文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安规考试——试题及答案精编版

电力安规考试——试题及答案精编版

电力安规考试——试题及答案精编版
电力安规考试——试题及答案精编版

2015年安规考试

姓名:部门:分数:

一、填空题(每空1分,共计10分)

1、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

2、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

3、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,第一种工作票,每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。

4、利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,杆塔接地电阻和接地通道应良好。

5、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,跨越架与被跨220kV电力线路应不小于 4.0米的安全距离。

6、依据《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》,已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。

7、依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),对钢模应进行定期检查,如发现有裂纹,应停止使用。

8、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》,高压试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

9、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。

10、依据《电力建设安全工作规程》(变电部分),登高用具应按规定进行定期检查和试验。安全绳(带)静拉力试验周期为半年。

二、单选题(每题1分,共计40分)

1、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( D )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。

A. 工作许可人

B. 小组负责人

C. 工作票签发人

D. 工作人员

2、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A

A. 能力

B. 习惯

C. 条件

3、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A

A. 工作

B. 作业

C. 检修

4、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A

A. 确无触电等危险

B. 有急事离开现场

C. 身体状况良好

5、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C

A. 工作间断

B. 工作许可

C. 工作终结

D. 工作转移

6、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B

A. 作业点

B. 杆塔上

C. 工作地点

7、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,禁止工作人员穿越( )的10kV及以下线路对上层线路进行验电。答案:B

A. 未停电

B. 未经验电、接地

C. 未经验电

8、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电缆及电容器接地前应( )充分放电。答案:A

A. 逐相

B. 保证一点

C. 单相

9、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,330kV及以上的交流线路验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无( )。答案:C

A. 电阻

B. 电流

C. 电压

10、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,个人保安线应带有绝缘手柄或

( )。答案:B

A. 竹竿

B. 绝缘部件

C. 木棒

11、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。答案:B

A. 保安线

B. 接地线

C. 拉线

D. 短路线

12、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生( )或过牵引而与带电导线接近至临近或交叉其他电力线工作的安全距离以内的措施。答案:C

A. 平移

B. 下滑

C. 跳动

13、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵或不灵敏的起重机械。答案:D

A. 塔式

B. 门式

C. 固定式

D. 移动式

14、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,起吊重物( ),就须再检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方准继续起吊。答案:C

A. 离地0.4米后

B. 离地0.2米后

C. 稍一离地

15、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。答案:B

A. 检查接地装置

B. 断开上一级电源将其停电

C. 通知用户停电

D. 将带电箱体接地

16、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,同一天内几处配电变压器台架上进行同一类型工作,可( )。答案:C

A. 不使用工作票

B. 使用一张工作任务单

C. 使用一张工作票

17、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,在配电设备上工作,带电装表接电工作时,应采取防止( )的安全措施。答案:A 《线路安规:9.3.1》

A. 短路和电弧灼伤

B. 感应电

C. 高空坠落

18、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器( )后才能进行工作。答案:D

A. 充分放电

B. 刀闸拉开

C. 接地

D. 充分放电、接地

19、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置( )退出运行。答案:A

A. 不准随意

B. 不宜

C. 不得

D. 可以

20、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,带电作业时,330kV保护间隙的距离应按( )米进行整定。答案:B

A. 1.0~1.2

B. 1.0~1.1

C. 0.8~0.9

D. 0.9~1.0

21、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,220kV带电作业绝缘绳的最小有效绝缘长度不得低于( )米。答案:B 《线路安规:10.2.2》

A. 1.6

B. 1.8

C. 1.7

22、带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、( )。答案:C

A. 安全帽

B. 手套

C. 护目镜

23、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,带电作业时,高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥。答案:D

A. 领导

B. 工作监护人

C. 工作票签发人

D. 工作负责人

24、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,63(66)kV等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于( )米。答案:C

