四、综合单价由人工费、材料费、机械使用费飞管理费和利润,并考虑风险因素等组成。