A. 0.6

B. 1.0

C. 0.8

25、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( )。答案:B

A. 整齐、通风

B. 干燥、通风

C. 干净、整齐

26、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应( )。答案:B

A. 缠绕使用

B. 加缓冲器

C. 禁止使用

27、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电力电缆工作前应详细核对电缆标志牌的名称与( )所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。答案:B

A. 记录

B. 工作票

C. 实际

28、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,填用电力电缆第( )工作票的工作应经调度的许可。答案:A

A. 一种

B. 二种

C. 三种

29、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中( )。答案:C

A. 如确需拆除,必须经过工作票签发人人同意

B. 如确需拆除,必须经过工作负责人同意

C. 不准将接地装置拆除或对其进行任何工作

30、依据《电力安全工作规程(紧急救护法)》,有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气( )次。答案:D

A. 10

B. 15

C. 6至9

D. 12

31、依据《电力安全工作规程(紧急救护法)》,判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:D

A. 15s

B. 8s

C. 6s

D. 10s

32、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B

A. 聘用单位

B. 设备运行管理单位

C. 发包单位

D. 用工单位

33、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B A. 穿戴 B. 劳动防护用品

C. 器材

D. 工具

34、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A

A. 1000

B. 250

C. 500

D. 380

35、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B

A. 机构

B. 设备

C. 系统

D. 间隔

36、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。答案:

C

A. 运行

B. 检修

C. 调度

37、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8 m、2.9m,该( )两侧和底部须装设护网。答案:B

A. 导电部分

B. 裸露部分

C. 配电装置

38、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C

A. 录音

B. 复查

C. 复诵

39、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:C

A. 2.0

B. 4.0

C. 8.0

D. 6.0

40、依据《电力安全工作规程(发电厂和变电站部分)》,工作负责人、( )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 工作许可人

三、多选题(每题2分,共计40分)

1、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,电力安全规程适用于运用中的( )及相关场所的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。答案:A,B,C,D,E

A. 配电

B. 用户电气设备上

C. 变(包括特高压、高压直流)

D. 发

E. 输

2、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,各类作业人员有权拒绝( )。

答案:A,D

A. 强令冒险作业

B. 标准化作业

C. 规范作业

D. 违章指挥

3、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作票签发人或工作负责人对有( ),应增设专职监护人和确定被监护的人员。答案:A,C

A. 触电危险

B. 很大量的工作

C. 施工复杂容易发生事故的工作

D. 涂写杆号

4、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。答案:A,D

A. 工作票签发人

B. 工作许可人

C. 小组负责人

D. 工作负责人

5、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,工作票所列人员中的工作负责人(监护人)应由有一定( )、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:B,C,D

A. 年龄

B. 熟悉工作班成员的工作能力

C. 工作经验

D. 熟悉电力安全工作规程

6、依据《电力安全工作规程(电力线路部分)》,验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有( )来判断线路是否确无电压。答案:C,D

A. 烧焦味

B. 火光

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

2020年电力安全工作规程考试题及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020年电力安全工作规程考试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电力安规试题

电力安规试题 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:( A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:( A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作

C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:( A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计; C、临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放不与固定职工相同; D、临时工的事故统计、考核与固定职工相同,但从事生产工作所需的安全防护用品的发放不与固定职工相同 二、多项选择题(至少有一个答案是正确的): 1、电气设备中高压电气设备是指: (A、C、D) A、设备对地电压在250V以上者 B、设备对地电压在250V及以下者 C、6— 10KV电气设备 D、110KV电气设备 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(A、B、C、D) A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作监护制度 D、工作间断、转移和终结制度 3、《电业生产事故调查规程》:(A、C)

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电力安规考试题答案

电力安全工作规程(线路部分)试题(班组级) 姓名:得分: 一、单选题(10题) 1、作业现场的生产条件和( A )设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动 防护用品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 2、工作人员的劳动防护用品应合格( B )。 A、可靠 B、齐备 C、配套 3、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( A )上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查 4、作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( B )考试一次 A、半年 B、每年 C、两年 5、进行电力线路施工作业或( C)认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检 修单位均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 6、在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作,应填用( B ) A、带电作业工作票 B、第一种工作票 C、第二种工作票 7、在部分停电的设备上工作,填用( A ) A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。 8、在事故应急抢修时,应( B )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 9、下列什么工作应按口头或电话命令执行?( A ) A 、测量接地电阻 B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 10、工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面( A)做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人 二、多选题(10) 1、高处作业安全带禁止系挂在(BCD )支持体上。 A、和作业位置一样高的 B、移动的 C、低于作业位置的 D、不牢固的 2、禁止工作人员穿越未(ACD)的绝缘导线进行工作。 A、停电 B、挂标示牌 C、接地 D、采取隔离措施 E、验电 3、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会( BC)。 A、测量血压 B、紧急救护法 C、特别要学会触电急救 D、注射 4、参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知:( ABC) A、现场电气设备接线情况 B、危险点 C、安全注意事项 D、作业时间 5、作业人员的基本条件之一:具备必要的(BD),且按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。 A、学历 B、电气知识 C、特长 D、业务技能 6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是( ABC) A、先验低压、后验高压 B、先验下层、后验上层

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

电力安全知识试题

1.倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向什么人报告 答:发令人。 2.高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经什么人批准 答:本单位总工程师批准。 3.所谓运用中的电气设备,系指什么 答:系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 4.用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合器断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应采取什么安全保护措施 答:戴绝缘手套。 5.什么情况时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作 答:雷电时。 6.电气设备停电后(包括事故停电),在什么情况下,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电 答:未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前。 7.在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断有关设备的电源,但事后应立即报告哪里 答:应立即报告调度和上级部门。 8.电气设备操作后的位置检查应以什么为准 答:应以设备实际位置为准。 9.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知哪些人 答:告知全体工作人员及工作许可人。 10.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得哪些人同意并在工作票上增填工作项目 答:征得工作票签发人和工作许可人同意。 11.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,若需变更或增设安全措施者应如何办理答:填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。 12.验电时,应使用相应电压等级而且合格的那种验电器在什么处所对各相分别验电 答:接触式验电器。装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。 13.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及什么措施答:事故紧急处理措施。 14.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应采取什么措施 答:加装接地线或工作人员使用个人保安线。 15.请说出拆接地线的顺序。 答:先拆导体端,后拆接地端。 16.线路的停、送电均按照什么人的指令执行 答:值班调度员或线路工作许可人的指令执行。 17.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,其验电顺序是什么 答:先验低压、后验高压,先验近侧、后验远侧。 18.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,其挂接顺序是什么 答:先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧。 19.一张工作票中,哪三种人三者不可以互相兼任 答:工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不可以互相兼任。

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

最新电力安规考试题库

电力安全工作规程试题库(变电检修专业) 单项选择题(491题) 《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》自()年8月1日起在公司系统试行。 A、2007 B、2008 C、2009 答案:C 国家电网安监〔2009〕664号文 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产(),规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、劳动纪律 B、设备维护 C、现场管理 答案:C 变规1.1 制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 答案:D 变规1.1 《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合()制定的。 A、国际惯例 B、电力生产的实际 C、我国国情 答案:B 变规1.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A、安全工器具 B、劳动防护用品 C、车辆配备 答案:B 变规1.2.1 现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够 B放置整齐C、合格 答案:C 变规1.2.3 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症。 A、慢性 B、传染性 C、妨碍工作 D、严重 答案:C 变规1.3.1 对工作人员的体格检查每()年至少一次。 A、一 B、二 C、三 答案:B 变规1.3.1 作业人员的基本条件之一:具备必要的()知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 答案:C 变规1.3.3 因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 答案:A 变规1.4.2 外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、()和安全注意事项。 A、防措施 B、危险点 C、技术措施 答案:B 变规1.4.4 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后才能恢复作业。 A、批准 B、纠正 C、许可 答案:B 变规1.5

相关文档
相关文档 最新文档